文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双连拱隧道中隔墙防排水技术

双连拱隧道中隔墙防排水技术

双连拱隧道中隔墙防排水技术
双连拱隧道中隔墙防排水技术

双连拱隧道中隔墙防排水技术

摘要:双连拱隧道的中隔墙由于其构造的特殊性,对防排水施工有较高的要求。本文主要针对双连拱隧道中隔墙防排水工程介绍一些切实可行的技术措施。

关键词:双连拱隧道中隔墙防排水

The waterproofing and drainaging technology of the center wall of double-arch tunnel

Tan xinghua`

(China Railwsy 14th Bureau Group Co. Ltd., Tai’an 271000, China)

Abstract The center wall of double-arch tunnel due to the special nature of its structure,it have high requiremengts for waterproofing and drainaging construction.In this paper,some practical technical measures for the wall of double-arch tunnel waterproofing and drainaging projects.

Key wordsdouble-arch tunnel;The center wall;waterproofing and drainaging

1 工程概况

本隧道属于庄河至盖州高速公路工程项目,位于辽宁省庄河市境内,呈东南-西北走向,全长548米。隧道洞身最大埋深74m,全隧道围岩分为Ⅴ级和Ⅳ级,隧道区节理裂隙较发育,且不规则,杂乱,结合程度一般,充填少量泥质,存在两处基岩构造破碎带,且进口端处于垭口位置,洞顶易形成积水区域。

在双连拱隧道施工中,中隔墙位置由于其特殊的结构形式,极易产生渗水现象,且不易处理,对隧道二衬造成危害,因此做好中隔墙防排水工作也成了施工中被业主、监理及施工单位狠抓的重点项目,也是双连拱隧道中的一项技术难题。

2 原因分析

对已经运营的隧道进行勘察,结合以往双连拱隧道施工经验,针对本隧道实际情况进行研究,总结出中隔墙渗水的原因主要有以下几点:

(1)本隧道地处垭口位置,隧道洞身穿过沟谷,隧道埋深较小,围岩风化强烈、风化裂隙发育,水文地质条件较为复杂,隧道中导洞开挖过程中就存在淋水和滴水现象,尤其在雨后更为明显。

(2)中隔墙顶部是汇水区域,受左右主洞二衬的影响,易在中隔墙顶形成汇水区。中隔墙施工时受到中导洞空间的限制,操作空间狭小,施工人员操作困

连拱隧道施工工艺工法

连拱隧道施工工艺工法 QB/ZTYJGYGF-SD-0503-2011 第五工程有限公司刘建萍 1 前言 1.1工艺工法概况 中导洞-主洞施工方法是双连拱隧道施工的一种高效施工方法。它根据新奥法原理,采用光面爆破大断面开挖,使用锚、喷、网、钢拱架和超前导管及超前管棚等支护手段,先开挖贯通中导洞,浇筑中隔墙混凝土,然后采用上下台阶法开挖左、右主洞,最后进行全断面二次衬砌。 早期的双连拱隧道多采用三导洞法施工,对围岩扰动的次数多,施工周期长,工效慢、工期长、成本高,不利于隧道防水。通过连拱隧道工程实践采用中导洞-主洞台阶法施工,效果良好。 1.2工艺原理 1.2.1 本工法的基本理论基础是新奥法。开挖后允许围岩有一定的变形,从而释放部分地应力;通过监控量测和适时支护来控制围岩变形,使围岩不会失稳;围岩与锚喷等支护共同作用形成复合承载结构。 1.2.2中导洞-主洞法根据新奥法的基本原理,简化施工工序,在三个工作面平行施工的情况下缩短了工期。 2 工艺工法特点 2.1 采用新奥法施工,尽量减少对围岩的扰动,充分保护和利用围岩的自承载能力,提高隧道结构的整体安全度。 2.2 与三导洞法相比,减少了两个侧壁导洞,施工干扰少、临时支护量小,有

效地降低了对围岩的扰动,缩短了施工周期,降低成本,减少工程投资。 2.3中导洞首先贯通,可揭示隧道围岩情况,为左右两洞大断面开挖施工提供依据。 3 适用范围 本工法适用于双连拱山岭隧道的各种围岩情况,隧道主洞的开挖方式则根据具体的情况来选择。 正台阶二步开挖法是全断面一次开挖法的改进方法,多用于围岩能短期内处于稳定的地层中。台阶法根据台阶长度的不同,可划分为长台阶、短台阶和超短台阶三种,在Ⅲ级以下的围岩中一般采用长台阶或全断面开挖法,对于III、IV级围岩多采用短台阶开挖法,对于Ⅴ级以上的软弱围岩则常采用超短台阶开挖法,对于土质围岩及软弱围岩则采用环形开挖留核心土法或三台阶七步开挖法。 本工艺工法主要介绍中导洞-主洞法施工双连拱隧道。 4 主要引用标准 《公路隧道施工技术规范》TTJ04 《公路隧道设计规范》JTG026 《公路工程质量检验评定标准》JTJ071 5 施工方法 采用中导洞-主洞法施工,其步骤为先开挖中导坑,并做导坑临时支护直到中导洞贯通,然后由内向外浇筑中隔墙混凝土。 中隔墙施工完成后,将其顶部与临时支护之间间隙采用与设计同标号的喷射砼喷(回)填密实,待喷填砼强度满足设计要求后,即可开挖两侧主洞。 根据主洞的地质情况,首先做好洞口的防护、排水和洞身的超前预加固,然后

高速铁路隧道防排水措施浅析

科技信息2011年第9期 SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION 0引言 铁路隧道的防排水工程对隧道使用寿命、正常运营和安全起着举足轻重的作用,隧道防排水一般遵循“防、截、排、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则,达到防水可靠,经济合理,不留后患的目的,并对地表水、地下水作妥善处理,洞内外形成一个完整的防排水系统,同时衬砌结构无渗水,表面无湿渍。 1工程概况 渝利铁路周家坪隧道为设计时速200公里每小时的双线铁路隧道,全长3842米,施工区域处于低山地貌,洞口端为陡崖地貌,并且植被较发育,全隧地表覆土均薄,基岩多裸露,洞身段多辟为田地。隧道上覆第四系坡残积层,下伏侏罗系中统沙溪庙组泥岩夹砂岩及砂岩,地表水主要为当地龙河水,大部分由大气降雨补给。由于基岩节理裂隙较发育,地下水较发育,主要由大气降水及地表水补给,具有明显的季节性,雨后地下水明显增多。在隧道开挖过程中,裂隙发育会有滴水或渗水现象。 2隧道防排水 2.1洞外防排水措施 首先,在隧道进洞前对隧道影响范围内的地表水进行了解,分析补给方式、来源情况,做好地表防排水工作;对通过隧道洞顶且底部岩层裂缝较多的沟谷,用浆砌片石铺砌沟底,同时用水泥砂浆抹面;开沟疏导隧道附近封闭的积水洼地,达到无积水的要求;在隧道洞口上方按设计要求做好天沟,并用浆砌片石砌筑,将地表水排到隧道穿过的地表外侧,防止地表水的下渗和对洞口仰坡冲刷,并与路基边沟顺接成排水系统;洞顶开挖的仰坡、边坡坡面用喷射混凝土将其封闭,并对洞口上方及两侧挂网喷浆;在洞顶设置高压水池时,施做了防渗防溢设施,且水池设在远离隧道轴线处。 2.2洞内防排水措施 2.2.1初期支护防排水措施 根据开挖时围岩的实际情况,详细作好记录,并作相应的引、排措施。当渗漏水较集中时,喷锚前先用开缝磨擦锚杆进行导水,当渗水面积较大时,喷锚前设置树枝状软式透水管排水,当渗水严重时设置汇水孔,边排水边喷射。喷锚完成后,使开挖岩石面与喷射混凝土之间形成排水用的汇水孔,使围岩渗漏水通过设置的汇水孔等排水装置流向墙脚纵向软式透水管,再由引水管排到隧道中心排水沟内。初期支护通过引水导管的引导及喷射混凝土的堵截作用形成永久性地下水排水设施。经过这样的处理,使围岩的大部分地下水通过排水设施排出洞外,喷混凝土后混凝土表面渗水现象很少,真正起到了防水作用。2.2.2防水卷材防排水措施 二次衬砌施做前,先对初期支护喷锚混凝土表面的锚杆头和钢筋网断头及凹凸不平的部位进行修凿、喷补,使混凝土表面平顺,符合铺挂柔性防水材料的要求。然后按设计要求在拱部和边墙环向及纵向挂设软式透水管。喷混凝土表面有渗漏水时,根据渗漏水的多少采用透水管引导,或再增加环向软式排水管,并用塑料锚固螺栓绑牢。 土工布、防水板铺设前,应先检查其质量,检查背面排水管安装是否符合设计要求。安装防水板时,应先根据防水板的尺寸,布置好塑料锚固螺栓的位置,用电钻钻孔安装塑料锚固螺栓,用螺钉和垫圈环向整体铺挂防水板,用专用塑料焊接机及时焊接,保证焊接宽度和焊缝宽度,根据喷射混凝土面的平顺程度在每两个加固点都留有一定的富余量,衬砌时才能使防水板与喷射混凝土面密贴。 2.2.3施工缝防排水措施 混凝土施工缝是衬砌防水混凝土间隙灌注施工造成的,对于施工缝的防排水处理,在复合式衬砌中,采用中埋式橡胶止水带及外贴式橡胶止水带,纵向施工缝采用中埋式橡胶止水带及混凝土界面剂进行防水处理。 1)在浇筑二次衬砌混凝土前,将上层混凝土刷毛,或在衬砌混凝土浇筑完后4h-12h内,用高压水将混凝土表面冲洗干净,并检查止水带接头是否完好,止水带在混凝土浇筑过程中是否刺破,止水带是否发生偏移,如发现有割伤、破裂、接头松动及偏移现象,应及时修补和处理,以保证止水带防水功能。 2)检查有止水带是否发生偏移,止水带接头宽度是否符合要求,止水带是否割伤破裂,止水带是否有卡环固定并伸入两端混凝土内等项目,做好详细检查记录,如存在问题时,应立即进行修补。 2.3.4沉降缝防排水措施 隧道沉降缝设置中埋式钢边橡胶止水带、外贴式橡胶止水带及嵌缝材料进行防水。止水带的长度应根据施工需要事先向生产厂家定制,尽量避免接头。如确需接头,应采取搭接、复合连接、对接形式。 沿衬砌轴线每隔0.5-1.0m钻一φ12的钢筋孔。将制成的钢筋卡穿过挡头模板,内侧卡紧止水带一半,另一半止水带平靠在挡头板上,待混凝土凝固后拆除挡头板,将止水带拉直,然后弯钢筋卡紧止水带。2.3.5衬砌混凝土防排水措施 混凝土自防水对隧道防排水是很重要的,是隧道防排水的最后一道防线。必须进行混凝土自防水性能的检测,混凝土的抗渗要求不低于P8。混凝土施工前,必须在试验室进行配合比设计、调整,经充分讨论、检测了混凝土的抗渗要求能达到验收标准的规定,方可进行混凝土施工。现场施工必须按照混凝土作业指导书进行,提高混凝土的抗渗性,对隧道防水起到本身的作用。在浇筑砼过程中,应保护好防水板,必要时在混凝土输送泵出口处设置防护板,防止混凝土直接冲击防水板。 3结语 随着高速铁路的快速发展,铁路防水等级逐步提高,防排水工程的规格愈加严格,从而对隧道施工过程中的每一道工序需要严加控制。 通过对渝利铁路隧道防排水施工实例分析,得高速铁路防排水应从以下几个方面着手:(1)洞外防排水消除地表水影响。(2)洞内防排水:通过初期支护防排水、防水卷材防排水、施工缝和沉降缝防排水及防水衬砌混凝土防排水等,达到防排水工程规范要求,消除施工中的任何一点缺失可能造成渗漏水隐患,保证隧道的使用寿命及列车运行安全。 【参考文献】 [1]建筑施工手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1999. [2]交通部第一公路工程总公司.桥涵:下册[M].北京:人民交通出版社,2000. 作者简介:李应平(1980—),男,甘肃天水人,本科,助理工程师,现从事工程技术管理工作。 [责任编辑:张慧] 高速铁路隧道防排水措施浅析 李应平 (中铁隧道集团杭州分公司浙江杭州310030) 【摘要】防排水工程对隧道结构和设备的正常运行以及行车安全起到至关重要的作用,结合渝利铁路隧道防排水施工实例,提出高速铁路隧道防排水方法应实行洞内外防排水结合手段,达到防排水工程规范要求,消除施工中的任何一点缺失可能造成渗漏水隐患,保证隧道的使用寿命及列车运行安全。 【关键词】隧道水害;防排水工程;隧道;施工方法;沉降缝;耐久性 科 ● ○建筑与工程○ 619

北京城市铁路双连拱隧道防排水综合施工技术

北京城市铁路双连拱隧道防排水综合施工技术 第一章前言 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章防排水系统简介 (4) 第1节防水系统 (5) 第2节排水系统 (6) 第3节变形缝、施工缝的防水 (6) 第四章防排水系统的施工 (7) 第1节结构基面的处理 (8) 第2节 PE闭孔泡沫塑料衬垫的施工 (10) 第3节 ECB高分子合成树脂防水板的施工 (11) 第4节隧道排水系统的施工 (12) 第5节变形缝、施工缝防水层的施工 (12) 第6节二次衬砌防水混凝土的施工 (14) 第7节二次衬砌背后回填注浆 (15)

第五章有关辅助施工措施 (16) 第1节二次衬砌混凝土钢筋的冷挤压连接 (17) 第2节防水砂浆 (19) 第3节其它爱护措施 (19)

第一章前言 北京都市铁路为一条都市半环线,线路要紧采纳地上高架桥型式,而本工程为全线唯独的地下区间隧道。该区间隧道地质情形复杂,地下水位较高,且由于隧道为双连拱结构型式,施工工序繁多,施工缝、沉降缝及天梁等专门节点较多,因此,如何形成有效的防排水系统,就成为本工程施工的关键。 第二章工程概况 北京都市铁路地下区间隧道位于北京市二环路的东北部,全长1 175. 2 m ,埋深8~12 m ,局部地表有土丘地段的埋深达到15 m。断面型式为双连拱隧道、钢筋混凝土结构,典型断面开挖宽度为12. 05 m ,开挖高度为7. 397 m ,采纳浅埋暗挖中洞法开挖、复合式衬砌。施工步序繁多,要紧为中洞分部开挖支护→施作中洞防水层、中隔墙衬砌→左、右侧洞分部开挖支护→破除中洞初支、施作侧洞防水层和二次衬砌,具体如图1 所示。 本工程地层变化复杂,由地表向下依次为人工堆积层、杂填土层、素填土层、粘质粉土层、粉质粘土层、砂质粉土层、粉细砂层、细中砂层、圆砾层等。 地下水状况:上层滞水水位埋深 2. 5~6. 5 m ,赋存于杂填土层,要紧补给来源为大气降水的

隧道防排水方案

XXX隧道防排水施工专项方案 1.工程概况 1.1 编制依据 ⑴新建XXX隧道实施性施工组织设计; ⑵XXX隧道设计施工图、双线隧道防排水及辅助工程措施参考图; ⑶《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005) ⑷《高速铁路隧道设计规范(试行)》(TB10621-2009); ⑸《铁路隧道防排水施工技术指南》(TZ331-2009); ⑹《铁路隧道防排水技术规范》(TB10005-2009); ⑺《混凝土结构耐久设计规范》(GB/T50476-2008) ⑻《高速铁路隧道工程施工技术指南》(铁建设{2010}241号); ⑼《铁路隧道工程施工安全技术规程》(TB10304-2009); ⑽《铁路隧道防水材料技术条件(科技基【2008】21号)》; ⑾《铁路隧道防水板铺设工艺技术规定》(建技【2010】13号) ⑿其它铁路工程技术规范及国家行业标准、规则、规程。 1.2工程概况 XXX隧道工程,进口里程0,出口里程5,线路长度0m,隧道埋深3.12~85m,排水采用保温侧沟和深埋中心沟。隧道均位于直线上,隧道内纵坡为6.0‰的单面下坡。进出口结构相同,均为18m喇叭口式洞门,以及19m路堑对称式明洞。 1.3地质概况 隧道范围穿越地层较单一,进出口为第四系全新统残坡积(Q4el+dl)粗角砾土,粉质粘土,粉土;洞身范围为太古界(Ar)片岩。另外山涧沟谷底部多有第四系全新统坡洪积层(Q4dl+pl)堆积。根据物探显示DK561+460~DK561+900段洞深波速4.6km/s,DK561+950~DK562+370段洞深波速4.8km/s。 隧道区地下水类型主要为基岩裂隙水,分布较广,以浅部为主,含干基岩风化带、风化裂隙及构造节理裂隙中,水位和水量受季节降雨量影响明显。其中DK561+330~DK562+545段地下水具氯盐侵蚀性。据渗透入渗法隧道分段正

连拱隧道中隔墙现浇混凝土模板体系

连拱隧道中隔墙现浇混凝土模板体系 关键词:弯道、橄榄形、异形、脚手架、模板、加固。 重庆市沙坪坝区马家岩立交工程位于石小路与天马路的交叉口 地方,该工程有一座复合式连拱隧道,对连拱隧道中隔墙的现浇混凝土模板支撑体系几点认识:主要涵盖有三大部分,一是脚手架支撑部分,二是模板组装部分,三为加固体系。重点要解决的难题上的几点思考:1.脚手架的弯道搭设与空间狭小的解决办法;2.曲线部分的曲墙模板使用的定型模板和组合模板形式与脚手架的关系; 3.模板加固问题上的思考(中隔墙的图形见支撑体系中的中隔墙图形)。并在施工过程中不断的摸索和改进,最终为了圆满解决连拱隧道的中隔墙施工质量。现在谈谈我对于这样一个“橄榄”形的模板支架的几点认识,望大家多指点,这样提高我的业务素质。 脚手架支撑问题 选用双排脚手架单管碗扣式钢管脚手架,钢管规格为48×3.5mm。比较常规脚手架便于安装主架,用底托和顶托控制高程。“橄榄”形空间的两侧纵向部分采用平托的能够有效控制宽度,并立于洞内基岩上面,下设c30混凝土垫层。立杆横距为0.6米,立杆纵距为0.9米,水平杆步距为 0.9米,水平横杆间距为0.6米,内立杆距墙0.3米;连墙件为两步三跨设置,连墙件采用48×3.5mm钢管,用加强形蝴蝶扣分别与脚手架和预埋锚杆钢筋连接。搭设高度为7.2~8.8m。

施工荷载qk=4kn/m2。木脚手板自重标准值qp1=0.35kn/m2,栏木、挡脚板自重标准值qp2=0.14kn/m。 计算脚手架的强度、稳定性等不用验算,完全满足要求。 见附图: 根据施工作业常规的浇筑方法,分层分段方式,将模板体系分为标准段和渐变段进行分析,主要模板从纵向或者端头都是异形,加工制作难度特别大 1.计算标准断面浇筑高度第一节浇筑高度为:1.12m 第二节为4.34-1.12m=3.24m第三节为 2.82m 计算变截面浇筑高度为:第一节0.982m~1.98第二节3.24~4.04m 第三节为2.82m 根据墙侧模板的简易计算公式:采用组合钢模板,板长度为 900mm,断头为u形扣连接,取值600~1050mm,由于模板断面尺寸小,取值为450mm。 确定内楞和外楞的间距 求墙模受到的侧压力为: u/t=2(m/h)/20(°c)=0.1>0.035 h=1.53+3.8u/t=1.53+3.8*0.1=1.91m pm=kγch=1*25*1.91=47.8kpa 考虑振动荷载4kn/m2,则总侧压力: p=47.8+4.0=51.8kn/m2

隧道防排水施工技术方案样本

连霍高速公路洛阳至三门峡(豫陕界)段改扩建工程T J-10合同段 ( RK80+100~RK86+900) 隧道防排水工程施工技术方案 [标段里程: RK85+842~RK86+722; DK85+845~DK86+715] 中铁十五局集团第一工程有限公司 连霍洛三灵段改扩建工程TJ-10合同段 二○一二年二月十一日

目录 1.编制依据.............................. 错误!未定义书签。 2.工程概况.............................. 错误!未定义书签。 3.质量目标.............................. 错误!未定义书签。 4.安全目标.............................. 错误!未定义书签。 5.组织管理.............................. 错误!未定义书签。 6.施工准备.............................. 错误!未定义书签。 7. 隧道防排水工程施工方案............... 错误!未定义书签。 7.1 测量放样............................ 错误!未定义书签。 7.2纵横向排水管施工工艺 ................ 错误!未定义书签。 7.3环向排水管或排水板施工工艺........... 错误!未定义书签。 7.4防水层铺设.......................... 错误!未定义书签。 7.5施工缝处止水带施工 .................. 错误!未定义书签。 7.6 隧道边水沟及中央排水沟施工.......... 错误!未定义书签。 7.7洞身防排水施工保证措施 .............. 错误!未定义书签。 8. 工程质量保证措施..................... 错误!未定义书签。 9. 安全生产............................. 错误!未定义书签。 10. 文明施工............................ 错误!未定义书签。 11. 环境保护............................ 错误!未定义书签。

毕业设计之隧道防排水设计

毕业设计之隧道防排水设计 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水 工作 要求 1)眼神关注客人,当客人距3米距离 时,应主动跨出自己的位置迎宾,然后 侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致歉,在请其到沙盘区进行观摩稍作等

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;

最新整理公路隧道施工技术规范防水和排水.doc

10 防水和排水 10.1 一般规定 10.1.1 隧道施工防排水设施应与营运防排水工程相结合。 10.1.2隧道施工防排水工作应按防、截、排、堵相结合的综合治理原则进行。 10.1.3 隧道施工前应根据工程地质、水文地质资料制定防排水方案。施工中应按现场施工方法、机具设备等情况,选择不妨碍施工的防排水措施。 10.1.4隧道进洞前应先做好洞顶、洞口、辅助坑道口的地面排水系统,防止地表水的下渗和冲刷。 10.1.5施工中应对洞内的出水部位、水量大小、涌水情况、变化规律、补给来源及水质成分等做好观测和记录,并不断改善防排水措施。 10.1.6 当防排水设计不符合实际情况,设计中有遗漏或施工中有增减时,施工单位应及时提请变更设计。 10.1.7隧道防排水工程施工质量应符合下列要求: 10.1.7.1 一般公路隧道 (1)拱部、边墙不滴水。 (2)路面不冒水、不积水,设备箱洞处不渗水。 (3)洞内排水系统不淤积、不堵塞,确保排水通畅。 (4)严寒地区隧道衬砌背后不积水,路面、排水沟不冻结。 10.1.7.2 汽车专用公路隧道 隧道拱部、墙部、路面、设备洞、车行横通道、人行横通道等均不渗水。 10.2 施工防排水 10.2.1隧道两端洞口及辅助坑道洞(井)口应按设计要求及时做好排水系统;覆盖较薄和渗透性强的地层,地表积水应及早处理,并符合以下要求: (1)勘探用的坑洼、探坑等应回填粘土,并分层夯实; (2)洞顶上方如有沟谷通过且沟谷底部岩层裂缝较多,地表水渗漏对隧道施工有较大影响时,应及时用浆砌片石铺砌沟底,或用水泥砂浆勾缝、抹面; (3)洞顶附近有井、泉、池沼、水田等,应妥善处理,不宜将水源截断、堵死; (4)清理洞附近杂草和树丛,开沟疏导封闭积水洼地,不得积水; (5)洞顶排水沟应与路基边沟顺接组成排水系统; (6)洞外路堑向隧道内为下坡时,路基边沟应做成反坡,向路堑外排水,并宜在洞口3~5m位置设置横向截水设施,拦截地表水流入洞内; (7)施工废水应通过管路及不透水的沟槽泄到隧道范围以外。 10.2.2洞内顺坡排水,其坡度应与线路坡度一致,并满足下列要求: (1)水沟断面应满足排除隧道中渗漏水和施工废水的需要; (2)水沟位置宜结合结构排水工程设在隧道两侧或中心,并避免妨碍施工; (3)经常清理排水设施,确保水路畅通。 10.2.3 洞内反坡排水,应采取下列措施: (1)必须采取机械抽水; (2)排水方式可根据距离、坡度、水量和设备等情况选用排水水沟或管路,或分段接

铁路隧道综合防排水设计与施工

铁路隧道综合防排水设计与施工 摘要:针对铁路隧道防排水工程在施工中常见质量问题,根据防排水设计的原则和要求,介绍了赣龙铁路隧道的综合防排水设施的设计与施工,为以后类似的铁路隧道防排水施工起到了指导意义。 关键词:铁路隧道防排水设计施工 众所周知,地表水、地下水的存在是必然的。隧道在开挖时或在喷射混凝土施工后,有渗漏、涌水现象,或者在隧道开挖时或喷射混凝土施工后虽未发生渗漏水现象,但在二次衬砌施工后仍有可能出现渗漏现象。尤其对电气化铁路隧道,这直接影响到列车的运营安全,本文以赣龙铁路隧道防排水设计与施工为例,探讨了隧道综合防排水措施和设计与施工,希望对同行们有所借鉴。 1、防排水设计原则和要求 防水等级满足《地下工程防水技术规范》(GB50108)规定的一级防水标准,衬砌表面无湿渍。隧道的防排水设计,采用“防、排、堵、截相结合,因地制宜,综合治理”的原则。 隧道防水等级达到国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108)规定的一级防水等级标准,即衬砌结构不允许渗水,表面无湿渍。 隧道防水应重视初期支护的防水,以衬砌结构自防水为主体,以防水层防水、施工缝、变形缝防水为重点,辅以注浆防水,满足结构设计和使用要求。 2、防排水措施设计 隧道防水措施主要通过防水板及模筑衬砌混凝土自身防水的双重作用避免地下水从混凝土表面渗入。 隧道一般地段拱墙设防水板加土工布,防水板厚度1.5mm,土工布重量≥350g /m2;对地下水流失敏感地段敷设封闭式防水板,模筑衬砌应考虑承受一定水压,并采取加强措施,同时应采取措施实施防水板与喷砼间的充填注浆。 二次衬砌混凝土抗渗等级不小于P10。二次衬砌的结构厚度不应小于30cm,裂缝宽度不得大于0.2mm;当衬砌为钢筋混凝土时,钢筋净保护层厚度不应小于5cm。 3、隧道防排水关键技术

连拱隧道施工工艺

连拱隧道施工工艺 双连拱隧道是在通过山势不高,纵向长度较短,横坡较陡,下行线,公路上,下行线在此分不开的情况下,设置双跨连拱隧道,其单跨断面为单心圆结构,边墙为曲墙,中隔墙也为曲墙,初支采用工字钢(正洞)和钢花拱锚杆,挂网锚,喷混凝土与单跨隧道基本相同,二衬采用钢筋混凝土结构。 施工工艺 因连拱隧道具有埋深浅,跨度大,地质条件复杂,围岩风化破碎,受雨季地表水影响大的特点,开挖必须遵守“短进尺、弱爆破、强支护、早闭合”的原则。按设计要求严格进行监控量测。并把量测结果反溃到施工中。目前,双连拱的施工,主要有中导洞和三导洞2种施工方法。 1、中导洞施工方法 根据隧道进出口地形条件及施工场地的实际情况,中导洞开挖可以从隧道两端同时施工,在隧道中间贯通,也可以从隧道一端开挖,在另一端贯通,根据地质条件中导开挖分全断面和短台阶两种施工方法,在围岩较好的

Ⅳ类围岩可采用全断面开挖中导,加快施工进度在围岩破碎,节理发育及在洞口地段采用短台阶也可保证安全。无论采用哪种方法,皆采用光面爆破技术尽量减少中导洞对两侧正洞围岩的扰动,每一循环进尺要控制在1m以下,围岩好的情况下也不能超过1.5m。支护要紧跟开挖面,不允许围岩暴露时间太长,杜绝塌方,中导洞即使有小面积塌方,也会给正洞开挖带来很大影响。 中隔墙混凝土的施工顺序刚好和中导开挖顺序相反,根据现场情况,可采用从隧道中间向两端施工的顺序。为减轻相互影响,上下线正洞开挖一般错开40m左右,单跨正洞采用先拱后墙法分台阶施工。拱部开挖高度3.5~4m比较合适,爆破技术要尽量减少对中隔墙的影响,决不允许将中导洞作为临空面进行爆破设计,下部开挖要先在边墙处开槽,将拱部初期支护接下来后,在开挖中间部分注意不能进尺太长,最多开挖出两榀拱架距离的长度并尽快施工初期支护;封闭围岩,防止因拱部支护长时间悬空而造成塌方。 2、三导洞施工方法 三导洞施工方法除在中隔墙处开挖一导洞外,在上下行线两侧分别开挖一条侧导洞在中墙混凝土与边墙混凝土施工完后再开挖上,下行线正洞施工步骤如下。 侧导洞的开挖方法与中导洞相似,三导洞施工完后,再开挖上、下行线的正洞。正洞开挖Ⅱ类围岩用台阶法施工,顺序与中导洞法不同,属与先墙后拱,不是先拱后墙,因在侧导洞开挖过程中,正洞边墙初期支护已施工爆

隧道防排水施工技术交底

隧道防排水施工技 术交底

隧道防排水施工技术交底书 一、防水板施工 (一)示意图 效果图 土工布铺设示意图防水板铺设示意图 防水板焊接示意图

断面示意图 土工布防水板平面展示图

明暗洞变形缝防水板搭接 (二)、施工技术要求 1、防水板、土工复合材料的材质、性能和规格必须符合设计要求。 检验数量:施工单位按进场批次每10000m2检验一次,不足10000m2也按一次计。 检验方法:施工单位检查产品合格证、质量证明文件,并对防水板的厚度、密度、抗拉强度、断裂延伸率和土工复合材料单位面积的重量等性能指标进行试验。 2、防水板搭接长度不得小于15cm,防水板必须按设计要求进行双焊缝焊接,焊接应牢固,不得有渗漏,每一单焊缝的宽度不应小于15mm。 检验数量:施工单位、监理单位每一浇筑段环向检查1条焊缝、纵向检查2条焊缝。 检验方法:焊缝宽度施工单位采用尺量,焊缝质量施工单位采用双焊缝间充气检查。 3、防水板铺设范围及铺挂方式应符合设计要求。铺设时防水板应留有一定的余量,挂吊点设置的数量应合理。环向铺设时先拱后墙,下部防水板应压住上部防水板。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察。 4、铺设防水板的基层应平整、无尖锐物体。基层平整度应符合D/L≤1/6的规定。 检验数量:施工单位沿隧道长度每10m检查10处。检验方法:施工单位尺量,监理单位见证检查。 注:D——初期支护基层相邻两凸面凹进去的深度。 L——初期支护基层相邻两凸面之间的距离。 5、防水板焊缝无漏焊、假焊、焊焦、焊穿等现象: 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察。 6、铺设防水板的基面应坚实、平整、圆顺,无漏水现象;阴阳角处应做成圆弧形。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察。 7、防水板的铺设应与基层固定牢固,不得有绷紧和破损现象。 检验数量:施工单位全部检查。

浅谈公路隧道防排水方法的选择

浅谈公路隧道防排水方法的选择 【摘要】近年来,路隧道防排水结构和施工方法已经形成了一套比较完整的体系,根据实际施工条件选择合理的防排水结构成为了隧道防排水的重要步骤,本文根据现有的防排水通用结构对隧道防排水方法的选择进行了介绍。 【关键词】公路隧道;排水;新奥法 1.防渗堵漏施工方案的确定 衬砌体与围岩之间架空现已成为隧道渗漏的主要原因,由于其形成了良好的储水空间;围岩节理裂隙发育及部分地段垮塌,形成了良好的地下水补给通道;砼施工不连续造成的接缝不严,以及砼配比不均匀,振捣不充分,造成的蜂窝状洞眼,形成了渗水通道,从而使隧道产生渗漏。隧道防排水包含两方面,一个是施工中的止水和防水,一个是结构物的防水与排水,一般采用的方法是截、排、防、堵相结合,因地制宜,综合治理。 1.1隧道施工中的排水和止水 隧道地下水按含水介质特征大致可分为围岩裂隙水、孔隙水、岩溶水等。隧道施工中的地下水处理主要有两种方法,即排水和止水的方法,实际上,排水和止水是不能截然分开的。施工中的排水方法有利用重力自然排出的排水钻孔、排水坑道及利用井点降水等排水方法。 1.1.1排水钻孔 在下列情形时,可考虑采用排水钻孔:a.无前方围岩的地质资料,需进行超前地质勘察;b.伴随涌水的地带较长,预计涌水连续,预测前方有大的滞水层; c.在实际长尺排水钻孔的区间,判断有残留水,开挖面涌水量多,无法准确把握前方围岩状况。 1.1.2井点降水法 在下列条件下,比较适合采用井点降水法:a.围岩透水性大,开挖面有涌水,可能产生崩塌;b.地下水位较高,需大范围、大量降低地下水位时;c.为防止贯穿需要对深层承压水减压时。 1.1.3压注法止水 压注法止水是向地层中压住浆液,通过浆液对岩层裂隙的填充固结,强化地层,降低地层透水性的方法,压注止水方法,其目标是在开挖面周边围岩中形成一个难透水带,在一定程度上提高围岩的止水性能,把透水系数提高到某一基准值。结合国内实际施工情况,在以下情况时,可考虑采用压注法止水:a.实施降低地下水位法不能取得预期效果时;b.为保护环境不能降低水位时;c.水底隧道等涌水的供水无限时。 1.2施工缝、变形缝防水 由于隧道内混凝土施工的不连续性,以及隧道结构物的受力要求,需设置施工缝和变形缝。施工缝和变形缝是防水的薄弱环节,如果处理不好,防水混凝土就会失去防水作用。施工缝、变形缝出防水措施主要采取安装止水带、涂抹防水材料等,施工时要做到以下几点: a.防水混凝土应尽量连续浇筑,少留施工缝;施工缝不能预留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,如果没有变形缝,宜与变形缝相结合。 b.止水带安装时要定位准确,固定牢靠,在浇筑混凝土时不产生位移;止水带界面保持平展,不得扭转翻滚。止水带接头处必须做到搭接良好。 c.施工缝、变形缝表面使

整理公路双连拱隧道中隔墙施工技术

公路双连拱隧 整理人尼克 道中隔墙施工

附件 电力建设工法评审办法 (2016版) 第一章总则 第一条为适应电力建设创新驱动新常态,提升电力建设科技创新能力,规范电力建设工法管理,根据住建部《工程建设工法管理办法》(建质〔2014〕103号),制定本办法。 第二条本办法适用于电力建设工法的研发、申报、评审、管理、推广使用和推荐申报国家级工法。 第三条电力建设工法是以工程为对象,以量化的工艺流程为核心,运用系统工程原理,将先进技术和科学管理相结合,经过工程实践形成的相对成熟的综合配套的施工方法;其关键技术和管理水平具有显著的先进性、创新性,并经中国电力建设企业协会(以下简称中电建协)审定发布的工法。 第四条工法应符合国家法律、法规和国家现行标准的规定,保证工程质量和安全、有效节约资源、减少环境污染、提高施工效率。 第五条工法的研发和应用应适应电力建设创新驱动新常态,鼓励企业积极采用新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料,提高企业施工技术水平和技术积累。 第六条工法分为国家级、省部(行业)级和企业级,电力建设工法为省部(行业)级工法。

1. 国家级工法是指省部(行业)级主管部门择优推荐申报,住房和城乡建设部审定发布的工法。 2. 省部(行业)级工法是指企业自愿申报,省部(行业)级主管部门审定发布的工法。 3. 企业级工法是指企业根据工程管理、科研发展和市场需求所编写的施工方法,并经企业审定发布的工法。 第七条电力建设工法分土木工程和设备安装工程两类。 第八条推荐采用“三维视频工法”的方式,进行工法编制,以促进工法的推广应用。 第二章申报 第九条电力建设工法遵循企业自愿申报原则,每项工法应由一家单位申报,主要完成人的名额不应大于6人。 第十条工法的编写与申报应符合“电力建设工法编写与申报指南”(见附件1)的规定。 第十一条工法申报应提交下列资料(相关证明文件提供扫描件): 1. 电力建设工法申报表(见附件2)。 2. 工法文本(包括:前言、特点、适用范围、工艺原理、工序流程及操作要点、材料与设备、质量控制、安全措施、环保措施、效益分析、应用实例等11项内容)。 3.企业级工法批准文件。 4.技术情报部门出具的查新报告(关键技术属国内外首创的提供)。 5.工程应用实例证明2项(建设单位或监理单位出具)。

隧道防排水施工技术交底

隧道防排水施工技术交底 1.技术要求 1.1 隧道防排水采用“防、截、排、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则,达到防水可靠,经济合理,不留后患的目的。 1.2 隧道防水等级必须达到国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108)规定的一级防水等级标准,衬砌结构不允许渗水,表面无湿渍。 1.3 隧道结构防水一般由喷射混凝土、全封闭柔性卷材防水层和二次衬砌结构自防水等组成。其抗渗等级符合设计要求,防水混凝土防渗等级不低于P8,两端洞口各500m范围、地下水发育地段、地下水有侵蚀性地段衬砌抗身等级不低于P10。 2.施工工艺及要求 2.1基面 铺设防水层之前,对外漏的突出物及表面凸凹不平处进行检查处理,基面应平整、无空鼓、裂缝、松酥,清洁干燥,无尖锐物。基层平整度应该符合下列要求: D/L≤1/10 D:初期支护基层相邻两凸面间凹进去的深度; L:初期支护基层相邻两凸面间的距离; 2.2盲管 初期支护与防水板间设置纵向、环向盲管,环向盲管采用Ф50HDPE单壁打孔波纹管(外裹无纺布),纵向盲管暗洞采用Ф80(明洞Ф100)HDPE单壁打孔波纹管(外裹无纺布)。纵、环向盲管直接

弯入侧沟,出水口高于侧沟沟底25cm。 按铁路总公司监督总站及青藏铁路公司监督站《铁路建设工程质量安全监督通知书》(铁质安监督青藏站【2016】16 号)要求,对纵、环向盲管环设计进行调整:采用每板二衬独立排水,纵向盲管于环向施工缝附近弯入侧沟(弯出点距环向施工缝30cm),环向盲管设置于每板衬砌中部位置,紧贴纵向盲管于纵向盲管上部弯入侧沟。 2.3无纺布 无纺布铺设,首先用作业台车将单幅无纺布固定到预定位置,然后用专用射钉将无纺布固定在喷射混凝土上。专用热熔垫圈及射钉梅花形布置,拱部0.5m—0.8m,边墙0.8m—1m,底部1m—1.5m,并左右上下成行固定,基面凸凹较大处应增加固定点,使无纺布与基面密贴。无纺布与喷射混凝土表面密贴,铺设平顺、无隆起、无褶皱,无纺布搭接宽度不不小于5cm。 2.4防水板

隧道防排水施工技术交底

沪汉蓉通道胡安段二标段隧道防排水施工 技 术 交 底

中铁三局沪汉蓉通道胡安段二标一队 2005年12月2日 隧道防排水施工技术交底 一、防排水施工原则 充分利用砼自防水能力,遵循“防、 排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的施工原则。 二、防水板的铺设 一)基层处理 1、铺设防水层的初期支护表面不得有明流水,否则对喷射砼背后进行注浆处理或凿槽埋管引排(特别是对集中的出水部位必须凿槽埋管引排),待基面上无明显流水后才能进行下道工序。 2、铺设防水层的基面应平整,对不平处采取喷射砼或沙浆抹面方法找平,处理后的基面满足如下条件: D/L=1/6~1/10 D—初期支护基层相邻两凸面凹进去的深度; L—初期支护基层相邻两凸面间的距离。 3、基面上不得有尖锐的毛刺部位,特别是喷射砼表面经常出现较大的尖锐的石子等硬物,应对其进行凿除干净或用1:2.5的水泥砂浆覆盖处理,避免浇筑砼时刺破防水板。 4、基面上的钢管、钢筋、锚杆头、铁丝等凸出物,用氧焊把凸出物从根部割除,凹凸不平处采取补喷或用水泥砂浆抹平处理。 5、变形缝位置喷射砼必须平顺,以便于背贴式止水带的安装及保证分仓效果。 6、钢架部位采用喷射砼平顺过渡,避免基面凹凸不平,影响防水板施工质量。 二)、铺设土工无纺布 1、铺设防水板前先铺设无纺布,无纺布采用质量大于300g/m2的土工合成材料。 2、用水泥钉将与防水板相配套的圆垫片将无纺布固定在基面上,按梅花形布设,

固定间距:拱部为50~80cm,边墙为80~150cm,高低不平处应增加固定点。 3、无纺布之间采用搭接法进行连接,搭接宽度为5cm,搭接缝部位采用点粘法。无纺布铺设时应尽量与基面密贴,不得拉得过紧或起大包,以免影响防水板的铺设。 三)、铺设EVC防水板 1、铺设防水板时,宜采用沿环向铺设的方法并排铺设两幅防水板,边铺边将其与暗钉圈焊接牢固,两幅防水板的搭接宽度不得小于15cm,以保证搭接牢靠,施工时,根据情况预留搭接余量,防止二次衬砌砼浇筑时防水板绷紧而造成拱顶二次衬砌厚度不足或防水板被胀破,影响防水效果。 2、防水板采用热熔法手工焊接在塑料圆垫片上,焊接应牢固可靠,避免砼浇筑时防水板发生脱落现象。 3、防水板固定时松紧适宜,不得拉得过紧或出现大的鼓包,铺设好的防水板应与基面凹凸起伏一致,保持自然、平整、伏帖,以免影响二次衬砌灌筑砼的尺寸或使防水板脱离圆垫片。 4、防水板之间采用双焊缝进行热熔焊接,焊缝宽度不得小于2cm,焊缝强度不得小于防水板本身强度的70%,焊缝应严密。焊接完后采用充气法检测,充气压力为 0.2Mpa,并保持该压力不少于3分钟,允许压力下降20%。如果压力继续下降,应查出漏气部位并对漏气部位进行全面的手工补焊。 5、焊接时,温度过高过慢会烧伤防水板,削弱该处防水板焊接强度;温度过低速度过快,则受焊面未充分熔融而影响粘合强度,从而影响焊缝质量。一般焊接温度为150~180℃,焊接速度为0.15~0.20m/min,施工时通过试验确定。 6、防水板铺设完毕后,对其表面进行全面的检查,发现破损部位时进行补焊,补丁必须剪成圆角,不得有三角形补丁,补丁边缘距破损边缘距离不得小于7cm,补丁应满焊,不得有翘边空鼓。 7、铺设防水板,自检合格后,报队部质检工程师复检,复检合格,经监理工程师同意,才能进行下道工序施工。 四)、施工注意事项 1、喷射砼基面有明流水时严禁铺设无纺布及防水板。 2、防水板搭接处与施工缝错开布置,错开距离不小于50cm。 3、防水层施工前,应确保预埋件施工完毕。防水板施工完后,严禁在防水层上开洞,以免引起渗漏水。

浅谈高速铁路隧道防排水施工技术

浅谈高速铁路隧道防排水施工技术 发表时间:2018-07-13T13:39:20.847Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第6期作者:章琳[导读] 将隧道防水施工中出现的问题及时解决,保证高速铁路隧道安全运行。 中铁十二局集团第二工程有限公司山西省太原市 030000 摘要:高速铁路隧道防排水系统是一项施工繁琐、要求严格、隐蔽性强的工程,做好隧道的防渗工作不仅可以避免出现渗漏问题,而且还可以延长隧道的使用寿命。在进行隧道防水施工时,必须从隧道施工过程中的每一道工序做起,重点在各工序关键环节上下功夫,严格监督和检测防水层施工质量,严把过程控制,做到精细化管理,不断总结隧道施工经验和模式,并将隧道防水施工中出现的问题及时解决,保证高速铁路隧道安全运行。 关键词:高速铁路;隧道;防排水;施工技术 1高速铁路隧道防水技术相关概述 就目前而言,我国在修建隧道工程这一方面已经有着一定的经验和能力,但是,如果从工程结构防水这一方面来看,虽然在实际施工过程中已经存在着一些设计要求,但是,在完成施工之后,我们还是会发现存在渗漏等问题,而为了有效的避免这一问题,就一定要对防水技术进行适当的分析。现如今,我国在修建高速铁路隧道的过程中,其经常使用到的修建方式就是盾构法、矿山法以及沉管法,其中,盾构法其主要是用在城市地铁工程中;矿山法则是应用在高速铁路隧道工程中;沉管法则是使用在过江隧道中。在这些修建方式中,矿山法属于高速铁路隧道较为常用的方法,我国大多数高速铁路隧道都是采用的这一种方法。而针对这些修建方式,其施工方式如果存在差异性其防水技术也就会存在不同,就比如说,盾构隧道在使用防水技术的过程中,其主要就是管片自身防水以及接缝防水这两个方面;沉管隧道其防水技术重点则是对沉管本身进行防水,同时对管段接头进行防水;而矿山隧道这一修建方式其防水技术较为复杂,经常会使用到复合衬砌进行防水,在使用这一技术进行防水的过程中其工序较为复杂,但是也只有做好了这些工作才能有效的避免高速铁路隧道工程出现渗漏等问题。 2高速铁路隧道防排水工程特点 在设计高速铁路隧道防排水的时候,需要根据相应的原则,依照高速铁路隧道的不同类型来进行相适应的防排水设计。下面对不同的高速铁路隧道进行防排水设计施工过程中的特点进行具体分析。第一,对于水环境造成的影响。防水型隧道会给水环境造成很小的影响,但是排水型隧道可能对地下水环境造成非常大的影响。第二,衬砌压力的影响。防水型隧道是全水压的排水型隧道没有产生很大的水压。第三,防水层的范围设计。防水型隧道需要进行坑断面的铺设。排水型的隧道只要进行拱与墙的设计。第四,资金方面的成本压力。防水型隧道需要比较大的成本投入,排水型隧道的成本投入相对比较少。第五,后期维护方面的成本投入。防水型隧道在维护成本方面总体来看相对比较低,排水型隧道需要付出很大的维护成本,其和时间成正比,往往使用的时间越长,所需要的花费也就越大。 3高速铁路隧道防水与排水施工工艺工法及要求 3.1施工准备 检验防水板质量,规划焊接线及拱顶分中线,按每循环设计长度截取防水板。施工前准备作业台架,用于基面处理及铺设防水板,基面处理超前防水板一个循环。 3.2高速铁路隧道断面量测 利用全站仪测量高速铁路隧道断面,对高速铁路隧道净空进行量测检查,个别欠挖部位进行处理,以满足设计净空要求。 3.3初支基面处理 防水板铺设前,将初支表面外露的锚杆头、钢筋头、钢筋网凸出部分,先切断后用锤打入外露部分并抹砂浆找平。锚杆凸出基面时,锚杆头预留丝扣5mm切断后戴塑料帽处理。钢拱架连接板外露时要采用砂浆找平。经检查合格后方可安装环纵向盲管、铺设土工布、防水板。 3.4土工布缓冲层铺挂 (1)铺设土工布缓冲层前现在高速铁路隧道拱顶标出纵向中线,并根据初支面平整度留足富余量,由拱部向边墙两侧铺设。(2)土工布铺设前,应先对隧道初期支护喷射混凝土表面进行处理,切除锚杆头、钢筋头等坚硬物,凸凹不平处需补喷、模平,凹坑深度比应控制在1/6~1/10;漏水处需先进行注浆处理。(3)土工布铺挂时,首先用作业台车将单幅土工布固定到预订位置,然后用射钉将热熔垫圈和土工布固定到初支基面上。固定点间距为拱部0.5-0.8米、边墙0.8-1米,呈梅花形排列。基面凹凸较大处应增加固定点,使土工布缓冲层与基面密贴,松紧适度。土工布缓冲层搭接宽度不应小于5cm。 3.5防水板施工 (1)防水板铺设前进行精确放样,试铺后确定防水板一环的长度尺寸,并将其提供建设单位按照需要供应防水板。(2)防水板铺设采用作业台架从拱部向两侧边墙铺设,下部防水板压住上部防水板,防水板与前一幅防水板平顺搭接,相邻两幅防水板搭接宽度不小于15cm。防水板松紧应适度并留有余量,一般设计周长和铺设长度按1∶1.25比例预留。(3)防水板焊接。①墙部压焊:用专用支撑杆顶压防水板,手持超声波焊接机,超声波焊接机与防水板面保持垂直,再用力压紧并按下开关。焊头将接收到的震动能量传递到焊接工件的结合部,在该区域震动能量被通过摩擦方式转换成热能,将塑料融化。融化防水板后,焊接枪头压入防水板约0.5mm时,即可停止焊接,单点焊接持续时间约3秒。施做时必须将防水板与垫圈密贴,如果防水板与垫圈之间不密贴,将严重影响焊接质量。②拱部压焊:在进行拱部焊接前,先用临时钢筋支撑把防水板顶撑至初支混凝土面,再按照墙部压焊的方法进行焊接。③焊点数量:边墙部位每个垫圈焊三个点,拱部每个垫圈焊四个点,宜均匀分布于垫圈上,以保证焊接牢固。④两幅防水板连接焊接。两幅相邻防水板与土工布固定热熔垫圈连接后,采用自动双缝热熔焊接机焊接。单条焊缝的有效宽度不小于15mm,防水板搭接宽度不小于15cm,分段铺设防水板边缘预留搭接余量不小于20cm。 4高速铁路隧道防水与排水施工控制要点