一、原材料、成品、半成品、构配件水泥及外加剂、掺合料

1、检查内容:水泥及外加剂、掺合料。

2、检查样本选取:分别不少于2个材料进场批次。

3、检查方法:检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告。

4、评价判定原则:产品出厂合格证书及出厂检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。

5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2015)》第7.2.1、7.2.2条,《砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)》第4.0.1条。钢筋及钢筋焊接、机械连接材料1、检查内容:钢筋及钢筋焊接、机械连接材料。2、检查样本选取:不少于2种规格的主要受力钢筋,且每种规格不少于2个材料进场批次;抽查各种钢筋焊接、机械连接材料分别不少于1个材料进场批次。3、检查方法:检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告和型式检验报告。4、评价判定原则:产品合格证书、出厂检验报告、型式检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204—2002)》第5.2.1、5.2.2条,《钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012)》第3.0.6条,《钢筋机械连接技术规程(JGJ107-2010)》第7.0.1、7.0.3条。砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件1、检查内容:砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件。2、检查样本选取:分别不少于2个材料进场批次。3、检查方法:检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告。4、评价判定原则:产品的合格证书、出厂检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。

5、依据:《砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)》第3.0.1、5.2.1、

6.2.1、9.2.1条。预拌混凝土、砂浆1、检查内容:预拌混凝土、砂浆。2、检查样本选取:分别不少于2个材料进场批次。3、检查方法:检查产品合格证书、出厂检验报告。4、评价判定原则:产品合格证书、出厂检验报告不齐全的,判定为“不符合”。5、依据:1、《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204-2002)》第

7.4.1条,《砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)》第5.2.1、6.2.1、9.2.1条。钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料1、检查内容:钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料。2、检查样本选取:分别不少于1个材料进场批次。3、检查方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标识、检验报告。4、评价判定原则:产品的质量合格证明文件、中文标识、检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)》第 4.2.1、4.2.2、4.3.1、4.3.2、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.5.1、4.5.2、4.6.1、4.7.1、4.

8.1、6.2.1条。预制构件及预应力混凝土锚具、夹具1、检查内容:预制构件及预应力混凝土锚具、夹具。2、检查样本选取:分别不少于2个材料进场批次。3、检查方法:检查产品的合格证书、出厂

检验报告、进场复验报告、结构性能检测报告。4、评价判定原则:产品的合格证书、出厂检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204—2002)》第6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、9.1.1、9.3.1、9.4.1条。防水材料1、检查内容:防水材料。2、检查样本选取:不同材料分别不少于1个材料进场批次。3、检查方法:检查产品的合格证书、进场检验报告、产品性能检验报告。4、评价判定原则:产品的合格证书、进场检验或产品性能检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011)》第3.0.7、4.3.15、4.4.7条。

二、施工试验报告

地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告1、检查内容:地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告。2、检查样本选取:全数检查。3、检查方法:检查地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告、焊接接桩探伤报告。4、评价判定原则:未按规范要求检验地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性的;地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性检验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《建筑地基基础工程质量验收规范(GB20202-2002)》第4.1.5、4.1.6、5.1.5、5.1.6、5.2.3、5.3.2、5.4.2条,《建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)》第9.4.2、9.4.3、9.4.4、9.4.5、9.4.6条。混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定1、检查内容:混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定。2、检查样本选取:混凝土试块抗压强度试验报告进行抽查,主体结构快封顶时评定可全数检查。3、检查方法:检查混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定。4、评价判定原则:混凝土试件留置不符合规范规定;统计评定结果不合格的。判定为“不符合”。5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204—2002)》第7.4.1条。砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定1、检查内容:砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定。2、检查样本选取:砂浆试块抗压强度试验报告进行抽查,统计评定可全数检查。3、检查方法:检查砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定。4、评价判定原则:砂浆试件留置不符合规范规定;统计评定结果不合格的。判定为“不符合”。5、依据:《砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011)》第4.0.12条。钢筋焊接、机械连接工艺试验报告1、检查内容:钢筋焊接、机械连接工艺试验报告。2、检查样本选取:全数检查。3、检查方法:检查钢筋焊接、机械连接工艺试验报告。4、评价判定原则:未按规范要求进行工艺试验的。判定为“不符合”。5、依据:《钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012)》第4.1.3条,《钢筋机械连接技术规程(JGJ107-2010)》第7.0.2条。钢筋焊接、机械连接试验报告1、检查内容:钢筋焊接、机械连接试验报告。2、检查样本选取:不少于2种规格主要受力钢筋的连(焊)接,每种规格不少于2个复试批次。3、检查方法:检查钢筋焊接、机械连接试验报告。4、评价判定原则:未按规范要求进行复试或复试不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版GB50204—2002)》第5.4.2条,《钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012)》第5.1.7、5.1.8条,《钢筋机械连接技术规程(JGJ107-2010)》第7.0.7、7.0.8条。钢

结构连接(焊接)质量检测报告1、检查内容:钢结构连接(焊接)质量检测报告。2、检查样本选取:同一连接类型、同一施焊条件的连接(焊接)不少于1个复试批次。3、检查方法:检查钢结构连接(焊接)质量检测报告。4、评价判定原则:未按规范规定进行检测或检测不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)》第5.2.3、5.2.4、6.3.1条回填土检验报告1、检查内容:回填土检验报告。2、检查样本选取:不少于1个检验批次。3、检查方法:检查回填土检验报告、设计图纸。4、评价判定原则:未按设计及规范要求进行回填土检验或检验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)》第6.3.3、6.3.4条。沉降观测记录1、检查内容:沉降观测记录。2、检查样本选取:全数检查。3、检查方法:检查沉降观测记录、设计图纸。4、评价判定原则:沉降观测点布置及观测频次、沉降变形的变形量不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《工程测量规范(50026-2007)》第10.1.10、10.5.8条。

三、施工记录

水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录1、检查内容:水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录。2、检查样本选取:不少于3类材料的进场验收记录、见证取样记录和送检记录。3、检查方法:检查进场验收记录、见证取样记录和送检记录。4、评价判定原则:未按规范规定进场验收及见证取样和送检的。判定为“不符合”。5、依据:《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)》第3.0.2条。桩基试桩、成桩记录1、检查内容:桩基试桩、成桩记录。2、检查样本选取:桩基试桩记录抽查不少于1根;不同类型桩基成桩记录抽查分别不少于1根。3、检查方法:检查试桩记录和成桩记录、设计图纸。4、评价判定原则:未按规范规定和设计要求进行试桩;成桩记录不规范的。判定为“不符合”。5、依据:《建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)》第9.3.1、9.3.2条。混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录1、检查内容:混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录。2、检查样本选取:混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录分别不少于1份。3、检查方法:检查混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录。4、评价判定原则:1、未按规范要求进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录;2、记录不规范的。判定为“不符合”。5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204—2002)》第7.1.5、7.4.4、7.4.5、7.4.6、7.4.7条。《大体积混凝土施工规范(GB50496-2009)》第6.0.1、6.0.2、6.0.5、6.0.6条。预应力筋的张拉、安装和灌浆记录1、检查内容:预应力筋的张拉、安装和灌浆记录。2、检查样本选取:预应力筋的张拉、安装和灌浆记录分别不少于1份。3、检查方法:检查预应力筋的张拉、安装和灌浆记录。4、评价判定原则:1、未按规范规定和设计要求进行预应力筋的张拉、安装和灌浆的;2、记录不规范的。判定为“不符合”。5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,

GB50204—2002)》第6.4.2、6.4.3、6.4.4、6.5.1条。预制构件、钢结构吊装记录1、检查内容:预制构件、钢结构吊装记录。2、检查样本选取:不少于2份的吊装记录。3、检查方法:检查预制构件、钢结构吊装记录。4、评价判定原则:1、未按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的;2、记录不规范的。判定为“不符合”。5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204—2002)》第9.4.2、9.4.3、9.4.8条,《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)》附录J。钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录1、检查内容:钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录。2、检查样本选取:全数检查。3、检查方法:检查钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录。4、评价判定原则:1、未按规范要求进行钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验的;2、检验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)》附录J。填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告1、检查内容:填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告。2、检查样本选取:植筋记录、锚固力检测报告各不少于1份。3、检查方法:检查填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告。4、评价判定原则:1、未按规范要求进行填充墙砌体植筋、未进行锚固力检测的;2、填充墙砌体植筋记录不规范、锚固力检测报告不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011)》第9.2.3条。结构实体检验记录1、检查内容:结构实体检验记录。2、检查样本选取:全数检查。3、检查方法:检查结构实体检验记录。4、评价判定原则:1、未按规范要求进行结构实体检验;2、结构实体检验结果不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204—2002)》10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5条。

四、质量验收记录

地基验槽记录1、检查内容:地基验槽记录。2、检查部位的选取:一次性整体验槽时为该工程《地基验槽记录》,分段或分楼座验槽时为距检查当日最近产生的《地基验槽记录》。3、检查方法:查看《地基验槽记录》的内容及其他相关记录、检验报告等。4、评价判定原则:(1)是否核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高;(2)是否核对基坑土质和地下水情况;(3)对于有空穴、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物的,是否核对其位置、深度、性状;是否按照规范及设计要求进行轻型动力触探;(4)对于灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、灌浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)是否达到设计要求的标准,检验数量是否满足规范要求;(5)对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验结果是否达到设计要求的标准,检验数量是否满足规范要求;(6)对于桩基础,工程桩是否进行了承载力检验、承载力检验结果是否符合设计要求、检验桩数是否符合规范要求,桩身质量时候进行了检验、检验结果是否合格、检验数量是否符合规范要求。(7)对于不满足设计要求的地基,是否有经设计单位确认的地基处理方案、是否有该部位的地基处理记录。《地基验槽记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。5、依据:《建筑地基基础工程施

工质量验收规范(GB50202-2002》第4.1.5、4.1.6、5.1.5、5.1.6、A.1.1、A.2.1、A.2.3、A.2.4、A.2.5、A.2.6条。桩位偏差、桩顶标高验收记录1、检查内容:桩位偏差、桩顶标高验收记录。2、检查部位的选取:桩基础一次性整体施工时为该工程《桩位偏差、桩顶标高验收记录》,分段或分楼座施工时为距检查当日最近产生的《桩位偏差、桩顶标高验收记录》。3、检查方法:查看《桩位偏差、桩顶标高验收记录》的内容及其他相关记录。4、评价判定原则:对于预制桩、钢桩,桩位偏差不符合规范要求得;对于灌注桩,桩位偏差、桩顶标高不符合规范要求的;判定为“不符合”。5、依据:《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002》第5.1.3、5.1.4条。隐蔽工程验收记录1、检查内容:隐蔽工程验收记录。2、检查部位的选取:随机选取《隐蔽工程验收记录》。3、检查方法:查看《隐蔽工程验收记录》及相关附件。4、评价判定原则:(1)隐检项目、隐检日期、隐检部位是否具体;(2)隐检依据(施工图号、设计变更/洽商、技术标准等)是否具体;(3)主要材料名称、规格、型号是否具体;隐检内容是否具体;(4)按规定应留存影像资料的,是否附了隐蔽部位的影像资料;(5)是否有明确的检查意见和检查结论;(6)如有复查的,是否有复查结论、复查日期及复查人签字;(7)签字栏签字是否齐全,是否由施工单位项目专业质量(技术)负责人、专业质检员、专业工长、监理(建设)单位专业工程师进行了签认。《隐蔽工程验收记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。5、依据:工程所在地资料管理规程、《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)》。检验批、分项、分部(子分部)验收记录1、检查内容:检验批、分项、分部(子分部)验收记录。2、检查部位的选取:最近一次形成的《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部(子分部)工程质量验收记录》各一份。3、检查方法:查看《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部(子分部)工程质量验收记录》及相关附件。4、评价判定原则:(1)《检验批质量验收记录》是否由施工项目专业质量检查员填写;(2)《检验批质量验收记录》中“施工执行标准名称及编号”、“主控项目”、“一般项目”栏填写是否规范;(3)《分项工程质量验收记录》中检验批部位、区段是否齐全;(4)《分部(子分部)工程质量验收记录》中子分部(分项)工程是否齐全;(5)“施工单位检查评定(记录/结果/结论)”栏填写是否规范;(6)“验收记录(意见/结论)”栏填写是否规范、明确;(7)各有关单位及相关人员是否在《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部(子分部)工程质量验收记录》中相应签字栏签字;《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部(子分部)工程质量验收记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。5、依据:施工组织设计中检验批、分项工程、分部(子分部)工程的划分方法,《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》。工程质量问题处理及验收记录1、检查内容:工程质量问题处理及验收记录。2、检查部位的选取:最近一次形成的《工程质量问题处理及验收记录》。3、检查方法:查看《工程质量问题处理及验收记录》及其他相关记录。4、评价判定原则:(1)经返工重做或更换器具、设备的检验批,是否重新进行了验收;(2)对于无法返工重做或更换器具、设备的检验批,是否经有资质的检测单位进行检测鉴定,检测结果是否达到了设计要求,是否重新进行了验收;(3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求的检验批,是否经原设计单位核算,核算结果是否满足结构安全和使用功能,是否重新进行了验收;(4)通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子

单位)工程,严禁验收;《工程质量问题处理及验收记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。5、依据:《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)》。

质监站重要分部工程验收规定

关于实行“重要分部工程质量验收备案”等 有关工程质量管理工作要求的通知 连建质监[2012]04号 各建设、监理、施工单位: 根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(住建部令第5号)和《江苏省房屋建筑和市政基础设施监督工作实施细则》(苏建规字[2011]2号)的规定,为有效的进行工程质量监督工作,提高各责任主体单位认真履行质量行为,充分发挥企业质保体系作用,根据有关文件要求决定从2012年4月1日起,我站将对新受监项目的工程质量监督实行抽查、抽测监督方式(即:以抽查、抽测为主,结合工程实际进行巡查、处罚)。因此要求各建设、监理、施工单位单位在完成单位工程分部(子分部)质量节点验收合格后,将验收的内容告知质监站相应监督抽查科室责任监督员进行备案审查,责任监督员根据工程的实时进度和实际情况开展随机抽查复核工作(告知验收备案分部(子分部)工程内容详见附录)。现将具体要求的通知如下: 第一部分参建各方工程质量行为要求 一、建设单位:建设单位应依法承担工程质量责任,并对所建设的工程在设计使用年限内的质量全面负责。 1、依法办理施工许可证和质量监督手续 2、建设单位设立项目专职质量管理机构,项目负责人应具备与工程建设相适应的组织管理能力和实际工作经验,管理机构配备相应的专业技术人员;同时应建立建全与工程项目建设相适应的质量管理制度(如:工程建筑材料采购管理制度、项目质量管理公示制度、工程质量验收管理制度等)。 3、无明示或者暗示勘察、设计单位、监理单位、施工单位违反强制性标准,降低工程质量和迫使承包方任意压缩合理工期等行为; 二、监理单位:监理单位按照法律规定和合同要求对所承接的建设工程承担相应质量责任。总监理工程师是工程项目监理工作的直接负责人,总监理工程师应与中标书中相一致。 1、工程项目的监理机构应按照委托监理合同的约定配备与工程项目规模和技术难度相适应的监理人员,监理人员资格证书与承担任务相符; 2、在工程质量监理过程中,应细化工程项目监理规划和监理实施细则中相应的工程质量监理工作制度(如:见证取样和送检,平行检验,分项、分部(子分部)工程验收签认,单位(子单位)工程预验收和工程竣工验收等)。 3、严格履行与建设单位签订的委托监理合同中相应质量控制权利,对现场发现使用不合格材料、构配件、设备的现象和发生的质量事故,及时督促、配合责任单位调查处理。 4、监理人员应对达不到质量要求的工程不得签字,并责令施工单位进行整改或返工 5、严格按照审图机构批准的施工图、设计文件和施工技术质量标准、规范进行精心监管;加强对各检验批、分项、分部工程的过程检查验收;对进场的建筑材料设备均应严格进行检查; 三、施工单位:施工单位按照法律规定和合同要求对所承接的建设工程承担相应质量责任。施工单位的法定代表人,对所承接的建设工程项目的工程质量负领导责任。 1、所承担的任务与其资质相符,项目经理与中标书中相一致,有施工承包手续及合同。 2、配备与工程项目规模和技术难度相适应的、业务素质高且具有项目质量管理工作实际经验的工程质量管理人员的工程项目部。项目经理、项目技术负责人、质检员等专业技术管理人员具有相应资格及上岗证书。 3、项目经理应持有授权委托书,并应在委托书中明确其代表单位法人承担工程项目质量责任,一个项目经理在同一时间段内只能承担一个项目的建筑主体工程施工。发包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。 4、设立独立配备与工程项目相适应的技术质量管理组织机构,有经过批准的施工组织设计

电力工程质量监督检查整改回复单

电力工程质量监督检查整改回复单 工程名称3万千瓦太阳能并网光伏发电项目及110kV 汇集站带电前注册登记号 监检阶段并网前质量监督检查监检日期2016. 整改项目整改情况整改人员检查人员 1 110kVGIS舱汇控柜内等电位接地电缆未接线,等电位接地铜排上搭接的柜内装置外壳接地应接大地网 2 110kV单相电缆固定U型抱箍应更 换成非导磁性材料 3 110kV电缆敷设应按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)相关条款要求施 工 4 主变事故油坑应按《电气设备典型消防规程》(DL5027-2015)相关条 款要求施工 5 主变本体端子箱内两边带绝缘子等电位接地铜排应有连接线 主变未做防震固定 6 7 二次保护舱盘柜内电缆未悬挂正式标示牌;二次线备用芯未包绝缘;防火封堵未完 8 避雷针接地扁铁应采用断接卡,双 螺栓连接 9 箱变高压侧电缆接线未完,高、低 压侧防火封堵未完 10 汇流箱防雷接地线开口线鼻子应烫 锡处理 个别电缆敷设埋深不够 11 12 箱变基础外露埋件未防腐,个别基础混凝土角碰掉需补强处理 部分光伏支架基础需灌浆处理 13 未提供现场规程规范清单14 15 生产准备工作应加快进行,要在并 网前达到要求

16 开工报告应由注册公司法人代表签 字 17 有现场规程规范清单,未下发给施 工单位 18 电气专业监理实施细则未对质量控制点(S、W、H点)进行策划 19 继电保护、高压试验报告上签字人 员均无资质证书 未提供主变压力释放阀检验报告 20 21 未提供主变试验报告,未提供主变耐压后油色谱分析报告 未提供110kV电缆试验报告 22 23 未提供光伏区1-20号箱变试验报告,未提供21-30号箱变试验报告 及油分析报告 25 未提供远动通信及省调、地调对点 调试记录 26 单位工程质量验评项目划分表应该 进一步完善 项目经理未提供安全资质证书 27 28 定位放线记录中缺放线顺序、误差 等放线说明 29 未提供水泥厂家28天强度报告;不符合《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 第、条的要求7.3.39.4 30 提供的混凝土600℃·d同条件养 护的试件强度检验报告未附混凝土试件600℃·d测温记录,不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015中10.1.2条的要求 31 未提供已到期的商品混凝土厂家28 天强度检验报告,不符合《预拌混凝土》第GBT14902-201210.3.1 条的要求 32 土方回填密实度检测报告未付取样 点位示意图 33 质量验收记录:部分未发生项验收,如土方开挖、土方回填检验批中填 写场地平整

质监站专项安全检查汇报

编号:SY-AQ-04985 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 质监站专项安全检查汇报Special safety inspection report of Quality Supervision Station

质监站专项安全检查汇报 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 尊敬的各位领导、专家: 大家好!我们项目部自2010年3月进场以来,按照开发区工程指挥部和驻地办的具体要求,紧紧围绕“安全生产、文明施工”这一主题,在抓计划运行、质量管理的同时,深入贯彻落实“安全生产法”、“建设工程安全生产管理条例”和浙江省“安全生产管理条例”,不断加强安全生产和文明施工管理,做到了安全生产无事故,文明施工上台阶,同时促进了生产的运行和工程质量的提高,取得了较好的效果。现将我单位安全生产、文明施工等方面向各位领导、专家作简要汇报。 工程概况: 75省道南延段开发区工程一标段起点桩号K76+294,终点桩号K79+643,全长3.35Km,公路一级双向六车道,路基宽33.5m。软基处理长2.572km,桥梁8座,其中:中桥1座,小桥7座。借

方23.7万方,挖方3.4万方,塑料排水板34.45万米,水泥搅拌桩25.21万米,预应力管桩1.06万米,土工格栅18.1万平,混凝土1.67万方,圆管涵749米/15道,箱涵74米/2道。 合同工期24个月((2010.7.29~2012.7.28)),工程质量目标优良,工程造价7802.8万元(有效合同价7098.9万元)。 一、安全隐患排查治理工作 1)加强危险源点的排查监检,经过排查,项目部共有5个危险源点,分别是1个路基施工队和一个桥梁队伍的油罐、重型机械、电源、车辆、职工宿舍及食堂。项目部及时进行了登记,并制定了相应的防范措施,明确了危险源点的管理责任人和监控责任人。 2)安全员通过巡查定期排查事故隐患,发现问题能及时整改的要立即整改,对有些问题下发整改通知书,截止目前,共下发整改通知书8份,通过复查,全部整改到位,达到了整改的目的。 3)建立了安全技术交底制度,明确交接底责任人,交底书由技术负责人和安全员同时签字,截止目前,共下发安全技术交底20份。 二、安保体系运行及安全生产责任制

质监站质量大检查控制要点

质监站质量大检查控制要点 一、项目及公司质量管理措施不到位,现场存在的较轻质量问题(按照行政处罚裁量标准给予罚款1000元(可累计不超过5000元)。按照《青岛市建筑市场主体信用考核管理办法》酌情给予项目经理、项目总监5分以内扣分处罚,下发整改,一周内整改完毕。 1、住宅工程无《住宅工程常见质量问题防治任务书》、《住宅工程常见质量问题防治要点》 2、建设、施工、监理单位未按《导则》要求对住宅工程常见质量问题检查,并将检查记录及整改落实悬挂在施工单位现场会议室《检查公示栏》上 3、企业建筑工程项目质量管理手册及监理月报制度未落实 4、材料进场后,建设、施工、监理单位未进行联合验收或执行不规范的 5、施工现场无所需的检查仪器(如游标卡尺、直螺纹套筒扭矩扳手、通止规、靠尺、回弹仪等)的;施工现场设计要求使用的图集、规范配备不齐全的。 6、标养室无管理制度、无两个台账、标养箱运转不正常,标养试块养护不规范的。 7、样板领路制度执行不到位;工程未实行“实物样板”、“工程样板”和“材料样品库”的 8、未对有抗震设防要求一、二、三级抗震等级框架和斜撑构件的纵向受力钢筋数据进行统计分析的

9、未进行钢筋机械连接的丝头加工质量检验记录及套筒拧紧力矩检验记录;钢筋焊接质量不符合规程规定,电渣压力焊焊渣不饱满,咬肉不对中、不顺肋的。直螺纹加工质量差,未切头、未打磨的。 10、未按设计及规范要求进行沉降观测。 11、重要节点为形成隐蔽工程验收记录的;隐蔽工程验收记录与施工工序不符的 12、未建立工程变更台账的,设计变更未注明重大变更和一般变更的。 13、监理工程质量问题通知单提出严重缺陷和一般缺陷,施工单位未提出技术处理方案,未对经处理的部位重新检查验收的。 14、楼面混凝土上人、上荷过早的;穿线管三层叠加的,施工缝留置不规范的。 15、外墙外保温系统保温板未涂刷界面剂,窗洞口未套割,终端未翻包,网格布未按要求搭接,无自检验收记录、隐蔽验收记录、无影响资料的,系统无型式检验报告的。 16、大体积混凝土无施工方案,无测温记录的。 17、回填土未分层夯实、分层隐蔽,无检验报告的。 18、检验批质量验收记录应有现场验收检查原始记录,未能提供的。 19、伪造、涂改技术资料或现浇混凝土结构存在一般质量缺陷的。 20、扣件式模板支撑螺杆伸出钢管顶部大于200mm,使用套筒的 二、质量两年行动落实不到位,现场存在较严重质量问题(按照《青岛市建筑市场主体信用考核管理办法》的规定,酌情给予建设单位

市质监站施工质量统一要求资料

市建筑工程施工质量 统一要求 资料 一、施工现场必须有一套与施工进度同步的完整技术资料,以便我站随时抽查。 二、涂改、伪造原材料试验报告及结构隐蔽资料不全、不实,不进行工程验收。 三、资料必须分类装订,否则我站拒核查。 四、工程须按施工图施工,若有变更须经设计单位同意,出具更改通知,在实施前报知监督站。 五、图纸会审记录须各方签字盖章后在基础校验前送交监督站。 六、必须检验的原材料在现场抽样检验合格后方能使用,若先使用后检验的,发现后立即停止施工,并按监督站指定检验部门鉴定,合格后方能继续施工.不合格的必须返工。 七、砼、砂浆试块必须符合以下要求: 1、砼、砂桨试块在现场搅拌随机取样; 2、商品砼有出厂合格证和现场抽样报告; 3、抗震柱与圈、挑、过梁应分开取样; 4、同标号砂浆试块一至二个单元每层二组,每增加一个单元相应增加一组。 5、砼判定试验报告不得涂改,若有改动应加盖测试单位公章。 6、砼试压报告必须按照规范要求进行数理或非数理统计。 八、焊接钢筋除有原材料检验外,还必须有焊接试验报告,焊条(剂)合格证及焊工证(复印件)。

九、隐蔽图及隐蔽记录: l、隐蔽图和隐蔽记录可用单线图表示,但必须有甲、乙方及有关部门签证。 2、验槽记录,须将基底持力层情况、标高标明,用平面、纵、横剖面图表示均可。 3、换土垫层,须标明其夯实的厚度及材料,并说明夯重,夯填遍数,若采用压路机,须说明压路机吨位、行进速度、线路及碾压道数。换土垫层度大于1米的,须作贯入试验记录,大于1.5米的须作承载力试验。 4、多、高层建筑物,地质情况较复杂的应作沉降观测记录。 5、钢筋隐蔽必须有完整的隐蔽验收记录,多、高层框(剪)等结构可用竣工图及文字说明; 6、钢筋焊接须注明钢筋规格、焊接形式、焊点距轴线的距离。 7、进口钢材焊接须作化学分析试验。 8、避雷隐蔽须注明使用材料、规格、引下线位置、埋置深度、离建筑物的距离。 9、预制构件安装记录须注明构件规格、荷载等级、数量、填充板须标明布置及配筋隐蔽。 1 0、结构拉结筋须有隐蔽或说明。 1 1、室内外地下管道隐蔽须注明管径、走向、坡度、深度及检查并位置。 1 2、室内电隐蔽:暗管配线须注明使用材料及线路走向。 1 3、屋面隐蔽:保温隔热屋面必须有隐蔽记录(温层厚度,材料及排气道作法等) 十、主体结构应有各层及全高垂直偏差记录、顶标高、轴线位移,须甲方签证。 十一、宿舍工程竣工后,甲、乙双方对烟囱、抽气孔应作通气检验,下水管道横管长度大于10米的要求作灌水试验,竖管要求作通水试验。满足使用

质监站 建筑工程质量安全管理规定

2015年建筑工程 质量安全管理规定 为更好的贯彻落实十八届四中全会精神,落实好工程质量治理两年行动方案工作任务。2015年,我站要在住建局的领导下,做好监督站的各项工作,全面落实建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任,提高我县工程质量安全管理水平,我站经过认真研究和反复讨论,制定有关规定如下: 一、基本建设程序管理 (一)建筑市场准入 1、建设、勘察、设计、施工、监理等单位,应依法取得相应资质证书,承担工程规模不得超越资质等级许可范围,严禁转包、违法分包及挂靠。 2、从业人员应有与其从事的建筑活动相适应的执业资格,资格证书上的注册单位应与承揽该工程的企业名称相符。 (二)开、复工审批 1、申请条件 工程开工前,建设和施工单位应按有关规定缴纳农民工工资保障金,签署工程项目负责人授权书、承诺书,办理施工许可证。 2、审批程序 (1)经施工单位对现场标准化施工、安全评估自检合格后,报项目监理机构审查,项目经理、项目总监分别签署意见后报监督站。

(2)监督站签署初审意见后,上报住建局审批,经审查合格后方可进行开、复工建设。 二、施工现场监督管理 在监督站正常巡查、抽查的基础上,住建局组织相关单位对施工现场进行综合执法大检查。检查结束后将执法检查结果进行通报,对有违规行为的企业、人员记入不良行为记录。对屡教不改的单位和个人严肃处理,并及时清出建筑市场。 (一)工程质量监督 1、施工、监理单位对进场材料设立进场台账,按检验批进行见证取样。检测(复试)不合格的材料,立即清除现场并留影像资料。 2、为确保工程主体结构安全,继续执行混凝土工程申报制度,做到及时申报,不得遗漏,申报表必须经有关人员签字。如发现未申报私自浇筑混凝土的工程,进行严肃处理。 3、工程应配备足够数量的模板,高层建筑现浇梁、板两层拆模,多层隔层拆模,并满足拆模强度要求。 模板支撑系统应根据工程结构形式、荷载大小等实际情况进行设计,底层夯实并铺设通长垫板。模板支撑中的可调节丝杠,须铺设通长木方,且丝杠长度不得大于200mm。 后浇带处模板,应设置独立的支撑体系,严禁拆后再撑。 4、现浇板设计最小厚度应不小于120mm厚。对于大房间(跨度大于等于4.2m的)及端部房间,应采取双层双向配筋。 5、楼板、屋面板混凝土养护,必须采用塑料薄膜覆盖,

质监站检查汇报材料

光伏并网发电项目 光伏发电并网启动试运前质量监督检查汇报材料 施工项目部 2014 年 09 月

各位领导、专家: 你们好!我代表***电力工程**电力开发********光伏并网发电项目施工项目部,就30MWp电气施工情况向各位领导及专家汇报如下:*****光伏并网发电项目35kV高压电缆敷设、消防电缆敷设、光缆敷设、箱式变压器就位工程均由我公司施工,通过我公司的精心组织,在建设、设计、监理单位的细心指导和帮助下,在******光伏并网发电项目建设中科协管理、精心施工,严格履行合同,按照业主对工程的总体要求,高起点、高标准统筹安排各项工作,到目前为止,安全、质量、进度均处于良好的受控状态。现将工程建设情况汇报如下: 一、工程概况 1、工程规模 根据规划方案,项目本期建设规模30MWp,光伏电站由30个光伏逆变单元组成,每1000 kWp光伏组件为一个子系统逆变器输出的交流电经升压变压器升至35KV,通过高压电缆汇流到35kV开关站,最终以一回110kV架空线路接入并网接入点。 本站由30套1MW光伏发电子系统组成,总容量30MW。本阶段推荐的电气主线为:电站共30个1MWp光伏发电单元,每个发电单元设置一台1000kVA双分裂绕组箱式变,电压为38.5/0.27/0.27kV。每台1000kVA 双分裂绕组箱式变在高压侧为一个进线单元,30个联合进线单元分3路进入35kV开关站,最终以35kV高压等级接入附近110kV变电站。厂用电源采用双电源供电,一路电源引用附近的35kV升压站10kV侧,另一路电源引用本电站35kV母线。光伏区采用就地取用电源为逆变器室供电,每

质监站整改回复

质监站整改回复 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

xxxxxx有限公司 xxxxxxx建筑工程有限公司 xxxxxx工程项目管理有限公司 关于xxxxxx33#164#楼基础隐蔽、31#32#楼屋面钢筋 的整改报告 xxxxxx市建筑工程质量监督站: 根据你站2016年2月1日所发出的《建设工程质量整改通知单》(质监( 2016)改字第G009号)的要求,施工单位项目经理xxx、项目技术负责人xxx、专业质检员xxx、钢筋工长xxx 和建设单位项目负责人xxx、总监理工程师xxx、专业监理工程师xxx于2月2日起对照整改通知单提出的问题,举一反三,对(检验批、分项、分部、单位工程)进行了全面的检查整改,施工单位将质量问题整改完成后报建设、监理单位验收,现将质量问题及整改完成情况报告如下: 一、质量问题全面检查情况 1、质监站监督抽查提出的问题: (1)33#164#楼砼构件未进行轴线复核; (2)抽查31#楼斜屋面A/3轴KZ纵向钢筋留设长度不足(短约200-300mm); (3)斜屋面现浇板马凳漏加。 2、举一反三,全面检查发现的问题: (1)施工单位质量监督人员监管不到位。

(2)施工程序有问题,已进行全面交底,严格执行三检制,严格把控每道工序质量。 二、施工单位整改措施及结果 1、针对33#、164#楼问题,施工单位已进行全面放线复核,现场轴线无大的偏差,基本控制在1公分内。 2、针对31#32#楼屋面钢筋问题,对于KZ纵筋留设长度不够的,现场采用同规格同型号钢筋倒插的方式进行整改。 3、斜屋面板增加马凳布置数量。 3、施工单位,针对此次钢筋施工质量问题,议召开质量会议,全面贯彻全民质量意识,对钢筋施工班组进行全面技术交底。 三、建设、监理单位复查验收情况 建设单位项目负责人、现场代表、总监理工程师、专业监理工程师对整改后的(检验批、分项、分部、单位工程)几个问题进行了复查验收,具体如下: 1、31#、32#楼屋面钢筋安装整改完毕,已进行钢筋隐蔽验收,验收合格。 2、33#、164#楼基础已进行隐蔽验收,验收合格。 四、问题出现的原因及责任人员追究情况: 1、问题出现的原因:施工单位对钢筋施工班组监督及管控不到位,现场施工流程不规范,缺少关键性质量控制环节,模版合模前未通知相关人员验收;监理单位对钢筋安装监督不到位。

质监站专项安全检查汇报

管理制度参考范本质监站专项安全检查汇报 撰写人:__________________ 部门:__________________ 时间:__________________

尊敬的各位领导、专家: 大家好!我们项目部自20xx年3月进场以来,按照开发区工程指 挥部和驻地办的具体要求,紧紧围绕安全生产、文明施工这一主题, 在抓计划运行、质量管理的同时,深入贯彻落实安全生产法、建设工 程安全生产管理条例和浙江省安全生产管理条例,不断加强安全生产 和文明施工管理,做到了安全生产无事故,文明施工上台阶,同时促 进了生产的运行和工程质量的提高,取得了较好的效果。现将我单位 安全生产、文明施工等方面向各位领导、专家作简要汇报。 工程概况: 75省道南延段开发区工程一标段起点桩号K76+294,终点桩号 K79+643,全长3.35Km,公路一级双向六车道,路基宽33.5m。软基处 理长2.572km,桥梁8座,其中:中桥1座,小桥7座。借方23.7万方,挖方3.4万方,塑料排水板34.45万米,水泥搅拌桩25.21万米,预应力管桩1.06万米,土工格栅18.1万平,混凝土1.67万方,圆管 涵749米/15道,箱涵74米/2道。 合同工期24个月((20xx.7.29~20xx.7.28)),工程质量目标 优良,工程造价7802.8万元(有效合同价7098.9万元)。 一、安全隐患排查治理工作 1)加强危险源点的排查监检,经过排查,项目部共有5个危险源点,分别是1个路基施工队和一个桥梁队伍的油罐、重型机械、电源、车辆、职工宿舍及食堂。项目部及时进行了登记,并制定了相应的防 范措施,明确了危险源点的管理责任人和监控责任人。

质量监督站有关于验收的要求

质量监督站会议 会议时间:2008。3。21上午九时 会议地点:金盟工地会议室 会议主要内容如下: 质量监督站吕站长: 今天召集大家凑在一起召开这个会议,主要是讲一下各种报验资料、验收程序的事。站上为了支持南海新区的发展,也为了各施工单位的方便,特地在南海新区这边设了一个分支机构,具体地点设在南海新区指挥部,下设质量监督办公室和检测室。以后的工程报验就到这边办公室进行报验,大部分的试验也送到这边。崔工说一下资料的具体内容。 质量督站崔工: 南海新区这边的资料比较乱,大家有很多是从外地进威进文登施工的,对本地的有些资料内容不是很熟悉,下面说一下具体的报验内容。 一、基槽验收要求报送的资料。 1、鲁JJ——001工程概况表 2、鲁JJ——002工程项目施工管理人员名单 3、鲁JJ——003施工现场质量管理检查记录 4、鲁JJ——004施工组织设计施工方案审核表与施工组织设计与方案 5、鲁JJ——006开工报告 6、鲁JJ——018工程定位测量记录 7、鲁JJ——019基槽验线记录 8、鲁JJ——043地基钎探记录 9、鲁JJ——044地基验槽检查记录 10、鲁JJ——046地基验收记录 11、鲁JJ——045地基处理记录 需要说明一下,鲁JJ——046必须要各方的主要负责人签字并加盖公章。鲁JJ——045这张表格如果工程需要就做,不需要做地基处理就不用做。除此以外,还需要上报质量监督书,设计变更与施工许可证,规划许可证,还有定位放线方面的村镇放线记录表和各种原材料与配比的试验报告。村镇放线记录表要到乡镇科领取,各种原材料与配比报告未出的要带上试验委托书。强调一点商住楼与学校必须要做氡气含量试验。有桩基工程的还要有鲁JJ——042工序交接检查记录。 桩基验收需要提供如下表格: 1、鲁ZJ——001桩基工程概况表 2、鲁ZJ——002施工现场质量管理检查记录 3、鲁ZJ——003施工组织设计、施工方案审核表与施工组织设计与方案 4、鲁ZJ——004技术交底记录 5、鲁ZJ——005图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 6、鲁JJ——006图纸会审记录 7、鲁JJ——007设计变更通知单 8、鲁JJ——008工程洽商记录 9、鲁JJ——009桩位测量放线记录 10、鲁JJ——010工程定位测量放线记录 11、鲁JJ——011桩基工程开工报告 12、鲁JJ——012桩基工程竣工报告

XX监理站安全质量大检查活动汇报总结

某某监理站安全质量大检查活动工作总结汇报 各位领导:上午好! 某某监理站自2月15日接到路局、某某建设指挥部的通知后,高度重视,立即组织全体监理人员传达学习某某建设指挥部《关于立即开展基建项目安全质量大检查活动的紧急通知》(XX[2011]XX号),提高监理人员的安全意识和质量责任感。同时,按照建指要求,成立相应组织,制定了活动方案。为全面贯彻落实上级文件精神,扎实推进安全质量大检查活动深入开展,我监理站在某某建设指挥部的正确领导下,按照“边排查、边整改”的原则,认真组织开展安全质量大检查活动。现将活动开展情况汇报如下: 一、成立安全质量大检查活动领导小组,制定安全质量大检查方案 为积极响应建指号召,切实搞好安全质量大检查活动,监理站立即成立了安全质量大检查活动领导小组。组长由总监担任,副组长由监理站副总监、总工担任。成员由监理站各部室负责人和监理组长组成。领导小组负责统筹组织领导监理站及管内安全质量大检查活动,明确工作分工和职责。按建指部署指导监理站及管内大检查活动深入开展。制定了安全质量大检查活动方案。方案从提高认识、深刻反思;加强领导、分片包保;明确安全质量控制重点;严防人身健康伤害和道路交通伤害以及到安全质量大检查中的报告制度都作了明确规定。监理站设专人负责活动开展情况的信息收集、整理及上报工作,确保信息通道上通下达。对检查出来的问题,及时建立问题库,坚持边查边改,明确整改措施,制定详细整改计划,落实责任人、限期整改完成,实时销号管理。 二、高度重视、扎实推进监理工作中存在问题的整改 安全质量大检查活动在经过自查反思、整改阶段及复查总结阶段后,现在正积极响应上级铁路局号召,继续开展为期一个月的“回头看”活动,某某结合排查中发现的监理工作中存在的问题,我们采取了如下方式进行整改:一是及时召开上阶段总结会和下阶段动员会。在全体监理人员中认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”和“百年大计、质量第一”的方针,加强全体监理人员的安全质量意识教育,使大家进一步认清铁路建设安全质量方面面临的形势与任务,从而进一步提高大家的忧患意识、危机意识和责任意识。二是采取聘请专家培训的方式,解决部分监理人员业务素质不高、现场监理经验不足的问题。4月11日及4月21日,我们两次专门从公司聘请了两位资深专家,组织全体监理人员进行了为期10日的隧道、桥涵、路基施工监理业务培训。两位专家分别从施工方案的审批、现场过程控制的要点以及监理月报、监理日志、监理日记、旁站记录的规范填写诸方面进行了详细的授课。有效地提高了全体监理人员的安全质量标准意识,提高了大家的业务素质和现场监控能力。三是对事业心、责任心不强,现场监控不严,发现问题处理不及时,不能完全履职的监理人员进行批评教育。对个别根本不作为的监理人员做了清退处理,纯洁了监理队伍,给全体监理人员以警示。以此提高全体监理人员的事业心和责任感,进一步强化铁路工程建设“零容忍”意识。 三、运用监理手段,强力督促施工单位对存在问题进行整改 根据第一阶段、第二阶段拉网式排查出的及总结阶段发现的管内施工单位存在的安全质量问题,我们采取了如下措施和手段强力督促施工单位进行整改:一是合理运用现场会议的严肃性和公开性。树好的样板,抓差的典型,提高整改效果。3月份,我们在XX隧道出口召开了树样板现场会,又在XX隧道出口召开了抓典型现场会,使各隧道架子队负责人明白做好了有奖励,做差了挨板子,提高了问题整改效果。二是充分利用上级检查,抓住迎检契机,调动XX铁路工程指挥部的积极性和主动性,强化对项目分部和架子队的管理,加大对问题的整改力度。我们充分利用3月10日、11日XX铁路局标准化验收和4月17日XX铁路局总工程师XX一行对3月21日X局长检查发现的问题复查的机会,和XX铁路工程指挥部一道,组成了内、外业检查组,对各项目分部和架子队施工现场和内业资料准备情况进行了全面复查,形成了对安全质量问题坚决整改的高压态势,加大了对存在问题的整改力度。三是加强施工日常管理,运用监理工作联系单、监理工程师通知单,以程序化、规范化、标准化的方式督促问题的整改落实。我们要求全体监理人员按制度认真坚持日常的巡视、检查和旁站,对施工过程中发现的问题,首先通过现场口头指令,要求其整改;其次是对口头指令发出达不到整改效果的,先下监理工作联系单进一步督促整改,若还不能奏效,则采取下监理工程师通知单的方式,责令其整改。对通知单下发后,跟踪施工单位进行落实并整改,若不能在要求的时限内整改到位的,将上报

质监站验收需要资料

质监站验收需要资料

报站检查到现场前应准备的资料 验槽 1、施工许可证 2、土壤氡浓度检测报告 3、加盖有审查章的图纸 4、图纸审查意见及设计、地勘单位对审查意见的回复 5、审查过后的地勘报告 6、钎探记录 7、桩基础、地基处理应提供相应的检测报告 钢筋检查 1、现场各方签字认可的检验批资料、隐蔽记录 2、加盖了审查章的图纸及设计对审查意见的回复 3、相关的设计变更及技术和订单 4、钢材资料:报审表、见证取样单、出厂检验报告、复检报告等 5、焊接资料:见证取样单、复检报告 注:报审表、见证取样单、出厂检验报告及复检报告上应注明:炉号(批号); 出厂检验报告为复印件的应在出厂检验报告上由供应商注明:炉号(批号)、批量(t)、

原件存放点、用于何工程、抄件人等 基础验收 1、现场各方签字认可的检验批资料、隐蔽记录 2、加盖了审查章的图纸及设计对审查意见的回复 3、实体质量检测资料(详见主体部分) 4、相关的测量工具,如:长钢尺、卷尺、靠尺等 注:混凝土表面如有抹补应剔除 主体验收 1、现场各方签字认可的检验批资料、隐蔽记录 2、加盖了审查章的图纸及设计对审查意见的回复 3、实体检测资料:由现场三方共同抽检,并签字认可,确保资料的真实性 1)回弹资料:按层为检验批,每个检验批按不同类型构件,如梁、柱、墙 各种构件抽查不少于30%且不少于10个,每个构件抽查10个测区,每个测 区16个点,并按照相关规程计算平均值 2)扫描资料:按层为检验批,每个检验批按不

同类型构件,如梁、柱、墙 各种构件抽查不少于2%且不少于5个,梁、柱应对其纵向钢筋的数量、保 护层厚度,箍筋的加密区和非加密区及腰筋的根数进行抽测,并按相关要求 记录;板应对其负筋的间距及相对应的保护层厚度进行抽测,并按相关要求 记录 4、混凝土试块资料:标养、同条件养护 5、钢材、焊接及其他质保资料、同钢筋检查 6、相关的测量工具:卷尺、靠尺、塞尺等 外墙保温 1、加盖了审查章的图纸及设计对审查意见的回复(建筑施工图的建筑节能部分) 2、分包资质报审资料及其资质证明资料 3、施工组织设计 4、所选用的图集 5、各种材料的型式检验报告、出厂检验报告、复检报告及合格证 6、系统的型式检验报告、耐候性试验报告、抗震试验报告(外贴面砖)

安、质监站工程安全监督方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A86374 安、质监站工程安全监督方案标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

安、质监站工程安全监督方案标准 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为了加强建设工程安全生产监督管理,保障人民群众生命和财产安全,使建设工程安全监督工作规范化、制度化、保证建筑工程安全监督工作顺利设施,制定本工程安全监督工作方案 一:工程安全监督工作主要内容 1. 宣传和贯彻国家有关建设工程安全生产的法律法规和标准; 2. 组织开展建设工程安全教育培训与交流; 3. 监督检查在建工程项目安全生产费用的使用;

质监站整改报告回复单

LZJ15 建设工程整改报告 致:曹县建筑工程管理局市场办: 根据你单位2017 年04月27日发出的整改通知,对曹县新都帝景三期文景苑北区 工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 1:施工许可证及相关手续正在办理; 2:施工现场临时用电已整改完毕; 3:现场试块按照标准留置。 附:有关整改资料________ 份。 建设单位(盖章):监理单位(盖章):施工单位(盖章)

建设工程质量整改报告 监督机构名称曹县建设工程质量监督站: 根据你单位2014 年12月11 _日发出的编号_________________________ 《建设工程质量整改(隐患)通知书》的要求,对绿洲国际花园1#楼工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 1、外墙砖缝已处理; 2、窗户按照规范要求进行整改和更换; 3、防火门口一整改,消防盖板已安装安全,消防管过墙、过板已封堵,屋面消防管保温已做,消防箱内附件已安装; 4、空调板栏杆已按要求加固安装; 5、110排水管安装阻火圈; 6、排烟道已安装止闸阀; 7、进户门、防火门周边打胶已整改,燃气管套管消防套管已重新安装 现已按该方案处理完成了整改工作并自检合格。 附:有关整改资料_________ 份。 建设单位项目负责人: 总监理工程师: 施工单位项目负责人: 建设单位(盖章):监理单位(盖章):施工单位(盖章) 注:本报告后责任单位必须附有关质量整改资料。 填写说明: 1、“整改情况简述”应针对《建设工程质量整改(隐患)通知书》内提岀的整改意见,逐条写岀对应的整改意见;

4、 涉及行为质量内容的,由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖单位公章。 建设工程质量整改报告 监督机构名称曹县建设工程质量监督站: 根据你单位2014 年02月25日发出的编号 ________________________ 《建设工程质量 整改(隐患)通知书》的要求,对 绿洲国际花园1#楼、2#楼 工程存在的 问题现已整改完毕,特此报告。 整改情况简述: 外墙保温施工方案已审批,基层处理按照施工规范和施工图纸进行施工, 现已按该方案处理完成了整改工作并自检合格。 附:有关整改资料 _________ 份。 注:本报告后责任单位必须附有关质量整改资料。 填写说明: 1、“整改情况简述”应针对《建设工程质量整改(隐患)通知书》内提岀的整改意见,逐条写岀对应的整改意见; 建设单位项目负责人: 建设单位(盖章): 年 月 日 总监理工程师: 监理单位(盖章): 年 月 日 施工单位项目负责人: 施工单位(盖章) 年 月 日

质监站竣工验收需要提供的材料

竣工验收需要提供的材料 1、施工许可证复印件 2、施工图设计文件审查批准书复印件 3、项目经理证复印件 4、地基土允许承载力复查记录 5、地基与基础工程验收报告 6、主体工程验收报告 7、悬挑构件主筋位置检测记录 8、主体工程结构抽检检验报告 9、不合格试块检测报告 10、质量问题整改报告 11、桩基检测手册 12、桩基检测报告 13、建材进场检验手册 14、室内环境检验报告 15、竣工档案初验合格证复印件 16、通球盛水试验记录 17、塑钢窗、防水材料、电气、水暖管件检验报告复印件 18、房屋建筑工程竣工验收报告 19、房屋建筑工程竣工验收申报表 ○1施工单位竣工报告○2监理单位评估报告○3建设单位建筑工程竣工验收报告书 ○4勘察、设计单位建筑工程质量检查报告书○5技术档案 ○6保修抵押金收据复印件(住宅工程)○7质量保修书 ○8公安消防部门验收意见书○9环保部门验收意见书、规划验收合格证 20、住宅小区外管网配套系统验收单 (沈阳市建设工程质量监督站安装分站电话22833691) 21、节能检测报告(沈阳市建设工程质量检测中心电话 23991689) 22、智能检验报告(必须到有资质的部门检测) (辽宁方正检测技术有限公司电话88085291) 内容包括:通信网络系统、信息网络系统、建筑设备监控系统、火灾自动报警及 消防联动系统 23、其他需要提供的材料 (1)施工地址、工程名称、结构层数、面积、开竣工日期 (2)建设工程规划许可证号、施工许可证号 (3)建设单位名称、法人代表、项目负责人 (4)勘察单位名称、法人代表、项目负责人 (5)设计单位名称、法人代表、项目负责人 (6)监理单位名称、法人代表、项目负责人 (7)施工单位名称、法人代表、项目负责人 24、未监督的工程需提供结构检测报告

质监站验收需要资料

报站检查到现场前应准备的资料 验槽 1、施工许可证 2、土壤氡浓度检测报告 3、加盖有审查章的图纸 4、图纸审查意见及设计、地勘单位对审查意见的回复 5、审查过后的地勘报告 6、钎探记录 7、桩基础、地基处理应提供相应的检测报告 钢筋检查 1、现场各方签字认可的检验批资料、隐蔽记录 2、加盖了审查章的图纸及设计对审查意见的回复 3、相关的设计变更及技术和订单 4、钢材资料:报审表、见证取样单、出厂检验报告、复检报告等 5、焊接资料:见证取样单、复检报告 注:报审表、见证取样单、出厂检验报告及复检报告上应注明:炉号(批号); 出厂检验报告为复印件的应在出厂检验报告上由供应商注明:炉号(批号)、批量(t)、原件存放点、用于何工程、抄件人等 基础验收 1、现场各方签字认可的检验批资料、隐蔽记录 2、加盖了审查章的图纸及设计对审查意见的回复 3、实体质量检测资料(详见主体部分) 4、相关的测量工具,如:长钢尺、卷尺、靠尺等 注:混凝土表面如有抹补应剔除 主体验收 1、现场各方签字认可的检验批资料、隐蔽记录 2、加盖了审查章的图纸及设计对审查意见的回复 3、实体检测资料:由现场三方共同抽检,并签字认可,确保资料的真实性 1)回弹资料:按层为检验批,每个检验批按不同类型构件,如梁、柱、墙 各种构件抽查不少于30%且不少于10个,每个构件抽查10个测区,每个测 区16个点,并按照相关规程计算平均值 2)扫描资料:按层为检验批,每个检验批按不同类型构件,如梁、柱、墙 各种构件抽查不少于2%且不少于5个,梁、柱应对其纵向钢筋的数量、保 护层厚度,箍筋的加密区和非加密区及腰筋的根数进行抽测,并按相关要求 记录;板应对其负筋的间距及相对应的保护层厚度进行抽测,并按相关要求 记录 4、混凝土试块资料:标养、同条件养护 5、钢材、焊接及其他质保资料、同钢筋检查 6、相关的测量工具:卷尺、靠尺、塞尺等 外墙保温 1、加盖了审查章的图纸及设计对审查意见的回复(建筑施工图的建筑节能部分) 2、分包资质报审资料及其资质证明资料 3、施工组织设计

质监站质量监督检查典型大纲

火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲 (试行) 电力工业部 电力建设质量监督中心总站一九九五年五月

电力工业部司局文件 建质(1995)84号——————————————————————— 关于颁发 《火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲》和《送变电工程质量监督站质量监督 检查典型大纲》的通知 各网局,各省(自治区、直辖市)电力局,各质监中心站:为了保证电力建设工程质量,进一步规范质量监督工作,部质监中心总站组织各专业质监专家于五月在西宁召开了火电、送变电工程质量监督站质量监督检查典型大纲审编会,完成了报批稿。经审定现颁发,凡需并入电网的工程,均应按本典型大纲执行监检,各工程质量监督站可结合工程具体情况进行适当补充。 本典型大纲解释权属电力部电力建设质量监督中心总站,自颁发之日起施行。 附件:Ⅰ、火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲Ⅱ、送变电工程质量监督站质量监督检查典型大纲 电力工业部建设协调司 一九九五年七月十一日

修编说明 为了保证火电建设工程质量,促进工程优化,根据部颁《电力建设工程质量监督规定》的要求,充分发挥工程质量监督站在施工过程中的监督作用,使质量监督工作进一步规范化,按照一九九四年全国质监工作会议决定,由山东电力建设质量监督中心站拟写了“火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲”(讨论稿)。一九九五年五月十七日至二十一日,由质检中心总站在西宁召开了“典型大纲”审编会。全国各专业质监专家31人参加了审编工作,完成了土建、锅炉、汽机、电气、热控各专业由工程质量监督站负责组织的工程重点项目、关键部位的监督检查典型大纲。 本典型大纲适用大、中型新、扩、改建火力发电工程。小型工程可参照执行。 按本典型大纲进行的工程质量监督检查,不代替工程建设或监理单位应进行的质量控制和质量检验工作。 编写组

办理工程质量监督申报注册手续要求

办理工程质量监督申报注册手续要求

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

办理工程质量监督手续要求 凡本区的建设工程,建设单位均应按照“吴建质(2000)第4号”文的规定,依法到建设工程质量监督站办理监督手续: 1、办理监督手续时应提供下列资料(先确认是否为提前介入项目): (1)规划许可证、直接发包通知书(正式招投标提供备案表)复印件; (2)城建档案室联系单(建设局四楼档案室办理) ; (3)施工图审查合格证、审查意见书、回复、设计变更及图纸目录的原件(盖有审图中心图章)、建筑节能情况备案表及附表;(装饰超过50万元需审图)(4)施工、监理企业资质证书、营业执照、安全生产许可证(均需盖红章); (5)施工、监理合同(复印件);提供五方责任书: (6)法律、规章规定需要提供的其他文件。 2、如实填写“建设工程质量监督申报表”(《江苏省建设工程质量监督档案》内前7页), 并附参建单位主要管理人员上岗资格证明书原件及复印件(见附表1) (1)建设单位:项目负责人应有建设单位的任命书原件。 (2)施工单位:所有人员证书上均加盖红章。 A、项目经理资格证书上的单位名称与申报单位名称不符时,必须提 供双向单位证明及当地行政主管部门的证明。其余五大人员不符, 需提供双向单位证明。 B、当有分包或其他直接发包的施工单位时,应单独填写。 C、有桩基工程的提供:a、桩基单位资质、分包合同、人员上岗证书、 b、桩基检测机构资质证书、检测人员的资格证书、上岗证书及 国家计量认证证书。 D、当有分包的钢结构、消防、幕墙(提供盖有设计院认可章的图纸), 同时要提供分包合同、资质、人员上岗证。 (3)监理单位:所有人员上岗证必须加盖红章。 A、项目总监应有监理单位的总监任命书原件,项目监理机构组成人 员应有单位批准文件。 B、人员资格证书的单位名称与申报单位名称不符时,必须有资格证 明文件的主管部门提供的迁移证明原件及双方单位证明书。 (4)监理单位:先去质监站办理换证手续,并提供换证收条。 (5)进行见证人员登记,领取见证人员胸卡。 3、网上申报(吴中区建设局网上申报系统)。 4、质监站对上述情况进行审查,符合要求后即正式受理监督,发给“建设工程质量监督 通知书”。 质监集中交底于每周五下午13:30~15:30在建设大厦16楼会议室集中举行。 *如有“优质结构”等报忧要求,需在工程开工前提前申报。