机房建设设计方案

机房建设设计方案
机房建设设计方案

目录

一、工程概述 (4)

1.机房系统工程主要设计内容: (4)

2.设计依据 (5)

2.1.中心机房建设有关标准和规范 (5)

2.2.电气系统标准和规范 (5)

2.3.弱电系统标准和规范 (5)

2.4.空调通风系统标准和规范 (6)

2.5.机房消防系统标准和规范 (6)

二、设计总则 (6)

1.设计思想 (6)

2.设计目标 (6)

2.1.整体性 (7)

2.2.先进性与实用性 (7)

2.3.安全性 (7)

2.4.可靠性 (7)

2.5.标准化 (7)

2.6.可管理性 (7)

2.7.灵活性及可扩展性 (8)

2.8.舒适性 (8)

2.9.经济性 (8)

2.10.节能环保 (8)

三、机房平面布局 (8)

1.平面布局主要技术要求 (8)

1.1.《电子信息系统机房设计规范》主要技术要求 (8)

1.2.其他要求 (9)

2.机房平面布局设计(含办公区和电教室) (9)

、机房装饰部分 (10)

1.机房装饰主要技术要求 (10)

1.1.《电子信息系统机房设计规范》主要技术要求: (10)

1.2.其他要求: (10)

2.机房装修设计及材料的选择: (10)

2.1.顶棚 (11)

2.3.墙面 (11)

2.4.隔断墙 (11)

2.5.进户门 (11)

2.6.外窗 (11)

3.机房装修效果及说明 (11)

4.培训教室装修设计及材料的选择: (12)

五、机房电气部分 (12)

1.机房电气系统标准和要求 (12)

1.1.《电子信息系统机房设计规范》主要技术要求 (12)

1.2.其他要求 (13)

2.机房配电系统设计 (13)

2.1.机房设备用电负荷计算 (14)

2.2.机房供电级别 (14)

2.3.机房供电方式 (14)

2.4.机房供配电设计容量 (15)

2.5.桥架线管配线 (15)

3.机房照明和应急照明系统设计 (16)

4.机房接地系统设计 (16)

5.机房防雷系统设计 (17)

六、机房空调系统 (18)

1.机房空调系统 (18)

1.1.计算机机房环境国家标准 (18)

1.2.机房冷热负荷计算 (20)

1.3.机房空调的选择 (21)

2.机房新风系统 (21)

2.1.机房新风系统规范要求 (21)

2.2.新风系统设计 (21)

七、机房安全防范系统及动力环境监控系统 (21)

1.规范技术要求 (21)

1.1《电子信息系统机房设计规范》主要技术要求 (21)

1.2 其他要求 (22)

2.机房动力环境监控系统 (22)

2.1 市电监测系统 (22)

2.3 智能UPS监控系统 (23)

2.4 温湿度监测系统 (23)

2.5 门禁监控系统 (23)

2.6 视频监控系统 (24)

2.7 新风机监测系统 (24)

八、机房综合布线系统 (24)

1.规范技术要求 (24)

1.1.《电子信息系统机房设计规范》主要技术要求 (25)

1.2.其他要求 (25)

2.综合布线系统的定义 (25)

3.综合布线系统特点 (25)

3.1.兼容性 (25)

3.2.灵活性 (26)

3.3.可靠性 (26)

3.4.先进性 (26)

3.5.整齐美观 (26)

4.系统设计目标 (27)

5.总体思路 (27)

6.综合布线系统设计 (28)

6.1.工作区子系统 (28)

6.2.水平子系统 (28)

6.3.管理子系统 (29)

6.4.机房内管路线槽敷设方案 (29)

6.5.布线系统信息点分布情况 (29)

十、机房消防灭火报警系统 (30)

1.规范技术要求 (30)

1.1.《电子信息系统机房设计规范》主要技术要求 (30)

1.2.其他要求 (31)

2.火灾自动报警系统设计 (31)

3.自动灭火系统设计 (31)

一、工程概述

XX市地方税务局信息中心机房是全局的信息传输和存储的核心部位,拟建于新办公大楼四楼。考虑到电子信息设备的技术要求,中心机房必须严格按照国家有关机房设计规范和技术要求进行设计、施工,同时应满足《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000)和《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)中有关计算机机房标准要求。

根据国家计算机安全评定等级要求,在设计施工中应对机房设置安全性、供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗电磁场强干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保计算机系统正常运行工作。

根据XX市地方税务局有关信息中心机房建设工程基本技术要求,依据国家有关标准和规范设计本方案。本方案总体设计以确保电子信息系统安全、可靠地运行为基础,力求技术先进,经济合理,安全适用,节能环保。在选材方面、投资方面根据功能及设备要求区别对待,做到投资有重点,确保整个系统安全运行。

1.机房系统工程主要设计内容:

?机房建筑结构装修工程

?机房供配电系统工程

?机房UPS配电系统工程

?机房照明及应急照明系统工程

?机房防雷接地系统工程

?机房空调系统工程(非精密)

?机房新风工程

?机房排风换气工程

?机房门禁管理系统

?机房视频监控及报警系统

?机房综合布线系统

?机房动力环境监控系统

?机房KVM监控系统(用原有系统)

?机房消防报警系统

?机房自动气体灭火系统

2.设计依据

依据建设单位计算机系统对场地的技术要求,根据现场的实际条件,参照国家(包括各部委)有关电子信息系统机房设计规范,技术标准和有关技术要求。

2.1.中心机房建设有关标准和规范

?《电子计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2000)

?《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)

?《计算站场地安全要求》(GB9361-88)

?《防静电活动地板通用规范》(SJ/T 10796-2001)

?《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

?《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005)

?《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2001)

?《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)

2.2.电气系统标准和规范

?《供配电系统设计规范》(GB 50052-95)

?《低压配电设计规范》(GB 50054-95)

?《工业企业照明设计标准》(GB 50034-1992)

?《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)

?《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

?《电力工程电缆设计规范》(GB50303-2002)

?《通信数据中心静电防护通则》(YD/TT54-95)

?《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ 52-82)

?《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)

2.3.弱电系统标准和规范

?《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2000)

?《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GBT/T 50311-2000)

?《大楼通信综合布线系统》(YD/T926.1)

?《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

2.4.空调通风系统标准和规范

?《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

?《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)

?《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)

2.5.机房消防系统标准和规范

?《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

?《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-952001)

?《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)

?《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998)

?《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

?《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》(DBJ1523-1999)

气溶胶性价比比较

二、设计总则

1.设计思想

本方案总体设计以确保电子信息系统安全、可靠地运行为基础,力求技术先进,经济合理,安全适用,节能环保。

在选材和投资方面根据功能及设备要求区别对待,做到投资有重点,确保整个系统安全运行。

2.设计目标

依据用户技术要求及建设单位对电子信息系统建设与管理的要求,本方案建议主机房环境,配电系统,空调系统和安防监控系统等参照《电子信息系统机房设计规范》B和C级机房标准设计,电教室建议按机房标准配套设计。

2.1.整体性

机房系统设计统一规划,高度整合。充分考虑到机房内各类设备布局合理,充分考虑到机房装修结构与机房各子系统之间的相互关系,保证机房系统的整体性。

2.2.先进性与实用性

采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一定时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。

2.3.安全性

安全性设计是机房环境设计的重要指标之一。设计要求具有完整的安全策略和切实可靠的安全手段来保障计算机机房基础环境实施的安全,从防尘、防火、防水、防盗、保温、隔热、隔音、接地、防雷,防噪等方面采取有效措施,根除一切隐患。

2.4.可靠性

为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。各系统采取高可靠性设计标准,具有长期可靠和稳定工作的能力,并具有合理的冗余能力及灾难备份能力,为计算机系统的高可靠性要求提供匹配的环境条件。关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高中心机房建设的安全可靠性。

2.5.标准化

在网络系统整体设计,基于国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。

2.6.可管理性

选用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个机房的运行状况,实时事故报警,实时事件记录。

建立一套全面、完善的机房管理控制系统,具有智能化、可管理的功能,这样可以迅速确定故障,简化机房管理人员的维护工作,从而为计算机机房的安全、可靠运行提供最有力保障。

2.7.灵活性及可扩展性

各子系统设计具有较大的灵活性和可扩展性,能够根据机房业务扩展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。系统设计应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性,并保证今后可方便地扩展。

2.8.舒适性

机房须提供良好的工作环境。在有人区域的整体设计中,贯彻“以人为本”的思想,全面考虑运行操作环境的舒适性。保持空气新鲜,温度和湿度符合国家标准。

2.9.经济性

在进行工程设计和建设过程中,在充分满足需求的前提下,应努力节约成本,降低建设费用。同时,还应综合考虑能以较低的成本、较少的人员投入来维持今后的日常运行,降低运行成本。

2.10.节能环保

中心机房建设的设计和建设,要采用切实有效的措施或技术,来保证节能环保的要求。特别是在装饰结构方面,墙面、地面和顶面采取保温措施,封闭外窗等,降低空调系统运行成本,建设绿色的数据中心。

三、机房平面布局

1.平面布局主要技术要求

1.1.《电子信息系统机房设计规范》主要技术要求

●电子信息系统机房的组成应根据系统运行特点及设备具体要求确

定,宜由主机房、辅助区、支持区、行政管理区等功能房间组成。

●统一规划,合理布局,计算机设备分区明确,满足机房管理、人

员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护的要求。

●机房内每台机柜按3.5~5.5m2占地面积计算,保证合理的空间。

1.2.其他要求

●配电设备设置在机房内,有利于确保机房内电气线路运行正常。

●空调室内机设置在机房内,有利于确保机房有关环境条件要求。

●在机房进户门安装门禁管理系统,控制和管理工作人员出入,以

增强安全防范和管理能力。

●根据大楼框架结构、承重能力,将重载设备设在靠近大梁方位。

2.机房平面布局设计(含办公区和电教室)

XX市地方税务局中心机房建设位于大楼四层,拟建机房区域面积约132m2。依据建设单位计算机系统对场地的技术要求,按照《电子信息系统机房设计规范》要求,参照有关规范标准和关技术要求,根据现场的实际条件,合理分布工作空间及各类设备安装场所。

2.1机房平面布置如下(详见平面布置图):

①监控室:面积约30m2。

室内设置2个工位。

空调1台3匹空调

②主机房:面积约100m2。

室内设置网络和服务器机柜8台(预留2个服务器扩展位),

其中网络机柜4台,服务器机柜4台。机柜尺寸:

800×1000×2000mm

设置无管网灭火钢瓶2套。(建议用造价更低的气容胶)电讯

消防

室内设置配电柜2台,UPS电源1台,电池箱4台。

配置2台5匹柜式空调

2.2电教室:面积约115m2。

室内可设置50个学员座位。

室内设置配电箱1台,网络机柜1台。

投影仪

电动幕

音响

、机房装饰部分

本机房工程的建筑装饰材料的选择宗旨是既要与现代化的计算机通讯设备相匹配,又能有独特的美感,真正体现“现代、高雅、美观、适用”的整体形象,为业主营造一个高科技现代化办公环境。

1.机房装饰主要技术要求

1.1.《电子信息系统机房设计规范》主要技术要求:

●机房装修选用材料的燃烧性能应符合《建筑内部装修设计防火规范》

(GB50222-2001)要求。

●机房装修材料应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、

在温湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料,不得使

用强吸湿性材料和未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为

面层。

●机房内墙面和顶棚的装修应满足使用功能要求,表面应平整、光

滑、不起尘、避免眩光、并减少凸凹面。

●地板下方应采用不起尘、不易积灰、易于清洁的材料,楼板或地

面应采用保温、防潮措施。

●机房内的地板下应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地

面的表面电阻或体积电阻应为2.5×104~1.0×108欧姆,且应具有防

火、环保、耐污、耐磨性能。

1.2.其他要求:

●计算机房工程装饰设计在以人为本的基础上,充分考虑人与环境、

人与机、机与环境的亲和性、协调性。

●在设计中应遵循简洁明快的宗旨,强调规范性、标准性、实用性,

应强调机房整体效果。

●装饰设计中应讲究绿色环保设计,注意色彩的搭配和组合。

2.机房装修设计及材料的选择:

中心机房建设设计方案66277

****医院 中心机房建设设计方案 ***医院 2012年7月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等)、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范”(CECS72:97) “计算机场地技术条件”(GB2887-89) “计算机场地安全要求”(GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》 《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》 《计算机机房的建设与管理》 《建筑内部装修设计防火规范》

《火灾自动报警系统设计规范》 《计算机机房施工及验收规章制范》 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵科学系统性 机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统(消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。 ⑶先进性 装修后的机房是一个功能完善的标准化机房,满足机房的数据业务传输的需求、能适应未来技术的发展,使机房系统设计时应遵从高起点、高质量,确保机房系统长期高效运行. ⑷标准性 机房的设计和工程实施首先要体现标准性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计(或部分参照国际标准设计,主要指我国现有规范不足部分),严格按国家技术场地的有关标准设计,图纸文件规范齐全,采用国际通用的符号、标记,力求通用性、可调整性、维修便利,并具有详细的文档资料。 ⑸实用性

弱电中心机房设计方案说明

第七章网络中心机房 7.1工程设计说明 一、工程范围: 精装修工程 电气工程(机房供配电、UPS) 通风工程(空调系统) 机房监控报警系统 机房防雷接地保护系统 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工 程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机 房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理 员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 机房装修总面积约为60M 2,总体布置见平面布置图。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 □《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 □ 东莞市大岭山镇政府提供的技术文件

7.2机房精装修设计 一、 隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框 & 12mm 厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到 网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪 华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢 踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角 线,具体隔断位见平面布置图。 二、 地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、 不产尘、保证空调送风系统的 空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表 我 们为本机房选用“华集”全钢防静活动地板,可与地面装 0.3M 。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门 整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃自由门。 1、 设备间:单开玻璃门一套。 2、 网络机房:双开防火防盗门一套。 四、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况, 整个机房为了确保机房的保温和消防需要; 全部采 用规格为600 X 600 x 0.8mm 的“新景”微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用, 防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡, 建议采用铝泊制保温棉作天花、 墙面、地 面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 五、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理, 同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等 性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防 面都是粘贴PVC 抗静电贴面。 饰效果相协调。地板安装高度为 入口处做踏步铺塑胶地板。 三、门窗工程 电阻<2欧姆 机 房专用地 铜条 铜条 地面

核心机房建设项目设计方案

电子政务核心机房建设项目 设计方案 二0一五年七月

第一章机房建设需求分析及概况 机房是各类信息数据的处理中心。为保证计算机系统可靠地运行,通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息,良好的操作环境是必不可少的。因此,机房建设应为计算机和网络系统的可靠运行提供合乎规范的环境条件和工作条件,以满足计算机等设备对温度、湿度、洁净度、电性能、防火性、防静电能力、抗干扰能力、防雷、接地等各项指标的要求。 电子政务核心机房包括内网机房、核心机房、操作室、配电室等;内网机房内主要放置交换机、路由器、防火墙、服务器等计算机网络设备;核心机房内主要放置交换机、路由器、防火墙、服务器等计算机网络设备;操作室主要为相关工作人员进行机房设备检查及办公区域;UPS配电机房主要放置UPS电池及主机等房间; 中心机房分布平面图如图

第二章机房总体设计方案 2.1 机房设计依据 本机房设计按照国家标准进行,项目设计、施工符合“《电子计算机机房设计规范》GB50174-93、《电子计算机机房施工及验收规范》SJ/T30003-93”中的要求。另外,在进行系统设计时还遵循了以下标准和规定: ?GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》 ?GB9361-88《计算机站场地安全要求》 ?GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 ?GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 ?GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ?GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 ?GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 ?GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 ?GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ?GA267-2000《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 ?GB50052-95《供配电系统设计规范》 ?GBJ/19-87《采暖通风与空气调节设计规范》 ?JBJ/73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 ?JBJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 ?SJ/T 10796-2001《防静电活动地板通用规范》 ?SJ/T 30003-93《电子计算机机房施工及验收规范》

XX学校机房建设规划方案

XX学校机房建设规划方案 引言: 近年来,随着计算机技术、多媒体技术、通信技术和网络技术的发展,为了提高教育的现代化、建立先进高效的教育体系,适应教学、科研和管理工作的需要,同时为了普及计算机信息技术教育,让学校计算机更好地服务于教学工作。学校决定重建10年前的老计算机房。学校计算机房的计算机数量都比较多,有60多台,为了更好地保障计算机系统的正常稳定运行,延长计算机设备的使用寿命,减少故障出现的机率,避免造成不必要的损失,从而提高工作效率是学校十分重视的问题,这就必须从计算机机房环境设计、软硬件日常维护性和网络技术维护性等多个方面严格按照计算机的发展规律及使用规律来进行设计和安排。 1、需求分析: 根据学校的总体需要和长远要求,学校提出的软硬件及网络应用需求如下几点:(1)对教学过程提供直接支持,将各种工作站及终端通过高性能的网络设备连接起来,形成分布式、开放式的网络环境,以提高教育科研水平; (2)支持学校的日常信息技术教学和学生档案、作业网络支持、应用与管理; (3)具备连接高速Internet网络的能力,能及时处理学生网络电子档案、网络作业; (4) 能进行各种必须开发软件的应用,形成多种实际应用的可扩充的方案; (5)能满足学生平时上课的要求,主要运行主流软件如office软件,网页制作、平面设计、动画设计软件,数据库软件,程序设计软件等。教师机要求能实现与学生机之间的多媒体教学功能。服务器主要提供连接到Internet的用户认证功能. 2、计算机摆放方案 机房的计算机摆放可用队列式摆放方式,机房内需要60台计算机和2台服务器。可分为3列,3排;每6台计算机为一组,所以共分为10组。把60台计算机分别

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

计算机网络机房建设方案

计算机网络机房建设方案(建议书) 目录 第一章工程概况 1 第二章机房装饰方案 3 第三章电气系统 7 第四章空气调节系统 13 第五章感应门禁系统 15 第一章工程概况 XX物流中心机房建设建议采用5*4总面积约为20m2,根据业务发展需要,XX物流委托XX实业有限公司进行机房的设计规划。 1、设计内容 该中心机房装修设计内容主要包括如下几个方面: u 机房装饰装修 u 电气工程 u 空气调节系统 u 门禁系统 2、功能间划分: 按照国家对机房建设设计的规范要求,结合信息网络中心的具体要求和机房建筑结构特点和设备情况等,设计将机房平面区划为: u 主机室 u 控制室 3、主要装修材料 主要装饰材料见“主要装饰材料表”。 主要装饰材料表 装饰部位材料名称品牌产地备注 机房天花 600*600方形微孔铝板金霸上海九佛格栅灯具 墙柱饰面 3mm厚铝塑板雅丽泰江西轻钢龙骨、密度板基层 隔断 12mm厚玻璃隔断耀华上海方钢骨架 门 12mm厚钢化玻璃耀华上海“皇冠”地弹簧 地板全钢抗静电地板沈飞沈阳 600mm*600mm 4、设计依据 u 《计算站场地技术条件》〔GB2887-89〕 u 《计算站场地安全要求》〔GB9361-88〕

u 《电子计算机机房设计规范》〔GB50174-93〕 u 《计算机机房用活动地板技术条件》〔GB6650-86〕 u 《建筑物防雷设计规范》〔GB50057-94〕 u 《低压配电设计规范》〔GB50054-95〕 u 《通信机房静电防护通则》〔YD/T754-95〕 u 《环境电磁卫生标准》〔GB9175-88〕 u 《电磁辐射防护规定》〔GB8702-88〕 u 《七氟丙烷〔HFC-227ea〕洁净气体灭火系统设计规范》〔DBJ15-23-1999〕 u 《二氧化碳灭火系统设计规范》〔GB 50193-93〕 u 《通风与空调工程施工及验收规范》〔GB 50243-97〕 u 《电子计算机机房施工及验收规范》〔SJ/T30003-93〕 u 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》〔CESC 72:97〕 u 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》〔CESC 89:97〕 u 《采暖通风与空气调节设计规范》 u 保险公司关于机房装修的技术要求 第二章机房装饰方案 一、设计的主导思想 针对贵方机房建设的要求,并以机房设计规范为依据,对贵方的机房进行设计。主要对机房的装饰、电气、空调、消防、感应门禁、闭路监控等几方面进行着重设计。 机房设计的主导思想:首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 在保证机房设备安全运行和满足机房的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对机房空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现机房的装饰特点,又能营造良好的机房办公氛围,旨在重点突出机房装饰的高科技形象,体现机房设计的人性化特点。 针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细的设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 二、平面功能布局 依据空间划分合理、流线明确的原则,设计中机房区域按其使用功能和各功能间之间的相互关系,将整个区域有机地划分为机房主设备区、外围设备区、监控区域。机房设备区包括:主机房、控制室。形成主机区、控制室二者在功能间衔接有序的基础上,每个区域又可单独成为一个个体,从而使整体布局合理,脉络清晰,并符合各系统要求。 将机房区的功能间如此划分,从机房的安全可靠运行方面考虑,配电箱是机房区域的核心,故将其设在主机室的后方;从节能方面考虑,配电室距电井的距离比较近,有利于管线的节约和管线敷设的条理性、有序性以及日常的维护工作;将设备机房与其相临的控制室之间采用玻璃隔断,有利于工作人员对设备的观察和维护工作。 三、装饰特色描述 为了给机房区多一点的趣味及变化,针对本工程的机房墙面的处理,设计中重点从墙面造型

中心机房建设设计方案

医院 中心机房建设设计方案 *** 医院 2012 年7 月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等) 、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范” (CECS72:97) “计算机场地技术条件” (GB2887-89) “计算机场地安全要求” (GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》《计算机机房的建设与管理》《建筑内部装修设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》《计算机机房施工及验收规章制范》《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴ 安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵ 科学系统性机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统 (消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。

小型机房建设设计方案1

普通机房建设方案

一、机房防静电地板: (3) 二、机房配电系统 (4) 三、UPS供电系统 (5) 四、机房高精密空调 (5)

机房建设可简单变可复杂,下面介绍最简单的机房建设方案:简单的机房建设只需要铺设防静电地板,改造配电系统以及处理好机房内的温湿度即可。 一、机房防静电地板: 1. 机房防静电地板的辅设方式与效果,防静电地板一般采用架空式防静电活动地板,设备高度一般从15CM-45CM之间(视楼层高度及实际情况而定),辅设顺序为先贴好铜带再安装支架然后架设横梁,值得注意是的支架与铜带一定连接在一起,通过横梁将所有的支架都连接起来,形成一个水平架框,最后将地板铺上去。铺设完成后的效果如下图 2. 防静电地板的作用:防静电地板能把地面上所产生的静电,通过防静电地板导入大地。防止机房产生过多静电危害设备运行及人员的生命财产安全;可拆卸性;可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏;可以利用地板下的空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织;消除电缆外露对人体的危害;可以利用防静电活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度;

能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。 二、机房配电系统 配电系统是计算机系统正常运行的前提和保证。配电系统包括配电柜与UPS供电,照明系统等。 现在的机房运行必不能少的就是电,怎样才能够保证机房整个运转过程中电力的不间断。这个是在机房建设中考虑的一个重要问题。UPS是重要配电解决方案中的核心设备,建立一个不停电的供电系统对于任何一个计算机用户都是十分需要的。使用UPS电源是一种提高供电质量的技术措施。 配电柜(市电):机房中的配电箱负责对UPS、备用空调、维护插座、照明等供电。也负责对所有UPS输出电力系统的分配。总用电量:预计总用电量为根据功率计算,一般为4KW-10KW。为保持电力电压稳定,必须由市电配电柜独立引入电力电缆。沿途须有镀锌线槽安装,防止电缆被虫、鼠伤害。恒定的电源供给是机房内设备贮存数据资料的重要保证,而优秀的UPS系统是这个重要保证的前提; 照明配电系统照明配电系统由机房配电箱供电。由光管与灯盘组成。计算机房及消防走火通道必须具备应急照明系统。 所有电力电缆、电线均用金属槽、管屏蔽安装。通信电缆另铺线槽,两类线缆不混装于同一槽管。市电维护插座装于地板面上300mm 的墙上,UPS电装于地板下,采用专用有脚底合固定于楼板面。市电及UPS电的插座有明显的色泽区分。

机房建设项目实施方案

一、工程概述 计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 丰宁六小机房位于办公楼七层,面积约60平米,机房防静电地板铺设高度为18CM,吊顶因大楼整体中央空调在机房内有2套风机盘管,造成机房内吊顶高度不同;机房内放置一台60KW的UPS,电池柜2组,目前处于瘫痪状态,已经不能使用(已出问题);机房现共有机柜11套,其中电话交换机柜三组,分别600*600*1900(白色)、600*800*2200(白色)、600*600*1800;设备机柜8组,600*600*2000机柜一组,600*1000*2000机柜7组,随着后期设备的不断增加,产生的热量极大,现在空调功率不够,不能满足机房的恒温要求及制冷使用;有一个壁挂式简易配电箱,进行机房内整体强电的控制。机房内线路采用静电地板下走线方式,多年来不断的铺设新的线路,导致弱电桥架已经不能够容纳后期铺设进来的线缆,目前线缆已经有部分裸露在桥架以外,走线桥架的盖板也不能够封闭铺设,全部交叉无序。机柜摆放大致呈三行四列,相互均有间隔,地面及机柜间飞线较多,很不规范;另外随着不断的增加设备,管理越来难度越大,维护工作难以进行。 承德市法院机房建设将结合现有条件按照标准IDC机房规范进行设计实施,作为承德市法院核心的网络机房。机房配置精密空调系统、供配电系统(含UPS不间断电源)、气体灭火系统、环境监测系统、数字监控系统、指纹门禁系统,以及网络设备机柜、服务器机柜等。

电信机房工程设计方案

二级机房工程设计方案 1.工程概况 (2) 1.1设计内容 (2) 1.2设计规范 (2) 2.方案设计考虑因素 (3) 2.1防尘 (3) 2.2防水 (3) 2.3防雷 (3) 3.设计方案 (3) 3.1机房装修 (4) 3.1.1顶棚处理工程 (4) 3.1.2墙面工程 (4) 3.1.3地面工程 (5) 3.1.4门窗 (5) 3.1.5抗静电地板 (5) 3.2电气系统 (6) 3.2.1设计规范 (6) 3.2.2机房配电设计主要考虑 (6) 3.2.3机房动力配电系统 (7) 3.2.3.1UPS选配 (7) 3.2.3.2蓄电池的选配 (8) 3.2.3.3空气开关 (9) 3.2.4机房照明配电系统 (10) 1.照度选择 (10) 2.照明选择 (10) 3.3防雷接地系统 (12) 3.3.1雷电侵入途径 (12) 3.3.2雷电导致的后果 (13)

3.3.3防雷接地的必要性 (14) 1.工程概况 1.1设计内容 本次设计为样板带南侧二级机房。根据样板带周边环境、考虑到二级机房实际用途,机房工程主要内容包括以下几个方面: 1.机房装修 2.电气系统 3.空调系统 4.防雷接地 1.2设计规范 GB50174-2007《电子计算机房设计规范》 GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》 GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 GB50016—2006《建筑设计防火规范》 GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50054-95《低压配电设计规范》 GB 50057-2000《建筑物防雷设计规范》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB50169-2006《电气装置安装工程接地施工及验收规范》 GB50210-2001《建筑装饰工程施工及验收规范》 样板带平面图

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

机房建设项目设计方案

机房建设设计方案 一、简介 (3) 二、方案总述 (3) 2.1、地面装修 (3) 2.2、天花吊顶装修 (3) 2.3、门窗 (3) 2.4、墙面装修 (4) 2.5、机房空调系统 (4) 2.6、供电系统 (4) 2.7、防雷接地工程 (4) 2.8、消防设施 (5) 2.9、机房动力环境监控 (5) 三、设计标准 (5) 3.1 设计依据 (5) 3.2 设计要求 (6) 四、系统组成及原理 (7) 4.1建设部分 (7) 4.2系统组成各部分说明 (8) 4.2.1、机房供配电系统: (8)

4.2.2、环境系统 (8) 五、项目设计方案 (10) 5.1空调新风系统 (10) 5.1.1空调新风系统设计依据 (10) 5.1.2空调技术要求 (11) 5.1.3机房新风系统 (12) 5.2电气设计 (13) 5.2.1设计依据 (13) 5.2.2供电电源 (13) 5.2.3不间断供电设计 (14) 5.3配电设计 (17) 5.3.1动力、辅助电源及市电照明配电 (17) 5.3.2插座 (17) 5.3.3 电缆 (17) 5.4机房系统安全设计 (18) 5.4.1设计依据 (18) 5.4.2防雷设计 (18) 5.4.3接地要求 (18) 5.5消防及灭火系统 (19) 5.6机房门禁 (20) 5.7视频监控 (20) 5.7.1摄像部分 (20) 5.7.2传输部分 (21) 5.7.3控制部分 (21) 六、施工方案 (21) 6.1施工指导思想 (21) 6.2物品准备 (22) 6.3施工方案 (23) 七、验收方案 (24) 7.1 质量管理措施及要求 (25) 八、培训 (27) 8.1教育培训体系 (27) 8.2培训组织保障 (28) 8.3培训理念 (28) 8.4培训目标 (29) 8.5培训计划安排 (31)

机房装修施工设计方案(精品版)

机房装修施工设计方案(精品版) 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 网站: 地址:广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06 用户服务中心:Tel: 85574628 85574638 85698805 85698850 联系人:周先生: 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。

机房装修施工设计方案 工程设计说明 一、工程范围: ◆装修工程 ◆电气工程(机房供配电、UPS) ◆空调安装 ◆机房防雷接地保护系统 ◆网络综合布线 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防火、防雷电等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 装修分为两部分:******分中心机房和格尔木水文分中心机房装修。总体布置见平面布置图。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

机房建设项目设计方案

临盘采油厂新建机房项目 设 计 方 案 胜利油田胜华通成科技有限公司 2014-3

目录 第一章、总体设计 (3) 一、设计理念 (3) 二、设计原则 (3) 三、设计依据 (4) 四、“B级”信息机房建设国标要求 (4) 第二章、设计性能简述 (8) 一、工程概况 (8) 二、设计施工范围及内容 (8) 三、总体设计方案简要说明 (9) 第三章、中心机房装修工程 (11) 一、概述: (11) 1、机房区域装修 (11) 2、装修材料选择: (12) 3、技术处理 (18) 第四章、机房电气工程 (22) 一、设计依据 (22) 二、配电系统 (22) 三、UPS配电系统 (23) 四、照明系统 (23) 五、市电辅助插座的设置 (24) 六、柴油发电机 ................................................ 错误!未定义书签。第五章、空调通风系统.. (24) 一、空调系统 (24) 二、新风系统: (31) 第六章、综合布线系统 (34) 一、概述 (34) 二、工程设计 (34) 三、设计依据 (34)

四、设计原则 (35) 五、综合布线工程简介及设计要求 (35) 六、综合布线系统产品选型: (36) 七、机柜系统 (41) 八、PDU配电系统: (42) 第七章、防雷系统 (43) 一、防雷系统 (43) 二、接地系统 (43) 三、产品介绍施耐德电源防雷特点: (43) 第八章、七氟丙烷气体灭火系统 (47) 一、设计依据 (47) 二、设计内容 (47) 三、系统具备的基本功能 (47) 四、设计条件 (47) 五、设计参数 (48) 六、其他 (48) 第九章、机房环境监控系统 (49) 一、项目概述 (49) 二、JAHH机房环境监控系统介绍 (53) 三、机房环境监控系统方案设计 (59)

机房建设施工方案

机房改造施工方案 总体说明 一、机房建设范围: 1、装饰工程 2、配电系统 3、空调系统 4、防雷接地系统 5、消防气体灭火报警系统 二、工程概况及现状 根据现场观察,因机房设备逐步添加,没有统一布置,因此机房安装布局有些凌乱,不规范。 1、配电系统分散,线路排布不太整齐,回路标注不明确。 2、门禁系统的3个控制箱布置分散,高低参差不齐。 3、移动、联通电讯设备的安装布置也不尽如人意。 4、原有天花因中央空调冷凝水滴漏,出现霉斑。 5、原有的中央空调系统,VRV系统无法满足机房恒温、恒湿的特殊环境需求。 6、缺少气体灭火报警系统,防灾减损能力薄弱,没有满足消防部门对特殊环境的防火 抗灾要求。 7、原有钢化玻璃门虽然现代、美观,但破坏能力弱,易损。静电地板使用多年后,已 出现破损。 三、设计依据 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 1、装饰工程 1.1、防水工程 整个机房四周的墙边、墙角、地面均做防水处理。墙面与吊顶地板交接处安装踢脚板线。

1.2、地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。我们为本机房选用全钢防静活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为0.3M。 1.3、门窗工程 机房:双开防火防盗门二套。 1.4、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况,整个机房为了确保机房的保温和消防需要;全部采用规格为600×600×0.8mm的“新景”铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡,建议采用铝泊制保温棉作天花、墙面、地面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 1.5、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。 1.6、机房净高 机房净高保持3米。 2、配电系统 2.1主要考虑因素及设计方案 一个系统能够正常工作,不仅需要有良好的主设备、性能卓越的UPS电源和安全舒适的工作环境,还需要有一个设计合理、可靠性高的供配电系统。我们为该项目考虑与设计的内容如下: 2.1.1、机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制,采用双回路供电; 2.1.2、用电设备作接地保护,并入土建大楼配电系统; 2.1.3、机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电; 2.1.4、机房配电系统所用电线为上海电线厂阻燃聚氯乙烯绝缘导线,敷设烤漆桥架、镀锌铁管及金属软管。 2.1.5、机房的设备供电和空调照明供电分为两个独立回路,空调照明用电由市电提供并按空调设备的要求供配。

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

监控中心机房建设方案

监控中心机房建设 设计方案

目录 第1章项目概述 (3) 第2章项目需求 (4) 2.1监控中心平面示意图 (4) 2.2监控中心环境需求 (5) 2.3功能需求 (5) 第3章监控中心设计 (8) 3.1系统组网 (8) 3.2监控中心主要设备配置 (8) 3.3服务器管理子系统 (9) 3.3.1 中心管理服务器(1台) (9) 3.3.2 中心管理备用服务器(1台) (9) 3.3.3 流媒体服务器(4台) (10) 3.3.4 报警管理服务器(1台) (10) 3.3.5 门禁、IP对讲服务器(1台).......................... 错误!未定义书签。 3.3.6 设备智能巡检服务器(1台)........................... 错误!未定义书签。 3.3.7 NTP时钟校时服务器................................... 错误!未定义书签。 3.4解码控制子系统 (11) 3.4.1 解码拼接模式架构图 (11) 3.4.2 系统配置 (11) 3.4.3 本项目配置情况 (12) 3.5显示子系统 (12) 3.5.1 系统组成 (13) 3.5.2 系统效果 (13) 3.5.3 系统功能 (15) 3.6存储子系统 (19)

第4章监控中心机房安保建设 (20) 4.1视频监控系统 (20) 4.2入侵报警系统 (21) 4.2.1 系统概述 (21) 4.2.2 点位部署 (22) 4.2.3 与其他系统联动功能设计 (22) 4.2.4 系统特点及优势 (23) 4.3门禁管理系统 (24) 4.3.1 系统架构图 (24) 4.3.2 点位部署 (25) 4.3.3 系统功能 (26) 4.3.4 系统特点及优势 (29) 4.4动环管理系统设计 (31) 4.4.1 系统概述 (31) 4.4.2 系统组成 (31) 4.4.3 系统集成设计 (37) 第5章一体化“微”机房 (38) 5.1系统概述 (38) 5.2系统组成 (38) 5.2.1 机柜 (39) 5.2.2 配电系统 (40) 5.2.3 空调系统 (41) 5.2.4 UPS系统 (42) 5.2.5 监控系统 (43) 5.3系统特色及优势 (44)

数据中心机房规划方案

数据中心机房规划方案

XXXXXXX 中心机房建设项目规划方案

二O一二年十一月 目录 第一章数据中心机房建设综述 (3) 第二章设计原则 (3) 第三章设计标准 (4) 第四章现状分析 (6) 第五章设计范围 (7) 第六章技术指标 (7) 第七章系统设计 (11) 1、平面功能布置设计 (11) 2、机房结构装饰系统设计 (14) 3、机房动力配电系统设计 (16) 4、机房PDS综合布线系统设计 (20) 5、机房UPS 不间断电源系统设计 (21) 6、机房精密空调、新风系统设计 (27) 7、机房防雷接地、静电释放系统设计 (41) 8、机房门禁、图像监控系统 (45) 9、机房环境集中监控系统设计 (47)

10、机房气体消防系统设计 (60) 11、机房机柜系统设计 (65) 12、KVM切换管理系统: (67) 第八章机房规划平面图 (78) 第一章数据中心机房建设综述 信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。 数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房内设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。 本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计内容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。 针对以上数据中心的建设目标,结合我们多年机房建设经验,我们对本机房建设进行了充分、详尽的论证,着重于安全性,可扩展性及以上各业务开展的可实施性。同时,亦考虑到本机房将来作为XXXXXXX 信息中心的核心地位,在配置上,保证了业务的可扩充性。 第二章设计原则 为了将机房建设成为一个具有智能化数据处理中心,设计过程中遵循以下原则: (1)整体性原则 机房工程包含了装饰、电气、暖通、环境监控等多个专业,在设计时应整体考虑,统一规划,相互协调配合,使机房工程成为一个统一的有机体。 (2)适用性原则 机房的设计标准要达到国际、国内先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足