文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 物流配送中心人工挖孔桩桩基工程专项施工方案

物流配送中心人工挖孔桩桩基工程专项施工方案

物流配送中心人工挖孔桩桩基工程专项施工方案
物流配送中心人工挖孔桩桩基工程专项施工方案

川盐连锁广安物流配送中心办公楼及经营库房工程人工挖孔桩桩基工程

专项施工方案

目录

第一章施工组织设计编制依据及工程概况 (1)

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

第二章场地岩土及地质情况 (2)

第三章设计技术要求 (2)

第四章施工方法的选择及其施工准备 (3)

一、主要施工方法 (3)

二、设备准备 (3)

三、技术准备及施工步骤 (4)

第五章质量目标及工程质量保证体系 (4)

一、质量目标 (4)

二、质量保证体系 (4)

三、质量管理制度与政策 (6)

第六章人工挖孔桩施工工艺与质量保证措施 (9)

一、施工工艺 (9)

二、施工质量保证措施 (10)

三、工序质量保证措施 (13)

第七章施工技术质量管理措施 (16)

第八章施工进度计划及其保证措施 (18)

一、施工进度安排 (18)

二、工程施工进度横道图 (19)

三、网络计划图 (19)

四、确保工期的技术组织措施 (19)

第九章施工组织机构设置及人员编制 (20)

一、施工组织机构设置 (20)

二、人员编制计划 (21)

第十章安全生产措施 (22)

一、安全管理制度 (22)

二、安全管理工作 (23)

三、安全生产措施 (23)

第十一章文明施工的技术组织措施 (25)

人工挖孔桩施工组织设计

第一章施工组织设计编制依据及工程概况一、编制依据

本施工主要参照的规范、规程及设计图纸依据为:

1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)

2、《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202-2002)

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

4、《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》(CECS-40-92)

5、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)

6、设计单位提供的设计图纸

7、勘察单位提供的岩土工程勘察报告

8、我公司相关的质量管理制度和操作规程

二、工程概况

四川省盐业总公司广安分公司拟在广安市枣山现代物流商贸城建设办公楼及经营库房,共计2幢,分办公楼:框架结构,地上共6层,玻璃幕墙,总建筑面积8062.56㎡;经营库房:钢架结构,地上共一层,总建筑面积3032㎡;

根据地质情况,结合设计结构特征要求,本工程基础全部釆用人工挖孔桩,孔桩埋置深度办公楼≥8米,经营库房≥6米,桩端要求支承于中风化砂岩,确保和抗压强度标准值≥4000KPa,经营库房饱和单轴抗压强度标准值fyk=6.10mpa,地基承载力特征值fa=1500kpa;孔桩直

径为800---12000㎜不等,孔桩扩大头1200---1800㎜不等,入岩深度1200---1800㎜不等。

第二章场地岩土及地质情况

根据业主提供由广安市建筑勘察设计院设计旳本工程釆用天然地基、基础置于中风化基岩层,根据工程地质报告,地基承载力特征值fak= 800kpa。

第三章设计技术要求

根据广安市建筑勘察设计院提供的施工图,严挌按国家验收规范规程及设计施工图施工,其施工技术措施要求如下:

一、本工程采用人工挖孔桩基,桩孔直径为φ800---1200mm桩型,桩端要求支承于中风化砂岩,挖孔桩的施工允许偏差:(1)、桩孔的直径偏差应小于±20,(2)、桩孔校园的水平偏差不应超过50,(3)、桩孔的垂直度偏差应小于桩长的1/100,(4)、进入持力层深度偏差应小于±50。

二、经营库房:桩身护壁采用C25、Ф8钢筋砼护壁,桩身砼为C25,主筋保护层为70㎜,钢筋笼主筋为二级钢10Ф12,加劲箍为二级钢Ф12@2000м,螺旋筋为一级钢Ф@100/200;办公楼:桩身采用C20、Ф6钢筋砼护壁,桩身砼为C30,主筋保护层厚度为60㎜,钢筋笼主筋为三级钢Ф14和Ф16两种,其单孔主筋根数详施工图,加劲箍为三级钢Ф12@2000м,螺旋箍筋为一级Ф8@100/200。具体配筋详见各

三、对桩距较近,相邻桩采取跳挖施工。成孔时分先后成型,交叉作业。挖孔时防止塌方,护壁一米一段,如遇土质松散时,每隔0.5m

做一段护壁,等待水泥凝固待后天方可进行下节护砼施工。

四、孔桩挖至设计埋入深度进入持力层成型后,孔底不应有积水,并请相关人员进行鉴定验孔,确认满足地勘及设计要求后,方能进行下道工序施工。

第四章施工方法的选择及其施工准备

一、主要施工方法

首先安建设规划局交点红线结合设计施工图、采用网络图进行孔桩定位放线,同时并做好放线记录及放线网络图报送监理工程师复查合格后,方能进行孔桩的开挖工作。

二、设备准备

根据业主对工期要求,结合现场实际情况,对其设备安排应能满足设计、施工的一切要求。有关配备的主要施工机械设备及装备见下表:

主要施工机械设备配制表

三、技术准备及施工步骤

—、技术准备

由项目部、工程技术部、施工安全部等有关人员对施工现场进行踏勘,了解明确水源、电源位置、施工区域和可利用面积,周边环境等,初步拟定施工平面布置图。在此基础上,组织相关人员详细阅读设计图纸,根据场区地层特点,了解设计意图,及时编制“施工组织设计”,计算各类钢材、地材用量,编制供货计划。

二、施工步骤

本工程总桩数量为 83 根,为满足业主对施工工期的要求,拟投入20 套挖孔班子进行施工,首先对办公楼孔桩进行开挖,孔桩开挖按5---10根为一批,孔成型经有关部门认定并签字合挌后,及时封底,待封底砼初凝后,再进行安装钢筋笼及浇注孔桩混凝土,逐一按以上程序交叉施工作业,初步拟定 30天完成整个基础工程含基础梁。

第五章质量目标及工程质量保证体系

一、质量目标

为了保证工程质量达一流水平,根据设计技术要求结合场区地层情况,对于本工程,项目部确立的质量目标是:“一次性验收合格。

针对该项目工程桩施工,我们在管理和施工中将更加精益求精,并拟定行之有效的质量保证措施。

二、质量保证体系

1、质量方针

项目部的质量方针是:“科学管理为基础,技术进步为龙头,质量第一是根本,业主满意是目标。”在这一质量方针的指导下,在本工程具体实施过程中,项目部将运用先进的技术、科学的管理、严谨的作风,

精心组织、精心施工,以有竞争力的优质产品满足业主的愿望和要求。根据ISO9002质量体系正常运转的要求建立了质量保证体系,健全质量管理基础工作。

2、组织保证体系

根据项目管理的需要,建立起了项目管理体系,以施工合同为制约,推行国家质量管理和质量保证标准ISO9002强化质量职能。项目经理部全体管理人员将强化质量意识和质量职能:推行主任工程师负责制,施工全过程对工程质量进行全面的控制;使质量目标通过严格的管理予以实施。通过明确分工,密切协调与配合,使工程质量得到有效地控制。

建立由项目经理领导、技术负责人中间控制、质检员工序检查与验收的三级管理系统,从而形成从项目经理到各施工班组的质量管理网络,并对公司项目总负责。详见人员组织机构模式图一和质保体系图二。

人员组织机构图一

3、工程质量与管理控制

为了确保质量目标的实现,我公司将严格按公司的质量保证体系进行质量控制,详见质保体系图(图二),公司现行的质量管理控制体系是经过多年来工程施工的管理实践而逐步完善的施工行业控制体系,具有较强的保证性、实用性和可操作性。质量保证体系分为三个阶段,即施工准备控制阶段、施工控制阶段、竣工控制阶段。三个控制阶段既围绕着施工的全过程又涉及到施工过程中21个要素的具体内容,抓住主要矛盾进行控制,既起到提纲契领,又能深入细致的检查各项工作,及时发现隐患,及时予以纠正。

三、质量管理制度与政策

为确保“一次性验收合格的质量目标,将严格推行如下制度与政策。

1、现场施工中,当质量与生产及其它事项发生冲突时,实行“质量、主任工程师一票否决”制。

2、按我公司的惯例,在该工程施工的全过程中,推行以项目经理为核心的全面质量管理,这一管理涵盖该工程的所有人员与全部工序及环节。

3、严格执行各工序责任人本人签字制度,确保参与施工的人员自始至终保持高度的责任感和质量意识。

4、在质量指标上实行重奖重罚,我公司将从工程款中按一定比例提取质量奖励金,交由项目部按责任、岗位、质量好坏合理分配;具体奖罚则按公司质量管理系列制度中的规定严格执行,质量组织保证体系详见图三。

质保体系图图二

质量组织保证体系图三

第六章人工挖孔桩施工工艺与质量保证措施

百年大计质量第一,为了保证本工程的施工质量,我公司在施工中严格执行《建筑桩基技术规范》(GB50007-2002)及各相关的技术规范。

一、施工工艺

1、施工方法

应甲方要求,首先对本工程的施工方案进行确定,采用先施工人工挖孔桩,严格按照设计桩基规定及要求施工。

2、施工工艺流程图

根据人工挖孔桩特点,其施工工艺流程图详见下图四:

工程流程图图四

二、施工质量保证措施

(一)组织保证措施

根据组织保证体系图三,建立岗位责任制和质量监督制度,明确分工职责,落实施工质量控制责任,各岗位各行其职。

(二)落实施工前期准备工作

1、合理布置施工现场

在进行现场踏勘的基础上,根据现场实际情况,对各种设施定点定位进行合理的布置,对供电电缆、水管线路的架设进行合理规划,并按质保体系要求进行“标识”,使施工现场摆布合理、有条不紊,保持整齐、清洁、文明、美观,给正常生产和安全文明施工创造一个良好的环境。

2、施工测量

根据业主提供的红线定位平面和高程控制点为依据,根据设计对本工程平面坐标和高程的要求,准确地将建筑物的轴线与标高反映在施工过程中,严格按《工程测量规范》要求,以先主体后局部的原则对整个工程进行整体控制,再进行各区段控制点的加密和放样工作。

(1)测量器具

根据本工程特点和精密要求,平面控制测量采用全站仪、经纬仪,高程控制采用水准仪(主要仪器、技术参数见下表三)。

主要测量器具一览表表三

(2)平面控制测量

根据业主提供的坐标(或红线)控制点、总平面布置图及桩位平面布置图,采用经纬仪坐标法放样矩形方格网角点。为提高精度,同时增

测对角线,方格网经平差计算,精度符合要求的再定位其它轴线控制点,并将轴线方向用红三角标在相邻建筑物上,轴线控制点精度小于5mm。

(3)高程控制测量

开工前先根据业主提交的水准点在施工场区建立首级水准控制点网,本工程首级水准控制网由四个水准点控制组成,水准控制点标记在场区四周稳固的构筑物上,为方便使用,水准控制一律换算成±0.000的相对高程。在施工过程中定期检测水准控制点的高程。

完成以上工作后,及时填报“测量定位成果复查记录”,经业主及监理公司三方联合验收签字确认后,方可测放具体桩位,砌井圈,以及其它工作。

3、做好所有原材料进场前的质量验收关

进场的钢材是应是国家大型企业知名产品;水泥应是大厂家生产;钢材和水泥必须有出厂材质证明书,其它产品必须是在合格分承包方名录中采购;钢材、水泥等原材料进场时需由工地材料员、质检员共同检验核实,合格后方可验收并及时在监理人员见证下取样复试,待复试合格后方可投入使用。

混凝土质量是保证桩基质量的关键环节。本工程施工采用商品砼搅拌站提供。对混凝土的质量控制,我们的作法是:首先,对所用的材料水泥、砂、碎石进行(搅拌站)考察;其次,由具有法定资质的试验室提供混凝土配合比设计或报告,一经确定,任何人不得更改,并在施工现场做试块待检验强度;其三,施工过程中,每一桩必须制作一组试块,质检员及时测定砼坍落度,坍落度指标应控制在允许的范围内,(采用

导管浇注)同时商砼应具有良好的和易性,以确保砼浇注成桩的质量。

(三)认真进行“试成孔”工作

开工后,首先确定每栋楼3条孔进行“试成孔”,此孔先其工程桩1-2天开孔,通过试成孔,及时熟悉地层变化,调整施工进度,指导工程桩正常成孔,确保成孔质量和施工安全。

(四)严格履行质量监控制度

施工过程中,坚持各道工序自检,上下工序互检,质检员专检和项目经理部抽检的四级质量监控制度,做到精心组织、精心施工,确保质量。

(五)严格履行现场监理签证认可手续

在施工过程中,每道工序先经质检员检验,合格后再请现场监理进行验收签字认可,未经签证认可者不得进行下道工序,在施工质量上质检员配合现场监理同时把关。

三、工序质量保证措施

1、砌筑护圈

(1)经过专职测量员复核桩位后,作业班组采用圆规法划定护圈尺寸。

(2)护圈砌筑要求圆、正,底层面坚实。

(3)由质检员复检护圈,并在护圈上作好轴线及标高标记。

(4)绞架布设要平稳、牢固。

2、成孔开挖

(1)每根工程桩施工前必须明确桩孔的直径、扩大头直径、护壁

要求,孔深以及桩顶、笼顶、孔口标高等主要技术参数。

(2)根据地质报告,结合桩位平面布置图,确定开孔顺序,原则先施工深桩,后施工浅桩。

(3)开孔深度达1.0m时,由测量员对桩孔复检测桩位中,复检无误后方可继续开挖。

(4)人工挖孔桩采用C35砼护壁,对不同地层护壁高度可作调整,原则按1.0m控制,对于较弱土层,应控制在0.5-1.0m范围内。

(5)每做完一节护壁应由测量员对桩位,采用十字对中尺进行复检,发现偏位要及时调整。

(6)成孔深度达到设计持力层时,应通知现场监理或勘察人员到场确认,并现场签证认可,方可进行扩大头施工。

(7)扩孔完毕,报请现场监理进行验收,实地测量孔深,扩孔尺寸、成孔尺寸等,满足要求后,会同现场监理进行成孔验收签字认可后,方可进行下步施工。

(8)作业人员每天检查机具、设备,加强安全意识,上、下井系安全带,防止井上抛物伤人。上班前,准备当班的护壁材料。时时提防塌方,发现塌方问题及时整改,及时抢补护壁,如确实困难人员马上上井,采用回填手段,第二天派人下井采用护筒下沉式施工。

3、钢筋笼制作与吊装

(1)钢筋笼制作前,各种型号钢筋必须具有出厂材质证明,且经抽样复检进行物理力学性能以及焊接试验,合格后方可使用。

(2)钢筋笼加工前,应根据设计要求,提供钢筋笼下料配料表,

严格按图纸要求制作。

(3)钢筋笼制作质量应符合下列允许范围:

主筋间距±10mm 加劲筋间距±20mm

螺旋筋间距±20mm 钢筋笼整体长度±50mm (4)根据钢材的材质,焊接要求分别选用E43系列电焊条

(5)成型钢筋笼骨架吊放时应防止弯曲变形。

(6)钢筋笼安装前应经监理工程师验收签字后方可安装。钢筋笼安装入孔时,保持垂直状态,安放时不得碰撞孔壁或强制压入,笼的上部外围与孔壁间隙采用砼垫块垫均匀,确保钢筋笼中心与孔中心重合,保证钢筋笼护层符合设计要求。

5、混凝土灌注或封底

(1)混凝土制作

本工程采用商品混凝土:

(2)混凝土浇捣

1.砼的浇捣是成桩的关键工艺,施工人员应从思想上高度重视。

2.浇灌砼时,每次控制在

3.0米左右,分层捣实。

3.若采用封底桩,在接桩时,应清除砼面积水,泥渣等杂物。

4.按规范要求制作混凝土试块,并做好标识工作。

5.及时填报浇灌记录及隐蔽工程验收记录。

6、地下水的处理措施

(1)本工程设置集水井11个,采用潜水泵深坑集水抽排,同时在成孔开挖时,在开挖面井内一侧,随进尺下挖300×300×500mm水坑安置潜水泵排水。

(2)地表护圈外围透水方向的排水,采用挖沟槽的方法,沿透水方向疏导。

(3)护壁方向渗水,采用泄水孔或管排至井底集中排抽。

7、淤泥质软土施工方法

(1)、施工时严格控制同一批工程桩的开孔数量及相邻桩的孔间距离,实行跳挖跳灌,并在浇灌砼24小时后方可进行相邻桩孔的开挖。

(2)、如遇淤泥质软土层,要减小护壁高度,每50cm进行一次护壁,必要时,设置钢筋箍,采用钢护筒、钢管和模板进行支护,确保安全和成孔质量。

第七章施工技术质量管理措施确保工程质量,是快速施工的前提。为此,要健全质检组织,贯彻质量管理制度,落实各项确保质量的措施。我公司在武汉多年的实践中,已形成了一整套完整有效的工程质量保证体系和措施。

一、坚持“两会”,管理者亲自抓质量

1、每周召开一次由项目经理主持、技术负责、项目副经理、质检员、班组长参加的“周工程例会”,分析总结生产施工情况,检查生产进度,解决生产中存在的问题,协调各方关系,安排布置下一步工作,确保生产施工有序进行。

2、每周召开一次“工程质量检查会”。由技术负责主持,项目副经理、班组长、质检员、资料员、测量员必须参加,对施工过程中的桩孔定位、成孔深度、清底、钢筋笼制安、砼灌注等关键工序进行认真检查,

及时发现隐患,及时提出改进措施,对不符合设计和规范要求的,必须返工,并重新进行验收。

二、强化质量的制度管理

1、坚持生产值班制,保证生产施工现场有项目副经理值班,负责生产协调、工序质量等工作,发现问题及时处理,并向项目经理部汇报,保证工程按设计和规范要求进行施工。

2、制定有关的技术质量管理制度,在遵循公司质量管理系列制度的前提下,结合施工实际,做到有章可循,对不认真执行施工规范和不按设计进行施工的人员进行经济处罚。

3、工程项目部所有管理者及操作人员必须经过业务知识技能培训,并持证上岗。

4、实行完成数量和单桩质量相结合的奖罚制度。

三、以“质量”为中心,每道工序严格把关

1、根据ISO9002质量体系正常运转的要求,施工过程中,坚持各道工序自检、上下工序互检、质检员专检和项目经理部组织抽检的四级质量监控制度,做到“精心施工,确保质量”,并积极配合现场监理,在施工质量上实行双控。

2、加强技术质量交底和各工序验收工作,上道工序如果存在质量问题,不准进行下道工序的施工,并作好隐蔽工程的验收签证手续。

3、钢材、水泥、砂、石料实行材质证明和试验报告双控制,其性能必须符合国家有关规定,型号必须符合工程设计要求,其它材料、成品、半成品进场时必须有产品合格证。

人工挖孔桩施工方案

福建省永泰建筑工程公司 永泰城建校教学楼 人 工 挖 孔 桩 施 工 方 案 福建省永泰建筑工程公司

施工准备 1.材料 (1)水泥:宜用425#普硅或矿渣水泥,并有出厂合格证及试验报告。 (2)砂:中砂,含泥量不大于3%。 (3)石子:碎石,粒径10-15mm,含泥量不大于2%。 (4)钢筋:品种和规格均符合设计规定,并有出厂合格证及试验报告。 (5)垫块:用1:2.5水泥砂浆脉18-22号火烧铁丝提前预制。 (6)外加剂:掺合料,根据施工需要并通过试验确定。 2.作业条件 (1)施工场地,必须做好“三通一平”,并根据现场情况,有条件的先做好地面砼垫层,以利施工。现场四周应设置排水沟、集水井,桩孔中抽出积水,经沉淀后排入下水道。施工现场的出土路线应畅通。

(2)按施工图纸准确放线,放出桩位中心线和桩径,并认真进行技术复核,经有关部门办理签证手续,才能开挖桩身土方。 (3)挖桩前,要把桩中心位置向桩的四周引出四个桩心控制点,用牢固的木桩标定。 (4)施工前,施工现场技术负责人和施工员应逐孔全面检查施工准备,逐级进行技术安全交底和安全教育,要使安全、技术管理在思想、组织、措施都得到落实。 (5)专人负责按桩位编号,做好桩孔的垂直中心线、轴线、桩径、桩长和基岩土质的记录;钢筋笼和桩身砼等隐蔽验收记录;收集好桩体砼强度等级等有关技术资料,并在完工后整理编册分送有关单位并送技术部门存档。 (6)护壁模板分节的高度视土质情况而定,一般可用50-100cm,每节模板安装,应设专人严格校核中心位置及护壁厚度,可用十字架对准轴线标记,在十字交叉中心悬吊垂球,复核模板位置,保证垂直度。符合要求后,可用木楔打入土中支撑模板,稳定位置,防止捣砼时模板发生位移。

人工挖孔桩施工专项方案

桩施工方案及安全措施 一、工程概况: 温州金贸包装有限公司车间及办公楼工程,总建筑面积为21001平米。四个单体工程,框架四 -六层。由温州金贸包装有限公司建设、温州市正立建筑设计有限公司设计、浙江求是建设咨询监理有 限公司监理、温州市瓯海建筑工程公司总承包, 二、施工说明 挖孔灌注桩采用人工挖土成孔,灌注混凝土成桩。其特点是:单桩承载力高,可作支承、抗滑、锚拉、挡土等用;可直接检查桩直径、垂直度和持力土层情况,质量可靠;施工机具设备简单,操作简便;施工无振动、无噪声、无环境污染,对周围建筑物无影响;可多桩同时进行,施工速度快,节省设备费用,降低工程造价。本工艺标准适用于高层建筑、公用建筑中直径φ800mm以上,无地下水的粘性土,含少量的砂、碎石、卵石的粘性土的挖孔灌注桩工程。 一、材料要求 1、水泥 425号普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥、新鲜无结块。 2、砂子 用中砂或粗砂,含泥量小于5%。 3、石子 卵石或碎石,粒径5~40mm,含泥量有大于2%。 4、钢筋 品种和规格均符合设计要求,并有出厂合格证及试验报告

5、外加剂、掺合料 根据施工需要通过试验确定,外加剂应有产品出厂合格证。 6、火烧丝 规格18~22号。 7、垫块 用1:3水泥砂浆埋22号火烧丝预制成。 二、主要机具设备 1、提升机具 1t卷扬机配三木搭或1t以上单轨电动萌芦(链条式)配提升金属架与轨道,活底吊桶。 2、挖孔工具 短柄铁锹、镐、锤、钎。 3、水平运输机具 双轮手推车或1t机动翻斗车。 4、混凝土浇筑机具 混凝土搅拌机(含计量设备)、小直径插入式振动器、插钎、串筒等。当水下灌注混凝土,尚应配金属导管、吊斗、混凝土储料斗,提升装置(卷扬机或起重机等)、浇灌架、测锤、以及钢筋笼吊放机械等。 5、其他机具设备 钢筋加工机具、支护模板、支撑、电焊机、吊挂式软爬梯;36V低压变压器、井内外照明设施;桩

人工挖孔桩专项施工方案(、最全)

施工组织设计(方案)报审表

工程外挂电梯人工挖孔灌注桩 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

目录 一、工程概况 (1) 1、工程概况和特点 (1) 2、施工平面布置 (1) 3、施工要求及技术保障条件 (1) 二、编制的依据 (2) 三、施工计划 (3) 1、施工进度计划 (3) 2、人员、设备计划 (3) 四、施工工艺技术 (4) 1、技术参数 (4) 2、工艺流程 (4) 3、施工方法 (5) 4、操作要求 (7) 5、检查要求 (8) 五、施工安全保证措施 (9) 1、组织保障措施 (9) 2、技术措施 (9) 3、监测监控措施 (9) 六、施工管理及作业人员配备和分工 (9) 1、人员配备 (9) 2、职责分工 (10)

七、验收要求 (16) 1、验收标准 (16) 2、验收程序 (16) 3、验收内容 (16) 4、验收人员 (16) 八、应急处置措施 (17) 1、应急救援小组 (17) 2、应急救援的措施 (17) 九、计算书及相关施工图纸 (20)

一、工程概况 1、工程概况和特点 该工程为工程装修工程的一个分项工程,根据设计图纸,外挂电梯设置于标准厂房A1栋外墙上,设计孔桩数量为4个。根据地勘报告设计孔深约为68m;设计孔径为1m;要求勘岩深度:不小于0.5m;基底持力层:中风化灰岩3000;混凝土强度:C30。孔桩位于原建筑地下室剪力墙外,土质多为杂填土,人工挖孔难度大。 2、施工平面布置 孔桩位于原建筑剪力墙边上,为保证安全要求孔桩锁扣护壁高于地面0.3m以上,土方堆放于孔桩1m以外,并进行及时清运;施工用水,施工用电均就近使用工程的原有临时用水、临时用电;混凝土拌合场地设置于孔桩5m外,拌合后人工运至孔内浇筑护壁,填芯混凝土采用商品混凝土。 3、施工要求及技术保障条件 (1)施工要求 本工程要求必须按照设计图纸及规范要求进行施工,保质、保量完成施工任务。 (2)技术保障 1)管理措施 孔桩施工前,对泥工班、钢筋班全体成员进行技术培训,对与孔桩施工相关的内容进行全面的技术交底。施工过程中安排项目部技术负责人及专职安全员随时对孔桩开挖情况,依据专项施工方案、施工图纸及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知相关班组进行整改,并对整改情况及时进行落实。孔桩开挖完成后,邀请设计、地勘、监理、建设单位等对基础持力层进行验收合格,验收不

挖孔桩专项施工方案

中铁四局沪宁城际铁路工程站前I标一队 人工挖孔桩专项施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁四局沪宁城际铁路工程站前I标项目部一队 二OO八年十一月

目录 1 编制依据 (1) 2 编制范围及工程概况 (1) 2.1编制范围 (1) 2.2工程概况 (1) 3施工方案选用理由 (3) 4 计划人工挖孔工程量 (4) 5 施工组织机构及劳动力、机械配臵 (5) 5.1 施工组织管理机构 (5) 5.2 施工劳动力、机械配臵与安排 (6) 6 总体方案 (7) 7 挖孔桩施工工艺流程 (7) 8 挖孔方案 (8) 8.1 施工准备 (8) 8.2 挖孔顺序 (11) 8.3 锁孔口 (11) 8.4 挖掘成孔 (13) 8.5 特殊地段的开挖 (13) 9 质量目标和保证措施 (14) 9.1 质量目标 (14) 9.2 质量保证体系 (14) 9.3 质量控制管理措施 (17) 9.4 质量保证措施 (18) 10 安全目标和安全保证体系及措施 (19) 10.1 安全管理目标: (19) 10.2 安全生产体系 (19) 10.3 安全保证制度 (20) 10.4 安全保证措施 (21) 11 危险源确认 (28) 12 应急措施程序 (28)

人工挖孔灌注桩专项施工方案 1 编制依据 1.本管段桥梁施工图、施工现状及相关水文地质资料 2.《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ210-2005) 3.《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ213-2005) 4.《铁路工程结构混凝土强度检验规程》(TB10426-2004) 5.《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号) 6.《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号文) 2 编制范围及工程概况 2.1编制范围 本方案适用范围为:动走线特大桥、跨经五路特大桥、跨专列线特大桥、永寿特大桥、兴卫村1号大桥、兴卫村2号中桥、香山中桥设计桩长不大于20m的桩基。 2.2工程概况 中铁四局沪宁城际铁路工程站前1标项目部一队施工范围(动走线DCDK0+000~DCDK1+898.87、动车存车场DCGDK0+000~DCGDK0+641、正线-DK0+463.18~DK6+617.1)位于江苏省南京市境内,沿线特大桥4座(动走线特大桥、跨经五路特大桥、跨专列线特大桥、永寿特大桥);大桥1座(兴卫村1号大桥);中桥5座,除了极少数为扩大基础外,绝大多数都为钻孔桩形式。 2.2.1工程地质特征 管段内主要地层为:人工填土、粉质黏土、角砾土、闪长岩、花岗岩。 以跨经五路特大桥为例,跨经五路特大桥钻孔桩共722根,其中20m以内444根,地层岩性由上而下:

人工挖孔桩施工方案

×××项目工程 令狐采学 人 工 挖 孔 桩 施 工 专 项 方 案 编制人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 批准部门(章) 编制日期 2011年2月12日 目录 1.工程概况…………………………………………………….第2 - 2页

2.桩基础说明………………………………………………….第2 - 2页 3.施工方案编制依据………………………………………….第2 - 3页 4.施工进度控制计划………………………………………….第3 - 4页 5.人工挖孔桩施工准备……………………………………….第5 - 7页 6.施工方案及工艺流程……………………………………….第7- 10页 7.人工挖孔桩工程质量保证措施…………………...……….第10-12页 8.安全技术生产措施………………………………………….第12-17页 9.项目部应急救援组织及应急救援预案…………………….第17-18页 10.冬雨季施工技术措施……………………………………...第18-20页 11.文明施工管理……………………………………………...第20-24页 一、工程概况 1、工程名称:×××项目(1#-12#住宅楼,地下汽车库工程)

2、建设单位:×××有限公司 3、监理单位:×××监理有限公司 4、设计单位:×××规划建筑设计研究院 5、勘察单位:×××建筑设计研究院 6、施工单位:×××建筑工程有限公司 本工程位于×××黄土岭村,鸭惠线北侧。场地类别为Ⅱ类,建筑抗震设防烈度为7级,抗震等级为三级,拟建工程为5--6层住宅,框架结构,基础型式采用桩基础。建筑结构安全等级为二级,设计主体结构使用年限50年。 二、桩基础说明 1、本工程采用桩基础:其中2#、4#、6#、8#楼及地下汽车库为人工挖孔桩。桩直径为Φ800,人工挖孔桩共231枚(其中地下汽车库有29枚扩底)。人工挖孔桩桩长2--13m,单桩承载力不扩底1800KN,扩底3000KN。 2、人工挖孔桩桩身及护壁砼强度等级地下车库为C30,住宅楼为C25。 3、人工挖孔桩以地质勘察报告⑧-2层强风化凝灰岩(地下车库以⑧-3层中风化凝灰岩)为持力层,桩端进入持力层不少于3.0m。(若⑧-2层厚度小于3m,则桩端进入⑧-3层0.5m,地下车库要求桩端全截面进入⑧-3层0.5m)。 4、成桩后按规定要求做动测和静载荷试验。 三、施工方案编制依据 1、工程招标文件及招标补充文件。

人工挖孔桩专项方案样本

江门************宿舍 人工挖孔桩施工方案 工程名称: ******宿舍 工程地址: 江门******里 施工单位: ***工程有限公司 编制单位: ****工程有限公司 编制人: 编制日期: 年月日 审批负责人: 审批日期: 年月日 目录 编制依据: ----------------------------------------2工程概况------------------------------------------3

工程地质情况--------------------------------------3 人工挖孔桩施工要求--------------------------------4 人工挖孔桩施工方法--------------------------------4 质量保证体系及质量保证措施------------------------10 安全生产保证措施---------------------------------15 文明施工方案-------------------------------------20 劳动力组织---------------------------------------20 材料供应计划-------------------------------------21 施工机械配置表-----------------------------------22 急救援预案---------------------------------------22 施工计划进度表-----------------------------------30 第一章 编制依据: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 2、《建筑机桩检测技术规范》JGJ106- 3、《工程建设标准强制性条文》有关人工挖孔桩的施工规定 4、广东省建设厅关于限制使用人工挖孔灌注桩的通知( 粤建管字[ ]49号) .

人工挖孔桩施工方案35620

人工挖孔桩施工方案 1、编制依据 1)建设单位招标文件及与建设单位签订的施工合同 2)湖南核工业岩土工程勘察设计研究院提供的《凤凰国际现代城岩土工程勘察报告》; 3)浙江华洲国际设计有限公司提供的《工程结构施工图》基础部分图纸 4)本工程《施工组织设计》 5)建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 6)主要规程及规范 类别名称编号 国标 《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001《工程测量规范》GB50026-2007《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规 范》 GB50202-2002 行业 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 7)企业管理文件 质量管理手册 环境管理手册 职业健康安全管理手册 各管理手册相关的程序文件等2、工程概况

2.1工程概况 凤凰国际现代城一期工程工程由24#、26#、29#、31#、33#楼五栋高层(含地下室)住宅及23、25、27、28、30、32、34#楼(含地下室)及35#至51#楼二十四栋多层住宅。其中高层住宅地上主体为11F+1,多层住宅地上主体为6F+1,地下一层有地下室,结构形式为钢筋砼框架结构,采用人工挖孔灌注端承桩基础,基础设计等级为乙级,桩基混凝土强度等级为C25;35#至51#楼十七栋多层住宅,采用独立基础,独立基础混凝土强度等级为C30,基础等级丙级。所有桩基以微风化灰岩作为持力层,独基以中风化泥质砂岩土作为持力层,人工挖孔桩深入持力层深度大于桩直径。 其中:住宅±0.000标高相当于绝对标高368.22m,含人工挖孔桩604根,桩径为1000~1400,最长桩身33.5m。 附图:孔桩平面布置图 2.2工程地质条件 2.2.1地质构造 经钻探揭露,本工程埋藏地层按成因分类为:素填土层→粉质粘土层→灰岩→红岩层。 素填填土层厚2~29.4m,在场地内普遍分布。 (1)素填土:灰白色,褐红色,结构松散,稠密。主要成分为灰岩砂岩石块,块径2-4米,透水性强,均匀性差,堆积时间均为5年。 (2)粉质粘土:黄褐色、可塑状,稍有光泽,韧性中等,干强度中等,无摇振反应。 (3)灰岩:微风化岩,灰色。 (4)红岩:泥质砂岩,与泥岩互层,棕红色,结构大部分破坏,砂物成分仅少量变化,岩体较破碎。 本工程地下水主要赋存于素填土中,地下水埋深较深,水位标高13-15m。地下水对砼结构无腐蚀性。 2.3施工组织 现场场地已平整,各项临时设施,如照明、动力、通风、安全设施已经准备就绪。 根据本工程现场平面位置,含地下室高层住宅及多层住宅楼施工互不影响,以各楼号为单位,人工挖孔桩基础施工可以平行施工。基坑开挖到底后,将岩面清理干净,及时经地勘、质检、监理、设计等有关单位检查,确认合格后及时封闭桩底浇筑桩芯,避免岩石风化。并确认桩下3d或5m深度范围内无空洞、破碎带及软弱夹层等。当地基与地勘报告不符时,应通知设计、地勘等相关单位根据现场情况处理。

人工挖孔桩专项施工方案(最终版)

长沙市第三、第八水厂提质改造工程厂区土建及安装(第一标段) 人工挖孔桩 专项施工方案 湖南星大建设集团有限公司 二0一六年一月

目录 1编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 采用的技术标准、规范 (1) 2工程概况 (2) 2.1 工程设计简况 (2) 2.2 人工挖孔桩设计 (2) 2.3 水文地质情况 (3) 2.4 工程特点 (3) 3挖孔桩施工方法 (4) 3.1施工前的准备工作 (4) 3.2开挖顺序 (4) 3.3人员安排 (5) 3.4施工机械设备 (5) 3.5每环进尺次深度 (5) 3.6开挖方法 (5) 3.7出土及提升 (6) 3.8流沙段处理方案 (6) 3.9钢筋笼安装 (7) 3.10混凝土浇筑方法 (7) 4挖孔桩施工工艺 (7) 4.1施工流程 (7) 4.2施工工艺 (8) 4.3 护壁施工 (9) 4.5孔桩封底 (9) 4.6 钢筋笼制安 (10)

4.7桩身砼浇筑 (10) 5挖孔桩终孔验收及成桩的质量检测 (11) 5.1挖孔桩终孔验收 (11) 5.2成桩质量检测 (11) 6施工保证措施 (12) 6.1质量保证措施 (12) 6.2安全保证措施 (14) 6.3安全用电技术措施 (14) 6.4坠落事故预防 (15) 6.5井下流沙、流泥和土方塌陷事故预防 (15) 6.6窒息、中毒事故的预防 (15)

工程基础人工挖孔桩专项施工方案 1编制说明及依据 1.1 编制说明 根据对设计图纸、岩土工程补充勘察说明及对周边环境的调查,并对工程特点进行深入分析,结合考虑我公司的技术、装备、特长、管理水平,在总结以往同类工程施工经验的基础上,编写了本专项施工方案。 1.2 编制依据 (1) “长沙市第三、第八水厂提质改造工程厂区土建及安装工程(第一标段)”工程设计图纸。 (2) “长沙市第三、第八水厂提质改造工程厂区土建及安装工程(第一标段)”工程岩土工程勘察说明。 1.3 采用的技术标准、规范 (1)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 (2)《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》JGJ4-86 (3)《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) (4)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (5)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) (6)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 (7)《混凝土结构工程施工质量验收》GB50204-2015 (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (9)《地下防水工程质量验收规范》GBJ50208-2011 (10)《地下工程防水技术规范》GBJ50108-2008 (11)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (12)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 (13)《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 (14)《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版) (15)《城市测量规范》CJJ/T8-2011 (16)其他相关国家、地方标准规范。

人工挖孔桩专项施工方案

第一章.工程概况 第二章.编制依据 1.《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 2.《建筑施工现场环境与卫生标准》 JGJ146-2013 3.《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 4.《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 5.《建筑地基处理技术规程》 JGJ79-2012 6.《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-2012 7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 8.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018 9. 浙江省标准《建筑基坑工程技术规范》 10.浙江省标准《建筑地基基础设计规范》 11.本工程华汇工程设计集团提供的嵊州宾馆改扩建工程岩土工程勘察报告 12.浙江大学建筑设计研究院提供的相关图纸 13.本公司有关质量、技术、安全、文明施工等文件。 第三章.工程地质概况条件 一、场地工程地质条件 1.场地地形地貌及环境条件

拟建场地位于嵊州市剡湖街道北艇路218号,场地东侧为嵊州大道、南侧北艇路、北侧为山体,西侧为山体。场地属洪积相一级阶地地貌。 2.地基土的构成与工程地质特征 本次勘察最大控制深度为20.00m,在勘察深度范围内,根据岩土层的沉积环境及工程地质特性,可将其分为4个工程地质层,各土层的分布规律详见《工程地质剖面图》及《钻孔工程地质柱状图》。现将各岩土层的主要特征自上而下叙述如下: 层:杂填土(mlQ4) 色杂,松散,湿,主要物质成份主要以粘性土和碎石为主,含少量块石,部份为建筑垃圾。全场分布。层厚1.00~8.00m。 层:粉质粘土(al-plQ3) 灰黄色,灰色,灰棕色,软可塑状为主,切面稍有光泽,无摇振反应,干强度及韧性中等,见铁锰质浸染,中等压缩性。局部含有碎石。除Z4、Z20钻孔缺失外,其余钻孔均有分布。层顶埋深1.00~5.40m,层厚1.00~9.40m。 -1层:中砂(al-plQ3) 灰黄色,灰棕色,松散-稍密,饱和,中等压缩性,上部颗粒较细,多表现为粉砂,中下部渐变粗,表现为中粗砂;颗粒百分含量, 10-2mm占17.3%,2-0.5mm占22.4%,0.5-0.25mm占22.3%,0.25-0.075mm占11.9% ,0.075-0.005mm占24.0% ,砂粒主要成份为石英和长石等。主要分布在Z8、Z19、Z21-Z23、Z31-Z37、Z42-Z49、Z54、Z56-Z58、Z61-Z73钻孔周围。层顶埋深3.50~9.60m,层厚0.80~6.00m。 第③-2层:圆砾 (al-plQ3) 灰黄色,灰棕色,灰色,稍密-中密,饱和,中等压缩性,粒径大于20mm的圆砾平均含量约占53.5%,2~20mm的砾石平均含量约占13.4%,粒径以2~10mm为主,多呈亚圆状,磨圆度尚可,分选性较差,胶结较好,母岩成分以凝灰质为主,充填物以砂、粘性土为主,充填性一般。砂粒含量约为22.2%,粘性土含量约为11.1%。局部含粘性土量较高。局部含块石,块石粒径20~40cm。主要分布在Z5、Z7、Z17、Z20-Z22、Z24、Z30、Z32-Z37、Z42-Z49、Z54、Z56、Z58、Z61-Z73钻孔周围。层顶埋深4.70~10.50m,层厚0.60~6.00m。 -1层:强风化砂砾岩(K1c)

人工挖孔桩基础施工方案

人工挖孔桩基础施工方案 一、编制依据 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程基础设计施工图纸。 重庆川东南地质勘测院提供的《高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程地质勘察报告(详勘)》。 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程设计施工图纸会审纪要及设计交底要求。 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋测量控制资料及规划局放线办提供的测量放线成果图。 本企业现有施工力量、技术能力和机械设备。 国家现行工程质量验收标准及施工验收规范。 二、工程概况 1、地理概况 工程名称:高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程。 本工程位于重庆市北部新区高新园人和组团O标准分区2号地块。 2、地质状况 根据现场平基基面地质情况及重庆川东南地质工程勘察院的《岩土工程勘察报告(详勘)》,本工程基础施工层地质状况为场地地质分布如下:表层为厚约8~10m的回填土,堆填时间近两年,主要为砂质泥岩和粉质粘土其下为强风化页岩层和中风化砂质泥岩层。 场地内及周围未发现断层、滑坡、泥石流、危岩等不良地质作用。地表

水补给和贮存主要为大气降水,基岩为砂质泥岩,相对隔水地层,地下水补给和贮存条件较差,地下水贫乏,水文地质条件简单。场内地下水对砼物无腐蚀性。 3、基础形式 本工程基础形式为人工挖孔桩,地梁,电梯井采用筏板基础。嵌岩桩基均置于中风化砂质泥岩层上,嵌岩深度为1~3倍桩径。中风化砂质泥岩天然抗压强度标准值为f rc≥11.0MPa。 4、结构概况 本工程为两栋二十六层住宅楼。结构总高度87m。现场平基标高为252.9~261.6m。本工程基础人工挖孔桩桩径为圆形桩800~1400mm,椭圆形桩桩径为1400~2300mm。该工程基础由桩基、地梁和电梯井筏板组成,桩基深度在5~19mm不等。桩基顶部设桩帽、地梁。桩基,地梁砼强度为C25、筏板砼强度C40,桩护壁砼强度C15。 5、建筑概况及建筑物周围自然状况 本工程A栋±0.000标高相当于绝对高程262.900m。建筑总高度87m,B栋±0.000标高相当于绝对高程262.000m。建筑总高度78m,两栋建筑总面积约37363m2。 本工程所处为新开发区,附近暂无居民居住,地理条件及周边环境较好,便于施工。 三、施工部署 1、组织机构的建立 根据本工程规模及特点,我单位在本工程中实行项目经理负责制,由长期从事工程施工管理,具备高层建筑施工经验的项目经理担任工程项目经理,

人工挖孔桩超过15米的专项施工方案

人工挖孔灌注桩施工方案 1、开挖前准确测量、放线定出各桩孔中心点。 2、挖孔灌注桩的施工程序是:场地整平→放线、定桩位→挖第一节桩孔土方→支模浇筑第一节混凝土护壁→在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线→安装活动井盖、垂直运输架、起重电动葫芦或卷扬机、活底吊土桶、排水、通风照明设施等→第二节桩身挖土→清理桩孔四壁、校核桩孔和垂直度和直径→拆上节模板、支第二节模板,浇筑第二节混泥土护壁→重复第二节挖土、支模、浇筑第二节混凝土护壁工序,循环作业直至设计深度→检查持力层后进行扩底→清理虚土、排除积水、检查尺寸和持力层→吊放钢筋笼就位→浇筑桩身混凝土。当桩孔不设支护和不扩底时,则无此两道工序。 3、桩孔开挖时,第一节挖深约1000mm,混凝土护壁,往下施工时,以每一节作为一个循环(即挖好一节施工一节护壁)。一般土层每节高度1000mm左右,在流砂、淤泥区段每节高度不宜大于500mm,特殊地质桩孔下挖视护壁的安全情况而定。 4、为防止坍孔和保证操作安全,可采用现浇钢筋砼护壁,壁厚视桩深度而定,深度小于10米时壁 厚100,大于等于10米时取壁厚120。 5、护壁施工采取一节组合式九胶板拼装而成,拆上节支下节,循环周转使用,模板脾U形卡连接,上下设两半圆组成的钢圈顶紧,不另设支撑,混凝土用吊桶运输人工浇筑,上部留100mm高作浇筑口,拆模后用砌砖或混凝土堵塞,混凝土强度达成即可拆模。 6、为便于孔内组织排水,在流砂、淤泥或透水区段采用砼护壁时,应预留泄水孔,并在浇筑砼前预以堵塞。 7、为保证桩的垂直度,要求每施工完三节护壁时,须校核桩的中心线及垂直度一次。 8、钢筋笼钢筋采用焊接接头,接头须按规范要求错开,水平钢筋(加劲箍、螺旋箍筋)与纵向钢筋交接处均须焊牢。钢筋笼外侧设砼垫块,以确保砼保护层厚度。 9、挖孔由人工自上而下逐层用镐、锹进行,遇坚硬土层用锤、钎破碎;挖土次序为先挖中间部分后挖周边,允许尺寸误差3cm,扩底部分采取先挖桩身圆柱体,再按护底尺寸从上到下削土修成扩底形。弃土装入活底吊桶或箩筐内。垂直运输,在孔上口安支架、工字轨道、电葫芦或搭三木搭,用1~ 2慢速卷扬机提升,吊至地面上后,用机动翻斗车或手推车运出。人工挖孔桩底部如为基岩,一般应伸入岩面150~200mm,底面应平整不带泥砂。 10、桩中线控制是第一节混凝土护壁上设十字控制点,每一节设横杆吊大线坠作中心线,用水平尺 杆后圆周。 11、本工程利用挖孔井抽水,分若干组进行成孔,每组先1~2挖得较深的孔井作为该组挖孔的集水井。 12、一般在主筋内侧每隔2m加设一道直径25~30mm的加强箍,每隔一箍在箍内设一井字加强支撑,与主筋焊接牢固组成骨架,为便于吊运,一般分二节制作,钢筋笼的主筋为通长钢筋,其接头采用对焊,主筋与箍筋间隔点焊固定,控制平整度的误差不大于5cm,钢筋笼四侧主筋每隔5m设置耳

人工挖孔桩安全专项施工方案(专家论证后修改)

人工挖孔桩安全专项施工方案(专家论证后修 改) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

第一章工程概况 (4) 工程概况 (4) 拟建场地地形条件 (4) 水文地质条件 (5) 工程地质条件 (5) 桩基础概况 (7) 施工重点、难点分析及措施 (8) 施工要求和技术保证条件 (9) 施工危险源识别 (12) 第二章编制依据及说明 (14) 编制说明 (14) 编制依据 (14) 第三章施工计划 (16) 施工进度计划 (16) 施工材料计划 (16) 施工设备计划 (17) 第四章施工工艺技术 (18) 技术参数 (18) 挖孔桩施工总体部署 (19) 挖孔桩施工工艺 (19) 边坡处理 (20) 挖孔桩施工方法 (21) 桩孔施工 (21) 施工测量 (21) 开挖排水沟、集水井,作好排水措施 (22) 开挖第一节桩孔土方 (22) 护壁钢筋制作及绑扎 (23) 支护壁模板 (24) 浇筑锁口及第一节护壁 (26) 检查桩位(中心)轴线及标高 (26) 提升平台搭设及安装滑轮组及卷扬机 (26) 安装吊桶、照明、活动盖板、水泵和通风机 (27) 开挖吊运第二节桩孔土方 (28) 在岩土变化位置留渣 (28) 检查验收 (28) 桩底封底 (29)

钢筋笼制作 (29) 砼浇注 (31) 浮浆砼凿打 (32) 外露桩处理 (32) 施工中注意的问题 (32) 第五章施工安全保障措施 (34) 组织保障 (34) 施工技术安全保障措施 (36) 施工前安全准备 (36) 挖孔施工安全措施 (36) 孔口的防护及管理措施 (38) 孔内作业的安全措施 (39) 施工设备临时用电安全措施 (41) 钢筋安装安全 (42) 混凝土灌注安全 (42) 施工机具使用安全措施 (43) 消防保卫及易燃易爆物品管理的安全 (43) 监控量测 (43) 监控量测的目的及内容 (43) 监测布置及实施阶段 (44) 监测方法 (44) 监测工作实施方案 (44) 险情预警标准 (47) 主要危险因素及处理措施 (47) 应急预案 (53) 组织机构 (54) 应急小组职责 (55) 危险源与风险分析 (56) 突发事件分析及应急措施 (56) 主要应急物资设备 (62) 急救线路 (63) 疏散 (63) 应急响应 (64) 紧急情况发生和上报程序 (65) 恢复生产及应急抢险总结 (65) 施工过程中的安全检查与验收 (66)

人工挖孔桩基础工程施工方案

第一节 第二节人工挖孔桩基础工程施工方案1.桩基础工程概况 2.桩基础重点、难点分析及施工解决措施

3.人工挖孔桩的施工方法 3.1.施工准备 施工机具:小型铲车(3台)、钢架、卷扬机组、手推车、空压机、风镐、镐、锹、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯(低压12V)、电焊机、通风及供氧设备、活动软爬梯、安全帽、安全带等;模板:组合式钢模、弧形工具式钢模八块拼装;卡具、挂钩和零配件;木板、木方、12#槽钢、48*3.0钢管B14钢筋等。 3.2.技术准备: 3.2.1.熟悉施工图纸及场地的地下土质、水文地质资料,编制人工挖孔桩专项施工方案报单位总工程师组织专家论证后,再报业主及监理,并附

紧急情况应急处理措施,将批准的施工方案向施工人员进行质量技术和安全交底。 3.2.2.基坑降、排水: 在开始挖孔桩施工之前,地下室基坑面上四周设置300(深度)×300(宽度)mm环形排水沟,以保证地表降水的顺利,同时防止地面水流入基坑或基槽,以免造成边坡塌方或基土扰动。根据现场实际情况,每个施工段选取2条挖得较深的孔井作为该施工段的挖孔集水井,该两条工程桩先进行施工,成孔完成后作降水井配合外围降水使用,并配备抽水机抽孔桩内水,将地下水降低至桩孔作业面0.5m以下,以便于其它挖孔桩开挖护壁成孔的施工。在基坑底四周设置排水沟和集水井,及时将雨水汇集到集水井通过污水泵排入基坑顶排水沟内。配合现场已修好的沉淀井和四周排水沟使用,处理后汇集排入市政下水道。 3.2.3.人工挖孔桩的施工安全至关重要,开挖前应对施工人员进行全面的安全技术交底;应严格按有关孔桩施工的安全措施要求施工,确保施工安全。 3.2. 4.全面开挖之前,有选择地先挖试验桩孔,试孔数量不少于2个,分析土质、水文等地质情况,以此来对比是否与原施工方案地质情况一致。 3.2.5.按基础平面图,设置桩位轴线、定位点;桩孔四周撒灰线。测定

人工挖孔灌注桩专项施工方案

富园根商住楼工程 边坡治理和基坑支护施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 编制单位:四川华企建设工程有限公司 编制时间:二0一二年十二月三十日

一、工程概况 富园根商住楼工程位于十堰市北京北路,由十堰市富园根工贸公司开发建设。该工程计划设两层地下室。由于该工程周边地形复杂,建筑物较多,因此在该工程基础施工前需进行边坡治理和基坑支护施工,以确保周边建筑物的安全。 根据设计图纸的标注,该工程需进行治理的边坡和基坑总长约195m,其中北侧边坡(bef段)长约18m、南侧边坡(hga段)长约83m。北侧基坑(fi段)长约36m、东侧基坑(ih段)长约58m、实际长度以现场为准。北侧和南侧边坡在场地整平标高以上部分为永久治理,场地整平标高以下部分为临时性支护,北侧和东侧基坑均为临时性支护。其中北侧边坡(bef段)采用锚杆面板支护,南侧边坡(hga段)采用桩锚支护,北侧和东侧基坑(fi段和ih段)采用抗滑桩支护。现在北侧边坡(bef 段)和南侧边坡(hga段)已基本施工完毕,后续施工的部位是北侧基坑(fi段)约15根抗滑桩、南侧边坡和基坑(gh段)抗滑桩17根,东侧基坑(ih段)抗滑桩23根。 二、施工方法 hg段和fi段全部采用机械钻孔成桩浇筑钢筋混凝土的施工方法。Ih段沿花坛内边地下埋设有光缆线,上部孔桩必须由人工挖孔桩挖出光缆线后,根据实际情况对光缆线采取防护措施,避免机械钻孔造成对光缆的损伤。采用此法需注意:因光缆线下面的孔桩还要采用机械钻孔打桩,上部人工挖孔桩的成桩直径必须确保机械钻头能顺利通过人工所挖的孔桩并进行下部钻孔作业。所以人工挖孔桩的成孔直径要在设计桩径的基础上再增加20cm,确保机械钻孔作业时钻头旋转有活动空间。

人工挖孔桩施工工艺(施工方案)

人工挖孔桩施工工艺 一、施工准备: (一)材料及主要机具: 水泥:宜采用325号~425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 石子:粒径为0.5~3.2cm的卵石或碎石;桩身混凝土也可用粒径不大于5cm的石子,且含泥量不大于2%。 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 外加早强剂应通过试验选用,粉煤灰掺合料按试验室的规定确定。 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告。 一般应备有三木搭、卷扬机组或电动葫芦、手推车或翻斗车、镐、鍬、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、混凝土搅拌机、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯(低压36V、100W),电焊机、通风及供氧设备、扬程水泵、木辘轳、活动爬梯、安全帽、安全带等。 模板:组合式钢模,弧形工具式钢模四块(或八块)拼装。卡具、挂钩和零配件。木板、木方,8号或12号槽钢等。 (二)作业条件: 1.根据建筑物场地工程地质资料和必要的水文地质资料和桩基工程施工图及图纸会审纪要等有关资料制定切实可行的施工方案; 2.建筑场地和邻近区域内的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物、危房、精密仪器车间等施工前应会同有关单位和业主进行详细检查,并将建(构)筑物原有裂缝特殊情况记录备查,对挖孔和抽水可能危及的邻房应事前采取加固措施; 3.施工前应组织图纸会审,会审纪要连同施工图等作为施工依据并列入工程档案; 4.桩基施工用的临时设施,如供水、供电、道路、排水、临设房屋等,必须在开工前准备就绪,施工场地应进行平整处理,以保证施工机械正常作业。 5.按基础平面图设置桩位轴线、定位点,测定高程水准点,并应设在不受施工影响的地方。开工前,经复核后应妥善保护,施工中应经常复测。

人工挖孔桩基础安全专项施工方案改

第一章工程概况 一、基础工程概况 1、工程简介 重庆融科城二期1#地E组团Ⅱ标段工程项目位于重庆市北部新区鸳鸯片区,拟建项目处在鸳鸯镇中部地段,拟建场地东侧紧邻金开大道,北侧紧湖津路,交通方便。拟建场地南北长约180~280m,东西宽约220~260m;主体结构地上2层,主体结构采用异形柱框架结构,结构总高为9.6m;我司承建Ⅱ标段工程。建筑面积约30877.97㎡,包括地下车库:其中车库为10119.27 ㎡,住宅楼建筑面积为20758.7㎡;5-10#、14-19#、28-32#、38-43#、47#、48#楼。 2、结构设计概况 2.1、本工程地基基础设计等级为丙级,建筑物安全等级为二级。基础结构设为人工挖孔桩。 2.2、基础持力层为中风化泥岩,嵌岩深度0.8m,天然单轴抗压强度标准值frk≥6.0MPa、8.0 MPa。 人工挖孔灌注桩表 2.3、混凝土强度等级:垫层C15,其余均为C30。 2.4、桩钢筋笼主筋采用Φ12,箍筋采用Φ8@1200、Φ10@200mm,加

劲箍采用Φ14@2000。护壁钢筋采用Φ8@200,钢筋搭接长度不少于300mm;根据土质成分,护壁下口厚度为100mm,护壁上口厚度为175mm;砼强度为C30。 2.5、相邻基础的底面高差不得大于其水平净距。当相临桩间净距小于2.5米时,应跳桩施工。根据基础施工图纸,较多桩间净距小于2.5m,此部分桩在施工中考虑跳桩施工;其相邻基底的夹角≤45度;(跳桩施工布置图详附图) 2.6、根据施工现场实际开挖情况及设计文件,结合岩土工程勘察报告,本工程桩基础实际开挖深度在4m-20m之间,14#-19#楼基础岩石沿北往西方向岩石越埋越深。 3、场地气象水文及工程地质条件 3.1、气象水文: 依据地勘资料显示拟建场区属亚热带湿润气候区,具冬暖夏热、春早夏长、秋雨连绵之特点。多年平均气温为18.5℃,极端气温-3.7℃(1986.2.1)和43.6℃(2006.8.15),年平均降雨量为1104.5mm,日平均降雨量为3.02mm,降雨主要集中在每年5~9月份,降雨量占全年总降雨量的70%,多年平均相对湿度80%,绝对湿度17.6mb。区内无溪河分布。 3.2、周边建筑物: 根据现场查勘,本桩基础工程北面为拟建地下车库挖孔桩基础;东面、西面基础平场时已进行放坡开挖,边坡稳定;南面距基础3米外处条石挡墙已施工完施工区域内无地下管网,因此,周边环境对本桩基础施工无任何影响。 3.3、边坡: 整个场地由于土石方开挖施工,原始地貌已破坏,机械翻挖抛填形成高

挖孔桩基础施工方案

挖孔桩基础施工方案

“水木年华·湖上”43#楼人防工程 挖 孔 桩 基 础 施 工 方 案 施工单位: 项目经理: 编制人: 编制日期:

“祥瑞·水木年华”湖上43#楼 挖孔桩基础施工方案 建筑面积4728.6㎡ 江津几江镇南干道 审核人 职务职称 施工单位会签部门监理单位意见

水木年华·湖上43#人防工程 基础挖孔桩施工方案 一、工程概况 本工程为重庆祥瑞房地产开发集团公司集团开发的43#楼人防工程,由祥瑞建司第三项目部承建。为一层地下人防建筑,平战结合.防空地下室,Ⅱ类地下车库,总建筑面积:4728.6㎡,层高4.5米,停车位:80辆. 二、结构工程概况

43#楼人防工程设计为挖孔灌注桩基础,由重庆德感建筑勘察设计有限公司设计,河北建筑科技学院设计研究院设计,基础进入中密卵石层,承载力为fk=3300kpa, N120动力触探,进入中密卵石1.5米,桩径为D=900共99根桩.桩以中密卵石层持力层,钢筋砼桩身C25砼,钢筋砼护壁砼C20,基础连系梁为C30砼,-5.00米处设地梁连接各桩。 三、43#楼人防工程基础施工工艺及方法 本工程基础设计为人工挖孔灌注桩基础,桩长设计为8—12米. a)主要施工工艺 测量放线→砌筑桩口护圈页岩砖→人工挖孔桩土石方→护壁钢筋绑扎→支模浇护壁砼→拆模养护分层回填夯实→轴线复核→孔底扩孔或挖至锅底型桩坑验底及标高→绑扎桩芯砼→养护→挖地梁土主夯实→拨桩头→浇地梁砼→养护→回填夯实→基础墙身分线→砌筑基础至—0.30m绑扎地圈梁钢筋→支模→浇地圈梁砼→拆模→养护。 b)施工方法 i.将场地平整后,用经纬仪,将各轴线引至周围的墙壁上用木楔钉牢,砼保护,不致破坏,确定好桩位中心线,以中心为圆心加护壁厚度用石灰(或滑石粉)撒出桩孔开挖尺寸线,开挖前经业主、监理部门等量齐观核验线,办好预检手续。 ii.砌筑高出地面200mm页岩砖护圈,防止杂物,地表水流入孔内。

人工挖孔桩工程施工方案

人工挖孔桩工程施工方案 一、工程概况 1、工程概述: 舟山中学工程建设地点位于定海区临城街道,本工程由舟山市舟山中学建设开发,舟山市教育建设开发公司代建,舟山市规划建筑设计研究院设计,舟山市规划建筑设计研究院地质勘察,浙江万事达建设工程管理有限公司监理,浙江宏业建设有限公司组织施工。 本工程位于舟山中学田径场看台部分,部分基础型式采用人工挖孔灌注桩,钢筋混凝土护壁。共54枚桩,平面布置为A-E/23-40轴。 2、设计概况: 本工程桩基为人工挖孔桩,桩径为800mm,桩身砼强度等级为C25,护壁砼强度等级为C25,厚度为150mm。护壁钢筋采用:首节为?8@150挂筋,部分淤泥层为?8@100挂筋,其余均为?8@400挂筋,桩身钢筋为10Ф18纵向钢筋通长,螺旋箍为?8@ 250(加密区为?8@100),加劲箍为Φ14@2000。持力层为中风化岩,桩端进入持力层≥500。 3、工程总目标 工期目标:按照甲方要求工期完成施工。 开工日期:2011年4月 竣工日期:2011年4月 二、施工准备: 1 现场准备

1.1 了解水源、电源的位置及最大可供数量,要求供电100KW。开工前,把施工现场临时用电按规范及安全要求,布设好线路走向、配电箱、机械摆放位置等; 1. 2 请业主进行地下障碍及管线交底; 2 技术准备 2.1 组建以项目经理、项目技术负责人为核心的技术管理体系,下设施工技术、质量、材料、资料、计划等分支部门。 2.2 审学施工图纸,提出合理化建议,取得建设单位和设计单位同意,以达到节约投资、加快进度、保证质量和施工简便的目的,并提出合理性的审图意见。 2.3 作好桩基分部施工方案,作好分项工程技术交底。 2.4 建立完善的信息、资料档案制度。 2.5 编制钢筋、水泥、木材、等材料计划,相应编制材料试验计划,指导材料定货、供应和技术把关。 2.6 按资源计划安排机械设备,周转工具进场,并完备相应手续。 2.7 建立完善的质量保证体系。 2.8 会同规划、勘察设计、建设单位、发包单位、质监单位等部 门复核定点坐标、建筑物标高及验基。 2.9 做好对班组人员的技术,安全交底工作。开工前,必须强调劳动纪律,向工人班组进行技术交底,学习图纸及有关施工规范,掌握施工顺序,保证工作质量和安全生产的技术措施落实到人。 3、机械设备准备

相关文档