文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 有载分接开关(1).

有载分接开关(1).

有载分接开关(1).
有载分接开关(1).

有载分接开关说明

§ 8-1有载分接开关的发展

(一)有载分接开关的优点

电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》

对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户

电压质量,也级母线电压规定了合格范围。无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1 —2次。而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。电压难满足用户的要求。随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压

变压足用户对电压质量的要求。而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。近年来得到了广泛的应用。

§ 8-2用途

在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。

(二)有载分接开关的发展

我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV 5000KVA电

抗式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对

电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有贵州长征电气

厂、吴江远洋电气厂、上海华明电力设备开关厂、西安鹏远开关厂、上海赛力电工电气厂、以及沈变、保变、常变、上海电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国内220KV及以下市场的需求。

早在1920年美国通用(G E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。以后得到迅速发展,在世界

各国都被大量采用。并有了几十年的制造经验,国际上有载调压

开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关

形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、苏联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。

由于电抗式有载分接开关材料消耗多,体积大,燃弧时间长,

各国用得较少。国内几大厂家早期开发生产的电阻式有载分接开关,如西变生产的C、D型开关,沈变、保变、常变等一些制造厂生产的S基本上均以生产仿西德MR技术的组合型(M型)和复合型(V型)有载分接开关丫口ZZ型和CF型开关虽然技术和工艺不够先进,但结构简单,造价较低,在35KV及以下配电变压器上仍然使用较多。

§ 8-3有载分接开关的类别

(一)有载分接开关的分类

(1)复合型有载分接开关,把分接选择器和切换开关功能结合在一起,其触头是在带负荷状况下一次性完成选择切换分接头任务。

按整体结构上分类:分为组合型和复合型两大类。

(2)组合型有载分接开关其结构特点为:切换开关和分接选择器功能独立,分步完成。即分接选择器触头是在无负载状况下选择分接头之后,切换开关触头再切换把负荷电流转换到已选的另一个分接头上。

目前国内各厂家仿西德MR技术生产的M型开关,属于组合型开关。仿西德MF技术生产的V型开关,属于复合型开关。

2.按过度阻抗分类:分为电阻式和电抗式两种。目前国内生产的有载分接开关均为电阻式。按过度电阻的数量又分为单电阻过度、双电阻过、六电阻过度。

单电阻过度,一般常用于10KV配电变压器中性点线性调压分接开关。SY a ZZ简易复型分接开关和M型开关、V型开关大多采用的双电阻过度,一般常用于35- 110KV中小型电力变压器上。多电阻过度的分接开关,结构上较复杂,一般用于切换容量较大的大型变压器上。

3 .按绝缘介质和切换介质分类:分为油浸式有载分接开关、油浸式真空有载分接开关、干式有载分接开关。

(1)目前系统使用的大量的有载分接开关均为油浸式分接开关,其绝

缘介质和灭弧介质均为变压器油。

(2)干式有载分接开关按其绝缘介质和灭弧介质又分为干式

真空、干式SF6气体和空气式有载分接开关。干式真空和空气式有载分接开关,一般为容量较小的干式变压器配套产品。SF6气

体式分接开关,其SF6气体作为绝缘介质,真空管作为切换元件,一般用于SF6气体为绝缘介质的变压器的配套产品。

(3)油浸式真空有载分接开关,是近年来研制开发的新技术

产品,其绝缘介质为变压器油,灭弧介质采用了真空管,使分接开关油室的绝缘油不会造成污染,显著降低了运行成本,提高了

供电可靠性。

4. 按相数分类:分为单相、三相和特殊设计的(I +H)相。

(1)单相有载分接开关即可用于Y接,也可用于△接。三相分接开关各触头直作为单相分接用。单相有载分关一般常用大型变压器三台合的变压器组中KV及以上大型变压器动操作。

(2)三相有载分接开关有Y接和△接两种,三相调压绕组经

分接开关接成Y结,此类分接开关往往用于中性点调压。三相调

压绕组经分接开关使变压器绕组接成△结,此类分接开关往往用

于线端调压或中部调压。

(3)特殊设计的(I +H)相分接开关即可用于Y接,也可用于△接。,可配用一台电动机构连动操作。

5. 按调压方式分类:分为线性调压、正反调压和粗细调压三种。

线性调压有载分接开关,无极性选择器和粗细选择器,调压级数较少,一般组合型最大为17级,复合型最大为14级。正反调压有载分接开器,调压绕组复使粗细调压有载分接,装有粗细

选择器,延,调压范围均较大,组合型最5级,复合型最大可达到27级。多级粗细调压的有载分接开关,最大可达到106级。

简易复合型有载分接开关,一般均采用线性调压方式,调压级数一般7-9级。

6. 按安装方式分类:有埋入型安装与外置型安装、顶部引入传动与中部引入传动、平顶式(连箱盖)与钟罩式等安装方式。

7. 按触点方式分为有触点与无触点两种。我们前面介绍的油浸式、油浸式真空分点式有载分触点有载分接开关也称是由晶阀子器件来完成。因而,无电弧产生。从根本上解决有载开关电气寿问题。目前,这类高端技术产品在上海制造公司已研发成功。

(二)常见的国产有载分接开关型谱见表8-1

表8-1 常见的国产有载分接开关型谱表

(三)型号含义

(1) 仿MR型有载分接开关型号表达式

注:基本接线10193W--指固有分接位置为10, 工作分接位置数为19,中间位置数为3。

(2) 简易复合型有载分接开关型号表达式

有载分接开关调节 2

武汉华能阳光电气有限公司 配电变压器调节分接开关操作 1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。 2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 3、调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。 当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。 4、调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。 5、确认无误再送电,查看电压情况。 户外变压器的安装要求

武汉华能阳光电气有限公司 油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 2、切换分接开关的操作方法? 3、试述对运行中的变压器分接开关进行切换的全过程?(按操作顺序回答,包括测量及判断切换操作的质量,安全措施应足够)1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 答:分接开关是变压器高压绕组改变抽头的装置。调整分接开关位置,可以增加或减少高压绕组的匝数,以改变其变压比,使低压侧输出电压得到调整。运行中的变压器,高压侧供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低,这种情况下,需要调整其分接开关位置,改变其变压比,以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行。分接开关分为三档,Ⅰ档为10.5KV(额定电压、绕组圈数最多),Ⅱ档为10 KV,Ⅲ为9.5KV;

武汉华能阳光电气有限公司 任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在一定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电。为使变压器二次电压维持在额定值附近,又要适应一次电压的波动,所以变压器上装有分接开关。当二次变压器长期偏高或者长期偏低时,就应调节分接开关,使二次电压恢复正常。通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数而维持二次电压在额定值附近。变压器铭牌上标明的电压调整范围即表明了保证二次电压为额定值时,一次电压的几个标准值。变压器铭牌所标示的电压调整范围说明,当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到Ⅰ位,能保持二次电压为额定值;当一次电压降到9.5kV时,调整分接开关到Ⅲ位,同样能使二次电压维持在额定值。 答:何时需要切换分接开关:当电压长期的偏高或偏低时需要切换变压器的分接开关。 长期是多长:时间约十天到半个月,并结合用电季节特点进行切换。 偏多少算偏:大于或接近用户端电压偏离额定值时应切换。 电压允许波动值是多少:

干式变压器有载分接开关控制器使用说明

YE-1型有载分接开关智能控制器使用说明书

山东优逸电气有限公司

目录 1. 概述 (1) 2. 工作环境 (2) 3. 技术参数 (2) 4. 安装与调整 (2) 5. 使用 (6) 6. 常见故障及检修 (6) 7. 产品代码含义 (7) 8. 通讯规约 (8) 9. 附录一:产品代码W0-07-2-1BR-09用户接线图 (10) 10.附录二:产品代码W0-07-2-1BR-15用户接线图 (11)

1.概述 1.1主要用途 YE-1型有载分接开关智能控制器(以下简称YE-1)主要用来控制有载分接开关,与有载调压变压器组成手动、自动调压系统。YE-1可以通过RS485通讯接口与上位机直接通讯,在多台运行时(最多8台),通过上位机的设置,将任意几台进行并联控制。而且YE-1还可以不通过上位机控制,在多台运行时(最多6台),通过RS485接口可直接将任意几台控制器进行并联控制。 1.2适用范围 YE-1通过有载分接开关内部的电动操作机构来控制有载分接开关的切换操作,以达到调压目的。 YE-1设有过电压速降和欠电压保护功能,以确保有载分接开关的安全操作。 YE-1可通过轻触按键进行目标电压值、区间延时、调节精确度、装置地址等参数的设置。 YE-1可显示取样电压(信号电压)、分接位置显示。 YE-1还具有可靠的二端电气限位。 YE-1具有多种远控输出接口,档位信号一一对应无源触点输出或档位信号BCD码无源触点输出(触电容量:1A/AC120V或2A/DC30V)及远方控制信号输入(升档、降档、停止动作指令必须提供无源触点),实现有载分接开关远方监视与控制,也可通过RS485通讯接口与上位机通讯进行遥测、遥控、遥信,实现有载分接开关的无触点的远程监视与控制,并可实现多台有载调压变压器的并联控制。

载流量计算及开关选择

1电灯(白炽灯)、电热器回路 这些回路基本上是电阻负载,选用的是小型断路器(MCB)。断路器的额定电流理论上是In≥IL(In为断路器额定电流,IL为线路或电气设备的额定电流)。若In取≤IL,MCB可能发生误动作,所以国际上很多国家将用于白炽灯、电热回路的断路器In选为(1.1~1.15)IL。 白炽灯和电热回路在通电的瞬间都可能产生闪流(由冷态电阻逐渐形成热态电阻的过程),最大闪流可达10IL,故在选用小型断路器时应选用C型(瞬动电流整定值5~10倍In)。 2高压汞灯、钠灯、金属卤化灯等的回路 小型断路器的In≥(1.2~1.4)IL 水银灯等的特点是电流的畸变率(系数)达15%,起动时,因镇流器电感因素,将产生冲击电流,但起动的时间也较长。为此,水银灯等的保护用断路器,其瞬动电流应选用C型。 3电动机回路 作为电动机回路直接保护的断路器可采用电动机保护型断路器,它的过载保护有1.2In、1.5In、7.2In(可返回特性),短路瞬动为12In。这种断路器的额定电流In=IM(IM为电动机的额定电流)。如果无法找到电动机保护型断路器,也可使用一般配电保护型断路器,但这种配电型断路器仅能作电动机的短路保护(线路的过载保护采用热继电器)。 由于这种配电型断路器无躲过电动机起动电流的可返回特性,为了避免电动机起动时断路器动作(包括电动机采用Y-Δ起动器等,在起动、运转瞬间的过渡性冲击电流),所以它的额定电流取得较高。日本有关标准(包括一些公司的产品样本介绍)规定:当电动机额定电流IM≤50A时,断路器的额定电流In≤3IM,当IM>50A时,In≤2.5IM,而瞬动电流仍取10In(倘额定电流不放大,则瞬动电流必须大于14IM),断路器的额定短路分断能力≥电动机的短路电流。 4电容器回路 国际电工委员会IEC和德国DIN标准都规定,电容器单元必须长期在这样的电流下工作,即:它的有效值不会超过在正弦电压和额定频率时流过电流的1.3倍,对于大多数使用场合中的电容器单元可不采用过载保护,它可使上一级电网通过滤波回路进一步消除谐波。 对于短路保护,最普遍的是采用熔断器(此时熔断器的额定电流应是电容器额定电流的1.6~1.7倍),也有很多使用电容器的地方,它的短路保护选择塑料外壳式断路器(MCCB)。 电容器的保护开关(熔断器、断路器)必须符合以下三条要求。 (1)应能承受电容器产生的涌流; (2)保护开关、电器应有不重燃性; (3)熔断器或断路器的短路分断能力应大于电容器的短路故障电流。 电容器合闸投入运行时,由于端电压不能发生突变(由零变到额定电压),其情况有如短路,因此有较高的频率和较大幅值的浪涌电流(涌流)。 单个电容器的涌流峰值按公式(1)计算 Im=IC(1) 式中: Im--涌流峰值A; S--电容器安装处的短路容量,kVA; Q--电容器的无功功率,kVAR; Ic--电容器电流,A。 为了抑制电容器开断时的过电压和合闸涌流,集中补偿的电容器一般是装切合电阻的。要求加装切合电阻后,将Im降下来。加装切合电阻后,涌流(峰值)可降到16Ic,有效值为11.3Ic,因选用的断路器额定电流In=(1.3~2.0)Ic,对断路器来说 假如它的瞬动电流整定值为10In 则完全可以躲过电容器的峰值电流Im。 当Im、Q和IC可知时,可以求出S值,由S值可以算出电容器的短路电流。

真空有载分接开关样本

PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/457515448.html,



KY 系列有载分接开关为空气绝缘、真空开关管切换的单电阻过渡型有载分接开关,适用于额定
电压至 15kV、额定通过电流 160A、额定频率 50Hz,三相任意连接线性调干式电力变压器,在正常负荷 下变换分接头位置,以达到调整线路电压的目的。
型号说明
KY 2 Ⅲ 160 □/ 10 - 9
分接位置数 额定电压(kV) 连接方式(Y、D) 最大额定通过电流(A) 相数 设计序号 产品型号


KY 型真空有载分接开关为组合式结构,由切换
开关、分接选择器、电动机构及过电流保护器、自 动电压调整器组成。 KY2 型真空有载分接开关将切换开关、 分接选择 器、电动机构、过电流保护器装在一矩形柜内。 KY3 型真空有载分接开关分为 15kV、35kV 两种 电压等级。 15kV 等级为柜式, 结构形式与 KY2 型开关相同。 35kV 等级为圆筒式单相开关,结构形式与我厂 ZY1A 型开关相似,上部为切换开关,下部为分接选 择器。开关由 DCJ10 电动机构驱动。 本型分接开关具有如下特点:切换可靠、准确
1
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/457515448.html,

分接开关的切换动作是由快速机构来实现的,快速机构采用枪机释放原理,释放点准 确,工作可靠性高。
结构紧凑 KY2、KY3(15kV)开关采用插入式组合结构,各部件插入组装在一矩形控制柜内,结构紧凑,运输方便。 控制柜正面安装操作按钮和观察窗,操作时,可直接观察分接开关动作情况,选择器定触头装 于控制柜后面,成平面布置,与干式变压器引线端一致,接线方便,安装维修方便。 KY2、KY3(15kV)开关不需用户进行复杂的调试,接线后只需进行简单的测试即可使用。控制柜前 门、顶盖、后板均可打开,经简单拆卸即可将各部件取出,检修方便。 KY3(35 kV)开关为单相开关,采用 M 型开关传动原理设计,动作可靠。切换开关本体可从绝缘筒 内单独抽出,检修方便。 适用性强 分接开关可按不同的用途派生多种不同规格以适应多种容量的干式变压器调压。 分接开关配有按引进技术生产的 DCJ10、DCJ30 电动机构,具有自动、手动、遥远电动操作,与自 动控制器配套后可实现自动调压。
2
PDF 文件使用 "pdfFactory" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/457515448.html,

有载调压分接开关说明书

1. 概述 宾馆、酒店、企业等单位的照明和用电设备的供电电压过高造成大量损坏,或减少寿命,维护量大。电压过低用电设备不能启动,或增加工作电流来维持功率。这样就增加多项费用支出。真空有载分接开关与电力有载调压变压器配套组成有载调压系统,保证设备用电电压稳定在一定的范围内,使用电设备正常工作,降低损耗、减少费用,提高一些用电装置的寿命。 本手册介绍了分接开关的原理、技术参数、使用方法、注意事项等供用户定货、使用时参考。在定货和使用前请详细阅读。 本产品是在老产品的基础上,根据市场信息反馈及多年生产、使用所积累的经验研制、开发的新产品。结构先进、可靠、故障率低、智能化控制。我们将质量卓越的产品、优良的售后服务提供给您,与您共创辉煌! 由于产品不断改进,说明书上所述内容可能与产品有不同点,请与我厂联系咨询,不另行通知。 2. 分接开关 2.1 型号说明 SPK-C3型165-10 /35-09 9档 工频耐压35KV 额定电压10KV 额定电流165A 3型 中部调压 开关 真空 三相 2.2 系统特点 (1) 开关体积小、重量轻、运行噪声低。 (2) 凸轮条传动准确可靠。 (3) 切换采用新式结构,防止由于分接开关故障烧坏变压器,取消过流

保护装置。 (4)采用世界上最先进的枪机式切换机构。 (5) 开关本体采用西门子PLC控制,无触点,具有完善的保护功能。 (6) 远程自动控制器采用单片机结构,具有RS-485接口,用于计算机 监控使用,通信地址可自由预置。 (7) 电压稳定范围等参数预置另活、方便。 (8) 具有分接开关并联运行接口,与并联控制器相连结,组成多台开关 并联运行系统。 2.3 使用条件 (1)户内安装使用,有防雨设施。 (2)环境温度不大于55℃,不低于-25℃。 (3)相对湿度不超过95%。 (4)无易燃、易爆、腐蚀性气体及导电尘埃。 (5)分接开关上不应凝霜、凝露和结冰。 (6)基础不平度公差不大于2mm。 2.4 技术参数 电压等级10KV 额定通过电流165A 对地绝缘工频耐压35KV1min 相间绝缘工频耐压35KV1min 对地相间雷电冲击耐压75KV 1.2/50μS 相邻分接间工频耐压3KV1min 短路试验电流3000A热稳定(3S值) 最高工作电压11.5KV 分接级数用户确定,最多21级 转换1挡时间6S 执行电机额定功率60W 执行电机额定电压AC220V 执行电机额定频率50Hz 重量286kg

ABB有载分接开关原理介绍

? ABB PPTR Components - 1
DLJ
变压器组件
ABB 电力技术产品
有载分接开关

? ABB PPTR Components - 2
DLJ
UC型有载分接开关

UC型有载分接开关
?
概述
组合型
? 单独的切换开关和分接选择器 ? 切换开关在单独的油室内
? 安装,检修简单方便 ? 独特的驱动系统,吊芯和复装简单 ? 切换开关开放式设计,维修方便 ? 运行可靠性高,40年世界各地的运行经验 ? 性能指标 ? 最大冲击电压1050 kV ? 最大通过电流1600/4500 A
? ABB PPTR Components - 3
DLJ
? 最大级电压5000 V ? UC型开关可用于任何联结形式的变压器 ? 触头电气寿命最大50万次 ? 机械寿命100万次以上。

UC型有载分接开关 UC型开关主要由三部分组成:
? 切换开关、分接选择器、电动机构 ? 还包括传动系统、开关保护装置、储油柜( 用户可自备)等。 ? 此外,还可选装远方档位显示、自动电压调 整器、对应档位的空接点、BCD编码器等附 件。 ? 切换开关 分为UCG、UCL、UCD、UCC等,其 主要区别在外观尺寸、额定通过电流。
? ABB PPTR Components - 4
DLJ
结构特点
传动系统
切换开关
分接选择器
电动机构
? 分接选择器 分为I、III、C、G型等。 ? 电动机构 分为BUL、BUE1、BUE2型等。
UCG型有载开关

有载分接开关 (1).

武汉华能阳光电气有限公司 有载分接开关说明 §8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户电压质量,也级母线电压规定了合格范围。无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1—2次。而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。电压难满足用户的要求。随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压变压足用户对电压质量的要求。而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。近年来得到了广泛的应用。 §8-2用途 在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。

武汉华能阳光电气有限公司 (二)有载分接开关的发展 我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV、5000KVA电抗式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有贵州长征电气厂、吴江远洋电气厂、上海华明电力设备开关厂、西安鹏远开关厂、上海赛力电工电气厂、以及沈变、保变、常变、上海电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国内220KV及以下市场的需求。 早在1920年美国通用(G、E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。以后得到迅速发展,在世界各国都被大量采用。并有了几十年的制造经验,国际上有载调压开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR)机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、苏联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。

无励磁分接开关的十个技术要求

无励磁分接开关按电压等级和使用范围应满足以下各项技术要求。 1.触头接触压力 无励磁分接开关动触头与定触头之间的接触压力增大,则接触电阻减小.但压力过分增大,不会使接触电阻继续降低,而使转动力矩相应增加。一般要求接触压力为25?50N,用专用的测压计或弹簧秤来测量。测量的触头最小接触压力为在触头串联的信号灯熄火时或动定触头间放置的厚度小于0.1mm的塞片能自由活动时的分离力。 2.触头接触电阻 触头的接触方式理论上分为点接触、线接触和面接触三种,实际上,在动定触头间仅有几点接触。接触电阻与接触压力、触头材料.触头表面平整度以及技触面积有关,一般应保证小于5OOμΩ,用电桥法或电压降法来测量,若用电压降法测量时电流应小于额定通过电流的1/3。测童前应对分接开关进行1~3个操作循环。 3.转动力矩 无励磁分接开关的转动力矩规定见表1-2。 转动力矩是用扭转计法或间接法从分接开关转轴上或操动机构的手柄处测量的,用间接法时把弹簧钩住手柄,将弹簧秤测出的力P乘以臂长L面求得。 4.绝缘耐压 无励磁分接开关的全波对地电压和中部或端部调压的相间电压等于变压器的雷电冲击全波试验电压的100%,触头间电压梯度约为调压百分数的3倍(指调压范围内梯度).工频对地电压和相间电S均为变压器的工频耐压值。 无励磁分接开关在进行绝缘耐压试验以前,须将开关干燥,然后浸在耐压为MkV以h 的变压器油中,使气泡全部逸出,浸渍时间要求不小于05h。分接开关采用塑料压制件时,必须在85~100℃的变压器油中进行试验;其它分接开关的出厂试验可在空气中进行,但耐压值减小2.5倍,持续时间为5min。 5.局部放电 只有电压等级为220kV的无励磁分接开关才有局部放电要求,按电力变Hi器国家标准GB1094. 3的规定进行。 6.密封

有载分接开关

有载分接开关说明 §8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》对用户的电压质量提出了明确的考核标准。我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV、5000KVA 电抗式有载调压变压器。 由于电抗式有载分接开关材料消耗多,体积大,燃弧时间长,各国用得较少。国内几大厂家早期开发生产的电阻式有载分接开关,如西变生产的C、D型开关,沈变、保变、常变等一些制造厂

HMK8变压器有载分接开关控制器使用说明书

HMK8

HM0.460.1421 目 录 一、 概述 (2) 二、 主要功能特点 (2) 三、 性能参数 (2) 四、 工作原理 (3) 五、 结构组成 (3) 六、安装与接线 (5) 七、功能键的操作及其调试 (9) 八、远程监控及RS485 通信规约 (11) 九、常见故障处理表 (13) 十、随机文件和附件 (13) 1

2 一、 概述 HMK8变压器有载分接开关控制器 ( 以下简称HMK8 )适用于变压器有载调压的控制。HMK8具有档位显示、动作次数显示功能,并且经RS-485串口实现远程通信,控制变压器有载分接开关升、降、停。HMK8还可以通过模式选择实现本地和电操的升、降、停控制。 二、主要功能特点 2.1 适用于SHM-III 型电动机构2.2 界面采用LCD 显示屏 2.3 本地、远控、电操三种操作模式 2.4 档位BCD 码无源触点输出、运行状态和欠压闭锁状态无源触点输出2.5 档位显示和动作次数显示2.6 具有RS-485串行通信功能 三、性能参数 3.1 工作环境 3.1.1 最高温度40℃,最低温度-10℃。3.1.2 周围空气的相对湿度不大于85%。3.1.3 海拔不超过2500m。 3.1.4 不允许有剧烈的振动与冲击。 3.1.5 安装位置对于任一方向允许偏差为±2°。 3.1.6 无爆炸、不含腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质、不允许充满水蒸气及严重霉菌存在。 3.2 技术参数 3.2.1 额定参数:——电源相数: 三相;——电源电压:380V/220V;——额定频率:50Hz/60Hz; ——额定功耗:≤10VA(无电机驱动信号时)。3.2.2 整定参数: ——欠电压闭锁设定:80%。3.2.3 显示参数 ——分接位置:最大35(特殊订货例外); ——操作次数: 最大66000(超过此数后重新从0开始计数)。

电缆开关选型及配电设计规范

1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别 单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是 16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更 大的零线电 流。 2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16 分别代表什么 2 代表2根的意思WDZA-YJY 代表电缆的型号3*35+2*16代表电缆的规格 3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么 3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。 3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压 0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。 4.HD13BX-1000/31 HD大电流刀开关13设计序号BX旋转式操作1000电流3极1带灭弧罩 而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL 柜型,一般用HD13系列,而如果是用 于GGD型,就要使用HD13BX系列了。 自动空气开关 1、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 2、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。

变压器有载分接开关测试仪使用说明

变压器有载分接开关测试仪 目录 一、功能特点 (2) 二、结构及面板说明 (2) 三、操作指南 (3) (一)接线 (3) (二)测试.................................................................. .... . .. (3) (三)存储及查阅 (4) 四、高级设置 (4) 五、测试仪记录波形判读说明 (5) (一)测量记录过程的理想直流波形及测试规范 (5) (二)直流电流示波图形的判读说明 (6) (三)根据标准分析测试波形,判断开关有何故障 (7) 六、主要技术指标及安全操作注意事项 (7) 七、附录 (8)

变压器有载分接开关测试仪 一.功能特点 变压器有载分接开关测试仪,是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、等参数的测量。用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行测量,也可由变压器三相套管及中性点直接接线测量。 该仪器具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。可在电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在故障,对提高电力系统运行的可靠性具有重要意义. SRW50变压器有载分接开关测试仪有以下几种优点: --光线示波器功能 仪器分三通道可同时记录A、B、C三相,仪器可自动捕捉和显示过渡过程中过渡电阻及时间跳变的过程。不受天气影响,功能远比光线示波器优越。 --较强的综合能力 在一台仪器内可实现对有载分接开关各种参数的测量。如开关选择、切换全过程中有无开断点、过渡波形、过渡时间、过渡电阻、三相同期性等。配合各功能按键,可分析波形中的各时间段的时间及阻值。 --打印输出。仪器配有一台面板式前换纸型高速打印机。

有载分接开关(1).

有载分接开关说明 § 8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》 对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户 电压质量,也级母线电压规定了合格范围。无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1 —2次。而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。电压难满足用户的要求。随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压 变压足用户对电压质量的要求。而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。近年来得到了广泛的应用。 § 8-2用途 在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。 (二)有载分接开关的发展 我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV 5000KVA电 抗式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对

电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有贵州长征电气 厂、吴江远洋电气厂、上海华明电力设备开关厂、西安鹏远开关厂、上海赛力电工电气厂、以及沈变、保变、常变、上海电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国内220KV及以下市场的需求。 早在1920年美国通用(G E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。以后得到迅速发展,在世界 各国都被大量采用。并有了几十年的制造经验,国际上有载调压 开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关 形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、苏联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。 由于电抗式有载分接开关材料消耗多,体积大,燃弧时间长, 各国用得较少。国内几大厂家早期开发生产的电阻式有载分接开关,如西变生产的C、D型开关,沈变、保变、常变等一些制造厂生产的S基本上均以生产仿西德MR技术的组合型(M型)和复合型(V型)有载分接开关丫口ZZ型和CF型开关虽然技术和工艺不够先进,但结构简单,造价较低,在35KV及以下配电变压器上仍然使用较多。

有载调压分接开关过渡电阻选用设计

有载调压分接开关过渡电阻选用设计 摘要: 本文通过介绍有载分接开关的基本工作原理及有载分接开关切换过程中暂态过程的建模来选用合适过渡电阻值,同时着重从几个方面(有利于改善触头的切换任务,提高触头的电气寿命以及其工作可靠性三个原则来进行匹配)来分析并从中筛选出最佳方案。这对于变压器设计者更深入的了解有载分接开关以及设计过程中考虑更为全面起到了一定的指导作用。 关键词:灭弧;有载调压开关;变压器 Abstract:Through the introduction of on-load tap basic working principle and the transient process on-load tap changer switching process modeling to choose a suitable transition resistance value at the same time focus from several aspects (help to improve the contact switch tasks, three principles to improve the contact electrical life as well as its operational reliability to match) to analyze and to filter out the best solution. For transformer designers a deeper understanding of the on-load tap switch as well as the design process to consider more comprehensive played a certain role in guiding.Keywords: interrupter; OLTC; transformer 引言 变压器通过调压线圈中增减绕组的分接头来改变电压比的方法几乎与变压器同时问世,有载调压开关的应用使得在不切断负载的情况下可以调节电压。 如今,有载调压分接开关已经由油中灭弧的方式向通过真空泡灭弧的方式发展。无论是工业用户还是电网用户为了缩小维护成本降低维护工作量,都对真空开关比较青睐。所以真空有载调压分接开关是当今以及未来的发展趋势。因此选用真空开关对节省维护成本,降低供电公司工作量也是非常有益的。 1 传统有载调压开关(例如M型)的作用及原理 1.1分接开关的基本功能 一是在开路情况下“选择”一个分接头,二是在不中断电流的情况下把功率“切换”或“调换”到所选的分接头上。而其中也有简易式有载分接开关(即:选择开关)是把两种功能结合在一个装置中,而分接选择器与切换开关或调换开关互相分开的分接开关是用于功率较高的情况下。

浅谈换流变压器的有载开关选型

浅谈换流变压器的有载开关选型 摘要:本文通过对我公司设计的换流变压器所用的有载分接开关选型进行总结,分析换流变压器用有载分接开关与电力变压器用有载分接开关选型的差别,为以后换流变压器开关的选型提供参考。 关键词:换流变压器有载分接开关组件 1 前言 特变电工沈变在1997年开始立项HVDC换流变压器的研究工作。1998年,以技术转让方式引进了德国西门子公司的换流变压器的设计制造技术。2008年,在向上直流输电工程中与ABB公司开展合作,引进瑞典ABB的换流变压器的制造技术。德国西门子公司的换流变压器选用的是MR公司的有载分接开关,瑞典ABB公司的换流变压器选用的是ABB公司内部组件分厂的开关。现在,特变电工沈变公司自主开发的换流变压器选用MR公司或ABB公司的有载分接开关。如糯扎渡项目换流变压器选用的是MR公司的有载分接开关,锦屏项目

用有载开关种类如下: RI: MR油浸式R型单相开关,两台并联使用,用于2柱并联的强制分流结构。 VRFII: MR真空两相开关,单台使用,用于2柱并联的强制分流结构。 UCLRE: ABB油浸式UCL型单相开关,两台并联使用,用于2柱并联的强制分流结构。 UCGRE: ABB油浸式UCG型单相开关,两台并联使用,用于2柱并联的强制分流结构。 4有载分接开关选用原则 换流变压器用有载分接开关的基本选用原则与常规电力变压器用有载分接开关选用原则一致。主要考虑用户要求、电压等级、电流大小、调压形式等,具体可参见MR和ABB开关的相关技术指南,同时结合MR和ABB开关的订单标准填写规范。 对于换流变压器用有载分接开关的选用,有以下问题需要特殊考虑,并提供足够的信息供开关制造厂家核算开关相关参数。 4.1采用ZnO避雷器限制过电压 当采用ZnO避雷器限制过电压时,应根据公式计算ZnO元件数量。 4.2电流变化率di/dt 换流变压器阀侧绕组与换流单元连接,受此影响,网绕组及开关中的电流波形类似于方波,此方波电流在过零时的电流变化率

WDT型干式无励磁分接开关说明书

为了稳定负荷中心电压、需对变压器进行电压调整。在无功功率充足的情况,通过用分接开关来调整电压比较方便、可行。它是改变带有分接头的变压器的绕组匝数比,来调节电压,达到调整电压的目的。WDT 型干式无励磁分接开关是一种使用于干式变压器类产品中的无励磁调压分接开关,在干式变压器断电的情况下作调整电压之用。 2. 分接开关 2.1 型号说明 W D T □/□—□X □ □ 特殊环境使用代号 分接位置数 分接头数 额定通过电压(KV ) 额定通过电流(A ) 条形 单相 无励磁调压 2.2 系统特点 (1) 解决无励磁变压器多次调换分接位置易造成螺丝扭断和变压器分接接线端子螺纹损坏等问题。 (2) 由于操作方便,可在 0.5秒内实现一相的转换,缩短无励磁变压器换档调整的时间。 (3) 对操作者技术要求低,解决易出现分接板位置连接错误,换线过程中螺丝垫片落入变压器内部等问题。 (4) 开关用螺栓直接固定在变压器高压线圈分接头上,无连接线,应用成本低。

2.3 使用条件 (1)设有防雨设施。 (2)环境温度不大于55 ℃,不低于-25℃。 (3)相对湿度不超过95%。 (4)无易燃、易爆、腐蚀性气体及导电尘埃。 (5)分接开关上不应凝霜、凝露和结冰。 2.5 分接开关内部结构 定触头架 动触头 连接片 定触头 支柱 定位孔 定位装置 手动旋钮孔 手动旋钮 齿条

将分接开关按照下图,与变压器进行连接。 变压器高压线圈 分接开关高压线圈分接接线柱 2.7分接开关外型尺寸

3.1分接开关的检修 3.2分接开关的常见故障和处理方法

1 用户根据变压器的额定功率、额定电压选择开关。 2 订货前需提供分接开关尺寸中W、L4等尺寸和变压器档位数。同一电流等级的变压器W、L4应设计为统一尺寸,便于分接开关的配套。如:电流等级为200A以下变压器的W、L4分别为同一尺寸,201A-400A变压器的W、L4分别为同一尺寸,401A-600A变压器的W、L4分别为同一尺寸。

探讨有载分接开关调压

分接开关调压时的工作原理以及产生火花时怎样处理 在变压器高压绕组上设有抽头,通过改变变压器的变比来调整二次侧电压的大小。调压变压器分为有载调压和无载调压变压器两种。 下面为有载调压变压器。 有载调压变压器可根据系统运行情况,在带负荷的条件下随时切换分接头开关,保证电压质量,而且分接头数目多、调节范围比较大,如SFPZ7—90000/220型有载调压变压器,额定电压比为 220±8×1.5%/38.5,其调压范围为±8×1.5%。采用有载调压变压器时,可以根据最大负荷和最小负荷时分接头电压来分别选择各自合适的分接头。这样就能缩小二次(侧)电压的变化幅度,甚至改变电压变化的趋势。 为了防止可动触头在切换过程中产生电弧使变压器绝缘油劣化,甚至烧毁分接头开关,调压绕组通过并联触头Q1、Q2与高压主绕组串联。可在带负荷的情况下进行分接头的切换。在可动触头Q1、Q2回路接入接触器KM1、KM2的工作触头并放在单独的油箱里。在调节分接头时,先断开接触器KM1,将可动触头Q1切换到另一分接头上,然后接通KM1。另一可动触头Q2也采用同样的步骤,移到这个相邻的分接头上,这样进行移动,直到Q1和Q2都接到所选定的分接头位置为止。当切换过程中Q1、Q2分别接在相邻的两个分接头位置时,电抗器L限制了回路中流过的环流大小。110kV及以上电压等级变压器的调压绕组放在中性点侧,使调节装置处于较低电位。

1、分接开关运行一年或切换2000~4000次后,应取切换开关油箱中的抽样进行工频耐压(不低于30KV)试验,试验应合格,否则更换合格变压器绝缘油。 2、新投入的分接开关,在切换5000次后,应将切换开关吊出检查,以后可按实际情况确定检查周期。 3、运行中的分接开关动作5000次后或绝缘油的击穿电压低于25kV时,应更换切换开关油箱的绝缘油。 4、为了防止分接开关在严重过负荷或系统短路时进行切换,宜在有载分接开关控制回路中加装电流闭锁装置,其整定值不超过变压器额定电流的1.5倍。 5、电动操作机构应经常保持良好状态,有载分接开关配备的瓦斯保护及防爆装置均应运行正常。当保护装置动作时应查明原因。 6、分接开关的切换开关箱应严格密封,不得渗漏。如发现其油位升高异常或满油位,说明变压器与有载分接开关切换箱窜油。应保持变压器油位高于分接开关的油位,防止开关箱体油渗入变压器本体,影响其绝缘油质,并及时安排停电处理。 在变压器有载分接开关操作过程中,应遵守如下规定: 1、应逐级调压,同时监视分接位置及电压电流变化(每次调压一档后应间隔lmin以上,才能进行下一档调节)。 2、单相变压器组和三相变压器分相安装的有载分接开关,应三相同步电动操作,一般不允许分相操作。 3、两台有载调压变压器并联运行时,其调压操作应轮流逐级进行; 4、有载调压变压器与无载调压变压器并联运行时,有载调压变压器的分接应尽量靠近无载调压变压器的分接位置。 有载分接开关切换时产生火花,主要是分接开关在严重过负荷或系统短路时进行切换时触头调整中接触不良;绝缘油绝缘强度降低;操作等原因。应按照规程要求,进行检修和试验。

干式变压器有载分接开关控制器说明书

YE-1型有载分接开关智能控制器使用说明书山东优逸电气有限公司

有载分接开关电位电阻的计算方法

分接开关电位电阻的计算方法 一.概述 在正反调压和粗细调压的方式中,分接开关转换选择器操作期间因分接绕组暂时地与主绕组分离,分接绕组电位悬浮。因此,转换选择器打开和闭合的触头间将会产生火花放电,并形成气体。为避免分接绕组因火花放电不熄产生的短路状况或大量气体的生成危及变压器绝缘状况,一种行之有效的方法是分接绕组采用电位电阻的连接方式。 在确定电位电阻器是否需要连接时,首先要计算转换选择器触头间的开断强度:恢复电压U r [U r (+) 、U r (-) ]和开断电流I s [I S(+)、I S(-)],若U r (±)计算值超过转换选择器触头的恢复电压限值,则需要一个电位电阻器的连接。其后要正确地选择电位电阻的连接方式。 恢复电压U r和开断电流I s的计算及电位电阻的设计需要下述技术资料: ⑴变压器性能参数:额定容量、额定电压、调压范围、绕组的联结方式、绝缘水平等; ⑵绕组布置方式( 即分接绕组和相邻绕组的相对位置); ⑶分接绕组对相邻绕组的电容量或分接绕组对地或对接地的相邻绕组的电容量; ⑷与分接绕组相邻的绕组两端交流工作电压或绕组位置; ⑸半个分接绕组两端的雷电冲击电压的预计梯度; ⑹半个分接绕组在运行时工作电压和试验时工频交流电压。 二.电位电阻的计算方法 1.确定电位电阻元件的性能参数 ⑴电位电阻元件外形尺寸 采用涂釉线绕组电阻元件,两端带 有金属帽,其尺寸见图1。 涂釉散热表面S = 154 cm2。 ⑵电位电阻元件工作电压 电阻元件允许工作电压[U R] = 4kV ⑶电位电阻元件表面的热载强度限值图1 电位电阻元件的外形尺寸 ①恒定连接方式:电阻元件允许连续热载强度[P d /cm2 ] ≤0.3 W/ cm2 每一电阻元件允许连续热载功耗[P d] = [P d /cm2 ]S = 0.3×154 = 46.2 W ②借用电位开关连接方式:电阻元件允许短时热载强度[P S/cm2 ] ≤1.5 W/ cm2 每一电阻元件允许短时热载功耗[P S ]= [P S/cm2 ]S = 1.5×154 = 231 W 2.电位电阻的计算方法 ⑴确定电位电阻器是否需要连接 对于不同调压方式分接开关,计算无电位电阻时转换选择器触头上的开断强度(U r、I s),以便确定电位电阻器是否需要连接。若U r 的计算值超过转换选择器触头的恢复电压限值,则需要一个电位电阻器的连接。 ⑵计算电位电阻元件最佳匹配数目和电位电阻的阻值 ①初步确定电位电阻元件的数目 n ≥U TV /2 [U R] (1) 式中,n为电位电阻元件的数目,因受安装位置的限制,要求n≤5。 U TV 为分接绕组首未端(最大分接与最小分接)的工作电压

相关文档