龙江路东侧、紫荆西路北侧路劲城市印象三期工程18#、22#房基础分部验收

常州常建项目管理有限公司

路劲城市印象三期工程监理部

二O一七年十一月

龙江路东侧、紫荆西路北侧路劲城市印象三

期工程

18#、22#房基础验收监理汇报

各位领导、工作组成员:

首先,我代表常州常建项目管理有限公司路劲城市印象三期监理项目部对今天到场的各位领导能够抽出时间来对本工程的基础施工及验收工作检查指导表示感谢,同时敬请对我们的监理工作提出宝贵意见和建议。

现就龙江路东侧、紫荆西路北侧路劲城市印象三期工程18#、22#房基础分部工程施工过程中的监理情况向各位做简要汇报。

一、工程概况:

本工程由常州路劲宏润房地产开发有限公司开发,江苏宏建岩土工程技术有限公司勘察,常州筑森建筑设计股份有限公司、江苏浩森建筑设计有限公司设计,常州常建项目管理有限公司监理,中绿建欣达建设工程有限公司施工。本工程建筑面积为102983.03平方米,结构类型为剪力墙结构,抗震等级三级,层次-2~34。工程基础验收将分段进行验收,今天验收18#、22#楼基础工程。基础采用桩筏基础,底板垫层砼C15,基础底板砼C30。

本工程于2017年1月1日开工,至今已有10个月,根据设计文件和施工合同内容,本工程18#、22#房基础分部工程已全部完成。

二、监理依据

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》;

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》;

3.《混凝土结构工程施工质量及验收规范》;

4.《钢筋焊接及验收规程》

5.工程设计文件(施工图纸、设计交底会议纪要、设计变更文件);

6.本工程地质勘察报告;

7.《施工合同》,《监理合同》。

三、原材料监理情况

我监理部根据工程验收规范要求及时检查进场使用原材料、构件的出厂合格证和试验报告并现场抽样送检,严格执行“先检后用”制度,确保工程中使用合格材料产品。

1、钢筋:基础工程使用钢筋从HPB400E 8-HPB400E 25多种规格,钢筋级别为Ⅲ级别。在现场监理人员的监督下,钢筋原材料均按级别、批号、规格、批量等进行现场见证取样送检;钢筋原材料送检试验,结果均合格。

2、砼:本工程使用商品砼,砼设计强度等级有C15、C30。砼试块均在浇灌时随机留置,见证砼标养试块送检共25组(C15四组、C30二十一组),同条件试块6组,抗渗试块6组,送检试验结果符合设计要求。

防水:基础底板采用3厚贴必定BAC自粘性防水卷材,防水材料检测结果符合设计要求。

四、工程质量安全监理情况

基础工程施工过程中,现场监理人员通过旁站、巡视和平行检查等方式,对关键部位、关键工序的施工质量进行检查验收。监理部定期组织召开工程监理例会,以及工程技术质量专题会议,督促施工单位及时做好工程质量、进度、安全等方面施工组织和整改工作。对存在质量和安全隐患的部位,监理部及时发出“监理通知单”督促施工单位认真整改,消除隐患,做到事前、事中、事后控制,确保工程质量安全。

1、监理部通过熟悉设计图纸和规范提出合理化建议,协助建设单位组织召开设计技术交底和图纸会审会议。督促施工方深化施工组织设计,提出审查意见,并督促施工单位认真实施。

2、基础开挖过程中,监理人员通过巡视和平行检查等方式,对施工质量进行检查验收;土方开挖至设计标高后,经设计、建设、勘测、监理等现场地基验槽。

3、基础模板安装,钢筋制作安装严格按照设计及规范要求进行了检查验收,均符合设计要求;防水工程严格按照设计及规范要求进行了检查验收,均符合设计要求;对基础垫层和地库砼浇筑实行了全过程旁站监理,并按规范要求见证留置试件。

4、现场对独立柱基、基础柱、地圈梁、底板工过程中,监理人员对轴线标高、钢筋、模板、砼、水电预埋预留等隐蔽工程和分项工程质量进行检查验收,要求施工单位严格执行“三检”制和工程报验程序。监理部督促施工单位及时对基础地基验槽工作,坚持要求上道工序合格后方可进入下道工序施工。

5、水电安装按图纸要求进行预埋,使用材料复试合格,等电位接地初步测试符合要求。

6、现场实物质量按照规范要求验收,砼表面光洁、密实,无蜂窝、麻面、孔洞、露筋等缺陷;砼施工缝接搓处无夹渣及疏松、不密实现象;混凝土构件成品保护措施到位,混凝土构件无缺棱掉角及污损现象。

7、现场施工安全管理方面,监理部督促施工单位做好施工组织设计和临时用电、应急预案等专项施工方案,建立健全安全保障体系。通过定期检查和专项检查,对不合格部位及时指出并督促施工单位认真整改。基础工程施工过程中,未发生任何安全事故。

五、验收意见

18#、22#房基础分部工程施工完毕,监理部对基础分部施工过程的质量跟踪,认为本工程:1、所含分项工程质量经验收合格;2、质量控制资料完整;3、地基与基础有关安全及功能的检验结果符合规范要求;4、观感质量验收符合要求,评定基础部分工程质量等级为

合格。现将本工程推荐给质量评定小组作最终等级的检验,并希望施工单位继续做好本工程的所有工作。

常州常建项目管理有限公司

路劲城市印象三期工程项目监理部

2017年11月

桩基础验收汇报材料

天平公寓桩基础工程 验 收 汇 报 材 料 湖南马王堆建筑工程有限公司 天平公寓项目部 二00六年九月二十七日

天平公寓桩基础工程 验收汇报 尊敬的各位领导:大家好! 由湖南马王堆建筑工程公司施工的天平公寓桩基础工程,在各级部门的配合和各位领导的大力支持帮助下,已顺利完工,我代表公司及项目部向各位表示衷心感谢。同时向大家作一个简单的工作汇报。 一、工程概况 本工程桩基础为人工挖孔桩,共271根,桩直径有1.0m、1.2m、 1.6m,桩身混凝土强度为C30,建筑场地类别为Ⅱ类,桩端持力 层为强风化砾岩层。 二、原材料送检: 钢筋:φ8、12、14、16、18、20、25所用钢筋为湘钢、链钢生产,共送检7组,每批钢筋均检验合格,钢筋合格证齐全。 钢筋焊接:16送检9组,18送检4组,20送检3组,全部焊接试验合格。 商品砼:水泥送检4组;砂送检6;卵石送检8组;外加剂送检1组;粉煤灰送检2组;所有试验全部合格,出厂合格证齐全(由商品砼公司提供)。

工程所有材料取样送检均由监理公司见证。 三、试块留置: 本工程砼为C30,试块共留置271组,砼试块全部检测合格。 四、分部分项工程验收: 本桩基础工程分项检验批均由建设方及监理单位验收合格,湖南科创高新工程检测有限公司于2006年6月20日~6月26日对桩基持力层进行原位测试共测试3根、2006年9月14日~9月20日对桩基础工程进行动测共测试271根(其中65根由长沙市质监站抽检)、抽芯试验共检测9根(其中32#、208#、250#桩由长沙市质监站指定抽芯),检测结果符合设计及规范要求;桩基础分部工程质量验收自评合格。 五、质量控制: 我项目部在工程施工过程中按规定和设计要求施工,认真做好每道工序分项工程的自检,特别在施工过程中,业主、监理对桩底持力层、桩钢筋的制作、安装、钢筋焊接等各道工序逐一进行验收,对不合格的分项坚决返工。桩基础施工时,正值汛期,施工难度非常大,我项目部邀请了业主、设计、勘察、监理等单位进行现场指导,其中8#、10#、11#桩基经业主、勘察、监理单位认可采用钢套筒护壁,完成了桩的成型。对各级领导、专家提出的问题及时整改,使我们的工作和效益有所提高,也确保工程达到了预期的目的。 六、文明施工和安全生产

基础验收监理汇报材料

龙江路东侧、紫荆西路北侧路劲城市印象三期工程18#、22#房基础分部验收 监 理 工 作 情 况 汇 报 常州常建项目管理有限公司 路劲城市印象三期工程监理部 二o—-年-一月

龙江路东侧、紫荆西路北侧路劲城市印象 三期工程 18# 、22#房基础验收监理汇报 各位领导、工作组成员: 首先,我代表常州常建项目管理有限公司路劲城市印象三期监理项目部对今天到场的各位领导能够抽出时间来对本工程的基础施工及验收工作检查指导表示感谢,同时敬请对我们的监理工作提出宝贵意见和建议。 现就龙江路东侧、紫荆西路北侧路劲城市印象三期工程18#、22#房基础分部工程施工过程中的监理情况向各位做简要汇报。 一、工程概况: 本工程由常州路劲宏润房地产开发有限公司开发,江苏宏建岩土工程技术有限公司勘察,常州筑森建筑设计股份有限公司、江苏浩森建筑设计有限公司设计,常州常建项目管理有限公司监理,中绿建欣达建设工程有限公司施工。本工程建筑面积为102983.03 平方米,结构类型为剪力墙结构,抗震等级三级,层次-2~34。工程基础验收将分段进行验收,今天验收18#、22#楼基础工程。基础采用桩筏基础,底板垫层砼C15,基础底板砼C30 本工程于2017年1 月1 日开工,至今已有1 0个月,根据设计文件和施工合同内容,本工程18#、22#房基础分部工程已全部完成。 二、监理依据 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》;

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 3.《混凝土结构工程施工质量及验收规范》; 4.《钢筋焊接及验收规程》 4. 工程设计文件(施工图纸、设计交底会议纪要、设计变更文件); 5. 本工程地质勘察报告; 4. 《施工合同》,《监理合同》。 三、原材料监理情况 我监理部根据工程验收规范要求及时检查进场使用原材料、构件的出厂合格证和试验报告并现场抽样送检,严格执行“先检后用” 制度,确保工程中使用合格材料产品。 1、钢筋:基础工程使用钢筋从HPB400E 8-HPB400E 25 多种规格,钢筋级别为皿级别。在现场监理人员的监督下,钢筋原材料均按级别、批号、规格、批量等进行现场见证取样送检;钢筋原材料送检试验,结果均合格。 2、砼:本工程使用商品砼,砼设计强度等级有C15 C3Q砼试块均在浇灌时随机留置,见证砼标养试块送检共25组(C15四组、C30二十一组),同条件试块6组,抗渗试块6组,送检试验结果符合设计要求。 防水:基础底板采用3厚贴必定BAC自粘性防水卷材,防水材料检测结果符合设计要求。 四、工程质量安全监理情况 基础工程施工过程中,现场监理人员通过旁站、巡视和平行检查等方式,对关键部位、关键工序的施工质量进行检查验收。监理部定期组织召开工程监理例会,以及工程技术质量专题会议,督促施工单位及时做好工程质量、进度、安全等方面施工组织和整改工作。对存在质量和安全隐患的部位,监理部及时发出“监理通知单” 督促施工单位认真整改,消除隐患,做到事前、事中、事后控制,确保工程质量安全。

消防验收监理工作汇报

消防验收汇报 各位专家、领导: 我们XX监理有限公司受建设单位XX限公司委托,对XX工程进行施工监理。至20XX年X月,本工程消防系统安装完毕并通过了调试。现将现场情况向各位专家、领导作汇报。 一、工程概况 本工程由XX有限公司投资兴建,XX有限公司设计,XX建筑设计有限公司勘察,XX监理有限公司监理,XX市工程质量监督总站监督,消防工程由XX有限公司施工。本工程位于XX有限公司内,总建筑面积约X万㎡,共有X栋X层建筑组成,其中X#楼地上X层,地下室X层,建筑高度Xm;X#楼地上X层,X#楼有地下X层,建筑高度Xm。本工程结构类型为XX结构,属X类建筑,耐火等级为X级。 二、施工过程监理与质量控制 (一)土建 1、平面布置 本工程由三栋X层的研发楼、X栋X层的辅助用房组成的X类X层建筑。本工程建筑平面布置按规划和设计图纸要求,设置了消防环形车道。由消防控制中心控制整个工程的消防供水、供电。 2、建筑构造 本工程耐火等级为X级的X层多层建筑,每个楼层为X个防火分区,并设X个安全出口及疏散楼梯,满足建筑设计防火规范相关要求。每层设置X个楼梯间,X扇X级X防火门,X层公共部位设置自带电源应急照明灯及疏散指示灯,管道井、电缆井等穿墙、板部位均按要求进行了防火封堵,本工程建筑构造符合消防设计要求。 (二)原材料进场检验和施工过程中的质量控制 本工程所有进场材料、构配件、设备均由监理人员检查验收,重点检查质保书、产品合格证和检查检验报告等,合格后方可投入工程使用。在施工过程中,严把各检验批和分项、分部工程的质量验收关。(三)消防设施和安装工程 本工程消防设施由以下几个主要部分组成:火灾自动报警及联动系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓灭火系统及应急疏散指示、消防广播等。其中X#楼门卫室为消防控制中心,内设的X型号报警主机一台,X#楼X层值班室内设区域型火灾报警控制器各一台。本工程室内消火栓设计用水量为15L/s,喷淋设计用水量为15L/s,室外消防设计用水量为30L/s,一次消防总用水量为Xm3。室内消火栓系统采用消防加压泵,用水量为15L/s,室内消防给水接基地室外消防管网,管网压力0.6MPa。火灾初期的10分钟水量由X#楼屋顶的消防水箱供给,水箱有效容积Xm3。喷淋系统选用一套X型号消防气压给水设备系统,配套两台立式消防泵,型号为XX,一用一备,两台立式稳压泵,型号为XX,一用一备,一台φ1000气压罐。消火栓系统选用一套X型号消防气压给水设备系统,配套两台立式消防泵,型号为X,一用一备,两台立式稳压泵,型号为XX,一用一备,一台φ1000气压罐。地下室设有有效容积X m3消防水池。 1、火灾自动报警系统:本系统设有烟感探测器共X个,手动报警按钮及声光报警器,共X个,分布在各楼层。 2、自动喷淋系统:本系统设有直立型自动喷淋喷头X型号,共X只,喷头动作温度68℃,分布在各楼层;湿式报警阀型号,X组。 3、消火栓系统:本系统室内消火栓选用单口带灭火器箱组合式消防柜,下放X型磷酸铵盐手提式干粉灭火器X具。消火栓箱共有X只,分部在各楼层。 以上消防系统功能经现场反复调试,并经消防设施检测中心检测,检测结果均符合设计图纸及消防验收规范要求。本工程的监理工作得到了业主、上级建设行政主管部门的指导和监督,得到了施工单位和各相关单位的的通力配合,在此表示衷心的感谢! XX监理有限公司 20XX.X

最新分部工程验收监理汇报材料

汉江右岸南郑县姚湾至青史段防洪工程 监 理 汇 报 材 料 陕西志通水利水电工程监理有限公司 各位领导: 大家好!

我谨代表陕西志通水利水电工程监理有限公司汉江右岸南郑县姚湾至青史段防洪工程监理部对本次六标段分部工程验收做简要汇报。 一、监理情况简介 2015年12月,我公司于南郑县汉江综合整治防洪工程办公室签订了本工程监理合同。2016 年1 月,本公司正式组建了监理机构并确定了现场监理人员。本工程于2016年1月25日开工建设,开工前,监理机构根据现场实际监理需要编制了《监理规划》和《监理实施细则》,并在业主组织下,共同编制并印发了《项目管理办法》。根据监理合同约定和《水利工程施工监理规范》,在施工过程中,监理机构采用发布指令、召开会议、跟踪和平行检测、旁站和巡视等措施,对工程质量、进度、安全和投资等方面按照合同文件和规范标准要求进行了控制。本工程于2017年1月底实体工程全部完工。 二、质量保证资料核查主及要原材料检验情况: 1、施工单位现场人员于投标文件基本相符; 2、工程机械进场前监理进行了机械设备审核,基本满足施工需求; 3、用于工程水泥、沙子、片石等性能指标均能符合要求,现场抽样试验合格。工程质量控制资料完整齐全、真实可靠。 见证取样: 六标:石子1组、沙子2 组,水泥1组,岩石1组,M7.5 砂浆试块

1组、C20基础试块11组,C25压顶试块3组,C30路面试块16 组,土方相对密度检测154 点。 监理平行检测: 6 标:沙子1 组,水泥1 组,岩石1 组,石子1 组,M7.5 砂浆试块1组,C20试块1组,C25试块1组,C30试块1组,土方相对密度检测14 点。 原材料及中间产品通过施工单位自检、建设单位及监理单位抽检达到合格标准,依据《堤防工程施工质量评定与验收规程》,对分部工程质量评定为合格。 三、单元工程质量评定情况 1 、本工程共含177 个单元工程,单元工程质量按照《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》进行评定,施工单位自评合格单元工程XX个,其中优良单元工程52个单元,优良率29.3%; 2、经监理机构对各单元工程的平行检测和跟踪检测、对单元工程质量评定资料的核查,监理机构同意施工单位单元工程评定意见; 本工程共计XX 各分部工程,各分部工程所含单元工程质量全部合格,单元工程施工质量检验与评定资料齐全、真实;监理机构同意X个分部工程

分部验收汇报材料

精心整理 一、工程概况 高安市筠安堤位于锦河中下游南岸,上起高安市上湖乡的板桥,下至高安市兰坊镇的古老岗,堤线全长45.233公里,贯穿高安市筠阳街道和上湖、兰坊等三个乡镇、街道。总土地面积2439.33km2?,保护面积为122.03km2,耕地11.39万亩,人口12.3万人。该工程存在的主要问题:河段曲折,堤防迎流顶冲段多;河道深泓逼18日; 1日; 212月313月03日; 4月28日; 509月24日。 二、主要建设内容及设计指标 1、主要建设内容 堤身土方填筑、穿堤建筑物工程、护坡工程和抛石固脚等工程;

2、主要设计指标 (1)、土方填筑压实度≥0.92,迎水坡为1:3,堤顶宽度6m;建筑物土方回填 管顶2m范围采用粘土填筑压实度不小于0.95管顶2m以上采用利用料回填压实度不 小于0.92。 (2)砼设计等级:箱涵,消力池为C25;挡墙为C20,素砼垫层为C15,其他砼 M10。 四、 要设 本 段工 自技 图起 进行 了1次设计变更。

设计更改通知单(编号:赣西肖江设(2014)01号)内容为: (1)增加3+851~4+620段抛石固脚和增加上赤自排涵; (2)根据当地政府及群众要求作如下变更:4+333下赤五村灌溉涵管,5+477下赤六村灌溉涵管,5+683萝卜园灌溉涵管等三座灌溉涵管进口需要加长渠道衬护及增加消力井。 1(2014名,监理员

2.监理文件编制、制度制定情况 I、 标监 范的要求,制订了2014年筠安堤I标各分部、单元工程施工单位自检、监理单位平行、跟踪检测等计划,并报送项目法人。 高安市城市防洪工程(2014年筠安堤)I标监理部由杨明同志担任总监理工程师,设置了办公室,派出了2名现场监理人员。监理机构的设置和监理人员、专业 的安排,满足了工程建设的要求。

人防工程结构验收监理汇报材料(完成)

工程 人防工程结构验收监理汇报材料(此处放工程效果图)

各位领导、各位专家:大家好! 受************有限公司的委托,我公司对********工程实施了人防工程施工阶段的监理工作,在监理过程中得到了上级主管部门、建设单位及各参建单位的大力支持与配合,在此表示衷心的感谢。下面由我对本工程人防结构工程的监理情况做一下汇报。 一、工程概况 本工程人防地下室工程采用先张法预应力混凝土管桩。基础垫层采用C15混凝土,地下室底板、侧墙采用抗渗等级为P6的防水混凝土,强度等级为C35。人防建筑面积为1754.81m2,抗力级别为防常规武器6级,防化级别为丙级。平时为汽车库及自行车库,停放机动车48辆,人防区划分1个防火分区,设人员安全出口2个,战时为二等人员掩蔽工程,抗震设防烈度6度。本工程由*******有限公司开发建造、**************勘察院勘察,*******有限公司设计,************有限公司总承包施工,浙江经建工程管理有限公司监理。工程结构类型为现浇钢筋混凝土框架结构。 二、评估依据 1、建设单位提供的施工图纸、设计变更文件。 2、《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)。 3、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)。 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 5、《建设工程监理规范》(GB50319-2000)。 6、工程建设标准强制性条文。 三、工程监理情况 1、工程开工前对施工单位、施工管理人员、特种作业人员的资质和岗位证书进行审查,同时审核施工单位的施工组织设计、专项施工方案、项目部施工质量、安全保证体系等,对测量放线控制成果及保护措施进行检查,督促施工单位落实工程开工前的各项准备工作。 2、严把原材料、构配件进场关。所有进场原材料、构配件都需提供合格证或质保书,向现场监理工程师进行报验,并按规定进行抽样复试,合格后方准使用,对不符合要求的材料一律不得进场。 3、严格把好质量验收关。对钢筋的规格、数量、间距、搭接长度、锚固长度、焊接质量、保护层厚度等进行检查,并对模板的尺寸、预留孔及预埋件的位置进行验收,保证砼成型质量。隐蔽工程经监理验收合格后,方准进入下道工序施工。监理人员在对混凝土浇筑等关键部位、关键工序施工中进行旁站,并利用巡视、平行检验等方法对防水材料的施工质量进行有效的监控。 四、分部、分项工程质量验收 1、结构分部工程由土石方、打桩、模板、钢筋绑扎、钢筋焊接、混凝土、砌砖共7个分项工程组成。地下室底板、顶板、墙板均按要求梅花型布置拉钩拉结,人防墙身均采用止水螺杆进行拉结。施工过程中监理人员突出对人防口部、梁柱节点等关键部位的钢筋进行检查,在合格的基础上才同意下道工序的施工,所有分项工程质量验收均合格,结构分部工程质量评定为合格。 2、地下防水分部工程由防水混凝土结构、涂料防水层、止水带防水共3个分项工程组成,模板对拉螺栓、施工缝等分别采用加设止水片等措施,预埋件位置正确,结构外墙采用防水涂料施工,材料检验合格、施工质量符合设计及验收规范标准要求,所有分项工程质量验收均为合格,地下防水分部工程评定为合格。 3、孔口防护工程:本工程人防门全部由杭州钱江人防设备有限公司提供。门框结构使用的钢材

基础验收监理汇报材料(监理总结)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 地下室基础 监 理 工 作 小 结 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 2018年1月25日 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 地下室基础监理工作小结 各位领导: 首先,我代表XXXXXXXXXXXXXXXXX项目工程监理部向今天到会的各位领导专家在百忙之中抽出时间参加本工程二标段的基础分部工程验收表示感谢,同时敬请对我们监理工作提出宝贵意见和建议。 现就XXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程地下室基础分部工程施工过程中监理工作实施情况向各位作简要汇报。 一、工程概况: 工程名称: 建设单位: 建设地点: 设计单位:

研究院有限公司 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 结构类型: 工程造价: 总建筑面积: 二、监理依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》; 工程设计文件(施工图纸、设计交底会议纪要、设计变更文件); 本工程地质勘察报告; 《施工合同》,《监理合同》。 三、原材料监理情况 我监理部根据工程验收规范要求及时检查进场使用原材料、构件的出厂合格证和试验报告并现场抽样送检,严格执行“先检后用”制度,确保工程中使用合格材料产品。 1、钢筋:基础使用的钢筋进场13批,共2个品种分别为HRB400和HRB400E 。共10种规格分别为C 6、C 8、C 10、C 1 2、C 14、C 16、C18、C 20、C 22、C 25钢筋出厂合格证共47份、试验报告共15份,对钢筋外观质量、重量偏差均进行进场验收符合要求,原材料进场进行见证取样复试,试验结果合格。基础底板及梁钢筋连接方法C20以上采用机械连接,C 20以下采用绑扎连接;柱钢筋C 20及以下采用

工程竣工验收监理汇报资料

____________________工程 竣工验收 监 理 汇 报 资 料 __市建设监理有限责任公司 5月30日

____________________________X工程 竣工验收监理汇报资料 __市建设监理有限责任公司受__________________有限公司委托,对____ ________________________X工程进行全过程监理。根据双方签订的《监理委托合同》,对工程进行“四控制二管理一协调”的监理工作。目前本工程已经完成,具备竣工验收条件,现就我们在本工程中的有关工程监理情况作简要汇报: 一、工程概况 1.工程名称:____________________________X 2.建设单位:__________有限公司 3.设计单位:________建筑设计院 4.施工单位:________建筑有限公司 5.建筑面积:38714㎡ 6.工程地点:__路 7.结构类型:框架五层 本工程为五层全框架结构,桩基采用Ф600钻孔灌注桩;基础采用C15素砼垫层,承台、地梁采用C30钢筋砼。砖基础采用MU10水泥标准砖、M7.5水泥砂浆砌筑。 主体柱采用C30钢筋砼,梁板梯采用C25钢筋砼。填充墙为MU10烧结多孔砖,M5.0混合砂浆砌筑,内填充墙为蒸压加气混凝土砖。 内墙面为乳胶漆罩面;外墙面采用弹性涂料罩面。外窗采用铝合金窗。屋面采用4厚SBS防水卷材防水,铺40厚挤塑保温板,上做50厚砼。 二、对承包商评价意见

本工程总承包商为________建筑有限公司,企业资质符合承包本项目要求。项目经理资格符合要求。施工单位在施工中建立了一整套较完整、有效的质量保证体系和质量管理组织机构,提出保证质量、工期、安全生产的有效管理措施;能按有关规范要求组织施工,并做到安全生产、文明施工。所采用的施工文件、技术标准和规范齐全,并且均为现行的标准、规范和法规;符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的质量规定。现场施工管理人员均有相应的上岗资格,各种上岗证齐全,工程质量从公司、项目部到班组均有人负责,使质量保证措施得到有效落实。 三、工程控制情况 1、工程质量控制 在质监站、设计院、业主等多家单位的帮助、督促、把关和协调下,在施工单位的努力工作下,本工程在施工中实现了预期的质量目标。我公司在本工程监理过程中,项目部的现场监理人员按监理委托合同的要求,根据设计图纸文件、国家建设规范以及地方有关规定进行监理。在此基础上,监理部还制定了相关的监理规划、监理实施细则,制定了监理工作目标和监理工作制度,明确各专业监理人员的工作职责,监理人员实施挂牌配证上岗。 1)认真阅读设计图纸及设计说明书,严格按照施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002等规范进行监理。 2)审核施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案和各项技术资料,并要求

基础验收汇报材料

基础验收汇报材料 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

新城国际花都(新城花苑)二期二标D6、D7、D8、D9栋基础验收报告 中国建筑第五工程局有限公司 中建五局长沙新城国际花都项目经理部

新城国际花都(新城花苑)二期二标 基础验收报告 尊敬的各位领导、专家: 大家好!首先,我代表中建五局长沙新城国际花都项目部对今天参加D6、D7、D8、D9栋基础工程验收的领导和专家表示最热烈的欢迎和衷心的感谢。 在望城县建设工程质量监督站的监督与指导下、长沙新城万博置业有限公司的正确领导下,在湖南方圆建筑工程设计有限公司、上海高科工程咨询监理有限公司、中国有色金属工业长沙勘察设计研究院的指导和支持下,新城国际花都二期基础工程已顺利完工。下面就本次基础工程验收的有关情况汇报如下: 一、工程概况 新城国际花都(新城花苑)二期二标位于望城区黄金镇雷锋大道交银星路处。本工程由D6、D7、D8、D9四栋34层高层及3层地下车库组成,总建筑面积约为㎡。其中,D6、D9栋采用人工挖孔桩+承台基础,D7、D8采用预应力桩+筏板基础。 二、现场施工情况 在基础的开挖过程中,栋号挖至设计底标高时地基承载力基本均能满足设计要求,个别独立承台经设计院同意后采取加深承台高度的方式进行了处理。 三、施工过程控制 在定位测量时,根据规划局指定的坐标点利用全站仪对建筑物进行定位,每一栋号采用4个点对其进行控制。经业主、监理等相关部门确定后正式放基础开挖线,再进行土方开挖。在土方开挖过程中严格按照设计图纸及相关的规

范要求进行施工,土方开挖后及时通知了勘察院、设计院等相关部门进行验槽。验收合格后立即进行了砼的垫层施工。 钢筋进场后都进行了取样送检,送检情况见后附表。钢筋加工均在现场加工。钢筋绑扎时,钢筋的型号、数量均按照设计图纸要求进行绑扎,经检查验收,钢筋的型号、数量、间距、钢筋保护层等都在规范允许的偏差范围内。 在浇筑混凝土时,派专人护筋,严格控制钢筋保护层的厚度、混凝土的塌落度、水灰比,监理工程师现场旁站,并在监理的见证下留置了试块。 由于工期紧及施工程序问题,部分栋号部分位置对挡土墙后进行了土方回填,在回填前经过了质监站、业主、监理等相关部门的验收,回填土按要求进行了分层夯实。 在施工过程中每一道工序完工后由班组自检,自检合格报施工员、质检员检查,合格后再向监理公司报验,经监理工程师验收合格后再进入下道工序施工。从而达到严格过程控制,保证工程质量目标。 四、材料的送检与评定情况 本工程基础工程的钢筋品牌为:萍钢、冷钢、每一种钢筋进场都进行了取样送检,混凝土采用湖南中建五局混凝土有限公司、长沙恒昌混凝土有限公司生产的商品砼,在施工过程中均按规定留置试块。 见证取样送检资料如下: 1、钢筋原材料

光伏启动验收监理汇报材料

淮安流均渔光互补5+4MWp分布式光伏电站项目 质量监督检查汇报材料 英泰克工程顾问(上海)有限公司 二〇一六年一月

各们领导、各位专家: 你们好! 淮安流均渔光互补5+4MWp分布式光伏电站项目,在各参建单位的共同努力下,已基本完成光伏机组并网前的各项工作,我代表英泰克工程顾问(上海)有限公司,向各位领导、专家做监理工作汇报。 一、工程概况 1.1 项目名称:淮安流均渔光互补5+4MWp分布式光伏电站项目1.2 主要参建单位: 1.2.1 建设单位:淮安铭泰光伏电力科技有限公司 1.2.2 监理单位:英泰克工程顾问(上海)有限公司 1.2.3承包单位:江苏华能建设工程集团有限公司 1.2.4设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 1.3 工程概况及特点 本工程建设在淮安市淮安区三堡乡星阳村鱼塘水面上方及鱼塘沿岸,采用标准功率为255Wp的单晶硅组件,支架基础采用预制管桩,支架采用热镀锌C型钢;组件与水平面呈28°倾角铺设于支架上方通过压块固定在支架上。光伏发电系统采用分片发电,集中并网的原则,就近并网的技术方案,逆变器输出通过箱式升压变压器送到10KV 开关站,再通过母线送出接入白马湖变电站,按就近原则给负载供电。

1.4 主要形象进度: 1.5监理范围:本项目各土建工程;电气设备安装及调试的监理工作。 二、监理组织机构情况 英泰克工程顾问(上海)有限公司按照监理委托合同要求,成立了淮安流均渔光互补5+4MWp分布式光伏电站项目监理部,项目总监经公司法人任命,配备了土建、电气专业监理工程师,所有从事监

理工作的专业人员均经过专业培训,具有相应资格证书,专业人员配备合理,能满足本工程监理工作要求。 三、工程质量控制情况 1、审查施工单位的资质、试验室资质、项目部主要管理人员资格、 特殊工种上岗证,从组织上保证工程项目的质量。 2、审查施工单位主要施工机具和测量器具的有效性。 3、审批施工组织设计,各专业施工方案、作业指导书。 4、审批各单位工程开工报告。 5、编制监理规划,土建、安装专业监理实施细则,用以指导监 理工作的开展。 6、审批质量验收项目划分表,编制监理质量检查计划表,设置 W、H、S监控点。 7、对主要材料、半成品、设备到货进行现场检查。 8、对隐蔽工程进行隐蔽前的验收签证。 9、参与办理中间交接。 10、管理工程变更。 11、重要工序和关键部位实施旁站监理。巡视现场安全和质量, 发现问题以联系单、通知单方式通知整改。发通知单2份, 12、对施工单位技术、质量和资料编写进行监督指导。 13、向建设单位提出工程管理的各种咨询意见。 六、工程施工完成情况

基础验收评估报告(监理)3

华润集团新一代数据中心建设工 程(一期) 工程名称:华润集团新一代数据中心建设工程(一期) 建设单位:广东润联信息技术有限公司 监理单位:深圳市都信建设监理有限公司 设计单位:广东省电信规划设计院有限公司 勘查单位:核工业广州工程勘察院 施工单位:华润建筑有限公司 编制: 审核: 深圳市都信建设监理有限公司 二○一五年月日

基础分部质量评估报告 受广东润联信息技术有限公司的委托,深圳市都信建设监理有限公司对整个工程实施了施工阶段的全过程监理,根据监理合同的规定,监理的业务范围是对本工程施工图和施工承包合同确定的土建工程和水电安装工程进行全过程跟踪监督管理,监理的内容是本工程施工阶段的质量控制、进度和投资的控制、施工安全控制、合同的管理和组织协调等工作。于2014年8月4日开工,地基与基础分部工程于2015年3 月 15日施工完毕,本监理部对基础分部施工质量进行评估。 一、工程概况 (一)一般情况 本工程包括:1#数据中心楼(占地面积㎡,总建筑面积㎡,地上4层,地下一层);2#数据中心楼(占地面积㎡,总建筑面积㎡,地上4层);动力中心楼(占地面积㎡,总建筑面积,共2层);监控运维中心楼(占地面积㎡,总建筑面积㎡,地上5层,地下一层);宿舍楼1(含食堂)(占地面积:㎡,总建筑面积㎡,地上7层)。本工程数据中心、动力中心、宿舍楼均为天然扩展基础(独立柱基础),监控运维中心北侧基础为天然扩展基础(独立柱基础),南侧为条形基础。结构形式均为框架结构,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为乙级,本工程中数据中心、动力中心为重点设防类建筑,抗震设防烈度为8度;监控运维中心和办公楼为标准设防类建筑,抗震设防烈度为7度。数据中心和监控运维中心带有地下室。 1、2#数据中心±为室内标高,相当于1956年黄海高程系统黄海标高+; 动力中心±为室内标高,相当于1956年黄海高程系统黄海标高+; 监控运维中心±为室内标高,相当于1956年黄海高程系统黄海标高+; 宿舍楼±为室内标高,相当于1956年黄海高程系统黄海标高+; 。

施工工程单位监理单位汇报材料

济源鹤济财源煤业有限公司技术改造工程 施工单位汇报 (土建、矿建和机电安装工程)

1 / 15 河南煤炭建设集团有限责任公司 二〇一二年八月 各位领导、专家: 你们好! 我代表河南煤炭建设集团有限责任公司济源鹤济财源煤业项目部,就济源鹤济财源煤业有限公司技术改造工程施工情况向各位领导及专家汇报如下: 济源鹤济财源煤业有限公司技术改造工程(矿建、土建、机电安装)均由我公司施工,通过我公司的精心组织,在设计、建设、监理单位的细心指导和帮助下,已经全部完成设计内容。 一、施工资质 、资质等级:我单位为房屋建筑工程施工总承包壹级;矿山工程施工总承包壹级;机电设备安装工程专业承包贰级。

、项目组织机构 本项目部实行项目经理责任制,由公司抽调施工经验丰富、2 / 15 责任心强、技术攻关能力强的人员,组成了项目经理部,全面负责工程质量、进度、资金控制及施工安全、合同履行、协调各方面关系等工作。 二、施工依据 、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》 、《煤矿安装工程质量检验评定标准》 、《建筑工程施工质量验收统一标准》 、建筑电气工程施工质量验收规范() 、《矿山井巷工程施工验收规范》 、设计图纸,设计交底与绘图会审记录,设计变更,洽商记录等; 、电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范()() 、电气装置安装工程及以下配线工程施工及验收规范()、机械设备安装工程施工及验收通用规范() 、钢结构工程施工质量验收规范() 、建筑钢结构焊接规程() 、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范() 、施工承包合同; 、已批准的施工组织设计、措施

、其它有关技术文件 三、工程施工概况 3 / 15 按照初步设计,该项目共设计个单位工程,目前已完工个,其中: 、矿建单位工程设计个,已完工个; 、土建单位工程设计个,已完工个; 、安装单位工程设计个,已完工个; 四、施工质量管理 我们项目部在工期短、任务重的情况下,依然保质保量地完成了济源鹤济财源煤业有限公司的各项施工工作。我们在工程质量管理过程中,建立了完整的工程质量管理体系,并主要做了以下几方面的工作: 、加强施工队伍建设,提高员工技术素质。要想做出一流的工程,必须有一流的队伍,我们项目部从本公司抽调了多名技术人员和业务骨干,成立精干的现场指挥机构,所组成的施工队伍有着过硬的技术素质。施工过程中,根据各项工程的实际情况,合理分配人员进行业务技能培训,讲解施工过程中存在的问题。每月都圆满完成了矿方下达的作业计划。、严格做好施工工艺的每个步骤,严把工程质量关,百年大计,质量为本,我们项目部要把工程质量作为我们施工的根本,在施工的每一个环节,我们都非常重视工程质量,首先是原材料的采购上,我们项目部所采购的钢材、水泥等所有

人防工程竣工验收汇报材料(监理)

空港新天地二期人防工程 竣 工 验 收 监 理 工 作 总 结 湖南建科工程管理有限公司 2017年4月26日

空港新天地人防工程 竣工验收监理工作总结 尊敬的各级领导、各位专家: 今天,由湖南众诚建设工程有限公司施工的空港新天地二期地下室人防工程在此举行竣工验收会议,首先我代表监理项目部对湖南百信嘉房地产开发有限公司、上海鸿图建筑设计股份有限公司、中盐勘察设计院、湖南众诚建设工程有限公司、长沙县人防办、长沙市人防工程质量监督站等,各位领导的光临,表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。 下面对该工程的监理情况做如下汇报: 一、工程概况 该工程地下室一层,建筑面积为12219平方米,其中人防建筑面积7449.84平方米。人防层次为地下一层,工程平时用途为车库、设备用房,战时用途为人员掩蔽所,战时划分为二个核甲六级甲等二类。 该工程基础为人工挖孔桩基础,人工挖孔桩砼标号为C30,基础垫层砼标号为C15,基础承台、基础梁砼标号为C30,地下室底板砼标号为C35、P6,地下室顶板、剪力墙及柱砼标号为C40、P6。 二、监理情况简述: 监理项目部依据监理合同,对施工单位资质、施工质量和安全管理体系进行审核,对施工单位组织设计方案进行审查。按确认的图纸、规范和国家强制性条文,经审批的施工组织设计进行监理。在施工过程中,执行国家有关法律法规、规范、工程建设强制性条文、设计文件等。监理工程师严格执行各类报审制度,主要有:开工报审、施组方案报审、图纸会审交底制度、工程报验制度、隐蔽验收制度、建筑材料进场检验制度、见证取样送样制度、旁站监理制度等。监理管理资料较为齐全,对施工现场所发现的各类质量问题,监理均签发监理工程师通知单或监理工作联系单,并监督施工单位按要求、按时限落实整改。 质量控制措施 我项目监理部首先从组织上完善质量保证体系,在实际施工中对照质量标准,道道把关,层层落实。还施以科学的管理和严密的监督,严格地执行操作规范和检验评定标准及有关强制性条文。

阶段验收监理汇报材料

华润南通如东东凌49.5MW风电场项目 监理单位汇报材料 尊敬的各位领导、各位专家: 大家好,首先我代表中外天利(北京)工程管理咨询有限公司《江苏如东一期风电项目监理部》向各位专家、华润公司领导对本期项目的关心、指导表示衷心的感谢。现将本项目工程目前总体情况向各位领导进行详细的汇报: 一、工程概况 工程名称:华润南通如东东凌49.5MW风电场项目 工程地点:江苏省南通市如东县东凌境内 工程规模:33套1.5MW风机设备安装工程 监理范围和监理工作内容:包括风电场和升压站两部分,工作内容为进度、质量、安全、投资控制和信息、合同管理及协调参建各方关系。 以下是建设单位、监理单位及施工单位的名称: 建设单位:华润新能源(南通)风能有限公司 设计单位:中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 监理单位:中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 风机生产厂家:金风科技股份有限公司 施工单位:葛洲坝集团电力有限责任公司 二、主要形象进度 从2013年4月15日开工,截止2013年9月5日升压站综合楼、

配电楼及附属楼结构施工全部完成。且正进入室内外装饰装修阶段,部分设备已进场,风机基础打桩完成4台,开挖完成3台,浇筑完成2台,道路完成80%。 三、监理工作指导思想、机构设置及人员配备 我公司自签订监理合同,就积极做好监理准备工作。为了确保监理目标的实现,根据中外天利发字【2013】第11号文件通知,成立了“江苏如东一期风电项目监理部”,具体负责工程监理任务的实施。监理部设总监1人,总监代表1人,监理工程师1人,资料员1人,专职安全员1人,进驻工程施工现场开展监理工作。并编制监理大纲、监理规划各1份、专项监理方案6份,已通过建设单位审核。 四、工程建设相关手续及施工单位遵守技术规范的情况 工程建设相关手续已完备。开工准备阶段,施工单位已构建完备质量管理体系,施工过程中严格遵守技术规范、严格按施工图纸施工,未发现违规情况。 五、工程质量施工控制及验评情况(主要汇报内容) 施工准备阶段,监理项目部已审查核实各个施工项目部现场项目管理机构设置、项目管理实施规划、质量保证体系、质量管理体系,均已完善;国家强制性标准条文的执行计划,施工方案和施工技术措施均已落实,期间监理部共签发监理工程师通知单22份,工作联系单18份,监理通知单均已及时回复、整改、落实。在整个工程施工过程中,由于建设单位、监理单位的严格检查、监督,加之施工单位认真执行规程规范和监理细则,严把质量关,监理部采用了巡视检查

竣工验收监理单位汇报材料

*****大厦工程 竣 工 验 收 汇 报 材 料 *****建设监理有限公司二O一一年十二月二十七日

验收组及质监站领导: 我谨代表*****建设监理有限公司对各位领导、专家参加本工程竣工验收表示感谢,同时,尽请提出宝贵意见和建议,以便我们改正工作中的不足。 本工程由*****房地产开发有限公司投资兴建,由*****设计所设计,由****勘察有限公司负责地质勘察,由*****建设监理有限公司负责现场监理,由****建安有限公司承建。 本工程于年月日开工,年月日主体中间结构验收,根据国家监理规范的规定和设计文件、变更联系单及施工、监理合同的约定,我部会同业主、设计、施工等单位有关人员于年月日对本工程进行了竣工初验并提出整改意见,施工单位已进行了整改和返修。 一、监理情况 我们根据国家《建设工程监理规范》、设计文件组建了项目监理机构,编制了《监理规划》和《监理实施细则》,按照设计文件与国家、省、市、区的法律、法规、强制性条文、现行的施工验收规范、标准及质监站的监督交底材料进行监理。在工作中以工序质量为核心,质量预控为重点,按强制性条文和主控项目、一般项目进行控制。对进场材料进行抽检、见证取样和复试,对重要部位、关键工序进行了旁站监理;对一般项目进行现场巡检、随机抽查、平行检查、技术复核、隐蔽验收、成形检查等,对发现的问题及时监督施工单位进行返修、整改,达到符合要求为止。在安全方面我们经常督促施工单位加强安全意识,组织专项检查,严格执行国家《建筑施工安全检查标准》和《建设工程安全生产管理条例》,从开工至今无安全事故发生。 二、分部工程质量验收情况: 本工程按《建筑工程施工质量验收统一标准》进行验收评定,每单位工程共6个分部,地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建

单位工程竣工验收监理工作总结传

泸州项目 工程竣工验收 监 理 工 作 总 结 有限公司 2019年月23日

总目录 一、工程概况 二、监理概况 (一)项目监理部组织机构 (二)监理工作制度 (三)项目部内部管理制度 三、项目监理部工作方法及原则 四、监理合同履行情况 (一)工程质量控制 (二)施工进度控制 (三)投资控制 (四)安全文明施工管理 (五)合同管理 (六)监理资料管理 五、监理工作成效 六、监理工作最终总结 一、工程概况 工程名称:项目 工程地点:泸州市双加镇、石洞镇 建设单位:有限责任公司

设计单位:设计院有限公司 勘察单位:广州中煤江南基础工程公司 该项目座落于泸州市双加镇、石洞镇交界处,由有限责任公司投资建设,设计院有限公司设计,有限公司实施监理服务,安装有限公司负责具体施工。 建筑物规模:545.12㎡(其中罩棚252.2㎡)其中罩棚投影面积:504㎡,站房建筑面积:293.12㎡,埋地卧式油罐容积:120m3 建筑层数和高度:罩棚一层:高度7.50m, 站房二层:高度7.25m, 建筑结构形式:罩棚:钢筋混凝土结构柱,螺栓网架结构罩棚,站房:框架结构 加油站等级:二级 结构安全等级:二级 建筑结构类别:丙类 抗震设防:七度(彩钢部分除外) 设计使用年限:50年, 基础形式:站房和罩棚采用柱下独立基础,油罐采用条形基础 主体结构梁、板、柱混凝土强度标号C30。 3、质量目标 工程质量达到合格标准 4、合同工期 开工日期:2018年月日——竣工日期:2019年月日 5、合同价格万元 二、监理概况: (一)项目监理部组织机构 依据《建设工程监理规范》,结合本工程的规模、特点、性质、目标和建设单位的要求,公司派同志担任该工程总监,全面负

竣工验收监理单位汇报材料

汉沽城区东扩基础设施项目 竣 工 验 收 汇 报 材 料 天津市建设工程监理公司

汉沽质监站、市管处、市容委、项目办各位领导: 大家好! 我谨代表天津市建设工程监理公司对各位领导参加本工程竣工验收表示感谢,同时,尽请提出宝贵意见和建议,以便我们改正工作中的不足。 本工程由天津市天政基础设施建设有限公司投资兴建,由天津市海顺交通设计有限公司设计,由天津市地质勘查院负责地质勘探,由天津市建设工程监理公司负责现场监理,由中庆建设有限责任公司承建主干路一工程,由天津城建集团有限公司承建次干路一及溢流管工程。 本工程于2010年11月20日开工,根据国家监理规范的规定和设计文件、变更联系单及施工、监理合同的约定,我部会同业主、设计、施工等单位有关人员于2012年10月11日对主干路一工程进行了初验,于2012年10月15日对次干路一进行了竣工初验并提出整改意见,施工单位已进行了整改和返修。 一、监理情况 我们根据国家《建设工程监理规范》、监理合同组建了项目监理机构,编制了《监理规划》和《监理实施细则》,按照设计文件与国家、直辖市、区的法律、法规、强制性条文、现行的施工验收规范、标准及质监站的监督交底材料进行监理。在工作中以工序质量为核心,质量预控为重点,按强制性条文和主控项目、一般项目进行控制。对进场材料进行抽检、见证取样和复试,对重要部位、关键工序进行了旁站监理;对一般项目进行现场巡检、随机抽查、平行检查、技术复核、隐蔽验收、成形检查等,对发现的问题及时监督施工单位进行返修、整改,达到符合要求为止。在安全方面我们经常督促施工单位加强安全意识,组织专项检查,严格执行国家《建筑施工安全检查标准》和《建设工程安全生产管理条例》,从开工至今无安全事故发生。 二、分部工程质量验收情况:

竣工验收监理验收汇报材料

1、工程项目概括1.1、工程概况:

1.2、结构设计: 1.3单位工程承包情况:;建筑公司承建,项目经理:栋由8#、10#XXXXXXXX XXX;建筑公司承建,项目经理:栋由、 9#11#XXXXX 1.4.1参加工程竣工验收的单位及部门投资公司XX分公司工程部XXXX建设单位:XXX县级单位:质(安)监站XXX XX 监理公司XXXX监理单位:·监理部XXXX设计单位:设计院承包单位:建筑公司XXXXX 建筑公司XXXXX

初步验收时间:1.4.2 二、监理工作总述. 2.1监理组织机构设置及监理工作制度 2.1.1监理组织机构图: 水电土建监理监理工程工程师师 项目监理部人员组成及职责分工2.1.2 总监理工程师:代表公司全面履行监理合同总监代表:执行总监理交办的工作,负责监理部日常工作。专业监理工程师:负责本专业监理细则编写及日常工作实施。监理工作依据:2.2 相关报批文件:2.2.1. 2.2.2设计文件:工程施工图、设计变更通知、技术核定单等。 2.2.3合同文件:建设工程施工合同、建设工程委托监理合同及工程建设其他合同文件。 2.2.4监理规划及监理细则。 2.3监理工作制度:执行本公司企业标准,第六部分“监理部现场管理工作制度”。

2.4监理工作大事件: 2.4.1本项目8#、10#栋基础工程于2007年11月28日通过了的验收,主体于2008年5月下旬通过了验收。 2.4.2本项目9#、11#栋基础工程于2007年12月10日通过了的验收,主体于2008年5月下旬通过了验收。 2.5投入的监理设施:电脑及打印设备1台,工程测量仪器一套,相关建设标准、图集资料若干套,其他满足工程需要的生活、办公用品。 三、监理工作成效 3.1工程质量控制措施和效果 3.1.1质量目标及实施情况: 工程质量目标:优良 项目监理部严格按照监理合同及有关工程建设合同和国家相关法规进行监理,达到了预定质量目标。 3.1.2质量控制程序: 认真审核施工组织设