文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV线路跨越施工方案

110kV线路跨越施工方案

110kV线路跨越施工方案
110kV线路跨越施工方案

110kV线路跨越施

工方案

邓芙线 110kV输电线路工程线路跨越专项施工方案

批准:

审核:

编制:

―――――XXXXXXX有限公司――――― 8月

目录

编制依据 (2)

工程概况 (2)

跨越安全措施及跨越架搭设基本要求 (2)

跨越架搭设工艺流程图 (4)

施工技术要点 (4)

施工方法 (5)

一、编制依据

1.1根据该工程设计单位编制的施工图纸。

1.2《跨越电力线路架线施工规程》(DL 5106-1999)

1.3《安全生产法》、《国家电网公司安全生产规程、规定》、《电力建设安全工作规程》

1.4国家及地方颁布的现行有关法规、标准等。

二、工程概况

2.1本工程项目是XXXXX110kV正式电源新建线路,从110kVXXXXX变电站新建110kV构架出线至XXXXXX新建的110kV变电站。

2.2XXXX变至#1塔采用电缆3*(ZR-YJLW03-64/110-1×300)敷设,全线(#1-#18)塔单回路、(#19-#32)塔双回路建设,电缆敷设0.18km,架空线路8.568km,铁塔共32基。

2.3全线共9个线路耐张段(以线路复测为准,并见走向图第12页)分别是:

①(#1—#5) 塔、②(#5—#7) 塔、③(#7—#9) 塔、④(#9—#14) 塔、⑤(#14—#19) 塔、

⑥(#19—#23)塔、⑦(#23—#28) 塔、⑧(#28—#30)塔、⑨(#30—#32)塔。

2.4本工程全线路海拔在1400米左右,线路最大地形高差50米以上,全线经过跨越高压35kV线路2次,10kV线路13次,低压220V线路5次,通讯线3次,河槽及山沟10次。跨越线路分别是:

①#1塔至#5塔线路耐张段,其中#1塔与#2塔之间跨越10kV线路8次;#2塔与#3塔之间跨越35KV线路2次;10kV线路4次;#4塔与#5塔之间跨越220V线路1次。

②#7塔至#8塔线路耐张端,其中#7塔与#8塔之间跨越220V线路1次。

③#9塔至#14塔线路耐张段,其中#11塔与#12之间跨越通讯线1次。

④#14塔至#19塔线路耐张段,其中#17塔与塔#18之间跨越220V线路1

次。

⑤#19塔至#23塔线路耐张段,其中#21塔与#22塔之间跨越通讯线1次;#22塔与#23塔之间跨越10kV线路1次。

⑥#28塔—#30塔线路耐张段,其中#28塔与#29塔之间跨越220V线路1次,通讯线1次;#29塔与#30塔之间跨越220V线路1次。

三、跨越安全措施及跨越架搭设基本要求

1. 需搭设跨越架时,事先应与被跨越物物主取得联系,提交跨越施工方案,征得同意,必要时请求物主协助施工。

2. 跨越架的搭设必须符合《跨越电力线路架线施工工程》中的有关规定。主要要求:

⑴. 架子必须牢固,立柱埋深不小于0.5m,宽度超出两边线1.5m,架子中心应在线路中心线上。

⑵. 架子对各种跨越物的最小安全距离(m)如下表:

线时,宽度应超过展放导地线中心各2.0m;如果三相同时架设,,其架顶宽度应超过两边线各1.5~2.0m。

⑷. 跨越架与带电体之间的最小安全距离在考虑施工最大风偏后,不得小于下表规定:

⑸. 高空作业时与带电体的最小安全距离见下表:

3. 对于重要及特殊的跨越架,应提前对现场平、断面进行测量,为跨越架的选择提供依据。跨越架的材质、型式、高度、宽度、跨距、拉线设

置、封顶等必须满足相关规定和技术要求。

4. 跨越架型式选择:

⑴. 380V以下电力线、弱电线路和乡村公路时采用单排双侧跨越架。

⑵. 跨越重要公路、铁路及10kV电力线时应采用双排双侧跨越架。

5. 主杆与主杆和横杆与横杆间搭接长度不得小于2m;如果稍径小于50mm 时,搭接长度应不小于2.5m。

6. 跨越重要公路及10kV、35kV电力线时,必须进行封顶,可用竹木配合棕绳或用绝缘网进行封顶。

7. 跨越架搭设安全要求:

⑴. 各种类别的跨越架的主杆、横杆的间距不得大于下表的规定值:

高度超过15m的,应由工程承包单位技术部门提出方案,按规定程序报审批准后实施。

⑶. 跨越架搭设完成后,必须在显著位置悬挂醒目的警告标志。

⑷. 强风、暴雨过后应对跨越架进行全面检查,确认合格方可使用。

⑸. 搭设或拆除跨越架应设安全监护人。拆除应自上而下逐根进行,架材应传递,严禁抛扔;严禁上下同时进行拆除作业或将跨越架整体推倒进行拆除。

二、跨越架搭设工艺流程图

为了使导线不受损伤,不影响被跨物的安全运行,放线前应在这些交叉跨越处搭设跨越架,使导线安全顺利经过。搭设跨越架的方法有;一般搭设、不停电搭设及高空渡线。

修改

审核批准

安全监控、验收

说明:1、编制及脚底人员为技术部人员。

2、施工人员为跨越架搭设施工队。

3、监控、验收人员为项目部质安及技术人员。

4、审核批准人员为项目部总工。

四、施工技术要点

1、跨越架的中心应在线路中心线上,宽度应超出所施放线路的两边各加2米;

2、本次施工跨越架的宽度为15米;架顶的高度高于被跨10kV电力线路顶端1米;

3、架顶两侧装设外伸羊角,防止线路在施放过程中导、地线弹落到带电的10kV电力线路上;

4、跨越架高于5米以上时,应多层交叉加固,对有强风的天气还应加装防风拉线;

5、跨越架的拉线和地面上部及封顶部分,应悬挂醒目的警告标志牌;

6、跨越架应经验收合格,每次使用前检查合格后方可使用。

五、施工方法

一)施工准备

1.技术准备:察看现场测定跨越物与新架线路的夹角,计算跨越架的宽度,并估算所需钢管或杉木杆的数量,编制跨越架搭设方案,经现场项目总工程师审批后,向施工人员进行技术交底。

2.人员组织准备:拟定现场负责人,搭设时应有人监督,对不停电搭设的跨越架安全员应现场监督,根据工程量的大小确定民技工人数。

3.施工工器具及材料准备:钢管或杉木杆、铁丝、大锤、角桩、登门安全带、钢卷尺等。

二)跨越架搭设

A、一般跨越架的搭设

搭设一般跨越架适用跨越铁路、公路、通讯、广播及35kV以下停电线

路,跨越架有单侧型及双侧型两种。

1.材料的选用:对停电的电力线路宜采用杉木杆,铁丝进行绑扎,搭设跨越架;对跨越铁路、公路、广播通讯线既可采用钢管也可采用杉木杆搭设。

2.搭设的要求:

a、立柱间距离一般为1.5米左右,横杆上下距离一般在1.0米左右,以便上下攀登为宜。

b、立柱及支撑杆应埋入土内不少于0.5米。

c、一般跨越架上部不用封顶,比较重要的跨越需要封顶时一般采用斜向或交叉封。

3.跨越架的尺寸及距离跨越物的水平距离:

a、跨越架的宽度:如施工线路与被跨越物垂直交叉时,跨越架的宽度应比施工线路各宽出1.5米,跨越架的中心应在施工线路的中心线上,如施工线路与被跨越物不垂直交叉时,可按下式计算跨越架的宽度:∠(е+3)/sinθ,其中∠为跨越架的宽度(米),е为施工线路两边线的距离(米),θ为跨越物与被跨越物间的交叉角。

b、跨越架的高度:跨越铁路时应比铁轨面高 6.5米,跨越公路时应比公路面高5.5米。跨越低压配电线路和通讯线路时应比其高1米。

c、跨越架与被跨越物之间的最小水平距离,应不小于跨铁路中心3米,公路路边通讯线路及低压线路为0.6米。

4、跨越架的搭设,应由下而上,拆除时应由上而下,用专人送杆或接杆,不准直接往下扔,杆上作业人员系安全带,对跨越架特别是单面的应加设斜撑或拉线,予以补强。

一般跨越架搭设示意图

步骤1

步骤2

0.6m

B、不停电搭设跨越架

必须具备以下条件:

1、确认被跨线路名称和具体杆号位置,经运行单位许可并办理有关工作手续,退出相关线路重合闸;

2、带电跨越架的材料应使用坚固无伤、相对较直、干燥的木杆、竹竿或绝缘绳索,禁止使用金属管;且应具有能够承受跨越物重量的能力;

3、在无强风、大雾及雨的天气下进行;

4、设专人监护,确保人及所持材料、工具与带电体的安全距离10kV≥0.7米;

5、跨越架与被跨10kV电力线路应不小于1米的安全距离,否则应停电搭设。

不停电搭设跨越架,大多用于35kV以下的带电线路,用的最多的是10kV线路,不停电搭设跨越架是一种带电作业,因而要注意施工安全,跨越架的搭设或拆除应在良好的天气下进行,应用坚实而干燥的杉木杆搭设。先在被跨越的线路两侧分别立两排竖杆,埋深不小于1.5米,并打临时拉线,以控制杆不向带电侧倒。

带电跨越架的封顶要注意安全,一般采用比跨越架宽度长出版界米的杉木杆封顶,或在两侧架上部绑成人字型撑杆向内上方撑住,再于其上横绑木杆。

搭设好的跨越架,应检查证明各部牢固可靠,可展放导地线,跨越架的拆除必须由按层拆下来,两人一组在架上作业,要互相配合好。拆除的杉木杆不准往下扔,应用麻绳往下放,在拆除拉线或支撑时,应考虑架子有没有倾倒的可能。必要时可再加临时拉线或支撑。

C、展放导地线及光缆:

对于35kV及以上线路在不能停电的情况下,搭设跨越架是困难的,可采用高空展放导地线的方法跨越,这种施工方法要求很高,应由经过专门的高压带电作业训练人员施工,并要特别注意安全,它是在跨越挡两侧杆塔(或另外组立或辅助杆)上张挂承力绝缘绳,在承力绝缘绳上挂有双轮滑车用引绳将地线穿过滑车,沿承力绳展放,并紧线挂线于两侧杆塔上,再用架空地线作承力绳展放导线后紧线挂线。

1、承力绝缘绳的张挂:

承力绝缘绳采用ф23~30mm的蚕丝绳,具有良好的绝缘性能及机械强度。张挂承力绝缘绳时先将绝缘引线射过被跨越线路,再用绝缘引线将承力绝缘绳带过跨越线路,把承力绝缘绳张挂在施工线路塔式辅助杆上。对于挡距小的跨越,能够把承力绝缘绳直接挂在两侧杆塔的地线最高悬挂点之间,如跨越档距离较大,则在带电线路的一侧或两侧另立辅助杆,把承力绝缘绳挂在辅助杆上,此辅助杆的高度要保证地线在带电线路上空渡过,有足够的安全距离。

2、用承力绝缘绳展放架空地线:

在已紧挂的承力绝缘绳上,挂一列双轮滑车(上、下轮的双轮滑车),此双轮滑车用绝缘绳串着,每间隔约15~20米一个滑车,能够在两侧杆塔上展开和收集。另用绝缘绳把地线穿过两轮滑车的下轮,在带电线路上将地线展开。展放地线后立即紧线,挂线于两侧杆塔上,然后收滑车组,如有第二根地线可把承力绝缘绳移至另一侧地线悬挂点,展放第二根地线,或利用已紧挂好的地线,作为承力绝缘绳展放第二根地线并紧挂。如用辅助杆在地线紧挂后,就可拆除。

3、用架空地线展放导线:

在已紧挂的架空地线上,挂一列由上下轮的滑车、垂直固定绳和放导线滑车组成的滑车组,双轮滑车上挂在地线上,下系一长约10米的绝缘绳,绳下系放线滑车。这样的滑车组每隔约20米一组,使用组数的多少应根据与被跨越线路的交叉宽度而定,每组之间用绝缘绳连结并能够收

放。导线只用绝缘绳牵引经过放线滑车,悬吊于架空地线下展放,跨越过带电线路。导线展放后,应立即紧线挂线。收回滑车至一侧杆塔,进行另一根导线的展放。

4、施工要求:

a)绝缘绳和牵引绝缘绳要有一定的电气绝缘性能和机械强度;

b)所使用的滑车要有一定的机械强度,重量轻,滑车支架要旁开门及确可靠、操作简单的闭锁装置。

5、高空渡线注意事项:

a)要高度注意安全,在安全技术上采取周密的措施。高空渡线应由专业班组承担。工作人员必须经过专业培训,除熟悉线路施工外,并具有一定的电气知识和操作水平。

b)展放的导地线与被跨越的带电线路的安全距离应符合有关规程,并应有一定的弛度。

c)带电线路上采用自动重合闸时,在施工其间应与拆除。若线路开关动作,不得强行送电。

d)紧线时,导地线都带有双轮滑车、放线滑车以及绝缘绳等,因此在观测驰度时应考虑增加了这些附加荷载后的弛度进行划印。

6、不停电跨越架放线作业注意事项

1)、保证通信畅通,信号明确;

2)、在无强风、大雾及雨的天气下进行

3)、设专职人员监护、防止操作人员误碰带电线路;

4)、被跨越的带电线路在施工期间,其自动重合闸装置必须退出运行,发生故障时严禁强行送电;

5)、跨越不停电线路时,两侧杆塔的放线滑车应可靠接地;

6)、跨越不停电线路时,作业人员不得在跨越架内则攀登作业,并严禁从封顶架上经过;

7)、导、地和光缆线在经过跨越架时,应用绝缘绳索作引绳;引渡或牵引过程中,架上不得有人。

带电搭设跨越架步骤1

带电搭设跨越架步骤2

相关文档
相关文档 最新文档