文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 加气混凝土砌体的抗震性能的研究

加气混凝土砌体的抗震性能的研究

加气混凝土砌体的抗震性能的研究
加气混凝土砌体的抗震性能的研究

加气混凝土砌体对混凝土框架的抗震性能的研究

李英鑫

中南大学土木工程学院

摘要:加气混凝土不以粘土为原料,是一种很有发展前途的新型建筑材料,其承重砌块住宅结构体系是一种很有发展前途的承重结构体系。本文通过相关文献研究分析墙体的是否开洞以及开洞大小、不同高宽比和竖向压应力对墙体破坏形态和抗震性能的影响。具体分析了加气混凝土砌体充当不同的组合结构的抗震性能。分析结果表明,虽然加气混凝土砌块的强度比较低,抗剪强度略小,但该种墙体的延性较好,可以用于低层住宅结构体系的承重墙体,同时构造柱和系梁限制砌块裂缝的产生和发展,砌快的脆性性质得到改善,提高砌快的力学性能;通过合理的构造措施使加气混凝土砌块组合结构的抗震性能得到提高。

关键词:加气混凝土砌体砌块抗震性能填充墙混凝土框架加气混凝土砌块轻质、节能、保温、造价低等特点,作为一种代替粘土砖的墙体材料已经广泛应用于建筑的填墙、维护墙和隔墙中。而研究表表明,周边刚性连接的砌体填充墙与框架结构相互作用,对结构整体抗震想能产生不可忽略的影响;而柔性连接,即通过在填充墙与框架柱之间设置足够宽度的缝槽,隔离两者间的相互作用,或在填充墙中设置多条具有一定宽度的竖向缝槽,减弱填充墙的约束效应,也同样对结构抗震性能有影响。为了在我们建筑结构中更好的应用加气混凝土砌体,我们有必要对其抗震性能进行研究。

1 加气混凝土砌快抗震性能影响因素

加气混凝土的抗震性能的影响因素有很多。比如是否开洞以及开洞大小、砌体的高宽比、竖向应压力、墙体与框架连接的构造等。我们这里就主要研究是否开洞以及开洞大小、砌体的高宽比、竖向压应力、墙体与框架连接这四种要素对加气混凝土砌块抗震性能的影响。

1.1加气混凝土砌块是否开洞及其开洞大小对其抗震性能的影响

经研究发现,不开洞的砌体墙体在加载荷载到其破坏的过程中其抗震性能跟平常混凝土构件提高一定的你的程度。开动的砌体构件的抗震性能会有所降低。开洞尺寸下的墙体在加载初期试件均处于弹性阶段; 各墙体随洞口水平尺寸的增加,极限承载力降低,开洞各墙体虽洞口尺寸不同,但各曲线下降段都较平缓,墙体延性较好,这是因为洞口两侧芯柱和墙的两个端点的芯柱对洞的墙体有了有效的约束作用,但是开洞的水平尺寸对墙体的极限荷载和相应的变形会产生影响。随着开洞面积的增大,墙体的极限承载能力下降,但降低程度不与墙体的截面积减小程度全成正比,而是比面积减小程度多一些。还有随洞口水平尺寸的改变,对其达到极限承载力时所相应位移也有所改变,但其改变程度比承载力的改变小得多。

1.2 砌体的高宽比对其抗震性能的影响

我们都知道,混凝土墙体不同的高宽比对其的抗震性能有很大的影响。同样,加气混凝土砌体的高宽比对其抗震性能也有很大的影响。当研究砌体采取不同的的高宽比时,结构在地震的作用下,结构层间的最大剪力、各层的最大相对位移跟各层的最大加速度都会不

同,随着高宽比的适当加大,以上的指标参量会有均匀性的减低,高宽比在2.28时结构的地震作用影响最小。但高宽比超过4.56,其对加气混凝土砌体的抗震性能改善不大。

1.3 竖向应压力对其抗震性能的影响

墙体的竖向压应力是影响砌体墙的抗震性能的重要因素。在对砌体施加荷载的初期,不同竖向压力的砌体墙体位移荷载曲线—基本是呈直线关系,但墙体出现裂缝后,曲线呈非线性上升,不同竖向压应力的切题极限承载力差别较大,到达极限承载力所对应的位移也有何大的不同;到达极限承载力后,竖向压力大的曲线下降最快,随后不同压力的曲线下降程度缓慢,接近直线达到稳定,而且差距变小;如果用下降到极限竖向压应力的百分之85作为破坏荷载,压力大的砌体变形能力较小一些。而且随着竖向压应力增大墙体承载力的提高幅度增大.而出现极限荷载时所对应的位移也有所增大,且两者的提高程度相近。从而可知,竖向应压力的加大会相应减弱结构的抗震性能

1.4 砌体墙体与框架连接的构造对其抗震性能的影响

加气混凝土砌体填充墙结构的刚度比一般的纯框架结构的刚度要高得多。研究发现,砌体填充墙的存在加大了结构的框架的承载力水平。提高幅度与墙体跟框架的连接方式、砌体墙体本身的抗震构造措施有很大的关系。

1.4.1 与纯框架相比,普通的填充墙框架试件的屈服、峰值、极限荷载分别提高了 114% ~ 159% 、113% ~ 156% 、85% ~

123% ; 而采用柔性连接的填充墙框架试件屈服、峰值、极限荷载分别提高了 53% ~ 67% 、74% ~ 91% 、65% ~ 87% ; 采用与柱脱开构造的填充墙框架试件屈服、峰值、极限荷载分别提高了31%-55%、51%-69%、45%-61%。

1.4.2 跟普通的填充墙框架相比,采用柔性连接砌体填充墙的屈服荷载、峰值荷载和极限荷载将会分别降低22%-41%。10%-32%、2%-26%;而采用与柱脱开构造的填充墙框架的屈服荷载、峰值荷载和极限荷载分别降低了27%-50%、21%-41%、13%-35%。因而我们可以得知,加气混凝土砌体填充墙框架采用与柱开脱构造或柔性连接会明显降低填充墙对框架水平承载力的影响。

1.4.3 对于采用柔性连接的填充墙框架,水平带的增设可小幅提高试件的承载,力,但提高幅度远低于普通构造的填充墙框架,墙体与框架之间采用拉结筋比采用 L 形铁件连接更为有效。同时,研究发现在墙体中部设置水平系梁比在顶部设置压顶梁对构件的承载力提高效果更好。

2 加气混凝土砌体置换加固受损复合墙

2.1 利用砌块置换加固受损密肋结构

密肋复合墙是由截面及配筋较小的钢筋混凝土框格,内嵌以具有一定强度的轻质砌体框架组合而成,一方面砌块受到肋梁肋柱所组成框格的约束,另一方面砌块对框格提供支撑,两者相互约束,共同受力。内部填充砌块是复合墙体的第一道抗震防线,在小震下发挥主要抗震作用,在中震及大震下通过自身的破坏消耗地震能量,减小了主

体框格单元及外框架的损伤程度,墙体遵循先砌块后框格与外框的延性破坏顺序。同时,内填砌块不承担竖向荷载,仅通过侧向约束肋柱间接提高了肋柱竖向承载力,破坏阶段复合墙内部砌块脱落或与框架脱开,墙体退化成为梁铰框架。针对密肋复合墙构造特点与破坏特点,提出采用加气混凝土砌块或其它满足设计强度要求的轻质砌块置换加固受损复合墙的加固方法,即当地震作用引起密肋复合墙结构中内填砌块破坏较重而混凝土框格破坏较轻时( 结构承受中震作用) ,通过更换破碎填充砌块的方式恢复密肋复合墙的抗震性能,充分利用了墙体中砌块作为第一道抗震防线的受力特点。

2.2 拟加固密肋复合墙的损伤状况

对于拟加固密肋复合墙原型试件的破坏试验,通过观察试件层间位移、钢筋应变变化、宏观破坏状态等几个方面综合控制加载程度,以模拟密肋复合墙处于相当于中震的损伤状态。该榀密肋复合墙在层间位移达到 14. 2 mm 时停止加载,损伤状况见图 2,观察墙体可见,多数砌块均形成贯通的受压斜裂缝,砌块表面少许颗粒脱落; 肋梁端部大多出现受拉裂缝,肋柱基本完好; 外框柱柱身下部、中部出现若干水平裂缝,下部个别裂缝贯通外框柱截面,正反方向加载停止前未发现外框柱压区混凝土的压碎迹象; 观察应变的即时数据可见,部分肋梁钢筋、外框柱钢筋接近或达到屈服阶段。综合判断该墙体达到中震的损伤状态。

2.3 受损复合墙加固后抗震性能分析

加固后的砌体构件的最终破坏状态跟标准的砌体构件相比有些

差别,其表现为外部框架的裂缝较多而砌块破坏程度比较轻,外框架的抗裂能力大大降低;加固后的结构承载力与标准构件基本相同,抗剪承载能力也有所提高;加固后的砌体组合结构的刚度大幅提升,但在荷载作用下刚度退化速度较快,同时加固后的结构延性有所提高能满足基本的抗震要求。

3 总结

本次通过对加气混凝土的抗震性能研究得出了以下结论;

1:加气混凝土砌体可以很大程度提高混凝土框架的承载力。

2:跟普通的砌体填充墙相比,填充墙跟框架采用柔性构件连接或与柱脱开构造连接将会降低加气混凝土砌体填充墙催框架的水平承载力,同时变形、刚度等也会降低。

3:加气混凝土砌体可应用于置换加固受损复合墙,其能满足正常的抗震等性能要求。

参考文献

[1]李建辉,肖从真,李英等.足尺蒸压加气混凝土填充墙RC框架抗震性能试验研究[J].土木工程

学报.2015,48(8):13-18.

G

[2] 梁建国,张望喜,郑勇强.钢筋混凝土-砖砌体组合抗震性能[J]. 建筑结构学报 2003(03)

[3] 张德光,尹子山,史风利,梁振辉.加气硂砌块应用中的若干问题[J].青岛建筑工程学院报 .20

03 (02)

[4]B 50003-2001. 砌体结构设计规范[S]. 2002

[5] 田淑明.蒸压加气混凝土砌块承重墙静力和抗震性能的研究[D]. 天津大学 2004

[6] 郭猛,袁泉,李鹏飞等.加气混凝土砌块置换加固受损密肋复合墙抗震性能试验研究[J]. 四川

大学学报(工程科学版). 2011(43):52-57.

GB 50003-2001. 砌体结构设计规范[S]. 2002

[7] 蒋伟.新型轻质混凝土承重砌体抗震性能试验研究[D]. 天津大学 2006

[8] 许菂.蒸压砂加气混凝土砌块在节能建筑工程外墙上的应用研究[D]. 同济大学 2008

[9] 刘雪梅.蒸压加气混凝土承重砌体力学性能试验研究[D]. 天津大学 2005

[10] 陈晓祥.高层框架—剪力墙结构基于性能的抗震研究[D]. 天津大学 2010

[11] 张杰.钢板加固砌体结构的抗震性能研究[D]. 扬州大学 2014

[12] 赵成文,乔辉,高连玉.蒸压粉煤灰实心砖墙体抗震性能试验[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学

蒸压加气混凝土砌块规范及要点.

蒸压加气混凝土规范 3.1蒸压加气混凝土砌块的使用范围 3.1.1蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±0.000)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外)。 3.1.2蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部,宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫;对于其它墙体,宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。 3.1.3蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位: 1建筑物±0.000以下(地下室的室内填充墙除外)部位; 2长期浸水或经常干湿交替的部位; 3受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境; 4砌体表面经常处于80℃以上的高温环境; 5屋面女儿墙。 3.2蒸压加气混凝土砌块和砂浆 用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于A7.5、不应小于A5.0,干密度级别不宜小于B07,也不宜大于B08。用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于M7.5。用于内墙的砌筑砂浆强度级别、蒸压加气混凝土砌块的强度级别和干密度级别宜与外墙相同。内外墙的砌筑砂浆强度级别不应低于砌块的强度级别。砌筑砂浆、找平砂浆、饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆应选用保水、专用砂浆,性能指标符合表2.3.2、2.3.3-1~2.3.3-3的要求。 3.3 模数 平面模数宜采用2M(0.2m),特殊情况可用1M(0.1m);竖向模数、墙体的分段净长度及门窗洞口的宽度与高度尺寸宜以1M为模数。 3.4 窗间墙 窗间墙的长度宜为0.3m的倍数且不宜小于0.6m。 3.5 空调机、防盗网、遮阳罩等重物以及重型门的固定安装

加气混凝土砌体工程施工方案

加气混凝土砌体工程施工方案 一、工程概况 工程名称:秭归百丽嘉苑项目(一期);建设地点:湖北省秪归县茅坪镇建东大道楚天路交口南侧。总建筑面积99825㎡,其中一期建筑面积为54145.98㎡(包括1~4#楼及车库),建筑层数地下一层,地上18层,建筑高度52.5米。基础为桩承台、承台梁基础,车库及2#楼独立商业为框架结构,1—4#楼为剪力墙结构。砌体材料采用200、100厚蒸压加气混凝土砌块。 二、材料准备 砌块、水泥、砂、掺合物、拉结筋、预埋件等 三、主要工具 大铲、瓦刀、托线板、线坠、施工线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水桶、木工锯、小扫帚等。 四、作业条件 1、完成室外及房心回填土,基础、主体工程结构施工完毕,并经有关部门验收合格。 2、弹好墙身线、轴线、根据现场砖的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求,办完预检手续。 3、立皮数杆:用30*40木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。按标高立好皮数杆,皮数杆的间距不大于15米,转角处距墙皮或墙角50mm设置皮数杆,皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理预检手续。

4、根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平缝厚度超过20mm,用细石砼找平。 5、砂浆由试验室做配合比试配。 加气混凝土砌块的材料指数 1.1材料指标 加气混凝土砌块:强度等级为A3.5(立方体抗压强度≥3.5Mpa),体积密度等级为B06(干体积密度≤650kg/m3)。用MU5混合砂浆砌筑。砌体材料应符合GB/T11968-1997《蒸压加气混凝土砌块》中的规定。 灰砂砖:材料强度MU10,用MU10水泥砂浆砌筑,砌体容重不大于18KN/m3 镀锌钢丝网:实测眼目规格为不大于12mm×12mm,实测钢丝直径为不小于0.50mm。 拉结筋:使用HPB300钢筋,直径Φ6.5。 1.2使用范围 填充砌体材料:±0.000标高以下采用灰砂砖,±0.000标高以上采用加气混凝土砌块。 加气块墙体底部200范围内及顶砖采用混凝土实心砖砌筑。 1.3加气块生产厂家 不可使用质量无保证的小厂材料。 1.4进场验收 材料进场时必须有出厂合格证及性能检测报告。检测报告应包括抗

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 3.1 施工布置原则 (2) 3.2 工程任务划分 (2) 3.3 施工组织与管理机构 (2) 3.4 施工流水段划分 (3) 3.5 施工顺序 (3) 四、施工方法 (3) 4.1 工艺流程 (3) 4.2 施工要点 (3) 五、劳动力组织 (9) 六、材料、设备等供应 (9) 6.1 材料要求 (9) 6.1.1砌块要求 (9) 6.1.2砂浆要求 (9) 6.1.2其他材料 (9) 6.2 主要机具 (10) 6.3 作业条件 (10) 七、质量标准及保证措施 (10) 7.1 主控项目 (10) 7.2 一般项目 (10) 7.3 允许偏差 (11) 7.4 冬期施工 (12) 八、安全防护与保护环境措施 (13) 8.1 安全施工措施 (13) 8.2 临时用电安全 (13) 8.3 施工现场的料具 (13) 8.4 施工现场的环境卫生保护 (13) 8.5 施工现场的消防保卫措施 (14)

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案 一、编制依据 (1)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (3)《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》03J104 (4)《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2006 二、工程概况 本工程位于上海市松江区,位于广富林路、龙腾路路口。建设单位为上海龙宁房地产开发有限公司,设计单位为上海中星志成设计有限公司,监理单位为上海联合工程监理造价咨询有限公司。本工程建筑概况见下表: 表2-1 建筑概况 地上总建筑面积(含保温)为28839.65m2,结构类型为现浇框架结构。 砌筑工程的主要部位为外墙、内隔墙等。砌块采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级为A3.5、密度等级B07,砌筑砂浆为M5混合砂浆,构造柱、过梁、配筋混凝土带强度等级为C30。

我国城镇居民消费结构统计分析

我国城镇居民消费结构统计分析 引言 消费是人们为了满足欲望而使用物品的一种经济行为,它是人类一切经济活动的出发点,又是一切经济活动的归宿点。无论是发达国家还是发展中国家,消费需求都是推动经济增长的最主要动力。改革开放以来,国家宏观经济政策发生了重大变化,经济持续、稳定、健康的发展,城镇居民的收入稳步增加,消费支出强劲增长,消费结构也发生了巨大的变化。消费结构是指居民在消费过程中的各类消费品和服务支出在总额中所占的比例及其相互关系。消费结构既反映了居民的消费偏好以及对收入、价格等因素的敏感程度,又反映了居民的生活质量和经济发展水平。一般来说,经济越发达的国家或地区,其消费结构就越趋向于追求安逸享受的消费结构。在这样的消费结构中,奢侈品支出如精神文化消费、服务性支出所占的比例就会较大。反之,在经济较不发达的地区中,生活必需品消费支出所占的比例就会较大。随着社会主义市场经济体制的逐步完善,我国的社会生产力不断获得解放和日益加快发展,经济总量和综合实力迅速上升,城镇居民的生活水平显著提高,特别是城镇居民的消费结构发生了显著变化。相对过去而言,居民食品方面的消费支出比重在逐渐下降,而在交通通讯、文化娱乐等方面的消费支出比重越来越大。消费结构的变化,反映居民需求的变化。研究我国城镇居民消费结构的现状及其变化、分析影响其变化的各种因素,对建立合理的消费结构,扩大内需,搞活社会主义市场经济,制定产业政策,促进国民经济的发展都有着极其重要的意义。 1 扩展线性支出系统(ELES)模型 扩展线性支出系统模型是经济学家Luch(1973年)在Stone(1954年)的线性支出系统模型的基础上推出的一种需求函数系统。其经济涵义为:在一定时期内,在收入和价格既定的前提下,消费者首先满足其基本需求支出,扣除基本需求支出之后则按比例在各消费支出和储蓄之间分配。称为消费者选择理论。它不仅考虑了收入和价格因素对居民消费结构的影响,而且把居民的各项消费支出看作相互联系、相互制约的行为。同时,它还将居民各项支出区分为基本消费支出和非基本消费支出。并认为基本消费支出与收入无关,居民在基本消费需求首先得到满足之后,才将剩余收入按某种边际消费倾向安排各种非基本消费支出。该方法具有分析比较科学合理、全面和方便实用,是当前进行消费结构分析的较为先进的经济计量方法。扩展线性模型为: (=1,2,3…,n) (1.1) 其中,为消费者对第类消费品的支出额,为维持基本生活所必需的商品需求量,为第种商品的市场价格,Y为人均可支配收入,为第类商品的边际消费倾向。所谓边际消费倾向是指居民每增加一单位的收入所引起的消费额的变动。边际消费倾向通常是一个0~1之间的系数,系数越大,表示增加的收入用来消费的比例越大,相反则表示增加的收入用于储蓄的比例较大。 (1.1)式可解释为消费者对第种商品的支出额可分解为两部分,前一部分是消费者为维持基本生活所必需的最少支出,后一部分为可支配收入减去对所有商品的基本需求支出的剩余中用于第种商品的支出额。在采用截面数据作为样本时,可以假设在同一截面上。商品价格是定值,这样可使ELES的参数估计较为简单。我们可以设: (=1,2,……,n)(1.2) 则有: (=1,2,……,n)(1.3) (1.3)式中,为随机差项,并以收入Y为自变量,第种消费品的支出额为应变量的一元线性回

最新蒸压加气混凝土砌块规范精编版

蒸压加气混凝土规范 3.1 蒸压加气混凝土砌块的使用范围 3.1.1 蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±0.000)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外)。 3.1.2 蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部,宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫;对于其它墙体,宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。 3.1.3 蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位: 1 建筑物±0.000以下(地下室的室内填充墙除外)部位; 2 长期浸水或经常干湿交替的部位; 3 受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境; 4 砌体表面经常处于80℃以上的高温环境; 5 屋面女儿墙。 3.2 蒸压加气混凝土砌块和砂浆 用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于A7.5、不应小于A5.0,干密度级别不宜小于B07,也不宜大于B08。用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于M7.5。用于内墙的砌筑砂浆强度级别、蒸压加气混凝土砌块的强度级别和干密度级别宜与外墙相同。内外墙的砌筑砂浆强度级别不应低于砌块的强度级别。砌筑砂浆、找平砂浆、饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆应选用保水、专用砂浆,性能指

标符合表2.3.2、2.3.3-1~2.3.3-3的要求。 3.3 模数 平面模数宜采用2M(0.2m),特殊情况可用1M(0.1m);竖向模数、墙体的分段净长度及门窗洞口的宽度与高度尺寸宜以1M为模数。 3.4 窗间墙 窗间墙的长度宜为0.3m的倍数且不宜小于0.6m。 3.5 空调机、防盗网、遮阳罩等重物 以及重型门的固定安装 3.5.1 空调机、防盗网、遮阳罩等重物的固定安装应在建筑平面、立面设计中统一考虑。 3.5.2窗式或分体式空调机应采用现浇或预制混凝土板承托固定。防盗网、遮阳罩应利用框架梁、过梁、阳台梁等混凝土构件固定安装。不得直接在砌体上安装吊挂空调机等重物。 3.5.3 重型门的固定安装应作专门设计。 3.6 砌体抗裂设计要点 3.6.1 下列部位宜设置构造柱或抗裂柱(以下统称抗裂柱),抗裂柱的平面位置应在结构平面图中表示出来: 1 宽度大于2m的洞口两侧; 2 厂房门、车房门、安全门以及洞口宽度大于1.5m的重型门两侧; 3 墙长大于5m时,每隔不超过5m的部位; 4 支承于悬臂梁、悬臂板上的砌体,如图3.6.1所示; 5 窗间墙长度小于0.6m且其侧向无墙处; 6 设计需要加强的部位。

加气混凝土砌块项目申报材料

加气混凝土砌块项目 申报材料 投资分析/实施方案

摘要 加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、 可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。加气混凝土砌块包括粉 煤灰加气混凝土砌块和砂加气混凝土砌块,具有节能、保温、防火、隔音、轻质、高强、易加工等优点。近年来,随着政府加快推进建筑节能和墙体 材料革新以及技术水平的提高,加气混凝土行业发展迅速。 该加气混凝土砌块项目计划总投资13847.46万元,其中:固定资 产投资10120.11万元,占项目总投资的73.08%;流动资金3727.35万元,占项目总投资的26.92%。 本期项目达产年营业收入29216.00万元,总成本费用22723.94 万元,税金及附加253.98万元,利润总额6492.06万元,利税总额7641.50万元,税后净利润4869.05万元,达产年纳税总额2772.46万元;达产年投资利润率46.88%,投资利税率55.18%,投资回报率 35.16%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位544个。

加气混凝土砌块项目申报材料目录 第一章项目概论 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

第二章建设背景及必要性分析 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章项目建设规模 一、产品规划 二、建设规模 第四章选址分析 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 九、选址综合评价

我国城镇居民消费结构研究

引言 消费结构,不仅是消费领域的中心问题,也是社会再生产运行中一个极重要的问题。从社会再生产过程来看,衡量一个国家经济发展的好坏,衡量国民经济是良性循环还是恶性循环,关键在于是否合理解决了消费问题。研究消费结构的发展趋势和规律性,研究产业结构如何适应需求结构和消费结构的变化,对于促进国民经济协调、快速发展,具有重要的作用。因而研究消费结构的变化,不仅是经济理论的一个重要内容,而且也是政府调节经济、制定经济政策的重要依据。因此,加强对消费支出的研究有着十分重要的理论意义和极大的现实意义。 一、我国城镇居民消费结构变化及趋势分析 正确把握城镇居民消费结构,了解消费需求变动的规律,不仅在理论分析中有重要的地位,而且对于提高城镇居民的消费质量和档次有着重要的现实意义。下面从消费结构变化、边际消费倾向、需求收入弹性变化三个角度来对居民消费结构变动趋势进行分析,并得出城镇居民消费结构呈现出的几大趋势。 (一)费结构的变化分析 表1 1993—2002年中国城镇居民消费支出构成表单位:% 消费结构是指各类消费支出占总消费支出的比重,其中食品支出占总消费支出的比重又

称为恩格尔系数。德国经济学家恩格尔发现随着个人生活水平的提高,恩格尔系数有不断下降的趋势。因此,恩格尔系数被用作判断居民消费水平的一项指标。国际粮农组织根据恩格尔系数提出划分不同贫富程度的标准:60%以上为贫困,50%—60%为温饱,40%—50%为小康,40%以下为富裕。根据有关资料计算的1993—2002年中国城镇居民消费需求结构如上面表1所示。 通过表1分析可以得到以下结论: 1.从恩格尔系数来看,我国城镇居民从1993年的50.2%逐年下降到2002年的37.7%,年平均下降1.39个百分点,表明食品消费支出占消费性支出的比重日趋下降。这一方面得益于城镇居民收入水平的提高;另一方面是由于城镇居民消费观念的改变,居民生活消费需求逐渐从低水平的温饱向高层次的小康、富裕型转变。 2.从消费的用途结构来看,随着经济体制改革的深入,社会主义市场经济体制的建立,住房、医疗、教育及社会保障制度改革加快,人民生活水平不断提高,我国城镇居民消费结构加速演进,主要体现为受改革影响较大的各项消费(住房、医疗、交通通讯和教育等)支出比重上升,恩格尔系数有较大幅度的下降。2002年同1993年相比,用于住房方面的支出比重上升了3.8个百分点,用于医疗保健方面的支出上升了4.4个百分点,用于教育娱乐方面的支出上升了5.8个百分点,用于交通通讯方面的支出上升了6.6个百分点,同时衣着支出比重下降了4.4个百分点,家庭设备用品及服务、杂项商品及服务业略有下降。这些变化表明我国城镇居民消费支出的新趋向,并显示了我国城镇居民消费结构逐渐趋向合理化。 3.从各种消费所占比重由高到低的顺序看,1993—2002年,城镇居民的消费支出由食品、衣着、文化教育娱乐服务、家庭设备用品及服务、居住、杂项商品及服务、交通通讯和医疗保健的消费顺序转变为食品、文化教育娱乐服务、居住、交通通讯、衣着、医疗保健、家庭设备用品及服务和杂项商品及服务。这种消费顺序的变化体现了我国社会保障制度的改革和不断完善以及第三产业的快速发展,显示了人民生活水平和生活质量的不断提高,反映了城镇居民消费观念的改变。 (二)边际消费倾向分析 根据1993-2001年数据对各年城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出进行一元线性回归得到总需求函数为: Q=246.531+0.751y (3.615) (60.023) 括号内为t值

蒸压加气混凝土砌块规范

蒸压加气混凝土规范 蒸压加气混凝土砌块的使用范围 蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外)。 蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部,宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于的C20素混凝土墙垫;对于其它墙体,宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于的墙垫。 蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位: 1 建筑物±以下(地下室的室内填充墙除外)部位; 2 长期浸水或经常干湿交替的部位; 3 受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境; 4 砌体表面经常处于80℃以上的高温环境; 5 屋面女儿墙。 蒸压加气混凝土砌块和砂浆 用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于、不应小于,干密度级别不宜小于B07,也不宜大于B08。用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于。用于内墙的砌筑砂浆强度级别、蒸压加气混凝土砌块的强度级别和干密度级别宜与外墙相同。内外墙的砌筑砂浆强度级别不应低于砌块的强度级别。砌筑砂浆、找平砂浆、饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆应选用保水、专用砂浆,性能指标符合表、的要求。 模数

平面模数宜采用2M(),特殊情况可用1M();竖向模数、墙体的分段净长度及门窗洞口的宽度与高度尺寸宜以1M为模数。 窗间墙 窗间墙的长度宜为的倍数且不宜小于。 空调机、防盗网、遮阳罩等重物 以及重型门的固定安装 空调机、防盗网、遮阳罩等重物的固定安装应在建筑平面、立面设计中统一考虑。 窗式或分体式空调机应采用现浇或预制混凝土板承托固定。防盗网、遮阳罩应利用框架梁、过梁、阳台梁等混凝土构件固定安装。不得直接在砌体上安装吊挂空调机等重物。 重型门的固定安装应作专门设计。 砌体抗裂设计要点 下列部位宜设置构造柱或抗裂柱(以下统称抗裂柱),抗裂柱的平面位置应在结构平面图中表示出来: 1 宽度大于2m的洞口两侧; 2 厂房门、车房门、安全门以及洞口宽度大于的重型门两侧; 3 墙长大于5m时,每隔不超过5m的部位; 4 支承于悬臂梁、悬臂板上的砌体,如图所示; 5 窗间墙长度小于且其侧向无墙处; 6 设计需要加强的部位。

加气混凝土砌块墙体施工方案

国务院台湾事务办公室 (广安大厦中区)装修改造工程 加气混凝土砌块墙体施工方案 编制: 审批: ] 中建一局建设发展公司 国务院台湾事务办公室装修改造项目经理部 加气混凝土砌块墙体施工方案 一、施工准备 1. 技术准备 (1)砌块砌筑前应对施工部位图纸进行审查,熟悉图纸掌握设计要求和标准。(2)按设计要求和质量标准编制砌块砌体的施工方案。 【 (3)根据施工方案要求提出劳动力及材料和施工机具使用计划。 2. 材料要求 (1)加气混凝土砌块选用规格尺寸为: 长度(mm):600;高度(mm):250;宽度(mm):100 (2)加气混凝土砌块技术性能:密度分为500、600、700kg/m3 三个级别。(3)加气混凝土砌块的性能指标应符合下表的规定。 项次 - 项目 指标 500级 ! 600级 700级 1

密度(干燥状态)(kg/m3) 500±50 600±50 700±50 ` 2 立方体抗压强度(MPa) ≥ ≥ 、 ≥ 3 干燥收缩值 (mm/m) \ 温度20±1℃,相对湿度41%~45%条件下测定≤ ≤ ≤ · 温度50±1℃,相对湿度28%~32%条件下测定≤

≤ ≤ 4 抗冻性(冻融 、 15次后) 重量损失(%) ≤ ≤ ^ ≤ 强度损失(%) ≤20 ( ≤20 ≤20 (4)加气混凝土砌块的尺寸允许偏差和外观质量应符合下表的规定。项目 ` 允许偏差(mm)和外观质量 表面疏松 不允许

贯穿面棱的裂缝 不允许 直径大于50mm的灰团、空洞、爆裂和突出大于20mm ' 不允许 尺寸允许 偏差 长度 ( +5、-10 高度 +5、-10 ~ 宽度 ±8 } 翘曲 不大于10 条面、顶面相对两棱高低差、即大小头倾斜 不大于8

蒸压加气混凝土砌块施工方案

吴忠市区2015年金积城市棚户区改造项目施工四标段 工程 (1、2、3、6、7、8、9# 楼) 砌 体 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 安徽四建控股集团有限公司 2016年6月20日 目录 2016年6月20日 0 目录 0 一、编制依据 0 二工程概况 0 三、施工部署 0

3.1 施工布置原则 0 3.2 工程任务划分 0 3.3 施工组织与管理机构 0 3.4 施工流水段划分 (1) 为了充分利用时间,缩短工期,提高劳动生产率,降低工程成本,按暂设工程采用流水作业,因各栋为独立的整体,故每栋为一个流水段。 (1) 3.5 施工顺序 (1) 四、施工方法 (1) 4.1 工艺流程 (1) 4.2 施工要点 (1) 关键工序图片(照片)资料 (2) 五、劳动力组织 (9) 六、材料、设备等供应 (9) 6.1 材料要求 (9) 6.1.1砌块要求 (9) 6.1.2砂浆要求 (10) 6.1.3其他材料 (11) 6.2 主要机具 (11) 6.3 作业条件 (11) 七、质量标准及保证措施 (11) 7.1 主控项目 (11) 7.2 一般项目 (11) 7.3 允许偏差 (12) 7.4 冬期施工 (12) 八、安全防护与保护环境措施 (13) 8.1 安全施工措施 (13) 8.2 临时用电安全 (13) 8.3 施工现场的料具 (14) 8.4 施工现场的环境卫生保护 (14) 8.5 施工现场的消防保卫措施 (14)

一、编制依据 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》 03J104-2003 《蒸压加气混凝土砌块》 GB/T11968-2006 二 工程概况 工程名称:吴忠市区2015年金积城市棚户区改造项目施工四标段工程 建设地点:宁夏吴忠市利通区金积镇 建设单位:吴忠市住房和城乡建设局 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 吴忠市区2015年金积八期城市棚户区改造项目施工四标段,位于宁夏吴忠市利通区金积镇;本工程包括B-1#、B-2#、B-3#、B-6#、B-7#、B-8#、B-9#住宅楼,结构类型为框架结构,地上六层,总建筑面积24698.26㎡。 住宅楼建筑抗震设防裂度:8度。耐火等级:二级。工程设计使用年限:50年。 外墙采用60厚聚苯乙烯保温板,地面为70厚聚苯乙烯保温板,屋面为130厚聚苯乙烯保温板。 外墙除钢筋砼墙外,外墙为250厚、内墙为200厚蒸压加气混凝土砌块;卫生间等隔墙为100厚蒸压加气混凝土砌块。 本工程屋面防水等级:Ⅱ级;屋面防水层合理使用年限:10年,保温层为 130厚聚苯保温板,防水层为两层4厚自带保护层SBS 改性沥青防水卷材。 外装饰:多层一层以下为灰褐色大块仿石外墙砖,二层及以上为白色液态和米黄色液态花岗岩,屋面挂灰蓝色小波瓦。 内装饰:楼梯间为花岗岩面层;其余住宅楼地面为低温辐射采暖楼地面,细石砼面层;楼梯间墙面贴内墙面砖,内余内墙为乳胶漆面层;六层顶棚:卫生间、厨房为PVC 条板吊顶,其余吊顶为矿棉板。 三、施工部署 3.1 施工布置原则 3.1.1贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。 3.1.2本工程首先砌筑1、8、9号楼主体墙体,1、8、9号楼由二层依次往上砌筑,材料进场布置南侧施工道路旁。砌块由塔吊吊运至各楼号卸料平台处,吊运使用专用钢筋吊笼。砌筑砂浆使用Ma5.0混合砂浆。砌筑施工前完成蒸压加气混凝土砌块的检测工作。 3.1.3各相关单位要相互协调好工作,一切按设计要求、规范施工,并保证高质量、快进度的完成施工任务。 3.2 工程任务划分 3.2.1施工方案的编制由项目部统一完成,各栋号技术负责人对工人进行技术交底,质检员做好现场砌筑质量的控制。砌筑工程由安徽四建控股集团有限公司负责完成。 3.3 施工组织与管理机构 1

我国城镇居民消费结构统计分析

我国城镇居民消费结构统计分析 摘要:城镇居民消费 关键字:城镇消费统计恩格尔系数消费结构 引言 消费是人们为了满足欲望而使用物品的一种经济行为,它是人类一切经济活动的出发点,又是一切经济活动的归宿点。无论是发达国家还是发展中国家,消费需 求都是推动经济增长的最主要动力。改革开放以来,国家宏观经济政策发生了重大 变化,经济持续、稳定、健康的发展,城镇居民的收入稳步增加,消费支出强劲增 长,消费结构也发生了巨大的变化。消费结构是指居民在消费过程中的各类消费品 和服务支出在总额中所占的比例及其相互关系。消费结构既反映了居民的消费偏好 以及对收入、价格等因素的敏感程度,又反映了居民的生活质量和经济发展水平。 研究我国城镇居民消费结构的现状及其变化、分析影响其变化的各种因素,对建立 合理的消费结构,扩大内需,搞活社会主义市场经济,制定产业政策,促进国民经 济的发展都有着极其重要的意义。 一、我国城镇居民消费结构的实证分析 2.1恩格尔系数分析 恩格尔系数最能反映消费结构的层次性,它是居民用于食品支出在居民可支配收入 的比重。因而选取了1996年-2005年的恩格尔系数,(见表2.1)并将其绘制折线图 如下: 表2.1 恩格尔系数表(城镇) 年份1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 恩格尔系数48.8 46.6 44.7 42.1 39.4 38.2 37.7 37.1 37.7 36.7 资料来源:中国经济信息网统计数据库 https://www.wendangku.net/doc/466685214.html, 图2-1 恩格尔系数折线图 1996年以来,我国城镇居民的消费结构发生了很大变化,完成了从解决温饱——达 到小康——向富裕迈进的转变历程。根据恩格尔系数判定生活发展阶段的标准(国际 上通常用恩格尔系数反映国民生活阶段,通常恩格尔系数在60%以上表示贫困; 50-60%表示温饱;40-50%表示小康;30-40%表示富裕;30%以下表示是最富裕)。从 表2.1看出,我国城镇居民食品消费所占的比重在逐渐减小,经过八年的发展,到 2005年已降至36.7%,按照这一标志衡量,目前我国城镇居民的消费水平已经开始 向富裕迈近。当然也不能排除我国与美国等发达国家之间是存在的差异。例如:根 据国家统计局国际中心的数据,在杂项商品与服务所占消费的比重中,中国大大低 于世界主要发达国家。美国人收入的1/5用于娱乐休闲,而中国城镇人口平均仅有 3.5%的收入用于服务娱乐等杂项。 2.2参数估计及其分析 根据模型(1.3),利用我国城镇居民2005年按收人水平分组的平均每人全年生活费 支出及构成的截面资料(见表2.2),采用最小平方法可以求得、和的估计值。 表2.2 按人均可支配收入分组的我国城镇居民消费情况[1] (单位:元/年)

加气混凝土砌块墙砌体工程--施工技术标准

第四章 《加气混凝土砌块墙砌体工程》 施工技术标准 目录 一.总说明 1. 适用范围: 2. 参考依据: 二.建造做法标准 (一)材料关键要求: (二)建造做法技术要求 三.施工工艺标准 (一).工艺流程: (二)工艺操作方法: 四.质量控制标准 (一)一般规定 (二)主控项目 (三)一般项目 (四)资料检查项目 (五)观感检查项目 五. 成品保护方法

一.总则 1. 适用范围: 本标准适用于民用住宅建筑的普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土空心砌块工程的施工。 2. 参考依据: 2.1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 2.2. 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 2.3.《普通混凝土小型空心砌块》GB8239 2.4.《轻骨料混凝土小型空心砌块》GB15229 2.5. 《蒸压加气混凝土砌块》GB11968 2.6. 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14 二.建造做法标准 (一)材料关键要求: 1. 加气混凝土砌块一般规格尺寸有以下几种: 长度:600mm,高度:200、250、300mm , 宽度:100、50、200、250mm ; 2. 加气砼砌块技术性能:密度分别为非作歹500、600、700k g∕m3三个级别。 3. 加气砼砌块的性能指标: 加气砼砌块的性能表4-1:

4. 加气砼砌块的尺寸允许偏差和外观质量应符合如下表规定。 加气砼砌块尺寸允许偏差表和外观质量标准表4-2 5.水泥、砂子试验检测的各项指标,必须符合水泥强度等级及水泥安定性标准,砂子的密度应符合建筑用砂规定。砂子碱集料反应,试件在规定的试验龄期膨胀率应小于0.1%。 (二)建造做法技术要求 1.砌块砌体纵横交叉转角处应同时砌筑,对于无法同时砌筑的部位,留槎处沿墙高每隔600mm,每120mm,厚墙放一根∮6筋,其埋设长度以留槎处算起,每边不小于500mm,末端弯钩90°. 2. 加气砼砌块砌筑时,不应与其他块材混砌,砌块搭接长度不应小于砌块长度的1∕3,最小搭接长度不得小于150mm,竖向通缝不得大于2皮砌块高度。 3. 加气砼砌块砌筑时,底部应砌筑烧结普通砖或现浇砼地坎梁,其高度不应小于200mm.

年产60万方加气混凝土砌块可行性研究报告

建设年产60万方加气混凝土砌块 可 行 性 报 告 建设单位:安徽省XX墙体材料有限公司 申报日期:2010年11月18日

关于建立加气混凝土砌块项目的可行性报告 一、总论 目前我国大力倡导节能降耗节约土地能源,我国墙体材料产品的95%是实心粘土砖,每年墙体材料生产能耗和建筑采暖能耗近1.5亿吨标煤,约占全年能耗总量的15—18%。全国煤电企业每年排放3.8亿多吨粉煤灰和灰渣。不仅大量占用土地,而且污染环境,因此,大力发展节能、节地、利废保温隔热的新型墙体材料。加快墙体材料改革,推进建筑节能的工作已成为全国性刻不容缓的大事。为了贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展十年规划和十一五年纲要》中关于加快墙体材料改革,开发和推广节能、节地、节材的住宅体系的精神,新型墙体材料年产量占墙体材料年产量的比例由2000年的5%提高到15%,寒冷地区新型墙体材料和节能建筑,全部按采暖能耗降低5%设计建造。从政策和法规上推动了新型材料的发展限制了粘土实心砖的生产和使用。加气混凝土砌块是20世纪30年代发展起来的一种新型建筑材料,在我国也已有60年的生产应用历史。正式规模发展生产是从1968年建成北京粉煤灰加气混凝土砌块厂开始。目前,我国生产厂家有200家,总生产能力达1250立方米,我国先后从国外引进了一些先进的成套设备,在此同时,也投入了一定的力量,进行了研究设计工作,形成了适合我国国情的中、小型加气混凝土砌快生产技术,制定了全国统一的产品标准和校核办法。加气混凝土砌块的推广应用技术也得到了很大的发展,形成独立的自承重和非承重建筑体系,并且制定了应用技术规程,加强了设计队伍装备建设,极大的促进了我国

我国城镇居民消费结构研究

我国城镇居民消费结构研究1 摘要 本文运用消费结构的一般理论,依据大量的历史统计资料,首先深入的剖析了当前我国城镇居民的消费结构的现状,利用恩格尔系数、边际消费倾向、需求收入弹性等方面知 识对当前消费结构进行了静态分析;接下来又针对全国不同地区,以及我国与发达国家消 费结构的对比,得到了有用的借鉴和启示;最后文章针对前面的分析,有针对性的提出了 建立合理消费结构的对策和建议,以实现消费结构的优化升级。 关键词:消费结构;恩格尔系数;边际消费倾向;扩展线性支出系统;因子分析The Study of the Consumptive Structure on Town of China Abstract Firstly, this thesis analyzes deeply present town dwellers’ structure of consumption in the current situation of our country, based on large amount of statistical data and general theory of consumptive structure. Secondly, this article does static analysis to present consumptive structure according to Engle Index, marginal propensity of consumption, elasticity of needs and income. Then the thesis also gets helpful enlightenment and reference by comparing with different areas and some typical countries in the world. At last, the dissertation puts up with some measures so that the government could establish rational structure and promote the consumptive structure to upgrade. Keywords: consumptive structure;Engle Index ;marginal propensity of consumption;ELSE model factor analysis

《蒸压加气混凝土砌块》GB11968—20062018-7-18

1、主要内容与适用范围 本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品质量说明书、堆放和运输。 本标准适用于作民用与工业建筑物墙体和绝热使用的蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块)。 2、产品分类 2.1规格 砌块的规格尺寸见表1 表1 砌块的规格尺寸单位为毫 米 2.2砌块按强度和干密度分级 强度等级有:A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别。 干密度级别有:B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别。 2.3砌块等级 砌块按尺寸偏差和外观质量、干密度、抗压强度和抗冻性分为:优等品(A)、合格品(B)二个等级。 2.4砌块产品标记 示例:强度级别为A3.5、干密度级别为B05、优等规格尺寸为600mmX200mmX250mm 的蒸压加气混凝土砌块,其标记为:ABC A3.5 B05 600X200X250A GB 11968 3、技术要求 3.1砌块的尺寸偏差和外观应符合表2的规定。

表2 尺寸偏差和外观 3.2 砌块的力学性能应符合表3的规定。 表3 砌块的立方体抗压强度/MPa

表4 砌块的干密度 kg/m3 4、检验方法 4.1尺寸、外观检测方法 4.1.1量具:采用钢尺、钢卷尺(最小刻度lmm)。 4.1.2尺寸测量:长度、高度、宽度分别在两个对应面的端部测量,各量二个尺寸,共量六个尺寸。 测量值大于规格尺寸的去最大值,测量值小于规格尺寸的去最小值。 4.1.3缺棱掉角:缺棱或掉角个数,目测:测量砌块破坏部分对砌块的长、高、宽三个方向的投影尺寸。 4.1.4裂纹长度:裂纹条数,目测;裂纹长度以所在面最大的投影尺寸为准.若裂纹从一面延伸到另一面,则以两个面上的投影尺寸之和为准。

蒸压加气混凝土砌块专项施工方案

蒸压加气混凝土砌块施工方案 目录

1.编制依据 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体填充墙结构构造》12G614-1 施工图纸 2.施工部署 施工布置原则 2.1.1贯彻执行各项建设方针、政策、法规和规程,尤其是项目部颁布的程序文件和贯标文件,遵照合理的施工顺序,分别编制各项专项方案,做好施工准备、协调工作,尽量减少施工过程中不必要的损害。 2.1.2各相关单位要相互协调好工作,一切按设计要求、规范施工,并保证高质量、快进度的完成施工任务。 工程任务划分 2.2.1施工方案的编制由项目部统一完成,各项目技术负责人对工人进行技术交底,施工员做好现场砌筑质量的控制。 施工组织与管理机构 表项目人员分工表

施工流水段划分 为了充分利用时间,缩短工期,提高劳动生产率,降低工程成本,按暂设工程采用流水作业,将砌筑工程划分为两个施工流水段。 3.施工方法 工艺流程 基底清理→放线→浇水润湿→导墙浇筑→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌砂浆→砌筑墙体→预埋钢筋→设置门、窗过梁→砌筑墙体→浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝(至少7天)→清理施工现场 施工要点 3.2.1砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润。砌块砌筑前应提前2天浇水湿润,砌块砌筑时,应向砌筑面适当浇水。 3.2.2根据图纸各部位尺寸及构造要求排砖。 3.2.3拌制砂浆: 3.2.3.1.砂浆采用M5混合砂浆。 3.2.3.2.每层楼且不超过250m3砌体的做一组砂浆试块。 3.2. 4.砌体控制: 3.2. 4.1.蒸压加气混凝土砌块主控项目: 3.2. 4.砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

(完整版)加气混凝土砌块砌筑规范

6.5 蒸压加气混凝土砌块填充砌体 6.5.1施工准备 6.5.1.1技术准备 (1)砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 (2)已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保圈梁、过梁的标高正确。 (3)使用经过校验合格的监视和测量工具。 (4)施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底和作业指导书等技术性文件。 (5)制定该分项工程的质量目标、检查验收制度等到保证工程质量的措施。 (6)由试验室出具完整的砌筑砂浆配合比试验报告。 6.5.1.2材料要求 (1)蒸压加气混凝土砌块常用尺寸规格尺寸有: 长度(mm):600; 宽度(mm):240、200、120 等。 高度(mm):300、250、200 等。其规格尺寸比较灵活,根据设计要求,可根据需 要选用或加工。 (2)蒸压加气混凝土砌块干密度等级别见表6.5.1.2-1 。 (3)蒸压加气混凝土砌块的外观质量可分为优等品、一等品、合格品,其外观质量要求如表 6.5.1.2-2 所示。 (4)蒸压加气混凝土砌块干密度为300~800kg /m3,选择砌块时必须具有出场合格证,其 强度等级及干表观密度必须符合设计要求及施工规范的规定。 ( 5 )蒸压加气混凝土砌块应符合《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566-2001 )的规定。 (6)施工用水泥采用强度等级为22.5 级或32.5 级的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,需 新鲜、无结块。 (7)施工期用砂宜采用中砂,砂中泥土含量不应超过5%,并过5mm 的密目网筛。 6.5.1.3主要机具 (1)机械:塔式起重机、卷扬机、井架、切割机、砂浆搅拌机等。 (2)工具:瓦刀、夹具、手锯、小推车、灰斗、灰铁锹、小撬棍、小木锤、线锤、皮数杆等。 6.5.1.4作业条件 (1)砌筑前,将楼、地面基层水泥浮浆及施工垃圾清理干净。 (2)弹出楼层轴线及墙身边线,经复核,办理相关手续。 (3)根据标高控线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核,办理相关手续。 ( 4 )根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C15

加气混凝土块填充墙砌体施工工艺

蒸压加气混凝土砌块填充墙砌体工程施工工艺 一、适用范围 本施工工艺适用于工业与民用建筑的蒸压加气混凝土砌块填充墙砌体工程施工。 二、材料性能要求 (1)蒸压加气混凝土砌块:蒸压加气混凝土砌块的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,砌块龄期应超过28d;产品有出厂合格证及复试单。 (2)水泥:宜采用强度等级32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,产品应有出厂合格证及复试报告。 (3)砂:宜用中砂,并通过5mm筛孔。配制M5(含M5)以上砂浆,砂的含泥量不应超过5%;M5以下砂浆,砂的含泥量不应超过10%,不得含有草根等杂物。 (4)掺合料:有石灰膏、磨细生石灰粉和粉煤灰等,石灰膏的熟化时间不应少于7d,严禁使用冻结或脱水硬化的石灰膏。 (5)水:自来水或洁净生活用水。 (6)其他材料:墙体拉结筋、门窗洞口预埋木砖或预制砼埋件、门窗洞口预制过梁等砌筑前应准备完善。 三、主要机具设备 (1)机具:应备有砂浆搅拌机、筛砂机和淋灰机等。 (2)工具:应备有大铲、刨锛、瓦刀、泥桶、存灰槽、砖夹、筛子、勾缝条、运砖车、灰浆车、翻斗车和砖笼等。 (3)检测工具:水准仪、经纬仪、钢卷尺、百格网、皮数杆、线坠、水平尺、磅秤、砂浆试模等。 四、作业条件 (1)对工人技术交底完毕,项目部管理制度健全,管理人员持证上岗,熟练技工占总操作人员70%以上。 (2)砌筑前,基础或结构应经验收合格,弹好墙身轴线、墙边线、门窗洞口和柱子的位臵线。 (3)根据统一标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砌块的皮数线,皮数线可划在柱、墙上,并标明拉结筋、圈梁、过梁等的尺寸标高,皮数线经质量部门验收合格。 (4)根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20㎜,先用C15以上混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平。 (5)砌筑部位(基础或楼板等)的灰渣,杂物清除干净,并浇水湿润。

相关文档