施工组织设计目录

一、工程概况和特点

二、施工前准备

三、各专业施工进度计划

四、施工组织中的协调

1、与设计单位之间的协调-

2、与监理或甲万之间的协调

3、与现场其他施工队伍之间的协调

五、各专业施工技术方案

(一)、通风空调工

程施工方案

1、通风管道、配件、部件的制作顺序

2、通风管道制作及加工技术惜施

3、风管安装

4、通风、空调设备安装

5、洁净系统制作、安装中必须注意的问题

6、保证暖通工程优良质量的主要措施

7、关于材料、半成品、成品安装前的检测与验收

8、关于风管、消声器安装前的保证项目检测

(二)、围护结构施工技术方案

1、围护结构施工流程

2、彩钢夹芯板安装

3、净化结构部分施工节点图

(三)、管道工程施工技术方案

1、工程概况

2、施工方法及措施

(四)、电气工程施工技术方案

1、工程概况和特点

2、施工措施及方法

(五)、自流平施工技术方案

六、工程测试

1、测试的内容

2、测试前的准备

3、洁净度测试方法

七、施工预算

八、质量保证措施

九、安全生产措施

十、材料、物资管理

十一、现场文明施工措施

附图一、风管的作业顺序及检查要求

附图二、通风空调施工流程图

附图三、材料管理流程图

附表一、施工主要机具进场计划

附表二、临时用地表

一、 工程概况和特点

1、工程概况

工程名称:无菌室中央净化系统工程 工程地点:厦门市思明区 设计单位: : 施工工期:90天 2、工程特点:

本工程位于市第一医院内,整个用地是由两个高差为4m1的平地级成。制剂楼共五层,一层为成品库,层高4·2M ,二层为库房和机房,层高3·8M,三层为办公等,层高3·8M,四五层制剂室,层高3,8M ,屋顶层设冷却塔及设备间。总用地:1931.81忧,建筑占地面积:350.4.5m'。围护结构采朋100厚复合石膏彩钢壁板,顶板采用56厚巧膏岩棉夹芯顶板。吊顶高度有2·5M 、友2M两种。 通风空调部分包括一一至五层的洁净空调及通风系统,应缩金,瓦系统及真空吸引系统。净化区洁净级别要求为三十万级、十万级和万级。 工艺及管道部分包括生活给排水、蒸气、蒸馏水等管道安装丁程

电气部分包抽。晌动力电土程和工艺动力电工程的电线、屯瑚、线管、配电柜"插麻等的安装。

二、 施工前准备

(一)、组织有关技术人员进一步熟悉图纸。了解设计意图,展开有关重要技术问题的讨论,精心规划,组织施工方案,组织图纸图纸会审,落实交底工作,确保施工前及时解决、发现图纸中不合理的设计。 (二)、做好施工现场场地安排,合理布置施工现场,安排好材料的卸货和堆放。严格按照指定地点布置临时用电、用水,其线路、管路要井然有序。消防、卫生制度严格按照标准化合格现场要求执行。从一开始就着眼将来,以期达到文明施工现场长效管理的效果。 (三)、落实准备工程进场的施工机具。(见附表一) (四)、现场项目部及施工临时用地。(见附表二) (五)、进场施工前安排专人与甲方联系,解决好现场甲方应提供的施工条件,以保证不耽搁工程施工。

(六)、组织强有力的项目部领导班组,确保现场施工事事有人管,人人管有力。有问题时能及时发现、处理,工程项目管理网络如下图所示:

(七)、建立严格的现场质量管理体系,确保工程施工质量,严把质量关,做到防而不漏。严格按净化规范,层层把关,质量管理责任到人。出了问题严格追究负责人责任。质量管理网络图如下:

(八)、抓施工,更要抓安全,建立现场施工安全管理网络是抓好安全工作的必要条件,具体安全管理网络如图所示。各组安全员负责人必须严格执行岗位责任制,切实做好日常安全管理活动。

(九)、根据本工程的工作量合理安排劳动力,各工种各阶段施工人员调配严格执行各分项工程的劳动计划安排,确保工程施工高效、保质。各准备工作落实就绪后,合理安排日常施工,按计划、有组织地进行工程施工任务。(现场劳动力及人员安排见附表三)

三、各专业施工进度计划

本工程进度按照建设单位要求,以及根据工作量拟定为从2002年月日开工至2002年月日竣工,共计90天。为确保工期如期交付使用,根据不同标段工程情况,特制定各专业施工总进度计划表,详见工程总进度计划表(附表四)。

四、施工组织中的协调

1、与设计单位之间的协调

因工程的施工设计图在现场施工过程中,会经常遇到因现场实际情况与图纸情况有所出入的现象,因而在二次施工设计时,就必须从现场安装的角度着手,对围护纬构的壁板、顶板进行合理布置,管道定位,为此在可能涉及位置变动,方向改变,甚至牵涉人流、物流或飞流组织改变的时候,;将与设计部门联系,提出疑问并请设计部门给予解释、说明,征求设计意图,以达到对图纸的最佳理解和二次施工设计。

具体程序如下:

(1)、施工前,施工单位查找图纸中的问题。

(2)、施工单位向设计部门有关人员提出有关图纸疑问。

(3)、设计部门向施工单位说明、解释以便施工单位理解。

(4)、设计部门对图纸中须变动的部分出更改通知书,并发送到建设单位和施工单位。

作为施工单位,在工程的实施过程中完成对业主的最大承诺和提供最优质的服务也是我公司的一贯宗旨和目标。在施工过程中与监理或甲方在质量、进度、安全等各万面齐抓共管,互相协调,按时、保质完成工程。

具体协调方式如下:

(1)、严格依照ISO9001--2000的质量管理体制,按体系的管理要求和管理程序,抓工程施工中的各个环节。

(2)、按施工程序,按时将工程施工工序通报监理或甲方,如工程开工、各施工工序、隐蔽工程等。

(.3)、服从甲方或监理对工程的照督、检查,按监理程序的要求,及时填写开工报告单、隐蔽工程验收单、工序验收单以及最后的工程竣工验收单等等。

(4)、施工单位按照监理或甲方的要求,对工程各工序进行施工。

3、与现场其他施工队伍之间的协调

就该工程而言,有多专业工种在现场作业,工序多,穿插多,而在工期上又比较紧,因而在施工过程中与其他施工队伍以及各专业施工队伍之间达到互相协调、配合施工尤为重要。(1)、加强对各专业队伍的施工管理,在不同专业工种工序需搭配的地方,应与各专业班组长联系,做到文明协调、互助施工。

(2)、在各专业工序结束移交下一专业工种施工时,应做好工序移交验收记录。

五、各专业施工技术方案

(一)通风空调工程施工方案

通风空调部分包括一至五层的洁净空调及通风系统,压缩空气系统及真空吸引系统。其净化空调系统高效送风口、层流罩、空调机组等安装工程,安装时应符合暖风专业设计施工说明和下列施工及验收规范的规定:

《通风与空气施工及验收规范》(CWB52A43.-97)

《药品生产质量管理规范》(98修)

《洁净厂房设计规范》(GR50073-2001)

根据GMp规范的和生产工艺的要求,空调净化系统采用组装式净化空调器。空调风经初、中、高效三级过滤,高效过滤器设在末端送风口上,净化空调系统采用顶送风,侧墙下回风方式,通过沿墙回风支管,再通过吊顶内回风干管集中回至空调机组。采用全空气低速单风道系统,气流组织方式为乱流,局部百级洁净室采用自带风机吊装式的洁净层流罩"

"净区空调管道采用优质镀锌钢板咬口制作·排风系统风管采用玻璃钢制品。风管材料厚度的选定以及法兰、三通、弯头、变径管等部件的作法均参见《全国通用通风管道配件图表》。

空气洁净技术是一门高要求的综合性技术,旨在对生产环境中的尘埃、细菌、带菌微生物等加以控制,从而达到保证产品高精度、高纯度和高可靠性的目的。根据这些特殊要求,空气洁净系统的制作安装,除应按照国家规范要求进行施工之外,还必须根据具体情况采取一定的技术措施,以满足洁净系统安装的洁净度、严密性的要求。

1、通风管道、配件、部件的制作顺序:

板材搬运清洗油污制咬口折方清除表面油污组合铆接成型擦洗内表面检验封闭管口成品堆放。

风管的作业顺序及检查要点(见附图一)

2、通风管道制作及加工技术措施:

(1)、板材必须有质保书,外观检查必须达到平整、光滑、无划痕、无锌层剥落,且符合设计要求,否则不得使用。

(3)、在加工过程申,为避兔铁皮被划磨出伤痕,破坏锌层或沾染灰尘,应在平整的水泥地面铺上厚度为3㎜的布橡皮板,在橡皮板上下料

(4)、在剪切、制咬口、拼接、折方、搬运片料时,应采用存放架或四轮小推车接料转送,不得触地拖拉。

(5)、半成品应堆放在置有橡皮板的平台上。

(6)、法兰的加工除边长(或直径)按规范要求外,还应各做到:

①、型材必须达到优质标准,不得有严重锈蚀、结皮或麻点。

②、法兰组焊接缝[平整度错口不大于0.5㎜,铆钉必须经过镀碎处理,铆钉口间距不大于100㎜(螺孔间距不大于120㎜),孔距准确,应具有互换性。

③、焊渣、焊接飞溅物、浮锈应彻底清除干净。

④、涂刷附着力强的防锈底漆二度,螺孔及转角不得由油漆淋滴现象。

⑤、内管、部件、配件半成品组合,应先将咬口处污物清除干净,组合铆接后,采朋涂胶或锡堵塞缝隙和孔洞。翻边宽度一致,应大于7㎜,但不得过度,以免遮盖住螺孔,不平整度小于1㎜。

⑥、成品存放必须分类搁平,不得扭曲。注意保护漆面不受磨损。

⑦、需加固的风管,加强筋只允许设置在外壁上不得采用凸接方式加固

⑧、风管的清洗

风管清洗是一道很重要的工序,国产的镀锌钢板都没有经过脱脂处理,钢板表面涂有大量的油脂,若不清洗干净,则会在运输、安装及以后的运行过程中染尘,长期使用过程中可能导致一次性的积尘飞扬,使过滤器前的空气含尘浓度突然增大,这对高效过滤器的便用有很不利的影响,所以必须清洗。

清洗的目的主要是除尘和脱脂。除尘可用清水或纯水加中性清洗剂,脱脂的方法可用三氯乙烯或工业酒精。

清洗的顺序为:清水或纯水洗中性清洗剂清洗用三氯乙烯或工业酒精脱脂清水或纯水洗洁净布擦洗白绸布检验。(不变色为合格)合格以后的风管立即用塑料薄膜封口处理。

⑨、成品的检查验收设专人负责,认真做好全面检查,并将填写的报验表随同洁净的风管、部配件交验员检验查收入库。

⑩、负责签定验收后再封口,封口材料用优质柔性塑料薄膜(其各边超过法兰100㎜左右)。最后封口部位用胶布箍扎严密,然后存放。

3、风管安装

(1)、风管启封安装前必须做到:

①、对所需安装的风管走向测位、放线,在安装吊托支架时,不允许边安装边敲打,避免灰尘进入风管。

②、洁净内管开封过程中,严格禁止与其它工程交叉作业。

③、厂房外墙壁必须全部砌好,门窗安装完毕,玻璃上好,所有孔洞封闭严密,避免外界污物侵入。

④、厂房内隔断必须待洁净风管安装完毕,端口封好后才可施工。防止墙壁砖缝积尘被震动飞入风管内。

⑤、地坪和外墙进行全面清扫,并用吸尘器清除浮尘。地面用清水冲刷干净,经常保持良好的环境,安装工人先在门外更衣室换衣、换鞋后再进入室内施工。

(2)、洁净风管安装顺序:从主管根部开始向前安装,风管一经开封,即与法兰连接好,避免敞口时间过长灰尘侵入风管内。暂不相接的一边瑞口不要启口。

(3)、空调风管法兰密封垫料采用厚度为6㎜的海绵橡胶,垫料接口方式采用梯形接口,安装

备、风口连接处应设高强度光面合成革软接头,L<=250㎜,光面向里,各接逢处应严密不漏风。

(4)、待安装的成品件,不论自制或外购,均应进行清理检查,达到洁净要求时方可封口。风管安装后,保温之前应用漏光法进行漏光检查。

4、通风、空调设备安装

本系统设备安装除必须遵守设备部分的所有要求外,还强调:

(1)、空调器、新风机组安装前需进行检查验收,合格后进行清理处理,要求达到无油污、无灰尘,并对所有孔洞进行封闭。

(2)、设备与系统风管连接,应预先做好尺寸准确配接管,经洁净处理验收后封好两端□,运到现场启封安装,敞口时间不得过长,并要确保污物灰尘不侵入风管或设备之内。

(3)、高效过滤器安装

①、高效过滤器安装前必须逐个检查,过滤器滤纸应无裂缝针孔及其他损坏(可用强光检查),其外型尺寸不允许超过士1㎜,对角线尺寸的误差应不超过士1.5㎜。

②、高效过滤器必须待洁净风管安装完毕,并全面洁扫、吹洗和试车达到洁净要求,经检查后立即安装就位。

③、过滤器与框架之间密封垫料应定位粘贴在过滤器边框上,粘贴前先除净过滤边框上的污物,粘贴拼接采用榫接,胶板厚度为5㎜。

④、安装时应注意外框上的箭头要与气流万向一致,不得装反,不得用头、手或工具等触摸滤纸,以防损坏。

⑤、通风空调工程主要流程(见附图二)

5、洁净系统制作、安装中必须注意的问题:

(1)、风管、部件、配件制作,咬口形式采用单咬口、转角咬口、联合咬口等形式。

(2)、制作风管时应根据板材下料,尽量减少接缝,其具体规定如下:

①、矩形风管底边宽在800㎜以内不得有接缝,800㎜-1000㎜只限有一条接缝,2400㎜以内两条接缝,以上各尺寸都禁止有横向拼缝。

②、圆形风管应优先采用基本系列,矩形风管的长边与短边之比不宜大于4:1。

③、拼缝咬口采用单平式咬口,注意转角咬口时将拼接平整面放在管内壁,不得有反转现象。

④、柔性短管制作选用软橡胶板或优质人造革,制作要求内壁光滑,纵缝胶合平整,不得有孔洞或漏胶缝隙。

6、保证暖通工程优良质量的主要措施

(1)、严格按照施工图进行施工,不得随意更改。

(2)、严格执行施工验收规范和操作规程,严格按照国家颁发的施工验收规范,质量检查评定标准统一施工,发现问题,采取有效措施,立即补救,不得遗留。

(3)、做好各施工环节的质量检查,坚持自检、

互检和专检。

(4)、对于所有的工程材料,不符合实际要求或不合格的杜绝使用。

(5)、对已安装好的设备和风管一定加强管理,采取必要措施保护好成品。

(6)、认真按照既定流程作业,同土建装修工程配合好,避免污染源的产生。

(7)、完善质保人员的编制:设专职的质检员,各班组再设兼职的质检员,加强现场的监督与管理,职责明确。

7、关于材料、半成品、成品安装前的检测与验收:

(1)、所有材料进场前必须检查材料的规格、型号、质量是否符合设计要求,并配备质量证明文件。

(2)、材料迸场后必须做好材料的保护工作,避免人为的损坏。

进行试验。

(4)、所有材料、半成品、成品在检验合格后必须填写检验报告,并给以相应的合格标识,以防误用。

8、关于风管、消声器安装前的保证项目的检测:

(1)、检查风管的规格,尺寸及使用的材料、规格、质量是否符合设计要求。

(2)、检查风管的咬缝是否紧密,是否用硅胶进行密封,并做透光试验,检查是否有泄漏。

(3)、检查风管内表面是否平整光滑,且不得有横向拼缝。

(4)、用白绸布擦拭,检查风管是否洁洁,是否有油污和浮尘。

(5)、检查消声器的型号、尺寸是否符合设计要求。

(6)、枪查消声器的框架是否牢固。

(7)、风管按制作数量抽查20%,消声器全数检查。

(二)、围护结构施工技术方案

本工程维护结构主要采用100厚复石膏夹芯板,50厚复合石膏岩棉夹芯彩钢顶板,及部分50厚单面复合石膏夹芯壁板。

1、围护结构施工流程

清扫场地地坪验收放线壁板施工顶板施工门窗施工清扫荡打胶密封

2、彩钢夹芯板安装

(1)、材料进场洁净厂房构件应按施工进度计划要求,运抵安装现场,轻搬轻放,避免划伤,并分类整齐堆放,严加保管。

(2)、测量放线严格对照施工图,现场测定轴线,标高尺寸,清理安装现场,准确放出大样。壁板安装前必须严格放线,墙角应垂直交接,防止累积误差造成壁板倾斜扭曲。壁板的垂直度偏差不大于0·2%。

(3)、材料检验洁净室构配件材料安装前,严格检查其规格性能和完好程度,不合格或已损坏的构配件材料严禁安装。

(4)、现场清理安装现场必须随时保持清洁,无积尘,并存施土过程中对零部件和场地随时清扫、擦净。

(5)、结构连接在施工安装时,应首先进行吊件、铆固件等主主体结构和楼面、地面的连接件的固定。

(6)、施工操作

①、按施工程序和金属壁板安装工艺节点具体要求进行施工。

②、地马槽与地坪的连接必须牢固,不得松动,用射钉间隔1M左右将地马槽固定在地面上。装地马槽之间的垂直连接处应做好拼缝、拼角连接或预留出R球的位置。

③、壁板与辟板连接必须平整无凹凸,缝隙均匀,注胶平整光滑。安装时要用吊线锤控制壁板的垂直度,安装好的板材做好彼此之间的定,以防止壁板整体倾倒。

④、安装过程中不得撕下壁板表面塑料保护膜,禁止撞击和踩踏板面。

⑤、壁板上固定密闭窗,窗框四角铝合金处理合缝、平整,并且在玻璃安装之后用橡皮条将玻璃压紧,甚至需将窗户上部和两边橡皮条带胶压实,以防震动,橡皮条脱落。

⑥、过滤器送风口、回风口,在壁板生产时按照二次设计图留孔要求预留,避免施工现场开孔,对壁板结构的破坏。

⑦、根据设计要求,洁净区内壁板与顶板相接形成的各个阴阳角均采用铝合金圆弧型连接。

⑧、密封胶应平直光滑,不应有间断、外露、毛边等现象。

⑨、壁板安装同时要配合好电工,将接地扁铁与地面很好接触,以消除静电现象。

(7)、隐蔽验收在净化室安装的施工过程中必须随时清扫灰尘,对掩蔽空间的清扫应做

(8)、成品保护加强成品保护教育,对已安装的成品或半成品严加保护,防止被污染及损坏。严格按顺序施工,做到衔接合理,避免返工,造成材料浪费、成品受损。

(9)、现场管理制定净化区域施工管理制度,控制人物流造成的区域污染。

(10)、施工流程

3、净化结构部分施工结点图

1、工程概况

该项目管道工程主要有生活给排水、蒸汽、蒸馏水等管道工程。在工程的施工中设备安装和管道、管件制作,安装应符合工艺管道设计施工说明和下列施工及验收规范的规定:

《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)

《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-82)

《建筑给水排水设计规范》(GBJl5-88)

《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》(GBJ236-82)

2、施工方法及措施

(1)、施工准备

①、进入施工现场前,应认真查阅施工图及国家有关规范要求,了解工程概况,编制相应材料计划,合理安排施工人员,核定作业人员上岗资格,检查各类机具工作状况,技术人员对施工班组进行技术交底。

②、找一间面积不小于20平万米的预制间,机具设备齐全。

(2)、材料入库及使用检验

②、各种施工用的材料、配件必须全部合格配齐,并应略有富余。

③、还应特别注意准备施工用的少量附件,如垫片、螺钉、筒架的管卡、滑托等

④、材料应根据需要及时运到现场,并存放在能避风雨的室内或棚内,材料应放于垫木或货架上,按规格、型号堆放整齐、牢靠。

(3)、工生流程:

安装准备+预制加工+插入管的端面及表面处理+钎焊+焊剂选用+焊枪选择十保持温度加热时间及送入钎料+焊后处理+管道安装+试压+保温+冲洗

(4)、施工万法

①基本要求

a、管道安装在保证安全的前提下应便于操作、安装、检修。

b、在部分管道均设置在技术吊顶内,管道的安装应横平、竖直、整齐、美观。

c、管道穿楼板及墙壁时应尽可能不破坏建筑物,并且采用短套管,进入洁净区域的管道需采用不锈钢套管,在两管之间用石棉绳填实,并用硅橡胶密封。

d、在施工过程中若发现管道布置与流程有矛盾时,应以工艺管道及仪表流程图为准。

e、管道安装前,管道接口方位须与工艺设备安装图纸进行仔细核对,旧设备更应仔细核对。

②、管道安装

a、产区的清洁工作,主管大部分需要置在吊顶及管井内,在安装风管与安装主管时以风管为主,若主管与风管相碰时主管位置适尚进调整。

b、该工程凡从主管上引出的蒸汽、上水管道力求设置局部切断使用的阀门,以利于检修。

c、凡从外管引至本车间的管道,应装设检修时,切断使用的阀门

d、位于管道坚井处的所有各层主管,应装设检修时切断使用的阀门。

e、管道穿墙壁或楼板处不得有焊缝及法兰,而且施工结束以后管道与留孔间的空隙要填塞,并考虑防止漏水。

f、管道穿楼板时根据穿孔图并结合现场设备安装情况进行施工;管道穿墙须设管套,并用掩板孔加以密封;管道穿吊顶后需用掩板孔密封

③、管道连接

a、无缝钢管及不锈钢的主管一般以焊接为主,在适当长度的地方设置一对法兰,以便于检修和安装(装法兰位置施工时决定)一般为6-10㎜一对,管端装盲板。

b、镀锌钢管及配件一般甩丝扣违接。

C、软管的连接万式视现场具体情况而定。

④、架管

a、本工程在附加腹梁下可吊管架。

b、管架形式参考管架图,根据需要现场施工时制作管架。

c、阀门的安装高度一般高地面或或楼面1.2M左右为宜(主管除外),个别特殊情况可以适当提高或降低,阀门的方位要便于操作。

d、管件根据工艺流程图及管道图现场施工时安装。

⑤、水压试验

a、前准备工作

●压力表必须检验,精度不低于1.5级;

●水质清洁,水温适当,最高不超过60℃,也不得过低,以防绪露;

连接上水管及试压泵,上水应缓慢,高点加放气阀,排水管应接至下水池,相关阀门应关闭;

●试验前拆除一切临时支撑钢架;

●试验环境不得低于5℃。

b、试验步骤及要求

●上水速度不得太快,当最高点不排出空气时关闭排七阀;

●水压试验合格后,

请建设单位或监理及施工单位有关人员签字。对于泄水问题,应把排气阀拆开,防止泄水时变成负床,泄水量应根据排气阀进气量开启阀门,防止排水过快,在对管道冲沈前拆除过滤器滤网,冲洗时不得经过所有设各,排水设专人负责,把系统内水排净;

●试验时与试验无关的工作必须停止;

●不得任意增加试验压力。

●水质应清洁,不得有杂物,无腐蚀性;

●不得带水补焊,胀口补胀次数不超过2次·

⑥管道保温

●管道保温须具备以下条件:管道须经试压,试漏且合格,管道清洗已经先成,管道外表已涂二度底漆,道上的附件、支架、支承点等均已经完成

●法兰连接处应留间隙,其长度以能拆除螺栓为准。

●滑动支座、支吊等处须留空隙,以便管路滑动正常和避免保温材料损坏。

●管道采用超细玻璃棉保温。

⑦管道涂色

●管道涂漆前须经试压,试漏合格后方可进行;

●不保温管先做防锈处理,刷银灰漆一遍然后涂色环;

●保温管末保温前涂红丹底漆二遍,保冷管涂冷底子油二遍,保温后加色环,如有铝皮保护壳在保护壳上涂色环;

●埋地管道先涂冷底子油一遍,再涂沥青一遍,外包玻璃布保护层,然后填土;

●不锈钢管,塑料管均不涂漆,直接涂色环;

●所有法兰及螺栓涂色与筒道颜色一致;

(4)质量要求

①、管道连接焊接采用亚弧焊接,焊接完毕用不锈钢钢丝刷清理焊缝外表面。在焊接前应先做该规格管道的试焊,试焊焊缝经检验合格后,方可正式施焊。

②、隐蔽管道的焊接为关键工序,必须严格控制。

③、管道支架符合设计要求及施工规范要求。

④、竣工后和交付前进行吹扫。

(四)、电器工程施土技术方案

1、工程概况

电源引自本院变电所,为一用一备双回路供销电,电源电压为380/220,5OHZ,三相五线制。动力配线,采用放射式,用电设备采用就近控制。本工程采用TN-S-C系统,由电源配电箱直接引出PE线。电缆选用YJV-lKV型,导线则为BV-500型铜芯塑料线,电力线一律穿镀锌钢管埋地,沿墙暗敷设,照明线则穿PVC管沿棚暗敷。

2、施工措施及方法

一般照明及插座配线采用BV和W型塑料绝缘线穿钢管在墙内、顶板吊顶内或地下暗敷,照明配电箱引出的各回路零线均不共用,单相三极带接地插座的接地桩头,电气装置在故障情况下可能带电压的外露可导电部分均应可靠接至PE线。电气施工时应与建筑、结构、给排水、围护结构、暖通工程等工种密切配合,各用电设备出线口标高,位置等以各工种的图纸为准,围护结构和土建施工时电工种应在现场配合,做好现场预埋工作,按规范施工并验收。

(1).电气安装工程质量必须符合以下标准:

①施工图纸

②、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50245-50259-96)

③、《建筑安装工人安全技术操作规程》

⑤、《接地装置施工及验收规范》(GR50169-92)

⑥、《盘、柜及二次回路结线施"们及验收规范》(GB50171-92)

⑦、《电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)

⑧、洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)

(2)、对电气材料的质量要求

①、所使用的电气主要材料、电气设备均应符合国家或部颁的技术标准,并具有出厂合格证书,设备应有铭牌。

②、所有电器材料、设备到达现场后,应作以下检查验收:

●产品的技术文件是否齐全;

●型号、规格是否符合设计要求,附件是否齐全;

●外观检查是否达到质量标准,凡是不合格产品必须立即撒离现场;

●经检查验收合格的材料和电器入库妥善保管。

(3)、电缆敷设

①、电缆敷设前应做好以下工作:对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验。lKV以下电缆用摇表测试,不低于lOMΩ。所有试验均应做好记录。

②、电缆型号、规格及长度与设计资料核对无误。电缆不得有扭绞、损伤。

③、电缆线路两端连接的电气设备或连接箱、盒应安装完毕或已就位,敷设电缆的通道应无阻塞;

④、在室外电缆沟敷设电缆,在敷设前对电缆沟应迸行清理,并且根据设计规定的地平标高进行深度测量,以免因填土后造成电缆埋设过深或过浅现象;

⑤、电缆敷设前,还应进行下列项目的复查:;

●支架应齐全,油漆完整;

●电缆型号、规格、电压应符合设计要求;

●电缆绝缘良好。

⑥电缆敷设应注意的问题:

●电力电缆与控制电缆应分开排列;

●当电力电缆与控制电缆在同一侧支架上时,应将控制电缆放在电力电缆下面,lKV以下电力电缆放在lKV以上电力电缆的下面。

●并列敷设的电力电缆,其相互间的净距应符合设计要求;

●电缆与热力管道、热力设备之间的净距:平行时应不小于lM;交叉时应不小于0.5M。如无法达到规定距离时,应采取隔热保护措施。电缆不宜平行敷设热力管道的上部;

●隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收,并作好签证;

●在验收时,应进行下列检查:电缆规格应符合规定,排列整齐,无机械损伤,标志牌应装设齐全、正确、清晰;电缆的固定、弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线等应符合要求;电缆终端头、电缆接头、电缆支架等的金属部件,应油漆完好,相色

⑦电缆敷设质量应达到的优良标准:

●电缆支架托架安装:在合格基础上,间距均匀,排列整齐,横平竖直,油漆色泽均匀;

●电缆保护管安装:在合格基础上,弯曲处无明显折皱和不平;出入地沟、隧道和建筑物,保证管坡度及坡向正确。明敷部分横平竖直,成排敷设的排列整齐;

●电缆敷设:在合格基确上,电缆在转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚,电缆的标志桩、标志牌洁晰齐全,直埋电缆的隐蔽工程记录及简图齐全、准确:

●电缆及其支、托架和保护管:在合格基础上,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

(4)、电气配管

①、钢管内、外均应刷防腐漆(埋入混凝土内的管外壁除外),埋入土层内的钢管,应刷两

采用人工清除,用圆形钢丝刷来回拉动、用压缩空气吹除、高压水清洗、不良处切断清除(切除一般管子后清除)等方法。管子外壁采取钢丝刷打磨,也可用电动涂锈机涂锈。

②、切断钢管,可用钢锯或用管子切割机切断。钢管不应有折扁和裂缝,管内无铁屑及毛刺,切断口应挫平,管口应刮光。

③、套丝,管端套丝长度不应小于管接头的1/2,在管接头两面三端应焊跨接地线。

④、弯管,钢管明配需随建筑物结构开头进行立体布置,但要尽量减少弯头。弯管常采用弯管器、

滑轮弯锚器、气焊加热等方法。

⑤、连接,钢管之间的连接,暗配管一般采用套管连接。套管长度为连接管外径的1.5—3倍,连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固、严密。钢管另一种连接方法,端套丝长度不应小于接头长度的1/2,在管接头两端应焊接接接地线。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。钢管与接线盒、开关盘的连接,可采用螺母连接或焊接。采用螺母连接时,先在管子上旋一个锁紧螺母,然后将盒上的敲落孔打掉,将管子穿入孔内,再用手旋上:螺母,最后用扳手把盒外锁紧螺母旋紧。

⑥、配管敷设步骤:

●确定电气设备的位置

●划出管路中心线管管路交叉位置

●埋设木砖

●量取管线长度

●把钢管按建筑形状弯曲

●根据测量得管线长度锯切钢管

●铰制管端螺纹

●将管子、接线盒、开关盒装配连接成一整体后进行安装

●做接地线

⑦、暗配管敷设步骤:

●确定设各(灯头盒、接线合和配管引上引下)的位置

●测量敷设线路长度

●钢管加工(弯曲、切割、套螺丝)

●将管与盒按已确定的位置连接起来

●管口塞上木屑或废纸,盒内填满废纸或木屑,防止进入水泥砂浆及颗粒物

●检查管、盒装设位置是否全部正确

●管、盒连接整体后固定于横板上(最好在未绑扎钢肪时迸行)

●管与简和管与箱违接处,焊接接地线,使金属外壳违成一体

(5)、钢管穿线

①、钢管穿引线铁丝。穿线工作一般是在上建粉刷工程结速后进行。引线采用φ1.2—1.6的铁丝,铁丝头部弯成圆圈,以防止在管内遇到管接头时被卡住。如管路较长或弯曲较多时,可在敷设钢管时将引线铁丝穿好,以免穿引困难。

②、穿线。对整盘绝缘导线,必须从内圈抽出线头进行放线。引线铁丝穿通后,引线一端应写所穿导线纬牢。穿线前,钢管口应先装上螺母,以免穿线时损伤导线绝缘层。穿线时,需两人各在管口一端,一人慢慢抽拉引线铁丝,另一人将导线慢慢送入管内。如钢管较长,弯曲较多,穿线困难时,可用滑石粉润滑。

③、剪断导线。导线穿好后,剪除多余的导线,但要留出适当余量,便于以后接线。预留长度:接线盒内以绕盒一

周为宜,开关板内绕板内半周为宜。

④、垂直钢管内导线的支撑,为减少管内导线自重所产生的下垂力,保证导线不因自重而折

⑤、对钢管穿线的其它要求:

●线路不得在锅炉、烟道和其它发热表面上敷设

●敷设于多尘和潮湿场所的电线管路,管口、管子连接处均作密封处理

●敷设的导线应便于检查、更换

●不同的回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿入同一根管子。但下列几种回路可除外:a电压为65V及以下的回路:b同一台设备的机电回路和无抗干扰要求的控制回路;c同类照明的几个回路,但内导线总数不多于8根

●同一交流回路的电线必须穿于一根钢管内

●导线在管内不得有接头和扭结,其接头应在接线盒内连接

●管内导线总截面积(包括外护层)不应超过管子截面积的40%

●导线穿入钢管后,在导线出口处,应装护套线保护导线,在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口密封。

⑥、绝缘电阻测定

绝缘电阻用摇表进行测量。绝缘电阻值取摇表lmin的稳定读数。吸收比是指表摇60s 与l5s的绝缘电阻值的比值,即R60/Rl5;

⑦、配管及穿线质量应达到的优良标准

●钢管敷设:在合格的基础上,线路进入电器设备和器具的管口位置正确;

●管路的保护:在合格的基础上,盒(箱)内清洁无杂物,导线整齐,护套线(护口、护线、套管)齐全、不脱落;

●管、盒(箱)及支架接地(接零)支线敷设:在合格基础上,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

(6)、照明器具安装

①、照明灯具应当配件齐金,无机械损仍、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象;

②、照明器具的运输和保管应符合国家有天物资运输、保管规定;

③、照明器具的安装,应在室内土建工作全面完成,并且房门可以关锁情况下安装,下班时要关所

④、安装过程中,要注意保护顶棚、墙壁、地面不受污染、损伤;一

⑤、灯具的接线盒、木台等承重结构,一定按要求安装,确保照明灯具的牢固可靠;

⑥、各种接线箱、盒的口边最好用水泥沙浆抹口。如盒、箱口离墙面较深时,可在箱口和贴脸之间嵌上木条,或抹水泥浆补齐,使贴脸与墙面平齐。

洁净室内的箱、盒安装后应与壁板接合处做密封处理。对于暗开关、插座盒子沉入埔面较深时,常用的办法是垫上弓子(即以φ1.2-1.6㎜的铁丝绕一弹簧),然后根据盒子的不同深度,随用随剪;

⑦、照明器具安装完成后,要对线路即照明器具作一次全面检查,这对于防止利减少故障有很大作用。检查时应注意:

●配电箱或开关板上各部件是否完整无缺

●开头的接通与断开是否符合要求

●各部位的线头紧固件有无松动

●线路有无过载过热现象

●各种用电照明器具是否完整无损

●各种路中保护接地和接零是否可靠

●设备和导线上是否放有工具或其它物品

⑧验收时应检查下列各项内容:

●成排安装的灯具、开关、插座,其中心轴线、垂汽偏差、距地高度应符要求;

●暗装开关、插座的盖板应紧贴墙面,不同电压插座的安装应符合要求

●检查明、暗配电箱(板)的安装和回路编号应符合要求;

●灯具试亮,在各回路绝缘电阻测试合格后万可进行,绝缘电阻值一般不小于0.5MΩ;

●有接地螺栓的灯具、插销、开关等接地接零可靠。

(7)、电气盘、箱、柜安装

①、盘、柜二次搬运

●安盘、柜的重量及体形大小,结合现场施工条件,决定采取搬运方式,柜上有吊环者,吊索应穿过吊环;无吊环者,吊索最好挂靠在四角主要承力结构处,不允许将吊索挂在设备部件上吊装;

●运输中要固定牢靠,防止碰撞避免元件、仪表及油漆的损坏;

②、盘、柜底座制作安装。盘、柜底座一般采用型钢(角钢、槽钢)制作。钢材规格大小根据盘、柜尺寸和重量确定。型钢先矫乎矫直后再下料制作。固定底座用的底板,应由土建在施工基础或地坪时预埋。安装人员应配合或检查验收其预埋件的准确性。

③、盘、柜开箱。盘、柜达到现场后,在安装前应进行开箱检查。开箱检查下列内容,并认真填写好设备"开箱检查记录"经双方签字认可:

●型号、规格符合设计要求,而且临时在盘、柜上标明名称、位号和安装位置;

●随盘、柜上带来的零部件齐全,有全套出厂图纸及技术资料;

●外观检查,设备无机械损伤,油漆光洁明亮;

●制动部件灵活、准确。电气与支架接触紧密。

④盘、柜的安装应符合下列要求:

●盘、柜的固定及接地要可靠,漆层完好,清洁整齐;

●盘、柜内所装电气元件庇完好,安装位置正确,固定牢固;

●所有二次接线应正确可靠,标志齐全、清晰;

●盘、柜内一次部件的安装应符合规范要求;

●操作及联动试验动作正确,符合设计要求

⑤、盘、柜安装质量应达到的优良标准:

●盘、柜配线:在合格的堪础上,盘内母线色标均匀完整;二次接线排列整齐,回路编号清晰、齐全,盘内的引入、引出线路整齐;

●盘、柜及其支架接地(接零)支线敷设:在合格的基础上,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备利建筑物。

(9)、电气装置施工与净化工程的配合程序(如下所示)

(五)自流平施工技术方案

1、此自流平采取一道底漆,一道中间层、一道自流平面漆的做法,应采用进口环氧树脂自流平地面。

2、施工工序:

(1)、清除净化区场地的杂物。

(2)、采用工业吸尘机进行地面的吸尘,清除表面的浮尘。

(3)、采用高温火焰喷枪和溶剂清洗的方式清除表面的油污。

(4)、采用磨光机将表面拉毛,尤其是玻璃条的打磨处理。

(5)、吸尘。

环氧树脂自流平地面施工。

(6)、底油的施工,固化后转入下一工序。

(7)、中间层的施工,固化后转入下一工序。

(8)、自流平面层的施工,将调配好的无溶剂面漆材料倒入地面上用专用抹刀抹平,再用带刺的流通筒滚压气。

3、工程验收标准

工程施工完毕后按以下标准进行验收:

(1)、施工面整体无缝、不起灰;

(2)、产品不开裂、不脱落、不起皮,和基层有良好的附着力;

(3)、产品表面无针眼、孔洞、旋涡等不良好的现象;

(4)、颜色均匀,光泽亮丽

(5)、产品表面硬化均匀;

(6)、自流平地板达到产品说明书所列的标准。

六、工程测试

(一)、测试的内容

为满足甲方生产工艺要求,达到GMP验收标准,就该工程而言,工程竣工前的参数测试需有关施工单位在甲万或监理认同的情况下完成。

具体测试内容如下:

总送风量总回风量新风量排风量

洁净工作区的洁净度气压值

室内温度湿度

室内照度噪音

(二)、测试前的准备

对洁净室内及其挣化空调系统进行彻底的检查与清扫。对避免因输送大风量、大风速的空气在一个出口输出,可能会引起净化车间内空气紊乱,尘土飞扬污染本身和其它风管系统等,可采取一定的技术措施来防止,即将风管作为负压段,送风口作为正压段,循环吹扫,并将空调器中的有关部件拆下。

高效过滤器应用密封袋封装,安装时方可启封。为防止运输过程中无法预料的损坏,启封后首先进行逐件透光检查,并在现场设简易检测装置,如静压箱、管道、风机,对高效过滤器逐个进行尘埃粒于扫描,凡不符合技术指标的均不予装用,以确保工程质量,减少返修工程量。

(三)、洁净度测试方法:

严格按照JGJ71-90《洁净室施工及验收规范》

1、洁净度的测试:采用光学粒子计数器,选取适当的测点,取样位置可在作业区的正上万,按每立万英尺内的0·5Um及以上的尘粒数确定

空调工程施工组织设计模板

空调工程施工组织 设计

机电工程施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 1、上海市***********工程位于上海市************。空调面 积约为****平方米 2、空调工程概况与特点: 本工程空调系统: 冷负荷为**KW, 空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体式直接蒸发式空调机组。 二、工程内容 空调系统工程内容主要有: (1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节 阀、消声器、 *电动球形喷口、支架等。 (2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。 (3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。 (4)提供及安装空调机组的冷凝水管。 (5)上述系统进行测试等。 强电系统工程内容主要有: (1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调 设备、电动球形喷口控制箱和电动排烟风阀,包括线槽、 电缆、线管与支架等。 (2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和 电线以满足调整后的吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。 (4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。 消防报警系统内容主要有: (1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等 (2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等 三、施工前要做的准备工作: ( 1) 图纸深化及熟悉图纸。 ( 2) 设备及材料的呈审及采购; ( 3) 准备机具; ( 4) 组织施工人员; ( 6) 学习有关的操作规程及质量验收标准; ( 7) 由技术人员向技术班组进行全面交底; ( 8) 加强安全管理, 消除事故隐患。 第二节: 主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、空调送、回风管采用镀锌钢板, 厚度按技术标书之要求。 具体为: 矩形风管长边(b) 1~300mm δ=0.5mm

净化空调施工组织设计方案

一、工程概况 (一)工程概况 有限公司三期工程设备制作安装工程位于连**市经济技术开发区**三期工程厂区内,该工程为砼结构,局部二层,建筑面积24000m2。 (二)工程范围 本工程招标范围有:工艺管道安装工程,给排水工程、电气工程、通风及净化空调工程,彩钢板吊顶及隔断工程。 给排水工程包括:室内卫生间给水、排水系统、冷却循环水系统。 工艺管道工程包括医药包装材料车间内的工艺管道的安装、绝热、脱脂等项目。 电气工程包括:车间内变配电、动力、照明等。 通风及净化空调工程系统包括:一般空调系统、净化空调系统(净化等级10万级,局部1万级,室内参数见附页),通风系统,系统检测与自动控制。 净化装饰包括:彩钢吊顶、隔断、石膏板天花、涂料等。 (三)工期目标 根据业主的进度计划,本工程工期目标:2002年2月28日竣工验收,并可根据业主的总体安排,可采用加大人力、物力的投入,科学安排流水施工作业,延长作业时间等措施,争取提前完成施工任务。 (四)质量目标 本工程质量目标为优良,并保证一次性通过国家GMP验收。 二、施工现场组织机构 工程中标后,该工程项目将被列为我公司今年重点施工项目,组成一个施工经验丰富、管理水平高的项目经理部,选派一位年富力强具有同一类型工程施工管理经验的国家一级项目经理担任本工程项目经理,并委派一名高级工程师担任该工程的项目工程师,全面负责该工程的技术管理工作,选派六名优秀的专业技术人员具体负责本工程各专业技术工作,工程质量管理将认真贯彻执行ISO9002质量标准,执行公司质量保证手册,确保

质量体系有效运行。 (一)项目部管理网络 项目部施工组织机构管理网络设置如下图:

VRV空调系统施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工组织管理 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第二章施工组织管理 .. (7) 第三章主要分项工程施工方案和技术措施 (20) 第1节系统安装工艺流程图 (20) 第2节设备到场检验 (24) 第3节室内机安装 (25) 第4节冷媒配管工程 (30) 第5节室外机就位 (39) 第6节气密试验 (42) 第7节真空试验 (45) 第8节追加充填冷媒 (48) 第9节排水配管工程 (49) 第10节机组配管连接 (53) 第11节电气工程 (55)

第12节通风工程 (59) 第13节保温工程 (63) 第14节系统调试、竣工资料交验、系统交付使用 (64) 第四章安全质量质量保证措施 (65) 第1节质量保证措施 (65) 第2节安全生产、文明施工技术保证措施 (68) 第3节施工进度计划及保证措施 (71) 第五章施工配合 (72) 第1节配合其他专业交叉施工方案 (68) 第2节服从建设单位、监理单位的管理规定 (68) 附表 项目组织机构表 机械设备计查表 劳动力计划表 施工进度计划表

工程概况 工程总体介绍 本工程为附属业务楼工程通风空调工程,位于大兴区。共层,总面积约8500㎡, 采用VRV空调系统,工程内容为通风空调 设备管道。 第一节工作要点 1.空调室外机组集中放置,使室外机通风良好,避免影响美观。 2.室外、室内冷媒管如有裸露部分,加装PVC空调盖板进行装饰。 3.冷凝水管使用镀锌钢管,外敷难燃型橡塑保温。冷凝水集中排放到卫生间。 4.本工程需与精装单位配合,多工种交叉作业多。 工期计划 根据工程实际,本工程工期暂定60 天。 质量目标: 工程质量达到国家和北京市工程施工规范合格标准。 第二节空调项目说明

空调系统施工组织设计

目录 一、施工组织设计 (1) 第一章综合编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (3) 第一节工程管理目标 (3) 第二节项目组织机构 (3) 第三节施工部署 (5) 第四章主要分项施工方法 (7) 第五章主要技术组织措施 (10) 第一节确保工程质量的技术组织措施 (10) 第二节确保安全生产的技术组织措施 (12) 第三节确保文明施工的技术组织措施 (14) 第四节确保工期的技术组织措施 (15) 第六章工程现场管理 (17) 第一节工程环境保护管理 (17) 第二节工程临时设施管理 (18) 第三节工程成品保护管理 (18) 附录 (19) 表7.1 拟投入的主要施工机械设备表 (19) 表7.2 劳动力计划表 (19) 表7.3 计划开、竣工日期和施工进度表 (20) 表7.4 主要施工机械进场计划 (21)

一、施工组织设计 第一章综合编制说明 1.指导思想 我们将以为业主服务、让业主满意为基本的指导思想,以优良的工程质量,建造业主满意的工程;以严格的成本管理、降低工料消耗水平、保证业主的每一分投入都将得到满意的回报。 本《施工组织设计》是我单位对金隅大成国际中心高能耗水泵更换工程的投标文件之一,这是我们在认真阅读有关招标文件,了解改造意图,并对现场实地勘察的基础上,编写的一部对工程质量、成本、工期等方面具有程序化管理作用的纲领性文件,我们力求在施工组织设计中履行我们对业主的承诺,希望能以合理适用的方案,严谨务实的工作作风,赢得业主对我单位的信赖。 本《施工组织设计》在编写中力求将重点信息向业主充分表述,一般项目和一般信息简明表述,以便业主选择。若我单位有幸中标,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我单位的技术管理规定和《质量保证手册》以及有关质量程序文件,编制详细的施工作业指导书,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全的完成本工程的建设。 2.编制依据 2.1《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》以及其它有关法律、法规; 2.2“金隅大成国际中心高能耗水泵更换工程的投标文件”招标文件; 2.3在业主组织勘察工程现场时所了解的具体情况; 2.4我公司企业标准和质量保证体系; 2.5我公司现有施工力量和技术装备情况; 2.6我公司合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商; 2.7我公司在其他类似工程施工中积累的经验; 2.8本工程招标文件要求参考的国家规范、规程、行业标准和标准图集。

药厂GMP车间改造净化空调安装工程施工组织设计

药厂GMP车间改造净化空调安装工程施工组织设计

目录1、综述 1.1 概述 1.1.1 施工条件 1.1.2 工程特点 1.1.3 工期和质量目标 1.1.4施工组织设计编制的依据 1.1.5 本工程所采用的规范、标准编目1.2.施工协调与配合 1.2.1 与政府有关监督部门的协调 1.2.2 与建设单位的配合 1.2.3 与设计单位的协调 1.2.4 与监理单位的协调 2、施工管理 2.1现场施工平面布置 2.2项目组织机构设置 2.3主要施工人员计划 2.4 管理职责 2.5管理规则 2.6劳动力计划投入

3、确保GMP达标的保证措施 3.1总则 3.2净化装修施工要点 3.3净化空调施工要点 3.4净化空调施工要求和技术措施 3.5洁净照明施工要点 3.6竣工验收时施工单位要提供下列文件 4、暖通净化空调工程施工方案 4.1本工程主要检测仪表及施工机械4.2净化装修工程施工方案 4.3净化空调工程施工方案 4.3.1工艺流程 4.3.2本工程特点 4.3.3施工方法及技术措施4.3.4质量要求 4.3.5保温工程施工方案 4.4洁净区照明安装工程施工方案4.4.1材料要求 4.4.2洁净照明工艺流程 4.4.3质量要求及施工要点 5、公用工程施工方案 5.1给排水及工艺管道施工方案

5.2电气安装施工技术方案 5.3消防施工方案 6、二层制水车间加固施工 7、工期保证措施 7.1计划管理体系 7.1.1 总进度计划、区域进度计划控制体系7.1.2月进度计划、周进度计划的控制7.2 保证总进度计划的控制措施 7.2.1组织管理措施 7.2.2技术措施 7.2.3 后勤服务保证措施 7.2.4资金保证措施 7.2.5施工进度计划控制措施 7.3工期保证措施 8、保证工程质量措施 8.1 质量保证体系 8.2 质量方针和质量目标 8.3 质量管理 8.4 质量保证措施 8.4.1 文件和资料管理 8.4.2 材料采购和质量控制措施 8.4.3 材料标识、储存和可追溯性控制

中央空调工程施工组织设计模板

第一部分施工组织设计 1、工程概况 本工程是酒店,位于省,总建筑面积平方米,其中地下层,地上层。 一、空调方式: 二、空调水系统: 1、空调冷热源由设于地下室制冷机房内的台机组制备,夏供7℃—12℃冷冻水;冬供45℃—40℃热水。其中一台供生活热水用,供45℃生活热水。 2、空调水系统供回水均采用闭路机械循环双管异程式变流量系统。 3、空调水系统定压由设于制冷机房内的补水泵补水定压。 三、通风及防排烟系统: 1、地下室制冷机房、水泵房、设机械排风排烟系统。 2、楼梯间设正压送风系统。 3、多功能厅设机械排烟系统。 4、卫生间均设机械排风系统。 四、控制方式: 1、新风机组和组合式空调机组,在机组进风口处均设手动电动两用对开多叶调节阀,并与机组联锁控制。风机开,阀开;风机关,阀关闭。 2、组合式空调机组的新风和回风口均设电动手动多叶调节阀,除新风阀与风机联锁控制,还与回风阀之间联锁,根据室外气象条件,调节新风和回风的比例,以达节能之目的。 3、在表冷段空调水水管上设电动调节阀,通过安装在回风管上的温度传感器控制该阀的开度,调节通过表冷器空调水流量。 4、在过滤段前后设压差报警装置,以便提醒过滤器及时清洗之目的。 5、风机盘管均由设于室内的温控三速开关控制,设定房间温度和送风量,由

设于风机盘管空调回水管上的电动二通阀开度调节,控制风机盘管表冷器的空调水流量。 6、制冷机组控制,在集分水器之间设压差旁通控制器电动调节阀,当空调系统水流量发生变化时,由压差传感器控制电动阀的开度,以保证制冷机组的定流量不变,和控制制冷机组和机房辅助设备的开、关机顺序以及各设备的运行状态监测及故障报警装置。 五、材质及保温: 1、空调通风系统风管和送排风,防排烟系统风管均为镀锌钢板δ=0.5—1.2现场制作安装。空调供回水和管道DN≤70mm采用焊接钢管;DN>70mm采用无缝钢管,凝结水管道均采用镀锌钢管;水源井管网均采用焊接钢管。 2、空调送回风管道保温均采用δ=20mm的橡塑板材;空调水系统供回水、凝结水管道,均采用橡塑管壳或板材进行保温,主机房内管道采用橡塑管壳或板材外加铂铝保护层,当管径小于50mm的保温δ=25mm;当管径大于50mm小于200mm的保温δ=28mm,管径大于等于200mm保温δ=32mm。井水管网供水管保温均采用像塑板材δ=20mm,保温层外缠玻璃丝布两道,外刷沥青漆两道。

医院大楼中央空调安装 工程施工组织设计方案

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 第一节、工程概况 一、空调与通风工程基本状况 荆州市XX医院外科大楼是一座综合性外科大楼,其中地下室为设备用房,地上十六层分别为大厅,办公室、病房、手术辅助用房、手术室、手术设备层和病房及健身房,建筑高度64.2m,建筑总面积为29761㎡。 该大楼根据以上使用功能分为两个独立的空调系统,1-3层加4层主楼,7-16层为A系统,总冷负荷Q=3157831W,总热负荷Q=1736807W,系统A采用离心式冷水机组(Q=1350000Kcal/h)+电加热锅炉(Q=1540000Kcal/h),其冷冻供热站设在地下室。4层附楼至6层为B系统,总冷负荷Q=872283W,总热负荷Q=479756W,系统B采用螺杆式风冷热泵机组(Q=304KW),其冷冻供热站设在附楼7层屋面。 根据外科手术室特定功能的需要,大楼五层分为一至四层手术室,手术区及周边区为洁净区,其净化级别分为100级至300000级,其它楼层的房间均为舒适性空调。 整栋大楼空调设计的温湿度,夏季温度为21-28℃,相对温度为30~65%;冬季温度为18~27℃,相对湿度为30~65%,其新风量按每人60m3/h的需求进行配置。以保证外科大楼医疗环境的设定需要。 本楼的消防排烟系统设计分为:地下一层设备用房通风排烟系统、防烟楼梯间合用前室的机械防烟系统,内走道,内部房间的排烟系统和卫生 间排风系统 二、工程内容及范围

本项目安装的内容根据深圳XX公司设计的空调通风施工图所标定的范围内的设备构配件、风管、水管系统的安装(注:手术室净化设备安装除外)。 设计图纸:暖通X号,图号为:A空施01-17、A水施01-18、B空施(水施)01-09,其中洁净手术室内净化空调安装除外。 三、工程实物量 <一>风系统 1、镀锌钢板风管2735㎡,不锈钢风管1182㎡,玻璃钢风管643㎡, 风管保温材料112㎡(δ=20-25㎜); 2、消声静压箱 31个; 3、防火调节阀 39个,电动防火阀 5个; 4、风量调节阀 273个,止回阀 6个; 5、各类风口 115个,人字阀散流器 141个; <二>水系统 1、无缝钢管D50~D325的4007m; 镀锌钢管DN20~DN40的5534m PP-R管DN20~DN50的1156 m 2、水管保温材料 71m3(δ=25~50㎜); 3、各类水阀 1314个,电子二通阀451个; 4、过滤器 495个; 5、不锈钢软接头 42个; 6、旋塞式压力表21个,温度计21个。 <三>主要设备

空调工程施工组织设计方案

目录 第1卷编制依据 (3) 第2卷施工部署 (3) 第1章施工准备 (4) 第2章施工人员部署: (6) 第3章安装各工种之间的施工配合 (7) 第4章安装与土建的配合 (7) 第5章安装与二次装修的配合 (8) 第3卷通风空调工程安装 (9) 第1章工程概况 (9) 第2章工艺流程 (10) 第3章系统施工做法及要求 (10) 第1节设备安装 (18) 第2节试车及调试 (19) 第4卷电气工程 (25) 第1章选择导线 (26) 第2章穿带线,扫管 (26) 第3章放线及断线 (26) 第4章导线与带线的绑扎 (26) 第5章管内穿线 (26) 第6章导线连接 (27) 第7章线路检查及绝缘摇测 (27) 第5卷质量保证体系及措施 (27)

第1章管理职责 (27) 第1节项目经理 (27) 第2节现场材料员 (28) 第3节工长 (29) 第4节综合管理员 (29) 第5节安全员 (30) 第2章质量检查员 (31) 第3章质量保证措施 (31) 第6卷工期保证措施 (33) 第7卷安全生产及消防保卫措施 (33) 第8卷成品保护措施 (36) 第9卷环境保护与文明施工措施 (38) 第10卷降低造价措施 (38) 第11卷竣工、服务及承诺 (39)

编制依据 1.1、招标文件及答疑文件。 1.2、建筑图纸 1.3、规程、规范、标准及图集 通风与空调工程施工质量验收规范GBJ50243-2002 建筑安装分项工程施工工艺规程(第三册)DBJ01-26-96 《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000 工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 机械设备安装工程施工及验收规范通用规范GB50231-96 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-96 建筑设备施工安装通用图集暖气工程91SB1 建筑设备施工安装通用图集给水工程91SB3 建筑设备施工安装通用图集通风与空调工程91SB6 建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000 施工部署 按照设计和有关标准、规范及甲方代表按合同发出的指令要求并接受监督部门和甲方检查监督,依据国家施工质量验收规范标准要求,工程质量达到优良标准,同时建立健全质量保证体系、制定质量保证措施,确保达到质量目标。 我公司如有幸承担本工程各项目的施工任务,将按照公司已获得ISO-9000族(2000版) 质量保证体系和ISO-14000环境体系认证的要

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

空调安装施工组织设计

天元商务大厦 空调安装工程施工组织设计 天元建设集团有限公司 2007年1月

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、组织机构及职责分工 (3) 第四章、施工方案 (4) 第五章、特殊施工措施计划 (38) 第六章、施工进度计划 (38) 第七章、施工资源计划 (38) 第八章、施工准备工作计划 (39) 第九章、施工平面布置图及施工道路平面图 (44) 第十章、质量通病防治措施 (44) 第十一章、统计技术的应用 (49) 第十二章、文明施工管理及减少扰民降低环境污染和噪音措施 (50) 第十三章、技术经济指标 (51) 第十四章、环境安全方针、环境目标和指标 (52) 第十五章、环境安全作业措施 (53) 第十六章、技术经济指标 (61)

第一章:编制依据 1、编制依据: (1)中房集团建筑设计事务所设计的天元商务大厦空调施工图。 (2)国家标准及规范 2、国家标准及规范 (1) GB50242-2002《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (2) GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 (3) GB50235–97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (4)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 (5)GB50274-98《制冷设备安装工程施工及验收规范》 (6)GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (7)《建筑设备分项安装工程施工工艺标准》(第二版) 3、有关标准图集 4、较大规模工程施工经验 (1)青岛海都大酒店(五星级)中央空调工程 (2)临沂交警指挥中心办公大楼中央空调工程 (3)临沂市新华书店图书发行大厦中央空调工程 (4) 临沂市人民医院主体大楼中央空调安装工程 (5)临沂市工商局综合楼中央空调安装工程 第二章工程概况 1、工程特点:本工程为天元商务大厦中央空调安装工程。工程地点位于临沂市南坊新区,南至三和街,北至三和二街,西至沂蒙四路,东至沂蒙六路,东西长400米,南北宽370米,用地面积14.8公顷,总建筑面积103167.43㎡,

暖通空调工程施工组织设计

一、编制依据: 1、《天津阳光壹佰国际新城采暖通风工程施工图》。 2、土建工程的施工进度计划及整体工程的竣工日期。 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242- 2002) 5、《工艺管道施工及验收规范》 (GB235-82) 6、 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275- 98) 7、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ-01-26-96) 二、工程概况: (一)土建概况: 本工程位于南开区红旗南路北园,由天津阳光壹佰房地产开发公司投资兴建,设计单位是天津市建筑设计院,监理单位是金屋监理公司,由中铁十八局阳光壹佰项目部负责施工。 1、本工程为一类高层建筑、耐火等级一级、抗震烈度为7度 (0.15g)。 2、主要技术经济指标: (1)总建筑面积为68629.87平方米,其中地上为整个建筑 呈“一”形布置。 (2)建筑层数:地上18层,为商品住宅用;地下1层,为换热站和地下车库,13与14号楼之间裙房地上2层,地下1层。建筑标高59.75m。(3)本建筑为框架剪力墙结构,地下室包括2个换热站、泵房、配电室、值班室、控制室、卫生间等。 (二)通风工程概况

1、辅助用房新风、排风管道制作及安装。 2、通风设备安装。 3、排风、消防排烟共用一套设备,厨房使用单独的排烟设备。 三、系统简介 (一)通风 本工程地下车库设机械通风系统,卫生间采用低噪音管道换气扇通风换气。 新风通过新风竖井分布到各楼层及地下室。 排风由排风机箱及风机引到排风竖井并排出室外。 (二)防火及防排烟 根据规范要求,地下室设置机械排烟系统,空调、通风管道进出机房处,穿越防火墙、楼板处,均设置防火阀。 消防自动控制系统引入消防控制中心;火灾发生时,制冷、空调、通风系统全部停止供电。消防排烟系统自动开启。 (5) 主要材料 空调风管采用铝箔隔热加芯板材料制作;通风和消防排烟管采用镀锌薄钢板制作。 空调、采暖水管DN≤50采用焊接钢管;DN200采用无缝钢管;其它采用热镀锌钢管。 风管阀门用厚钢板制作;各式风口用铝合金材料制作。 保温材料采用PEF管壳或板材。 四、施工方法 (一)镀锌薄钢板风管制作 1.工艺流程: 剪切 倒角

电子洁净厂房施工组织设计

施工组织设计 目录 第一章编制说明 一、编制目的 二、编制依据 三、编制原则 四、编制内容 第二章工程概况 一、工程概况 二、工程特点 第三章施工部署 一、项目管理组织机构 1.项目管理组织机构设置 2.项目经理部主要成员职责 二、项目实施目标 1.工期目标 2.质量目标 3.安全目标 4.文明施工目标 5.服务目标 三、施工区域划分 四、劳动力安排计划

五、主要施工机械设备计划 六、主要检验、测量、和试验设备计划 七、物资供应管理 八、各专业交叉施工方案 1.安装及土建施工的配合 2.安装及装修施工的配合 3.安装各工种间的配合 第四章分部分项工程主要施工方法 一、施工准备 二、空调暖通工程 三、消防管道工程 四、工艺管道工程 五、电气工程 六、消防报警工程 七、洁净室装修工程 第五章施工进度计划 一、施工进度总体安排 二、主要进度控制点设置 三、施工进度计划表 四、确保工期的技术组织措施 第六章确保工程质量的技术组织措施一、质量目标

二、质量保证体系 三、质量保证措施 四、成品保护措施 五、质量通病及预防措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 一、安全管理目标 二、安全管理方针 三、安全管理体系 四、安全生产保证措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 一、文明施工管理目标 二、文明施工管理体系 三、文明施工保证措施 第九章保修及回访措施 第十章施工总平面布置 一、施工总平面布置 二、施工用水、用电、用地计划 附表1《劳动力安排计划表》 附表2《拟投入的主要施工机械设备表》 附表3《拟投入的主要检验、测量、和试验设备表》附表4《临时用地表》 附表5《施工进度计划表》

空调水系统施工组织设计概述(doc 65页)

空调水系统施工组织设计概述(doc 65页)

遵义市医药产品交易中心中央空调系统 方案设计与采购安装 施 工 组 织 设 计 编制人:胡资香 审核人:张晓川 批准人:杜建洪 建设单位:遵义市红花岗区药业工业 投资开发有限责任公司 施工单位:贵州天源顶盛工程有限公司

目录 一、施工组织设计 (4) (1)施工方案与技术措施和确保安装进度及安 装质量的特殊安装工艺及方案说明 (4) 1、编制说明 (4) 2、施工准备工作 (4) 3、物资准备 (5) 4、技术准备工作 (5) 5、空调工程主要技术措施和施工工艺. 6 6、现场安装主要设备及制安工作量 (7) 7、施工步骤 (7) 8、主要项目施工方法 (7) 9、调试计划 (23) (2)质量保证措施 (27) 1、工程质量保证措施 (27) 2、进度保证措施 (28) 3、交叉作业、工种配合协调措施 (30) 4、雨季施工措施 (31) 5、施工机械设备的配置 (32) 6、与甲方单位的协调配合措施 (32) 7、工程保修服务措施 (33) (3)施工总进度计划及保证措施 (37) 1、施工总进度表 (37)

2、劳动力计划表 (38) 3、工期保证措施 (38) (4)施工安全措施计划 (43) (5)文明施工措施 (49) (6)施工场地治安保卫管理 (50) 1、治安保卫措施 (50) 2、治安保卫制度 (51) 3、现场保卫定期检查 (52) 4、门卫值班记录 (52) 5、施工现场信息化监控管理 (52) 6、安装工程施工阶段控制措施 (52) (7)施工环保措施计划 (53) (8)现场组织管理机构 (54) 1、项目组织机构设置 (54) 2、项目主要管理人员职责及权限 (57) (9)与发包人、监理及设计单位的配合.. 61 1、施工配合与协调环形图 (61) 2、与业主的配合 (62) 3、与监理的配合 (63) 4、与设计单位的配合 (63) 5、与土建单位及装饰单位的配合 (64) 6、与业主发包的其他专业安装工程的配合 (65)

空调工程施工组织设计

目录目 录 ................................................................... 1 第一章工程概 况 (4) 一、概 述 (4) 二、工程特 点 (4) 三、工程质量目 标 (4) 四、工期目 标 (5) 第二章施工管理及组织机 构 (6) 一、管理思 想 (6) 二、管理目 标 (6) 三、管理原 则 (6) 四、组织机构及各部门职 责 (6) 五、本项目管理特别措施 ................................................ 11 第三章管理人员及施工人员安 排 (13) 一、本工程主要负责人员安排 ............................................ 13 二、施工人员安排 ...................................................... 14 (15) . 力能供应及临时设施第四章. 一、力能供应 ......................................................... 15 二、临时设施 .......................................................... 15 第五章工程质量保证体系及措 施 (16) 一、质量目标 .......................................................... 16

二、质量保证组织体系 .................................................. 16 三、质量保证体系职责 .................................................. 16 四、质量保证主要措施 .................................................. 17 五、质量保证的具体实施措施 ............................................ 18 第六章安全管理体系及措施(其中包括消防保证措 施) (23) 一、安全工作方针 ...................................................... 23 二、安全工作方针全工作目标 ............................................ 23 三、安全工作管理体系 .................................................. 23 四、安全生产主要保证措施 .............................................. 24 第七章施工工期保证措 施 (27) 一、工作方针 .......................................................... 27 二、影响工期的的因素 .................................................. 27 三、施工工期保证措施 .................................................. 28 四、工程进度保证措施 .................................................. 29 第八章施工中的配 合 (31) 一、施工中与甲方的配合 ................................................ 31 二、施工中与土建单位的配合 ............................................ 31 三、施工中与监理公司的配合 ............................................ 32 (33) 四、施工中与二次装修的配合. 第九章工程技术方案及特殊工艺技术保证措 施 (34) 一、空调系统施工方案 ................................................. 34 1、执行标准及规范 ..................................................... 34

中央空调系统施工组织设计

XX广场宾馆 中央空调 施 工 组 织 设 计 设计单位:XX新能源有限公司设计人员: 校对人员: 审核人员: 设计时间:

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于成都市XX县,建筑面积约4000平方米,地上7层。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度33.2℃ 湿球温度26.4℃ 冬季空调室外计算参数:干球温度-12℃ 室内设计参数:夏季:24 ~28oC 冬季:18~20℃ (三)系统概述 1.冷热源方式 选用奥克斯风管机(一拖一)空调供冷。 2.采暖负荷:设计日冷负荷576.6KW。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.支吊架制作安装 3.风管制作 4.风管系统安装 5.管井内供热立管施工

8.空调系统防腐及保温 9.风机盘管、空调外机等设备安装 10.控制系统安装 11.单机试运转、设备试运转及调试 12.空调系统保养 第二章编制依据和采用标准及规范 一、编制依据 1.广场宾馆改建装饰装修工程图纸。 2.本单位《项目管理实施细则》。 3.我公司对该工程优化设计方案。 二、采用标准及规范: GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》 GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 第三章实施目标 充分发挥我单位在人员、机具,管理等方面的优势,科学组织、从严管理、精心施工,确保实现下列目标:

通风空调工程施工组织设计[详细]

第一章工程概述 第一节工程简介 1.工程名称:XXXXX. 2.工程地点:大连市XXX. 3.建设单位:大连XXX公司 4.设计单位:大连XXXX设计研究院. 5.建筑规模、层数及结构形式:建筑面积20000平方米,地下二层, 地上四层,框架结构. 6.施工内容:按设计图纸施工空调系统通风、防排烟系统全部内容. 具体要求如下: 6-1.空调及通风部分: 6-1-1.空调风系统: A、商场全部采用吊式空调器加新风系统,每层设置新风机组,同 时各层均设排风系统. B、办公室全部采用风机盘管加新风系统,同时设排风系统. 6-1-2.空调水系统: A、空调系统制冷机房位于地下二层,制冷方式采用一台800RT双机头 离心机组. B、空调水系统采用两管制,冷热水共用同一系统管道.机房外各层水 平管道布置方式采用同程式,立管采用异程式.

6-2.通风防排烟部分: 风机为单速排风、排烟风机及部分双速风机.

第二节方案编制依据及说明 一、方案编制依据 1、《采暖与空调设计范》GB50736-2012; 2、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274-98; 3、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98; 4、《通风与空调工程施及验收规范》 GB50243-2002; 5、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89; 6、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93; 7、《压缩机、风机泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98; 8、电气标准规范汇编: 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88; 9、国家标准《电气标准规范汇编》 10、《电气装置安装工程电缆线路及施工验收规范》GB50168—92 11、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—90 12、《电气装置安装工程盘柜及二此回路接线施工及验收规范》 GB50171—92 13、本工程施工设计图纸及相关图集.

药厂GMP改造净化空调安装施工组织设计--ddrc

药厂GMP改造净化空调安装工程 施 工 组 织 设 计

目录1、综述 1.1 概述 1.1.1 施工条件 1.1.2 工程特点 1.1.3 工期和质量目标 1.1.4施工组织设计编制的依据 1.1.5 本工程所采用的规X、标准编目 1.2.施工协调与配合 1.2.1 与政府有关监督部门的协调 1.2.2 与建设单位的配合 1.2.3 与设计单位的协调 1.2.4 与监理单位的协调 2、施工管理 2.1现场施工平面布置 2.2项目组织机构设置 2.3主要施工人员计划 2.4 管理职责 2.5管理规则 2.6劳动力计划投入 3、确保GMP达标的保证措施 3.1总则 3.2净化装修施工要点 3.3净化空调施工要点 3.4净化空调施工要求和技术措施

3.5洁净照明施工要点 3.6竣工验收时施工单位要提供下列文件 4、暖通净化空调工程施工方案 4.1本工程主要检测仪表及施工机械 4.2净化装修工程施工方案 4.3净化空调工程施工方案 4.3.1工艺流程 4.3.2本工程特点 4.3.3施工方法及技术措施 4.3.4质量要求 4.3.5保温工程施工方案 4.4洁净区照明安装工程施工方案 4.4.1材料要求 4.4.2洁净照明工艺流程 4.4.3质量要求及施工要点 5、公用工程施工方案 5.1给排水及工艺管道施工方案 5.2电气安装施工技术方案 5.3消防施工方案 6、二层制水车间加固施工 7、工期保证措施 7.1计划管理体系 7.1.1 总进度计划、区域进度计划控制体系7.1.2月进度计划、周进度计划的控制 7.2 保证总进度计划的控制措施 7.2.1组织管理措施

通风空调施工组织设计

施工组织设计 编制: 审核: 业主代表: 监理代表:

目录 1.编制依据和采用标准 2.工程综述 3.施工准备及资源配备计划 4.施工配合及现场管理 5.施工方案和主要分项工程的施工方法6.工程的最终验收与交付 7.施工进度计划

一.编制依据和采用标准 (一)编制依据 1.工程招投标标文件、沈阳浑南新区规划设计研究院设计施工图。 2.工程设计技术交底、施工工程概算、现场场地概况。 3.国家及沈阳市有关文件规定。 (二)采用标准 1.GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 2.GB50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》 3.GBJ66-84《制冷设备安装工程施工验收规范》 4.GBJ304-88《通风与空调工程质量检验评定标准》 5.GBJ304-81《给排水工程质量检验评定标准》

二.工程概况 本工程总建筑面积19217㎡,其中地下车库面积7820㎡,地上建筑面积11397㎡。 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)工程范围:通风空调设备采购与安装工程 三质量目标和质量管理措施 (四)工期目标 本工程目标工期:2008年 6 月 17 日至2008年8月30日 (五)实现工期目标的措施 1.工程项目部的统一指挥下,密切各工种的协调,组织多个施工小组,紧密配合现场其他兄弟单位的工序,扩大工作面,加速施工 流水进程。 2.认真做好施工组织计划,精心安排施工工序搭接,根据本工程楼层多,每层工作面多的特点,做到穿插施工缩短工序间隔时间,

提高工程进度。 3.根据业主工程施工网络图按月份、周进行详细施工形势分析,及时调整施工工序搭接和劳动力、技术力量安排,使其适应总体进度的需要。 4.做好物资采购、加工计划和进场计划,建立追踪制度, 5.每周末依工程进度形式,重新调整进度计划,避免或减少二次搬运和停工带料现象。 6.加强质量管理,提前解决施工中出现的各种矛盾,保证一次成活,避免返工。 (三)质量目标 本工程竣工交付使用时,应配合其他施工单位确保竣工后达到合格工程。质量要达到以下目标: 1.合同范围内全部工程的所有功能符合设计要求。 2.工程质量应达到国家有关质量检验评定标准和国家现行施工及验收规范要求。 3.工程质量全部合格。

医院暖通空调工程施工组织设计

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格 280 <D≤630 25 ×3 M6