文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 002 朱冰 工程设计中短路电流简化计算的Excel实现-论文集 格式

002 朱冰 工程设计中短路电流简化计算的Excel实现-论文集 格式

002 朱冰  工程设计中短路电流简化计算的Excel实现-论文集 格式
002 朱冰  工程设计中短路电流简化计算的Excel实现-论文集 格式

工程设计中短路电流简化计算的Excel实现

朱冰

(中交四航局港湾湾工程设计院有限公司广州510231)

摘要:短路电流计算对供电网络发生短路后,消除或减轻短路所造成的不良后果有重要指导意义。

然而电力系统短路电流的计算是比较繁杂的,即使简化的计算也需要多个步骤。本文使用

Excel表格将工程中常用的短路计算步骤及相关参数直观显示出来,提高了计算速度、方

便了计算改进。

关键词:工程设计短路电流简化计算 Excel

1 计算短路电流的意义

供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。

2 计算条件

2.1 假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。

对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。

2.2 在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。

2.3 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。

3 短路电流主要参数和概念

3.1 主要参数

Sd三相短路容量(MV A)简称短路容量校核开关分断容量

Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定

IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定

ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定

x电抗(Ω)

其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键。计算出Sd和x后其它参数可以经过简单几步计算得出。

3.2 标么值

计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz)。将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值。这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算。

(1)基准

基准容量,一般取Sjz =100 MV A。

基准电压,Ujz规定为8级:230,115,37,10.5,6.3,3.15,0.4,0.23 ,单位KV。

有了以上两项,各级电压的基准电流(Ijz)即可计算出,例:Ujz (KV) 37,10.5,6.3,0.4。

因为S=1.73*U*I 所以Ijz (KA)1.56,5.5,9.16,144。

用excel表格表述上述关系:

(2)标么值计算

容量标么值S* =S/Sjz.

例如:当37KV母线上短路容量为200 MV A时,其标么值容量

S* = 200/100=2.

电压标么值U*= U/Ujz

电流标么值I* =I/Ijz

用excel表格表述上述关系:

3.3 无限大容量系统三相短路电流计算公式

短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数).

短路电流有效值: Id= Ijz* I*d=Ijz/ x*(KA)

冲击电流有效值: IC = Id *√(1+2 (KC-1)2)(KA)其中KC冲击系数,取1.8

所以IC =1.52Id

冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)

用excel表格表述上述关系:

S(MVA)U(KV)I(KA)I d I C i c 200 37 3.121 0.78 1.18 1.99

当1000KV A及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3

这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)

冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)

4 短路点总电抗计算

短路点的总电抗的计算。例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等。

4.1 系统电抗的计算

系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量

例:基准容量100MV A。当系统容量为100MV A时,系统的电抗为XS*=100/100=1

当系统容量为200MV A时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5

S jz(MVA)X S*

1000.500

当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0

系统容量单位:MV A

系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量

作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-V AC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MV A, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144。

4.2 变压器电抗的计算

110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。

例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X B*=7/3.2=2.1875

S B(MVA)U byq byqxsx X B*

3.200 35 7 2.188

一台10KV 1600KV A变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813

S B(MVA)U byq byqxsx X B*

1.600 10 4.5

2.813

变压器容量单位:MV A

这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。

4.3 电抗器电抗的计算

电抗器的额定电抗除额定容量再乘以0.9。

例:有一电抗器U=6KV I=0.3KA 额定电抗X=4% 。

额定容量S=1.73*6*0.3=3.12 MV A. 电抗器电抗X L*={4/3.12}*0.9=1.15

X L(%)S L(MVA)U L(KV)I L(KA)X L*

4 3.12 6 0.3 1.155

电抗器容量单位:MV A

4.4 架空线路及电缆电抗的计算

架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取3%0

电缆:按架空线再乘0.2。

例:10KV 6KM架空线。架空线路电抗X xl*=6/3=2

同样,通过更改参数可以计算:10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X xl*={0.2/3}*0.2=0.013。

X xl*

线路类

电压等

线路长

2.000

架空线

路10 6 KM

1 0.33

这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。

5 短路容量的计算

电抗加定,去除100。

例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为X*∑=2, 则短路点的短路容量

S d=100/2=50 MV A。

短路容量单位:MV A

6 短路电流的计算

6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。

0.4KV,150除电抗

例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为X*∑=2, 短路点电压等级为6KV, 则短路点的短路电流Id=9.2/2=4.6KA。

上表中短路系数即基准电流。

短路电流单位:KA

7 短路冲击电流的计算

计算短路冲击电流要用到一个重要参数KC(冲击系数),其取值规则如下:

当短路发生在单机容量为12MW及以上的发电机母线上时,短路冲击系数取1.9

当短路发生在高压电网的其他各点时,短路冲击系数取1.8

当短路发生在380/220V低压网1000KV A以上变压器二次侧时,短路冲击系数取1.8

当短路发生在380/220V低压网1000KV A以下变压器二次侧时,短路冲击系数取1.3

冲击电流有效值: IC = Id *√(1+2 (KC-1)2)(KA)

其中KC为冲击系数,若取1.8

则IC =1.52Id

冲击电流峰值: ic =√2* Id*KC=1.41KC* Id (KA)

其中KC为冲击系数,若取1.8

则ic=2.5Id

冲击电流主要用于校验电气设备和载流导体的电动力稳定度例:已知短路点{1600KV A变压器二次侧}的短路电流Id=4.6KA,

则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。

S(MVA)U(KV)I(KA)I d I C i c 200 6.3 18.329 4.59 6.93 11.68

8 短路计算总表

为了直观的表述各参数的关系,将上表表述为excel表集合在一起,如下所示:

电抗计算表

S B (MVA) U byq

byqxsx

3.200 35

7

X S *

X B*

X L*

X xl*

0.500 2.188 1.155

2.000

X L (%)

S L (MVA) U L (KV) I L (KA)

4 3.12

6 0.3

X xl*

线路类

型 电压等级

线路长度

2.000 架空线

10 6 KM 1 0.33

电抗汇总表

入区域,灰色和深灰色为数据计算结果不可直接输入。

为了方便数据输入和查看计算结果,添加一个集中输入/显示区域。如下:

9结语

短路计算对电力系统的设计至关重要。工程项目中需要进行的的短路计算大多可以采取简化计算,再配合直观快速的Excel表格,可以快速的计算短路电流。本文采用的简化计算及对应Excel的应用,可以方便快速的为电力工程提供短路设计依据。

短路电流计算案例

短路容量及短路电流的计算 1、计算公式: 同步电机及发电机标么值计算公式: r j d d S S x X ?= 100%""* (1-1) 变压器标么值计算公式: rT j k T S S u X ?= 100%* (1-2) 线路标么值计算公式: 2*j j L L U S L X X ??= (1-3) 电抗器标么值计算公式: j j r r k k U I I U x X ? ?= 100%* (1-4) 电力系统标么值计算公式:s j s S S X = * (1-5) 异步电动机影响后的短路全电流最大有效值: 2 ""2""])1()1[(2)(M M ch s s ch M s ch I K I K I I I -+-++=?? (1-6) 其中:%"d x 同步电动机超瞬变电抗百分值 j S 基准容量,100MV A j U 基准容量,10.5kV j I 基准电流,5.5kA r S 同步电机的额定容量,MV A rT S 变压器的额定容量,MV A %k u 变压器阻抗电压百分值 L X 高压电缆线路每公里电抗值,取0.08km /Ω 高压电缆线路每公里电抗值,取0.4km /Ω L 高压线路长度,km

r U 额定电压,kV r I 额定电流,kA %k x 电抗器的电抗百分值 s S 系统的短路容量,1627MV A "s I 由系统送到短路点去的超瞬变短路电流,kA "M I 异步电动机送到短路点去的超瞬变短路电流,kA ,rM qM M I K I 9.0"= rM I 异步电动机的额定电流,kA qM K 异步电动机的启动电流倍数,一般可取平均值6 s ch K ?由系统馈送的短路电流冲击系数 M ch K ?由异步电动机馈送的短路电流冲击系数,一般可取1.4~1.7 2、接线方案 图1 三台主变接线示意图 3、求k1点短路电流的计算过程 3.1网络变换

单相短路电流计算

1、替代定理 在任意具有唯一解的电路中,某支路的电流为i k ,电压为u k ,那么该支路可以用独立电压源u k ,或者独立电流源i k 来等效替代,如下图所示。替代后的电路和原电路具有相同的解。 图 叠加定理 由全部独立电源在线性电阻电路中产生的任一电压或电流,等于每一个独立电源单独作用所产生的相应电压或电流的代数和。 注意点:(1)只适用于线性电路;(2)一个电源作用,其余电源为零,如电压源为零即电压为零——>短路,电流源为零即电流为零——>开路;(3)各回路电压和电流可以叠加,但功率不能叠加。 3、三相系统及相量图的应用 交流变量 正常的电力系统为三相系统,每相的电压和电流分量均随着时间作正弦变化,三相间相互角偏差为120°,比如以A 相为基准,A 相超前B ,B 相超前C 各120°,就构成正序网络,如下式所示: ) 120sin()360240sin()240sin(); 120sin(); sin( t U t U t U u t U u t U u m m m c m b m a 以A 相为例,因为三角函数sin 是以360°(或2π)为周期变化,所以随着时间t 的流逝,当 t 值每增长360°(或2π)时,电压ua 就经过了一个周期的循环,如下图所示:

图 如上图,t代表时间, 代表t=0时刻的角度(例如上图中ua当t=0时位于原点, ), 表示角速度即每秒变化多少度。例如电网的频率为50Hz,每即代表0 秒变化50个周期,即变化50*360°或者50*2π。此处360°和2π仅是单位制的不同,分别为角度制和弧度制,都是代表一个圆周;值得注意的是用360°来分析问题更加形象,而2π为国际单位制中的标准单位,计算时更通用。 向量的应用 用三角函数分析问题涉及较为繁琐的三角函数计算,图的正弦波形图可表示出不同周期分量的峰值和相差角度,但使用范围有限。为此,利用交流分量随时间做周期变化,且变化和圆周关系密切的特点,引入向量如下,方便交流分量的加减乘除计算:

短路电流的定义、分类、计算方法、口诀、危害

短路电流 科技名词定义 中文名称:短路电流 英文名称:short-circuit current 定义:在电路中,由于短路而在电气元件上产生的不同于正常运行值的电流。 应用学科:电力(一级学科);电力系统(二级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 短路电流 short-circuit current 电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10~15倍。大容量电力系统中,短路电流可达数万安。这会对电力系统的正常运行造成严重影响和后果。 目录

短路电流分类 三相系统中发生的短路有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余三类均属不对称短路。在中性点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。 发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需3~5秒。在这一暂态过程中,短路电流的变化很复杂。它有多种分量,其计算需采用电子计算机。在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最大瞬时值,称为冲击电流。它会产生很大的电动力,其大小可用来校验电工设备在发生短路 短路电流相关示意图 时机械应力的动稳定性。短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一。它为电力系统的规划设计和运行中选择电工设备、整定继电保护、分析事故提供了有效手段。 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动 力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正 确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件. 计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多. 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗. 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻.

短路电流计算方法

一种实用的短路电流计算方法 尚德彬中原油田设计院 [摘要]本文针对短路电流计算复杂,易出差错等原因,根据自己实际工作中对短路电流的计算,总结出了一种简单、实用、易于掌握的计算方法。 [关键词]短路电流实用计算方法 一、概述 在电力系统的设计和运行中,都必须考虑到可能发生的故障和不正常的运行情况,因为它们会破坏对用户的供电和电气设备的正常工作。从电力系统的实际运行情况看,这些故障多数是由短路引起的,因此除了对电力系统的短路故障有一较深刻的认识外,还必须熟练掌握电力系统的短路计算。按照传统的计算方法有标么值法和有名值法等。采用标么值法计算时,需要把不同电压等级中元件的阻抗,根据同一基准值进行换算,继而得出短路回路总的等值阻抗,再计算短路电流等。这种计算方法虽结果比较精确,但计算过程十分复杂且公式多、难记忆、易出差错。下面根据本人在实际工作中对短路电流的计算,介绍一种比较简便实用的计算方法。 二、供电系统各种元件电抗的计算 通常我们在计算短路电流时,首先要求出短路点前各供电元件的相对电抗值,为此先要绘出供电系统简图,并假设有关的短路点。供电系统中供电元件通常包括发电机、变压器、电抗器及架空线路(包括电缆线路)等。目前,一般用户都不直接由发电机供电,而是接自电力系统,因此也常把电力系统当作一个“元件”来看待。 假定的短路点往往取在母线上或相当于母线的地方。图1便是一个供电系统简图,其中短路点d1前的元件有容量为无穷大的电力系统,70km的110kV架空线路及3台15MVA的变压器,短路点d2前则除上述各元件外,还有6kV,0.3kA,相对额定电抗(XDK%)为4的电抗器一台。 下面以图1为例,说明各供电元件相对电抗(以下“相对”二字均略)的计算方法。 1、系统电抗的计算 系统电抗,百兆为1,容量增减,电抗反比。本句话的意思是当系统短路容量为100MVA时,系统电抗数值为1; 当系统短路容量不为100MVA,而是更大或更小时,电抗数值应反比而变。例如当系统短路容量为200MVA时,电抗便是0.5(100/200=0.5); 当系统短路容量为50MVA时,电抗便是2(100/50=2),图1中的系统容量为“∞”,则100/∞=0,所以其电抗为0。

短路电流计算

短路电流计算 第一节概述 一、电力系统或电气设备的短路故障原因 (1)自然方面的原因。如雷击、雾闪、暴风雪、动物活动、大气污染、其他外力破坏等等,造成单相接地短路和相间短路。 (2)人为原因。如误操作、运行方式不当、运行维护不良或安装调试错误,导致电气地设备过负荷、过电压、设备损坏等等造成单相接地短路和相间短路。 (3)设备本身原因。如设备制造质量、设备本身缺陷、绝缘老化等等造成单相接地短路和相间短路。 二、短路种类 1.单相接地短路 电力系统及电气设备最常见的短路是单相接地,约占全部短路的75%以上。对大电流接地系统,继电保护应尽快切断单相接地短路。对中性点经小电阻或中阻接地系统,继电保护应瞬时或延时切断单相接地短路。对中性点不接地系统,当单相接地电流超过允许值时,继电保护亦应有选择性地切断单相接地短路。对中性点经消弧线圈接地或不接地系统,单相接地电流不超过允许值时,允许短时间单相接地运行,但要求尽快消除单相接地短路点。 2.两相接地短路 两相接地短路一般不超过全部短路的10%。大电流接地系统中,两相接地短路大部分发生于同一地点,少数在不同地点发生两相接地短路。中性点非直接接地的系统中,常见是发生一点接地,而后其他两相对地电压升高,在绝缘薄弱处将绝缘击穿造成第二点接地,此两点多数不在同一点,但也有时在同一点,继电保护应尽快切断两相接地短路。 3.两相及三相短路 两相及三相短路不超过全部短路的10%。这种短路更为严重,继电保护应迅速切断两相及三相短路。

4.断相或断相接地 线路断相一般伴随相接地。而发电厂的断相,大都是断路器合闸或分闸时有一相拒动造成两相运行,或电机绕组一相开焊的断相,或三相熔断器熔断一相的两相运行,两相运行一般不允许长期存在,应由继电保护自动或运行人员手动断开健全相。 5.绕组匝间短路 这种短路多发生在发电机、变压器、电动机、调相机等电机电器的绕组中,虽然占全部短路的概率很少,但对某一电机来说却不一定。例如,变压器绕组匝间短路占变压器全部短路的比例相当大,这种短路能严重损坏设备,要求继电保护迅速切除这种短路。 6.转换性故障和重叠性故障 发生以上五种故障之一,有时由于故障的演变和扩大,可能由一种故障转换为另一种故障,或发生两种及两种以上的故障(称之复故障),这种故障不超过全部故障的5%。 第二节 对称短路电流计算 一、阻抗归算 为方便和简化科计算,通常将发电机、变压器、电抗器、线路等元件的阻抗归算至同一基准容量bs S (一般取100MVA 或1000MVA 基准容量)和基准电压bs U (一般取电网的平均额定电压bv U )时的基准标么阻抗(以下不作单独说明,简称标么阻抗);归算至额定容量的标么阻抗称相对阻抗。 (一)标么阻抗的归算 1.发电机等旋转电机阻抗的归算 发电机等旋转电机一般给出的是额定条件下阻抗对值,其标么可按下式计算 bs G G GN S X X S * = (1-1) 式中 G X * ——发电机在基准条件下电抗的标么值; G X ——发电机额定条件电抗的标对值; G X ——基准容量(MVA );

【空白案例分享】-第六章短路电流计算

第6章短路电流计算 2018年专业案例(上午卷) 题6-10:某新建35/10kV变电站,两回电源可并列运行,其系统接线如下图所示,已知参数均列在图上,采用标幺值法计算,不计各元件电阻,忽略未知阻抗,汽轮发电机相关数据参见《工业与民用供配电设计手册》(第四版),请回答下列问题,并列出解答过程。 6.假设断路器QF1闭合,QF5断开,d1点发生三相短路时,该点的短路电流初始值及短路容量最接近下列哪组数值? (A)9.76kA,177.37MVA(B)10.32kA,187.59MVA (C)12.43kA,225.99MVA(D)15.12kA,274.94MVA 答案:【】(QQ群424457409) 解答过程: 7.假设断路器QF2闭合,QF5断开,d2点发生三相短路时,该点的短路电流初始值及短路容量最接近下列哪组数值? (A)4.53kA,82.18MVA(B)6.22kA,113.15MVA (C)7.16kA,130.24MVA(D)7.78kA,141.49MVA 答案:【】(QQ群424457409) 解答过程:

【纳米教育?】第6章短路电流计算 8.假设断路器QF1~QF5闭合,两路电源同时运行,当d3点发生三相短路故障时,地区电网电源提供的短路电流交流分量初始有效值为12kA不衰减,直流分量衰减时间常数为30,发电机电源提供的短路电流交流分量初始有效值为6kA不衰减,直流分量衰减时间常数为60。请计算断路器QF6的额定关合电流最小值最接近下列那项数值? (A)16.54kA (B)32.25kA (C)34.50kA (D)48.79kA 答案:【】(QQ群424457409) 解答过程: 9.当断路器QF1~QF4闭合,QF5断开时,10kV1#母线三相短路电流初始值为9kA,10kV2#母线三相短路电流初始值为6kA。若在变压器T3高压侧安装电流速断保护,请计算电流速断保护装置一次动作电流及灵敏系数为下列哪组数值?(可靠系数取1.3) (A)1.39kA,3.75 (B)1.45kA,3.58 (C)2.41kA,2.17 (D)2.85kA,1.82 答案:【】(QQ群424457409) 解答过程: 10.当断路器QF5断开时,10kV 1#母线三相短路电流初始值为9kA。10kV 2#母线三相短路电流初始值为6kA。若在变压器T3高压侧安装带时限的过电流保护作为变压器低压侧后备保护,请计算过电流保护装置一次动作电流及灵敏系数为下列哪组数值?(过负荷系数取1.5) (A)144.34A,6.06 (B)144.34A,7.0 (C)250A,3.5 (D)250A,4.04 答案:【】(QQ群424457409) 解答过程:

某系统单相、两相接地短路电流的计算

1 课程设计的题目及目的 1.1 课程设计选题 如图1所示发电机G ,变压器T1、T2以及线路L 电抗参数都以统一基准的标幺值给出,系统C 的电抗值是未知的,但已知其正序电抗等于负序电抗。在K 点发生a 相直接接地短路故障,测得K 点短路后三相电压分别为Ua=1∠-120,Uc=1∠120. (1)求系统C 的正序电抗; (2)求K 点发生bc 两相接地短路时故障点电流; (3)求K 点发生bc 两相接地短路时发电机G 和系统C 分别提供的故障电流(假设故障前线路中没有电流)。 系统C 发电机G 15.01=T X 15 .00=T X 2T 25.02==''X X d 图1 电路原理图 1.2 课程设计的目的 1. 巩固电力系统的基础知识; 2. 练习查阅手册、资料的能力; 3.熟悉电力系统短路电流的计算方法和有关电力系统的常用软件;

2设计原理 2.1 基本概念的介绍 1.在电力系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相短路。三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其他类型的短路都属于不对称短路。 2.正序网络:通过计算对称电路时所用的等值网络。除中性点接地阻抗、空载线路(不计导纳)以及空载变压器(不计励磁电流)外,电力系统各元件均应包括在正序网络中,并且用相应的正序参数和等值电路表示。 3.负序网络:与正序电流的相同,但所有电源的负序电势为零。因此,把正序网络中各元件的参数都用负序参数代替,并令电源电势等于零,而在短路点引入代替故障条件的不对称电势源中的负序分量,便得到负序网络。 4.零序网络:在短路点施加代表故障边界条件的零序电势时,由于三项零序电流大小及相位相同,他们必须经过大地(或架空地线、电缆包庇等)才能构成回路,而且电流的流通与变压器中性点接地情况及变压器的解法有密切关系。2.2电力系统各序网络的制定 应用对称分量法分析计算不对称故障时,首先必须作出电力系统的各序网络。为此,应根据电力系统的接线图,中型点接地情况等原始资料,在故障点分别施加各序电势,从故障点开始,逐步查明各序电流流通的情况。凡是某一序电流能流通的元件,都必须包括在该序网络中,并用相应的序参数和等值电路表示。除中性点接地阻抗,空载线路以及空载变压器外,电力系统各元件均应包括在正序网络中,并且用相应的正序参数和等值电路表示,如图2所示;负序电流能流通的元件与正序电流的相同,但所有电源的负序电势为零。因次,把正序网络中各元件的参数都用负序参数代替,并令电源电势等于零,便得到负序网络如图3所示;在短路点电流施加代表故障边界条件的零序电势时,由于三相零序电流大小及相位相同,他们必须经过大地才能构成通路,而且电流的流通与变压器中性点接地情况及变压器的接法有密切的关系。如图4所示。利用各序的网络图可以计算出相应的序阻抗。 图2 系统的正序网络

三绕组短路计算示例

采用标幺值计算短路电流 1.短路电流的计算(以35KV为例) 利用标幺值来计算短路电流。采用标幺值计算,能够简化计算、便于比较分析。图4.1为供电系统图。 图4.1 供电系统图 图4.2为系统为最大运行方式,二台变压器并联运行。 图4.2 最大运行方式 图4.3系统为最小运行方式,一台变压器单独运行。 图4.3 最小运行方式 2.计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值 1)确定基准值

取Sd=100 MVA , Uc1=37 KV , Uc2=0.4 KV kA kV MVA Uc Sd Id 65.13531003 11=?= = kA kV MVA Uc Sd Id 34.1444.031002 32=?== 2)电力系统的电抗标幺值: 由教材附录表3,选择断路器的型号为SN10-10II/1000,容量Soc=1000MVA. 三相双绕组电力变压器单相阻抗: %5.716)%6%17.5%10(21)-(21%低-中低 -高中 -高1=++?= += ?U U U u k %75.10)%17%6-.5%10(21)-(21%低 -高低-中中 -高2=+?=+= ?U U U u k %13.3).5%10-%17%6(2 1)-(21%中 -高低-中低 -高3=+?=+= ?U U U u k NT k T S S u X d 11100 %?= * = 532.0.531100100.7516=?? NT k T S S u X d 22 100 %?= * = 342.0.53110010075.10=?? NT k T S S u X d 33 100 %?= * = 100.0.5 3110010013.3=?? 相双绕组变压器阻抗:=* T X 1T X +* 2T X + 3 2 1T T T X X X *=0.532+0.342+ 100 .0342 .0532.0? =2.694 电力系统输出阻抗: 052.01918 100oc d X S == = St S 统最大运行方式 :600 .1347.152.00500 1002 X oc d S * 1 =++= + += * T X S S X 统最小运行方式 :946.2694.252.00500 100X oc d S * 11 =++= ++= * T X S S X 3)架空线路的电抗标幺值: 导线型号为LJ-70,所以查表得0X =0.358Ω/km 。

短路电流计算案例之欧阳家百创编

短路容量及短路电流的计算 欧阳家百(2021.03.07) 1、计算公式: 同步电机及发电机标么值计算公式: r j d d S S x X ?= 100%""*(1-1) 变压器标么值计算公式:rT j k T S S u X ?= 100%*(1-2) 线路标么值计算公式:2*j j L L U S L X X ??=(1-3) 电抗器标么值计算公式:j j r r k k U I I U x X ? ?= 100%*(1-4) 电力系统标么值计算公式:s j s S S X = *(1-5) 异步电动机影响后的短路全电流最大有效值: 2 ""2""] )1()1[(2)(M M ch s s ch M s ch I K I K I I I -+-++=?? (1-6)

其中:%"d x 同步电动机超瞬变电抗百分值 j S 基准容量,100MV A j U 基准容量,10.5kV j I 基准电流,5.5kA r S 同步电机的额定容量,MV A rT S 变压器的额定容量,MV A %k u 变压器阻抗电压百分值 L X 高压电缆线路每公里电抗值,取 0.08km /Ω 高压电缆线路每公里电抗值,取0.4km /Ω L 高压线路长度,km r U 额定电压,kV r I 额定电流,kA %k x 电抗器的电抗百分值 s S 系统的短路容量,1627MV A "s I 由系统送到短路点去的超瞬变短路电流,kA

"M I 异步电动机送到短路点去的超瞬变短路电流,kA , rM qM M I K I 9.0" = rM I 异步电动机的额定电流,kA qM K 异步电动机的启动电流倍数,一般可取平均值6 s ch K ?由系统馈送的短路电流冲击系数 M ch K ?由异步电动机馈送的短路电流冲击系数,一般可取 1.4~1.7 2、接线方案 图1 三台主变接线示意图 3、求k1点短路电流的计算过程 3.1网络变换 (a ) (b ) (c ) (d )

2013年短路电流计算案例平时复习用习题

案例题 1,有一台三绕组变压器,容量为25MV A ,电压为110/35/10KV ,阻抗电压U k %按第二种组合方式(即降压型)为U k12%=10.5,U k13%=18,U K23%=6.5,接入110KV 供电系统,系统短路容量S S ”=1500MV A,见下图。 (1)阻抗电压的这种组合,则高、中、低三个绕组排列顺序自铁芯向外依次为(C )。 A 、中—低—高 B 、高—中—低 C 、低—中—高 D 、高—低—中 (2)每个绕组的等值电抗百分值为(D)。 A 、1x =11 2x =7 3x =-0.5 B 、1x =7 2x =-0.5 3x =11 C 、1x =-0.5 2x = 11 3x =7 D 、1x =11 2x =-0.5 3x =7 (3)取基准容量S j =100MV A ,则每个绕组归算到基准容量时的电抗标幺值为( B )。 A 、28.01=*x 02.02-=*x 44.03=*x B 、44.01=*x 02.02-=*x 28.03=*x C 、28.01=*x 44.02=*x 02.03-=*x D 、44.01=*x 28.02=*x 02.03-=*x 1 2 1 37KV K 3

(4)短路点K 1的超瞬态三相短路电流周期分量有效值"K I 为(A )。 A 、3.2KA B 、3.71KA C 、1.98KA D 、2.17KA (5)短路点K 2的超瞬态三相短路电流周期分量有效值"K I 为(D )。 A 、7.64KA B 、11.29KA C 、13.01KA D 、6.99KA 1题答案 (1)C (2)D (3)B (4)A (5)D 计算过程 (2)()%U %U %U 2 1 %2313121k k k x -+= ()115.6185.102 1 =-+= ()%U %U %U 2 1 %1323122k k k x -+= ()5.0185.65.102 1 -=-+= ()%U %U %U 2 1 %1223133k k k x -+= ()75.105.6182 1 =-+= (3)44.025 10010011% 11=?==*r j S S x x 02.025 100 1005.0% 22-=?-= =*r j S S x x

短路电流计算方法

第七章短路电流计算 Short Circuit Current Calculation §7-1 概述General Description 一、短路的原因、类型及后果 The cause, type and sequence of short circuit 1、短路:是指一切不正常的相与相之间或相与地<对于中性点接地 的系统)发生通路的情况。 2、短路的原因: ⑴元件损坏 如绝缘材料的自然老化,设计、安装及维护不良等所造成的设备缺陷发展成短路. ⑵气象条件恶化 如雷击造成的闪络放电或避雷器动作;大风造成架空线断线或导线覆冰引起电杆倒塌等. ⑶违规操作 如运行人员带负荷拉刀闸;线路或设备检修后未拆除接地线就加电压. ⑷其他原因 如挖沟损伤电缆,鸟兽跨接在裸露的载流部分等. 3、三相系统中短路的类型: ⑴基本形式: )3(k—三相短路;)2(k—两相短路; )1( k—单相接地短路;)1,1(k—两相接地短路; ⑵对称短路:短路后,各相电流、电压仍对称,如三相短路; 不对称短路:短路后,各相电流、电压不对称。 如两相短路、单相短路和两相接地短路. 注:单相短路占绝大多数;三相短路的机会较少,但后果较严重。4、短路的危害后果 随着短路类型、发生地点和持续时间的不同,短路的后果可能只破坏局部地区的正常供电,也可能威胁整个系统的安全运行。短路的危险后果一般有以下几个方面。 (1)电动力效应 短路点附近支路中出现比正常值大许多倍的电流,在导 体间产生很大的机械应力,可能使导体和它们的支架遭 到破坏。 (2)发热 短路电流使设备发热增加,短路持续时间较长时,设备 可能过热以致损坏。 (3)故障点往往有电弧产生,可能烧坏故障元件,也可能殃

某系统单相、两相接地短路电流的计算

1 课程设计的题目及目的 课程设计选题 如图1所示发电机G ,变压器T1、T2以及线路L 电抗参数都以统一基准的标幺值给出,系统C 的电抗值是未知的,但已知其正序电抗等于负序电抗。在K 点发生a 相直接接地短路故障,测得K 点短路后三相电压分别为Ua=1∠-120,Uc=1∠120. (1)求系统C 的正序电抗; (2)求K 点发生bc 两相接地短路时故障点电流; (3)求K 点发生bc 两相接地短路时发电机G 和系统C 分别提供的故障电流(假设故障前线路中没有电流)。 系统C 发电机G 15.01=T X 15 .00=T X 2T 25.02==''X X d 图1 电路原理图 课程设计的目的 1. 巩固电力系统的基础知识; 2. 练习查阅手册、资料的能力; 3.熟悉电力系统短路电流的计算方法和有关电力系统的常用软件;

2设计原理 基本概念的介绍 1.在电力系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相短路。三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其他类型的短路都属于不对称短路。 2.正序网络:通过计算对称电路时所用的等值网络。除中性点接地阻抗、空载线路(不计导纳)以及空载变压器(不计励磁电流)外,电力系统各元件均应包括在正序网络中,并且用相应的正序参数和等值电路表示。 3.负序网络:与正序电流的相同,但所有电源的负序电势为零。因此,把正序网络中各元件的参数都用负序参数代替,并令电源电势等于零,而在短路点引入代替故障条件的不对称电势源中的负序分量,便得到负序网络。 4.零序网络:在短路点施加代表故障边界条件的零序电势时,由于三项零序电流大小及相位相同,他们必须经过大地(或架空地线、电缆包庇等)才能构成回路,而且电流的流通与变压器中性点接地情况及变压器的解法有密切关系。 电力系统各序网络的制定 应用对称分量法分析计算不对称故障时,首先必须作出电力系统的各序网络。为此,应根据电力系统的接线图,中型点接地情况等原始资料,在故障点分别施加各序电势,从故障点开始,逐步查明各序电流流通的情况。凡是某一序电流能流通的元件,都必须包括在该序网络中,并用相应的序参数和等值电路表示。除中性点接地阻抗,空载线路以及空载变压器外,电力系统各元件均应包括在正序网络中,并且用相应的正序参数和等值电路表示,如图2所示;负序电流能流通的元件与正序电流的相同,但所有电源的负序电势为零。因次,把正序网络中各元件的参数都用负序参数代替,并令电源电势等于零,便得到负序网络如图3所示;在短路点电流施加代表故障边界条件的零序电势时,由于三相零序电流大小及相位相同,他们必须经过大地才能构成通路,而且电流的流通与变压器中性点接地情况及变压器的接法有密切的关系。如图4所示。利用各序的网络图可以计算出相应的序阻抗。 图2 系统的正序网络 X c X T X L X T X d ” C V fa(1) G + + +

短路电流计算案例

1、计算公式: 同步电机及发电机标么值计算公式: r j d d S S x X ?=100%""* (1-1) 变压器标么值计算公式: rT j k T S S u X ?= 100%* (1-2) 线路标么值计算公式: 2*j j L L U S L X X ??= (1-3) 电抗器标么值计算公式: j j r r k k U I I U x X ? ?= 100%* (1-4) 电力系统标么值计算公式:s j s S S X = * (1-5) 异步电动机影响后的短路全电流最大有效值: 2 ""2""])1()1[(2)(M M ch s s ch M s ch I K I K I I I -+-++=?? (1-6) 其中:%"d x 同步电动机超瞬变电抗百分值 j S 基准容量,100MVA j U 基准容量, j I 基准电流, r S 同步电机的额定容量,MVA rT S 变压器的额定容量,MVA %k u 变压器阻抗电压百分值 L X 高压电缆线路每公里电抗值,取km /Ω 高压电缆线路每公里电抗值,取km /Ω L 高压线路长度,km r U 额定电压,kV

r I 额定电流,kA %k x 电抗器的电抗百分值 s S 系统的短路容量,1627MVA "s I 由系统送到短路点去的超瞬变短路电流,kA "M I 异步电动机送到短路点去的超瞬变短路电流,kA ,rM qM M I K I 9.0"= rM I 异步电动机的额定电流,kA qM K 异步电动机的启动电流倍数,一般可取平均值6 s ch K ?由系统馈送的短路电流冲击系数 M ch K ?由异步电动机馈送的短路电流冲击系数,一般可取~ 2、接线方案 图1 三台主变接线示意图 3、求k1点短路电流的计算过程 网络变换 (a ) (b ) (c ) (d ) (e ) (f ) (g ) (h ) (i ) (j ) (k ) 图2 求k1点短路电流网络变换图 用标么值计算各线路电抗 根据图1中所给数值,用标么制计算个电抗值: X1=s X *+L X *= s j S S +2j j L U S L X ? ?=+= X2=X3=X4=rT j k T S S u X ?= 100%*=

短路电流计算(案例分析)

4-10 某工厂变电所装有两台并列运行的S9-800(Y,yn0接线)型变压器,其电源由地区变电站通过一条8km 的10kV 架空线路供给。已知地区变电站出口断路器的断流容量为500MVA ,试用标幺制法求该厂变电所10kV 高压侧和380V 低压侧的三相短路电流k I 、sh i 、sh I 及三相短路容量k S 。 解:(1)取100=d S MVA , 5.101=d U kV ,4.02=d U kV ,则 kA 5.5kA 5 .10310031 1=?= = d d d U S I ,kA 3.144kA 4 .0310032 2=?= = d d d U S I (2)计算各元件电抗标幺值 系统 2.0500 100 * === oc d S S S X 线路 9.25 .10100 84.02 21* =??==av d WL U S l x X 变压器 625.58 .0100 1005.4100%* =?==N d k T S S U X (3)k 1点短路: 1.39.22.0* **1=+=+=∑WL S X X X kA 77.1kA 1.35 .5* 1 11=== ∑X I I d k kA 51.4kA 77.155.255.21=?==k sh I i kA 67.2kA 77.151.151.11=?==k sh I I kA 77.11==∞k I I MV A 26.32MV A 1.3100* 1 === ∑X S S d k (4)k 2点短路: 9125.52 625.59.22.02****2 =++=++=∑T WL S X X X X

短路电流示例计算

一.概述供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量用户处短路后,系统母线电压能维持不变。即计算阻抗比系统阻抗要大得多。具体规定: 对于3~35KV 级电网中短路电流的计算,可以认为110KV 及以上的系统的容量为无限大。只要计算35KV 及以下网络元件的阻抗。 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3 时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。 3.短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要。一些设计手册提供了简化计算的图表。省去了计算的麻烦。用起来比较方便。但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7 句口诀,就可掌握短路电流计算方法。在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。1.主要参数Sd 三相短路容量(MVA)简称短路容量校核开关分断容量 Id 三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定;IC 三相 短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定ic 三相短路第一周期 全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定x 电抗(Ω)其中系统短路容量Sd 和计算 点电抗x 是关键。 2.标么值计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz)。将短路计算中各个参数都转 化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特

两相接地短路电流的计算

目录 1?前言........................................................................... ?仁1.1短路电流的危害 ............................................................... 1.. 1.2短路电流的限制措施 .......................................................... 1. 1.3短路计算的作用 .............................................................. 2.. 2.数学模型 (3) 2.1对称分量法在不对称短路计算中的应用 (3) 2.2电力系统各序网络的制订 ....................................................... 9. 2.3两相接地短路的数学分析 (10) 2.4变压器的零序等值电路及其参数 (10) 3两相接地短路运行算例............................................................ 1.4 4. 结果分析....................................................................... 1.8. 5. 心得体会 (19) 6. 参考文献....................................................................... 20.

短路电流计算方法及习题

三相短路的有关物理量 1)短路电流周期分量有效值: 短路点的短路计算电压(或称平均额定电压),由于线路首端短路时 其短路最为严重,因此按线路首端电压考虑,即短路计算电压取为比 线路额定电压高5%,按我国标准有,, ,,,37,69,…… 短路电流非周期分量最大值: 2)次暂态短路电流: 短路电流周期分量在短路后第一个周期的有效值。 3)短路全电流有效值: 指以时间t 为中心的一个周期内,短路全电流瞬时值的均方根值。 4)短路冲击电流和冲击电流有效值: 短路冲击电流:短路全电流的最大瞬时值. 出现在短路后半个周期,t= ksh 为短路电流冲击系数;对于纯电阻电路,取1; 对于纯电感性电路,取2;因此,介于1和2之间。 冲击电流有效值:短路后第一个周期的短路全电流有效值。 5)稳态短路电流有效值: 短路电流非周期分量衰减后的短路电流有效值 p pm I I =p I == 0np pm p i I ≈ = ''p I I I == 0.01 (0.01)(0.01)(1)sh p np p sh p i i i e I τ - =+=+=sh sh p I I ==或 p I I ∞=''p k I I I I ∞====

6)三相短路容量: 短路电流计算步骤 短路等效电路图 短路电流计算方法 相对单位制法——标幺值法 概念:用相对值表示元件的物理量 步骤: 选定基准值 基准容量、基准电压、基准电流、基准阻抗 且有 通常选定Ud 、=100MVA,Ud=Uav= 3 K av K S U I =(,,,) (,,,)MVA kV kA MVA kV kA Ω=Ω物理量的有名值标幺值物理量的基准值d S d I d Z d U 33d d d d d d S U I U I Z ==2/(3)/d d d d d d I S U Z U S ?==

电力系统分析短路电流的计算汇总

1课程设计的题目及目的 1.1课程设计选题 如图所示发电机G ,变压器T1、T2以及线路L 电抗参数都以统一基准的标幺值给出,系统C 的电抗值是未知的,但已知其正序电抗等于负序电抗。在K 点发 生a 相直接接地短路故障,测得K 点短路后三相电压分别为0=a U , 1201-∠=b U , 1201∠=c U 。试求:(1)系统C 的正序电抗; (2)K 点发生bc 两相接地短路时故障点电流; (3)K 点发生bc 两相接地短路时发电机G 和系统C 分别提供的故障电流(假设故障前线路电流中没有电流)。 系统C 发电机G 15. 01=T X 15 . 00=T X 25 . 02=T X 25. 02==''X X d 图1-1

1.2课程设计的目的 1. 巩固电力系统的基础知识; 2. 练习查阅手册、资料的能力; 3.熟悉电力系统短路电流的计算方法和有关电力系统的常用软件; 2短路电流计算的基本概念和方法 2.1基本概念的介绍 1. 在电力系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相短路。三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其他类型的短路都属于不对称短路。 2. 正序网络:通过计算对称电路时所用的等值网络。除中性点接地阻抗、空载线路(不计导纳)以及空载变压器(不计励磁电流)外,电力系统各元件均应包括在正序网络中,并且用相应的正序参数和等值电路表示。 3. 负序网络:与正序电流的相同,但所有电源的负序电势为零。因此,把正序网络中各元件的参数都用负序参数代替,并令电源电势等于零,而在短路点引入 代替故障条件的不对称电势源中的负序分量,便得到负序网络。 4. 零序网络:在短路点施加代表故障边界条件的零序电势时,由于三项零序电流大小及相位相同,他们必须经过大地(或架空地线、电缆包庇等)才能构成回路,而且电流的流通与变压器中性点接地情况及变压器的解法有密切关系。 2.2 短路电流计算的基本方法 1. 单相(a相接地短路 单相接地短路是,故障处的三个边界条件为: 0fa V = ; 0fb I = ; 0fc I =

煤矿高低压短路电流计算

短路电流计算 计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多. 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗. 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻. 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流. 简化“短路电流”计算法 在简化计算法之前必须先了解一些基本概念. 1.主要参数 Sd三相短路容量(MV A)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(Ω) 其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键. 2.标么值 计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(目的是要简化计算). (1)基准 基准容量Sjz =100 MV A 基准电压UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV 有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4 因为S=1.73*U*I 所以IJZ (KA)1.565.59.16144 (2)标么值计算 容量标么值S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MV A时,其标么值容量 S* = 200/100=2. 电压标么值U*= U/UJZ ; 电流标么值I* =I/IJZ 3.无限大容量系统三相短路电流计算公式 短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数). 短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA) 冲击电流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8所以IC =1.52Id冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA) 当1000KV A及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取 1.3这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA) 冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA) 掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等. 一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求

相关文档