一、施工现场用水计算

用水量计量

(1)、现场施工用水量,按下式计算:

q1=k1ΣQ1×N1/(T1×t)×k2/8×3600

q1—施工用水量(L/S)

k1—未预计的施工用水系数(1.05—1.15)取最大值1.15 Q1-每季度工程量(以实物计量单位表示)近似取1000m3 N1—施工用水定额取300L/ m3(养护用水)

T1—每季度有效作业日(d)取90天

t—每天工作班数(取2)

k2—用水节约系数取1.5

计算得:

q1=1.15×(1000×300)/(90×2) ×1.5/(8×3600)=0.1 L/S (2)施工现场生活用水:

q3=

∑?)

3600

8

/(

4

3

3

1K

N

Q

k

=250×30×1.4/(8×3600)=0.365L/S (3)生活区生活用水:

q4=

∑?)

3600

8

/(

5

4

4

1K

N

Q

k

=400×60×1.4/(8×3600)=1.45L/S (4)消防用水量:

施工现场面积小于5ha,消防用水10L/S,q

5

=10L/S

q 1+q

2+

q

3

+ q

4

=3.22+0.04+0.73+1.45

4

=10 L/S

所以Q= 10(L/S)

(5)管径的选择

0.10(M)施工现场需φ100的自来水接驳点。

(6)消防竖管管径:

d=(4q/1000πv)1/2=(4×5/π×2.5×1000) 1/2=0.050mm

根据消防有关规定管径选择DN=65 mm

二、施工临时用水安排

1.给水:

1)从建设单位指定位置接入水源,管径DN100,并做水表井;支管采φ50镀锌钢管明铺。穿越道路时采取保护措施。

2)围绕施工现场敷设管径DN100的消防环线,设室外消火栓,配25米水龙带,19毫米水枪。消火栓设昼夜明显标志,消火栓周围3米范围内不得堆放其它物品;

3)环线引管径DN32支管供搅拌站用水;

4)从环线引支管,枝状分布。分供办公生活区、大门冲洗用水;

5)从环线引两根管径DN40立管,供各层生产消防用水,各层从立管引管径为DN32支管,加截门。用软管引至施工作业面,供施工生产用水;

6)考虑到施工时可能停水,现场在设临时蓄水池1个(12m3/个)。

2.排水

1)施工现场地面硬化,并形成一定坡度。雨废水有组织排至沉淀池;

2)在大门处设冲洗水槽,负责车辆清洗;

3)施工现场设沉淀池。现场污废水经沉淀处理后排出;

3.施工临时用水布置详见平面布置图。

给排水工程

根据本工程特性,总的施工方案原则是先配合土建进行预留孔洞及预埋套管;安装阶段先安装主管,再安装支管,再进行室外配套安装的施工方法。同时按土建装修工程由上而下的进行给排水管等的配套安装。管道安装原则为小管让大管,有压让无压、生活让消防、金属管让非金属管、气管让水管、低压让高压、阀件少的让阀件多,一般管道让保温管道。

(一)配合阶段:

阅图─>提出问题─>解决问题-─>配合主体施工,配合过程中注意预留孔洞、套管、槽位留置及埋件埋设,楼板内管道设置等配合工作,同时注意清理洞槽、套管等工作,各种预留件安装应及时,监理工程师检查后方能隐蔽。

1、配合土建主体施工阶段,首先熟悉和核对图纸及有关设计文件,对图纸上存在问题及时解决,对管道的管径、标高、平面定立尺寸应搞清楚,尽量标在图纸上,以免出错和漏留孔洞,漏埋套管,避免以后凿洞。

2、以土建为主,组成现场领导小组,除严格按土建总体施工安排,结合本专业具体情况,作出具体安排,同时遵守各专业施工规程,做好与各专业间的配合协调施工。

3、按工期与质量标准要求,专业密切配合土建施工,对各种预留、预埋件的留置与检验设有专人负责。专业间相互协作与促进,以保质量、安全,工期进度计划的目标实现,力争提前工期,对安装上的管口等要进行特殊保护,采取谁安装谁负责的原则。

4、卫生间留孔槽洞时要严格按图进行,以卫生洁具的选型及样品尺寸为准进行留置。本设计排水横管暗敷在吊顶内,坡向、坡度等要保证不小于最小标准坡度。紧密配合土建施工进度及时将暗敷在墙内、楼板内的管道进行预埋,并且对管口进行暂时堵死而得以保护。

5、做好配合前的施工准备工作:加工预留孔洞的铁盒子,制作预埋的套管,准备预留管槽的钢管。注意堆放整齐,防止丢失。

6、紧密配合土建施工进度及时将暗敷在墙内,楼板内的管道进行预埋,并且对管口进行暂时堵死而得以保护。

7、配合施工时按设计及规范要求,管道穿水池池壁时应加柔性防水套管,穿地下室外墙设刚性防水套管,穿墙、楼板的套管采用钢套管,预埋时注意今后穿管的大小,按设计要求进行预埋,同时按图纸要求留准位置,包括其平面尺寸及标高等。各穿梁及筒体的管道应配合土建施工预留孔洞或预埋套管。

8、防水套管做法详做法详05S2第194~195,套管的制作长度与穿越墙体套管等长,穿楼板的钢套管长度应高出楼板20—30mm。

9、在土建平台模板装完后,应对预留孔洞的铁盒子及预埋套管的钢套管进行固定,在固定铁盒子、钢套管时,应以轴线为基准线,将卫生间的墙体尺寸标记在模板上,量出管道位置后放置盒子,用钢钉使其与模板固定,钢套管应在其面板的底筋绑孔完毕后,对其与钢筋进行点焊固定。铁盒子、钢套管一定要固定牢固,防止后序工作将其移位,影响其准确性。在进行预留孔洞,预埋钢管过程中,为保证在立管方向上保证其在同一直线上,不产生偏差,要注意柱子的收缩,有条件时,进行吊线校正其钢套管预埋、孔洞预留的位置。

10、屋面水箱的刚性防水套管预埋应在土建板筋敷设完毕,还没有封模之前,对套管的预埋位置及标高标记在面筋或模板上,然后将制作好的防水套管按图纸设计位置,标高与钢筋进行点焊固定,一定要焊接牢固,以免现浇砼时,使套管移位,影响其准确性。

11、在土建现浇时,应安排专人负责配合,防止套管移位,同时防止铁盒子移位或搞掉,而产生漏留孔洞的后果,现浇完后,应及时把铁盒子取掉,取铁盒子时,应注意砼强度,不得在砼收浆时取掉盒子,以免影响面板的强度。

12、各种预埋件安装完毕应及时请监理工程师检查后方能隐蔽,以免影响土建浇筑砼;并且及时做好隐蔽记录。

13、在工程建设单位、监理单位、质检单位及土建施工单位的指挥协调下,做好本工程的安装工作,同时做好现场的材料堆放,加工,保管,使用等,做到现场文明施工、文明管理。

14、在预留卫生洁具排水管口预留洞时,要考虑到安装时的管件组合及选定卫生洁具的定型产品,要求统一用国标管件组合。

15、为便于在配合土建阶段正确预留孔洞,在配合土建预留孔洞阶段,必须弄清卫生器具的型号、规格、生产厂家、器具的排水口及冷、热水接管位置。

16、在土建拆模后应及时注意清理工作,做到拆一层,清理一层,为下一部安装做好准备工作。

(二)安装阶段:

安装阶段包括生活给水、生活污水、雨排水、消防水、热水管道的安装——管道试压试验、隐蔽验收、灌闭水试验,通水试验——水泵安装、卫生洁具安装——设备试运转,要求每道工序进行完毕,自检合格后,联系质检站及监理工程师检查验收,并办理中间验收签证工作,再进入下一步工序。

1、给水管道安装:

1.1 给水管道材料要求:

1.2 工艺流程:

1.3 主要施工方法和技术要求

1.3.1安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案和技术交底做好准备工作。根据土建施工进度做好支架、吊架、套管预埋和孔洞预留;套管选用应符合设计要求,支吊架应固定在楼板和承重结构上。

1.3.2 预制加工:按设计图纸画出管路、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预

1.3.3、所有管道在安装时都应考虑适应管道的热胀冷缩之需要,一般冷水管每隔40米设波纹伸缩器一个。

1.3.4、立管和横管支吊架的间距不得大于下表:

立管每层装一管卡,安装高度为距地面1.5m.排水立管检查口距地面或楼板面1.00m。消火栓栓口距地面或楼板面1.10m。

1.3.5 PPR管道安装:

1.厨房、卫生间管道嵌墙敷设,

2. PP-R管穿剪力墙时,应配合土建设置钢套管,。

3. 同种材质的给水管及管配件之间,采用热熔连接,安装应使用专用热熔工具;暗敷墙体、地坪面层内的管道不得有丝扣或法兰连接。

4. PP-R管与金属管或用水器连接,应采用丝扣或法兰连接(需采用专用的过渡管件和过渡接头)。给水系统所涉及的材料必须达到国家生活饮用水卫生标准。给水管道均采用与管材相适应的管件。

5.支管安装:支管及附件暗装在管槽内。确定支管长度后画线定位,墙体用开槽机开槽,将预制好到支管敷在槽内,找平找正后用勾钉或钢钉绑扎镀锌铁丝固定管道;其阀门和可拆卸件处应设检修孔;找正找平,然后进行暗装管道试压。合格后及时用水泥砂浆封盖管槽。

6. 直埋在地坪面层以及墙体内的管道,应在封蔽前作好试压和隐蔽工程的验收记录工作。

7.热熔连接按下列步骤进行:

1)、使用专用剪刀垂直切割管材,切口应平滑,无毛刺;

2)、清洁管材与管件的焊接部位,避免沙子,灰尘等损害接头的质量;

3)、用与被焊接管尺寸相配套的加热头装配焊接机器,连接电源,等待加热头到达最佳温度(255℃--270℃);

4)、用钻笔在管材上标记焊接深度;

5)、同时将管材与管件插入熔接器内,按规定时间进行加热;

6)、加热完毕,取出管材与管件,立即连接,在管材与管件连接配合时,如果两者位置不对,可以在一定时间内做少量调整,但扭转角度不得超过5°;

7)、连接完毕,必须双手紧握管子与管件,保持足够的冷却时间,冷却到一

定程度后方可松手,安装完毕必须对外侧熔合缝进行检查,整个外园应有均匀的熔瘤线。

热熔直接工艺参数:

保持时间:在此时间内,管材和管件必须保持在夹具内。

冷却时间:在此时间内,可将已熔后的管件和管材取出,但冷却时间结束前,不得进行下一步组装工作,以免承受压力。

8.管道安装后应进行校正、调直,保证管道安装的水平和垂直度,并固定牢靠,管道安装完毕应做水压试验,并填写水压试验记录,隐蔽管道做完水压试验后应及时填写隐蔽记录,甲方、监理等质检部门验收合格后做好签证工作,再进入下道工序。

1.3.6镀锌涂塑钢管安装

1、管道安装每道工序前后应按设计要求核验材料规格、型号和质量。应对管件外露麻丝填料处理干净,必须清除管、件内部污垢和杂物安装中断或完毕的敞口处,应临时封闭,管子螺纹应规整,如有断丝和缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。

2、给水立管安装时,应先按图找准平面尺寸位置,定出管位,确定无误方能定尺下料套丝,立管孔洞清理、吊线、安装管卡,当层高≤4m时可放一个管上,当层高>4m时,应设两个管上,要求每层距地1.8M高度设卡,两个以上管卡应均匀安装,在同层排列管卡和阀门等安装高度必须等高,管道穿越楼板和墙体时按设计设置套管,套管直径比管道大2#,楼板上套管顶部高出地面50mm,底与板底平,墙上套管两侧应与墙平,套管与管道间填料密实。

3、管道进行水平安装时,应按施工验收规范进行安装工作,校检管道平面

位置和标高。给水管支、吊、托架等设置,定位正确必须平整牢固,与管道接触紧密,固定应牢靠,固定在建筑结构上的管道支、吊、托架不得影响结构的安全。钢塑管水平的支架间距,不得大于规范规定要求。见下表:

钢塑管支吊架最大间距

钢塑管水平及垂直支架安装材料采用市场成台规格管卡,采用L40×4、L50×5角钢(M8×25、M10×75、M12×75、膨胀螺栓)参照国标S161支吊架做法进行制作安装。

5、管道安装前应对管道进行校正,调直,保证管道安装支、吊架、托架的水平和垂直度,并固定牢靠

6、沿墙、柱架空敷设的管道采用管支架或者管吊架固定,支架和吊架的做法见给排水国标S161,敷设在屋面的水平管采用支墩固定。

7、管道支、吊、托架的安装应符合下列规定:位置正确,埋设应平整牢固;固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠;滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求;无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

2、排水管道安装:

2.1 材料要求:

2.1.1污、废水采用中空UPVC塑料排水管,粘胶连接,雨水管采用承压UPVC 塑料排水管,粘胶连接。每层设一个伸缩节,所有管件必须采用同一生产厂家配套产品。住宅卫生间设专用通气立管,隔层设结合通气管与污水立管相连;厨房不设专用通气立管,仅设伸顶通气管。排水通气帽高出其所在屋面800mm,上人

屋面高出2100mm 。

2.1.2、器具和五金配件、龙头、存水弯应成套订购。 2.2 工艺流程:

2.3 主要施工方法和技术要求

2.3.1安装准备:根据设计图纸及技术交底,根据土建施工进度,按设计要求做好套管、支吊架和孔洞预留;吊架或卡箍应固定在承重结构上,间距横管不大于2M ,立管不大于3M ,立管底部与水平管的连接处应设牢固吊架。复查无误后,将管道座标、标高位置划线定位。

2.3. 2干管安装:施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀且必须符合设计要求和施工规范规定,各预留口位置准确,并将预留口临时封堵。立管与出户管采用两个 45o 弯头,在垂直管段顶部应设清扫口。

2.3.3立管的安装:生活污水排水立管、雨水立管均贴墙边明装敷设,空调冷凝水立管在外墙内敷设。排水立管应先用线坠定管中心位置,安装立管卡后敷设立管,当立管上、下层不在一垂直线上时,宜用两个45o弯头连接;立管每层设一伸缩节,横支管上合流配件至立管的直线管段超过2M 时,应设伸缩节,伸缩节间距不大于4M 。

2.3.4排水管件的弯头、三通、存水弯等均应选用带有清扫口的管件。 2.3.5雨水、排水管的管卡应采用带胶皮的管卡作为固定支承,管道支承件的间距,立管外径为50mm 的应不大于1.2M ,外径大于及等于75mm 的应不大于2M ,横管应符合下表的规定:

2.3.6支管安装:污水横管与横管、横管与立管的连接应用45o三通或四通;污水支管不得有倒坡或局部凹凸现象,保证达到坡度要求。支管安装完后,可将卫生洁具或设备的预留管安装到位,找准尺寸并配合土建将预留孔洞堵严,预留管口装上临时封堵。

2.3.7排水管坡度按图中注明施工。

2.3.8 排水横管应采用45度三通或90度斜三通连接,立管水平拐弯或立管与排出管端部的连接应采用两个45度弯头组合。

2.3.9 接两个以上卫生器具的排水管,若无扫除口时,其明装水平管的起点处应装有检查门的弯管或三通。

2.3.10 在天面敷设的水平给水管段在阀门、三通、弯管和直线段适当位置的下部应设管墩,用C10号混凝土捣制。

2.4 UPVC塑料管安装

2.4.1粘接剂使用前必须摇匀。

2.4.2 管道和承插口部位必须清理干净,承插的间隙越小越好。

2.4.3用砂布或锯条把结合面打毛,承口内较薄地均匀刷一遍胶,插口部位外刷两次胶,待胶干40~60 s后插入到位,同时应注意根据气候变化适当增减胶干时间。

2.4.4粘接时严禁沾水,管道到位后必须平放在沟内,待接头干后24 h开始回填,回填时用沙土将管道四周填紧,留出接头部位再进行大批回填。

2.4.5 UPVC管与钢管套接时,必须将钢管连接处擦净涂胶,将UPVC管加热变软(但不得烧焦)后承插在钢管上并降温处理,如有条件加上管箍更好。

2.4.6 UPVC是塑料制品,其刚度远不及铸铁管,加上其膨胀系数大,因此必须合理地选择支承,管道最大支承间距如下表:

管道支吊架最大间距:

2.4.7 对于立管每层应有一个牢固的固定支架,固定支架既可控制管道膨胀

方向,也可分担立管自重,还使立管与出户横管连接的管头免于受压过大,引起管道破裂漏水,同时立管底部也应设支墩或吊架等固定措施。

2.4.8 在户外施工中,UPVC管尤其容易受到破坏。在UPVC与室外综合管网交叉施工时,人工、机械器具足以对其造成不同程度破坏,甚至粉粹、断裂造成管路不通。管道回填时,UPVC管也常因管道部分架空或遭较大坚硬物压迫而破损。所以,埋地UPVC管要求基底夯实后,管下方有100mm、管上方有300mm 回填砂,且总埋深不少于900mm。

3、卫生洁具安装

3.1、卫生洁具安装必须要严密配合土建装修进度,条件成熟即进行安装,卫生洁具的定货必须按设计或甲方要求,器具和五金配件,龙头、存水弯成套订购,卫生器具管件全部采用节水型。

3.2、卫生洁具的安装的共同要求是:平、稳、准、牢、不漏,使用方便,性能良好。

3.3、卫生洁具的安装必须保证排水出口与排水管接口的连接处严密不漏,排水管径和最小坡度必须符合设计要求和施工规范规定要求。

3.4、排水栓要求低于盆、槽底表面2mm,地漏低于安装处排水表面5mm,地漏盖齐平,卫生器具、木砖和支、托架防腐良好,埋设平整牢固,器具放置平稳,且与支架接触紧密,表面洁净。

4、地板辐射采暖安装工程

4.1.施工工艺流程

开工准备→支架制安→干管安装→立管安装→横支管及阀门安装→检查清理地面→分集水器安装→隔热层安装→地暖管铺设→水压试验→系统冲洗→竣工验收。

4.2.管道系统安装前准备

4.2.1各种设备、管材、管件及其他附属部件,在进场使用前必须做认真检查,应符合设计及规范要求,并有产品出厂合格证或相关部门质量鉴定书;各种管材应符合设计规定压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁;各种连接管件不得有砂眼、裂纹、和角度不准等现象;

4.2.2阀门外表面应无损伤,阀门严密性好,阀杆不得扭曲,安装前应按设计和施工规范进行强度和严密性试验:

4.2.3配合土建施工班组作好各项孔洞、管槽的预埋工作;预留洞口排列位置、大小、尺寸符合设计图纸要求;认真熟悉施工图纸,查看管道的标高、位置是否有打架现象,若有出入或不当,应及时与甲方、监理、设计人员研究解决;

4.2.4管道系统施工前,应及时编制施工方案、技术交底;合理安排施工工序,避免多工种交叉作业的干扰影响;

4.3.焊接钢管安装技术要求建筑人论坛& n5 K F; z6 ~5 Q, o

(1)认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。

(2)按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。

(3)干管安装:

1)按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。

2)安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把在型钢上,吊环按间距位在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U 形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。

3)干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。

4)制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在联接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部

位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的2.5倍左右。

5)分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3处。丝接应与管道联接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统末端时,应装托、吊卡。

6)遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好纪录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。并分别安装阀门、集气罐等附属设备。

7)管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡处的止动扳。

8)摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加好临时管堵。

(4)立管安装:

1)核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。

2)安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2~3扣,预留口平正为止,并清净麻头。

3)检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。

(5)支管安装:

1)检查分集水器安装位置及立管预留口是否准确。量出支管尺寸。

2)配支管,按量出支管的尺寸,断管、套丝、调直。抹铅油缠麻,装好油任,连接分集水器,把麻头清净。

(6)阀门、管件安装

1)阀门、管件的规格、型号、耐压强度和严密性试验结果应保证符合设计要求

和规范规定;阀门安装位置及进出方向应正确。阀门应连接牢固、紧密,启闭灵活,朝向合理,表面洁净。

2)管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。

3)各种阀门的外观要规矩无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲,安装前应按设计要求或施工规范、规定进行严密性试验,所有产品均应有出厂合格证。

(7)盘管铺设技术要求

1)对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求将地面清扫干净。

2)安装分、集水器

在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。用膨胀螺栓固定好分、集水器,与供回水主干管对接。

3)绝热层的铺设

铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象。地面不平时,不能用松散砂粒找平。绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。直接与室外空气相邻的地方,也必须铺设绝热层。反射层的铺设(纺粘非织布/PET镀铝膜层)铺平铺严,接缝处用密封胶带封严。

4)地暖管的铺设

地暖管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,应保持平直,敷设前应检查管外观质量,管内部不得有杂质。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。地暖管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。埋设于填充层内的地暖管不应有接头。地暖管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝。必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于400mm的柔性套管。地暖管出地面至分水器、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。地暖管出地面至分集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰面150~200mm。用塑料卡钉将管子固定在保温层上,直管段部分固定点的间距为 0.7 -1.0 米,弯曲管段部分的固定点的间距为0.2 -0.3 米,大于90 °的弯曲管段的两端和中点均应固定。螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或

加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。

5)铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。(甲方处理)

6)打压试验,无漏水达到设计要求为合格。

(8)管道及支吊架安装

1)管道安装允许偏差

规范8.2.18采暖管道安装的允许偏差:(mm)

2)管道支吊架位置应准确,埋设应平整牢固,与管道接触应紧密,固定牢靠;吊架、吊杆应垂直安装;固定在建筑结构上的支吊架,不得影响结构安全;

规范3.3.8钢管水平安装支架的最大间距:(m)

3)钢管立管管卡安装,每层须安装一个,管卡安装高度距地面1.5m~1.8m。

(9)管道防腐保温

1.管道防腐前,应先将管道表面的氧化物、铸砂清除干净,再用钢丝刷将管道表面浮锈除去,用砂纸打磨后,用棉布擦净;

2.焊缝在压力试验前,不应刷漆;水压试验完毕后,刷红丹防锈漆两道;操作的温度宜在15~30度;

3.漆层应均匀,颜色一致;漆膜附着牢固,无剥落、皱纹、气泡等缺陷;漆层应完整、无损伤、流淌等现象;

4.管道保温层表面应平整,搭接合理,封口严密,无空鼓及松动现象;保温层厚度允许偏差按下表:

(10)水压试验及冲洗

1.水压试验是管道安装的重要环节,要严格执行相关规定,试压用压力表应该检测合格,精度不低于1.5级,表盘刻度直应是被测值的1.5~2倍,试压时压力表应不少于2块;

2.系统充水前先关闭被试系统管道总阀门,打开所有支路阀门,打开全部最高点的放气阀,然后进行向系统管道内充水,派专人巡视,以便发现问题及时处理,水满后关闭放气阀、控制阀门,进行升压;

3.采暖系统试压时,试验压力0.6Mpa,稳压1h,压降不大于0.05Mpa,然后将压力降至0.5Mpa,稳压2h,压降不大于0.03Mpa为合格;

4.验收后,拆除试压泵,将系统内的水排在有排水设施处,试压过程中如发现泄露问题,不得带压修理;

5.安装的系统管道调试运行前进行管道清洗,冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道内的杂物清除干净;冲洗时以系统可能达到的最大压力和流量进行,排水管接至排水沟内,直至排水无污物,目测与入水口水色一致为合格;

6.管道及管件在试压后在进行保温;

7.试压完后系统内保持一定压力,保持系统在受外界影响后及时发现。

5、消防工程

5.1材料要求:

室内消火栓管采用焊接钢管焊接。自动喷水管道采用内外壁热镀锌钢管,DN>100沟槽式卡箍连接或法兰连接,DN≤100丝扣连接。

5.2 安装要求

5.2.1、本工程每层均设有单栓消火栓,每个消火栓箱内配DN65mm消火栓,麻质衬胶水带,长度25m,水枪喷嘴口径19mm,铝合金消火栓箱,均设直接启动消防水泵的按扭和水泵运转指示灯,室内消火栓安装见国标图99S202。

5.2.2、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装,应清

除其内部污垢和杂物。安装中断时,其敞口处应封闭。

消防水泵接合器安装

⑴、消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回

阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统;

⑵、消防水泵接合器的安装应符合下列规定:

A.应安装在消防车便于接近的人行道或非机动车行驶地段;

B.地上消防水泵接合器应设置与消火栓区别的固定标志;

C.墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求,设计无要求时,其安装高度宜为1.1m,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m。不宜安装在玻璃幕墙下方。

5.3管网及系统组件安装

5.3.1、管网安装

1)、管网安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管道内部的杂物;

2)、管网安装,当管子公称直径小于100mm时,应采用螺纹连接;当管子公称直径大于或等于100mm时,采用卡箍连接。连接后,均不得减小管道的通水横断面面积;

3)螺纹连接应符合下列要求:

管子宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛剌;管子螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》、《管路旋入端螺尺寸系列》的有关规定;

a 当管道变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不得采用补芯;当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过两个;公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头;

b螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净;

4)、管道的安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离见下表:

5)、管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:

b管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间距离不宜大于750mm;

c配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段的设置的吊架均不宜少于一个;当喷头之间距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m;

d当管子的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;

e竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m;

6)、管道穿过建筑物时的变形缝时,应设置不锈钢波纹管。穿过墙体或楼板时应加设套管;

7)、沟槽式管道连接

沟槽式管道连接是最近出现的一种连接管道新技术,由于它的连接操作简单,安装与拆卸方便而且不损伤镀锌钢管的镀锌层,加之其施工质量容易保证,施工进度又快,因此,近年来越来越多地用于管道安装工程上。尤其在较大型的要求较高的消防工程中更是如此。

沟槽式管道连接适用于下列范围:1、管道间直接;2、管道与沟槽管件的连接;3、管道上开孔后接出支管(支管可为沟槽式也可为螺纹连接)。

沟槽式连接是用一专用设备沟槽机在连接管道端头借压槽辊在管道上压出两条标准沟槽。然后采用专门的内有胶皮垫圈的卡用螺栓紧固在管上,连接工作便告完成。

当用沟槽式连接管上接出支管,需用一专用设备开孔机在管道上钻出一个需

要的尺寸的孔洞,然后用一个专用管件(三通或四通卡)固定到钻孔处。此管件在支管上可以随需要选用沟槽式连接或螺纹连接。

注意事项:

a、管道要有足够厚度,因为压了沟槽后,沟槽处的管壁厚度会减小,如果超过规定则不准使用。

b、钻孔时,尽量使用钻孔机朝上操作,以免铁屑掉入管内,当管径较大而无法做到时,则钻完后务必要将铁屑清出管道后方可固定三能或四通卡。

c、沟槽式管道连接时,应先将端毛刺清除掉,以免损伤垫圈。

d、沟槽式管道连接时,槽间距离要控制好,管端间距宜留6.4mm。

e、当用开孔机开孔时,一定要将开孔机牢固地固定在管道上,以防钻孔时开孔机震动而使钻头偏离位置。

8)、卡箍连接对管道的外径有比较严格的要求,如果超出偏差范围,就可能出现泄露现象。

9)、由于卡箍式连接属于柔性连接,不宜受力,否则会影响密封件的使用寿命,引起泄露。卡箍式连接管道的支吊架间距要求如下表:

10)、沟槽加工尺寸要准确,过深过浅都会影响安装质量。沟槽加工尺寸如下表:

4.4消火栓及其附件安装

1)、消火栓栓口高度距地面(楼面)应为1.10m;

2)、消火栓口应设在消火栓箱门的门框内侧,不得被门框遮住;3)、当消火栓栓口压力超过0.5Mpa时,需采取减压措施;同时栓口压力不得小于规范规定的0.07Mpa,0.1Mpa及0.13Mpa(视不同要求而定);

3)、消火栓处应设有消火栓按钮,按钮可即时启动消火栓泵并

有指示灯显示。

4)、消火栓箱边均采用弧形,均暗装,各种阀门君隐蔽设置,避免有突出来的地方,以免碰撞。

三、防腐、油漆及识别标志

1、明设镀锌钢管,镀锌无缝钢管涂刷面漆二道,明设铸铁管和焊接钢管等涂刷防锈漆二道,面漆二道。

2、暗设的镀锌钢管和焊接钢管均刷沥青漆二道,埋地钢管做三油三布加强防腐,埋地铸铁管刷沥青漆二道。

3、管道支架除锈除垢后刷红丹油两遍,再刷和支吊架的管道同样颜色的调和漆。

4、所有管道在涂刷底漆前应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等,涂刷油漆应厚度均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。

四、验收阶段:

待各个管道系统安装完毕,进行系统试运行工作,包括通水试验,管网水箱,水池冲洗消毒,设备调试,系统试运转等,自检合格,达到竣工验收之后方可申请质监部门进行验收。

1、管道试压、冲洗消毒:

管道试压:

各承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。

管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02Mpa,然后降到工作压力进行检查,不渗不漏为合格。塑料管应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的 1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过

污水处理设备施工组织设计

六、施工组织设计 (一)、工程目标 我公司在污水处理站工程中,充分考虑整个工程特点,认真领会业主对工程的要求,精心组织施工,实现工期、质量、安全生产、文明施工目标。 A、工期目标 经对该工程分析、论证,结合我公司经济和技术力量实际情况,完全有能力按照业主要求于 201年8月15日前完成工期。工期为3.5个月,工程进度见附表。 B、质量目标 在本工程施工中,严格遵循我公司《程序文件》要求,以雕琢艺术品的理念对待工程中的每一个细节,严格做好材料选择、细心做好过程控制、精心做好成品保护,实现以下质量目标: 确保产品满足法律法规、规程规范、标准及顾客的要求;质量等级不低于《工程施工质量验收规范》的合格标准。 C、安全生产目标 在本工程施工中,我公司严格贯彻执行国家有关安全生产的各项法律法规及管理办法,在本工程的安全生产目标确定为: 不发生因工死亡,重伤和重大机械设备事故;无火灾事故。 D、文明施工目标 在本工程施工中,我公司的文明施工目标确定为: 整个施工过程中,严格以北京市文明安全工地标准管理现场。 (二)、施工部署 A、施工组织 为确保该项目保质保量按期交付使用,我公司将把本工程作为公司重点工程,决定采用项目法施工,组建项目经理部。公司选拔任命项目经理、技术负责人、项目副经理与每位管理人员签定聘任岗位协议书,明确分工职责,落实施工责任。

B、项目经理部职责 项目经理部在项目经理的领导下组成管理班子,合理地组织本工程项目的生产要素,优化组合,使施工方法上先进,组织管理上合理,参与项目的各部门配合密切,要积极贯彻和执行业主、监理公司有关工程精神,精心组织、科学施工。 认真编制季度、月、旬、周生产计划,落实工期目标、质量目标及成本目标,确保工程项目的顺利完成。 将施工安全、质量、工期、成本及文明施工等责任落实到人,根据工程项目的具体情况,定期召开生产协调会议,解决施工中的问题。 各分部、分项及隐蔽工程的开工及验收与监理部门都保持密切地联系。工程施工中要考虑监理部门对施工单位提出的要求,以使该项目速度快、质量好,及早发挥投资效益,达到业主满意,设计单位满意,监理单位满意。 项目经理对安全、质量全面负责,坚持项目经理领导下的安全生产领导小组正常工作,为切实抓好项目的安全与质量,项目经理部设安全员、质量员各一名。

施工现场临时用电用水施工组织设计

目录 第一章施工现场临时用电组织设计 2 一、工程概况 2 二、编制依据 2 三、施工条件 2 四、设计容和步骤 4 五、绘制临时供电施工图48 六、安全用电技术措施61 七、安全用电防火措施74 八、防雷装置设计76 九、接地装置设计76 第二章施工临时用水组织设计78 一、工程用水量计算78 二、机械用水量计算78 三、工地生活用水量计算79 四、生活区用水量计算79 五、消防用水量计算80 六、施工工地总用水量计算80 七、供水管径计算80 八、施工水管布置及管理80

第一章施工现场临时用电组织设计 一、工程概况 工程名称:修水县良塘新区人防商业综合工程 工程地址:修水县良塘新区 建设单位:修水县南城新区开发建设管理委员会 设计单位:人防建筑设计院有限公司分公司 监理单位:上海三维工程建设咨询有限公司 勘探单位:省修江水利电力勘探设计有限公司 施工单位:东阳第三建筑工程有限公司 现场环境:修水市民广场地下车库人防工程位于市修水县良塘新区,紧邻文化艺术中心、档案、图书、博物、规划展示馆,本工程总建筑面积约1076.67平米,(其中商业建筑面积为5459.65平米;下沉式广场建筑面积为870.53平米;汽车库建筑面积为3931.93平米;设备用房面积为499.56平米),人防总面积为7925平米。 本工程设置一个总配电室,八个动力分配电箱,八个照明分配电箱,其余各用电器均配置开关箱。 二、编制依据 《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 三、施工条件

农村饮水工程施工组织设计

临河区2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程施 工第二标段 施 工 组 织 设 计 华禹水利工程有限公司 2016年06月23日

目录 第一章编制说明 (3) 第一节综合说明 (3) 第二节编制依据 (3) 第三节编制原则 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章施工总布置 (7) 第一节施工组织机构设置 (7) 第二节施工平面布置及管理安排 (12) 第四章施工总进度 (14) 第一节施工进度安排 (14) 第二节工程进度保证措施 (15) 第五章施工法及质量控制 (17) 第一节施工准备 (17) 第二节土开挖 (19) 第三节土回填 (20) 第四节混凝土工程 (21) 第五节砌体工程 (29) 第六节管道安装 (32) 第七节阀门井工程 (38) 第六章安全文明施工 (39) 第七章环境保护和文明施工 (41) 第八章雨季施工措施 (47) 第九章工程质量承诺与质量保证措施 (50) 第十章施工安全保证措施 (57)

临河区2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程施工第二标段 施工组织设计 第一章编制说明 第一节综合说明 一、承诺 首先,我公司在此重承诺:我们完全接受临河区2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程施工第二标段工程招标文件中提出的各项要求,并和业主、监理、设计、质监诸单位一起建设好该项工程。 二、工期目标 按照招标文件的要求,计划开工日期(2016年6月30日)和竣工日期(2016年11月30日),我公司将精心组织、科学布署、密安排,格执行招标文件中对工期的要求,按时开工,保证如期竣工。 三、质量目标 工程质量等级:优良。 四、安全管理目标 工伤发生频率为零,无重大伤亡事故发生,无重大行车事故,无重大交通责任事故、无重大质量事故,无重大机械事故。 五、文明施工管理目标 实现标准化管理,创文明施工标准工地。 第二节编制依据 一、临河区2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程施工段第二标段招标文件。

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

水电暖施工组织设计812649450

管道安装技术措施: 1、灯具及电气器具安装:在保证操作规程的前提下,做到器具安装位臵正确、牢固、可靠、美观、标高符合设计要求,并便于将来使用过程的操作和维修。同一室内成排灯具,其中心偏差不大于5mm,施工中应弹线或拉线找直,安装高度应在同一水平线上。嵌入式灯具应固定在专设的框架上,电源线不应超过灯具外壳,灯线应留有余地,灯头盒引下线必须穿金属软管保护,并用专用接头与盖板及灯头连接。矩型灯具的安装其边框与顶棚的装修线平行。对称安装灯具其纵横中心在同一条直线上。 2、开关插座安装:开关插座安装时,应先扫清盒内灰渣脏土. 开关插座的安装在土建装饰后进行。各种箱盒的口边,应用水泥砂浆抹面,所有照明开关板方向一致。开关插座应安装牢固,平直整齐,四周无缝隙,位臵准确,高度应符合要求,同一室内的高差不大于5mm。 3、配电箱安装 各种配电箱的型号、容量、回路数、安装位臵及高度均需符合设计要求,低压电器设备必须有出厂合格证,到达现场后,应根据证件核对名称、规格、型号、检查设备零件是否完整和符合要求,并应进行绝缘试验。所有铁制配电箱的保护接地(零)必须连接可靠,箱体的保护接地线可以做在盘后,但盘面的保护接地线必须做在盘面的明显处或专用接地螺丝上,不得将地线压在配是属相的固定螺栓上。箱安装

必须横平竖直,嵌入式配电箱应与墙面紧贴,不得有缝隙。箱内接线应完整齐全,固定牢靠,操作部分灵活,有二个以上的柜时,母线相序排列应一致,母线色标准确,二次接线准确牢固,导线与接线端子连接紧密,回路标志清晰、齐全,施工时可使用号码管或编号端子,每个端子螺丝连接不得超过两根,箱的引入线或引出线根据各路情况,合理分布,排列应整齐美观,并用扎带分段绑扎,箱进出线应留有适当的余量,以便检修。各支路的工作零线,必须接入专用零排或零线端子,如配电箱内装螺旋溶断器时,其电源应接在中间点端子上,负荷线接在螺纹端子上。 4、在调试前,首先熟悉图纸,弄清各回路的情况,并用兆欧表测试各回路绝缘电阻是否符合要求。在送电前,所有配电箱柜,不得有垃圾工具等杂物,并检查各箱柜设备等接线是否正确牢固,线路上是否有人在施工,所有开关是否正确牢固,线路上是否有人在施工,所有开关是否全在分闸位臵,确认无误后方可送电。送电必须从电源侧送起,每送一个回路,必须检查其三相电压是否正常,如双路电源供电,必须检查其相序是否正确。照明送电应逐个回路送,送一路调一路,保证控制正确无误,所有插座相零,接地位臵正确。(二)管道部分: 各类管施工前,必须画出各系统的施工草图,检查各种预留孔洞是否正确。根据现场的具体尺寸,确定各类管道的标高、器具及支架的位臵,确保各类管道符合设计意图和验收规范。

农村饮水工程施工组织设计

临河区2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程施工第 二标段 施 工 组 织 设 计 内蒙古华禹水利工程有限公司 2016年06月23日 目录Notableofcontentsentriesfound. 第一章编制说明错误!未指定书签。 第一节综合说明错误!未指定书签。 第二节编制依据错误!未指定书签。 第三节编制原则错误!未指定书签。 第二章工程概况错误!未指定书签。 第三章施工总布置错误!未指定书签。 第一节施工组织机构设置错误!未指定书签。 第二节施工平面布置及管理安排错误!未指定书签。

第四章施工总进度错误!未指定书签。 第一节施工进度安排错误!未指定书签。 第二节工程进度保证措施错误!未指定书签。 第五章施工方法及质量控制错误!未指定书签。 第一节施工准备错误!未指定书签。 第二节土方开挖错误!未指定书签。 第三节土方回填错误!未指定书签。 第四节混凝土工程错误!未指定书签。 第五节砌体工程错误!未指定书签。 第六节管道安装错误!未指定书签。 第七节阀门井工程错误!未指定书签。 第六章安全文明施工错误!未指定书签。 第七章环境保护和文明施工错误!未指定书签。 第八章雨季施工措施错误!未指定书签。 第九章工程质量承诺与质量保证措施错误!未指定书签。 第十章施工安全保证措施错误!未指定书签。 临河区2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程施工第二标段 施工组织设计 第一章编制说明 第一节综合说明 一、承诺 首先,我公司在此郑重承诺:我们完全接受临河区2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程施工第二标段工程招标文件中提出的各项要求,并和业主、监理、设计、质监诸单位一起建设好该项工程。 二、工期目标

临时用水用电施工组织设计(1918)

XXX项目临时用电用水 施 工 组 织 设 计 XXX有限公司 XXXX年XX月XX日

编制说明 1、编制依据 1.1 XXX设计有限公司施工图; 1.2 XXX项目施工总平面布置图; 1.3《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 1.4《低压配电设计规范》GB50054-2011; 1.5《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011; 1.6《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2002; 1.7《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 1.8 其他有关的国家现行规范、标准、规程和规定。 2、设计原则 2.1供电系统采用TN-S接零保护系统(三相五线制); 2.2 实行三级以上配电,进行二级以上保护; 2.3“一机、一闸、一漏、一箱”。 2.4先进性原则,二是合理性原则,三是满足施工现场用水用电安全要求的原则。 2.5满足安全生产、文明施工要求的原则。 2.6满足消防用水要求。 3、编制人员 XXX 4、发放范围 分公司:安全生产部、技术质量部、商务合约部 项目部:项目经理、生产经理、技术经理、商务经理、安全部、工程部、技术质量部、物资设备部、商务合约部

目录 第一部临时用电施工方案 一.工程用电概况 (1) 二.用电设备 (1) 三.负荷计算 (2) 四.线路分配 (3) 五.施工用电总平面布置 (7) 六.施工现场临时用电配电柜(箱)、开关箱设置 (8) 6.2漏电保护器配置 (9) 6.3电箱标识及内容分布 (9) 七.施工现场安全用电措施和电气防火措施 (10) 7.1安全用电技术措施 (10) 7.2安全用电组织措施 (11) 7.3电气防火技术措施 (12) 7.4电气防火组织措施 (12) 八、施工现场安全用电注意事项与安全用电技术档案资料 (13) 8.1安全用电注意事项 (13) 8.2安全用电技术档案资料 (13) 第二部临时用水施工方案 一.工程用水概况 (14) 二.用水负荷计算 (14) 三.用水分配 (15)

临时用水施工组织设计.

施工临时用水 一、施工现场用水计算 用水量计量 (1)、现场施工用水量,按下式计算: q1=k1ΣQ1×N1/(T1×t)×k2/8×3600 q1—施工用水量(L/S) k1—未预计的施工用水系数(1.05—1.15)取最大值1.15 Q1-每季度工程量(以实物计量单位表示)近似取1000m3 N1—施工用水定额取300L/ m3(养护用水) T1—每季度有效作业日(d)取90天 t—每天工作班数(取2) k2—用水节约系数取1.5 计算得: q1=1.15×(1000×300)/(90×2) ×1.5/(8×3600)=0.1 L/S (2)施工现场生活用水: q3= ∑?) 3600 8 /( 4 3 3 1K N Q k =250×30×1.4/(8×3600)=0.365L/S (3)生活区生活用水: q4= ∑?) 3600 8 /( 5 4 4 1K N Q k =400×60×1.4/(8×3600)=1.45L/S (4)消防用水量: 施工现场面积小于5ha,消防用水10L/S,q 5 =10L/S q 1+q 2+ q 3 + q 4 =3.22+0.04+0.73+1.45

(6)消防竖管管径: d=(4q/1000πv)1/2=(4×5/π×2.5×1000) 1/2=0.050mm 根据消防有关规定管径选择DN=65 mm 二、施工临时用水安排 1.给水: 1)从建设单位指定位置接入水源,管径DN100,并做水表井;支管采φ50镀锌钢管明铺。穿越道路时采取保护措施。 2)围绕施工现场敷设管径DN100的消防环线,设室外消火栓,配25米水龙带,19毫米水枪。消火栓设昼夜明显标志,消火栓周围3米范围内不得堆放其它物品; 3)环线引管径DN32支管供搅拌站用水; 4)从环线引支管,枝状分布。分供办公生活区、大门冲洗用水; 5)从环线引两根管径DN40立管,供各层生产消防用水,各层从立管引管径为DN32支管,加截门。用软管引至施工作业面,供施工生产用水; 6)考虑到施工时可能停水,现场在设临时蓄水池1个(12m3/个)。 2.排水 1)施工现场地面硬化,并形成一定坡度。雨废水有组织排至沉淀池; 2)在大门处设冲洗水槽,负责车辆清洗; 3)施工现场设沉淀池。现场污废水经沉淀处理后排出; 3.施工临时用水布置详见平面布置图。

施工组织设计(方案)临时用水施工方案

一、施工条件 1、施工用水水源由建设单位提供,由施工区的西南角引入,由自备井内潜 水电泵、定压罐经主线、支线送至各个用水点。 2、本建筑物最高用水点为47米,由于市政供水管网提供压力不能满足施 工供水要求,因此使用锅炉房内补水泵。四层以上开始使用水泵加压供 水,四层及四层以下使用市政管网供水。 3、施工现场的污水经化粪池后排入市政污水管网,现场雨水沿街排至小区 内的雨水口,现场砂浆搅拌站设一沉池,经沉淀后排入市政管网。 4、现场有原有自备井一座,内有潜水电泵、定压罐各一台,自备井南侧锅 炉房内有软化水箱一台补水泵一台。 二、确定临时给水系统 1、施工现场内的临时生产、生活给水管道和消防管道独立铺设,单独安装。 2、给水系统采用放射状方式铺设,由自备水井内的潜水电泵、定压罐加压 供给。 3、消防系统水源由定压罐送至锅炉内,经过软化水箱、补水泵送至消防管 道,并在现场设置2个室外消火栓。消防管道采用放射状方式铺设。 三、确定现场总的用水量 1、施工现场总的用水量包括:施工生产用水量、施工机械用水量、生活区 生活用水量及消防用水量。 2、施工生产用水量的计算(q 1 ) q 1=K 1 ×[∑〔Q 1 ×N 1 〕/〔T 1 ×b〕×]×[K 2 /8×3600]

K1----为未遇见的施工用水系数,取1.05~1.50。 K2----为现场施工用水不均匀系数。 T1----为年度有效作业日。 b-----每天工作数 =1.05×(8830×1700+1481×98+1550.6×30+740×1130+500×200)÷(320×2)×(1.5÷8÷3600)=1.38(L/S) 3、施工机械用水量的计算(q 2 ): q 2=K 1 ×∑Q 2 ×N 2 ×(K 3 /8×3600) K3----为施工机械不均匀系数,取2.0。 q 2 =1.05×(4×200+1×50+4×400)×2÷(8×3600) =0.18(L/S) 4、生活区生活用水量的计算(q 2 ): q 2=P 2 ×N 4 ×K 5 /(24×3600) =250×(20+10)×2÷24÷3600=0.17(L/S) K 5 -----生活区用水不均匀系数,取2.0~2.50。 P 2 -----生活区居民人数。 N 4 -----生活区生活用水定额,生活用水取20~40L/(人.天),食堂用水取10~20L(人.天)。 5、生活及生产总用水量的计算(q 总 ): q 总=q 1 +q 2 +q 3 =1.38+0.18+0.17=1.73(L/S)

农村饮水安全巩固提升工程管网安装施工施工组织设计

农村饮水安全巩固提升工程管网安装施工施工组织设计 1

2

施工组织设计 第一章编制说明及编制依据 第一节、编制说明 本施工组织设计是根据淮阴区农村饮水安全巩固提升工程(三期)管网安装施工01标段(南陈集镇)招标文件和技术条款进行组织策划编制,严格按照建设单位的质量、工期、安全、经济成本等要求,进行项目实施筹划工作。为按时完成工期目标,编排合理工程整体形象进度计划,依照合同所订立的质量目标,项目部将投入大量的物质资源和技术力量,制定质量控制技术措施,以确保工程达到预期要求。 本施工组织设计的主要内容包括:阐述说明各分部分项工程的施工方法,主要材料、施工机械设备、劳动力等使用、计划安排,结合本工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度等技术组织措施,同时对关键工序、复杂环节重点提出相应的技术措施,如夏季、雨季施工技术组织措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。 第二节、编制范围 本施工组织设计所有的分项工程施工方案均根据招标文件要求进行编制。 3

第三节、编制依据 本施工组织设计主要根据淮阴区农村饮水安全巩固提升工程招标 文件要求进行编制。以下为本工程施工组织设计文件编制所涉及的规范标准: 一、根据淮阴区农村饮水安全巩固提升工程(三期)管网安装施工01标 段(南陈集镇)招标文件。 二、现场实地考察情况。 三、国家、地方颁发的相关规范、规程、标准。 第二章、工程概况及工程特点 第一节、工程概况 本项目位于淮安市淮阴区南陈集镇境内,本次工程主要为提升南陈集镇、西宋集镇、渔沟镇、赵集镇、韩桥乡和吴集镇的居民饮用水质量,新建PE主管道总长度约1709.925 km。本工程为施工01标段:淮阴区农村饮水安全巩固提升工程(三期)管网安装施工01标段(合同编号:HYQYSTS-03-SG01)主要内容为淮阴区南陈集镇境内铺设PE主管道总长度约432.4675km。 第二节、水文气象及地质条件 淮阴区地处北亚热带和南暖温带交界区内,受季风环流影响,冬季寒 冷干燥,夏季高温多雨,秋季天高气爽,四季分明,光照充分,雨水充沛,年平 4

饮水工程施工组织设计

一、编制依据及说明 1、编制依据 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照唐海县2012年农村饮水安全施工招标文件、施工图纸、工程量清单;施工现场情况及水源、电源位置;甲方要求的施工工期;国家现行施工及验收规范、规程、部颁标准、地方标准、安装工程质量检验评定标准。 建设单位对本工程的有关要求、答疑纪要。 我公司自身的人力资源与技术装备能力及现场施工条件。 我公司施工同类工程的施工经验及省建筑业有关工法。 2、编制说明 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2009 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 《建筑装饰工程施工质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》JGJ82-2002 《给排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

施工临时用水施工组织设计

施工用水施工组织设计

1 编制依据 1.1《建筑设计防火规范》GB50016-2006。 1.2《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 1.3建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242—2002 1.4《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》 GBJ01-83-2003。 1.5甲方提供的总图及相关技术资料。 1.6施工现场实际情况 2 概况

3.临水系统布置 3.1给水系统 本工程现场临时用水系统由三部分构成: 3.1.1施工现场消防用水。 3.1.2施工现场生产用水,包括混凝土养护、砼试块标养室、大门口冲洗 车辆现场洒水降尘、暖卫专业各项水试验等用水 3.1.3施工现场厕所冲洗、施工现场食堂生活用水等。 3.2临水水源在施工现场西南侧,临时水管引入后通过控制阀门和水表 (设置水表井),采用DN100焊接钢管在现场形成环线布置一周,作为消防用水和平面施工水源。 现场消防给水与生产用水使用一套给水系统,土方及基础阶段为低压给水系统;主体及装修阶段为高压给水系统,由消防水泵直接供水,当发生火情时的水压由消防水泵产生。 土方及基础施工阶段,现场沿施工道路四周按不大于50米间距设置32处消火栓箱,并在北侧和西侧进出通道口、办公临建区、木工加工区设置8处消火箱柜。每个消防柜处设明显的消防标志,消防器具按“五五”配置,消防箱摆放在合适的位置,箱内配置25米长麻质水龙带和Φ19水枪一个。消火栓安装:

室外消火栓做法 25 施工用水每个甩口处均设铜制闸板阀门(或不锈钢球阀)控制,水点甩出地面高度1.1m ,其他用水与消防水单独设置。施工用水点共设置19处,在北侧设置3处,西侧设置7处施工用水点,南侧设置4处施工用水点;东侧设置6处施工用水点。 东北侧办公临建区采用管径DN50镀锌钢管将水引至办公区。 3.3 消防系统布置 在土方及地下室基础施工阶段,室外按50m 的间距布置消火栓共32个,消火栓栓头DN65,每个消防栓处设明显的消防标志。在消火栓支管上设置DN15的泄水口。室外消火栓采用低压消防给水系统,由市政给水直接供给。在消火栓不能到达的部位准备灭火器,以备灭火使用。 为保证本工程的消防及施工用水的需要,在施工现场西侧中段设置消防水泵房,泵房内设一个消防水箱及两台消防水泵,水泵一用一备。水箱的供水采用DN100焊接钢管由给水管网引入,,在水箱内安装设1套DN100浮球阀(即自动补水),水箱出口与水泵连接,通过水泵供至楼内消防管道。 楼内需设消防立管,立管管径为DN100,地下室及地上三层由市政管网直

水利水电工程施工组织设计投标用

水利水电工程施工组织 设计投标用 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

施工组织设计 第一章编制说明 一、编制依据 1、本工程招标文件; 2、本工程施工图纸; 3、《水利水电工程施工组织设计规范》; 4、《水利水电建设工程验收规程》; 5、《水利水电工程施工测量规范》; 6、《水利基本建设工程验收规程》; 7、《道路交通标志和标线》; 8、《水源涵养林建设规范》; 9、《饮用水水源地保护区标志技术要求》; 10、《饮用水水源地保护区划分技术规范》; 11、《砼质量控制标准》; 12、《砌体工程施工及验收规范》; 13、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检查方法》; 14、《建筑工程质量检验评定标准》;

15、《普通混凝土用砂量标准及检验收方法》; 16、《普通混凝土配合比设计技术规定》; 17、《砼拌和用水标准》; 18、业主对本工程的工期、质量标准等要求; 19、现场调查、收集、咨询所获取的资料; 20、我公司综合管理、施工技术和机械设备水平及类似工程施工中的经验和工法成果。 二、编制原则 1、积极响应招标文件要求,以合同工期为依据进行施工总体安排,并配备足够的施工队伍、机械设备,确保施工工期; 2、严格遵守设计文件要求的施工规范、施工质量验收标准; 3、编制时对本工程的地质条件,地理环境和交通情况作了充分的了解和准备,制定了科学合理、详细周密、经济适用的施工方案,按照工程建设的质量、工期,安全、环保等各项要求,结合本工程的实际情况,实事求是进行编制。配备先进的施工机械设备,投入经验丰富、技术过硬的管理人员和施工队伍。 4、突出重点、兼顾一般; 5、合理安排施工顺序,尽量减少季节、环境及其它工序施工间的相互影响; 6、临时工程、临时设施的设置尽量利用已征土地及其它荒地,并尽量和规划的永久性工程相结合,兼顾其它施工单位的利益,确保目标的顺利实现。

管道直饮水工程施工方案7988758322

施工组织设计方案 一、总体说明: 管道直饮水工程施工方案及方法和主要生产资源要素的优化配置等诸多方面的施工保障等均要遵循科学、严谨、细致、实用、合理的原则,按照甲方提供的工程信息,编制设计方案是工程施工中的必备文件,该工程安装要求严格,施工专业性强,必须精心组织设计各单位多方配合,方可保证该直饮水系统工程具有高度的安全性,可靠性和稳定性,以及设备安装的整体美观,方便实用,维护便利,达到质量优良,按期顺利完成工程的综合说明。 工程施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑,将与甲方土建工程施工进度为依据统筹安排编制的,设计考虑安排的施工总进度计划。 本设计因限于各种可能潜在的因素的影响,在考虑安排施工方案及方法、施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏,有待以后设计组织施工时修正、补充、完善,成为本工程施工中的必须指导文件。 管道直饮水工程施工项目包括:管网系统工程、RO反渗透制水供水系统工程、用户终端系统工程四个大的系统工程。 1、管网系统工程,包括小区供水管网系统和回水管网系统,这是本项工程的重点,工程量大,施工情况复杂。 2、RO反渗透制水供水系统:这是饮用水生产的核心,也是直饮水工程的核心系统。 3、用户终端系统,包括智能水表、笼头组、后置抑菌装置等。此系统工程是体现我公司服务质量、服务意识的关键环节。 4、客户服务系统,客户资料的收集、整理、归档,客户智能卡的写卡与发卡,培训管理公司收费的系统操作,培训管理公司对整个系统的维护要领。 二、主要编制依据 1、《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术手册》 2、《饮用净水水质标准》(CJ/94-1999) 3、《瓶装饮用净水卫生标准》(GB17324-1998) 4、系统设备供应商及厂商对设备、材料的安装要求 5、现行国家有关规范和施工标准 6、《建设工程质量管理条例》 7、有关专业提供的技术资料和要求 8、施工组织设计编制、审批和管理规定 9、施工图及各子系统技术设计方案 10、《管道直饮水系统技术规程》 三、工程人员组织 1、工程负责人员组成 为确保优质、按时、安全的完成该系统工程,我公司针对该工程制定详细

排水沟施工组织设计(1)

排水沟施工组织设计 一、总则 1.1 编制说明 本施工组织设计是根据本次招标过程中招标单位发给的本工程设计图纸、招标文件,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。 1.2 编制原则 严格执行基建程序、发挥本工程公司技术优势,精心施工,科学管理,加快施工进度。科学地安排施工顺序,采用平行流水作业法组织施工,保证施工的连续性和均衡性,充分发挥人力、物力作用。充分利用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快工程施工进度。全面执行我公司的质量方针,按照ISO9002国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国 家施工及验收规范、操作规程和制度。确保工程质量和安全。加强工程进度的科学性,计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明,整洁及工程的正常施工。 二、管理目标 2.1 工期目标 总工期共30个日历天。 2.2 质量目标 本工程施工合同承包范围内,达到现行的国家施工验收规范和质量要求。 2.3 安全、文明施工目标 杜绝重大伤亡和火灾事故。 按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。

三、施工部署 3.1 工程项目管理班子配备 3.1.1 人员配备 本项目管理层是在公司的领导和决策下,实行公司领导—公司技术部门、财务部门—项目经理部—施工队,工程公司各职能部门实行监督管理。项目经理部将对本项目的施工生产、安全、质量及材料设备、资金等的组织、分配负全面直接责任,其组成人员从公司管理机构中择优选用,优化组合,将各项责任落实到人。根据现场实际情况,决定成立一个项目部,对工程实施全面管理。 3.1.2 进入该工程的机械设备和职业技能岗位人员和特殊工种人员: (1)我公司优先安排本工程需要的一批施工机械,如钢筋加工机械、 垂直运输物料提升机械及现场搅拌、运输机械等,力求提高施工机械化水平,减轻劳动强度,加速施工进度。 (2)安排技术素质好、有类似工程施工经验的技能岗位人员和特殊工 种人员进入施工,其中有电焊工、卷扬机工、电工、起重工等特殊工种人员、具有创优工程实践经验和技术配套的建筑工人。 3.2 施工任务的分工: 挑选一名有经验,技术全面的高级技师为综合土建队的队长,配备各种专业特殊工种和一些配合工进行土建施工。给排水专业班组承担该专业的施工。施工中各班组必须紧密配合,相互联系,穿插施工。其中土建综合队可分泥工班和钢筋班、砼班、配合工班。给排水工程由公司专业施工班负责施工。 土建综合班组负责土方开挖,基坑修整、修坡、超深部分施工、土方回填、钢筋、砼、等工作。

农村饮水安全工程施工组织设计方案

农村饮水安全工程施工组织设计方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 第一章工程概况 1、1、工程概况邳州市某年度农村饮水安全工程新建地下水厂2 座,即 A 厂、 B 厂,涉及27 个行政村,68 个自然村。主要工程为:钻打水源井12 眼,铺设输配水管网,建泵房12 处,管理房2 处,配套机泵、变频器12 台套,消毒设备12 台套。A 厂,位于 A村北,工程共涉及62个自然村。共解决现状饮水不安全人口59098人,设计规划供水人口63151 人。总供水规模45 84、77m3/d。项目区深井辐射半径为300 m,取最小井距600 m,井深100 m 左右,井径为360 m m,设计流量为50m3/h。上部闭水管采用管径325 m m 球墨铸铁管,下部滤水管采用玻璃纤维增强聚乙烯丝缠绕。B 厂,位于 B村,工程共覆盖7个自然村。共解决现状饮水不安全人口13633 人,设计规划供水人口14565 人。总供水规模10 57、4m3/d。项目区深井辐射半径为300 m,取最小井距600 m,井深100 m 左右,井径为360 m m,设计流量为50m3/h。上部闭水管采用管径325 m m 球墨铸铁管,下部滤水管采用玻璃纤维增强聚乙烯丝缠绕。 1、2、工程建设内容本标段项目区主要工程内容:某年度 A、 B2 座水厂的附属土建、水源井、机电设备购置及安装、水表和阀门的购置及安装、管道安装调试消毒工程。 1、3、工程实施计划本合同工程要求于某年9月10 日开工,全部工程于

某年12月30 日完成,总工期为110天。 第二章施工准备施工准备工作是确保施工质量及进度的必要条件,为了充分利用有限资金,以最快的速度,最合理的成本确保工程优质,创造最好的经济效益和社会效益。只有做好了前期准备工作,在施工中有计划、有步骤、有组织地开展工程施工,避免造成施工顺序混乱和停顿现象,为均衡协调施工创造条件。 施工准备工作包括:组织准备、技术准备、物资准备、现场准备等。 2、1 组织准备 2、1、1施工组织规划根据本工程施工特点,结合我单位对同类工程的施工经验,在本工程实施中拟采用下列组织方式:成立项目经理部,实施项目法施工,实行项目经理负责制,项目经理对本工程实施全面管理。项目经理部设工程、质检、材供、生产、安全等管理部门。在满足施工进度和技术质量要求的前提下,合理组织和安排施工队伍,选调具有钻井、管道安装和土建工程施工经验的管理人员和技术工种组成骨干施工队伍,根据工程特征和专业分工,项目部拟组建二支施工队即管道安装和土建施工队,然后按工种分成若干班组进行平行施工。 2、1、2组建精干高效施工组织机构我公司将按照采用直线职能制的组建形式,成立精干、高效,面向生产实际的现场施工组织机构。项目部成员选派具有事业心和责任感、懂生产、精管理和年富力强的技术人员上岗。为确保工程顺利实施,总公司将委派近期承担邳州市碾庄镇镇区自来水工程、邳州市占城镇全文结束》》年度农村改水工程、邳州市 B新区改水工程及邳州市2003 年度节水灌溉示范项目建设工程施工的项目经理负责组织施工,成立工程施工项目经理部。实行项目经理责任制,项目经理将对质量、工期、安全、成本及文

地下室临时排水工程施工组织设计方案

广发金融中心建设项目机电安装工程地下室临时施工方案 编制人: 审核人: 日期: 广州市机电安装有限公司

目录 第一章.前绪 (3) 第一节.编制说明 (3) 第二节.编制目的 (3) 第三节.编制依据 (3) 第二章.施工方案 (5) 第一节.施工准备及防护措施 (5) 第二节.潜污泵选址及安装 (6) 第三节. 室外临时排水方案 (18)

第一章.前绪 第一节.编制说明 1.本方案在编写前的准备过程中,项目部相关人员对现场实况和周边环境进行了详细的测量和勘察,获取大量详实的资料。 2.根据本工程的具体条件和特点,以及前期建筑施工实况,并结合我公司的施工经验编制本专项方案。 3.本专项方案编制时,集水井排水分项从技术措施、质量控制、安全管理、文明施工及工期保障等诸多方面综合考虑,力用。 4.本方案潜污泵均采用工程永久水泵,排水管道除室外临时排至道路雨水管井的管道外,其余均采用工程永久压力排水管。 5.各潜污泵电源由设置在负二层区域的施工临时电缆引来,所有电源线均为临时电缆。 6.潜污泵控制箱均采用工程永久控制箱,水位自动控制为临时控制器。 第二节.编制目的 本方案的编制结合现场实际工况和业主要求,力图达到所有地下室二层的积水清理工作的目的。 第三节.编制依据 1.同济大学施工设计蓝图; 2. 现场施工规和实际工况;

3.《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88); 4.《建设工程施工现场供用电安全技术规程》(GB50194-93); 5.《建筑工程施工现场用电规程》GB150914-93; 6.我国现行安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定;

饮用水工程施工组织设计

某市安全饮水工程二段 工程施工招标 投标文件 招标编号:GXTC-0726102-1 投标文件内容:投标文件技术标 投标人:(盖公章) 法定代表人 或委托代理人:(签字和盖章) 日期:二〇〇八年七月八日 第一篇施工组织设计 第1章编制说明及工程概况 1.1 编制说明及工程概况 1.1.1 编制说明 (一)编制依据 1、某市安全饮水工程第二标段工程招标文件。 2、设计院设计的某市安全饮水工程施工图设计文件及相关技术文件。 3、施工现场实际情况。 4、国家有关施工验收规范、标准及操作规程: (1)《室外给水设计规范》(GBJ13-86 1997版)

(2)《工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98 ) (3)《混凝土结构设计规范》(GB50011-2002) (4)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) (5)《给水排水管道施工及验收规范》(GB50268-97) (6)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002版) 5、省市区有关城市建设管理、现场文明施工的监督管理的规定。 6、我公司的技术力量、机械设备装备情况及管理制度。 7、我公司有关质量、安全、文明施工的规定及本企业执行的ISO9001,本施工组织设计是根据工程设计特点、功能要求,并本着对业主资金的合理利用和对工程质量高度负责进行编制,编制的原则是:经济、合理、优质、高效、技术先进。本施工组织设计采取了先进的施工工艺,使质量与工期控制措施到位,确保工程施工质量、工期与业主要求一致。 3、本施工组织设计凡未注明计量单位均为"cm"。 1.2 工程概况 1、本设计为某市安全饮水工程。 2、管件、管材采用标准及有关要求 DN1400采用预应力砼管和钢管作为给水工程管道,产品应符合ISO2531-86标准要求,且必须经认证和检测合格后方可使用,预应力砼管采用胶圈接口,钢管采用焊接接口。给水管水压测试压力不得低于《GB13295-91》标准有关要求。 3、管道埋深:符合设计要求进行。 4、附属构筑物:浆砌块石等。 5、主要工程量详下表: 序号项目名称工程量备注 1 机械挖运一般土方3136立方米 2 挖运一般石方次坚石9408立方米 3 挖运一般石方坚石3136立方米 4 填方6798.96立方米 5 细碎石基础1130.86立方米 6 浆砌块料3150.55米 7 砼管铺设2071.40米 8 钢管铺设26米 9 砼基础60.56立方 10 拖拉墩1座 11 排气阀井1座 12 检查井2座 第2章施工规划总说明 本工程为某市安全饮水工程二标段,从桩号为JD16 至JD27,全长约1Km。我们单位作为投标人,全面研究了招标文件,认真进行了现场勘察,认真分析了本工程的特点和招标方提供的施工条件,结合我公司的经营发展计划和施工技术水平,对本工程进行了整体规划。本着经济实惠的原则,编制各分项分部工程的施工方案,达到互惠互利。 2.1编制指导思想 全面满足业主对工期、质量、安全、环保等方面的要求。根据工程特点,综合平衡施工强度,运用全理的施工手段,确保工程总体目标的顺利实现。基本情况:根据业主提供的招标文件、施工图内容和现场勘察等情况,了解到施工场地占线长,情况复杂,整个工程全部在排水、降水等工作中进行,且位于洲河边,给施工带来了很大的难度。根据以上各种情况,如果我公司中标,我们将对业主负责的精神,对工程做好如下部署工作。 2.2 施工组织 公司安排一支强有力的项目经理部担任施工任务,选派有多年施工经验的项目经理,进行全面组织工程施工和一切生产经营活动,项目经理部的组成人员,由项目经理在公司内自由组革,使项目经理的责、权、利得到全面的落实。 2.3 施工准备

农村饮水工程施工组织设计(

第一章、编制依据及原则 1、编制说明 本方案重点阐述施工组织、施工部署、施工进度、施工方案、施工方法、特殊部位、重点部位的施工工艺和质量控制、季节性施工保证措施以及保证工期、质量、环境保护、现场安全文明及防火施工等技术措施。 2、编制依据 2.1施工设计图纸 2.2地质资料报告及现场情况 2.3国家现行建筑工程施工质量验收规范及质量验收统一标准 2.4现场条件及同类工程施工经验 2.5工程招标文件 2.6公司《质量/环境/职业健康安全管理体系文件》; 3、编制原则 3.1、按照“百年大计,质量第一”的原则确保在施工项目建立完整有效的质量管理体系,在此基础上提出各项求真务实、切实可行的质量保证措施。确保工程质量达到国家现行工程施工验收规范标准,验收合格。 3.2、按照“统筹策划、把握重点、均衡施工、适度提前”的原则合理安排施工工期和进度计划并确保工程顺利完工。 3.3、按照“以人为本”的原则,选择综合素质高、管理经验丰富的同志担任项目部经理、项目工程师;抽调专业技能高、工作责任心强的同志担任项目部各岗位管理人员。 3.4、遵循高效、安全可靠的原则,实施机械化施工作业,配备齐全的机械设备、施工器具,提高作业效率。合理规划施工平面,搞好文明施工,树立企业良好形象。 3.5、按照“安全生产、预防为主”的原则拟订和实施确保安全生产的管理方针、预案、资源、规章制度。 3.6、结合同类工程施工经验,重点阐述主要分部、分项工程施工工艺及方法,保证安全、质量、工期、文明施工的技术措施。 4、主要指标控制 4.1 工期目标: 本工程工期要求为120日历天。本着为用户负责,使建设资金尽早发挥效益使工程早日投入使用,我公司将以一流的管理和一流的施工采取有效措施尽量缩短工期。

相关文档
相关文档 最新文档