文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏电站接入系统导则(2010年版)

光伏电站接入系统导则(2010年版)

光伏电站接入系统导则(2010年版)
光伏电站接入系统导则(2010年版)

光伏电站接入系统导则

(2010年版)

江苏省电力公司

2010年1月

目录

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (2)

4 一般原则 (3)

5 光伏电站接入系统技术原则 (4)

6 继电保护及自动装置 (7)

7调度自动化及通信 (8)

8 电能计量及电能质量在线监测 (9)

9 电源及设备布置 (10)

附录A 光伏电站接入系统典型方案示例 (11)

1 范围

本导则内所有光伏电站均指并网型光伏电站。

本导则规定了光伏电站接入系统应遵循的一般原则和技术要求。

本导则根据《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》(国家电网发展[2009]747号)制定,适用于接入江苏电网的光伏电站,包括有变压器和无变压器连接的光伏电站。

本导则未涉及的内容,还应执行现行的国家标准、规范及电力行业标准的有关规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2297-1989 太阳光伏能源系统术语

GB/T 12325-2008 电能质量供电电压允许偏差

GB/T 12326-2008 电能质量电压波动与闪变

GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波

GB/T 15543-2008 电能质量三相电压不平衡

GB/T 18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则

GB/T 19939-2005 光伏电站并网技术要求

GB/Z 19964-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定

DL/T 448 电能计量装置技术管理规程

DL/T 5202-2004 电能量计量系统设计技术规程

GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程

DL/T 5002-2005 地区电网调度自动化设计技术规程

DL/T 5003-2005 电力系统调度自动化设计技术规程

国家电网发展[2009]747号国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)

3 术语和定义

3.1 光伏电站 PV Power Station

包含所有变压器、逆变器(单台或多台)、相关的BOS(平衡系统部件)和太阳电池方阵在内的发电系统。

3.2 峰瓦 watts peak

指太阳电池组件方阵,在标准测试条件下的额定最大输出功率。标准测试条件为:25±2℃,太阳光源辐照度1000W/m2,具有AM1.5标准的太阳光谱辐照度等条件。

3.3并网光伏电站 Grid-connected PV Station

接入电网(输电网或配电网)运行的光伏电站。

3.4逆变器 Inverter

光伏电站内将直流电变换为交流电的设备。用于将电能变换成适合于电网使用的一种或多种形式的电能的电气设备。最大功率跟踪控制器、逆变器和控制器均可属于逆变器的一部分。逆变器还具有控制、保护和滤波功能,有时被称作功率调节子系统,功率变换系统,静态变换器,或者功率调节单元。 3.5公共连接点 Point of common coupling(PCC)

电力系统中一个以上用户的连接处。当光伏电站通过用户内部电网接入电力系统,则公共连接点指用户内部电网与公用电网的连接处。

3.6并网点 Point of interconnection(POI)

光伏电站与电网间的直接连接点,也是光伏电站解并列点。对于通过升压变压器接入公共电网的光伏电站,指与电网直接连接的升压变高压侧母线;对

于不通过变压器直接接入公共电网的光伏电站,指光伏电站的输出汇总点。

3.7计量点 Metering Point

指电能计量装置装设点。

3.8孤岛现象 islanding

光伏电站与主网解列时仍保持对局部电网继续供电的状态。孤岛现象可分为非计划性孤岛现象和计划性孤岛现象。

非计划性孤岛现象 unintentional Islanding

非计划、不受控地发生孤岛现象。

计划性孤岛现象 intentional Islanding

按预先配置的控制策略,有计划地发生孤岛现象。

3.9防孤岛 anti-islanding

禁止非计划性孤岛现象的发生。非计划性孤岛现象发生时,由于系统供电状态未知,将造成以下不利影响:①可能危及电网设施维护人员和用户的人身安全;②干扰电网的正常合闸;③电网不能控制孤岛中的电压和频率,从而损坏配电设备和用户设备。

3.10可逆接入方式 reversible connection mode

允许光伏电站通过供电区的变压器向高压电网送电的接入方式。

3.11不可逆接入方式 irreversible connection mode

不允许光伏电站通过供电区的变压器向高压电网送电的接入方式。若光伏电站为不可逆接入方式,则当检测到一定逆向电流时应停止向公用电网送电。

4 一般原则

4.1 光伏电站接入系统应选择技术经济综合最优的方案。

4.2 总装机容量在200kWp以上,或接入电压等级在10kV及以上的光伏电站应进行接入系统专题论证。装机容量在200kWp及以下的光伏电站,应参照用户工程做并网方案。

4.3 光伏电站接入方案须经电力部门审查和批准。

4.4 光伏电站向当地交流负载提供电能和向电网发送电能的质量,在谐波、 电压偏差、电压不平衡度、直流分量、电压波动和闪变等方面应满足国家相关标准。为保证对电能质量的有效监控,光伏电站应该在并网点装设满足 IEC 61000-4-30《电磁兼容 第 4-30 部分 试验和测量技术-电能质量》标准要求的

A 类电能质量在线监测装置。

4.5 200kWp以上光伏电站应具备与电网调度机构之间进行数据通信的能力。

5 光伏电站接入系统技术原则

5.1 接入系统电压等级

光伏电站接入系统应根据总装机容量、当地电网的实际情况、电能质量等技术要求选择合适的接入电压等级。光伏电站接入江苏电网的电压等级一般应符合表5-1规定。

表5-1 光伏电站接入电压等级表

总装机容量G 电压等级

G≤200kWp 400V

200kWp<G≤3MWp 10kV

3MWp<G≤10MWp 10kV或20kV

10MWp<G≤20MWp 20kV~110kV

G>20MWp 110kV

注:实际接入电压等级应在接入系统专题中具体论证。

5.2 接入方式

光伏电站宜以专线接入公用电网,条件不允许时可以T接方式接入公用电网。

光伏电站一般应接入公用电网,当不具备接入公用电网条件时,经论证审

定,可就近接入用户内部电网。

根据是否允许通过公共连接点向公用电网送电,可分为可逆和不可逆的接入方式。

光伏电站接入系统典型方案示例见附录A。

5.3 对并网点的要求

光伏电站只能有唯一一个并网点。并网点应设置易于操作、可闭锁且具有明显开断点的并网断路器,以确保电力设施检修维护人员的人身安全。

5.4 准入功率一般规定

光伏电站接入系统准入功率应根据接入电压等级、接入点实际情况控制。

除光伏电站接入220、110kV变电站低压母线外,其总容量宜控制在所接主变、配变接入侧线圈额定容量的30%*以内。

T接入10/20kV公用线路的光伏电站,其总容量宜控制在该线路最大输送容量的10~30%*以内。

*注:准入功率限值为经验数值,具体光伏项目接入系统时应从电网实际运行情况、电能质量控制、防孤岛保护等方面论证。

5.5 有功功率控制

根据《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》(国家电网发展[2009]747号)第6.1节的规定:

200kWp以上光伏电站应具有有功功率调节能力,并能根据电网调度部门指令控制其有功功率输出。

为了实现对光伏电站有功功率的控制,光伏电站需要安装有功功率控制系统,能够接收并自动执行电网调度部门远方发送的有功出力控制信号,根据电网频率值、电网调度部门指令等信号自动调节电站的有功功率输出,确保光伏电站最大输出功率及功率变化率不超过电网调度部门的给定值,以便在电网故障和特殊运行方式时保证电力系统稳定性。

200kWp以上光伏电站应具有限制输出功率变化率的能力,但可以接受因太

阳光辐照度快速变化引起的光伏电站输出功率下降速度超过最大变化率的情况。

5.6 电压及无功调节

根据《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》(国家电网发展[2009]747号)第6.2节的规定:

200kWp以上光伏电站应具备根据无功电压调节能力,其调节方式、参考电压、电压调差率等参数应可由电网调度机构远程设定。

调节方式包括:调节光伏电站的无功功率、调节无功补偿设备投入量、调整光伏电站升压变压器的变比等。

功率因数应能够在0.98(超前)~0.98(滞后)范围内连续可调,且应满足当地供电部门的功率因数考核要求。

200kWp及以下光伏电站输出有功功率大于其额定功率的50%时,功率因数应不小于0.98(超前或滞后);输出有功功率在20%~50%之间时,功率因数应不小于0.95(超前或滞后)。

5.7 电压偏差

光伏电站接入电网后 ,公共连接点的电压偏差应满足GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》第4节的规定。

5.8 电压波动和闪变

光伏电站接入电网后,公共连接点的电压波动和闪变及光伏电站单独引起公共连接点的电压波动和闪变应满足GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》第4节、第5节的规定。

5.9 谐波

光伏电站接入电网后,公共连接点的谐波电压、公共连接点处总的谐波电流分量(方均根)都应满足GB/T 14549《电能质量 公用电网谐波》第4节、第5节的规定,其中光伏电站向电网注入的谐波电流允许值按此光伏电站安装容量与其公共连接点的供电设备容量之比进行分配。

5.10 三相电压不平衡

光伏电站接入电网后,公共连接点的负序电压不平衡度、光伏电站引起公共连接点负序电压不平衡度应不超过GB/T 15543-2008《电能质量三相电压不平衡》第4节规定的限值。

5.11 直流分量

光伏电站并网运行时,并网点直流电流分量不应超过其交流额定值的

0.5%,对于不经变压器直接接入电网的光伏电站,因逆变器效率等特殊因素可放宽至1%。

5.12 电网异常时的响应特性

在电网电压、频率异常时光伏电站的响应特性应满足《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》(国家电网发展[2009]747号)第7节的规定。

6 继电保护及自动装置

6.1 线路保护

光伏电站通过专线接入110kV公用电网时,并网线路应配置光纤电流差动保护;光伏电站通过T接方式接入110kV公用电网时,宜配置三侧光纤电流差动保护。

光伏电站通过专线接入10kV/20kV公用电网时,并网线路宜配置光纤电流差动保护;光伏电站通过T接方式接入10kV/20kV公用电网时,应在光伏电站侧和系统电源侧配置电流速断/过流保护。

光伏电站接入400V电网时应配置低压智能断路器,应具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护。

6.2 光伏电站保护

光伏电站逆变器应具备过流与短路保护、防孤岛保护、恢复并网功能等,装置异常时自动脱离系统。

所有并网逆变器应全部同时具有被动式检测、主动式检测两种孤岛现象检测技术。

当光伏电站设计为不可逆并网方式时,应配置逆向功率保护设备。

6.3 自动装置及其它要求

光伏电站接入10kV及以上公用电网时,应配置低周低压解列装置,安装于光伏电站侧或并网线路的系统侧。

光伏电站接入110kV公用电网时,光伏电站侧应配置专用故障录波装置。

光伏电站接入10kV及以上公用电网时,防孤岛保护应与系统侧备用电源自动投入装置、自动重合闸等安全自动装置相互配合。

光伏电站保护及自动装置应满足《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》中的要求。

7调度自动化及通信

7.1 调度自动化

光伏电站接入110kV公用电网时,应配置远动、数据网接入等设备将光伏电站内有关远动信息传送至县调/地调,并可转发至省调。远动信息传输应具备主、备通道,主通道采用数据网方式,备用通道可采用另一路数据网或点对点方式。

光伏电站接入110kV/35kV变电站的10kV/20kV侧时,应配置远动、数据网接入等设备将光伏电站内有关远动信息传送至县调/地调,并可转发至省调。远动信息传输采用数据网方式。条件不具备时,光伏电站侧数据网接入设备也可布置在对侧110kV/35kV变电站,通过光MODEM等通信方式将远动信息接至变电站,与变电站数据网接入设备共用光通信设备传输。

光伏电站接入电压等级为10kV/20kV的开闭所/环网柜/配电所时,远动配置可以采用两种方式:

方式1:配置远动、数据网接入等设备将光伏电站内有关远动信息传送至县调/地调。远动信息传输采用数据网方式。条件不具备时,光伏电站侧数据网接入设备也可布置在就近接入的110kV/35kV变电站,通过光MODEM等通信方式

将远动信息接至变电站,与变电站数据网接入设备共用光通信设备传输。

方式2:配置DTU等自动化终端设备将光伏电站内有关远动信息传送至配调/县调/地调。远动信息通过配网通信技术传输。

正常运行情况下,光伏电站向电网调度机构提供的信号至少应包括:

1)光伏电站并网状态、辐照度;

2)光伏电站有功和无功输出、发电量、功率因数;

3)并网点的电压和频率、注入电力系统的电流;

4)变压器分接头档位、主断路器开关状态等。

7.2 通信

200kWp以上光伏电站必须具备与电网调度机构之间进行数据通信的能力。光伏电站的通信系统应以满足电网安全经济运行对电力通信业务的要求为前提,满足继电保护、安全自动装置、调度自动化及调度电话等业务对电力通信的要求。

1) 接入系统的光伏电站至直接调度的调度机构之间应有可靠的专用通信通道。

2) 光伏电站应采用光纤通信方式。光伏电站的技术体制应与接入点一致,并符合配电网的整体要求。

3) 以10/20kV接入系统的光伏电站可不设置调度电话,但应设置公网电话。

8 电能计量及电能质量在线监测

光伏电站计量点设在光伏电站的并网点。

为保证对电能质量的有效监控,光伏电站应该在并网点装设满足要求的A 类电能质量在线监测装置,其通信方式应能满足电力部门有关要求。

光伏电站接入10kV及以上公用电网时,站内电能计量信息参照远动信息要

求传输。

光伏电站接入400V电网时,站内电能计量信息可通过专用或公网通道传送至调度端相关系统。

光伏电站电能计量及电能质量在线监测应满足《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》中的要求。

9 电源及设备布置

光伏电站站内电源及设备布置应满足继电保护、调度自动化及通信专业的相关要求。

附录A 光伏电站接入系统典型方案示例

光伏电站专线接入公用电网、T接于公用电网线路,以及接入用户内部电网三种典型方案示意见图1。

图1 光伏电站接入系统典型方案示意图

光伏电站运行管理规程

光伏电站运行管理规程 1、范围 本标准规定了力诺电力集团下属光伏电站正常运行、维护的内容、方法以及事故处理的原则和程序等,对光伏电站设备和人员等方面的进行了要求。 本标准适用于电压等级为35KV及以下的并网型光伏电站。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 2.1《继电保护和安全自动装置技术规范》GB/14285-2006 2.2《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》DL/T408-1991 2.3《电力变压器运行规程》DL/T572-2010 2.4《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 3、运行电站对设备的基本要求 3.1 光伏发电单元 3.1.1 逆变器 逆变器应有制造厂商的金属铭牌,在前后柜明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。逆变器交直流电缆接口须用防火泥封堵。逆变器接地须可靠。 3.1.2 直流输入电缆 直流输入电缆进入电缆沟内须有序整齐排列在电缆架上,所接入组件容量须在逆变器承载能力范围之内;每根电缆须挂牌标示清楚所并组件阵列编号及所并组件汇流箱编号。

3.1.3 汇流箱(MPPT柜) 汇流箱在明显位置应标示有光伏电站白己的名称及编号。汇流箱须架设在距地面50cm以上,便于人员维护检修和保护不受积水浸泡的危险。输出总电缆须挂牌标示清楚电缆走向,输入支路每路电缆须挂牌标示清楚所接入支架绳号,且输入输出电缆接口处须用防火泥封堵。 3.1.4 组件支架 组件支架基础埋深须符合相关电力建筑标准要求,灌注桩须使每一组件处在同一水平面上,支架强度须能承载电池组件自身重量及可抗外力。同时确保电池板底部具有一定的通风风道。 3.1.5 电池组件 电池组件封装面须完好无破损;背后引出线及线盒须完好;组件表面应洁净无污垢;组件实测功率须不小于组件标牌功率。 3.1.6 变压器 变压器应有制造厂商的金属铭牌,在设备明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。变压器的基础须高于地面至少20cm,避免设备受积水浸泡的危险。变压器外壳接地须可靠。变压器低压侧断路器须有对应所接入逆变器的编号。3.1.7 通讯柜 通讯柜应有光伏电站自己的名称和编号,并标示在明显位置。通讯线应标示清楚所接入对应的逆变器及电网编号。通讯线应有序排列整齐。 3.1.8 逆变器室 逆变器室外散水台及屋顶防水层应符合相关建筑标准要求,防止雨水进入室内危机设备安全。须安设防火门,并装设防鼠挡板。保证通风良好,室内墙体

光伏发电项目并网接入系统方案

光伏发电项目并网接入系统方案 工作单号: 项目业主:(以下简称甲方) 供电企业:(以下简称乙方)根据国家和地方政府有关规定,结合中山市供用电的具体情况,经甲、乙方共同协商,达成光伏发电项目接入系统方案如下: 一、项目地址: 二、发电量使用情况:平均日发电量为6433kWh,**工业园每月平均用电量约40万度,白天(6:00-18:00)日均用电量约为6600度,基本满足自发自用。 三、发电设备容量: 合计2260 kWp。 四、设计依据和原则 1、相关国家法律、法规 《中华人民共和国可再生能源法》 国家发展改革委《可再生能源发电有关管理规定》 国家发展改革委《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》

财建[2012]21号《关于做好2012年金太阳示范工作的通知》 《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》(试行) 国务院《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》 国家发改委《分布式发电管理暂行办法》 财政部《关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》 国家能源局《关于开展分布式光伏发电应用示范区建设的通知》 国家发改委《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》 国家能源局《光伏电站项目管理暂行办法》 财政部《关于调整可再生能源电价附加征收标准的通知》 财政部《关于光伏发电增值税政策的通知》 国家能源局《分布式光伏发电项目暂行办法》 财政部《关于对分布式光伏发电自发自用电量免征政府性基金有关问题的通知》 国家能源局《光伏发电运营监管暂行办法》 2、最新政策解读: 国家能源局于2014年7月提出《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》,并就这两份文件向各省市能源发改委相关部门以及部分企业征求意见。该文件针对分布式光伏电站提出了进一步完善意见,根据国内市场的特点扩大分布式光伏电站应用,在促进屋顶落实、项目融资、电网接入、备案管理和电力交易上提出进一步落实和保证性政策。 该文件的突出特点是分布式光伏电站的补贴可专为标高电价托底,同时提高补贴到位及时性,增加电站收益。第一,进而预留国家财政补贴的方式确保资金到位;

光伏电站的运行与维护细则

光伏电站的运行与维护细则 目次 1总则1 3一般要求2 4运行与维护2 4.1 光伏方阵2 4.2 直流汇流箱、直流配电柜4 4.3 控制器、逆变器4 4.4 接地与防雷系统5 4.5配电及线路5 4.6 光伏系统与建筑物结合部分5 4.7 蓄电池7 4.8 数据通讯系统8 5巡检周期和维护规则8 附录A 巡检记录表错误!未定义书签。 附录B 维护记录表13 附录C 验收记录表13 本标准用词说明错误!未定义书签。 条文说明错误!未定义书签。

1总则 1.0.1为使光伏电站及户用光伏系统运行与维护做到安全适用、技术先进、经济合理,制定本规范。 1.0.2本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。 1.0.3光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2一般要求 3.0.1光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会对人员造成危害,并使系统维持最大的发电能力。 3.0.2光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到要求的部件应及时维修或更换。 3.0.3光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周围环境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 3.0.4光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。3.0.5光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情况,指示灯应正常工作并保持清洁。 3.0.6光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计量法的要求,并定期校准。 3.0.7光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 3.0.8光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。 3运行与维护 3.1 光伏方阵 3.1.1安装型光伏电站及户用光伏系统中光伏组件的运行与维护应符合下列规定: 1光伏组件表面应保持清洁,清洗光伏组件时应注意: 1)应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件; 2)应在辐照度低于200W/m2的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大

光伏电站变压器运行规程

变压器运行规程 1.范围 本标准规定了变压器的操作、维护、事故处理 本标准适用于变压器的运行维护管理。 2.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。 GB1094.1-1094.5 电力变压器 GB6451.1-6451.5 油浸式电力变压器技术参数 GB7251 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GBJ148-90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB/T13499 电力变压器应用导则 JB/T10217 组合式变压器 JB/T10681 组合式变压器用油浸式负荷开关 DL/J572 电力变压器运行规程

3.技术参数 箱式变压器技术规程

4.运行规定4.1一般规定

4.1.1运行中的变压器每班进行一次巡回,新投运或大修后的变压器应增加巡回检查次数。 4.1.2主变运行中和主变充电前,保护、测量及信号装置应正常投入。 4.1.3变压器加运操作从高压侧充电,不允许从低压侧充电,充电时低压侧断路器应在断开位置。 4.1.4箱式变高压侧保险熔断后更换时,需断开箱变各侧开关,并投入接地刀闸后方可进行更换。 4.1.5过负荷 4.1. 5.1变压器三相负荷不平衡时,应监视最大电流相的负荷电流值不超过额定值。 4.1. 5.2变压器允许短时间过负荷,其过负荷允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质温度以及过负荷前变压器所带负荷等来确定。 4.1. 5.3变压器存在较大缺陷时不允许过负荷运行。 4.1. 5.4变压器短时过负荷时:电流不应超过额定电流的1.5倍,油温和绕组温度不应超过规定值,运行时间不应超过0.5小时。 4.1.6备用中的变压器应每月充电一次,充电前应测量绝缘电阻合格。变压器检修后,在投运前应进行核相。 4.1.7绝缘电阻

新能源有限公司12兆瓦分布式光伏发电项目-接入系统设计(doc 33页)(完美优质版)

1.总的部分 (1) 1.1.项目简介 (1) 1.2.项目建设周期 (1) 1.3.设计内容 (1) 1.4.设计依据 (1) 2.项目建设规模和电力系统概况 (1) 1.1.项目建设规模 (1) 1.2.项目所在电力系统概况 (1) 3.接入系统方案 (2) 3.1.接入系统原则 (2) 3.2.接入系统方案 (3) 4.电气计算及设备选择原则 (4) 4.1.潮流计算 (4) 4.2.最大工作电流 (4) 4.3.短路电流计算 (5) 4.4.无功补偿容量 (6) 4.5.主要设备选择原则 (8) 5.系统对光伏电站的技术要求 (10) 5.1.电能质量要求 (10) 5.2.电压异常时的相应特性 (13) 5.3.频率异常时的相应特性 (13) 6.一次设备清单 (15) 7.系统继电保护及安全自动装置 (16) 7.1.配置及选型 (16)

8.调度自动化 (20) 8.1.调度关系及调度管理 (20) 8.2.配置及要求 (20) 9.系统通信 (25) 9.1.通信方案 (25) 9.2.通信通道组织 (25) 9.3.通信设备供电 (25) 9.4. 主要设备材料清单 (26) 附件1:周口火蓝科华新能源有限公司12兆瓦分布式光伏发电项目备案确认书 (27) 附件2:国网周口供电公司发展策划部关于周口火蓝科华新能源有限公司12兆瓦分布式光伏发电项目并网意见函 (28) 附图01:光伏电站区域10kV线路现状图 (29) 附图02:光伏发电子系统主接线图 (29)

1.总的部分 1.1.项目简介 周口火蓝科华新能源有限公司12兆瓦分布式光伏发电项目场址位于周口市川汇产业集聚区河南省长城门业有限公司厂房屋顶及厂区附属场所,场址中心位于东经114.67°、北纬33.66°,海拔高度50m左右。 项目占用河南省长城门业有限公司厂房屋顶及厂区附属场所,设计年发电量约1300万千瓦时,全额上网方式并入国家电网。主要建设内容:利用厂房屋顶及厂区附属场所建设12MWp分布式光伏发电设备及其他。工艺流程:太阳能光伏发电技术。主要设备:光伏组件、逆变器、变压器、汇流箱、配电柜及其他。 1.2.项目建设周期 2016年12月至2017年12月。 1.3.设计内容 根据国家标准及国家电网企业标准及河南省电力公司有关规定,进行周口火蓝科华新能源有限公司12兆瓦分布式光伏发电项目接入系统方案的编制。 1.4.设计依据 国网周口供电公司发展策划部《关于周口火蓝科华新能源有限公司12兆瓦分布式光伏发电项目并网意见函》 周口火蓝科华新能源有限公司12兆瓦分布式光伏发电项目备案

中南光电光伏发电接入系统方案

中南光电 分布式光伏发电接入系统方案 合肥供电公司电力经济技术研究所 二〇一三年四月

审批:审核:编制:

1.工程概况 合肥中南光电有限公司位于合肥市肥东新城经济开发区和平路7号,总用地面积约70亩。该公司主要经营范围是太阳能单晶硅棒、硅片、电池片组件、太阳能光伏系统工程、太阳能电池控制等太阳能系列产品的研发、生产、销售和施工服务。生产厂房于2009年9月建成投产。 该厂区现建设有1座10kV环网柜。该环网柜采用压气式负荷开关,一进三出,保护采用熔断器保护。环网柜电源“T”接在110kV店埠变10kV19开关二水厂线公用线路上,安装630kVA、200kVA变压器各一台,电压等级为10/0.4kV。 合肥中南光电有限公司厂区共计2栋厂房和1个办公楼屋顶建筑面积约20000m2。本工程计划在屋顶安装6120块245w/块太阳能电池组件,设计按每20块组件组成一串,每10或11串接入一个汇流箱,每10个汇流箱接分别入3台直流柜,经3台阳光电源生产的500kW逆变器逆变为交流270V,经1台1000kVA的双分裂变压器及1台500kVA的双绕组变压器升压至10kV,接入厂区本期工程建设的配电房的10kV母线。总装机容量1500千瓦,采用用户侧并网方式。计划于2013年10月建成投运。

2.建设必要性 太阳能发电是绿色、环保、清洁、可再生能源,有利于节约煤炭资源,符合国家产业政策。本工程利用厂房屋顶建设光伏发电示范项目,建成后可就近向合肥中南光电有限公司厂区供电,能有效利用资源和保护环境,经济、社会、环境效益显著。因此,本工程的建设是必要的。 3、接入系统 1)电厂定位 根据电力平衡,本工程定位为用户侧并网太阳能电站,所发电力在合肥中南光电有限公司厂区内就地消化。 2)主要技术原则 (1)本工程接入系统方案应以国家电网公司分布式光伏发电接入系统典型设计、合肥电网现状及规划接线为基础,并与合肥中南光电有限公司厂区内部供电规划相结合。接入系统方案应保证电网和电厂的安全稳定运行,技术、经济合理,便于调度管理。 (2)本工程光伏电站接入系统方案应充分考虑并网太阳能电站的特殊性及其对电网的影响并采取有效的防范措施。本工程接入系统应满足GB/Z 19964《光伏发电站接入电力系统技术

光伏电站运行管理规范手册A0

光伏电站运行管理规范PV-IR-ED-02002 版本/版次A0 光 伏 电 站 运 行 管 理 规 范 编制审核批准

目录 第一章系统概述 (3) 第二章设备的巡视检查 (3) 2.1设备的巡视检查 (3) 2.2变压器的巡视检查项目 (4) 2.3变断路器的巡视检查项目 (4) 2.4直流汇流箱的巡视检查项目 (4) 2.5逆变器的巡视检查项目 (5) 2.6太阳能光伏组件的巡视检查项目 (5) 2.7保护装置的巡视检查项目 (5) 2.8计算机监控系统的巡视检查项目 (6) 第三章光伏电站的运行 (6) 3.1变压器的运行 (6) 3.2配电装置的运行 (7) 3.3断路器的运行 (8) 3.4断路器的运行 (8) 3.5断路器的运行 (9) 3.6防误闭锁装置的运行 (10) 3.7监控系统的运行 (11) 3.8并网逆变器的运行 (13) 第四章倒闸操作 (13) 4.1倒闸操作的一般规定 (13) 4.2倒闸操作的一般规定 (15) 4.3变压器的操作 (15) 4.4线路开关的操作 (16) 4.5二次装置的操作 (17) 第五章事故处理 (17) 5.1事故处理的原则 (17) 5.2变压器的事故及异常处理 (18) 5.3高压断路器的事故处理 (18) 5.4直流系统的事故处理 (19) 5.5互感器的事故处理 (20) 5.6系统谐振过电压事故的处理方法 (20) 5.7 水灾、火灾事故的处理 (21)

第一章系统概述 太阳能发电系统主要由太阳能电池方阵、输配电电缆、汇流装置(汇流箱、直流柜)、并网逆变器、升压变压器(箱变)、供配电设备(高压开关柜,压变柜等)、环境监测系统、计算机通信监控系统这几大部分组成。太阳能电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列发出的直流电能通过电缆输入到光伏方阵初级防雷汇流箱后,再经过直流柜二次汇流,经光伏并网逆变器逆变为交流后,跟电网并网,并网分为低压就地并网和高压(电压等级视电站周围供电环境而定)集中并网。低压并网一般由逆变器内的变压器把逆变电压升到400V后并入低压电网;高压并网一般由主变压器(箱变)把逆变电压升到10KV或更高的电压后并入电网。 第二章设备的巡视检查 2.1设备的巡视检查 2.1.1开工前,设备巡视应严格按照《安规》中的要求,做好安全措施。 2.1.2各逆变器内的设备,应按照日常巡视规定进行检查; 2.1.3每天上、下午至少应对室内外设备各巡视一次。 2.1.4在下列情况下应加强巡视检查: 1)对过负荷或异常运行的设备,应加强巡视。 2)雨季节特别是雷雨过后应加强巡视。 2.1.5巡视时,应严格按照巡视路线和巡视项目对一、二次设备逐台认真进行巡视, 严禁走过场。 2.1.6巡视逆变器室时必须随手将门关严,以防老鼠等动物进入室内。

光伏电站接入系统导则(2010年版)

光伏电站接入系统导则 (2010年版) 江苏省电力公司 2010年1月

目录 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 一般原则 (3) 5 光伏电站接入系统技术原则 (4) 6 继电保护及自动装置 (7) 7调度自动化及通信 (8) 8 电能计量及电能质量在线监测 (9) 9 电源及设备布置 (10) 附录A 光伏电站接入系统典型方案示例 (11)

1 范围 本导则内所有光伏电站均指并网型光伏电站。 本导则规定了光伏电站接入系统应遵循的一般原则和技术要求。 本导则根据《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》(国家电网发展[2009]747号)制定,适用于接入江苏电网的光伏电站,包括有变压器和无变压器连接的光伏电站。 本导则未涉及的内容,还应执行现行的国家标准、规范及电力行业标准的有关规定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2297-1989 太阳光伏能源系统术语 GB/T 12325-2008 电能质量供电电压允许偏差 GB/T 12326-2008 电能质量电压波动与闪变 GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波 GB/T 15543-2008 电能质量三相电压不平衡 GB/T 18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则 GB/T 19939-2005 光伏电站并网技术要求 GB/Z 19964-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定 DL/T 448 电能计量装置技术管理规程 DL/T 5202-2004 电能量计量系统设计技术规程 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程

光伏电站的运行与维护操作手册

光伏电站操作维护手册 林重设备部 编制:吕玉林 审核: 批准:

目次 目次............................................................................. II 1系统简介.. (3) 1.0站址及太阳能资源 (4) 1.1林州市的基础气象数据/太阳辐照情况/发电量比较 (5) 2运行与维护一般要求 (6) 3运行与维护 (9) 3.0设备统计与人员安排(规划) (9) 3.1 光伏方阵 (9) 3.2 直流汇流箱、直流配电柜 (10) 3.3 控制器、逆变器 (11) 3.4 接地与防雷系统 (11) 3.5 交流配电柜及线路 (12) 3.6 光伏系统与基础结合部分 (14) 3.7 数据通讯系统 (14) 4巡检周期和维护规则 (14) 表4.0.1 巡检周期 (15) 表 4.0.2 维护规则 (15) 附录A 巡检记录表 (17) 附录B 维护记录表 (18) 附录C 验收记录表 (19) 5光伏系统分项点检记录 (20)

1系统简介

1.0站址及太阳能资源 林州重机集团地貌类型属于黄河冲积平原,位于华北平原中北部地区,东经113°37′-114°51′,北纬35°40′-36°21′。属暖温带大陆性季风气候,四季分明,日照充足,雨量集中。春季干旱多风沙,夏季炎热多雨,秋季温和晴明,冬季寒冷干燥,全年降雨量为600毫米左右,多集中在6~8月。年平均气温14℃,最冷月1月份的多年平均气温-1℃左右,最热月7月份的多年平均气温27℃左右,年日照2500小时。冬季北风偏多,而夏季则以南风为主。林州地区属于我国三类太阳能辐照度地区,平均日照时数和年太阳辐照量属国内中等水平。林州市属大陆性季风气候,四季分明,温差较大。年平均气温12.8℃,年降水总量672.1 毫米。晴天日数比长江以南省区多,有效光热比我国青藏高原和西北地区低,比川、黔等地高得多,日照时数也高于江南各地。 林州重机集团股份公司厂房屋顶光伏发电项目为国家金太阳示范工程,共计安装13所厂房屋顶,总占地面积约398500m2 ,其中光伏矩阵200亩合13.4万m2,该项目总发电容量20MWp,于2013年2月开始建设,2013年6月并网发电。该项目充分利用建筑物的屋顶空间,建设太阳能并网发电系统。项目年平均理论发电量约26935706kWh,25 年使用寿命的发电量总和约为673392650kWh。合4亿元。实际发电量与理论发电量有一定差距,根据2013年至今三个厂区发电量统计,1MWp光伏组件月平均发电量5万KWh,我们20MWp的容量月均发电量为100万kwh,年均发电量1200万KWh,不到理论发电量的1/2,今年前三个月股份公司在订单减少的情况下用电量为一月份50万KWh、二月份61万KWh、三月份45万KWh.且林钢、铸锻两个单位的用电量是股份公司的几倍,远远不能满足我公司的实际需求,设备

光伏电站运行规程

邢台西黄光伏电站运 行 规 程 邢台中太新能源开发有限公司 目录 第一篇运行总则 2 第二篇光伏组件运行规程 10 第三篇直流配电柜及汇流箱运行规程 15 第四篇逆变器运行规程 19 第五篇变压器运行规程 24 第六篇开关站设备运行规程 36 第七篇无功补偿装置流程 40 第八篇继电保护及自动装置运行规程 50 第九篇计算机监控系统运行规程 54

第十篇通讯系统运行规程 56 第十一篇直流控制电源运行规程 59 第十二篇交流控制电源(UPS)的运行规程 62 第十三篇光功率预测系统运行规程 64 运行总则 1.范围 本规程规定了光伏电站的运行、操作、维护、事故处理的基本原则。 本规程适用于邢台西黄光伏电站。 2.运行规定 2.1电站基本情况 2.1.1电站概况 邢台西黄光伏电站位于邢台县西黄村镇西尚家庄村西。电站由 20 个 1MWp 多晶硅电池发电方阵组成。每1MWp太阳能电池发电方阵通过对应的2台500KW 逆变器(共 40 台)经1000KVA升压箱式变(共 20 台)升压后汇至场内由 1#、2#两条35kV 集电线路,输送至汇集站 35KV 母线,通过出线断路器334开关单回35KV线路接入110KV塔西站35KV侧母线3432开关并入系统。塔黄线采用架空线路线路总长约5KM。电站采用分区发电,集中并网方式。电站由交流 35 KV、 10 KV、 0.4 KV、 0.27KV,直流 220V 电压等级组成。

2.1.2电网调度管理范围 2.1.2.1西黄光伏电站本期新建的总容量为20MWP的太阳能电池组件方阵为省调调度设备。站内变压器、汇流箱等除太阳能电池组件方阵外的一、二次设备为西黄光伏电站调度设备。 2.1.2.2西黄光伏电站的35KV并网线路,334并网线保护为地调调度管理设备,西黄光伏电站334开关为西黄光伏电站调度管理,地调许可设备。 2.1.2.3电站内除省掉、地调调度及许可外的其他设备由电站自行管理。 2.1.2.4西黄光伏电站并网开关命名由地调下发,邢台中太新能源开发有限责任公司执行。 2.1.3运行方式的规定 2.1. 3.1一次系统开关、隔离开关、接地刀闸名称编号 332:1#集电线路断路器 333:2#集电线路断路器 334:光伏电站出线断路器 330:无功补偿装置(SVG)35KV断路器

电接入系统方案

中国油新疆销售有限公司哈密分公司加油站电力接入工程案 审批: 审核: 编制:

哈密市海能电力有限责任公司二〇一三年十一月

1.工程概况 中国油新疆销售有限公司哈密分公司加油站电力接入工程10KV采用双电源供电,供电线路为110KV西郊变电站10KV 西戈线67#杆提供电源,新建地埋线路330m,电缆末端新立12m混凝土杆1基,10m混凝土两基,新架160KVA变压器1台,有费控功能的断路器1台,高压计量箱1台,跌落保险1组,故障指示仪一组。计划于2013年12月建成投运。 2.建设必要性 建成后可就近供电,能有效利用资源和保护环境,经济、社会、环境效益显著。因此,本工程的建设是必要的。 3、接入系统 1)电厂定位 根据电力平衡,本工程定位为用户侧并网太阳能电站,所发电力在中南光电有限公司厂区就地消化。 2)主要技术原则 (1)本工程接入系统案应以电网公司分布式光伏发电接入系统典型设计、电网现状及规划接线为基础,并与供电规划相结合。接入系统案应保证电网和电厂的安全稳定运行,技术、经济合理,便于调度管理。

(2)本工程光伏电站接入系统案应充分考虑并网太阳能电站的特殊性及其对电网的影响并采取有效的防措施。本工程接入系统应满足GB/Z 19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》、GB/T 19939《光伏系统并网技术要求》、GB/T 12325《电能质量供电电压允偏差》、GB/T 15543《电能质量三相电压允不平衡度》等技术标准,以及电网公司Q/GDW 617-2011《光伏电站接入电网技术规定》。 3)接入系统案 根据供电规划,该厂区现建设有1座10kV环网柜。该环网柜采用压气式负荷开关,一进三出,预留1个10kV出线间隔。进出线保护均采用熔断器保护。环网柜电源“T”接在110kV 店埠变10kV19开关二水厂线公用线路上,安装630kVA、200kVA变压器各一台,电压等级为10/0.4kV。 根据供电现状对本工程接入系统提出2个案。

光伏电站的运行与维护规范

光伏电站的运行与维护规范 目录 光伏电站的运行与维护规范 (1) 1 总则 (2) 2 一般要求 (2) 3 运行与维护 (3) 3.1 光伏方阵 (3) 3.2 直流汇流箱、直流配电柜 (4) 3.3 控制器、逆变器 (5) 3.4 接地与防雷系统 (6) 3.5 交流配电柜及线路 (6) 3.6 光伏系统与基础、光伏玻璃幕墙结合部分 (8) 3.7蓄电池 (8) 3.8 数据通讯系统 (9) 4 巡检周期和维护规则 (9) 4.1 巡检周期和巡检记录表 (9) 4.2 维护人员和维护记录 (9) 附录A 巡检记录表 (12) 附录B 维护记录表 (15)

1 总则 为使光伏电站及户用光伏系统的运行维护做到安全、经济和合理,特制定本规范。 本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 一般要求 a)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会对人员造 成危害,并使系统维持最大的发电能力。 b)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到 要求的部件应及时维修或更换。 c)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周围环 境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 d)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应 牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 e)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情 况,指示灯应正常工作并保持清洁。 f)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计量法的要 求,并定期校准。 g)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作 之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 h)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录 必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。

光伏电站验收标准

太阳能光伏发电系统验收考核办法 第一章总则 为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 第二章验收标准 第一条编制依据 (一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/ (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 (三)建筑结果荷载规范GB50009-2001 (四)电气设备交接试验标准GB50150 (五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 (七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 (十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/ (十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则

GB/T20513-2006 (十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939 (十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046 (十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005 (十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009 (十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008 (十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009 (十九)太阳能光伏发电运行规程 (二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 (二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册 (二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求 (二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准 第二条验收组织机构 太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小组,设组长1名、副组长2名、组员若干名,由建设、设计、监

光伏电站基础知识总结——接入系统

【刘工总结】光伏电站基础知识总结——什么是接入系统(二) 某地拟建设40MWp的光伏电站项目,附近有距离5公里220KV负荷站,低压绕组有110KV圈和35KV圈,请问: 1.此项目以多少电压等级接入为宜; 2.如果是50MWp 的项目,电压等级为多少合适? 3.如果是100MWp 的项目呢? 首先,40MWp项目。 不考虑上级变压器的负荷容量,单从成本考虑,以35KV等级接入最为划算。那么35KV电压等级可以允许多大容量接入呢? 35KV配电间隔一般采用额定电流为1250A的断路器,那么35000V×1 250A=43.75兆瓦。即40MWp项目以35KV单回接入是可以的。 然后,50MWp项目。 已经超出单个配电间隔所允许的额定电流值,这时有两个方案,一个是提高电压等级,即以110KV接入;另一个方案是通过高压汇集站以两回35KV线路接入。具体选则哪一个方案,要根据成本测算来确定。 方案1:110KV升压站大约需要2000万元,电压等级越高,相应配套的保护等设备就越昂贵。 而且,110KV电压并网,需要二次升压,即就地升压后,再通过主变升压至110KV后送出。就经济性来说,一般就地升压至10KV,然后通过汇集站送至110KV升压站低压侧。

方案2:2回35KV送出方案,可不需要二次升压,就地升压至35KV后,通过汇集站,2回送出,成本较低。 还有一个讨巧方案,即通过与供电公司协商,更换变电站配电间隔的断路器,然后一回接入。 第三,100MWp项目。 100MWp项目接入一般选择110KV接入。 总结: 1.接入系统首先看附近变电站的主变规模,所接入容量一般要求在主变总容量的25%左右。 2.其次要看负荷容量。如果接入容量超过负荷,那么多余容量的电量会反向升压,而供电公司一般不允许负荷站作为升压站使用。 3.上述两条全部符合后,要考虑接入的电压等级和送出线路的路径,已达到降低成本的目的。 4.对于低压(35KV,110KV)无法接入的情况,可以加大光伏电站的规模,一般要求300MWp以上,这样可以自建220KV升压站,电量基本可以覆盖所有负荷站,消纳不成问题。(作者微信公众账号:光伏经验网)

光伏电站运行管理及日常维护

光伏电站运行管理及日 常维护 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

光伏电站运行管理及日常维护 一、光伏电站运行管理 1.建立完善的技术文件管理体系 主要包括: ①?建立电站的设备技术档案和设计施工图纸档案 ②?建立电站的信息化管理系统 ③?建立电站的运行期档案 2.建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 主要包括: ①?设计施工、竣工图纸; ②?设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤; ③?所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明; ④?设备运行的操作步骤; ⑤?电站维护的项目及内容; ⑥?维护日程和所有维护项目的操作规程 3.建立信息化管理系统 ①.利用数字化信息化技术,来统一标定和处理光伏电站的信息采集、传输、处理、通讯,整合光伏电站设备监控管理、状态监测管理系统、综合自动保护系统,实现光伏电站数据共享和远程监控。 ②?光伏电站监控系统一般分为两大类: a.一种是无线网络的分布式监控系统。一般应用于安装区域比较分散,采用分块发电、低压分散并网的中小型屋顶光伏电站。由于其采用GPRS无线公网传输,数据稳定性和安全性得丌到保证,因此,一般不应用于10KV及以上电压等级并网的光伏电站; b.另一种是光纤网络的集中式监控系统。一般应用于大型地面光伏电站,或并网电压等级为10KV及以上的屋顶光伏电站。 二信息化管理系统 1.无线网络的分布式监控系统

①每个监控子站分别通过RS485通讯采集光伏并网逆变器、电表和气象站的数据,通过Ethernet/WiFi/GPRS等多种通信手段将数据发送到相关本地服务器或者远程服务器,再通过网络客户端进行数据显示。 ②?用户也可以登陆远程服务器进行数据的实时远程访问,并通过网络客户端、智能手机和平板电脑等进行数据展示。 2.相关管理制度及标准——信息化系统基础 ①明确并网光伏电站相关管理制度及运维手册; ②建立光伏电站运维相关国家、地方及行业标准 3.加强人员培训 主要是针对两方面的人员进行: ①?对与业技术人员进行培训,针对运行维护管理存在的重点和难点问题,组织与业技术人员进行各种与题的内部培训工作,并将技术人员送出去进行系统的相关知识培训,提高与业技术人员的与业技能; ②?对电站操作人员的培训,经过培训后,使其了解和掌握光伏发电系统的基本工作原理和各设备的功能,并要达到能够按要求进行电站的日常维护工作,具有能判断一般故障的产生原因并能解决的能力。 2017年5月起,联合太阳能光伏生产厂家,定期举办光伏电站运行与维护培训班,专门培养运维方面的技术人员。 4.建立通畅的信息通道 ①?设立专人负责与电站操作人员和设备厂家的联系工作。当电站出现故障时,操作人员能及时将问题提交给相关部门,同时也能在最短的时间内通知设备厂家和维修人员及时到现场进行修理。 ②?对每个电站都要建立全面完整的技术文件资料档案,并设立专人负责电站技术文件的管理,为电站的安全可靠运行提供强有力的技术基础数据支持。 三、光伏电站日常维护 在光伏电站运行管理中,应完善电站日常维护的项目内容 1.光伏阵列 ①?表面清洁 √柔软洁净布料擦拭

光伏电站汇流箱运行规程

光伏电站汇流箱 1、组件汇流箱的概况 1.1长直的棚型为标准棚,每个棚有1056块组件组成,每22块组件汇成一个支路,每12个支路进入1个汇流箱,共4个汇流箱组成。 2、汇流箱型号及参数

3、汇流箱运行规定3.1汇流箱可长期按照铭牌及技术规范规定参数连续运行。 3.2定期测量汇流箱支路开路电压时,要断开直流输入开关,再将熔断器完全断开才可以测量正负极间的开路电压。 3.3更换汇流箱内的熔断器时,要注意保险的电压、电流量程,要符合现场的实际情况。 3.4禁止带电更换支路保险。 3.5禁止在不断电的情况触摸模块板。 3.6在更换保险出现火花或着火时要及时断开直流开关,在采取灭火器进行灭火,严禁用水灭火。. 4、汇流箱投入、退出操作流程 4.1 汇流箱投入步骤: 4.1.1 依次放上光伏电池组串输入正、负极熔断器。 4.1.2 合上输出直流断路器,汇流箱投入运行。 4.2 汇流箱退出流程: 4.2.1 断开与该汇流箱对应的逆变器室内直流防雷配电柜中的输入直流断路器;

4.2.2 断开该汇流箱直流断路器; 4.2.3 依次取下各支路输入正、负极熔断器。 5、汇流箱巡视检查内容 5.1汇流箱的日常检查 5.1.1检查汇流箱整体完整,无损坏、变形倒塌事故。若汇流箱有损坏、变形倒塌事故应及时向领导汇报,并现场指挥处理,做好记录。 5.1.2检查汇流箱处有无杂物、杂草,如有及时进行清理。遇有积雪时应及时清理。. 5.2汇流箱的定期维护 5.2.1 汇流箱应每月检查一遍,隐患及时发现,及时消缺并在运行日志上登记。 5.2.2 检查螺丝无松动、生锈现象。 5.2.3 检查接线端子无烧毁、松动现象,测量保险无烧坏击穿,检查保险底座无烧坏及防雷模块是否正常。 5.2.4 检查线路正常无风化现象,接入汇流箱的线缆包扎牢固,绝缘是否老化,电缆接插头处不发热。 6、汇流箱异常运行及故障处理 6.1 当汇流箱内直流断路器频繁跳闸时应试和一次,如再跳应进行以下检查: 6.1.1 检查汇流箱内模块板及直流母排有无烧毁、放电痕迹,开关及直流母排是否发热变色。

光伏电站的运行与维护规范

目录 光伏电站的运行与维护规范 1 总则 为使光伏电站及户用光伏系统的运行维护做到安全、经济和合理,特制定本规范。本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 一般要求 a)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会 对人员造成危害,并使系统维持最大的发电能力。 b)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到要求的部件应及时维修或更换。 c)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身 及周围环境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 d)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接 线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 e)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出 现异常情况,指示灯应正常工作并保持清洁。 f)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计量 法的要求,并定期校准。 g)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。

在工作之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应. 穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 h)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。 3 运行与维护 光伏方阵 4)玻璃松动、开裂、破损等。 1)应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件;应该做到一掸二刮三清洗。 2)应在辐照度低于200W/m2的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件; 3)严禁在风力大于4级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件; 1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化; 2)光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡; 3)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。4Ω。 0℃。装机容量大于50kWp的光伏电站,应配备红外线热像仪,检测光伏组件外表面温度差异。 5%。 1)中空玻璃结露、进水、失效,影响光伏幕墙工程的视线和热性能; 2)玻璃炸裂,包括玻璃热炸裂和钢化玻璃自爆炸裂; 3)镀膜玻璃脱膜,造成建筑美感丧失; 直流汇流箱、直流配电柜 控制器、逆变器 接地与防雷系统 过电压保护装置功能应有效,其接地电阻应符合相关规定。 交流配电柜及线路 1)停电后应验电,确保在配电柜不带电的状态下进行维护; 2)在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置; 3)操作交流侧真空断路器时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护; 4)在电容器对地放电之前,严禁触摸电容器柜; 5)配电柜保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内; 6)配电柜保养完毕后,拆除安全装置,断开高压侧接地开关,合上真空断路器,观察变压器投入运行无误后,向低压配电柜逐级送电。. 1)确保配电柜的金属架与基础型钢应用镀锌螺栓完好连接,且防松零件齐全;

光电分布式光伏发电接入系统设计方案

光电 分布式光伏发电接入系统方案

1.工程概况 某某光电位于某新城经济开发区和平路7号,总用地面积约70亩。该公司主要经营围是太阳能单晶硅棒、硅片、电池片组件、太阳能光伏系统工程、太阳能电池控制等太阳能系列产品的研发、生产、销售和施工服务。生产厂房于2009年9月建成投产。 该厂区现建设有1座10kV环网柜。该环网柜采用压气式负荷开关,一进三出,保护采用熔断器保护。环网柜电源“T”接在110kV店埠变10kV19开关二水厂线公用线路上,安装630kVA、200kVA变压器各一台,电压等级为10/0.4kV。 某某光电厂区共计2栋厂房和1个办公楼屋顶建筑面积约20000m2。本工程计划在屋顶安装6120块245w/块太阳能电池组件,设计按每20块组件组成一串,每10或11串接入一个汇流箱,每10个汇流箱接分别入3台直流柜,经3台电源生产的500kW逆变器逆变为交流270V,经1台1000kVA的双分裂变压器及1台500kVA的双绕组变压器升压至10kV,接入厂区本期工程建设的配电房的10kV母线。总装机容量1500千瓦,采用用户侧并网方式。计划于2013年10月建成投运。 2.建设必要性 太阳能发电是绿色、环保、清洁、可再生能源,有利于节约煤炭资源,符合国家产业政策。本工程利用厂房屋顶建设光伏发电示项目,建成后可就近向某某光电厂区供电,能有效利用资源和保护环境,经济、社会、环境效益显著。因此,本工

程的建设是必要的。 3、接入系统 1)电厂定位 根据电力平衡,本工程定位为用户侧并网太阳能电站,所发电力在某某光电厂区就地消化。 2)主要技术原则 (1)本工程接入系统方案应以国家电网公司分布式光伏发电接入系统典型设计、某电网现状及规划接线为基础,并与某某光电厂区部供电规划相结合。接入系统方案应保证电网和电厂的安全稳定运行,技术、经济合理,便于调度管理。 (2)本工程光伏电站接入系统方案应充分考虑并网太阳能电站的特殊性及其对电网的影响并采取有效的防措施。本工程接入系统应满足GB/Z 19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》、GB/T 19939《光伏系统并网技术要求》、GB/T 12325《电能质量供电电压允许偏差》、GB/T 15543《电能质量三相电压允许不平衡度》等国家技术标准,以及国家电网公司Q/GDW 617-2011《光伏电站接入电网技术规定》。 3)接入系统方案 根据某某光电供电规划,该厂区现建设有1座10kV环网柜。该环网柜采用压气式负荷开关,一进三出,预留1个10kV出线间隔。进出线保护均采用熔断器保护。环网柜电源“T”接在110kV 店埠变10kV19开关二水厂线公用线路上,安装630kVA、200kVA 变压器各一台,电压等级为10/0.4kV。 根据某某光电的供电现状对本工程接入系统提出2个方案。

相关文档
相关文档 最新文档