中航资本大厦消防验收基本条件

1、室外部分

(一):

1、建筑结构施工全部完成(已经完成)

2、幕墙工程施工全部完成(9.1日前)

3、本建筑物环形消防通道道路完成、具备消防车使用功能。(9.1日前)(二):

1、市政室外管线及消火栓安装完成(7.30日前)

(满足出口试水压力要求、室外栓专业标识粘贴完成)

2、室外消防水泵接合器安装完成(7.30日前)

(满足消防车楼内加压冲水要求、室外水泵接合器专业标识粘贴完成分喷

淋及消火栓系统)

3、市政正式水源施工完成标识清晰(7.30日前)

(满足各系统用水及验收联动水箱、水池用水要求)

4、供电局正式双路电源供电施工完成(已经完成)

(满足室内各系统用电量要求、联动调试及消防验收双路电源切换及互投试验正常)

2、室内部分

1、防火分区(8.15日前参与联动关系的完成、不参与9.1日前完成、挡烟垂壁9.1前完成)

(防火分区的设置、防火分区的防火封堵全部完成)具备使用功能

(防烟分区的设置、防烟分区的挡板全部完成)具备使用功能

2、疏散出口(8.25日前)

(疏散出口的标识、位置全部完成)具备使用功能

3、楼梯通道(9.1日前)

(楼梯宽度、地面、楼梯道的扶手全部完成)具备使用功能

4、建筑物内机电设备、机电机房、消防专用机房、管道、消防专用设备(消

火栓泵、喷淋泵、报警阀、消防电源控制柜、转输泵、稳压泵等)专业标

识牌标识清晰。(8.25日前)

机电工程部分

1、防排烟(8.15日前)

(包括所有排烟管道、排烟风机、防火阀、排烟风口、执行器机构、控制柜安装接线全部完成、风机控制柜的模块控制启动及停止试验完成、排烟口的

联动模块启动打开及手动打开试验完成,联动调试完成、排烟风量符合消防设计要求)具备使用功能

2、正压送风(8.15日前)

(包括正压管道、正压风机、防火阀、正压风口、控制柜安装全部接线全部完

成、风机控制柜的模块控制启动及停止试验完成、正压送风口的联动模块启

动打开及手动打开试验完成,联动调试完成、、调试完成、正压风量符合消

防设计要求)具备使用功能

3、空调送风(8.15日前)

(包括送风管道、防火阀、送风风口、控制柜安装接线模块切断控制柜试验

全部完成、满足消防联动切断要求)具备使用功能

4、事故排风(8.15日前)

(包括排风管道、排风风机、防火阀、排风风口、控制柜安装接线、控制柜的模块控制启动及停止试验完成、排风口的联动模块启动打开及手动打开试

验完成,联动调试完成、排风风量符合消防设计要求)具备使用功能

5、电气动力(8.1日前)

(所有电缆敷设、母线安装、高压控制柜、低压配电柜安装接线、试验、联动调试、满足消防联动非消防专用电源切断要求)具备使用功能

6、室内照明(8.15日前)

(所有线路敷设、照明控制柜安装接线、灯具、开关、插座、全部安装完成、照明控制柜模块切断试验调试完成、满足消防联动切断要求)

7、应急照明及疏散指示灯(8.15日前)

(所有线路敷设、控制柜安装接线、灯具、全部安装完成、应急控制柜模块启动调试完成、灯光照明度满足消防联动要求)

8、电梯(8.15日前)

(所有垂直电梯、扶梯、包括客梯货梯的安装、电梯的运行、电梯5方对讲、

联动调试时扶梯切断供电电源停止运行、垂直电梯全部迫降至首层及转换层、消防电梯处于待命状态试验全部完成、满足消防联动迫降要求、消防专项验

收时不需要提供电梯监督检验文件及运行许可证)

9、防火门及防火卷帘(8.15日前)

(防火门及卷帘安装、卷帘轨道安装、控制柜安装接线、68°熔断器的安装、卷帘手动拉链试验、防火门的开合试验、模块启动卷帘及手动控制按钮调试完成、满足消防联动防火门关闭及卷帘迫降要求)

10、人防送风系统(8.15日前)

(包括所有送风管道、风机、风口、控制柜安装接线联动模块启动试验全部完成、调试完成、送风风量符合消防设计要求、消防专项验收与人防专项验收时间上没冲突不分先后)具备使用功能

11、门禁控制系统(8.25日前)

(所有线路敷设、控制柜安装、设备安装完成、调试完成、满足消防联动控制打开防火门要求)

12、柴油发电机(9.1日前)

(所有线路敷设、控制柜安装、设备安装完成、调试完成、满足消防启动发电要求)以上消防联动控制部分全部具备使用功能。

消防专业部分

1、室内消火栓(8.15日前)

(包括所有管道安装、消火栓主泵安装、控制柜的安装、控制柜的接线、控制柜的双路供电切换试验、供电配电柜的消防专用电源的互投试验、消火栓

泵报警联动启动手动启动试验、消火栓箱内配置、消火栓稳压水泵的安装、

控制柜的安装、控制柜的接线、控制柜的双路供电切换试验、管道压差自动

补水稳压试验全部完成、灭火器的配置及调试全部完成)

2、室内喷淋(8.15日前)

(包括所有管道安装、报警阀的安装、喷淋主泵安装、控制柜的安装、控制柜

的接线、控制柜的双路供电切换试验、供电配电柜的消防专用电源的互投试验、喷淋稳压水泵的安装、控制柜的安装、控制柜的接线、控制柜的双路供

电切换试验、管道压差自动补水稳压试验全部完成、调试全部完成)

3、灭火器配置(8.15日前)

(按照图纸位置包括公共区域及设备机房所有灭火器摆放全部完成)

4、消防水炮(8.15日前)

(包括所有管道安装、水炮炮头的安装、控制柜的安装、联动调试全部完成)

5、混合比例灭火(8.15日前)

(包括所有管道安装、喷头的安装、混合比例灭火罐安装、控制柜的安装、联动模拟调试全部完成)

7、气体灭火(8.25日前)

(包括所有管网安装、气体喷头的安装、七氟丙烷灭火药剂罐安装、控制柜的安装、联动模拟调试全部完成)

8、火灾报警及联动系统(8.15日前)

(包括所有线路敷设、各种所有探测器、手报、声光、广播、模块的安装、火灾显示屏安装、区域控制器安装、火灾报警联动控制器的安装、消防专

用电源供电柜安装接线完成、消防双路供电互通试验及联动调试全部完成)9、防火门监控(8.25日前)

(包括所有线路敷设、模块的安装、控制器安装、联动调试全部完成)

以上消防设施全部具备使用功能。

粗装修部分(8月1前具备消防安装设备、主要为墙面手报、声光位置)

1、功能性消防验收不涉及精装修工作、本项目(低区、中区)部分为粗装修验收。

2、功能性验收具体为:

消防设施具备使用功能(喷淋系统、消火栓系统、报警系统、防排烟系

统、正压送风系统、应急照明、疏散指示灯、消防广播、防火门及卷帘、

电梯等消防设施及消防控制设备具备使用功能)

疏散通道及安全出口具备使用功能

3、地下一消防中控室地面防静电地板装饰完成、墙面装饰完成、中控室室内专用空调

运行。(顶板安装完成、地板完成、消防机柜安装完成、照明、空调运行不了)

4、屋顶停机坪8月1日前安装完成具备消防枪安装要求

5、地下室燃气8月25日前燃气报警系统安装完成。调试合格

精装修部分

本项目精装部分需完成的工作:

1、(顶)图纸装饰吊顶区域安装包括最后一道装饰面漆完成、机电末端设备包含

消防专业末端设备需安装于吊顶下。(7.30前封顶完成、灯具、开工、插座8

月25前安装完成)

2、(墙)装饰墙面安装包括电梯厅最后一道装饰面漆完成机、电末端设备

包含消防专业末端设备安装于各装饰墙面之上。(8月1前具备消防安

装设备主要为墙面手报、声光位置)

3、(柱)立柱装饰最后一道装饰面漆完成消防专业末端设备部分安装立柱上。(消

防设备位置提前安装8月1日前完成)

4、(地)地面铺设装饰全部完成。(地毯暂定不了铺装时间)

消防联动部分

1、本项目消防联动调试前需要提前完成单机及模拟调试的有:

强电系统、柴油发电机系统、电梯及扶梯系统、卷帘门系统、应急照明系统、疏散指示系统、排烟及正压系统、事故排风系统、空调送风系统、

人防送风系统、火灾报警系统、消防广播系统、喷淋系统、消火栓系统、水炮

系统、气体灭火系统、混合比例灭火系统、防火门监控系统、漏电系统、门禁系统等.

2、本项目消防整体联动程序:

消防主机调整自动状态下,任一防护区内手报按钮或烟感探测器报警后,探测器的探测信号传输到消防控制室的火灾报警控制器,火灾控制器接到报警

信号后发出指令给火灾区域(或火灾层及火灾上下层)的声光报警器或警铃,

使其发出火灾报警声、广播切换至火灾状态下并发出应急疏散录音,排烟风

机及防火阀起动、排烟口打开,正压送风机启动、正压送风口启动、空调新

风系统停止,喷淋泵启动、消火栓泵启动,联动防火卷帘门迫降、切断非消

防电源、启动应急照明、切断扶梯电源、消防电梯迫降、防火门门禁打开。

资料报验部分(8月20前准备完善消防单位负责收集)

1、工程竣工验收报告1份

(建设、监理、设计、施工、四方盖章)

2、程竣工图纸1套(商议由设计院统一出图、加盖中建一局总包竣工图章、消防专业加

盖消防公司竣工图章)

(加盖施工单位竣工图章具体为室外布置平面图、室外给水管线平面图、室外消火栓平面图、室外电气平面图、室内建筑结构、室内通风空调、室内

给排水、室内电气、室内消防专业、室内装修等相关专业平面图及系统图

纸)

3、消防产品质量合格证明文件型式检验报告及合格证1份

(加盖红章消防安装公司统一汇总具体包括、防火门、卷帘门、排烟风机、正压风机、防火阀、排烟风口、正压风口、应急照明灯具、疏散指示灯具、

防火线槽、防火封堵材料、室外消火栓、室内消火栓、水泵接合器、湿式

报警阀、预作用报警阀、气体灭火钢瓶、气体喷头、水流指示器、信号阀、

压力开关、消防泵、稳压泵、气压罐、喷洒头、灭火器、报警主机、各种

探测器、消火栓按钮、手报、区域控制器、火灾显示器、消防广播、声光

报警、气体探测器、气体灭火按钮、水炮、水炮控制器、泡沫灭火系统设

备、隐蔽验收资料、试验报告、试压及调试报告)

4、建筑材料、保温、装修材料防火等级复试报告1份原件(商议统一工程名称)

(具体见下表)建筑内部装修防火材料见证检验常用样品规格表、检验周期为15个工作日、防火等级要求必须在(含)B1级以上为合格

材料名称燃烧性能等

样品尺寸及数量检验时间

5、消防设施及电气防火检测合格报告文件1份

(检测单位资质证明、营业执照、组织机构代码、法定代表人身份证复印件加盖单位红章)

6、施工、监理单位资质等级证明文件1份

(施工及监理单位资质证明、营业执照、组织机构代码、法定代表人身份

证复印件加盖单位红章)

7、建设单位身份证明文件1份

(建设单位营业执照、组织机构代码、法定代表人身份证复印件加盖单位红章)

8、建设工程消防验收申报表2份

(建设、监理、设计、施工、四方盖章)

9、本建筑物原有消防审核意见书及规划书复印件1份石膏板

A 直径45mm ,高50mm 的圆柱体6个进场时硅钙板

A 直径45mm ,高50mm 的圆柱体6个进场时岩棉板

A 500mm ×500mm 一块进场时纸面石膏板

B11000mm ×190mm12块,90mm ×250mm 横、纵各3块进场时矿音吸音板

B11000mm ×190mm12块,90mm ×250mm 横、纵各3块进场时铝塑板

B11000mm ×190mm12块,90mm ×250mm 横、纵各3块进场时大芯板刷防火涂料

B11000mm ×190mm12块,90mm ×250mm 横、纵各3块进场时壁纸

B14平方米进场时地毯

B11050mm ×320mm 横、纵方向各3块、或2.5平米进场时防火涂料

B15kg 进场时木地板

B11050mm ×320mm 3块,或2.5平方米进场时复合木地板

B11050mm ×320mm 3块,或2.5平方米进场时PVC 地胶板

B11050mm ×320mm 3块,或2.5平方米进场时窗帘布

B11平方米进场时软包布

B11平方米进场时橡塑保温板

B1500mm ×500mm 1块进场时橡塑保温管

B11000mm 长1根进场时PVC 电线套管

B11000mm 长1根进场时饰面板B11000mm ×190mm 12块,

90mm ×250mm 横、纵各3块

进场时

(建设单位营业加盖单位红章)

10、建设单位授权书及授权人与被授权人身份证明文件复印件1份

(建设单位营业加盖单位红章)

11、本建筑物防火分区面积数量、排烟及正压风机数量及排烟送风数据统计

列表1份

(建设单位及设计单位营业加盖单位红章)

(资料部分条件:建设单位、设计单位、监理单位、总承包单位及相关专业承包单位提供、消防施工单位提前30天统一收集汇总及业主授权后申报消防支队窗口)

消防验收规范

一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、关于排烟 (1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。 (2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。(3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。 (4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 ▌二、建筑防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯。 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。

消防工程验收重点方法及常见问题

消防工程验收重点、方法及常见问题整理 在建筑设计中,消防设计也一直重中之重,在消防验收中要注意哪些问题、有哪些验收方法、常见问题等等,本文将一一解答! 第一部分消防验收重点及验收方法 1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。 2、系统安装情况的一般性检查:主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷;系统中各常开或常闭闸阀的启闭状态是否符合原设计要求。 3、系统综合性功能试验:根据原设计的不同要求,对消防水泵分别进行自动、手动、远程和泵房内就地启泵的试验;消防水泵组的主泵与副泵互为备用功能的相互切换试验;系统压力试验和供水试验。

1、图纸、资料的审查:初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图,火灾探测器、报警控制器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮、消防联动控制设备等主要设备及线路的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、报警系统检测报告等。 2、系统综合性功能试验:火灾探测器模拟报警试验及核实编码,火灾报警控制器和火灾显示盘的自检等其他功能、电源转换、消音、复位操作、电源容量、电源电性能,联动控制设备的故障报警、自检、控制、火灾信号接收功能和电源容量、电性能检,核实手动火灾报警按钮编码。 1、图纸、资料的审查:初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图,喷头、水流指示器、报警阀组、消防水泵、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗、打压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录,工程质量事故的处理记录。 2、系统安装情况的一般性检查:检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷。现场查看、测量喷头类型、布置间距、数量,管网的管材及管径、管网连接形式和质量、管道安装的位置及配水管设置的喷头数量,末端试水装置,管道减压措施,系统排水装置等。

消防验收规范99739

消防工程安装验收规范 消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。 5、土建预留洞口后开孔未封堵。 6、土建风道未封堵。 7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。 8、防火墙未到顶。 9、防火分区未形成。 土建防火门: 1、防火门安装反向,未开向疏散方向。 2、封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞。 3、防火门检测报告与实体不符,防火门身份标示未张贴。 4、闭门器、顺序器未安装。 5、应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置。

6、未按设计要求安装防火门。 安全疏散: 1、由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够。 2、由于装修、土建改动,疏散出口数量不够。 3、由于装修、土建改动,疏散出口距离超标。 消防车道: 1、车道宽度不能满足规范要求。 2、消防扑救面未形成。 3、环形车道未形成或回车场未形成。 4、消防扑救面有高大树木或有障碍物。 正压送风: 防烟楼梯间无前室、或消防电梯合用前室未设计正压送风系统。 防火卷帘: 1、导轨与墙体及柱体之间未封堵。 2、卷顶部未完全封堵。 3、双轨卷帘一侧未封堵到顶,形成单轨卷帘。 4、穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵。 5、疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮。 6、卷帘门手动拉链未设置拉链孔。 建筑装修: 1、建筑装修材料选用不当,特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要求。

建筑工程竣工消防验收条件

建筑工程竣工消防验收 许可事项名称:建筑工程竣工消防验收(含以下内容:建筑工程竣工消防验收;宾馆室内装修工程竣工验收;新、改、扩建室内娱乐场所工程竣工验收;新、改、扩建化学危险物品储存设施工程竣工验收。) 许可事项依据:《中华人民共和国消防法》(1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过1998年9月1日中华人民共和国主席令第四号公布)第十条。 许可实施主体: 市公安局消防局、各区县消防处、科(大队)按现行分工分别实施: (一)市消防局防火监督部建审处建审的项目由防火监督部验收办验收; (二)其它项目按照管辖分工原则行使行政许可权。 许可条件: 1、建筑消防设计已经消防部门审核同意,取得结论为合格或基本合格的《建筑工程消防设计审核意见书》,且按原设计施工,变更部分内容、程序符合法规及技术规范要求; 2、取得建筑消防检测机构对申报建筑的消防设施完全检测报告,有钢结构的工程还应提供钢结构防火涂料厚度检测报告,结果符合消防安全规定,结论为合格; 3、有消防施工单位的资质证书且符合有关法规授权施工范围; 4、申报表上填写的各种消防产品(含防火阻燃材料和防火建筑相关产品)的规格型号并附检测报告,结论符合消防安全规定和法规要求; 5、申报工程现场已施工完毕,具备法定竣工条件,建设单位已依法组织建筑消防自检自验,且具备《消防验收自检自验合格报告》。 6、符合其他有关法律、法规及相关文件、规范对竣工建筑消防安全的要求。 建筑装修改造工程消防验收须提供材料如下: 1、建筑内装修消防设计已经消防部门审核通过,取得结论为合格或基本合格的《建筑工程消防设计审核意见书》,且按原设计施工,变更部分内容、程序符合法规及技术规范要求; 2、取得建筑消防检测机构对申报建筑的消防设施完全检测报告,结果符合消防安全规定,结论为合格;

消防验收新规范2019

消防验收新规范2019 公安部技术监督委员会6月25日批准发布GA 836-2019 《建设工程消防验收评定规则》强制性公共安全行业标准,将于2019年8月1日起实施。 建设工程消防验收是法律赋予公安机关消防机构的一项行政许可职责,是防止形成先天性火灾隐患,确保建设工程消防安全的重要措施。2007年,公安部消防局曾印发《建筑工程消防验收评定暂行办法》,为开展消防验收工作提供了暂行依据和方法。 2019年5月1日,公安部第106号令颁布施行了《建设工程消防监督管理规定》,明确要求公安机关消防机构对依法申报消防验收的建设工程,应当依照建设工程消防验收评定标准对已经消防设计审核合格的内容组织消防验收; 对依法实施竣工备案检查的建设工程,按照建设工程消防验收评定标准完成工程检查。 为贯彻实施《建设工程消防监督管理规定》,指导和规范消防执法行为,增强建设工程消防验收工作的科学性、公正性,公安部消防局依据国家现行消防法规和相关技术标准,组织山东、北京公安消防总队以及相关方面的专家, 进行了大量深入调研,多次召开研讨会,广泛征求各地意见,在总结多年来建设工程消防验收工作实践经验的基础上,认真研究制定了《建设工程消防验收评定规则》行业标准。 该标准规定了建设工程消防验收的内容、程序和技术要求,并提供了评定方法,适用于公安机关消防机构依法对新建、改建(含室内装修、用途变更)、扩建等建设工程竣工后实施的消防验收和竣工验收消防备案检查。 经试行,使用单位普遍反映该标准有很强的可操作性,大大提高了消防验收的科学性和效率,对于进一步规范建设工程消防验收行为,提高消防验收质量具有重要作用。 公安部消防局日前已下发通知,要求各地认真抓好学习培训,使每名消防验收人员熟练掌握标准的具体内容,要按照标准的规定,细化工作措施,确保按照《标准》实施消防验收。

消防水炮系统验收标准

消防水炮系统验收标准 1. 系统设置 1.1一般规定 1.1.1 供水管道应与生产、生活用水管道分开。 1.1.2 供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。寒冷地区的湿式供水管道应采取防冻保护措施,干式管道应设排除管道内积水和空气的设施。管道设计应满足设计流量、压力和开启至喷射的时间等要求。 1.1.3 消防水源的容量不应小于规定灭火时间和冷却时间内需要同时使用水炮、泡沫炮、保护水幕喷头等用水量及供水管道内充水量之和。该容量可减去规定灭火时间和冷却时间内补充的水量。 1.1.4 消防水泵的供水压力应能满足系统中水炮、泡沫炮喷射压力的要求。 1.1.5 灭火剂及加压气体的补给时间不宜大于48h。 1.1.6 水炮系统和泡沫炮系统从启动至泡沫喷射水或泡沫的时间不应大于5min,干粉炮系统从启动至炮口喷射干粉的时间不应大于2min。 1.2 消防炮布置 1.2.1 室内消防炮的布置数量不应少于两门,其布置高度应保证消防炮的射流不受上部建筑结构件的影响,并应能使两门水炮的水射流同时到达被保护区的任一部份。 室内系统应采用湿式给水系统,消防炮位处应设置消防水泵启动按钮。 设置消防炮平台时,其结构强度应能满足消防炮喷射反作用力的要求,结构设计应能满足消防炮正常使用要求。 1.2.2 室外消防炮的布置应能使消防炮射流完全覆盖被保护场所及被保护物,且应满足灭火强度及冷却强度的要求。 1.消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的上风向; 2.当灭火对象高度较高、面积较大时,或在消防炮的射流受到较高大障碍物的阻挡时,应设置消防炮塔。 1.3. 水炮系统 1.3.1 水炮的设计射程和流量应符合下列规定: 1. 水炮的设计射程符合消防炮布置得要求。室内布置得水炮和射程应按产品射程的指标值计算,室外布置得水炮的射程应按产品射程指标值的90%计算。 2. 当水炮的设计工作压力与产品额定工作压力不同时,应在产品规定的工作压力范围内选用。 3. 当计算水炮的设计射程不能满足消防炮布置的要求时,应调整原设计的水炮数量、布置位置或规格型号。 1.3.2 室外布置的水炮其额定流量不宜小于30L/s。 1.3.3 水炮系统灭火及冷却水的连续供给时间应符合下列规定: 1. 扑救室内火灾的灭火用水连续攻击时间不应小于1.0h。 2. 扑救室外火灾的灭火用水连续供给时间不应小于2.0h。

消防验收具备条件

建筑工程消防验收需具备有基本条件: 1、土建部分: ①土建部分按经公安消防机构审核同意的设计施工完毕; ②防火墙、走道、房间分隔墙以及楼梯间、前室、消防中心、消防泵房、电气室等重要或危险性较大的房间墙已砌筑至结构楼板; ③电缆、管道井每层或每隔2-3层在穿越楼板处用相当于楼板耐火极限的非燃材料严密封堵;电缆、管道穿越墙、板处形成的孔隙已严密封堵; ④防火门的闭门器已安装调试完毕;周围消防通道已畅通。 2、室外消防给水 ①建筑的消防给水系统与市政给水管网已按设计接通; ②室外消火栓、水泵接合器已安装完毕,并已开通。不同功能的接合器设置明显的标志。 3、灭火系统: ①固定系统已按设计安装、调试完毕;调试报告已制作完毕; ②消防栓箱内水带、水枪、水喉已配全,其放置和水带接口的扎接能满足使用要求; ③消防泵的电源、主备泵的自切已到位; ④系统的色标已落实; ⑤自动灭水系统经专业机构检测,各项技术指标符合规范要求; ⑥按规范要求已配置灭火器。 4、火灾自动报警系统: ①系统已按设计安装、调试完毕;调试报告已制作完毕; ②消防中心具有直接强制启闭消防泵、防排烟风机的功能; ③系统的报警、联动控制、应急广播、消防通讯等功能经专业机构检测,均符合规范要求。 5、消防供电: ①重要设备的消防电源已按设计接通,并在消防泵、防排烟风机、消防电梯、事故照明等消防用电设备末端控制箱二路电源能自动切换。应急发电机已调试,并投入运行; ②安全出口、走道均按规定装有安全出口及疏散指示标志灯,并已接通电源,投入正常使用。 6、防排烟系统: ①系统已按设计安装、调试完毕; ②风速、风压及排烟量经专业检测机构检测均达到设计指标。 7、安全管理: ①消防安全组织和自动消防系统操作人员已落实,并经培训合格持证; ②消防安全管理制度及应急方案已制定。

消防验收规范有哪些版本

消防验收规范有哪些版本,全部完整的 1. GB50016-2014《建筑设计防火规范》发布时间2014年8月27日,实施时间2015年5月1日 2. GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》发布日期2013-06-08 实施日期2013-12-01 3. GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》 4. GB50116-2013《自动火灾报警设计规范》实施日期 2015年6月 5. GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》 6. GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》 7. GB50338-2003《固定消防炮灭火系统设计规范》 8. GB25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》 9. GB50222-2015《建筑内部装修设计防火规范》 10. GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》 11. GB12955-2008《防火门规范》 12.

《电气火灾监控系统》发布时间2014年5月6日,实施时间2015年6月1 13. GB16280-2014《线型感温火灾探测器》发布时间2014年6月24日,实施时间2015年6月1日 14. GB50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 15. GB50098-2009《人民防空工程设计防火规范》 16. GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》 17. GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 18. GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 19. GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》 20. GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》 21. GB50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》实施时间2006年 22. GB50354-2005《建筑内部装修防火施工及验收规范》 23. GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》 24.

消防验收方案及标准

消防系统验收方案 验收流程 消防中控室设备交接→消防报警系统前端设备交接→消防报警系统验收 消防中控室设备交接: 参加单位:成都万安、广东阳江、甲方及消防部门 提交资料:设备清单、设备点位图、设备点位表、气体灭火主机、消防主机及广播主机设备接线图等。 交接流程:1、施工单位准备整个系统设备清单、前端设备点位图,机房端消防主机设备接线图。 2、施工单位对消防系统设备进行自检,包含但不仅限以下内容:系统前端设备、传输设备、机房端设备外观完好无损,并已擦拭干净;消防主机无故障、无火警、设备正常运行; 3、施工单位在自检合格及设备交接资料准备完毕的情况下,通知监理项目。由监理项目协调组织甲方和消防部门及施工单位对消防主机设备进行交接。 4、设备数量清点完毕后,参加交接工作的各单位在清单上签字确认,签字清单各方各留一份。 5、设备交接完毕之后,设备管理权交由后勤管理中心,系统开始进入试运行期,设备故障的维修在试运行期间暂由施工单位进行负责实施;消防报警系统前端设备交接 参加单位:成都万安、各设备供货厂家、消防部门、甲方、系统使用部门 提交资料:消防各系统图、卷帘门、挡烟垂壁、切电、广播系统图纸等、简易

培训教材、培训记录 交接流程:1、由消防施工单位对消防报警系统前端设备进行模拟火灾试验,进行消防联动测试,按防火分区抽测率20%,排烟风机、正压送风机、切断非消防电源、电梯迫降、消防广播、消防卷帘门及挡烟垂壁全部动作。 2、测试完毕,消防主机厂家负责对系统使用部门进行培训,培训应有书面培训记录,培训记录包含但不仅限以下内容:培训地点,培训时间,培训人,受培训部门,培训内容,培训考核方式,培训结论。 3、培训工作原则上由系统厂家进行,快达进行相关配合。 消防系统验收 参加单位:成都万安、各设备供货厂家、消防部门、甲方、系统使用部门。 提交资料:设备使用说明书、用户手册、工程资料等(详见附录)。 验收流程: 系统试运行7天后,各项运行指标符合设计要求。 施工单位所有工程资料准备齐全,符合规范要求,并自检合格。 施工单位现场所有问题自检完毕,并自检合格。 施工单位向工程管理中心提交验收申请单。(见附表) 工程管理中心收到验收申请单后组织后勤管理中心、各系统使用部门进行验收。验收过程中的问题、施工单位进行整改,直至验收合格。 验收合格后,各参加验收单位在验收单上进行会签,全面验收工作结束。 附录:工程资料 工程物资进场报验资料、材料构配件验收记录。 预检、隐检记录。

消防验收需要达到条件

消防验收各专业需达到的标准 一、土建专业 1:要求楼内疏散楼梯间及防烟前室墙面封堵、地面封堵、扶梯栏杆全部完成,消防验收 3日前完成。 目前施工进度:5号楼墙面地面扶梯栏杆 6号楼墙面地面扶梯栏杆 7号楼墙面地面扶梯栏杆 8号楼墙面地面扶梯栏杆 9号楼墙面地面扶梯栏杆 二、市政专业 要求室外消防环路硬化消防检测前2日前完成。室外消防水泵接合器应在消防水调试前完成。室外消火栓消防检测前2日前完成。 目前施工进度: 三、幕墙专业 要求所有玻璃幕墙及窗户全部安装完成,消防检测前1日前安装完成。 目前施工进度: 四、电气专业 供电电源应为正式电源,变、配电设备应安装调试完毕可正常运行,照明灯具应安装、调试完毕,开关、插座应安装、调试完毕,电气防火检测前受检方应正常负荷送电(照明负荷)1.0小时以后进行消防检测,室内临时配电箱及线路应拆除,建筑工程的(强电井、弱电井、防火分区)防火封堵应完成应于6月15日前全部安装及自调完成。 目前施工进度: 五、消防水专业 要求消防水源应为正式水源,消防泵房(消防泵、喷淋泵)及稳压系统(稳压罐、稳压泵、消防水箱)应能正常工作;室内喷淋系统(喷淋头、水流指示器、信号蝶阀、湿式报警阀组、预作用报警阀、末端试水装置、管网安装)、消火栓系统(管网安装、消防箱安装完成、楼顶试验消防箱安装、消防箱内配件安装)应于6月15日前安装完成。 目前施工进度: 六、防排烟专业 要求机械加压送风防烟:加压送风量、正压送风值;防烟楼梯间、消防电梯前室的加压送风口的布置及结构形式;风机审验、送风机主备电源切换功能;送风管道设置及材料、风速确定。 机械排烟:防烟区排烟口位置、性能;排烟管道材料及与可燃物距离;风机审验、排烟机主备电源切换功能;防烟区排烟量;排烟防火阀的设置、风速确定;进风系统的设置及送

(消防安全管理)消防验收规范标准

(消防安全管理)消防验收 规范标准

1、电源线标志 技术要求:控制器主电源线应有明显标志。 检验方法:目测。 2、助焊剂类型 技术要求:不得使用带腐蚀性的助焊剂。 检验方法:目测,手感。 3、报警音响 技术要求:在额定工作电压下,距离音响器件中心lm处,音M 向器件的声压级应在65—115dB。 检验器具:声级计。 检验方法:用声级计测量报警音响声压级。 4、控制器基本功能 技术要求: a)报警功能:能直接或间接地接收来自火灾探测器及手动报警按钮火灾报警信号,并发出声、光报警信号。 b)二次报警:控制器第一次报警时,可手动消除声报警信号,此时如再次有火灾报警信号时,应能重新启动。 c)故障报警:当控制器与火灾探测器、控制器与传输火灾报警信号作用的部件发生故障时,应能发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。 d)自检功能:控制器应有本机自检功能。 e)火灾优先功能:当火灾和故障同时发生时,火灾应优先发出声、光报警信号。

f)记忆功能:具有显示或打印火灾报警时间的功能。 g)消音、复位功能:控制器处于火灾报警状态时,可手动消除声报警信号,并能手动复位。 h)电源转换功能:主电切断时,备电应自动投入运行。 i)电源指示灯功能:主备电源自动转换时,主备电源指示灯功能应正常。 检验器具:火灾探测器试验器。 检验方法: a)报警和记忆功能:用火灾探测器试验器使任一回路处于火灾报警状态,观察控制器声、光报警信号及计时或打印情况。 b)二次报警:在控制器处于火灾报警状态时,先手动消除声报警信号,然后使另一回路处于火灾报警状态,观察控制器声、光报警情况。c)故障报警:使控制器任一回路、电源或内部线路先处于故障状态,观察控制器声、光报警信号情况及故障部位、故障类型指示情况。 d)自检功能:操作控制器检查机构,观察控制器声、光报警情况。 e)火灾优先功能:在控制器处于故障报警状态时,使任一非故障回路处于火灾报警状态,观察控制器声、光报警情况。 f)消音、复位功能:在控制器处于火灾报警状态时,首先手动消音撤销火灾报警回路的输入报警信号,然后复位,观察控制器声、光报警情况。 g)电源转换及指示灯功能:先将主电源切断,备电自动投入,然后恢复主电源,备用电源自动切除并观察电源切换指示灯变化情况。

消防验收方案及标准

消防系统验收方案 一、验收流程 消防中控室设备交接→消防报警系统前端设备交接→消防报警系统验收 二、消防中控室设备交接: 参加单位:浙江快达、工程管理中心、后勤管理中心 提交资料:设备清单、设备点位图、设备点位表、气体灭火主机、消防主机及广播主机设备接线图等。 交接流程:1、施工单位准备整个系统设备清单、前端设备点位图,机房端消防主机设备接线图。 2、施工单位对消防系统设备进行自检,包含但不仅限以下内容:系 统前端设备、传输设备、机房端设备外观完好无损,并已擦拭干 净;消防主机无故障、无火警、设备正常运行; 3、施工单位在自检合格及设备交接资料准备完毕的情况下,通知工 程管理中心。由工程管理中心协调组织后勤管理中心及施工单位 对消防主机设备进行交接。 4、设备数量清点完毕后,参加交接工作的各单位在清单上签字确认, 签字清单各方各留一份。 5、设备交接完毕之后,设备管理权交由后勤管理中心,系统开始进 入试运行期,设备故障的维修在试运行期间暂由施工单位进行负 责实施; 三、消防报警系统前端设备交接 参加单位:浙江快达、各设备供货厂家、工程管理中心、后勤管理中心、系统

使用部门 提交资料:消防各系统图、卷帘门、挡烟垂壁、切电、广播系统图纸等、简易培训教材、培训记录 交接流程: 1、由消防施工单位对消防报警系统前端设备进行模拟火灾试验,进行消防联动测试,按防火分区抽测率20%,排烟风机、正压 送风机、切断非消防电源、电梯迫降、消防广播、消防卷帘门 及挡烟垂壁全部动作。 2、测试完毕,消防主机厂家负责对系统使用部门进行培训,培训 应有书面培训记录,培训记录包含但不仅限以下内容:培训地 点,培训时间,培训人,受培训部门,培训内容,培训考核方 式,培训结论。 3、培训工作原则上由系统厂家进行,快达进行相关配合。 四、消防系统验收 参加单位:浙江快达、工程管理中心、后勤管理中心、各系统使用部门。 提交资料:设备使用说明书、用户手册、工程资料等(详见附录)。 验收流程: 1、系统试运行7天后,各项运行指标符合设计要求。 2、施工单位所有工程资料准备齐全,符合规范要求,并自检合格。 3、施工单位现场所有问题自检完毕,并自检合格。 4、施工单位向工程管理中心提交验收申请单。(见附表) 5、工程管理中心收到验收申请单后组织后勤管理中心、各系统使用 部门进行验收。

消防验收现场需具备的条件

消防验收现场需具备的条件 1、幕墙层间需用岩棉填充,并且填实封堵。 2、外墙保温需提供原厂检查报告(复印件加盖公章)和检测站复试报告原件。 3、室外消防车环道和消防车回转场地、登高面(需有永久标准)。 4、室外水泵接合器和室外消火栓系统完成,距离室外水泵接合器不超过25米 处需有室外消火栓给接合器供水。 5、防火门需五金安装齐全含闭门器、顺位器、锁、拉手等,身份标准和合格 证齐全。 6、防火卷帘门安装调试完成,防火卷帘门轿厢上口与顶棚之间需双面用不燃 材料封堵,防火卷帘门的合格证齐全。 7、小商铺玻璃门上口与顶棚之间需用不燃材料封堵。 8、强电井和弱电井、水井有垂直和水平洞口的需封堵。跨越防火分区的各种 管道、风管需封堵。 9、楼梯扶手需安装到位。 10、屋顶稳压系统需有正式水电,控制柜需由双电源控制柜引来,电接点压 力表压力调整范围正确。 11、消防泵房控制柜现场需有双电源控制柜,水泵需有泄压阀和放水阀等, 水泵房需有应急照明灯、消防对讲电话,污水泵排水正常。 水泵控制柜需具备手动、自动功能,能多线和总线启动水泵,有故障切换功能。 12、消防控制室需有双电源控制柜、应急照明灯,外线119电话,墙上有报 警点位图纸、消防主机使用规程、应急处理规程。 13、消防防排烟机房需有应急照明灯,风机控制柜里需有双电源控制开关, 能多线和总线启动和停止风机,280°防火阀动作后连锁停止风机,排烟阀和排烟口动作后连锁启动排烟风机。各防火分区的送风和排烟口风量符合要求。每个独立的小商铺都需有排烟口。所有送风阀和排烟阀电控机构灵敏可靠。 14、应急照明和疏散指示系统电源为双电源,发生火灾后控制柜切换正常, 应急照明的照度需满足要求,疏散指示灯的方向需正确。 15、水炮系统在1层点火试验,水炮能可靠动作。 16、喷淋系统在末端排水试验、报警阀的压力开关应能动作,压力开关应能 直接启动喷淋泵、压力开关的动作信号应同时传到消防主机报警。 17、消火栓系统屋顶试验消火栓的压力应在1.5pa,消火栓按钮动作应能直接 启动消火栓泵,并将消火栓泵启动反馈给消火栓按钮。 18、消防联动是客货电梯需迫降到1层和避难层。 19、消防联动时非消防电源需可靠切换。 20、广播和声光报警器需分时动作响应。 21、消防报验资料整理。 22、

消防验收规范

消防验收规范

消防工程安装验收规范 消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。 5、土建预留洞口后开孔未封堵。 6、土建风道未封堵。 7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。 8、防火墙未到顶。 9、防火分区未形成。 土建防火门: 1、防火门安装反向,未开向疏散方向。 2、封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞。 3、防火门检测报告与实体不符,防火门身份标示未张贴。 4、闭门器、顺序器未安装。

5、应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置。 6、未按设计要求安装防火门。 安全疏散: 1、由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够。 2、由于装修、土建改动,疏散出口数量不够。 3、由于装修、土建改动,疏散出口距离超标。 消防车道: 1、车道宽度不能满足规范要求。 2、消防扑救面未形成。 3、环形车道未形成或回车场未形成。 4、消防扑救面有高大树木或有障碍物。 正压送风: 防烟楼梯间无前室、或消防电梯合用前室未设计正压送风系统。防火卷帘: 1、导轨与墙体及柱体之间未封堵。 2、卷顶部未完全封堵。 3、双轨卷帘一侧未封堵到顶,形成单轨卷帘。 4、穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵。 5、疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮。 6、卷帘门手动拉链未设置拉链孔。 建筑装修: 1、建筑装修材料选用不当,特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不

消防验收应该具备的基本条件

消防验收应该具备的基本条件 一、土建 1、防火墙、走道墙、楼梯间、前室、消防中心、消防泵房以及电气室、变压器室等危险性较大的房间墙已全部砌至结构层,无空洞、缝隙;防火阀已按设计安装; 2、电缆、管道井每层在楼板处用相当于楼板耐火等级的不燃材料封堵,无空隙; 3、电缆、管道、线槽、线管等穿越防火分区和防烟分区的墙体、楼板形成的孔洞已全部严密封堵; 4、防火门已按要求安装,闭门器已调好; 5、玻璃幕墙与楼板间的孔隙已用非燃材料堵实; 6防火卷帘上部与结构之间的间隙已采取有效的防火措施,达到防火分隔的整体要求; 7、挡烟垂壁已按要求安装完毕; 8、按设计要求完成消防车道的路面及周边平整; 9、整体工程基本完工,卫生状况较好,外脚手架、排栅、塔吊、吊笼等设备拆除完毕。 二、室外消防供水 1、消防水池已建成并投用;市政给水管网与室内消防供水系统已按设计要求接通; 2、室外消火栓、水泵接合器按设计要求安装完毕,并已开通。不同的水泵接合器设有明显的标志。 三、室内消防供水系统 1、室内消防泵、给水管道、消火栓、消火栓箱及远程启泵按钮已按设计要求安装结束,并已开通使用; 2、消火栓口的位置符合规范要求,能方便使用,出口压力小于0.5MPa,静压力 大于0.07MPa; 3、消火栓箱内水带、水枪、水喉按要求配全;其放置、接口的扎接能满足使用要求; 4、室内消火栓立管在屋顶消防水箱内的接口位置符合要求;确保消防水量的技术措施已落实; 5、系统的耐压、气密性试验已完成,其结果符合有关技术标准; 6每只室内消火栓箱的远程启泵按钮均能正常启动; 7、屋顶试验消火栓进行实际放水试验,扬程、压力均能达到设计标准;主泵、备用泵能自动切换; 8、消防泵、进出水管有明显色标。 9、根据验收计划,消防水系统需提前正式充水,验收日期之前相关给水排水设备和管路、水池、水箱应具备相应功能。 四、自动水喷淋系统 1、喷淋头、湿式报警阀等的安装位置、数量、质量符合有关标准;主泵、备用泵能自动切换;

消防验收规范标准水

5 水灭火系统 5.1 消防给水 5.1.1 消防水池 技术要求: a)消防水池的有效容量,应在消防技术规范规定的火灾延续时间内,满足室内、室外消防用水总量的要求。 b)消防水池应采取自动补水措施。 c)供消防车取水的消防水池应设取水口,其水深应保证消防车的吸水高度不超过6m。 d)取水口与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5m,并不宜大于100m。 e)寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。 f)合用水池应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 检验类别:a) c) f)A,b) e)B,d)C 检验器具:皮尺。 检验方法:计算水池容积是否符合要求,有无补水措施、防冻措施以及消防用水的保证措施,测量取水口高度和位置是否符合技术要求。 5.1.2 消防水箱 技术要求: a)容积应符合GBJl6—87、GB50045—95的要求。 b)水箱间的主要通道宽度不应小于1.0m。 c)钢板水箱四周检查通道宽度不应小于0.7m。 d)水箱顶至建筑结构最低点的净距不应小于0.6m。 e)宜安装水位指示器。 f)水压达不到要求时,应采取增压措施。 g)应有补水措施,当发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱。 h)消防用水与其它用水合用水箱时,应有确保消防用水不作它用的技术措施。 i)应按设计要求安装进、出水管和溢流管、泄水管,溢流管、泄水管不得与排水系统直接连接。 j)管道穿过钢板水箱处宜直接焊接,焊接处应做防锈处理;管道穿过楼板或墙体时,应安装套管。 检验类别:a) f) g) h)A,i)B,b) c) d) e) j)C 检验器具:O一5m钢卷尺。 检验方法:测量水箱的容积、安装标高及位置是否符合技术要求;查看水箱的进出水管、溢流管、泄水管、水位指示、单向阀、水箱补水及增压设施是否符合技术要求;查看管道与水箱之间的连接是否有保护措施。 5.1.3 气压给水装置 技术要求: a)气压水罐的容积应符合消防技术规范要求。 b)气压水罐的工作压力应符合设计要求。 c)气压水罐与其供水泵应配套,罐上安装安全阀、压力表、泄水管、宜装水位指示器。 d)气压给水装置的进出水管、充气管上应安装止回阀和闸阀,充气管上还应装安全阀和气压表。 e)设有室内消火栓和自动喷水灭火系统时,气压给水装置的调节水容量不宜小于450I。 f)气压给水装置应采用双电源或双回路电源。 g)设备的四周应设检修通道,其宽度不应小于0.7m,罐体上任何部件距离地面都不应小于0.5m,罐顶至建筑物结构最低点的距离不应小于 1.0m。 h)气压水罐外观应完整无损、无锈蚀。 i)功能符合设计要求。 检验类别2b) f) i)A,a) c) d) e)B,g) h)C 检验器具:0一5m钢卷尺。 检验方法:查看气压水罐的容积、工作压力及调节储水容量是否符合设计和规范要求;测量气压给水装置周围净空距离是否符合技术要求;查看气压给水装置的外观以及电源是否符合技术要求;手动、自动测试其功能是否符合设计要求。 5.1.4 消防水泵 a)系统使用的水泵(包括备用泵、稳压泵)铭牌的规格、型号、性能指标应符合设计要求,应有产品合格证和质量检

消防工程验收流程

消防工程竣工验收程序 一、竣工验收应具备得条件 1、消火栓系统、喷淋系统(公共部分)安装合格; 2、消火栓系统首层、中间层、顶层喷水试验,喷淋系统喷水试验合格; 3、弱电安装完成,弱电与强切电源箱接线完成; 4、室内强、弱电联动调试:电气与消火栓系统、喷淋系统、报警阀、水流指示器联动;电气与电梯联动;电气与各种防火卷帘联动;电气与正压风机、防排烟风机、诱导风机联动;感温、感烟联动;喷头破坏试验完成与所有各系统联动检测合格; 5、防火门安装完成,资料齐全,有身份证; 6、电梯安装合格,有五方通话系统、停电平层装置、火灾迫降装置; 7、保温材料达到A极;并经节能专项验收合格,资料齐全; 8、室内外消防指示牌齐全; 9、消防控制室远程监控完成; 10、施工资料齐全,整体消防系统运行正常满足使用要求; 11、室外设施(管网环状闭合、双水源,道路宽度、回车点合格、消防水池、水箱满足要求)达到消防设计与规范 要求; 12、有甲方组织报有专业资质得消防检测机构对实体进行检测,检测合格后检测报告与工程资料报送当地消防部门审查验收. 二、验收程序 1、甲方项目部提出消防竣工验收申请书;

2、上报施工验收资料经消防部门审查合格; 3、甲方组织设计、监理、施工单位、消防部门对项目消防工程进行验收;4、经验收对不合格项有施工单位进行整改至合格; 5、经消防部门复验合格后,由市消防部门下发项目验收合格意见书、消防验收合格证; 建筑工程消防验收程序 为保证建筑工程设计审核与竣工验收合格通过,建设单位应当从施工图设计阶段、审报阶段、施工阶段以及竣工验收阶段进行控制。 1、消防设计 2、消防报审 消防报审工程包括新建、改建、扩建工程及建筑工程用途变更工程,报审部门为当地公安消防支队。报审时应当提供总平面布置图与单体工程施工图,提供图纸必须加盖设计单位设计专用章,同时应填写相应得审报表,国家、省级重点工程与设置建筑自动消防设施得建筑工程设计应当报消防设计专篇.我从事 得建设单位,把消防报审工作设专人分管,平时加强与消防支队、设计院之间得沟通,加快了对设计审查意见要求改正得速度,提高了报审得效率,为工程开工建设缩短了工期。 3、消防施工 工程消防施工主要从材料上把关,进场消防材料分三类:实施强制性论证得消防产品、实施型式认可制度得消防产品、实施强制性检验制度得消防产品.材料进场时,严格按规定审查消防产品得检验资料,实施强制性认证得消防产品要有检测报告与认证证书,属强制性认证得消防产品包括:火灾报警产品(控制器、

建筑正确的消防验收需要怎么做

消防验收部分 由背景资料透露,显然该房地产公司没有通过正规程序的消防验收,通过假证作假的方式通过备案,这在法律上是需要承担相应的法律责任的,严重违反了我国的消防法律法规。很明显本事件严重背离了消防法律法规的原则,并没有严格把消防安全作为建筑工程的重大责任之一,工程上存在严重的消防隐患。该房地产公司在市消防支队验收完成之前取得消防验收备案,足以说明在备案完成时建筑的消防工程完全没有通过验收程序。私制假证严重扰乱了正规消防验收,可能造成工程重大安全事故罪,根据消防法应该追究其相应的法律责任。 建筑工程在工程结束验收时是需要通过严格的程序考核的,在建筑消防验收方面也必须经过一系列严格的检查,方可获取《公安消防验收意见书》。而案例中建筑并没有经由正规法律程序通过消防验收,而是直接伪造了地方性的《公安消防验收意见书》。 按照建筑工程正规验收程序来说,公安消防机构受理建筑工程消防验收申报时,首先应查验下列资料:1、《建筑工程消防验收申报表》;2、建筑消防设施技术测试合格的报告;3、《建筑工程消防设计审核意见书》及相关批复文件; 4、竣工图; 5、消防工程施工安装单位资格证书及施工安装、调试记录,消防产品相关证书、出厂合格证,隐蔽工程记录,设计、施工变更内容记录等资料; 6、各项消防安全管理制度和防火安全管理组织机构以及消防系统操作管理人员名单。 公安消防机构受理验收申报后,应在10日内组织验收,并在验收后7日内签发《建筑工程消防验收意见书》。另外,实际验收过程中,工程验收的人员不应少于2人。重点工程和设有自动消防设施的工程验收,应成立有验收、建审、监督、战训等人员参加的验收组织,并制定验收工作方案。审核期间,参加建设主管部门组织的选址、方案可行性论证或初步设计审查会的人员应将所提意见填入《建筑工程前期审查意见记录表》。审核人员完成审核后应及时提出审核意见,并由专人进行技术总复核。 公安消防机构对送审的建筑工程消防设计应当在规定的期限内完成审核。从收到全套设计图纸资料之日起,一般工程应在10日内、重点工程和设有自动消

建筑工程消防设施施工及验收规范范文

建筑工程消防设施施工及验收规范(征求意见稿)续2 5.4 工程验收 5.4.1 一般规定 1 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收前,应提交下列技术文件: 1) 系统竣工表; 2) 系统竣工图; 3) 施工记录(包括隐蔽工程验收记录); 4) 调试记录或调试报告; 5) 系统检验报告(含产品检验报告、合格证及相关材料); 6) 管理、维护人员登记表。 2 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收内容: 1) 本规范5.4.1条要求的技术文件; 2) 防火卷帘、防火门、防火窗及相关设备(包括防火卷帘控制器、按钮盒、卷门机、 火灾探测器组等)的安装位置、施工质量等; 3) 防火卷帘、防火门、防火窗及相关设备的基本功能、系统控制功能。

3 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收前,建设和使用单位应对其操作、管理、维 护人员的配备情况进行检查。 5.4.2 防火卷帘 1 本规范5.4.1条要求的技术文件应齐全、完整。 2 系统中各设备的设置、型号、类别、数量及安装位置、施工质量应符合设计要求。 3 系统中各设备的基本功能及系统控制功能应按下列要求进行检验: 1) 防火卷帘控制器及手动控制按钮盒等实际安装数量在5个(含5个)以下的,应全部进行功能检验;超过5个的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5个。检验时每个功能应重复1~2次,且符合本规范5.3.2-1条要求。 2) 卷门机实际安装数量在5个(含5个)以下的,应全部进行功能检验;超过5个的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5个。检验时每个功能应重复 1~2次,且符合本规范5.3.2-2条要求。 3) 防火卷帘实际安装数量在5樘(含5樘)以下的,应全部进行运行、控制功能检验;超过5樘的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5樘。检验时每个功能应重复1~2次,符合本规范5.3.2-3条要求。 5.4.3 防火门 1 本规范5.4.1条要求的技术文件应齐全、完整。

消防验收规范标准

1、电源线标志 技术要求:操纵器主电源线应有明显标志。 检验方法:目测。 2、助焊剂类型 技术要求:不得使用带腐蚀性的助焊剂。 检验方法:目测,手感。 3、报警音响 技术要求:在额定工作电压下,距离音响器件中心lm处,音M向器件的声压级应在65—115dB。 检验器具:声级计。 检验方法:用声级计测量报警音响声压级。 4、操纵器差不多功能 技术要求: a)报警功能:能直接或间接地接收来自火灾探测器及手动报警按钮火灾报警信号,并发出声、光报警信号。 b)二次报警:操纵器第一次报警时,可手动消除声报警信号,现在如再次有火灾报警信号时,应能重新启动。

c)故障报警:当操纵器与火灾探测器、操纵器与传输火灾报警信号作用的部件发生故障时,应能发出与火灾报警信号有明显区不的声、光故障信号。 d)自检功能:操纵器应有本机自检功能。 e)火灾优先功能:当火灾和故障同时发生时,火灾应优先发出声、光报警信号。 f)经历功能:具有显示或打印火灾报警时刻的功能。 g)消音、复位功能:操纵器处于火灾报警状态时,可手动消除声报警信号,并能手动复位。 h)电源转换功能:主电切断时,备电应自动投入运行。 i)电源指示灯功能:主备电源自动转换时,主备电源指示灯功能应正常。 检验器具:火灾探测器试验器。 检验方法: a)报警和经历功能:用火灾探测器试验器使任一回路处于火灾报警状态,观看操纵器声、光报警信号及计时或打印情况。 b)二次报警:在操纵器处于火灾报警状态时,先手动消除声报警信号,然后使另一回路处于火灾报警状态,观看操纵器声、光报警情况。

c)故障报警:使操纵器任一回路、电源或内部线路先处于故障状态,观看操纵器声、光报警信号情况及故障部位、故障类型指示情况。 d)自检功能:操作操纵器检查机构,观看操纵器声、光报警情况。 e)火灾优先功能:在操纵器处于故障报警状态时,使任一非故障回路处于火灾报警状态,观看操纵器声、光报警情况。 f)消音、复位功能:在操纵器处于火灾报警状态时,首先手动消音撤销火灾报警回路的输入报警信号,然后复位,观看操纵器声、光报警情况。 g)电源转换及指示灯功能:先将主电源切断,备电自动投入,然后恢复主电源,备用电源自动切除并观看电源切换指示灯变化情况。 5、备用电源自动充电 技术要求:主电源恢复后,备用电源自动切除,并自动浮充,充电达到额定值以后,自动断开,处于备用状态。 检验方法:将主电断开,使操纵器处于备电工作状态,监视30min,记录现在备电电压值,然后恢复主电,10min后记录备电电压值,通过比较,确认备电是否具有自动充电功能。