文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变频器安装方案

变频器安装方案

变频器安装方案
变频器安装方案

XHZJ07.02.06-2010 变频器安装方案

设备名称35T、65T送风机引风机变频器改造

工作地点变频器室

编制陈平

审核

批准

编制单位电气车间

执行单位电气车间

说明:因变频器是柜体式(配电柜)安装,所以先安装柜体根据成套配电柜及动力开关柜安装施工工艺标准

(HFWX.QB/1-6-009-2004)施工。

1.范围:

本工艺标准适用于10KV及以下的一般工业与民用建筑电气安装成套配电柜,动力开关柜安装及二次回路接线。

2、施工准备

2.1设备及材料要求

2.1.1设备及材料均要符合国家或部颁发现行行

业技术标准,符合设计要求并有出厂合格证。设备应有铭牌并注明厂家名称,附件备件齐全。

2.1.2安装使用的材料

2.1.2.1型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次接线导线应有“长

城”标志合格证。

2.1.2.2镀锌螺丝、螺母垫圈、弹簧垫。

2.1.2.3其他材料:防锈漆,尼龙卡贷,绝缘胶垫,电焊条,氧气,

乙炔气,均符合质量要求。

2.2主要机具

2.2.1吊装搬运机具,电瓶车,倒链,麻绳索具等。

2.2.2安装工具:台钻,手电钻,电锤,砂轮,电焊机,气焊工

具电工刀,锉刀,套筒扳手等。

2.2.3测试检验工具:水准仪,兆欧表,万用表,水平尺,测试笔,钢直尺,钢圈尺,线锤等。

2.3施工材料准备工期:半天

3、安装操作流程

3.1安装流程

设备开箱检查——设备搬运——基础槽钢制作安装——原接触器开关柜体的拆除搬运——调频器柜体安装及开关柜体安装——调频器的安装——控制调频器接触器、开关的安装——二次回路接线——送电调试变频器——动力电缆施放对接——试验调整——送电联动试车——联动试车成功交付运行

3.2设备开箱检查

3.2.1安装单位,供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。

3.2.2按照设备清单,施工图纸及设备技术资料核对设备本体及附件,备件的规格型号应符合设计图纸要求。附件备件齐全,产品合格,证件,技术资料说明书齐全。

3.2.2.3柜体本体外观检查无损坏及变形,油漆完整无损。

3.2.2 4内部检查:电器设置及元件无损伤裂缺陷。

3.3设备搬运

3.3.1设备运输由起重工作业,电工配合,根据实际情况运用各种合适的运输工具。

3.3.2设备吊点:柜顶有吊环者吊索应穿在吊环内,无吊环者吊索应挂在四角主要承力结构处。不得将吊索挂在设备件上,吊索的绳长应一致以防柜体变形或部件损坏。

3.3.3运输时必须用麻绳将设备与车身固定牢,开车要平稳。3.3.4搬运工期:半天

3.4柜体基础槽钢制作安装

3.4.1调直型钢,将有弯曲的型钢调直,然后按图纸要求预制加工基础型钢,并刷好防锈漆。

3.4.2按施工图纸所标的位置将预制好的基础型钢架放在预留的铁件上。用水准仪或水平尺找正找平。找正找平过程中,需要用垫块的地方最多不能超过三片。然后将基础型钢架、预埋件垫块用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm-30mm基础型钢安装允许偏差见表:

基础

型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后将室外的地线扁钢引入室内与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后将基础型钢刷两遍灰漆。

3.4.4安装工期:1天

3.5原接触器开关柜体的拆除搬运

3.5.1拆除原接触器的电源线和负荷线

3.5.2原65T引风机送风机触器开关柜体的拆除,把此拆除的触

器开关柜体搬运至65T变频器室待安装。

3.5.3拆除搬运工期:半天

3.6调频器柜体及控制调频器开关、接触器柜体(原65T引风机送

风机触器开关柜体)安装

3.6.1柜体安装应按施工图纸的布置,按顺序将柜体放在基础钢

上。先找正两端的柜体,在从柜体下至三分之二高的位置绷上小线逐台找正。柜体不标准的以柜面为准。找正时采用0.5mm铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻孔,一般无要求时低压柜体钻Φ12.2mm孔高压柜体钻Φ16.22mm孔。分别用ΦM12、ΦM16镀锌螺丝固定。允许偏差见表:

3.6.2柜体就位、找平找正后,除柜体与基础型钢固定,柜体与柜体,柜体与挡板均用镀锌螺丝连接。

3.6.3柜体接地:每台柜体单独与基础型钢连接,每台柜体从后面左下部的基础型钢侧面焊上螺丝,用6mm2铜线与柜体上的接地端子连

接牢固。

3.6.4安装工期:2天

3.7变频器的安装

3.7.1环境温度、湿度及其他条件:变频器工作温度一般规定为-10——+40℃,测试环境温度的点应在距变频器约5cm处。在环境温度大于+40℃的情况下,每增加5℃,其运行功率下降30%。相对湿度应不超过90%,无结露现象。在变频器安装的位置应无阳光、无腐蚀性气体及易燃气体、尘埃少、海拔低于1000m、垂直安装、保证热空气排除新的空气进入机柜门入口的通道、无震动。

3.7.2变频器的发热和散热

3.7.2.1壁挂式安装的散热处理:由于变频器本身具有较好的外壳,故一般情况下,允许直接靠墙安装,称为壁挂式。为了保证良好的通风,所有变频器都必须垂直安装,变频器与周围阻挡物之间的距离应符合如下:两侧:≧100mm;上下方:≧150mm。为了防止异物掉在变频器的出风口阻塞风道,必须在变频器出风口的上方加装保护罩。

3.7.3安装工期:1天

3.8控制调频器接触器、开关的安装

3.8.1开关和接触器都应垂直安装,与柜体及周围的设备的距离符合设计要求。

3.8.2安装工期:半天

3.9二次回路接线

3.9.1变频器二次小线的对接:由厂家安装工程师根据图纸指导接线。

变频器的所有的控制线,都应采用屏蔽线。屏蔽线靠近变频器的一端的屏蔽层接地,屏蔽层的另一端悬空。控制线与主电路之间的距离应不小于100mm,并应尽量不和主电路交叉,必须交叉时应采用垂直交叉的方式。

3.9.2柜内二次小线连接

3.9.2.1按原理图逐台检查柜内的全部电器元件是否相符,其额定电压和控制操作电源电压必须一致。

3.9.2.2按图敷设柜内的控制线,敷设要符合要求布线合理、美观整齐。

3.9.2.3控制线校线后将每根芯线围成圆圈,用镀锌螺丝,弹簧垫连接在每个端子上,一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线之间加平垫圈,多股线应刷锡不准有断股。

3.9.3安装工期:4天

3.10变频器的调试

3.10.1变频器的调试有厂家安装工程师调试。

3.10.2调试工期:半天

3.11电源电缆和负荷电缆的施放和对接

3.11.1电源电缆和负荷电缆的施放

3.11.2根据负荷选择相应的电缆和线鼻子,依据《低压电缆头制作工艺》制作电缆头。按照图纸正确对接变频器的电源和负荷。

3.11.3电缆的施放和对接工期:3天

3.12试验调整

3.12.1调整内容:各种继电器、连锁装置。

3.12.2二次控制小线调整及模拟试验

3.12.2.1将所有的界限端子螺丝再紧一次。

3.12.2.2绝缘摇测:拥500V兆欧摇表在端子板处测试,每条回路的的电阻大于0.5兆欧

3.12.2.3二次小线回路如有晶体管、集成电路、电子元件时该部位的检查不准用摇表测试,要用万用表测试是否接通。

3,12.2.4按图纸要求分别模拟试验控制、连锁操作、各种继电器动作信号正确无误、灵敏可靠。

3.12.2.5柜体及其支架接地(零)支线敷设、连接紧密牢固,接地接零线截面选用正确需防腐的部件涂漆均匀无遗漏,线路走向合理,色标准确涂刷不污染设备和建筑物。

3.12.3试验调整工期:半天

3.13送电联动试车

3.13.1有安装技术人员配合厂家现场安装工程师进行整个系统设备的试车调整,包括各项联锁、继电器,系统设备的试车调整应符合各项工艺指标要求。

3.13.2送电试验工期:3天

4、现场电机安装有新化公司另行安排。

5、安装工期及责任

5.1安装工期:17天

5.2安装项目负责人:陈平

5.3技术负责人:厂家现场安装工程师

5.4安全负责人:王建强

6、安装人员

6,1电工:8人

6.2起重工:2人

6.3电气焊工:2人

7、风险分析及预防措施

7.1触电:必须办理停电手续

7.2机械伤害:搬、抬必须两人以上进行,有专业起重工进行作业。

7.3有毒有害气体超标:动火必须办理动火证,和其他各种作业票证。

7.4落物伤人:作业时要带好安全帽。

7.5高空坠落:高空作业要记好安全带。

7.6工机具丢失:工机具设有专人保管。

8、具体安装工期如下

材料准备(半天)——设备开箱检查(前期已检查)——设备搬运(半天)——基础槽钢制作安装(1天)——原接触器开关柜体的拆除搬运(半天)——调频器柜体安装及开关柜体安装(2天)——调频器的安装(1天)——控制调频器接触器、开关的安装(半天)——二次回路接线(4天)——变频器的调试(半天)——动力电缆施放对接(3天)——试验调整(半天)——送电联动试车(3天)

高压电动机检修施工方案

高压电动机检修施工方案编制: 审核: 批准:

高压电动机检修施工方案 一、编制依据 1、《电业安全工作规程》 2、《电动机检修作业规程》 二、主题内容与适用范围 工程项目简介 设备技术特性表 三、设备检修前运行状况与检修原因 电机到检修周期,需定期检查,更换轴承 四、检修内容深度 1、清扫电机外表、风扇罩,清除外风扇积尘。 2、检查电机接线盒内所有电机引线、电缆、联接线是否有发热、腐

蚀、接触不紧密或飞弧情况。 3、检查电机定、转子的绝缘,电缆绝缘符合要求。 4、检查电机外壳及接地线是否牢固可靠。 5、检查电机油路是否畅通。 6、检查温度探头及温度表指示是否正确,必要时进行校验或更换。 7、清理废油储槽。 8、电机解体,检查转子、铁芯、鼠笼条有无裂纹、断裂、缺损、扫镗。 9、检查定子线圈槽路有无毛刺、碰伤,线圈有无擦伤,发热老化、松动,绝缘良好。 10、检查电机轴承与轴、轴承与端盖配合是否良好,必要时进行处理。 五、施工步骤方法 1、按规定办理任务书、电气工作第一种工作票,由值班电工做好一切安全措施后,检修人员方可进行工作。 2、拆除电动机电源线及加热器电源线、接地线、并做好相位标记。 3、拆除电机底脚螺栓及定位销钉并脱开对接的轴。 4、拆卸联轴器。 5、拆风扇叶。 6、拆除所有轴承盖及热电偶。 7、拆卸端盖。拆卸前需在电机前后端盖与基座、轴承小油盖与端盖的接缝处做好标记,以便回装。 8、如需抽芯时,所用钢丝绳必须垫上软的物质,注意转子不要碰到定子上,转子抽出后,要用方木垫稳,防止因其滚动而损伤人员和设备。

9、轴承的拆卸和检查。拆卸轴承需用专用拔轴器,严禁硬拉损伤转轴。测量轴承与轴、端盖的配合尺寸,必要时进行处理。 10、电机转子抽过芯回装后,必须要按电机试验规程做绝缘电阻测量。 11、在检修过程中,要防止金属及其它杂物掉入电机内部,装配前要仔细检查定子内部确无遗留物留下。 12、轴承安装。应采用热装法,轴承有标志的一面要朝外。 13、轴承用润滑脂要选用正确,注油量要适宜,同一轴承不得加入不同的润滑脂。 14、端盖回装时在接触面上涂一层密封胶。 15、电机的回装顺序按相反过程进行。 六、验收质量标准 1、做到文明检修,工完、料尽、场地清。 2、严格按检修项目规定的内容,进行认真作业,不得漏项随意更改检修项目。 3、按按《电业安全工作规程》和《电动机检修作业规程》进行检修作业。 4、电机检修完试运行过程中,各机械性能,应符合检修规程规定值。 5、电机试运行前应检查绝缘情况并符合电气运行规程的要求。 6、电机安装就位,必须保证地脚螺栓紧固,电机外表无明显伤痕、裂纹、且找正数据符合规定。 7、各种试验数据齐全,符合电气试验规程要求。 8、及时做好检修记录,记录内容必须齐全,不得漏项。

变频器安装方案

变频器安装方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

温州市综合材料生态处置中心 焚烧、固化及附属设施设备安装及调试项目 变频器施工方案 编制: 审核: 批准: 上海灿州环境工程有限公司、中易建设有限公司(联合体) 二0一五年10月 目录 1、适用范围 2、施工准备 3、安装操作流程 4、安装人员 5、风险分析及预防措施 说明:因变频器是柜体式(配电柜)安装,所以先安装柜体根据成套配电柜及动力开关柜安装施工工艺标准(HFWX.QB/1-6-009- 2004)施工。 1.适用范围: 温州市综合材料生态处置中心焚烧及附属设施设备安装及调试工程电气安装成套配电柜,动力开关柜安装及二次回路接线。 2、施工准备

2.1设备及材料要求 业技术标准,符合设计要求并有出厂合格证。设备应有铭牌并注明 厂家名称,附件备件齐全。 “长城”标志合格证。 2.2主要机具 2.3施工材料准备工期:半天 3、安装操作流程 3.1安装流程 设备开箱检查——设备搬运——基础槽钢制作安装——原接触器 开关柜体的拆除搬运——调频器柜体安装及开关柜体安装——调频 器的安装——控制调频器接触器、开关的安装——二次回路接线— —送电调试变频器——动力电缆施放对接——试验调整——送电联 动试车——联动试车成功交付运行 3.2设备开箱检查 3.2.2 4内部检查:电器设置及元件无损伤裂缺陷。 3.3设备搬运 3.4柜体基础槽钢制作安装 触器开关 柜体的拆 除搬运

3.6调频器柜体及控制调频器开关、接触器柜体(原65T引风机送风 机触器开关柜体)安装 Φ12.2mm孔高压柜体钻Φ16.22mm孔。分别用ΦM12、ΦM16镀锌螺丝固定。允许偏差见表: 2铜线与柜体上的接地端子连接牢固。 3.7变频器的安装 ——+40℃,测试环境温度的点应在距变频器约5cm处。在环境温度大于+40℃的情况下,每增加5℃,其运行功率下降30%。相对湿度应不超过90%,无结露现象。在变频器安装的位置应无阳光、无腐蚀性气体及易燃气体、尘埃少、海拔低于1000m、垂直安装、保证热空气排除新的空气进入机柜门入口的通道、无震动。 ≧100mm;上下方:≧150mm。为了防止异物掉在变频器的出风口阻塞风道,必须在变频器出风口的上方加装保护罩。 7天 3.8控制调频器接触器、开关的安装 7天

最新-380V-55KW变频器总体技术方案

-380V-55K W变频器总体技术方案

-380V-5.5KW变频器总体技术方案 一、设计遵从的规范、标准或依据 < 器件选用规范 > 二、单板技术条件 注:以上交流电流值、交流电流电压值均为有效值

变频器驱动板在控制电路发出的六路驱动信号的控制下,把电压、频率固定的三相交流输入电压变换成频率、电压可调的三相交流输出电压供给负载电机,同时将变频器的输出电流、直流电压、模块温度等检测信号送控制板处理及提供控制板工作电源。 三、计算说明书 3.1 主电路 交-直-交变频器驱动板主回路由输入保护电路、PIM模块(包括整流电路、逆变电路、制动电路)、上电缓冲环节、滤波储能电路等组成。整流电路将三相交流输入整流成直流。上电缓冲环节包括限流电阻R4、R5和继电器K1,限流电阻在上电过程中限制流过整流桥和电容器的充电电流,当电解电容器两端电压达到正常工作电压80%后,限流电阻被与之并联的继电器短接。滤波、储能电路由电解电容C1A、 C1B、C1C并联后和电容板上电容串联组成(注:电容板借用TD1000变频器电容板,由C2A、C2B、C2C并联组成),起到储能和滤波作用。滤波后的直流作为逆变电路输入,通过对逆变器的导通、关断进行控制,供给负载频率、电压可调的交流输出电压 3.1.1 原理图 3.1.2 设计、选用依据. 本设计依据有限公司制定的功率元器件器件降额规范及EUPEC功率模块手册

3.1.3 计算过程 3.1.3.1 整流电路 一、电压计算 整流电路输入电压最大值为380VAC×1.1=418VAC,其峰值电压为 1.414×418=591V。EUPEC公司模块整流桥耐压V RRM =1600V,计算出整流桥电压降额为591/1600=37%,满足设计要求。 二、电流计算 1、EUPEC模块BSM15GP120、BSM25GP120、BSM35GP120整流桥每个二极管 允许的有效值正向电流I FRMSM相同,均为40A,对于 -4T0037P变频器,在 1.35倍过载情况下输入电流有效值为1.35×10.5A=14.2A,对于 -4T0037G变频 器,在1.8倍过载情况下输入电流有效值为1.8×10.5A=18.9A, 对于 -4T0055P变频器,在1.35倍过载情况下输入电流有效值为1.35×14.6A=19.7A, 对于 - 4T0055G变频器,在1.8倍过载情况下输入电流有效值为1.8×14.6A=26.3A,以上四种变频器在过载条件下输入电流值均小于模块整流桥允许电流值,可以满足设计要求。 2、确定冲击电流 上电缓冲电阻选用两个6W/39欧姆电阻串联,因此考虑电源输入波动,最大的冲击电流为380X1.1X1.4/78=7.6A。 对于 -4T0037P变频器所用EUPEC模块BSM15GP120,其整流桥二极管在10ms内允许的冲击电流为I FSM=230A,完全满足要求。 对于 -4T0037G/4T0055P变频器所用EUPEC模块BSM25GP120,其整流桥二极管在10ms内允许的冲击电流为I FSM=230A,完全满足要求。 对于 -4T0055G变频器所用EUPEC模块BSM35GP120,其整流桥二极管在10ms 内允许的冲击电流为I FSM=260A,完全满足要求。 3.1. 4.2 逆变电路 一、电压计算 施加在逆变桥上的电压除输入电压经全波整流后的直流母线电压外,还有母线寄生电感引起的震荡电压,对于本电路估算取其为100V(实际电路中有尖峰电压吸收

电动机及其附属设备安装方案

电动机及其附属设备安装方案 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程固定式交、直和同步电动机及其附属设备安装。 2、施工准备 2.1、设备及材料要求: 1、电动机应有铭牌,注明制造厂名,出厂日期,电动机的型号、容量、频率、电压、电流、接线方法、转速、温升、工作方法、绝缘等级等有关技术数据。 2、电动机的容量、规格、型号必须符合设计要求,附件、备件齐全,并有出厂合格证及有关技术文件。 3、电动机的控制、保护和起动附属设备,应与电动机配套,并有铭牌,注明制造厂名,出厂日期、规格、型号及出厂合格证等有关技术资料。 4、各种规格的型钢均应符合设计要求,型钢无明显的锈蚀。并有材质证明。 5、螺栓:除电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。 6、其它材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑脂等均应有产品合格证。 2.2、主要机具: 吊链、龙门架、绳扣、台钻、砂轮、手电钻、联轴节顶出器、台

虎钳、油压钳、扳手、电锤、板锉、榔头、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、汽焊工具、塞尺、水平尺、转速表、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计。 2.3、作业条件: 1、施工图及技术资料齐全。 2、土建工程基本施工完毕、门窗玻璃安好。 3、在室外安装的电机,应有防雨措施。 4、电动机的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管位置尺寸应符合设计质量要求。 5、电动机安装场地应清理干净、道路畅通。 6、电动机驱动设备已安装完毕,且初检合格。 3、操作工艺 3.1、工艺流程: 3.2、设备拆箱点件: 1、设备拆箱点件检查应有安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并作好记录; 2、按照设备供货清单、技术文件,对设备及其附件、备件的规

变频器硬件设计方案

一.设计思路 通用型变频器的硬件电路主要由3部分组成:整流电路、开关电源电路以及逆变电路。整流电路将工频交流电整流为直流,并经大电容滤波供给逆变单元;开关电源电路为IPM和计算机控制电路供电;逆变电路是由PM50RSAl20组成。二.控制回路 1.整流电路 整流电路中,输人为380V工频交流电。YRl~YR3为压敏电阻,用于吸收交流侧的浪涌电压,以免造成变频器损坏。输人电源经二极管整流桥6R130G-160整流为直流,并经电的作用。发光二极管用于指示变频器的工作状态。Rl是启动过程中的限流电阻,由El~E4大电容滤波后成为稳定的直流电压,再经电感和电容滤波后作为逆变单元和开关电源单元的电源。R2和R3是为了消除电容的离散性而设置的均压电阻,同时还起到放于E1~E4容量较大,上电瞬间相当于短路,电流很大,尺l可以限制该电流大小,电路正常状态后由继电器RLYl将该电阻短路以免增加损耗。继电器的控制信号SHORT来自于计算机,上电后延时一定时间计算机发出该信号将电阻切除。R1应选择大功率电阻,本电路中选择的是20W的水泥电阻,而且为了散热该电阻安装时应悬空。电路中的+5V、+12V和±15V电压是由开关电源提供的电压。LVl是电压传感器,用于采集整流电压值,供检测和确定控制算法用。UDCM是电压传感器的输出信号。通过外接插排连接至外接计算机控制电路。 2.开关电路 输出电压进行变换,为IPM模块和外接的计算机控制电路提供电源,提供的 电压为±该电路主要由PWM控制器TL3842P、MOSFETK1317和开关变压器组成, 其功能是对整流电路的流15V、+1直2V、+5v。

变频器采用空水冷技术

变频器采用空水冷技术方案

概述: 变频器内部使用功率电力电子元件、滤波支撑电容及大量电子器件,使用环境温度不仅影响设备运行的可靠性,同时也影响设备的使用寿命及运行维护成本,因此控制变频器的运行环境温度非常重要;变频器通过电力电子器件实现频率的变化,其有一定损耗,由于高压变频器所拖电机功率较大,变频器的发热量较大,采用直接空气交换时(自然风进,热风排出),室内温度可控制与环境温度一致,成本较低,但环境灰尘进入设备,影响设备的稳定性与可靠性,不建议使用;采用空调导出变频器室内温度时,空调容量较大,需长期运行,消耗电能较多;而采用空水冷方式,热量由循环水带走,其运行成本较低,是大功率变频器或变频吕集中使用最佳的冷却方式; 空水冷技术方案: 系统示意图: 加压 风机 风水冷 换热器 频器上部排风机排出热风通过收风罩汇集,通过集风管联接至加压风机,加压风机把热风送至换热器,冷却水带走热量,风温降低后返回变频器室,再被吸入变频器完成风系统循环。 电气控制原理图:

变频器可与消防系统联锁,当出现火警时停运冷却回路,加压风机可利用变频器的一些信号控制,利用变频器散热风机的运行控制信号与变频器运行状态信号启动加压风机,实现机组与变频器联锁运行,即:变频器运行、机组运行;变频器停机、机组停机;并通过热保护及逻辑判断风机状态。 水路示意图: 为方便机组的维修维护,机组的冷却水通过阀门与总的进水管、 回水管连接,由于变频器运行环境温度相对越低越好,因此不控制水流量,室内温度随环境温度变化而变化,不高于变频器的使用环境温度。 安装示意图:

风 道 根据变频器功率大小配置一套或两套换热器,1250KW变频器配置一台60KW的换热器,2500KW变频器配置2台60KW变频器,560KW配置一台30KW换热器;外部可使用如上风管,也可使用U型管件,扣在墙壁上形成循环回路。 鉴于环境循环水水质情况,建议使用不锈钢管换热器,其技术参数如下: 广州赛唯热工设备有限公司广州赛唯换热设备制造有限公司 Customer(客户名称) : Project(项目):变压器房冷却器60KW FAX/TEL:日期:2016-11-11 空气换热器设计参数(Heat Exchanger Spedification)

大电机安装方案-修改

1.工程概况 本方案的编制依据: 1)业主提供的图纸(目前仅有大电机外形图); 2)国家标准和冶金行业标准; 3)同类型交流同步电动机的安装经验; 4)本单位的人力、物力资源。 本次安装的1780热轧主传动电机共计12台,为哈尔滨电机厂生产的交流同步电动机,全部安装于热轧车间主电机跨。根据业主提供的电机外形图纸资料统计出下表: 2 施工安排 粗轧和精轧电机都具有独立的底板。F1~F4和粗轧机的8台电机由于总重都超过了车间行车的最大起重量,因此,都必须把定、转子分体运输,到热轧现场后再行穿芯组装。穿芯用的吊梁、假轴等专用工具都

由哈电提供。定子和转子的支撑架由我单位现场加工制作。 根据土建专业提供基础的顺序和机械专业安装轧机的施工顺序来看,电机安装先从精轧机电机开始,然后是粗轧机电机,最后安装飞剪电机。优先结束F4电机的所有安装和试验工作,以保障第一台主传动电机单试节点顺利完成。 精轧机下部都设计有冷却器,底板安装前须先将其吊装就位,因此冷却装置应比电机先行送货到场。根据哈电的技术文件要求,所有电机在使用前,必须进行干燥。 主电机跨行车为一台100/25t,行车轨道标高为11.5米,最大起吊高度10米,满足最大的粗轧电机穿芯吊装的施工要求。主电机跨西侧30轴线CD跨大门门宽6米,门高6米,设备进场考虑从此门进入,门内地坪承载力为40KN/m2,为保证在此跨内卸车的需要,须在门内地坪上一个运输车位的范围内,铺上6米宽的路基箱12米长,以提高地坪承载能力。现场道路在设备进场时,必须使用翻铲进行平整,低洼处应用碎石子垫平、压实。14~16轴线和24~26轴线之间的空地上可以堆放设备和工机具。进场路线和施工平面图如下所示: 12台电机安装所需平垫板525块,斜垫板1052块,中心标板42个,基准点9个。平垫板安装有座浆法和流动灌浆法两种,本方案采用安装

电动机设备安装方案

电动机及其附属设备安装标准施工 一、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 1、范围 本施工标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程固定式交、直和同步电动机及其附属设备安装。 2、施工准备 设备及材料要求: 电动机应有铭牌,注明制造厂名,出厂日期,电动机的型号、容量、频率、电压、电流、接线方法、转速、温升、工作方法、绝缘等级等有关技术数据。 电动机的容量、规格、型号必须符合设计要求,附件、备件齐全,并有出厂合格证及有关技术文件。 电动机的控制、保护和起动附属设备,应与电动机配套,并有铭牌,注明制造厂名,出厂日期、规格、型号及出厂合格证等有关技术资料。 各种规格的型钢均应符合设计要求,型钢无明显的锈蚀。并有材质证明。 螺栓:除电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。 其它材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑脂等均应有产品合格证。 主要机具: 吊链、龙门架、绳扣、台钻、砂轮、手电钻、联轴节顶出器、台虎钳、油压钳、扳手、电锤、板锉、鎯头、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、汽焊工具、塞尺、水平尺、转速表、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计。作业条件: 施工图及技术资料齐全。

土建工程基本施工完毕、门窗玻璃安好。 在室外安装的电机,应有防雨措施。 电动机的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管位置尺寸应符合设计质量要求。 电动机安装场地应清理干净、道路畅通。 电动机驱动设备已安装完毕,且初检合格。 3、操作工艺 工艺流程: 设备拆箱点件→安装前的检查→电动机安装→抽芯检查→电机干燥→控制、保护和起动设备安装→试运行前的检查→试运行及验收 设备拆箱点件: 设备拆箱点件检查应有安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并作好记录;按照设备供货清单、技术文件,对设备及其附件、备件的规格、型号、数量进行详细核对; 电动机本体、控制和起动设备外观检查应无损伤及变形,油漆应完好; 电动机及其附属设备均应符合设计要求。 安装前的检查 电动机安装前应进行以下检查: 电动机应完好,不应有损伤现象。盘动转子应轻快,不应有卡阻及异常声响。定子和转子分箱装运的电机,其铁心转子和轴颈应完整无锈蚀现象; 电机的附件、备件应齐全无损伤。 电动机的性能应符合电动机周围工作环境的要求,电机选择应符合表的规定。电动机的安装: 电动机安装应由电工、钳工操作,大型电动机的安装需要搬运和吊装时应有起重工配合进行。 电动机型式的选择表

(完整)变频器安装方案

(完整)变频器安装方案 编辑整理: 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)变频器安装方案)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。 本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)变频器安装方案的全部内容。

温州市综合材料生态处置中心 焚烧、固化及附属设施设备安装及调试项目 变频器施工方案 编制: 审核: 批准: 上海灿州环境工程有限公司、中易建设有限公司(联合体) 二0一五年10月 目录 1、适用范围 2、施工准备 3、安装操作流程 4、安装人员 5、风险分析及预防措施

说明:因变频器是柜体式(配电柜)安装,所以先安装柜体根据成套配电柜及动力开关柜安装施工工艺标准(HFWX。QB/1-6—009- 2004)施工. 1.适用范围: 温州市综合材料生态处置中心焚烧及附属设施设备安装及调试工程电气安装成套配电柜,动力开关柜安装及二次回路接线。 2、施工准备 2.1设备及材料要求 2.1。1设备及材料均要符合国家或部颁发现行行 业技术标准,符合设计要求并有出厂合格证。设备应有铭牌并注明厂家名称,附件备件齐全。 2。1。2安装使用的材料 2。1.2.1型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次接线导线应有“长城”标志合格证。 2.1。2.2镀锌螺丝、螺母垫圈、弹簧垫。 2.1.2。3其他材料:防锈漆,尼龙卡贷,绝缘胶垫,电焊条,氧气,乙 炔气,均符合质量要求。 2。2主要机具 2。2.1吊装搬运机具,电瓶车,倒链,麻绳索具等。 2。2。2安装工具:台钻,手电钻,电锤,砂轮,电焊机,气焊工具电工刀,锉刀,套筒扳手等. 2.2.3测试检验工具:水准仪,兆欧表,万用表,水平尺,测试笔,钢

高压变频器技术协议

项目名称 高压变频调速系统 技术协议 需方(甲方): 供方(乙方):北京利德华福电气技术有限公司

本技术协议适用于为项目名称负载类型生产的高压变频调速系统。甲乙双方根据现场实际运行要求,以产品功能完善、运行安全可靠为原则共同制定本技术协议。 一项目概况 变频调速系统安装在独立的变频器室,设备冷却用户采用风机散热。 设备安装海拔高度 <1000 m。 1.配套电机参数 负载名称:(需要落实到具体的负载编号) 2.现场电源参数 动力电源 注:电网电压波动范围以正常负荷运行时的波动值为准,不包含瞬态波动值。请按照实际值进行填写,以保证变频器设计依据的准确性。 二供货范围 乙方(供方)应提供技术成熟、质量可靠、最新型号的变频装置。具体包括: 1.设备供货清单 2.备品备件供货清单(表中所列为此次供货范围总数量)

三技术规范 1.基本要求 变频调速系统主回路方案 变频调速系统采用手动一拖一方案,如下图: 基本原理: 原理是由3个高压隔离开关QS41、QS42和QS43和高压开关QF、电动机M组成(见左图)。 要求QS42和QS43之间存在机械互锁逻辑,不能同时闭合。变频运行时,QS43断开,QS41和QS42闭合;工频运行时,QS41和QS42断开,QS43闭合。 高压开关QF、电动机M为现场原有设备。 2.变频调速系统技术参数表

4.变频调速系统控制接口 变频器需要提供的开关量输出8路: 1)变频器待机状态:表示变频器已具备启动条件。 2)变频器运行状态:表示变频器正在运行。 3)变频器控制状态:节点闭合表示变频器控制权为现场远程控制;节点断开表示变频 器控制权为本地变频器控制。 4)变频器轻故障:表示变频器发生轻故障。 5)变频器重故障:表示变频器发生重故障,必须停机。 6)高压紧急分断:变频器出现重故障时,自动分断进线高压开关。 7)高压合闸允许:变频器自检通过或系统处于工频状态,允许上高压。 8)电机工频旁路:表示电动机处于工频旁路状态。 以上所有数字量采用无源接点输出,除特别注明外,定义为接点闭合时有效。 需要提供给变频器的开关量有4路: 1)启动指令:干接点,3秒脉冲闭合时有效,变频器开始运行。 2)停机指令:干接点,3秒脉冲闭合时有效,变频器正常停机。 3)高压就绪:干接点,高压开关处于分断时,辅助节点打开,变频器输入已带电,变 频器可以启动。 4)高压开关分闸信号:高压开关处于分断时,辅助节点闭合;1个。 以上所有数字量请提供无源接点,除特别注明外,定义为接点闭合时有效。 变频器需要提供的模拟量2路: 1)变频器输出转速。

变频器安装方案

变频器安装方案 The latest revision on November 22, 2020

温州市综合材料生态处置中心 焚烧、固化及附属设施设备安装及调试项目 变频器施工方案 编制: 审核: 批准: 上海灿州环境工程有限公司、中易建设有限公司(联合体) 二0一五年10月 目录 1、适用范围 2、施工准备 3、安装操作流程 4、安装人员 5、风险分析及预防措施 说明:因变频器是柜体式(配电柜)安装,所以先安装柜体根据成套配电柜及动力开关柜安装施工工艺标准(HFWX.QB/1-6-009- 2004)施工。 1.适用范围: 温州市综合材料生态处置中心焚烧及附属设施设备安装及调试工程电气安装成套配电柜,动力开关柜安装及二次回路接线。 2、施工准备

2.1设备及材料要求 业技术标准,符合设计要求并有出厂合格证。设备应有铭牌并注明 厂家名称,附件备件齐全。 “长城”标志合格证。 2.2主要机具 2.3施工材料准备工期:半天 3、安装操作流程 3.1安装流程 设备开箱检查——设备搬运——基础槽钢制作安装——原接触器 开关柜体的拆除搬运——调频器柜体安装及开关柜体安装——调频 器的安装——控制调频器接触器、开关的安装——二次回路接线— —送电调试变频器——动力电缆施放对接——试验调整——送电联 动试车——联动试车成功交付运行 3.2设备开箱检查 3.2.2 4内部检查:电器设置及元件无损伤裂缺陷。 3.3设备搬运 3.4柜体基础槽钢制作安装 触器开关 柜体的拆 除搬运

3.6调频器柜体及控制调频器开关、接触器柜体(原65T引风机送风 机触器开关柜体)安装 Φ12.2mm孔高压柜体钻Φ16.22mm孔。分别用ΦM12、ΦM16镀锌螺丝固定。允许偏差见表: 2铜线与柜体上的接地端子连接牢固。 3.7变频器的安装 ——+40℃,测试环境温度的点应在距变频器约5cm处。在环境温度大于+40℃的情况下,每增加5℃,其运行功率下降30%。相对湿度应不超过90%,无结露现象。在变频器安装的位置应无阳光、无腐蚀性气体及易燃气体、尘埃少、海拔低于1000m、垂直安装、保证热空气排除新的空气进入机柜门入口的通道、无震动。 ≧100mm;上下方:≧150mm。为了防止异物掉在变频器的出风口阻塞风道,必须在变频器出风口的上方加装保护罩。 7天 3.8控制调频器接触器、开关的安装 7天

变频器维修技术方案

变频器维修技术方案 一、设备维修明细表及具体要求 1、设备维修明细表 2、总体要求 (1)运行过程中,需要相应的防护措施,保护变频器可能带电,裸露甚至活动或转动的部件及高温表面的危险。(2)所有与运输,入库,安装/装配,接线,调试,维修和维护有关的作业须由具备资质的专业人员进行。 (2.1)机械工作,所有机械工作只可由经过培训的专业人员执行。熟悉安装位置,机械安装,产品的故障排除与维护,并具备以下资质: a.接受过机械专业的培训(如机械工程师或机电工程师) 并通过结业考试。 b.了解ABB变频器操作,熟悉操作手册。 c.通过ABB现场,或电话,视频等有效途径指导并已熟 悉操作的机电类行业从业人员。

(2.2)电气工作,所有电气工作只可由经过培训的专业人员执行。熟悉电气安装,调试,产品的故障排除与维护,并具备以下资质: a.接受过电气专业的培训(如电气工程师或机电工程师) 并通过结业考试。 b.了解ABB变频器操作,熟悉操作手册。 c.通过ABB现场,或电话,视频等有效途径指导并已熟 悉操作的机电类行业从业人员。 (二)维护保养技术要求。 1、总体要求 (1)运行过程中,需要相应的防护措施,保护变频器可能带电,裸露甚至活动的部件及高温表面的危险。 (2)所有与运输,入库,安装/装配,接线,调试,维修和维护有关的作业须由具备资质的专业人员进行。 (2.1)电气工作,所有电气工作只可由经过培训的专业人员执行。熟悉电气安装,调试,产品的故障排除与维护,并具备以下资质: a.接受过电气专业的培训(如电气工程师或机电工程师) 并通过结业考试。 b.了解西门子变频器的操作与维护保养,熟悉操作手册。( 2.2)动态测试,在表态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:

电动机安装工艺

电动机及其附属设备安装工工艺 1范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程固定式交、直和同步电动机及其附属设备安装。 2施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1电动机应有铭牌,注明制造厂名,出厂日期,电动机的型号、容量、频率、电压、电流、接线方法、转速、温升、工作方法、绝缘等级等有关技术数据。 2.1.2电动机的容量、规格、型号必须符合设计要求,附件、备件齐全,并有出厂合格证及有关技术文件。 2.1.3电动机的控制、保护和起动附属设备,应与电动机配套,并有铭牌,注明制造厂名,出厂日期、规格、型号及出厂合格证等有关技术资料。 2.1.4各种规格的型钢均应符合设计要求,型钢无明显的锈蚀。并有材质证明。 2.1.5螺栓:除电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。 2.1.6其它材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑脂等均应有产品合格证。 2.2主要机具: 吊链、龙门架、绳扣、台钻、砂轮、手电钻、联轴节顶出器、台

虎钳、油压钳、扳手、电锤、板锉、榔头、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、汽焊工具、塞尺、水平尺、转速表、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计。 2.3作业条件: 2.3.1施工图及技术资料齐全。 2.3.2土建工程基本施工完毕、门窗玻璃安好。 2.3.3在室外安装的电机,应有防雨措施。 2.3.4电动机的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管位置尺寸应符合设计质量要求。 2.3.5电动机安装场地应清理干净、道路畅通。 2.3.6电动机驱动设备已安装完毕,且初检合格。 3操作工艺 3.1工艺流程: 设备拆箱点件→安装前的检查→电动机安装→抽芯检查→电机干燥→控制、保护和起动设备安装→试运行前的检查→试运行及验收 3.2设备拆箱点件: 3.2.1设备拆箱点件检查应有安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并作好记录; 3.2.2按照设备供货清单、技术文件,对设备及其附件、备件的规格、型号、数量进行详细核对; 3.2.3电动机本体、控制和起动设备外观检查应无损伤及变形,油漆应完好;

变频器安装方案说明

温州市综合材料生态处置中心 焚烧、固化及附属设施设备安装及调试项目变频器施工方案 编制: 审核: 批准:

上海灿州环境工程有限公司、中易建设有限公司(联合体) 二0一五年10月 目录 1、适用范围 2、施工准备 3、安装操作流程 4、安装人员 5、风险分析及预防措施

说明:因变频器是柜体式(配电柜)安装,所以先安装柜体根据成套配电柜及动力开关柜安装施工工艺标准 (HFWX.QB/1-6-009-2004)施工。 1.适用范围: 温州市综合材料生态处置中心焚烧及附属设施设备安装及调试工程电气安装成套配电柜,动力开关柜安装及二次回路接线。 2、施工准备 2.1设备及材料要求 2.1.1设备及材料均要符合国家或部颁发现行行 业技术标准,符合设计要求并有出厂合格证。设备应有铭牌并注明厂家名称,附件备件齐全。 2.1.2安装使用的材料 2.1.2.1型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次接线导线应有 “长城”标志合格证。 2.1.2.2镀锌螺丝、螺母垫圈、弹簧垫。 2.1.2.3其他材料:防锈漆,尼龙卡贷,绝缘胶垫,电焊条,氧

气,乙炔气,均符合质量要求。 2.2主要机具 2.2.1吊装搬运机具,电瓶车,倒链,麻绳索具等。 2.2.2安装工具:台钻,手电钻,电锤,砂轮,电焊机,气焊工具电工刀,锉刀,套筒扳手等。 2.2.3测试检验工具:水准仪,兆欧表,万用表,水平尺,测试笔,钢直尺,钢圈尺,线锤等。 2.3施工材料准备工期:半天 3、安装操作流程 3.1安装流程 设备开箱检查——设备搬运——基础槽钢制作安装——原接触器开关柜体的拆除搬运——调频器柜体安装及开关柜体安装——调频器的安装——控制调频器接触器、开关的安装——二次回路接线——送电调试变频器——动力电缆施放对接——试验调整——送电联动试车——联动试车成功交付运行 3.2设备开箱检查 3.2.1安装单位,供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。 3.2.2按照设备清单,施工图纸及设备技术资料核对设备本体及附件,备件的规格型号应符合设计图纸要求。附件备件齐全,产品合格,证件,技术资料说明书齐全。

采用PLC控制的变频器一拖三恒压供水技术方案

采用PLC控制的变频器一拖三恒压供水技术方案 1. 系统控制要求; 1.1 实现变频器一拖三控制并可手动/自动切换; 1.2自动状态运行时系统启动一台泵后,当压力无法达到设定压力时,系统自动启动第二台泵,当压 力还是无法达到设定压力时,系统自动启动第三台泵;当出口压力高于设定压力时应尽快切除掉一台 泵………或两台泵,直到满足设定压力为止。 1.3手动状态时,要求手动启/停每一台泵,用于检修及应急; 1.4 低液位时,停所有泵并声音及指示灯报警; 1.5 管网压力如果大于设定值上限,所有泵停,直至压力下降然后按设定重新逐一启动水泵。 1.6 三台泵均具备软启动功能。 电气原理图: 2. 设备选型: 2.1 PLC系统选型:选用台湾亚瑞电子(南京)有限公司生产的SR-22MRD 可编程控制器。该控制器具备14点DC输入,8点模拟量输入端口,模拟量输入端口为DC0—10V(精度为0.1V);8点继电器输出(负载能力为:感性负载2A,非感性负载10A)。 2.2 压力变送器的选择:可选择三线制电压型压力变送器,带LCD数显表头。压力范围在 10Kpa-60Mpa。 2.3 液位开关选用供液电极型液位开关。

2.4 变频器:风机水泵型变频器。 3.电气控制原理及PLC程序说明: 3.1 电气控制原理图如图。3台水泵电机为M1,M2,M3。KM1,KM3,KM5分别控制三台泵工频运行;KM2,KM4,KM6分别控制三台泵变频运行。电路设计为互锁功能。每台泵均有热继电器作电机过载保护。QF1-4分别为变频器、泵主回路隔离开关。QF5为PLC及控制回路提供电源。SA为手动/自动切换旋纽,打到1位置启动PLC按设计程序自动运行;打到2位置为手动启动单台泵运行,用于检修、紧急状态下使用。HL3-HL8为运行状态指示。HL2为水箱位置报警指示。 3.2 PLC I/0地址及功能如图 3.3 程序文字简介: SA旋钮置于自动位置,PLC运行准备。当液位传感信号为1,如果压力信号<=2V,3号泵变频运行,1、2号泵工频运行补水;当压力信号<=2.5V, 1号泵工频、2号泵变频运行;压力信号〉=2.5V ,小于3V 时,1号泵变频运行。如果信号大于3V,将所有泵置零,即停止三台泵所有方式的运行,待压力下降重新逐一起动水泵运行。变频与工频切换时,考虑到电机中的残余电压,不能将电机立即切换到工频,而是延时一段时间,到电机中的残余电压下降到较小值,这个值保证电源电压与残余电压不同相时造成的切换电流冲击较小,故设置延时时间为700ms(可根据现场情况调节),之后接入工频。变频器设置为自由停车。 本程序关键部位功能块解读: 1. 程序开始采用TBLS功能块作为程序的启动与停止(包括急停),启动按钮定义为S置位信号。 停止按钮定义R端复位; 2 .大量采用&逻辑功能块,各条件均满足经过判断后用于输出; 3. 灵活使用反向器,例如变频器的一拖三功能和变频与旁路的切换均为反向器实现。压力传感器信号<2.5V且>2V,则由CMPR模块(模拟量比较器)引出一路至反向器1#,经过反向后控制1#变频输出为零,再经过一个反向器控制1#工频输出。所以变频器一拖三功能,变频与旁路的切换换都是通过反向器及其后接延时接通TRG模块实现。变频器的启/停控制也由三段压力信号约束(三段经比较后的压力信号接入或逻辑模块作为RS的置位信号,三路控制变频输出的反信号接入另一&逻辑模块作为RS复位端控制变频 器的启/停,由此实现变频输出的平滑切换。) 假如液位传感器信号为0,即:水满,程序置零,工频变频运行停止,输出为零,直到信号为1开始 补水。 SA置于手动位置可通过外围控制电路启动各台泵单独工频运行,便于检修与应急。 以下为编辑完成的程序界面:

发电机安装与调试方案

张家港保税区热电厂二期工程 锅炉、汽机、电气设备安装工程 发电机安装与调试方 案 中国化学工程第六建设公司 二○○二年三月二十七日

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、工程概况 四、施工程序 五、施工方法、技术要求及质量控制 六、主要施工机具及劳动力组织 七、安全措施及注意事项 八、质量保证措施

一、编制说明 应工程投标需要及便于施工准备,特编制本方案。待资料齐备之后,再补充或编制新方案,交施工处(队)执行。 二、编制依据 1、张家港保税区热电厂二期工程锅炉、汽机、电气设备安装工程 2、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92) 3、电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(GB50170-92) 4、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91) 5、本企业标准Q/LJ010503.04-91高压同步电机电气试验 6、本企业部级工法GF、LJ07.08-94,35KV及以下热缩型电缆头制作工法 7、本公司施工过的同类工程施工技术方案 三、工程概况 从招标文件看,本工程设计汽轮发电机2台,额定功率为12000kw,其他数据及资料尚待设计定。 四、施工程序 基础验收→定子和转子安装→集电环和电刷安装→电缆敷设→电缆头制作及电缆试验→电缆接线→电机干燥→底座绝缘试验→电机本体试验→可控硅励磁系统调试→电机控制及保护系统调试→电机系统调试→空载试车→负荷试车 五、施工方法、技术要求及质量控制 1、基础验收 由工艺设备安装专业进行。 2、定子和转子安装。 由工艺设备专业安装,电气专业配合。注意观察埋入式测温元件的引出线和端子板应清洁、绝缘,其屏蔽接地良好。电机的引线及出线的接触面良好、清洁、无油垢,镀银层不应锉磨。引线及出线连接紧固,采用铁质螺栓时,连接后不得构成闭合磁路。 3、集电环和电刷安装 亦由工艺设备专业安装,电气专业配合检查。接至刷架的电缆,

变频器安装方案总结

温州市综合材料生态处置中心焚烧、固化及附属设施设备安装及调试项目 变频器施工方案 编制: 审核: 批准:

上海灿州环境工程有限公司、中易建设有限公司(联合体) 二0 一五年10月 目录 1、适用范围 2、施工准备 3、安装操作流程 4、安装人员 5、风险分析及预防措施

说明:因变频器是柜体式(配电柜)安装,所以先安装柜体 根据成套配电柜及动力开关柜安装施工工艺标准(HFWX.QB/1-6-009-2004 )施工。 1?适用范围: 温州市综合材料生态处置中心焚烧及附属设施设备安装及调试工程电气安装成套配电柜,动力开关柜安装及二次回路接 线。 2、施工准备 2.1设备及材料要求 2.1.1设备及材料均要符合国家或部颁发现行行 业技术标准,符合设计要求并有出厂合格证。设备应有铭牌并注 明厂家名称,附件备件齐全。 2.1.2安装使用的材料 2.1.2.1型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次接线导线应有 “长城”标志合格证。 2.1.2.2镀锌螺丝、螺母垫圈、弹簧垫。 2.1.2.3其他材料:防锈漆,尼龙卡贷,绝缘胶垫,电焊条,氧

气,乙炔气,均符合质量要求。 2.2主要机具 2.2.1吊装搬运机具,电瓶车,倒链,麻绳索具等。 222安装工具:台钻,手电钻,电锤,砂轮,电焊机,气焊工具电工刀,锂刀,套筒扳手等。 2.2.3测试检验工具:水准仪,兆欧表,万用表,水平尺,测试 笔,钢直尺,钢圈尺,线锤等。 2.3施工材料准备工期:半天 3、安装操作流程 3.1安装流程 设备开箱检查一一设备搬运一一基础槽钢制作安装一一原接触器开关柜体的拆除搬运一一调频器柜体安装及开关柜体安装――调频器的安装一一控制调频器接触器、开关的安装一一二次回路接线——送电调试变频器——动力电缆施放对接——试验调整——送电联动试车——联动试车成功交付运行 3.2设备开箱检查 3.2.1安装单位,供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。 3.2.2按照设备清单,施工图纸及设备技术资料核对设备本体及附件,备件的规格型号应符合设计图纸要求。附件备件齐全,产品合格,证

电动机安全施工方案

编号:AQ-BH-04404 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电动机安全施工方案 Motor safety construction scheme

电动机安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 一、工程概况 景田南、景田北、景田西小区位于福田区莲花街道,是综合整治工程。根据本工程特点,需要在屋面安装载货的多功能电动提升机。完成屋面改造工程。 二、机器结构原理 本机由动力装置和支架两部分组成。 动力装置由电动机、加速器、离合器、制电器、绳筒及钢丝绳等组成。电动机为傍磁式单相电容电动机,设计有断电即制动的机构;电机还装有热敏开关,可防止电机过热时烧毁;减速机为两级齿轮减速,连于电机、离合器、制动器与绳筒装为一体,当离合器处于脱离状态时,可实现快速下降,操作制动器可控制下降速度以避免发生冲击。动力装置外壳正面所开的圆孔可用来安装吹风机,可根据需要配备吹风机进行强制冷却。在臂端设有行程限位开关以

防操作失误或按钮失灵而造成的起吊过位事故。操作按钮启动器实现电机正反转可将钢丝绳卷绕、放开,并通过支架部分滑轮起吊下方物件来完成吊运作业。 三、主要技术参数 型号CD500—A、电压220v、电动机功率5800w、提升速度7~14m/min、提升高度1—100m、起重500—1000kg。 四、安装与调试 (一)安装、安全操作 1、检查产品在运输过程中有无损坏,随机文件、工具是否安全。 2、检查减速箱和钢丝绳破损程度及润滑油,若注入量不足或干涸,应重新加注或涂油。 3、准备引入电源。因本产品是多功能的,固未自设电动机过载安全保护,因此,必须单独使用引入电源开关(闸刀),并在每一相线种串接2-3A熔断丝,必须加装接地保护以防触电事故。使用时严禁吊装货物起稿提升,以免造成冲击点击提升机,造成钢丝强行拉断,货物落下损货伤人。

变频器的设计方案基本要求

变频器的设计基本要求 变频器安装在控制柜内部是最普遍的安装方式,占到变频器应用环境的以上。90%从众多的变频器手册中,总结出变频器的安装环境应该至少满足以 下几个条件: 1)变频器应垂直安装;40℃时,需外 2)环境温度应该在-10~40℃的范围内,如温度超过50℃(如美国部强迫散热或者降额使用,有些变频器的上限温度为 ROCKWELL系列);1336或者PowerFlex的变频器 95%,无水珠凝露;湿度要求低于 3) 或0. 6g0.5g);外界振动小于一定值(如 4) 5)避免阳光直射;无其他恶劣环境,如多粉尘、金属屑、腐蚀性流体等。 6)在变频器的散热方式中,自然散热和对流散热都是利用环境中空气 的交换,因此在控制柜内安装这两种散热方式的变频器,必须考虑到风道设计。通常,控制柜的进风口可以选择柜门前侧底部,出风口可以选择顶部散热,在多台变频器安装时,必须考虑导风装置,以避免变频器上、下单纯的层叠式安装。因为在这种层叠式安装设计中,最下面变频器散热后的热风将直接吸入到上面变频器的进风 口,最后导致散热效果差。装设了导风装置后.能够保证不同位置的

变频器进风温度一致。在变频器的散热设计中,对于风机的启停可以有两种控制方式:与 变频器的启停连锁,变频器开则风机开,变频器停则风机停;设计柜内温控开关,通过温控器的ON/OFF动作来控制风机的启停。对于进 风口和出风口的开孔位置,必须考虑到整体性效果,如在拼 柜式安装中,出风口在左侧上或右侧上都是不现实的,一般选择在顶部。变频控制柜的防护等级是设计中的重要一环,首先只有控制柜的防 护等级达标了,变频器就能处于相对理想的环境中,能正常和长寿命地工作;其次,控制柜的防护等级是变频器防护等级的延伸,一,它不能简单地工作在粉尘多、水汽多、腐蚀IP20般的变频器都是等级 的延伸,变频器也就能相应IP多的环境中,而通过变频控制柜地胜 任该恶劣环境而良好地工作;最后,控制柜的防护等级将直接与变频器的散热方式有关,在一些重要的易燃易爆的场合,变频器的散热方式只能采用液冷方式。和两个表示防护等级的表征数防护等级的 防护标志由特征字母IP所起草。第一位数字表示控制柜字组成。IP 防护等级系统是由IEC离尘、防止外物侵入的等级,第二位数字表示控制柜防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。的防护等级,而普通场合在户外或露天场所的控制柜应采用IP54 也可以满足要求。IP20的控制柜 另外,振动的因素一般只在有振动的周边环境中才有,如车载式变 频器、冲击性机械用变频器等。当振动的加速度超过变频器的容忍范

相关文档