文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › pkpm平板筏基建模方法

pkpm平板筏基建模方法

pkpm平板筏基建模方法


目前工程中,“柱下或者剪力墙下平板式筏板”在pkpm里计算,简单概括有三个方法:“倒楼盖”“弹性地基梁法”“桩筏筏板有限元计算”。
具体到用“弹性地基梁法”(即jccad中第三个菜单)计算“柱下或者剪力墙下平板式筏板”的操作步骤是什么,这个流程是什么下面具体罗列:


1、首先要按地勘报告输入地质数据,用于沉降计算。非常重要。
2、在菜单2中输入筏基模型,注意筏板一般要挑出,因此首先用网格延伸命令将网格向外延伸一个悬挑长度,然后定义并布置筏板,给出厚度和埋深,并做柱和墙的冲切验算,看看板厚是否满足要求,如不满足,可以加柱帽(注:加柱帽的功能在“上部构件”的菜单中)。
3、输入筏板荷载,如果是平板式基础,可以直接布置板带,程序自动确定板带翼缘宽度形成地基梁模型。也可以不布置板带,直接定义地基梁形成梁元模型。
4、进入菜单3,按梁有限元法计算筏板。首先需要计算沉降,这里有个非常重要的概念,就是地基模型的选用。程序用模型参数kij(默认为0.2)来模拟不同的地基模型,kij=0的时候,为经典文克尔地基模型,kij=1的时候,为弹性半空间模型,不明白看教材。一般软土取低值0~0.2,硬土取高值0.2~0.4。其它参数不难理解,不赘述。梁元法程序提供两种沉降计算模式,刚性沉降和柔性沉降。柔性沉降假定筏板为完全柔性,而刚性沉降则假定为完全刚性。计算完成后,程序用求出的各区格反力除以其沉降值得到各区格的地基刚度值,然后转换为地梁计算用的地梁下的基床反力系数,这样便确定了基地的反力分布,用于下一步的内力计算。沉降计算是筏板计算的核心步骤。
4、基床系数k的合理性判断。沉降计算完毕后,计算数据中会给出各区格的地基刚度,即基床系数。这个系数一般要比建议值小很多。基床系数的合理性,关键看沉降计算结果。可用规范分层总和法手算地基中心点处的沉降值作比较。如出入大,应调整基床系数使其接近手算值。因此,用软件算连续基础,实际上就是对基床系数的校核。菜单5的有限元法中提供的“沉降试算”功能,就是这个思想(其实这个功能就是给懒人和初学者开发的)。
5、对于基床系数的调整,程序提供了一种方便的功能--可以按照广义文克尔地基模型进行地基梁计算,即变基床系数调整法。可以把你输入的基础系数,按照已经计算完毕的各区格的刚度变化率进行调整,作为新的基础系数用于下一步的地基梁内力计算。
6、基础计算模型一般用普通弹性地基梁就可以了,倒楼盖模型缺点较多,一般

不推荐。考虑上部结构刚度可根据具体情况选择完全刚性,或等代刚度法。

相关文档
相关文档 最新文档