文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 波形护栏质量检验评定表、报告单

波形护栏质量检验评定表、报告单

波形护栏质量检验评定表、报告单
波形护栏质量检验评定表、报告单

分项工程质量检验评定表

分项工程名称:波形护栏所属分部工程名称:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程所属建设项目:附属工程

工程部位:黑竹坝桥承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司(桩号、墩台号、孔号)表11.4.2

基本要求1)波形粱钢护栏产品应符合《高速公路波形粱钢护栏》(JT/T281)及《公路三波形梁钢护栏》(JT/T457)的规定。2)护栏立柱、波形粱、防阻块及托架的安装应符合设计和施工的要求。3)为保证护栏的整体强度,路肩和中央分隔带的土基压实度不应小于设计值。达不到压实度要求的路段不应进行护栏立柱打入施工。石方路段和挡土墙上的护栏立柱的埋深及基础处理应符合设计要求。4)波形梁护栏的端头处理及与桥梁护栏过渡段的处理应满足设计要求。

项次检查项目规定值或允许偏差

实测值或实测偏差值质量评定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

平均值

代表值

合格率

(%)

得分

1△波形梁板基底金属厚度(mm)±0.16 √√√√√√√√√√100 2 200 2△立柱壁厚(mm) 4.5±0.25 4.4 4.3 4.5 4.2 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.2 4.34 80 2 160 3△镀(涂)层厚度(um)符合设计√√√√x√√√√√9 90 2 180

4 拼接螺栓(45号钢)抗拉强度(Mpa)≥600

5 立柱埋入深度符合设计规定√√x√√√√x√√8 80 1 80

6 立柱外边缘距路肩边线距离(mm)±20 12 13 0 -12 3 14 12 -16 -9 8 2.4 100 1 100

7 立柱中距(mm)±50 -12 -16 -21 -3 9 21 17 -32 12 23 0.7 100 1 100 8△立柱竖直度(mm)±10 8 5 3 9 2 -3 -8 -3 11 7 3.4 90 2 180 9△横梁中心高度(mm)±20 -12 23 14 -3 -19 -16 0 7 4 16 1.7 90 2 180 10△护栏顺直度(mm/m)±5 4 -3 2 3 0 -5 -3 0 6 -2 0.4 90 2 180

合计85

1

16

1360

外观鉴定竖向平整度较差减分 1

监理意见

质量保证资料齐全减分0

工程质量等级评定合格评分: 84 质量等级:合格

检验负责人:检测:记录:复核:年月日

分项工程质量检验报告单

工程项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程桩号及部位:波形护栏合同段:施工日期:施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司公路等级:检测日期:(桩号、墩台号、孔号)

1△波形梁板基底金属厚度(mm)±0.16 √√√√√√√√√√2△立柱壁厚(mm) 4.5±0.25 4.4 4.3 4.5 4.2 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.2 3△镀(涂)层厚度(um)符合设计√√√√x√√√√√

4 拼接螺栓(45号钢)抗拉强度(Mpa)≥600

5 立柱埋入深度符合设计规定√√x√√√√x√√

6 立柱外边缘距路肩边线距离(mm)±20 12 13 0 -12 3 14 12 -16 -9 8

7 立柱中距(mm)±50 -12 -16 -21 -3 9 21 17 -32 12 23 8△立柱竖直度(mm)±10 8 5 3 9 2 -3 -8 -3 11 7 9△横梁中心高度(mm)±20 -12 23 14 -3 -19 -16 0 7 4 16 10△护栏顺直度(mm/m)±5 4 -3 2 3 0 -5 -3 0 6 -2

外观鉴定竖向平整度较差

监理意见

签名:日期:

自检意见合格

大体积混凝土结构质量检验报告单

工程项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程桩号及部位:0#、4#桥台基础合同段:施工日期:施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司公路等级:检测日期:(桩号、墩台号、孔号)

基本要求1)所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量和规定必须符合有关规范的要求。

2)材料配合比应满足大体积混凝土施工的要求,按规定的配合比施工。

3)必须采取施控制水化热引起的混凝土内最高温度及内外温差在允许的范围内,防止出现温度裂缝。

项次检查项目规定值或允许偏差

实测值或实测偏差值

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1△混凝土强度(MPa)在合格标准内√√√√√√√√√√2轴线偏位(mm)202242113682249 3断面尺寸(mm)±30-18-15-8112315-11103121 4结构高度(mm)±305113431-563-7-4 5顶面高程(mm)±201115-51311-85-122114 6大面积平整度(mm)84327433634

外观鉴定竖向平整度较差

监理意见

签名:日期:

自检意见合格

检测:复核:施工主管:质检负责人:项目技术负责人:年月日

大体积混凝土结构质量检验报告单

工程项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程桩号及部位:1#、2#、3#桥台基础合同段:施工日期:施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司公路等级:检测日期:(桩号、墩台号、孔号)

1△混凝土强度(MPa)在合格标准内√√√√√√√√√√2轴线偏位(mm)202242113682249 3断面尺寸(mm)±30-18-15-8112315-11103121 4结构高度(mm)±305123431-563-7-4 5顶面高程(mm)±201110-51311-85-122114 6大面积平整度(mm)84327433634

外观鉴定竖向平整度较差

监理意见

签名:日期:

自检意见合格

检测:复核:施工主管:质检负责人:项目技术负责人:年月日

大体积混凝土结构质量检验评定表

分项工程名称:所属分部工程名称:基础及下部结构所属建设项目:富顺县福善镇黑熊山渡改人行桥工程工程部位:熊山桥1#桥台基础承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司

(桩号、墩台号、孔号)表11.4.2

1△混凝土强度(MPa)在合格标准内√√√√√√√√√√100 3 300 2轴线偏位(mm)2025421136822499.480 2 160 3断面尺寸(mm)±30-18-15-8112315-11103121 5.9 90 2 180 4结构高度(mm)±305123431-563-7-4 4.8 90 1 90 5顶面高程(mm)±201110-51321-85-1221147.0 80 1 80 6大面积平整度(mm)84327433634 3.0 100 1 100

10 910

合计91.0

外观鉴定竖向平整度较差减分 1

监理意见

质量保证资料齐全减分0

工程质量等级评定合格评分:90 质量等级:合格

检验负责人:检测:记录:复核:年月日

大体积混凝土结构质量检验评定表

分项工程名称:所属分部工程名称:基础及下部结构所属建设项目:富顺县福善镇熊山村渡改人行桥工程工程部位:熊山桥0#桥台基础承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司

1△混凝土强度(MPa)在合格标准内√√√√√√√√√√100 3 300 2轴线偏位(mm)2022420136822499.0 90 2 180 3断面尺寸(mm)±30-18-15-8112115-11103122 5.8 90 2 180 4结构高度(mm)±305123432-563-6-4 5.0 90 1 90 5顶面高程(mm)±201116-51314-85-1322157.0 80 1 80 6大面积平整度(mm)84827493364 4.9 90 1 90

合计92 10 920 外观鉴定竖向平整度较差减分 1

监理意见

质量保证资料齐全减分0

工程质量等级评定合格评分:91 质量等级:合格

检验负责人:检测:记录:复核:年月日

大体积混凝土结构质量检验评定表

分项工程名称:所属分部工程名称:基础及下部结构所属建设项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程工程部位:黑竹坝桥1#桥台基础承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司

工程项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥引道工程桩号及部位:侧墙合同段:施工日期:施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司公路等级:检测日期:(桩号、墩台号、孔号)

基本要求1)石料或混凝土预制块的质量和规格必须符合有关规范的要求。

2)砂浆所用的水泥、砂和水的质量必须符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。

3)地基承载力应满足设计要求,严禁超挖回填虚土。

4)砌块应错缝、坐浆挤紧,嵌缝料和砂浆饱满,无空洞、宽缝、大堆砂浆填隙和假缝。

项次检查项目规定值或允许偏差

实测值或实测偏差值

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1△砂浆强度(Mpa)在合格标准之内√√√√√√√√√√2外侧平面偏位(mm)

无镶面+30,-102242113682249

有镶面+20,-10-8-5-8112315-410-921 3△宽度(mm)+40,-101821278-1162110-5-9 4顶面高程(mm)±1069-12-8591055

5 竖直度或坡度(%)

片石砌体0.5

块石、粗料石、混凝土块镶面0.30.10.20.20.40.40.30.40.50.60.4

外观鉴定竖向平整度较差

监理意见

签名:日期:

自检意见合格

检测:复核:施工主管:质检负责人:项目技术负责人:年月日

富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程

侧墙砌体质量检验评定表

分项工程名称:所属分部工程名称:上部结构所属建设项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程工程部位:侧墙承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司

1△砂浆强度(Mpa)在合格标准之内√√√√√√√√√√100 3 300

2 外侧平面偏位(mm 无镶面+30,-10-56420-136-8284-9 4.2 90 2 180 有镶面+20,-10-11-8-9112115-11101317 4.9 80 2 160

3△宽度(mm)+40,-101821278-1162110-5-98.6 90 1 90

4竖直度或坡度(%)

片石砌体0.5

块石、粗料石、混凝

土块镶面

0.30.10.20.20.40.40.30.40.50.60.40.35 90 1 90

5顶面高程(mm)±1069-12-8591055 2.0 90 1 90

合计91 10 910 外观鉴定竖向平整度较差减分0.5

监理意见

质量保证资料齐全减分0

工程质量等级评定合格评分:90.5 质量等级:合格

分部工程名称:上部结构合同号:施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司工程部位:黑竹坝桥建设项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥工程监理单位:四川省华建项目管理有限公司(桩号、墩台号、孔号)

基本要求1)拱桥安装必须严格按照设计规定的程序进行施工。

2)拱段接头采用现浇混凝土时必须确保其强度和质量并在达到设计规定强度后,方可进行拱上建筑的施工。3)安装过程中,如杆件或节点出现开裂应查明原因并采取措施后,方可继续进行。

4)合龙段两侧高差必须在设计规定的允许范围内。

实测项目

检查项目

规定值或

允许偏差

实测值或实测偏差值质量评定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值、代表值合格率(%)权值得分

1

轴线横

向偏位

(㎜)

L≤60m 10 4 3 4 5 5 3 3 4 7 3

4.1 100 2 200

L>60m L/6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

拱圈标

高(㎜)

L≤60m ±20 11 2 14 12 14 14 18 11 8 4

10.8 100 3 300

L>60m ±L/3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

两对称接头点相对

高差(㎜)

允许

L≤60m 20 5 2 1 9 16 13 14 14 5 14

7.3 80 2 160

L>60m L/3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

极值

允许偏差的2倍

且反向

√√x √√√√√√x

4

同跨各拱肋相对高差

(㎜)

L≤60m 20 13 12 15 16 13 14 12 14 18 11

13.8 100 1 100

L>60m L/3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

同跨各拱肋间距

(㎜)

30 18 12 30 24 18 5 14 29 16 25 18.1 100 1 100

合计96 9 96

外观鉴定外观不整洁减分 1

监理意见

质量保证资料齐全减分0

工程质量等级评定优评分:95 质量等级:

检验负责人:检测:记录:复核:日期:

项目名称:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥项目桩号及部位:黑竹坝桥合同段:施工日期:施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司公路等级:检测日期:(桩号、墩台号、孔号)

基本要求5)拱桥安装必须严格按照设计规定的程序进行施工。

6)拱段接头采用现浇混凝土时必须确保其强度和质量并在达到设计规定强度后,方可进行拱上建筑的施工。7)安装过程中,如杆件或节点出现开裂应查明原因并采取措施后,方可继续进行。

8)合龙段两侧高差必须在设计规定的允许范围内。

项次检查项目规定值或

允许偏差

实测值或实测偏差值

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 轴线偏位(mm)10 4 3 4 5 5 3 3 4 7 3

L/6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 拱圈标高(mm)±20 11 2 14 12 14 14 18 11 8 4

±L/3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 对称接头点相对高差(mm)允许20 5 2 1 9 16 13 14 14 5 14

L/3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

允许偏差的2倍且反向√√x √√√√√√x 4 同跨各拱肋相对高差(mm)L≤60m 20 13 12 15 16 13 14 12 14 18 11

L>60m L/3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 同跨各拱肋间距(mm)30 18 12 30 24 18 5 14 29 16 25

外观鉴定外观不整洁

监理意见

签名:日期:自检意见签名:日期:

墩、身台砌体质量检验报告单

项目名称:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥项目桩号及部位:黑竹坝桥合同段:施工日期:

施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司公路等级:检测日期:

(桩号、墩台号、孔号)

基本要求:1)石料或混凝土预制块的质量和规格必须符合有关规范的要求。 2) 砂浆所用的水泥、砂和水的质量必须符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。3) 砌块应错缝、坐浆挤紧,嵌缝料和砂浆饱满,无空洞、宽缝、大堆砂浆填隙和假缝。

项次检查项目规定值或

允许偏差

实测值或实测偏差值

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Δ砂浆强度(MPa)在合格标准内√√√√√√√√√√2轴线偏位(mm)20822682147638

3 墩台长、宽

(mm)

料石+20,-10

块石+30,-10

片石+40,-10

4 竖直度或坡度

(%)

料石、块石0.3

片石0.5

5Δ墩、台顶面高程(mm)±106-1181156-3-8-2-7

6

大面积平整度

(mm)

料石10

块石20

片石30

外观鉴定外观不整洁

监理意见

签名:日期:自检意见签名:日期:

检测:复核:施工主管:质检负责人:项目技术负责人:日期:

墩、台身砌体质量检验评定表

分项工程名称:墩、台身(砌体)浇筑所属分部工程名称:基础及下部构造(每桥或每墩台)所属建设项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程

工程部位::墩、台身现浇承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司

1Δ砂浆强度(MPa)在合格标准内√√√√√√√√√√100 3 300 2轴线偏位(mm)208226821476389.3 80 2 160

3 墩台长、宽(mm)料石+20,-10块石+30,-10片石+40,-10

4 竖直度或坡度(%)料石、块石0.3片石0.5

5Δ墩、台顶面高程(mm)±106-1181156-3-8-2-7-0.6 90 1 90

6 大面积平整度(mm)

料石10

块石20

片石30

合计91.7 6 550

外观鉴定竖向平整度较差减分 1

监理意见

质量保证资料齐全减分0

工程质量等级评定合格评分:90.7 质量等级:合格

检验负责人:检测:记录:复核:年月日

复合桥面水泥混泥土铺装质量检验评定表

分项工程名称:所属分部工程名称:上部结构所属建设项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程工程部位:桥面水泥混凝土铺装承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司

(桩号、墩台号、孔号)表11.4.2

基本要求1)水泥混凝土桥面的基本要求同水泥混凝土路面,沥青混凝土桥面的基本要求同沥青混凝土路面。

2)桥面泄水孔进水口的布置应有利于桥面和渗入水的排除,其数量不得少于设计要求,出水口不得使水直接冲刷桥体。

项次检查项目规定值或允许偏

实测值或实测偏差值质量评定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

平均值

代表值

合格率

(%)

得分

1△强度或压实度在合格标准内√√√x√√√√√√903270 2厚度(mm)+10,-5965-6534334 3.6902180 3平整度(mm)50230232302 2.31002200 4横坡0.15000.10.20.120.10.200.110.10.180180

合计91.3 8 730 外观鉴定竖向平整度较差减分 2

监理意见

质量保证资料齐全减分0

工程质量等级评定合格评分:89.3 质量等级:合格

检验负责人:检测:记录:复核:年月日

复合桥面水泥混泥土铺装质量检验报告单

工程项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程桩号及部位:桥面合同段:施工日期:施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司公路等级:检测日期:(桩号、墩台号、孔号)

基本要求1)水泥混凝土桥面的基本要求同水泥混凝土路面,沥青混凝土桥面的基本要求同沥青混凝土路面。

2)桥面泄水孔进水口的布置应有利于桥面和渗入水的排除,其数量不得少于设计要求,出水口不得使水直接冲刷桥体。

项次检查项目规定值或允许偏差

实测值或实测偏差值

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1△强度或压实度在合格标准内√√√x√√√√√√2厚度(mm)+10,-5965-6534334 3平整度(mm)50230232302 4横坡0.15000.10.20.120.10.200.110.1

外观鉴定平整度较差

监理意见

签名:日期:

自检意见合格

基本要求1) 台背填土应采用透水性材料或设计规定的填料,严禁采用腐植土、盐渍土、淤泥、白垩土、硅藻土和冻土块。填料中不应含有机物、冰块、草皮、树根等杂物及生活垃圾。

2) 必须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适。

3) 台身强度达到设计强度的75%以上时,方可进行填土。

4) 拱桥台背填土必须在承受拱圈水平推力以前完成。

5) 台背填土的长度,不得小于规范规定,即台身顶面处不小于桥台高度加2m,底面不小于2m;拱桥台背填土长度不应小于台高的3~4倍。

项次检查项目规定值或允许偏差

实测值或实测偏差值质量评定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

平均值

代表值

合格率

(%)

得分

1压实度(%)9494.695.794.693.394.295.194.794.395.394.294.6 903270

合计90 3 270 外观鉴定平整度较差减分 1

监理意见

质量保证资料齐全减分0

工程质量等级评定合格评分:89 质量等级:合格

1压实度(%)9494.695.794.693.394.295.194.794.395.394.2

外观鉴定竖向平整度较差

监理意见

签名:日期:自检意见合格

台背土质量检验评定表

预制拱圈节段质量检验报告单

工程项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程桩号及部位:拱圈预制合同段:施工日期:施工单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司公路等级:检测日期:(桩号、墩台号、孔号)

基本要求1)混凝土所用的水泥、砂、石、水和外掺剂的质量和规格,必须符合有关规范的规定,按照规定的配合比施工。2)不得出现露筋和空洞现象。

项次检查项目规定值或允许偏差

实测值或实测偏差值

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 混凝土强度(MPa) 在合格标准内√√√√√√√√√√

2 每段拱箱内弧长(㎜) +0,-10-1 -

3 -8 -5 0 -6 -11 -

4 0 -4

3 内弧偏离设计弧线(㎜) ±5 1 -5 1 1 0 3 -

4 2 1 0 4拱箱接头倾斜(㎜)±543-44-136-423

5 平面度

(㎜)

肋拱 3 2 0 4 6 2 1 3 0 7 3 箱拱

6 断面尺寸

(㎜)

顶底腹板

+10,-035-1843-2127宽度及高

+10,-5-3-411-4-82-63-6

7 预埋件位

置(㎜)

肋拱55033216012箱拱10

外观鉴定竖向平整度较差

监理意见

签名:日期:自检意见合格

预制拱圈节段质量检验质量检验评定表

分项工程名称:所属分部工程名称:所属建设项目:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程工程部位:拱圈预制承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司

(桩号、墩台号、孔号)表11.4.2

基本要求2)混凝土所用的水泥、砂、石、水和外掺剂的质量和规格,必须符合有关规范的规定,按照规定的配合比施工。2)不得出现露筋和空洞现象。

项次检查项目规定值或允许偏差

实测值或实测偏差值质量评定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

平均值

代表值

合格率

(%)

得分

1混凝土强度(MPa)在合格标准内√√√√√√√√√√100 3 300 2每段拱箱内弧长(㎜)+0,-10-1-3-8-50-6-11-40-4-4.290 2 180 3内弧偏离设计弧线(㎜)±51-51103-4210 0.1 100 1 100 4拱箱接头倾斜(㎜)±5 4 3 -4 4 -1 3 6 -4 2 3 1.6 90 1 90

5 平面度

(㎜)

肋拱 3 2 0 4 6 2 1 3 0 3 3 2.8 80 2 160 箱拱

6 断面尺

寸(㎜)

顶底腹板厚+10,-0 3 5 -1 8 4 3 -2 1 2 7 3.0 90 2 180 宽度及高度+10,-5-3-411-4-82-63-6 2.4 90 1 90

7 预埋件

位置

(㎜)

肋拱55033216012 2.3 90 1 90 箱拱10

合计83.8 13 1090 外观鉴定平整度较差减分0

监理意见

质量保证资料齐全减分0

工程质量等级评定合格评分:83.8 质量等级:合格

检验负责人:检测:记录:复核:年月日

波形护栏质量检验评定表、报告单

富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程 分项工程质量检验评定表 名称:波形护栏所属分部工程名称:富顺县福善镇黑竹坝渡改 桥新建工程 所属建设项目:附属工 :黑竹坝桥承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建 有限公司 (桩号、墩台号、孔号)表11.4.2 波形粱钢护栏产品应符合《高速公路波形粱钢护栏》(JT/T281)及《公路三波形梁钢护栏》(JT/T457)的规定。2)护栏立柱、波形粱、防阻块及托架的安装应求。3)为保证护栏的整体强度,路肩和中央分隔带的土基压实度不应小于设计值。达不到压实度要求的路段不应进行护栏立柱打入施工。石方路段和挡土深及基础处理应符合设计要求。4)波形梁护栏的端头处理及与桥梁护栏过渡段的处理应满足设计要求。 检查项目规定值或允许偏差 实测值或实测偏差值质量评1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值 代表值 合格率 (%) 波形梁板基底金属厚度(mm)±0.16 √√√√√√√√√√100 立柱壁厚(mm) 4.5±0.25 4.4 4.3 4.5 4.2 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.2 4.34 80 镀(涂)层厚度(um)符合设计√√√√x√√√√√9 90 拼接螺栓(45号钢)抗拉强度(Mpa)≥600 立柱埋入深度符合设计规定√√x√√√√x√√8 80 立柱外边缘距路肩边线距离(mm)±20 12 13 0 -12 3 14 12 -16 -9 8 2.4 100 立柱中距(mm)±50 -12 -16 -21 -3 9 21 17 -32 12 23 0.7 100 立柱竖直度(mm)±10 8 5 3 9 2 -3 -8 -3 11 7 3.4 90 横梁中心高度(mm)±20 -12 23 14 -3 -19 -16 0 7 4 16 1.7 90 护栏顺直度(mm/m)±5 4 -3 2 3 0 -5 -3 0 6 -2 0.4 90 合计85 外观鉴定竖向平整度较差减分 1 监理意见质量保证资料齐全减分0 工程质量等级评定合格评分:84质量等级:合格 检验负责人:检测:记录:复核:年月日 富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程 分项工程质量检验报告单 :富顺县福善镇黑竹坝渡改桥桩号及部位:波形护栏合同段:施工日期:

波形梁护栏质量检验评定表

高速公路波形梁护栏质量检验评定表
分项工程名称: 工程部位(桩号): 基本要求 项次 1△ 2△ 实测项目 3△ 4 5△ 6△ 7△ 合计 波形梁钢护栏 所属单位工程名称: 养护施工单位: 的埋深及基础处理应符合设计要求。4.护栏的端头处理及桥梁护栏过渡段的应满足设计要求。 检查项目 波形梁板基底 金属厚度 (mm) 立柱壁厚 (mm) 镀(涂)层厚 度(mm) 立柱埋入深度 立柱竖直度 (mm/m) 横梁中心高度 (mm) 护栏顺直度 (mm/m) 规定值或允许偏差 规定:3 允许偏差:±0.16 规定:4.5 允许偏差:±0.25 不小于设计值 0.084 符合设计 ±10 ±20 ±5 检查方法和频率 板厚千分尺:每张测 1~2 个点 测厚仪、千分尺:每根 测 1~2 个点 测厚仪、每张(根)测 1~2 个点 过程检查,直尺:100% 检查 垂线、直尺:100%检查 直尺:100%检查 拉线、直尺:100%检查 实测值或实测偏差值 1
-0.01 0 0.086
交通安全设施工程
所属管理处: 对应验收单编号:
1.护栏产品应符合《高速公路波形梁钢护栏》JT/T281)的规定。2.护栏立柱、波形梁、防阻块及托架的安装应符合设计及施工的要求。3.护栏立柱 质量评定 6 7 合格率(%) 100 100
0.085 0.086 0.084
2
+0.01 -0.01 0.086
3
-0.01 -0.01 0.086
4
-0.01 +0.01 0.086
5
+0.01
权值 2 2 2 1 2 2 2
得分 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100
符合设计 +2 -2 +2 -1 -2 -1 -1 -2 0 -1 -2 -2 1 -2
100 100 100
备注:各检查项目得分为其合格率×100,分项工程得分(即合计得分)=∑〔检查项目得分×权值〕/∑检查项目权值 1.焊接钢管的焊缝应平整,镀锌层表面应均匀完整、颜色一致,无肉眼可分辨的小孔、 空洞、孔隙、裂缝、脱皮等缺陷,不符合要求时,每处减 2 分。2.直线段护栏不得有明 显凹凸、起伏,曲线护栏应圆滑顺畅,不符合要求时,每处减 2 分。3.梁板搭接方向正 确,垫圈齐备,螺栓紧固,不符合要求时,每处减 2 分。4.防阻块、托架、端头的安装 不得有明显变形、倾斜、扭转,不符合要求时,每处减 2 分。5.梁板和立柱不得现场焊 割和钻孔,不符合要求时,每处减 2 分。6.立柱及柱帽安装牢固,顶部无明显塌边、变 形、开裂等缺陷,不符合要求时,每处减 2 分。 产品是否有出厂合格证、检测证书、质保书等,如没有应酌情减分
评分:98 质量等级:合格
外观鉴定
减分
2
管理 处意 见
质量保证资料 工程质量等级评定 验收人员:
减分
0
(备注:分项工程评分值=分项工程得分-外观缺陷减分-资料不全减分;评分值小于 75 分者为不合格,不小于 75 分者为合格)
日期:
(备注:项次中带“△”标识的为关健项目,其合格率不得低于 90%,否则必须返工处理)

护栏网制作与安装单元工程质量评定表

水利水电工程 护栏网制作与安装单元工程质量评定表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位评定日期年月日 项次保证项 目 质量标准检验记录 1 材料质量护栏网制作与安装所使用的材料材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。 项次基本项 目 质量标准质量等级 合格优良合格优良 1 造型尺寸 安装位置 护栏网的造型、尺寸及安装位置 基本符合设计要求。检验方法: 观察;尺量检查;检查进场验收 记录。 护栏网的造型、尺寸及安装位置 符合设计要求。检验方法:观察; 尺量检查;检查进场验收记录。 2 预埋件及 连接 护栏网安装预埋件的数量、规 格、位置以及护栏与预埋件的连 接点符合设计要求。检验方法: 检查隐蔽工程验收记录和施工 记录。 护栏网安装预埋件的数量、规 格、位置以及护栏与预埋件的连 接点应符合设计要求。检验方 法:检查隐蔽工程验收记录和施 工记录。 3 护栏高 度、位置 及安装 护栏高度、栏杆间距、安装位置 基本正确。护栏安装牢固。检验 方法:观察;尺量检查;手扳检 查。 护栏高度、栏杆间距、安装位置 必须符合设计要求。护栏安装必 须牢固。检验方法:观察;尺量 检查;手扳检查。 4 转角、接 缝及表面 质量 护栏网转角弧度应级符合设计 要求,接缝应严密,表面基本光 滑,色泽应一致,不得有裂缝、 翘曲及损坏。检验方法:观察; 手扳检查。 护栏网转角弧度应级应符合设 计要求,接缝应严密,表面应光 滑,色泽应一致,不得有裂缝、 翘曲及损坏。检验方法:观察; 手扳检查。 项次允许偏差项目设计值 允许偏差 (mm) 实测值 合格数 (点) 合格率 (%) 1 护栏垂直度 3 2 栏杆间距 3 3 扶手直线度 4 4 扶手高度 3 评定意见单元工程质量等级保证项目全部符合质量标准;基本项目全部符合合格 标准,其中有项达到优良标准;允许偏差项目各项实测 点合格率为。 施工单位 年月日 建设 (监 理)单 位年月 日

波形护栏质量检验评定表、报告单

分项工程质量检验评定表 分项工程名称:波形护栏所属分部工程名称:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程所属建设项目:附属工程 工程部位:黑竹坝桥承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司(桩号、墩台号、孔号)表11.4.2 基本要求1)波形粱钢护栏产品应符合《高速公路波形粱钢护栏》(JT/T281)及《公路三波形梁钢护栏》(JT/T457)的规定。 项次检查项目规定值或允许偏差 实测值或实测偏差值质量评定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值 代表值 合格率 (%) 权 值 得分 1△波形梁板基底金属厚度(mm)±0.16 √√√√√√√√√√100 2 200 2△立柱壁厚(mm) 4.5±0.25 4.4 4.3 4.5 4.2 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.2 4.34 80 2 160 3△镀(涂)层厚度(um)符合设计√√√√x√√√√√9 90 2 180 4 拼接螺栓(45号钢)抗拉强度(Mpa)≥600 5 立柱埋入深度符合设计规定√√x√√√√x√√8 80 1 80 6 立柱外边缘距路肩边线距离(mm)±20 12 13 0 -12 3 14 12 -16 -9 8 2.4 100 1 100 7 立柱中距(mm)±50 -12 -16 -21 -3 9 21 17 -32 12 23 0.7 100 1 100 8△立柱竖直度(mm)±10 8 5 3 9 2 -3 -8 -3 11 7 3.4 90 2 180 9△横梁中心高度(mm)±20 -12 23 14 -3 -19 -16 0 7 4 16 1.7 90 2 180 10△护栏顺直度(mm/m)±5 4 -3 2 3 0 -5 -3 0 6 -2 0.4 90 2 180 合计85 1 16 1360 外观鉴定竖向平整度较差减分 1 监理意见 质量保证资料齐全减分0 工程质量等级评定合格评分: 84 质量等级:合格 检验负责人:检测:记录:复核:年月日

p8-4混凝土护栏质量检验评定表

P8-4 混凝土护栏质量检验评定表 所属建设项目:分项工程名称:分项工程编号:所属分部工程:所属单位工程:工程部位:

填写说明 1、分项工程应按基本要求、实测项目、外观质量和质量保证资料等检验项目分别检查。 2、分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定、无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时,方可进行检验评定。 3、表头中“所属建设项目”“所属单位工程”“所属分部工程”“施工单位”“监理单位”可以打印;“分项工程名称”和“工程部位”须手写。 4、“实测值或实测偏差值”列: 能填写实测值的项目必须填写实测值,否则可填写偏差值;检测频率必须满足要求。《公路工程质量检验评定标准》中以路段长度规定的检查频率为双车道路段的最低检查频率,对多车道应按车道数与双车道之比增加检查数量。 5、“平均值、代表值”列: 能计算代表值的项目必须填写代表值,其它填写平均值。 6、“合格判定”列: (1)关键项目的合格率应不低于95%,否则该检查项目为不合格。 (2)一般项目的合格率应不低于80%,否则该检查项目为不合格。 (3)有规定极值的检查项目,任一单个检测值不应突破规定极值,否则该检查项目为不合格。 (4)采用《公路工程质量检验评定标准》附录B至附录S所列方法进行检验评定的检查项目,不满足要求时,该检查项目为不合格。 7、混凝土护栏的外观质量应符合下列规定: (1)混凝土护栏表面的蜂窝、麻面、裂缝、脱皮等缺陷面积不得超过该面面积的0.5%;深度不得超过10mm。 (2)混凝土护栏块件的损边、掉角长度每处不得超过20mm。 (3)护栏线形应无凹凸、起伏现象。 8、“外观质量”项:应填写该分项工程外观质量情况描述或填写“符合要求”。 9、“质量保证资料”项:填写“真实、齐全”。 10、工程质量等级评定分为合格与不合格。 11、注:H为基础的设计厚度,以mm计。

金属栏杆安装质量评定标准表格.docx

试题库水利水电工程 金属栏杆安装单元工程质量评定表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称检修平台施工单位 单元工程名称、部位水闸检修平台平台金属扶手 检验日期带栏杆、栏板 施工执行标准名称及编号《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 监理单施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录位验收记 录1材质的品种、质量、等级、规格、尺栏杆材质的品种、质量、等级、规格、 寸必须符合设计和有关标准规定尺寸符合设计要求和有关标准规定 符2制作尺寸精确、安装必须牢固、就位栏杆制作尺寸精确,安装牢固,就为尺 主尺寸正确寸精确 合控3栏杆柱纵、横向竖直± 2mm-232-13-2- 项度1211 设计目4相邻栏杆间距± 3mm2513--1162 22 要求5栏杆柱顶面高差±4mm3-22-11-8- 6114 1栏杆平面偏位± 5mm-7--32339- 一2451符般2相邻栏杆扶手高差± 4mm-823-33-62合项342设计目3栏杆扶手平面偏位± 5mm-7--321-9-要求 53331检测结果共检测60点,其中合格47 点,合格率78.3 % 评定意见工序质量等级 主要检查项目符合合格质量标准,一般检查项目符合合格质量标准

建设 施工 (监理 ) 单 单位年月日 位 年月日 水利水电工程 金属栏杆安装单元工程质量评定表 单位工程名称单元工程量 分部工程名称检修平台施工单位 单元工程名称、部位水闸检修平台平台金属扶手 检验日期带栏杆、栏板 施工执行标准名称及编号《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 监理单施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录位验收记 录1材质的品种、质量、等级、规格、尺栏杆材质的品种、质量、等级、规格、 寸必须符合设计和有关标准规定尺寸符合设计要求和有关标准规定 符2制作尺寸精确、安装必须牢固、就位栏杆制作尺寸精确,安装牢固,就为尺 主尺寸正确寸精确 合控3栏杆柱纵、横向竖直± 2mm1-32212131 项度2 设计目4相邻栏杆间距± 3mm2-13-011-2 553 要求5栏杆柱顶面高差±4mm0722-1-1-- 6164 1栏杆平面偏位± 5mm2-4-3--36- 一75231符般2相邻栏杆扶手高差± 4mm336-4--90-合项3332设计目3栏杆扶手平面偏位± 5mm0-3--2-3-1要求 73317检测结果共检测60点,其中合格46点,合格率76.7% 评定意见工序质量等级

栏杆质量评定表及三检

CB18 防撞护栏单元工程施工质量报验单 (xx水建[ ]开仓SYHTS-03-07-18- 号)合同名称:xxx 合同编号:xxx

xxx工程 栏杆安装单元工程质量评定表 单位工程名称xxx 单元工程量 分部工程名称xxx 施工单位xxx 单元工程名称、部 位 防撞护栏施工日期年月日 项次检查项目质量标准检查记录 合格点 数 合格率 (%) 主控项目1 预制构件(砌 体)质量 栏杆预制构件(砌体) 质量符合设计要求,试 件强度合格 /// 2 金属构件金属构件焊接牢固,防 腐符合设计要求 金属构件焊接牢固,防腐符合设计要求/100.0 3 接缝质量栏板与栏杆接缝处的填 缝砂浆必须饱满 /// 4 栏杆安装 栏杆安装(砌筑)位置 准确,牢固,线条直 顺,不应歪斜、扭曲 栏杆安装位置准确,牢固,线条直顺,无歪 斜、扭曲,检查结果完全符合质量要求。 /100.0 5 装饰质量 装饰抹灰必须线条清 晰,用料品种、规格、 颜色、图案美观大方, 符合设计要求 涂料粉刷均匀,颜色、图案美观大方,检查结 果完全符合质量要求。 /100.0 一般项目1 顺直度 地梁允许偏差5mm 6 4 2 2 1 480.0 2 扶手允许偏差3mm 0 2 3 3 0 5100.0 3 垂直度允许偏差3mm 3 4 3 4 2 360.0 4 相邻栏杆 、扶手高 差 有柱允许偏差3mm 2 0 3 4 2 480.0 5 无柱允许偏差3mm / / / / / // 6 平面位置允许偏差 20mm 18 4 22 10 4 480.0 施工单位自评意见主控项目检验结果全部符合验收评定标准,一般项目逐项检验点的合格率均不小于%, 各项报验资料SL 634-2012的要求。 单元工程质量等级评定为: (签字,加盖公章)年月日 监理单位复核意见主控项目检验结果全部符合验收评定标准,一般项目逐项检验点的合格率均不小于%, 各项报验资料SL 634-2012的要求。 单元工程质量等级评定为: (签字,加盖公章)年月日 注:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。

水利水电工程单元工程施工质量验收评定表填表说明与示例(样表)2016年版(全)

水利水电工程单元工程 施工质量验收评定表填表说明与示例(试行) 全册 (部颁标准:工程项目及单元工程评定表) ××省市水务工程质量监督站汇编

前言 为了进一步加强××省市水利工程施工质量验收评定工作,明确施工质量验收评定相关要求,使水利工程施工质量验收评定工作标准化、规范化,根据××省市水利工程建设的特点,汇编《××省市水利水电工程单元工程施工质量验收评定表填表说明与示例(试行)》(以下简称汇编评定表),在××省市水利工程建设中使用。 由于汇编时间仓促和水平有限,新规范、新标准、新工艺的不断推出,本书难免存在不尽之处,在使用过程中,有意见和建议请随时反馈,以便今后修订和完善。如果与国家、省市有关法规标准不一致之处,以法规标准为准。 本《汇编评定表》汇编过程中,得到了××省省水利厅安监处,××省市海洋农渔和水务局的指导和支持,××省市水利工程质量安全监督站、××省省水利水电第三工程局、××省×省工程有限公司、××省××省工程监理有限公司等单位也给予了大力支持,在此一并表示衷心感谢。 汇编单位:××省市水务工程质量监督站 参编单位:××省×省工程建设监理有限公司 编委会:郭仲秋、王电波、许蓓蕾、雷芸、叶永巧 编写人员:叶永巧、谢利监、吕汉增、黄敏能、杨水深、梁佩华 莫华、韦家庆、谢貞博、蒲蜀君、段仲锋、王玉彬反馈意见请寄:××省市水务工程质量监督站 地址: 邮编:

电子邮箱: 汇编说明 为了规范××省市水利水电工程单元工程施工质量验收评定,根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007、《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—土石方工程》(SL631-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》(SL632-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—地基处理与基础工程》(SL633-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》(SL634-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水工金属结构安装工程》(SL635-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程》(SL636-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水力机械辅助设备系统安装工程》(SL637-2012)(以下简称“七项标准”)及相关规范、规程要求,我站根据××省市水利工程的特点,结合××省市近年来水利水电工程施工实例,按照“七项标准”的分类,筛选出“七项标准”中××省市水利水电工程中常用到的单元工程施工质量评定表及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007规定的工程项目施工质量评定表,汇编××省市水利水电工程单元工程施工质量验收评定表(试行)(第一册)。 全书采用了填表说明、《工程项目及单元工程施工质量评定表》原表、例表的编排,将例表中填写的具体内容和原表在字体给予了区别,

波形护栏自检评定表知识讲解

黎城县G309西仵段至G207连接线环形交叉工程公路建设项目 中间交工证书 编号: 施工单位长治市华宇路桥有限公司合同号 监理单位山西振兴公路监理有限公 司第十六监理部 监理机构 中间交工内容(桩号、项目划分、工程项目、工程数量) 黎城县G309西仵段至G207连接线环形交叉工程波形梁钢护栏已完工,经检验,符合《公路工程质量检验评定标准》,现申请交工。 施工单位签字申请日期监理接收人接收日期 监理机构对施工单 位中间交工申请的 评述意见及其结论 监理机构签字 日期 施工单位签字 日期

黎城县G309西仵段至G207连接线环形交叉工程公路建设项目 工程报验单 施工单位:长治市华宇路桥有限公司合同号: 监理单位:山西振兴公路监理有限公司第十六监理部编号: 致(专业监理工程师):: 按合同和规范要求,已经完成黎城县G309西仵段至G207连接线环形交叉工程波形梁钢护栏(工程或项目名称)并经自检合格,报请查验。 工程地点及桩号:A、B、C线 具体部位:波形梁钢护栏 检查内容:立柱埋入深度、立柱外边缘距路肩边线距离、立柱中距、立柱竖直度、横梁中心高度、护栏顺直度附件:自检资料 要求到现场检验时间:年月日时分 承包人递交日期、时间和签字:年月日时分 专业监理工程师收件日期、时间签字:年月日时分 现场监理意见: 现场监理:日期:

专业监理工程师意见: 专业监理工程师:日期:附注:合格工程将由监理工程师另发工程检验批复单。 黎城县G309西仵段至G207连接线环形交叉工程 公路建设项目 检验申请批复单 施工单位:长治市华宇路桥有限公司合同号:监理单位:山西振兴公路监理有限公司第十六监理部编号: 工程项目交通安全设施工程 工程地点及桩号 具体部位护栏安装 检验内容立柱埋入深度、立柱外边缘距路肩边线距离、立柱中距、立柱竖直度、 横梁中心高度、护栏顺直度 要求到场检验时间:年月日时分承包人递交日期、时间和签字:年月日时分监理员收件日期、时间和签字:年月日时分监理员评论和签字:

波形护栏质量检验评定表、报告单

精心整理 富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程 分项工程质量检验评定表 :波形护栏所属分部工程名称:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程所属建设项目:附属工程竹坝桥承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目(桩号、墩台号、孔号)表11.4.2 波形粱钢护栏产品应符合《高速公路波形粱钢护栏》(JT/T281)及《公路三波形梁钢护栏》(JT/T457)的规定。2)护栏立柱、波形粱、防阻块及托架的安装要求。3)为保证护栏的整体强度,路肩和中央分隔带的土基压实度不应小于设计值。达不到压实度要求的路段不应进行护栏立柱打入施工。石方路段和挡埋深及基础处理应符合设计要求。4)波形梁护栏的端头处理及与桥梁护栏过渡段的处理应满足设计要求。 检查项目规定值或允许偏差 实测值或实测偏差值质量评1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值 代表值 合格率 (%) 波形梁板基底金属厚度(mm)±0.16 √√√√√√√√√√100 立柱壁厚(mm) 4.5±0.25 4.4 4.3 4.5 4.2 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.2 4.34 80 镀(涂)层厚度(um)符合设计√√√√x√√√√√9 90 拼接螺栓(45号钢)抗拉强度(Mpa)≥600 立柱埋入深度符合设计规定√√x√√√√x√√8 80 立柱外边缘距路肩边线距离(mm)±20 12 13 0 -12 3 14 12 -16 -9 8 2.4 100 立柱中距(mm)±50 -12 -16 -21 -3 9 21 17 -32 12 23 0.7 100 立柱竖直度(mm)±10 8 5 3 9 2 -3 -8 -3 11 7 3.4 90 横梁中心高度(mm)±20 -12 23 14 -3 -19 -16 0 7 4 16 1.7 90 护栏顺直度(mm/m)±5 4 -3 2 3 0 -5 -3 0 6 -2 0.4 90 合计85 外观鉴定竖向平整度较差减分 1 监理意见质量保证资料齐全减分0 工程质量等级评定合格评分:84质量等级:合格 检验负责人:检测:记录:复核:年月日 富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程 分项工程质量检验报告单 顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程桩号及部位:波形护栏合同段:施工日期: 川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司公路等级:检测日期:(桩号、墩台号、孔号) 基本要求1)波形粱钢护栏产品应符合《高速公路波形粱钢护栏》(JT/T281)及《公路三波形梁钢护栏》(JT/T457)的规定。2)护栏立柱要求。3)为保证护栏的整体强度,路肩和中央分隔带的土基压实度不应小于设计值。达不到压实度要求的路段不应进行护栏深及基础处理应符合设计要求。4)波形梁护栏的端头处理及与桥梁护栏过渡段的处理应满足设计要求。 项次检查项目规定值或允许偏差 1 2

相关文档
相关文档 最新文档