地基与基础工程验收会议纪要

地基与基础工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高 会议议程及内容:成立以建设单位项目负责人潘江山为组长,各参建单位项目负责人与有关专家 参加的验收组,对地基与基础工程按照程序进行验收。 施工单位:经我单位对该工程地基与基础工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸与合 同约定的工作量,工程施工过程中出现的问题已处理完毕,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合 格,观感质量好,我单位对地基与基础工程质量自评为合格。 监理单位:在施工单位自评的基础上经我单位对该工程地基与基础现场实体质量进行检查,已完 成设计审查图纸与合同约定的工作量。贯彻执行新标准,落实验收制度,材料检验,注重薄弱环节检 查。对止水拉杆进行防锈处理,后浇带模板不得拆除。高层建筑安全尤为重要,塔吊要定期检查钢丝 绳、滑轮、吊钩。对地基与基础工程质量评估合格,同意基础验收。 勘察单位:勘察文件符合工程建设强制性标准与合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告 一致,验收合格。 设计单位:该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全与使用功能设计文件要求。后浇 带施工严格按图施工,沉降观测要及时跟踪,如有差距,及时反馈设计院。该基础工程验收合格。 质监站:对整个观感来说没有严重缺陷,砼梁柱有个别蜂窝、麻面,对钢材检验结果进行换算要及 时,钢筋保护层、楼板厚度、抽测符合设计要求,施工日志要详细反映每天的日常工作。同意验收合 格。 建设单位:以上各位专家所提内容认真落实,希望项目部施工精益求精,做到精工细作,满足业主 要求。根据各参见方的综合意见,同意验收合格。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字与技术部门盖章。 建设单位(盖章) 代表人签字: 勘察单位(盖章) 代表人签字: 设计单位(盖章) 代表人签字: 监理单位(盖章) 代表人签字: 施工单位(盖章) 代表人签字: 地基与基础分部工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础分部验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高

基础验收会议纪要

静宁县文萃中学实验楼建设工程 地基与基础工程验收纪要 一、时间:2013年7月1日15时 二、地点:施工现场办公室 三、参建单位及人员: 建设单位:静宁县教育局 参加人员:王克礼张憨勤 设计单位:平凉市建筑勘察设计院有限责任公司 参加工员:薛向荣 勘察单位:西北地质勘察基础工程总公司第五工程处 参加人员:杨斌 监理单位:静宁县工程监理有限公司 参加人员:李军武厚小平景永智 施工单位:甘肃静宁建筑企业(集团)有限责任公司 参加人员:温拴平杨德生郭敏戴亚荣 四、验收依据: 1、《静宁县文萃中学实验楼设计图纸》 2、《静宁县文萃中学实验楼岩土勘察报告》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《静宁县文萃中学实验楼基桩动力检测报告》 6、《静宁县文萃中学实验楼基桩低应变检测报告》 7、《静宁县文萃中学实验楼基础混凝土回弹报告》 五、验收内容 地基与基础工程 六、验收意见:

施工单位:汇报该工程地基与基础分部工程自评情况。该分部工程砼浇捣密实,表面平整无蜂窝、麻面、露筋等缺陷;基础轴线位置、外观及尺寸偏差、标高等均符合设计及施工规范要求,观感一般,质量控制资料核查情况基本齐全;结构检验及抽样检测结果符合要求,混凝土抗压强度评定满足设计混凝土强度,根据以上结果本工程施工质量符合验收标准及相关规范要求自评为合格。 监理单位:汇报该工程地基与基础分部工程评估情况。该分部工程质量资料齐全,材料报验14份,其中:合格证14份,复试报告14份,钢筋接头试验报告5份,基桩动力检测报告1份,井桩低应变检测报告1份,基础混凝土强度回弹报告1份,探井混合石报告1份,素土击实1份,3:7灰土击实1分,素土密实2份,3:7灰土密实1份,混凝土配合比2份,混凝土试块56组,砂浆配合比1份,砂浆试块1组,试块抗压强度均符合设计要求。质保资料齐全,观感情况一般,根据实际检查和资料情况,该工程地基与基础工程分部工程评定为合格。 勘察单位:根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足勘察报告要求,同意验收。 设计单位:根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足设计要求,同意验收。存在以下问题: ①个别地沟盖板有松动,破损现象。 ②沉降观测点设了但没有引出墙外。 建设单位:根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足勘察、设计要求,符合施工质量验收规范,同意验收。 七、监督意见: 安监站:对2013年6月28日检查中存在的问题整改并反馈,同意地基与基础验收。 质监站:验收人员齐全,程序合法,根据实体检查情况及施工单位自评情况、监理单位评估情况,该工程地基与基础分部工程满足勘察、设计要求,符合施工质量验收规范要求,同意验收,充许进入下道工序施工。

基础、主体验收会议纪要(通用)

**************** 地 基 与 基 础 验 收 会议纪要

************************ 地基与基础质量验收会议纪要 工程名称: 时间:2014年 12 月 10 日 地点:工地现场会议室 参加单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 质量监督站: 监理单位: 施工单位: 与会人员:详见会议签到表 各单位领导到现场检查质量是否符合验收要求。 中间验收程序和方法: 施工单位: 首先由施工单位介绍该工程项目的施工技术总结及工程质量自评结果等有关情况:基础分部工程质量控制资料经检查,结果均为合格、齐全;结构混凝土试块按规范要求留置,见证抽样的各种不同设计强度试块的留置及抗压检验的强度和有关各原材料抽样送检试验,均符合设计要求及有关规定。 基础分部工程质量检查检验批验收记录均符合计要求及施工规

范规定;经组织进行自检自评,基础分部各项指标均符合施工规范规定和设计要求,自评为合格标准。 监理单位: 监理单位介绍工程施工过程中有关质量和安全的监督以及管理的控制情况,经组织对实体和质保资料的核查,均符合设计要求和有关施工规范规定,同意评估该工程项目的地基与基础分部为合格标准,验收为合格工程。 勘察单位: 根据该工程项目基础地质情况,经检查同意该工程项目的地基与基础为合格标准。 设计单位: 该工程项目的设计情况及质量要求,经组织进行对实体和质量保证资料的检查,均符合设计要求和有关施工规范规定,同意评定该工程项目的地基与基础和主体分部为合格标准。 建设单位: 建设单位介绍该工程施工过程中有关质量和安全的监督和管理情况,经组织对实体和质保资料的检查,同意评定该工程项目的地基与基础分部为合格标准。 质监站: 质监站参加验收程序,对验收程序进行监督,符合验收程序。

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要.doc

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要 会议时间 20XX年5月30日下午3:00 会议地点 工地会议室 参加人员 XX 主持人:XX 宣读工程验收方案,介绍参加验收单位人员: XX 一、施工单位自评: 1、韩朝龙汇报地基基础分部施工情况。 2、结合现场质量查验及资料检查,施工单位认为,资料基本齐全,观感质量合格,地基基础分部工程监理质量自评合格。如果未到龄期的砼试件在后期的实验不合格的话,施工方承担一切责任,申请下一步施工。 二、监理单位评估报告 我们评估的依据是现行的法律、法规、设计图纸和变更依据,我们的旁站是到位的,现场的施工资料合格。资料核查方面:钢材全部合格,砼未到龄期,不作评定,为了不影响工期,同意下一工序施工

。 安全检查排到星期五,要做好安全标语,安全横幅,安全牌等警示设施,认真做好安全工作。塔吊方面:塔吊基础有软土需处理,1#塔吊的基础是泡在水里的,要及时进行处理;2#塔吊要进行维护,刷好防锈漆。 质量方面:主体柱箍筋间距太大要及时整改。 三、地勘单位:同意施工单位的意见,观感一般,同意下一步施工。 四、建设单位质量评定: 10#12#基础工作已基本完成和13#、18#一起验收,要赶紧将验收监督通知书上交。 同意设计、地勘、监理意见,请施工单位高度注意柱钢筋的质量,抢回施工工期。 五、恩施州质量监督站 同意10#、12#、13#、18#验收,以后发出验收申请要提前三天通知。资料有些滞后,本工程主体的最后评定就是以同条件试块的结果为依据,不是标养试块,13#18#土方压实度的测验报告未出来,下次再验收时一定要看。 六。施工方 韩经理:一定完善施工方面不足之处以及资料方面缺漏之处,更

定位放线检验批质量验收记录(完整版).doc

定位放线检验批质量验收记录 表 5.2.1 编号: 02TLGZ-TJ-01-01-01-01-01-01 单位(子单位) #2 脱硫吸收塔分部(子分部) #2 脱硫吸收塔基础 工程名称工程名称 分项工程名称定位放线验收部位#2 脱硫吸收塔基础 施工单位北京北方节能环保有限公司项目经理马迁 施工执行标准电力建设施工质量验收及评定规程第 1 部分土建工程专业工长 魏晓明 名称及编号DL/T52lO.l -2012 (施工员) 分包单位洛阳工农建设集团有限公司分包项目经理袁德罡施工班组长王行施工质量验收规范的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 根据建(构)筑物的主轴线设 控制桩。桩深度应超过冰冻土 1 控制桩测设层。主厂房桩数不应少于 1 2 个,符合验收规范规定 其它主要建(构)筑物不应少 于 4 个 主 应符合二级导线的精度要求, 控平面控制 主厂房和输煤系统建筑物且应符合验收规范规定 2 桩精度 项符合现行有关标准的规定 目 高程控制 3应符合三等水准的精度要求符合验收规范规定桩精度 施工单位 检查结果 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设) 单位 验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

定位放线检验批质量验收记录 表 5.2.1 编号: 01TLGZ-TJ-01-01-01-01-01-01 单位(子单位) #1 脱硫吸收塔分部(子分部) #1 脱硫吸收塔基础 工程名称工程名称 分项工程名称定位放线验收部位#1 脱硫吸收塔基础 施工单位北京北方节能环保有限公司项目经理马迁 施工执行标准电力建设施工质量验收及评定规程第 1 部分土建工程专业工长 魏晓明 名称及编号DL/T52lO.l -2012 (施工员) 分包单位洛阳工农建设集团有限公司分包项目经理袁德罡施工班组长王行施工质量验收规范的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 根据建(构)筑物的主轴线设 控制桩。桩深度应超过冰冻土 1 控制桩测设层。主厂房桩数不应少于 1 2 个,符合验收规范规定 其它主要建(构)筑物不应少 于 4 个 主 应符合二级导线的精度要求, 控平面控制 主厂房和输煤系统建筑物且应符合验收规范规定 2 桩精度 项符合现行有关标准的规定 目 高程控制 3应符合三等水准的精度要求符合验收规范规定桩精度 施工单位 检查结果 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设) 单位 验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

基础验收会议纪要

****工程 基础分部工程验收会议纪要 编号:*** 时间:****年*月*日10:00 地点:工程项目部会议室 参加单位及人员(详见会议签到表) 建设单位:*** 勘察单位:*** 设计单位:*** 施工单位:*** 监理单位:*** 监督单位:*** 主持人:*** 会议内容: ***项目于****年**月**日上午10:00分组织针对部分楼栋*基础验收,五方责任主体于10:00前准时到场并邀请***质监站***等人参加验收工作,就基础验收专题会议,形成纪要如下: 一、五方责任主体单位介绍现场施工情况 1、施工单位负责人发言: ①、原材料进场、送检与检测情况都符合要求; ②、根据设计图纸和施工合同及施工组织设计完成基础实体的全 部工作; ③、质量控制方面,对工程质量做到事前交底、事中控制、事后 验收,确保每道工序合格后再进行下道工序施工; ④、资料与工程同步,均达到相关规范标准要求;

⑤、本工程地基基础分部工程所含子分部、分项、检验批工程质 量均验收合格,质量控制资料齐全,有关安全和功能检测资料完整, 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定,观感质量综合评价为良好;以上工程地基基础分部工程质量等级自评为:合格。请予以核验! 2、地勘单位发言: ①、地基基础检测符合相关要求,检验报告符合设计及规范要求,现场观感质量总体较好,满足基础验收条件要求。 3、设计单位发言: ①、砼结构总体质量较好,砼无孔洞、蜂窝、麻面,符合设计及 规范要求; ②、所有工序已按设计图纸要求全部完成; ③、工程资料基本齐全,满足验收条件。 4、监理单位: ①、我单位进场后根据设计图纸等编制了监理规划、细则及各专项实施细则,并按照相关工程规范、标准及设计图纸等对现场工程进行监理; ②、对所有原材料进场后都进行先取样送检,取得复检报告并且报告合格再允许使用于工程,避免了不合格材料用于工程上,对不合格钢筋我单位监理人员立即要求施工单位进行了退场处理,并要求重新进场钢筋并进行取样送检,报告合格; ③、施工过程中严把质量关,对各道施工工序进行跟踪检查、验收,就发现的质量、安全问题及时通知施工单位进行整改,整改完成 后再进行复查,确认整改完成方才同意进行下一道工序施工;砼浇筑时,我项目部监理人员进行监理旁站,对进行砼标号等级进行核实, 并现场进行坍落度试验,按规范要求施工单位留置砼试块; ④、根据现场实体验收检查,砼观感质量良好,局部有缺陷部位 施工单位也进行了修补整改,总体质量较好,符合设计及规范要求; 5、建设单位负责人发言:

地基与基础分部工程验收会议纪要范文

( 会议纪要) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-019630 地基与基础分部工程验收会议Model text of minutes of Acceptance Meeting of foundation and

地基与基础分部工程验收会议纪要 范文 地基与基础分部工程验收会议纪要一 工程名称:编号:01 会议时间 20XX年5月30日下午3:00 会议地点 工地会议室 参加人员 XX 主持人:XX 宣读工程验收方案,介绍参加验收单位人员: XX 一、施工单位自评: 1、韩朝龙汇报地基基础分部施工情况。 2、结合现场质量查验及资料检查,施工单位认为,资料基本齐全,观感质

量合格,地基基础分部工程监理质量自评合格。如果未到龄期的砼试件在后期的实验不合格的话,施工方承担一切责任,申请下一步施工。 二、监理单位评估报告 我们评估的依据是现行的法律、法规、设计图纸和变更依据,我们的旁站是到位的,现场的施工资料合格。资料核查方面:钢材全部合格,砼未到龄期,不作评定,为了不影响工期,同意下一工序施工。 安全检查排到星期五,要做好安全标语,安全横幅,安全牌等警示设施,认真做好安全工作。塔吊方面:塔吊基础有软土需处理,1#塔吊的基础是泡在水里的,要及时进行处理;2#塔吊要进行维护,刷好防锈漆。 质量方面:主体柱箍筋间距太大要及时整改。 三、地勘单位:同意施工单位的意见,观感一般,同意下一步施工。 四、建设单位质量评定: 10#12#基础工作已基本完成和13#、18#一起验收,要赶紧将验收监督通知书上交。 同意设计、地勘、监理意见,请施工单位高度注意柱钢筋的质量,抢回施工工期。 五、恩施州质量监督站 同意10#、12#、13#、18#验收,以后发出验收申请要提前三天通知。资料有些滞后,本工程主体的最后评定就是以同条件试块的结果为依据,不是标养试块,13#18#土方压实度的测验报告未出来,下次再验收时一定要看。 六。施工方 韩经理:一定完善施工方面不足之处以及资料方面缺漏之处,更好的施工。

分部项目工程验收会议纪要

分部工程验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍所验收分部工程自评报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍所验收分部工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍所验收分部工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅施工单位工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、所验收分部工程验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对所验收分部工程发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和技术部门盖章。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字: 施工单位(盖章)代表人签字:

工程竣工验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、工程竣工验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对建筑工程的竣工验收发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和单位法人盖章(或受法人委托的验收专用章)。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字:

地基与基础分部工程验收会议纪要

桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础分部工程 验收会议纪要 会议时间:2006年4月7日 会议地点:现场办公室 会议主持人:何金亮 与会单位及人员: 贵州黔西桂箐煤炭开发有限公司:冉从初陈国平詹勋贵 何信池文海贵州省煤矿设计研究院(勘察设计室):朱光云 湖南中湘建设工程监理咨询有限公司:何金亮侯建奎 中国建筑第四工程局机械施工公司:龙华富 会议主题:桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础分部工程验收。 会议记录人:龙华富 会议内容: 一、施工单位: 1、我项目部施工的:“桂箐矿井副斜井提升机房”及“桂箐煤矿综合库房”工程,于2006年1月4日开工,2006年4月5日地基与基础分部工程竣工,施工周期为90历日天。我项目部在施工过程中严把质量关,所有原材料进场严格遵循“先检后用”的原则,按规范要求进行见证取样,若有不合格品,立即清除场地,严禁投入使用。砼、砂浆配合比严格按照实验室试验报告进行拌制,砼试块均按规范要求

留置。在施工过程中虽然存在一些问题或超过规范标准,但是经监理及业主下达书面整改通知或口头整改通知后,我项目部立即整改并经复检合格后再进行下一道工序施工。 2、经检查,桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房轴线及标高尺寸偏差值均在规范允许偏差范围内,外观质量符合设计及规范要求,我项目部将桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础分部工程质量自评为合格。 二、设计单位: 1、从现场验收检查结果观察,桂箐矿井副斜井提升机房独立基础及设备基础预留洞尺寸偏差值(最大5mm)均在规范允许偏差范围内,砼浇筑及砖砌体外观质量良好。 2、桂箐煤矿综合库房轴线总尺寸偏差大15mm,其偏差值在规范允许偏差范围内,请施工单位在其施工主体工程时,将此尺寸平均分布至各跨度中,砼及砖砌体外观质量良好。 3、桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房回填土应采用水夯密实后再进行浇筑地面砼。 4、总体质量较好,砼无孔洞、蜂窝、麻面,符合设计及规范要求,我单位将桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础工程质量评定为合格。 三、建设单位: 1、从现场验收检查结果观察,桂箐矿井副斜井提升机房独立基础及设备基础预留洞尺寸偏差值(最大5mm)虽然在规范允许偏差范围内,但请施工单位在以后的工程施工中严格控制,砼浇筑及砖砌体外观质

地基与基础-分部工程质量验收记录表

地基与基础-分部工程质量验收记录表

地基与基础分部工程质量验收记录表 工程名称阳信县滨北新 材料高层 生活区10#住 宅楼 结构 类型 框剪 结构 层 数 地 下2 层; 地上 28 层 施工单位邹平县第二建 筑 有限责任公司 技术部 门负责 人 田汝 忠 质量部 门负责 人 马长 福 分包单位分包单 位负责 人 分包技 术负责 人 序号子分部工 程名称 分项工程 项数 施工单位检 查评定 验收意见 1 无支护土 方子分部 2 √ 2 地下室防 水子分部 4 √ 3 混凝土基 础子分部 3 √

质量控制资料√安全和功能检 验(检测)报告 √观感质量验收 验收单位分包单 位 项目经理:/ 年月日 施工单 位 项目经理: 年月日 勘察单 位 项目负责人: 年月日 设计单 位 项目负责人: 年月日

监理(建设) 单位 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人)年月日 说明:①子分部工程全部验收完成,则分部工程也验收完成。②分部工程质量验收记录表可做可不做。 无支护土方分部(子分部)工程质量验收记录 工程名称阳信县滨北新 材料高层 生活区住宅 10#住宅楼 结构类 型 框架 剪构 层 数 地 下2 层; 地 上 28 层 施工单位邹平县第二建 筑 有限责任公司 技术部门 负责人 田汝 忠 质量部 门负责 人 马 长 福 分包单位分包单位 负责人 分包技 术负责

人 序号分项工程 名称 检验批 数 施工单位检 查评定 验收意见 1 土方开挖 2 √ 质量控制资料√ 安全和功能检 验(检测)报告 / / 观感质量验收/ / 验收单分包单 位 项目经理: 年月日 施工单 位 项目经理: 年月日 勘察单 位 项目负责人: 年月日

基础分部验收会议纪要

基础分部验收会议纪要 会议名称:基础分部验收 会议时间:2015年7月6日 会议地点:浙江海得瑞机电有限公司1#厂房项目部会议室 会议主持人:总监理工程师黄家芬 参会单位及人员:见附后会议签到表 2015年7月6日,对浙江海得瑞机电有限公司1#厂房工程基础分部验收,形成以下会议纪要: 施工单位: 1、基础土方回填之前基杭水要抽干,回填土含水量要控制好。 2、主体钢结构安装前要与安装单位做好交接及配合工作。 监理单位: 1、对施工进场的材料经我公司见证取样送检,登记台账全部合格; 2、对施工工程中的关键部位进行旁站; 3、质量控制资料完整,技术管理资料等符合要求; 4、基础土方回填要严格按照规范要求回填。 勘察单位: 1、地基验槽经我单位参与验收; 2、现场土质与勘察报告相符。 设计单位: 1、总体来说,基础部分比较满意。 质监站: 1、1/2交K轴JC-6承台偏位 2、基础土方回填之前基杭水要抽干,回填土含水量要控制好。

业主方(签章):监理方(签章):施工方(签章): 负责人:负责人:项目经理: 日期:日期:日期: 设计单位(签章):设计单位(签章): 负责人:负责人: 日期:日期: 北京敬业建设监理有限公司 2015-7-6

北京敬业建设监理有限公司 紫薇苑1#--7#楼工程 质量通病防治 监理实施细则 监理单位:北京敬业建设监理有限公司

监理实施细则审批单

目录 一、《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》的目的和意义 二、监理项目组织机构表 三、住宅工程质量通病防治的措施 (一)监理单位的监控程序和手段 (二)具体的住宅工程质量通病防治的技术措施 1、墙体裂缝防治 2、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治 3、楼地面渗漏防治 4、外墙渗漏防治 5、门窗渗漏防治 6、墙面抹灰裂缝防治 7、屋面渗漏防治 8、室内标高和几何尺寸防治 9、卫生间局部等电位联结防治 10、电气暗配管不通,管内穿线“死线” ,金属线管有毛刺防治 11、户内配电箱安装及配线不规范防治 12、地漏安装不规范,水封深度不足的防治 13、散热器安装不规范,散热器支管渗漏防治

基础放线

施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。 大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。 一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。 二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。 注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。 三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。 我有20多年的施工经验,由于时间关系说的不是很细(放线有很多技巧),希望对你有所帮助。 施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用钢尺量测标高,这样就可以到主体封顶。这种方法是最简单实用的。 说白了就是把图纸上的形状按1:1的比例投放到地面上 但要学会看图纸,学会必要的仪器操作。 线工是个综合性很强的工种,不仅要掌握各种仪器的操作,而且得能识图,并且能快速地记忆数值,要求精确的操作等等。首先学会水准仪、经纬仪的操作,然后学习识图,最好是能画图,接着熟悉图纸,从放大线开始,确定轴线位置,最后放局部轴线,弹出墙体留置洞口等等,只有多练习,勤问人,等你放一两栋楼的线就会慢慢熟练的。 施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头

验收会议纪要范文.doc

验收会议纪要范文 验收工作不仅需要对合同中订购医疗设备的清单、功能、技术指标、安装环境进行认真全面的检查,还需要对使用规程、日常保养、定期维护、保修管理等做出确认,保证医疗设备在未来使用、维护过程中的安全和质量。下文是验收会议纪要,欢迎阅读! 验收会议纪要一 会议时间:20**年10月19日 会议地点:现场办公室 会议主持人:梅** 参会单位及人员: 建设单位:****水产品加工有公司梅** 地堪单位:****基础工程公司姚** 设计单位:******建筑设计有限公司盛** 监理单位:******咨询有限公司方**刘**黄**罗** 施工单位:******工程有限公司曹**孙** 会议主题:地基与基础分部工程验收 会议记录人:曹** 会议内容: 一、施工单位: 1、我项目部施工的:加工车间工程,于20**年6月23日开工,20**年10月19日地基与基础分部工程完工。项目部在施工过程

中严把质量关,所有原材料进场严格遵循"先检后用"的原则,按规范要求进行见证取样,若有不合格品,立即清除场地,严禁投入使用。砼、砂浆配合比严格按照实验室试验报告进行拌制,砼试块均按规范要求留置。在施工过程中虽然存在一些问题或超过规范标准,但是经监理及业主下达书面整改通知或口头整改通知后,我项目部立即整改并经复检合格后再进行下一道工序施工。 2、经检查,加工车间轴线及标高尺寸偏差值均在规范允许偏差范围内,外观质量符合设计及规范要求,我项目部将加工车间地基与基础分部工程质量自评为合格。 二、设计单位: 1、从现场验收检查结果观察,加工车间混凝土尺寸偏差均在规范允许偏差范围内,砼浇筑及砖砌体外观质量良好,局部墙体有待整改。 2、加工车间轴线总尺寸偏差大在规范允许偏差范围内,请施工单位在其施工主体工程时,将此尺寸平均分布至各跨度中,砼及砖砌体外观质量良好。 3、加工车间回填土应采用水夯密实后再进行浇筑地面砼。 4、总体质量较好,砼无孔洞、蜂窝、麻面,符合设计及规范要求,我单位将加工车间地基与基础工程质量评定为合格。 三、地堪单位: 1、从现场观察,加工车间地质情况与勘察报告相符,满足设计要求

主体分部工程验收会议纪要

主体部分工程验收会议纪要 工程名称:xxxx 会议地点:项目部会议室 会议时间:2014年 11月07日下午 15:30 主持单位(或主持人):xxxxx 参加单位; 建设单位:xxxx投资有限公司 设计单位:xxxx设计顾问有限公司 监理单位:xxxx工程建设监理有限公司 施工单位:xxxx建设集团有限公司 监督单位:xxxxx质量安全监督站 材料试验单位:xxxxx建设工程质量监督检测站 参会人员详见会签表 会议议题: 关于主体分部工程验收事宜。 二、各单位验收情况总结 各单位参会人员于2014年11月07日,对主体分部工程验收情况分别做总结。 1、施工单位: xxxxx 工程共包含 4 栋住宅楼,本次验收地基与基础,总建筑面积为 m2,建筑高度为 m,±标高为: m,总造价为:万元。其中地上三十二层,建筑面积为 m2;地下一层,建筑面积为 m2。含4座32层住宅,一层为住宅大堂及商业网点,地下一层为地下室,含地下车库及设备用房。 xxxxx地基与基础工程结构类型为剪力墙,结构设计使用年限为 50 年,建筑类别为一类高层,耐火等级地上为一级。抗震设防烈度为六度。 本工程开工日期为2013年10月15日,主体分部工程于2014年8月施工完毕。通过综合评定,本工程现已具备了主体结构分部工程验收条件。 各结构部位设计混凝土部位(墙柱)强度等级为,首层~九层为C45、十层~十四层为C40、十五层~十九层为C35、二十层~屋面层为C30,梁板部位,二层~三十二层为C25、屋面层为C30P6,楼板厚度为150、120、100㎜不等,混

凝土全部使用郁南合和混凝土有限公司提供的商品砼。 在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性在质量问题(包括常见的质量通病)在施工过程中有发生,这些问题经自查、自检进行整改处理,达到合格后方进行下道工序施工。 该工程施工的质量目标为确保合格,争创市优。我施工单位通过检验批,分项工程的验收情况评定,认为该分部工程达到了施工质量要求,分部工程自检合格。 3、设计单位 主体结构工程经过现场验收符合设计要求,同意验收合格。 4、监理单位 分项工程检验批有钢筋安装工程、模板安装工程、混凝土施工工程、防水混凝土工程、模板拆除工程、砌体工程验收结论为符合要求,对进场的原材料进行现场随机见证取样,保证了钢筋混凝土工程的质量,对墙柱及梁板混凝土试块留置有标准养护及同条件养护。 对本工程主体结构混凝土实体回弹,混凝土强度、钢筋保护层厚度等经质检站检测机构现场实测,结果满足设计及相关规范要求。 本工程在施工过程中,严格按图纸和施工规范施工,对各类施工材料进行检测,均达到设计要求。各种材料的使用,进行了跟踪旁站检查,符合施工验收规范要求。 5、建设单位: 我单位对各施工程序、施工单位、监理单位的管理都表示满意和感谢,在工程质量、安全、进度方面都符合要求,所以建设单位同意该工程验收合格。 6、质监部门: 我单位对各施工程序管理表示满意,所以建设单位同意该工程验收合格。 xxxxxx建设监理有限公司

地基与基础分部工程验收会议纪要

纳雍县化作乡育种育苗基地工程(1#孵化室) 地基与基础分部工程验收会议纪要 会议时间:2016年月日 会议地点:现场办公室 会议主持人: 参会单位: 建设单位:纳雍县农牧局 地勘单位:贵州凯达岩土工程有限公司 设计单位:纳雍县规划建筑设计室 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 施工单位:纳雍县市政工程建设有限责任公司 质监单位:纳雍县建筑工程质量管理监督站 会议主题:地基与基础分部工程验收会议记录人: 会议内容: 一、施工单位: 1、我项目部施工的:1#孵化室工程,于2016年月日开工,2016年月日地基与基础分部工程完工。项目部在施工过程中严把质量关,所有原材料进场严格遵循“先检后用”的原则,按规范要求进行见证取样,若有不合格品,立即清除场地,严禁投入使用。砼、砂浆配合比严格按照实验室试验报告进行拌制,砼试块均按规范要求留置。在施工过程中无存在问题或超过规范标准,我项目部所有工序经检查合格后再进行下一道工序施工。 2、经检查,1#孵化室轴线及标高尺寸偏差值均在规范允许偏差范围内,外观质量符合设计及规范要求,质量保证资料经核查基本齐全,我项目部将1#孵化室地基与基础分部工程质量自评为合格。

1、从现场验收检查结果观察,1#孵化室混凝土尺寸偏差均在规范允许偏差范围内,砼浇筑及砖砌体外观质量良好,局部墙体有待整改。 2、1#孵化室轴线总尺寸偏差在规范允许偏差范围内,请施工单位在其施工主体工程时,将此尺寸平均分布至各跨度中,砼体外观质量良好。 3、1#孵化室回填土应采用水夯密实后再进行浇筑地面砼。 4、总体质量较好,砼无孔洞、蜂窝、麻面,符合设计及规范要求,我单位将1#孵化室地基与基础工程质量评定为合格。 三、地堪单位: 1、从现场观察,1#孵化室地质情况与勘察报告相符,满足设计要求 2、1#孵化室回填土应采用水夯密实后再进行浇筑地面砼。 3、总体质量较好,地基承载符合设计及规范,我单位将1#孵化室地基与基础工程质量评定为合格。 四、建设单位: 感谢有关单位到现场验收,我们同意1#孵化室地基与基础工程项目验收合格。 五、监理单位: 1、从现场验收检查结果观察,1#孵化室尺寸偏差值在规范允许偏差范围内,请施工单位在以后的工程施工中严格控制砼浇筑及砖砌体外观质量。 2、由于砼龄期原因,资料暂时未整理齐全,请施工单位将资料整理完整后报送监理审查。 3、回填土应采用水夯密实后再进行浇筑地面砼。 4、总体质量较好,砼无孔洞、蜂窝、麻面,符合设计及规范要求,我单位将1#孵化室地基与基础工程质量评定为合格。

史上最全的测量放线步骤与方案

史上最全的测量放线步骤与方案 施工放线大致可以分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。 一、建筑物定位 房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员,根据建筑规划定位图(总平面图)进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。 二、基础施工放线 建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。 基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。

三、主体施工放线 基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。 施工测量前置工作: (1)进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核,并与业主办理控制点的交接手续,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方一道对现场的坐标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。 (2)现场建立控制坐标网和水准参照点。水准参照点需由永久水准点引入,永久水准点设置在距建筑物附处稳定、可靠的土层内,水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏。 (3)工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。

桩基础子分部验收会议纪要

桩基础子分部验收会议纪要潘庙新家园(童院、柴泊、界埠三村) #######还建住宅项目4、5、7、8、9、10商铺33楼 钻孔灌注桩桩基子分部工程 验 收 会 议 纪 要 编制人: 审核: 审批: 华发鼎诚建设集团有限公司 2014年 12月 20 日 潘庙新家园(童院、柴泊、界埠三村) #######还建住宅项目4、5、7、8、9、10商铺33楼 桩基子分部工程验收会议纪要 时间: 2013年 12 月 20 日 地点:潘庙新家园项目部会议室 主持:邱孝文 参加单位和人员:(见会议签到表) 建设单位: 武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司

审计单位: 湖北吉建工程造价有限公司 设计单位: 武汉欧乐建筑设计有限公司 勘察单位: 湖北省地质勘察基础工程有限公司 监理单位: 兰州交大工程咨询有限公司 施工单位: 华发鼎诚建设集团有限公司 监督单位: 武汉市新洲区建设工程质量监督站 会议内容: 2013年12月20日上午10时,在武汉市新洲区建设工程质量监督站的监督下,建设、审计、设计、地勘、监理、施工单位等有关人员对潘庙新家#######园(童院、柴泊、界埠三村)还建住宅项目4、5、7、8、9、10 商铺33楼桩基子分部工程进行验收。通过现场实体检查验收、内业技术资料检查,形成会议纪要如下: 有楼栋桩均有抗压静载荷试验、基桩低应变、基桩桩位偏差复核检测报告,均满足设计要求。对个别桩位偏差超过设计及规范要求的,已按设计洽商函进行了处理,监理工程师进行了复核。对该工程桩基子分部工程自评合格。 一、监理单位:冯功祥 我项目部在监理过程中严把质量关,桩终孔后,对桩的设计长度,入岩深度,沉渣厚度,桩顶标高等进行检查,达到设计要求后浇筑桩身砼。所有原材料进场后都必须先取样送检,取得合格的检验报告后再允许使用于工程上,在砼浇筑过程中监理工程师进行旁站,督促施工单位按规范要求留置试块。依据 施工图纸、验收标准及行业规范标准到现场进行检查,按设计要求对桩基进行了抗压静载荷试验、基桩低应变、基桩桩位偏差复核检测,检测结果满足设计要求,我单位对潘庙新家园(童院、柴泊、界埠 #######三村)还建住宅项目4、5、7、8、9、10 商铺33楼桩基子分部工程质量评定合格。

地基与基础 分部(子分部)工程验收记录

地基与基础分部(子分部)工程验收记录 工程名称原焦、晋新高速公路广告牌新建项目(焦 作服务区、苗圃) 结构类型钢结构层数 1 施工单位河南华特建筑工程有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 土方工程8 合格 2 模板工程8 合格 3 钢筋工程8合格 4 混凝土工程 8 合格 5 现浇现浇外观尺寸外观尺寸 4 合格 6 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收√ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

工程名称博爱县中山路油、电、气合建站结构类型砖混层数 1 施工单位河南洪峰建筑安装有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 土方工程 2 合格 2 砌体工程 2 合格 3 模板工程 4 合格 4 钢筋工程2合格 5 混凝土工程 4 合格 6 现浇外观尺寸 2 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收√ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

工程名称博爱县中山路油、电、气合建站结构类型砖混层数 1 施工单位河南洪峰建筑安装有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 定位及高程控制 2 合格 2 土石方高程 2 合格 3 混凝土工程 4 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收好□较好□一般□好□较好□一般□ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

基础分部工程验收会议纪要

华苑工程(商住楼A、B座、垃圾收集站) 地基与基础(含地下室)分部工程验收会议纪要 会议主题:地基与基础(含地下室)分部验收 会议时间: 地点:项目部会议室 参会人员:详见签到表 会议主持:章樊斌 会议内容: 工程概况: 1、拟兴建的华苑工程(商住楼A、B座,垃圾收集站)项目位于深圳市宝安西乡街道,广深公路东侧,用地面积约5412平方,该场地拟建1栋商住楼,层楼为24层,结构形式为框剪结构,建筑面积25356.61平方。 2、本工程基础设计为乙级,抗震烈度为七度;剪力墙结构抗震三级,框架结构抗震二级,建筑结构安全等级二级;地下室-1层,采用预制管桩基础,且桩基已验收;地下室于2015年8月20日开始动工,于2015年11月21日施工完成。 一、施工单位: 1、坚持使用材料的预验制度,严格按照国家规定,保证原材料的自身质量,相关质保送检材料如下: 1)、建筑原材检测情况:(表一) 2)、钢筋焊接及机械连接(表二)

3)、混凝土试块检测情况(表三) 4)、实体结构检测(表四) 5)工程质量自评价 施工单位能按设计图纸、施工及验收规范、工程质量标准、建筑安装分项工程施工工艺规程以及有关国家规范及地方标准、规定等精心组织施工,每一个分项工程都要求达到施工规范及验收的质量标准要求,使用功能符合设计文件要求工程技术资料已整理齐全,自评定工程质量“合格”等级。 二、施工单位: 本工程按设计图纸及施工规范施工完成,满足设计规范要求和使用要求,各分项质量评定合格,感观质量较好,本公司对地基与基础(含地下室)分部评定合格。 三、监理单位: 1、严格控制材料报审程序:钢筋原材料等进场后,检查材料的出厂合格证,经送检合格后