文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 珠海市某泵站供水配套工程施工组织设计方案G

珠海市某泵站供水配套工程施工组织设计方案G

策划:1、需增加现场考察情况。

2、增加施工措施,例如打胶、排水、垫层。

3、现场协调:甲方征地、鱼溏面积、赔偿的要求、民扰。

第一章编制综合说明及编制依据

第一节编制综合说明

一、 编制综合说明

本施组针对XX市XX泵站咸期供水配套工程第五标段的工作内容制定,本标段施工的内容有地基基础工程、土石方工程、管道工程、管道防腐工程,本工程可作为一单位工程进行施工、验收和评定,因此本施工组织设计中充分考虑了施工的特点和难点,以誓保单位工程质量达“合格”标准,争创XX省优良样板工程为目标,本着优化施工方案、强化质量过程管理、合理降低工程造价、确保工程工期、合理采用新工艺、保证施工安全等为原则,为此针本工程我公司将专门建立了以项目经理负责制为主的施工管理组织机构,并对本工程实行“三标合一”的标准化管理体系,严格按照公司的各项文件对工程进行施工过程动态管理和质量控制。保证企业的AAA级的企业信誉不受伤害,坚持“预防为主、安全第一;标准至上,质量第一;优质服务,信誉第一;保护环境、造福社会;遵纪守法、持续改进”的综合管理方针,力保在183日历天的工期内完成本工程的施工。

二、工程特点

1、本标段输水管线为PCCP管和钢管混合连接,PCCP管管长5米、直径DN2000、重量约18t/根,管粗大笨重。钢管单根长度为6.6米左右,直径为DN2000,壁厚为18mm。

2、XX市雨季降雨量较大且集中,必须采取措施保证有效工期的施工

时间。并要防止施工过程中产生漂管情况,保证管子、施工机具能正常地进出场作业。

3、本标段施工环境和工艺复杂,在桩号(D4+720~D5+480、D6+790~D7+245)区间管沟处在鱼塘内,地下水位较高;(D3+452~D3+490、D4+539.98~D4+580.02、D5+499.48~D5+528.52)位于河涌中,必须采用沉管的方法施工,其余管段也都是处在湿地地带,施工情况较为复杂。

4、本标段既有PCCP管,又有钢管安装,并且管线基础大多数坐落于淤泥质粘性土层上,故设有管道基础,其基础类型有抛石、铺设砂石垫层等多种作法,并且局部地基须做水泥搅拌桩。

5、由于本段工程的管心距路边较近,因此对于大型施工设备的展开、管材的先期码放、各施工工序的协调要求较高。

6、由于本段工程施工所使用的机具较多,必须根据工程进度要求组织设备按时进场,并保证设备的正常使用。

三、 工艺重点

1、原材料控制:

由于本工程具有材料品种多、规格复杂等特点,因此重点对主材、焊接材料及其它辅助材料的采购定货、进厂检验、材料复试等关键过程进行控制。重点检查材料的质量保证书、出厂合格证、试验数据及产品的材料复验报告等。

2、机械设备使用计划

根据各工艺流程、构件进场计划及施工进度施工配备所需机械设备,并在施工过程中注意维护和保养,满足正常使用要求。

3、施工工艺及质量检测手段

根据现有的试验数据及已有的施工工艺评定,来制订本工程的施工工艺,本工程的工艺评定应先进、准确、针对性强,对工程的施工具有指导

意义。钢管焊接工艺中应规定焊缝的质量等级、外观成型及焊接变形的有效控制方法、焊接质量检验方法、数量。对焊接过程采用的焊接电流、电压、线能量、焊接层数等应有明确的描述。对于其它工序的工艺也必须保证科学性、合理性、创新性。

4、构件除锈防腐措施及检测

严格按照施工图纸要求的除锈等级进行除锈,采用的方法必须能保证达到或超过图纸、国家规范要求的等级,严格按照防腐要求的工艺进行施工,对于漆膜厚度的检测设备和方法、数量进行规定。

5、运输保护措施及现场成品保护

由于本工程为输水管线,因此在运输及现场存放时应采取必要的防污染措施,保证构件不受玷污。现场应制订成品保护措施并严格按照措施规定的项目执行。

6、现场安装进度控制

由于本工程工期紧,因此必须协调好预制加工、运输、安装、防腐等各方面的关系,作到上道工序完工并经监理验收合格后马上进行下道工序的施工,上道工序要为下道工序创造便利条件,减少工序间的扯皮和内耗。有预见性地对下道工序进行人员、机械、材料、工法的准备。

7、质量保证体系及质量保证措施

严格按照公司的产品质量控制措施的规定实行三级质量控制,保证质量目标的实现。

第二节编制依据

本工程的施工管理中应遵循的主要技术标准见下表:

序号名称编号

一招标文件及设计图纸—

1 XX市XX泵站咸期供水配套工程第五标段招标文件—

2 XX市XX泵站咸期供水配套工程第五标段招标图纸—

二施工及验收技术规范、规程和标准—

1 《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202

2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

3 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

4 《建筑钢结构焊接技术规程》JBJ81-2002

5 《钢结构、管道涂装技术规程》TB/T9256

6 《碳素结构钢》GB700

7 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

8 《给水、排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90

9 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345-89

10 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88

11 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 三公司质量管理手册及相应的程序文件QB系列

四公司环境管理手册及相应的程序文件QB系列

五公司职业健康安全管理手册及相应的程序文件QB系列

六公司质量管理章程及质量管理文件—

七同类工程施工经验—

第二章工程概况及施工总体部署

第一节工程概况

XX市XX泵站咸期供水配套管线工程供水规模为100万m3/d,新港路段输水管道沿新港路敷设,输水管线总长为7326.16m,起点为泵站路末端,终点为新港路与沿海高速(高架桥)相交处。沿线经过白蕉镇区、五处河涌(宽底约为30~40m)以及两处过路箱涵。前5920m管线按管中心距现状路边东侧6.5m的管位铺设,采用放坡明挖施工;经过白蕉镇区采用顶管施工,管中心位于现状路面以下,工作井设在白蕉镇路口东侧,管道斜穿道路,接收井设在5#河涌南岸、新港路西侧。从5#河涌到高架桥处的管位铺设在道路西侧,管中心距现状路边6.5m。经过1#~4#河涌采用沉管施工;5#河涌由于紧邻白蕉镇,通过顶管施工过河。开挖段管材选用PCCP管,内径为DN2400,外径为2750mm。顶管段管材选用螺旋焊接钢管,内径为DN2400,壁厚为22mm。沉管段管材选用钢管,内径DN2400,壁厚为18mm。管材工作压力为0.6MPa。管材连接:PCCP 管采用双胶圈承插式连接、钢管采用焊接方式连接。管道严密性试验试验压力:PCCP管0.9 MPa,钢管1.1 MPa。

本工程为第五标段工程,起止桩号为:D3+360~D5+911 和D6+446.41~D7+319.1,全长3423.69m,其中PCCP管2764.59m、钢管725.1m(含三处沉管92.08m,沉管桩号为:D3+452~D3+490、D4+539.98~D4+580.02、D5+499.48~D5+528.52)。工程内容包括管沟开挖、水泥搅拌桩施工、管道安装、沿线构筑物、阀门安装、内外防腐处理等。

本段管线过鱼塘地段(桩号:D5+150~D5+480和D6+790~D7+245长度为785m),设计对该部分土体采用D500水泥搅拌桩进行加固处理,搅拌桩@1.2m沿管道正方形布置,桩长7.0~10m,桩数约为6552根。

管道沿线包括JD7、JD8、JD9钢筋混凝土排气阀井(Φ1500㎜)3座。PCCP管与钢管接头11处,钢管与PCCP管连接处采用PCCP管特制连接件,连接件接口处钢环保护措施为:内用聚硫双组份密封膏填充,外用热沥青掺玻璃纤维填充。防腐刷漆按设计要求的特加强防腐结构施工,为“一底二布六油”,即一层底漆、两层面漆、两层玻璃布、两层中间漆、两层面漆。

建设单位:XX市供水总公司

勘察单位:中国市XX设计研究院

设计单位:中国市XX设计研究院

开工日期:拟从XX年XX月XX日

竣工日期:XX年XX月XX日

合同工期总工期总日历天数:XX个日历天

第二节施工总体部署

一、项目经理部的成立

如我单位中标,全标段工程将按项目管理组织施工,由我公司选派一名具有丰富市政工程施工经验的管理人员担任项目经理,并派具备多年管道施工经验的高级工程师担任总工程师。项目经理部设在兼顾全管段就近的现场,指挥和协调本标段工程的施工。指挥部下设三部二室,其组成见下图。

项目经理部现场组织机构框图

1、项目经理主要职责

1)遵守国家工程建设管理的法律法规,认真执行企业的规章制度,严格履行企业与业主签订的工程承包合同,主动接受工程监理和政府质量

监督部门的监督,确保完成项目各项指标。

2)自觉接受上级职能部门的业务指导及监督、检查,按管理要求定期向上级报告进度、质量、成本、安全文明及各项管理工作情况,遇重大问题、紧急情况等特殊事项要随时报告。

3)制定项目工期、质量、成本、安全文明、环境保护等各项管理目标、措施及保证体系,组织实施并贯彻执行ISO9002质量标准贯穿于施工的全过程。

4)负责项目组织管理机构设置、人员配置及各类管理人员的岗位职责和项目管理的各项规章制度的建立;组织编制各种激励措施,并组织实施。

5)组织实施公司的CI战略,充分展示企业形象。

6)组织编制项目的总进度计划、区域进度计划,以及劳务、材料、周转工具、机械设备、资金等生产要素的使用计划并组织落实。

7)按“标价分离”的原则,强化项目的成本管理,严格控制项目的非生产性开支,严格财经纪律,正确处理国家、企业、项目和个人的利益关系。

8)按内部劳务市场竞争上岗的要求,针对本工程的特点,选择施工作业人员,并对作业层的进度、质量、成本、安全文明、资金使用等进行有效的控制与管理,及时解决施工中出现的问题。

9)坚持两个文明一起抓,加强精神文明建设,切实做好项目管理人员和施工人员的政治思想工作,教育全员遵纪守法,照章办事,严格执行奖罚制度,防止和纠正违纪、违法行为。

2、项目副经理职责

1)负责施工区域的生产工作,协助项目经理管理整个工程的进度、安全、文明施工等工作。

2)协助项目经理全面做好现场的管理和项目规划工作。

3)组织施工劳动力,机械设备的调度和优化配置。

4)负责月进度计划、周进度计划的审核、落实和实施工作,确保工程严格按计划组织进行。

5)重点抓好施工现场的工程质量、安全、文明施工、环境保护、消防保卫和成品保护工作。

3、项目总工职责

1)领导工程技术部、质量部,负责整个安装工程的技术管理工作、质量管理工作。

2)协助项目经理具体负责项目质量体系的建立、运行和管理工作,重点参与“项目质量计划”的编制、审核工作、组织报批。

3)组织参加设计交底、图纸会审、编制施工组织设计、施工方案等技术文件。

4)负责与当地质检站、城市建设档案局、技术监督局等政府各职能部门的联系,了解技术要求,并组织落实。

5)负责监督检查“项目质量计划”、“施工组织设计”的贯彻执行。

6)负责组织重要材料质量检验和试验工作。负责对工程的过程检验、最终检验和试验的组织工作。

7)主持有关工程技术质量问题的会议,解决施工中出现的技术问题。

8)负责对出现不合格品的处置、组织纠正、预防措施的落实工作。

9)组织竣工验收资料搜集、整理和编制工作及工程的档案资料管理。

4、技术部长职责

1)负责施工进度的分解控制,根据项目月度计划分解成周作业计划,控制分包单位的施工进度安排。

2)负责组织大、中、小型施工机械设备进出厂协调管理,监督维修和保修等后援保证工作。

3)参与技术方案的编制工作。

4)负责对施工队及分包进行技术交底,审核分包班组的交底,且各项交底必须以书面形式进行,手续齐全。

5)协助质量总监,加强预控和过程中的质量控制把关,编制项目过程控制计划并严格按照项目质量计划和质量评定标准、国家规范进行监督、检查。

6)协助质量总监,严格工序检查,组织分包单位做好工序、分项工程的检查验收工作。

7)负责事故的调查和分析,根据处理方案监督和指导责任单位的修复。

8)协助安全总监对现场人员定期进行安全教育,并随时对现场的安全设施及防护进行检查,加强现场文明施工的管理。

5、物资部长职责

1)负责业主委托乙方供应材料的检验、保管、发放工作。

2)负责业主供应设备、材料的验收、保管工作。

3)服从施工进度的要求,科学调整材料采购计划,确保项目的资金有效利用。

4)材料比价、样品、合格分供方资质审查等内容。

5)负责施工设备、材料的进退场工作。

6)负责将月、周进度计划的执行情况进行统计、分析,并将结果向生产经理汇报。

7)负责形成“三周滚动计划”,并将实施情况向生产经理汇报。

8)负责施工现场总平面规划管理。

6、财务部长职责

1)领导负责整个安装工程的财务和专业预算管理工作。

2)组织施工图预算以及工程竣工后的结算工作。

3)负责项目部材料供应与管理和合同管理工作。

4)负责项目部与上级部门、各级施工人员的承包合同及与业主的工程合同管理工作。

5)组织大宗设备、材料采购、合同签订工作。

6)组织编报月度工程量呈报业主核对并确认。

7)组织合同预算部做好统计报表,经审批后上报。

8)组织财务部做好统计报表,经审批后上报。

9)组织财务人员建立项目成本核算体系,监督核算制度与程序的执行。

7、统计部长职责

1)组织工程调度、统计工作,及时收集整理各种施工技术材料,统计报表准确、及时、全面,并认真做好统计分析。

2)负责工程图纸及工程资料的收集、整理、发放、归档等管理工作。

3)负责项目内部非生产性事务工作的处理,对内对外协调联络、信息沟通、项目经理部人事管理及企业CI形象的宣传。

8、安全部长职责

1)执行项目部关于质量、安全、文明施工、消防安全保卫的管理制度。

2)负责本工程安全教育及安全防护工作,对施工过程、安全操作、设施围护及个人防护实施监督,努力防止设备及人员安全事故的发生。

3)负责现场的文明施工管理和消防安全保卫工作。

4)及时做好统计报表,并向上级有关部门呈报。

9、试验站长的职责

专职负责检测各种物质材料、设备、半成品的级配、强度及合格手续工作。

10、综合办主任职责

1)负责各部门的协调工作及项目的日常工作安排。

2)负责整个项目的文明施工部署。

3)整个项目的调度工作。

4)牵头总协调项目的贯标工作。

二、 施工队伍的部署和材料的供应

1、施工队伍的部署:项目经理部下辖5个专业施工队:2个土建队、2个安装队、1个管道防腐队。土建队分别负责该标段土建工程的施工,土建1队负责本标段管槽及各类井的开挖,土建2队负责阀井和阀室等的施工;安装1队负责PCCP管道的安装及相应的附属阀门的施工;安装2队负责钢制管道的安装及相应的附属阀门的施工,管道防腐队负责管道的内外防腐。

2、材料的供应:除业主提供的设备、材料外,其它的工程材料根据我单位发布的合格分供方名单,由我方按照市场价格就近采购、运输。运输方式采用汽运或船运。项目部试验人员负责对材料进行取样测试,并进行标识。

三、临时设施

1、现场施工道路:现场运输道路利用现有的新港路进行。为防备雨季时,运输车辆无法通行,开工前准备铺满6米宽、50米长临时道路所需的钢板,钢板厚度为15-20mm。

2、施工用水、用电:本工程施工现场用电主要利用柴油发电机进行提供、现场施工用水采用在现场打井的办法获取,生活区用电、用水主要考虑租用就近的民房解决或从临近的村镇接至用水、电处。

3、现场办公室:现场设办公用房6间。办公室设一部固定电话,施工现场配备6部对讲机,以便于统一协调施工现场出现的问题。

我方将为业主、监理提供以下设施:

1)监理、业主、设计代表提供办公室兼住宿2间(条件:房间面积15m2/间并配备水电、空调等);

2)为业主提供20人会议室一间。

3)提供车辆一部。

4、职工宿舍:我单位提供通风照明良好的职工宿舍供职工休息,具体面

积见临时设施表。

5、试验室的设立:中心试验室设在施工现场,每个施工队设一名试验员,

负责本队的原材料质量、砂浆试件、混凝土试件、填土密实度的试验和检测工作。

6、其他临时设施:见临时设施表。

7、施工现场平面布置见施工现场平面布置图。

临时设施占地表

名 称 用 途 面 积 位 置 使 用 时 间

钢筋棚 钢筋加工制作 60m2见图 2006.5–2006.10

木工棚 模板制作 30m2见图2006.5–2006.10

办公室 现场管理人员办公 90m2见图2006.5–2006.10库房 存放工具及小型材料 40m2见图2006.5–2006.10食堂 职工就餐 100m2见图2006.5–2006.10厕所 20m2见图2006.5–2006.10

职工住房 职工住宿 600m2见图2006.5–2006.10

试验室 试件养护制作 30m2见图2006.5–2006.10

四、工期控制具体施工工期控制见施工进度计划图。

第三章、主要工程量

第五标段主要工程量表见下:

序号项目名称单位数量备注

1 线路总长km 3.416

2 管段组装焊接DN2400×18 m 725.1

3 PCCP管安装DN2400 km 2.765

4 管沟土方开挖m375653.07

5 沟槽原土回填m349350

6 管基石粉层m316017

7 填砂、石(7:3)m34860

8 干砌块石护坡m32177

9 抛石挤淤m3 4460

10 土工格栅㎡8920

11 浆砌块石m31972

12 水泥搅拌桩m 72816

13 沉管(钢管)m 92.08

14 排气阀井座 1

第四章、主要施工方法及技术措施

主要施工程序:

施工准备作业带清理测量放线土方开挖

沟槽地基处理管道安装管道防腐沟槽回填

第一节施工准备

一、测量放线

1、依据线路平面、纵断面图、设计转点控制桩、水准桩、中线测量成果表进行测量放线。根据GPS定位成果,用全站仪测量,对管线进行复测加密,重要的控制桩要加以保护。转点控制桩、水准标桩中间应根据交接桩记录或中线成果表等测定资料进行加桩。

2、管线测量应测定出线路路由中心线和施工作业带的边线,每100m设置一个百米桩,在线路路由中心线上根据设计图纸要求设置纵向变坡桩、标志桩。除按特殊要求标注外,各桩还均应注明里程、地面高程、管中心高程和开挖深度。

3、根据施工要求,在线路中心线上设置纵向变坡桩、水平转交桩,并注明变坡点位置、坡度、方向,水平转交桩的位置、角度。

4、公路、地下管道、电缆、光缆、线路上排气阀井及排泥阀井的两端设置标志桩。地下障碍物应标注名称、埋深和尺寸。

5、测量过程中应做好各项测量记录,包括控制桩测量(复测)记录、转角处理记录。

6、依据设计提供的水准控制桩、施工图纸,沿线设置的水准控制桩,间距应不大于100m,桩点应设在附近的建筑物不能遮挡的地方。

7、施工作业带边线在作业带清理前放出,管线中心线在管沟开挖前放出。采用全站仪定点,用百米绳拉线后布放白灰线。

二、 管子运输及现场存放

1、本标段的管材由我方采购,供应商运至现场,落地交验,我公司将逐根检查验收管材是否符合设计要求。并做好详细检查验收记录。对不合格的产品将拒收或要求供管方把管运出施工现场。

2、装卸时,使用专用工具轻吊轻放,严禁摔、撞、磕、碰,损坏钢管的防腐层和PCCP砼管的管口及管体。吊运时不得产生造成管体或管端局部凹痕、破损或失圆的冲击载荷。在吊装过程中,管子与吊绳的夹角不宜小于30°,以免产生过大横向拉力损管体。管子运输中应在管口加一个可调的钢制U型支架,以防止在管子的运输和吊装过程中引起管子承插口变形。

3、管车槽底部应装有运管专用支架,支架与管子的接触面垫橡胶板,橡胶板厚度为15㎜,宽度为100㎜;管子吊放在支架上用钢丝绳或倒链进行绑扎。

4、管子堆放场地:沿施工道路按管材分类顺序摆放。

5、管子运到现场堆放在用推土机或人工平整过的地面上;钢管应放在盛满土的编织袋坝上。钢管与地面隔离应不小于200㎜。靠近村镇、路口堆放时,设置安全警示牌。

三、 布管

1、布管时管子的吊装(运)应使用专用吊具,吊具的强度应满足吊装使用的安全要求;

2、水平运管时,管子应放在专用的运输支架上,管子与支架间用橡胶板垫上。

3、布管时应将PCCP管的胶圈试验孔放在管中心线下45°方向,距地面500~800㎜位置,承口朝来水方向。布管前应根据管子长度和附属管件长度进行预排管。

4、在布管中,应结合图纸和测量标志桩将管子、水平弯头和三通等附属管件按施工设计的规定摆放,并作好布管记录。布管时,管子的边缘至管沟的边缘应保持一定的安全距离。

5、布管时管与管间首尾相接,相邻两管口错开一个管口,成锯齿形布置,以方便内清扫及起吊。见下示意图:

第二节管沟开挖及回填

一、主要施工工序为:

施工准备 测量放线 管沟开挖 复测 挖接口工作坑报验填写施工检查记录。

二、施工准备

根据本标段的具体施工条件,开始施工地点确定为D3+360位置,由于本施工地段两侧全是湿地及鱼塘,地下水埋深较浅,因此用明排降水法施工:在沟槽内挖排水沟和集水井,用潜水泵将水由集水井内排至地面自流走。暂定准备潜水泵4台(10t/h)(因为无地质报告,而施工季节正值夏秋季节,所以地下水的涌水量无法确定,如需要,可在施工过程中随时变更潜水泵用量)。

施工设备:55t履带吊车一台(卸、下管用)、1.5m3单斗挖掘机一台,推土机一台(回填土用)、10t倒链二台(接管用)、120kw发电机组一台、松木桩(5m长φ10㎝)用200根、木板4 m3(作挡板用)、冲击式打夯机两台,机械千斤顶一台。

三、复核测量放线

根据施工图纸复测管道中心线、变坡桩间距离、水准点标高,设置控制桩点及水准桩点。用白灰标出管沟上下边线及变坡始点、终点,用40×60×30㎜木桩将管道中心线控制桩引到沟边上(堆土的另一侧)。

测量放线完毕后,报请监理验收,并作好验收记录。

四、管沟开挖

1、管沟开挖采用1.5m3单斗挖掘机,每个管线安装组配备一台单斗。开挖中随时使用水准仪控制管底标高,机械开挖时应预留300㎜不动土,使用人工清底。雨季施工中应在管沟上设截水坝,以防雨流入管沟,截水坝断面尺寸为400㎜(宽)×300㎜(高)。

2、沟槽开挖前我标段已对地下、地上公用设施进行了详细踏勘。地上障碍物主要是电线杆和通讯电杆,对施工前无法确定或意想不到的障碍物,施工中一经发现,立即采取保护措施,并报告监理、甲方。在得到妥善处理后方可继续施工。

3、管沟放坡系数均为1。管沟超过4m时,沟槽开挖应采用分层开挖,每层挖掘厚度不大于2m,堆土距管口边缘不小于5m,土堆高度不大于1.5m,并且不能影响周围建筑物、各种管线及其它设施的安全与正常施用。多余的土用翻斗汽车随时运至弃土地点。当底部遇流砂层时,应先用降水井降低地下水位至槽底标高以下500mm,并用松木桩间距1 m打桩,并用先前准备好的木板做挡土护坡。

4、沟槽开挖质量标准:

1)沟槽开挖应避免扰动槽底天然地基,地基处理须符合设计要求。

2)槽壁平整、边坡坡度符合设计规定。

3)沟槽中心线每侧宽度不小于槽底设计宽底的一半。

4)槽底高程的允许偏差:±20mm。

5、基础处理

1)除沉管段以外因管线基础坐落于淤泥质粘性土层上,基槽开挖完成后,应进行验槽,当遇基底工程性质较好的土层时,可取消块石抛填层,将素土夯实后铺设土工格栅,土工格栅采用双向铺设。我方采用的土工格栅型号为50型,宽幅为3.5~4m。土工格栅应铺设平整,无皱折,接头时搭接长度为20cm,并用22#铁丝绑扎连接,绑扎间距不大于50cm。

2)土工格栅的质量要求:抗拉强度50KN 伸长率≤4% 单位面积质量200g/㎡涂覆率≥20% 。

3)抛填块石:抛填块石时按照从沟槽一侧向另一侧滚抛,块石的大小适当,表面平整,空隙应用小块石填满。

4)级配碎石砂垫层:级配碎石砂垫层按碎石:砂=3:7均匀配置,回填高度达到设计要求的300mm,在PCCP管接口处留一个3m×0.4m×0.3m接口工作坑,压实采用冲击式汽油打夯机,打夯时前一道应与后一道接茬不小于夯机底板宽度的三分之一,压实系数不小于0.93,压实遍数根据现场密实度的测定而定,约为3~4遍。然后用水准仪抄平找坡,达到设计要求。

5)管道竖向弯头的位置采用松木桩对管道基础进行加固处理,处理范围沿管道方向10m长,4m宽,松木桩纵横间距500布置,桩长不小于6000㎜,桩径小头不小于80㎜,桩顶铺设30cm碎石垫层。

6、特殊地段(鱼塘)的沟槽开挖:

1)此类型的地段全段共计1215m(桩号为D4+720~D5+480、D6+790~D7+245)。

2)根据施工征地边线用非特殊地段沟槽开挖的土方对鱼塘进行截坝,坝底宽10m,坝顶宽6m,且坝底的边线不超过征地边线,以免损害当地渔民利益。

3)筑坝采用自卸翻斗汽车,倒退填筑,用推土机、挖掘机等机械碾压。如沟槽开挖的土方的土质不能满足筑坝的要求时,需从土场购土。

五、管沟回填

1、管沟回填:管沟Ⅰ区(基础以上1m)采用石粉回填,回填时分层,每层20cm,密实度达到0.93以上,回填时基槽内不许有积水。管沟Ⅱ区(石粉顶面至设计地面)用原来开挖出的土方回填,回填时需晾洒,把回填土的含水量控制在最佳含水量的范围内(18~22%)。应不含有树根、有机物、粒径大于35㎜的石块和其他有毒物质。

2、回填时应在管子两侧应均匀、对称、分层铺填并夯压密实,管顶500㎜范围内采用人工夯实,严禁采用机械在管顶上部碾压回填。

消防泵房新建工程施工组织设计

目录 一、工程概况………………………………………. 二、编制依据………………………………………. 三、施工前准备工作………………………………. 四、施工方案………………………………………. 五、施工组织机构…………………………………. 六、质量保证机构…………………………………. 七、劳动力安排计划……………………….……… 八、主要施工机具进场计划和主要材料进场计划 九、单位工程质量…………………………………. 十、施工进度计划…………………………………. 十一、各项保证措施………………………………. (一)保证工期措施……………………….………. (二)安全生产措施………………………………. (三)文明施工管理措施…………………………. (四)减少环境污染的措施及不扰民措施………. (五)成本保护措施……………………………….

一、工程概况 本工程为**工程,泵房担负着西山区域用水所设计;施工等。 施工地点: 工程特点:泵房安装工程项目,专业多、施工周期短、必须精心组织,科学安排编制切实可行的施工网络计划,施工技术措施,据据设备材料的进场情况和土建施工进度及时进行施工生产诸要等的调配,协调好安装与土建施工的交叉作业,加强现场施工管理,认真落实,保证工期的各项措施、确保安装施工形象进度的顺利完成。 二、编制依据 1、施工设计文件及设计说明 2、国家现行标准规范 2.1《室外给水设计规范》GBJ50013-2006 2.2《泵站设计规范》GB/T50265-97 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.5机械设备安装工程施工及验收规范GBJ50231-98 2.6压缩机,风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98 3、本公司ISO9000质量体系控制程序文件。

取水泵站施工组织设计

乌江银盘水电站库区彭水县取水迁建工程施工组织设计 深圳市银广厦建筑工程有限公司 二0一二年五月二十七日

目录 第一章编制依据及原则 第一节编制依据 第二节编制原则 第二章工程概况及特点 第一节工程概况 第二节设计概况 第三节工程特点及处理办法 第三章施工总体目标 第一节质量目标 第二节工期目标 第三节安全管理目标 第四节文明施工目标 第五节服务目标 第六节科技进步目标 第四章施工部署 第一节指导方针 第二节管理模式及机构设臵 第三节主要施工方法的选择和机具 第五章施工总进度计划 第一节组织施工平行和流水作业 第二节施工总体计划控制图表 第六章施工总平面布臵 第一节施工区域场平 第二节施工供电 第三节施工用水及排污 第四节现场场容管理措施 第七章施工测量 第八章抗滑桩施工 第九章钢板桩围堰施工 第十章泵房井筒施工 第一节井筒土石方施工 第二节竖井支护施工 第三节井筒内脚手架搭设施工 第四节井筒主体结构施工 第五节筒体大体积砼专项施工方案 第十一章配电房、筒体上部结构施工 第一节框架结构施工 第二节砌筑施工 第三节架子工程 第四节轨道吊车梁安装 第五节室内抹灰 第六节涂料施工 第七节楼地面施工

第八节木门安装、油漆 第九节窗安装 第十节外墙面砖施工 第十一节屋面防水施工 第十二章泵站附属人行桥施工 第一节基础施工 第二节桥墩施工 第三节桥台帽施工 第四节桥面施工 第十三章管道、设备安装工程施工 第一节管道施工方案 第二节电气施工方案 第三节设备施工方案 第十四章取水头部、吸水管施工 第一节取水头部基础施工围堰措施 第二节取水管廊基础施工 第三节镇墩及支墩施工 第四节管道安装 第十五章保证工程质量的措施 第一节建立质量管理机构 第二节建立质量保证体系和质量检验系统第三节技术保证措施 第四节原材料质量保证措施 第五节计量保证措施 第六节施工保证措施 第十六章工期保证措施 第十七章施工协调管理 第一节与工程监理方的工作协调 第二节与工程建设方的工作协调 第三节与工程设计方的工作协调 第四节与专业施工单位配合措施 第十八章安全文明施工及环境保护措施 第一节安全管理的实施 第二节安全施工措施 第三节环境保护、文明施工 第十九章季节性施工和成品保护 第一节雨季施工措施 第二节农忙季节施工措施 第三节夏季施工措施 第四节成品保护措施 第二十章四新技术应用及节约计划 第一节四新技术应用 第二节节约计划 附件:1、工程施工进度网络计划图 2、施工总平面布臵图

供水工程施工组织设计范本

施工组织设计 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工方案与技术措施 第一节施工准备工作 第二节施工总体安排 第三节沟槽开挖及砼垫层施工 第四节钢筋工程施工方案 第五节砼工程施工方案 第六节管道安装工程施工 第四章质量管理体系与措施 第一节施工组织 第二节有关材料试验的制度 第三节质量保证措施 第四节季节性施工措施 第五节测量复核保证措施 第六节材料和设备质量保证措施 第七节技术档案管理及保修服务措施第五章安全管理体系与措施 第六章确保文明施工的技术组织措施第七章环境保护管理体系与措施 第八章施工进度计划与措施 第九章资源配备计划 第十章施工设备及进场计划

第一章编制依据 1、本项目工程的招标文件; 2、本项目的图纸及工程清单量; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 4、《工程测量规范》; 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 6、《砌体工程施工质量验收规范》; 7、《市政排水管渠工程质量检验及评定标准》; 8、《钢筋焊接及验收规范》; 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 10、《施工现场临时用电安装技术规范》; 11、《给水排水构筑物施工及验收规范》; 12、《混凝土外加剂应用技术规范》; 13、《建筑工地施工现场供用电安全规范》; 14、《施工现场临时用电安全技术规程》; 第二章工程概况 一、工程说明 1、项目名称:山西医科大学第一医院交城分院红旗路供水工程。 2、项目编号: BRR20-SXS-ZB-71。 二、工程质量要求及验收标准 根据招标文件规定,本工程质量应符设计要求及国家验收规范。要求质量标准为“合格”。 三、工期要求 根据招标文件规定,本工程施工总工期为30天。 第三章施工方案与技术措施 第一节施工准备工作 在施工前首先应做好以下施工准备工作: 1、熟悉施工图纸,如发现图纸问题,及时与设计部门联系解决。认真学习有关技术规范,安全操作规程及质量检验评定标准,制定本工程质量控制、试验、安全、文明施工的具体实施细则。

泵房改造工程施工方案

泵房改造工程施工组织设计

目录 1、工程概况 (3) 1.1、工程简介 (3) 1.2、现场自然条件 (4) 1.3、工期及质量要求 (5) 1.4、编制依据 (5) 1.5、编制原则 (7) 2、施工总平面图 (7) 2.1、布置原则 (7) 2.2、现场布设 (7) 2.3、施工现场平面布置图 (8) 3、项目班子主要管理人员 (8) 3.1、施工组织机构 (8) 3.2、项目班子的管理目标 (8) 4、施工进度及工期保证措施 (10) 4.1、工程施工进度计划 (10) 4.2、具体施工计划 (11) 5、材料、设备、人员进场计划,资源安排 (13) 5.1、劳动力用量计划及管理措施 (13) 5.2、主要材料设备用量和进场计划 (15) 5.3、主要施工机械设备保证措施及进场计划 (15) 5.3.1主要机械、设备保证措施 (15) 5.3.2主要机械、设备进场计划 (16) 6、施工重点难点分析 (17) 6.1、施工内容 (17) 6.2、技术要求 (17) 6.2.1、雨水泵技术要求 (17) 6.2.2、电气施工技术要求 (18) 6.2.3、机械格栅技术要求 (20) 7、各分部分项工程主要施工方法 (26) 7.1、雨水泵拆除 (26) 7.2、雨水泵设备安装及调试运行 (27) 7.4、拍门安装 (39) 7.4、电气拆除安装施工 (40) 7.4、机械格栅拆除 (50) 7.5、机械格栅安装 (54) 7.6、屋面改造 (55) 7.7、窗台防水密封 (57) 7.8、除锈喷漆 (57) 7.9、墙面粉刷 (59) 8、质量保证措施 (59) 8.1、从组织机构上保证质量 (59) 8.2、从制度上保证质量 (60)

供水工程施工组织设计

六、施工组织设计 (一)、施工方案 (二)、施工进度计划及保证措施(三)、平面布置 (四)、保证质量措施 (五)、保证安全措施 (六)、交通组织措施 (七)、文明施工现场措施 (八)、劳动力安排计划 (九)、主要材料、构件用量计划(十)、主要机具使用安排

一、施工方案与技术措施 1工程概况 工程名称:沅古坪镇集镇供水工程 建设单位:张家界永定区水利工程建设管理站 1.1工程简介 本工程为沅古坪镇集镇供水工程,位于张家界市永定区沅古坪镇。本工程的主要施工内容有引水工程、水厂工程、供水管网工程、设备及管网安装工程及临时工程等。 1.2场地 项目区场地开阔,工程施工均不受工程场地影响。 1.3供水、供电 施工用水直接从业主指定点接入供施工使用。供电则可和当地供电部门联系就近搭设。生活用水用电采用当地居民生活水电。 1.4建筑材料 所有建筑材料均有出厂合格证及试验报告,并达到国家和行业有关标准,工程所需主要材料品牌均由建设单位认可。项目施工地附近有砂石场,其砂石料完全可以满足本项目建设使用;另水泥和各种石材及其它的建筑材料等可在项目所在地县城购买。 1.5建设条件 我公司有足够的资金保证,现场“三通一平”条件基本具备。另外我公司技术力量雄厚且具有较丰富的同类型项目的施工经验,因此不存在制约工程建设的主客观条件。 根据本公司经济、技术、资金等实力和该工程的建设要求,

人员、物质、设备均能满足施工需要,可随时进场施工。 2编制说明 2.1编制原则 本施工组织设计的编制原则是:为本项目工程投标和施工准备阶段提供较为完整的技术纲领。本工程一旦中标,我公司将结合工程实际在此基础上进行强化细分,适当调整,用以指导工程施工。确保优质、高效、低耗、安全、文明、保质保量的完成该工程的建设任务。 施工组织方面,根据我公司以往的施工经验,结合该工程实际情况,为该工程配备强有力的领导班组,作好工程的分析、决策、管理、实施工作。确保分析正确、决策精明、管理合理、实施有效。 施工方案设计方面,仔细研究该工程施工图纸,参照国家相关规范和要求,对该工程进行详细的分部分项,针对每个分部分项工程制定详细的施工方案。并为每种方案制定合理的保证措施,确保每个方案都能付诸实施,顺利完成。 施工进度方面,详细分析各分部分项工程的实际情况,仔细核算各分部分项工程的人、材、机,对各分部分项工程进行详细规划和合理安排,确保工期合理,进度合理。并针对进度计划制定相应的保证措施,确保工程施工能够严格按照计划进行。 2.2编制依据 ⑴本项目的招标文件、工程量清单、施工图纸等。

泵站施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 天津临港工业区市政及公用工程泵站工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准:

天津市铁路集团工程有限公司 目录 第一章工程概况 (1) 一、工程简介 (1) 二、工程特点 (1) 三、参建单位 (1) 四、施工工期 (1) 五、工程造价 (1) 六、主要工程量 (1) 七、主要技术规范及标准 (3) 八、质量目标 (3) 九、文明施工的要求 (3) 十、安全目标 (3)

第二章施工准备工作 (4) 第一节项目部组织机构建设 (4) 一、管理职责 (4) 二、施工组织图 (5) 第二节项目部建设 (5) 一、施工总平面布置原则 (5) 二、施工总平面布置图说明 (6) 第三节施工用水及用电 (6) 第四节施工现场临时道路修筑方案 (7) 第三章施工进度计划 (7) 一、合同工期 (7) 二、单位、分部、分项工程划分 (7) 三、节点工期 (7) 四、各主要工序的施工组织、计划 (7) 五、有关问题补充 (8) 第四章人员、机械、材料计划 (8) 一、劳动力计划 (8) 二、主要施工机械设备 (9) 三、主要工程材料进场计划 (9) 第五章主要施工方案 (10) 第一节开工前的准备工作 (10) 一、施工技术准备 (10) 二、测量的准备 (10) 三、其它 (10) 第二节泵站主体工程 (11) 一、泵站主体工程 (11) 二、主体工程施工流程 (11) 三、基坑工程 (12) 四、垫层施工 (23)

五、脚手架的搭设 (23) 六、钢筋工程 (24) 七、模板工程 (26) 八、预埋钢件 (27) 九、砼工程 (28) 十、基坑回填 (31) 第三节泵站进出水管网施工 (32) 一、进出水管网工程简介 (32) 五、进出水方涵施工 (36) 第四节其他部位施工方案 (43) 一、其他部位主要包括: (43) 二、附属建筑 (43) 三、施工工艺流程 (43) 四、施工测量 (44) 五、土方工程 (45) 六、钢筋工程 (45) 七、模板工程 (47) 八、混凝土工程 (48) 九、砌体工程 (48) 十、装饰、装修工程 (51) 十一、场区内道路工程 (55) 十二、雨污水管道工程 (70) 十三、场区内绿化工程 (79) 第六章施工进度计划保证措施 (79) 一、组织管理保证措施 (79) 二、计划管理保证措施 (79) 三、施工组织优化 (80) 四、技术方面保证措施 (80) 五、劳力安排保证措施 (80) 六、为保证节假日及农忙季节工程进度,拟采取以下几点措施 (80)

水提升泵站工程施工组织设计

合经区机场污水提升泵站及宝教寺中下游灌溉工程施工施工组织设计 单位: XXXX建设工程有限公 司 日期: 2017年6月21日

目 录 第一章、总体概述及新技术应用及承诺 2 5 第二章、施工部署 第三章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 第四章、劳动力和材料投入计划及保证措施 6 8 第五章、施工平面布置和临时设施布置 第六章、机械设备投入计划及检测设备 9 10 10 15 66 72 77 80 第七章、施工准备工作 第八章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 第九章、质量保证措施 第十章、关键部位工程质量保证措施 第十一章、安全保证措施 第十二章、文明施工、减少扰民、降低环境污染、噪音和管线保护措施 附表: 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 84 85 86 87 88 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图

第一章总体概述 第一节总体概况 1、编制依据 、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。 、本公司《程序文件》及《质量手册》。 、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 2、编制原则 、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照 GB/T19001-2000— ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和 安全。 、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快 施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生 产率,加快施工进度。 、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场, 确保现场文明整洁。 、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 3、本工程采用的技术规范 、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工 程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合 格。 、应用于本工程的土建施工主要技术规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

自来水厂工程施工组织设计方案

自来水厂工程 施工组织设计编制日期:年月日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008)

某供水工程施工组织设计

目录 一、工程总体概述 二、施工现场平面布置 三、施工进度计划控制及进度保证措施 四、主要分部分项工程施工方案及质量保证措施 五、安全文明施工、环境保护和消防措施 六、项目管理班子人员组成 七、劳动力、施工机械设备投入计划和进退场时间 八、工程项目实施的重点和难点解决方案 九、季节性施工措施,夜间施工措施,地上、地下 管线及其他设施的加固、保护等措施 十、新材料、新工艺,降低工程造价的措施 附表:施工总进度计划表

一、工程总体概述 (一)、工程概况 1、工程简介 本工程为常州市自来水集团公司的某供水工程一标段工程。 该标段工程建设地点位于常州市(某塘—某路)段,起迄点为某塘~邹区~某路~某路桩号5+812.9处;总长约13.11公里,管材主要为PCCP(预应力钢筒混凝土)管,过桥、过塘处为钢管。 本标段工程施工期在2005年6月8日至2005年10月6日,恰逢本地区梅雨季节和夏季高温季节,根据施工期间的天气变化情况,雨季和夏季高温季节可能会对本工程施工进度带来影响。 根据招标文件规定,本工程工期为120天。工程质量等级为优良。 主要工程量:主要为DN1200预应力钢筒混凝土管11299米埋地铺设,D1220×10钢管1174.2米埋地铺设,过河架空跨越D1220×10钢管367.2米,D1220×10倒虹钢管69.4米,D1220×10顶管195.5米及与此配套的土建工程。 钢管及管配件防腐: 桥管:外防采用墨绿色氯化橡胶,二底二面,每道底漆厚度为70um,每道面漆厚度为40um。内防采用H55—80漆液二

道,再刷H55—32漆二道;每道底漆及面漆厚度为100um。 埋地管:外防采用环氧煤沥青,二布四油,厚度不小于0.6mm,做法见GB50268—97。内防采用H55—80漆液二道,再刷H55—32漆二道;每道底漆及面漆厚度为100um。 管材质量:钢管供货质量标准GB/T9711.1-97国家标准。 招标单位:常州市自来水集团公司 设计单位:常州市市政工程设计研究院有限公司 工程类型:给水管道市政工程 承包方式:包工包料(主材甲供) 2、工程现场状况 本标段工程位于常州市内。DN1200 PCCP给水管道起点从某塘至邹区、邹区至某路、某路至某路(金武公路桩号5+812.9处)结束。 经我公司组织人员深入现场实地考察后,本工程管线位置复杂,转弯处很多,沿线约有5公里近年来修建的混凝土路面,并有高压电杆毗邻管线,沿线商铺、单位等对施工难度增加很大。沿线有过路穿越顶管四处;过河、塘处众多,沿线有过河管架空穿越七处,其中有两处过塘跨度较大,分别为146米和107.2米、过扁担河倒虹管一处。本标段工程地下管线及构筑物情况复杂;特别是地下光缆对管线的影响,因此施工区域施工作业面较宰,材料进场卸管、堆放、倒运给道路交通带来影响;该地区地下水位高,常年地下水位为 1.58米,给沟槽开

给水泵房工程施工组织设计

目录 第一章工程概况错误!未定义书签。 第二章技术经济指标1 第三章施工准备工作3 第四章主要材料管理及质量控制措施4 第五章质量管理体系6 第六章质量保证体系7 第七章质量安全保障体系10 第八章施工平面布置13 第九章施工进度计划14 第十章劳动力计划及施工机械设备配置计划16第十一章工程组织机构20 第十二章临时用电计划21 第十三章水泵房主体结构工程施工26 第十四章水泵房设备及管道安装工程43 第十五章室外给水管线施工工程37 第十六章围墙工程49 第十七章沥青混凝土道路工程58 第十八章标准化工艺施工73 第十九章季节性施工措施73 第二十章安全生产技术措施73 第二十一章文明施工方案75

第一章工程概况 燕山湖发电厂2×600MW厂外区引水工程项目位于辽宁省朝阳市,建设单位为朝阳燕山湖发电有限公司。 一、建筑概况 本工程包括补给水泵房、给水管线,配电室,贮水池,围墙,道路组成。 二、结构情况 1、补给水泵房主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构。 第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保60天完成,争取提前; 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生 产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。

提水泵站施工组织设计方案

提水泵站施工方案 一、测量与放样 1、复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 2、布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护。 3、测量仪器:经纬仪2台,水准仪4台。 4、由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经验、有技能的人员承担测量工作。 二、围堰工程 1、围堰的设计 依据实际地形与河水位,采用粘土坝围堰。粘土坝围堰上顶宽3m,双面边坡1:1,围堰高约3.5m,堰顶铺筑15cm碎石垫层。围堰施工采用1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运土,75kw推土机推土碾压成坝,围堰土方采用沿河堤土方。 2、围堰的拆除 粘土坝围堰拆除采用1m3挖掘机直接开挖,土方采5t自卸汽车运弃土指定地点。 三、土方开挖 本工程土质较差,决定基坑与开挖边坡留1.5m工作面,开挖边坡初定1:1,根据现场实际土质再调整。土方直接采用多台挖掘机翻挖。开挖过程中经常测量高程,防止超挖。根据业主提供的现场河道断面及建筑轮廓线尺寸计算土方开挖

量及回填量,科学调配土方,搞好土方平衡。 四、土方填筑与墙后回填 1.土方填筑 本工程土方填筑主要为挡土墙背后回填,共计7861m3,压实度不小于90%。土料从弃土场挖出后,直接由汽车运至填筑点。填筑采用分层进行,分层厚度不大于25cm,分层由推土机摊铺,压路机碾压密实。填筑土料压实度要满足设计要求,并按规定取样试验检查压实度。在填筑过程中,注意对填筑土料的检查,防止不合格的填料用于填筑,并随时组织人员检出填筑土料中的树根、垃圾等杂物。开始填筑后,填筑表面作一定坡度或拱冠形式,防止出现积水洼现象。 压实机具采用12t压路机碾压4遍,对不能碾压到的地方采用小型夯实机压实,粘土摊铺后,含水率要控制在根据试验确定的最优含水率的高差范围。在填筑过程中,整个填筑层的含水率要均匀一致。 2.3:7灰土回填 3:7灰土回填在建筑物强度达到设计要求后进行,填土前清除底部积水和杂物,采用人工回填土方,分层回填,不留松土死角。整个土方回填工作应均恒上升,避免高低相差太大,给建筑物产生影响。 五、砼工程 1.工程内容 主要包包括直墙、底板、支座、地面砼等。 2.模板制安 模板的质量直接影响到砼外露部分的美观,所以模板制作应满足《两规范》的质量控制。模板应选用材质好、不易开裂的木材,经干燥后使用。钢模板材料选用3号钢材,尽量使用组合模板,钢模板的连接缝应光滑紧密。 模板的架立:外部用钢筋支撑固定,内部采用对拉及限位相结合的办法。在

供水项目施工组织设计

供水项目施工组织设计 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

1施工组织设计 1.1编制依据、范围和目标 1.1.1编制依据 (1)2005年***农村饮水安全项目(工程)招标文件、答疑书和补遗书。 (2)给水排水工程施工规范、规程、验收标准以及《**省水利基本建设工程设计概(估)算费用构成及计算标准》、《**省水利水电建筑工程预算定额》。 (3)现场踏勘咨询所获得的有关资料。 (4)本公司质量管理体系中,正在执行的《质量手册》、《程序文件》和相关文件的有效版本。 1.1.2编制范围 本施工组织设计编制范围为II标段(土建工程)**集中供水站。内容包括清水池2座,控制室20平方米,加压室24平方米,分水室42平方米,泵站井口暗室及管沟150米,管道安装吨,闸阀及机电设备安装,水厂院墙及管沟,管理房及大门106平方米,以及上述工程从开工至全标段达到现行给水排水工程交付验收标准,办理交验、保修为止的全过程。

1.1.3编制目标 (1)工期目标:计划工期130天,即2006年2月10日开工,至2006年6月19日全部工程竣工。 (2)质量目标:全部工程质量标准达到合格。 (3)安全目标:杜绝重伤以上人身伤亡事故,杜绝一切机械设备重大损失事故和交通运输重大事故,杜绝火灾事故,创“安全生产、文明施工的标准化工地”。 1.2工程概况 1.2.1工程地理位置 项目工程位于**市**乡南关营村东头,紧邻通市区公路的南侧。 1.2.2工程地质条件 (1)地形地貌 该地区属于太行山前倾斜平原,在地貌上属于平原区,地势平坦。现状场地由砖砌围墙围起,场内有机井一眼正在运行,机井出水管道自西向东引向场地东侧的全自动供水器压力罐,由压力罐接3条供水管分别向南、北引出场外向远处供水。 (2)地质条件 项目工程主要建于第四系松散堆积物上,由于断面小,自重轻,对结构影响不大。该地区土壤主要是褐土,由于自然条件影响和水耕熟化的作用,周边地区局部分布有水稻土。新生代以来,由于太行山

泵房施工组织设计

目录 工程概况-------------------------------------------------------------3 施工准备计划及进场计划----------------------------------------4 工程进度计划及保证措施----------------------------------------5 主要施工方案及工艺设计----------------------------------------6 分部分项工程及检验批的划分---------------------------------------8 调试方案------------------------------------------------------------ 8 工程质量技术保证措施及体系----------------------------------12 安全保证体系及保证措施----------------------------------------15 现场管理主要技术措施--------------------------------------------25 施工组织设计 一.工程概况 (一)工程简介:力旺·弗朗明哥五期B1区36号楼消防泵房设备安装工程施工。 (二)工程特点: 1、施工技术、质量要求高 本工程所用设备专业性强,安装要求高质量,且须保证设备设施的严密性、可靠性、安全性,保证设备功能与使用效果两者的完善与协调。 2、工程施工周期短 本工程安装工程量较大,为了缩短工期,必须合理组织各种材料采购和设备订货,安排有多年施工经验、技术全面的施工队伍进场,结合科学的管理和先进的加工技术,提高工作效率,缩短施工周期。 (三)本工程执行技术规范和标准: 本工程执行中国国家规范和国家行业标准施工

供水工程施工组织设计方案

****市****工程一期净水厂 总体施工组织设计 一、编制技术标书的主要依据 ()市政工程设计技术管理标准 ()城市给水工程规划规范() ()室外给水设计规范() ()建筑给水排水设计规范() ()给水排水制图标准() ()地表水环境质量标准() ()城市工程管线综合规划规范() ()滤池气水冲洗设计规程(:) ()城市供水厂运行、维护及安全技术规程()()混凝土结构设计规范() ()给水排水构筑物施工及验收规范() ()市政工程质量等级评定标准(及补充规定)()建筑工程施工质量验收统一标准() ()《质量手册》 ()《标准工作程序》 ()《市政工程施工技术规程》 ()《市政工程施工手册》 ()给水排水管道工程施工及验收规范() ()给水排水构筑物施工及验收规范()

()采暖与卫生工程施工及验收规范() ()埋地给水钢制管道水泥砂浆衬里技术标准()()埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准()()土方与爆破工程施工及验收规范() ()地基与基础工程施工及验收规范() ()砖石工程施工及验收规范() ()混凝土结构工程施工及验收规范() ()混凝土碱含量标准() ()屋面工程技术规范() ()建筑地面工程施工及验收规范() ()地下水防水工程施工及验收规范() ()混凝土外加剂应用技术规范() ()建筑工程质量检验评定标准() ()建筑电气安装工程质量检验评定标准() ()建筑工程施工现场供用电安全规范() ()钢筋焊接及验收规程() ()机械设备安装工程施工及验收通用规范()()压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范()()起重设备安装工程施工及验收规范() ()设计图纸 二、工程概况:

最新版全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

最新全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章目标要求 (2) 第三章施工部署 (2) 第一节布署原则 (2) 第二节总体部署 (3) 第三节施工组织体系 (3) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (4) 第五节施工组织安排 (5) 第四章主要施工方案 (8) 第一节施工流程 (8) 第二节主要施工方法 (8) 第五章冬雨季施工方案 (22) 第六章确保工程质量的管理体系及措施 (23) 第一节质量保证措施 (34) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (35) 第一节文明施工技术措施 (35) 第二节安全生产保证措施 (41) 第七章工程进度计划及措施 (48) 一、施工机械设备配置 (59)

二、机械设备的使用、维护和保养制度 (59)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 **市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户项目以下资料及相关信息组织编写: 1.**市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户给 水工程设计文件; 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 3.《室外给水设计规范》GB50013-2006; 4.《工程测量规范》GB50026-93; 5.《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 6.《砌体工程施工质量验收规范》GB502203-2002; 7.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; 8.《给水排水标准图集-室外给水管道附属构筑物》05S502; 9.《给水排水标准图集-柔型接口给水管道支墩》10S505; 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。

泵房施工组织设计

泵房施工组织设计

惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程 下穿新长铁路节点工程 泵房施工组织设计 受控状态 分发号 使用部门 6月29日发布 7月1日实施 江苏雷威建设工程有限公司

本技术文件由:编制 审核 批准

第一章工程概述 第一节编制依据和编制原则 一、编制依据 1、中铁第一勘察设计院集团有限公司设计的《惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程泵站施工图设计》及《惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程泵站施工图设计变更》 2、现场踏勘、调查资料。 3、主要规程、规范。 4、我公司经中国方圆委员会认定的《质量、环境、职业健康安全管理体系一体化管理手册》、《程序文件》,现行技术装备和类似工程工艺工法。 二、编制原则 1、安全第一、预防为主、综合治理。 2、严格执行现行有关技术规范。 3、实事求是,施工方案力求经济、适用、可行。 4、推行全面质量管理,执行贯标质量管理标准和程序。 5、采用项目法组织施工,推行标准化管理工程,做到安全、优质、文明、高效。

第二节工程概况 一、工程简述 惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程雨水提升泵房位于惠南路南侧,新长铁路东侧,设计规模1200立方米/小时。 土建部分:本泵站主体分为上部结构和下部结构。下部结构包含雨水泵站一座以及进水交汇井、出水闸井各一座,雨水泵站采用沉井施工。泵房上部结构为一层框架结构,建筑高度5.8m尺寸为14.84m*9.54m。抗震烈度为6度,耐火等级为二级,建筑耐久年限为50年,建筑面积139m2。 管道部分:进水管为D1000混凝土管长度10 米,水泥沙浆抹带接口,明开槽施工;出水管为D529x10,长度92米;采用承插口钢筋混凝土管。 泵房工艺部分:该泵站设计安装水泵为4台200qw400-10-22,3用1备。 第二章主要施工机器、设备 拟投入的主要施工机械设备表

供水站施工组织设计.

第一章工程概况 1、概述 工程名称:×××项目(施工4) 建设地点:×××境内 建设单位:×××公司 2、工程概况 ×××项目,位于涪江二级支流中段,距县城43公里是一座农业灌溉为主,兼有防洪、养鱼等综合效益的小型水库。解决了大兴乡一带灌溉、生活、绿化和消防用水。 3、施工说明1以提高供水水质、提高供水安全可靠性为出发点,针对本工程的管线基本上沿不规则的道路边敷设,应用的弯头量大且多为非标准弯头,需要现场就位加工的特殊情况,本工程的供水管道全部采用内、外涂塑镀锌钢管(除顶管施工段的管件外),管道设计压力1.0MPa。管径DN100以上(含DN100)法兰连接(采用镀锌螺丝紧固),管径DN100以下丝扣连接。所有三通、弯头等管件均要求内、外涂塑;管道、管件上的法兰必须在涂塑前焊接,不能采取现场焊接后作简易防腐处理的方法施工;运输和施工过程中应注意对涂塑层的保护,破损严重的应重新涂塑,小的破损可用锌表面专用防腐漆修补(油漆一道,风干)。管道连接后,应对外露的镀锌螺丝用锌表面专用防腐漆油漆一道,并风干后方可回填土。

第二章、编制依据 (一)、编制依据 1、依据×××工程比选文件的要求; 2、依据×××工程施工设计图纸; 3、本工程的施工季节及本工程施工的具体特点; 4、依据国家有关施工验收规范、标准及施工管理制度,相关的法律法规和技术性文件。 5.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 6.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 7.《工程测量规范》(GB50026-93); 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 (二)、编制原则 1、本投标施工组织设计编制将遵循四项基本原则,即一是符合性原则,二是先进性原则,三是合理性原则,四是满足业主要求的原则。 2、满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则。 3、满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原则。 4、充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件,做到连续均衡生产、文明施工。

水泵房改造工程施工组织设计方案

一期水泵房改造工程 由于原一期水泵房设备无法同时满足一二期工程要求,经设计院出更改图纸,实施一期水泵房改造。主要内容为消防泵高压出水管更换及试压。 水泵房改造时将对一期工程的消火栓管网停水,届时对一期建筑的防火安全产生一定的影响。故编制本施工方案,力求在最短的时间内更好地完成本工程的改造,降低一期建筑消防隐患。 (一) 施工方案 1、 施工流程图: 2、 本案的特别说明 1) 施工范围的确定

进场后,首先切断消火栓泵的电源。从地下车库的消防箱内取两处水龙带连接在消火栓栓口上,轻启阀门,将管网内水排至地下室的排水沟内。注意水流的速度,不要将水溢到车库地面。 待水排净后,从方案图1中所示的A、B两点解开卡箍,使用盲板堵住。 接通电源,微开消火栓管网至消防水池泄压管处的联通管阀门。打开三台消火栓泵,调节联通管上的阀门,使水泵出口处的压力表保持在1.4Mpa,仔细检查各渗水点。重点检查部位为水泵出水口至明杆闸阀段的橡胶接头,各管道及阀门间连接的垫片,阀门、泄压阀的工作状态。如各处均无渗水,将按方案图1施工,如橡胶接头或方案图1云线外的部位渗水,将扩大改造范围,按方案图2施工。 2)鹅卵石路面的破除 在剪力墙开孔后,量出开孔位置至原一期预留的喷淋给水管的位置的距离。然后在室外进行试探性挖掘,找出开孔位置。然后从开孔位置到管道施工的终点画线,采用切割机进行切割,然后再进行路面的破除,尽量将损失减少到最小。 3)剪力墙埋设套管后的堵漏 剪力墙开孔采用液压开孔器开孔,开孔尺寸为DN200。开孔后,用錾子将孔扩大,并将内表面打毛,用水洗净。将DN200的套管放进去,然后使用膨胀水泥砂浆分层铳实。在凝固的过程中保持砂浆的水分,确保牢固,不渗水。 3、一般说明 1)管材本改造工程室内部分管材使用镀锌钢管,卡箍连接;室外部分采用无缝钢管,焊接。

取水泵房安装工程施工组织设计方案

繁昌县长江引水改扩建工程取水泵房 安 装 工 程 施 工 方 案 中铁十局集团第十工程 2013.11

一、工程概况 本工程为繁昌线长江引水扩建工程取水泵房配套的工艺及电气安装工程取水泵房2路10kv引自上级配电站,栈桥上沿桥铺设,进入泵房部后沿电缆及电缆沟铺设,泵房相应的防雷接地及照明工程,工艺安装工程,其中250kw卧式离心泵3台,泵前后DN700、DN800管道阀门伸缩器若干。 二、离心泵及配套电机安装 埋件安装 1、埋件安装 a、埋件安装前,清理门槽中的杂物,砼的结合面应全部凿毛,使砼的断面尺寸和预埋锚栓位置符合图纸规定。 b、埋件安装调整好后,应将螺栓与锚栓焊牢,确保埋件在浇筑二期砼过程中不发生变形或位移。 c、埋件工作面对接接头的错位均应进行缓坡处理,过渡面及工作面的焊疤和焊缝余高应铲平磨光,凹坑应补焊磨光。 一、离心泵安装(行车梁安装完成后进行) 1、水泵安装步骤 a、水泵及电机安装前必须清理干净设备基础地面和地脚螺栓预留孔洞。 b、将水泵及电机底座穿上地脚螺栓后吊放在水泵层基础上,调整水泵轴线与机电轴线重合,使底座顶面应水平,其中心、水平和高程误差在规规定围。 c、坚固地脚螺栓后并对底座进行临时加固后向地脚螺栓预留孔洞灌

注砼,浇注时确保底座不发生位移和变形。 2、水泵安装的检查项目: a、底座安装的检查。 b、线路检查。 c、泵轴填料密封检查。 d、制造厂安装要求中的其他检查和验收项目。 e、水泵进出口管路、管件安装。 2、水泵安装相关注意问题 a、在离心泵与电动机直连传动的情况下,应注意离心泵轴于电动机输出的同心度,离心泵安装的准确与否对泵的运行平稳性和使用寿命有很大的影响,因此安装时必须仔细认真的安装和校准。 b、安装时将离心泵的联轴器必须用螺母紧固好,并锁紧离心泵螺母,谨防离心泵螺母松动,否则容易引起叶轮的窜动,振动造成机械故障。 c、为使离心泵泵体能够保持一定的储存液,以达到较好的自吸能力和防止机械密封的干磨擦,必须使离心泵的进口高于泵轴的中心线。 d、离心泵吸入口安装高度应尽可能地低于水池最低的储水平面,并尽量缩短吸入管的长度,少装弯头,这样有利于缩短自吸时间,提高自吸功能。 e、离心泵安装完成后,检查进口管路中的阀门、法兰等严防漏气或渗漏液体,即进口管路中不允许有漏气现象存在。 f、离心泵安装时进口管路和出水管路采用钢制支架,以保证泵体本身不承受管路的负荷。 g、离心泵在安装时,应使泵及管路的静电接地电阻达到其规定要求。

泵房设备安装施工组织设计

泵房设备安装施工 组织设计 1

泵房设备安装施工组织设计 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:风井3#泵房设备安装 2

施工组织设计 **煤电有限责任公司 风井3#泵房设备安装 编制人: 审核人: 批准人: 3

郑煤集团**有限公司 二00 年月日 目录 第一章工程概况………………………………………… 第二章工程主要工程量………………………………… 第三章施工方案和施工方法…………………………… 第四章确保安全施工的技术组织措施………………… 一、安全保证体系……………………………………………… 二、安全技术保证措施………………………………………… 三、施工准备…………………………………………………… 四、施工方法……………………………………………………第五章工程施工质量保证措施………………………… 一、质量保证体系……………………………………………… 二、质量管理制度……………………………………………… 三、控制质量遵循的原则……………………………………… 四、质量保证措施………………………………………………第六章确保工期的技术组织措施…………………… 一、工期控制方法……………………………………………… 二、工期保证体系……………………………………………… 4

三、工期保证措施……………………………………………… 第七章确保文明施工的组织措施…………………… 第八章环境保护及职业健康………………………… 第一章工程概况 河南省**煤电有限责任公司***矿井位于河南省**市**镇,回风立井施工场地平坦,交通便利。***煤矿回风立井井筒设计直径5.5米,井深256.5米(含井口和井底连接处)。地理坐标:X=3810674.000,Y=38466340.805,Z=+130.500m,风硐方位角á=27度。风井井下3#泵房设备安装安装工程是根据井下工程需要而设计,由*********公司安装。 根据**市***煤矿风井井下工程需要,风井井下3#泵房安装水泵设备安装6台MDM280-43×8型水泵;配备隔爆型三相异步电动机型号为YB560M1-4;使用MYJV22型电缆。;无缝钢管?250 三套分水闸阀;6个逆止阀;分别从3#泵房→管子道→地面,排水管路共计约米。满足矿井正常涌水量499m3/h,最大涌水量526m3/h的排水要求。 第二章主要工程量 5

相关文档