一、填空题:

1. 电力线路工作人员对安规应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,

必须重新温习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。

2.近或交叉其他电力线工作的安全距离10KV为 1.0 米;110KV为 3.0 米;220KV 为 4.0

米。

3.停电检修或新架设线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时可能和另一回导线接触或接近至危险距离以内,则另一回线路也应停电并予接地。

4.全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施是:停电;验电;装

设接地线;悬挂标示牌和装设遮栏。

5.心肺复苏法中支持生命的三项基本措施是畅通气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按

压(人工循环)。

6.带电作业包括在交流10~500kV的高压架空电力线路、变电所(发电厂)电气设

备上采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。7.变压器并列或解列前应检查负荷分配情况,确认解、并列后不会造成任一台变压器过负荷。

8. 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关

(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。

9. 电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负

荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有标称电压__,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。

10. 电气设备(一次设备)的冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。

11. 电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。

12. 同期合环是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。

13. 定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。

14. 操作票是指进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电操作票。

15. 操作任务是指根据同一个操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。

16. 过负荷是指发电机、变压器及线路的电流超过额定值或规定的允许值。

17. 振荡是指电网并列运行的两部分或几部分间失去同期,电压、电流、功率、频率等参数发生大幅度有规律的摆动现象。

18. 断路器拒动是指断路器在继电保护及安全自动装置动作或在操作过程中拉合控制开关并发出指令的情况下拒绝动作。

19. 事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状态或发生电网和设备事故时,

为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作的过程。

20. 调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值发布指令(执行),正值调度员监护。

21. 线路检修时,线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员

应查明所有工作人员(含用户工作人员)确已全部撤离现场,工作地区所有的安全措施确已拆除,方可下令对线路进行送电操作。

22. 断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及切断额定遮断容量以内的故障电流。

23. 在110kV及以上中性点直接接地系统中,变压器停、送电及经变压器向母线充电时,在操作前必须将中性点接地开关合上,操作完毕后按系统方式要求决定是否拉开。

24. 并列运行的变压器,其调压操作应轮流逐级或同步进行,不得在单台变压器上连续进行两个及以上的分接头变换操作。

25. 当一次系统运行方式发生变化时,应及时对继电保护装置及安全自动装置进行调整。

26. 一份操作票只能填写一个操作任务。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。

27. 正常运行情况下,禁止将消弧线圈同时接在两台运行的变压器中性点上。如需将消弧线圈由一台变压器切换至另一台变压器的中性点上时,应按照“先拉开,后投入”的顺序进行操作。

28. 值班调度员下达调度指令应按已审核批准的调度指令票逐项进行。凡需上一个单位操作完成后下一个单位才能进行下一步操作的,值班调度员应在接到上一个单位操作完成汇报后方可对下一个单位按调度指令票下达操作指令。

29. 倒闸操作之后“三检查”:检查操作质量、检查运行方式、检查设备状况。

30. 允许同一变电站有多组操作人员同时进行没有逻辑关系的倒闸操作任务,但接受调度指令应为同一值班负责人。

31. 操作中如有异常应及时处理并汇报调度。操作中发生事故时应立即停止操作,事故处理告一段落后再根据调度命令或实际情况决定是否继续操作。

32.电气工作票使用在已经投入运行的电气设备上及电气场所的工作。

33.工作许可人是指负责落实完成各项安全措施,负责办理许可和终结手续的人员。34.双重命名是指按照有关规定确定的电气设备中文名称和编号。

35.计划工作时间是指不包括设备停、送电操作及安全措施实施时间的设备检修时间。36.事故抢修是指设备设施发生事故或出现紧急状况时,为迅速恢复运行的工作。它不包含事故后转为检修的工作。

37.设备在8小时内无法恢复的事故抢修、紧急缺陷处理必须办理工作票。

38.距离远时,可由工作负责人电话与调度值班员办理工作许可手续。

39.当各项安全措施已实施完毕,由调度工作许可人通知工作负责人许可工作。40.工作终结的汇报方式有当面或电话通知。

41.工作间断或延期时如为电话联系,双方互代签名。

42.所装设地线的位置应明确,应填入杆号及接地线的编号。

二、判断改错题(正确的打√,错误的打X并改正):

1.安规适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员(包括基建安装人员)。()

2.事故巡线应始终认为线路带电,即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。()

3.连续几天的停电作业,安全措施保留,次日恢复工作前可不必检查安全措施。()

4.特殊情况下可以约时停、送电。( )

5.填用第二种工作票的工作,必须履行工作许可手续。( )

6.在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系前如需要可对设备强送电。( )

7.线路运行状态时线路两侧断路器在断开位置、隔离开关在合闸位置。( )

8.事故抢修也包含事故后转为检修的工作。( )

9.需退出重合闸的工作,工作前必须得到重合闸已退出的明确答复。( )

10.同杆架设多回线路或交叉跨越的线路进行同时停送电工作时,可以填写一张工作票。( )

11.经许可的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,次日即可直接工作。( )

12.一份线路第一种工作票,可以办理2次延期手续。( )

13.工作票中停电线路名称必须填写线路的电压等级。( )

14.线路第一、二种工作票的有效时间,应以批准的停电时间为限。( )

15.雷电时禁止对户外设备进行操作。( )

16.电气设备转入热备用前,继电保护必须按规定投入。( )

17.特殊情况下,上级调度机构的值班调度员可对下级调度机构管辖的设备直接发布操作指令,但事后应及时通知下级调度机构的值班人员。( )

18.发生拒动的断路器未经处理只能列为备用。( )

19.在进行操作的过程中,遇有断路器跳闸时,可继续操作。( )

20.系统发生单相接地故障时,可以对接地变压器进行投、切操作。( )

21.禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路,可以用隔离开关拉开、合上无故障的空载主变压器。 ( )

22.系统发生单相接地故障时,不能进行自动跟踪接地补偿装置的调节操作,禁止对接地变压器进行投、切操作。( )

23.对线路绝缘子进行零值测试要办理第二种工作票。

24.更换线路导线需要办理第一种工作票。

25.工作票签发人不符合规定时,值班负责人可以拒收工作票,要求重新填写。

三、选择题(选错或不完整均不得分)

1. 凡在离地面()及以上的地点进行工作,都应视为高处作业。

A、2米

B、2.5米

C、3米

2. 高压验电笔、绝缘手套和绝缘靴的试验周期是()。

A、半年

B、一年

C、三个月

3. 高处作业上下传递物件应用绳索吊送,()上下抛掷。

A、可以

B、不得

C、严禁

4. 许可开始工作的命令,必须通知到( ) 。

A、工作负责人

B、工作票签发人

5. 在工作期间,工作票应始终保留在()手中。

A、工作负责人

B、工作票签发人

6. 遇有()的大风时,严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。

A、7级

B、6级

C、5级

7. 专责监护人( )兼任其他工作。

A、不得

B、根据现场的需要可以

8. 工作票签发人和工作负责人,对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应()。

A、增加工作人员

B、增设专人监护

9. 登高工具的外表检查周期是()一次。

A.每月 B.半年 C.一年

10. 立杆过程中,杆坑内严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员必须在远离杆下()倍杆高的距离以外。

A.1.1 B.1.2 C.1.4

11. 工作人员进入生产现场()穿拖鞋、凉鞋。工作时必须穿工作服,衣服和袖口,必须扣好。

A.可以 B.严禁

12. 工作票的有效时间,以()的检修期为限。

A.约定 B.批准

13. 监护人如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向其提出改正意见,必要时可()工作,并立即报告上级。

A.暂时停止 B.停止 C.严禁

14. 电气设备分为高压和低压两种。其中,对地电压在()者为高压电气设备。A.250V以上 B.250V及以上 C.250V以下

15. 在停电的线路上作业,应填写()工作票。

A. 第一种

B. 第二种

16. 在心肺复苏法中,当口对口(鼻)人工呼吸与胸外按压同时进行时,单人抢救时节奏控制为()

A、每按压15次吹气2次;

B、每按压5次吹气1次。

17.用第二种工作票的工作为:( )

A.带电作业;

B.带电线路杆塔上的工作;

C.在运行中的配电变压器台上或配电变压器室内的工作。

18.工作许可人的安全责任是()

A.审查工作必要性;

B.线路停、送电和许可工作的命令是否正确;

C.发电厂或变电所线路的接地线等安全措施是否正确完备。

19. 操作命令应使用正规的操作术语,准确清晰,受令人应将命令内容向()复诵,核对无误。事故处理时,可根据值班调度员的命令进行操作,可不填写()。

A操作人;)B)发令人; D)监护人;E)操作票;F)工作票

20. ( )情况,值班负责人可以拒收工作票。

A、外单位人员进行工作时,工作票没有会签。

B、工作签发人资质已经过期。

C、计划工作时间已过期。

D、没有填写线路两侧装设接地线或合上接地开关。

21.下列那些情况可以不填用操作票:

A、事故处理

B、事故后调整运行方式

C、寻找直流系统接地,或摇测绝缘

D、变压器、消弧线圈分接头的调整。

22.下列那些情况下,必须停用断路器自动重合闸装置:

A、断路器切断故障电流次数超过规定次数;

B、线路带电作业要求停用自动重合闸装置时;

C、线路停电时;

D、断路器切断故障电流次数超过规定次数;

23.允许使用隔离开关进行下列操作:

A、拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器

B、在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地刀闸

C、拉开、合上无阻抗的环路电流

D、拉开、合上空载主变

24.合环时500kV的电压差一般不应超过额定电压(),220kV的电压差一般不应超过额定电压()。

A、15%,25%

B、20%,25%

C、15%,20%

D、10%,20%

25.线路停送电时,应防止线路未端电压超过额定电压的()倍,持续时间不超过()min。

A、1.35,10

B、1.9, 20

C、1.15, 20

D、1.15, 15 26.变压器停电操作,一般应先停()、再停()、最后停();

A、低压侧中压侧高压侧

B、高压侧中压侧低压侧;

C、低压侧高压侧中压侧

D、中压侧低压侧高压侧

27.正常情况下,刚停电的电容器组,若需再次投入运行,必须间隔()min 以上。

A、5

B、10

C、15

D、20

28.下列那些操作必须填入调度指令票“操作项目栏”内:

A、继电保护和自动装置的调整

B、检查拉开、合上的接地刀闸

C、与用户联系的有关电气操作的事宜

D、核实线路工作完毕、人员已经撤离;

29.电气工作票技术规范(线路部分)适用于 ( )的工作。

A、10kV及以下配电网络

B、35kV及以上电缆

C、35kV及以上架空线路

D、500kV直流输电线路

30.工作许可人可以是( )。

A、现场施工负责人

B、当值变电站值班员

C、当值工区值班员

D、当值调度值班员

31.电气设备的双重命名是指( )。

A、中文名称

B、英文名称

C、设备代号

D、设备编号

32.安全技术交底的内容有( )。

A、工作地点

B、安全注意事项

C、工作任务

D、工作要求

33.( )需要办理第一种工作票。

A、线路杆塔防腐工作

B、悬挂相序牌

C、观测导线弧垂

D、引流线爆炸压接处理

34.( )需要办理第二种工作票。

A、更换锈蚀导线防振锤

B、导线弧垂调整

C、安装线路型避雷器

D、带电断开支线引流线

四、问答题

1.进行线路作业前,应作好哪些停电措施?

答:进行线路作业前:A、断开发电厂、变电所(包括用户)线路断路器和隔离开关;B、断开需要工作班操作的线路各端断路器、隔离开关和熔断器;C、断开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆线路的断路器和隔离开关;D、

断开有可能返回低压电源的断路器和隔离开关。

2.什么是线路的热备用状态?

答案:线路的热备用状态是指线路各侧断路器在断开位置,且至少一组断路器的各侧隔离开关在合闸位置,相应二次回路投入的状态。

3.南方电网《电气操作导则》中规定哪些情况下,可以不填写操作票?

答案:a)事故处理;

b)拉开、合上断路器、二次空气开关、二次回路开关的单一操作;

c)投上或取下熔断器的单一操作;

d)投、切保护(或自动装置)的一块连接片或一个转换开关;

e)拉开全厂(站)唯一合上的一组接地开关(不包含变压器中性点接地开关)或拆除全厂(站)仅有的一组使用的接地线;

f)寻找直流系统接地或遥测绝缘;

g)变压器、消弧线圈分接头的调整。

4.调度值班负责人在接收工作票时,发现工作票存在什么情况应当拒收并要求重新填写签发?

答案:a)工作内容或工作地点不清;

b)计划工作时间已过期;

c)安全措施不足或填写错误;

d)工作票签发人或工作负责人不符合规定;

e)工作票上的修改不符合规定。

5.工作票办理延期有什么时间要求?

答案:第一种工作票办理延期应在批准期限前两个小时,由工作负责人向调度值班员申请。一份工作票,只能办理一次延期手续。

6.工作终结应该汇报哪些内容?

答案:工作终结的报告应该简明扼要,包括工作负责人姓名、工作地段与工作任务已经完成,工作地点所做安全措施已全部拆除,设备变动与否,线路上已无本班人员,可以送电。

7.什么是综合令?

答:是指发令人说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态,具体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟订的调度指令。只涉及一个单位完成的操作才能使用综合令。8.什么是逐项令?

答:是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的综合令或单项令。

南网最新安规考试试题教学文案

南网最新安规考试试 题

单位:姓名:得分: 一. 单选题:(每题2分,共40分) 1.组织开展安全培训,提高各级人员的安全意识和自我保护能力,真正做到 ( )。 A、不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害 B、不伤害社会,不伤害自己,不伤害他人 C、不伤害自己,不伤害他人,不伤害社会 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,进入进水口钢管、蜗壳、转轮室和尾水管等危险部位工作时,应有()以上,做好防滑、防坠落的措施,必要时使用安全带,有足够照明并备带手电。 A.一人 B.两人 C.三人 D.四人 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,操作中发生疑问,应立即(),并及时汇报,经查明问题并确认后,方可继续操作,不应擅自更改操作票。 A.恢复原状 B.停止操作 C.汇报工作负责人 4.参观人员()进入控制盘、操作站的警戒线,不得与监盘人员交谈。 A、一律不得 B、一般不得 C、征得有关人员同意可以 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,监护操作必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作人在操作过程中不准有任何未经()同意的操作行为。 A.值班负责人 B.工作负责人 C.监护人 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员不应在SF6设备()附近停留,SF6设备防爆膜应有明显标志。 A.防爆膜 B.压力表 C.操作机构 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不论高压设备带电与否,值班人员不应单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场。 A.监护人 B.值班负责人 C.工作负责人 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,值班人员按照值班负责人的安排,具体实施或组织完成()的布置工作。 A.安全措施 B.技术措施 C.隔离措施 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员离开工作现场,工作票所列安全措施不变,可不办理工作间断,但每次复工前应( )正确完好。 A.经调度许可 B.重新验电装设接地线 C.检查安全措施 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触(),不应放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。

南方电网安规考试题目整合土建类“两种人”(输电或配电工作票2017年度2月修编)

_ 土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A.3个月B.1个月C.6个月D.5个月 答案:C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险!B.止步,高压危险!C.在此工作!D.禁止合闸,线路有人工作!答案:A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管B.运输C.检验D.储存答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员B.工作负责人C.取得资质的人员D.任何人 答案:C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压B.特高压C.低压D.用户 答案:A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议B.承包合同C.安全协议D.服务协议

南方电网考试题库完整

配电岗位本科面试题 第一章必答题 必答题1 1?试述架空线路维护应具备哪些技术资料? 答:1)技术规程:电气装置安装工程施工及验收规范、架空配电线路运行规程、电力变压器运行规程、电力设施保护条例、电业安全工作规程。(2.5分) 2)图纸:配电网络接线图,配电线路杆位图,户外公用变低压台区图。(2.5分) 3)记录:巡线记录,交叉跨越记录,缺陷及处理记录、故障处理记录,防护通知单,检修记录。公用变负荷、末端电压记录。(2.5分) 4)台账与清册:线路台账、变压器台账,柱上开关、刀闸台账,开关站清册、配电室清册、双电源清册,试验报告单。(2.5分)答案要点:线路维护的技术资料条件 必答题2 2.简要概述配电自动化系统的组成及组织结构。 答:配电子站:实现配电网数据的采集、处理及存

储、人机联系和各种应用功能(2 分) 配电子站:是主站与终端之间的中间层设备,根据配 电自动化系统分层结构的情况而选用,一般用于通信汇 集,也可根据需要实现区域监控功能。(2分) 配电终端:是安装在一次设备运行现场的自动化装 置。(2分) 通信通道:是连接配电主站、配电子站和配电终端,实现信息传输的通信网络。(2分) 根据配电自动化终端设备的接入规模和通信通道的组织架构,配电自动化系统结构分为:主站一一终端两层结构和主站子站 终端三层结构。(2分)答案要点:配电自动化基本概念 必答题3 3.简要概括配电网的概念,配电网有哪些特点? 答:把电力系统中二次降压变电所低压侧直接或降压 后向用户供电的网络称为配电网;(4分) 深入城市中心和居民密集点,传输功率和距离一般不 大。(2分) 供电容量、用户性质、供电量和可靠性要求千差万别,各不相同。(2分) 通常我国配电网中性点不接地。(2分) 答案要点:配电自动化基本概念

2019年南方电网招聘考试试题及参考答案

一、单选题(下面题目中只有一个正确答案,请将正确答案的序号填入题内括号内,每题1分,共35分) 1.按照宪法的理论,制宪主体不同于制宪机关.下列关于我国宪法的制宪主体或制宪机关的哪一表述是正确的?( D ) A.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会是我国的制宪主体 B.全国人民代表大会是我国的制宪主体,全国人民代表大会常务委员会是我国的制宪机关C.全国人民代表大会是我国的制宪机关,宪法起草委员会是它的具体工作机关 D.第一届全国人民代表大会第一次全体会议是我国的制宪机关 2.万物皆备于我是(C ) A.形而上学B.辩证法C.主观唯心主义D.客观唯心主义 3.阶级社会发展的直接动力是( B ) A.社会改革B.阶级斗争C.社会基本矛盾D.个别劳动时间 4.体现公共行政的性质和方向的是( B ). A.国家职能B.政府职能C.立法职能D.司法职能 5.甲.乙两企业签订销售合同,甲按约给付乙方4万元定金后,乙企业违约.甲企业依法有权要求乙企业给付( A ). A.8万元B.2万元C.4 万元D.6万元 6.质量互变规律揭示了事物发展的( A ). A.形式和状态B.源泉和动力C.方向和途径D.内因和外因 7.在检验真理的过程中,逻辑证明( D ). A.起决定性作用B.只起微不足道的作用 C.与实践共同起决定性作用D.起补充实践检验的作用

8.事物发展的源泉在于( C ). A.人的主观能动性B.事物之间的相互作用C.事物的内部矛盾D.外力的推动9.现代企业制度的一种有效组织形式是( B ). A.承包制B.公司制C.租赁制D.股份制 10.公务员受警告处分的时间为( B ). A.五个月B.六个月C.八个月D.十个月 11.秦始皇时期,某地有甲.乙两家相邻而居,但积怨甚深.有一天,该地发生了一起抢劫杀人案件,乙遂向官府告发系甲所为.甲遭逮捕并被定为死罪.不久案犯被捕获,始知甲无辜系被乙诬告.依据秦律,诬告者乙应获下列哪种刑罚?( A ) A.死刑B.城旦春C.迁刑D.笞一百 12.公司制企业的两种主要类型是( D ). A.独资企业和合伙制企业B.合伙制企业和有限责任公司 C.合伙制企业和股份有限公司D.有限责任公司和股份有限公司 13.我国现行宪法规定劳动是公民的( C ). A.权利B.义务C.权利和义务D.职责 14.作为调节社会经济运行的一种重要经济杠杆,提高税率通常要( B ). A.提高政府的财政收入B.抑制投资,有利于防止经济过热 C.刺激消费D.提高税收管理的效率 15.货币执行价值尺度的职能( D ). A.必须是支付债务的货币B.必须是现实货币 C.必须用金属货币D.必须代表一定的社会劳动 16.中国人民政治协商会议(简称“政协”)是有广泛代表性的( B ).

南方电网公司安规考试复习题——安规及南网两票管理规定知识分享

南方电网公司安规考试复习题——安规及南 网“两票”管理规定 一、填空题: 1. 电力线路工作人员对安规应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者, 必须重新温习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 2.近或交叉其他电力线工作的安全距离10KV为1.0 米;110KV为3.0 米;220KV为4.0 米。 3.停电检修或新架设线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时可能和另一回导线接触或接近至危险距离以内,则另一回线路也应停电并予接地。 4.全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施是:停电;验电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮栏。 5.心肺复苏法中支持生命的三项基本措施是畅通气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压(人工循环)。 6.带电作业包括在交流10~500kV的高压架空电力线路、变电所(发电厂)电气设备上采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。 7.变压器并列或解列前应检查负荷分配情况,确认解、并列后不会造成任一台变压器过负荷。 8. 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 9. 电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有标称电压__,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。 19. 事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状态或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作的过程。 20. 调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值发布指令(执行),正值调度员监护。 21. 线路检修时,线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员

中国南方电网试题库

中国南方电网试题库 一、名词解释 1、动力系统——将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统——由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电器设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网——由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分称为电力网。 4、频率的一次调整——由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整——就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整——按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点——指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态——指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态——在同步动行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状态。 10、稳定性问题——电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续保护系统中同步电机 同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定——指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫 静态稳定。 12、暂态稳定——指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。13、功角稳定——指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压——在最大负荷时使用中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使 用中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压——在最大负荷时使用中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷 时使用中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压——在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2 %~5%, 这种调压方式叫常调压。 二、问答: 1电力系统运行有什么特点及要求? 答:特点:1)电能不能储存;2)与国民经济及人民生活关系密切;3)过渡过程非常暂。要求:安全、可靠、优质、经济供电。 2、电力网的额定电压主要有哪些?答:3KV、6KV、10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV。

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(变电工作票2017年2月修编))

土建类“两种人”(变电工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( C )变更专责监护人。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.值班负责人 2.在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(A )搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。 A.两人放倒 B.单人竖直 C.两人竖直 D.三人竖直 3、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(A )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.3米 C.2 米 D.2.5米 4、高压设备发生接地时,室外不得接近故障点(C )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.6米 C.8 米 D.5米 5. 在带电设备周围不应使用( A )、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 A.钢卷尺 B.绝缘绳 C.经纬仪D.测高仪 6、(C )必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人(监护人) D.值班负责人 7、包括工作负责人在内的所有工作人员,(A )单独留在高压室内和敞开式的高压设备区。 A.不得 B.有实际工作经验的可以 C.经许可人同意可以 D.经签发人同意可以 8. 作业人员在(A )应被告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 A.作业前 B.作业后 C.作业中 D. 有问题时 9. 电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是(A )。) A.0.70米 B.1.0米 C.1.5米 D.2.0米 10. 电压等级为110kV的设备不停电时的安全距离是( B )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 11. 电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 12. 电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.3.0米 B.4.0米 C.5.0米 D.8.0米 13. 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施可保持不变;但复工前应派人检查,确认(D )完备后,方可开始工作。 A.接地线 B.标示牌 C.安全围拦 D.安全措施 14. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座;专用接地铜排和端子、箱体( B)接地,接地、接零标识应清晰。 A.禁止 B.必须可靠 C.可以不 D. 在特殊情况下可以 15. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的( C),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D. 服务协议 16. 外单位在填写工作票前,应由运行单位对外单位进行书面( D ),并在《安全技术交底单》上由双方签名确认。 A.安全措施交底 B.安全组织措施 C.安全措施 D. 安全技术交

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(输电或配电工作票年2月修编)复习课程

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(输电或配电工作票2017年2月修编)

土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A. 3个月 B. 1个月 C. 6个月 D. 5个月 答案: C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险! B.止步,高压危险! C.在此工作! D.禁止合闸,线路有人工作! 答案: A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和 GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管 B.运输 C.检验 D.储存 答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员 B.工作负责人 C.取得资质的人员 D.任何人 答案: C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压 B.特高压 C.低压 D.用户 答案: A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D.服务协议 答案: B 11、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 D、工作完成时间 答案:A 12. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作许可的相关规定,厂站内已许可的工作票,一份应保存在工作地点并由()收执,另一份由()收执和按值移交。 A.工作负责人;工作许可人 B.值班负责人;工作许可人 C.专责监护人;工作许可人 D.工作负责人;工作票签发人 答案: A 13. 若属多天工作且每天间断时,应清理现场,办理工作间断手续并将工作票交回( )持存;复工时,应由工作负责人和工作许可人办理工作许可手续。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作监护人 D.工作负责人 答案: B 14. 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应暂停工作或指定有资质的人员临时代替,并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项,并告知()。 A.工作票签发人和工作许可人 B.工作票签发人和值班负责人 C.工作许可人和工作班人员 D.工作许可人和值班负责人 答案: C 15、乙炔气瓶使用时必须()放置。 A、水平 B、直立 C、45°角斜立 D、60°角斜立 答案:B 16、( )对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人。 A、工作许可人 B、工作负责人 C、值班调度员 D、工作签发人 答案:B 17. 进入下水道、疏水沟和()作业前,应采取关闭汽水门、上锁等防止蒸汽或水流入工作地点的措施。 A.高压室 B.井下 C.地下室 D.配电房 答案: B

变电类“两种人”安全知识考试题目整合(南方电网)

* * 变电类“两种人” 一、单选题 1. 在一经合闸即可送电到检修设备的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“在此工作!”C.“止步,高压危险!” 2. 工作票上所列的工作地点,以()为限。 A.同一设备室B.一个电气连接部分C.同类型设备 3. 选用的工作票错误,该工作票属于()。 A.不合格票B.不规范票C.合格票 4. ()必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人B.工作票签发人C.工作负责人(监护人) 5. 绝缘杆的试验周期为()。 A.1年B.2年C.3年 6. 心肺复苏法不包括()。 A.输血B.口对口(鼻)人工呼吸C.胸外按压(人工循环) 7. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应()。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒 8. 外单位人员担任工作负责人在变电站进行工作需办理工作票时,本单位工作票签发人应在工作票的() A.“工作票签发人签名”栏B.“工作票会签人签名”栏C.以上两处均可 9. 下列哪一项是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一:() A.设备轮换制度B.工作票制度C.交接班制度 10. 下列工作任务填写正确的是()。 A.母联2012开关检修B.岗坪线开关预试C.110kV东运线1135开关检修 11. 连接一次设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,各侧均无安全措施,该设备处于()状态。 A.热备用B.冷备用C.检修 12. 《电业安全工作规程》将电气设备分为高压和低压两种,设备对地电压在()者为高压。 A.380V以上B.250V以上C.10kV及以上 13. 在工作地点悬挂()标示牌。 A.在此工作!B.禁止合闸,线路有人工作!C.禁止合闸,有人工作! 14. 6kV及以上输变电设备进行带电合接地刀闸,() A.属于恶性电气误操作事故。B.属于一般电气误操作事故。C.这样操作是允许的。 15. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!” 16. 若一个电气连接部分或一组电气装置(),则所有不同地点的工作,可以填写一张工作票。

广西电网招聘考试2018年考试试题题型内容历年考试真题

南方电网公司招聘考试笔试历年真题汇总整理 财会类: 广东电网能报6个局,先面后笔。海笔海面。只要进面就可以准备笔试了,我就被这个坑了。考前一周发笔试。考前一天发准考证,建议大家面试完就开始准备笔试吧65道专业课、30单选5多选30判断 什么规模报酬、IS-LM、经验法则、利息保障倍数、5c模型、企业所得税、材料成本差异,考了好多宏观。微观。管理学。财务管理。会计反倒不多,审计税法更是一点都没有。坑啊!神坑!!!本想着不会的判断全选错,尼玛检查的时候发现一排排全是错。好想哭!据说笔试会划线60分及格,感觉及格的人会很少,知识虽然都学过,但是太庞杂复习起来很容易有遗漏 面试注意事项:总共有4位面试官,3个面试官问问题,1个面试官用电脑做记录。然后就到我啦,一坐下来,面试官就很亲切地说。就让我轻松下来了。然后先做自我介绍。做完自我介绍,其中一位面试官就就我投递的第二志愿,人力资源管理岗位开始问了。基本上都关于招聘的问题。比如说,面试时候了解候选人情况的一些技巧;招聘的时候要注意什么。然后她会根据你自己的回答,再接着问。接着,就另外一个面试官开始发问,他看着我的成绩单,就说,你哪门学科学得比较好。我就说都差不多。然后他就说那就是都很好咯?就和旁边的面试官笑起来了。然后就抓着我的人员测评课程进行发问。这门课程学了些什么啊?有没有听过什么什么?.后来又问道无领导小组讨论可以测试出候选人哪些能力?企业组织结构有哪些?我就回答了直线制、职能制、直线职能制、事业部制。(幸好昨晚准备的时候刚好看到)好了,他一听到事业部制就高兴了。问什么是事业部制?南方电网是不是? 管理类: 面试了的人都可以笔试。这是南网的惯例 因为很早就公开笔试在20号。所以面试完,我就开始准备笔试了。 总共65题,1个小时。我的试题是人力资源管理A卷 题型:单选(20~30题),判断(20~30题),多选(5题)

南网最新安规考试试题

单位:姓名:得分: 一. 单选题:(每题2分,共40分) 1.组织开展安全培训,提高各级人员的安全意识和自我保护能力,真正做到( )。 A、一律不得 B、一般不得 C、征得有关人员同意可以5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,监护操作必须由两人执行,一人操作,一人监护。 A.气体 B.设备 C.热体

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

变电类工作班成员(2017年2月修编) 一、单选题 1. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应( B )。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒D.不用提醒 2. 高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿(A )。 A.软底鞋B.硬底鞋C.凉鞋D.布鞋3. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,使用砂轮磨工具时应使火星( D )。禁止用砂轮的侧面研磨。 A.向内B.向外C.向上D.向下 4. 施工现场危险处所夜间应设( A )示警。 A.红灯B.黄灯C.绿灯D.白灯 5. 在室外构架上工作时,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂(B )的标示牌。 A.禁止合闸,有人工作B.禁止攀登,高压危险!C.在此工作!D.有电危险! 6. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触热体,不应放在( D )上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 A.绝缘胶垫B.水泥地面C.干燥地面D.湿地 7. 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器( A )并接地后,方可进行。 A.逐个多次放电B.全部一次放电C.全部多次放电D.短接放电 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电动工具应接地或( C )。 A.接地不良B.接零不良C.接零良好D.绝缘不良 9. 不应使用有( A )、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障手持电动工器具。 A.绝缘损坏B.外观残旧C.包装损坏D.绝缘良好 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,用凿子凿坚硬或脆性物体时,应戴防护镜,必要时装设( C ),以防碎片打伤旁人。

【最新试题及答案】南方电网考试试题

【最新试题及答案】南方电网考试试题 南方电网考试试题大纲: 一、填空题: 1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为欠补偿、全补偿、过补偿。小接地电流系统一般以过补偿为补偿方式。 2、发电机的不对称运行一般是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的影响主要是负序电流导致发电机转子发热和振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。 3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。 4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送感性无功。 5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。 6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。 7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。 8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。 9、自动发电控制系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的一、二、三次调整。自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。 10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。 11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、

年负荷曲线、年持续负荷曲线。 12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和电源优化计算。 13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。 14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。 15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。 16、山东电网频率的标准为50Hz,频率不得超过±0.2Hz,在 AGC投运情况下,电网频率按50±0.1Hz控制。电网频率超出50±0.2Hz为异常频率。 17、电压监测点是指作为监测电力系统电压值和考核电压质量的接点。电压中枢点是指电力系统重要的电压支撑点。 18、电压调整方式一般分为逆调压、恒调压、顺调压。 19、并联电容器补偿调压是通过提高负荷的功率因数,以便减少通过输电线路的无功功率来达到调压目的的。 20、并联电容器增加了系统的无功功率,其容量与电压平方成正比,其调压效果随电压上升显著增大,随电压下降显著下降。 21、系统无功功率的平衡应本着分层、分区和就地平衡的原则。 22、电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。 23、避雷线和避雷针的作用:防止直击雷。避雷器的作用:防护大气过电压和操作过电压。 24、不接地系统发生单相接地时,接地时间要求不能超过 2 小时。 25、电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地、中心点经消弧线圈接地、中性点不接地。 26、谐振过电压分为线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。

南网安规考试题库,配电类工作班成员

配电类工作班成员 一、单选题(100题) 1.高处作业指凡在坠落高度基准面( B )及以上,有可能坠落的高处进行的作业。 A.1、5m B.2m C.2、5m D 、3 m 2.低[电]压就是指( C )及以下电压等级。 A.10kV B.20kV C.1kV D、110kV 3.高[电]压就是指( C )及以上电压等级。 A.10kV B.20kV C.1Kv D、110kV 4.发现有违反《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》的行为,应( C ),经纠正后方可恢复工作。 A.立即汇报 B.立即拍照 C.立即制止D、汇报后拍照 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的( D )装置。 A.绝缘 B.保护 C. 安全D、接地 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,在机器设备断电隔离之前或在机器转动时,( B )从靠背轮与齿轮上取下防护罩或其她防护设备。 A.可以 B.禁止 C.必须D、在特殊情况下可以 7.工作班人员发现现场安全措施不适应工作时,应( B )。 A.继续工作 B.及时提出异议 C.工作后提出疑问D、以上三种都可以 8.公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续( C )以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A.3个月 B.1个月 C.6个月D、5个月 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,作业人员经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定,无职业禁忌的病症,至少每两年进行一次体检,高处作业人员应( A )进行一次体检。 A.每一年 B.每两年 C.每三年D、每四年 10.作业人员在( C )应被告知作业现场与工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 A.作业后 B.作业时 C.作业前D、作业中 11.特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训,并经相关管理机构考核合格,取得法定1( B ),方可从事相应的特种作业 A.专业技能人员证书 B.特种作业人员证书 C.毕业证书D、结业证书 12、厂站内作业时,工作票中的任何工作人员应在( B )的情况下,方可进入高压室、阀厅内与室外高压设备区内。 A.有人许可 B.有人监护 C.办理工作票D、办理操作票13、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验______、后验______,先验______、后验______。( A ) A. 低压;高压;下层;上层 B. 低压;高压;上层;下层 C. 高压;低压;上层;下层D、高压;低压;下层;上层 14、在杆塔上作业转位时,( A )安全带保护。 A. 不得失去 B. 可以不用 C. 必要时使用D、视情况使用 15、在厂站、高压配电线路与低压配电网装拆接地线时,应戴( D )。 A.棉质手套 B.胶手套 C.皮手套D、绝缘手套 16、施工用电设施的熔丝规格应按用电设备(C )选用,且不得用其它金属线代替。 A. 生产厂家 B. 价格 C. 容量D、以上做法均可 17、以下关于接地的说法,正确的就是( B )。 A.可以采用缠绕的方法进行接地或短路 B.接地线应使用专用的线夹固定在导体上 C.接地线应使用专用的线夹搭接在导体上D、以上做法均可 18、触电伤员脱离电源后如神志清醒者,应使其(A )。 A. 就地平躺 B. 就地斜坐 C. 慢慢走动D、参与工作 19、已经立起的电杆,只有在( C )后,方可撤去叉杆及拉绳 A. 对电杆编号 B. 校正垂直度 C. 杆基回土夯实完全牢固D、人员撤离 20、杆塔临时拉线( C )采用树木、石头等作为受力桩。 A. 可以 B. 不宜 C. 禁止D、视情况 21、攀登杆塔前,应检查( A )与拉线就是否牢固。 A.杆根、基础 B.塔材腐蚀 C.警示牌D、相序牌 22、杆塔上有人工作时,( A )调整或拆除拉线。 A.禁止或不准 B.可以 C.随意D、特殊情况下可以 23、发生人身触电事故时,为解救触电人,可以( A ) A.不经许可,立即断开有关设备的电源,但事后应及时报告设备有关单位 B.不经许可,立即断开有关设备的电源,事后无须报告设备有关单位 C.经许可后,再断开有关设备的电源,事后应及时报告设备有关单位 D、经许可后,再断开有关设备的电源,事后无须报告设备有关单位 24、工作人员进入SF6电气设备室及其电缆层(隧道)前,必须先通风( C ),并用检漏仪检测SF6气体含量合格。 A.5min B.10min C.15min D、30min 25、登杆塔、台架作业时,应核对线路名称、( B )及位置。 A.人数 B.杆塔号 C.地形D、时间 26、上树砍剪树木时,应使用( B )。

南方电网公司安规考试复习题《防止人身伤亡事故十项重点措施》部分

南方电网公司安规考试复习题《防止人身伤亡事故十项重点措施》部分 公共知识 一、填空题 1. 防止触电措施中规定:在办理手续之前,任何作业人员及车辆都不准进入工作现场。工作许可 2. 电气设备送电前,必须确认工作人员已经全部撤离、所有安全措施已经解除、工作票已经终结。调度人员(值班人员) 3. 电气设备和各类电动工具(机械),特别是检修现场临时安装使用的砂轮机、电钻、电风扇等,其电机外壳必须有良好的。接地 4. 防止触电措施中规定:在办理许可手续后至工作终结前,现场工作严格执行制度。监护 5. 施工作业需占用机动车道时,必须在来车方向前米的机动车道上设置交通警示牌,并将工作现场围蔽。夜间不能恢复道路原来状态时,应在警示牌上方悬挂红色警示灯。50 6. 手持式或移动式电动工具的临时电源,应使用装有和插座的携带式电源架(放线盘)。漏电保安器 7. 油漆工、土建工等非电气人员或外单位人员进入生产现场必须经过安全教育培训和 交底,并按规定办理进站施工手续和。安全技术工作票

8. 防止触电措施中规定:恶劣及雷雨天气时应停止作业。户外露天 9. 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、夹有金属丝的皮卷尺、线尺等导电体进行工作。测量 10. 防止车辆伤害措施中规定:驾驶员和乘坐人员在车辆行驶途中应按规定使用。安全带 11. 防止车辆伤害措施中规定:乘车人员严禁在车上玩耍、吵闹或与司机闲聊,影响司机驾驶,严禁向车外。抛杂物 12. 驾驶员实行车辆“”制度,没有取得企业准驾资格证严禁驾驶本单位车辆。准驾证 13. 严禁驾驶员一边开车一边打手机或一边查看信息。必要时,应选择安全地点,电话联系结束后,再集中精神驾驶。靠右暂停 14. 机动车在保证安全的情况下,在没有限速标志的厂站内行驶时,车速不得超过每小时公里。15 二、判断题: 1. 严禁用导线直接插入插座取得电源,插座与插头应配套、完好无损。(√) 2. 生产现场内部使用的特殊车辆,如微型工具车、吊车、翻斗车、铲车等机械车辆,应按国家规定进行年检,由国家有关部门核发机动车辆牌照。( √) 3. 氧气瓶和乙炔气瓶放在一起运送。( ×) 4. 运行人员在巡视设备时,不得一边步行走动一边使用移动电话,防止精神不集中误碰带电设备。( √) 5. 在SF6气体的设备工作(如巡视、检修)中如闻到刺激性或不舒服的气味,应立即停止工作,迅速跑到有新鲜空气的环境中。(√)

南方电网笔试考试题资料

一、填空题 1、配电盘上的电压及电流表示的数值是值。 (有效) 2、直流母线电压过高时会使继电器线圈及过热烧毁;过低时则会造成。 (长期充电的、指示灯、断路器合闸失灵和保护装置巨动) 3、变压器和互感器都是根据原理工作的。 (电磁感应) 3、交流电就是及随时间作周期性变化的电压和电流。 (大小、方向) 4、蓄电池是一种设备,充电时将转化为储存起来;放电时将转化为释放出来。 (能量转化、电能、化学能、化学能、电能) 5、在切断空载变压器时,有可能产生。 (操作过电压) 6、投入空载变压器时会产生,其值可达到额定电流的倍。 (励磁涌流、6-8) 7、判断导线接头发热的方法通常有:、、。 (涂变色漆、贴试温蜡片、利用雨雪天观察接头) 8、从变压器的下部截门补油会使变压器底部冲入绕组内,影响变压器的 和。 (沉淀物、绝缘、散热) 9、照明负荷采用的是接线。 (三相四线制) 10、断路器液压机构的储能部分由和组成。 (电动油泵、储压罐) 11、室内母线涂相色漆后有利于和,钢母线还有利于。 (识别相位、散热、防止生锈) 12、断路器的全开断时间包括:时间和时间。 (固有分闸、继电保护动作) 13、高频保护能地切除被保护线路内的故障。 (无延时) 14、电容式重合闸是利用电容的和来实现一次重合的。 (瞬时放电、长时充电) 15、三相交流系统中A、B、C三相正序分量是按方向依次互差度角。 (顺时针、120) 16、电力系统中无功电源主要有、、。 (调相机;电容器;发电机) 17、继电保护装置的灵敏度是表示装置对及的反映能力。 (故障;不正常工作状态) 18、距离保护是反映至距离,并根据这段距离的来确定动作时限的一种保护装置。 (保护安装处;事故点;远近) 19、变压器的零序过流保护分为和两种 (带方向;不带方向) 20、当线路发生单相接地故障时跳开故障相其它两相继续运行,这种运行状态叫做。

南方电网公司安规考试复习题——安规及南网两票管理规定

南方电网公司安规考试复习题——安规及南网“两票”管 理规定 一、填空题: 1. 电力线路工作人员对安规应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者, 必须重新温习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 2.近或交叉其他电力线工作的安全距离10KV为 1.0 米;110KV为 3.0 米;220KV 为 4.0 米。 3.停电检修或新架设线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时可能和另一回导线接触或接近至危险距离以内,则另一回线路也应停电并予接地。 4.全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施是:停电;验电;装 设接地线;悬挂标示牌和装设遮栏。 5.心肺复苏法中支持生命的三项基本措施是畅通气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按 压(人工循环)。 6.带电作业包括在交流10~500kV的高压架空电力线路、变电所(发电厂)电气设

备上采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。7.变压器并列或解列前应检查负荷分配情况,确认解、并列后不会造成任一台变压器过负荷。 8. 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关 (刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 9. 电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负 荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有标称电压__,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。