地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范GB50154-1992

1 总则

第1.0.1条为做好地下及覆土火药、炸药仓库设计,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,防止事故发生,减少事故损失,保障国家和人民的生命财产安全,特制定本规范。

第1.0.2条本规范适用于储存火药、炸药的地下及覆土仓库及其转运站、站台库的新建、扩建工程设计。

本规范不适用于储存火药、炸药的天然洞库、地面仓库及火药制造厂生产线内覆土工序转手库的工程设计。第1.0.3条地下及覆土火药、炸药仓库的设计,除执行本规范规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的要求。

2 火药、炸药存放规定

第2.0.1条地下及覆土火药、炸药仓库的单库存放量以梯恩梯为标准,其他火药、炸药应按附录二梯恩梯当量值进行换算。

第2.0.2条各种火药、炸药均宜按单独品种专库存放。但当条件受限制时,可按下列火药、炸药分组存放:

一、黑索金、奥克托金、特屈儿、太安、高能混合炸药;

二、4号炸药;

三、胶质炸药;

四、梯思梯、梯萘炸药、粉状铵梯炸药、二硝基萘、地恩梯;

五、黑火药;

六、单基火药、双基火药;

七、乳化炸药、水胶炸药。

第2.0.3条地下仓库的存药条件,宜符合下列规定:

一、装药与主洞室横截面积比(Ks)宜小于等于0.26,Ks应按下式计算:

式中 S y—装药实测横截面积(m2);

S d--主洞室实测横截面积(m2)。

二、装药长径比(K L)宜小于等于18,K L应按下式计算:

式中L—装药长度(m);

D—装药等效直径(m)。

三、库房内垛位的间隔不应小于0.1m,库房内运输道的宽度不应小于1.2m,沿墙的检查道宽度不应小于0.7m。

四、各种火药、炸药的堆垛高度,不应大于表2.0.3的规定。

表2.0.3 各种火药、炸药的堆垛高度限值

第2.0.4条履土库药垛位间隔、运输道宽度及堆垛高度,应符合本规范第2.0.3条三、四款的规定。

第2.0.5条库房内的温度最高不宜高于30℃,最低不宜低于一10℃。存放双基火药的仓库最低温度不宜低于-4℃。库房内的相对湿度宜保持在50%-80%之间。

3 总体布置

第一节库址选择

第3.1.1条选择岩石洞库的库址时,在地形地质方面宜符合下列要求:

一、洞库所在山体宜山高体厚,山形完整,无大的地质构造;

二、地下水少,岩体中无有害气体和放射性物质。

第3.1.2条选择黄土洞库的库址时,在地形地质方面宜符合下列要求:

一、所选山谷宜稳定,土体完整且无地下水;

二、进洞土层宜为晚更新世(Q3)马兰黄土和中更新世(Q2)离石黄土;

三、库址上游的雨水汇水面积宜小,避免在暴雨季节产生突发性洪流危害。

第3.1.3条选择覆土库的库址时,在地形地质方面宜符合下列要求:

一、库址宜为浅山区或深丘地带;

二、库址不应选在防治措施困难的滑坡地带及有泥石流通过的沟谷地带。

第二节布置原则

第3.2.1条储存火药、炸药的库区、转运站和销毁场均为危险区。总体布置时,危险区与非危险区必须严格分开,不应混杂布置。

第3.2.2条总体布置时,不应使本库区的生活区和附近居民点的人流通过危险区;不宜使运送火药、炸药的道路通过生活区。

第三节外部安全允许距离

第3.3.1条地下及覆土火药、炸药仓库的外部安全允许距离,应按下列条件确定:

一、缓坡地形的岩石洞库,应按爆破飞石、爆炸空气冲击波、爆炸地震波三种安全允许距离产的最大值确定;

二、陡坡地形的岩石洞库和黄土洞库,应按爆炸空气冲击波、爆炸地震波两种安全允许距离中的最大值确定;

三、覆土库应按爆炸空气冲击波安全允许距离确定。

第3.3.2条缓坡地形条件下的岩石洞库,当其存药条件符合本规范第2.0.3条规定时,其爆炸飞石外部安全允许距离,应符合下列规定:

一、当被保护对象位置在洞轴线两侧小于等于50度角时,不应小于表3.3.2-l的规定;

二、当被保护对象位置在洞轴线两侧大于50度角并小于90度角时,不应小于表3.3.2-1的规定并乘以表

3.3.2-2相应折减系数;

三、当被保护对象位置偏离洞轴线90度角以上时,不考虑爆炸飞石外部安全允许距离;

四、根据洞库的地质条件,相应乘以表3.3.2-3的折减系数。

表3.3.2-l 缓坡地形岩石洞库爆炸飞石外部安全允许距离

注:①表中存药量和装药等效直径系指梯恩梯炸药,当为它炸药时,应按本规范附录二中的相应当量值换算;

②当地下仓库存药条件中横截面积比小于0.23时,其外部安全允许距离,应按表中距离乘以0.85;

③采取表中距离时,应以装药等效直径为依据确定。当装药等效直径已定,实际存药量小于表中相应存药量时,可直接采用表中距离;实际存药量大于表中存药量并不超过一倍时,应按表中距离乘以1.30。

④实际装药量等效直径为中间值时,其相应存药量和外部安全允许距离应采用线性插入法确定;

⑤表中的大、中、小型工厂企业的划分标准,应按国家现行规定执行;

⑥表中距离应自洞口的中心点算起。

表3.3.2-2当被保护对象偏离洞轴线时飞石安全允许距离的折减系数

表3.3.2-3 各类岩洞库飞石安全允许距离的折减系数

第3.3.3条缓坡地形条件下的极硬岩石和硬质岩石洞库,当其存药条件符合本规范第2.0.3条规定时,其爆炸空气冲击波外部安全允许距离,应符合下列规定:

一、当被保护对象位置在洞轴线上时,不应小于表3.3.3-1的规定;

表3.3.3-1 缓坡地形极硬岩石和硬质岩石洞库爆炸空气冲击波外部安全允许距离

注:同表3.2.2-1

二、当被保护对象位置偏离洞轴线时,根据其偏离角度,不应小于表3.3.3-1的规定,并应乘以表3.3.3-2相应折减系数。

表3.3.3-2 离洞轴线时空气冲击波安全允许距离折减系数

第3.3.4条缓坡地形条件下的软质岩石洞库,当其存药条件符合本规范第2.0.3条规定时,其爆炸空气冲击波外部安全允许距离,应符合下列规定:

一、当被保护对象位置在洞轴线上时,不应小于表3.3.4-1的规定:

表3.3.4-1缓坡地形软质岩石洞库爆炸空气冲击波外部安全允许距离

注:同表3.3.2-1

二、当被保护对象位置偏离洞轴线时,根据其偏离角度,不应小于表3.3.4-1的规定,并应乘以表3.3.4-2相应折减系数。

表3.3.4-2缓坡地形软质岩石洞库被保护对象偏离洞轴线时

空气冲击波安全允许距离折减系数

第3.3.5条陡坡地形条件下的软质岩石洞库,当其存药条件符合本规范第2.0.3条规定时,其爆炸空气冲击波外部安全允许距离,应符合下列规定:

一、当被保护对象位置在洞轴线上时,不应小于表3.3.5-l的规定:

表3.3.5-l 陡坡地形软质岩石洞库爆炸空气冲击波外部安全允许距离

注:同表3.3.2-1

二、当被保护对象位置偏离洞轴线时,根据其偏离角度,不应小于表3.3.5-l的规定,并应乘以表3.3.5-2相应折减系数。

表3.3.5-2陡坡地形软质岩石洞库被保护对象偏离洞轴线时空气冲击波安全允许距离折减系数

第3.3.6条黄土洞库当其存药条件符合本规范第2.0.3条规定时,其爆炸空气冲击波外部安全允许距离,应符合下列规定:

一、当被保护对象位置在洞轴线上时,不应小于表3.3.6-1的规定;

二、当被保护对象位置偏离洞轴线时,根据其偏离角度,不应小于表3.3.6-l的规定,并应乘以表3.3.6-2相应折减系数。

表3.3.6-1黄土洞库爆炸空气冲击波外部安全允许距离

注:同表3.3.2-1

表3.3.6-2 黄土洞库被保护对象偏离洞轴线时空气冲击波安全允许距离折减系数

第3.3.7条覆土库的爆炸空气冲击波外部安全允许距离,不应小于表3.3.7的规定。

表3.3.7覆土库爆炸空气冲击波外部安全允许距离

注:①.表中存药量系指梯恩梯炸药,当为其他炸药时,应按本规范附录二中的相应当量值换算。

②.存药量为中间值时,其外部安全允许距离应采用线性法确定;

③.表中距离应自建筑物外墙算起。

第3.3.8条极硬岩石和硬质岩石洞库,其爆炸地震波外部安全允许距离,不应小于表3.3.8的规定。

表3.3.8 极硬岩石和硬质岩石洞库爆炸地震波外部安全允许距离

注:①.表中存药量系指梯恩梯炸药,当为其他炸药时,应按本规范附录二中的相应当量值换算:

②.存药量为中间值时,其外部安全允许距离应采用线性插入法确定;

③.表中距离系指被保护建筑物地基为基岩或硬土的情况,如地基为软土时,表中距离应以1.15;

④.表中距离应自库内存药之中心点算起。

第3.3.9条软质岩石库,其爆炸地震波外部安全允许距离,不应小于表3.3.9的规定。

表3.3.9软质岩石洞库爆炸地震波外部安全允许距离

注:同表3.3.8

第3.3.10条黄土洞库,其爆炸地震波外部安全允许距离,不应小于表3.3.10的规定。

表3.3.10 黄土洞库爆炸地震波外部安全允许距离

注:①.表中存药量系指梯恩梯炸药,当其他炸药时,应按本规范附录二中的相应当量值换算.

②.存药量为中间值时,其外部安全允许距离应采用线性插入法确定;

③.表中距离应自库内存药之中心点算起。

4 库区内部布置

第一节一般规定

第4.1.1条地下及覆土火药、炸药仓库的布置应根据地形、地质、防洪,道路及相互之间的库间安全允许距离确定。在布局上应安全、紧凑、合理。

第4.l.2条当同一库区有地下仓库和覆土库时,应分区布置。

第4.1.3条库区内的主干道宜布置成环形或局部环形。

第4.1.4条第地下及覆土火药、炸药仓库的室内地面标高,不应低于库区50年一遇洪水水位的高程。

第4.1.5条覆土库出入口面对其他覆土库出入口时,在出入口前应分别设置防护挡墙。

第4.1.6条地下及覆土火药、炸药仓库区的周围,宜设置围墙。围墙距地下仓库洞口的距离不宜小于35m,距覆土库外墙的距离不宜小于25m。

第二节库间安全允许距离

第4.2.1条岩石洞库、黄土洞库、覆土库相邻库之间的最小水平距离,应符合各自的库间安全允许距离的规定。

第4.2.2条缓坡地形岩石洞库和黄土洞库,相邻库的库间安全允许距离,不应小于表4.2.2-l和4.2.2-2的规定,并应乘以表4.2.2.3的影响系数。

表4.2.2-l缓坡地形岩石洞库库间安全允许距离

注:①岩体结构的分类应按本规范附录三确定;

②火药、炸药的分类应按本规范附录二确定;

③当相邻两库存放不同类别的火药、炸药时,其库间安全允许距离应分别查本表所规定的距离,并取

其最大值。

④采用表中距离时,应以装药等效直径为依据确定,当装药等效直径已定,实际存药量小于表中存药量时,可直接采用表中距离;当实际存药量小于表中存药量50%时,表中表中距离应乘以0.8;当实际存药量大于表中存药量并不超过1倍时,表中距离应乘以1.2;

⑤表中距离指水平投影距离,同洞库外壁算起。

表4.2.2-2黄土洞库库间安全允许距离

注:同表4.2.2-1注②至⑤

第4.2.3条陡坡地形岩石洞库相邻库的库间安全允许距离不应小于表4.2.3的规定,并应乘以表4.2.2-3的影响系数。

表4.2.2-3洞库布置影响系数

表4.2.3陡坡地形岩石洞库库间安全允许距离

注:同表4.2.2-1

表4.2.4岩石洞库相对布置库间安全允许距离

注:同表4.2.2-1注②至⑤

第4.2.4条两个岩石洞库相对布置时,其库向安全允许距离不应小于表4.2.4的规定。第4.2.5条两个黄土洞库相对布置时,其库间安全允许距离不应小于表4.2.5的规定。

表4.2.5黄土洞库相对布置库间安全允许距离

注:同表4.2.2-1注②至⑤

第4.2.6条两个岩石洞库上下布置时,库间安全允许距离不应小于表4.2.6的规定。

表4.2.6岩石洞库上下布置库间安全允许距离

注:同表4.2.2-1注②至⑤

第4.2.7条两个黄土洞库上下布置时,库间安全允许距离不应小于表4.2.7的规定。

表4.2.7黄土洞库上下布置库间安全允许距离

注:同表4.2.2-1注②至⑤

第4.2.8条覆土库的库间安全允许距离不应小于表4.2.8的规定。

表4.2.8覆土库库间安全允许距离

注:同表4.2.2-1注②至⑤

第三节辅助建筑物的布置

第4.3.1条库区的取样间,宜布置在有利地形的单独地段。取样间与火药、炸药库房之间的距离,不宜小于50m;与非危险建筑物之间的距离,不宜小于100m。取样间内的存药量,不应大于200kg。

第4.3.2条库区的变电所与火药、炸药库房的距离,不应小于50m。

第四节警卫用建筑物的布置

第4.4.l条岩石洞库区,对警卫大队、中队、小队建筑物的布置,应避开任一洞库的洞轴线前方两侧各50度角以内范围,宜布置在洞轴线两侧60度角以外范围。其与洞库之间的距离,应根据洞库所在地形、岩类条件分别满足本规范第3.3.2条至第3.3.5条和第3.3.8条、第3.3.9条的有关规定。

第4.4.2条黄土洞库区,对警卫大队、中队、小队建筑物的布置,应避开洞库的洞轴线前方两侧各50度角以内范围,宜布置在洞轴线两侧60度角以外范围。其与洞库之间的距离,应分别满足本规范第3.3.6条和第3.3.10条的有关规定。

第4.4.3条覆土库区,对警卫大队、中队、小队建筑物的布置,应避开任一仓库的正前方;宜布置在仓库的后方或侧后方。其与库房之间的距离,应满足本规范第3.3.7条的有关规定。第4.4.4条警卫班建筑物与各类火药、炸药库之间的距离,应符合下列规定:

一、岩石洞库区宜布置在洞轴线两侧70度角以外范围,其与洞库之间的距离,不应小于表4.4.4-1的规定:

表4.4.4-1岩石洞库与位于洞轴线70度角以外的警卫班建筑物安全允许距离

注:同表3.3.2-1

二、当布置在洞轴线两侧70度角以外有困难时,其与洞库之间的距离,不应小于表4.4.4-2的规定;

表4.4.4-2岩石洞库与位于洞轴线70度角以内的警卫班建筑物安全允许距离

注:同表3.3.2-1注①、②、③、④、⑤。

三、黄土洞库区宜布置在洞轴线两侧90度角以外范围,其与洞库之间的距离,不应小于表4.4.4-3的规定;

表4.4.4-3黄土洞库与位于洞轴线90度角以外的警卫班建筑物安全允许距离

四、当布置在洞轴线两侧90度角以外有困难时,其与洞库之间的距离,不应小于表4.4.4-4的规定;

表4.4.4-4黄土洞库与位于洞轴线90度角以内的警卫班建筑物安全允许距离

注:同表3.3.2-1注①、②、③、④、⑤、⑥

五、警卫班建筑物与覆土库之间的安全允许距离,不应小于表4.4.4-5的规定。

表4.4.4-5覆土库与警卫班建筑物安全允许距离

第4.4.5条各类仓库区警卫哨所的位置,应根据警卫任务和要求,结合具体地形条件布置。

5 建筑结构

第一节一般规范

第5.1.1条地下仓库的建筑形式宜为直通式,一般由引洞、主洞和排风竖井三部分组成,每一个地下仓库可设一个出入口,并应符合下列规定:

一、引洞前应设装卸站台,其进深不宜小于3.5m,宽度不宜小于6m;

二、引洞净跨不应小于2.5m,拱顶处净高宜为3-3.5m;

三、主洞净跨应根据使用和地质情况确定;

四、地下仓库的覆盖层厚度应符合防护要求。

第5.1.2条地下仓库门的设置应符合下列规定:

一、引洞内从引洞口起应依次向内设铁网门、保温密闭门、防护密闭门,防护密闭门的防护等级应由主管部门确定;厂矿生产用的地下火药、炸药仓库的引洞内可设钢网门和密闭门;

二、离壁式衬砌的岩石洞库,靠近引洞末端的侧墙应设密闭检查门;

三、主洞前墙应设密闭门,离壁式衬砌岩石洞库和后排风贴壁式洞库的主洞后墙应设密闭通风门;

四、各类门除钢网门外均应向外开启。

第5.1.3条覆土库的门窗设置应符合下列规定:

一、覆土库宜在两端山墙上设出入口,并设门斗,门斗外端起从外向内应依次设防护门、钢网门和密闭门;

二、双跨结构的覆土库,不设出入口时一跨山墙宜设通风窗,通风窗由内向外依次设能开启的密闭玻璃窗、铁丝网和能开启的防护密闭板窗;

三、一端山墙设出入口的覆土库,不设出入口的另一端山墙应设通风窗;

四、前墙设出入口,两侧墙和后墙三面覆土的覆土库,在不设出入口的后墙上应设通风口。

第5.1.4条覆土库的出入口外侧应设进深不小于2.5m的装卸站台。山墙至出入口前防护挡墙之间的距离不宜大于6m。防护挡墙不应低于山墙高度,顶宽不应小于1m。

第5.1.5条洞库的进风设施应符合下列规定:

一、离壁式岩石洞库,可从引洞入口或引洞外侧预埋进风管进风;

二、贴壁式衬砌岩石洞库、黄土洞库采用后排风时,其进风方式与离壁式岩石洞库相同;采用前排风时,宜在洞库地面下设进风地沟,地沟通至主洞末端,并在地面上设进风口;

三、进风管或进风地沟室外入口处,应有防鸟与其他防护措施。

第5.l.6条洞库应设排风竖井,其位置根据地形确定,并应符合下列规定:

一、排风竖井与主洞后墙或侧墙间,应设一段水平通风道,其净跨不应小于2m,拱顶净高不应小于2.5m,长度不宜小于5m,

二、水平通风道内,应设防护密闭通风门,向竖井方向开启;

三、水平通风道地面应比主洞地面高lm或lm以上,竖井底并应设防爆坑,当岩石洞库排风竖井有裂隙水时,应有排水措施;

四、排风竖井应高出山体表面2.5m,竖井地面以上部分宜采用钢筋混凝土,出风口处与井内应有保卫措施。第5.l.7条地下及覆土火药、炸药仓库各类门的尺寸应符合表5.1.7的规定。

表5.1.7各类门的尺寸

第5.l.8条地下及覆土火药、炸药仓库的地面可采用普通水泥地面。当需要在库内开箱取药时,宜作不发火花水泥地面。

第5.1.9条地下及覆土火药、炸药仓库结构的计算应符合下列规定:

一、洞库围岩应进行抗爆炸地震波稳定性计算,离壁式衬砌结构应进行抗爆炸地震波动力计算;

二、覆土库结构应进行抗爆炸空气冲击波动力计算;

三、截面计算时对动载作用下材料的设计强度和弹性模量应取静载作用下的设弹性模量分别乘以表5.1.9中的材料强度提高系数Kc和弹性模量提高系数K E;

表5.1.9提高系数Kc、K E

四、按概率极限设计方法计算时,荷载分项系数、抗力分项系数、荷载组合值系数、结构重要性系数均应取1.0。

第二节岩石洞库建筑结构

第5.2.1条岩石洞库围岩抗爆炸地震波稳定性计算应符合本规范附录四规定。

第5.2.2条围岩支护的型式应根据洞库地面上爆炸地震波垂向振速Vv与围岩无破坏临界振速[V1]、轻微破坏临界振速[V2]、中等破坏临界振速[V3]、严重破坏临界振速[V4]的关系,按下列要求确定:

一、当Vv≤[V1]邓寸应采用C20厚50mm的素喷混凝土;

二、当[V1]<Vv≤[V2]时应采用C20厚80mm的素喷混凝土;

三、当[V2]<Vv≤[V3]时应采用网喷混凝土,围岩表面设置φ8间距250mm×250mm钢筋网、喷射80-100mm 厚的C20混凝土;

四、当[v3]<Vv≤[v4]时应采用锚网喷混凝土,围岩表面设置φ8间距250mm×250mm钢筋网、喷射80-100mm 厚的C20混凝土;并设置φ16长2000mm的砂浆锚杆,杆距2m×2m,砂浆标号为M20。

第5.2.3条围岩局部出现断层和破碎带时,宜采用长锚索锚网喷混凝土支护。长锚索锚网喷混凝土支护除应符合本规范第5.2.2条中锚网喷混凝土的规定外,尚应设置间距3m×3m、伸入稳定岩层不小于2m的长锚索,长锚索由6股钢绞线组成,每股为7φ4mm钢丝。

第5.2.4条岩石洞库的主洞室宜设置离壁式衬砌,有条件时引洞也可设置离壁式衬砌。当围岩内表面散湿量小于0.3g/m2·h时,可不设置离壁式衬砌。

第5.2.5条离壁式衬砌可采用下列结构型式:

一、直墙拱顶式,即钢筋混凝土柱和砖墙承重,钢筋混凝土拱板或薄壳作屋盖;

二、落地式钢筋混凝土拱。

第5.2.6条离壁式衬砌抗爆炸地震波动力计算应符合本规范附录五的规定。

第5.2.7条离壁式衬砌的抗震构造措施应符合下列规定:

一、直墙拱顶式离壁式衬砌采用柱、墙承重时,柱和承重墙的顶部必须设置钢筋混凝土圈粱,圈梁应封闭,断面不小于240mm×240mm。钢筋配置不少于4φ16mm,圈梁与承重柱、砖墙,拱板与圈梁均应加强连接;二、直墙拱顶离壁式衬砌应在拱脚处设置钢筋混凝土斜撑,斜撑间距宜为3m,断面不应小于300mm×300mm,钢筋配置不小于4φ16,斜撑的一端应与圈梁连成整体,另一端以1:6坡度向下伸入围岩内且不应小于0.5m;

三、钢筋混凝土柱与砖墙以及砖墙转角处均应加强连接;

四、承重柱、墙、拱的基础应伸入基岩不小于0.35m。

第5.2.8条离壁式衬砌应采用非燃烧材料,并应符合下列规定:

一、离壁式衬砌拱顶外表面至围岩表面的距离不应小于0.6m;

二、直墙拱顶离壁式衬砌的屋顶两侧均应作挑檐板,挑檐长度不应小于0.35m,挑檐板应坡向围岩,坡度不应小于l:6;

三、离壁式衬砌外排水沟起点处标高,宜低于洞内地面0.4m;当洞库地面不做滤水层时可为0.2m;

四、排水沟应坡向洞外,坡度不应小于0.8%。

第5.2.9条洞库范围内山体表面有积水时,应采取排除措施,探坑和与洞库内相通的洞穴应填平。洞库围岩上的泉眼、大股裂隙水,应排至离壁式衬砌侧墙外的排水沟中。

第5.2.10条凡有裂隙水的洞库,地面应做滤水层,滤水层底可采用砂浆或混凝土作坡度,坡向离壁式衬砌侧墙外排水沟,侧墙底应预埋排水短管或预留洞孔。

第5.2.11条离壁式衬砌拱顶和地面应防水和防潮,当拱顶采用柔性防水层时,可不增设防潮层。地面应采用柔性防水层。墙应防潮,拱顶防水和墙的防潮应设在衬砌外侧。

第5.2.12条离壁式衬砌上的灯光洞孔与伸缩缝等均应有密闭措施。

第三节黄土洞库建筑结构

第5.3.1条黄土洞库设于Q1和Q2黄土层时,宜采用网喷混凝土支护,洞库的内表面应设置φ8间距

250mm×250mm钢筋网,喷射100mm厚C20混凝土。

黄土洞库设于Q3黄土层时,宜采用锚网喷混凝土支护,除应设置上述钢筋网外,洞内表面尚应设置φ16长1500mm的砂浆锚杆,杆距l.5mX1.5m,砂浆标号应为M20,喷射100mm厚C20混凝土。

第5.3.2条黄土洞库采用网喷混凝土支护和锚网喷混凝土支护时,钢筋网应做整体连接。搭接长度不应小于30倍钢筋直径。

第5.3.3条黄土洞库范围内山体表面的探坑及与洞库相通的洞穴应填实,并应高出周围表土。

第5.3.4条黄土洞库的主洞、引洞、排风竖井前的水平通风道、通风地沟的地面及内表面均应做防潮层。第5.3.5条当黄土洞库内表面的散湿量小于0.30g/m2·h时,黄土洞库的主洞可不设置离壁式衬砌。当散湿量大于0.30g/m2·h时,可设置简易离壁式衬砌。

第四节覆土库建筑结构

第5.4.1条覆土库的承重构件可采用下列结构型式:

一、波纹钢板或钢筋混凝土落地拱;

二、钢筋混凝土梁板式框架结构;

三、钢筋混凝土屋盖、砖墙承重的混合结构。

第5.4.2条覆土库的屋面覆土厚度不得小于0.50m,覆土墙顶部水平覆土厚度不得小于1m,并应以1:1至l:1.5的坡度坡向地面或外侧挡墙。

第5.4.3条覆土库结构抗爆炸空气冲击波动力计算应符合本规范附录六的规定。

第5.4.4条采用钢筋混凝土梁板式框架结构的覆土库的抗震构造措施应符合下列规定:

一、钢筋混凝土层面构件之间、屋面构件与柱及圈梁之间均应加强连接;

二、覆土库墙的顶部应设置封闭式圈梁,圈梁的高度不得小于180mm,并应配置不小于4φ12的钢筋;

三、钢筋混凝土墙体的覆土库,可不设置圈梁。

第5.4.5条覆土库的墙体严禁采用毛石或块石砌筑,山墙宜采用钢筋混凝土结构。

第5.4.6条覆土库埋入土内的墙或拱的外侧应作柔性防水层。屋顶宜作柔性防水层,防水层上必须做一层整体现浇混凝土,并应有滤水层。

第5.4.7条覆土库前、后墙或落地拱的内侧可设离壁式隔潮墙,墙外侧应作排水沟,沟底宜低于室内地面0.50m以上,并应将积水引出库外。

第5.4.8条覆土库的地面及墙面、屋顶内表面均应做防潮层。

第五节警卫建筑物结构

第5.5.1条设在洞库区的警卫建筑物应采用砖混结构,墙厚度不得小于370mm,并应按本规范第5.4.4条采取抗震构造措施。

第5.5.2条设在洞库前方0度-90度范围的警卫哨所宜采用钢筋混凝土筒形结构,屋顶宜为球形。直径不宜小于2m,截面厚度不得小于300mm,内外面均配置不得小于φ16间距200mm的钢筋网。有条件时,屋顶及哨所墙体周围宜覆土,其厚度不宜小于0.5m。

6 电气及通讯

第一节电源及室外线路

第6.1.1条库区、转运站除应设有地区电网供电的电源外,尚宜备有移动式小型发电机组,发电机的单台容量以能满足一个库房的照明用电为宜。使用时停放位置距洞口的距离不应小于15m。当有特殊需要时可设固定式备用发电机组。

第6.l.2条设在库区和转运站的6-10kV变电所宜为户内式。

第6.1.3条与本库区或转运站无关的电气线路不应穿越库区或转运站。

第6.1.4条在库区或转运站内的10kv及以下的电力、照明线路宜采用电缆埋地敷设。当采用电缆埋地敷设有困难时,可采用架空线路,但必须符合下列规定:

一、引至火药、炸药库房的线路必须采取有效防雷措施;

二、在各危险区域内架设的1-10kv线路的轴线与地下仓库的口部、覆土库、转运站站台和站台库边缘的距离不应小于电杆档距的2/3,且不应小于35m;当采取减小档距、提高电杆强度、采用强度较大的导线等措施后,可适当减少距离,但不得小于1.5倍杆高;

三、在各危险区域内架设的1kV以下的线路的轴线与地下仓库口部、覆土库及转运站站台和站台库边缘的距离不应小于电杆高度的1.5倍。

第二节电气设备及室内线路

第6.2.1条地下仓库的主洞室内、覆土库内、转运站站台和站台库内,严禁安装和使用电气设备和敷设电

气线路。

第6.2.2条离壁式衬砌的地下仓库,宜在主洞室衬砌外侧安装表面温度不超过120℃的防爆安全型或不低于ⅡBT2级隔爆型防爆灯,通过双层玻璃密封腰窗对主洞室照明。也可采用设在单独投光灯室内的投光灯隔窗照明。

第6.2.3条贴壁式衬砌的地下仓库,主洞室照明应采用设在单独投光灯室内的投光灯隔窗照明。

第6.2.4条投光灯室应符合下列规定:

一、投光灯室和引洞、主洞间应有密实墙隔开,通向引洞的门应采用密闭门,且应设自动关闭装置;

二、投光灯窗应为双层玻璃密封窗,并至少有一层为高强度玻璃;

三、投光灯可采用密闭型或防水防尘型,灯泡容量不宜大于500W。

第6.2.5条当地下仓库引洞和主洞间用密闭门隔开时,引洞内可采用电气照明,但应采用表面温度不超过120℃的防爆安全型或不低于ⅡBT2级隔爆型防爆灯具。当引洞和主洞无密闭门隔开时,引洞内不应安装电气照明灯具。

第6.2.6条覆土库宜采用自然采光,当需要人工照明时,可采用装在山墙外侧的密闭型投光灯通过双层玻璃密封腰窗对库内照明。

第6.2.7条转运站的站台库宜采用装在墙壁外侧的防爆安全型或不低于ⅡBT2级爆型防爆灯具或用密闭型投光灯通过双层玻璃密封腰窗对库内照明。

第6.2.8条转运站的站台、转运站内铁路专用线,宜采用设在杆塔上的投光灯照明,杆塔至站台和火药、炸药车辆停靠位置间的距离不应小于杆塔高度的1.5倍。

第6.2.9条在地下仓库、覆土库和转运站站台库敷设的电气线路应符合下列规定:

一、在有离壁式衬砌的地下仓库、覆土库和转运站站台库安装的线路应沿墙壁外侧敷设;

二、应采用绝缘导线穿钢管明敷或采用电缆明敷,电线电缆的绝缘强度不应低于该网络额定电压,且不应低于500V;

三、敷设的线路应采用铜芯的导线或铠装电缆,其截面不应小于2.5mm2;

四、配线钢管宜采用壁厚不小于2.5mm的镀锌钢管,钢管应采用螺纹连接,螺纹的啮合应严密,且不得少于6扣。

第6.2.10条每个库房应单独安装防尘型铁制配电箱,地下仓库、覆土库的配电箱宜安装在库房入口钢网门和第一道密闭门之间,转运站的站台库宜安装于山墙外侧。

第6.2.11条配电箱内开关应有明显的断开标志,且宜设联锁装置或明显的合闸警告信号。

第三节防雷接地

第6.3.1条覆土库、转运站的站台及站台库均属一类防雷建筑物,应设置独立避雷针或架空避雷线。地下仓库伸到库外的排风竖井及其他突出物体也应有防雷措施。接地装置的接地电阻不应大于10Ω。

第6.3.2条引至地下仓库、覆土库、转运站站台库的电气线路,应符合下列规定:

一、宜全线采用铠装电缆直接埋地敷设,在引入端应将电缆金属外皮进行防雷电感应接地;

二、当全线采用电缆有困难时,可采用钢筋混凝土电杆铁横担架空线,但必须换接长度不少于50m的金属外铠装电缆埋地引入,其引入端电缆金属外皮应进行接地;

三、在电缆与架空线的换接杆上应装设阀型避雷器并与电缆金属外皮、绝缘子铁脚等连接在一起进行接地;

四、在雷电频繁地区,电缆与架空线的换接处应装设平时处于断开状态的隔离刀闸;

五、接地电阻均不应大于10Ω。

第6.3.3条覆土库、转运站站台库的金属管线、金属门窗、钢屋架及其他金属装置以及突出在外面的金属物体均应做防雷电感应接地,其接地电阻不应大于10Ω。

第四节通讯

第6.4.1条库区警卫哨所、警卫人员驻地及库区、行政区转运站间应有通讯设施,当兼作事故报警时,应

宜安民爆炸药库监控报警系统设计方案

湖北宜安联合实业有限责任公司 杨柳矿杨家台炸药库 监控系统、入侵报警系统 设 计 方 案 湖北景深安全技术有限公司 二〇一六年五月 目录 一、概述 1、系统建设概述 炸药库是矿山企业的一个重要组成部分,由于目前我国仍存在相当一部分不规范的矿业企业,近年来矿业企业炸药库爆炸导致人员伤亡的事件屡屡发生,因而矿业企业炸药库安全问题也日益受到政府主管部门及企业的重视。在这一背景下,根据国家安全生产监督管理总局的要求,给炸药库实现报警和闭路电视监控具有广泛的借鉴意义,这样可以预防和降低事故的发生,排除一些安全生产的隐患,保证国家和人民财产的安全。

2、建设单位概述 宜安公司杨柳磷矿于2012年开工建设,设计生产能力400万吨/年,一期工程150万吨/年。与之配套,我公司新建民爆储存库储存量为工业炸药20吨,工业雷管10万发。民爆库由炸药库2栋,库容均为10吨(1.1级)、雷管库1栋,库容10万发(1.1级)、围墙、值班室共5个子项目组成。 二、设计方案依据、设计原则 1、设计依据 ★甲方对工程的具体要求 ★JGJ/T16-92《民用建筑电器设计规范》 ★GB50198/94《民用建筑闭路监控电视系统工程技术规范》 ★GA/T75《安全防范工程程序或要求》 ★GBJ232-90,92《电器安装工程施工及验收规范》 ★ELA/TIA-568A《商用建筑线缆标准》 ★GBJ232-90-92《中国电器装置安装工程施工及验收规范》 ★GA/T74-94《安全防范系统通用图形符号》 ★GA/T70-94《电视监控工程费用概预算编制办法》 ★GB12663-90《防盗报警控制器通用技术条件》 ★GB/T7946-2008《脉冲电子围栏安装及其安全运行》 ★GB50348-2004《安全防范工程技术规范》 ★GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》 ★GB/T15408-1994《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》 ★GA308-2001《安全防范系统验收规则》 ★GA/T368-2001《入侵报警系统技术要求》 ★GB6510-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 2、设计原则 根据矿业企业对视频监控系统的功能要求和安全防范技术现行规范分析,归纳如下: ★管理决策:

炸药库安全评价报告

炸药库安全评价报告矿业0702 专业技能大赛 1 炸药库安全评价报告 炸药库安全评价报告炸药库安全评价报告 炸药库安全评价报告内蒙古科技大学矿业工程学院摘要:介绍了安全评价现状和几种安全评价方法,并具体应用到对贵州某炸药库 中所涉及的储存场所、设备、工艺过程安全性和相应的安全管理完善程度的安全评 价中,根据国家相关的法律、法规,使用两种安全评价方法,即安全检查表法、预先危 险性分析,对其进行安全评价。每种方法得出相应的结论,最后得出该炸药库基本符 合安全生产要求的重要结论。并针对其安全管理、工艺操作过程现状,找出其中的潜 在隐患,提出安全管理对策措施和建议,努力降低危险性。 关键词:炸药库安全评价殉爆1 绪论 绪论绪论 绪论 1.1安全评价现状及任务由来安全评价在减少事故,特别是重大恶性事故方面取得巨大效益,许多国家政府和 企业都愿意投入巨额资金进行安全评价。20世纪80年代,安全系统工程引入我国, 受到许多大中型企业和行业管理部门的高度重视。2002年6月我国第70号主席令 颁布了《中华人民共和国安全生产法》,进一步推动着安全评价工作向更广、更深的 方向发展。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》(国务院第344号令)的有关规定,本论文以贵州某炸药库为例,对贵州某炸药库进行专项安全评 价。1.2 评价目的及评价范围依据国家有关法律、法规,运用安全系统工程的评价方法,对项目的安全管理、生产 场所、在用设备、工艺操作过程现状进行具体分析,找出潜在隐患,评价发生危险的 可能性、危险等级及其可接受程度,提出合理可行的安全管理对策措施和建议,努力 降低系统的危险性,并得出其是否符合国家有关法律、法规、标准要求的结论,是本 论文的目的。 本评价的范围是贵州某铁矿生产工艺中所涉及的炸药储存场所、设备、工艺过程安全性和相应的安全管理完善程度。 1.3 评价依据 评价依据评价依据 评价依据相关的法律、法规、现行标准,主要依据有《中华人民共和国安全生产法》、《中华 人民共和国消防法》、《危险化学品安全管理条例》(国务院第344号令)、《建筑设计防火规范》(GBJ16-872001年修订版)、《毒害性商品储存养护技术条件》(GB17916 —1999)、《爆炸危险场所安全规定》(劳动部发[1995]56号等相关法律、法规及现 行标准。夊畨鍏ㄦ鏌ュ埗搴︺€傛鏌ユ湁鍒嗗穐炸药库安全评价报告矿业0702 专业技能大赛

炸药库施工方案与施工图纸

xxx水库工程 火 工 品 仓 库 施 工 方 案 xxx水库工程项目部2014年 09月 17日

火工品仓库施工方案 一、编制依据 ①《爆破安全规程》(GB6722-2003); ②《小型民用爆炸物品储存安全规范》(GA838-2009); ③《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203—2011); 二、工程简介 2.1 工程概述 xx水库工程火工仓库位于本标段右岸上坝公路左侧(靠山侧)东面距离村庄 500m, 北面距离大坝施工区域 1.2km。依据工程分布,施工生产需要、安全需要,火工品房 设计有单独道路与上坝公路相接,出入运输方便。库区处于山坳中,远离居民区、高 压电线、主要交通要道及主要建筑设施,四周有山体作为天然屏障,安全环境较好, 炸药库的建成不会对当地居民生活带来不便,确保周围村民的出行安全。 炸药库主要负责xx 水库工程大坝坝基开挖、灌浆平洞及下游消能区基础爆破施 工所需的火工材料。本火工仓库严格遵循国家对于火工材料仓库的相关规定实行设计 和施工。 2.2 火工仓库平面布置 依据现有地形,火工仓库占地面积约为1550 ㎡,包含一个 20 ㎡的炸药库房和一 座 20 ㎡的雷管库(雷管库与炸药库房相距约35m),两库房之间设计一个防爆土堤, 距离炸药库房约 3 的消防水池,在库区入口距离雷管库 14m处设置一11m 处设置 30m 个 15 ㎡的值班室,另从上坝公路中段修建一条交通便道与炸药库连接,路宽3m。 本库按小型民用火工仓物品储存库安全规范设置(火工仓及制品最大库存5000kg,雷管 20000 发)。库区围墙采用砖块砌筑,墙厚 24cm,墙高 3 米,每隔 5m 设一壁柱,墙上设置防爬设施。各库房及值班室为砖墙结构,墙体24cm 砖墙,墙高 3m。地面铺导静电胶板;墙高 2 米处设窗,窗装钢格栅并安装上下开门;窗下方离地0.2 米透气孔。各库房均采用双层外开钢门(内层门带网格或格栅通风透气,外门全封闭,不 设门槛。围墙大门采用双开铁门,门梁上安置铁丝网防护。每库房门口配5KG 磷酸铵盐干粉灭火器两个,砂箱一个。 依据现有地形沿围墙内外陡坎下和库区内交通路内侧各设宽30cm,深宽 30cm 主排水沟。防雷布置按照GB50057 规定埋设地网和引线。

炸药库设计

Chinauniversity of mining and technology 矿山工程规划与设计 (课堂设计) 学院名称 力 学与建筑工程学院 专业名称 矿山工程规划与设计 任课教师 陈坤福 小组成员 李宗洋、赵元超、朱旭、张明、张鹏 二〇一三年十一月一日

井底车场炸药库设计 一、炸药库概念 井下爆破材料库分为硐室式与壁槽式两种。硐室式是指爆破材料放于库房巷道一侧的硐室内或库房巷道内。每个硐室或库房或巷道存炸药量大(不超过2000kg);壁槽式是指爆破材料存放于库房巷道两侧的壁槽内,每个壁槽贮存炸药量较小(不超过400kg)。 硐室式具有管理集中方便,存量大,工程量少的优点。但由于硐室容量大,一旦发生爆炸,安全性差。同时当硐室较深时,对防潮通风不利。该种方式我国金属矿山采用较广泛。 壁槽式由于壁槽数量多,容量小而且分散,因此使用中搬运量大。以储存相同量的炸药和雷管相比较,壁槽式掘进量比硐室式多20%~30%。 总之,从使用与施工来说,硐室式较优越,但从安全着眼,壁槽式较好。煤矿井下以往多用壁槽式,现在渐多地采用硐室式。(矿山工程规划与设计P5-25) 二、课题要求 井底车场炸药库的设计 1、规范相关要求 2、设计方法与步骤 3、设计实例:某矿每天消耗火药360kg、雷管500发,试设计井 底车场炸药库(采用壁槽式)。 三、相关规范与要求 1、井下炸药库的设计必须遵守《爆破安全规程》GB6722—86规 定的相关条款。 2、井下爆破器材的单个硐室储存额炸药不得超过2t,单个壁槽储 存的炸药不得超过400kg。其库容量不得超过炸药库3天的生产用量和起爆器材10天的生产用量。

消防系统设计常见问题

电气消防系统设计 易错问题剖析 武汉市建筑设计院电气总工 李蔚 2009-04-24

问题1:楼梯间漏设报警探测器 剖析:根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(以下简称《报警规范》)4.2.3.1条“敞开或封闭楼梯间应单独划分探测区域”、7.2.2.3条“楼梯间宜选择点型感烟探测器”。很多设计漏设楼梯间的报警探测器,直接与本条规范相违背,应引起注意。 由于楼梯间是比较重要的公共部位,为了保证发生火灾时能使人员安全疏散,就必须确保楼梯间所发生的火灾能够及早而准确地发现,并尽快扑灭,所以楼梯间应单独划分探测区域、单独设置感烟探测器,而不能与同楼层的房间或其他部位合用探测器。 正确的做法是,按照《建筑电气设计手册》的规定,楼梯间部位应每隔3层(垂直高度约10~15m)设置1个感烟探测器。如地下层数为二层及以上时,地下层的楼梯间应单独设探测器,与地上层的楼梯间区分开。

问题2:应采用组合探测器的场所仅设单一探测器 剖析:根据《报警规范》7.2.10条“装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合,宜采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器(同类型或不同类型)的组合。” 因为任何一种探测器对火灾的探测都有局限性,所以对联动或自动灭火等可靠性要求高的场所,如防火卷帘处、发电机房、气体灭火保护区、贵重设备间等,不少设计仅采用单一探测器是不对的,而应当采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器的组合,以提高报警的安全性、联动的可靠性。这种组合既可以是不同类型的探测器组合,也可以是同类型、但不同灵敏度的探测器组合。

问题3:普通电梯厅内多余设置楼层复示器 剖析:根据《报警规范》5.2.2.4条“当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。” 注意此条规定,设置识别着火楼层的灯光显示装置(楼层复示器)的部位应是“楼梯口或消防电梯前室”,而不是普通电梯厅,这是为了火灾时能明确显示火灾楼层位置、正确引导消防人员寻找着火楼层,以便扑救火灾。而普通电梯火灾时停止运行,消防人员救火时根本不到达普通电梯厅,所以,普通电梯厅内设置楼层复示器实属多余,可见设计时要正确理解规范的含义。

民爆物品储存库安全距离设计

附1 表1 级小型地面储存库的外部距离单位:米 表2 值班室与库房的最小允许距离单位:米 注:a) 工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面储存库之间最小允许距离不应小于20m,上述储存库与雷管储存库之间最小允许距离不应小于12m; b) 值班室距工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药库房的最小允许距离应符合上表要求,距雷管库房的距离不应小于20m。

附2 生产区总仓库外部距离 表1 危险品总仓库区级建筑物的外部距离单位:米

注:1、计算药量为中间值时,外部距离采用线性插入法确定。 2、表中二级以上公路系指年平均双向昼夜行车量大于等于2000辆者;三级公路系指年平均双向昼夜行车量小于2000且大于200辆者。 3、新建危险品工厂的外部距离应满足表中1~8的规定。现有工厂如在市区或城镇规划范围内,其外部距离应满足表中除序号5、6外的规定。 4、表中外部距离适用于平坦地形,遇有利地形可适当折减,遇不利地形适当增加。有关地形利用的条件及增减值见附录A。

危险品总仓库区内最小允许距离 1 危险品总仓库区内各建筑物之间的最小允许距离,应分别根据建筑物的危险等级及计算药量所计算的距离和本节有关条款所规定的距离,取其最大值确定。 最小允许距离应自危险性建筑物的外墙轴线算起。 2 危险品总仓库区,级建筑物应设置防护屏障。与其邻近建筑物的最小允许距离,应符合下列规定: 1 有防护屏障的级建筑物与其邻近有防护屏障建筑物的最小允许距离,不 应小于表的规定。 2 有防护屏障的级建筑物与其邻近无防护屏障建筑物的最小允许距离,应 按表的规定数值增加1倍。 3 与1OkV及以下变电所的距离,不应小于50m。 4 与消防水池的距离,不宜小于30m。 5 与值班室的最小允许距离,不应小于表的规定。 3 危险品总仓库区,不设置防护屏障的级建筑物与其邻近建筑物的最小允许距离,应符合下列规定: 1 与其邻近建筑物的最小允许距离,不应小于20m。 2 硝酸铵库与其邻近建筑物的最小允许距离,不应小于50m。 3 与lOkV及以下变电所的距离,不应小于50m。 4 与消防水池的距离,不宜小于20m。 5 与值班室的最小允许距离,不应小于50m。 危险性建筑物区设置的各级架空线路不应跨越危险性建筑物。 在危险性建筑物区的10kV及以下的高压线路宜采用电缆埋地敷设。当采用架空线路时,架空线路的轴线与·)级(干法生产黑火药除外)、级建筑物的距离不应小于电杆档距的 2/3,且不应小于35m,与干法生产黑火药的级建筑物的距离不应小于50m,与级建筑物的距离不应小于电杆高度的倍。 当在危险性建筑物区架设1kV以下的架空线路时,不应跨越危险性建筑物。其架空线的轴线与危险性建筑物的距离不应小于电杆高度的倍,与干法生产黑火药的级建筑物的距离不应小于50m。 危险品生产区及危险品总仓库区不应建造无线通信塔(基站)。 附录A 有关地形利用的条件及增减值 1 当危险性建筑物紧靠山脚布置,其与山背后建筑物之间的外部距离调整应符合下列规定: 1 计算药量小于20t,山高大于20m,山的坡度大干15°时,可减少25%~30%。 2 计算药量在20~50t,山高大于30m,山的坡度大于25°时,可减少20%~25%。 3 计算药量大于50t,山高大干50m,山的坡度大于30°时,可减少15%~20%。

消防系统设计毕业论文

消防系统设计毕业论文 目录 摘要 (3) 第一章引言 (5) 1.1 火灾自动报警系统的发展 (5) 1.2 火灾自动报警及联动控制系统的简单介绍 (5) 1.3 办公楼情况说明 (6) 第二章办公楼高压配电系统 (7) 2.1 负荷等级的介绍 (7) 2.1.1 一级负荷 (7) 2.1.2 二级负荷 (7) 2.1.3 三级负荷 (7) 2.2 接线方式的介绍 (7) 2.3 办公楼的负荷分配及接线方式 (9) 2.4 喷淋泵处的末端互投 (11) 2.4.1智能型双电源自动切换开关的简单介绍 (11) 2.4.2 智能型双电源自动切换开关的特点 (11) 2.4.3 智能型双电源自动切换开关的工作模式 (12) 2.4.4智能型双电源自动切换开关的常用类型 (12) 2.4.5 智能型双电源自动切换开关的及其相关器件的选择 (13) 第三章消防系统及其平面图的设计 (15) 3.1 常用联动模块及线制的简单介绍 (15)

3.1.1 常用模块 (15) 3.1.2 消防系统的线制 (17) 3.2 办公楼消防系统的设计及系统图说明 (17) 3.2.1 系统总述 (17) 3.2.2 系统图说明 (17) 3.3 火灾探测器的设计与平面图的布置 (19) 3.3.1火灾探测器的种类与性能 (19) 3.3.2 探测器的选择 (20) 3.3.3 探测器的数量和布置要求 (21) 3.3.4 该办公楼的具体设计 (23) 第四章消防联动设备控制 (25) 4.1 消防联动的要求和功能 (25) 4.1.1 消防联动控制的要求 (25) 4.1.2 消防联动控制的功能 (25) 4.2 灭火设备的联动控制 (26) 4.2.1 各类灭火装置的控制要求 (26) 4.2.2 喷淋泵的控制 (27) 结论 (30) 参考文献 (31) 附录 (32) 致谢 (35)

炸药库建设方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、炸药库总体布置及前期准备 (2) 四、施工方法 (4) 五、施工计划 (9) 六、质量保证措施 (9) 七、安全保证措施 (10) 八、民用爆炸物品储存库总平面图 (11)

炸药库建设方案 一、工程概况 本工区施工项目路基挖软石及次坚石、隧道等需采用预裂爆破、光面爆破等爆破方式进行开挖,对炸药的需求量较大,为满足施工需要,拟在本工区建设一座5t炸药库。 二、编制依据 1.《爆破安全规程》(GB 6722-2014); 2.《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838-2009); 3.《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2011); 4.《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010); 5.《小型民用爆破器材仓库安全标准》(GB15745—1995); 6.相关标准化要求

三、炸药库总体布置及前期准备 1、炸药库布置原则 (1)、施工现场的爆炸物品必须储存在公安机关批准并验收合格的临建炸药仓库内。 (2)、库区应与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离,并隔离。平面布置合理,设置验收区、发货区。储药点至库区外保护对象的安全允许距离,应按保护对象的防护等级确定。炸药、雷管要分库设置,距离≥30m。库内应设置自动报警装置。 (3)、库门应为外开式,且开启灵活、关闭严密。库房应具有良好的通风和防爆照明设备和防静电措施,必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗等要求。 (4)、炸药库应有专人值守。库存量不准超过公安机关批准的容量。库内货架应保证牢固,距墙≥0.1m。库内堆放的物资距墙应≥0.3m,垫高≥0.2m,放置雷管时必须铺设胶质皮垫。应坚持先进先出的原则。 (5)、工作人员住房和看守房必须设库外。看守房位置、高度,以能瞭望全库和周围情况为准。 2、炸药库规模 建库规模按《民用爆炸物品安全管理条例》和施工需要设置,炸药库最大库存5000kg,雷管库最大库存20000发。 3、炸药库选址 该处炸药库位于互通终点右侧约650m。该处位于山坳间一侧山坡的半山腰,四面环山,地势较为平坦,原为一片竹林,夹杂少量常

炸药库技防说明

炸药库技防说明 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

安全技术防范系统设计说明 一、概况: 二、设计依据: 1、《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008); 2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 3、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004); 4、《电子计算机房设计规范》(GB50174-93); 5、《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006); 6、《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004); 7、《电子设备雷击保护导则》(GB7450-87); 8、《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》(GB/T14715-1993); 9、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94 2000年版); 10、《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007); 11、《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94); 12、《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007); 13、《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007); 14、《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007); 15、《会议系统及其音频性能要求》(GB/T15381-94); 16、《工程建筑标准强制性条文-房屋建筑部分》2002年版; 17、土建,给排水,通风空调及弱电等专业提供的技术条件及要求; 18、现行国家、行业及地方的规范、标准及规定;

三、设计范围: 1、视频监控系统; 2、电子巡查及出入口控制系统图; 3、入侵报警系统; 四、安全技术防范系统: 安全技术防范系统的设计根据本建筑的防护对象,按一级风险等级进行设计。综合运用安全防范技术、电子信息技术和信息网络技术等,构成先进、可靠、经济、适用和配套的技术防范体系,以结构化、规范化、模块化、集成化的方式实现,并能适应系统维护和技术发展的需要。 安全技术防范系统由视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查管理系统、停车场管理系统等子系统组成。各系统均预留与安全防范综合管理系统的接口,以便今后系统集成。监控中心设在警卫室,安装具有防盗、通讯功能的报警系统,与当地公安局设有专用有线和无线通讯设备。 五、视频安防监控系统: 1、视频安防监控系统采用模拟视频监控系统,由模拟摄像机、视频线、转接头、数据存贮设备、控制键盘、系统工作站以及视频显示设备等组成,通过以上设备可完成对现场图像信号的采集、传输、控制、记录等功能。 2.系统应具有与入侵报警系统和出入口控制系统联动的功能,并预留与安全防范综合管理系统的接口。作为报警的图像复核,监控图像采用4CIF存储格式。硬盘录像机保证存储其所管理的摄像机一个月的图像数据。 3、视频安防监控系统由前端、传输、控制及显示三部分组成; A、前端系统:

某矿炸药库设计使用说明

赵楼矿井下爆炸材料库设计说明书 一、矿井概况 根据已批准的**体规划,本矿井井田边界为东起**断层…..矿井设计规模…Mt/a,年工作日330天,每天三班作业,净提升时间为16h,矿井劳动定员为….人。 二、设计依据 1、《煤矿安全规程》(2006版)中的有关规定; 2、《煤矿矿井井底车场硐室设计规范》(MT/T5026-1999)中“井下爆炸材料库”的有关规定,《爆破安全规程》(GB6722-2003)、《煤炭工业矿井设计规范》(MT/T5026-1999); 3、《采矿设计手册》中的有关规定; 4、矿井机械化程度,日炸药消耗量和日雷管消耗量; 5、井下爆炸材料库围岩资料; 6、井下爆炸材料库所在区域巷道关系及井上下关系对照图。 三、爆炸材料库服务区域 该爆炸材料库为新建矿井永久性爆炸材料库,由于矿井开拓形式考虑工业场地压煤量少、井下勘探程度及地层地质的原因,所以初步设计选定井口及工业场地位于构造验证孔附近,造成井下爆炸材料库可直接服务区域主要为矿井一采区,距离超过2.5km以后应在适当位置建立火药发放硐室,以方便使用。但井下永久炸药库仍可作为井上下炸药的主要中转站继续使用。 四、爆炸材料库类型

根据井下巷道的布置关系及库房周围的巷道及地质状况,设计推荐采用壁槽式布置,该布置形式由于将爆炸材料分散储存,巷道布置较硐室式要求稍低,易于在满足规程规定的前提下灵活布置。 五、爆炸材料库容量选择依据 根据矿井..Mt/a的设计年产量,普掘工作面将是矿井投产后的爆炸材料主要消耗地点,根据初步设计,矿井后期考虑8个普掘工作面和4个综掘进工作面。1个普掘工作面的炸药消耗量按每日两茬炮,日进尺3.6m计算,每炮进尺1.8m。掘进断面按平均22m2计算,每次爆破平均消耗炸药45~50kg,取48kg;消耗雷管约100发,则一个工作面日均消耗炸药48×2=96kg,消耗雷管约100×2=200发。8个普掘头用炸药量约96×8=768kg, 消耗雷管约200×8=1600发。同时,考虑到煤矿的井下断层较多的实际地质条件,综掘头过断层时用药平均按普掘头的0.2倍计算,则4个综掘头日均消耗炸药量96×0.2×4=76.8kg, 消耗雷管约200×0.2×4=160发。 3天炸药消耗量:(768+76.8)×3=2534.4kg 10天雷管消耗量:(1600+160)×10=17600发 六、井下爆炸材料库位置选择 根据开拓部署及矿井初期投产安排,设计将爆炸材料库位置选择在井底车场附近,并尽量靠近一采区。 七、主要技术要求 1、布置形式 本爆炸材料库采用壁槽式布置,右侧回风、左侧进风,回风道连

炸药库设计

地下炸药库规划设计 一、编制依据 1、《小型民用爆破物品储存库安全规范》GA 838-2009 2、《爆破安全规程》GB 6722 3、《民用爆破物品储存库治安防范要求》GA 837 4、《建筑物防雷设计规范》GB 50057 5、《小型民爆器材仓库建设标准》 6、《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》GB/T7946 7、《防静电工作服》GB12014 8、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089 9、《个体防护装备职业鞋》GB21146 10、《建筑设计防火规范》 GB50016 11、中华人民共和国主席令第70号《安全生产法》 12、国务院令第446号《民用爆炸物品安全管理条例》 二、库区选址 根据工程分布,施工生产需要,安全需要火工品库设计5个中心临时存放库,各库均有单独道路与便道相接,出入运输方便;库区处于山坳中,远离居民区和高压电线、主要交通要道及国防设施,四周有山体作为自然屏障,安全环境较好。

三、平面布置和内部距离 五库区均按统一标准进行设计,结构和设施相同。 1、库区内设:炸药库、雷管库、消防水池、防雷设施、视频监控系统、入侵报警系统、围墙、库区大门等 库区外设值班室、监控和报警系统终端设在值班室内。 2、安全距离:炸药库和雷管库分别设在库区两端,间距35米;围墙高度2米,与库房墙体间距≥5米,顶部设防爬设施;值班室设在围墙外,与库区大门距离≥30米;消防水池位于库区中部,与两库距离均≤10米。(详见平面布置图) 四、建筑结构 1、雷管库为砖混结构,钢筋混凝土现浇屋面。平面尺寸5×6米,室内净高3.5米,墙体采用24砖墙,四角设置37构造柱。基础施工采用整体钢筋混凝土圈梁,屋面采用整体现浇,铺设10×10cm钢筋网,混凝土厚度10cm,屋面采用中间高四周低的方式排水,并加设隔热设施。 2、炸药库平面尺寸6×9米,结构与雷管库相同,考虑到纵向长度较大,墙体在纵向4.5米处加设37构造柱,顶部设钢筋混凝土横梁一道。(详见结构图) 3、门均设两层门,外层为铁皮包覆的耐火门;里门为栅栏门,门对外开0.8m,高2.1m。

炸药库设计规划方案

炸药库设计规划方案 关键字:炸药库设计方案发布时间:2010-12-22 10:54:36 阅读:284次 一、编制依据 1、《小型民用爆破物品储存库安全规范》GA 838-2009 2、《爆破安全规程》GB 6722 3、《民用爆破物品储存库治安防范要求》GA 837 4、《建筑物防雷设计规范》GB 50057 5、《小型民爆器材仓库建设标准》 6、《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》GB/T7946 7、《防静电工作服》GB12014 8、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089 9、《个体防护装备职业鞋》GB21146 10、《建筑设计防火规范》 GB50016 11、中华人民共和国主席令第70号《安全生产法》 12、国务院令第446号《民用爆炸物品安全管理条例》 二、库区选址 根据工程分布,施工生产需要,安全需要火工品库设计5个中心临时存放库,各库均有单独道路与便道相接,出入运输方便;库区处于山坳中,远离居民区和高压电线、主要交通要道及国防设施,四周有山体作为自然屏障,安全环境较好。 三、平面布置和内部距离 五库区均按统一标准进行设计,结构和设施相同。 1、库区内设:炸药库、雷管库、消防水池、防雷设施、视频监控系统、入侵报警系统、围墙、库区大门等 库区外设值班室、监控和报警系统终端设在值班室内。 2、安全距离:炸药库和雷管库分别设在库区两端,间距35米;围墙高度2米,与库房墙体间距≥5米,顶部设防爬设施;值班室设在围墙外,与库区大门距离≥30米;消防水池位于库区中部,与两库距离均≤10米。(详见平面布置图) 四、建筑结构 1、雷管库为砖混结构,钢筋混凝土现浇屋面。平面尺寸5×6米,室内净高3.5米,墙体采用24砖墙,四角设置37构造柱。基础施工采用整体钢筋混凝土圈梁,屋面采用整体现浇,铺设10×10cm钢筋网,混凝土厚度10cm,屋面采用中间高四周低的方式排水,并加设隔热设施。 2、炸药库平面尺寸6×9米,结构与雷管库相同,考虑到纵向长度较大,墙体在纵向4.5米处加设37构造柱,顶部设钢筋混凝土横梁一道。(详见结构图) 3、门均设两层门,外层为铁皮包覆的耐火门;里门为栅栏门,门对外开0.8m,高2.1m。 4、库房配有足够的采光窗和通风窗,库房采光比为1/25~1/30。采光窗80×50cm,窗台距地面高度2.1m,窗门为三层,外层为包铁皮板窗门;里层为玻璃门;中层为铁栅栏。通风窗60×30cm高度离地面50cm,窗门三层,里层为铁栅栏,中层为铁丝网,外层为铁皮(防雨)(窗均改为一层,为铁栅栏包铁丝网)。 5、地面采用10cm混凝土硬化,平整、坚实、无裂缝、防潮、防腐蚀,不得有铁器露

爆破施工组织设计方案

爆破施工组织设计方案 一、工程概况 XXX工程位于XXX县XXX乡三角村,本次施工XXX 道路全长873.324米,红线宽16米,沥青混凝土路面。施工内容包括:道路、电力、通信、雨污排水、给水、路灯照明工程等。路幅宽度:路幅宽度16米。 前期准备工作已经就绪,根据重庆市建筑工程招投标暂定办法规定实行公开招标,择优选取施工单位进行工程施工。 工程有关施工图已设计完成。现场已具备施工条件。 二、施工组织机构及机构配置 本项目的管理机构为“重庆吉力建设集团有限公XXX县XXX 工业园XXX工程项目部”。 项目部设置3个部门,共计25人,其中爆破施工队由技术管理部负责。 XXX工业园XXX工程项目部项目经理 技术负责人 技术管理部 质H安全部

物资部 测虽队爆破队质虽安全队炸药管理队 三、爆破施工方案 1、施工准备 (1)复查和了解现场的地形、地质、文化、气象、水源、电源、 料源或料场、交通运输、通信联络以及城镇建设规划、环境保护等有关情况。 (2)确定工地范围。根据施工需要建立炸药库,炸药库位置要符合有关规定要求。 (3)办妥有关手续。 (4)认真阅读、审核施工图纸,学习施工规范;进行临时工程设计;编写实施性施工组织设计及安全质虽计划;编写各种施工工艺标准、保证措施及关键工序作业指导书;结合工程施工特点,编写技术管理办法和实施细则;备齐必要的参考资料;对施工人员进行上场前的技术培训。 (5)现场详细调查与地质水文踏勘。 2、施工方法 (1)本合同段共有挖石45887m3 ,安排一个施工队负责本合 同段石方施工。配自卸汽车10台、挖掘机2台、推土机2 台,潜孔钻机8台。 石方开挖采用由上至下分层爆破开挖,开挖采用预裂爆破相 结合的方法进行施工。

消防系统设计

消防控制系统 设计书 目录 一、消防系统设计介绍 二、硬件设计 三、软件设计 四、数据库(节点表) 五、应用程序命令语言

消防控制系统设计 一、系统设计 1.设计要求,实现的目标。 火灾自动监测系统要求可以准确可靠地探测到火险所处的位 置,自动发出报警,计算机接到火情信息后自动进行火情信息 处理,并据此对整个建筑内的消防设备、配电、照明、广播以 及电梯等装置进行联动控制。当某区域出火灾时,该区域的火 灾探测器探测到火灾信号,输入到区域报警控制器,再由集中 报警控制器送到中心监控系统,该中心判断了火灾的位置后即 发出命令,指挥自动喷洒装置、气体或/和液体灭火器进行灭 火。与此同时,紧急广播发出疏散广播,照明和避难诱导灯亮。 此外,还可启动防火门、防火阀、排烟门、排烟风机等进行隔 离和排烟等。 2.检测参数 烟雾浓度: 烟雾(CO,CO2)浓度≥0.06%报警 温度: 温度大于70开始报警 液位高度: 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静 水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓 静水压力不应低于0.07MPa.喷淋系统是保证最不利喷头的工作 压力不低于0.05MPa 防火门耐火强度: 甲种防火门的耐火极限为1.50~2.00h; 乙种防火门为0.50~1.50h

3.结构框图 二、硬件设计 1.控制器 CPU模块型号S LC5/05 电源模块220V/DC 通讯模块系统通讯总线RVS-232 模入1746-NI16I 模出1746-NO41

2.仪表 液位变送器:SQ-YWB 压力传感器:差压传感器 烟雾探测器:Stratos-Micra100空气采样式感烟火灾探测报警器温度探测器:YA6101A测温传感器 水泵:没有型号 排烟机:供应远博HTF消防排烟机 防火门:YG—F003 三、软件设计 上位机软件画面(组态王) 水箱与喷淋

炸药库建设投资估算

民爆器材储存库建设投资预算 一、编制依据 本预算根据《建筑材料工业工程建设投资估算编制暂行办法》、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB 50089-2007、《民用爆炸物品储存库治安防范要求》GA837—2009 、《小型民用爆炸物品储存库安全规范》GA 838-2009等文件以及工程施工方案编制而成。 二、编制说明 为了更清楚了解本工程实际开支,项目立项或项目决策,确定投资总额,特制定本预算。由于本工程是特种项目建设工程,所以本预算严格按照规定编制,能清楚说明工程各项开支。 三、费用说明 (一)、工程费用:指能够独立发挥生产能力或工程效益的单项工程费用。 1、红外线入侵报警系统:5000.00元 2、视屏监控系统:30000.00元 3、防雷系统:30000.00元 4、消防系统:30000.00元 5、通讯系统:1000.00元 6、防静电设施:导静电橡胶板、泄放静电装置、防静电鞋、防静电服或纯棉工作服:12000.00元

7、照明设施:3000.00元 8、值班室自卫器具:5000.00元 9、温湿计:200 工程费用共计:116200.00元 (二)工程建设其他费用 1、库房上墙的规章制度、标识牌、出入库登记等制度:2000.00元。 2、勘察选址设计费:8000.00元。 3、电器线路、饮水管道: 工程建设其他费用共计:10000.00元 (三)基本预备费 1、在批准的初步设计范围内工程量增减、设备改型、材料代用等(由于设计单位、施工单位造成的原因增加的费用按合同条款)。 2、由于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。 3、在组织工程竣工验收时,为鉴定工程质量,必须开挖和修复隐蔽工程的费用。 基本预备费用共计:10000.00元 (四)报批相关手续的费用 1、申请阶段:向省级民用爆破器材行政主管部门和当地公安机关提出书面建设立项申请报告。须得到省级爆破器材行政主

炸药库建设基本要求

炸药库建设基本要求 民爆物品使用单位储存爆破器材技术规范(试行) 1 范围 本规范规定了民爆物品使用单位储存爆破器材的安全技术要求和管理工作要求。本规范所指的民爆物品使用单位为爆破器材使用单位、参与爆破器材配送或和爆破工程施工的爆破器材生产、销售企业。 本规范适用于张呼铁路工程段内的民爆物品使用单位固定或和临时储存爆破器材。 2 引用文件 《民用爆破物品安全管理条例》 GB180098-1998 《民用爆破器材工厂设计安全规范》GB6722-2003《爆破安全规程》《爆炸力学》 3.1 一般规定 仓库不应设在易受山洪、滑坡、台风和潮水侵害的地方,宜设在偏僻地带;仓库内部、外部安全距离满足有关规定;落实安全管理制度。 小型仓库除满足3.1所需的要求外,还需符合下列条件:仓库门应向外开,且有两层,外层门应为防火门,内层门应为通风门,内外门分别安装门锁,钥匙由不同保管员保管。具有合格的防雷设施;消防水池储水量在15m3以上;库区内的值班室距离炸药库仓库应大于20m,并能观看整个库区

情况;值班室内不得使用明火。 3.2 地面仓库、小型仓库库区平面布置和建筑 3.2.1仓库区总平面布置 根据库房的危险等级和存药量结合地形布置。 值班室应布置在库区入口处。 存药量较大的库房不宜布置在仓库区出入口附近。 库房不宜长面相对布置。 在仓库区应设密实围墙,围墙到最近库房墙脚的距离不应小于5m,高度不应低于2m,墙顶应设防攀越措施。 库房周围5m范围内应清除枯草、易燃物,围墙外15m范围内不应种植针叶树和竹林。 3.2.2 一般规定 各爆破器材库房的耐火等级应符合国家现行GBJ16-87中二级耐火等级的各项规定。各爆破器材库房内严禁设辅助用室。 3.2.3 库房的建筑结构 各爆破器材库房应为单层建筑。 库房应采用砖墙承重,屋盖宜为砼结构,净高度不宜低于3.0m。 库房的门应为二层且均应向外开启,外层们应为铁皮报覆的耐火门,里层门为铁珊门和金属网。 库房内任一点到门口的距离不应超过15m,门的宽度不宜

炸药库设计

铜陵市狮子山区东湖煤矿井下爆炸材料库方案设计 二00九年十一月

目录 1.概述 1.1矿区位置与交通 1.2采掘及火工品使用现状 2.爆炸材料库设计 2.1设计依据 2.2设计原则 2.3 爆炸材料库类型 2.4爆炸材料库设计贮存量 2.5安全距离 2.6工程布置及工程量 3.照明与通讯 3.1照明 3.2通讯 4.通风与防潮 4.1通风 4.2防潮 5.消防与防导电 5.1消防 5.2防导电 6.设计工程概算 7.炸药的储存管理 附图及附件: 铜陵市狮子山区东湖煤矿井下爆炸材料库设计图

1.概述 1.1矿区位置与交通 东湖煤矿位于铜陵市东约l0公里,行政区划隶属于铜陵市狮子山区西湖镇,属地方国有煤矿。矿井开采的煤层属立新井田东勘探区,矿区有混凝土公路连至芜铜公路、合铜公路,经公路可达宁铜铁路的狮子山站,距长江水运码头l0km,水陆交通便利。 1.2采掘及火工品使用现状 矿井始建于1996年12月,设计生产能力为6万吨/年。该矿九十年代初进行地下开采,截止2004年4月进行技改设计,设计生产能力仍为6万吨/年,2006年7月进行技改工程竣工验收,现处于生产阶段。 目前矿山地面爆炸材料库炸药储存量为1吨,主要火工

品种类为粉状乳化炸药、岩石乳化炸药、煤矿使用Ⅰ号炸药和工业电雷管等,以上火工品作为矿山采煤、巷道掘进及改扩巷之用。 2.爆炸材料库设计 2.1设计依据 (1)地下及覆土火药、炸药仓库设计安全规程GB50154--92(2)煤矿安全规程2006年版 (3)爆破安全规程GB6722—2003 (4)民爆物品安全管理条例 2.2设计原则 本设计在保证安全的前提下满足矿山正常生产,同时要

消防系统设计

目录 摘要 (3) 第一章引言 (5) 1.1 火灾自动报警系统的发展 (5) 1.2 火灾自动报警及联动控制系统的简单介绍 (5) 1.3 办公楼情况说明 (6) 第二章办公楼高压配电系统 (7) 2.1 负荷等级的介绍 (7) 2.1.1 一级负荷 (7) 2.1.2 二级负荷 (7) 2.1.3 三级负荷 (7) 2.2 接线方式的介绍 (7) 2.3 办公楼的负荷分配及接线方式 (9) 2.4 喷淋泵处的末端互投 (11) 2.4.1智能型双电源自动切换开关的简单介绍 (11) 2.4.2 智能型双电源自动切换开关的特点 (11) 2.4.3 智能型双电源自动切换开关的工作模式 (12) 2.4.4智能型双电源自动切换开关的常用类型 (12) 2.4.5 智能型双电源自动切换开关的及其相关器件的选择 (13) 第三章消防系统及其平面图的设计 (15) 3.1 常用联动模块及线制的简单介绍 (15) 3.1.1 常用模块 (15) 3.1.2 消防系统的线制 (17) 3.2 办公楼消防系统的设计及系统图说明 (17) 3.2.1 系统总述 (17) 3.2.2 系统图说明 (17) 3.3 火灾探测器的设计与平面图的布置 (19) 3.3.1火灾探测器的种类与性能 (19) 3.3.2 探测器的选择 (20)

3.3.3 探测器的数量和布置要求 (21) 3.3.4 该办公楼的具体设计 (23) 第四章消防联动设备控制 (25) 4.1 消防联动的要求和功能 (25) 4.1.1 消防联动控制的要求 (25) 4.1.2 消防联动控制的功能 (25) 4.2 灭火设备的联动控制 (26) 4.2.1 各类灭火装置的控制要求 (26) 4.2.2 喷淋泵的控制 (27) 结论 (30) 参考文献 (31) 附录 (32) 致谢 (35)

炸药库专项技术方案设计

1编制依据 .................................................................... 3?…2概况 ........................................................................ 4.… 2.1工程概述.............................................................. 4?… 2.2炸药库的平面布置及要求............................................... 4.… 2.3建库规模.............................................................. 5?…3施工条件 .................................................................... 5?… 3.1火工仓库选址......................................................... 5.… 3.2三通一平条件......................................................... 6.… 3.3施工流程图............................................................ 6.…4施工方法 .................................................................... 6?… 4.1 一般要求 ............................................................. 7.… 4.1.1钢筋制作、安装.................................................. 7.... 4.1.2模板组拼....................................................... 8.... 4.1.3混凝土浇筑顺序 ................................................. .8.... 4.2消防水池的施工....................................................... 9.... 4.3炸药库、雷管库、值班室施工............................................ 9... 4.4防雷设施............................................................. 1.0.... 4.5 围墙................................................................. 1.1.... 5爆炸物品储存库安全规范 .................................................... 1..1... 5.1 消防 ................................................................ 1.1.... 5.2 电气 ................................................................. 12...