文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钻孔灌注桩一套完整桩资料

钻孔灌注桩一套完整桩资料

钻孔灌注桩一套完整桩资料
钻孔灌注桩一套完整桩资料

监A16 编号:001

钻孔灌注桩报验申请表

工程名称:铜山区马坡王堂基站堂工程

本表一式四份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份。

桩基工程开工报告

复核记录表

页脚内容4

页脚内容5

钻孔灌注桩开孔申请表

钻孔灌注桩成孔施工记录

钻孔灌注桩灌注前隐蔽工程验收记录

砼浇灌许可令

本表一式两份由监理、承包单位各存一份。

混凝土灌注桩钢筋笼检验批质量验收记录

(1) 001

混凝土灌注桩检验批质量验收记录(GB50202-2002)表5.6.4-2 编号:010405□□□(2) 0022

螺旋钻孔灌注桩资料

螺旋钻孔灌注桩 依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 1、范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑中地下水以上的一般粘土、砂土及人工填土地基螺旋成孔的灌注桩。 2、施工准备 2.1作业条件 。施工用临时设施准备就绪。、场地标高一般为承台梁的上皮标高,并经过夯实或碾压。 、分段制作好钢筋笼,其长度以5?8m为宜。、据图纸放轴线及桩位点,抄上水平标高木橛,并经过预检签字。、施工前作成孔试验,数量不少于2 根。 、选择和确定钻孔机进出路线和钻孔顺序,制定施工方案,做好技术交底。 2.1.1、地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平” 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2材质要求 2.2.1、水泥:采用32.5 级矿渣硅酸盐水泥。 2.2.2、砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 223、石子:卵石或碎石,粒径5?31. 5mm含泥量不大于2%。 2.2.4、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 2.2.5、钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告,表面无老锈和油污。 2.2.6、垫块:用1:3水泥砂浆埋22号火烧丝提前预制成或用塑料卡。 2.2.7、火烧丝:规格1 8 ?20号铁丝烧成。 2.2.8 、外加剂、掺合料。 2.3工器具主要工器具:螺旋钻孔机、机动小翻斗车或手推车、长短棒式振捣器、溜筒、盖板、测绳、手把灯、低压变压器及线坠等。 3、操作工艺 3.1工艺流程钻孔机就位——钻孔——检查质量——孔底清理——孔口盖板——移钻孔机——移盖板测孔深、垂直度——放钢筋笼——放混凝土溜洞——浇筑混凝土(随浇随振)——插桩顶钢筋 3.2操作工艺 3.2.1钻孔机就位钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移,为准确控制钻孔深度,要在机架上或机管上作出控制的标尺,以便在施工中进行观测、记录。 3.2.2钻孔 调直机架挺杆,对好桩位(用对位圈),开动机器钻进、出土,达到控制深度后停钻、提 钻。

钻孔灌注桩工程资料

钻孔灌注桩工程 施 工 组 织 设 计 施工单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 2008年1月30日 施工组织设计(方案)审批表工程名称:

编制人:日期: 项目经理意见:签字:日期: 公司部门会审 部门名称意见盖章日期安全科 技术质量科 器材科 预算合同科 总工程师批准意见: 签字:日期: 目录

一、工程概况 二、施工部署 三、施工平面布置 四、施工准备工作 五、施工进度计划 六、机具设备、材料计划 七、劳动力计划 八、主要施工方法 九、保证措施 十、编制依据

一、工程概况: 1、项目名称:住宅 2、建设单位:天津市津南区建设开发公司 3、设计单位:中联建筑设计有限公司 4、建设地点:天津市津 5、项目概况:该工程基础为钻孔灌注桩基础,框架结构。本项目工程采用C30砼直径550钢筋砼钻孔灌桩,总的桩数约618根。设计桩长24米(其中试桩18根C30砼)约工程量4000m3(7#、9#、10#、11#、12#、13#各103根)。工程试桩采用工程桩。 6、工期:由2008年1月30日至2008年2月18日,总日历日20天。

二、施工部署: 1、施工组织机构及管理人员:我公司要发挥基础工程施工的优势,在本项目施工中组织先进的项目管理体系,创造一流的工程质量。根据工程特点及需要,配备有丰富施工经验和专业知识的管理人员。项目经理全权负责工程的管理,对工程质量、工期、安全、成本和文明施工等进行高效率、有计划的组织施工。 2、工程施工总体目标: ①工期目标: 20天 ②质量目标: 合格 ③安全目标: 事故发生率3%以内 ④文明施工及环保目标:达标 3、施工程序: 接受打桩施工任务→了解施工现场条件→安排施工任务计划→熟悉有关打桩资料,编写施工方案→做好施工准备→组织设备与人员进场→组装机械进行试桩→正式打桩→任务结束→资料整理竣工验收 4、施工安排方案: 根据工期要求及施工条件,安排3台潜水桩机进场昼夜施工作业。 三、施工平面布置:

桩基资料全套Word版

上海市建筑安装工程质量竣工资料 桩基工程

桩基工程目录 A册施工组织设计、质量计划资料 1、A-0目录 2、A-1施工组织设计(质量计划)审批表 3、A-2施工组织设计修改审批表 4、A-3施工组织设计 施工组织设计(总文档) 工程概况 编制依据 质量、安全、文明所确定工作目标 现场管理人员组织架构及人员组成 工程难点、关键工序的确定及相应技术保证措施 工程施工总进度计划表 施工方案 质量保证措施 安全保证措施 文明保证措施 季节施工措施 施工现场临时用电计算书 砼、砂浆试块制作计划 主要机械设备计划表 原材料、成品、半成品设备检验计划 施工总平面图(包括场地、道路情况) 5、A-4其它规范、规定要求的内容 B册质量管理资料 1、B-0-1目录 2、B-0-2目录 3、B-1工程概况(桩基工程) 4、B-2工程地质勘探报告 5、B-3建设工程开工报告 6、B-4建设工程竣工报告 7、B-5图纸会审设计交底纪要 8、B-6工程联系单 9、B-7技术核定单 10、B-8设计变更通知 11、B-9技术质量交底记录

12、B-10建(构)筑物测量复核单 13、B-11隐蔽工程验收单 14、B-12工程技术稞单 15、B-13沉桩工程开工令 16、B-14试打桩记录 17、B-15钢筋混凝土预制桩施工记录 18、B-16混凝土预制桩外观检查记录 19、B-17钢管桩外观检查记录 20、B-18钢筋混凝土预制桩接桩外观检查记录 21、B-19 PHC桩制桩外观检查记录 22、B-20钢筋混凝土离心管桩(PHC)接桩外观检查记录 23、B-21钻孔灌注桩钻进成孔验收记录表 24、B-22钻孔灌注桩成孔验收记录 25、B-23钻孔灌注桩钢筋笼制作隐蔽验收记录表 26、B-24钻孔灌注桩钢筋笼吊放记录表 28、B-25水下混凝土灌注记录表 29、B-26钻孔灌注桩隐蔽工程验收记录 30、B-27钻孔灌注桩施工记录汇总表 31、B-28树根桩施工记录 32、B-29劈裂注浆施工汇总表 33、B-30劈裂注浆施工记录表 34、B-31深层搅拌桩施工记录 35、B-32压密注浆记录 36、B-33高压旋喷施工记录表 37、B-34桩位轴线、标高、偏差记录表 38、B-35监测资料 39、B-36施工现场质量管理检查记录 40、B-37工程质量一般事故报告表 41、B-38工程质量重大事故报告表 42、B-39工程质量保修书 43、B-40施工日记 44、B-41竣工图(含设计修改通知) 45、B-42规范、标准规定的其它内容 C册质量保证资料 1、C-0-1目录 2、C-0-2目录 3、C-1砂浆试块抗压报告汇总表 4、C-2砂浆试块抗压强度试验报告 5、C-3砂浆试块抗压强度统计评定表 6、C-4商品砂浆质量证明书 7、C-5混凝土试块抗压报告汇总表 8、C-6混凝土试块抗压强度试验报告 9、C-7混凝土试块数理统计评定表

钻孔灌注桩资料表格

钻机定位复检及开孔通知书

甬统表C01-29 检验批、分项、子分部(分部)工程质量报验表 工程名称:西洪大桥及接线工程(环镇北路~北环快速路)施工Ⅱ标段编号: 本表由施工单位填报,经项目监理机构审查签认后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

隐蔽工程检查验收记录质检表4 主控项目: 1、钢筋的品种、牌号、规格和技术性能必须符合国家现行标准规定和设计要求。 2、钢筋进场时,必须按批抽取试件做力学性能和工艺性能试验,其质量必须符合国家现行标准的规定。 3、当钢筋出现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。 4、钢筋弯制和末端弯钩均应符合设计要求和CJJ2-2008规范第6.2.3、6.2.4条规定。 5、钢筋的连接形式必须符合设计要求。 6、钢筋接头位置、同一截面的接头数量、搭接长度应符合设计要求和CJJ2-2008规范第6.3.2和6.3.5条的规定 7、钢筋焊接接头质量应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定和设计要求。 8、HRB400带肋钢筋机械连接接头质量应符合国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JCJ108的规定和设计要求。 9、钢筋安装时,其品种、规格、数量、形状必须符合没计要求(HRB40025、HRB40020、HPB300Φ10)。一般项目: 1、钢筋表面无裂纹、结疤、折叠、锈蚀和油污,钢筋焊接接头表面无夹渣、焊瘤。 2、声测管的规格、数量、位置等必须符合设计要求。 3、受力钢筋间距:(允许偏差±10 mm)设计:应检点数:3点/构件 实测: 4、螺旋箍筋间距:(允许偏差±20 mm)设计:应检点数:5点/构件 实测: 5、钢筋骨架尺寸: 长度:(允许偏差±100mm)设计:应检点数:3点/构件 实测: 直径:(允许偏差±10mm)设计:应检点数:3点/构件 实测: 6、保护层厚度:(允许偏差±5mm)设计:应检点数:10点/构件 实测:

钻孔灌注桩资料表格(全套)

. 施工放样现场记录表 承包人:合同号: 监理单位:编号:浙路(JS)101单位工程分项工程施工日期 分部工程桩号、部位检测、记录日期 施工放样示意图: 承包人自检说明:监理检评: 现场监理日期施工负责 人 日期 质检员 日期 施工员 日期 浙江省交通厅工程质量监督站监制

桩基础回旋钻孔原始记录(一) 承包人:监理单位:合同号: 结构物名称:工程编号:浙路(JS)606墩号桩号 设计桩径 (m) 设计桩底标高开钻日期 施工前准备情况 地面标高水位标高护筒顶面 标高 护筒底面标高钻孔平台标高 钻盘顶面 标高 基准面 位置 护筒型式护筒埋深护筒内水 位标高 钻机型号 钻头型式及直 径 钻头高度 方钻杆 长度 起止接钻杆 情况 钻进深度(m)地质情况泥浆情况 工作内容 日时:分日时:分 时间 时:分节 数 长度 基准面 至方钻 杆读数本次累计 孔底 标高 钻渣 情况 设计地 质 实际 地质 比重粘度 砂 率 记事 填表说明:1、此表按桩基填写,开钻阶段使用;2、应详细填写施工过程;不同地质交界面应明确填写,交界面的标高应经设计、监理认可。 质检员:施工负责人:施工员:现场监理: 浙江省交通厅工程质量监督站 .

. 桩基础回旋钻孔原始记录(二) 承 包 人: 监理单位: 合 同 号: 结构物名称: 工程编号: 浙路(JS )606-1 墩号 桩号 设计桩径 (m )设计桩底标高 开钻日期起 止 接钻杆情况钻进深度(m) 地质情况泥浆情况 工作内容 日 时:分 日 时:分时间时: 分 节数 长度 基准面至方钻杆读数 本次 累计 孔底标高 钻渣情况 设计地质 实际地质 比重粘度 砂率 记事 辅助生产时间(h ) 非生产停钻时间(h )纯钻时间 清孔 检孔 检查 机具 其它 小计 孔内事故 机械事故 待料 停电 其它 小计 合计时 间 (h ) 监理终孔 意见: 时间统计

钻孔灌注桩全套资料样表

钻孔灌注桩全套资料样表

监表5 检验申请批复单 施工单位:合同号: 监理单位:编号: 工程路基工程(1-13米小桥) 施工 工程钢筋加工及桩号K16+819 0#-1桩检验受力筋间距、箍筋间距、钢筋骨架尺寸、要求到现场检验时间:年月日 施工单位递交日期、时间和签字:分部项目经理监理收件日期、时间和签字:监理员签字年监理意见: 经抽检,符合设计及JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》要求。现场监理:监理员日期:

本项目可以继续进行 下道质量证明附件: 1、通施15表钢筋加工及安装检查 监理工程师签字: 专业监理工程师施工单位收到时间签字: 分部项目经

钢筋加工及安装检查表 合同段: 起讫桩号 第 页 共 页 通用施15表 工程名称 路基工程1-13米小桥) 桩号及部位 K16+819 0#-1桩基 施工日期 检测日期 项次 检测项目 设计值 规定值或 允许偏差 检测值 1 受力钢筋间距mm 两排以上排距 ±5 同排 梁、板、拱肋 ±10 基础、锚碇、墩台、柱 ±20 灌注桩 ±20 2 箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距mm ±10 3 钢筋骨架 尺寸mm 长 ±10 宽、高或直径 ±5 4 弯起钢筋位置mm ±20 5 保护层厚度mm 柱、梁、拱肋 ±5 基础、墩台、锚碇 ±10 板 ±3 钢筋接头 最大比例(%) 50 接头方式 接长(cm )

外观检查 钢筋表面无铁锈及焊渣 检查 施工员1 记录 施工员2 复核 质检部长 施工单位意见: 经自检,符合设计及JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》要求。 签名:分部经理年月日 监理工程师意见: 经抽检,符合设计及JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》要求。 签名:专监年月日

旋挖式钻孔灌注桩专项施工方案

兰州新区文曲湖景园住宅小区第三项目部 12#楼、16#楼、17#楼 20#楼及3#地下车库项目工程 桩 基 础 施 工 方 案 (旋挖钻孔灌注桩) 兰州新区文曲湖景园住宅小区项目部

目录 一、工程概况 (1) 二、地质概况 (1) 三、编制依据 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工工艺 (5) 六、桩基检测及验收 (10) 七、质量措施 (10) 八、钻孔事故预防与处理 (11) 九、保证措施 (14) 十、应急救援预案 (18) 十一、工期安排 (27) 十二、安全文明施工 (27) 十三、附图 (28)

兰州新区文曲湖景园住宅小区项目工程 桩基础施工方案 一、工程概况 (一)工程名称:兰州新区文曲湖景园住宅小区项目工程 (二)工程地点:兰州市皋兰县西岔镇北侧,文曲路以北、创智西路以南、规划路以东、文曲西路以西。 (三)工程概况:兰州新区文曲湖景园住宅小区12#楼项目总建筑面积34306.76平方米。地下2层,地上34层。16#楼建筑面积15558.65平方米,地下2层,地上30层;17#楼建筑面积33406.76平方米,地下2层,地上34层;20#楼建筑面积12272.80平方米,地下2层,地上18层;3#车库建筑面积23461.25平方米,地下2层。本工程基础为桩筏板联合钢筋混凝土基础,地下室底板顶标高为-10.50m,基础筏板厚1.50m。基坑开挖深度约为8米。采用机械旋挖钻孔灌注桩,桩径全部为800mm,本工程持力层为胶结砾石层,中风化砂岩层的饱和单轴抗压强度标准值为26Mpa。单桩承载力特征值为4650KN。(四)参建单位: 建设单位:兰州新区职业教育园区建设投资发展有限公司 设计单位:甘肃省建筑设计研究院 监理单位:甘肃西北信诚工程建设监理公司 施工单位:甘肃省建设投资(控股)集团总公司 勘察单位:甘肃省建筑设计研究院 (五)设计说明: 根据《岩土工程勘察报告(详察)》QR-7.4-07,勘探范围内没有地下水流出,故不考虑降水情况,成孔作业为干孔作业。其中,12#楼钻孔灌注桩 211根,设计桩长35m;16#楼钻孔灌注桩107根,设

钻孔灌注桩要做哪些资料

钻孔灌注桩资料怎么做? 钻孔桩监-02表工程分项开工申请批复单 监-07表中间交工证书 桥评-02表钢筋加工及安装质量检验评定表 桥评-13表钻孔灌注桩质量检验评定表 监-03表检验申请批复单 桥施-02-1表钻孔记录表(冲击钻) 桥施-02-2表钻孔施工原始记录(回旋钻进) 桥检-02表灌注桩成孔检查原始记录 监-03表检验申请批复单 桥施-05表钢筋施工原始记录 桥检-01表钻孔桩终孔后灌注混凝土前检查表 监-03表检验申请批复单 桥施-06-1表混凝土施工原始记录 桥施-04表水下混凝土灌注施工原始记录 时间方面记住开钻前的时间和下钢筋笼的时间钻孔灌注桩资料最主要的还是钻孔原始记录和水下砼灌注原始记录试验和测量方面的问你们项目部相应人员钢筋这一块的话看你们的设计要求要多少根和多大直径的焊接多少等等说句难听的就是编 钻孔桩当然是一根桩一个资料,包含开孔通知,钻孔记录表、隐蔽工程验收记录、清空记录表、混凝土灌注记录,另外还有测量放线、技术复核、混凝土灌注桩钢筋笼检验批等等的资料! 钻孔灌注桩资料需要做哪些表格? 1、桩基地质柱状图, 2、孔位偏移的测量资料, 3、孔深、泥浆比重等资料, 4、钢筋原材料的加工资料, 5、钢筋的连接和安装资料,7、混凝土的原材料资料,8、混凝土的配合比资料,9、混凝土的施工及养护资料。 我们这边的铁路桥梁桩基就是这么多,共9个表格 钻孔灌注桩要做哪些资料? 按工序来啊1、测量放样;2、护筒埋设;3、钻孔记录;4、成孔检查;测量方面要报审一份桩位基准线。施工方面:开钻通知单、钻进记录表、测孔

冲孔灌注桩验收需上交哪些资料,需要准备哪些资料? 他们说的太笼统了,我给你列一下你:冲孔桩施工记录表、水下砼施工记录表、钢筋笼验收记录表、钢筋笼制作验收检验批、完工报验单(单桩)、混凝土浇注令、混凝土灌注申请单、钢筋笼隐蔽验收记录、桩隐蔽记录、冲孔灌注桩检验批。这些就是一条桩的资料。 另外你还得提供静载、抽芯、轻触等检验报告。 海南房建资料里钻孔灌注桩资料都有哪些 1、施工单位资质报审、检验中心资质报审(以前有)、混凝土资质报审;施工人员报审(特种人员:桩机操作员、电焊工、强弱电工); 2、各种方案:钻孔桩施工方案、临时用电用水方案、三防方案(忘了几防了)、安全文明施工方案等各种乱七八糟的方案; 3、钢筋原材检验报告(注意出报告的日期哦)、焊条也是要报的 4、桩检验资料: 单桩3天同条件、单桩28天标养试压报告;桩试压报告;桩抽芯报告、桩轻触报告(以上这三项是看设计上要求,有的抽芯,有的轻触不一样)、温度记录表;混凝土强度评定表; 5、钻孔桩单桩施工资料: 施工记录表、水下砼灌注记录表、单桩完工报验单(钻孔灌注桩施工检验批)、钢筋笼报验单(钢筋原材检验批、灌注桩钢筋笼制作检验批、钢筋笼隐蔽验收记录表)、浇注令、现浇记录表、混凝土进场报验; 6、分部分项完工验收单; 钻孔灌注桩施工资料,施工单位要做哪些资料,什么顺序(目录)......? 答案一:按工序来啊 1、测量放样; 2、护筒埋设; 3、钻孔记录; 4、成孔检查; 5、钢筋笼加工; 6、钢筋笼安装; 7、砼浇筑; 8、成桩检查; 9、桩检 10、砼坍落度报告; 11、砼强度报告。 不一定全,但应该差不多了。

全套管钻孔灌注桩施工工法

全套管钻孔灌注桩施工工法 1概述 (1) 2特点 (2) 3应用范围 (2) 4附属机械的配备 (3) 5工艺流程 (3) 6主要工序施工要点 (3) 7关于套管灌注桩的单桩承载力问题 (6) 8质量验收标准 (6) 9安全生产措施 (6) 10工程实例 (7) 1概述 利用液压全套管钻机施工的灌注桩在国外习惯上名为贝诺特(Benote)桩,这种成桩工艺是目前国际上最为流行的钻孔灌注桩施工技术,也是目前世界上钻孔灌注桩三大主要施工

工法(贝诺特、反循环法、阿司特利法)中最为先进的一种。中建六局土木工程公司于八十年代中后期在承建国外大型桥梁工程中,曾采用这种技术成功地进行了大直径钻孔灌注桩的施工,近年已将此设备引进国内,并在北京阜城门立交桥等工地投入实际应用,施工速度是同条件下其它施工方面的8-10倍,成桩质量高于国家现行施工验收规范标准,已经显示出了贝诺特施工技术卓越的科学性和先进性,应用前景十分广阔。随着我国高层、超高层建筑以及大型桥梁等复杂构筑物的大规模出现,对地基处理的技术质量要求也将越来越高,可以预料,贝诺特施工方法将成为我国今后大直径钻孔灌注桩施工技术的发展方向。全套管钻孔灌注桩在我国的规模化推广应用已是指日可待的。 2特点 原始的贝诺特钻机于五十年代初期出现于法国, 日本于五十年代中期引进了这项技术,并于六十年代 初由日本三菱重工业公司开始进行技术改造。到八十 年代才形成了目前通用的MT系列贝诺特钻机,其主 要工作机构如图2.l所示,该钻机系列有MT—120 型、MT—130型、MT—150型及MT—200型四种, 型号不同仅表示其钻孔的最大直径的不同,(如MT— 150的最大钻孔直径是1500mm),至于施工方法及应 用范围几乎完全一样。 本工法具有如下特点: 2.l无噪音,无振动; 2.2不使用泥浆,避免了泥浆的加工和储运,作 业面干净; 2.3挖掘时可以很直观地判别土壤及岩性特征, 对于端承桩,便于现场确定桩长; 2.4挖掘速度快,对于一般土质,可达14m/小时左右; 2.5挖掘深度大,根据土质情况,最深可达70m左右; 2.6成孔垂直度易于掌握,可以得到3‰-5‰的垂直度; 2.7由于是全套管钻机,所以孔壁不会产生坍落现象,成孔质量高 2.8钢筋周围不会象泥浆护壁法施工那样附粘一层泥浆,有利于提高砼对钢筋的握裹力; 2.9由于不使用泥浆,避免了泥浆进入砼中的可能性,成桩质量高; 2.10成孔直径标准,充盈系数很小,与其它成孔方法相比,可节约13%的砼; 2.11清孔彻底,速度快,孔底钻亟可清至2.5cm左右; 2.12 MT系列钻机是自行式,便于现场移动。 3应用范围 3.l可适用于几乎所有土质,在风化岩层、卵石层及砂土层及卵石层及砂土层中只需采用相应的钻挖技术,亦能顺利成孔; 3.2由于采用了通长套管,在接近已有建筑物时也能施工,特别适合于城区内作业。 3.3只要配备相应规格的套管,可以钻挖如下直径的桩孔:φl000mm;φll00mm;φl200mm;φl300mm;φ500mm;φl800mm;φ2000mm。各种型号所能成孔的直径分别为: MT—120钻机:可成孔φl000mm;φl200mm;

钻孔灌注桩基础知识

旋挖钻机 旋挖钻机是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械。主要适于砂土、粘性土、粉质土等土层施工,在灌注桩、连续墙、基础加固等多种地基基础施工中得到广泛应用。 最大成孔直径可达1.5~4m,最大成孔深度为60~90m,可以满足各类大型基础施工的要求 施工中的细节 (1):声测管端口毛刺注意处理,要求整洁干净; 声测管 常用的管子有钢管、钢质波纹管、塑料管3种。 钢管 优点是便于安装,可用电焊焊在钢筋骨架外,可代替部分钢筋截面,而且由于钢管刚度较大.埋置后可基本上保持其平行度和平直度,许多大直径灌注桩均采用钢管作为声测管。但钢管的价格较贵: 钢质波纹管 是一种较好的声测管材料,它具有管壁薄、钢材省和抗渗、耐压、强度高、柔性好等特点,通常用于预应力结构中的后张法预留孔道:用做声测管时。可直接绑扎在钢筋骨架上,接头处可用大一号波纹管套接。由于波纹管很轻,因而操作十分方便,但安装时需注意保持其轴线的平直。 塑料管 声阻抗率较低,用做声测管具有较大的透声率,通常可用于较小的灌注桩,在大型灌注桩中使用时应慎重,因为大直径桩需灌注大量混凝土,水泥的水化热不易发散:鉴于塑料的热膨胀系数与混凝土的相差悬殊,混凝土凝固后塑料管因温度下降而产生径向和纵向收缩,有可能使之与混凝土局部脱开而造成空气或水的夹缝,在声通路上又增加了更多反射强烈的界面,容易造成误判。 声测管的直径,通常比径向换能器的直径大l0mm即可,常用规格是内径50-60mm。管子的壁厚对透声率的影响很小,所以,原则上对管壁厚度不作限制,但从节省

用钢量的角度而言,管壁只要能承受新浇混凝土的侧压力,则越薄越省。 成本 在较深的桥梁码头高层建筑钻孔灌注桩施工中,对于灌柱桩基检测要求采用声波透射法检测桩基质量,按照设计要求应该预埋检测管(声测管)。桩径0.8m 以下的需埋设两根检测管,两根检测管必须固定在钢筋笼内同一直线上。桩径0.8m-2.0m的需埋设三根检测管,三根检测管必须呈等腰三角形固定在钢筋笼内。 2.0m以上的需埋设四根检测管,四根检测管必须呈正方形固定在钢筋笼内。常规要求采用外径50-60mm的钢管,壁厚 3.5mm左右,施工中采取现场焊接法(也有两管上下插入,做加固措施的声测管) 桩基在混凝土灌柱时对声测管的密封性、抗渗性、抗拉性、抗扭矩、抗压等方面的要求特别严格,生产及安装中稍有不慎将造成堵管、渗漏或管变形,桩基检测将无法完成。现场焊接无法检测管壁、接口及管底的封头密封性,因此抗渗漏性能很难保证。 桩基完整性检测 完整性检测常用的方法:低应变反射波法、超声波声波透射法、钻芯法等; 检测仪器:桩基完整性测试分析仪,数字超声波仪。 为检测成桩质量,本桩长大于40m或桩径大于2m的桩基,桩基设置有声测管。1m~2m的基桩每根桩在桩身钢筋内侧按120°布置三根声测管;大于2m 的基桩,桩身内埋设4根声测管,呈90°布置。声测管采用无缝钢管,内径50mm,壁厚3mm声测管与钢筋笼采用绑扎。施工时应仔细检查声测管管底及接头处是否密闭,底部用钢片焊接封闭,在检测管内注水,以防砂浆、杂物等堵塞管道。

《d灌注桩》

灌注桩系是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。钻孔灌注桩是按成桩方法分类而定义的一种桩型。 钻孔灌注桩的特点 1、与沉入桩中的锤击法相比,施工噪声和震动要小的多; 2、能建造比预制桩的直径大的多的桩; 3、在各种地基上均可使用; 4、施工质量的好坏对桩的承载力影响很大; 5、因混凝土是在泥水中灌注的,因此混凝土质量较难控制. 钻孔灌注桩施工方法 钻孔灌注桩的施工,因其所选护壁形成的不同,有泥浆护壁方式法和全套管施工法两种。 泥浆护壁施工法 冲击钻孔,冲抓钻孔和回转钻削成孔等均可采用泥浆护壁施工法。该施工法的过程是:平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量。施工顺序 (1)施工准备 施工准备包括:选择钻机、钻具、场地布置等。 钻机是钻孔灌注桩施工的主要设备,可根据地质情况和各种钻孔机的应用条件来选择。 (2)钻孔机的安装与定位 安装钻孔机的基础如果不稳定,施工中易产生钻孔机倾斜、桩倾斜和桩偏心等不良影响,因此要求安装地基稳固。对地层较软和有坡度的地基,可用推土机推平,在垫上钢板或枕木加固。 为防止桩位不准,施工中很重要的是定好中心位置和正确的安装钻孔机,对有钻塔的钻孔机,先利用钻机的动力与附近的地笼配合,将钻杆移动大致定位,再用千斤顶将机架顶起,准确定位,使起重滑轮、钻头或固定钻杆的卡孔与护筒中心在一垂线上,以保证钻机的垂直度。钻机位置的偏差不大于2cm。对准桩位后,用枕木垫平钻机横梁,并在塔顶对称于钻机轴线上拉上缆风绳。 (3)埋设护筒 钻孔成败的关键是防止孔壁坍塌。当钻孔较深时,在地下水位以下的孔壁土在静水压力下会向孔内坍塌、甚至发生流砂现象。钻孔内若能保持壁地下水位高的水头,增加孔内静水压力,能为孔壁、防止坍孔。护筒除起到这个作用外,同时好有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和钻头导向作用等。 制作护筒的材料有木、钢、钢筋混凝土三种。护筒要求坚固耐用,不漏水,其内径应比钻孔直径大(旋转钻约大20cm,潜水钻、冲击或冲抓锥约大40cm),每节长度约2~3m。一般常用钢护筒。

钻孔灌注桩的一套完整桩资料

监A16编号:001 钻孔灌注桩报验申请表 工程名称:铜山区马坡王堂基站堂工程 致:徐州正方监理工程有限公司(监理公司) 我单位已完成了钻孔灌注桩施工工作,现上报该项报验申请表,请予以审核和签证。 附件: 1、桩基开工报告 2、桩位测量定位记录 3、复核记录表 4、钻孔灌注桩开孔申请表 5、钻孔灌注桩成孔施工记录 6、隐蔽工程(钢筋笼)检查验收表 7、钻孔灌注桩灌注前隐蔽工程验收记录 8、砼浇灌许可令 9、混凝土灌注桩钢筋笼检验批质量验收记录 10、混凝土灌注桩检验批质量验收记录 承包单位(章): 项目经理: 日期: 监理单位审查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

本表一式四份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位、城建档案馆各存一份。 桩基工程开工报告 建设单位: 工程名称铜山区马坡王堂基站堂工程工程地点 施工单位建设单位 建筑面积结构层次28层中标价格承包方式劳务 定额工期计划开工 日期计划竣工 日期 合同编号 说明本工程管理人员、施工人员、机械设备均已到位; 施工用水、电已到位; 试桩桩位由合肥市测绘院测放,经复查符合设计图纸要求;材料已到位。 上项工程准备工作就绪,定于2016年月日正式开工,希望监理单位、建设单位进行审核,特此报告。 施工单位: 项目经理: (公章) 日期: 审核意见: 总监理工程师:(公章) 日期: 审核意见:

建设单位项目负责人: (公章) 日期:

实用标准文案 精彩文档 复核记录表 2016年08月03日施工单位工程名称或编号分部(部项)工程名称施工图纸编号 铜山区马坡王堂基站堂工程地基与基础结施-02 复核次目复核部位单位数量自复日期自复记录 桩位测量复核试桩个 1 符合设计要求及规范要求以上工程已经自行复核请于2016年月日时前来复核 复核日期年 月 日 时 复 核 意 见 监理单位复核人质检员制表王卫栋

钻孔灌注桩施工顺序

钻孔灌注桩施工方法 钻孔灌注桩的施工,因其所选护壁形成的不同,有泥浆护壁方式法和全套管施工法两种。 一、泥浆护壁施工法 冲击钻孔,冲抓钻孔和回转钻削成孔等均可采用泥浆护壁施工法。该施工法的过程是:平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量。 1、施工顺序 (1)施工准备。施工准备包括:选择钻机、钻具、场地布置等。 钻机是钻孔灌注桩施工的主要设备,可根据地质情况和各种钻孔机的应用条件来选择。 (2)钻孔机的安装与定位。安装钻孔机的基础如果不稳定,施工中易产生钻孔机倾斜、桩倾斜和桩偏心等不良影响,因此要求安装地基稳固。对地层较软和有坡度的地基,可用推土机推平,在垫上钢板或枕木加固。为防止桩位不准,施工中很重要的是定好中心位置和正确的安装钻孔机,对有钻塔的钻孔机,先利用钻机的动力与附近的地笼配合,将钻杆移动大致定位,再用千斤顶将机架顶起,准确定位,使起重滑轮、钻头或固定钻杆的卡孔与护筒中心在一垂线上,以保证钻机的垂直度。钻机位置的偏差不大于2cm。对准桩位后,用枕木垫平钻机横梁,并在塔顶对称于钻机轴线上拉上缆风绳。 (3)埋设护筒。钻孔成败的关键是防止孔壁坍塌。当钻孔较深时,在地下水位以下的孔壁土在静水压力下会向孔内坍塌、甚至发生流砂现象。钻孔内若能保持壁地下水位高的水头,增加孔内静水压力,能为孔壁、防止坍孔。护筒除起到这个作用外,同时好有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和钻头导向作用等。制作护筒的材料有木、钢、钢筋混凝土三种。护筒要求坚固耐用,不漏

水,其内径应比钻孔直径大(旋转钻约大20cm,潜水钻、冲击或冲抓锥约大40cm),每节长度约2~3m。一般常用钢护筒。 (4)泥浆制备。钻孔泥浆由水、粘土(膨润土)和添加剂组成。具有浮悬钻渣、冷却钻头、润滑钻具,增大静水压力,并在孔壁形成泥皮,隔断孔内外渗流,防止坍孔的作用。调制的钻孔泥浆及经过循环净化的泥浆,应根据钻孔方法和地层情况来确定泥浆稠度,泥浆稠度应视地层变化或操作要求机动掌握,泥浆太稀,排渣能力小、护壁效果差;泥浆太稠会削弱钻头冲击功能,降低钻进速度。 (5)钻孔。钻孔是一道关键工序,在施工中必须严格按照操作要求进行,才能保证成孔质量,首先要注意开孔质量,为此必须对好中线及垂直度,并压好护筒。在施工中要注意不断添加泥浆和抽渣(冲击式用),还要随时检查成孔是否有偏斜现象。采用冲击式或冲抓式钻机施工时,附近土层因受到震动而影响邻孔的稳固。所以钻好的孔应及时清孔,下放钢筋笼和灌注水下混凝土。钻孔的顺序也应实事先规划好,既要保证下一个桩孔的施工不影响上一个桩孔,又要使钻机的移动距离不要过远和相互干扰。 (6)清孔。钻孔的深度、直径、位置和孔形直接关系到成桩质量与桩身曲直。为此,除了钻孔过程中密切观测监督外,在钻孔达到设计要求深度后,应对孔深、孔位、孔形、孔径等进行检查。在终孔检查完全符合设计要求时,应立即进行孔底清理,避免隔时过长以致泥浆沉淀,引起钻孔坍塌。对于摩擦桩当孔壁容易坍塌时,要求在灌注水下混凝土前沉渣厚度不大于30cm;当孔壁不易坍塌时,不大于20cm。对于柱桩,要求在射水或射风前,沉渣厚度不大于5cm。清孔方法是使用的钻机不同而灵活应用。通常可采用正循环旋转钻机、反循环旋转机真空吸泥机以及抽渣筒等清孔。其中用吸泥机清孔,所需设备不多,操作方便,清孔也较彻底,但在不稳定土层中应慎重使用。其原理就是用压缩机产生的高压空气吹入吸泥机管道内将泥渣吹出。 (7)灌注水下混凝土。清完孔之后,就可将预制的钢筋笼垂直吊放到孔内,定位后要加以固定,然后用导管灌注混凝土,灌注时混凝土不要中断,否则易出

钻孔灌注桩灌注记录表

钻孔桩水下混凝土灌注记录表 施工单位:编号: 工程名称XXXXX桥墩(台) 号 XX#墩桩号X 钻孔完毕时孔底标高(m)21.91 灌注前孔底 标高(m) 21.96孔底沉淀厚度(cm)5 钢筋笼长度 (m)46.36 钢筋笼底标 高(m) 22.30 护筒顶面 标高(m) 68.360 设计桩顶标高(m)64.196 泥浆比重(g/㎝)1.10 泥浆粘稠度 (s) 18 泥浆含砂率(%) 1.1 导管直径(cm)30 导管长度46 导管底标高 (m) 22.36 桩径(m) 1 砼强度等级C40 实测含气量 (%) 2.8;2.8 2.4;2.8 实测塌落度 (mm) 200, 210 入模温度(°C) 13.1;12.6; 12.4;12.5 灌注起讫时间2017.1.18 10:30-2017.1.18 12:57 设计灌注砼 方量(m3) 33.76 实际灌注砼方量(m3)34.5 序号测量时间 (时分) 灌注砼数量 (m3) 导管长度 (m) 砼面至导管 顶高度(m) 导管埋入深 度(m) 砼面标高 (m) 拆除导管 (节m) 附注 1 10:30 46 46.4 21.95 2 10:40 2.5 44.5 43.27 1.2 3 25.08 1×1.5 3 10:55 6.0 41.5 38.88 2.62 29.47 1×3 4 11:0 5 8.5 38.5 35.75 2.75 32.60 1×3 5 11:14 11.0 35.5 32.62 2.88 35.73 1×3 6 11:24 13.5 32.5 29.53 2.9 7 38.82 1×3 7 11:32 15.5 29.5 27.02 2.48 41.33 1×3 8 11:43 18.0 26.5 23.89 2.61 44.46 1×3 9 11:53 20.5 23.5 20.76 2.74 47.59 1×3 10 12:03 23.0 20.5 17.63 2.87 50.72 1×3 11 12:12 25.5 17.5 14.5 3.00 53.85 1×3 12 12:21 27.5 14.5 11.99 2.51 56.36 1×3 13 12:32 30.0 11.5 8.86 2.64 59.49 1×3 14 12:44 32.5 8.5 5.73 2.77 62.62 1×3 15 12:53 34.0 5.5 3.85 1.65 64.50 1×3 16 12:57 34.5 0 3.15 2.35 65.20 1×3+1×2.5 记录:分项工程技术负责人:专职质量检查员:

相关文档
相关文档 最新文档