一|、编制依据

(一)设计、建设单位出具的图纸及变更。

(二)《施工手册》第四版。

(三)《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 二、工程概况及特点

本工程为大学校区工科教学科研综合楼N3-N7工程,基地位于省即墨市鳌山卫镇大学校区院。总建筑面积48840.51㎡;结构形式:框架结构;层数:4层。N3、N7号楼建筑面积均为14407.6平方米,N5号楼建筑面积为18817.65平方米,N3、N5、N7号楼建筑高度均为16.750米,均为现浇钢筋混凝土框架结构,地上四层,设计使用年限50年,耐火等级二级,抗震设防烈度为6度。

三、施工技术准备

(一)熟悉图纸和相关变更,掌握楼层各部位不同工程做法。

(二)协同安装公司,对工序交接、施工相冲突的地方进行协调。

(三)试配砂浆,确定水泥砂浆和外加剂的配合比。(四)根据现场施工情况,向班组讲解施工注意事项和工程验收标准。

(五)做样板间,经鉴定合格,进行补充交底,最后组织施工。

四、混合砂浆抹面墙

(一)材料准备

水泥:采用一般32.5#普通硅酸盐水泥,应有出厂证明或复试单,当出厂超过3个月按试验结果使用。

砂:采用中砂,平均粒经为0.35~0.5mm,使用前应过5mm 孔径筛子。不得含有杂物。

石灰膏:石灰膏不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。

(二)工具准备

砂浆拌和:砂浆搅拌机、灰斗车、平锹、筛子(孔径5mm)、大桶、胶皮水管。

砂浆转运:窄手推车,平锹。

粉刷工具:托灰板、铁抹子、木抹子、阴阳角抹子、水平尺、毛刷、喷壶、胶皮水管、小水桶、白线、托线板、薄铁皮或胶合板、灰斗、2.5m大杠、1.5m中杠、2m靠尺板、线坠、方尺、靠尺。

材料机械要求:所有材料、工具进场检验完成,达到质量要求;机械操作员、机械设备就位并运转正常。

辅助工具:錾子、锤子、钳子、钉子、工具袋、宽马凳。(三)作业条件:

必须经过有关部门进行结构工程质量验收,合格后方可进行抹灰工程

(四)

(五)施工工艺

基层处理→局部钉挂防裂网→浇水润湿→基层喷浆养护→找方放线→做灰饼、冲筋→基层抹灰→满粘网格布→面层抹灰→一遍腻子→二遍腻子→涂刷白色乳胶漆

1.基层处理

墙面清除干净,所有预留孔洞用用1:3的水泥砂浆填补密实,填充墙与砼结构接触处的缝隙,水电管道预埋墙槽及线盒周圈、电箱周圈,待线管、线盒、电箱预埋好后修补至砖墙面平

2.局部钉挂抗裂钢丝网

根据市城乡建设委员会建筑工程管理局文件,关于实行建筑工程质量标准化管理的通知(编号为青建管质字〔2011〕36号),填充墙与混凝土构件(构造柱、过梁、圈梁等)交接部位全部加设抗裂钢丝网;墙面线槽剔凿部位、临时施工洞

口二侧等易开裂部位加设抗裂钢丝网,消防箱、配电箱洞口背面满铺抗裂钢丝网。

3.浇水湿润

用水将墙体适当湿润,浇水要均匀,不能遗漏,墙面吸水深度一般控制在20mm。

4基层喷浆养护

采用水泥细砂浆掺界面剂进行“毛化处理”。即先将表面灰浆、尘土、污垢清刷干净,用1:1水泥细砂浆掺界面剂,喷或甩到墙上,其甩点要均匀,毛刺长度不宜大于8mm,终凝后浇水养护,养护时间不低于三天。直至水泥砂浆毛刺有较高的强度(用手掰不动)为止。

5.找方放线

测量房间尺寸,先以跨度大的的两面墙体所在轴线各找出控制线,用墨斗弹在楼面上,然后以这两条控制线确定其它两条短跨的控制线,相邻控制线要相互垂直。

6.做灰饼、冲筋

用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直、平整情况,以墙面的实际高度与室斗方线决定灰饼和冲筋的数量和尺寸。灰饼宜用1∶ 3水泥砂浆做成5cm见方,水平距离约为1.2~1.5m 左右。上下灰饼用托线板找垂直,水平方向用靠尺板或拉通线找平,先上后下。墙面冲筋(设置标筋):根据灰饼用与抹灰层相同的1∶3水泥砂浆冲筋(标筋),冲筋的根数应根

据房间的高度或宽度来决定,筋宽约为5cm左右。

7.基层抹灰

底层抹灰厚度5mm左右,操作时用铁抹子用力将砂浆挤入砖墙细小缝隙中,用刮尺将砂浆刮抹平顺,再用木抹子压实、搓毛。

8. 满粘网格布

网格布按墙面尺寸预先裁好,用铁抹子将耐碱网格布压入七成干砂浆中,网布之间搭接宽度不应小于50mm,先压入一侧,用滚筒滚水木镌楼浆,最后要沿网格布纵向用铁抹子压一遍收光,消除面层的抹子印。网格布压入程度以可见暗露网眼,但表面看不到裸露网格布为宜阴角处耐碱网格布要压茬搭接,其宽度≥50mm,阳角处也应双向包角压茬搭接,其宽度≥150mm。网布铺贴要紧贴墙面保证平整,无褶折,砂浆饱满度达到100%不应出现大面积露布之处,大墙面要抹平、找直,保持阴阳角处的方正和垂直度。墙面施工洞口网格布预留宽度≥150mm,压入后期抹灰墙。

9.面层抹灰

(1)墙底层抹灰完成后,在抹面层灰前整个墙面应满铺耐碱玻璃纤维网格布,方可进行面层抹灰,面层抹灰厚度宜控制在7~9mm之间,抹灰时须压实抹光。

(2).待底部灰层六七成干时,薄薄抹一层砂浆,使之与底层砂浆连接紧密。

(3).抹子中间对准前一层抹痕,立刻开始第二层抹灰,随抹随刮平,最终粉刷厚度以略微超过标筋为准。

(4).用大杠对照标筋将面层砂浆刮平,个别凹陷部位用砂浆补充压实,重复操作,直到表面平顺为止。

(5).用木模子将面层压实、搓平。

10.一边腻子、二遍腻子

刮腻子前在混凝土墙面上先喷、刷一道胶水(水:乳液为5:1)要喷刷均匀,不得有遗漏;满刮腻子,刮腻子时应横竖刮,即第一遍腻子横向刮,第二遍腻子竖向刮。注意按搓和收头时腻子要刮净,每道腻子干燥后应用砂纸打磨,将腻子磨平后并将浮尘擦净。腻子刮平后,对墙体的麻点、坑洼、刮痕等用腻子重新刮平,干透后用细砂纸打磨,并把粉尘扫净达到表面光滑平整,达到验收程度。

11.涂刷白色乳胶漆

操作方法分为垂直滚涂和水平滚涂两种,操作时应注意,辊刷上不能沾太多的乳胶漆,滚涂时的滚压方向应一致,一辊压一辊的从左到右,从上到下,不得遗漏。操作应迅速均匀。

五、釉面砖防水墙

(一)墙面贴面砖施工材料准备

42.5级普通硅酸盐水泥、白水泥;中砂;面砖;嵌缝剂。(二)主要机具:

磅秤、铁板、孔径5mm 筛子、窗纱筛子、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、钢板抹子(1mm 厚)、开刀或钢片(20mm×70mm×lmm)、铁制水平尺、方尺、靠尺板、底尺(3000~5000mm×40mm×10~15mm)、大杠、中杠、小杠、灰槽、灰勺、米厘条、毛刷、鸡腿刷子、细钢丝刷、笤帚、大小锤子、粉线包、小线、擦布或棉丝、老虎钳子、小铲、合金钢錾子、小型台式砂轮、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线坠、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋等。

(三)作业条件

1墙面抹灰完,做好墙面防水层、保护层和地面防水层。

2做好隔墙和水电管,堵好管洞。

3安装好门框扇并用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。

4设备器具固定等处理,设好防腐木砖,位置要准确。

5弹好墙面+50cm水平线。

6墙面基层清理干净,检查墙面有无空鼓。

(四)施工流程

墙抹灰→选砖→排砖、弹线→镶贴墙砖→镶贴边角→擦缝1.施工工艺

(1)墙抹灰

(2)墙面抹灰前必须先找好规矩,即四角规方、横线找平、立线垂直,弹出准线找规矩。

先用托线板检查墙面平整垂直程度,大致决定抹灰厚度(最薄处不小于7mm),然后以一面墙作基线,用方尺规方,在另一墙面做一个标准灰饼,遇到门窗垛角处要补做灰饼,灰饼大小为5cm见方(高度一般在踢脚线上口),厚度以墙面平整垂直度决定,然后根据标准灰饼用线坠挂垂直,做墙面下角两个标准灰饼,厚度以垂直为准,再根据标准灰饼拉线,每隔1.2一1.5m左右上下加做若干个标准灰饼,作为墙面抹灰准线。如房间面积较大,先将房间规方并在地面上弹上十字线作为墙角抹灰准线,并根据十字线做墙灰饼。有门窗

洞口外墙侧抹灰时,灰饼的设置根据外墙抹灰用灰饼设定,以确保门窗洞口两侧墙厚均匀一致。在有管道洞口位置应上下挂线做灰饼,以确保抹灰后管道离墙距离上下一致。

(3)冲筋、做护角:室墙面、柱面的阳角和门洞口的护角,用1:2水泥砂浆做护角,护角的高度不低于2m,每侧的宽度不小于5cm。抹底层砂浆时,先在上下灰饼之间抹上宽约10cm 的砂浆冲筋,用木杆刮平,厚度与灰饼相同,待稍干后进行底层抹灰,底砂浆抹灰厚度为9mm。

(4)阴阳角找方:待抹灰搓平后,用方尺将阴阳角核对方正后,用阴阳角器上下拉动搓平,确保阴阳角垂直方正。

2选砖

砖要求方正、平整,无裂纹,楞角完好,颜色均匀,表面无凹凸和扭翘等毛病,剔除不合格的面砖。

3排砖、弹线

(1)待基层灰六至七成干时即可按图纸要求排砖。

(2)在底层砂浆上弹垂直与水平控制线,一般竖线间距

1m左右,横线一般根据面砖规格尺寸,每3一5块弹一水平控制线。

(3)贴标准点时,将砖的棱角翘起,以棱角作为镶贴面砖表面平整的标准。在标准面砖的棱角上拉立线,再于立线上拴活动的水平线,用来控制面砖表面平整。

(4)垫底层时,根据计算好的最下一皮砖的下口标高,垫放好尺板作为第一皮下口的标准。底尺上皮一般比地面低

1cm左右。底尺安放必须水平,摆实摆稳,要保证垫板牢固。

(5)排砖时力求镜框、门框两侧等称。

4镶贴墙砖

(1)材料:采用TTBII型胶粘剂铺设。此工艺粘结强度高且具有柔韧性,粘贴层薄,自重轻,用量少,减少工序,不需要浸砖湿墙,具有良好的保水性能,采用刮板法铺贴。

(2)施工工艺:

①用齿形刮板将胶浆抹于工作面之上,使之均匀分布,并成一条条齿状。每次涂布约1m2左右(视天气温度而定),然后在晾置时间将瓷砖揉压于墙基层上即可。

②选择齿形刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度。

③如瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重,则应进行双面涂胶,即在工作面和瓷砖背面同时涂上胶浆。

④铺砖完成后,须待胶浆完全干固后(约24h)才可进行下一步的填缝工序。

⑤门口或阳角处以及长墙每间距2m左右均应先竖向贴一排砖,作为墙面垂直、平整和砖层的标准,然后按此标准向侧面挂线镶贴。

5镶贴边角

(1)面砖到上口必须平直成一线,上口用一面圆的面砖。

(2)阳角的大面一侧必须用一面圆的面砖,这一行的最上面一块必须用两面圆的面砖。

(3)应镶贴与其配套的配件砖。

6擦缝

(1)镶贴完毕应自检有无空鼓、不平、不直等现象,发现问题及时返工修理。

(2)用清水将砖面冲洗干净,并用棉丝擦净。用长毛刷蘸粥状嵌缝胶涂缝,用布将缝子的素浆擦匀,砖面擦净。

五、施工注意事项

1. 最薄处粉刷厚度不小于7mm;每层粉刷厚度5~7mm;粉刷厚度不超过20mm,如大于20mm,大于部分应间隔1~2天后再粉刷。

2. 电箱、电盒处外让1公分后切直角收边,严禁将砂浆粉入盒。

3. 阴阳角处分别用对应阴阳抹子抹实、抹方。

4. 所有门窗洞口标高必须从50线量取;洞顶用水平尺取平;墙垛用方尺取方。

5. 进户门、防火门及外围门窗洞口的墙垛待门窗安装完毕后二次收口。

6. 窗台、压顶等突出线条,上做流水坡度,下做滴水槽(宽度、深度均为10mm)。

7. 卫生间、教室等贴瓷片的部位用海绵水平方向拉细毛;其他部位大面用1:2.5水泥砂浆压光,踢脚部分用笤帚拉糙毛(踢脚线距板面23公分)。

8. 粉刷墙体和剪力墙交接处留置4mm宽、6mm深“V”型槽。

六、质量及检验标准

1.原材料质量检验

(1).检验材料的产品合格书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

(2).对水泥的凝结时间和安定性进行检验。

2.抹灰允许偏差和检验方法

七、成品保护

(1).粉刷完毕后,及时将墙面上残余的砂浆清理。

(2).收拾工具、搬运马凳时注意不要碰坏墙面。

(3).灰层凝结前防止暴晒,水冲,振动。直射部位需少量洒水并覆盖;下雨天需用彩条布或塑料薄膜覆盖窗洞口处墙面;预留洞口周边用砂浆围高5公分左右的挡水带;打錾、开洞等工作提前施工,如未能提前施工,则等到灰层达到强度后再施工。

(4).已粉刷完毕墙角用砂浆做5公分宽,1.5米高水泥护角,通道口洞口较窄部位使用木板护角。

内墙抹灰工程施工方案(最新)

目录 一、工程概况 (2) 1.1、该工程的建设主体 (2) 1.2、工程地址及概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、内墙抹灰做法: (3) 四、施工部署 (4) 4.1、施工准备 (4) 4.2、项目管理机构 (5) 4.3、机械、设备、材料、劳动力配置 (6) 五、施工工艺 (6) 5.1、工艺流程: (6) 5.2、基层清理 (7) 5.3、浇水湿润 (7) 5.4、吊垂直、套方、找规矩、做灰饼 (7) 5.5、做护角 (7) 5.6、抹底灰 (8) 5.7、修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒 (8) 5.8、粘钉钢丝网 (8) 5.9、抹罩面灰 (8) 六、质量要求 (9) 6.1、材料要求 (9) 6.2、技术要求 (9) 6.3、质量要求 (9) 6.4、安全要求 (9) 6.5、环境要求 (10) 七、质量标准 (10) 7.1、主控项目 (10) 7.2、一般项目 (10) 八、成品保护 (11) 九、安全文明施工措施 (11) 9.1、安全措施 (12) 9.2、环保措施 (12)

蔚蓝青城II期工程 内墙抹灰工程专项施工方案 一、工程概况 1.1、该工程的建设主体 建设单位:西安天朗置业有限公司 设计单位:宁波市明州建筑设计院有限公司 监理单位:陕西省古都工程监理公司 施工单位:浙江城建建设集团有限公司 质监单位:西安市大兴新区建设工程质量安全监督站 1.2、工程地址及概况 (1)工程地址:西安市大兴东路与桃园南路延伸段交汇处西北角。 (2)3号馆工程概况: 3号馆建筑为地下一层,地上三层,建筑高度17.500m,结构形式采用全现浇框架结构;设计使用年限均为50年,安全等级为二级。 建设规模:建筑面积5313.40㎡ (3)幼儿园工程概况: 幼儿园建筑为地上四层,建筑高度18.1m,结构形式采用现浇框架结构;设计使用年限均为50年,安全等级为二级。 建设规模:建筑面积:4892.41㎡。 本建筑设计正负零米以下墙体为240厚砖砌体,正负零米以上为200厚加气混凝土砌块填充墙,局部墙体厚度100mm。 二、编制依据 2.1、本工程设计图纸 2.2、施工组织设计 2.3、浙江城建的施工工艺 2.4、国家、行业的标准规范、文件等

内外墙抹灰专项施工方案

. 外墙抹灰专项施工方案 编制 审核 审批 建安建设集团有限公司 2017年8月17

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 1、材料要求 (4) 2、主要机具 (4) 3、作业条件 (4) 4、人员配备 (5) 四、施工方法 (6) 1、工艺流程 (6) 2、施工方法 (6) 3、冬期施工注意事项 (9) 五、质量要求 (10) 1、保证项目 (10) 2、基本项目 (10) 六、成品保护 (11) 七、应注意的质量问题 (11) 八、安全文明施工措施 (12)

一、工程概况 二、编制依据 1)经图纸审查办审查同意的设计图纸; 2)已经通过甲方、监理审批的施工组织设计; 3)设计变更; 4)建筑工程施工质量验收统一标准; 5)建筑装饰装修工程施工质量验收规; 6)现行建筑施工手册;

三、施工准备 1、材料要求 (1)材料:DPM15干混抹灰砂浆 (2)DPM15干混抹灰砂浆进场需核查其品种、规格、强度等级、出厂日期等相关产品信息,并进行外观检查,做好进场验收记录;当出厂超过3个月时应进行复检。 2、主要机具 砂浆搅拌机、平锹、筛子(孔径5mm)、手推车、2.5m大杠、1.5m中杠、2m 靠尺板、线坠、方尺、铁抹子、木抹子、塑料抹子、5~7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、软毛刷、扫帚、胶皮水管、水桶、小白线、錾子、锤子、托线板、工具袋等。 3、作业条件 (1)主体结构已经有关部门进行结构验收,合格后方可进行抹灰工程。(2)将梁、柱等结构表面凸出部分的混泥土剔平;一结构和砌体施工过程中预留孔洞等应提前封堵严实,外露钢筋头、铅丝头等要清除干净。 (3)水电管线已经安装到位,检查无遗漏。 (4)混泥土墙、蒸压加气混泥土砌块墙等基体表面的灰尘,污垢和油渍等应清

室内外抹灰工程施工方案

抹灰施工方案 1.工程概况 荣盛(邳州)文承苑四期工程:42、44、45、47-52#楼、,建筑面积约万平方米(含地下室)。项目位于邳州市建设北路东侧,由荣盛(邳州)房地产开发有限公司投资建设,荣盛廊坊建筑设计有限公司和徐州久鼎工程设计咨询有限公司设计,邳州市建正工程建设监理有限公司监理,中建八局第三建设有限公司施工。 本工程抗震设防烈度为8度,建筑地上耐火等级二级,地下耐火等级一级,建筑设计使用年限三类,设计使用年限50年。 2.施工准备 .材料准备 1、水泥采用普通硅酸盐水泥,水泥的三证一单必须齐全,并有复验合格报告,水泥进场后要存放在水泥库内,如确需在室外存放时,底部要垫层20cm高,并铺油毡两道做防潮处理,顶部要做好通风防雨措施,受潮结硬的水泥严禁使用,超过3个月的水泥,要重新按规定取样复验合格后方可继续使用。 2、砂子采用中砂,含泥量不得超过3%,并经取样复验合格后,全部过筛后方可使用。 3、白灰膏采用磨细石灰粉淋制而成,熟化时间不少于3天,白灰膏必须存放在灰池内,并采用水封法储存,严禁露天存放。 4、901建筑胶要有出场合格证。 .技术准备 1、内墙抹灰必须在主体结构施工完并经主体验收完成后才能进行。 2、水电等预埋预留,要提前经过三级检查,确认位置准确,标高、尺寸无误、无遗漏。 3、内外墙脚手架眼先用水将架眼冲干净然后用加膨胀剂的干硬性细石砼封堵捣实。 4、结构有缺陷的部位剔平、修补、砼凿毛。 5、抹灰基层表面的尘土、污垢、油渍等清除干净,并提前1~2天浇水湿润,深度在1cm左右。 6、砼墙柱面提前喷掺有20%建筑胶的素水泥浆或搀适量细砂的水泥浆,并注意养护。 7、内墙与混凝土搭接不小于150mm的钢丝网,钢丝网直径,网格*,水泥矿渣空心砖墙面、楼梯间墙面满挂钢丝网,经监理验收鉴证后,方可进行抹灰施工。测定砂子含水率,换算出砂浆施工配合比(重量比)。 8、检修砂浆搅拌机,确保能安全正常运转。 9、施工前对工人做好全面细致的安全、技术交底,室内、外大面积施工前按要求做

一般抹灰专项工程施工组织设计方案全解

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、原材料控制与检验 (2) 四、作业准备及技术要求 (3) 五、施工方法............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量要求 (7) 七、成品保护 (7) 八、应注意的质量问题 (8) 九、环保措施 (9)

一、工程概况 本工程为瑞星花园一期工程,由1#、3#、5#、6#楼和地下车库组成,工程建筑面积约169308.9平方米,结构形式为框架剪力墙结构,地下2层、地上34层,建筑高度98.9米。 抹灰工程是建筑装饰的一道很重要的工序,抹灰工程施工的好与坏,将直接影响到建筑物的精装修,因此,为了更好地为后续的精装修工程,为了更好的保证抹灰施工质量,特编制本专项施工方案。 二、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《工程建设标准强制性条文》2009年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001); 业主编制的《室内装饰做法》; 三、原材料控制与检验 材料要求 (1)水泥 本工程采用普通水泥,水泥强度等级宜采用32.5 级及以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证,并对水泥的凝结时间和安定性进行复验。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,不得含有黏土、草根、树叶、碱质及其它有机物,含泥量不得超过3%。在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特

内墙面抹灰施工方案(基本原件)

外墙面抹灰施工方案 一、工程概况 本工程为常州普勒赛斯精密机械有限公司车间及办公楼工程,车间为排架结构,建筑面积为14506m2;办公楼为三~四层框架结构,建筑面积为4258m2。 二、施工准备 (一)、技术准备 1、必须经过有关部门进行结构工程验收,合格后方可进行抹灰工程施工。 2、根据图纸设计要求及本工程质量要求,做好样板间或样板墙面,经有关部门认可后方可大面积施工。 3、检查抹灰基层大面的表面平整度、垂直度,验收水暖、电气预埋管道及各种预埋件的安装是否符合设计要求。 4、水泥的凝结时间和安定性复验合格,砂浆配合比符合设计要求。 5、抹灰用的脚手架应先搭设完成,架子要离开墙面200~250mm,并铺设好脚手板,防止落灰在地面上造成浪费。 6、将混凝土表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除。 (二)、材料要求 1、水泥:采用强度等级为32.5的普硅水泥。 2、砂:宜用中砂、中粗砂,砂的含泥量不超过5%,使用前应过筛。 3、石灰膏:应在充分熟化后使用。 4、掺适量青石粉及微沫剂。

5、工具及检测工具:靠尺、塞尺及直角检测尺。 6、砼表面毛化处理:用筛过的砂按1:1配比的水泥浆掺入水泥用量的15%107胶滚涂(滚涂前将砼面隔夜浇水湿润),待水泥砂浆结硬后要洒水湿润养护。 7、所有房间阴阳角塌饼勾方(除圆弧外)。 (一)、墙面粉刷施工顺序: 基层处理→做灰饼→做护角→抹底层灰→抹面层砂浆→(局部拉毛) 1、基层处理:基层面要清除杂物、灰尘,凿平挂浆凸头砼,隔夜应分浇水湿润墙面。其作法如上所说。 2、做灰饼:根据抹灰等级及基层面的平整度,垂直度来决定灰饼的厚度在墙面的四周用1:3水泥砂浆做4个40mm×40mm的灰饼依次上下左右在同一平面上,间隔1.2×1.5m再做一个灰饼,灰饼应勾方。 3、做护角线:墙面阳角,柱面阳角、门洞、窗洞口的阳角处宜用1:2.5水泥砂浆粉护角线,角的两边抹成向内斜坡角度不大于60°的护角尖,护角线每边宽40mm,护角高度不低于2m。 抹层与面层的操作工艺 在两冲筋之间的基层抹上5-8mm底层砂浆,用力抹压使基层缝道充满砂浆,稍后再抹垫层砂浆,使砂浆的表面略高出冲筋面,然后用硬刮尺以冲筋平面为准,从高处刮向低处,再由低处刮向高处用力均匀平衡,冲筋面上不能刮低,也不可添加砂浆,以保持平整,大面积抹完后随即修整预留孔洞四周,箱边槽周,阴阳角及墙顶等相接部分,底层砂浆抹完后,立即作表面平整,垂直度及阴阳角方正

一般抹灰工程施工设计方案

抹灰专项施工

案 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 质量监督: 施工单位: 建筑地点: 结构类型:层数: 建筑面积: 建筑高度: 抹灰工程是建筑装饰的一道很重要的工序,抹灰工程施工的好与坏,将直接影响到建

筑物的精装修,因此,为了更好地为后续的精装修工程,为了更好的保证抹灰施工质量,特编制本专项施工案。 本工程墙抹灰根据图纸要求并结合陕09J01图集进行施工; 二、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《工程建设标准强制性条文》2013年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《建筑装饰装修工程施工及验收规》(GB50210-2013); 《住宅装饰装修工程施工规》(GB50327-2013); 三、原材料控制与检验 一)材料 1. 水泥:采用复合硅酸盐水泥3 2.5级,进场水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥。不同品种的水泥不得混合使用。 2. 砂:采用中砂,平均粒径0.35~0.5mm,拌制前过筛,筛除其中含有的草根等杂物,砂的含泥量不得超过5%。在搅拌地点设磅秤,砂子按配合比要求的用量过称后,倒入搅拌机(或定量独轮小斗车)。 3. 水:拌制用水采用自来水。 4.抹灰砂浆的稠度:抹灰砂浆在施工中必须具有良好的和易性,即砂浆的稠度。 5.砂的现场检验批量:产地、规格相同的400立米为一批量,不足400立米的亦为一批量。从料堆上取样应在均匀分布的不同部位,顶部、中部、底部抽取数量大致相同的3

份砂总量30-50千克。主要检验项目为颗粒级配、含泥量、有害物质含量,表观密度、堆积密度、空隙率、细度模数、泥块含量。 6.水泥的现场检验批量:同厂家、同品种和标号,数量不超过200吨为一批量。主要检验项目为抗压、抗折、凝结时间、安定性,其他检验项目为细度,有害物含量。取样应有代表性,可连续取,也可从20个以上不同部位取等量样品,总量至少取12Kg。出厂日期超过三个月的不得使用。 四、施工准备 1、本着科学管理、精干高效、结构合理的原则,为了达到优良工程目标的实 现,有目标、有秩序、优质高效完成本工程,我们将配备选配具有开拓精神,施工 经验丰富,服务态度良好,勤奋实干的以工程师为主的工程技术和管理干部组成。 2、劳动力总体安排 钢筋混凝土面甩胶浆、挂网:4人 施工队25人(大工15人,小工10人) 3、主要机具: 机械:施工电梯一台、搅拌机1台。 工具:夹具、灰斗、铁锹、大、小铲(不准用瓦刀)、小撬棍、手推车、水桶、磅秤、试模、砖刀、锤、毛扫、卷尺、手锯、线坠、靠尺或托线板。 五、作业条件 1.主体结构必须经过有关部门(质量监督站、监理、设计院、建设单位等)进行工程检查合格验收后,可进行抹灰工程。 2.检查需要埋设的配电管、接线盒、管道套管已经固定牢固。简介缝隙用1:3的水泥砂浆或1:1:6的水泥灰混合砂浆分层嵌塞密实,并事先将门窗框包好或粘贴保护的塑

内外墙粉刷施工方案资料

内外墙粉刷技术交底 二.施工准备: 1.材料 1)水泥P-C32.5 2) 沙子:中砂,使用前过孔径5mm,含泥量不超过5%,不得含有杂物。 3)外加剂:聚丙烯纤维 2.主要机器 砂浆搅拌机,筛子(孔径为50m m×50mm.30mm×30mm)水管·托灰板·铁抹子·靠尺板·灰槽·铁锹。阳角抹子。小圆角(三角铁)刮土工。托线板等。 3.作业条件 1)对主体结构工程进行核查验收并取得结构验收手续后,方可进行抹灰工程。 2)气块墙体整修完毕,完成门窗框隔断墙·水暖·电气管线·消防栓箱·配电箱距·有关埋件·木砖等安装埋设工作。 3)灰前对墙体上被剔凿的管线槽,洞进行整修完善。检查门窗框的位置是否正确,安装连接是否牢固,门窗框与墙体之间的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆嵌塞严实。 4)抹灰墙面的高度,搭设抹灰用脚手架·高凳·操作平台及架木应离开墙面及门窗口200mm以利操作。架木要稳定·牢固·可靠。5)抹灰应在砌体砌筑完毕后至少七天。

三.操作工艺 1.工艺流程:基层处理—刷界面剂—钉钢丝网—洒水湿润—贴灰墙。冲标筋—搅拌抹灰砂浆加纤维—抹第一遍砂浆—修墙面上的预留线槽孔—抹门窗口水泥砂浆护角—抹罩面灰—抹聚合物水泥砂浆、、。 2.基层处理:首先把砼与墙交接处钉上钢丝网,网宽200mm边压墙,砼面不少于100mm。抹灰前检查加气混凝土墙体。对松动·灰浆不饱满的拼缝及梁板下的顶头缝,用掺水量25%的801胶水浆填密实。将要出墙的舌头灰刮净,墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处。砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽洞应用胶水整修密实平顺,用拖线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。墙体基面不平,局部超厚部分,应先分层找平,每层厚度宜为8mm左右,不得一次填平以免导致开裂、脱落。 3、加强网的设置应符合下列要求: 1)挂网抹灰应做到挂网平整、钉网牢固、抹灰密实; 2)挂网前应清洁基层,除去浮灰油污,修补整平墙面,并保持一定湿度; 3 )挂网应展平,与梁柱或墙体连接可用射钉或预埋的钢筋点焊 固定,间距不宜太大,以保证钢网不变形起拱; 4)网材搭接应平整、连续、牢固、搭接长度不宜小于100mm; 5 )挂网必须置于抹灰层内,不得外露,应防止生锈和腐蚀。4.贴灰饼·冲标筋:用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直·平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼呵冲筋的数量。一般水平及高度距离

内墙抹灰施工方案(1)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准 备 (3) 四、施工工艺流程 (4) 五、施工计划安排 (7) 六、成品保护措施 (7) 七、质量保证措施 (8) 八、安全保证措施 (9) 九、进度保证措施 (10)

第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、太原理工大学建筑设计研究院设计的施工图纸,相关标准图集。 2、合同有关规定,以及对施工场地现场的实地勘察。 3、国家的有关法律、法规、规范和技术标准。 第二章工程概况 一、工程概述: 本工程为太原市朝阳盛景项目,位于太原市后水裕村,工程内容为3#楼内墙抹灰工程。 建设单位:山西丰城房地产开发有限公司 设计单位:太原理工大学建筑设计研究院 监理单位:山西煤炭建设监理有限公司 总包单位:江苏弘霖建设集团有限公司 二、工程目标 1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程质量优良。 2、安全目标:严格执行国家及山西省关于施工现场管理的各项

规定,确保施工安全。 3、工期目标:按期完成施工任务 第三章施工准备 一、施工准备: 1、材料: 1.1 水泥:采用325号复合硅酸盐水泥。有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。 1.2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前过5mm 孔径的筛子。不得含有草根等杂物。 1.3 石灰膏:石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 2、主要机具: 砂浆搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。3、作业条件: 3.1 必须经过有关部门进行结构工程质量验收,合格后方可进行抹灰工程。并弹好一米水平线。 3.2 抹灰前,应检查门窗框位置是否正确,连接是否牢固。连

内墙抹灰施工方案

济南市银座·好望角项目 内 墙 抹 灰 施 工 方 案 编制: 审核: 编制单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司

2014-2-28 第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、山东省建筑设计研究院设计的施工图纸,相关标准图集。 2、合同有关规定,以及对施工场地现场的实地勘察。 3、国家的有关法律、法规、规范和技术标准。 第二章工程概况 一、工程概述: 本工程山东银座置业有限公司开发建设的银座·好望角项目,位于济南市中心位置,工程内容为A座楼、B座楼±0.000以上内墙抹灰工程 设计要求:所用内墙面做法均选用L06J002图集,卫生间、开水间内墙面采用内墙29、30面砖防水内墙,其他均选用内墙5 建设单位:山东银座置业有限公司 设计单位:山东省建筑设计研究院 监理单位:济南市中铁监理公司 总包单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 二、工程目标 1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程质量优良。 2、安全目标:严格执行国家及山东省关于施工现场管理的各项规定,

确保施工安全。

3、工期目标:按期完成施工任务 第三章施工准备 一、施工准备: 1、材料: 1.1 水泥:采用325号复合硅酸盐水泥。有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。 1.2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前过5mm孔径的筛子。不得含有草根等杂物。 1.3 石灰膏:石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 2、主要机具: 砂浆搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过有关部门进行结构工程质量验收,合格后方可进行抹灰工程。并弹好100cm水平线。

内墙抹灰专项施工方案

目录 1 工程概况2 2 编制依据3 3 施工条件3 4 材料准备4 5 抹灰砂浆准备5 6 机具准备7 7 工艺流程7 8 抹灰工程操作工艺7 9 抹灰工程其它注意事项10 10 抹灰工程节点构造13 11 抹灰工程质量标准15 12 质量提升和控制措施17 13 成品保护21 14 安全环保措施22 15质量记录23

抹灰工程施工方案 1 工程概况 本工程为海泊河遗留片区改造项目21号地块,工程地点位于市北区颐和广厦、西吴路、鞍山一路、杭鞍快速路围合区域。工程包括4栋高层住宅(1#、2#、3#、4#)和一个地下车库。总建筑面积116298.57㎡,其中地下建筑面积19531.56m2,地上建筑面积88510.88m2,地上停车场8256.13㎡。1#、2#楼为34层,高度99.55m,建筑面积分别为28146.44m2和28899.44m2,3#楼19层,高度57.55m,建筑面积11044.55m2,4#楼26层,高度77.15m,建筑面积19174.17m2。住宅标准层层高2.8m,网点层高5.8m,地下车库层高3.55m。 工程的结构形式主楼为框支剪力墙、车库为框架,设计使用年限50年,抗震设防烈度6度,耐火等级一级。 2 编制依据 1、本工程的施工组织设计 2、由青岛北洋建筑设计有限公司提供的本工程的施工图纸。 3、由青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局下发的《关于实行建筑工程质量标准化管理的通知》。 4、与业主签定的工程承包合同。 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 6、《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); 7、《工程建设标准强制性条文》2009年版 8、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 3 施工条件 1、结构工程已完成,并经验收合格。按要求挂网施工完成并经验收合格。 2、抹灰前应检查埋设的接线盒、电箱、管线、管道是否固定牢靠。 3、施工时使用的架子应准备好。室脚手架铺设好脚手板,室内抹灰应提前搭好脚手架或准备好马凳。 4、室内大面积抹灰前应先做样板及样板间,墙面进行套方、做灰饼或冲筋,门窗角做好护角。 4 材料准备

内墙抹灰专项施工方案

目录 抹灰工程施工方案 (1) 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工条件 (1) 4 材料准备 (2) 5砂浆搅拌 (2) 6 机具准备 (3) 7 工艺流程 (3) 8 抹灰工程操作工艺 (3) 9 抹灰工程其它注意事项 (6) 10 抹灰工程质量标准 (7) 11 质量提升和控制措施 (8) 12 成品保护 (10) 13 安全环保措施 (10)

抹灰工程施工方案 1 工程概况 本工程为澳城苑居住小区1#楼及地下车库,工程地点位于烟台市城西村。工程包括1栋高层住宅和一个地下车库。工程的结构形式主楼为框架剪力墙、车库为框架, 2 编制依据 1、本工程的施工组织设计 2、由北京中景昊天工程设计有限公司有限公司提供的本工程的施工图纸。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); 5、《工程建设标准强制性条文》2013年版 6、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 3 施工条件 1、结构工程已完成,并经验收合格。按要求挂网施工完成并经验收合格。 2、抹灰前应检查埋设的接线盒、电箱、管线、管道是否固定牢靠。 3、施工时使用的架子应准备好。室脚手架铺设好脚手板,室内抹灰应 提前搭好脚手架或准备好马凳。 4、室内大面积抹灰前应先做样板及样板间,墙面进行套方、做灰饼或

冲筋,门窗角做好护角。 4 材料准备 1、砂浆:采用干混抹灰砂浆,强度为M5. 2、水:现场设约2个8立方米钢板焊接水池,每次装满水7.8立方米,并采用高压水泵输送至楼层,每层设一处开关。 3、防裂网:镀锌钢丝网。 5砂浆搅拌 1、抹灰砂浆的性能指标 2、计量及搅拌现场简易检验方法:①将搅拌好的砂浆适量放在报纸上,周边不存在3~5mm湿渍即为合格;②锹铲搅拌好的砂浆,当锹反过来时,砂浆

一般抹灰工程专项施工方案

一般抹灰工程专项施 工方案

三、施工准备 1、材料准备: (1)水泥的进场必须有出厂质量产品合格证,进场应有检验报告,在使用前应必须要进行批次复试,水泥进场应按计划用量分批进场,控制进场水泥的积压,以保证水泥的质量。 (2)抹灰用砂最好是中砂,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,不得含泥量超过5%。 (3)抹灰前应按计划购进界面剂,界面剂在存放时应按有关说明储藏待用,使用时按说明比例用量使用。 2、机械用具的准备 (1)砂浆搅拌机应安放在指定的位置,水源及排水通畅。 (2)运输工具必须符合施工要求,应密封性能良好。 (3)主要工具:木抹子、铁抹子、刮尺、托线板、靠尺、卷尺、筛子、刷子和灰筒等。 3、作业条件 (1)主体结构必须经过有关部门(质量监督站、监理、设计院、建设单位等)进行工程验收,合格方可进行抹灰工程。 (2)抹灰前必须经监理等有关部门对墙体基层及加强网进行验收,浇水湿润均应提前2d完成,验收后方可大面积施工。 4.其他准备

(1)检查需要预埋的电管,接线盒等,其位置是否正确,是否牢固。 (2)将砼构件、门窗过梁等表面凸出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋的砼表面凿到实处,并刷素水泥浆一道,然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把露出的钢筋头和铅丝头剔除清掉。 (3)砼及砌块墙面的灰尘、污垢和污渍等应清除干净,对砼结构表面、加气砼墙面应在抹灰前两天浇水湿润。 四、施工方法 1、工艺流程 墙面清理浇水充分湿润吊垂直、找方正、作灰饼 基层处理抹底层灰抹中层灰抹罩面灰养护 2、基层清理 (1)砌块砌体:应清除表面杂物,残留砂浆、尘土等。 (2)混凝土基体:将凸出墙面的砼剔平,对于很光滑的砼表面进行毛化处理,先将表面灰尘、污垢清理干净,用1:1水泥砂浆内掺水重20%的108胶,用笤帚将砂浆甩到墙上,终凝后洒水养护,使水泥砂浆有较高的强度,与砼墙面粘结牢固。 3、浇水湿润 一般在抹灰前一天,用软管顺墙自上而下浇水湿润,每天宜浇两次。

室内、室外墙面抹灰工程施工方案

装饰工程施工方案 1工程概况: 1.1综述 42#楼建筑面积为6451.81m2,建筑11层,檐口高度为35.3m。 均为单元式高层商住楼。首层商铺,层高 4.16m。标准层住宅,层高2.9 m。结 构形式为短肢剪力墙结构,外墙采用煤矸石空心砖砌筑。内墙采用炉渣空心砌块和红砖砌筑。 1.2装饰工程中各分项工程 1.2.1室内装饰抹灰:卧室、客厅、餐厅墙面为18厚混合砂浆搓麻面;厨房、 卫生间为20厚水泥砂浆搓麻面。踢脚为1:2水泥砂浆暗踢脚。 1.2.2外墙基层找平抹灰:20厚1: 2.5水泥砂浆找平。 1.2.3外墙装饰面砖:外墙装饰面砖甲供 1.2.4天棚装饰刮棚:水泥:重钙粉:聚乙烯胶=1: 3:4刮棚两遍。 1.3编制说明 针对本标段内装饰工程设计特点,参照国家、行业标准及规范编制本方案。在装饰工程施工过程中参照本公司企业标准施工技术操作规程,认真执行本方案。 本工程施工期间处于雨季,故本方案仅考虑雨季施工,不做冬季施工安排。 2施工准备 在装饰抹灰施工前,由建设单位及监理工程师对主体结构工程进行全面的质量检验评定,达到合格并完成验收手续后方可进行装饰工程施工工序。 2.1材料要求 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告完成。 2.1.1水泥:采用复合硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为32.5级。颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。

水泥进场需对产品名、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。使用前或出厂日期超过三个月必须复验,合格后方可使用。不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。 2.1.2砂:采用平均粒径0.35?0.5mm的中砂,要求颗粒坚硬,不含有机有害物质,含泥量不大于3%在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 2.1.3胶粘剂:采用长春市长白山防水建材厂生产的108胶,经检验合格并应符合环保要求。 2.1.4耐碱高分子化合物涂塑玻璃纤维网格布:严格按设计变更执行 2.1.5重盖粉:严格按设计变更执行 2.1.6面砖:面砖的表面光洁、方正、平整、质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺棱、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。 2.2主要机具 2.2.1砂浆搅拌机:根据现场使用情况选择鼓筒混凝土搅拌机等。 2.2.2瓷砖切割机:采用ZIE-SM-110型电动石材切割机。 2.2.3手推车:装饰工程均采用普通式翻斗车。手推车轮胎为充气胶胎轮。 2.2.4施工工具:铁锹、孔径5mm筛子、水桶(大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大 2.5m、中1.5m)、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺、方尺、托灰板、铁抹子、塑料抹子、方口尺、长舌铁抹子、金属水平尺、软水管、长毛刷、钢丝刷、笤帚、喷壶、小线、钻子(尖、扁)、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板、钢片开刀、小灰铲、勾缝溜子、红铅笔、擦布、工具袋等。 2.3作业条件 2.3.1主体结构必须经过相关单位(建设单位、施工单位、监理单位、设计单位)检验合格。

室内墙面案抹灰施工方案

室内墙面案抹灰施工方案 一、编制依据 1、施工图及设计变更文件 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-88 4、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 二、工程概况 1-3层梁板和砼墙,柱面不粉刷,仅做清理外墙,非砼墙面、加气砼泰柏板粉刷,地面拉毛交工,四层及以上砼墙、柱及顶棚用白水泥腻子批后,加气砼墙块和泰柏板粉刷压光,地面拉毛交工。加气砼墙面粉刷采用98ZJ001内墙5,具体的做法为:刷801胶素水泥砂浆一遍,配合比为801胶:水=1:4,15厚1:1:6水泥石灰砂浆分两次抹灰,5厚1:0.5:3水泥砂浆。地面拉毛交工。地面拉毛采用98ZJ001楼1,具体做法为素水泥浆结合层一遍,20厚1:2水泥砂浆拉毛。外墙为了保温采用外墙内保温做法,其具体做法为40mm厚水泥砂浆膨胀珍珠岩保温层,其比例为1:2:4。 零层楼面做法为除售楼部、入口大堂及有特殊要求的以外,所有地面按照98ZJ001楼2执行,刷素水泥浆结合一遍,20厚1:2水泥砂浆抹面压光。负一层、负二层楼地面为水泥压光地面用C20细石砼找坡,随打随抹平。车库坡道地面做法为水泥砂浆面层并以螺纹钢筋做间距15cm的压痕花纹。 卫生间地面按照建筑图上所选用的标准图集执行;卫生间墙面水泥砂浆拉毛到底,泰泊板墙面粉刷底层为25mm厚C25米石砼,面层为10mm厚1:3水泥砂浆。加气砼墙面粉刷其做法为98ZJ001内墙7:刷801胶素水泥浆一遍,配合比为801胶:水=1:4,15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰,5厚1:2水泥砂浆;卫生间顶棚与泰泊板、加气砼交接部位在顶棚上粉20cm水泥砂浆一道,其做法为98ZJ001顶4,钢筋砼板底面清理干净,7厚1:3水泥砂浆,5厚1:2水泥砂浆,表面喷刷涂料另选,顶棚其他部位不粉刷。 内走廊墙面做成水泥砂浆毛墙面,外贴小方砖(待定),其加气砼墙粉刷做法为98ZJ001内墙7,刷801胶素水泥浆一遍,配合比为801胶:水=1:4,15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰,5厚1:2水泥砂浆;砼墙粉刷做法为98ZJ001内墙6,,15厚1:3水泥砂浆,5厚水泥砂浆,墙面粉刷到板底;内走廊顶棚不粉刷。 楼梯间水泥砂浆楼梯和地面,楼梯不用做防滑条,其做法为98ZJ001楼1,钢筋混凝土楼板,素水泥砂浆结合层一遍,20厚1:2水泥砂浆抹面压光;墙面为混合砂浆,其做法为98ZJ001内墙4,15厚1:3水泥砂浆,10厚1:2水泥砂浆抹面压光;踢脚线为水泥砂浆,其做法为98ZJ001踢3,15厚1:3水泥砂浆,10厚1:2水泥砂浆抹面压光。 GRC板面白水泥腻子批白;GRC板与柱、梁交接处挂贴玻璃丝布白水泥腻子批白;泰泊板与柱、梁交接处挂钢丝网抹灰;加气砼墙与砖墙、配电箱部位、柱、梁交接处挂钢丝网抹灰。标准层半径为17.4米的梁与半径为22.8米的梁之间的顶棚用混合砂浆粉刷,其做法为98ZJ001顶3,钢筋混凝土板底面清理干净,10厚1:1:4水泥石灰砂浆,2厚麻刀(或纸筋)石灰面,表面喷刷涂料另选。 三、施工准备 1. 材料准备 (1)水泥

内外墙面抹灰施工方案

七、施工组织设计一、编制依据 1、施工图及设计变更文件 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-88 4、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 二、工程概况 1、项目名称:康巴什地下人防局部墙面抹灰等零星工程 2、招标人:鄂尔多斯市人民防空办公室 3、建设地点:鄂尔多斯市康巴什 4、招标范围:室内抺灰、独立柱干挂石材、等零星工程;详见工程量清单。 三、施工准备 1. 材料准备 (1)水泥 本工程采用32.5#普通硅酸盐水泥,应有出厂合格证及复验合格实验报告。 )砂2(. 抹灰用砂最好是中砂,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。 2.机具准备 (1)砂浆搅拌机

(2)主要工具:木抹子、铁抹子、钢皮抹子、木杠、托线板、靠尺、卷尺、筛子、刷子和灰筒等。 3.技术准备 (1)抹灰前熟悉图纸,做好抹灰样板间,经检查鉴定达到优良标准再正式抹灰。 (2)主体结构经有关部门进行工程检查,验收合格后方可进行抹灰工程。 4.其他准备 (1)检查需要预埋的电管,接线盒等,其位置是否正确,是否牢固。 (2)将砼构件、门窗过梁等表面凸出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋的砼表面凿到实处,并刷素水泥浆一道(掺水重10%的107胶),然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把露出的钢筋头和铅丝头剔除清掉。 (3)砼及加气砼砌块墙面的灰尘、污垢和污渍等应清除干净,对砼结构表面、加气砼墙面应在抹灰前两天浇水湿润。. 四、施工工艺 1.操作工艺流程 基层清理→浇水湿润基层→找规矩→做灰饼→设标筋(冲筋)→做护角→抹底层灰和中层灰→抹设脚板→抹面灰→清理→保护。 2.基层处理要求 (1)基层为砼墙面

一般抹灰专项施工方案样本

一、工程概况 1工程性质和作用 李沧区银座中心项目(二标段)工程位于青岛市李沧区向阳路和夏庄路交界处,是由两栋高层及商业网点构成框架剪力墙建筑物,集商业、办公、住宅为一体综合性建筑群。 2建筑和构造特性 总用地面积约29600㎡,总建筑面积约141769㎡。地下三层构造,为设备用房、消防水池、停车场、人防和商场,地上六层商场和3#住宅楼、5#住宅楼,购物中心1~6层为商场,首层高5.7 m,2层~6层层高为5.1m,商场总高度为31.2m。集商业、住宅为一体综合性建筑群,3#楼层高2.9m,层数25层,5#楼层高3.0m,层数26层。3编制根据 本工程建筑施工图、建筑详图、构造施工图; 《工程建设原则强制性条文》; 《建筑工程施工质量验收统一原则》(GB50300-); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-); 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-); 二、施工工期 本工程筹划10月11日开始,于11月10日完毕。 三、施工准备 1技术准备 抹灰前熟悉图纸,编制抹灰工程专项施工方案,进行技术交底。

现场做好抹灰样板间,通过检查鉴定达到原则后,再正式抹灰施工。2现场准备 2.1主体构造必要通过关于部门(质量监督站、监理、设计院、建设单位等)进行工程检查合格验收后,方可进行抹灰工程。 2.2检查电箱及需要埋设配电管、接线盒、管道套管已经固定牢固。开槽缝隙用1:3水泥砂浆分层嵌塞密实,再挂钢丝网,钢丝网每边宽度100mm,用专用铁片间距200~300mm固定。 2.3将混凝土构件、门窗过梁、梁垫、圈梁等表面凸出某些凿平。对有蜂窝、麻面、露筋、疏松某些混凝土表面凿到实处,并刷掺有胶结剂素水泥浆一道,然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把外露钢筋头和铁丝剔除清吊;脚手眼、窗台砖、内隔墙与楼板、梁底等处堵严和补砌整洁。 2.4凡钢筋混凝土与墙体等不同材质连接处,在抹灰前,加铺200宽钢丝网(20×20),每边100宽;外墙填充部位满铺钢丝网(20×20),四周撘接100宽。 2.5窗帘钩、通风篦子、吊柜等预埋件过螺栓位置和标高要精确埋置,并且做好防腐、防锈。 2.6混凝土及砌体构造表面灰尘、污垢和油渍等清除干净,对混凝土构造表面、砌体墙表面在抹灰前2d浇水湿透(每天2遍以上)。 2.7事先撘好抹灰用脚手架子,架子要离开墙面及墙角200mm~ 250mm,以便于操作。 2.8屋面防水工程未竣工迈进行室内抹灰时,必要采用防?水办法。

内外墙面抹灰施工方案-上传版

第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018 3、《住宅工程质量分户验收规程》DGJ32/J 103-2010 4、《抹灰石膏》GB/T28627-2012 5、本工程图纸及施工组织设计 第二章工程概况 一、工程概 述: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: ********* 二标段项目位于******** ,工程分布如下:地上为住宅,地下一层为车库,主楼下地下室层高为4.8m, 地库地下室层高为3.65m,总建筑面积118706.1 平方。场地范围内包含四栋34 层(*号楼、*号楼、*号楼、*号楼)、一栋33 层(*号楼)、一栋18 层(* 号楼)、两栋12 层(*号楼、*号楼)。主楼结构形式为剪力墙结构体系,地下车库结构形式为框架结构,砌体均为填充墙体。地下填充墙及地上外墙使用烧结煤矸石多孔砖,地上内墙使用ALC 板。粉刷施工设计要求:

第三章施工准备 、施工准备: 1、材料: 1.1 抹灰砂浆:本工程砂浆采用预拌砂浆,施工前确定供货厂家。 1.2 抹灰石膏:成品袋装材料,施工前确定供货厂家。 抹灰石膏技术要求 2、主要机具: 预拌砂浆储料罐、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m 靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm 厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、

鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过主体结构验收合格后方可进行抹灰工程,并弹好1m 水平线。 3.2 抹灰前,应检查门窗附框位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1∶3 水泥砂浆分层嵌塞密实。 3.3 管道穿越的墙洞和楼板洞,应及时安放套管,并用1∶3 水泥砂浆或豆石混凝土填塞密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好钢丝网,接线盒内线管孔封堵。 3.4 根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好抹灰操作用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。 3.5 应将混凝土墙、顶板等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,后用1∶3 水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等事先清除掉。 3.6 抹灰前用笤帚将顶、墙清扫干净,如有油渍或粉状隔离剂,应用10%火碱水刷洗,清水冲净,或用钢丝刷子彻底刷干净。 3.7 抹灰前一天,墙应浇水湿润,抹灰时再用笤帚淋水或喷水湿润。 3.8 楼层较高,施工前应进行操作架搭设,操作架搭设需满足施工需求,并组织验收。 3.9 施工前应对所有安全防护进行检查,所有楼梯口,电梯口, 预留口都应进行安全维护。 第四章施工工艺流程

房屋建筑工程内外墙抹灰专项施工方案

内外墙抹灰专项施工方案 编制 审核 审批 青岛建安建设集团有限公司 2017年8月17

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 1、材料要求 (4) 2、主要机具 (4) 3、作业条件 (4) 4、人员配备 (5) 四、施工方法 (5) 1、工艺流程 (5) 2、施工方法 (5) 3、冬期施工注意事项 (8) 五、质量要求 (8) 1、保证项目 (8) 2、基本项目 (9) 六、成品保护 (9) 七、应注意的质量问题 (10) 八、安全文明施工措施 (10)

一、工程概况 二、编制依据 1)经图纸审查办审查同意的设计图纸; 2)已经通过甲方、监理审批的施工组织设计; 3)设计变更; 4)建筑工程施工质量验收统一标准; 5)建筑装饰装修工程施工质量验收规范; 6)现行建筑施工手册; 三、施工准备 1、材料要求 (1)材料:DPM15干混抹灰砂浆

(2)DPM15干混抹灰砂浆进场需核查其品种、规格、强度等级、出厂日期等相关产品信息,并进行外观检查,做好进场验收记录;当出厂超过3个月时应进行复检。 2、主要机具 砂浆搅拌机、平锹、筛子(孔径5mm)、手推车、2.5m大杠、1.5m中杠、2m 靠尺板、线坠、方尺、铁抹子、木抹子、塑料抹子、5~7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、软毛刷、扫帚、胶皮水管、水桶、小白线、錾子、锤子、托线板、工具袋等。 3、作业条件 (1)主体结构已经有关部门进行结构验收,合格后方可进行抹灰工程。 (2)将梁、柱等结构表面凸出部分的混泥土剔平;一结构和砌体施工过程中预留孔洞等应提前封堵严实,外露钢筋头、铅丝头等要清除干净。 (3)水电管线已经安装到位,检查无遗漏。 (4)混泥土墙、蒸压加气混泥土砌块墙等基体表面的灰尘,污垢和油渍等应清除干净,并洒水湿润。 (5)根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好操作用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm以利操作。 (6)室内大面积施工前应确定施工方案,先做好样板间,经甲方样板点评合格后再正式进行批量施工。 (7)根据墙面平整度和垂直度做灰饼、冲筋,最薄处不得小于10mm,抹灰厚度必须控制在15—20mm。 (9)内、外墙所有的螺杆洞封堵完成。

一般抹灰专项施工方案

基面清理平整后,应及时报验。基面验收后应抓紧施工,若不能立即施工时,应做好基面保护,复工前应再检验,必要 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、原材料控制与检验 (2) 四、施工准备 (4) 五、作业条件 (4) 六、操作工艺 (5) 七、质量要求 (10) 八、成品保护 (11) 九、应注意的质量问题 (12) 十、环保措施..................... (13)

基面清理平整后,应及时报验。基面验收后应抓紧施工,若不能立即施工时,应做好基面保护,复工前应再检验,必要 一、工程概况 海南省防震减灾中心项目拟建在海口市主干道国兴大道北侧群上村,基地基本呈矩形形状,南北长,东西短。本项目是一座集抗震救灾指挥部办公室办公、震情分析决策、现场应急指挥三个功能为一体的省级防灾指挥调度楼。本项目地上九层、地下一层,地下室核六级人防地下室。总建筑面积7197.0m2 。结构形式为框架结构,局部剪力墙,建筑高度为34.5米。 抹灰工程是建筑装饰的一道很重要的工序,抹灰工程施工的好与坏,将直接影响到建筑物的精装修,因此,为了更好地为后续的精装修工程,为了更好的保证抹灰施工质量,特编制本专项施工方案。 本工程(将图纸说明中的相关要求写在这里)。 二、编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《工程建设标准强制性条文》2002年版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); PD36471 8E77 蹷 =23161 5A79 婹28072 6DA8 涨 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001); 《ZTB中天建设集团有限公司企业标准○2》 海南省相关建设文件。 三、原材料控制与检验 一)材料 1. 水泥:采用普通硅酸盐水泥3 2.5~42.5级,进场水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥。不同品种的水泥不得混合使用。 2. 砂:采用中砂,平均粒径0.35~0.5mm,拌制前过筛,筛除其中含有的草根等杂物,砂的含泥量不得超过5%。在搅拌地点设磅秤,砂子按配合比要求的用量过称后,倒入搅拌机内(或定量独轮小斗车)。 3.石灰膏:石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积不收缩的特征。

相关文档