1.1 试验目的

测试电气设备的局部放电特性是目前预防电气设备故障的一种好方法。

1.2 该项目适用范围

交接时、大修后、必要时

1.3 试验时使用的仪器

调压器,升压变压器,局部放电测量系统,耦合电容器,其它配套设备

9.4试验方法

1.4.1局部放电试验前对试品的要求

a.本试验在所有高压绝缘试验之后进行,必要时可在耐压试验前后各进行一次,以资比较。

b.试品的表面应清洁干燥,试品在试验前不应受机械、热的作用。

c.油浸绝缘的试品经长途运输颠簸或注油工序之后通常应静止48h后,方能进行试验。

d.测定回路的背景噪声水平。背景噪声水平应低于试品允许放电量的50%,当试品允许放电量较低(如小于10PC)时,则背景噪声水平可以允许到试品允许放电量的100%。现场试验时,如以上条件达不到,可以允许有较大干扰,但

不得影响测量读数。.

1.4.2试验基本接线

9-1变压器局部放电试验的基本原理接线图图在套管抽头测量和校准接线(b)(a)单相励磁基本原理接线;三相励磁基本

原理接线;(c)Cb一变压器套管电容9-1所示变压器局部放电试验的基本原理接线,如图,并且在其末屏端子Ck 利用变压器套管电容作为耦合电容。对地串接测量阻抗Z m

1.4.3试验电源三50 HZ的倍频或其它合适的频率。试验电源

一般采用

相变压器可三相励磁,也可单相励磁。现场试验电源与试

验方法1.4.4现场试验的理想电源,是采用电动机一发电机

组产生的电源,中频电源,三相电源变压器开口三角接线产生的150H Z或其它形式产生的中频电源。试验电压与允许放电量应同制电源,而又认为确有造厂协商。若无合适的中

频或150H Z.

必要进行局部放电试验,则可采用降低电压的现场试验方法。其试验电压可根据实际情况尽可能高,持续时间和允许局部

放电水平不作规定。降低电压试验法,不易激发变压器绝缘

的局部放电缺陷。但经验表明,当变压器绝缘内部存在较

严重的局部放电时,通过这种试验是能得出正确结果的。现

场试验工频降低电压的试验方法1.4.5工频降低电压的试验

方法有三

单相励磁和各种形式的电压相励磁、支撑法。现推荐下述

两种方法。1.4.5.1单相励磁法利用套管作为耦合单相励磁

法,

所示。9-2电容器Ck,其接线如图这种方法较为符合变压器

的实际运同时给出了双绕组变9-2行状况。图

图9-2单相励磁的试验接线、磁通分布及电压相量压器各铁芯的磁通分布及电压相量)各柱磁通分布示意图;相励磁时的接线图;(b)(a)C图(三绕组变压器的中压绕组

情况相同)。相)单独励磁时,各柱磁通分布不均,C相(或

A 由于)A(或、B、CBA、、C MMM因此,根据变压器.44f

φ规律,=感应的电压又服从于E4W相的感应BC的不同结

构,当对相励磁的感应电压为Uc时相励磁(若相的感应电

压约为,电压约为0.7UcA0.3UcA 。时,则结果相反).

当试验电压为U时,各相间电压为U=1.7U ; U=1.3U CACB当A相单独励磁时,各相间电压为U=1.7U ; BA U=1.3U

AC当B相单独励磁时,三相电压和相间电压为U=U CA=(1/2) U B U=U=1.5U

BCBA单相电源可由电厂小发电机组单独供给,或以供电网络单独供给。选用合适的送电网络,如经供电变压器、电缆送至试品,对于抑制发电机侧的干扰十分有效。变电所的变压器试验,则可选合适容量的调压器和升压变压器。根据实际干扰水平,再选择相应的滤波器。

1.4.5.2中性点支撑法

将一定电压支撑于被试变压器的中性点(支撑电压的幅值不应超过被试变压器中性点耐受长时间工频电压的绝缘水平),以提高线端的试验电压称为中性点支撑法。支撑方法有多种,便于现场接线的支撑法,如图9-3所示。

图9-3(b)的试验方法中,A相统组的感应电压U为2倍i的

支撑电压U,则A相线端对地电压U为绕组的感应电压A0U 与支撑电压U的和,即0i U=3U

0A这就提高了A相统组的线端试验电压。

根据试验电压的要求,应适当选择放电量小的支撑变压

器的容量和电压等级,并进行必要的电容补偿。

9-3中性点支撑法的接线图图

(b)中性点加压法(a) 低压侧加压法;

一补偿电容;CC一变压器套管电容一耦合电容;T一支撑变压器;C0bk一测量阻抗;T一被试变压器Z U一支撑电压;R0M

试验结果的分析判断1.5

(电力变1094国家标准GB —85

9-4变压器局部放电试验的加压时图间及步骤.

压器)中规定的变压器局部放电试验的加压时间步骤,如图

下进行测量,U其试验步骤为:首先试验电压升到9-4所示。

2;最后电压降到,保持5S保持5min;然后试验电压升到

U1 30min。U下再进行测量,保持2的电压值规定及允许的

放电量为U、U21 = UU;=U/33M1M500pC </电压下允许放电

量U=1.5 UQ3M2/=1.3 U电压下允许放电量<300pC

或UQ3M2式中:U——设备最高工作电压。M试验前,

记录所有测量电路上的背景噪声水平,其值应低于规定的视

在放电量的50%。测量应在所有分级绝缘绕组的线端进行。

对于自耦连接的一对较高电压、较低电压绕组的线端,也应

同时测量,并分别用校准方波进行校准。在电压升至U及由

U再下降的过程中,应记下起始、熄灭放电22电压。在整个

试验时间内应连续观察放电波形,并按一定的时间间隔记录

放电量Q。放电量的读取,以相对稳定的最高重复脉冲为准,

偶尔发生的较高的脉冲可忽略,但应作好记录备查。

整个试验期间试品不发生击穿;在U的第二阶段的30

2m i n内,所有测量端子测得的放电量Q连续地维持在允许的限值内,并无明显地、不断地向允许的限值内增长的趋势,则试品合格。.

如果放电量曾超出允许限在但之后又下降并低于允许

的限值,则试验应继续进行,直到此后30min的期间内局部

放电量不超过允许的限值,试品才合格。

1.6注意事项

1.6.1干扰的主要形式如下:

(1)来自电源的干扰;

(2)来自接地系统的干扰;

(3)从别的高压试验或者电磁辐射检测到的干扰;

(4)试验线路的放电;

(5)由于试验线路或样品内的接触不良引起的接触噪声。

1.6.2对以上这些干扰的抑制方法如下:

(1)来自电源的于扰可以在电源中用滤波器加以抑制。这种滤波器应能抑制处于检测仪的频宽的所有频率,但能让低频率试验电压通过。

(2)来自接地系统的干扰,可以通过单独的连接,把试验电路接到适当的接地点来消除。

(3)来自外部的干扰源,如高压试验、附近的开关操作、无线电发射等引起的静电或磁感应以及电磁辐射,均能被放电试验线路耦合引人,并误认为是放电脉冲。如果这些干扰信号源不能被消除,就要对试验线路加以屏蔽。需要有一个设计良好的薄金属皮、金属板或铁丝钢的屏蔽。有时样品的金属外壳要用作屏蔽。有条件的可修建屏蔽试验室。.(4)试验电压会引起的外部放电。假使试区内接地不良或悬浮的部分被试验电压充电,就能发生放电,这可通过波形判断与内部放电区别开。超声波检测仪可用来对这种放电定位。试验时应保证所有试品及仪器接地可靠,设备接地点不

国家电网公司现场标准化作业指导书..

现场标准化作业指导书编制导则 (试行稿) ××××年×月×日发布××××年×月×日实施 ××××发布

目次 前言.......................................................... 1 范围........................................................... 2 规范性引用文件................................................. 3 术语和定义..................................................... 4 作业指导书的编制原则........................................... 5 作业指导书的编制依据........................................... 6 作业指导书的结构内容及格式..................................... 变电检修作业指导书........................................... 变电运行巡视指导书........................................... 高压试验作业指导书........................................... 线路运行巡视指导书........................................... 线路检修作业指导书........................................... 7 现场作业指导书的文本要求....................................... 8 现场作业指导书的应用与管理..................................... 附录A:作业指导书主要编制依据................................. 附录B:×××变电站×××kV××线×××断路器大修定置图及围栏图.............................................................. 附录C:×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图....... 附录D:×××变电站巡视路线图.................................

岗位安全标准化作业指导书模板

XXXXXXXX公司 XX岗位安全标准化作业指导书 文件编号:XX-XXX-01 部门:XXX部 编制人: 审核人: 批准人: 发布日期:年月日实施日期:年月日 版本:A/1

修订记录 日期修改内容修订日期修订人审核人

XX岗位作业安全注意事项 为杜绝安全事故、保证安全生产,您需要: 一、严禁违反或简化操作程序工作; 二、严禁在非吸烟区吸烟; 三、严禁把通行证借给朋友、同事使用; …… (此页内容要根据岗位特点将需注意的安全事项进行描述)

第一章总则 一.目的 为明确XX岗位的工作职责、工作流程及注意事项,规范XX岗位的作业程序,防止因考虑不周或随意简化工作流程而出现安全漏洞,确保运行正常,特制定本指导书。 二.适用范围 本指导书规定了XX岗位的作业程序和工作标准。 本程序适用于公司XX部XX岗位。 三.引用文件 此处需将本岗位所涉及的民航规章、标准、规范性文件一一列明,如规章中涉及本岗位的内容较少,需列明所涉及规章的章节号。

第二章岗位说明 岗位作业名称 所在部门 主要职责与工作任务 主要工作权限 工作协作关系内部协调 外部协调 任职资格学历要求 能力要求 职称/技能要求工作年限、职业资格证等其他要求 第三章作业程序及标准一.作业前准备 1. 作业人员要求

序号内容 1 人员精神饱满,无妨碍工作病症 2 上岗证齐全有效,并具有操作权限 3 人员证件在有效期内 4 着装符合规定 此处要求各岗位根据自身实际情况将作业前人员需准备的内容列明。 2. 作业前准备 每日班组长负责召开班前会。 序号准备内容 1 提前到达岗位 2 办理交接班手续 3 检查设施设备是否处于正常工作状态,登录设备操作系统 4 检查系统是否处于正常工作状态,刷卡上岗 此处要求各岗位根据自身实际情况将作业前人员需准备的内容列明,包括对作业所使用设备的检查。 二.实施作业 1.X光机操作作业 1.1流程图

知名企业信息化管理作业指导书[详细]

试信息化管理作业指导书 中铁十六局集团有限公司计量测试中心赣深客专(GSSG-1标)项目指挥 部中心试验室 2017年3月20日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、制度建立 (1) 四、人员配置 (1) 五、设备配置 (2) 六、组织机构 (2) 七、信息管理员岗位职责 (2) 八、信息化管理制度及办法 (3) 九、信息管理工作流程 (4) 十、系统基本要求 (5) 十一、操作流程 (7) 十二、试验室信息系统实施要求 (13) 十三、考核与奖罚 (14)

信息化管理作业指导书 一、编制说明: 利用信息管理系统监控原材料进场检测和混凝土生产,发现问题及时 处理,确保检测数据真实可靠、检测过程规范可控、检测结果可以追溯. 二、编制依据 依据《铁路建设项目工程试验室管理标准》Q/CR9204-2015、《铁路混凝土拌和站机械配置技术规程》Q/CR9224-2015、《铁路工地试验室标准化管理实施意见》(工管办函〔2013〕284号)、《关于铁路工地混凝土拌和站标准化管理实施意见的通知》(工管办涵〔2013〕283号)、《铁路工程拌和站及试验室数据接口暂行规定》(工管办函〔2013〕381号)、《关于进行工地试验室拌和站信息系统全路推广的通知》(工管调〔2013〕108号)以及建设单位下发《拌和站及试验室信息化管理实施细则》(深建指法【2015】44号)、《铁路建设项目工地试验室建设标准》、《铁路建设项目混凝土拌和站现场管理标准》、《试验室与混凝土拌和站验收管理标准》、《工程质量检测与试验管理办法》等标准、规范文件. 三、制度建立 制定信息化管理制度,确保该作业指导书的实施. 四、人员配置 配备经培训合格的专职信息化管理员,具体负责试验室信息化管理工作.信息管理员应具有大专及以上文化程度、3年以上试验检测工作经历并应熟悉计算机应用及掌握信息管理系统操作,更换时应经建设单位同意.

标准化管理作业指导书

标准化管理作业指导书 第一章钢构件集中加工 1.机构设置 按照“管理有效,监控有力,运作高效”的原则组建钢构件加工厂。钢构件加工厂按照“专业化、机械化、工厂化”的原则进行工作分工。以项目经理部管理、技术人员和生产骨干为施工作业管理与监控层,以内部职工、劳务企业的劳务人员为作业人员。加工厂作业层设型钢拱架加工班、格栅拱架及网片加工班、小导管加工班、运输班班等。钢构件加工厂组织机构见下图。 2.人员配置要求 钢构件加工厂编制与定员设置的原则是精干、高效,满足施工生产和企业发展的需要,加工厂编制与定员保持相对稳定。 钢构件加工厂人员配备参照架子队管理有关办法规定要求,人员配置数量根据工程量大小和工序工种情况确定。其他岗位人员根据工厂管理及生产具体情况进行相应配置。管理人员均为单位正式职工。 3.人员任职条件 (1)厂长任职条件 有良好的组织能力,掌握钢构件加工生产管理相关知识,熟悉钢构件加工工艺流程。 有一定沟通和表达能力,工作责任心强,忠于职守。 有较强的解决工作问题的能力。 有5年以上钢构件加工生产管理工作经验,中专及以上文化程度,初级及以上技术职称。 (2)技术负责人(技术员)任职条件 熟悉工程施工及钢构件加工厂生产工艺流程,了解生产管理专业知识。

有一定沟通和表达能力,工作责任心强。 有2年以上钢构件加工技术管理工作经验,中专及以上文化程度,技术员及以上技术职称。 (3)安全员任职条件 熟悉工程施工管理及钢构件加工厂安全专业知识及安全操作规程。 熟悉检验与试验基本知识和加工厂生产基本技术。 工作责任心强,忠于职守。 有钢构件加工生产及加工管理2年以上工作经验;中专及以上文化程度,员级及以上专业技术职称。 (4)质检员任职条件 熟悉工程施工及钢构件加工厂质量管理专业知识及质量管理工作规程。 熟悉检验与试验基本知识和加工厂生产基本技术。 工作责任心强,忠于职守。 有工地质量管理2年以上工作经验,中专及以上文化程度,员级及以上专业技术职称。 (5)试验员任职条件 熟悉专业知识,掌握检验与试验知识和技术。 工作责任心强,忠于职守。 有工地试验室2年以上工作经验;中专及以上文化程度,有专业任职资格证书。 (6)材料员任职条件 熟悉各种施工材料,懂得材料专业知识,掌握材料保管工作程序。 工作责任心强,忠于职守。 有工地材料管理3年以上工作经验,高中及以上文化程度。 (7)生产负责人任职条件 熟悉钢构件加工厂钢构件加工生产管理工作流程,掌握检验与试验基本知识和技术。

现场标准化作业管理制度、工作流程、考核1.doc

现场标准化作业管理制度、工作流程、考核 1 生产现场标准化作业管理制度 第一章总则 第一条为强化生产现场标准化作业,规范生产作业人员行为和各专业生产流程,真正实现生产现场的规范化、标准化和程序化,建立常态的标准化作业管理和考核机制,特制订本制度。 第二条本制度规定了输电设备运行、检修、技改和试验等标准化作业指导书的编制原则。工区所属班组参照本制度执行。 第三条本制度所称的标准化作业是指工区对电网输电设备运行、检修、技改和试验等现场生产作业的全过程为主要内容,按照工区安全生产的客观规律与要求,制订作业程序和工艺标准的一种有组织的活动。 本制度所称的全过程控制是指针对现场作业过程中每一项具体 的操作,按照电力安全生产有关法律法规、技术标准、规程规范的要求,对电力生产现场的作业活动全过程进行细化、量化、标准化、程序化,保证作业过程处于“可控、在控”状态,不出现偏差和错误,以获得最佳秩序与效果。 本制度所称的标准化作业指导书是指对每一项作业按照全过程

控制的要求,对作业计划、准备、实施、总结等各个环节,明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任,依据工作流程组合成的执行文件。对生产现场标准化作业起指导作用,并作为各级管理人员、技术人员和作业人员平时学习和生产培训主要教材。 第二章标准化作业的管理部门及职责第四条南电生产技术管理部门和工区生产技术管理部门负责标准化作业归口管理工作,负责制定输电设备运行、检修和试验等标准化作业指导书,负责拟定标准化作业指导书的培训内容和考核标准。 第五条南电安全监察部门负责标准化作业监督管理工作,负责监督标准化作业指导书的培训质量。 第六条南电人力资源管理部门负责分期分批,分专业对各级生产管理人员、生产技术人员和现场作业人员进行标准化作业指导书的培训组织工作。 第七条南电生产技术管理部门和工区生技管理部门负责本单位现场标准化作业的归口管理,指导现场标准化作业的全过程管理,组织对标准化作业指导书审查。 第八条南电安全监察部门负责工区现场标准化作业执行情况的监督,与相应的生产技术部门共同审查标准化作业指导书。负责监督本单位生产一线人员的培训质量。 第九条南电教育培训主管部门负责本单位生产一线人员培训的组织实施,指导员工制定个人学习培训计划,并检查落实。 第三章标准化作业指导书的编制

知名企业信息化管理作业指导书

试信息化管理作业指导书 20xx年3月20日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、制度建立 (1) 四、人员配置 (1) 五、设备配置 (2) 六、组织机构 (2) 七、信息管理员岗位职责 (2) 八、信息化管理制度及办法 (3) 九、信息管理工作流程 (4) 十、系统基本要求 (5) 十一、操作流程 (7) 十二、试验室信息系统实施要求 (13) 十三、考核与奖罚 (14)

信息化管理作业指导书 一、编制说明: 利用信息管理系统监控原材料进场检测和混凝土生产,发现问题及时处理,确保检测数据真实可靠、检测过程规范可控、检测结果可以追溯。二、编制依据 依据《铁路建设项目工程试验室管理标准》Q/CR9204-2015、《铁路混凝土拌和站机械配置技术规程》Q/CR9224-2015、《铁路工地试验室标准化管理实施意见》(工管办函〔2013〕284号)、《关于铁路工地混凝土拌和站标准化管理实施意见的通知》(工管办涵〔2013〕283号)、《铁路工程拌和站及试验室数据接口暂行规定》(工管办函〔2013〕381号)、《关于进行工地试验室拌和站信息系统全路推广的通知》(工管调〔2013〕108号)以及建设单位下发《拌和站及试验室信息化管理实施细则》(深建指法【2015】44号)、《铁路建设项目工地试验室建设标准》、《铁路建设项目混凝土拌和站现场管理标准》、《试验室与混凝土拌和站验收管理标准》、《工程质量检测与试验管理办法》等标准、规范文件。 三、制度建立 制定信息化管理制度,确保该作业指导书的实施。 四、人员配置 配备经培训合格的专职信息化管理员,具体负责试验室信息化管理工作。信息管理员应具有大专及以上文化程度、3年以上试验检测工作经历并应熟悉计算机应用及掌握信息管理系统操作,更换时应经建设单位同意。

标准化作业指导书范本

附件 供电公司 农电典型标准化作业指导卡范本 二〇〇八年十月

目录 110kV变电站作业类: 110kV变电站日常巡视作业指导卡 (5) 110kV变电站特殊巡视作业指导卡 (15) 110kV主变高压试验作业指导卡 (26) 110kV开关大修作业指导卡 (32) 110kV开关安装作业指导卡 (39) 110kV主变大修作业指导卡 (46) 110kV电流互感器安装作业指导卡 (53) 110kV变电站接地电阻试验作业指导卡 (59) 110kV变电站主变保护校验作业指导卡(微机) (63) 110kV变电站主变保护校验作业指导卡(继电器) (70) 110kV变电站站用交直流电源检修作业指导卡 (76) 110kV变电站站用蓄电池充放电作业指导卡 (80) 110kV变电站清扫作业指导卡 (84) 110KV输电线路作业类: 110KV线路日常巡视作业指导卡 (93) 110KV线路特殊巡视作业指导卡 (100) 110KV停电更换绝缘子作业指导卡 (105) 110KV电杆组立作业指导卡 (110) 110KV铁塔组立作业指导卡 (115) 110KV线路检修作业指导卡 (121) 110KV线路避雷器安装作业指导卡 (128) 110KV 输电线路砍伐树木作业指导卡 (133) 110KV 输电线路交叉跨越测量作业指导卡 (137) 110KV输电线路杆塔接地电阻测试作业指导卡 (141) 110KV电力电缆敷设(更换)作业指导卡 (145)

110KV电力电缆试验、核相作业指导卡 (151) 110KV线路清扫作业指导卡 (156) 35KV变电站作业类: 35kv变电站日常巡视作业指导卡 (164) 35kv变电站特殊巡视作业指导卡 (174) 35kv主变高压试验作业指导卡 (185) 35kv开关大修作业指导卡 (191) 35kv开关安装作业指导卡 (198) 35kv主变大修作业指导卡 (205) 35kv电流互感器安装作业指导卡 (212) 35kv站用变压器的安装作业指导卡 (218) 35kv变电站接地电阻试验作业指导卡 (224) 35kv变电站主变保护校验作业指导卡(微机) (228) 35kv变电站主变保护校验作业指导卡(继电器) (235) 35kv变电站站用交直流电源检修作业指导卡 (241) 35kv变电站站用蓄电池充放电作业指导卡 (245) 35kv变电站清扫作业指导卡 (249) 35KV输电线路作业类: 35KV线路日常巡视作业指导卡 (258) 35KV线路特殊巡视作业指导卡 (265) 35kv停电更换绝缘子作业指导卡 (270) 35kv电杆组立作业指导卡 (275) 35kv铁塔组立作业指导卡 (280) 35kv线路检修作业指导卡 (286) 35kv线路避雷器安装作业指导卡 (293) 35kv 输电线路砍伐树木作业指导卡 (298) 35kv 输电线路交叉跨越测量作业指导卡 (302) 35kv输电线路杆塔接地电阻测试作业指导卡 (306)

制药标准化作业指导书

进汽阀门。 5、打开油、水相输送管路的进汽阀门和排汽阀门,待有气体从排汽阀门排出时,再关闭此阀门。同时把水相输送管路的排空阀也全部打开。 6、油、水相贮罐有存料时,开启进汽阀门,给贮罐升温到65℃以上。然后,电话通知控制室送电,分别试运行油、水相贮罐运转情况。试运行正常后,按下搅拌“开”按钮,使油、水相温度达到当班生产品种所需要的工艺温度。油、水相贮罐无有存料,往贮罐进料应将出料阀门关闭严实,以防泄漏。 7、热水贮罐温度达到90℃以上时,打开油、水相泵的热水循环阀,乳化器的热水进和热水排阀,关闭乳化器的冷却水进阀和冷却水排阀,打开热水罐的出水阀,检查、确认无误后,电话通知控制室启动热水泵,进行预热。 8、在预热期间,着重检查乳化器各紧固部位是否有松动,各管路连接处是否有滴漏、裂缝、腐蚀现象,测温度装置是否有效,钢带表面有无损伤、杂物、转动润滑部位是否需要注油,散料皮带是否有断裂或伤痕,运行状况有无杂音。 9、打开乳化器的冷水腔冷水进阀门,开机生产前5分钟电话通知控制室开启钢带机、冷却水泵、布料机、空载检查运行情况。 二、开机制药生产阶段:在前一段的工作就绪之后,才

可进行本阶段的工作,它是上一阶段直至上道工序的延续和综合质量的反映,也是为下道工序做的充分准备,特别是油、水相温度控制,敏化温度控制,炸药出料温度忽高忽低,基质密度、炸药密度等重要参数的忽大忽小都会对下道工序造成无法弥补的后果,应充分重视这一阶段的工作。 1、油、水相贮罐温度达到当班生产品种时所需要的温度值,按下搅拌器按钮,开关闭进汽阀门。热水贮罐温度达90℃以上,对设备及管路进行有效预热20分钟以上时,关停热水泵及出水阀门。 2、把油、水相输送管路的进汽阀关小到0.1mpa的压力以下,使管路得到充分的保温即可。 3、关闭油、水相贮罐的排空阀,关闭水相输送管道的第一个排空阀及油、水相共用排空阀,用一个小桶放到水相输送管道的第二个排空阀下面;关闭乳化器的热水进和热水出阀门。打开乳化器的冷水排空阀,关闭基质输送阀。打开基质排空阀并在下面置一不锈钢桶。 4、打开油、水相贮罐的下料阀,仔细检查所切换的阀门,在确认有效、无误后,电话通知控制室开机生产,控制室接到电话通知后同,即刻做出回应,发出电铃声。 5、控制室开启油相泵、油相流量剂显示设定值,并有油相溶液从基质排空阀排出流向钢桶时,主机手给控制室发送启运的动作,让控制室依次启动粗乳器、精乳器、水相泵,

安全生产标准化作业指导书

一、安全防护用品的要求 1.1、安全帽 1. 施工现场应使用合格的安全帽。 2. 所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,系好下颏带。详见图 2-1。 3. 安全帽进场必须有产品合格证和产品说明书。 4. 安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍。帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带。安全帽的构造见图 2-3。 5. 安全帽佩戴时,帽箍底部至头顶最高点的轴向距离应为 80~90mm。头顶最高点与帽壳内表面之间的垂直间距应≤50mm。帽箍与帽壳内侧之间的间距应为 5mm~20mm。帽壳内侧与帽衬之间存在的突出物高度不得超过 6mm,突出物应有软垫覆盖。如果安全帽上设置通气孔,通气孔总面积为 150mm2~450mm2。 6. 不得使用帽壳破裂、缺少帽衬、缺少下颚带的破损安全帽。 7. 禁止对安全帽配件进行的改造和更换,否则会对使用者带来危险。 8. 安全帽在经受严重冲击后,即使没有明显损坏,也必须更换。 9. 在施工现场大门入口处,挂设“进入施工现场必须戴好安全帽”的有头像的安全警示标志牌,规格宽×高=600×800。详见图 2-2。

1.2、安全带 1. 图2-5所示安全带适用于高处作业、攀登及悬吊作业中使用。

2. 本图集适用于体重及负重之和不大于100kg的使用者,不适用于消防用途的安全带。 3. 安全带进场必须有产品合格证和产品说明书。安全带零部件不应产生带撕裂、环类零件开口、绳断股、连接器打开、带扣松脱、缝线迸裂、运动机构卡死等足以使零件失效的情况。 4. 安全绳(包括未展开的缓冲器)有效长度不应大于2m,有两根安全绳(包括未展开的缓冲器)的安全带,其单根有效长度不应大于1.2m。 5. 安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞,详见图2-4。 6. 不准将绳打结使用。不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。 7. 安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。 8. 安全绳不得擅自接长使用。 9. 使用8m以上长绳应加缓冲器,自锁钩用吊绳除外。 10. 缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。 11. 用于焊接、炉前、高粉尘浓度、强烈摩擦、割伤危害、静电危害、化学品伤害等场所的安全绳应加相应护套。

现场标准化作业指导书编制规范

作业指导文件 现场标准化作业指导书编制规范文件版本号: A修订号:0页码: 1共4页 现场标准化作业指导书编制规范 编制: 审核: 批准: 生效日期:2016-5-1 受控标识处: 分发号:

现场标准化作业指导书编制规范页码: 2共4页 1.0目的及范围 本规范规定了生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基 本内容。 本规范适用于本公司标准作业指导书的编制。 2.0术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 2.1现场标准化作业 以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容,按照企业安全生产和技术、质量活动的客观规律与要求,制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。 2.2作业指导书 是指为保证过程的质量而制订的程序文件。——过程:将输入转 化为输出的相互关联或相互作用的一组活动——对象是具体的作 业活动的文件。 2.2.1操作性作业指导书, 就是对某一活动,或工序,或工种来制定怎样操作、实施的专业指导书。 2.2.2检验性作业指导书, 就是对某一活动,或工序,或工种来制定检验方法、措施、标准的专业指导 书。 2.2.3综合类作业指导书, 就是针对某一活动,某一工序,或某一工种制定的即有怎样操作实施的技术 方法,又有怎样检验控制的措施和标准的技术性指导书。 2.3现场作业指导书 对每一项作业按照全过程控制的要求,对作业作业的各个环节,明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任,依据工作流程组合成的可执行稳定的生产性技术文件。 3.0作业指导书的重要性和作用 3.1作业指导书的重要性 ——使各项工作或活动有章可循,使过程控制规范化,处于受控状态。 ——确保实现产品/工作/活动质量特征的实现。 ——保证过程的质量。 ——对内、对外提供文件化的证据。 ——持续改进质量的基础和依据。 ——避免因没有作业指导书,而使工作或活动的质量无法得到保证的情况发生。 3.2 作业指导书的作用 ——是指导保证过程质量的最基础的文件(员工操作的标准文本,规范作业过程); ——是质量管理体系程序文件的支持性文件; ——是培训新员工的教材 ——是管理需要(管理人员检查员工作业情况时的的依据性文件); 4.0识别编制时机

标准化作业指导书(基础)

曲周-清城T接西湖变110kV线路工程基础施工作业指导书 编写:年月日审核:年月日 年月日 年月日批准:年月日曲周-清城T接西湖变110kV线路工程施工项目部

目录 1 施工任务------------------------------------------------------------------------第1页 2 施工准备阶段--------------------------------------------------------------------第1页 人员组织--------------------------------------------------------------------第1页准备工作--------------------------------------------------------------------第1页技术交底------------------------------------------------------------------第2页填写并签发安全作业票--------------------------------------------------------第2页3 施工阶段------------------------------------------------------------------------第2页 工程(或每个工作日)开工------------------------------------------------------------第2页施工内容、方法及标准--------------------------------------------------------第3页工程(或每个工作日)竣工-------------------------------------------------------------第7页4 安全技术措施--------------------------------------------------------------------第8页 风险预测及控制措施--------------------------------------------------------------------第8页安全文明施工及环境保护措施--------------------------------------------------------第8页应急措施----------------------------------------------------------------------第9页 5 结束阶段-----------------------------------------------------------------------------第10页 6 附件----------------------------------------------------------------------------第10页

线路现场标准化作业指导书

目次 前言................................................................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 作业指导书的编制原则 (2) 5 作业指导书的编制依据 (3) 6 作业指导书的结构内容及格式 (3) 6.1 变电检修作业指导书 (3) 6.2 变电运行巡视指导书 (11) 6.3 高压试验作业指导书 (17) 6.4 线路运行巡视指导书 (23) 6.5 线路检修作业指导书 (29) 7 现场作业指导书的文本要求 (35) 8 现场作业指导书的应用与管理 (36) 附录A 作业指导书主要编制依据 (39) 附录B ×××变电站×××kV××线×××断路器大修定置图及围栏图 (45) 附录C ×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图 (46) 附录D ×××变电站巡视路线图 (47) 前言 为推行现场标准化作业,加强现场标准化作业的管理,规范现场作业指导书的编制,实施全过程控制,特制订本导则。 本导则的附录A、附录B、附录C和附录D为资料性附录。 本导则由国家电网公司提出并归口。 本导则由国家电网公司生产运营部负责解释。 本导则起草单位:国家电网公司生产运营部、山东电力集团公司、泰安供电公司、北京电机工程学会、华北电力科学研究院有限责任公司。 现场标准化作业指导书编制导则 1 范围 本导则规定了电力生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。 本导则适用于国家电网公司系统生产性企业和单位,其它企业可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本导则,然而,鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本导则。 DL/T 800 电力企业标准编制规则 Q/GDW 1 安全生产健康环境质量管理体系基础和术语

标准化作业指导书

十堰市郧西县110KV南岭变10KV南70开关东方二回线小河1#、3#、4#、5#台 区改造工程 施工项目部:年月日 运行单位:年月日 监理项目部:年月日 安质部:年月日 业主项目部:年月日 分管(生产)领导:年月日 分管(项目)领导:年月日 编写人(作业负责人): 作业日期2016年月日时分至2016年月日时分 湖南湘江电力建设有限公司郧西项目部

1、开工前的准备1.1、准备工作安排 1.2、作业人员要求

1.3、工器具

1.4、施工组织措施 1.4.1、施工现场组织机构: 1、工程总负责人:柴小青 2、现场负责人:屈胜群 3、施工现场安全员:彭兰 4、施工成员:柴德昌、李家明、杨自学、刘厚军、魏芳伟、袁友春、宋天学、蒋勇、任自冰、魏芳健、王明、吴家国 2、技术措施 2.1、放线: 1)、放线前交待工作任务、停电范围及危险点的控制。 2)、得到许可工作命令后方可进入工作现场,先验电,挂三相接地线。 3)、对施工现场进行周密布置,分工明确,对交通要道上置放安全标示牌,着专人看守,对放线的杆位的现场内设置警戒带,对跨越的建筑物及人口稠密处设专人把守。 4)、登杆前:检查杆根基础、检查拉线是否牢固,拆线工器具是否合格。 5)、各项措施完善后由负责人统一指挥、统一号令,同时保证信息畅通。 2.2、基础开挖: 1)、施工前,应与地下管线、电缆等地下设施主管单位沟通,根据作业区域地下设施埋设走向图,掌握其分布情况,确定开挖位置。特别是涉及到自来水、地埋电线电缆管道等地下设施时,应请其主管单位现场指挥、协调。 2)、要及时清理坑口土石块,土质松软处,应加设档板、撑木等,防止塌方。 3)、已开挖的沟(坑)应设盖板或可靠遮拦,挂警告标牌,夜间设置警示照明灯,并设专人看守,作业人员撤离时应立即盖好盖板。 2.3设备按装:

第2章 试验室标准化与信息化管理题(基础)

第二章试验室标准化与信息化管理试题(基础) 实验室应建立完善的申诉和投诉处理机制,必须()。 A.制定程序文件 B.处分有关人员 C.设立专职机构 D.采纳申诉人的要求 答案:A 试题类型:单项选择题 试题分数:2 试题难度:3 试题区分度:4 知识点编码:2.2.3管理体系 实验室应通过实施纠正措施、预防措施等()。 A.改进管理评审 B.持续改进其管理体系 C.纠正不符合工作 D.改进内部审核 答案:B 试题类型:单项选择题 试题分数:1 试题难度:2 试题区分度:3 知识点编码:2.2.3管理体系 实验室记录制度中的如下内容不正确的是()。 A.记录应按照适当程序规范进行 B.修改后的记录应重抄后存档 C.规定了原始观测记录的保存期限 D.保存记录应防止虫蛀 答案:B 试题类型:单项选择题 试题分数:1 试题难度:2 试题区分度:2 知识点编码:2.2.5.8记录、报告 下列活动中的哪一项必须由与其工作无直接责任的人员来进行()。 A.管理评审 B.合同评审 C.监督检验

D.管理体系内部审核 答案:D 试题类型:单项选择题 试题分数:1 试题难度:3 试题区分度:4 知识点编码:2.2.4.1 内部审核 实验室的设施和环境条件应()。 A.加以监测控制 B.满足客户要求 C.不影响检测结果的质量 D.满足标准要求 答案:C 试题类型:单项选择题 试题分数:2 试题难度:3 试题区分度:4 知识点编码:2.2.5.2设施和环境 实验室使用培训中的人员时,应对其进行适当的()。 A.考核 B.监督 C.限制 D.评审 答案:B 试题类型:单项选择题 试题分数:1 试题难度:2 试题区分度:2 知识点编码:2.2.5.1人员 用于“期间核查”的核查标准要求()就可以。 A.计量参考标 B.量值稳定 C.高一级仪器 D.同等级精度仪器 答案:B 试题类型:单项选择题 试题分数:1 试题难度:2 试题区分度:2 知识点编码:2.2.5.4仪器设备和标准物质

干砌片石标准化作业指导书

干砌片石标准化作业指导书 1.作业条件 1.1天窗点外作业,涉及作业位置影响行车安全时,根据施工方案确定作业条件。 1.2作业时间:根据工作量确定。 2.人员要求 作业负责人由工班长或指派胜任的桥路工担任,涉及作业位置影响行车安全时,按《普速铁路工务安全规则》执行。作业人员为培训合格的职工及劳务工。 3.作业机具 大锤、手锤、钢钎、铁铲,筛子、抹子、砖刀、线坠、灰浆桶、灰盘、扁油刷、钢丝刷、信号旗(灯)、作业标、通讯设备(对讲机)。 4.配合要求 根据现场影响设备情况确定配合单位及相关要求。 5.安全风险构成 5.1违章施工作业风险 5.1.1无计划或超范围作业,造成行车事故。 5.1.2机具、料具侵入限界,造成行车事故。

5.1.3高处作业时向下抛掷料具,造成行车事故。 5.1.4边坡防坠落设施设置不到位,致使活石、杂物坠落至线路,造成行车事故。 5.2从业人员伤害风险 5.2.1需上道或穿越线路时,未按规定设置防护,致使作业人员下道不及时,造成机车车辆伤害;违章坐卧钢轨、枕木头、道床,违章钻车、爬车,造成人身伤害。 5.2.2横越线路未执行“一站、二看、三通过”的规定,上道前未严格执行“手比、眼看、口呼”制度,造成机车车辆伤害。 5.2.3在离地面2m以上的高空及陡坡作业,未拴安全绳,戴安全帽,穿带钉或易溜滑的鞋,安排患有禁忌症人员进行高空作业,造成人身伤害。 5.2.4脚手架未按规定搭设,搭设不牢固,未安排专人负责经常检查整修脚手架,作业时未确认机具、设施和用品完好,造成人身伤害。 5.2.5搬运重、大、长物时未指定专人指挥,造成人身伤害风险。 5.2.6各种机具使用未制定切合实际的安全操作规程,机械使用未严格执行专人专机,机具设备带病或超负荷运转,安全防护装置不良,造成行车事故及人身伤害。 6.防护要求

标准化作业指导书

标准化作业指导书 2.1试样接样 2.1.1试样交接要求 a.接样人和送样人面对面交接试样,如实填写《原燃料试样交接记录》、《外来样登记表》、《物料稽查送样记录》等。 2.1.2样品量检查要求 a.制好的试样每袋不少于50克。 b.外来的等粒度达不到分析要求的试样根据品种和粒度大小应有5kg-60kg试样量,必要时请制样工协助检查。 2.1.3试样袋检查要求 a.样袋封闭严密。 b.样袋外观完好,无破损、裂口等。 2.1.4记录填写要求 a.字迹工整,信息全面,印章清晰。 2.4样品分析 2.4.1天平的使用 a.用前准备:①检查设备电源、线路;接通电源,预热15min;②调整天平底板水平;③用标准砝码进行校准或设备自校准;④检查称样器具清洁干燥无污染。 ⑤清洗干净盛样器具。⑥检查室内温湿度,填写《温湿度记录》 b.称样操作:①试样充分搅匀;②样品臵于称样器具中心位臵称量;③记录称量数据;④试样按次序完全转移到相应器具中;⑤称样完毕,天平回零,关闭天平,清理内部卫生。 2.4.14玻璃器皿的使用 a.用前准备:①检查器皿完好无破损。②器皿上有对应的、无重复的编号。③器皿和盖子切合良好不漏水。④清洗干净,按顺序摆放整齐。 b.器皿分类及使用:①烧杯和玻璃棒:搅拌时始终向一个方向;在电热板上加热溶解时不断搅拌,使反应充分完全;取放烧杯用专用烧杯夹夹取,且需轻轻摇晃后再取下。 ②漏斗和洗涤:转移时漏斗颈靠容量瓶颈内壁,玻璃棒靠漏斗内壁滤纸多层处,烧杯嘴靠玻璃棒;过滤时每次试液或洗液不超过漏斗容积三分之二,上次滤液过滤完成后方可进行下次过滤或洗涤;用洗瓶洗涤烧杯至少三次,用洗瓶冲洗滤纸三次。③容量瓶:容量瓶使用前必须检漏(检漏时装相应刻度蒸馏水,盖上塞子,

安全生产标准化作业指导书(正式版)

柞水县三星矿业有限责任公司 选矿车间 文件编号:SXKY/AQ003—2013 作业指导书 (2013版) 发布日期:2012年12月18日执行日期:2013年1月1日柞水县三星矿业有限责任公司

目录 1、带电作业指导 (2) 2、高空作业指导 (5) 3、装载机作业指导 (8) 4、自卸汽车作业指导 (10) 5、球磨机作业指导 (12) 6、行车作业指导 (15) 7、浮选作业指导 (17) 8、高频筛作业指导 (23) 9、磁选作业指导 (25) 10、矿浆泵作业指导 (26) 11、过滤作业指导 (28) 12、水泵作业指导 (37) 13、砂泵作业指导 (42) 14、维修电工作业指导 (45) 15、维修钳工作业指导 (47) 16、电葫芦作业指导 (49) 17、电磁精选柱作业指导书 (52) 1、带电作业指导 1.1 目的 本作业指导书用于指导电工岗位对危害因素带来的风险实施有效控制,以达到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”的目的。 主要内容包括:本岗位所从事的主要作业、作业过程中的风险

控制措施和可能导致的事故,以及突发事件的应急行动知识等。 1.2 适用范围 本作业指导书适用于电工岗位的各项作业。 1.3 资源准备 1.3.1电工必须经过专业培训,考试合格,持证上岗。 1.3.2电工遵守各项规章制度,按质按量安全的完成生产任务。 1.3.3上岗前应检查作业现场,设备、工具等状况。 1.3.4上岗前应按规定穿戴好劳动防护用品。 1.3.5有关人员应进行现场检查。 1.4 基本要求 1.4.1所有绝缘、检查工具应妥善保管,严禁它用,并定期检测、检验。 1.4.2现场施工用高、低电压及线路,应按照施工设计有关电气安全技术规程安装和架设。 1.4.3线路上禁止带负荷接电,并禁止带电操作。 1.4.4有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,立即将有关电源切断,并使用干粉灭火器或干砂灭火。 1.4.5多台开关箱并列安装,手指不得放在两盘的结合处,不得摸连接螺孔。 1.4.6用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在江山测电的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后,必须放电;雷电时禁止测定线路绝缘。 1.4.7电流互感器禁止开路,电压互压器禁止短路或升压方式运行。 1.4.8电气材料或设备需放电时,需穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。 1.4.9现场配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。 1.4.10人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳,立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆去叉木或拖拉绳。 1.4.11登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径1/8以上时,应经加固后,方能登杆。 1.4.12登杆操作脚扣应与杆径相适应,使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。

试验室信息化管理制度(试行)(2014.5)

中铁四局集团有限公司试验室信息化管理办法 (试行) 2014年5月 第一章总则 第一条: 为贯彻落实中国铁路总公司《铁路工地试验室标准化管理实施意见》〔工管办函(2013)284号〕,严格执行信息化管理的有关规定,统一标准、规范流程、强化监控,推荐建设项目工地试验室信息化管理工作,确保其管理处于受控状态,制定本办法。 第二条: 试验室应建立信息化管理系统,系统应能实现试验数据自动采集、试验结果自动计算及判定,具有提醒、分析、汇总、监控等功能,确保检测数据真实可靠、检测过程规范可控、检测结果可以追溯。 第三条: 信息化管理实行三级管理化模式,即项目分部试验室客户端(简称客户端)、子(分)公司/局项目经理部终端(简称二级终端)和局级终端(简称一级终端)。为避免管理的重复,对设立局项目经理部的项目,局项目经理部负责下属试验室信息化的二级管理。 第四条: 试验室信息化管理工作除应执行本办法外,尚应符合国家和行业有关法律、法规和技术标准的规定。

第二章工地试验室信息化建设要求 第五条:设备要求 1、子(分)公司/局项目经理部应配备良好、稳定的试验仪器设备,设备工况必须运行良好,不得出现漏油、漏电、产生静电、控油阀不稳定、液压油不足、万能试验机夹片不稳固可靠的情况。 2、采集终端应符合以下要求:计算机CPU 2.0GHZ,内存2G(建议内存4G以上), COM口1个;USB口2个;电液伺服式仪器和计算机设备为网口通讯的,需配备两个网卡。为保证信息系统运行比较流畅,应选用性能不低于推荐配置的计算机。 3、信息化系统的计算机运行环境应符合以下要求:安装正版操作系统,版本不低于Microsoft Windows XP,并及时安装操作系统最新发布的Service Pack 和.Net 3.5及以上的框架。为保证系统运行稳定可靠,不得安装与工作无关的应用软件。 4、信息系统必须具备稳定、良好的网络条件。要求采用独享不低于2M的宽带,路由器或交换机必须满足数据稳定交换的要求,同时根据实际上网数量和数据传输量采购相应的路由器或交换机。 第六条:人员要求 分部试验室、子(分)公司/局项目经理部位应配备经培训合格的专职信息化管理人员,具体负责分部试验室信息化管理工作。信息化管理人员应具有以下条件:大专及以上文化程度,3年以上试验检测工作经历,具备熟练操作信息化系统的技能。信息化管理人员变更应上报局试验检测中心审批。 第三章试验室信息化验收程序

信息化操作规程

调度室信息化操作规程部门:调度室信息化

矿井通信维护工 一、主要危险源 1.未按规定佩戴安全防护用具。 2.未按停送电顺序进行操作。 3.未按规定进行验电、放电。 4.停电后未按要求闭锁、悬挂警示牌。 5.检修电气设备前未检测瓦斯浓度。 6.高空作业时未采取安全措施。 7.传递材料工具时,应用绳索传递不得乱扔。 8. 作业地点下方严禁有人停留或行走。 二、适用范围 本操作规程适用于矿井通信维护工。 三、上岗条件 1. 身体健康适合本岗位要求。 2. 必须经过培训并考试合格持证上岗。 3. 必须熟悉所检修电气设备的结构、性能、工作原理,会操作、会维护、会保养。 4. 应熟悉作业范围内的电话、小灵通基站等设备故障。 四、安全规定 1. 作业前必须进行本岗位危险源辨识,作业时必须严格执行“手指口述”。 2. 上班前严禁喝酒,遵守劳动纪律,认真填写工作日志,不做与本职工作无关的事情,遵守各项规章制度。 3. 井下工作时,应携带电工常用工具、与电压等级相符的验电笔和便携式瓦斯检测仪。 五、操作准备 1. 设备检修前要将检修的材料、备件、工器具准备齐全,并认真检查和试验,确保检修顺利进行和安全操作。 2. 作业前应检查待修设备是否已经断电、断水,是否悬挂“有人作业,严禁送电(水)”警示牌。 3. 作业前要对作业场所的施工条件进行认真检查,以保证作业人员和设备的安全。 六、正常操作 通讯维修工主要负责: 1.检查沿线通讯设备情况完好符合标准要求。 2.电话、小灵通基站等设备故障。 3负责井下、井上所有定位基站及相关设备的安装、调试、维护、维修工作。 4.应将在籍的基站及相关设备逐台建账,认真填写设备台帐、故障登记表、维护记录等。 5.交接班内容包括: (1)设备运行状况。 (2)当班存在的问题及处理情况。 (3)遗留问题。 (4)接班人员签字。 6.接班后对设备要进行必要检查。 7.进入机房要穿洁净的工作服,要经常用干燥的布擦拭设备外壳,每班清扫室内。 8.应备有必要的工具、仪器、并备有设备说明书和图纸。 9.安装基站时,要根据要求确定安装地点和电缆长度,并备足安装用的材料。 10.设备搬运或安装时要轻拿轻放,防止剧烈震动和冲击。 11.敷设电缆时要有适当的尺度,电缆悬挂高度应大于矿车和运输机的高度,并位于人行道一侧。

相关文档
相关文档 最新文档