文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MW光伏发电项目

MW光伏发电项目

MW光伏发电项目
MW光伏发电项目

1MW光伏发电项目

目录

一、项目基本信息............................................

二、项目投资................................................

1、总投资.................................................

三、伏系统总体方案设计......................................

1、总体方案...............................................

2.电气一次设计.............................................

3.电气二次设计............................................

4.主要设备选型.............................................

5.交流侧设计...............................................

四、发电量计算..............................................

1、发电量情况..............................................

2、节能减排情况............................................

五、收益情况................................................

六、所需资料................................................

一、项目基本信息

项目基本信息如表1

表1 项目基本信息

二、项目投资

1、总投资

项目投资750万元,折合7.5元/瓦

三、伏系统总体方案设计

1、总体方案

本电站为分布式光伏发电项目,安装在1个屋顶上,故采用分块发电、就地并网的设计方案。装机容量情况见下表5.1图所示。

表2 光伏电站分区装机容量统计表

(1)本项目装机容量共为1MW,采用265wp峰值功率的组件,22块组成一个光伏组串,接入20台50KW光伏逆变器后,就地接入配电箱或配电房,为建筑内供电,多余电量送入公共电网。

(2)光伏方阵的安装方式采用水泥基础及支架安装方式,固定支架倾斜角为25°;光伏逆变器采用国产组串型光伏逆变器,其交流额定功率为50kW,具有4路MPPT输入,每路输入可接入10路光伏组串,且安装简易。

(3)其光伏发电系统主要设备有光伏组件、光伏支架系统、光伏逆

变器、光伏电缆组成(详见下图所示)。

2.电气一次设计

1)接入系统方案

根据本光伏电站装机容量为1MW,综合考虑本项目为自发自用、余电上网方式,并兼顾节约资源、工程可行性、电网安全等方面要求,按照国家电网《分布式光伏发电接入系统典型设计》以及当地电网公司出具的系统接入方案,本光伏电站接入系统以380V多点接入用户配电室,具体方案为:采用1回380V低压电缆接入新增配电柜。

本工程光伏电力经汇流后通过1回线路接入新增配电柜,再由配电柜引出1回线路连接低压母线。

2)电气计算

1.潮流分析

本项目光伏电站为自发自用、余电上网方式。

2.短路电流计算

计算设计水平年系统最大运行方式下,电网公共连接点和光伏电站并网点在光伏电站接入前后的短路电流,为电网相关厂站及光伏电站的开关设备选择提供依据。考虑特殊情况,光伏发电提供的短路电流按照1.5倍额定电流计算,本系统380V。

3.无功平衡计算

380V光伏系统可不具备无功功率和电压调节能力,其输出有功功率大于其额定功率的50%时,功率因数应不小于0.98(超前或滞后),输出有功功率在20%-50%时,功率因数应不小于0.95(超前或滞后)。本系统中使用的光伏专用逆变器,各项电学性能参数均符合国家电网的指令要求,并网运行后不会导致的原厂用关口计量功率因数无法满足标准要求。

3)主要设备选择原则

1.主接线

光伏发电并入厂用380V母线,厂用380V母线分别采用单母线以及单母线分段接线方式。

2.送出线路导线截面

本光伏系统在正常情况下最大并网点处容量约为493A的并网电流,并网点向380V电网并网的线路根据此电流选用电缆,其他并网点送出线路截面也按此原则选择。

3.断路器型式

选用智能框架式断路器,并需留有一定裕度,断路器应具备电源端与负荷端反接能力。

并网点处安装易操作、具有明显断开指示、具备开断故障电流能力的

低压并网专用开关,专用开关应具备失压跳闸及检有压合闸功能,失压跳

闸定值宜整定为20%U

N 、10秒,检有压定值宜整定大于85%U

N

3.电气二次设计

1)系统继电保护及安全自动装置

1. 380V/220V线路保护

本光伏电站侧和就近接入用户用配变10/0.4kV的低压侧均配置框架

式或塑壳式断路器,断路器具备短路瞬时、长延时(框架式)保护功能和分励脱扣、欠压脱扣功能。当0.38kV光伏电站线路发生各种类型故障时,由光伏电站线路侧的断路器跳闸,切除故障线路,实现对光伏电站线路的保护。因此,不再另外配置独立的保护装置。

2. 防孤岛检测及安全自动装置

本方案中采用具备防孤岛能力的三相光伏逆变器。选用的光伏逆变器

具有低电压闭锁、检有压自动并网功能(推荐采用低于20%U

N

、0.2秒闭锁

发电,检有压85%U

N

自动并网控制参数)。

3.防逆流保护

由于本光伏电站接入点为380V侧,为自发自用,余电上网形式,因此不需要配置防逆流保护。

4.用户用低压侧保护

用户用低压侧(400V)联络,在联络开关处加装电源闭锁装置。

5.10kV侧校验

本方案采用自发自用、余电上网接入方式,为此需要校验10kV侧的相关保护与安全自动装置。

(1)线路保护

一般10KV电缆混合线路都配置保护装置,所以光伏电站并网点至接入点间10kV短电缆故障时,外线能正确动作切除故障,不会对系统侧电网造成设备安全影响,满足光伏电站接入要求,因此系统侧无需新增线路继电保护。为保证线路上其他用户的供电可靠性,可在外线线路侧安装10kVPT,完善线路保护检无压回路,实现检无压重合功能。

(2)母线保护

系统侧变电站10kV无独立的母线保护,10kV母线故障能正确切除,不受光伏电站接入的影响,满足光伏电站接入方案的要求。

(3)主变间隙保护

为防止光伏电站在特殊情况下对110kV变压器形成的过电压,需完善主变间隙保护(间隙零序电流及零序电压)回路,并投跳并网线开关。

2)系统调度自动化

1.调度关系及调度管理

本光伏电站以0.4kV电压等级并网,根据现行规定,暂不考虑建立调度关系。

2.配置及要求

(1)远动系统

本方案暂只需上传发电量信息,不需配置独立的远动系统。用户用侧配电室满足GPRS信号的传输要求。

(2)电能量计量

本光伏项目发电量消纳方式为自发自用,余电上网形式,需增设并网电能表及关口计量表。便于光伏发电量统计和计费补偿,设备配置和技术要求均符合DL/T448的要求。

(3)安装位置

并网电能计量装置结合现场实际情况安装。

(4)技术要求

计费关口点按单表设计,电能表采用智能GPRS电能表,精度不低于1.0级,电流互感器精度需达到0.2S级。

电能表采用静止式多功能电能表,具备双向有功和四象限无功计量功能、事件记录功能,应具备电流、电压、电量等信息采集和三相电流不平衡监测功能,配有标准通信接口,具备本地通信和通过电能信息采集终端

远程通信的功能。

计量表采集信息分别接入电网管理部门和光伏发电管理部门(政府部门或政府指定部门)电能信息采集系统,作为电能量计量和电价补贴依据。

各表计信息统一汇集上传。

3. 电能质量监测装置

根据《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》以及《江苏电力公司电能质量管理规定》的要求,本期在配电所装设满足IEC6 1000-4-30-2003《电磁兼容第4-30部分试验和测量技术-电能质量》标准要求的A类电能质量在线监测装置一套,监测电能质量参数,包括电压、频率、谐波、功率因数等。安装位置为用户用10kV变电所进线侧。

4.主要设备选型

1.1光伏组件选型

综合考虑,本项目初步选用多晶硅光伏组件。

出于建筑物屋顶面积与业主要求,本发电区内采用多晶硅265wp峰值功率的光伏组件,其主要电学性能参数如下所示。

屋顶区域采用的光伏组件参数

1.2光伏支架选型

由于项目地位于经济发达地区,土地成本高,本次项目选择在建筑屋顶即园区商务楼屋顶投资建设,针对其特殊性,我们对不同屋顶安装方式做了市场调查,应用在分布式光伏项目的支架基础有以下几种方式(如下表所示):

支架基础类型

支架基础照片效果图

1.3光伏逆变器选型

本项目发电区光伏逆变器选用组串型光伏逆变器,功率为50kW,该逆变器的主要参数如下:

光伏逆变器电学性能参数

本项目选用的光伏逆变器各项电学性能参数均符合国家电网接入电网的技术要求。

1.4电缆设计

光伏组件之间的接线采用组件自带的电缆进行连接;光伏组件串到光伏逆变器之间的接线采用光伏专用电缆PV1-F-1×4电缆进行连接.

根据设计要求得到如下线缆规格:

光伏组件串输出的线缆规格为PV1-F- 1×4

逆变器输出的线缆规格为YJV 4X35

5.交流侧设计

1 .1计量并网柜

为了方便日后的维护与计量,需要在建筑内配置计量并网柜,本项目需要配置4台。

发电区计量并网柜的技术参数如下:

(1)额定输入功率为 0~250KWp

(2)最大输入总电流为 1000A

(3)输入路数1路(1号建筑发电区)输出路数均为汇流为1路

(4)输出电压:AC310V~480V

(5)环境温度:最高温度 60℃,最低温度-20℃

(6)防护等级:IP65

(7)海拔高度:<1500m

1.2系统接入电网设计

建筑发电区分别采用5台50kWp光伏逆变器,回流并入新增配电柜在接入用户配电室低压三相低压交流电网(AC380V/50Hz),具体接入方式见所示。

发电区建筑接入方式

1.3 系统监控装置

本项目监控系统实行分区发电、集中监控、集中控制方案,统一在监控主机上进行信息反馈与操作,数据均采集于2个发电区的光伏逆变器(逆变器均具备RS485数据接口,供数据传输)。

(1)采用高性能PC机作为系统的监控主机,配置光伏并网系统多机监控软件,采用 RS485通讯方式,连续每天24小时不间断对所有并网逆变器的运行状态和数据进行监测。

光伏发电项目实施建议书

缅甸勐拉光伏太阳能发电 项目建议书 Version 1.0

第一、行业介绍 在1839年,法国科学家贝克雷尔就发现,光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差。这种现象后来被称为“光生伏特效应”,简称“光伏效应”。 20世纪70年代后,随着现代工业的发展,全球能源危机和大气污染问题日益突出,传统的燃料能源正在一天天减少,对环境造成的危害日益突出,同时全球约有20亿人得不到正常的能源供应。这个时候,全世界都把目光投向了可再生能源,希望可再生能源能够改变人类的能源结构,维持长远的可持续发展,这之中太阳能以其独有的优势而成为人们重视的焦点。丰富的太阳辐射能是重要的能源,是取之不尽、用之不竭的、无污染、廉价、人类能够自由利用的能源。太阳能每秒钟到达地面的能量高达80万千瓦时,假如把地球表面0.1%的太阳能转为电能,转变率5%,每年发电量可达5.6×1012千瓦小时,相当于世界上能耗的40倍。正是由于太阳能的这些独特优势,20世纪80年代后,太阳能电池的种类不断增多、应用围日益广阔、市场规模也逐步扩大。 20世纪90年代后,光伏发电快速发展,到2006年,世界上已经建成了10多座兆瓦级光伏发电系统,6个兆瓦级的联网光伏电站。美国是最早制定光伏发电的发展规划的国家。1997年又提出“百万屋顶”计划。日本1992年启动了新计划,到2003年日本光伏组件生产占世界的50%,世界前10大厂商有4家在日本。而德国新可再生能源法规定了光伏发电上网电价,大大推动了光伏市场和产业发展,

使德国成为继日本之后世界光伏发电发展最快的国家。瑞士、法国、意大利、西班牙、芬兰等国,也纷纷制定光伏发展计划,并投巨资进行技术开发和加速工业化进程。 2006年的光伏行业调查表明,到2010年,光伏产业的年发展速度将保持在30%以上。年销售额将从2004年的70亿美金增加到2010年的300亿美金。许多老牌的光伏制造公司也从原来的亏本转为盈利。 2015年上半年,全国累计光伏发电量190亿千瓦时。 2015年9月7日,省首个供电所光伏发电项目在市浦口区正式并网运行,农村居民也用上了“绿色电”。接下来光伏发电项目将在农村变电所推广。 发展现状与趋势 2011年,全球光伏新增装机容量约为27.5GW,较上年的18.1GW 相比,涨幅高达52%,全球累计安装量超过67GW。全球近28GW的总装机量中,有将近20GW的系统安装于欧洲,但增速相对放缓,其中意大利和德国市场占全球装机增长量的55%,分别为7.6GW和7.5GW。2011年以中日印为代表的亚太地区光伏产业市场需求同比增长129%,其装机量分别为2.2GW,1.1GW和350MW。此外,在日趋成熟的北美市场,新增安装量约2.1GW,增幅高达84%。 其中中国是全球光伏发电安装量增长最快的国家,2011年的光伏发电安装量比2010年增长了约5倍,2011年电池产量达到20GW,约

光伏电站工程项目总结报告

江西奉新工业园区用户侧并网屋顶光伏电站工程项目总结报告建设单位:江西泰明光伏有限公司 监理单位:南京苏安建设监理咨询有限公司 施工单位:江苏佳讯太阳能电力设计院有限公司 2013年6月

目录 1、工程概况 (1) 1.1参建单位 (2) 1.2主要设备情况 (2) 1.3主要验收标准 (3) 2、人员、设备配备及施工进度 (3) 2.1人员、设备投入及工程节点 (4) 3、电站建设施工管理 (5) 3.1安全文明施工管理 (5) 3.2现场施工质量管理 (5) 3.3现场施工进度管

理 (6) 3.4现场施工成本控制管理 (7) 3.5现场材料管理 (7) 3.6项目成本控制措施 (8) 4、质量管理的措施 (9) 5、工期及施工进度 (10) 6、电站试运行维护管理 (12) 7、存在的质量问题 (13) 7.1质量事故情况 (13) 7.2未完工程情况 (13) 工程总评价 (13)

附件一:项目管理组织机构附件二:质量管理组织机构附件三:工程大事记

1、工程概况 江西奉新工业园区用户侧并网屋顶光伏电站工程建在江西省奉新县工业园区内,奉新县位于江西省的西北部,位于东经115.38,北纬28.70,海拔高程380m,工程建设包括5个厂区,共5个发电单元。交通便利,运输方便。平均每天日照时间接近 3.4h,工程年太阳总辐射量为4647.1MJ/m2,年日照时数为1291h,本工程总装机容量20.00168兆瓦。 工程内容包括光伏发电本体,6台50kw逆变器,20台100kw逆变器, 38台250kw逆变器, 13台500kw逆变器等。光伏发电方阵组件分别采用江苏东鋆光伏科技有限公司EN156P-60-240,EN156P-60-245和江阴市金磊光伏材料有限公司JL156P-60-240,JL156P-60-245,支架形式为热镀锌的固定倾角安装支架和铝合金的沿屋面坡度安装支架等,实际装机总容量达到20001.68kWp,总投资20298万元,本工程25年总发电量月44481万kWh,预计25年年平均发电1779万kWh。其中泰明光伏子站有两部分由电池组件发电经汇流箱到直流配电柜经逆变器转换成交流电后一次升压到10千伏后T接入公共电网,其余部分和其它子站全部采用380V低压接入用户侧,属自发自用余电上网类。 本工程修建逆变器室24座,电气工程总装机容量为20.00168MWp 多晶硅电池组件,电池组件采用最佳倾角固定安装(28°)和沿屋面坡度安装。20.00168MWp太阳能电池陈列由20块组件串联成一路,每8、

光伏发电项目一期工程---项目经理总结

光伏发电项目一期(20MW)工程 工 作 总 结 总结人: 日期:2016年12月26日

感谢公司领导的信任,让我直接进入光伏发电一期(20MW)项目工程,担任项目经理。经过6个多月的现场工作和学习,发现了自己工作中的不 足,同时也积累了一些经验,现汇报给领导,请领导批评指正。一、设计专业: 场区设计工作委托给西安特变电工电力设计有限公司,由于签订合同时经验不足,导致 图纸进度非常缓慢,甚至图纸出错、名称错误等低级问题,给现场施工带来的困难。 1、针对设计问题,在签订合同时,书面规定出图时间及质量要 求,保证图纸保质保量按时到达现场,不能因为图纸问题延 误工程进度; 2、审图流程一定要全面,各个专业及监理、施工单位要认真审 图,对图纸问题要及时提出,并签字确认,避免后期出现设 计变更造成损失。 二、土建专业 土建是基础,一个工程的好坏和耐久度都体现在土建,因此都土建 专业的管理是整个项目的关键。光伏发电一期(20MW)工程项目在土建 中就存在问题。 1、桩基础深度不够,按照设计原则桩基础须落在冻土层以下, 以保证在冬天气温低的时候,桩基础不因冻土膨胀而产生偏 移,保证光伏支架的稳定性。此项目桩基础埋深1800mm,冻 土层为2000mm,根据设计人员的经验,大概在3-5个冰冻期 后,桩基础会产生偏移。 2

2、电缆沟深度不合理,按照设计原则,地埋电缆应铺设在冻土 层以下距离地面不低于600mm的实土层上。此项目电缆埋深 800mm,达到了两个条件中的一个,因此不符合设计规则。 3、箱变、逆变基础未加钢筋,承重能力符合要求,但抗挤压能 力明显不足。 因此项目设计时,设计人员必须现场实勘,结合现场的实际 气候、环境和当地的一些数据出具实勘报告后再开始设计工 作。 三、电气专业 1、厂家选择 通过资格预审确定符合公司理念的国内一流设备厂家后再通过招标方式选择符合项目的设备,在此工程中,设备的质量、口碑和售后服务是关键。质量是灵魂、口碑是容貌、售后服务是行动。 2、设备进场 设备合同签订后,需齐聚各个设备厂家人员进行设备到货时 间确定会议,按照工程进度计划表把各个设备进场时间落实 到每个设备厂家人员身上,并签字确认,公司备案。以此来 保证项目进度不会因设备原因延误,并减少损失。 3、设备保管和开箱验收 设备按照进度计划进场基本上不会存在室外保管的情况,若 出现类似情况,需要求施工单位做好防雨防冻放倒的安全措 施,并责任到人。

光伏项目总结

项目总结 目录 本人从事光伏电站建设行业以来已经有4个多月,现在分享一下我做项目以来的一些经验。 我觉得在强者如林的光伏产业中,XX公司要突出重围获得一席之地,还是有一段不小的距离要走的。光伏电站作为光伏投资的成品而言,其回收投资成本的周期、存续期间的质量问题的重要性是显而易见的。再由于光伏电站的建设相比其他工程建设项目而言,其投资金额大、建设周期短的独特性更使得光伏电站的建设项目管理的难度加大。这也是我们项目部急需分析解决的一个难点。 一个项目的管理分为五个具体的阶段过程,即起始过程、计划过程、实施过程、控制过程和结束过程。光伏电站项目的管理,也不例外。作为我们项目部而言,我们考虑更多的是电站建设的实施和控制过程。而作为项目的建设单位,安全、质量、进度和成本则是工程实施过程中需要我们控制的几个方面。

1、施工进度控制方面工作 施工进度的控制主要是根据施工工期总目标的要求,督促EPC按照报送的施工进度计划表进行施工。目前我们的施工计划都是按照横道图来进行施工。施工进度计划是各项作业工艺流程合理安排的体现,是我们对每个节点工期顺延或者不顺延的重要依据,是抓进度最为实用依据。光伏建设工程同时作业的工作面较多,交叉作业情况不可避免,因此施工进度计划图的重要性更为突出。 但是由于项目建设的突发状况比较多,这就需要我们督促EPC及时更新施工进度计划,并在三方(EPC、业主方、监理)共同的见证下,共同签名确认施工进度计划的变更。 2、工程质量的控制方面工作 工程质量的控制是各项工作的重中之重,因为工程质量是实现公司营业利润的保证。质量控制重点应抓好以下几个环节: (1)施工源头控制 质量控制要从源头上抓起,即从基础工程的开始施工就要严格控制,对之进行认真复核。(例:XX项目XX厂区,因为前期第一道工序—屋面检查放线,工作没有做好,把彩钢瓦作为放线的基准,从而导致后面龙骨安装歪斜,最后导致组件方阵出现平行四边形现象,达不到横品竖直的施工要求。影响光伏电站美观的同时又返工重做严重影响工期。)

个人分布式光伏发电项目简介

______市_______办事处_______村 ______KW_个人分布式光伏发电项目简介 编制人: 编制日期:2017年12月5日

目录 一、工程概况 二、建设项目意义及背景 三、建设主要设备 四、项目产能分析 五、施工计划 一、工程概况 项目位于山东省临清市大辛庄办事处黄官屯村,投资约6.5万元,全

部由个人自筹解决。本项目采用47块280w单晶硅光伏组件,系统 总容量13.1Kw,在光照充足且时间长的情况下,系统达到最大产出, 每年光照约2567小时,日均发电量约57.64KwH左右,每年发电可以达到12061KwH左右,年收益约17554元左右。安装位置位于黄树生自家宅基地面上,所发电量全部上网。配电设施独立,项目配备完善的防雷,防风设施。 二、建设项目意义及背景 1.符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向 我国能源结构以煤炭为主,“十一五”以来,在经济快速增长的拉动下,煤炭消费约占商品能源消费构成的75%,已成为我国大气污染的主要来源,同时,也是保证我国能源供应安全和可持续发展的必然选择。 2009年国家财政部等诸部门下发了《关于加快推进太阳能光电建筑 应用的实施意见》、《关于印发《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》的通知》、《关于印发太阳能光电建筑应用示范项目申报指南的通知》以及《关于实施分布式光伏发电示范工程的通知》,鼓励企业充分利用丰富的太阳能资源开展建设工作。 2. 中国能源结构的需要 除水电外相对于其他科再生能源,风电开发及光伏发电能源蕴藏丰富,但利用率很低,开发潜能较大。未来能源结构的发展趋势将逐步降低煤炭,石油等一次性能源的消费比重。而有利于社会和生态环境可持续发展的新能源将成为发展中心。

光伏发电工作总结

光伏发电工作总结 篇一:光伏电站工程总结报告 光伏电站工程 竣工总结报告 项目名称:XXXX新能源有限公司5MWp屋顶光伏 并网发电示范项目 建设单位:XXXX新能源有限公司施工单位:XXXXX电力股份有限公司 XXXX新能源有限公司: 截止目前,我公司对本单位所承揽的XXXX新能源有限公司5MWp屋顶光伏并网发电示范已经施工完毕,现做出项目竣工总结报告。 施工单位:XXXXXXX电力股份有限公司项目经理:企业技术负责人:企业法定代表人: 结论总结 (一)基本情况 (二)质量责任人定岗及变更和分包及合同资质情况 (三)完成设计和合同约定情况 (四)采用的技术质量标准,企业对分项工程、分部工程自检自评

和被认定质量情况 (五)主要建筑材料、建筑构配件和设备的证明文件 a) 隐蔽工程和使用功能自检验收情况 b) 行政主管部门、质量监督机构及监理单位责令整改情况 (六)、竣工档案技术资料和施工管理资料编制情况 (七)、企业自我认定组件支架的安全可靠度,系统集成使用功能完善良好运行程度 (八)、其它方面 汇报单位:XXXXXX电力股份有限公司 篇二:光伏电站运维工作总结 光伏电站建设运维工作总结 青海德令哈光伏电站于XX年12月20号顺利并网发电,由此成为德令哈第一个光伏并网发电的企业。为使新建电站顺利平稳运行,在最短时间内达到安全、经济、满发的目标,公司工程部、客服中心积极承担了该电站的施工安装与运营维护工作。下面就施工安装及其运维情况进行如下总结 一、电站前期建设投产试运行准备工作 为实现电站顺利投产与运行管理,保证电网安全稳定运行,德令哈项目部根据国标《光伏发电工程验收规范》和省电力公司调度字〔XX〕87 号《关于加强青海电网并网光

分布式光伏发电材料项目合作意向书

分布式光伏发电材料项目合作意向书 第一章项目概况 一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称 xxx(集团)有限公司 (二)公司简介 未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服 务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。 公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。 公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产 业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。 企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有 针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。经过多年 的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。

未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模, 建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人 力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等 制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于 未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发 展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进 行合理的考核与评价。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上 述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客 户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质 量的优质、稳定。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务 的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司 技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断 加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先 水平。 上一年度,xxx公司实现营业收入30440.92万元,同比增长28.63%(6775.46万元)。其中,主营业业务分布式光伏发电材料生产及销售收入为25344.69万元,占营业总收入的83.26%。

光伏发电站设计规范(GB 50797-2012)

光伏发电站设计规范(GB 50797-2012) 1总则 1.0.1为了进一步贯彻落实国家有关法律、法规和政策,充分利用太阳能资源,优化国家能源结构,建立安全的能源供应体系,推广光伏发电技术的应用,规范光伏发电站设计行为,促进光伏发电站建设健康、有序发展,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建或改建的并网光伏发电站和l00kWp及以上的独立光伏发电站。 1.0.3并网光伏发电站建设应进行接入电网技术方案的可行性研究。 1.0.4光伏发电站设计除符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语和符号 2.1术语 2.1.1光伏组件 PV module 具有封装及内部联结的、能单独提供直流电输出的、最小不可分割的太阳电池组合装置。又称太阳电池组件(solar cell module) 2.1.2光伏组件串 photovoltaic modules string 在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流电输出的电路单元。 2.1.3光伏发电单元 photovoltaic(PV)power unit 光伏发电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。又称单元发电模块。 2.1.4光伏方阵 PV array 将若干个光伏组件在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。又称光伏阵列。 2.1.5 光伏发电系统 photovoltaic(PV)power generation system 利用太阳电池的光生伏特效应,将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。 2.1.6 光伏发电站 photovoltaic(PV)power station 以光伏发电系统为主,包含各类建(构)筑物及检修、维护、生活等辅助设施在内的发电站。 2.1.7辐射式连接 radial connection 各个光伏发电单元分别用断路器与发电站母线连接。 2.1.8 “T”接式连接 tapped connection 若干个光伏发电单元并联后通过一台断路器与光伏发电站母线连接。 2.1.9跟踪系统 tracking system

屋顶光伏电站简介及案例

用户侧并网屋顶光伏电站介绍用户侧并网光伏发电系统 ①太阳电池②开关/保护/防雷③电缆④并网逆变器⑤电度表(光伏电量) 经济和社会效益分析 经济效益 一个10MWp的光伏电站,按系统效率80%,年利用小时数1100小时(江苏地区平均值)计算,一年可发电10000000*1100/1000=1100万度电,按1度电可比原购电价格便宜0.15元,可节省购电用户运营成本近165万元。 10MWp电站总投资约1.2亿左右,根据新能源产业政策,项目建成后税收是三免三减半(每个地区的政策要了解清楚),第四年后建成后每年可缴税约300~400万。

社会效益 每年可节省标准煤约2800t,减排烟尘约700t,减排灰渣约1000t,减排二氧化碳约5960t,减排二氧化硫约56.84t。 屋顶光伏电站案例 盐城阜宁3MWp屋顶光伏发电项目 (中国2009年度最大已并网屋顶光伏电站) 1)项目地址:盐城阜宁3MWp屋顶光伏电站位于阜宁经济开发区荣威塑胶厂。 2)项目规模:3MW(规划9.18MWp)。 3)占地面积:5万平米。 4)组件类型:晶硅电池。 5)组件品牌:常州天合,江苏林洋。 6)逆变器规格:500KW。 7)逆变器品牌:Satcon(美国赛康)。 8)支架类型:固定倾角(30度)支架。 9)支架品牌:中环光伏。 10)接入系统:电站所发电量升压至10kV 直接并入地区电力网。 11)进场施工时间:2009年10月10日。 12)并网时间:2009年12月31日正式并网发电。 13)系统组成:盐城阜宁3MWp屋顶并网光伏电站采用分块发

电,集中并网方案,采用晶硅电池组件。该工程由光伏发电系统、电气系统、接入系统组成,分9个厂房,6个子系统,。每个子系统分别由太阳电池组件、支架、直流防雷汇流箱、并网逆变器、升压变压器等组成。 本项目建设规模为3MW,全部采用固定倾角安装,共安装220W 晶硅太阳能电池13664块。 盐城阜宁3MWp屋顶光伏发电项目运行寿命25年,总体效率为80%,预计电站在25 年运营期内年平均上网电量为337万kW·h,总上网电量为8425 万kW·h,与火电厂相比每年可为电网节约标煤约1028吨,在25年使用期内共节省标煤2.57万吨。项目同时发挥重要的环境效益,每年减轻排放温室效应气体CO2约2743吨;每年减少排放大气污染气体SOx约21吨,NOx约7吨。 项目建设过程图片

光伏电站年度工作计划总结及计划

上半年工作总结及下半年工作计划 今年是我站全体职工接受考验的关键性一年,由于箱变等设备质量问题,以及由于施工工期短造成的工程质量问题,很多意想不到的设备缺陷和故障将会在今后运行过程中逐步显现。 一、2018年上半年生产目标完成情况 1、生产经营情况 1月份发电量万KWh,上网电量万KWh 2月份发电量万KWh,上网电量万KWh 3月份发电量万KWh,上网电量万KWh 4月份发电量万KWh,上网电量万KWh 5月份发电量万KWh,上网电量万KWh 6月份发电量万KWh,上网电量万KWh 7月份发电量万KWh,上网电量万KWh 1-7月份累计发电量万KWh,上网电量万KWh 2、安全生产 1)未发生人身轻伤及以上事故。 2)未发生一般及以上设备事故。 3)未发生各类误操作事故。 4)未发生计算机网络及监控系统瘫痪事故。 二、上半年运维工作总结 1、消防安全管理

我站制定了消防安全管理制度及消防安全工作预案,落实站内各级岗位及员工消防责任。在此基础上对站内电气设备消防隐患进行定期排查,特别对光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变、SVG室、二次保护室、高压室等地点定期进行重点排查,发现隐患及时处理。 春节期间,村民到山庙上香,祭祖,山庙距光伏区不足30米,我站运维人员虽看管着防止鞭炮引燃草木发生火灾,但上香人员杂乱众多,且活动范围较大,我站人员多次扑灭未燃起的烟火,其中一次因鞭炮降落至山沟引起火苗,人员还未达到火区时,火苗已顺风熊熊燃起。我站立即组织人员扑火,优先扑灭光伏区围栏周边的火源,经过将近1小时的扑救,最终将火扑灭,因扑救及时,火势未蔓延至光伏区。同期,运维人员在巡检时在光伏区周边共发现6起人为引燃的火源,因扑救及时,火势均未蔓延至光伏区。 2、组件清洗、光伏区除草 3月底我站配合保洁公司对光伏区组件进行清洗,同时制定组件清洗方案,每天派专人监督落实清洗工作。清洗工作结束后,我站进行验收,未达标的要求其按标准进行清洗。 除每日定期巡检时间,电站组织运维人员早上6点至8点、下午4点至6点到光伏区进行除草工作,前期除草工具为镰刀、砍刀。因光伏区面积大,灌木、构树多,镰刀、砍刀除草效率极低。5月份我站购进5台割草机,使用割草机后除草效率大大提高。在村民的配合下,截至目前光伏区所有组件前后及道路两旁、逆变器、箱变处的杂草已全部清除一遍,个别区域杂草已清除2-3遍。但因上

创建分布式光伏电站项目简介

关于萧山区创建 国家分布式光伏发电示范区 项 目 简 介 实施单位:浙江舒奇蒙能源科技股份有限公司 二〇一三年九月

一、分布式光伏电站的优势 1、合理利用屋顶面积,不占用土地资源。分布式光伏电站要求建设在空闲的厂房屋顶上,利用厂房屋顶的特点进行设计、建设光伏电站,使厂房屋顶发挥更大的价值。 2、采用“自发自用、余量上网”的原则。分布式光伏电站要求用户侧并网,使光伏发电量随时被企业在生产、生活过程使用,不用产生电网的损耗与不增加电网建设成本。 3、电力稳定,国电补充。分布式光伏电站采用光伏逆变器进行电压平衡,虽然光伏发电的电流输出是随光照强弱是有较大的变化,但光伏电压是平衡输出,在国家电网的补充下,不会对企业使出产生任何波动。 4、独立发电,有效输出。分布式光伏电站属于独立发电系统,国家电网只外网检修时才能停电,正常情况下,可能独运作,不会停电,对企业电力负荷及保证生产用电有一定的独立性。 5、高峰发电,晚上断网。分布式光伏发电都是在白天发电,也就是在用电量最大的时段发电,对电网的负荷平衡有较好的补充作用,而且由于白天用电基本都属于高峰电价,对光伏电站的投资回报有较好的保证。 6、清洁能源,算节能指标。根据国务院文件,分布式光伏发电部份可计入节能部份,属于企业节能,在节能减排政策中,可申报节能减排补贴,循环经济项目申报等,同时在对企业节能减排考核时,免证节能相关的附加费。 7、使厂房更加美观大方,增加企业形象。多晶硅太阳能光伏组件为淡蓝色产品,与厂房屋顶整体结合后,更显美观。同时由于光伏产品是绿色能源,更能体现企业的环保意识与人文环境,提高企业的社会形象。 8、坚固屋顶,增加隔热效果。分布式光伏电站组件安装在厂房屋顶上,对本身屋面具有保护作用,如酸雨、灰尘等物质不会直接与厂房屋面接触。由于光伏组件表面采用玻璃制成,只需偶尔清洗或雨水的冲刷,就很洁净;而光伏组件安装与厂房屋面有一定距离,可增加一层隔热效果,具有较好的降温作用。

光伏发电项目进度控制计划

武汉普天屋顶330.99kWMp 光伏发电项目 进 度 控 制 计 划 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期:

使用范围 本进度控制计划适用于武汉普天工业园屋顶光伏发电项目的土建工程、安装工程、室外总体工程等全部设计图纸内容及文件合同所求的工作内容。 工程目标 1工期目标: 60天,满足合同要求,2015年5月日正式开工(待投资方正式书面通知),2015年7月日正式并网发电。 2质量、安全目标: 工程质量目标:确保一次性验收合格 安全目标:工程施工全过程安全生产无重大伤亡事故。 工程概况 2.1工程性质 2.1.1.工程名称:武汉普天工业园屋顶330.99kWp分布式光伏发电项目 2.1.2.工程地点:武汉市东湖开发区大学园路20号武汉普天工业园2号楼屋顶(东经114°23'27",北纬30°27'13") 2.1. 3.建设单位:上海普天能源科技有限公司 2.1.4.设计单位:武汉日新科技有限公司 2.1.5.施工单位:武汉鸿飞通信设备有限责任公司 2.2工程简况: 武汉普天工业园分布式光伏并网发电项目,位于湖北省武汉市东湖高新开发区大学园路20号武汉普天工业园2号楼屋顶,安装布置屋面光伏发电系统,光伏发电规模总计330.99kW (千瓦),规划平面图如下。 图1.1一号楼屋顶布置方案图

武汉普天工业园分布式光伏并网发电系统静态投资总计361.13万元。该发电系统总装机容量为330.99千瓦,建成后其光伏发电系统年均发电量约为30.458万度电。光伏系统所发电量绝大部分用于工业园的自身用电,盈余电量将反馈到市电电网。 详细的施工进度计划 (见附件) 保证施工进度的措施 确保工期的措施 1、公司组织一个强有力的项目领导班子,在总承包方强有力的管理程序指导下,配备优秀的技术和管理人员,从人力和施工机具上给予充分保证,并采用先进的施工工艺和科学的管理方法进行施工。 2、工程开工前,充分作好施工准备,根据工程特点、技术和管理要求,进行有计划的严格培训,适应工程的需要。 3、遵循合同要求,明晰设备、材料到货和图纸交付节点,在现场统筹编制切实可行的项目实施计划,及时调配配套资源,在开工后,分阶段编制二级项目总体实施计划、三级月执行计划、四级周作业计划以及各阶段突击计划,强调计划的严肃性,以周保月,从而保证施工节点的可靠性和连续性。将单位工程控制点,分解到施工班组,并通过“控制点”评价、设奖,保证控制点完成,提高控制点实现的可靠性。 4、加强现场组织指挥和协调,确定强有力的现场指挥机构,公司指挥系统前移直接指挥施工生产。加强协调力度,及时解决施工中出现的问题。充分落实每周一次的施工调度会指令,不定期组织各种专题会,认真检查落实调度会及其他会议纪要的执行情况。 5、对工程施工的重要部分,编制详细的日作业计划,落实到人,负责实施,做到当天任务当天完成。 6、根据施工规程和标准,编写科学、合理、可行的技术方案,积极推广和采用新工艺、新技术和优秀施工方法组织施工,强化质量管理和控制,使安全、质量工作成为施工进度的保障。

光伏发电项目方案设计-完整版

光伏发电项目方案设计-完整版 1 项目概况 本项目计划在AA市XX绿色能源工业园内建设大型的建筑一体化并网光伏电 站。系统安装在院内三个大型厂房的屋顶,系统总装机容量达到9.31MW,安装 2 面积70000m ,预计项目总投资为33516万元。 1.1 AAXX 光伏科技有限公司简介 XX集团介绍(硅料-电池-组件完整产业链) XX光伏介绍(公司资金、生产规模、公司以往项目。可以重点强调XX为广

东最早、最大的太阳电池生产企业,以及XX以前做的光伏建筑一体化项目。 1.2 项目意义 推动行业发展 近年来,光伏产业迅速发展,世界太阳电池年产量在最近十年内保持了30[%] 以上的增速,2007 年年增长率达到了 50[%],2008 年年增长率甚至达到了 100[%], 年产量达到 6.85GW。太阳电池产量迅速增加的动力来自于世界对太阳能等清洁 能源持续增长的需求。2008 年世界光伏系统新装机容量达到5.95GW,比 2007 年增长了110[%]。按照目前光伏组件4.5$/W的价格计算,世界光伏市场规模接近

三百亿美元。借着世界光伏产业迅速发展的机遇,一批国内光伏企业经过努力, 获得了世界瞩目的发展。2008 年,中国太阳电池产量占全球产量的 44[%],达到 3.0GW。但是,国内光伏企业面临着市场完全依赖国外的困境,要保持国内光伏 企业长期健康的发展,必须尽快打开国内市场。 09 年 3 月,国家颁发了《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》 以及《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》,计划以财政补助的方 式推动光电建筑应用示范项目的实施。国内光伏建筑一体化市场有望在近期得到 快速的发展。但是,目前国内市场缺少高质量的光伏建筑一体化

太阳能光伏发电设备项目年度总结报告

太阳能光伏发电设备项目年度总结报告 一、太阳能光伏发电设备宏观环境分析(产业发展分析) 二、2018年度经营情况总结 三、存在的问题及改进措施 四、2019主要经营目标 五、重点工作安排 六、总结及展望

尊敬的xxx有限公司领导: 截至2017年底,集中式光伏电站和分布式光伏电站分别占光伏总装机容量的77.23%和22.77%,对比2016年底数据,分布式光伏电站占比有所增加。从装机容量上看,集中式光伏电站装机容量高于分布式光伏电站,但从光伏发电行业的发展趋势以及国家产业规划来看,分布式光伏发电将会成为光伏行业的重点发展方向。 光伏发电技术的开发始于20世纪50年代。随着全球能源形势趋紧,光伏发电作为一种可持续的能源替代方式,于近年迅速发展,并首先在太阳能资源丰富的发达国家得到大面积的推广和应用。在国际市场和国内产业政策的拉动下,我国的光伏产业逐渐兴起,并迅速成为后起之秀,涌现了一大批优秀的光伏企业,带动了上下游企业的发展。光伏发电产业链主要包括硅料、硅片、电池片、组件、光伏电站等五个主要环节。 光伏技术的进步与国家推动的供给侧改革,加速了行业供给水平的升级,未来行业内的低端产能将逐步被淘汰出市场,转而被优质、高效、低能耗以及高服务附加值的供给产能所填补替代。 在新时期和新的历史条件下,全公司坚定信心、求真务实、开拓进取、砥砺前行,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方

式,统筹推进企业可持续发展。一年来,面对经济下行的严峻形势,公司致力于止下滑、保运行、蓄势能,着力夯实核心业务发展基础。面对产业转型的紧迫任务,公司致力于转方式、调结构、提质量,强力推进三次产业优化升级。 初步统计,2018年xxx有限公司实现营业收入3499.78万元,同比增长31.09%。其中,主营业业务太阳能光伏发电设备生产及销售收入为3094.63万元,占营业总收入的88.42%。 一、产业发展分析 (一)产业政策分析 1、《关于做好分布式太阳能光伏发电并网服务工作的意见》 电网企业应积极为分布式光伏发电项目接入电网提供便利条件,为接入系统工程建设开辟绿色通道;分布式光伏发电项目并网点的电能质量以及工程设计和施工应符合国家标准;建于用户内部场所的分布式光伏发电项目,发电量可以全部上网、全部自用或自发自用余电上网,由用户自行选择,用户不足电量由电网企业提供;分布式光伏发电项目免收系统备用容量费。 2、《能源发展战略行动计划(2014年-2020年)》

光伏发电项目介绍

光伏发电项目介绍 1、工程建设的意义 能源问题是制约社会发展的关键因素。随着不可再生的煤、石油、天然气等化石能源不断减少,为了要维持国家的可持续发展,迫切需要可再生新能源,如太阳能、风能、生物质能等,其中光伏新能源是最佳选择。分布式光伏发电已经成为重要的发电方式,其具有无污染、分布广、可持续、总量大、灵活多变等优点,有很好的应用前景。 1.1、节能减排的必要性 光伏发电,符合当前的国家节能减排的政策,是一种值得大力推广的清洁可再生能源,发展光伏发电,有利于环境及生态的保护。 1.1.1、节能减排的政策必要性 2014年3月5日,国务院总理李克强宣读任内首份政府工作报告时称,推动能源生产和消费方式变革。加大节能减排力度,控制能源消费总量,今年能源消耗强度要降低 3.9%以上,二氧化硫、化学需氧量排放量都要减少2%。要提高非化石能源发电比重,发展智能电网和分布式能源,鼓励发展风能、太阳能,开工一批水电、核电项目。 国务院日前印发《“十二五”节能减排综合性工作方案》,提出:“十二五”期间,天津、上海、江苏、浙江、广东等省份单位国内生产总值(GDP)能耗要下降18%;我国将每年组织开展省级人民政府节能减排目标责任评价考核,考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价的重要内容,纳入政府绩效和国有企业业绩管理,实行问责制,并对做出突出成绩的地区、单位和个人给予表彰奖励。从价格、财政、税收、金融四个方面提出了有利于节能减排的经济政策。包括深化资源性产品价格改革,理顺煤、电、油、气、水、矿产等资源产品价格关系;加大中央预算内投资和中央财政节能减排专

1.1.2、光伏电站对大村镇的意义 分布式发电项目建设的必要性主要有以下几点: 1)全国正大力发展可再生能源,积极地开发利用本地区的太阳能等清洁可再生能源已势在必行、大势所趋,以多元化能源开发的方式满足经济发展的需求是电力发展的长远目标。该项目是可再生能源发电项目,可充分利用太阳能资源改善地区能源结构,符合国家能源可持续发展战略要求。 2)太阳能光伏发电是目前世界上最先进的可再生能源利用技术,也是未来能源发展的方向。 3)由于经济全球化进程加快给中国带来资源环境的新挑战,能源问题已经引起党中央、国务院的高度重视,党的十六届五中全会提出把节约资源作为基本国策。“十二五”规划纲要进一步把“十一五”时期单位GDP 能耗降低20%作为约束性指标。但是,我国是一个发展中国家,正处于工业化、城镇化进程快速发展阶段,同时又处于产业转型期,传统的粗放型增长方式加剧了资源消耗,因此达成目标需要全社会的共同努力。因此开发利用太阳能是对政府完成“十二五”节能目标的大力支持,本项目的建设对于节能而言具有重大意义。 2、分布式光伏系统简介 分布式电源是指在用户所在场地或附近建设安装,运行方式以用户侧自发自用为主、多余电量上网,且在配电网系统平衡调

2020光伏电站值班长工作总结

光伏电站值班长工作总结 时间飞逝,转眼间年在忙碌和充实中度过,这一年多以来在领导的指导、同事的协助和自己的努力下顺利的完成了本年度的工作。同时严格要求自己、努力提高职业技术水平,不断完善自我、积累经验、为XXX光伏电站的发展贡献了自己的一份力量,同时也发现了自己的不足和弱点,下面对我本年度的工作情况进行大致总结: 1.工作 作为电站值班长,自己深刻的认识到电站的每个人都是光伏电站运行机构的组成部分,带动全体运行人员共同进步、准确传达并执行领导的命令是自己的职责。我在工作安全、设备运行、各项规章制度的制定、报表报送、办公用品管理、工器具和日常生活管理的工作中不断磨练、不断进步、强化工作意识、加快工作节奏、提高工作效率,力求周全、准确,避免疏漏和差错。 2.理顺工作内容、熟悉掌握设备。本年度相对上一年有了明显的进步,初步完善了各项规章制度,有了一定的电站运营经验,设备管理和操作也熟悉了很多,这与每个运维人员的大力配合密不可分,我要在今后的工作中继续保持。同时我利用工作空余时间和其他光伏电站进行沟通,相互协调来完善自我,,在公司领导的正确引导下,各项工作基本得到了落实和实施。 3.全面了解电站运行情况,为领导决策提供依据。作为值班长,长期驻扎生产一线,职责要求我一定要对电站的运行情况作全面了解,才能向领导提供最准确、及时的运行数据,以备领导在调度协调、

消缺排患的方面做出正确的决策,并在此基础上进一步安排落实工作,尤其是在本年度电网限电严重的情况下,公司领导和运行人员积极、灵活应对,最大限度的减少了限电损失,为公司的发展创造了有利条件。 4.积极响应公司号召,深入开展光伏电站调研。根据公司要求,我与其他电站针对电站运行情况、人员配置管理、组件清洗情况对比等做了进一步的分析。先后与XXXX光伏电站进行沟通,完善调度报表、共享调度信息,相互学习,共同进步,为建设安全、高效、经济的一流光伏电站而努力。 5.切实做好电站日常工作。根据公司的相关制度,全力协助项目部落实办公设施、生活用品、劳保等商品的采购和管理工作,定期完成设备巡视、故障排除、检修和清洁;完成公司领导、政府部门和电网安排的工作。 二、学习 由于感到自己身上的责任很重,而自己对额学识、能力和阅历都有不足,所以不敢掉以轻心。向书本学习、向领导学习、向同事同行学习,一年下来,感觉自己受益匪浅,如今,经过不断的积累和完善经验,我已能够从容处理工作中出现的一些问题,在阻止协调能力和语言文字表达能力等方面都有较大提高,保证了本岗位各项工作的正常开展,能够以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,并认真贯彻到实际工作中去,努力提高自身业务素质,争取工作的主动性,努力提高工作效率和质量。

光伏发电技术及应用专业介绍

光伏发电技术及应用专业介绍 一、培养目标: 面向光伏发电、供电企业,培养德、育、智、体等全面发展,具有良好的职业素质,掌握光伏发电系统所涉及的相关基本理论知识及其实际操作能力,能够从事光伏离网、并网发电系统的分析、设计、安装、调试与技术管理、电能质量管理等岗位工作的高等应用型技术人才。 二、主要课程 光伏发电系统的设计及其应用、光伏太阳能电池、PLC技术、单片机原理与应用、电力电子技术、数电、工厂供电、传感器技术应用、PLC技术实训、光伏智能控制器的设计与实践。 三、职业证书 《中级维修电工》证书、《全国CAD等级》认证、《高级电工证》、等证书。 四、就业方向 在光伏发电系统设备制造与应用企业,从事光伏材料加工、光伏产品生产、检测与质量控制,光伏发电系统的安装调试、光伏发电系统的运行维护、光伏产品的销售及售后服务、小型光伏系统集成、生产技术管理、主要是太阳能方向工作。 五、专业人才需求 伴随着太阳能投资热潮在中国的兴起,中国的太阳能产业已经成为全球瞩目的焦点。著名投资银行拉扎德资本预计,2011年前中国太阳能产业规模能达到1-1.5GW。2012年前该行业规模将达到2GW,2020年前则会达到20GW。另外,预计我国太阳能光伏有望吸引逾100亿美元的私人投资,并有助中国未来三年成为全球主要的太阳能设备市场。 作为国家的战略新兴产业已经上升到国家战略高度,新能源属于战略新兴产业的一部分,而光伏是新能源里面的重头戏。如在天津的滨海新区,刚刚确定的一项大手笔投资就是未来三年将投入18亿元助推新能源产业。温州经济技术开发区13家光伏在德国慕尼黑国际太阳能光伏史上满载而归,揽下了共计650兆瓦的意向订单,总价值约为56余亿元。杭州横滨轮胎有限公司已启动了阳光屋顶光伏发电项目,该项目总投资300万元,预计全年可减排二氧化碳约13万

分布式光伏发电政策汇总

分布式光伏发电政策文件汇总 及 山东大海新能源发展有限公司光伏电站 案例投资分析 山东大海新能源发展有限公司

目 录 一、可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法 (1) 二、太阳能发电发展“十二五”规划 (6) 三、能源局关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知 (23) 四、关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见(暂行) (25) 五、发改委发布《关于完善光伏发电价格政策通知》征求意见稿 .. 28 六、国家能源局分布式光伏发电示范区工作方案(草案) (30) 七、国家电网公司关于做好分布式电源并网服务工作的意见 (32) 八、国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见 (35) 九、分布式发电管理暂行办法 (45) 十、关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知 ............................................................................................................... 52 十一、发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通 知 ........................................................................................................... 56 附: ........................................................................ 错误错误错误!!未定义书签未定义书签。。 山东大海新能源发展有限公司现有电站案例投资分析错误错误错误!!未定义书签。 一)、大海新能源—锌锰数控3MWp 屋顶分布式发电项目错错误!未定义书签未定义书签。。 二)、广饶农村居民户用5KW 分布式光伏发电项目错误错误错误!!未定义书签书签。。

光伏电站工作总结及计划

上半年工作总结及下半年工作计划 一、2018年上半年生产目标完成情况 1、生产经营情况 1月份发电量万KWh,上网电量万KWh 2月份发电量万KWh,上网电量万KWh 3月份发电量万KWh,上网电量万KWh 4月份发电量万KWh,上网电量万KWh 5月份发电量万KWh,上网电量万KWh 6月份发电量万KWh,上网电量万KWh 7月份发电量万KWh,上网电量万KWh 1-7月份累计发电量万KWh,上网电量万KWh 2、安全生产 1)未发生人身轻伤及以上事故。 2)未发生一般及以上设备事故。 3)未发生各类误操作事故。 4)未发生计算机网络及监控系统瘫痪事故。 二、上半年运维工作总结 1、消防安全管理 我站制定了消防安全管理制度及消防安全工作预案,落实站内各级岗位及员工消防责任。在此基础上对站内电气设备消防隐患进行定期排查,特别对光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变、SVG室、二次保

护室、高压室等地点定期进行重点排查,发现隐患及时处理。 春节期间,村民到山庙上香,祭祖,山庙距光伏区不足30米,我站运维人员虽看管着防止鞭炮引燃草木发生火灾,但上香人员杂乱众多,且活动范围较大,我站人员多次扑灭未燃起的烟火,其中一次因鞭炮降落至山沟引起火苗,人员还未达到火区时,火苗已顺风熊熊燃起。我站立即组织人员扑火,优先扑灭光伏区围栏周边的火源,经过将近1小时的扑救,最终将火扑灭,因扑救及时,火势未蔓延至光伏区。同期,运维人员在巡检时在光伏区周边共发现6起人为引燃的火源,因扑救及时,火势均未蔓延至光伏区。 2、组件清洗、光伏区除草 3月底我站配合保洁公司对光伏区组件进行清洗,同时制定组件清洗方案,每天派专人监督落实清洗工作。清洗工作结束后,我站进行验收,未达标的要求其按标准进行清洗。 除每日定期巡检时间,电站组织运维人员早上6点至8点、下午4点至6点到光伏区进行除草工作,前期除草工具为镰刀、砍刀。因光伏区面积大,灌木、构树多,镰刀、砍刀除草效率极低。5月份我站购进5台割草机,使用割草机后除草效率大大提高。在村民的配合下,截至目前光伏区所有组件前后及道路两旁、逆变器、箱变处的杂草已全部清除一遍,个别区域杂草已清除2-3遍。但因上半年雨季较多,杂草繁殖、生长能力旺盛,清除过的杂草很快就又长出,我站今后将继续进行除草工作。 3、日常巡视检查

相关文档