文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火灾自动报警系统详(完整版)

火灾自动报警系统详(完整版)

火灾自动报警系统详(完整版)
火灾自动报警系统详(完整版)

火灾自动报警系统详(完整版)

(一)探测器

探测器俗称探头,有二十多种,它们都是把烟雾浓度、温度、光亮度等物理量转变为电的信号,通过导线传到控制机构。

1.其分类大致如下

(1)按对现场的信息采集类型分为感烟探测器,感温探测器,火焰探测器,特殊气体探测器;

(2)按设备对现场信息采集原理分为离子型探测器,光电型探测器,线性探测器;

(3)按设备在现场的安装方式分为点式探测器,缆式探测器,红外光束探测器;

(4)按探测器与控制器的接线方式分总线制,多线制;其中总线制又分编码的和非编码的,而编码的又分电子编码和拨码开关编码,拨码开关编码的又叫拨码编码,它又分为:二进制编码,三进制

编码。

2.火灾探测器的设置与布局

3.感烟探测器的选型

探测器按灵敏度可分为三级:一级灵敏度的探测器一般是绿色,用于禁烟的场所;二级灵敏度的探测器是黄色,用于一般客房、宿舍、办公室等;三级灵敏度的探测器是红色,用于可以抽烟的地方,如走廊、楼梯间、吸烟室等。在下列场所不宜选用感烟型探测器:经常有烟雾处、多尘、多粉末、多蒸汽等,这些地方宜采用感温型探测器。有时为了提高火灾报警的可靠性,把感烟型和感温型探测器联合使用。

(二)探测器的安装

1.在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m.探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

2.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m.

3.探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

4.探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。

5.天棚较低(小于2.2m)且狭小(面积不大于10㎡)的房间,安装感烟探测器时,

宜设置在入口附近。

6.在楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时,应选在不直接受

外部风吹的位置。当采用

光电感烟探测器时,应避开日光或强光直射探测器的位置。

7.在厨房、开水房、浴室等房间连接的走廊安装探测器时,应避开其入口边缘1.5m

安装。

8.电梯井、未按每层封闭的管道井(竖井)等安装火灾探测器时应在最上层顶部安装。

在下述场所可以不安装火灾探测器

(1)隔断楼板高度在三层以下且完全处于水平警戒范围内的管道井(竖井及其他类似

的场所);

(2)垃圾井顶部平顶安装火灾探测器检修困难时;

9.感烟、感温探测器的安装间距,不应超过专业规范规定的范围。

10.安装在天棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距:

(1)与照明灯具的水平净距不应小于0.2m;

(2)感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W 的白炽灯等)的净距不应

小于0.5m;

(3)距电风扇的净距不应小于1.5m;

(4)距不突出的扬声器净距不应小于0.1m;

(5)与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m;

(6)距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m;

(7)与防火门、防火卷帘的间距,一般在1~2m的适当位置。

(三)线路敷设

1.当采用矿物绝缘型耐火类电缆时,应直接明敷设(含吊顶内明敷设)。

2.阻燃电缆或耐火电缆在电气井道内或电缆沟内敷设时不可穿管保护,但应采取一定

的措施与非消防用电电缆隔离。

图解火灾自动报警系统

图解火灾自动报警系统 火灾自动报警系统五大组成部分: 一、触发装置 二、火灾报警装置 三、火灾警报装置 四、电源 五、其他辅助控制功能的联动装置 一、触发装置 触发装置:火灾探测器和手动报警按钮 1、火灾探测器 火灾探测器是火灾自动报警系统的重要组成部分,是整个系统性能好坏的关键。手动报警按钮是手动方式产生火灾报警信号的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。 感烟探测器: 感温探测器: 火焰探测器: 可燃气体探测器:

2、手动报警按钮 手动报警按钮是火灾报警系统中的一个设备类型,当人员发生火灾时在火灾探测器没有探测到火灾的时候人员手动按下手动报警按钮,报告火灾信号。正常情况下当手动报警按钮报警时,火灾发生的几率比火灾探测器要大的多,几乎没有误报的可能。因为手动报警按钮的报警出发条件是必须人工按下按钮启动。按下手动报警按钮的的时候过3-5秒钟手动报警按钮上的火警确认灯会点亮,这个状态灯表示火灾报警控制器已经收到火警信号,并且确认了现场位置。 二、火灾报警装置 火灾报警装置:火灾报警控制器和火灾显示盘 1、火灾报警控制器 在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能。它担负着为火灾探测器等外设提供稳定的工作电源,监视外设及系统自身的工作状态,接受、转换、处理火灾探测器输出的报警信号,进行声光报警,指示报警的具体部位及时间,同时执行相应的辅助控制等诸多任务,是火灾报警系统中的核心组成部分。 2、火灾显示盘 火灾显示盘(又称复示盘或楼层显示器)用于接收火灾报警控制器发出的信号,显示发出火警部位或区域,通常设置于经常有人员存在或活动而没有设置火灾报警控制器的现场区域。 三、火灾警报装置 火灾警报装置是在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。声光报警器就是一种最基本的火灾警报装置,它以声、光方式向报警区域发出火灾警报信号,以提醒人们展开安全疏散、灭火救灾等行动。

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

火灾自动报警系统的管理使用正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 火灾自动报警系统的管理 使用正式版

火灾自动报警系统的管理使用正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发规火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。有关资料统计表明:凡是安装了火灾自动报警系统的场所,发生了火灾一股

地说都能及早报警,不会酿成重大火灾。在我们交通港航系统许多重要的办公楼、仓库、变电站、控制中心,500总吨以上的各种船舶都根据国家标准《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计肪火规范》以及国际海事组织《SOLAS公约》等有关条文安装了火灾自动报警系统,在消防安全保卫工作中发挥了重要作用。但是,我们也应该认识到,由于在我国火灾自动报警系统的研究、使用起步较晚,特别是船舶上安装使用的火灾自动报警系统生产国较多,而各国的规范要求不同,再加上其它原因,我们在防火监督检查时,发现了许多问题,其主要问题是: 一、火灾自动报警系统的操作人员因

火灾自动报警系统安装技术要求

火灾自动报警系统施工技术标准 一、明敷穿线钢导管路技术要求 敷设前外观检查:钢导管无压扁、内壁是否光滑。镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无锈斑。 1、钢导管管路有下列情况之一时,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:管路长度每超过30m,无弯曲;管路长度每超过20m,有1个弯曲;管路长度每超过10m,有2个弯曲;管路长度每超过8m,有3个弯曲。 2、钢导管管路弯曲敷设时,弯曲管材弧度应均匀。不应有折皱、凹陷、裂纹、死弯等缺陷。切断口平整、光滑。管材弯扁程度不应大于管外径的10%。 3、钢导管的弯曲半径不宜小于管材外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管材外径的4倍。 4、钢导管在敷设前应均匀涂刷防火涂料。 5、为避免明敷设钢导管被破坏,尽量将钢导管直接敷设在粱、棚、柱上,采用“欧姆”形卡固定。 6、明敷设钢导管采用单独的卡具吊装或支撑物固定,管路的吊杆直径不应小于 6mm。(若采用角钢时规格不应小于25mm*25mm*3mm) 7、明敷钢导管管路应排列整齐,固定点牢固,间距均匀,其最大间距应符合下表的规定: 8、明敷钢导管管路的固定点与终端、弯头中点、电气器具或盒箱边缘的距离宜为200mm,并同一项目中应统一距离标准。(个别情况应满足150~300mm) 9、钢导管管路进入落地式箱(柜)时,排列应整齐,管口高出配电箱(柜)基础面宜为50~80mm。 9、钢管安装敷设进入箱、盒,内外均应有根母锁紧固定,内侧安装护口。钢管进箱盒的长度以带满护口贴进根母为准。

10、导管经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导管跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 11、套接紧定式钢导管管路连接的紧定螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打断、折断螺帽。 12、套接紧定式钢导管管路连接处,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形。管材插入连接套管接触应紧密,且应符合下列规定:1)直管连接时,两管口分别插入直管接头中间,紧贴凹槽处两端,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺帽脱落。2)弯曲连接时,弯曲管两端管口分别插入套管接头凹槽处,用紧定螺钉定位后进行旋紧至螺帽脱落。 13、套接紧定式钢导管管路连接处,紧定螺钉应处于可视部位。 14、套接紧定式钢导管管路当管径为φ32mm及以上时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个。 15、敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。 16、配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。 17、套接紧定式钢导管管路与盒(箱)连接时,应一孔一套,管径与盒(箱)敲落孔应吻合。管与盒(箱)的连接处应采用爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧。 18、两根及以上管路与盒箱连接时,排列应整齐、间距均匀,不同管径的管材同时插入盒箱时应采取技术措施。 19、钢导管管路敷设完毕后,管路固定牢固,连接处符合规定,易进异物的端头应封堵。 20、金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 21、镀锌的钢导管、可挠性导管不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。 22、当原系统设计中有预埋线管,且装修无吊棚则必须采用原预埋管路穿线,管路不通或预埋位置不能满足设备安装要求可局部明敷导管,并做好防火涂料及接地保护。 二、线槽敷设技术要求

火灾自动报警系统设计方案与对策

火灾自动报警系统案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下容: 手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视消火 栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警系 统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记 录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室设置一部直拨 消防单位的外线,并同时提供与消防插匹配的手提。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应格保证设备可靠性和系统可靠性,避免 误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规均 符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

火灾自动报警系统操作讲解教案.doc

火灾自动报警系统操作讲解教案 一、介绍词:(1分钟) 尊敬的各位领导,欢迎来到第一鉴定室。第一鉴定室是按照消防控制室(中控室)进行布置的,主要鉴定考察的内容是火灾自动报警系统部分内容。在第一鉴定室内,我们安徽鉴定站设置了柜式火灾报警控制器、自动消防炮控制器等设施用于消防设施控制,设置了一台消防电梯模型用于展示消防电梯动作,还设置了两块演示板用于各种系统的联动关系说明。下面由我给各位领导介绍一下火灾自动报警系统组成、系统的检查验收方法、系统验收时常见问题等内容。如有不足之处,还请各位领导给予批评指正! 二、系统介绍(10分钟) 1、系统组成介绍(5分钟) 介绍位置:火灾报警控制器主机前 介绍方法:直接在面板上指出组件位置并逐一进行介绍 介绍内容:火灾自动报警及联动控制器、报警信号输入器件(各类探测器、手动报警按钮信号输入模块等)、联动信号输出器 件(各类输出控制模块、警报装置、广播等) (介绍要点:多线制控制和总线制控制区别) 2、系统联动关系介绍(5分钟)

介绍位置:两块演示板前及消防电梯模型前 介绍方法:(1)通过展板直接说明各种系统联动关系, (2)通过消防电梯模型实际演示介绍消防电梯联动关系介绍内容:消防供水系统联动关系、雨淋系统联动关系、预作用系统联动关系、干式系统联动关系、湿式系统联动关系(介绍要点:系统联动的逻辑关系) 三、系统的检查验收(7分钟) 1、验收时的工艺检查:(3分钟) 介绍位置:火灾报警控制器面板前 介绍方法:通过工程实例说明介绍 主要内容:火灾报警系统管线敷设、火灾报警控制设备安装线路防护是否可靠关系系统关键时刻是否能够正常工作,是检查验收时最重要,也是最容易被忽视的问题。线路防护之所以重要是因为系统大部分设备为总线制设备,每个回路内设备均并联在一根总线之上,如果总线出现线间、线地短路、断路、或绝缘阻值低于标准(20兆欧)均会造成总线上的设备故障。 (介绍要点:管线敷设要求) 2、验收时的工程检查:(4分钟) 介绍位置:消防联动控制器面板前 介绍方法:通过具体举例操作演示进行介绍 介绍内容:系统的联动功能测试方法 举例:(1)用手动控制盘进行防火门的联动控制演示

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介

「精灵」8000火灾自动报警控制系统简介 1 关于「精灵」8000火灾自动报警控制系统 「精灵」8000火灾自动报警控制系统是高度智能化的系统,属于第五代产品,有多种智能型火灾探测器件,可以满足不同建筑物对火灾自动报警方式及消防联动控制功能的特别要求,所有用户操作接口,包括控制器面板、中央监控软件等都经过专门设计,维护和管理工作非常简便。 可针对建筑物及其内部设施的火灾危害性进行设计,实现对早期火灾的可靠监视及报警,保证及时发现和通报火灾,自动发出控制信号给有关消防设备,消除火灾隐患、控制烟气蔓延、阻止火灾扩展、减少火灾危害甚至扑灭火灾,避免或降低灾害情况下造成的人员和财物损失,保障防火安全。 「精灵」8000系统产品具有中国国家消防电子产品质量监督检测中心颁发的检测合格报告,并荣获下列国际体系及产品的质量证书: 1. ISO 9001国际质量体系认证 2. LPCB 安全及质量体系认可之供货商 3. BSi 质量管理系统证书 4. 中国国家消防产品质量认证证书 SYSTEM 8000

2 「精灵」8000火灾自动报警控制系统结构 如图所示: 「精灵」8000系统由火灾报警控制器、消防联动控制设备、火灾探测装置、手动火灾报警按钮、功能模块、彩色图形显示装置与打印机等系统设备组成。 火灾报警控制器 有8007、8000C、8000M以及8000系列的智能型控制器,接收、显示 并处理各种报警信号,具备消防联动控制功能。

●中文彩色图形显示装置与打印机终端 连接在火灾报警控制器RS232信号接口上,接收、显示、记录火灾报 警控制器传来的系统运行信息,具有火灾报警自动切换出报警平面图 并动态显示报警点的功能,值班人员可更加清楚报警事件的情况,为 灭火工作赢得宝贵的时间。 ●消防联动控制柜 设置手动/自动控制模式开关,设置手动控制面板与硬线线路,具备手 动控制功能,可对消防水泵、消防风机、非消防电源配电箱、消防广 播、防火卷帘、电梯、燃气阀等重要消防设备直接发出控制信号(可 按实际需要配置)。 ●火灾探测装置 包括智能型感烟探测器、智能型感温探测器、红外光束感烟探测器、 缆式感温探测装置、空气采样探测装置、可燃气体探测装置(通过模 块采集报警信号)等设备,安装在现场,用于检测早期火灾信号。 ●功能模块 包括单输入模块、单输入/单输出模块、四输入/二输出模块、十二继 电器输出模块以及发光二极管模块等,连接在报警回路总线上,具备 独立地址的信号输入端口和信号输出端口,用于控制和监视有关消防 设备。 ●手动报警按钮 用于现场人员发现火灾隐患或灾情时发出报警信号。 地址式手动报警按钮:直接连接在回路总线上。 非地址式手动报警按钮:由功能模块接收其动作信号。 3 系统相关技术指标: ●系统容量:31台火灾报警控制器,≥35000地址点。 ●回路容量:127个地址式系统设备。 ●网络线:可采用普通双绞线、屏蔽双绞线或光纤(配光纤匹配器)作控制器之 间的网络线。

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明

典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 2.探测器周围0.5m内不应有遮挡物。 3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 4.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。 6.探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 7.探测器的“+”线应为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 8.探测器底座的外接导线,应留有不小于15em的余量,入端处应有明显标志。 9.探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 10.探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 11.探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

装 说 明 单面支架的电缆隧道、电缆地沟内缆式定温探测器的安装可参见本图。 线型火灾探测器和可燃气体探测器有特殊安装要求的 探测器,应符合现 行有关国家标准的 规定。 1.布线要求(1)信号线DC24V 电源线(2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易 发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警

火灾自动报警系统设计规范

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 1总则 1为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 2本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 3火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 4火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2术语 1报警区域AlarmZone将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2探测区域DetectionZone将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 3保护面积MonitoringArea一只火灾探测器能有效探测的面积。 4安装间距Spacing两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 5保护半径MonitoringRadius一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 6区域报警系统LocalAlarmSystem由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 7集中报警系统RemoteAlarmSystem由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。 8控制中心报警系统ControlCenterAlarmSystem由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注:①一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 ②本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2火灾探测器设置部位 3.2.1火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4报警区域和探测区域的划分 4.1报警区域的划分 4.1.1报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2探测区域的划分 4.2.1探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要

哪些场所应设置火灾自动报警系统

哪些场所应设置火灾自动报警系统? 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定,下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房; 2.每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库; 3.任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店; 4.图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆; 5.地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑; 6.特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆; 7.大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等; 8.歌舞娱乐放映游艺场所; 9.净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内; 10.电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房; 11.二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的营业厅; 12.其他一类高层公共建筑; 13.设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 14.建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。 15.建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。

火灾自动报警系统安装及联动调试

施工工艺 1.1 工艺流程 1.2 操作工艺 1.管路及线缆敷设 火灾自动报警系统中钢管、线槽及线缆敷设应满足下列要求: (1)火灾自动报警系统线缆敷设等应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)的规定,对线缆的种类、电压等级进行检查。 (2)对每回路的导线用250V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 (3)不同电流类型、不同系统、不同电压等级的消防报警线路不应穿入同一根管内或敷设于线槽的同一槽孔内。 (4)埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管,其保护层厚度不应小于30mm。 (5)如条件限制强电和弱电线路共用一个竖井时,应分别布置在竖井的两侧。 (6)在建筑物的吊顶内必须采用金属管、金属线槽。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。 (7)暗装消火栓箱配管时应从侧面进线,接线盒不应放在消火栓箱的后侧。 (8)火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,阻燃耐火性能符合设计要求,其电压等级不应低于交流250V。 (9)火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的"+"线为红色,"-"线为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。 2.探测器安装 (1)火灾探测器安装应符合设计要求。 (2)探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 (3)探测器的底座应牢固可靠。 (4)探测器的连接导线必须可靠压接或焊接,当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂,外接导线应有0.15m的裕量,进入探测器的导线应有明显标志。 (5)探测器确认灯在侧面时应面向便于人员观察的主要人口方向,确认灯在底面时同一区域内的确认灯方向一致。 (6)探测器底座的穿线孔宜封堵,安装时应采取保护措施。 (7)在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。 (8)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m。见图2l-13。 (9)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 (10)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 (11)在宽度小于3m的内走廊顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。见图21-14。 (12)可燃气体探测器的安装位置和安装高度应依据所探测气体的性质而定。当探测的可燃气体比空气重时,探测器安装在下部,当探测的可燃气体比空气轻时,探测器安装在上部。 (13)红外光束探测器的安装应符合以下要求:

基于PLC火灾自动报警系统设计毕业设计

摘要 在仓库设置火灾自动报警及灭火系统,这样在火灾初期可得到报警信号并能采取措施,从而防止火灾蔓延将火灾损失降到最小。本文重点讲述了火灾自动报警控制系统的设计概况,系统的构成等方面做了介绍,根据控制要求,对控制系统的分析给出I/O列表、控制梯形图以及程序的调试,并给出了调试过程和控制系统逻辑控制部分的方法。 关键词:火灾PLC 自动报警灭火系统

Abstract In the warehouse set up automatic fire alarm and fire extinguishing system, which can receive the alarm signals and can take measures in the initial stage of a fire,in order to prevent the spread of fire the fire damage to minimun. This paper focuses on the design of fire automatic alarm control system,system structure are introduced,according to the control requirements,debugging and analysis of control systems to I/O list,control of ladder diagram and the program,and presents the debug method of logic control part of the process and control system.矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 KEY WORD:The fire PLC Automatic fire alarm and fire fighting system

火灾自动报警系统的操作规程

火灾自动报警系统的操作规程 一、消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。 二、消防中心必须全天二十四小时有人值班。 三、工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明 书》,并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机! 四、消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。 五、本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心 时可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响! 消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信 号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。 消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。 如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。 同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。 同时,主机启动消防应急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。 值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。六、紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要 手动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。 七、当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中 心启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。 八、确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位 “按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。 九、系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可 按“复位“按钮使系统恢复到正常状态。 十、当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记 录后,

火灾自动报警系统报警处置程序

火灾自动报警系统报警处置程序 一、火灾自动报警系统的正常工作状态主要有两种:火灾报警状态和正常检测状态,火 灾报警状态又可分为误报和火灾报警; 二、通过火灾报警控制器的部位指示,查明发生火灾报警信号的检测部位,通过无线对 讲系统或场馆内部电话立刻通知巡查人员或报警区域的安保,工作人员迅速赶往现场实地查看,确认是否发生火灾; 三、若误报存在环境干扰因素,应记录在案,并考虑要换探测器类型;若干扰因素是偶 然的,如场馆某部位烟尘过多、厨房内油烟过多、施工有大量扬尘存在,导致探测器误报,应排除现场干扰因素,并对火灾报警器复位,认真做好记录; 四、消防控制室接到查看人员确认的火情报告后应立即将火灾报警联动控制开关转入 自动状态: 1.按疏散顺序接通火灾报警装置和火灾事故广播; 2.启动消防控制设备控制的所有灭火设备,如消防栓泵、喷淋泵、雨淋泵、水炮泵、气体 灭火设备等; 3.启动消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态; 4.启动防烟排烟系统及通风、空调系统(包括增压通风机); 5.关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并注意显示其反馈信号; 6.发出控制信号,强制所有电梯全部回降首层,消防电梯应开门使用并显示反馈信号及消 防电梯运行所在楼层; 7.立即拨打“119“电话报警; 8.切断有关部位的非消防电源; 五、火灾处理完毕后,应做好以下工作: 1.恢复各种消防设备正常运行状态; 2.保存好消防控制设备的所有报警、灭火原始记录; 3.认真做好记录并配合消防部门进行火灾原因调查。

火灾接警处置流程

消防应急广播内容 一、【紧急情况使用】——女士们、先生们:请你们注意,现在****内发生火灾情况,请各位尽快向附近的安全出口撤离。员工将在现场协助,请各位不要慌张,不要使用电梯;二、【撤离情况】——女士们、先生们:因消防需要,为确保安全,请迅速撤离现场,谢谢各位的配合; 三、【演习情况】——女士们、先生们:请你们注意,我们将要举行消防演习,您将会听见警铃声响,请各位不要紧张,感谢你们的协助; 四、【演习结束情况】——女士们、先生们:我们的消防演习已经结束,现已恢复正常,谢谢各位的配合。 四川天府消防工程有限公司自贡分公司

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准 5.2.1材料准备 根据图纸设计及相关合同文件要求,准备相应材料,如感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、火焰探测器、红外光束探测器、复合探测器、缆式探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块、切换模块、短路隔离器、搂层显示器、区域报警器、火灾报警控制器、报警专用电话、插孔、消防警铃、声光报警器、电线、电缆、桥架线槽、管材、接线端子箱等。 5.2.2技术准备 1.图纸设计应经当地消防部门审批,取得消防建审意见书。 2.施工前应进行由业主(甲方)组织的设计交底和由监理单位组织的图纸会审。 3.编制施工方案,并报上一级技术负责人审核批准。 4.火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图、消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 5.按批准的施工方案进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 5.2.3主要机具 1.操作工具:手电钻、冲击钻、梯子、对讲机、喷机、焊锡锅、电工专用工具等。 2.检测工具:万用表、卷尺、探测仪器实验器、水平尺、小线、先坠、兆欧表、接地电阻测试等。 5.2.4作业条件

1.线缆沟、槽、管、盒施工完毕,预埋管及预留孔符合设计要求。 2.已完成机房、弱电竖井的建筑施工。 3.设备机房的环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 4. 设备、管道安装满足火灾自动报警及消防联动工程施工要求。 5.2.5施工组织及人员要求 专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 5.3材料和质量控制要点 5.3.1一般规定 1.火灾自动报警及消防联动系统的设备应选用合格的产品,即有生产厂家的出厂合格证、国家消防电子产品质量监督检验中心的产品检验报告、安装使用说明书、“CCC”认证标识等。 2.对所有进场的材料设备进行开箱全面检查,所有随机的原始资料,自制设备的设计计算资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点,整理归档。 3.消防主机应具有汉化图形显示及中文屏幕菜单等功能,并进行操作试验。 4.进口设备还应提供原产地证明的商检证明;配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文体(或附中文译文),设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,方可使用。

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 1 总则 1.0.1 为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 1.0.3 火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.4 火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 报警区域Alarm Zone 将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2.0.2 探测区域Detection Zone 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 2.0.3 保护面积Monitoring Area 一只火灾探测器能有效探测的面积 2.0.4 安装间距Spacing 两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 2.0.5 保护半径Monitoring Radius 一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 2.0.6 区域报警系统Local Alarm System 由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 2.0.7 集中报警系统Remote Alarm System 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。

2.0.8 控制中心报警系统Control Center Alarm System 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3 系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注1:一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 注2:本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2 火灾探测器设置部位 3.2.1 火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2 火灾探测器的设置,应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4 报警区域和探测区域的划分 4.1 报警区域的划分 4.1.1 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2 探测区域的划分 4.2.1 探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。 4.2.1.2 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m,缆式感温火灾探测器的探测区域的长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20~100m之间。 4.2.2 符合下列条件之一的二级保护对象,可将几个房间划为一个探测区域。

火灾自动报警系统

一、火灾自动报警系统 火灾报警系统的基本组成: 触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源四大部分组成; 1.触发器件 定义:在火灾自动报警系统中自动或手动产生火灾报警信号的期间称为触发器件; 如:各种火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮; 1)火灾探测器 定义:在火灾自动报警系统中那些安装在建筑物内各个区域内,且能对火灾参数(如烟雾、温度、光亮、气体浓度、复合探测等5种类型)进行快速响应,并自动向火灾报警装置发出报警信号的器件; a)开关量信号探测器:探测器能自动判断从所在的环境收集的烟气浓度或温度变化数据,当其变化超过某一范围时才发出一个开关信号。火灾报警控制装置接收的是开关信号,并不知道烟气浓度或温度的具体数值。 b)模拟量(类比)探测器:探测器从所在的环境收集烟气浓度或温度随时间的变化数据,将设置场所的烟浓度的模拟量数据转化为多位数字信号传递给报警控制装置。火灾报警控制装置分析其数据,将其和火灾试验所得数据进行比较,判断是否有火灾发生,从而发出报警信号。这种探测器有时也被称为智能探测器。 c)智能探测器:智能探测器能自动检测和跟踪由灰尘积累引起的工作状态的漂移,当这种漂移超出补偿范围时,自动发出故障信号。同时探测器能跟踪环境变化,自动调整探测器的工作参数,因此大大减低由灰尘积累和环境变化所造成的误报。智能探测是一种分布智能系统。他将部分智能从控制器中分离出来,降低了总线的数据信息负荷,提高了系统响应速度。他具有结构简单,容错能力和环境适应性强等特点。 d)定温火灾探测器:当探测器的感温原件被周围环境加热到预定温度值时发出报警信号。一般用于环境温度变化较大或是环境温度较高的场所。探测器常用的感温原件有双金属条、易熔金属、热敏电阻等。 e)差定温探测器:这种探测器是在定温探测器的功能上增加了一种对温度异常升高的一种判别方式。当环境温度在3~20℃/min区间异常变化,但是又没有达到探测器的预定报警温度值时可以做出响应的感温探测器。 2)手动报警按钮 定义:火灾探测和报警系统中用于手动操作发出火灾报警信号的部件;

火灾自动报警系统设计论文

学生姓名:*** 专业班级:***班 论文名称:火灾自动报警系统设计指导老师: ***

某高层建筑大楼的消防系统设计 设计总说明 随着我国智能建筑业的发展,高层建筑及建筑群体越来越多,从而也促进消防系统以迅猛的速度向前迈进。在智能建筑的建筑物自动化系统中消防系统是非常重要的一个子系统, 担负着保障人员及财产安全的重任。该设计是针对某高层建筑大楼的消防系统进行的,主要涉及到消防系统的感应机构,即探测器、手动报警按钮、报警器、警报器、消火栓按钮等报警系统的设计,和其执行机构,即消火栓灭火系统、火灾事故广播、应急照明、疏散指示标志、防排烟系统、防火卷帘门等灭火系统和各种联动控制系统的设计。该设计方案可为高层建筑大楼的消防系统设计提供参考和借鉴。 关键词:消防;火灾报警;联动控制

目录 1绪论 (1) 1.1 消防系统的组成 (1) 1.2消防系统的分类 (1) 1.3消防系统的工作原理 (1) 1.4消防器件的概述 (2) 1.4.1探测器 (2) 1.4.2手动报警按钮 (3) 1.4.3火灾警报装置 (4) 1.4.4火灾应急广播及扬声器的设置 (4) 1.4.5消防专用电话的设置 (4) 1.4.6消火栓按钮 (4) 1.4.6 断路器 2消防系统的总体设计 (6) 2.1工程概况 (6) 2.1.1建筑的层面积 (6) 2.1.2楼层每层的层高 (6) 2.2设计依据及思路 (6) 2.3设计的总体方案 (7) 3子系统的设计 (8) 3.1火灾自动报警系统 (8) 3.1.1报警区域防火分区的划分 (8) 3.1.2火灾探测区域的划分 (8) 3.1.3探测器的布置安装 (8) 3.1.4手动报警按钮布置选型 (15) 3.1.5消火栓按钮布置选型 (16) 3.1.6 火灾事故广播布置选型 (16) 3.1.7消防专用电话系统 (17) 3.1.8消防警铃设置 (17)