文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑降排水施工方案

基坑降排水施工方案

基坑降排水施工方案
基坑降排水施工方案

目录

一、工程概况 0

二、地层岩性 0

1、岩土层结构及其物理力学性质 0

2、水文地质简况 (3)

3 基坑支护使用土层设计参数天然地基设计参数建议值 (3)

三、设计要求 (4)

四、降水方案设计 (4)

1.降水技术要求 (4)

2.降水方案的选择 (5)

3.抽水设备的选择 (5)

4.设备材料计划,劳动组织及工期 (5)

五、基坑周边排水措施 (6)

六、安全文明施工措施 (7)

七.施工质量控制 (8)

八.施工应急预案 (8)

1.变形应急预案 (8)

2、流砂、管涌 (9)

3、支护结构渗水 (9)

4、支护结构漏水 (10)

5、基坑周边地面出现裂缝 (10)

基坑降、排水施工方案

一、工程概况

恒邦置地B301-0030宗地项目地处侨香路与侨城东路交汇处东南角,侨香路肩负成为深圳新东西商务轴带的重任,侨城东路东西衔接福田与南山两大商务区,南北连通深南大道、滨河大道、北环大道三条深圳主干道。项目占地面积8073平方米。建筑高度153米,地下4层。容积率≤7.3,用地性质为新型产业用地+教育设施用地。

拟建建筑物高度约150米,有三层裙楼,塔楼功能为办公,裙楼、塔楼坐落在一、二级退线范围内,目前暂无建筑设计图纸。

项目东侧与警察学校为临,西临侨城东路,北临侨香路,南侧为耀荣园住宅小区,场地基本平整,东北略高,周边市政、道路设施基本齐全。

侨香路及侨城东路下管线众多,有雨水管、污水管、电信管、给水管、燃气管等。

目前暂无建筑设计图纸,北侧可按红线退线5.3米考虑地下室范围,其余三侧可按红线退线3.0米考虑地下室范围,地下室按4层考虑,±0.00标高暂按绝对标高18.1米考虑,基坑底标高按-1.5米考虑。地下室层高从上至下分别暂按6.6米(含0.8-1.3米顶板覆土)、4.0米、4.0米、4.0米考虑。地下室底板暂按1.0米(含垫层)考虑。

基坑开挖深度根据场地四周地面标高不同,约为18.2m~21.2m,开挖周长约343.3m。场地位置图如下,红线范围为用地范围。

二、地层岩性

1、岩土层结构及其物理力学性质

根据钻探揭露及地质资料分析,根据勘探结果,在揭露深度内地层自上而下有人工填土层(Q ml)、第四系坡洪积层(Q dl+pl)、第四系残积层(Q el)及燕山晚期花岗岩(γ53(1)

1、人工填土层(Q ml)

杂填土:杂色,松散,不均匀。主要由粘土组成,夹砖块、碎石、砼块等建筑垃圾,硬杂质含量约占30%。局部钻孔可见大于10cm的砼块,岩芯采取率约为75%。该层全场地除钻孔ZK14、ZK26和ZK27外均有分布,层厚0.50~5.70m,平均2.85m。标贯试验10次,实测击数5~9击,平均6.8击。

2、第四系坡洪积层(Q dl+pl)

2-1含砾粘土:褐黄色,可塑~硬塑,均匀,含石英砾约20%~40%,干强度及韧性中等。岩芯采取率约为85%。该层在钻孔ZK2、ZK8、ZK9、ZK10、ZK14、ZK15、ZK16、ZK17、ZK22、ZK23、ZK24、ZK27和ZK28中有揭露,层厚1.50~7.00m,平均3.84m,层顶标高12.76~16.87m,层顶埋深0~4.00m。标贯试验19次,实测击数10~29击,平均18.1击。

2-2粉质粘土:灰黑色,可塑,略具淤腥味。主要由粘土组成,含石英颗粒,石英砾径约为0.5~1mm。岩芯采取率约为80%。该层在钻孔ZK5、ZK11、ZK12和ZK19中有揭露,层厚0.60~4.50m,平均1.95m,层顶标高11.19~13.06m,层顶埋深3.50~5.60m。标贯试验2次,实测击数5~7击,平均6.0击。

2-3砾砂:褐黄、灰白色,饱和,稍密,主要为石英质,分选磨圆较好,含少量粘土。岩芯采取率约70%。该层主要分布于场地西北侧,于钻孔ZK2~ZK5、ZK11、ZK12、ZK18、ZK19、ZK25、ZK29和ZK30中有揭露,层厚2.20~7.70m,平均5.33m,层顶标高8.15~14.30m,层顶埋深2.50~8.60m。标贯试验24次,实测击数11~15击,平均12.9击。

3、第四系残积层(Q el)

砾质粘性土:浅红、褐黄夹灰白色,可塑~硬塑,由花岗岩风化残积而成,矿物成分除石英外大部分已风化成土状,残留有20~35%的石英颗粒。岩芯采取率约为85%。该层在场地除钻孔ZK1、ZK2、ZK7、ZK18、ZK19和ZK30外均有揭露,层厚1.30~13.50m,平均5.44m,层顶标高4.86~16.95m,层顶埋

深0~11.70m。标贯试验40次,实测击数10~39击,平均29.6击。

4、燕山晚期花岗岩(γ53(1))

场地内下伏基岩为燕山晚期花岗岩,呈肉红、灰白等色,主要由长石、石英及黑云母等矿物组成,按其风化程度可分为全、强、中、微4个风化带,部分钻孔揭露灰绿色中风化碎裂岩,以下分述之:

4-1全风化花岗岩:褐红色,原岩结构基本破坏,尚可辨认,岩芯呈坚硬土状,石英风化后呈颗粒状,遇水易软化,为极软岩,岩体基本质量等级属Ⅴ级,岩芯采取率约为85%。该层在场地分布广泛,仅钻孔ZK14和ZK25未揭露,层厚1.70~12.50m,平均5.20m,层顶标高-5.32~14.31m,层顶埋深2.30~22.00m。标贯试验46次,实测击数40~69击,平均53.9击。

4-2强风化花岗岩:褐黄、褐红色,局部呈黑灰色,结构大部分破坏,岩芯呈砂土状,局部呈块状,遇水易散,为极软岩,岩体极破碎,基本质量等级属Ⅴ级,岩芯采取率约为85%。该层在钻孔ZK4、ZK6、ZK8、ZK12~ZK14、ZK16、ZK17和ZK23~ZK29中有揭露,层厚0.50~5.60m,平均1.99m,层顶标高-7.05~7.79m,层顶埋深8.70~24.00m。标贯试验13次,实测击数均大于70击。

4-3-1中风化花岗岩:肉红色、灰白色、黄褐色,粗粒结构,块状构造,岩芯呈块状、短柱状,裂隙发育,裂隙面可见暗褐色铁质浸染,为较软岩,岩体破碎~较破碎,岩芯采取率约65%,RQD介于30~60,岩体基本质量等级属Ⅳ级。该层在钻孔ZK1、ZK2、ZK4~ZK6、ZK8、ZK9、ZK13、ZK15、ZK16、ZK18、ZK20~ZK25、ZK27、ZK29和ZK30揭露,揭露厚度0.60~5.20m,平均1.77m,层顶标高-7.32~7.54m,层顶埋深9.00~24.00m。

4-3-2中风化碎裂岩:灰褐色、灰绿色,碎裂结构,块状构造,岩芯呈柱状、块状,受构造挤压作用,裂隙发育,部分肉红色钾长石无法辨识呈灰绿色,为软岩,岩体破碎~较完整,岩芯采取率约为65%,RQD介于20~60,岩体基本质量等级属Ⅳ级。该层仅在ZK7、ZK10、ZK11、ZK14、ZK26和ZK28等6个钻孔有揭露,揭露厚度1.40~10.20m,平均4.53m,层顶标高-7.55~2.11m,

层顶埋深14.50~24.50m。

4-4微风化花岗岩:肉红、灰白色,粗粒结构,块状构造,岩芯呈柱状,岩质新鲜、坚硬,裂隙稍发育,部分钻孔岩芯揭露发育斜裂隙,裂隙面为灰绿色,沿节理面偶见暗褐色铁质浸染,锤击声清脆,为较硬岩,岩体较完整~完整,岩芯采取率约85~90%,RQD介于70~85,岩体基本质量等级属Ⅱ级。该层全场地均有揭露,该层未揭穿,最大揭露厚度为14.82m,层顶标高-17.75~5.94m,层顶埋深10.60~34.70m。

2、水文地质简况

据钻探揭露,场地地下水按含水介质的类型可分为第四系松散孔隙水和基岩风化裂隙水。

孔隙水赋存于第四系松散堆积层孔隙中,以潜水形式储存,第四系人工堆积层,含水量大,水量不均,受降雨影响明显;第四系砾砂层孔隙大,属强透水层;砾质粘性土属弱透水层。地下水的补给条件较好,地下水主要受大气降水的垂向补给及周边地下水的侧向径流补给。

基岩裂隙水主要赋存于基岩风化裂隙中,场地下伏岩体裂隙较发育,含水层通道呈网络状,具各向异性。其补给来源主要为场地外围花岗岩风化裂隙和构造裂隙水的侧向补给,并接受上部第四系孔隙水的垂向补给。

勘察期间场地钻孔均在钻探深度范围内遇地下水,测得地下水稳定水位埋深为2.40~4.20m,水位标高介于12.38~14.16m,地下水受大气降水影响而

呈动态变化,地下水季节变化幅度1~2m。

3 基坑支护使用土层设计参数天然地基设计参数建议值

地层岩性

态凝聚力

C

(kPa)

内摩

擦角

φ

(度)

天然

重度γ

KN/m3

岩土体与锚

固体极限粘

接强度标准

值f

sik

(kPa)

成因层序岩土层名称

Q ml 1 杂填土松散15 12 18.0 20

Q dl+pl 2-1 含砾粘土可塑~硬

22 22 19.0 50 2-2 粉质粘土可塑20 18 18.5 40 2-3 砾砂稍密/ 35 19.0 70

Q el 3 砾质粘性土可塑~硬

25 20 19.5 80 γ

53(1)

4-1 全风化花岗岩40<N<70 35 25 20.0 140 4-2 强风化花岗岩N>70 40 30 21.0 220 4-3-

1

中风化花岗岩

块状、短柱

25.0 800

4-3-

2

中风化碎裂岩

块状、短柱

25.0 600

4-4 微风化花岗岩柱状26.0 1200

三、设计要求

1.帷幕截水—截堵基坑四周地下水

本基坑东侧和南侧采用咬合桩止水,其余侧均采用双管旋喷桩止水形成全封闭止水体系,可以有效地截堵坑外地下水向基坑内渗透。

2.明沟排水—排除地表水及坑内积水

基坑周边坡上、平台及坑内布置排水沟和集水坑,形成排水系统。集中排入地面沉淀池,经三级沉淀后排入市政管网。排水沟断面400×400mm,集水坑约50m设一个,尺寸长×宽×高=1000×800×1000mm。三级沉淀池尺寸见大样图。

3.集水坑超前排水

基坑开挖阶段可根据实际需要,在坑内适当位置挖掘超前集水坑,并通过排水沟,作好挖土期间的集水排水工作。

4.雨季排水

台风暴雨季节,应合理组织地表水排放,且要安排足够的排水设备对汇集的地表水进行抽排疏导,避免大量的地表水集中涌入基坑内。

5. 回灌

根据基坑和周边建构筑物的监测情况,可适当设置回灌井进行回灌,预防水位下降对周边环境的影响。

四、降水方案设计

1.降水技术要求

场地局部存在砂层,砂层部分在冲(钻)孔桩桩间采用高压旋喷桩作止水帷幕兼作桩间挡土结构。基坑内外集水明排,采用水泵将坑内水送入市政管网。在基坑周边形成有效的止水帷幕后,基坑内地下水采用疏干井,并辅以集水明排进行疏干。基坑支护施工前要对周围地下管线、排水沟及市政设施进行调查,必要时对周围下水道要改道封堵,确保生活污水、地表水不能流入基坑内。基坑土方开挖之前应将地下水位控制在开挖深度以下不少于500mm 处,无法满足时应增加疏干井的启动数量。若坑外地下水位或周边建筑物沉降出现异常,应及时布设回灌井,必要时启动回灌系统。回灌井具体位置应结合地下水位及周边建筑物沉降情况布置。

2.降水方案的选择

降水工程是指利用水文地质学原理,通过降水设计和降水施工,排除地表水体或降低地层中的滞水、潜水等地下水的水位,满足建设工程的降水深度和时间要求,并对工程环境无危害性要求。建设工程降水的技术方法有明排、轻型井点(如空点井、电渗井等)和重型井点(如管井等)。本工程拟采用基坑内以集水明排进行疏干。

3.抽水设备的选择

根据需要现场采用QY型潜水泵。降水井流量为50m3/小时,扬程不小于25m。

4.设备材料计划,劳动组织及工期

(一)材料计划:排水管500m,潜水泵5台(含备用).

(二)劳动组织及工期:

(1)人员:降水项目负责人1名,技术员1名,施工工人3名。

(2)工期:试抽水1d。抽水作业根据基础施工而定暂按50d考虑。

五、基坑周边排水措施

场地局部存在透镜体砂层,砂层部分在冲(钻)孔桩桩间采用高压旋喷桩作止水帷幕兼作桩间挡土结构。基坑内外集水明排,采用水泵将坑内水送入市政管网。在基坑周边形成有效的止水帷幕后,基坑内地下水采用集水明排进行疏干。基坑支护施工前要对周围地下管线、排水沟及市政设施进行调查,必要时对周围下水道要改道封堵,确保生活污水、地表水不能流入基坑内。基坑土方开挖之前应将地下水位控制在开挖深度以下不少于 500mm 处,无法满足时应增加抽水泵数量。若坑外地下水位或周边建筑物沉降出现异常,应及时布设回灌井,必要时启动回灌系统。回灌井具体位置应结合地下水位及周边建筑物沉降情况布置。

(1)截、排水沟:坡顶、坡脚设置400×400 排水沟。沟底素土夯实,并铺100 厚C15 素砼垫层,侧壁采用M5 水泥砂浆砌筑120mm 厚M U10 砖,沟内用20mm 厚M5 水泥砂浆抹面。水沟沟底泄水坡坡度按 i≥3‰控制,排水方向可根据现场实际情况确定。

截、排水沟大样

(2)集水井:集水井尺寸为800×1000×1000,底部铺筑100mm 厚C15 素砼垫层,侧壁采用M5 水泥砂浆砌筑120mm 厚M U10 砖,沟内用20mm 厚M5 水泥砂浆抹面。集水井底比排水沟底面低200mm。集水井视现场需要布置。

(3)沉砂池:沉砂池尺寸为1000×1200×1500,底部铺筑100mm 厚C15 素砼垫层,侧壁采用M5 水泥砂浆砌筑120mm 厚M U10 砖,沟内用20mm 厚M5 水泥砂浆抹面。

(4)回灌井

①根据监测情况周边沉降及时启用回灌措施,必要时增加回灌井。

②回灌井具体位置应结合地下水位及周边建筑物沉降情况布置。

③采用140PVC 井管形成回灌井系统,套管成孔,封闭井管段约5m。

④井管外径为219,采用PVC 管,壁厚不少于2mm,滤水管段长度进入基坑底以下不小于10m,回灌目标土层为砂层及残积土层。管壁布眼孔,直径为10@40,同时在管壁外侧包一层300g/m2 的无纺布,上下捆扎牢固。

⑤采用化学方法或机械方法进行洗井,洗井应洗到水清砂净为止,以保证回

灌效果。

⑥封闭段注入0.5:1 水泥浆,两段之间设止浆袋隔离。

⑦回灌采用常压,必要时通过增压泵对回灌井施加压力,以提高水压力以利

于回灌。在回灌水箱与回灌总管上安装流量表、阀门和压力表。

⑧回灌之前应检查回灌系统并试运行,回灌应与降水同时开启,全面停止回灌应在降水停止运行后方可,具体时间应根据坑内水位恢复情况另行确定。

回灌井结构大样

六、安全文明施工措施

(1)开工前进行安全技术交底,建立全生产责任制,以项目经理为主,所有施工管理人员及工长参加,定期开会,检查总结,讲明注意事项,分析不安全因素,排除隐患,提高自我防护能力。

(2)施工现场设立安全标志,谢绝外人参观。

(3)打井、洗井的废水及降水作业的排水,均按指定地点排放。

(4)施工人员一律穿工作鞋,严禁穿拖鞋作业;严禁酒后作业;严禁患病未愈者上岗操作。

(5)电工等特殊工种必须持证上岗。进入现场的用电设备,均设置二级漏电保护,且经常检查漏电保护器。严格执行《安全生产制度》,进入现场人员必须戴安全帽。

(6)所有电器设备由专人负责操作维修,无关人员禁止乱动。

(7)作好降水井的保护,井口应加井盖防止异物掉入。

(8)加强劳动组织管理,对违反安全规章制度和劳动纪律者,进行批评教育,对屡教不改的施工人员采取辞退措施清除出工地。

七.施工质量控制

(1)回填滤料石子合格率大于90%,含杂质量不大于3%。

(2)由于成孔采用泥浆护壁成孔,成孔后必须破坏泥浆护壁,以保证透水性良好。具体做法是将钻机钻头换成钢丝刷钻头进行破坏泥浆护壁,破壁过程中破壁、清孔一次完成。

(3)混凝土井管管口必须平整,如不平采用沥青找平后再安装。

(4)施工场地内用电严格遵守施工现场临时用电安全技术规范要求。

(5)抽水作业时值班人员每2小时进行一次检查,检查项目:水位变化、水泵运转是否正常、电力系统是否正常并作好检查记录。

八.施工应急预案

1.变形应急预案

(1)在基坑支护过程中,挖土机操作人员应保证随叫随到,挖机设备应保证不少于2台位于现场,以备不时之需。

(2)施工单位在现场应配备一定数量的沙包和工人,保证在出现异常情况如管涌时,可及时进行抢险工作。

(3)基坑施工和使用过程中,当出现支护体系变形过大或周边建构筑物变形过大的情况时,可根据组织有关单位或开专家会研究对策,必要进可根据具

体情况进行加固处理。

(4)若插入坑底部分支护桩向内变形,支护桩下段位移较大,造成桩背土体沉陷,应对坑底土体进行分块、分段加固,主要应设法控制支护支护桩嵌入部分的位移,着重加固坑底部位,并及时通知设计单位,具体措施有:

①回填好土、砂石或砂袋等,回填反压土高度至能保证基坑变形完全稳定为止。

②对坑底进行加固,如采用注浆、高压喷射注浆等提高被动区抗力。

③坡顶卸载:坡顶一定范围内的土体挖除,减少坡顶荷载。

④对基坑挖土合理分段,每段土方挖到底后及时浇注垫层。

2、流砂、管涌

(1)如果流砂是在上部桩间的缝隙中出现的,可在桩间嵌补防水细石混凝土。应先在出现流砂的部位插入引流管,而后将该段桩间土清除,再将两桩对应面凿毛,然后在外面支模,浇注防水细石混凝土。

(2)管涌十分严重时可在支护桩前打设一排钢板桩,在钢板桩和支护桩间进行注浆,钢板桩底应与支护墙底标高相同,顶面与坑底标高相同,钢板桩的打设宽度应比管涌范围宽3~5m。

3、支护结构渗水

(1)对渗水量较小,不影响施工也不影响周边环境的情况下,可采用坑底设排水沟的方法。

(2)对渗水量较大,但没用流砂带出,造成施工困难,而对周围影响不大的情况,可采用“引流-修补”的方法:在渗漏较严重的部位,先在支护结构水平(略向上)打入一根钢管,内径20~30mm,,使其穿透支护结构内,由此将水从该管引出。将管边支护结构的薄弱处用防水砼或砂浆修补封堵。待修补封堵的砼或砂浆达到一定强度后,再将钢管出水口封住。如封住管口后出现第二处渗漏时,按上述方法再进行“引流-修补”。如果引流的水为清水,周边环境较简单或出水量不大,则不作修补也可,只需将引入基坑的水排出即可。

在暴雨季节,应合理组织地表水排放,并安排足够的排水设备对汇集的

地表水进行抽排。同时在基坑四周,应对地表水进行疏导,避免大量的地表水集中涌入基坑内。

4、支护结构漏水

(1)如果漏水位置离地面不深处,可将支护结构背开挖至漏水位置下0.5~1.0m,在支护结构背后用密实砼进行封堵。

(2)如漏水位置埋深较大,则可在支护结构后采用压密注浆方法,注将封堵。注浆浆液中应掺入适量水玻璃,使其能尽早凝结,也可采用高压喷射注浆方法。采用压密注浆时,为防止施工对支护结构产生的压力生成支护结构较大的侧向位移,在施工前应对坑内局部反压回填土,待注浆达到止水效果后再重新开挖。

5、基坑周边地面出现裂缝

基坑周边出现裂缝原因一般是由于基坑开挖后,周边土体发生位移或沉降而导致的裂缝。

应急措施:迅速用水泥浆灌缝,同时用薄膜等防雨物质将裂缝修补处覆盖,避免雨水流入。

深基坑降排水施工方案范本

整体解决方案系列 深基坑降排水施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56602深基坑降排水施工方案Deep foundation pit drainage and drainage construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、工程概况 序号 项目 内容 1 工程名称 莱阳酒店工程 2 工程地址 莱阳市鹤山路与梨园路交汇处 3 建设单位 莱阳市硕丰置业有限公司

4 设计单位 青岛雍达建筑设计有限公司 5 监理单位 青岛青咨监理公司 6 监督单位 莱阳市建筑工程质量监督站 7 施工单位 东北金城建设股份有限公司 2.工程概况 莱阳酒店工程由莱阳硕丰置业有限公司投资兴建,本工程为高层建筑,分别由裙楼及一栋塔楼组成。共22层,含地下室为1层,总高度为82.25m,其中。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程负一层地下室层高为 5.4m,首层至二层层高为

5.4m,三层层高为6米,四层至五层层高为3.9米,六层至十八层层高为3.45米,十九层至二十二层机房层层高为3.9米,水箱间层高为3.3米。 建筑物1幢22酒店用楼,总建筑面积35000㎡,框剪结构,场地设一层整体连通的地下层,基坑开挖长115.4m、宽36.35m,最深度-8.6m。深搅止水帷幕桩370延长米。 拟建场地西缘离蚬河约260m,Ⅰ级阶地上,属河流堆积地貌,地表为人工杂填土,上部为洪积成因的粘性土、粉砂,本部为河流冲积形成的中砂层。岩土工程勘察报告表明:场地地下水位在地表下0.25-3.50m之间,具微承压性,主要含水层为③1、③及④层粗砂。地下水受大气降水及地表流径补给,与蚬河有水利联系。根据场地土的物理力学性质差异及其工程特性分为4个主层及相应亚层,现自上而下分述如下: ①杂填土:杂色,层厚0.4~0.8m,含大量碎石砖块等杂物,其余成分为粘土,局部地段有30-40㎝耕地及沟塘淤泥深灰色软土。 ②粉砂:灰色、稍密,湿,局部地段变为粉土,分布不均,层厚0.3~4.0m。

降排水施工方案

京福高铁铜陵北站站前广场工程 施工现场 降 排 水 施 工 方 案 京福高铁铜陵北站站前广场项目部 2014年08月15日

第一章工程概况 1.1工程概况 京福高铁铜陵北站站前广场工程位于铜陵县钟鸣镇,广场占地面积为66583.82㎡。本工程按专业及施工顺序分为土方部分、排水部分、照明部分、安防部分、给水部分、道路及停车场部分、游园部分、中心广场部分、绿化部分、围墙部分、小品部分共10个分部工程,现场按东,中,西三区共分六个地块,按逆时针方向由西向东分布。本工程前期土方工作量大,现场施工环境复杂,站房、站前广场、站前路以及其他综合管网、配套工程的施工单位几乎同步进行施工,交叉施工相互影响相互制约,造成施工难度大,协调沟通工作繁多,现场交通条件制约等一系列施工困难。 1.2施工现场情况 工程位于铜陵市钟鸣镇,目前现场有高铁站房施工,站前路施工,交叉施工情况较多,排水系统复杂。 1.3水文地质及气象情况 本地区属于北亚热带湿润季风气候,其特点是季风明显,四季分明,全年气候温暖湿润,雨量丰沛,湿度较大,日照充足,雨热同季,无霜期长。春、秋两季是冬、夏交替过渡的季节,春季南北气流交锋频繁,锋面进退不定,造成雨水偏多,天气多变,常出现低温连绵阴雨天气。秋季以后太平洋副热带高压开始退缩,内蒙古高压增强,铜陵地区又渐受北方冷气团控制,天气晴朗少雨。

第二章施工总平面布置情况 2.1施工现场的现状描述 场内整体较为平整,但场地需整体挖深5~6m。场地向南面排水,西面为回填区域,排水管经过该区域,计划埋涵管排水。 2.2办公、生活区的布置 本工程的办公、生活区与施工生产区分开布置。办公区和生活区布置在靠近007县道旁,分管理人员办公、生活区和工人生活区两部分。管理人员办公、生活区的办公室、宿舍、食堂、厕所、澡堂等临建设施均采用搭设活动板房。工人生活区考虑到高峰时期施工人员较多,设置工人生活区。 2.3工程周边的排水系统情况 施工现场周围没有系统的管网排水系统,场内主要以临时排水系统为主,排向场外,场外依靠加宽的原有排水沟排走。 第三章施工现场有组织排水 3.1施工现场的有组织排水设计 东区设置排水沟,排向沿铁路边坡南北向排水系统。西区依靠自然地势排向排水沟,通过预埋涵管排向007县道外水渠。 3.2管理人员办公、生活区的有组织排水设计 (1)在每栋活动板房的四周都设置砖扰的排水沟,排水沟截面为300mm*200mm,排水沟的坡度约0.05。 (2)办公、生活区污水经化粪池沉淀后,排入周边排水沟。

降排水专项施工方案

新洋港整治射阳境内建筑物工程施工二标 施工降排水专项施工方案 江苏省水利建设工程有限公司 新洋港整治射阳境内建筑物工程施工二标项目经理部新洋港整治射阳境内建筑物工程施工二标

新洋港整治射阳县境内封闭建筑物工程施工二标段 施工降排水专项施工方案 施工排水主要为各建筑物围堰封闭后堰内明排水和基坑开挖后降排水等。 1、基坑期初排水 在建筑物施工上下游围堰修筑工作完成后,即可进行初期排水,计划选用6 寸泵抽排,基坑内初期排水水位下降速度限制在0.5~0.7m/昼夜,以防止围堰 及两侧边坡因排水速度过快而产生塌坡,抽排明水时,按排专人开挖清理排水垄沟。抽水过程中根据围堰及两侧边坡坡面渗水、稳定情况,及时调整抽排能力, 发现问题及时采取减慢抽水速度等措施,做好维护工作,确保安全。 2、基坑经常性排水 经常性排水先考虑明排水。在明排水无法满足的情况下,采用轻型井点降水。 ⑴明排水:期初排水完成后,根据需要布设 降水垄沟,安排4~6寸泵水泵抽排水,抽干集 水沟内明水,在抽排明水的同时,按排专人开挖 清理排水垄沟。抽水过程中根据围堰及两侧边坡 坡面渗水、稳定情况,及时调整抽排能力,发现 问题及时采取减慢抽水速度等措施,做好维护工 作,确保安全。 ⑵轻型井点降水:在明排水无法满足的情况下,采用轻型井点降水, 轻型井点降排水施工顺序:放线—挖井点槽 →铺设干管→孔沉支管→灌砂→封孔→安装抽 水真空设备→支主管连接→试抽水→检查→运 转。 a施工方法:在驳岸内侧设一排井点,井点 间距1.25米,每套针井有40根支管,排水距离 50米,井点按井点平面位置安装,用中粗砂灌 填,为防止停电,工地配备一台30千瓦发电机。 具体施工方法如下: b安装:先用挖掘机开挖宽1.5米,深1.0米的井点槽,人工布设长度为6 米的主管8根,用16mm的螺丝垫片及橡皮圈连接每根法兰,直至水箱接头处。 进水钢丝胶管用75mm的管子。然后用特制的水枪,3KV的潜水电泵,工人们轮

基坑排水专项施工方案

基坑排水专项施工方案(总3 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

传世·新桥春苑 基 坑 排 水 专 项 施 工 方 案 六安飞宇建设工程有限公司 二零壹捌年三月二日

传世·新桥春苑 基坑排水专项施工方案 由我单位承建的传世·新桥春苑工程,在基坑开挖过程中,为保证基坑土方工程的施工质量,特编制此基坑排水专项施工方案。具体如下: 一、施工准备 1、根据图纸设计,放出基坑开挖边线。 2、确定基坑边坡系数,土方采用机械开挖放坡系数大于等于1:1或2级、3级放坡。 3、基坑开挖前应确定集水井、排水沟位置及排水走向。 4、集水井、排水沟位置必须保证不得妨碍基础工程施工。 二、主要机具准备 基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的倍。当基坑涌水量小于20M3/h,可用隔膜式泵或潜水泵;当基坑涌水量为20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵或潜水泵;当基坑涌水量大于60M3/h,多用离心式水泵。 三、施工技术要求 1、土方工程施工前,应对降水、排水等措施进行设计,系统应进行检查和试运转,一切正常方可施工。 2、根据地址勘察报告显示,本工程地下水位主要表现为上层滞水。○1层耕填土,无自由稳定水面,主要补给来源为大气降水及周边地表水○2层黏土,○3层细砂,○4层粉质黏土,○5层全风化泥质砂岩,○6层强风化泥质砂岩。 3、在基坑(槽)土方开挖前,为避免地下水给土方开挖带来困难及避免

基坑边塌方,防止基坑被水浸泡,扰动地基土,给建筑物带来不均匀沉降,造成开裂或破坏。因此在基坑开挖前,我施工项目部根据地质报告及地下水文情况,选择了明沟和集水井排水措施。具体如下: 4、在基坑开挖四周和基坑中部(基础外)设置排水明沟,在四周和每隔20-30M设置一集水井,使地下水流汇集于集水井内,再用水泵将地下水排出基坑以外。排水沟深度应始终保持比挖土面低;集水井应比排水沟低,或深于抽水泵逆水阀的高度以上,并随基坑的挖深而加深,保持水流畅通,使地下水位始终低于开挖基坑底。一般小面积基坑排水沟深,地宽应不小于,水沟的边坡为1:,沟底设%%纵坡,使水流不致阻塞。集水井截面为*,井壁用木方或木板支撑加固,井底应填200MM碎石或卵石。水泵抽水龙头应包以滤网,防止泥浆进入水泵,抽水应连续进行,直至基础施工完毕,回填土后方可停止。 六安飞宇建设工程有限公司 二零壹捌年三月二日

07深基坑土方降水施工方案编制导则

深圳建工集团 深基坑/ 土方/降水施工方案编制导则 .八 、八、- 刖吕 一、应编制深基坑专项施工方案的范围: 开挖深度超过3m (含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、深基坑专项施工方案应当组织专家组进行论证的范围: 1 ?开挖深度超过5m (含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2.开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基 坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 三、适应范围、编制版面格式: 本编制导则适应于:基坑支护工程设计已经由专业资质设单位设计完成的深基坑工程专项施工方案的编制,其他基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程应参照编制。 版面、格式等要求应符合公司《施工组织设计、方案封面、版面、文字格式导则》的要 求。 字体说明:括号内的加粗宋体字为中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号通知的要求;括号内的宋体字为深圳建筑业协会深建协字(2009)第042号文件的要求;其余宋体字为正文标题、内容,仿宋体字为正文部分的应编制内容说明。 导则中的章节条款序号及正文标题,可直接复制应用,但应注意与工程实际符合。 1 编希U依据(相尖法律、法规、规范性文件、标准、规 范 及图纸(国标图集)、施工组织设计等。)(简述安全专项施工方案编制所依据的相尖标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织 设计等。) 应用表格形式表述,表格应有:序号、文件(或图纸、规范规程标准)名称、编号或文号、文件(出 图)日期;

1.1 1.1相尖工程施工合同文件、图纸和技术资料 1基坑工程全部施工图纸及应用的标准图集 2工程地质勘察报告 1?2相尖的法律法规、规范、标准 应描述以下与基坑、土方开挖及降排水工程密切相尖的国家及地方的现行建筑法规、条例、规范、规程、标准。 1.2.1主要应用的法律、法规 1《中华人民共和国安全生产法》 2《建设工程安全生产管理条例》 3《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号 4《深圳市建设工程重大危险源管理办法》 (其他法律、法规、规章) 1?2.2主要的国家及地方标准、规范、规程 1.2.3主要规范、规程 1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2《建筑基坑支护技术规程》(JGJl20?99 ) 3《建筑地基基础设计规范》(DBJI5?31?2003 ) 4《建筑基坑支护技术规范》(DBJ/T15-20-97 ) 5《深圳地区建筑基坑支护技术规范》(SJ05-96 ) (以上部分应注意更新;并应及时补充已发布的其他标准、规范、规程) 1.3公司标准、规章 企业的技术、质量、安全方面的标准、规章和管理体系文件。 2工程概况 (危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)(简要描述基坑工 程概况、基坑岩土地质情况、施工图的技术要求、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)

《降排水施工方案》

降、排水施工方案 徐州师范大学文化创意大楼工程位于徐州师范大学云龙校区内,解放南路以西,汉园宾馆以南,徐州六中以北。建设单位为徐州师范大学大学科技园有限公司,该工程总建筑面积111195.67 m2,其中地下室21059.64 m2,本工程为高层办公楼,地下2层,地上25层,地下二层平时为设备用房及停车库,战时为人防物资库及二等人员掩蔽所,地下一层平时为设备用房及停车库,战时为人防物资库,地上1~4层为办公用房,5层为酒店。塔楼南楼:6~23层为办公用房;塔楼北楼:6~19层为办公用房,20~25层为客房。 一、工程气候、地质及环境情况特点 1、气候特点 徐州地区属于半湿润、暖温带季风型气候,受东南季风影响较大,年日照时数为2284至2495小时,日照率52%至57%,年均无霜期200至220天,年平均气温15℃,历年最高气温43.3℃,最低气温-18.9℃,四季分明。年平均降雨量839.4mm,降雨主要集中在每年的7至9月份,最大年降水量1297mm,最小年降水量500.6mm。气候特点是:四季分明,光照充足,雨量适中,雨热同期。四季之中春、秋季短,冬、夏季长,春季天气多变,夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季韩朝频袭。历年无霜期210天,地区地基土标准冻结深度为24cm,属微冻区,年平均风速3.2m/s,常年主导风向是东风,其次是东北风。 2、水文地质条件 根据地质勘探报告揭示,勘探探度范围内揭露场地内主要的地下含水层有浅部填土、土岩接触带及石灰岩裂隙。上部地下水类型为上层滞水,接受大气降水及生活用水补给,以蒸发排泄为主,局部钻孔未见上层滞水。根据地质勘探报告勘察期间对下水位的观测,滞水水位埋深为0.80~2.1m,相应水位标高为29.72~30.6m。。下部石灰岩裂隙所含地下水为岩溶裂隙水,水位标高为27.72m~28.97m。

降排水专项施工方案

衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程 第三设计单元土建施工十五标段 (桩号G12+853~G25+709) 排水施工方案 编制: 审核: 审批: 河南省水利第一工程局 衡水市南水北调三单元十五标项目部

施工技术方案申报表 (承包十五标[2014]技案15-007号) 合同名称:衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段 合同编号:HBNSBDPT-SCYS/HS-DY3-SG-2014-15 致:北京燕波工程管理有限公司衡水市南水北调第三单元监理四标项目部我方今提交衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土 建施工十五标段的: □排水施工方案 请贵方审批: 承包人:河南省水利第一工程局 项目经理: 日期:年月日 (审核意见) 监理机构:北京燕波工程管理有限公司 衡水市南水北调第三单元监理四标项目部 签收人: 日期:年月日 说明:1、本表一式 6 份,由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.降排水设计方案 (1) 3.1轻型井点降水 (1) 3.2管井降水 (3) 4.施工准备及计划 (4) 4.1设备准备 (4) 4.2施工人员组织 (4) 5.降水工程监测及维护 (4) 5.1工程监测及维护 (4) 5.2运行期的确定 (5) 6.施工质量及安全组织措施 (5) 6.1质量保证措施 (5) 6.2安全施工 (5) 6.3文明施工 (6)

降排水施工方案 1.工程概况 本标段为衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段故城支线(桩号G12+853—G25+709)的输水管道工程,主管线采用DN1000的HDPE管材,单排布置,全长12.9Km,经由衡水市区、工业新区、武邑、冀州市、枣强干线至故城水厂,最终完成向古城水厂输水任务。 2.编制依据 2.1本工程施工招标文件、投标文件,设计施工图纸; 2.2《衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段施工组织设计》 2.3《衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段水文地质勘测报告》 2.4《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176-2007) 2.5《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 2.6本工程建设过程中,国家现行有效的其他有关法律、法规以及有关部门颁发的相关文件。 3.降排水设计方案 降排水工程是指利用水文地质学原理,通过降水设计和降水施工,排除地表水体或降低地层中的滞水、潜水、承压水、基岩水、岩溶水等地下水的水位,满足建设工程的降水深度和时间要求,并对工程环境无危害性要求。建设工程常用的降水的技术方法有明排、真空井点、管井等。 根据几十年来我局施工经验表明,本工程拟采用轻型井点降水和管井法降水。穿越倒虹吸、建筑物、泵站施工或地下水资源丰富的管线附近采用管井降水;一般管沟开挖采用井点降水。 3.1轻型井点降水 一般管沟开挖采用轻型井点降水,轻型井点法就是沿管沟或管沟四周把许多小直径的井点管埋入地下含水量层内,井点管上端过弯联管和总管连接,利用抽水设备把地下

深基坑专项施工方案85703

第一章工程概况 一、工程概况:本工程为固原市城市管理局城市数字化 综合管理中心,建筑面积为8444.7㎡,框剪结构,地下1层,地上10层,建筑物总高度为38.9m,±0.000相对于绝对高程 1792.3。 二、参建单位: 建设单位:固原市城市管理局 勘察单位:宁夏地质工程勘察院 设计单位:宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 监理单位:固原六盘山监理公司 施工单位:固原恒新建筑工程有限公司 三、地质情况 据宁夏地质工程勘察院的《勘察报告》,工程编号:2012S1111,结论: 1、该工程场地稳定,属均匀地基,无不良地质作用,适宜建筑。 2、本场区在勘察深度25.2米范围内未见地下水,场区可不考虑地震液化问题,场地为非液化场地。属抗震一般地段。场区为湿陷性黄土区,场地土整体稳定性较好,土质较均匀。

3、场地在勘察浓度范围内未见地下水。 4、场地环境类别为III类,地基土对混凝土结构具有微腐蚀性,对钢筋混凝土中的钢筋具有微腐蚀性。 5、固原地区标准冻土深度为1.14米。 第二章主要编制依据 1、宁夏地质工程勘察院出具的《勘察报告》; 2、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》 (JGJ167-2009) 3、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120) 5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 6、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202) 8、《建筑结构荷载规范》(GB50010) 9、《混凝土结构设计规范》(GB50010) 10、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 11、《施工机械使用安全技术规程》(JGJ33) 12、地下管线、周边建筑物、道路情况调查情况报告 13、《建筑施工手册》(第四版)

降排水施工方案78157

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、降水井设计概况 (4) 四、施工部署 (6) 五、施工工艺 (9) 六、质量标准与质量保证、技术管理措施 (12) 七、安全文明施工管理及环境保护措施 (14) 八、附图 (17) 降排水施工方案 一、编制依据 1.1设计文件 本工程建筑结构施工图纸; 本工程《岩土工程勘察报告》; 本工程施工组织设计;

1.2主要现行施工规范、规程、标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《建设工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《天津市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2004 1.3国家、地方主要法规及规范性文件: 《中华人民共和国建筑法》1998年3月1日起实施 《中华人民共和国安全生产法》2002年11月1日起实施《建设工程质量管理条例》004年2月1日起实施 《建设工程施工现场管理规定》建设部令15号 《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 《安全生产许可证管理条例》国务院令第397号 《天津市建设工程质量管理规定》津公告第5号 《天津市建筑市场管理条例》津公告第53号 《天津市建筑工程施工安全管理规定》津政令第71号 《天津市建设工程质量管理规定》津公告第5号 《天津市建筑市场管理条例》津公告第53号

基坑明沟排水施工方案

一、工程概述 本工程地下水为潜水,现场开挖地下水位埋藏±0.00下6.5-7.0m,基础埋设临近水面,含水层主要为第二层角砾层。其补经来源主要为大气降水及侧向径流。因此根据实际情况建议基坑周边采用明沟、集水坑降排水,为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井和污水管网,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范 2、建筑施工手册(第四版) 3、施工图纸 4、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程结构特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划,暂时未用设备应维修完好待命。 四、施工现场降水及明沟排水简介 计划基坑内基础外围采用开挖明排水沟,沟内用50-100mm卵石满填,集水井采用灰砂砖砌筑,以进一步降低地下水位,以及消除雨水对基础施工影响。 五、基坑明沟排水及集水井方案总述 在开挖基坑过程中,预留出施工作业面的同时,对基坑边坡进行加宽处理。沿基坑边坡底根挖排水沟,并在排水沟内分层填充50-100mm卵石,排水沟宽1200mm,深于基坑底以下500-600mm。在基坑四周各设置一个集水井,基坑边坡土层中渗出的孔隙水及雨水将沿排水沟流向集水井,再由水泵将集水井内地下水通过降水干管排出。 1.明沟排水线路及集水井个数、位置的布置

沿基坑边坡底根贯通设置排水沟。在基坑四周各设置一个集水井的原则,集水井均由排水沟外壁向边坡方向砌筑。 2.明排水沟的开挖 排水沟按宽1200mm,深500-600mm,沟外壁距边坡根部500mm,排水沟上平为基底土平,底平取两集水井之间距离中为最高点,按1%坡向集水井,保证排水沟排水通畅。 3.集水井的开挖和砌筑 集水井底低于排水沟底1000mm,保证潜水泵能全部没入水中,集水井开挖位置偏向边坡,保证后期施工基础筏板不受影响。集水井上口内径宽800mm,下口内径宽1000mm,采用实心砖干铺,利用排水沟及周边土层孔隙水渗到坑内,基底土平以上部分采用M5水泥砂浆砌MU7.5机制实心砖,此部分井作用为后期砖胎模砌好后,填土支撑胎模时,防止填土落入井中。4.基坑内部集水井降水 集水井采用80cm高、0.6cm厚、直径25cm镀锌钢管,埋深60cm,钢管下端侧壁打孔,周围40cm范围内填充粒径3cm-4cm石子。钢管上端露出垫层面10cm。每个集水井内部设置一台水泵,间隔15分钟抽水一次,保证井内积水不外溢。集水井做法如下: 基坑内部集水井剖面 5.排水沟内卵石的回填在排水沟挖完,经监理方确认后,立即采用50-100mm 卵石进行分层填充,防止沟壁坍塌,石子上平与水沟上平一齐。

住宅楼电梯井深基坑降排水施工措施

电梯井大承台深基坑土方开挖及降排水施工方案 一、现场情况: 本工程底板面结构标高为-5.10m,电梯井承台厚度为2.4m,深基坑最深处底标高为-8.70m,挖土标高为-8.80m,开挖深度较大。根据深基坑开挖后观察,地下水渗出量较大,并且深基坑土方为砂层,遇水即坍塌,无法形成直立边,严重影响砖模砌筑及后续防水层施工。根据现场情况以及我方多个工程深基坑降排水施工经验,对本工程深基坑开挖采用堆沙包等方法,阻止土方坍塌;对深基坑地下水,采用降水和排水相结合的方法进行施工,具体方法如下。 二、降排水施工措施: 1、承台土方开挖时,在电梯井坑底中间设置施工集水井,集水井顶标高为-7.70m,大小为ф1000mm,深度为1000mm;集水井四周砌筑370mm厚砖墙,垫层中间留置300×300mm底部滤水口。 2、在深基坑-6.20m ~-7.70m间、砖模外对称设置4条300x200导水暗沟,并在暗沟设置碎石滤水层,滤水层长度200mm,宽度300mm。利用此沟将电梯井深基坑周围水集中导流到施工集水井中,再由潜水泵抽除。 3、施工集水井封堵:在防水施工以前,用两根钢管插到集水井内水泵附近,一根穿电线用,一根穿水泵水管。把碎石填入施工集水井内,待集水井内水抽干以后再施工集水井范围内垫层及相应防水层、防水保护层,水泵留在井内不取出。封堵后根据封堵前记录的水量及水泵抽水间隔时间进行抽水,以免水泵长时间空运转而烧毁。 4、防水施工:防水施工到钢管位置时,防水返上钢管300mm。 5、钢管切除及封堵:待电梯井钢筋帮扎完成后,在承台混凝土浇筑以前,将施工集水井内水抽干,然后将钢管切除到半电梯井高度,迅速用钢板堵头封堵钢管,浇筑承台混凝土。 6、具体详见附图二:深基坑降排水措施图。 三、注意事项:

降、排水施工方案

降、排水施工方案 降、排水施工方案提要:所有降水深井的井管口设置醒目标志,做好标识工作,与挖机施工人员做好井管保护工作。挖土时在靠近井管部位时尽可能使用人工扦土,避免对井的损坏 降、排水施工方案 1降水井施工技术要求 根据有关规范,在松散的地层中施工深井,其主要技术和质量要求如下:成井施工前放点确定井位;开孔孔径不小于Ф500mm;保证井孔垂直(孔斜不大于1/100);尽量采用自然造浆钻进法施工,但钻进过程中泥浆比重应保持~,下管前应换浆,换浆后比重为~;回填砾料的规格,应合乎规范规定要求,颗粒宜相对均匀。管井安装后,及时洗井。严格按照成井技术参数成井。 2成井技术参数表 护筒 埋深 (m)孔径 (mm)泥浆比重 (g/cm3)回填砾料封口洗井 ~Ф500钻进下管前填砾前粒料 规格厚度粘土成孔后及时洗井,时间以返清水、含砂率小于4‰即可 ~~~细砾石全孔无 3降水井施工工艺 工艺流程 准备工作→钻机进场→定位安装→开孔→下护口管→钻进→终孔后冲孔换浆→下井管→稀释泥浆→填砂→止水封孔→洗井→下泵试抽→合理安排排水管路及电缆电路→试验→正式抽水→记录。 设备选型 本工程钻井设备选用水文地质钻机,成孔采用正循环自然泥浆造浆,泥浆护壁回转钻进成孔,钻头选用带保径圈的三翼钻头,钻头直径按设计及规范要求。根据施工经验,使用这些钻头施工稳定性好,能确保成孔质量,能有效控制成孔中的缩径现象,为确保工程质量奠定基础。 施工技术要求 (1)准备工作 合同签订后,即开始施工部署,首先组建项目经理部,落实材料和人员,合理安排人财物,与甲方及工地上各相关单位保持密切协作。 (2)材料到位 专人负责进料,工程师核定,确保井管、过滤管、填料、粘土等材料的质量。材料不到位,质量不符合要求不能开钻。 (3)进场、定位、埋设护孔管 由甲方提供”三通一平”,井位放样好后应由我司方复核确认,钻机进场。钻机应安放稳固、水平、护孔管中心、磨盘中心、大钩应成一垂线。埋设护孔管要求垂直,并打入原状土中10-20cm,外围用粘土填实夯实,井管、砂料到位后才能开钻,钻孔孔斜不超过1%,要求整个钻孔孔壁圆整光滑,钻进时不允许采用有弯曲的钻杆。 (4)钻进清孔

基坑降排水施工方案

金鹰大厦前广场改造项目 基坑降排水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 中国建筑第五工程局有限公司 二〇一八年

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1、基坑概况 (1) 2、地质情况 (1) 3、地下水位情况 (2) 三、基坑降水、排水施工要点 (3) 1、基坑降、排水主要工作内容 (3) 2、基坑降、排水施工 (3) 四、降、排水施工主要设备及机具配置 (5) 五、安全措施 (6) 六、施工降、排水平面布置图 (6)

一、编制依据 1、本工程深基坑支护施工方案; 2、金鹰大厦前广场改造项目岩土工程详细勘查报告; 3、建设单位提供的湖南广播电视台前广场管网探测图; 4、金鹰大厦前广场改造项目技术标; 5、国家现行建筑相关法律法规和现行施工规范、设计规范及地方标准; 6、水位现状:目前地下水丰富,水量较大,平均自然地坪下1.5m处,就有大量地下水。 二、工程概况 1、基坑工程概况 本工程地下室东西向约为290m,南北向123m~172m,地下室占地面积约3.7万m2,基坑面积39236m2。室外地坪标高为40.70m,地下室底相对标高为-14.10m。基坑开挖深度约8.4-16.1m,土方开挖量约53万m3。本工程基坑支护共分为7个区段,分段情况如下所示。 本工程GA段、AB段、BC段、CD段基坑采用旋挖孔灌注桩结合锚索的支护型式,支护桩侧喷射混凝土。AB、CD、DE、EF、FG段支护桩桩径为1m,BC段、GA段支护桩桩径为1.2m,支护桩长度为16.4-24.0m。 DE段、EF段、FG段基坑采用旋挖孔灌注桩结合锚索的支护型式,并在支护桩之间采用两根直径800@600高压旋喷注浆与支护桩联合形成帷幕隔水,止水帷幕长度为穿过卵石层下不小于1米。

管道降排水施工方案

微波西侧道路(微波—三环路)道排工程 管 道 降 排 水 施 工 案 编制人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 凯同建筑工程有限公司 2015年1月

管道降排水施工案 1.工程概况, 由于本工程临近排水堰,地下水位较高,为保证施工安全,必须在施工过程中进行降排水。 2.编制依据 2.1微波西侧道路(微波—三环路)排水工程施工图 2.2有关施工技术、安全规、规程 2.3微波西侧道路(微波—三环路)道排工程地质勘察报告 2.4《建筑基坑支护技术堆积》(JGJ120-99)2.5《供水管井技术规》(GB5296-99)2.6《建筑与市政降水工程技术规》(JGJ/T111-98)2.7《建筑地基基础设计规》(GB2002-04-01)2.8《市政工程勘察规》(GJJ56-94)2.9《岩工程勘察规》(GB50021-2001)2.10《建筑抗震设计规》(GB50011-2001)2.11《地区建筑地基基础设计规》(DB51/T5026-2001)2.12《建筑边坡工程技术规》(GB50330-2002)2.13《建筑工程地质钻探技术标准》(J87-92)2.14《工程测量规》(GB50026-93)2.15《动触探技术规程》(JBJ18-87) 2.16《原状土取样技术规》(JGJ89-92) 3.计划开竣工日期

计划开工日期:2015年12月- 日 计划竣工日期:2015年1 月—日 4.主要施工管理人员 5.操作工艺流程 6.降水措施 6.1井点降水措施 本工程管道降水施工采用轻型井点排水,井点设在与施工便道相反的管道一侧排列,井点距离管道结构外缘一般不小于1.5m。井点施工中,井点滤管长度采用1.5m。滤管顶部高程,一般应低于槽底不小于.5m。 井点实管长度及水泵轴线高程,应根据槽深、水位及降低井点干管和泵房高程的可条件等,合理确定。实管长度一般采用5—6m,最长不应超过7m。水泵轴线高程距降低后的地下水位(指井点管水位)不应大于6m。 井点安装在管道沟槽槽台上时。槽台的宽度,或单独开挖井点槽时,槽底的宽度,均不应小于lm。共槽台或井点槽底的高程,宜低

降排水专项施工方案.doc

. 衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段 (桩号 G12+853 ~ G25+709 )排水施工方案 编制:审核:审批:

河南省水利第一工程局衡水市南水北调三单元十五标项 目部专业资料 . 施工技术方案申报表 (承包十五标[2014] 技案 15-007号) 合同名称:衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段 合同编号: HBNSBDPT-SCYS/HS-DY3-SG-2014-15 致:北京燕波工程管理有限公司衡水市南水北调第三单元监理四标项目部 我方今提交衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第三设计单元土建施工十五标段的: □排水施工方案

请贵方审批: 承包人:河南省水利第一工程局项目经理: 日期:年月日

专业资料 .

) ( 审核意见 北京燕波工程管理有限公司监理机构:衡水市南水北调第三单元监理四标项目部 签收人: 日年月日期: 份,由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、6、本表一式说明: 1份发包人、设代机构各 1 目录 1..............................................................................................................工1程. 概况 1..............................................................................................................编2制.依 据 1 ....................................................................................................降3排.水设计方案 2 ...................................................................................................................轻3.型1井点 降水 4 ...........................................................................................................................管3井.2 降水 5

深基坑降水施工方案

修武县运粮河改造及生态城市建设项目 云台大道连通工程井点降水工程 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京东方园林环境股份有限公司 2017年7月

第一章编制说明 1 编制原则 本施工方案包括了工程概况、施工部署、施工准备工作、主要施工方法、确保工程质量的技术组织措施、确保安全施工的技术组织措施、保证文明施工的组织措施、各专业配合措施、施工要点难点的技术处理及保证等内容。在施工部署中,对项目管理目标、现场管理机构及施工机械需用量计划等进行详细可行的计划安排及措施进行全面详细的叙述。 2 编制依据 施工图纸,用于本工程的现行有关工程施工规范、规程和标准: 第二章工程概况 3.工程概况 云台大道(幸福路南~云台大道北延)连通工程位于修武县县城北部,是修武县县城现状云台大道北端与已设计的云台大道北延工程的连接。规划为南北向城市主干道。云台大道北延规划红线宽41米(幸福路以南)和40米(幸福路以北),均为三幅路型式。 本次工程南起幸福路南侧,北至已设计云台大道北延,工程全长380米。 除现状道路外,工程范围内均为农田和耕地。在0+078~0+105段与现状铁路相交并下穿现状铁路涵洞。 地下水位约为78.00,本工程的部分路基工程、挡土墙工程、地下管线工程、泵站工程等均需要降水后,才能施工。 第三章降水井布置根据相关规范及现场条件,采用井点降水方案降低地下水位。 本工程降水,主要包括两部分。一是道路排水、挡土墙、路基降水,二是雨

水泵房基坑降水。 铁路地下桥以北,在东西快慢车道上各布置一排降水井,降水井间距20m,井深25m。 铁路桥以南,在东西人行道外侧各布置一排降水井,降水井间距15m,井深30m,雨水泵房基坑东侧布置一排降水井,降水井间距20m,井深30m。详见后附降水井布置简图。 所有降水井抽出的地下水,由架设好的排水管道,统一排放至铁路地下桥以南东侧排河内。 第四章施工工艺 依据标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1、范围 本工艺适用于深井井点降水分项工程。 2、施工准备 2.1材料: 无砂混凝土管(滤管)、滤网、3-8mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2.2作业条件: (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料缺少,根据现场勘察和施工经验,估计地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 3、操作工艺 3.1工艺流程 井点测量定位——挖井口——安护筒钻机就位一钻孔——回填井底砂垫层——吊放井管——回填井管与孔壁间的砾石过滤层——洗井——井管内下设水泵、安装抽水控制电路——试抽水降水井正常工作——降水完毕拔井管——封井 3.2操作要点

基础降排水施工方案

基础降排水施工方案(开挖阶段) 工程概况: 1、地质情况:本工程稳定地下水位埋深为1.11-2.00米,绝对标高 3.12-3.81米。场地属于中软土,场地类别为2类建筑场地,属 于可建设的一般场地,场地及地基稳定性良好,按年代由新到 老自上到下分为:1素填土层,2粗砂层,3粉细层,4粉质粘 土层,5砾砂层,花岗岩强风化带。现在基坑挖土在粗砂层及 粉细砂并含部分淤泥,绝对标高约为1米,相对标高为-4.4 米,本工程排降水从第二层锚杆下开始施工,相对标高为-6.9 米,绝对标高为-1.5米。 2、现场情况:本工程土方由甲方外包单位青岛世纪海瑞公司施工, 支护由甲方外包单位青岛地矿岩土院施工。锚杆共分两层,现 在第一层锚杆正在施工,部分腰梁已施工;挖土共分三层施工,第一层挖至第一层锚杆下,第二层挖至第二层锚杆下,第三层 挖至基底。现挖土第一层大部分已施工完毕,即将进行第二层 施工。因地下水较多,土层透水性较差,增大了排水难度,致 使土方施工缓慢,现需重新进行基坑排水,保证正常的土方及 支护施工。 降水措施: 基槽基坑降排水是施工中重要的一环,直接影响工程施工进度、质量的保证。根据现场实际情况分析,本工程地下水共有两种情况:

1基坑内原有积水,2基坑周边从止水帷幕处渗漏的地下水。现根据已挖的土质及地下水情况。结合以往我单位施工经验,对基础降排水提出以下施工方案供参考。 1.基坑周边降水:从已挖的土质层,土质为粘性青沙及少量流 沙。在施工时基础内不得有结水,一经结水易造成表面松浮 泥浆,甚至造成弹簧土。本工程地下室垫层底约―9.30m。 也就是低于设计的黄海高程―3.90m左右。处于这样的地形, 对降排水确实带来了难度,现根据已挖的土质及地下水情 况,对沿基础底板外边缘设置深度1.50m左右,间距15-20m 的集水坑,坑底标高比垫层底深1.5米,在集水坑底垫0.5m 厚大碎石片防止集水坑底土质上浮,上放量直径550mm水泥 涵管,涵管四周用电锤打眼便以进水方便,用水泵连续抽水。 防止外围渗水及基础内渗水,集水坑之间设排水明沟,深 500mm,便于面层排水,集水坑在基础施工结束后,在地下无 渗漏后用碎砖填实或作其它处理。 2.支护进行封堵:因为现止水帷幕部分漏水,为了截断基坑外 渗水路线,在进行基坑周边开挖降水的同时,支护单位在已

基坑排水方案

浙建监A2 施工组织设计(专项施工方案)报审表 工程名称:义乌市上溪镇塘西村农民公寓2#、3#楼工程编号:A2-- 致:金华方圆建设监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了义乌市上溪镇塘西村农民公寓2#、3#楼工程工程施工组织设计(专项施工方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:基坑排水方案 承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

义乌市上溪镇塘西村农民公寓 2#、3#楼工程 基 坑 排 水 方 案 编制单位:义乌市城东建筑工程有限公司 编制:职务(称)项目技术负责人审核:职务(称)项目经理 审批:职务(称)企业技术负责人批准部门(公章): 编制日期:

基坑降排水施工方案 一、工程概况 本工程为北城银河苑安置小区二标段工程,由长丰县重点工程建设管理局开发投资建造的,位于长丰县双墩镇淮南北路与谷河路交口。 1、5#楼共33层,总建筑面积为25130.32m2,建筑占地面积为718.36m2,其中住宅建筑面积(不含阳台)为23625.20m2,阳台面积(半)为786.82m2; 2、6#楼共33层,总建筑面积为12271.95m2,建筑占地面积为359.18m2,其中住宅建 筑面积(不含阳台)为11878.59m2,阳台面积(半)为393.36m2; 3、7#楼共33层,总建筑面积为25130.32m2,建筑占地面积为718.36m2,其中住宅建 筑面积(不含阳台)为23625.20m2,阳台面积(半)为786.82m2; 4、12#楼共26层,总建筑面积为9668.86m2,建筑占地面积为359.18m2,其中住宅建 筑面积(不含阳台)为9358.94m2,阳台面积(半)为309.92m2; 5、14#楼共26层,总建筑面积为9668.86m2,建筑占地面积为359.18m2,其中住宅建 筑面积(不含阳台)为,9358.94m2,阳台面积(半)为359.18m2; 6、16#楼共33层,总建筑面积为24803.42m2,建筑占地面积为713.92m2,其中住宅建 筑面积(不含阳台)为23449.4m2,阳台面积(半)为1038.84m2; 7、17#楼共33层,总建筑面积为24803.46m2,建筑占地面积为713.92m2,其中住宅建 筑面积(不含阳台)为23449.4m2,阳台面积(半)为1038.84m2; 8、18#楼共33层,总建筑面积为12271.95m2,建筑占地面积为359.18m2,其中住宅建筑 面积(不含阳台)为11878.59m2,阳台面积(半)为393.36m2; 9、19#楼共33层,总建筑面积为12271.95m2,建筑占地面积为359.18m2,其中住宅建筑 面积(不含阳台)为11878.59m2,阳台面积(半)为393.36m2; 二、方案编制依据 本施工方案编制及设计的依据如下: (1)本工程总平面布置图; (2)本工程地下室结施图; (3)合肥北城银河苑安置小区5#、6#、7#、12#、14#、16#、17#、18#、19#

相关文档