文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 墙面板安装方案1

墙面板安装方案1

墙面板安装方案1
墙面板安装方案1

目录

第一章编制依据 (2)

第三章施工准备 (2)

3.1 人员准备 (2)

3.2 机械准备 (3)

3.3 施工准备工作 (4)

第四章施工方案 (4)

4.1 施工顺序 (4)

4.3 墙面板安装 (5)

4.4 注意事项 (7)

4.5 安全文明施工 (8)

第一章编制依据

1、《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012

2、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

3、《建筑用压型彩钢板》GB/T 12755-91

4、《通用冷弯开口型尺寸、外形、重量及允许偏差》GB 6723-86

5、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002

6、《先正达年产15000吨农药配制项目钢结构工程施工组织设计》

7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012

8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

9、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2001

第二章工程概况

先正达南通作物保护有限公司年产15000吨农药配制项目051#、011#、015#、071#、092#、014#单体外墙围护结构设计采用压型彩钢板。其中墙面砌体墙外挂波纹板采用0.6mm 厚YX35-125-750镀铝锌压型钢板,外挂夹芯板采用镀铝锌100厚岩棉夹芯压型钢板,压型钢板外表面颜色为梅花白(同老厂)。墙面檩条设计采用C型钢和H型钢两种规格。其中051#单体墙面檩条为C型钢,其余单体墙面檩条均主要为H型钢。

第三章施工准备

3.1 人员准备

1、与本工程施工作业相关的施工人员、机械设备操作人员、指挥人员及管理人员均需接受总包及业主的培训,并接受培训单位的考核,根据国家相关法律法规及规范要求及业主管理公司、监理约定的要求接受考核。

2、要保证既定人员的固定性和持续性,坚持定人、定岗、定职责的原则,在吊装过程中不可随意更换作业人员或指挥管理人员,且所有人员均需办理保险。

3、所有施工人员工作前必须经过安全技术交底,并应具有较强的安全意识,牢固树立“百年大计,安全第一”的思想。参加作业的人员应进行过职业道德教育,有较强的敬业精神。

4、特殊工种作业人员均应持证上岗,焊工需有焊工证,机械操作人员应有操作证,吊车指挥人员有指挥证。

5、所有现场操作人员均应服从管理人员统一指挥、统一调度,做到政令畅通、上下一致。

6、参加作业人员的数量

工种人数(人)

施工技术员 3

安全员 1

安装工18

焊工 4

电工 1

仓库管理 1

3.2 机械准备

1、各种工器具在施工前即应就位,并进行清点、检修,可随时投入使用。各种仪器、仪表必须经检验合格并有校验证明。

2、起重设备进行验收和报批,我司根据现场场地实际情况及檩条、墙面板自重情况,决定采用1台20吨汽车吊完成所有墙面板的安装工作。汽车吊进场前因将吊车合格证、检测报告及保险证明报备至业主、管理公司、监理等相关部门。

3、施工机器具一览表

工、器具名称单位数量规格

20T汽车吊台 1

井字架个 3

钢爬梯个10

活动扳手把 2

白铁皮剪刀把 1

切割机台 2

线锤个 2

螺钉抢把 2

电焊机台 4

手电钻把 4

经纬仪台 1

水准仪台 1

钢卷尺把10

3.3 施工准备工作

1、建筑物四周场地平整且保证有足够场地堆放材料。

2、主厂房钢结构安装完毕,且质量验收合格。

3、劳动力就位、施工机具齐备、施工用材料按计划及时供应。

4、檩条、螺钉、压型钢板、钢材等进场后进场验收并经报审后方可使用。

第四章施工方案

4.1 施工顺序

实际施工流程见下图:

主厂房钢结构安装完毕验收

檩托板位置尺寸核对

檩条进场

验收

各轴线墙面檩条安装

验收墙面压型钢板进场各轴线墙面压型钢板安装

验收

门窗安装墙面泛水板安装

4.2 墙面檩条安装

4.2.1 准备工作

1、主厂房钢结构吊装结束或混凝土结构施工完毕,且质量验收合格。

2、核对查找檩条型号、规格和数量是否符合设计要求,检查是否有变形,翘曲、压扁、裂痕和锈蚀,否则要经过处理后方可使用。

3、爬梯铺设平稳并帮牢。

4.2.2 工艺要点

1、檩条安装需用配套的螺栓与檩托板固定。如檩条上需现场开孔,要采用电钻,不得采用气割枪随意在檩条上冲孔。

2、拉杆固定时将拉杆穿过檩条上的预置孔并用配套螺母连接,撑杆则采用配套螺栓穿过檩条上的预置孔进行紧固。

3、撑、拉杆的安装步骤:

如墙面檩条设置有斜拉杆,则先固定斜拉杆上、下两排檩条间的撑杆;然后安装

斜拉杆,调节斜拉杆的紧固程度,使上、下两排檩条平直;再从上而下依次安装拉杆。在安装拉杆的同时,调平每一根檩条。

如墙面檩条间均设置撑杆,则先将最底部的檩条调平,并将檩条底部垫实,保证底部檩条不下挠;然后自下而上安装撑杆,并调平每一根檩条。如檩托位置误或撑杆长度累积误差造成檩条不平直,可用调整撑杆两头连接位置的方法来调平檩条。

4、拉杆和撑杆安装时需调节紧固程度,以保证檩条系统的平直度。

5、安装后的檩条上外表面必须保证在同一平面上,如由于梁、柱的安装误差使檩条不能保证在同一平面内,则需要通过调整檩托板使檩条达到平面要求。

6、因部分单体墙面檩条为H型,自重较重决定采用20T汽车吊吊装,汽车吊站位于建筑物四周平整的场地上即靠近檩条安装的位置。其余自重较轻的檩条用手拉葫芦拉吊的方法进行自下而上安装。施工人员施工作业时,在待安装安装檩条两端分别悬挂并固定好直爬梯,爬梯采用一寸管制作,满足强度要求,施工作业人员可在爬梯上进行施工作业,并在爬梯旁设置防坠绳,保证施工人员安全带随时都要系挂在防坠绳上。

7、檩条系统安装完毕后需进行校验,窗口、洞口的尺寸平直度重点检查,以保证后继钢板安装质量。

4.3 墙面板安装

4.3.1 准备工作

1、安装墙面板前必须对墙檩进行检查调整,要保证檩条外侧面平整且每根檩条平直。

2、核对查找压型钢板、泛水板的型号、规格和数量是否符合设计要求,检查是否有变形,翘曲、压扁、裂痕和锈蚀,否则要经过处理后方可使用。

3、在转角、搭接及预留洞口、窗口的钢板,应事先放大样,按大样进行裁剪。

4、墙面板施工所用井字架铺设平稳并与上部结构牢固的绑扎在一起。

5、提前准备好各种施工所需用具。

4.3.2 工艺要点

1、钢板的铺设要注意常年风向,板肋搭接需与常年风向相背。根据相关资料记载,南通地区常年风向为西南风,故墙板的铺设顺序应按从东向西、从北向南的安装顺序安装。

2、钢板间连接只搭设一个肋,必须母肋搭在公肋上。

母肋

公肋

3、安装第一块板非常重要,要严格校正,避免板安装到最后时出现较大偏差,安装时通过挂线锤来校正其垂直度,以免钢板端线呈锯齿型。每安装5-6钢板,即需检查板两端的平整度,以保证板平行铺设,如有误差,及时调整。若钢板有少许偏斜,可微调钢板,将钢板边缘以推压法向左或向右移动2mm,以调整钢板的平行度。

4、每安装一块板之前都需吊垂直度线,以保证钢板的垂直度。

5、板的固定及使用的螺钉

(1)螺钉枪的转速应在2000-2500转/分,转速过大过小均不适宜。

(2)钢板波谷固定使用30mm六角头钉,每波谷一颗,窗口、洞口泛水板收边固定使用16mm六角头钉,每隔肋一颗,转角处泛水板收边使用16mm六角头钉每@500一颗。

(3)在固定螺钉前要目测板面的平整,固定螺钉要挂线,找准螺钉的固定位置,使螺钉打在一直线上,并要与钢板和檩条垂直,对准檩条中心,螺钉打偏将造成板缝大小不均。

(5)螺钉固定必须从板的铺设起端开始,随板铺设方向同向逐一固定螺钉。切勿从相反方向往板铺设的起端打钉,以免板固定时造成的累积误差无法消化而在板扣和处形成大缝或扣和不严。

扣和不严

大缝

6、板的剪切、扳折

遇到门窗或洞口,钢板需按门窗或洞口尺寸位置裁剪或切割。应事先放大样,按

大样进行剪切。如需剪去板肋时,需将钢板沿长度方向上扳使板形成30mm高的假肋以防水。

在雨蓬及其它图纸标注处,需将钢板上弯80度左右,形成挡水板。在天沟及下端处下弯10度左右,形成滴水线。

7、板的搭接及封胶

(1)按铺设方向搭接,后铺设的搭接在前铺设的一块板上。必须母肋扣在公肋上。墙面板搭接长度150mm,无封胶。

(2)饰带板按高度2m搭接,其余多余尺寸部分均于搭接方式处理,无封胶。(3)泛水板:屋面、雨蓬的外层泛水板搭接宽度均为100mm,均需封胶一道,封胶位置距上层板边缘10mm,墙面外层泛水板垂直搭接100mm,无封胶,水平方向搭接100mm,打一道封胶。

(4)天沟板:天沟板搭接长度100mm,施以两道封胶,封胶位置分别距相互搭接的两块板边缘10mm,在自攻螺钉固定外侧用泡沫堵条将天沟板与盖板隔离。(5)封胶挤出时宽度应掌握在6mm左右,搭接处封胶挤压后,厚度约为3mm,宽度在10mm以上。每管封胶约打6m长,封胶中心点距板边5-8mm。打胶前必须将钢板表面擦拭干净,否则将影响胶的连接作用。

8、吊装板材时,长板采用汽车吊吊装,短板采用人工吊装,作业人员站在井字架上进行安装作业。

4.4 注意事项

1、搬运:成捆檩条、钢板吊运,不能直接用吊钩和吊物间形成三角形方式吊运,否则将使檩条或钢板弯折,甚至整捆产品滑落到地面。而必须使用吊杆,使吊带

与吊物和吊杆间垂直吊运,并找好起吊平衡点后吊运。要单捆起吊,小心轻放,不能将产品拖行。单件搬运,视长度,需由3-5人抬运,以不使产品变形为准。也不要将产品相互之间拖拉,以免损伤面漆。

2、现场存放:应以枕木或基地材料垫高存放,不能将钢板直接与地面接触。注意调整枕木高度,使堆放后钢板有一倾斜角度,约为2-5°,即使钢板间进水,水不会停留在钢板上。如放置室外,必须以防水布加以完全覆盖;如板间进水,应一张张钢板分开并擦干晾干后方可叠放。

3、压型钢板堆放地应远离其他裸露钢材,以免这些钢材上的可锈蚀物飘落并附着在钢板上,难以清除,而造成锈斑,渗透钢板。

4、安装完成后雨蓬应尽量避免人员踩踏。严禁在已安装的钢板上进行其他作业。

5、螺钉固定顺序必须与板铺设方向相同,严禁逆向固定螺钉。

6、现场切割钢板,尽量在地面进行。不得在靠近其他钢板的地方切割,切割时钢板的正面朝下,切割后钢板上的残余铁屑及飘落在周围钢板上的铁屑必须全部清扫干净,否则铁屑将很快生锈,附着在钢板上无法清除,而影响钢板的美观及使用寿命。

7、每天安装完成后,必须将当天留下的所有铁屑、杂物清扫干净。不得将铁屑、杂物扫入天沟,以免铁屑生锈、附着在天沟上而影响钢板的使用寿命。

8、在需打封胶的地方,必须严格按要求足量打上封胶,以免造成漏水。

9、天沟及开孔为防水重要部位,施工人员人员要精心施工,未经检查合格,不能进行下一道工序。此部分施工完成后,不允许任何人员踩踏。

10、钢板上划线宜用水彩笔,不能使用铅笔、钢笔。不能与铅、铜等材料接触使用。

11、防止脏污手套握拿钢板,特别是镀铝锌板,以防钢板表面形成污渍而难以清洁,影响美观。

4.5 安全文明施工

1、进入施工现场的人员,必须经过业主、总包培训,经过三级安全教育及身体检查,合格后方可进入施工现场作业。

2、施工前应对所有参加施工的人员做安全交底,明确安全注意事项及安全危险点。每班工作前,班组长均应交待清楚施工任务的安全注意事项,并做好每天安

全十分钟记录。

3、进入施工现场必须正确戴好安全帽,一定要扎牢帽带,穿劳保鞋,穿防护背心,身体不适或酒后不得进入施工现场进行施工作业。

4、单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责,并建立相应的责任制,施工前应逐级进行安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品。

5、高空作业中的设施、设备必须在施工前进行检查,确认其完好方能投入使用。

6、登高人员必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并经登高体检合格后方能上岗。

7、施工中对高空作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时,必须及时解决。危及人身安全时,必须停止作业。

8、夜间施工应有足够的照明。各种电气设备,配电箱及电动机具的电源应由专职电工安拆,非专业人员严禁动用。

9、高空作业必须戴安全帽、系好五点式安全带,安全带应挂在上方牢固可靠处。

10、高空作业地点、各层平台,走道及脚手架上不得堆放超出允许载荷的物件,施工用料应随用随吊。

11、高空作业人员应配带工具包,较大的工具应系保险绳,传递物品时严禁抛掷。

12、高空作业人员不得坐在平台或孔洞的边缘,不得骑在栏杆上,不得躺在走道板或安全网内休息。不得站在栏杆外作业或借栏杆起吊物件。

13、交叉作业时,工具、材料、边角余料等严禁上下投掷,应用工具袋等吊运,严禁在吊物下方接料或逗留。

14、施工现场如使用氧、乙炔时,氧、乙炔瓶必须使用二道防震胶圈,与明火至少保持10m的距离;在搬运过程中,严禁向地上扔投或滚动,要轻拿轻放;使用时要设置专人看护,注意防火。氧、乙炔瓶严禁在阳光下曝晒,不得接近热源,附近严禁有易燃、易曝物品。氧、乙炔瓶必须直立使用,严禁放倒使用。

15、各种机械设备应将操作规程牌挂在醒目的地方,必须由专业人员进行操作,且操作人员应具有一定的操作经验,而且要对机械进行看护,制止他人动用,以免发生安全事故。

16、使用手操式电动工具应戴绝缘手套,严禁带电作业。

17、工作期间严禁嬉闹,休息应选择安全地带,不得在预留洞口处逗留。

屋面板施工方案

1 施工方法 1.1 网架顸部铺板施工方法 整体按实际尺寸下料,按45°切料,先从下到上铺设,再从中间往两端铺设;把握好切料尺寸,按平面图所给出的尺寸下料,长边尺寸为9 375 rnrn,短边尺寸为8415 mm,依此类推可知所有料边尺寸;角度根据屋面板长边、短边尺寸来定出角度;切割板材时,先在板材下平面画线,按线切割;铺第一块板时必须控制位置,使其层面板左右均匀铺开然后固定,以防面板滑动,第二块板材采用正压施工铺设,两块板间的压槽必须压严,以防雨水渗漏,铺板要保证出挑水槽200 mm。每块屋面板两端支承处的板缝均应用M6.3自攻螺丝与檩条固定,中间支承处应每隔一个板缝用M6.3自攻螺丝与檩条固定;钻孔时,应垂直不偏斜将板与檩条一起钻穿,螺栓固定时,先垫好密封带,套上橡胶垫板和不锈钢压盖一起拧紧。两板铺设后,两板的侧向搭接用拉铆钉连接,并用硅酮密封膏密封。 1.2 屋脊施工 屋脊施工图见图2。屋脊按1—1剖面图施工,屋脊间隙用苯板填充,涂刷发泡胶,保证屋脊处保温,屋脊铺设要从下往上铺设,且保证屋脊线是条直线,拉铆钉要打在瓦棱上,最后涂胶、盖帽。屋脊搭接要在200 mm内,屋脊顶部交点处用一张正方形泛水板覆盖。施工中保证切碎、报废的泡沫要及时清理,以免施工现场造成污染。 1.3 水槽施工 水槽刷红丹漆两道,确保均匀,焊缝要饱满、平整。安装水槽要拉线保证水槽两边在通线上,水槽在地面上对接,尽量减少高空作业,拐角预先在地面拼装焊接好,塔吊吊装就位。由于屋面为长尺板材,故应准备施工现场的长车通道及车辆回转条件,根据本工程特点,采用工厂分段制作、现场拼装、现场安装的方法。水槽采取室外保温,挤密板涂发泡胶粘贴于水槽外表面,在涂刷发泡胶前,注意清理钢板上的铁锈、污垢,粘贴时注意苯板的平整及天沟的内部排水坡度。 1.4 钢挑粱上屋面板大阴角的施工 由于大阴角处屋面排水困难,且不破坏屋面的整体造型,应在阴角下方加设小天沟。所有单层板都采用瓦棱搭接式,瓦棱与瓦棱相扣,用铆钉连接。 1.5 水槽、屋面板制作顺序 水槽制作顺序:采购一检验一放样一下料一折边一除锈一防腐一编号一运输一拼装一吊装一焊接一固定一防腐一保温防水。 屋面板制作顺序:采购一检验一运输一吊装—嘲割一编号一拼装一固定—安封。 1.6 现场安装 1)实测安装板材的实际长度,按实测长度核对对应板号的板材长度,需要时对该板材进行剪

双层钢结构屋面彩板安装施工方案

一、工程概况 1.总体简介 长电科技(滁州)有限公司工程位于滁州市阳。该工程设计有1号生产厂房一栋。 2.厂房概况 长电科技(滁州)有限公司1号生产厂房钢结构屋面工程,厂房采用混凝主体,轻型钢结构屋面。屋面采用双层彩钢板加保温棉(从下到上依次为Q900型单层瓦+双层100厚24K离心玻璃棉加铝箔(无钢丝网)+V760型暗扣式彩钢屋面板),该工程屋面设计坡度为5%,单坡长75m。高度为9.5m-13.25m,总面积约为35520㎡。 二、编制依据 本工程屋面钢结构施工方案编制依据: 1、长电科技(滁州)有限公司工程施工图纸 2、工程技术洽商单、设计变更单、图纸会审记录 3、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001、 4、相关的行业标准和公司内的企业标准、质量体系文件及其管理制度。 三、施工范围 长电科技(滁州)有限公司1号生产厂房钢结构屋面彩板、保温棉、西层板、天沟制作、运输、安装、验收。 四、施工准备 1、作业人员 工人进场时必须进行安全教育,并对工人进行质量和技术再教育。施工人员要持有操作证。施工人员进场后,项目部除按规定对项目相关人员及分包进行方案、技术交底外。 3.1、材料进场厂商应附原厂(素材提供厂商)出厂材质检验证明并依规定办法取 样送检。

3.2、检验成型板规格尺寸、厚度、数量、长度及宽度。 3.3、检验各式收边料规格尺寸、厚度、数量及形式是否符合料单。 3.4、检验零配件自攻螺丝及垫片、拉钉、止水胶泥、落水管、固定座、等。 3.5、彩色钢板外观不得有刮伤磨损、扭曲、污染色差、翘角等现象。 3.6、吊升过程中彩色钢板垂直弯带若有松脱应放下重新调整后再吊升。 3.7、彩色钢板缓慢下降待吊车手控制定位后依序放下。 3.8、材料吊置屋架后,所有板肋须朝上,板面应朝同一方向(便于安装公母扣合)并应以尼龙绳或麻绳固定于钢构之主构件上,屋面板隔跨堆放,不得置于檩条中央。 3.9、屋面板吊运的材料堆放(屋面板采用现场地面成型,暂定在1轴) 3.9.1、材料进场至指定地点前须分批分类吊放,不立即使用时应整齐堆置并以帆布或塑胶布覆盖。 3.9.2、地面堆放材料时为保持干燥须铺设枕木(枕木高于6cm以上),材料不得接触地面,枕木间距不大于3M,且需安排倾斜放置,以利排水。 3.9.3、材料吊运屋架前应以钢带捆扎束紧。 3.9.4、材料吊上屋架施工要点。 吊放钢板前须先在女儿墙位置设置挡板防止钢板滑落,并使用麻绳捆绑固定。 4、施工准备 4.1、钢结构主体验收合格; 4.2、防火涂脸粉刷完成; 4.3、材料复验或抽检合格; 4.4、各种施工机具设备检查正常。 4.5、施工前认真查阅图纸、洽商、方案、相关安全质量规范,找出屋面工程中施工难点、安全质量施工注意点等,做到施工中重点突出。 五、施工方法 1、施工部署 1.1 流水施工段划分 第一单元:G~M/1~20轴线 第二单元:A~G/1~20轴线 1.2 1.3

墙面板安装方案计划

目录 第一章编制依据 (2) 第三章施工准备 (2) 3.1 人员准备 (2) 3.2 机械准备 (3) 3.3 施工准备工作 (4) 第四章施工方案 (4) 4.1 施工顺序 (4) 4.3 墙面板安装 (5) 4.4 注意事项 (7) 4.5 安全文明施工 (8)

第一章编制依据 1、《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012 2、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 3、《建筑用压型彩钢板》GB/T 12755-91 4、《通用冷弯开口型尺寸、外形、重量及允许偏差》GB 6723-86 5、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002 6、《先正达年产15000吨农药配制项目钢结构工程施工组织设计》 7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 9、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2001 第二章工程概况 先正达南通作物保护有限公司年产15000吨农药配制项目051#、011#、015#、071#、092#、014#单体外墙围护结构设计采用压型彩钢板。其中墙面砌体墙外挂波纹板采用0.6mm 厚YX35-125-750镀铝锌压型钢板,外挂夹芯板采用镀铝锌100厚岩棉夹芯压型钢板,压型钢板外表面颜色为梅花白(同老厂)。墙面檩条设计采用C型钢和H型钢两种规格。其中051#单体墙面檩条为C型钢,其余单体墙面檩条均主要为H型钢。 第三章施工准备 3.1 人员准备 1、与本工程施工作业相关的施工人员、机械设备操作人员、指挥人员及管理人员均需接受总包及业主的培训,并接受培训单位的考核,根据国家相关法律法规及规范要求及业主管理公司、监理约定的要求接受考核。中铁南方工程装备制造基地钢箱 梁总拼联合厂房 屋 面 系 统 施 工 方 案 编制人: 审核: 审批: 编制时间:二0一二年七月二日 目录 一、编制依据-------------------------------------------------------------(2) 二、工程概况-------------------------------------------------------------(2) 三、屋面工程施工部署-----------------------------------------------------(2) 四、施工准备-------------------------------------------------------------(3) 五、施工进度计划---------------------------------------------------------(4) 六、吊装方案-------------------------------------------------------------(4) 七、天基屋面板安装工艺---------------------------------------------------(5) 八、质量保证措施---------------------------------------------------------(8) 九、成品保护措施---------------------------------------------------------(9) 十、安全保证措施---------------------------------------------------------(9)

压型彩钢屋面板施工方案

压型彩钢屋面板施工方案 一、工程概况及特点 1、工程概况 本工程组织设计编制的范围主要包含网架檩托节点板以上部位围护工程,包括檩条、彩钢版、天沟及保温防水、脊板等安装。 安装主要分为A区和B区两个部分,两个区屋面板构造基本相同。主檩与主结构网架支托板、主檩与次檩采用M12普通螺栓连接。具体各种檩条之间的连接以及各种维护结构的连接层次如下图所示: 2、工程特点 施工特点:屋面板单坡长度最长达到44.63米,如何处理屋面的合理搭接,提高屋面的防水性能减少工程的漏水隐患和保温性能是该工程的关键。因此,在考虑到运输等问题,将屋面板压制设备运输到施工现场,进行现场加工,以确保本工程屋面单向坡度的最合理搭接,来完善屋面的防水性能。 同时,屋面系统结构层次多,构造复杂,且先后施工的顺序单一。因此,需要在人力、物力及制作进度等方面合理安排,运输上给予充分考虑。 二、施工部署 1、工程目标 (1)工期目标:工期控制在50天内,开工日期以工程实际情况及现场实际条件来确定(以签章的开工报告为准) (2)质量目标:合格 (3)安全文明目标:杜绝因工伤亡、重伤和重大机械设备事故,施

工现场无火灾事故,文明施工,服从现场文明方面的管理。 2、施工总体安排 先进行制丝车间的施工,具体屋面系统的安装顺序为:主檩条——次檩条——屋面底层板——钢丝——W38防潮贴面及50㎜厚保温棉——Z型次檩条——75㎜厚保温棉——屋面板支座安装(含绝缘条)——屋面上层板安装 檩条安装工艺流程:钢结构偏差测量及调整——檩条的安装——标高调整 (1)檩条安装方法:采用主檩、双次檩结构,第一道次檩通过在主檩条上设置檩托板用螺栓与主檩条连接。安装顺序为由屋面低处向屋中心施工。在屋面施工前进行钢结构偏差的测量,根据测量数据加工主、次檩檩托,根据次檩条的长度确定檩托板位置并编号。在檩托安装时根据已测设的位置将不同高度的檩托对号入座。檩托在就位后与主檩条进行焊接,焊脚高度不小于6㎜,并进行围焊,在清除焊渣后进行防腐处理。 在檩托焊接后重新在檩托板上测出标高,根据已知标高进行檩条安装,利用椭圆孔进行细部微调,并利用钢垫片焊接定位。 次檩条的运输、堆放必须规范,有防变形措施。在施工时,先在地面检查檩条的变形情况,对变形严重的及时进行矫正。 因檩条安装是整个屋面系统的开始即基础,安装的好坏关系到屋面连接件的安装精度及屋面能否自由滑移的要求。屋面檩条除保证自身连接要求外,檩条的安装位置、标高、弧度、挠度、间距应符合屋面板安装精度要求。次檩条和主檩条连接用自攻螺栓直接固定。如下

屋面彩钢板安装施工方案方案详解

460高锅管内外磨产能提升项目 新建厂房 屋 面 瓦 安 装 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 2016年2月25日

目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.施工计划 (4) 4.施工工艺技术 (5) 5.安全保证措施 (26) 6.劳动力计划 (40)

1.工程概况 1.1 本工程位于新冶钢厂区内原140料场,东面为古樟树、南面为空旷场地、西面为经十路,厂区道路交通方便。 湖北新冶钢公司钢管事业部460高锅管内外磨产能提升项目厂房从古樟树干中间往西13.5米,总长度243米,跨度33米,柱距9米,室内±0.00标高为26.8米。 本工程屋面系统采用0.8mm—750压型彩钢板,屋面板面积为8448㎡。 1.2 施工要求和技术保证 1.2.1 屋面板,安装应严格按施工图纸要求及通过审查的专项施工方案确定的施工方法及顺序进行。 1.2.2 屋面板安装质量应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的要求。 1.2.3 根据屋面板安装施工方案的要求,配备起重机械、测量仪器等施工设备、机具,安排具有相应技术水平的人员进场施工,保证施工安全和质量。 2.编制依据 2.1相关法律、法规、规范性文件、标准、规范

3. 施工计划 3.1 施工材料计划:彩钢板,按施工方案的施工顺序和进度计划要求依次运至施工现场。 3.2主要施工设备计划 3.3.1材料运输及堆放 ⑴材料必须按照安装要求程序进行吊运,尽量考虑配套供应,确保现场顺利安装。 ⑵在运输、吊装过程应尽量保护材料,避免材料在运输过程中受到损坏。 (3)材料堆放过程中,不应将重物堆放材料上,造成材料的受压变形。 (4)材料运输过程中应放置垫木,在用钢丝绳固定时应做好材料四角保护工作,防止材料变形和刻断钢丝绳,对不稳定的地方应采用支架稳定。 ⑸做好现场的三通一平工作,保证安装道路畅通,安装作业面路基回填夯实,承载力达到设计要求。 ⑹材料堆放场地应平整,场基坚实,无杂草,无积水。构件下面应使用垫木,以便捆扎钢索,垫木必须上下对齐且留一定的坡度,以便于排水需要。每堆材料堆放高度应视材料的情况分别掌握,一般不超过1m。 ⑺每堆材料与材料之间,应留出一定的距离(为2m)。 ⑻材料可按安装顺序及安装位置,在保证起重机械及运输车辆行走通畅的情况下,按各种材料分别堆放于安装位置附近。

钢结构墙面板施工组织方案

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 外墙板 装方案安

外墙板 一、前言说明 二、夹芯板的储运 2.1、吊运 2.2、现场储存 三、墙面板的安装 3.1、工艺流程 3.2、安装前的准备3.3、墙面板的安装3.4、收边的安装 3.5、打胶 3.6、清理 3.7 、验收 四、注意事项

一、前言说明 1.1、本手册适用于指导夹芯板的现场搬运、吊装、贮存及安装、清洁等施工工艺,是夹芯板安装的基本指导文件。 1.2、安装夹芯板及相关配件材料前,请仔细阅读本手册与项目有关的其他信息,以保证顺利安装。 1.3、本手册所示安全仅为基本信息,并不包括对使用者对每个工程的安全大小的适用程度。承包商必须查核此安全带装置及其负载参数已经通过建筑师和工程师的验证并符合规范及环境。 1.4、正确的施工流程和安全措施,配合本手册和施工图纸,将以最低廉的成本、最迅捷的速度保证高质量的安装。 1.5、本手册正在进一步修改完善中。 二、夹芯板的储运2.1、吊运 吊带 撑板车叉板可用短型钢C装卸 使吊杆与而必须使用吊杆,成捆的夹芯板吊运,不能直接用吊钩和夹芯板间形成三角方式吊运,。夹线板和吊杆间垂直吊运,并应找好起吊平衡点后吊运。两起吊点之间的距离不应小于板长的1/3 要单捆起吊,小心轻放,不能将夹芯板拖行。

2.2、现场储存 2.2.1、堆放地点必须平整、坚固、干净、通风。堆场要尽量靠近夹芯板安装的区域。 2.2.2、堆放时注意使用枕木高度应大于200mm,使堆放后的夹芯板有2~5°的倾斜角度,这样即使夹芯板间进水,水也不会停留在夹芯板上。如放置室外,要有防雨措施,并定期通风。 2.2.3、夹芯板堆放地应远离其他裸露钢材,以免这些钢材上的可锈蚀物飘落并附着在夹芯板上,难以清除而造成锈斑。 2.2.4、夹芯板重叠堆放时,每叠不超过三捆,不能在夹芯板上放置重物和踩踏,以避免损坏面漆甚至钢板。 2.2.5、夹芯板采用聚乙烯保护膜包裹。该膜不能长时间接受太阳光直射,否则会使保护膜很难撕落。建议堆放时间不超过两个月。 2.2.6、对于收边也应整齐码放,如放置室外,应有防雨措施。 三、夹芯板的安装 3.1、工艺流程 放线——贴防水胶条——安装起始铝角——安装夹芯板——安装收边——打胶——清洁——验收 3.2、安装前的准备 3.2.1、确认上一道工序的验收报告(隐蔽工程验收报告及相关的防火、防雷等分项工程的验收报告) 3.2.2、根据图纸要求,复测檩条是否满足要求。两相邻柱距间水平偏差应小于±5mm,进出位偏差应 。,层间垂直度偏差应小于±3mm1mm小于±、及时与相关部门沟通,对不符合要求的地方进行整改。3.2.3 3.3、夹芯板的安装3.3.1、放线水平线两端的水平偏差应根据施工图纸中夹芯板的起始标高,在不少于三个柱距之间拉一条水平线,。小于±3mm 、防水胶条的安装3.3.2将防应将檩条表面的油污和锈迹清洗干净,确保防水胶条和檩条能可靠的粘结。在安装防水胶条前,水胶条的保护纸撕掉,按照图纸标明的位置在檩条上贴防水胶条。详见下图: 密封条 、安装起始铝角3.3.3 。安装起始铝角的同时将泛水板安装好,完成后检查按照放线的位置安装起始挂件,偏差小于±4mm 2mm。偏差,进出位小于±1mm,上、下水平标高偏差为±

彩钢板屋面安装施工方案

一、彩钢板屋面安装施工方法 1、材料进场 (1)材料进场,厂商应附原厂出厂材质检验证明。 (2)检验成型浪板及檩条的规格、尺寸、厚度。 (3)检验各式收边料规格、尺寸、厚度。 (4)检验零配件(自攻螺丝、垫片、止水胶等)。 (5)彩色钢浪板外观不得有拖拉伤痕、色斑,表面膜层磨损、扭曲、污染、色差、翘角等现象。 (6)材料进场时,应堆放在甲方指定之区域,同时乙方自行负责该部分材料的安全措施,材料应有适当之包装,以免损毁。 2、吊运 (1)材料进场设置指定地点前,须分批、分类另放,不能立即使用时应整齐堆放并以帆布或胶布覆盖。 (2)地面堆放材料时,为保持干燥必须铺设枕木(枕木高6公分以上),材料不得接触地面,枕木间距不得大于3公尺。 (3)材料吊运至屋架前,应以钢带捆扎束紧。 3、材料吊上屋架施工要点: (1)放置钢板之屋架,吊放钢板前,须先设置挡板防止钢板滑落。 (2)材料吊运至屋架时,吊杆上系住彩色钢板之垂直系带间距不得大于6公尺,两端须加斜向吊带,以防止滑落。(每捆重不得大于2吨)。 (3)保持平稳缓缓吊升,吊车作业范围内,非吊装人员不得靠近。 (4)吊升过程中,彩色钢板垂直系带如有松脱,应放下重新调整后再吊升。 (5)彩色钢板缓缓下降,待吊车人员控制定位(檐口挡板)后,依序放下。

(6)材料吊至屋架后,所有皮肋须朝上,板面应朝同一方向(便于安装,除阴肋扣合),并应以尼龙绳固定于钢主架上(不得放置于衍条中央)。 4、檩条安装: 整平:安装前对檩条支承进行检测和整平,对檩条逐根复查其平整度,安装的檩条间高差控制在±5mm范围内。 弹线:檩条支承点应按设计要求的支承点位置固定,为此支承点应用线划出,经檩条安装定位,按檩条布置图验收。 固定:按设计要求进行焊接或螺栓固定,固定前再次调整位置,偏差≤±5mm。 验收:檩条安装后由项目技术责任人通知质量员或监理工程师验收,确认合格且转入下道工序。 5、彩色钢板铺设及固定 彩色钢板铺设顺序,原则上是由上而下,由常年风尾方向起铺。 (1)屋面 a、以山墙边做起点,由左而右(或同右而左)依顺序铺设。 b、第一片板安置完毕后,沿板下缘拉准线,每片依准线安装,随时检查不使发生偏离。 c、铺设面以自攻螺丝,沿每一板肋中心固定于衍条上。 (2)收边 a、屋面(含雨蓬)收边料搭接处,须以铝拉钉固定及止水胶防水。 b、屋面收边平板自攻螺丝头及铝拉钉头,须以止水胶防止。 c、屋脊盖板及檐口泛水(含天沟),须铺塞山型发泡PE封口条。 d、收边板施工固定方式,依其现场丈量需做变更时,以确认后制做图为准。 (3)施工原则与自攻螺丝施工方法相同,仅板固定方式改变(以固定座),其固定方法:

屋面板安装专项施工方案

中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司甲醇项目干煤棚工程 屋面系统专项方案 批准: 审核: 编制: 2015年03月 干煤棚屋面系统施工、安全作业方案

1、工程概况 1.1工程名称:中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司甲醇项目干煤棚工程。 1.2监理单位: 南京扬子石化工程监理有限责任公司。 1.3参建单位:陕西建工机械施工集团有限公司。 1.4建设地点及地理环境:宁夏回族自治灵武市宁东工业园C 区,其西北距银川市约47km、西偏南距灵武市约32km处。气候特点:四季分明,春迟夏短,秋早冬长,昼夜温差大,蒸发强烈,风大沙多等。 1.5工程规模:主体结构为网架结构,结构长度112米,跨度85m网架,干煤棚屋面维护结构采用C型钢檩条—金属彩钢瓦轻型屋面结构。 1.6网架结构及单层彩钢屋面的制作、运输、施工安装; 一、编制依据 1.建设工程施工合同文件及其它工程合同; 2.批准的设计文件及工程设计施工图纸; 3.宁夏能化项目管理规定; 4.《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规; 5. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 6. 《建筑施工高处作业安全安全技术规范》JGJ80-1991; 7. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9. 《高空作业机械安全技术规范》JG5099-1988; 10.已经过审核批准的《施工组织设计》;

10.已经审核过批准的《吊装专项方案》; 二、板材质量保证措施 1、公司各部门职责 ①、技术部门根据标准及深化设计图和深化设计加工图及时算出所需的各种原辅材料和外购零配件的规格、品种、型号、数量、质量要求以及设计及甲方指定的产品的清单,送交综合计划部。 ②、综合计划部根据库存情况以及技术部提供的原辅材料清单,及时排定原材料及零配件的采购需求计划,并具体说明材料品种、规格、型号、数量、质量要求、产地及分批次到货日期,送交供应部采购。 ③、供应部将严格按技术部列出的材料的品种、规格、型号、性能的要求进行采购,严格按程序文件要求到合格分承包方处采购。具体将根据合格分承包方的供应能力,及时编制采购作业任务书,责任落实到人,保质、保量、准时供货到厂。对特殊材料应及时组织对分承包方的评定,采购文件应指明采购材料的名称、规格、型号、数量、采用的标准、质量要求及验收内容和依据。 ④、质管部负责对进厂材料的及时检验、验收,根据设计要求及作业指导书的验收规范和作业方法进行严格进货检验。确保原材料的质量符合规定要求。 2、加工制作工艺 原材料进厂控制 ①材料在订购时,一般有以下要求:材料定长、定宽;材料定宽;自由尺寸。材料定尺的目的是:最大限度的节约材料,使材料的焊接

彩钢板屋面安装施工方案

彩钢板屋面安装施工方案 1、材料进场 (1)材料进场,厂商应附原厂出厂材质检验证明。 (2)检验成型彩板及檩条的规格、尺寸、厚度。 (3)检验各式收边料规格、尺寸、厚度。 (4)检验零配件(自攻螺丝、垫片、止水胶等)。 (5)彩色钢彩板外观不得有拖拉伤痕、色斑,表面膜层磨损、扭曲、污染、色差、翘角等现象。 d、收边板施工固定方式,依其现场丈量需做变更时,以确认后

硅酸钙板墙施工专项方案

厦门天马第代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD 及彩色滤光片CF生产线项目 硅酸钙板隔墙施工工程 施工专项方案 编号:D0XMTM-D03-001 编制单位:中国五冶集团有限公司 厦门天马项目经理部 编制日期:二0一二年二月十日

目录 No table of contents entries found. 第一章、编制依据 1、建筑一次蓝图,甲方电子版业态图纸,现场确认施工节点图 2、建筑轻质条板隔墙技术规程JGJ/T157-2008 3、内隔墙建筑构造J111~114 4、轻质条板内隔墙03J113 5、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ81-2002) 第二章、施工概况 本施工主体为厦门天马微电子有限公司第代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD 及彩色滤光片(CF)生产线项目M1主厂房建筑工程。 二层E轴线、M轴线南北两面硅酸钙板墙施工,因设计要求原硅酸钙板轻钢龙骨无法安装,需增加辅助钢结构框架,轻钢龙骨安装在辅助钢结构框架内,经设计、业主确认,需追加辅助钢结构框架安装施工。

第三章、施工管理组织机构 项目部下属装饰部门 装饰部负责人:吴建锋 施工:李韵国 技术:江波 质量员:郑志成 安全员:王华亮 资料员:易茶 材料员:祝海军 第四章、安全体系组织机构 组长:吴建锋 副组长:王华亮 组员:李韵国、江波、郑志成、易茶、祝海军 第五章、质量体系组织机构 组长:吴建锋 副组长:郑志成 组员:李韵国、江波、郑志成、易茶、祝海军 第六章、施工进度计划 因无法确认施工面提交时间,施工时间及完成时间按施工周期顺延。

钢结构屋面彩板安装施工方案

3、材料进场检验 3.1、材料进场厂商应附原厂(素材提供厂商)出厂材质检验证明。 3.2、检验成型板规格尺寸、厚度、数量、长度及宽度。 3.3检验各式收边料规格尺寸、厚度、数量及形式是否符合料单。 3.4、检验零配件自攻螺丝及垫片、拉钉、止水胶泥、落水管、固定座、等。 3.5彩色钢板外观不得有刮伤磨损、扭曲、污染色差、翘角等现象。 3.6吊升过程中彩色钢板垂直弯带若有松脱应放下重新调整后再吊升。 3.7、彩色钢板缓慢下降待吊车手控制定位后依序放下。 3.8材料吊置屋架后,所有板肋须朝上,板面应朝同一方向(便于安装公母扣合) 并应以尼龙绳或麻绳固定于钢构之主构件上,屋面板隔跨堆放,不得置于檩条中央。 3.9彩钢板屋面板吊运的材料堆放(彩钢板采用现场地面成型,暂定在1轴) 3.9.1、材料进场至指定地点前须分批分类吊放,不立即使用时应整齐堆置 并以帆布或塑胶布覆盖。 3.9.2、地面堆放材料时为保持干燥须铺设枕木(枕木高于6cm以上),材 料不得接触地面,枕木间距不大于3M,且需安排倾斜放置,以利排水。 3.9.3材料吊运屋架前应以钢带捆扎束紧。 3.9.4材料吊上屋架施工要点。 吊放钢板前须先在女儿墙位置设置挡板防止钢板滑落(如下图所示),并使用麻绳捆绑固定。

4、施工准备 4.1、钢结构主体验收合格; 4.2、防火涂料粉刷完成; 4.3、各种施工机具设备检查正常。 4.4施工前认真查阅图纸、洽商、方案、相关安全质量规范,找出屋面工 程中施工难点、安全质量施工注意点等,做到施工中重点突 出。 1.3施工工序安排 (1)屋面:彩板进场一一搭设施工平台一一天沟安装一一下层板安装一一保温棉铺设一一屋面板安装一一屋脊帽盖安装一一山墙泛水安装一一天沟防水处理——零星布定 (2)墙面:彩板进场一一搭设施工平台一一墙面放线安装一一铺设保温棉――内墙板安装一一泛水件安装一一门窗口包件安装一一工程验收 2.钢结构彩板: 2.1天沟安装 厂房轴距为6m每跨天沟分两段,采用焊接接缝,为避免焊接时出现变形,接头处先用间接式点焊,直到接头完全平整后在满焊。合格后再进行

钢结构屋面彩板安装施工方案

彩板安装施工方案一,工程概况 本工程位于亚太森博(山东)浆纸有限公司项目部正前方,建面积约2200m2。地上一层,建筑总高度为结构形式是框架结构 二,编制依据 1. 亚太森博(山东)浆纸有限公司图纸一套 2,工程洽商,设计变更及图纸会审记录 3,《钢结构工程施工验收质量规范》GB50205-2001 4,相关行业标准,质量体系文件及工程管理制度 三,施工范围 厂房墙面彩钢板安装,保温棉铺设,防水透气膜的铺设,天沟制作安装四,施工准备 1.作业人员 项目部在工人进场后,当天对工人进行进场安全教育,并对工人进行技术辅导及质量控制教育。施工人员必须持证上岗。项目部按规定对相关人员进行技术交底。 2.主要设备

3、材料进场检验 、材料进场厂商应附原厂(素材提供厂商)出厂材质检验证明。 、检验成型板规格尺寸、厚度、数量、长度及宽度。 、检验各式收边料规格尺寸、厚度、数量及形式是否符合料单。 、检验零配件自攻螺丝及垫片、拉钉、止水胶泥、落水管、固定座、等。 、彩色钢板外观不得有刮伤磨损、扭曲、污染色差、翘角等现象。 、吊升过程中彩色钢板垂直弯带若有松脱应放下重新调整后再吊升。 、彩色钢板缓慢下降待吊车手控制定位后依序放下。 、材料吊置屋架后,所有板肋须朝上,板面应朝同一方向(便于安装公母扣合)并应以尼龙绳或麻绳固定于钢构之主构件上,屋面板隔 跨堆放,不得置于檩条中央。 、彩钢板屋面板吊运的材料堆放(彩钢板采用现场地面成型,暂定在1轴) 3.9.1、材料进场至指定地点前须分批分类吊放,不立即使用时应整齐

堆置并以帆布或塑胶布覆盖。 3.9.2、地面堆放材料时为保持干燥须铺设枕木(枕木高于6cm以上), 材料不得接触地面,枕木间距不大于3M,且需安排倾斜放置,以 利排水。 3.9.3、材料吊运屋架前应以钢带捆扎束紧。 3.9.4、材料吊上屋架施工要点。 吊放钢板前须先在女儿墙位置设置挡板防止钢板滑落(如下图所示),并使用麻绳捆绑固定。 4、施工准备 、钢结构主体验收合格; 、防火涂料粉刷完成; 、各种施工机具设备检查正常。 、施工前认真查阅图纸、洽商、方案、相关安全质量规范,找出屋面工程中施工难点、安全质量施工注意点等,做到施工中重点 突出。 五.施工方法 1.施工布置 .流水线划分 (1)A-C/1-15 (2)C-E/1-15 .劳动力计划

加气混凝土板墙施工方案

阜外华中心血管病医院建设项目一标段工程蒸压加气混凝土板墙施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国建筑第七工程局有限公司 编制日期:二0一六年九月十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程基本概况 (1) 2.2病房楼、门诊医技楼砌体工程概况 (2) 三、施工准备 (4) 四、施工安排及部署 (4) 4.1、劳动力需求计划及劳动组织 (4) 4.2、主要机具和仪器需求计划 (4) 4.3、施工进度计划: (5) 4.4、板材生产: (5) 4.5、板材运输及现场吊运: (5) 4.6、板材进场验收: (6) 4.7、板材保护措施: (6) 五、施工工艺及技术措施 (6) 5.1、工艺流程: (6) 5.2、工艺介绍: (6) 六、质量检验措施 (10) 七、材料进场码放及成品保护措施 (10) 八、安全文明施工保证措施 (11) 九、环境保护措施 (12) 十、成本节约措施 (12)

一、编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010 《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》 13J104 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 《建筑工程施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑轻质条板隔墙技术规程》 JGJ157-2008 甲方提供的施工图纸 设计变更通知单、工程洽商记录、图纸会审记录 其他相关的国家、行业现行建筑施工的各类规程、规范及验收标准 二、工程概况 2.1工程基本概况

屋面板施工方案(最终版)

上海大众汽车有限公司油漆车间工程屋面板施工方案 审批: 审核: 编制: 状态:中国核工业华兴建设有限公司 2012年5月15日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) 四、准备工作 (4) 五、屋面施工方法 (5) 六、质量保证措施 (7) 七、安全注意事项 (7) 八、文明施工 (9)

屋面板安装专项施工方案 一、工程概况 建设单位:上海大众汽车有限公司 设计单位:上海市机电设计研究院有限公司 监理单位:上海同济工程建设监理咨询有限公司 施工单位:中国核工业华兴建设有限公司 上海大众汽车有限公司CP-6油漆车间工程位于浙江省慈溪市杭州湾新区滨海六路与兴慈大道交汇处。该项目总占地面积34748m2,项目总建筑面积69561m2,结构形式为钢筋混凝土框排架结构,建筑层数为二层(局部三层),屋面为管桁架,建筑总高度31.2米,总体建筑形式呈“L”型,建筑物最大跨度为360*107.5米。 本工程屋面板为甲供材料,指定生产厂家为巴特勒(上海)有限公司,江苏龙海建工集团有限公司现场加工安装。屋面板分为MR24型屋面板及B36型屋面钢承板两种形式,MR24型屋面板用于6~9/C轴以南的附房上以及卸货棚,B36型屋面钢承板用于油漆车间除混凝土屋面以及特殊标明外全部部位,施工面积约31564m2。 二、编制依据 上海大众汽车有限公司CP6油漆车间项目屋面施工图纸文件; GB50345-2002《屋面工程技术规范》; AS1562《金属屋面的设计和安装规范》; GB50205-2002《钢结构工程施工及验收规范》; 施工排版图及总说明。 三、施工部署 屋面板安装前钢结构公司需提供一定作业面,并完成该工作面内所有桁架、檩条、天窗、风机基础的吊装以及全部构件的油漆涂刷工作。为不影响工期进度,合理安排各分项工程施工顺序以及后续工作的有序进行,我部协同东南网架(钢结构公司)及江苏龙海建工集团有限公司(屋面板安装公司)就进度事宜制定方案并达成共识。根据现场实际情况,现场共划分成11个区域逐一交付屋面板进行安装(其中1-10区域为标高21.0m,11区域为标高29.5m);详见下图:

钢结构屋面彩板安装施工方案

钢结构屋面彩板安装施工方案

一、工程概况 宝湾国际物流园工程彩板安装施工方案 一,工程概况 本工程位于廊坊开发区纬四道南纬五道北,建面积为10万m2。地上一层,建筑总高度为11.9m结构形式是门式钢架结构 二,编制依据 1.廊坊宝湾国际物流园钢结构图纸一套 2,工程洽商,设计变更及图纸会审记录 3,《钢结构工程施工验收质量规范》GB50205- 4,相关行业标准,质量体系文件及工程管理制度 三,施工范围 厂房屋面.墙面彩钢板安装,保温棉铺设,天沟制作安装,运输及验收四,施工准备 1.作业人员 项目部在工人进场后,当天对工人进行进场安全教育,并对工人进行技术辅导及质量控制教育。施工人员必须持证上岗。 3.8、材料吊置屋架后,所有板肋须朝上,板面应朝同一方向(便于安装 公母扣合)并应以尼龙绳或麻绳固定于钢构之主构件上,屋面板 隔跨堆放,不得置于檩条中央。 3.9、彩钢板屋面板吊运的材料堆放(彩钢板采用现场地面成型,暂定在1轴) 3.9.1、材料进场至指定地点前须分批分类吊放,不立即使用时应整齐 堆置并以帆布或塑胶布覆盖。 3.9.2、地面堆放材料时为保持干燥须铺设枕木(枕木高于6cm以上),

钢结构墙面板施工方案

外墙板 安装方案 外墙板 一、前言说明 二、夹芯板的储运 2.1、吊运 2.2、现场储存 三、墙面板的安装 3.1、工艺流程 3.2、安装前的准备 3.3、墙面板的安装 3.4、收边的安装 3.5、打胶 3.6、清理 3.7 、验收

四、注意事项 一、前言说明 1.1、本手册适用于指导夹芯板的现场搬运、吊装、贮存及安装、清洁等施工工艺, 是夹芯板安装的基本指导文件。 1.2、安装夹芯板及相关配件材料前,请仔细阅读本手册与项目有关的其他信息,以 保证顺利安装。 1.3、本手册所示安全仅为基本信息,并不包括对使用者对每个工程的安全大小的适 用程度。承包商必须查核此安全带装置及其负载参数已经通过建筑师和工程师的验证并符合规范及环境。 1.4、正确的施工流程和安全措施,配合本手册和施工图纸,将以最低廉的成本、最 迅捷的速度保证高质量的安装。 1.5、本手册正在进一步修改完善中。 二、夹芯板的储运 2.1、吊运

成捆的夹芯板吊运,不能直接用吊钩和夹芯板间形成三角方式吊运,而必须使用吊杆,使吊杆与夹线板和吊杆间垂直吊运,并应找好起吊平衡点后吊运。两起吊点之间的距离不应小于板长的1/3。要单捆起吊,小心轻放,不能将夹芯板拖行。 2.2、现场储存 °的倾斜角度,这样即使夹芯板间进水,水也不会停留在夹芯板上。如放置室外,要有防雨措施,并定期通风。 三、 夹芯板的安装 3.1、工艺流程 放线——贴防水胶条——安装起始铝角——安装夹芯板——安装收边——打胶——清洁——验收 3.2、安装前的准备 吊带 C 型钢 撑板 短板可用叉车装 卸

±5mm,进出位偏差应小于±1mm,层间垂直度偏差应小于±3mm。 3.3、夹芯板的安装 根据施工图纸中夹芯板的起始标高,在不少于三个柱距之间拉一条水平线,水平线两端的水平偏差应小于±3mm。 在安装防水胶条前,应将檩条表面的油污和锈迹清洗干净,确保防水胶条和檩条能可靠的粘结。将防水胶条的保护纸撕掉,按照图纸标明的位置在檩条上贴防水胶条。详见下图: 密封条 按照放线的位置安装起始挂件,偏差小于±4mm。安装起始铝角的同时将泛水板安装好,完成后检查偏差,进出位小于±1mm,上、下水平标高偏差为±2mm。 如图所示:

屋面板施工工艺及施工方案

第六章施工工艺及施工方案 第一节屋面板的加工制作 1.加工设备 我方用于本工程的面板制作加工设备为德国德拉科公司提供的专利产品,性能优越,精确度高,可生产出符合设计要求的屋面板。全自动化操作,设备还自备发电机,在现场无适合电源或停电时均可满足加工需要,不会因停电影响工期。 2.操作工人 制作加工设备操作人员经过德国专家专业培训,能够胜任本工程面屋面板的现场加工工作。 3.日生产能力 一台屋面板立边机的(单班8小时)日生产能力为200㎡。根据本工程的屋面板工程量、工期和施工进度计划要求,2台屋面板机的单班生产能力就可以满足施工需要。为了确保本工程按计划完工,我司在加工厂内还备用1台屋面板立边机,一旦现场屋面板机出现故障,备用屋面板机将在最短时间内运到现场。 4.面板现场加工方法 开卷:首先应将面合金板卷材展平,使用开卷器进行开卷,便于加工时保持板材的平整和制作的精度。(见图一)

(图一) 划线、标记:为准确制作每一块面板,需根据设计计算尺寸在卷材上划线,并针对到每一块面板进行准确的标记,标明代码与序号。 裁剪:按照标记出的位置剪裁板块。见(图二)下部 (图二) 冲角:根据设计时所选定的标准板块搭接方式,以及檐口部位的

搭接样式,将裁切好的板块作左右冲角处理。见(图三) (图三)(图四) 立边:标准板块的成型,需要对板材的咬合公母扣进行立边,以保证快速地安装和安装精度。见(图五) (图五) 弯弧:弯弧是制作特异造型的关键,为使制作出的弧型板块弯曲半径一致,在首次弯弧前要先试弯一至两块,并与实际半径比照,达到要求的半径时,即可对其他板块进行弯弧。见(图六)

屋面夹芯板施工方案 - 副本

编制依据 主要规范、规程 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》GB50202-2002 施工原理 夹芯板屋面施工中,应遵守钢筋混凝土结构工程施工规范和钢结构工程施工规范的相关规定,并结合夹芯板板自身的特点,突出其施工便捷,自重轻、免维护的特点。本工法侧重于彩色夹芯板屋面板的连接、天沟的安装施工。 施工工艺: 工艺流程图

1.技术准备: (1).熟悉图纸,请设计、甲方、监理进行图纸会审,领会设计意图。计算工程量,编制施工机具设备需要量计划。 (2).绘制夹芯板排版图,统计构件数量,进行工程量计算。 (3).提出各种加工半成品计划及技术、质量要求。编制施工机具设备需要量计

划。 ①.檩条及系杆:檩条及系杆拉结材料是金属板材屋面的支撑系统。主要材质为高频H型钢。型钢厚度、刚度必须符合设计要求。 ②.紧固件:膨胀螺栓、铆钉、自攻螺栓、垫板、垫圈、螺帽等用于板材与板材或板材与骨架固定连接的各种设计和安装所需的连接件必须是镀锌件,防止腐蚀;隐藏式的固定座及固定钉均亦为镀锌件。 ③檩撑:檩条与檩条之间的支撑构件,必须为高强度的镀锌件。 (4)夹芯板到场后进行检查,有无翘边、脱模、扭曲、边缘是否整齐、色泽是否均匀、尺寸、厚度是否满足设计。同时检查有否出厂合格证及检测报告。(5)根据工程实际情况制定书面技术交底,并向现场施工人员详细讲解,以免造成错误施工。 2.现场准备: (1).检查轴线尺寸,钢结构的焊接、节点、螺栓、油漆等工程是否完善,钢筋混凝土结构的预埋件、平整度等。 (2)按设计或排版图,使用紧线器拉钢丝线测放出屋面轴线控制线的数量和位置,依据以上基准线弹出用于焊接屋面檩托的控制线。 (3)弹线完毕,在有构件的位置处进行拉线检查,对于高低差大于8mm 以上的点进行处理。钢结构的高低差用钢垫或橡胶垫进行处理,砼结构的高低差可视

相关文档