1

1.1周界防盗报警系统安装

综述:

一、管路敷设

1)配管用硬质PVC 管管材。

2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线

盒之间,禁止S 弯或U 形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管,其

保护层不应小于15mm 。

2

二、穿线及线标对应

1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地间绝缘电阻值必须大于0.5MΩ,测试合格后方可敷设。

2)布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上.

3)管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接。

4)所敷设的线缆两端必须做好标记。

5)线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线之间,必须采用金属软管过渡连接,软管长度不得超过1m,并不得将线缆直接裸露。

3

4

5

三、红外对射探头安装及初调

1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm ~15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。

2)主动红外探测器在安装时,收、发装置应相互正对,且中间不得有遮挡物。

3)一台防停电电源可带10对红外对射接口,若传输距离超过200m 应分段加装电源;红外对射探头需单独供电。其他有关要求见产品说明书。

4)系统中每个边界接口应有惟一的编码与之对应,按照产品说明书进行编码;在系统正常使用前必须对接人系统中的边界接口进行注册。

6

主动红外对射(周界防范系统)的安装调试指南

一、红外对射的安装方法

(一)支柱式安装 (详见图纸 )

比较流行的支柱有圆形和方形两种,早期比较流行的是圆形截面支柱,现在的情况正好反过来了,方形支柱在工程界越来越流行。主要是探测器安装在方形支柱上没有转动、不易移动。除此以外,有广泛的不锈钢、合金、铝合金型材可供选择也是它的优势之一。在工种上的另外一种做法是选用角钢作为支柱,如果不能保证走线有效地穿管暗敷,让线路裸露在空中,这种方法是不能取的。

支柱的形状可以是"1"字形、"Z"字形或者弯曲的,由建筑物的特点及防盗要求而定,关键点在于支柱的固定必须坚固牢实,没有移位或摇晃,以利于安装和设防、减少误报。

(三)红外对射安装的一般原则

设置在通道上的探测器,其主要功能式防备人的非法通行,为了防止宠物、小动物等引起误报,探头的位置一般应距离地面50㎝以上。遮光时间应调整到较快的位置上,对非法入侵作出快速反应。

设置在围墙上的探测器,其主要功能是防备人为的恶意翻越,顶上安装和侧面安装两种均可。

顶上安装的探测器,探头的位置应高出栅栏,围墙顶部25㎝,以减少在墙上活动的小鸟、小猫等引起误报。四光束探测器的防误报能力比双光束强,双光束又比单光束强。

侧面安装则是将探头安装在栅栏,围墙靠近顶部的侧面,一般是作墙壁式安装,安装于外侧的居多。这种方式能避开小鸟、小猫的活动干扰。

每一种方式都又他们自己的优点或缺陷,工程商对每一种安装方式都又他们自己的偏爱。用户应根据自己建筑物的特点和防盗要求加以选用。

(四)特别提醒

1.线路绝对不能明敷,必须穿管暗设,这是红外对射工作安全性的最起码的要求。

2.安装在围墙上的探测器,其射线距墙沿的最远水平距离不能大于30㎝,这一点在围墙以弧形拐弯的地方需特别注意。

3.配线接好后,请用万用表的电阻档测试探头的电源端①、②端子,确定没有短路故障后方可接通电源进行调试。

7

二、红外对射的工程调试

(一)投光器光轴调整

打开探头的外罩,把眼睛对准瞄准器,观察瞄准器内影响的情况,探头的光学镜片可以直接用手在180°范围内左右调整,用螺丝刀调节镜片下方的上下调整螺丝,镜片系统有上下12°的调整范围,反复调整使瞄准器中对方探测器的影响落入中央位置。

在调整过程中注意不要遮住了光轴,以免影响调整工作。

投光器光轴的调整对防区的感度性能影响很大,请一定要按照正确步骤仔细反复调整。

(二)受光器光轴调整

第一步:按照"投光器光轴调整"一样的方法对受光器的光轴进行初步调整。此时受光器上红色警戒指示灯熄灭,绿色指示灯长亮,而且无闪烁现象,表示套头光轴重合正常,投光器、受光器功能正常。

第二步:受光器上有两个小孔,上面分别标有"+"和"-",用于测试受光器所感受的红外线强度,其值用电压来表示,称为感光电压。将万用表的测试表笔(红"+"、黑"-")插入测量受光器的感光电压。反复调整镜片系统使感光电压值达到最大值。这样探头的工作状态达到了最佳状态。

注意事项:四光束探测器有两组光学系统,需要分别遮住受光器的上、下镜片,调整至上、下感光电压值一致为止。较古老的四光束探测器两组光学系统是分开调节,由于涉及到发射器和接受器两个探头共四个光学系统的相对应关系,调节起来相当困难,需要特别仔细调节,处理不当就会出现误报或者防护死区。ABH四光束探测器已把两个部分整合为一体调节,工程施工容易多了。

(三)遮光时间调整

在受光器上设有遮光时间调节钮,一般探头的遮光时间在50m/s ~ 500m/s间可调,探头在出厂时,工厂里将探头的遮光时间调

8

节到一个标准位置上,在通常情况下,这个位置是一种比较适中的状态,都考虑了环境情况和探头自身的特点,所以没有特殊的原因,也无须调节遮光时间。如果因设防的原因需要调节遮光时间,以适应环境的变化。一般而言,遮光时间短,探头敏感性就快,但对于像飘落的树叶、飞过的小鸟等的敏感度也强,误报警的可能性增多。遮光时间长,探头的敏感性降低,漏报的可能性增多。工程师应根据设防的实际需要调整遮光的时间。

(四)与防盗主机的链接

探头设定后,将防拆开关接入防区输入回路中,联线完毕,盖上探头的外壳,拧紧紧固螺丝。要求在防盗主机上该防区警示灯无闪烁、不点亮,防区无报警指示输出。表示整个防区设置正常。否则,要对线路进行检查,对探头进行重新调试,重新对防区状态进行确定。

(五)防盗性能测试

防区工作状态正常后,应根据设防的要求,用与防范相似的所有可能尺寸,形状的物体,用不同的速度、不同的方式遮挡探头的光轴,在报警现场用无线对讲机与控制中心联系,检验报警情况是否正常,同时要仔细留心报警主机上有没有闪动或不稳定状态。以免给报警系统留下隐患。我们口头上把这个过程称为发炮试验。做发炮试验的目的就是要测试防区能否具有正常报警的能力,测试防区防护的范围是否能达到预定的要求,是否存在防护死区。

9

SELCO工厂防盗报警系统方案

SELCO工厂防盗 报警系统 设 计 方 案 公司名称:深圳市信威电子有限公司 地址:深圳市龙岗区黄阁坑大围工业区21号二零一零年一月二十六日

目录 1.概述 (3) 2.设计原则 (4) 3.设计规范和依据 (6) 4.系统功能和特点 (6) 5.方案设计 (8) 5.1.系统构成及原理 (8) 5.2.用户需求分析及前端分布 (9) 5.3.实施方案设备选型及配置 (10) 5.4.设备清单及报价: (10) 5.5.选型设备性能及参数 (10) 6、SELCO 部分项目案例 (10)

1.概述 一个个新的厂房建设,人们对工厂的设备安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护工厂的安全。以往的做法是安装防盗网,但也存在有碍美观,犯罪分子易发现躲蔽,不能有效地防止坏人的入侵等缺点。现在,全国各地区的厂房都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动,对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。 因为在多数厂房多设在郊区或着工业园里,一栋厂房分几层为不同公司这样就造成了犯罪分子很容易从窗户或围墙进入厂房作案,为了使不因该发生的意外损失降到最低,必须要有一套专门的安全设备与操作人员,来维护和管理厂区的财产安全不受任何侵害,最安全有效的方法是: 1、在厂区的四周围墙上装上红外探头,它是利用人眼看不见的红外线相互之间构成一个防护网,安全性及高。 2、在厂房的四周每一边大约与正中的位置上安装一个超大声音的警笛,厂区的四周四条边上安装四个警笛,无论是哪条边有人入侵,该条边的警笛立即报警,发出巨大的声音。偷盗者都是很心虚的,当听到如此大的警笛声都会吓的魂飞魄散,逃之夭夭。 3、报警主机要有专人来管理,报警时主机上会显示报警的防区,显示的防区就代表该方位有人入侵,因此报警中心必须要有人值守。以便警情得到迅速处理。 防盗报警系统防患于未然,用来实现较周密的外围全方位管理及建筑物内重要的管辖区,防盗报警系统分工作区安防状态的监视、结合内部对讲系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。防盗报警系统作为现代化管理有力的辅助手段,它将现场内各现场的视频图像或是险情信号传送至主控制中心及分控室,值班管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素,并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力

防盗报警系统故障及解决方法

防盗报警系统故障及解决方法 防盗报警系统的大量应用使得小区安全防范不断地加强,然而即使区域联网报警中心系统的日益完善,报警主机、传输链路等一系列前后端器件仍然会有不同程度的安全与稳定性问题存在。这些问题如何解决,依然是人们头疼的事情,那么请让我们阅读一下本文中的几个主要案例,也许你会找到合适的解决方法。 近年来,区域联网报警中心建设得到了较快发展。本文就如何保证防盗报警控制通讯主机、信号传输链路以及控制中心警情接收系统三者的安全性、可靠性问题,谈谈自己的一些做法,供业内同仁们参考。 如何保证防盗报警控制通讯主机自身的安全? 案例一 2004年,某联网报警用户处发生盗窃案件,联网报警中心对该用户的报警信息进行了查询,发现该用户当晚除了传送正常的“布、撤防”信息外,没有传送任何“报警”信息。中心技术人员在第一时间赶赴用户现场,旨在对用户的防盗报警主机进行检测。然而,用户处的联网防盗报警控制通讯主机已不知去向。通过分析,由于在防盗报警控制通讯主机的安装部位未“设防”,犯罪嫌疑人首先对防盗报警控制通讯主机实施破坏,再行盗窃活动,以至于犯罪嫌疑人在整个盗窃过程中,防盗报警控制通讯主机不能发出(上传)任何报警信号。中心技术人员立刻配合用户在恢复原有防盗报警系统的基础上,对其进行整改,即在安装防盗报警控制通讯主机部位增加了一个防盗报警探测器。该用户至今再没有发生被盗的案件。 案例分析及解决办法 通过对以上这起案例的分析,中心得出一个结论,并形成了一个入网验收的必要条件:即防盗报警控制通讯主机必须安装在防范区域内或当防盗报警控制通讯主机所安装的区域为全封闭的区域时,在其出入口必须安装防盗报警探测器。目的是:当有人试图破坏主机时,防盗报警探测器在第一时间就会发出报警信号,并将此信号上传至属地控制中心,中心才能立刻派员进行处置。 案例二 近年来,有些联网报警用户防盗报警控制通讯主机的备用电池由于已超过使用年限,当系统交流电断电时,备用电池电源无法对防盗报警系统实施正常供电。中心巡检人员多次要求用户更换备用电池,但用户由于费用方面的原因,没有及时更换。所以近几年来,犯罪嫌疑人通过破坏防盗报警系统的交流电源系统,而用户处的备用电源系统又处于失效的状态所发生的盗窃案件时有发生。 案例分析及解决办法。 通过对以上案例的分析,首先,在为用户进行系统设计时必须配备足够的辅助电池电源,

防盗报警系统施工技术方案

防盗报警系统施工技术方案 2.7.6.1操作工艺 工艺流程 2.7.6.2分线箱安装 箱体板与框架应与建筑物表面配合严密。安装在地面预留洞内的箱体应能使地面盖板遮盖严密、开启方便。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。 明装分线箱安装高度为底边距地1.4 米。 明装壁挂式分线箱、传输设备箱时,找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。 报警控制器箱通常安装在楼内竖井或远离干扰源且易取电处。 2.7.6.3线路敷设 布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上,不同电压的线缆应分类绑扎。 管内穿入多根线缆时,线缆之间不得相互拧绞,管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。 线管不便于直接敷设到位时,线管出线终端口与设备接线端子之间,必须采用金属软管连接,不得将线缆直接裸露。 所敷设的线缆两端必须做标记。 2.7.6.4终端设备安装 报警系统终端设备的安装位置应符合设计要求,固定要安全可靠。

报警探测器的安装位置应尽量避开可能被干扰影响而产生误报警的位置。 2.7.6.5设备接线调试 接线前,将已布放的线缆再次进行对地与线间绝缘摇测。 机房设备采用专用导线将各设备进行连接,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。接地电阻值不应大于4Ω;采用联合接地时,接地电阻值不应大于1Ω。 接线时应严格按照设备接线图接线,接完再进行校对,直至确认无误。 分别对各报警控制器进行地址编码存储于系统主机内,并进行记录。 安装完后,对所有设备进行通电联调,检测各探测器设备的报警情况,对经常出现误报警或漏报警的探测器进行单体调整,直至漏报和误报消除。 2.7.6.6成品保护 安装终端探测和报警设备时,应注意保持吊顶、墙面整洁。 其它工种作业时,应注意不得碰撞及损伤终端探测器;并不得改变探测器的方位和朝向。 机房内应采取防尘、防潮、防污染及防水措施。为了防止损坏设备和丢失零部件,应及时关好门窗,门上锁并派专人负责。 2.7.6.7应注意的质量问题 设备之间、干线与端子之间连接不牢固,应及时检查,将松动处紧牢固。 使用屏蔽线或同轴电缆时,外铜网与芯线相碰,按要求外铜网应与芯线分开,压接应特别注意。 用焊油焊接时,非焊接处被污染。焊接后应及时用棉丝(布条)擦去焊油。 由于屏蔽线或设备未接地,会造成干扰。应按要求将屏蔽线和设备的地线压接好。 修补浆活时,门口主机被污染,或安装孔开得过大。应将污物擦净,并将缝隙修补好,再安装门口主机。

(完整版)周界防护系统方案

第1章周界防护系统解决方案 1.1 系统概述 校园安防周界报警系统主要由3个子系统组成:电子围栏周界报警系统,公安访客系统,突发报警系统,本系统主要以周界告警为主,其它两个系统为辅助系统,所有子系统可以实现校园平台的对接,也能各自分开独立操作,方便操作及维护。 电子围栏系统主要校园周边环境监护,对外部非法入侵及时预警,给校园内的人员提供安全保障。电子围栏作为新型的,以阻挡威慑为主的入侵报警设备作为对校园保安力量的有利支持,是十分必要的,也是一种节省人力资源的有效安保方式。通过其实时的触发来实现安保人员对整个工厂外墙状况的监视,当犯罪分子企图翻越围墙时,就会触发报警装置,从而使保安人员可以实时的赶往发生翻墙的区域,以便快速处理警情。 公安访客系统主要针对进入校园内的人员识别和记录登记。校园作为公共场所,人员来往比较杂,为了更好的保护校园内的学生安全,需要对外来人员做必要的登记巡查。公安访客系统可以实现电子登记,外来人员识别,危险限制人员检测机报警。 突发报警系统主要针对校园一旦发现群体性事件或紧急情况,学校能在第一时间将紧急情况发送给公安局及派出所,能及时,有效的保障校园安全。 通过对外部危险的预警及防护,来访人员安全排查,内部应急情况告警等三方面监控,通过技术手段确保校园的安全。 1.2 方案设计 1.2.1 周界告警系统 防区设置:本项周界总长24000米,墙体为实体围墙和铁栅栏,地形不规则,根据现场要求安全等级和当地气候条件及围墙情况,前端使用高强度不锈钢合金线,采用4线制垂直安装或是向外倾斜安装,电子围栏的高度是0.8m,,合金线间距为0.15-0.2m,共设160个防区。采用键盘控制或软件控制,也可两者同时控制,形成集威慑、阻挡、报警为一体的周界安全防范报警系统。电子围栏报警系统控制中心设在总控室,各防区主机通过485总线连接到总控室,可越级管理察看。

工厂防盗报警系统方案-工厂防盗报警系统

某大型工厂的防盗报警系统综述 第 l节防盗报警系统的设计思想 1.1系统设计指导思想 某大型工厂有5个厂区,分布比较分散,厂区之间通过光纤布了局域网。厂方现在要求对每个厂区安装防盗报警系统,在管理中心进行集中管理。根据该项目的具体设计要求和实际情况,该系统采用了BOSCH公司的大型报警系统,该系统采用了一切有效的探测手段,使用总线扩展的方式来达到系统的可扩展性和易操作性,利用工厂的局域网将主机连接起来,使用多媒体PC机对系统进行有效的管理,并可实现与视频和BA系统的联动。 1.2系统方案特点 1.2.1系统中的前端探测器共分六类:三技术探测器,玻璃破碎探测器,震动探测器,对射探测器,烟感探测器,幕帘探测器和防抢按钮。 1.2.2防盗报警系统与电视监控系统实现报警联动控制功能。 1.2.3防盗报警系统与 BA系统实现灯光联动控制功能。 1.2.4每个区的报警系统可独立操作互不影响。 1.2.5通过管理软件可直观显示系统状态,一有报警即刻有电子地图和声音提示。 1.2.6系统大容量,并采用总线制方式,操作简便,可扩展性较强。 1.2.7每个厂区用一个DS7400XI主机,通过RS232/TCPIP转换器实现与局域网的连接。 ?第2节防盗报警系统的组成 2.1设备选型 采用迪信品牌的防盗报警控制设备和探测器。 2.2系统组成 本方案中防盗报警系统由前端探测器、信号传输、控制以及联网通信部分组成。 2.2.1前端探测器

本系统一共采用了8种探测器: 幕帘式被动红外探测器TR540,三技术探测器DS860,吸顶式三技术探测器DS9360,四光束红外对射探测器DS453Q,玻璃破碎探测器DS1101i,震动探测器DS1525,光电式烟感探测器DS284以及防抢按钮。 2.2.2信号传输 该系统采用了DS公司的DS7400XI总线制报警主机,由于探测器分布较为复杂,所以主机和总线扩展模块(DS7432,DS7457i)之间的信号传输要求较高,有距离限制,在本系统中可以采用RVV4X1.5信号线作为总线。 前端探测器与总线扩展模块之间的信号传输方式采用有线形式,可采用RVV 4X1.0的信号线连接。探测器的电源由每个区域集中供应,可采用RVV4X1.5的线路。 控制主机使用RS232方式传送信号至管理中心,而由于区域之间已经有局域网,因此可考虑采用RS232转TCP/IP的方式进行连接。 2.2.3控制部分 由于该系统需要防护区域多,探测种类也有多种,对系统的管理也提出了更高的要求,不是一般小型的防盗报警系统,因此综合各种因素,采用了本公司的DS7400防盗报警系统。 该系统使用DS7400XI防盗主机进行控制,每个防盗主机可以使用总线扩展的方式最多控制248个防区,而防盗主机同时提供RS232接口和电脑联网通讯,使用CMS7000软件可以有效的对本系统进行集成管理,同时该主机还可以提供电话接口,并提供目前世界上联网报警系统大多数常用通讯协议,为与110系统联网提供可能。该报警系统可提供系统集成接口。具体接口方式有两种,一种是提供软件通讯协议;一种是提供报警输出信号,直接驱动相关设备。如可联系视频切换,联动电子地图,打开某一照明设备等。 如系统图,本方案共采用5台DS7400主机,最多可支持1240个防区,每个防区可以布置三技术红外探测器、幕帘式探测器、红外对射传感器、震动传感器、玻璃破碎探测器、烟感探测器和紧急按钮等。该系统采用总线制的方式,布线简单,安装方便。中心由计算机统一管理,实时监控防区的正常与否状态。。该系统有以下优点:

基于单片机的防盗报警系统毕设开题报告

毕业设计开题报告 学生姓名:学号: 学院、系: 专业:通信工程 设计题目:基于单片机防盗报警系统的设计 指导教师: 年月日

毕业设计开题报告 1.结合毕业设计情况,根据所查阅的文献资料,撰写2000字左右的文献综述: 一、本课题的研究背景及意义 单片机现在已越来越广泛地应用于智能仪表、工业控制、日常生活等很多领域,可以说单片机的应用已渗透到人类的生活、工作的每一个角落这说明它和我们每个人的工作、生活密切相关,也说明我们每个人都有可能和有机会利用单片机去改造你身边的仪器、产品、工作与生活环境。 红外技术已经成为先进科学技术的重要组成部分,他在各领域都得到广泛的应用。由于他是不可见光,因此用他做防盗报警监控器,具有良好的隐蔽性,白天黑夜均可使用,而且抗干扰能力强。这种监控报警装置广泛应用与博物馆、单位要害部门和家庭的防护。 通常红外线发射电路都是采用脉冲调制式。红外接收电路首先将接收到的红外光转换为电信号,并进行放大和解调出用于无线发射电路的调制信号。当无人遮挡红外光时,锁相环输出低电平,报警处于监控状态;一旦有人闯入便遮挡了红外光,则锁相环失锁,输出高电平,驱动继电器接通无线发射电路,监控室便可接收到无线报警信号,并可区分报警地点。 二、本课题国内外研究现状 1.国内研究现状 国内的报警器基本都是以超声波、红外发射/接收以及微波等技术为基础。从单一封闭式、被动型安全防范模式向多元化、综合化、电控化以及红外报警处理方向发展。防盗报警产品的发展趋势,产品技术将在数字化、无线化、集成化核心前提下力求突破[2]。而在应用市场上,将朝更细化的方向前进,成长最快的住宅小区应用为例,有厂商表示,专为住宅小区设计的定向幕帘式和防宠物探测器,成本低、安装简单、适合家庭用的无线联网报警系统,以及小区智能化安防和报警集成系统产品都将是亮点。 2.国外研究现状 国外的红外报警器大多数都是采用先进技术,其功能也非常先进。其中包括被动式热释电型红外报警器,红外监控无线报警器,超声波防盗报警器,红外线防盗报警器,高灵敏红外报警器,触摸式防盗报警器等等。目前国际上应用最多的是主动红外对射总

弱电资料--防盗报警系统方案

防盗报警系统方案 1.1设计说明 防盗报警系统主要由前端的门窗磁开关、双鉴探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。 本子系统主要用于防范重要房间(如财务室、领导办公室、贵重物品存放室等)、重要机房(如网络中心、数据中心、设备间)的入侵报警,在上述重要前端安装各种不同功能的报警探测装置,根据不同的需要设置门磁开关被动探测器、双鉴探测器、紧急报警按钮等,通过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布、撤防等,构成立体的安全防护体系。当系统确认报警信号后,自动发出报警信号,提示相关管理人员及时处理报警信息,并通过与电视监控子系统的联动等功能的实现,达到很高的安防水平。 采用报警信号与摄像机进行联动,构成点面结合的立体综合防护;系统能按时间、区域、部位任意设防或撤防,能实时显示报警部位和有关报警资料并记录,同时按约定启动相应的联动控制;系统具有防拆及防破坏功能,能够检测运行状态故障;系统与闭路电视监控系统联动,所有的控制集中在中心控制室管理,同时可以设置分控中心以便于区域管理。 防盗报警系统主要采用美国Honeywell公司(Vista系列)防盗报警产品,该系列防盗报警设备具有优良的品质及性能价格比。 防盗报警主机具有扩展功能,单台主机的防区数量为128(Vista-120)或250(Vista-250)个,为将来系统扩充预留了空间。 主要目标:

●通过在重要的室内设置各类探测器,构成了一套多层次全方位的安全防盗报警系统。只要有人非法闯入,即会触发报警信息。一方面,系统会自动把报警信号传送至控制中心,值班人员可通过报警键盘和电子地图的显示确定报警定位;而另一方面,也可以通过声光报警的形式提醒值班人员的注意。 ●控制中心报警控制器,可通过键盘进行编程,可设置布、撤防密码,可显示报警方位,根据需要对不同的防区可以设置成群旁路、单旁路以及进入或退出延时等功能。 ●系统具有防破坏功能,在报警线路被切断、报警探头被破坏等情况下均能报警。 ●发生警情时,系统能自动启动现场摄像机,将报警地点图像显示在监视器上,并在多媒体电管理计算机上自动弹出报警电子地图,同时启动硬盘录像主机进行记录。 1.2系统架构 A.对于建筑内部或一定范围内的建筑群,可以采用总线制报警方式,实现建筑内部的集中报警管理需要,支持向当地110报警联网功能。 防盗报警系统建立一套以有线报警为主,并结合TCP/IP网络传输协议、多媒体控制技术、远程控制等多种技术,多层次全方位的安全防盗报警系统。 同时,为了更加完善防盗报警系统的功能及防范的多层面,系统设计还可以与安防系统其他子系统(视频监控系统、门禁控制系统等)进行集成,使得系统更加完善。

周界报警系统方案

第1章防盗报警系统 (2) 1.1设计说明 (2) 1.2系统架构 (3) 1.3前端设备 (5) 1.1.1探测器选型 (5) 1.1.2系统布点表 (5) 1.1.3报警信号模块 (6) 1.4中心设备 (6) 1.5系统功能 (6) 1.6报警主机性能参数 (8) 1.1.4VISTA-120/250总线制大型控制主机 (8) 1.1.5报警管理软件(IP-ALARM ) (9) 1.1.6网络接口模块(IP2000) (11) 1.1.7可变文字英文键盘(6160) (11) 1.1.8总线防区输入模块(4193SN) (11) 1.1.9增强型总线延伸模块(4297) (12) 1.7前端探测器性能参数 (12) 1.1.10双鉴探测器(DT7225) (12) 1.1.11智能型吸顶式双鉴探测器(DT6360STC) (13) 第2章周界报警系统 (15) 2.1设计说明 (15) 2.2系统架构 (16) 2.3系统设计 (16) 2.3.1系统相关设计 (16) 2.3.2系统功能 (17) 2.4各部分说明 (18) 2.5报警信号模块4101SN (20) 2.6探测器性能参数 (21)

第1章防盗报警系统 1.1设计说明 防盗报警系统主要由前端的门窗磁开关、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。 本子系统主要用于防范重要区域(如珍品展区、藏品库、贵重物品存放室等)、重要机房(如网络中心、数据中心、设备间)的入侵报警,在上述重要前端安装各种不同功能的报警探测装置,根据不同的需要设置门磁开关、被动探测器、双鉴探测器、紧急报警按钮等,通过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布、撤防等,构成立体的安全防护体系。 主要目标: ●通过在重要的室内设置各类探测器,构成了一套多层次全方位的安全防盗报警系统。 ●系统具有防破坏功能,在报警线路被切断、报警探头被破坏等情况下均能报

周界报警系统方案

防盗报警系统 1.1设计说明 防盗报警系统主要由前端的门窗磁开关、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。 ●控制中心报警控制器,可通过键盘进行编程,可设置布、撤防密码,可显示

工厂防盗监控方案

工厂防盗监控方案 当前,随着经济的发展,一个个新的厂房建设,人们对工厂的设备安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护工厂的安全。以往的做法是安装防盗网,但也存在有碍美观,犯罪分子易发现躲蔽,不能有效地防止坏人的入侵等缺点。现在,全国各地区的厂房都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动,对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。 1、在厂区的四周围墙上装上红外探头,它是利用人眼看不见的红外线相互之间构成一个防护网,安全性及高。 2、在厂房的四周每一边大约与正中的位置上安装一个超大声音的警笛,厂区的四周四条边上安装四个警笛,无论是哪条边有人入侵,该条边的警笛立即报警,发出巨大的声音。偷盗者都是很心虚的,当听到如此大的警笛声都会吓的魂飞魄散,逃之夭夭。 (1)本系统采用总线制方式,可使系统设备有机结合,报警信号、防拆信号、环境监测信号、设备故障信号、线路故障信号、电源不良信号等情况均通过总线即时向控制主机进行通报,并且可由中心控制室通过检测操作对系统各设备进行检测、调整,并可对各探测器的灵敏度进行调节。 (2)本系统可以单独由本身报警系统所组成一个完整的回路实现其所有的报警功能,也可以把系统接入监控系统,当有报警信号输入时可以直接联动摄像机,把发生警情的区域画面第一时间传送到监控中心。 为了进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、舒适、温馨、高效的办公与生活环境,并根据各种不同大厦的需要,从项目的具体实际出发,做到配置合理,留有扩展余地,技术先进,性能价格比高,确保系统性能高质量,高可靠性。本套防盗报警系统,是在认真研究了项目的技术要求和低价高效率原则的基础上,系统为一个功能完善,技术先进, 质量稳定可靠的管理与安全保卫系统,为实现自动化管理发挥积极的作用。 本方案本着安全、经济、实用、完善、兼容的方针,系统可采用分级控制,操作简单,可联网集成,防盗报警系统提供给管理者及是一个直观的声像警示,管理员能及时了解到区

周界防盗报警系统施工方案

1.1周界防盗报警系统安装综述: 一、管路敷设 1)配管用硬质PVC管管材。 2)暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线盒之间,禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管,其保护层不应小于15mm。 1 / 9

2 / 9

二、穿线及线标对应 1)布放线缆前应对其进行绝缘测试,电线、电缆线间和线对地间绝缘电阻值必须大于0.5MΩ,测试合格后方可敷设。 2)布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上. 3)管内线缆不得有接头,接头必须在盒(箱)处连接。 4)所敷设的线缆两端必须做好标记。 5)线管不能直接进入设备接线盒内时,线管出线口与设备接线之间,必须采用金属软管过渡连接,软管长度不得超过1m,并不得将线缆直接裸露。 3 / 9

4 / 9

三、红外对射探头安装及初调 1)将不锈钢支架固定于墙上,将预留在盒内的导线从管内穿出用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10mm~15mm(注意不要碰掉线号套管),将盒内的线缆引出,压接在探测器的接线端子上,将余线缆盘回盒内,将探测器底座用螺钉固定在盒上。固定要牢固可靠。 2)主动红外探测器在安装时,收、发装置应相互正对,且中间不得有遮挡物。 3)一台防停电电源可带10对红外对射接口,若传输距离超过200m应分段加装电源;红外对射探头需单独供电。其他有关要求见产品说明书。 4)系统中每个边界接口应有惟一的编码与之对应,按照产品说明书进行编码;在系统正常使用前必须对接人系统中的边界接口进行注册。 5 / 9

6 / 9 主动红外对射(周界防范系统)的安装调试指南 一、红外对射的安装方法 (一)支柱式安装 (详见图纸 ) 比较流行的支柱有圆形和方形两种,早期比较流行的是圆形截面支柱,现在的情况正好反过来了,方形支柱在工程界越来越流行。主要是探测器安装在方形支柱上没有转动、不易移动。除此以外,有广泛的不锈钢、合金、铝合金型材可供选择也是它的优势之一。在工种上的另外一种做法是选用角钢作为支柱,如果不能保证走线有效地穿管暗敷,让线路裸露在空中,这种方法是不能取的。

别墅防盗报警系统解决方案

别墅防盗报警系统解决方案 系统概述 防盗报警系统作为现代化管理有力的辅助手段,它将现场内的视频图像或是险情信号传送至业主、物业管理、安保人员等,业主在异地的情况下可对各监察区域进行集中监视,发现情况及时处理,避免许多人为与环境因素,并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的生活环境,全方位的家庭安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 系统设计

据设计原则、设计规范和依据及国际国内标准,并根据用户的需求,以及所提供的图纸及相关资料,对XXX项目的防盗报警系统进行方案设计。 系统通过键盘启动报警主机后,进入防范状态。如有人非法进入防区,会触发室内三鉴探测器,系统会检测并确认报警信号(即发出警报),并将信号送到控制主机,发出报警达到防范作用。工作人员进入时只需通过键盘解除防盗系统(即撤防),则防区内探测器暂时关闭。遇到不法之徒进行打劫时,按 紧急按钮或相应的紧急装置,向保安监控中心求援,控制主机将原设定的地址代码及报警类别经电话线发到报警中心(即110、派出所)。报警中心电脑检测到送来数据并进行识别,从数据库调出相关资料、显示警情信息和位置的相关资料。 另外控制中心的报警主机自动不定时检测前端各报警系统工作情况,如信号中断或控制系统有故障即可自动提示并打印出故障发生在某个区域的系统,系统可全天24小时无故障运行,确保贵社的安全。同时报警信息联动闭路 监控系统,将报警现场附近摄像机图像切换到监视器,并联动录像机进行录像。 系统组成

1、报警主机 GSM网、电话线双网报警,确保报警的可靠性;强大的各种编程设置,如报警声方式、防区类型、远程控制等;具有电话线抢线功能,确保报警拨号优先可存储和查询50条历史布防、撤防及报警记录;可配八路输出模块,可以自定义输出方式:联动输出;远程控制输出;可接四路有线键盘,对系统进行各种编程设置;具有“看门狗”功能,防止宕机;内置后备电池,停电不停机;兼容夜狼、CID通讯协议,可与接警中心联网。2、视频报警器 新一代智能家居产品,集视频通话、本地监控、远程监控、无线报警多功能于一体:H.264MainProfile压缩算法,图像更清晰,网传更流畅;采用先进的P2P网络传输技术,无需映射端口,自动穿透多级路由,适应多种网络环境,智能切换码流;内置3C智能卡,只需记住一个号码,就能轻松实现远程监控、视频通话;通过无线学习对码技术与无线探测器配对,构建无线报警系统,支持USB、MicroSD储存录像、智能检索录像资料;跨平台支持IOS、Andriod等系统的移动设备实现远程监控、视频通话功能。

防盗报警系统施工方案

防盗报警系统施工方案 1防盗报警系统管线施工 1. 入侵报警系统的各种导线,原则上应尽可能缩短; 2. 对每个回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ 2入侵探测器的安装 1. 入侵探测器安装前,要通电检查其工作状况,并做好记录; 2. 室内被动红外探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式被动红外探测器,应安装在与可能入侵方向成90°角的方向,高度为.2.m左右,并视防范具体情况确定探测器与墙壁的倾角; 2)吸顶式被动红外探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装; 3)楼道式被动红外探测器,必须安装在楼道终端,视场沿楼道走向,高度为2.2m左右; 4)被动红外探测器一定要安装牢固,不允许安装在暖气片、电加热器、火炉等热源正上方;不准正对空调机、换气扇等物体;不准正对防范区内运动和可能运动的物体。防止光线直射探测器,探测器正前方不准有遮挡物。 3. 室外红外探测器的安装应满足下列要求:

1)安装牢固,发射机与接收机对准,使探测效果最佳; 2)发射机与接收机之间不能有可能遮挡物,如:风吹树摇的遮档等; 3)利用反射镜辅助警戒时,警戒距离应较对射时警戒距离要缩短; 4)安装过程中注意保护透镜,如有灰尘可用镜头纸擦净。 4. 微波—被动红外双技术探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式微波—被动红外双技术探测器应安装在与可能入侵方向成45°角的方位,高度为2.2m左右,并视防范具体情况,确定探测器与墙壁的倾角; 2)吸顶式微波—被动红外双技术探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装; 3)楼道式微波—被动红外双技术探测器,必须安装在楼道终端,视场正对楼道走向,高度为2.2m左右; 4)探测器正前方不准有遮挡物和可能遮挡物; 5)微波—被动红外双技术探测器的其他安装注意事项,可参考被动红外探测器的安装。 5. 声控—振动双技术玻璃破碎探测器的安装应满足下列要求: 1)探测器必须牢固地安装在玻璃附近的墙壁或天花板上; 2)不能安装在被保护玻璃上方的窗帘盒上方; 3)安装后应用玻璃破碎仿真器精心调节灵敏度。

(仅供参考)周界红外对射报警系统方案

周界防盗报警设计方案 1、概况:略 2、设计依据 1)中华人民共和国公共安全行业标准 2)《中国建筑电信设计规范》 3)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 4)JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 5)JGJ59-99《建筑机械使用安全技术规程》 6)JGJ80-91《建筑施工安全检查标准》 7)B50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》 8)GA/T-75-94《安全防范工程程序与要求》 9)GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》 11)GBT4-94《安全防范系统通用图型符号》 12)YJ253-88《建筑电气安装工程评定标准》 13)客户要求 3、设计指导思想 本设计方案力求使本系统达到技术先进、经济实用、安全可靠、质量优良的要求,设计中遵循以下原则: 1)先进性 在投资费用许可的情况下充分利用现代最新技术、最可靠的科技成果,以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。并使系统具有强大的发展潜力。 2)可靠性

必须考虑采用被证明为成熟的技术与产品,在设备的选型和系统的设计 中尽量提高系统的可靠性。 3)实用性和便利性 在满足系统的功能要求和实际使用需要的基础上,采用实用的技术和设备,确保设备使用方便、安全,并且经久耐用。 4)可扩充性与经济性 为满足今后的发展需要,系统在使用的产品系统、容量及处理能力等方面必须具备兼容性强、可扩充与换代的特点,确保整个系统可以不断得到改 进和提高。 5) 规范性与结构化 4. 系统目标 武器库的防护主要为周界防盗报警。 设置周界防范报警系统的目的是:建立安全可靠的环境,加强出入口的管理,防范厂外闲杂人员进入,同时防范非法翻阅围墙或窗户。我们为武器库设计的周界防越报警系统就是要加强库区周界的管理,防止非法人员通过翻越窗子进入厂区,辅助保安对于工厂的安防管理,降低工厂保安的工作难度。 5系统功能 本系统采用8路报警主机EP3088,将所有的周界主动红外探测器接在一部主机上,报警信号传送到总的系统平台,这样工程非常简单。周界防越报警系统是利用主动红外移动探测器将小区的周界控制起来,并连接到管理中心的计算机,当外来入侵翻越围墙、栅栏时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行阻吓,可以进行联动的摄像和录像。 根据武器库的四周地形特点,设置了不同6对4光束对射式红外报警探测器位于小区四周围墙上,主要用于防止非法入侵,报警信号接入报警主机,对各种非法入侵活动进行报警。 其系统构成图如下:

远程监控与防盗报警系统方案

远程监控与探测防盗报警系统方案 一、前言 监控与防盗报警系统采用摄像机和各种感应器给家庭提供全面防护,可以在家中无人的时候,自动监视所有的入侵行为。在发生情况时,电子防盗系统可以在现场发出警告。并且可以通过监控系统记录下所有的情况,作为证据保存。 二、需求描述 通过手机APP可以轻松查看住宅周围和入户门的实时视频和历史录像。 1、在家可通过手机、平板、电脑在室内清楚的监控到室外的动静。 2、在外可通过手机或互联网监控到家里的情况。 通过手机APP可以实时接收已布防区域的异常信息;只要有人企图从已经布防的地方进入时,声光报警器就会立刻报警; 三、设计目标 在室内安装硬盘录像机(用于存储监控录像),实现多路监控画面可保存,可回放,能够方便地选择显示模式。 在室内每层安装一套报警主机,可对各路报警信号进行处理,发现异常时声光报警器立刻发出声音和光。 住宅四周和入户门采用高清红外摄像机。 对重要出入口、窗户安装红外幕帘探测器;客厅、卧室和卫生间放置紧急按钮。 系统能够常年连续地稳定运行,保证监控报警系统的实时性和可靠性要求; 用户界面友好,易于操作和维护; 系统具有良好的兼容性、扩充性和升级能力;

四、设计原则 1、可靠性 本着器材先进、可靠的原则,选择器材和设备,力求做到技术先进,安全可靠防范严密,做到万无一失。各配套设备的性能和技术要求应协调一致,所有的器材应符合国家标准和行业规范。 2、可操作性 系统设计应满足安全防范和安全管理的动态监控、实时报警的基本要求,并符合现场条件下运行可靠,同时又兼顾操作简便,维护方便。 3、扩充性 考虑节约资金的同时,并考虑建设和技术的发展,要有一定的灵活性和扩展能力,在相当长的时间内保持设备、系统具有一定的先进性。 4、经济性 在满足安全防范级别要求的前提下,确保系统稳定可靠、性能良好,并考虑系统先进性的同时,按需选择系统和设备,做到合理、实用,降低成本从而达到极高的性价比,降低安全管理的运营成本。

防盗报警系统施工方案

防盗报警系统施工方案 在设备安装位置选择上除了须考虑与其他安保子系统的联动外,还需要考虑安装位置及其使用场所可能出现的误报、漏报问题。 采用预调试的方法解决解决调试工期的问题。施工中的重点工作是对总线防区编址器地址编号在安装前进行记录,并预先分配好防区与前端设备防区及报警控制器的对应表。在编址器安装前,通过编程键盘对编址器进行自学式记录,从而减少现场调试时工作量。 1.1 防盗报警系统设备 1)防盗报警接收控制器(防盗报警主机) 是接收探测电传感信号的报警装置。其安装的好坏,直接影响系统的功能。 在墙上安装时,其底边距地不应小于1.2米, 引入控制器的电缆或电线应配线整齐,避免交叉,并应固定牢靠。端子板与每个接线端的接线不得超过2根。电缆芯和导线应留有不小于20cm的余量。 1.控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插 头。 2.防盗报警控制器的接地电阻应小于1欧姆。 当采用联合接地时,应使用专用接地线,专用接地干线应用铜芯绝缘电线或电缆,其芯线面积不应小于16mm2;引到其他各防盗设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,其芯线截面积不应小于4mm2。 2)微波红外双鉴探测器 安装时,应使探测器正前方的轴向方向与入侵者最有可能会穿越的主要方向成45O角左右。以使两种探测器均能处于较灵敏的状态。 安装时探测器通常要指向室内,避免直射朝向室外的窗户。如果避不开,应仔细调整好探测器的指向和试场。架空安装的加热器的朝向应尽可能与探测方向垂直或将探测器安装在加热器的正下方。如上述方法不可行,则要用小于1/4“间隔的细隔金属丝将加热器盖住。总之,对于能同时引起两种探测器误报的环境要避免。

周界报警系统方案

周界防盗报警系统方案 目录 第一章. 工程概述 (1) 1.1. 系统概述 (1) 1.2. 系统设计原则 (1) 第二章. 系统总体方案设计 (4) 2.1. 系统设计依据 (4) 2.2. 系统设计 (4) 2.3. 系统功能...................................... 错误!未定义书签。第三章. 设备选型 (6) 3.1. GE报警控制主机 ............................... 错误!未定义书签。 3.2. 西柯红外对射探测器............................ 错误!未定义书签。第四章. 系统示意图................................... 错误!未定义书签。

第一章. 工程概述 1.1. 系统概述 周界报警系统是目前校园安全防范系统的一个重要组成部分,是实现整个建筑群现代化的安全技术防范与科学管理的一项重要措施和必要手段。它利用现代电子技术设备,通过使用先进的技术,为校园营造一个安全、良好、有序的工作环境。 周界报警系统应该是对校园内建筑物的四个基本要素,即结构、系统、服务、管理及其相互联系给予最优化考虑和综合,以达到最佳组合,从而获得投资合理、高效率的、高度安全、优雅舒适、便利快捷的环境空间。要利用现代多媒体及数字化监测技术,形成一套先进的数字化、网络化的安全防范系统。 在安装有周界防范报警系统的情况下,窃贼或其它人员企图翻越围墙时,就会触发该区域的探测器,保安中心的防盗报警主机会立即报警,提醒保安人员的注意,并通过LCD中文显示屏显示窃贼所在方位,同时驱动继电器输出模块,控制模拟屏上相应的防区灯光,这时保安人员可根据实际情况采取措施,将其抓获或吓跑。针对这一特点,在区域周围安装室外主动红外探测器,有针对性地加以防范,从而加强对区域全天候的安全监视,提高区域的安全防盗和保安管理的条理性。全面提高区域的综合防范和管理水平,全面改善保安人员的工作条件,实现“人防加技防布下安全网"的目标和快速处理突发性事件的能力。 1.2. 系统设计原则 周界报警系统是校园安防系统中一个重要而且必要的部分,承担着安全技术防范和现代化管理的重要作用。系统通过红外对射实时、直观地监测校园周届安全情况。不论对于安全防范还是运行管理,都是一种切实有效的手段。因此在设计上应遵循以下原则: 1.2.1. 先进性 采用国内外通用的最新先进技术和优质品牌产品,并充分考虑信息技术的发展趋势,适度超前。 1.2.2. 成熟性

工厂监控防盗系统方案

视频监控系统防盗报警系统 设 计 方 案 ******************有限公司 ****年**月***日

XX公司(XX)厂工程简介 XX公司(XX)厂,占地XX万平方米,共X大车间,主要有进出个X大门,为了使XXXX公司(XX)厂的安全防范工程达标。本公司严格按照业主的要求,特选用了一套集监视、防盗报警为一体的安保系统为业主提供高效、可靠的技术防范手段。 工程概述 XX(XX)厂安全防范系统包括:闭路电视监控(CCTV)系统、防盗报警系统、周界红外防盗报警系统。 第一项目闭路电视监控系统 闭路电视监控系统主要是辅助保安系统对XX公司(XX)厂内外的现场进行监视。它使管理人员在监控中心机房中能观察到XX公司(XX)厂内所有重要地点的情况。如在出入口、通向室外的大门、边门、主要通道以及重点室内场所等处安装摄像机,将厂区的情况以图像方式实时传送到监控中心,值班人员通过电视屏幕墙可以随时了解这些地方的重要情况。监视系统除了起到正常的监视作用外,在接到防盗报警系统的示警信号后,还可以进行实时录象,录下报警时的现场情况,以供事后重放分析。 第二项目防盗报警系统 防盗报警系统是用报警探测器对厂区内重要地点和区域进行布防。它可以探测非法侵入时,及时向有关人员示警。防盗报警系统除以上功能外,还有就是一旦有报警,便即时记录入侵时间、地点和人物,同时向监视系统发出信号,让其录下现场情况。

系统需求 安保系统的设计应根据建筑物的使用功能、建设标准及业主的要求,并贯彻国家已颁布实施的有关“规范”、“标准”,考虑到节约成本,并综合运用电子信息技术、计算机网络技术、安全防范技术等,构成先进、可靠、经济适用的安全防范体系。 系统设计总体原则 为了提高设计水平,保证设计质量,完成设计任务的根本保证。为此,在设计工作中,拟遵循以下指导原则: 1、采用先进、成熟及实用的技术; 2、系统应具有集中统一的管理能力,为公司现代化管理大大提供方便; 3、系统应具有开放性、可扩充性、兼容性和灵活性; 4、系统设计和设备选型应标准化、规范化、国际化; 5、系统必须具有安全性、可靠性、容错性; 6、合理的性能价格比。 设计依据 《民用闭路电视监控系统工程技术规范》 GB50198/T75-94 《工业企业通信设计规范》 《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94 《安全防范系统通用图形符号》 GA/T74-94 《安全防范工程费用概预算编制方法》 GA/T70-94 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/TI-92

相关文档
相关文档 最新文档