文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35KV及以上变电站电气安装工程细则

35KV及以上变电站电气安装工程细则

35KV及以上变电站电气安装工程细则

一、前言

为保障电力系统运行的安全稳定,提高变电站电气设备的运行可靠性和安全性,对35KV及以上变电站电气安装工程的施工进行规范,特制定本细则。

二、总则

2.1 适用范围

本细则适用于35KV及以上变电站电气安装工程,包括主变、母线、开关设备、保护设备、电缆及附件等的安装。

2.2 施工要求

进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应严格按照国家、行业和地方

有关规定、标准、规程的要求进行。

2.3 施工组织

进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应根据工程的具体情况合理确

定施工组织架构,配备必要的施工人员和各类施工设备。

2.4 施工质量

进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应保证施工质量,确保施工过

程中所有零配件符合相关标准要求。同时,应对所使用的材料进行认真检查,确保其质量合格,达到安全、可靠、经济运行的要求。

三、施工基本要求

3.1 安装前准备

在进行35KV及以上变电站电气安装工程之前,应根据设计图纸要求进行验收

及安排施工队伍进行进度计划和施工方案制定。同时,应指派专人进行施工现场布置,环境清洁、整齐、明朗。

3.2 安装过程

在进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应严格按照设计图纸进行安

装施工,确保施工质量达到标准要求。在安装过程中,应注意电气设备的防护处理,确保施工人员的生命安全和设备的使用寿命。

3.3 安装后验收

在35KV及以上变电站电气安装工程安装完成后,应进行验收,确保安装质量

符合国家、行业和地方有关规定、标准、规程的要求。

四、安全施工措施

4.1 安全生产

在进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应注意安全生产,保证施工

人员的人身安全。为此,施工现场应设立安全警示标志和防护措施,并按照作业安全规程严格进行操作。

4.2 安全用电

35KV及以上变电站电气安装工程中,在施工现场和各电气设备使用过程中,

应注意安全用电,确保用电设施安全可靠。使用电工具应符合标准要求,电缆敷设应符合规程,电气设备接线应合理可靠。

4.3 环保施工

35KV及以上变电站电气安装工程施工过程中应注重环保施工,减少施工对环

境的影响。施工过程中产生的噪音、粉尘、废水等应做好处理,不得影响周围环境。

五、工程质量保证

5.1 施工质量控制

35KV及以上变电站电气安装工程施工中,应严格按照设计要求、标准和规程

进行施工,依据工程特点及施工情况拟定相应的施工质量检查计划,对施工质量进行监督和检查。

5.2 施工记录

进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应清楚记录施工过程中的每一

个环节。施工记录中,应包括施工人员的姓名、施工设备型号、使用的零初配件等详细信息,以便对施工过程中的质量问题进行追溯和分析。

5.3 维护保养

进行35KV及以上变电站电气安装工程施工过程中,应制定相应的设备维护保

养方案,对设备进行定期维护和检查。同时,对设备运行情况进行动态监测,及时发现并处理存在的设备故障和问题,确保设备的安全、可靠、经济运行。

六、

35KV及以上变电站电气安装工程是电力系统安全稳定运行和设备可靠性高效使用的重要保障,施工过程中应注重质量、安全、环保。制定科学合理的施工方案和检查计划,加强施工现场管理,保证工程质量。通过施工记录和设备维护保养,确保设备一直保持良好的运行状态。

35KV变电所安装监理实施细则

35/10KV变电所安装 监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:银星一井煤矿35/10KV变电所安装工程 2、建设单位:银星煤业集团有限责任公司 3、设计单位:中煤武汉煤炭设计院 4、监理单位:宁夏灵州工程监理咨询公司 5、施工单位:宁夏宁通电力有限公司 6、建设地点:灵武市白土岗镇 宁夏银星煤业有限责任公司银星一井35/10KV变电所电气安装工程,该工作内容按施工设计中所涉及的主要设备变电器、高低压开关、高压成套电容补偿装置有关技术设计资料施工。 本安装工程包含:主变压器SZ11-10000/35 35±3*2.5%/10.5KV 10000KVA3台,电力变压器 S11-M800/10 10/0.4KVA 2台,自动跟踪补偿消弧线圈成套装置FRD-XHC-10/10-75型2套,35KV高压柜KYN61-40.5型13台、10KV高压柜KYN28A-12(Z)42台、主控室装置及保护屏11面、电容器室柜子14面、干湿滤波电抗器6台、3500avr电抗2台、380V低压柜GCS 型11台及母线桥、电缆桥架、穿墙套管。支柱绝缘子、电力电缆、控制电缆、电缆支架、等电力试验的调试安装。 本变电所设防雷直击保护设施独立避雷针4座(其中h1、h2高为25米,h3、h4高为30米)使整个变电所处于防雷保护范围之内,独立避雷针设置有独立的接地装置,主接地网用-50*5镀锌扁钢,接地极选用L50*5 L=2500镀锌角钢。

主要安装工程量: 二、编制依据 1、银星一井编制《银星一井煤矿施工组织设计》及修订补充文件; 2、银星一井35/10KV变电所电气安装设计施工图纸; 3、本项目的《建设工程委托监理合同》 4、《银星一井煤矿监理规划》(机电安装); 5、《建设工程监理规范》(GB50319-2000); 6、《煤矿安全规程》2005版 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 8、《工程建设标准强制性条文》 9、《煤矿安装工程质量检检验评定标准》(MT5010-95)

35KV变电站施工方案

XXX工程 变电站施工方案

2015年3月批准 审核 编制

目录 编制依据及说明 6 工程概况程特点 6 工期和质量目标8 第一部分35KV变电站 ⒈工作概况及施工内容8 ⒉工期安排和保证措施9 ⒊工期质量指标12 ⒋质量保证措施12 ⒌设备安装及调试工序14 ⒌1高压变压器安装、调试14 ⒌2高压电气设备安装、调试 19 6.自检与专检23 7.高压盘柜安装24 7.1盘柜安装工艺流程24

7.2盘柜安装主要技术要求25 8. 系统受电25 第二部分附属设施电气/仪表及全站电缆敷设工程 ⒈工程概况26 ⒉工作内容26 3.盘、箱柜安装26 4.电缆支架制作31 5.电缆支架安装31 6.电气配管31 ⒎电缆敷设及接线33 8.照明系统安装37 ⒐接地系统安装38 ⒑防火工程40 11.供配电调试41 12.保护继电器单体试验42

13.低压配电盘调试43 14.低压试送电检查43 15.受电运行43 16.电气传动部分调试44 17.硬件检查测试45 18.应用软件调试46 19.综自设备调试46 工期及施工进度安排49 21.安全措施49 22.质量管理措施51 23.质量程序及检验项目52 24.安全目标、安全保证体系及材料组织措施53 25.重点专业的安全控制措施55 26.环境保护及文明施工56 27.文明施工目标及实施方案57 28.文明施工考核、管理办法58 附表:浚县光明35KV变电站电气安装人员安排

编制依据及说明 根据浚县供电公司《浚县35KV光明站输变电安装工程招标文件》的要求和工程设计图纸。 编制依据 (1)鹤壁黎源电工有限公司根据《浚县35KV光明站输变电安装施工合同》。 (2)浚县光明35KV输变电工程设计图纸。

35KV变电站设计规范

本文由whshuangcheng贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 35~110KV 变电所设计规范 GB50059-92 35~110KV 变电所设计规范~ GB50059-92 - 主编部门:主编部门:中华人民共和国能源部批准部门:批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:施行日期:1993 年 5 月 1 日 第一章总则第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。第1.0.2条本规范适用于电压为 35~110kV,单台变压器容量为 5000kVA 及以上新建变电所的设计。第1.0.3条变电所的设计应根据工程的 5~10 年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。第1.0.5条第1.0.6条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。第二章所址选择和所区布置第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定:一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地;三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出;四、交通运输方便;五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处;六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在 50 年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位;八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于 2.2m 高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。第2.0.4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为 3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 1 35~110KV 变电所设计规范 GB50059-92 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为 0.5%~2%,最小不应小于 0.3%,局部最大坡度不宜大于 6%,平行于母线方向的坡度,应满足电气及结构布置的要求。当利用路边明沟排水时,道路及明沟的纵向坡度最小不宜小于 0.5%,局部困难地段不应小于 0.3%;最大不宜大于 3%,局部困难地段不应大于 6%。电缆沟及其他类似沟道的沟底纵坡,不宜小于 0.5%。第2.0.6条变电所内的建筑物标高、基础埋深、路基和管线埋深,应相互配合;建筑物内地面标高,宜高出屋外地面 0.3m;屋外电缆沟壁,宜高出地面 0.1m。第2.0.7条各种地下管线之间和地下管线与建筑物、构筑物、道路之间的最小净距,应满足安全、检修安装及工艺的要求,并宜符合附录一和附录二的规定。第2.0.8条变电所所区场地宜进行绿化。绿化规划应与周围环境相适应并严防绿化物影响电气的安全运行。绿化宜分期、分批进行。第2.0.9条定。变电所排出的污水必须符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》的有关规 第三章电气部分第一节主变压器第3.1.1条主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。第3.1.2条在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。第

35KV及以上变电站电气安装工程细则

35KV及以上变电站电气安装工程细则 一、前言 为保障电力系统运行的安全稳定,提高变电站电气设备的运行可靠性和安全性,对35KV及以上变电站电气安装工程的施工进行规范,特制定本细则。 二、总则 2.1 适用范围 本细则适用于35KV及以上变电站电气安装工程,包括主变、母线、开关设备、保护设备、电缆及附件等的安装。 2.2 施工要求 进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应严格按照国家、行业和地方 有关规定、标准、规程的要求进行。 2.3 施工组织 进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应根据工程的具体情况合理确 定施工组织架构,配备必要的施工人员和各类施工设备。 2.4 施工质量 进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应保证施工质量,确保施工过 程中所有零配件符合相关标准要求。同时,应对所使用的材料进行认真检查,确保其质量合格,达到安全、可靠、经济运行的要求。 三、施工基本要求 3.1 安装前准备 在进行35KV及以上变电站电气安装工程之前,应根据设计图纸要求进行验收 及安排施工队伍进行进度计划和施工方案制定。同时,应指派专人进行施工现场布置,环境清洁、整齐、明朗。 3.2 安装过程 在进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应严格按照设计图纸进行安 装施工,确保施工质量达到标准要求。在安装过程中,应注意电气设备的防护处理,确保施工人员的生命安全和设备的使用寿命。

3.3 安装后验收 在35KV及以上变电站电气安装工程安装完成后,应进行验收,确保安装质量 符合国家、行业和地方有关规定、标准、规程的要求。 四、安全施工措施 4.1 安全生产 在进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应注意安全生产,保证施工 人员的人身安全。为此,施工现场应设立安全警示标志和防护措施,并按照作业安全规程严格进行操作。 4.2 安全用电 35KV及以上变电站电气安装工程中,在施工现场和各电气设备使用过程中, 应注意安全用电,确保用电设施安全可靠。使用电工具应符合标准要求,电缆敷设应符合规程,电气设备接线应合理可靠。 4.3 环保施工 35KV及以上变电站电气安装工程施工过程中应注重环保施工,减少施工对环 境的影响。施工过程中产生的噪音、粉尘、废水等应做好处理,不得影响周围环境。 五、工程质量保证 5.1 施工质量控制 35KV及以上变电站电气安装工程施工中,应严格按照设计要求、标准和规程 进行施工,依据工程特点及施工情况拟定相应的施工质量检查计划,对施工质量进行监督和检查。 5.2 施工记录 进行35KV及以上变电站电气安装工程施工时,应清楚记录施工过程中的每一 个环节。施工记录中,应包括施工人员的姓名、施工设备型号、使用的零初配件等详细信息,以便对施工过程中的质量问题进行追溯和分析。 5.3 维护保养 进行35KV及以上变电站电气安装工程施工过程中,应制定相应的设备维护保 养方案,对设备进行定期维护和检查。同时,对设备运行情况进行动态监测,及时发现并处理存在的设备故障和问题,确保设备的安全、可靠、经济运行。

35KV及以上变电站电气安装工程细则

35KV及以上变电站电气安装工程 监 理 细 则 重庆三峡移民工程监理有限公司编制

一、总则 1、监理实施细则依据《巫山县电力产业集团有限责任公司电力建复建工程35KV及以上输变电工程监理规划》、有关标准规范、设计文件、技术资料和施工组织设计编制。 2、监理实施细则中采用的质量标准是下列国颁规范中所规定的标准; ①《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBT147-90)。 ②《电气装置安装工程电力变速器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90); ③《电气装置安装工程母线路装置施工及验收规范》(GBH149-90); ④《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GBJ50168-93); ⑤《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); ⑥《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB5017-92); ⑦《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172-92); ⑧《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96); ⑨《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)。 ⑩《电气装置安装工程度35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》(50173-92) 3、电气安装工程必须按批准的设计文件、图纸施工。 4、设备和器材到达现场后。监理人员应会同业主方采购人员及时作下列验收检查。 (1)包装及密封应良好。 (2)开箱检查清点、规格应符合设计要求、附件、备注应齐全。 (3)产品的技术文件应齐全。

(4)按规范的要求作外观检查。 对检查的结果应予登记,对缺件及损坏件除祥细登记外,应向业主通告,并协调生产厂方(供货方)与业主协商采取补救的措施。 二、工程项目概况 本工程为巫山县国网变电站至东开关站10KV电缆线路工程,绿豆包至国网环网柜10KV电缆线路工程,该工程从绿豆包变电站经松林汽修厂、养路段、水井湾、七校合一、水泥厂、巫峡市场、巫山实验中学、章家湾、国宏洒店、巫山中学、巫峡工商所、水利局至东开关站,线路全长3450米。该工程由中煤国防工程集团重庆设计研究院设计,由巫山县电力建筑安装有限公司承建。合同价款为204.9408万元。 三、工程质量监理实施细则 变电站安装工程中的单元工程划分如表2。 变电站安装工程中单元工程划分表表2 1、变压器安装单元工程 (1)、变压器安装的工艺流程

35kV复兴变电站新建工程构架安装技术措施

1.编制说明 1.1 概述 构支架是变电站的骨架,是构成户外配电装置的基础和框架。构支架安装质量的好坏,不仅反映整个变电站外观质量,同时也是影响下一工序电气设备安装质量的重要因素之一。同时构支架安装也是集高空、起重作业为一体、工作强度大、危险性大的施工项目,因此构支架安装是整个变电站安装的重要环节。为了确保构支架安装的安全和质量工艺,在总结以往施工经验的基础上,特编制本施工技术措施,以指导施工,所有参加施工的人员应严格遵照执行。 1.2本措施编写依据 1.2.1《施工图纸》及作业指导书; 1.2.2 《110kV-1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW183-2008); 1.2.3《电力建设安全工作规程》(变电所部分 DL500923-1997 2005确认); 1.2.4《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分); 1.2.5《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》(G/GDW 665-2011); 1.2.6《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》; 1.2.7《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册》; 1.2.8《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库(2011年版)》。 2.构支架工程概况 2.1工程量 2.1.2 全站构架 ① 35kV构架工程量简介

2.1.2全所设备支架工程量简介 2.2 施工要点 2.2.1 构支架安装工序在质量上要把住四个环节,即四个工序质量控制点:a、基础的轴线和杯底标高;b、砼杆的焊接质量及钢梁的组装质量;c、吊装过程中的质量把关;d、找正过程中的轴线控制。 2.2.2 在安全上主要是控制高处作业、吊车使用这两个关键环节,施工中必须确保人身、设备的安全,严防高处坠落和倒杆事故的发生。 3.施工方案 3.1 构架施工方案简述 3.1.1 构件倒运 本工程构架柱为分段加工现场组装,在构件运抵现场后应尽量按实际安装位置进行 卸货,以减少二次倒运的工作量,并在钢横梁下垫置道木。若受场地及其他原因限制, 不能一次倒运到位时,应选择空的场地集中堆放整齐,砼杆叠放不得超过三层,同时要 做好成品保护。 3.1.2 构架组装 (1)构架柱对接:构件柱对接必须依据图纸进行对接,对接时杆段应保持平直无弯 曲,杆缝在一条直线上。对接焊时,应四边均匀施焊,防止杆段应焊接变形弯曲。 (2)A型构架柱拼接:构件必须按设计图纸进行组装。 A型杆组装每节构件应由两根 枕木支撑,枕木地基应坚实,防止下沉,枕木面应找平,根开准确。 (3)横梁组装:主变横梁组装时紧固力矩和拱度等均应符合设计或规范要求。

35kv变电站施工方案

35kv变电站施工方案 35kV变电站施工方案 一、项目背景 35kV变电站工程是为了满足电力输送需求,实现电力的变压、变频、变流,将输送电压从35kV变为10kV或供直流负载。 本项目位于某市,属于集中式供电系统,主要承担城市供电任务。 二、工程内容及工期 1.主要建设内容: (1)建设一座主变电站(引入变电所) (2)建设一座支变电站(引出变电所) 2.工期: (1)主变电站:预计工期为6个月 (2)支变电站:预计工期为4个月 三、工程方案 1.方案选择: 本项目将采用招标方式选择施工单位,施工单位需具备相应资质,并有丰富的类似项目经验。 2.工程划分: 根据施工进度和工程难易程度,将工程分为多个施工单元,方便管理和控制。

3.施工组织: (1)成立施工组织部门,负责项目整体工程进度管理、人员配备、安全管理等方面的工作。 (2)制定详细的施工方案和计划,并定期进行更新和调整。 (3)明确各施工单元的责任和任务,并进行任务分工。 4.施工流程: (1)准备工作:对施工现场进行勘测和评估,制定详细的施工 方案,组织采购材料和设备。 (2)基础施工:进行土建施工,包括地基处理、基坑开挖、桩 基建设等。 (3)主体施工:进行变电设备安装、接线、调试等工作。 (4)附属设施施工:进行消防设施、照明设备、通信设备等施工。 (5)综合验收:对整个工程进行验收和测试,确保设备和设施 运行正常。 四、安全管理 在施工过程中,将严格按照国家相关安全规定进行操作,并针对施工过程中可能出现的危险情况,制定详细的安全管理方案。包括安全技术交底、人员培训、安全设施配置、现场巡查等。 五、质量管理 在工程施工过程中,将按照相关质量管理标准,进行质量控制。包括对材料的验收、施工过程的监控和记录、成品的检测等。 六、环境保护

35KV变电站施工组织设计

施工组织设计目录 第一章工程概况--------------------------------2-4 第二章施工组织机构--------------------------4-5 第三章施工现场平面布置图-----------------6 第四章施工方案--------------------------------7-11 第五章工期及施工进度计划-----------------11-13 第六章质量目标、质量保证体系-----------13-20 及技术组织措施 第七章安全目标、安全保证体系-----------20-24 及技术组织措施 第八章环境保护和文明施工-----------------25-27 第九章计划、统计和信息管理--------------27-28 第十章竣工档案、资料编制规定-----------28-32

第一章工程概况及特点 (一)35kV变电站安装工程概况: 1、地理位置: 2、工程规模: (1)主变形式、容量和台数 新建35kV变电所规划主变容量为2×10000kV A,本期建设规模为主变1×10000kVA,电压等级为35±3×2.5%/10.5,容量比为100/50/100,接线组别为Yd11。 (2)电气主接线 该变电所35kv电气主接线为单母线接线,35kV进出线规划2回,本期1回,按线路变压器组接线建设,预留进出线间隔暂不建;10kV 电气主接线为单母线接线带简易分段,10kV规划出线8回,本期上4回。 (3)变电所无功补偿容量 本变电所10kV侧规划无功补偿一套,容量为24Mvar。 (4)中性点接地方式 本变电所110kV中性点接地按直接接地设计,35kV按中性点不接地设计,10kV按中性点不接地设计。 (5)所用电及照明 所用变选用一台S9-50/35型所用变压器,所用变高压侧分别由10kV 各段主母线供电,低压侧采用150/25中性点直接接地的三相四线制系统向所内动力、照明及微机综合自动化系统等所用电负荷供电,所用屏选

35KV变电站安装

1)吊装应选择满足相应设备的钢丝绳或吊带以及卸扣,TA吊装时吊绳应固定在吊环上起吊,不得利用瓷裙起吊。吊装过程中用缆绳稳定,防止倾斜。 2)避雷器、电容式电压互感器必须根据产品成套供应的组件编号进行安装,不得互换,法兰间联系可靠(部分产品法兰间有连接线)。 3)安装时二次接线盒或铭牌的朝向应符合设计要求并朝向一致。 4、调整、紧固、检查 1)避雷器安装面应水平,并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上,铭牌应位于易观察的一侧,避雷器应安装垂直,避雷器压力释放口安装方向合理。 2)对电容电压互感器具有保护间隙的,应根据出厂说明书要求检查并调整。 3)互感器安装平面应水平,并列安装的应排列整齐,同一一组互感器的极性方向应一致。 4)油浸互感器应无渗漏,油位正常并指示清晰,绝缘油指标符合规程和产品技术要求。 5)SF6气体绝缘互感器充注的SF6气体符合规程要求,充气过程检查密度继电器各触点动作值符合产品技术要求,SF6气体额定压力符合产品技术要求并指示清晰,气室气体含水量小于150μL/L,气室SF6气体年泄漏率小于1%。 5、附件安装、检查及接地 1)避雷器在线检查装置的安装、接地制作,在线检测装置检查、试验合格、在线检测装置与避雷器连接导体超过1m应设置绝缘支柱支撑,过长的硬母 线连接应采取以防“热胀冷缩”应力的措施,接地部位一处与接地网可靠 接地,一处为辅助接地(集中接地装置)。 2)各个接地部位可靠,主要包括:TA、TV、CVT本体与接地网两处可靠接地,电容式套管末屏可靠接地,TA备用线圈一端应可靠接地。 3)均压环应安装牢固、平整、检查均压环无划痕、碰撞产生毛刺,寒冷地区均压环应有滴水孔。 6、电气试验 电气试验按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-1991进行,试验结果必须与产品试验报告进行对比。 7、质量验收 1)开箱检查记录,安装检验、评定记录,电气试验报告。 2)制造厂提供的产品说明、实验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。 3)施工图及变更设计的说明文件。 4)备品、备件、专业工具及测试仪器清单。 8、接地网施工 施工前应编写具体的施工技术措施,严格按照施工验收规范和设计的速度、规格、数量埋设接地极和接地网。 接地线在穿过墙壁,楼板和地坪处,均应以管子和角钢加以保护。接地干线应在不同的两点或以上以接地网相连接。 凡经过道路的接地线,在道路施工前一律将接地网预埋好,为后续的施工创造有利的条件。 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 接地体敷设完后的土沟回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等,回填土应分层夯实。

35KV变压器的安装

35KV变电所是国内变配电系统中十分重要的变配电装置,它由供电所提供35KV进线电源,通过35KV开关和隔离开关经联锁后送至25MV A变压器,变压器采用有载调压方式输出10KV电源,并通过10KV侧压变柜二次电压取样后送至控制室主变调压屏进行输出电压调整。35KV变电所施工内容很多,技术要求各不相同,本文根据35KV变电所施工实际,重点阐述变压器安装和变电所设备调试两个关键工序。 变压器安装前,按照图纸确认预埋件位置、数量,对设备安装基准放线,并对基础表面进行必要的处理;检查变压器外形尺寸是否与图纸相符,确认变压器净重,实测吊装位置尺寸,制作吊装索具,对设备和吊机的运行线路进行压实处理;敷设变压器拖运的行走轨道等。 变压器吊装时要特别注意保护好变压器的搭接桩头及瓷瓶,千斤与设备接触的地方要进行必要的包扎保护,防止设备损坏。千斤受力后检查吊钩与设备的重心是否一致,并进行调整。设备拖运时,将设置在变压器室内的手拉葫芦挂在变压器底部的拖拉千斤绳上,利用手拉葫芦将变压器沿轨道缓缓拉进变压器室,吊机在拖拉过程中进行必要的配合送放。等吊机松钩后,再将变压器在轨道上缓慢地拖至基础上进行就位。 变压器安装时,要特别注意检查高压线包有否损坏和移位现象,高压绝缘子有无碰擦和损伤,湿控装置包括湿度显示仪表是否齐全。施工过程严禁任何杂物落入变压器筒体内,本体铁芯及箱体接地可靠,工作接地截面应符合规范要求,至少不小于变电所内接地干线截面。变压器就位应认准高、低压侧的方向,决不能搞错。变压器本体应水平放置,其安装水平度允许误差2‰,垂直度允许误差为1.5‰。根据变压器出厂要求,就位后加装变压器隔振器,然后对有载调压器、测温装置、控制箱等附件进行安装。 变压器安装完成后,在运行前应检查所有紧固件、连接件安装是否牢固。变压器附带湿控设备等辅助器件是否正确安装。为了检查变压器是否完好,必须按规范及厂家说明书要求进行调整试验,对每一项试验按照规定的方法完成,所有试验使用的仪器,均应在校验有效期内,试验结果要记录在测试报告上。 2.变电所设备调试 变电所内有变压器、高压开关柜、模拟屏、直流屏、控制屏、主变调压屏、计量屏、母联开关柜、低压开关柜及电力电缆等主要设备。这些设备的调试工作在变电所施工中至关重要,其调试的成功与否直接关系到变电所的正常受电和安全运行,是变电所施工中的关键工序,须引起高度重视。 电力变压器调试内容包括:(1)测量绕组的直流电阻,25MV A的三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%,线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;(2)检查所有分接头的变压比与制造厂铭牌数据相比应无明显差别,并应符合变压比的规律;(3)检查变压器的三相结线组别应符合设计要求及铭牌上的标记;(4)测量绕组的绝缘电阻及吸收比,绝缘电阻值不应低于产品出厂值的70%,吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不应小于1.3;(5)测量绕组的直流泄漏电流;(6)绕组的工频耐压试验,当变压器容量特别大时,可做直流耐压试验。 电压互感器调试包括:测量绕组的绝缘电阻、测量一次绕组及二次绕组的直流电阻、检查互感器的三相结线组别和单相互感器的引出线的极性、测量绕组的励磁特性、检查互感器变比、绕组对外壳的工频耐压试验。电流互感器调试包括:测量绕组的绝缘电阻、测量电流互感器的励磁特性曲线、检查互感器的三相结线组别和单相互感器的引出线的极性、检查互感器变比、绕组连同套管对外壳的工频耐压试验。 断路器调试包括:测量绝缘拉杆的绝缘电阻、有机物制成的绝缘拉杆的绝缘电阻、测量分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻、测量每相导电回路的直流电阻、测量断路器的分、合闸时间、测量断路器主触头分、合闸的同期性、测量断路器合闸时触头的弹跳时间、测量断路器分、合闸线圈的最低动作值、工频耐压试验。

35KV变电站技术要求

35kV变电站工程XGN2-12交流高压开关柜 技术要求 设计单位:

XGN2-12型户内交流金属开关柜 技术要求 一、总则 1.本技术规范书适用于10kV 交流高压开关拒。它提出了对10kV 交流 高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方 面的技术要求。 2.需方在本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技 术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符 合技术要求和工业标准的优质产品。 3.如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则表示 供方提供的设备完全符合本技术要求的要求,如有异议,不管是多么微 小,都应以书面形式,在本技术要求正式签定后一周内提交需方。 4.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按 较高标准执行,供方应提出该标准并经需方同意。 5.本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合 同正文具有同等的法律效力。 6.本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 二、应遵循的标准: 《标准电压》 《高压输变电设备的绝缘配合》 《交流高压断路器》 《3-63KV 交流高压负荷开关》 《3-35KV 交流金属封闭开关设备》 《高压开关设备通用技术条件》 《交流高压接触器》 《交流高压断路器订货技术要求》 《户内交流高压开关柜订货技术要求》 1、DB156-93 2、GB311.1-1997 3、GB1984-89 4、GB3804-90 5、GB3906-91 6、GB14808-93 7、GB14808-93 8、DL/T402-1999 9、DL/T404-1997 10、DL/T404-1997 《高压开关设备的共用订货技术要求》

35-110kV变电站设计规范-

关于发布国家标准《35~110kV变电所设计规范》的通知 建标〔1992〕653号 根据国家计委计综〔1986〕250号文的要求,由能源部会同有关部门共同修订的《35~110kV变电所设计规范》,已经有关部门会审。现批准《35~110kV 变电所设计规范》GB50059-92为强制性国家标准,自一九九三年五月一日起施行,原国家标准《工业与民用35千伏变电所设计规范》GBJ59-83同时废止。 本规范由能源部负责管理,其具体解释等工作由能源部华东电力设计院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 一九九二年九月二十五日 修订说明 本规范是根据国家计委计综〔1986〕250号文的要求,由我部华东电力设计院会同有关单位共同对《工业与民用35千伏变电所设计规范》GBJ59-83修订而成。 规范组在修订规范过程中,进行了广泛的调查研究,认真总结了规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。修订后的规范共分四章和十一个附录。修订的主要内容有:增加了63kV、110kV变电所部分;新增的章节为并联电容器装置、二次接线、照明、远动和通信、屋内外配电装置、继电保护和自动装置、电测量仪表装置、过电压保护及接地、土建部分等;原有蓄电池章合并入所用电源和操作电源章节中:对主变压器和电气主接线章节充实了内容深度:原规范土建部分的条文过于简略,本次作了较多的增补,增补的主要内容为变电所结构采用以概率理论为基础的极限状态设计原则、建筑物和构筑物的荷载、主建筑物的建筑设计标准、建筑物的抗震构造措施、变电所的防火设计等。 本规范的土建部分,必须与按1984年国家计委批准发布的《建筑结构设计统一标准》GBJ68-84制订、修订的《建筑结构荷载规范》GBJ9-87等各种建筑结构设计标准、规范配套使用,不得与未按GBJ68-84制订、修订的国家各种建筑结构设计标准、规范混用。 本规范在执行过程中,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送能源部华东电力设计院(上海武宁路415号),并抄送能源部电力规划设计管理局(北京六铺炕),以便今后修订时参考。 能源部 一九九二年八月 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。

35KV变电站设计规范

35~110KV变电所设计规范 GB50059-92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年5月1日 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kV A及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。 第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地; 三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出; 四、交通运输方便; 五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处; 六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位; 八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。 第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。 第2.0.4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。

35kVxxx变电站工程作业指导书(电气部分)

35千伏陶家宫变增容扩建工程安装作业指导书 (电气部分) 35千伏陶家宫变增容扩建工程项目部 2014年2月

1 施工组织 1.1 施工单位:哈密电力实业开发总公司 1.2 项目负责人:徐光强,全面负责现场施工、安全工作。 1.3 施工负责人:杜朝胜,负责设备安装、调试施工工作,同时对现场安全工作进行监督。 1.4 设备安装负责人:王振中,负责设备安装施工工作,同时对现场安全工作进行监督。 1.5 调试负责人:曾明林,负责设备调试施工工作,同时对现场安全工作进行监督。 1.6 安全员:王义睿,负责施工用具安全检查和现场安全措施的落实、检查,在施工过程中 负安全监督责任。 1.7 工作成员:在施工负责人和工作负责人的指挥下进行设备安装、调试工作。 2 工程内容: 2.1新增主控室; 2.2新增10千伏分端间隔; 2.3新增35千伏进线间隔; 2.4新增2#主变1台; 2.5新增电容器2组; 2.6新增10千伏出线间隔。 3现场作业要求: 3.1人员资质和要求 人员资质:经过《电业安全工作规程》培训和考试合格,通过技能鉴定并取得相应专业技术等级证书。 3.2人员要求 工作业人员应熟悉掌握本手册作业程序,必须严格执行作业手册和工序卡。 工负责人应为本专业的高级工及以上人员。

施工作业人员应具备基本电力系统知识,并熟悉相应电力设备安装工作程序及工艺要求。进入作业现场工作人员必须穿戴合格的安全防护用品,着装整洁规范。 施工作业人员都有责任自觉执行作业手册和工序卡,并互相监督执行。 外协施工队伍必须具备相关施工资质和安全资质,并在西安高压供电局备案。 参加作业人员必须精神饱满,且身体状况良好。 3.3现场作业原则 坚持按照施工图进行施工、按“验收规范”验收管理的原则。 坚持“安全第一、预防为主”,超前管理、超前控制的原则。 持全过程管理、全过程控制的原则。 召开班前会进行两交底,明确人员分工,明确工作的技术要求和危险点,工作人员签名。 检查工器具是否合格齐全,电动工器具外壳应接地,电缆线有无破损,现场消防器具是否配备。 填写、签发安全施工作业票、许可作业票、宣读作业票,工作人员签名,检查现场安全措施。 3.4技术原则 认真核对图纸、会审记录、设计变更等有关设计修改的内容,及时反映在图纸上。 认真进行施工现场勘察,核对设计图中设备型号、数量的正确性,保证设备安装正确。同时了解施工现场现状,针对实际情况指定施工方案。 合理安排、配置各施工小组负责人及工作人员,并进行质量标准和技术交底。 准备工器具及消耗材料。 5作业指导部分: 5.1变压器作业部分: 现场准备 检查验收土建工程应具备变压器安装的条件。 落实现场起重机械,活动范围符合安规及施工要求。 工器具、设备、材料应有防雨、防尘措施。 对新装设备会同有关部门进行开箱检查,并填报“设备材料开箱检查单”并对附件妥善保管,技术文件填表签字后存档。 变压器安装前对变压器油、110kV以上套管油取样送检,瓦斯继电器、释压器、温度计重新校验。 变压器安装前按标准进行必要的电气试验。

配电工程项目规范

配电工程项目规范 征求意见稿 目次 1 总则 (1) 2 基本规定 (2) 3 35~110kV变电站 (4) 3.1 一般规定 (4) 3.2 电气一次部分 (4) 3.3 电气二次部分 (8) 3.4 建(构)筑物及生产辅助系统 (9) 4 10(20)kV及以下配电站所 (13) 4.1 一般规定 (13) 4.2 10(20)kV配电设备 (13) 4.3 380/220V配电设备 (15) 4.4 建(构)筑物 (15) 5 架空线路 (19) 5.1 一般规定 (19) 5.2 导地线 (19) 5.3 杆塔及基础 (23) 5.4 柱上设备 (24) 5.5 绝缘子 (24)

5.6 金具 (25) 6 电缆线路 (26) 6.1 一般规定 (26) 6.2 电缆及附件 (26) 6.3 电缆通道 (27)

1 总则 1.0.1为规范配电工程项目建设,保障人民生命财产安全、工程质量安全、生态环境安全,促进能源资源节约利用,制定本规范。 1.0.2 110kV及以下配电工程项目必须遵守本规范。 1.0.3配电工程项目应遵循安全可靠、技术先进、经济合理、节约资源、保护环境的原则。 1.0.4配电工程项目,除应遵守本规范外,还应执行相关通用规范的规定。 1.0.5工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求,由相关责任主体判定。其中,创新性的技术方法和措施,应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。

2 基本规定 2.0.1配电工程立项应符合国土空间规划,经济、合理地利用土地资源,合理布局供电设施,与其他市政基础设施协同发展。 2.0.2配电工程立项应符合电力系统规划总体要求,满足可再生能源接入配电网的需求,远近期结合,合理确定建设方案。 2.0.3配电工程立项应遵循资产全寿命周期成本最优的原则。2.0.4配电工程建设应优先选用绿色环保、节能高效的配电设备,促进节能减排。 2.0.5配电工程的建设及投入运行不得危害所在电力系统的安全稳定运行,不得导致所在电力系统提供的电力不满足电能质量要求。 2.0.6配电工程建设和运行单位应建立健全安全管理制度,制定操作规程和事故应急预案,并应设置安全管理人员。 2.0.7配电工程的建(构)筑物、线路和装置设施等应因地制宜采取防火、防雷、抗震、防污、防爆措施。 2.0.8配电工程建设、运行产生的电磁波、噪声及三废排放不应对周边环境和人身健康造成危害。 2.0.9配电工程建设应为设备的操作、搬运、检修、试验和抢修等提供必要的工作条件。 2.0.10配电设施的施工、运行、检修等场所及重要的配电设施应设置规范、明显的安全警示标志。 2.0.11配电工程应经验收合格后交付使用。 2.0.12配电工程设备、建(构)筑物等在达到规定使用期限或遭遇重

35KV输电线路工程技术规范及要求

技术标准和要求 1、施工范围 1.1 35kV线路部分: 35KV高压配电装置出线柜同杆双回路,线路长度为2×6.743km;在#23~#24处跨越浙赣铁路;在#10~#11处穿越沪昆高速铁路采用电缆穿越;在#03~#04穿越马路采用电缆;在#1杆处连接原线路;。新建双回线路长6.743km,其中双回电缆线路长 1.111km,导线采用JL/G1A-400/25,地线采用OPGW-24B1-50,电缆采用YJV-26/35-1*630单芯电缆。本工程新立钢管杆6基,角钢塔26基。负责本工程所有杆塔标示标牌制作安装(包括但不限于杆塔标号牌、警示牌、防护栏等)。负责本工程35kV输电线路投运、通信施工及设备调试、保护调试等工作。本次招标工程中#10~#11塔(穿越沪昆高速铁路)之间的电缆井、电缆沟道、排管等土建费用按实际米数计算。 1.2 投标方应负责施工范围内设备采购、安装、调试(包括单体调试、分系统调试、整套启动调试等),土建施工,市政道路施工协调恢复绿化工作以及配合协调政治处理等工作。 1.3 投标方在报价时应充分考虑线路跨越、穿越原有各电压等级线路、道路、河流、绿化、高大树木以及施工临时便道等不利因素,费用包含在投标总价中。 主要设备品牌推荐如下: 电缆:江苏上上、浙江万马、浙江开成 投标方须根据招标方提供的品牌采购。 2、工程概况 发电机出线电压为10.5kV,分别直接接入10kV两段母线上,两段发电机母线之间设联络开关,10kV主母线采用单母线分段接线。分别经2台20MVA双绕组主变升压至35kV。35kV 母线采用单母线分段接线方式。 3、技术标准及规范 表一:变电站土建工程现行主要质量标准、规范

35KV 变电站工程土建监理细则

目Array录 1、监 理依 据 ................ 2、监 理范 围 ................ 3、监 理工 作流 程 ................ 4、监 理目 标 ................

5、监理方法 (6) 6、监理措施 (8) 6。1质量控制 (8) 6。2进度控制 (20) 6.3投资控制 (21) 6.4安全控制 (22) 6.5合同管理 (23) 6.6信息管理 (24) 6.7协调工作方法 (25) 7、质量通病防治措施 (25) 8、质量控制计划 (258) 1、监理依据 1.1 本公司与广东电网XX供电局签定的施工监理委托合同,施工单位与业主签订的施工承包合同及协议。 1。2建设工程监理规范GB50319-2000。

1。3本工程建设已批准的监理规划。 1.4施工单位提供经审核批准的施工组织设计。 1。5新材料的使用说明书和新工艺的作业指导书。 1。6本工程设计施工图纸、设计修改通知、经会审的施工图纸、工程协调会等形成的施工过程文件。 1。7 《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》、《中国南方电网公司基建工程质量控制标准(WHS)》。 1。8国家及地方政府的法律、法规,电力行业的有关政策规定及技术规范、标准、规程、验收标准等。具体清单如下: (1)GB 11945-1999 蒸压灰砂砖 (2)GB 1499。1-2008 钢筋混凝土用钢第1部分:热扎光圆钢筋 (3)GB 1499。2—2007 钢筋混凝土用钢第1部分:热扎带肋钢筋 (4)GB 175-2007/XG1—2009 《通用硅酸盐水泥》国家标准第1号修改单 (5)GB 8076-2008 混凝土外加剂 (6)GB/T 4623-2006 环形预应力混凝土电杆 (7)GB 50010—2010 混凝土结构设计规范 (8)GB 50026—2007 工程测量规范 (9)GB 50119-2003 混凝土外加剂应用技术规范 (10)GB 50164-2011 混凝土质量控制标准 (11)GB 50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范

35KV变电所电气部分初步设计任务书

35KV变电所电气部分初步设计任务书 第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法; 2、培养独立思考、解决问题的能力; 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力;学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为三类负荷,Tmax=400h ,各馈线负荷如表1—1 序号车间名称计算用有功功率(kw)计算用无功功率(kvar) 1 一车间 1046 471 2 二车间 735 487 3 机械车间 808 572 4 装配车间 1000 491 5 锻工车间 920 276 6 高压站 1350 297 7 高压泵房 737 496 8 其他 931 675

(表1—1)5、所用电的主要负荷见表1—2 序号名称额定容量 (KW) 功率因数 (cosφ) 安装台数工作台数备注 1 主充电机20 0.88 1 1 周期性负荷 2 浮充电机 4.5 0.85 1 1 经常性负荷 3 蓄电池室通风 2.7 0.88 1 1 经常性负荷 4 室内配电装置通风 1.1 0.79 2 2 周期性负荷 5 交流焊机10.5 0.5 1 1 周期性负荷 6 检修试验用电13 0.8 1 1 经常性负荷 7 载波远动0.96 0.69 1 1 经常性负荷 8 照明负荷14 经常性负荷 9 生活水泵等用电10 经常性负荷 (表1—2) 6、环境条件 (1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 (2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m·Ω的黄土上。 三、设计任务 1 、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选择主变压器的容量和台数; 2 、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数; 3 、计算短路电流; 4、选择断路器和隔离开关;

相关文档
相关文档 最新文档