氨系统虹吸罐原理

虹吸排水工作原理

什么是虹吸排水系统?他的工作原理是? (1)什么是虹吸排水系统?他的工作原理是? 在一个水缸里装有水,用一根管子一端放在水中,另一端在缸沿自然垂下,用嘴在这端端口吸气一会,然后松嘴,那么缸中的水就会从管子中流下来.因为管子呈一段弧形,像彩虹,又能直到吸水的作用,故称为虹吸现象. 虹吸式排水系统就是利用这个原理工作的. 虹吸屋面雨水排放工作原理 虹吸式屋面雨水排水系统和重力式屋面雨水排水系统均由雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、雨水埋地管组成,但因为系统的工作原理完全不同,在二种不同水力条件下工作,因此系统中各部件的功能要求是不一样的,系统也有其相应的一套计算方法。虹吸式屋面雨水排水系统的最大改进和技术进步是开发了一种具有良好整流功能的雨水斗。雨水斗在其额定设计流量时处于淹没泄流排水状态,不渗气;设计排水量大;雨水斗淹没泄流的斗前水深小。采用了虹吸式雨水斗的屋面雨水排水系统,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,经屋面内排水管系,从排出管排出,管道全充满的压力流状态,面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。所以,把具有虹吸排水能力的屋面雨水内排水系统称之为虹吸式屋面雨水内排水系统。虹吸式屋面排水系统的管道在设计降雨强度呈负压,管材的选用应考虑承受负压的能力,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到其一定的值,雨水斗开始有空气渗入,排水管道内的真空被破坏,排水系统会从虹吸压力流的工况转向重力流。 (2)虹吸基础知识 建筑雨水排水系统建筑雨水排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。建筑雨水排水系统的分类根据不同的分类标准,雨水系统有不同的类别:1)屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为:外排水系统和内排水系统。外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。2)按照屋面有无天沟可以分为檐沟外排水和天沟外排水3)根据系统是否与大气相通分为密闭系统和敞开系统4)按雨水管中水流的设计流态可分为重力半有压流雨

氨制冷系统压力管道全面检验概述

氨制冷系统压力管道全面检验概述 摘要针对氨制冷系统中压力管道而言,如果想要达到使用上的安全,需要健全并落实管道安全管理各项制度,完善管道的技术档案,最好能够实施计算机的管理模式。氨制冷压力管道作为压力管道的一部分,有其自身的特殊性,相信随着法律法规的不管完善,检验检测水平的不断提高,氨制冷压力管道必将进入一个新的安全时代。 关键词氨制冷系统压力管道;全面检验;安全评价 1 实例分析 市内某冷冻厂氨制冷压力管道总长度为2857米,主要工作介质为液氨和氨气,属于GC2级管道。其中最早是1996 年开始投用的,之前未经过安装监督检验和定期检验,平时维护保养未落实到位。针对该情况,对该厂氨管道进行了一次全面检验[1]。 2 检验项目和主要内容如下。 2.1 技术资料 对该冷冻厂的氨制冷系统压力管道的设计、安装、检测等相关资料,以及使用过程中的运行、检查维护维修记录等进行审查,发现该厂氨制冷系统的压力管道管理混乱,各技术资料记录不齐全或缺失。为了能够更好地管理,方便检验,根据实际工艺流程,梳理管线并完善编号。 2.2 外观检验 氨制冷系统中压力管道的外观检验主要包括:管道是否有变形、挠曲和碰管现象出现;检查外部保冷层是否破损;检查管道外表面是否存在腐蚀;检查焊接接头是否有裂纹、错边、咬边等缺陷;检查管道阀门和法兰以及接头和焊缝等是否有泄漏的现象出现,以及管道支吊架是否有损坏的情况等。通过检验发现,不但法兰及阀门存在锈蚀及泄漏的现象,管道的外表面腐蚀情况也很严重,还有部分管道焊缝布置不合理。个别阀门因为选型错误,未采用氨专用的阀门,所以导致泄漏的现象发生。 2.3 无损检测 对管道焊缝进行无损检测抽查,主要采取射线检测和超声检测,通过检测发现多数焊缝内部存在超标缺陷,主要缺陷有气孔、未焊透、未熔合、夹渣等类型[2]。 3 安全评价

虹吸原理

虹吸原理 摘 要:本文论述了虹吸现象的基本原理,并根据实验及公式推导具体阐述了其原理。本位主要介绍了虹吸的悠久历史以及其在古、现代的应用。虹吸现象在古代的主要应用从最早的渴乌,到后来的唧筒、秤漏、莲花漏都是虹吸原理的典型应用;虹吸原理在现代社会也应用于各行各业:“鬼湖”的形成就是虹吸原理的“杰作”,还有马桶、虹吸滤池、虹吸式屋面排水系统、洗胃、虹吸式咖啡壶等等都是虹吸原理制成的。 关 键 词:虹吸;唧筒;秤漏;莲花漏;虹吸滤池 1、引言 虹吸是一种历史悠久的物理现象,同时它也是人们在生活中最常见的物理现象之一。虹吸现象不仅在古代有很丰富的应用,它在现代生活中也有很广泛的应用。大家生活中的很多事情都是靠虹吸原理来实现的,例如:给鱼缸换水;汽车司机常用虹吸管从油桶中吸出汽油或柴油;在古代利用虹吸原理还可以做成计时工具;虹吸原理还可以应用于水处理,如虹吸滤池等等。 2、原理 2.1 虹吸原理 虹吸现象是液态分子间引力与位能差所造成的,即利用水柱压力差,使水上升后再流到低处。由于管口水面承受不同的大气压力,水会由压力大的一边流向压力小的一边,直到两边的大气压力相等,容器内的水面变成相同的高度,水就会停止流动。利用虹吸现象很快就可将容器内的水抽出。[1] 2.2 实验解释 用图1所示的装置来说明这种现象的原理,当充满水的管子 将A 、B 两个液面高度不同水槽连接后, C 处受到向右的压强为: h P P 1 01g ρ水-= 向左的压强:h P P 202g ρ水-=,其中:P 0为大气压。由于 h 1>h 2, 所以有P 1

氨制冷用压力管道操作规程

氨制冷用压力管道操作规程

天津老板娘水产食品物流有限公司 文件编号LBN-ZLYG-04-10 氨制冷用 压力管道操作 规程 受 控 状 态 检讨周期壹年归 口 部 门 制冷维 修部

天津老板娘水产食品物流有限公司 文件编号LBN-ZLYG-04-10 氨制冷用 压力管道操作规 程 受控 状态 检讨周期壹年归口 部门 制冷维修部 ㈠操作程序(开机状态下,向低压系统充氨) 1、关闭高压调节站来自贮氨器的截止阀,打开来自充氨站的截止阀;开启低压循环桶的供液阀; 2、将氨槽车与6密封、牢固连接; 3、微开氨槽车出液阀,微开阀5、阀6,排除连接管路中空气,后关闭阀5; 4、打开氨槽车出液阀、阀6、缓慢开启阀3向高压调节站充氨; 5、根据低压循环贮液器液面高度,间断开启氨泵向各库房供液; 6、氨液充完,关闭氨槽车出液阀、高压调节站来自充氨站的截止阀; 7、打开阀1,抽净管道内余氨后,相继关闭阀2、阀6、阀3,开启高压调节站来自贮氨器的截止阀,恢复正常供液; 8、拆除充氨连接管路。 ㈡注意事项 1、充氨试漏的压力不得超过0.2MPa;充氨时,设备内的压力不超过0.2MPa.充灌制冷剂的数量应严格控制,并做好称量数据记录。充氨站与槽车或氨瓶的连接必须采用无缝钢管或耐压3MPa以上的橡胶管。与橡胶管相接的管

头需有防滑沟槽或采用螺纹连接,以防脱开发生危险; 2、操作人员必须佩戴防护手套。现场要准备防氨面具、防护眼镜及急救药品和水源。严禁在现场吸烟或明火作业; 3、天冷充氨速度较慢,严禁用任何方法加热氨瓶或氨槽车; 4、如发现接口有漏立即停止加氨,排除漏点后再继续操作; 5、正常运行时充氨站内压力应较低,如压力过高应开启阀1进行降压; 6、正常运行时充氨站的阀4(压力表阀)常开,其余各阀应关闭。 七、高压调节站的操作 天津老板娘水产食品物流有限公司 文件 编号 LBN-ZLYG-04-10 氨制冷用 压力管道操作规 受控 状态 检讨壹年归口制冷维修部

屋面虹吸排水系统施工方案及技术手册

屋面虹吸排水系统施工方案及技术手册 虹吸式排水施工方案 1、虹吸式屋面排放系统和重力排放系统的比较 1.1 虹吸式排放系统管道中的水为满管流,能很快的彻底排清层面积;重力排放系统靠重力作力,管道中的水为附壁流,排水速度慢,给建筑物造成安全隐患。 1.2 虹吸式排放系统的水平管无需坡度,节省了安装空间;重力排放系统靠重力自流,水平管必须要有一定的坡度,浪费了安装空间。 1.3 虹吸式排放系统只需要很少的雨水斗和雨水立管,节省了建筑材料;重力排放系统中,一根雨水立管连接的雨水斗数量一般不超过2个,所以需要大量的雨水斗和立管。 1.4 虹吸排放系统的管材为高密度聚乙烯HDPE管材,管道质量轻、抗冲击、耐腐蚀、无热变形,是雨水排放系统的最佳选择。管道热热胀冷缩率仅为0.86%;重力排放系统管材一般为PVC,其缺点是不耐磨、易刮花、焊接不牢固、介缩率高,在一般工程中普遍使用,客户投诉不少。 1.5 虹吸排放系统大大降低了管材的管径,降低了施工难度;重力排放系统则需要大管径管材,施工难度大。 一、施工方案 屋面雨水排放系统采用的HDPE管材,焊接工艺以及虹吸原理为基础的排水系统,在材料选择、安装工艺及系统原理等方面为国际先进水平。 1、施工流程 施工流程图 施工准备工作 测量、放线、定位 管道焊接、管卡固定、现场预制、雨水斗安装 管道灌水试验 竣工验收

2、施工前准备工作 2.1 人员组织配备充足和操作人员,成立专门的项目部施工管理。 2.2 挑选素质优良,具有虹吸式雨水排放系统安装经验的工人参加项目部工作,并在上岗前接爱应用工程师的技术培训。 2.3 认真研读工图纸,与设计师及工程师紧密配合,施工方案考虑周全。 2.4 搭建临时设施,安排好材料及机械的合理堆放。 2.5 安排好有关仪器、机具、辅助材料的进场。 2.6 对施工人员强化工程质量和安全文明施工等方面的督导。 2.7 支架电焊等工艺操作人员必须持证上岗。 2.8 严格按照施工国图纸上的要求进行现场测量,并在管道安装前进行再次复检验,确保管道安装完全符合施工图纸的要求和验收规范的要求。(注:如果现场管道固定支架在钢结构体上定位,则按现场定位进行操作。) 3、管道连接及安装 虹吸式雨水排放系统HDPE管道的连接有对焊接和电焊管箍连接件连接两种连接方式。管道焊接严格按照管道碰焊对接操作规程进行,管道对接处质量达到接口平直,焊缝均道同一轴向的方向进行,轴向差异误差不大于1毫米。 4、对焊连接 4.1 对焊时一定保持焊接部位及焊接工具板的清洁度 4.2 根据施工时天气情况,掌握正确的焊接板焊接温度 4.3 焊接连接过程中要施加正确、均匀的力 4.4 焊接切断面必须是垂直的90°。 以下是对焊面容许的厚度一一近乎是管道厚度一半:

虹吸雨水排水系统施工工艺方案

第一套方案 一、施工准备工作 1.准备屋面虹吸式雨水排水系统全部材料(包括:管道、管配件、雨水斗等),到场后报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。 2.会同设计院、甲方、监理进行图纸会审,解决存在的问题。 3.配合屋面安装施工单位按照图纸设计位置在屋面上预留安装雨水斗所需孔洞,孔洞规格尺寸和位置误差应符合规范要求。 4.做好与其它相关专业的协调工作。 二、施工劳动力计划安排及进度部署 1、劳动力计划表 单位:人

3、根据本工程各项工作进度计划,施工工期定为20日历天。

三、拟投入的主要施工机械设备表

四、与其它专业的协调配合 1、积极配合屋面施工单位施工,在保证屋面防水的前提下,作好屋面雨水斗的安装,贯彻“防排结合”的理念。 2、召开工程例会,及时解决虹吸排水工程在安装过程中与水、电、暖通等其它安装专业交叉作业时发生的问题。 五、工程施工技术方案 1、工艺流程和技术措施 1.1系统安装工艺流程 1.2技术措施 1、管道安装部分应做好以下工作:

①、熟悉施工图纸和施工现场。 ②、按图纸设计的要求,密切配合施工总进度要求,理顺施工程序和系统要求。 ③、管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经涂刷防锈漆后方能安装。 ④、按先装大管径干管、立管,后装小管径支管的原则。 ⑤、配合实际施工要求,分段进行施工、试压和接驳。保证施工质量和施工时间。 ⑥、施工完毕或安装中断的敞口处,也要做封闭或临时封闭,以防止杂物进入管腔内。 ⑦、做好材料检验,确保材料及其配件符合要求。 2、虹吸式雨水斗的安装 ?雨水斗与管道的连接:雨水斗与HDPE管道连接采用法兰连接,即利 用一个钢塑转换头和一个法兰片实行雨水斗与HDPE 管道的连接牢固、施工方便等优点。 ?管道检查口(见右图) 安装在压力流排水立管下端,彻底解决了系统管网平时 难以维护的问题。该产品安装方便、运行可靠、美观,制作工艺已达到国际 先进水平。 ●HDPE管道安装 HDPE(高密度聚乙烯)管本身具有良好的抗震性能,但其材质柔软: ① HDPE管管道支架最大间距(表一) 管径(mm)110 125 160 200 250 水平管(m)1.10 1.25 1.60 2.00 2.50 立管(m) 1.65 1.87 2.4 3.0 3.75

虹吸雨水系统的特点及应用

虹吸雨水系统的优点及应用 (摘要)简单介绍虹吸雨水的工作原理、优点以及在施工过程中应注意的问题。 (关键词)虹吸原理暴雨重现期施工技术问题 一、雨水系统的分类及虹吸雨水的发展历史 雨水排放系统分为两种,重力流雨水系统和虹吸雨水系统(压力流)。目前我国大部分建筑的雨水系统是选用重力流雨水系统。[1] 随着虹吸雨水系统的成熟,虹吸雨水开始普及开来。欧洲一些国家最早发现并应用了虹吸雨水技术,上世纪90年代虹吸雨水这一技术由德国传入我国,这一技术从起步至今已经发展了将近半个世纪,随着科技的发展,这一技术将更为广泛的应用到我们的生活领域。依靠其良好的性能虹吸雨水越来越受到设计者们的关注,随着将近20年的发展,这一技术在我国越来越多的应用到现实生活中来。[2]一些知名品牌如广州捷流、上海吉博特、北京泰宁等已成功将这一排水技术应用到多个国家重点建设项目当中。 二、虹吸雨水系统组成及原理 虹吸雨水系统是由虹吸雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管、连接管)、管件、固定组件、检查井组成。与普通雨水排水系统相比,虹吸雨水斗的作用在此技术运用当中是最为重要的。当然排水管道的要求也是必不可缺的。虹吸雨水的原理就是在设计强度下虹吸雨水斗能够对雨水进行整流,形成水气分离,使系统呈负压状态形成压力排水。降雨过程中相当于屋面有一个稳定的小水池向下泄水,管道中是全充满的压力流状态屋面雨水,经屋内排水管系从排出口排出。 虹吸雨水在排水过程当中,雨水的流动分为三种阶段:重力流、两相流、满管压力流。在刚开始降雨的时候虹吸雨水排水与普通重力流排水相同,雨水汇集量少,排水管道中的雨水受重力影响自然排出,这一阶段为重力流阶段。随着降水量的增加,雨水汇集量也越大,此时在虹吸雨水斗位置水深加大,空气进入也随之减少,管道内形成时断时续的满管流以及掺杂部分空气的满管流。我们管这一阶段叫做两相流阶段。随着降水的进一步发展,雨水量的进一步增加,雨水斗前的积水已经将雨水斗全部覆盖,导致空气已经不能再进入排水管道。此时排水管道中则为满管雨水排放,我们称此阶段为满管压力流阶段。 三、虹吸雨水的优点和不足 与重力流雨水系统相比虹吸雨水系统具有以下优点: 1、虹吸雨水的排水量比同规格重力流排水系统的排水量要大。原因就是在排水过

论虹吸式屋面雨水排水系统工作原理及设计要点

论虹吸式屋面雨水排水系统工作原理及设计要点 论虹吸式屋面雨水排水系统工作原理及设计要点 摘要:本文主要对虹吸式屋面雨水排水系统设计及应用方面进 行了探讨,可供同行工程人员参考。 关键词:虹吸式;排水系统;设计;应用 Abstract: This paper mainly discusses the design and application of siphonic roof rainwater drainage system, for the reference to engineering staff. Keywords: siphon drainage system; design; application; TU823.6 1虹吸式屋面雨水排水系统的工作原理 虹吸式屋面雨水排水系统利用虹吸原理,在降雨过程中,当屋面积水达到一定高度时,雨水通过能有效防止漩涡的虹吸式雨水斗进入管道,该雨水斗能减少雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物的高度和落水具有的势能,在管道中形成局部真空(负压),从而快速排出屋面雨水。 1.1工作原理 压力流虹吸式屋面雨水排水系统的计算基础是不可压缩流体的 能量守恒定律———伯努利方程。虹吸式雨水排水系统水力分析(系统排出管为自由出流)如图1所示,系统最高处B-B断面为屋面雨水斗进水口,X-X断面为计算断面,可定在系统任意高度处,系统最低处A-A断面为排出管出水口。 图1虹吸式屋面雨水排水系统 根据图1列出B-B和X-X断面的伯努利方程,具体如下: 式(1)中hj(BX)、hy(BX)分别为雨水斗B-B断面到X-X计算断

虹吸式雨水系统

虹吸式雨水系统施工工法 虹吸式雨水系统自诞生于欧洲以来,凭借其泄流量大、耗费管材少、节约建筑空间和减少地面开挖等突出优势,在全球范围内得以迅速发展和不断改进。在中国,随着大跨度、大面积的建筑日趋增多、对建筑空间的要求不断提高,在一些机场和展览馆等建筑上成功地应用后,虹吸雨水系统也得到迅速发展。 1特点 1.1虹吸式雨水斗采用机械固定的方式,能确保雨水斗与屋面连接的密封,具有优异的抗腐蚀性能,安装时无需做防锈处理。 1.2管道排水实现满管流,从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业,使建筑外形美观,节约资金。 1.3虹吸式雨水系统机械强度高,施工简单。而且是有压流,管道不易堵塞。 1.4本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺,确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水与采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243-2003)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。 2适用范围 适用于大面积、大跨度屋面的排水。 3工作原理 虹吸式雨水系统依靠虹吸式的雨水斗在天沟水深达到一定的深度时实现气水分离,利用建筑物的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内形成最大负压。从而进入虹吸状态,整个管道呈现满流,实现其迅速、高效的排水功能。该系统一般由虹吸式雨水斗、管材(悬吊管、立管、排出管)、管件、固定件组成。 4工艺流程及操作要点 4.1施工准备: 认真审查图纸,在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。在屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 4.2支架制作安装: 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: (1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。

氨制冷压力管道监控使用单位监控措施和安全责任(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 氨制冷压力管道监控使用单位监控措施和安全责任 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9563-53 氨制冷压力管道监控使用单位监控措施和安全责任(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 依据《在用工业管道定期检验规程》和《在用氨制冷压力管道全面检验缺陷处理意见》实施检验,氨制冷压力管道被评定为监控使用的单位,必须落实以下监控措施和安全责任,确保压力管道的安全运行。 一、使用单位应严格执行国家有关安全生产的法律法规,制定并落实以法定代表人为第一责任,各级人员负相应责任的岗位安全责任制,建立健全压力管道安全管理制度和操作规程,督促各级管理人员和作业人员严格执行。同时,使用单位应配备相应的压力管道作业人员、在线检验人员、安全管理人员和应急处置人员,并持证上岗,确保压力管道的安全运行。

二、使用单位要加强安全教育和安全管理,规范职工行为,特别是严禁酒后上岗、擅离岗位、无证代班等现象发生;禁止车间内无关人员进出;杜绝职工在车间内睡觉和休息。 三、使用单位因各种原因更换设备及压力管道时,必须上报特种设备安全监察机构并经检验单位进行检验检测合格后才能投入运行。 四、使用单位要制定压力管道定期检验计划和检修计划,并落实到人,保证按计划实施。对监控使用的管道系统每年要进行不少于2次的在线检验;加强日常巡回检查,每天重点检查经检验存在缺陷的部位、容易发生局部腐蚀损坏的部位和安全附件的完好情况等;做好经常性日常维护保养,保证定期对氨制冷系统设备、管道、阀门等进行保养和防腐工作。对检查中发现的异常情况,及时报告,及时处理;对安全阀、压力表、各种测量仪表、安全保护装置等安全附件按

虹吸排水工作原理及虹吸排水特点

虹吸排水工作原理及虹吸排水特点 虹吸排水系统和重力式屋面雨水排水系统均由雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、雨水埋地管组成,但因为系统的工作原理完全不同,在二种不同水力条件下工作,因此系统中各部件的功能要求是不一样的,系统也有其相应的一套计算方法。虹吸排水系统的最大改进和技术进步是开发了一种具有良好整流功能的雨水斗。雨水斗在其额定设计流量时处于淹没泄流排水状态,不渗气;设计排水量大;雨水斗淹没泄流的斗前水深小。采用了虹吸式雨水斗的屋面雨水排水系统,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,经屋面内排水管系,从排出管排出,管道全充满的压力流状态,面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。所以,把具有虹吸排水能力的屋面雨水内排水系统称之为虹吸式屋面雨水内排水系统。虹吸式屋面排水系统的管道在设计降雨强度呈负压,管材的选用应考虑承受负压的能力,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到其一定的值,雨水斗开始有空气渗入,排水管道内的真空被破坏,排水系统会从虹吸压力流的工况转向重力流。 建筑雨水排水系统建筑雨水排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。 建筑雨水排水系统的分类根据不同的分类标准,雨水系统有不同的类别: 1)屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为:外排水系统和内排水系统。外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。 2)按照屋面有无天沟可以分为檐沟外排水和天沟外排水 3)根据系统是否与大气相通分为密闭系统和敞开系统 4)按雨水管中水流的设计流态可分为重力半有压流雨水系统、重力无压流雨水系统和压力流雨水系统(虹吸式雨水系统) 5)根据立管连接雨水斗的个数分为单斗、多斗雨水排水系统虹吸系统的原理及其特点降雨时屋面上积水达到一定高度,通过气水分离的雨水斗,利用建筑物屋面的高度差所产生的势能,使流态由附膜壁流转化为气水混合流,最后达到水一相流状态,排水管道内逐渐产生真空进行排水。 系统能充分利用水的动能,在密闭的管道中产生连续不断的虹吸作用,实现快速、高效的排除屋面雨水。它是解决大屋面雨水排放的先进排水技术。由于虹吸排水系统是经过精确的水力计算而设计的排水系统,其管道内按满流状态设计,经过高精度计算,能充分利用水的动能使系统产生虹吸作用。水流流速快、流量大、管道有较好的自洁能力、相同管径排水量大等优点。 和传统重力排水系统相比有以下特点:广泛适用于各种不同类型、用途的建筑物;悬吊管无需坡度敷设;降低管材的管径;现场施工量减少;使用更少的材料;节省安装空间;管道具有自洁能力,不易堵塞;从设计到施工简单快捷。随着建筑技术的不断发展,大空间、大容量、大面积的公共建筑,工业厂房、库房需求量越来越大;对屋面雨水排放技术的要求将越严格,同时也推动新的排水技术的发展。屋面面积的增大,排水管道也必须增大管道数量增多,这必将会影响建筑物美观和实用的要求。传统的排水方式已不能完全满足现代建筑的需求,而虹吸排水系统的应用是解决现代建筑大面积屋面排水问题的有效解决方式。

氨制冷系统低温压力管道材料问题的探讨

氨制冷系统低温压力管道材料问题的探讨 专业技术2008-07-22 15:24:51 阅读232 评论3 字号:大中小订阅 (国内贸易工程设计研究院黄劲松申广辉) 四、执行规范中所遇问题 1.按照GB50316-2000《工业金属管道设计规范》4.3.1条规定,(见附录A)。碳素钢钢管(无缝钢管)10号、20号的使用温度下限为-20℃以上,16Mn使用温度下限为-40℃以上,09MnD使用为-50℃以上。 2.制冷压力容器执行JB/T4750-2003《制冷装置压力容器》规范,所以目前大冷、烟冷及国内制冷设备厂商所生产的压力容器,均为用碳素钢钢板。如果按照GB50316-2000《工业金属管道设计规范》要求,最终均不能通过验收。 3.阀门、弯头:在制冷系统中当前生产的阀门均为铸铁和碳素钢所制,弯头也是采用普通碳素钢,且机制弯头R均为1.5D。 4.按照当前市场价,每吨20号碳素钢无缝钢管和16Mn的差价约为3000元,09MnD的差价则更大,在全国范围内其一次投资将是一笔十分巨大的费用。 众所周知商业制冷行业,在过去的几十年里在没执行这些规范之前在低温系统一般都是采用10号、20号碳素钢无缝钢管,经过几十年的实际运行并没出现过因管道破裂而产生制冷剂泄漏事故。在执行

压力管道规范的过程中又遇上压力容器及机压弯头的配套问题,所以对氨制冷系统实际运行工况及管材选用应进行必要的探讨。 五、氨制冷系统中低压管道的应力分析 氨制冷系统管道内工质均为液化气体随着使用温度的降低,其压力(管道内的应力)也随之降低,处于低温低应力工况。低温管道的破坏方式主要是低温下的脆断,构成低温脆断需有个必要且充分的条件,一是材料低温下脆化,二是有足够的应力,二者缺一不可,所谓低温低应力工况就是容器处于低温环境,但由于介质压力随温度的降低而下降,导致应力低于或等于某个量值(材料常温屈服点的,且不大于50Mpa时),断裂的推动力过小,也不可能发生脆断,也就是说属于低温低应力工况的容器,可不按低温容器对待,可不使用压力容器用低温钢,其设计温度可按使用温度与50℃的代数和。 根据氨制冷系统几十年的实际应用结果以及GB50316-2000《工业金属管道设计规范》和JB/T4750-2003《制冷装置压力容器》中对低温低应力所下的定义,下面我们对制冷系统低温压力管道部分在实际运行中的应力进行计算。 1.JB/T4750-2003《制冷装置用压力容器》3.5.1.2低压侧设计温度中规定,当使用温度低于0℃,若使用温度下一次总体薄膜应力小于或等于材料常温屈服点的,且不大于50Mpa时,则设计温度取使用温度与50℃的代数和。 当按上述办法得到的设计温度不低于0℃且不高于38℃时其设计温度最终按38℃选取。

虹吸排雨水系统设计原理

虹吸排雨水系统设计原理 近几年来,屋面虹吸排雨水系统在国内众多大、中、小型建筑应用像雨后春笋般展现,为不少建筑设计师解除了诸多建筑造型的限制,现代建筑的复杂性,以及建筑界与工程界提出的严格要求,常常使得落后于现代先进建筑科技的传统屋面排水方案不具有可行性,如排水量大,重力排水系统影响建筑造型;室内排雨悬吊管放坡影响室内使用空间,排水管与建筑不协调。同时把屋面排雨水设计带到新的领域。自从UV排水系统在1968年发明以来,第一个UV系统(1968年发明)提供了屋面排水技术的突破,它在雨水斗周围的水深达到一定高度时,可以避免空气通过雨水斗进入排水管内。世界各国越来越多对虹吸排雨水系统的研究。,一些科学家和工程师,如Bernouilli, Prandtl, Darcy, Weisbach, Colebroke等建立起来的设计理论便可以用来进行精确的满管流排水系统的设计,这项技术对于建筑界的贡献立即表现出来。 一、虹吸系统基本原理介绍 原理简介 基本上,屋面雨水排放系统可分为重力流系统与满管流或虹吸系统。 重力流系统 在重力流系统中,水沿着立管的管壁流下。一般情况下,管材断面约1/5-1/3为水,剩余为空气。水平管的流量系数则可能达到1。因此,重力流系统的流量得视其管子所装置的坡度而定。 虹吸系统 在虹吸系统中,所有的管子在指定的降水强度下将达到1的流量系数。管子内的压力也有别于大气压强。通过利用建筑物(雨水斗与排放点的高度差距)所产生的压头,管径设计可达到满管流。因此,概念上,利用较小于传统管径的管道便可更快速地排出相同的水量。

虹吸系统电脑软件利用建筑物所产生的压头 (h1-h2)来平衡管子内的磨擦系数损失以及计算出以最小的管径来排放所设计的水量。捷流系统电脑软件通过分析水平管与立管的剖面以及管子的长度来平衡系统的压力。 正如以上所提及的,管子里的压力有别于大力气强。基本上,系统可接受管子里的压力超出于大气压强。 无论如何,管子内的压力若相当于水的蒸发压力,可能会导致气化作用的产生。为避免气化作用的发生,管子里的压力必需维持在水的蒸发压力以上。也就是说,如果大力气强被制定为0,管内负压力则需高于-8.0m。 重力流系统与系统的比较 重力流雨水系统 特点:气液二相流 1.雨水斗数量多 2.管径大 3.立管数量多 4.水平集水管需要坡度 5.雨水检查井数量多 6.大屋面工程,地面需布置排水沟 7.影响建筑美观 虹吸雨水系统 特点:满管流

氨制冷装置压力容器及压力管道检验及技术要求

氨制冷装置压力容器及压力管道检验及技术要求 涉氨压力容器包括:贮氨器、冷凝器、油分离器、集油器、中间冷却器、低压循环贮氨器、氨液分离器等;涉氨压力管道包括:制冷系统中输送氨介质的液相管和气相管。我国氨制冷企业普遍存在的问题 1. 部分企业总体规划未经当地规划部门批准,或当时虽经批准,但是城市扩容使冷库安全防护距离不足,部分制冷企业已被后天兴起的居民区包围,相互影响,且严重威胁居民安全。 2. 大部分企业未能按建设项目“三同时”的要求进行验收,无《可研报告》,未进行安全评价和总体验收工作。 3.制冷机房及冻结、冷藏间等的设计未按《建筑设计防火规范》(GB50016 -2006 )的有关规定执行,耐火等级不符合要求,房屋用钢架+苯板建造。部分制冷企业未经过消防部门的消防验收,无消防水池和消火栓,灭火器过期未检,配备数量不足,部分制冷机房和配电室无应急照明灯和消防疏散标志等。 4. 安全管理不到位。作为使用危险化学品的单位,部分企业未按要求设置安全生产管理机构或者配备专职的安全管理人员,安全管理责任制不健全,安全管理制度和操作规程未制定或者不符合本单位实际,未建立应急救援预案和配备必须的专用防毒面具,未开展定期组织演练,部分特种作业人员未经专门安全培训,无证上岗作业。 5. 部分企业的压力管道和压力容器,未按《特 种设备安全法》的要求办理使用登记证。压力容器和安全附件未按

《固定式压力容器安全技术监察规程》的规定进行检测、校验。特别是氨(气、液相)管道问题较多,部分管道未按照安全技术规范的要求进行设计、安装、检验,无任何技术资料。6.制冷设备的安全保护和自动控制未按《冷库设计规范》(GB50072 - 2010 )的有关规定执行。——部分安全阀卸压管连通在一起汇总排放管管径不足,净排空高度不符合标准要求;活塞式制冷压缩机排出口处未设止逆阀;——制冷压缩机冷却水出水管上未设断水停机保护装置;——低压循环贮液器、气液分离器和中间冷却器未设超高液位报警装置;——液位指示器两端连接件无自动关闭装置;——制冷系统无紧急泄氨器和消纳贮缸或水池;——用氨设备和氨的输送管道未标明显颜色,对管内介质流向未作明显标志;——制冷机房及控制室未设置备用照明等问题。7. 部分企业设备老化,私自焊接修理,无任何施工记录及检验验收报告。8. 液氨装置的电气未按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058 -92 )的有关规定进行设计。——配电柜无接地连线配电室与压缩机房连通,未实墙隔离——无电气控制装置、照明灯未防爆——加氨处无静电接地保护——部分电机无防爆设计,未按规定进行防雷、防静电检测9.部分氨制冷企业无应救援预案,作业人员严重不足,企业负责人一人多责,既是安全管理人员、又是采购员、推销员,制冷工身兼特种设备作业人员,又兼任屠宰工,忙季2 4h 连班作业。有的制冷人员身兼相邻两个单位的制冷机操作管理,安

虹吸式雨水排水系统

虹吸式雨水排水系统 【篇一:虹吸排雨水系统设计原理】 虹吸排雨水系统设计原理 近几年来,屋面虹吸排雨水系统在国内众多大、中、小型建筑应用 像雨后春笋般展现,为不少建筑设计师解除了诸多建筑造型的限制,现代建筑的复杂性,以及建筑界与工程界提出的严格要求,常常使 得落后于现代先进建筑科技的传统屋面排水方案不具有可行性,如 排水量大,重力排水系统影响建筑造型;室内排雨悬吊管放坡影响 室内使用空间,排水管与建筑不协调。同时把屋面排雨水设计带到 新的领域。自从uv排水系统在1968年发明以来,第一个uv系统(1968年发明)提供了屋面排水技术的突破,它在雨水斗周围的水 深达到一定高度时,可以避免空气通过雨水斗进入排水管内。世界 各国越来越多对虹吸排雨水系统的研究。,一些科学家和工程师, 如bernouilli, prandtl, darcy, weisbach, colebroke等建立 起来的设计理论便可以用来进行精确的满管流排水系统的设计,这 项技术对于建筑界的贡献立即表现出来。 一、虹吸系统基本原理介绍 原理简介 基本上,屋面雨水排放系统可分为重力流系统与满管流或虹吸系统。重力流系统 在重力流系统中,水沿着立管的管壁流下。一般情况下,管材断面 约1/5-1/3为水,剩余为空气。水平管的流量系数则可能达到1。因此,重力流系统的流量得视其管子所装置的坡度而定。 虹吸系统 在虹吸系统中,所有的管子在指定的降水强度下将达到1的流量系数。管子内的压力也有别于大气压强。通过利用建筑物(雨水斗与 排放点的高度差距)所产生的压头,管径设计可达到满管流。因此,概念上,利用较小于传统管径的管道便可更快速地排出相同的水量。虹吸系统电脑软件利用建筑物所产生的压头 (h1-h2)来平衡管子内的磨擦系数损失以及计算出以最小的管径来排放所设计的水量。捷流 系统电脑软件通过分析水平管与立管的剖面以及管子的长度来平衡 系统的压力。 正如以上所提及的,管子里的压力有别于大力气强。基本上,系统 可接受管子里的压力超出于大气压强。

氨制冷压力管道全面检验实施办法

氨制冷压力管道全面检验实施办法 1总则 1.1本办法适用于氨制冷系统中的液相管和气相管,冷却间、冻结间、冷藏间、冰库等冷间内设置的蒸发排管、其他形式的蒸发或冷交换设备及设备本体范围的管道不适用于本办法; 1.2满足下列条件的上述压力管道可按本办法实施全面检验: 1.2.1经安装质量监督检验合格或基本合格的; 1.2.2有相关技术资料(设计和安装竣工资料)且基本完整,但未经过监督检验合格的。 1.3对于无相关技术资料或者技术资料不全、未经具有相应资质的压力管道设计单位设计、未经实施安装监督检验的氨制冷系统压力管道的定期检验办法另行制定。 2检验依据 《压力管道安全技术监察技术监察规程——工业管道》(T S GD0001-2009); 《在用工业管道定期检验规程(试行)》(以下简称《管检规》); 《质检总局特种设备局关于氨制冷装置特种设备专项治理工作的指导意见》(以下简称《意见》); 《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》(安委〔2013〕6号); 《在用工业管道定期检验实施细则》(Y T J/X Z-D04-2013)(以下简称《细则》)。 3检验准备 检验员应在检验前向受检单位明确检验前的准备工作及检验过程中的安全注意事项,确保检验人员人身安全,具体应按《管检规》和《细则》及有关标准要求执行。 4检验项目、内容和方法 氨制冷压力管道的全面检验可以按《管检规》并在系统不停机的状态下进行(1.3款中的管道不适用)。检验项目一般应包括:资料审查、宏观检查、壁厚测定、高压侧外表面无损检测、安全附件检验等。必要时还应进行低压侧外表面无损检测、埋藏缺陷检测、耐压试验、应力分析等。 氨制冷压力管道全面检验应重点检查压缩机进、出口部位附近和支吊架损坏部位附近的管道组成件及其焊接接头,以及绝热层存在破损、脱落、跑冷等现象的管

虹吸雨水原理

原理 虹吸式排水系统在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状况与重力排水系统相同。 随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外 虹吸式雨水与重力排水区别: 虹吸式屋面雨水排水系统的最大改进和技术进步是开发了一种具有良好整流功能的雨水斗。雨水斗在其额定设计流量时处于淹没泄流排水状态,不渗气;设计排 水量大;雨水斗淹没泄流的斗前水深小。采用了虹吸式雨水斗的屋面雨水排水系统,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中 泄水,经屋面内排水管系,从排出管排出,管道全充满的压力流状态,面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。所以,把具有虹吸排水能力 的屋面雨水内排水系统称之为虹吸式屋面雨水内排水系统。虹吸式屋面排水系统的管道在设计降雨强度呈负压,管材的选用应考虑承受负压 的能力,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到其一定的值,雨水斗开始有空气渗入,排水管道内的真空被破坏,排水系统会从虹吸压力流的工 况转向重力流。 缺点:虹吸雨水瞬间大流量,与其连接的市政管网无接纳能力,导致雨水从井内外溢。 原理概括: 由于压强差在起作用。当弯管两侧中同一液面的压强不同时,管中的水(或其它液体)就向着压强较小的一侧流动。 利用虹吸原理必须满足三个条件:

氨制冷压力管道监控使用单位监控措施和安全责任

氨制冷压力管道监控使用单位监控措施和安全责任 依据《在用工业管道定期检验规程》和《在用氨制冷压力管道全面检验缺陷处理意见》实施检验,氨制冷压力管道被评定为监控使用的单位,必须落实以下监控措施和安全责任,确保压力管道的安全运行。 一、使用单位应严格执行国家有关安全生产的法律法规,制定并落实以法定代表人为第一责任,各级人员负相应责任的岗位安全责任制,建立健全压力管道安全管理制度和操作规程,督促各级管理人员和作业人员严格执行。同时,使用单位应配备相应的压力管道作业人员、在线检验人员、安全管理人员和应急处置人员,并持证上岗,确保压力管道的安全运行。 二、使用单位要加强安全教育和安全管理,规范职工行为,特别是严禁酒后上岗、擅离岗位、无证代班等现象发生;禁止车间内无关人员进出;杜绝职工在车间内睡觉和休息。 三、使用单位因各种原因更换设备及压力管道时,必须上报特种设备安全监察机构并经检验单位进行检验检测合格后才能投入运行。 四、使用单位要制定压力管道定期检验计划和检修计划,并落实到人,保证按计划实施。对监控使用的管道系统每年要进行不少于2次的在线检验;加强日常巡回检查,每天重点检查经检验存在缺陷的部位、容易发生局部腐蚀损坏的部位和安全附件的完好情况等;做好经常性日常维护保养,保证定期对氨制冷系统设备、管道、阀门等进行保养和防腐工作。对检查中发现的异常情况,及时报告,及时处理;对安全阀、压力表、各种测量仪表、安全保护装置等安全附件按规定进行定期校验、检修。 五、使用单位应制订事故应急措施和救援预案,并结合在线检验组织演练。畅通安全通道,配备紧急泄氨和喷淋稀释装置,配备抢险工具和防护用品。针对制冷系统常见故障制定具体的处置方法,做到每个操作工都能及时正确处理一般

关于虹吸排水及雨水系统

虹吸式屋面雨水排放系统是按照虹吸满管压力流原理设计,利用“伯诺里”方程,进行周密的计算,系统采用特殊设计的雨水斗,使雨水在较浅的天沟水深下,即可在管道中形成满管流状态,同时利用建筑物屋面与地面的高差所产生的势能,在管道中形成局部真空,从而使雨水斗及水平管内获得附加的水流压力,产生虹吸现象。利用虹吸作用,极大地加快水在排水管道内的流速,快速排清屋面雨水。该系统由虹吸式雨水斗,管材(雨水斗支管,水平管吊管,立管及出户管),管配件,固定系统等组成。 ?重力式雨水系统: 重力流雨水排水方式的原理是基于利用屋面结构上坡度,水自然流入屋面上的雨水斗,流入雨水斗的雨水易渗入空气,形成气水混合流。整个系统的水力计算依靠人手工算为主,管径计算都放大。同时由于屋顶排水本身要求具有一定的坡度,受屋顶结构的限制,如要有效的排水,需增加雨水斗及相应的排水立管,这些大量的立管需经过最后汇集排入城市雨水管网。 ?虹吸式雨水排水系统:

在最初的一段时间里,虹吸系统与重力式排水系统差不多,都是利用重力进行排水。当屋面上的水位达到一定高度时,虹吸雨水斗会自动隔断空气进入雨水斗内,从而产生虹吸效果,排水量大大增加。对于虹吸式屋面雨水排水系统来说,屋面雨水斗预埋必须防范渗漏问题,因为如果出现这种问题,可能会对造价昂贵的建筑带来严重的破坏,甚至危及人身安全。因此,对于虹吸式屋面雨水排水系统来说,系统的水力计算,选用的产品,虹吸雨水斗的设计布局,以及系统的整体安装,必须要有很高的质量保证。

虹吸式雨水斗是屋面雨水排水系统的始端,也是整个系统的核心,主要用途是汇集雨水并将雨水导入系统。虹吸雨水斗的最大斗前水深应严格控制,确保屋面水面限定在合理高度以下,否则屋面上累积过重的雨水会导致屋面结构的破坏,重者造成人身财物损失。虹吸雨水斗卓越的品质体现在斗前水深完全稳定可控,完全符合《虹吸式屋面雨水排水系统技术章程》的要求 ?斗体采用优质304不锈钢,大大延长使用寿命 ?雨水斗尾管管径可调,从而满足不同排水量要求 ?进水部位设置独特的反气旋整流格栅,加强虹吸效果 ?适用于各种类型屋面的安装方式 ?超低的斗前水深确保建筑造价经济,使用安全。 日常清洗 虹吸式雨水斗需定期保养,具体的工作是清除屋面树叶,垃圾或杂生的植物以免堵塞排水口,保养的周期应根据当地具体环境情况(天地、绿化等)而定,另外、保养的工作还应包括清理排水口和隔栅。 在保养时,打开隔栅,再清理雨水斗内部的部分,业主根据计划好的维护规范要求,决定其保养频率。

虹吸雨水图纸

虹吸雨水图纸 【篇一:广州某广场屋面虹吸雨水图纸】 详细查看 内容简介 屋面虹吸雨水系统设计说明 1、概述 1.1 设计依据: 1) 《建筑给水排水设计规范》(gbj50015—2003) 2) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(gb 50242-2002) 3) 《虹吸式屋面排水系统技术规程》(cecs183:2005) 1.2 设计范围:从屋顶雨水斗至室外第一个雨水排水井的全部虹吸式屋面排水系统。 1.3 工程概况: 本工程虹吸式雨水系统承担的屋面总汇水面积约为23300平方米(含侧墙面积),系统总设计排水量约为1220l/s,本工程虹吸式雨水系统共有13个系统,采用虹吸雨水斗64个。(径流系数取0.9) 1.4、设计主要技术参数: 本工程屋面虹吸雨水系统降雨强度采用广州市10年重现期降雨强度(q=583.1l/s ha)设计(降雨历时按5分钟考虑);雨水天沟应按 设计院的要求设置(泄水孔)溢流口,溢流口尺寸位置详见图纸上标示,(孔)口底部距天沟底150mm。; 2、虹吸式雨水排放系统需由有资质的专业厂商提供设计并负责供 货安装。系统管道长度、标高应根据现场实测核实结果,经重新复 核计算调正后方可施工。管道系统须有国际权威机构mpa认证,并 在施工图设计阶段及竣工图阶段均能向建设方和设计方提供虹吸雨 水排水系统计算书以供审查和备案。 3.选材 3.1 雨水斗:选用进口专用虹吸雨水斗,其规格如下: 3.3 管材:本工程明管道选用高密度聚乙烯(hdpe)管,热熔或电 熔连接,管材及管件采用同一压力规格,不得采用不同厂家生产的hdpe的管材及管件进行熔接。管材上外部必须有预制的熔接对准线(牙齿或条纹标记),以便于热熔施工; 3.4 系统应采用与系统管材配套的专用管道固定系统,悬吊管采用二 次悬吊方式,悬吊系统应经过国际权威机构bosch认证。