文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护校验装置的日常维护

继电保护校验装置的日常维护

继电保护校验装置的日常维护
继电保护校验装置的日常维护

继电保护校验装置的日常维护

继电保护校验装置要采取电磁干扰保护措施,变电站改造,电磁保护要换成微机保护,必须采取抗电磁干扰的技术措施,即严格执行继电保护校验装置的安装条件,带屏蔽层电缆的安装,并同时屏蔽层的两端必须接地,由于电路较长,当一端接地时,另一端会由于电磁干扰而产生电压和电流,从而导致微机动作或误操作保护。为了减少保护装置发生故障和错误的可能性,必须在设计上对继电保护校验装置进行优化,合理的制造工艺和高质量的零部件,同时,应采用屏蔽和隔离技术,以确保设备的可靠性,以提高抗干扰能力。

继电保护校验装置的接地应严格按规定进行,继电保护校验装置的内部电路为电子电路,容易受到强电场和强磁场的干扰。为了提高微机保护的可靠性,必须抑制干扰源,阻塞耦合通道,提高敏感电路的抗干扰能力。容错是对错误的容忍,即使存在局部错误也不会导致保护设备误操作或误操作。容错设计是利用在线运行的冗余设备来确保保护设备的不间断运行。

操作锁定应在硬件设计上设置,在进行正常操作之前,必须正确输入操作员密码和监护人密码,并且可以记录并保存操作员和监护人的姓名及其他信息。

继电保护装置的日常维护:

(1)值班人员应定期检查和检查继电保护装置,并记录运行状态。

(2)建立岗位责任制,使每个人都有一个岗位,每个岗位都有一个人。

(3)清洁继电保护装置。清洁工作必须由两个人进行,以防止运行中的设备意外碰撞。与带电设备保持安全距离,以避免dian击和二次电路短路和接地事故。

(4)每周记录一次微机保护的电流和电压采样值。并记录差动保护的差动电流值。

(5)定期对保护装置的接线端子排进行红外测温。以尽快发现因接触不良而产生的热量。

(6)每月检查并打印受微机保护的打印机。

(7)每月定期检查保护装置的时间是否正确。以方便故障发生后的故障分析。

(8)定期检查保护定值操作区并打印出定值清单进行验证

继电保护测试仪可以单独进行交流测试,直流测试,低周期同步,时间测量,功率阻抗,差分测试,叠加谐波,整套测试,阻抗阶梯,零序保护,系统设置和其他测试项目。

继电保护测试仪过电压继电保护测试采用“交流测试”程序。当继电器的额定电压小于120V时,可以将单相电压用作变量进行测试。

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

继电保护装置的任务

继电保护装置的任务 ①、监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。当系统和设备发生的故障足以损坏设备或危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。 ②、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 ③、实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。 继电保护装置的基本要求 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电。 B、动作速动性---指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。 C、动作灵敏性---指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的整定值来实现。整定值的校验一般一年进行一次。

国网XX供电公司扶贫工作总结

国网XX县供电公司 2018年上半年电力扶贫工作总结 一、XX县贫困村电力扶贫工作开展情况 (一)基本情况 2018年,XX市脱贫目标为11192人,其中涉及XX县120个村,4005户贫困户,11173人,占比99.8%。这120个未全面脱贫的村共计有936台配变,容量103.6兆伏安,户均容量1.8千伏安,10千伏线路110.1公里,低电压用户10964户。 (二)电力扶贫工作开展情况 一是加强农网升级改造。投资1072.62万元对辖区内5条重过载10千伏线路进行改造,改造10千伏线路113.77千米,解决富加、宝飞、钟祥、文宫片区的10千伏线路过载问题,以及辖区内的部分台区低电压情况。投资132.45万元技改项目主要对文宫、汪洋、龙马、北斗、禾加共8个低压电压台区进行整治,新建10千伏线路3.03千米,新增配变8台,容量800千伏安,改造低压线路3.92千米。目前项目正在有序实施中,预计于11月底将全面完成,有效解决富加、宝飞、钟祥、文宫片区10千伏线路过载问题。 二是切实加强低电压整治工作。截止2017年12月现存低电压台区660个,目前已通过农网工程、负荷转接、安装10千伏调压器、成本专项等措施解决低电压台区589个,共投入资金790万元,新装10千伏调压器2台,新建10

千伏线路18.733千米,新增配变57台,容量9600千伏安,改造低压线路35.415千米。目前还剩余71个低电压台区未得到解决,主要采取的措施:一是将台区改造列入2019年至2020年农网工程储备项目库,利用国家投入农网资金进行低电压台区进行改造。二是积极向上级单位申请资金,力争在2018年内解决相关台区低电压问题。 (三)下阶段工作计划 一是持续推进农网升级改造。2018—2019年,拟投资7671万元,拟新增175台变压器,新增容量20.9兆伏安,新建10千伏线路80.927公里,彻底解决1325户贫困户低电压问题。二是全面落实产业发展电网规划。动态修编一乡一品规划方案,结合120个未全面脱贫的村,根据各村产业发展情况,实时制定电网规划,同步落实电网项目,为贫困村产业脱贫提供要素保障。 二、XX县易地搬迁贫困户通电工作开展情况 (一)基本情况 XX县易地搬迁工作于2016年启动,“十三五”期间易地搬迁总任务为25960人,需通电户数为6295户。2016年—2017年XX县共计搬迁13197人,公司全面完成3705户的通电任务。2018年,省政府下达易地搬迁任务12763人,需通电户数为2590户。2018年以来,XX县已完成8092人的易地搬迁任务,公司全面完成需通电的1082户通电任务,剩余4671人,需通电1508户,将于10月底全面完成搬迁入住。

110kV变电站的运行与维护

110kV变电站的运行与维护 【摘要】在变电站的日常工作中,确保变电站设备的运行安全是一项十分重要的内容,设备的安全运行是保证电网合格的前提条件。在使用变电站设备的过程中,工作人员要注意规范操作,这样有利于提升变电站的供电安全的能力,延长变电站设备的使用寿命,促进人们生活水平的提高。因此,对110kV 变电站的运行情况进行了分析,并探讨了110kV 变电站的维护措施,对110kV 变电站的运行与维护进行了研究。 【关键词】110kV 变电站;设备安全;运行与维护 引言 近年来,我国的国民经济得到了快速的发展,这对我国电网规模的扩大具有一定的促进作用。变电站设备的更新换代,使电力系统的稳定性和安全性受到了人们的广泛关注。变电站是电力系统中必不可少的重要组成部分,是电力设备中控制电流、分配电能和变换电压的的电力设备,它能通过变压器对各级电压的电网进行连接。因此,变电设备的使用技术和设计方法等对变电站的发展具有直接的影响,变电设备的损坏带来的损失是巨大的,如:造成人员伤亡、经济损失和扰乱社会秩序等。所以,在日常的生活中,做好变电站

设备的运行和维护工作对110kV 变电站的正常使用和生产具有重要的意义,它同时还对电力系统的安全性能具有保障作用。 1 110kV 变电站的运行 1.1 操作方法程序化 变电站的程序化操作是指工作人员在变电站外部通过遥控操作对变电站内的设备实现控制,它能对电气设备的整个运行过程进行控制,这种操作在变电站内无人的状态下可以实现。程序化操作可以通过可控制的程序对操作步骤中比较复杂的部分进行测控和监控工作,让设备按照设定好的程序运行,达到无误操作。这种将操作方法程序化的方式,能提高工作的效率和确保任务完成的准确性[1]。 1.2 装置自动化 在目前我国电力系统中,电力装置所使用的基本都是自动化的装置。我国的电力系统已经实现了装置的自动化,微机保护的监控装置被广泛应用于电力系统的各个方面,这对确保电力系统的安全运行发挥着巨大的作用。在110kV 变电站中,自动化装置的应用对变电站的安全运行具有重要意义,自动化的微机保护装置能对设备中的故障做到及时发现和处理,同时还能对设备的运行状态进行检测,一旦出现问题就立即发出报警。110kV 变电站装置的自动化提高了设备运行的安全性和稳定性。不断对变电站内部的自动化装置的

分析通信电源设备的运行安全论文.

分析通信电源设备的运行安全论文 2018-12-22 关键词:通信系统电源设备运行安全维护 摘要:通信电源系统是对通信局站各种通信设备及建筑负荷等提供用电的设备和系统的总称。主要由备用发电系统、高压供电系统、变压器系统、不间断电源系统、后备电源系统、直流系统、接地防雷系统以及动力环境监控系统等多个子系统组成。通信离不开电源,通信电源是通信的保障,所以保证通信电源系统的安全运行,对保证通信系统的畅通乃至通信的安全有着积极的意义。 1 加强通信设备的过电压防护 以大规模集成电路为核心的通信设备随着信息科学技术的发展而得到广泛应用,比分立元器件设备体积小、运行速度快、功耗小、故障率低、便于维护管理是其显着的优点。但它绝缘强度低,工作电压低,承受过电压能力弱,是属于低电平、微电流系列的电子设备。当受到电网过电压或雷电干扰时,电子通讯设备往往会受到较大的破坏。据有关研究显示,过电压对电子通信设备造成的故障损坏比重占到总事故的三至四成。因此加强通信设备的过电压防护,降低设备故障率,已经成为通信维修工作的重中之重。 1.1 加强电源设备的雷电过电压防护 电源是通信设备安全运行的.基础,一个良好的电源系统,为通信设备的安全运行提供了坚实的基础。首先要消除由于雷电干扰引起的过电压对通信电源的不良影响。信息产业部发布了专门的通信电源防雷标准,对各种通信站的电源防雷提出了具体要求,主要是两条:一是电力电缆应有金属屏蔽层,且必须埋地进出通信站。其次是在电源上逐级全面加装电源防雷器,实现多等级防护。即在变压器的低压侧加装低压防雷器,高压端加装高压防雷器,在直流配电屏和交流配电屏分别加装直、交流防雷器。防雷设计是保证通信电源系统可靠运行的不可缺少的环节,雷电对信息设备产生危害的根本原因在于雷电电磁脉冲,这种雷电电磁脉冲包括雷电流和雷电电磁场。产生过电压的根源是雷电流,而雷电电磁场则是产生感应过电压的根源。对于通信设备来说,雷电过电压来源主要包括直击雷/感应雷过电压、雷电侵入波和反击过电压。在一般情况下,通信电源必须采取概率防护、系统防护和多级防护的防雷原则,通信电源系统应采用多级防雷体系。而采用防雷器件时还应该考虑到防雷器件对系统的影响,包括工工作电流、作电压、工作频率、谐波干扰、工作温度、绝缘等级、泄漏电流、插入损耗、结构形式、远程监控、操作与维护等,还有安规的影响等。 1.2 通信线路防止过电压

继电保护及安全自动装置运行管理规程1

继电保护及安全自动装置运行管理规程 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心设置继电保护组,作为公司继电保护技术管理的职能机构,实现对全网、继电保护专业的领导。同时,继电保护组也是生产第一线的业务部门,负责所管辖系统继电保护的整定计算及运行等工作。需要时,继电保护组可设试验室。 XX电力公司的继电保护整定计算、技术管理及维护试验工作不宜分散,宜集中于继电保护机构统一管理,此机构可设在调通中心。发电厂一般应在电气分场设继电保护班(组)。 2.3 继电保护工作专业技术性强,一根线一个触点的问题可能造成重大事故,继电保护机构必须配备事业心强、工作认真细致、肯钻研技术、具有中专及以上水平的理论知识的技术人员,同时,应保持相对稳定。骨干人员调离岗位时,应事先征求上级继电保护机构的意见。 3 继电保护机构管辖设备围及职责

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项.docx

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。 一、带电负荷校验的作用 带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。 二、继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项分析 1.母线差动保护的带负荷校验 发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。因此,母线差动保护正常时均需投入运行。但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下: ①母线差动保护停用。 ②进行充电操作。

③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。 ④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。 ⑤母线差动保护带负荷校验时的注意事项: ⑥母线差动保护停用的方法要正确。应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护 直流电源。取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停 用保护直流电源。 ⑦带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以 确保回路的完整正确。 ⑧校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。先加直流电源,在检查整个保护装置 正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量 出口联接片两端无电压后,逐一加用各断路器出口联接片。 ⑨根据母线的运行方式、母差保护的类型正确将母线差动保护投入。要特别注意断路 器电压回路切换和母差失灵保护出口联接片的切换。采用隔离开关重动继电器自动 切换的,要注意检查重动继电器状态,防止重动继电器不励磁或不返回。 2.主变差动保护的带负荷校验 纵联差动保护是将变压器各侧的电流互感器按差接法接线。在变压器正常和外部短路时,其各侧流入和流出的一次电流之和为零,差动继电器不动作;内部故障时,各侧所供短路电流之和,流入差动继电器,差动继电器动作切除故障。 因此,对主变差动保护带负荷校验步骤如下: ①变差动保护在主变充电时应加用,因此即使某电流回路极性不正确,在主变充电时, 仍能起到保护作用。但带上负荷后,若极性不正确,就会因有差流而误动作,所以, 必须在带负荷前停用;停用后,再使主变带上负荷,检测各侧电流、二次接线及极

电力系统继电保护技术及其维护管理王健

电力系统继电保护技术及其维护管理王健 发表时间:2018-10-15T11:42:17.887Z 来源:《防护工程》2018年第14期作者:王健王珑蔡兆伦[导读] 继电保护是保证电力系统稳定安全运行的重要保障,是保护电网安全运行的重要防线,继电保护装置能够对电力系统的正常、稳定运行产生十分重要的作用王健王珑蔡兆伦 国网大庆供电公司变电检修室黑龙江大庆 163000 摘要:继电保护是保证电力系统稳定安全运行的重要保障,是保护电网安全运行的重要防线,继电保护装置能够对电力系统的正常、稳定运行产生十分重要的作用。继电保护装置的可靠工作,能够在很大程度上避免电力事故的扩大化,有效的保障了电力系统设施的安全和工作人员的人身安全。对电力系统继电保护的特点以及管理措施相关内容进行了简要的分析,具有一定的借鉴价值。关键词:电力系统;继电保护;特点;管理措施电力系统是由发电机、变压器、母线、输配线路及用电设备等组成,同时也是由电能产生、输送、分配与用电环节组成的大系统。故在系统中不可避免的存在一些危险故障和一些异常运行状态,这些现象如果得不到及时的解决与预防,会威胁到整个系统的正常工作,甚至造成设备损坏与人员伤亡。这一现象的存在对电力系统的继电保护不断提出新的要求。本文基于这种背景,谈论了继电保护的定义作用与基本要求,并分析了其发展现状与发展前景。 1.电力系统继电保护的定义及作用 电力系统继电保护指的是在电力系统出现异常或故障问题时,通过一些电气自动化装置迅速的将故障部分从系统中切除掉,或者是在电力系统出现异常时发出相应的信号,从而有效降低故障的范围,降低故障导致的损失,保证电力系统的正常运行。电力系统继电保护的作用主要包括:①在电力系统被保护元件出现问题时,能够迅速、自动而且有选择的把故障元件自电力系统之中切除掉,从而确保无故障部分能够正常运行,并使得故障元件不会继续被损害;②在电力系统被保护元件存在异常时,继电保护应该及时的进行反应,并且依照运行维护的条件,采取适当的行动等。 2.继电保护技术基本要求 2.1 可靠性可靠性是指保护该动作时应可靠保护,不该动作时应可靠不动作。保护装置如不能满足可靠性的要求,反而会成为扩大事故或直接造成故障的根源。继电保护的可靠性主要是由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证;必须确保保护装置的设计原理、整定计算、安装调试正确无误;要求组成保护装置的各元件的质量可靠、运行维护得当、系统简化有效,以提高保护的可靠性。一旦发生故障,保护装置应能及时可靠的动作,不应由于本身的缺陷而误动或拒动。 2.2 选择性选择性是指当供电系统中发生故障时,继电保护装置应能选择性地将故障部分切除。首先断开距离故障点最近的断路器,以保证系统中其它非故障部分能继续正常运行。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件的选择性,其灵敏性与速动性也要相互配合。 2.3 灵敏度灵敏度是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装备应具有必要的灵敏性。保护装置灵敏度一般用灵敏系数来衡量。在继电保护装置的保护范围内,不管短路点的位置如何、不论短路的性质怎样,保护装置均不应产生拒绝动作。 2.4 速动性速动性是指保护装置应尽可能快地切除短路故障。缩短切除故障的时间以减轻短路电流对电气设备的损坏程度,加快系统电压的恢复,提高系统的稳定性,从而为电气设备的自启动创造了有利条件。现有的快速保护装置其本身动作只有0.02-0.05s。 3.电力系统继电保护装置的维护管理 3.1 全面了解设备的初始状态要想对电力系统继电保护装置的初始状态具有较为全面的了解,应该仔细的分析继电保护装置的图纸、有关资料、运行状况、检测数据等,由于电力系统继电保护装置的初始状态会直接影响到其后的正常运行,因此需要注意收集与整理继电保护装置的初始状态有关数据信息。除此之外,在继电保护装置日常维护以及生命周期检修的时候,一定要做好相关的记录与存档工作。电力系统继电保护装置的投入运用前,应该对其进行相关的记录工作,记录好其型号、零件规格、测试数据、运行试验数据信息等,唯有如此才能够有效保证设备的安全与有效,可以有效避免应用到存在问题的继电保护装置,而且在开展继电保护设备维护与状态检修的时候,也可以参考记录的数据来寻找适当的故障应对方案,从而有效的解决故障问题。 3.2 及时全面的统计并分析设备运行状态的数据对于存在故障的电力继电保护设备应该有一定的了解,总结设备的特点与规律,然后取得继电保护装置正常运行的数据,对这些数据进行分析,能够实现对故障问题的出现等进行相应的判断。在没有出现故障的时候,就能够进行预防,并及时的进行排查。因此对电力系统继电保护装置日常检修数据的整理与管理是十分重要的,记录好继电保护装置的运行状况,将设备的诊断与检测数据有效的结合起来,通过全面、正确的数据处理技术来开展继电保护设备的检修工作。在数据的分析过程中了解数据的运行规律,从而制定出恰当的设备检修方案,使得电力系统继电保护装置的安全系数与使用寿命得以明显的提高,切实确保电力系统的安全与稳定。 3.3 采取新技术进行装置维护管理 虽然当前的电力事业发展迅速,但是电力系统中的继电保护设备并非十分完善。因此,急需将新技术应用于电力系统之中,切实保证继电保护装置的合理与科学,唯有如此才可以在电力系统之中发挥出新技术的特点与优势。但当前我国在线检测技术仍然不够成熟,在一些日常状态检修判断中仍然无法确保其准确性,而综合评价也仅仅是在线与离线数据配合的评价。所以,在电力系统继电保护之中新技术的应用是十分必要的。 3.4 不断加强工作人员的管理 工作人员的工作对电力系统继电保护维护管理情况具有十分重要的影响,应该重视工作人员的管理工作。对于值班人员应该保证将仪表运行记录工作做好,对继电保护装置开展定时的检查与巡视,除此之外,还应该建立健全岗位责任制,切实保证工作人员工作的效率,从而使得电力系统继电设备维护管理水平得以有效的提高。 4.结语

微机继电保护校验装置

RTJB-1600微机继电保护校验装置它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC 模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。 RTJB-1600微机继电保护校验装置产品特性 电压电流输出灵活组合输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模 式,既可兼容传统的各种试验方式,也可方便地进行三相变压器差动试

验和厂用电快切和备自投试验。 ●操作方式单机电容触摸LED显示屏装置内部WIN7-64位操作系统独 立运行,也可外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便快捷,性能稳定。 ●新型高保真线性功放输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性 功放,而非开关型功放,性能卓越。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。 ●高性能主机输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理 能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高,失真小线性好。采用了大量先进技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。 ●软件功能强大可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能方便地 测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。6相电流可方便进行三相差动保护测试。 ●具有独立专用直流电源输出设有一路110V 及220V专用可调直流电 源输出。 ●接口完整装置带有USB通讯口,可与计算机及其它外部设备通信。 ●完善的自我保护功能散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有 电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。

变电运行论文范文大全10篇(2)

变电运行论文范文大全10篇(2) 第二篇关于变电运行论文 变电运行维护存在不足点及改进 【摘要】作为电力系统的组成部分之一,变电站的作用不容小视,它除了能够调整电压和控制电力流向外,还是分配电能与变换电压的重要电力设施,在变压器的辅助下连接各级电压成为一个整体。从电网安全稳定运行角度来看,变电站设备的运行质量及效果有着直接关联。倘若在运行过程中变电站设备出现问题势必会对电网安全运行造成威胁,甚至还会影响到人们的日常生产生活。本文主要分析了当前变电运行维护存在的不足,并针对这些问题提出了有效的改进措施。 【关键词】变电站;运行维护;存在不足;改进策略 1引言 当前社会发展不断进步,与此同时人们对于电能的依赖性也越来越强,电能需求量的提升对于供电质量无疑是一种考验。电力系统要想获得安全稳定的运行,变电运行维护的重要性不容忽视。社会发展过程中电力技术的应用和现代化程度的提高使得各种新设备与新技术不断被研发,变电运行过程中大量增加的设施很大程度上

也增加了故障发生的几率,规范实际工作操作流程能够确保变电安全运行。此外,在变电运行维护过程中人员的违规行为也频繁发生,尤其是倒闸操作的事故发生率极高。基于此,技术人员需要针对变电运行维护过程中的不足点制定切实可行的改进措施,在确保系统稳定运行的同时也有效保障供电质量。 2当前变电运行维护存在的不足点 随着近几年我国社会经济发展速度加快以及科技进步推动,电力事业迎来了全新的发展时机,然而在变电运行维护领域却仍存在诸多问题,影响了电力发展进程。当前变电运行维护存在的不足,大致可概括为四个方面,如图1 所示。 2.1变电运行维护的目的性不够明确 当前电力系统迅猛发展背景下,变电设备无论是种类还是数量都发生了显着变化,这无疑对变电运行维护工作提出了更加严苛的要求。然而从实际情况来看,不少电力企业在变电运行维护与管理上所采取的仍旧是传统设备和方法,一旦设备有故障问题出现其解决措施也是按照以往经验来解决,新的技术手段极为缺乏,且执行过程并未结合实际的变电设备运行情况,导致变电运行维护和管理过程很难与一些新兴设备相适应,甚至故障隐患出现时不能够被及时

电气设备维修与日常维护 罗杰龙

电气设备维修与日常维护罗杰龙 发表时间:2018-04-16T10:05:17.530Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:罗杰龙 [导读] 摘要:随着国家市场经济的快速发展,人们对于电力的需求性开始逐渐增大,相应的也促使国家相关部门对于电力的发展速度和质量也变得格外重视。 (广西百色银海铝业有限责任公司广西百色 533000) 摘要:随着国家市场经济的快速发展,人们对于电力的需求性开始逐渐增大,相应的也促使国家相关部门对于电力的发展速度和质量也变得格外重视。由于长期处于高负荷的运转状态之中,电气设备也时常会出现各种问题,因此做好相关的设备维修工作就显得尤为必要和迫切。与此同时,为了预防电气设备故障给工业生产,以及人们生活造成巨大的经济损失和困扰,相关人员在日常工作中也要做好相应的设备维护保养工作,进而确保电气设备的性能良好、运行稳定,基于此,本文将针对电气设备维修和设备维护保养的内容要点展开探讨。 关键词:电气设备维修;日常维护;保养 电气设备的运用为现代社会的生产生活带来了极大的便利,但同时也带了一系列新的安全隐患,电气设备故障与性能缺陷的存在将很大程度上增加安全事故发生的几率,安全生产责任重大,这也就对电气设备运维工作人员提出了更高的要求,必须要准确把握电气设备维修与设备维护保养的要点,切实做好电气设备的维修维护保养工作,保证电气设备的运行使用安全。 1 电气设备维修的要点 1.1 电气设备维修的主要内容 电气设备维修主要可分为实际故障维修和电气状态维修两类,实际故障维修主要是针对已发生的电气设备故障,通过专业的技术检测手段判断故障发生具体位置及故障原因,并针对性的进行故障排除处理,更换损坏元器件及线路,使电气设备恢复正常运行;电气状态维修则是一种预防性检修策略,出于对电气设备运行安全性、可靠性、经济性以及环境适应性等多方面因素的考虑,在电气故障发生前通过电气状态在线监测、专业技术诊断、风险评估提前预测可能出现的故障情况,在针对重点位置进行检查和维修,更换即将达到使用寿命周期或已出现明显性能下降的元器件,尤其是已有缺陷但未发生故障的位置,及时对缺陷进行排除,从源头上消除故障产生的隐患,延长电气设备的整体使用寿命,避免因故障所导致的不必要成本及损失,保证电气设备运行的稳定、安全、可靠。 1.2电气设备维修的主要流程 (1)对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。 (2)应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸。 (3)只有在确定机械零件无故障后,才能进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再查看线路与机械的运作关系,以免误判。 (4)电气设备的特殊故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速断的前提下进行。 2电气设备日常维护保养的要点 2.1电气设备维护保养的基本要求 首先是清洁性要求,油污对于电气设备元件及线路的危害是较大的,油污的腐蚀性极有可能成为电气设备故障的诱因,因此,对于设备内外各处油污进行清理时保持设备清洁的关键,除设备内外各处不能存在油污外,对于其他碎屑、杂物、脏物也必须要及时清理干净。其次是整齐性要求,管道、线路的杂乱布置,设备附件、工件、维修养护工具的随意摆放都可能会导致故障及安全隐患的产生,电气设备维护保养的整齐性就是要求必须将各类工具、附件、工件整齐放置,管道、线路规范布设,避免大量的堆叠交叉,产生不必要的隐患。第三是润滑要求,电气设备的许多关键位置需要有良好的润滑来保证运行稳定,这就要求在电气设备维护保养过程中,必须要切实做好润滑处理工作,严格按照要求加油、换油工作,并要定期检查设备润滑状态,避免出现断油、干磨的情况,对于所使用的润滑油的质量要进行严格把控,禁止使用劣质、杂质超标的润滑油,并要做好加、换油后的油污清洁工作。最后也是最重要的一点是安全要求,对电气设备使用状 态要进行严格的监控,设备操作必须要严格按照安全规程进行,严禁超负荷运行,做好安全防护装置的配置和定期检查,确保安全防护装置配置到位,性能可靠,结合故障隐患的全面排查,充分保证电气设备使用的安全性。 2.2关键设备的维护保养方法及要点 2.2.1 高压设备维护保养方法及要点 首先要做好高压开关柜的日常检查工作,在交接班环节必须要认真对高压开关柜内的仪表、继电保护装置、各连接部位、分合闸传动部位、回路电源、熔断器、接地系统、三相电压、互感器、避雷装置等进行检查,确保各部分无异常,内部检查完毕后,还要检查开关柜门是否固定,防止小型动物进入开关柜内啃噬线路或设备器件导致故障发生。其次要定期对配电室高压柜进行停电清扫和设备养护,清扫开始前必须确保电源切断,避免发生危险,清扫过程中要做好瓷绝缘表面、导电部分连接点、设备外壳支架接地先、关键部位螺栓销子、拉合闸等部位的检查,发现损坏、腐蚀、连接松动断裂等问题应及时进行修复或更换处理,处理完成后,按照规范程序恢复供电并做好记录。 2.2.2 低压设备的维护保养方法及要点 首先,要做好低压设备装置的编号检查,与标准图纸进行比对,确保低压设备及装置无装配错误,并根据设备控制负荷情况检查电路布设是否存在问题,配电装置与低压控制电器匹配是否符合设计标准。其次,要做好配电仪表、指示灯、互感器的检测,确保其灵敏度与可靠性,当发现仪表表盘污损、刻度不清晰时应及时进行清洁和更换处理。再次,要检测电压电路各连接点是否存在过热现象,三相电压是否正常,设备内部是否存在异味,接地是否良好,设备防止室内环境温湿度是否符合安全要求,如温度过高应配置通风降温装置,如存在漏水情况应及时对漏水点进行修补。最好要做好低压电气设备的清扫工作,断电后认真清扫设备内部的灰尘、碳粉、金属粉末,清理线

变电运行维护风险分析与控制措施

变电运行维护风险分析与控制措施 发表时间:2018-11-13T19:19:27.630Z 来源:《电力设备》2018年第20期作者:白杨 [导读] 摘要:变电站运行是保证电力企业稳定供电的重要基础,电力企业在日常的供电工作中,需要定期对变电站进行维护与管理,从而保证变电站电力设备的正常运行。 (内蒙古包头供电局土右供电分局内蒙古自治区 014100) 摘要:变电站运行是保证电力企业稳定供电的重要基础,电力企业在日常的供电工作中,需要定期对变电站进行维护与管理,从而保证变电站电力设备的正常运行。变电站运行维护工作众多,一方面需要工作人员对变电设备进行基础的维护管理,另一方面需要工作人员保证变电站运行的环境安全,从而全面落实变电站的稳定运行,保障电力企业的正常供电。 关键词:变电运行;维护风险;控制措施 在电力企业的发展过程中,变电站的运行具有极其重要的作用。工作人员通过对变电站运行的维护风险进行分析,可以使工作人员掌握变电站运行中可能出现的风险,并制定科学的控制措施。通过加强变电站运行日常交班管理,做好变电站运行消防管理工作,提高变电站运行防汛工作管理,严格管理变电站运行安全器具,可以有效提升变电站运行的安全效率,保证电力企业的供电安全。 1变电运行维护概述 变电站运行维护,就是对变电站内重要设备进行日常维护和管理的工作,其中包括以下内容:工作人员的交接班以及值班的管理,变电站的消防、防汛、设备管理。随着我国电网的逐渐展开,变电站的运行设备也处于不断增加的状态,这在一定程度上加剧了我国变电站运行维护的风险。从我国目前变电站设备维护的现状来看,还是存在着许多的问题:首先,变电运行维护涉及到大量的设备,没有办法做到快速的维护。其次,维护工作量大,内容十分繁琐,部分维护工作人员在思想上容易产生消极的情绪,导致发生变电站运行事故。最后,维护管理难度较大。变电站运行维护人员相对分散,在维护的过程中很容易因为环境、设备的原因导致人员受伤,影响变电站的运行。 2基于LEC方法的变电站运行维护风险评价 我们平常所说的LEC方法其实是由两位美国安全专家提出的理论,主要是针对在危险环境时工作对危险源进行半定量性安全评价。在这个评价方法中,我们可以将L代表可能会发生事故的大小,将E代表是人体在危险环境中作业暴露的频繁程度,C代表了若是发生安全事故后,在这其中造成了多少损失。根据这个方法,我们可以用D=LxExC这个公式计算,其中D的数值越大,表明危险性会越大,那么就需要加强相关的安全措施。根据公式计算之后,可以有效的分析当前变电站的风险等级,从而让相关工作人员来制定风险控制政策,为维护工作的作业提供更加周密的安全保障。需要注意的一点,在采用LEC公式进行分析风险的时候,要充分考虑到变电站周围的情况,根据具体的数值来做出相应的调整,这样才能够获取准确的结果,促进电网的正常运行。 3变电站运行控制措施分析 3.1加强变电站运行日常交班管理 在变电站运行中,为了最大程度的降低变电站运行的维护风险,可以加强变电站运行的日常交班管理,通过落实变电站工作人员的日常的管理工作,可以有效提升变电站的运行效率。变电站运行日常交班管理工作主要落实在:第一,变电站工作人员在进行值班交接工作时,要详细记录工作期间变电站运行设备的工作数据,从而为接班人员开展工作奠定基础;第二,接班人员在交接工作时,要对变电站运行的设备进行检查确认,保证设备正常运行无误后,与值班工作人员进行交班工作;第三,在交接班工作人员确认无误后,要进行交接班记录签字,从而完成整个交班管理工作。 3.2做好变电站运行消防管理工作 电力企业的变电站在进行工作时,会在运行过程中产生一定的热量,由于变电站需要长时间不间断的工作,故而在变电站的运行中存在着一定的消防隐患。工作人员在进行变电站运行的维护风险控制管理时,必须明确认识到变电站消防管理工作的重要性,通过做好变电站运行的消防管理工作,可以有效提升变电站运行的维护管理。工作人员在进行变电站运行消防管理工作时,应设立醒目的消防警示标志,制定防护工作流程,独立安放消防器材,从而使消防器材能够有效发挥作用。变电站在放置消防器材时,应将器材放置在特殊的消防箱内,保证设备能够作为消防专用,在必要时发挥其应有的作用。在变电站运行的维护工作中,做好变电站的消防管理工作,可以有效提升变电站的工作安全性。 3.3提高变电站运行防汛工作管理 在变电站运行的维护风险控制措施中,工作人员应注重提高变电站运行的防汛工作管理,从而保证变电站的稳定运行。其中变电站运行的防汛管理工作主要包括以下两个方面:第一,变电站在汛前要对运行中的设备进行集中排查工作,包括设备的防雨罩排查、室外设备的排查,保证设备处于密闭性良好的状态,使设备不会受到汛期的影响;第二,对变电站中可能会出现积水的位置进行检查,包括变电站的地下室、排水系统等,通过汛前检查工作,可以有效排除变电站可能存在的安全隐患,保证变电站能够安全度过汛期。工作人员在提高变电站运行的防汛工作管理时,要根据变电站所处的位置进行分析,制定符合变电站运行的防汛管理措施,对变电站中运行的各项设备进行集中检查,确保设备在汛期不会受到损害,从而保证变电站能够在汛期稳定运行,维持电力企业的正常供电工作。 3.4严格管理变电站运行安全器具 工作人员在进行变电站运行维护风险的控制工作时,要严格管理变电站运行安全器具,通过对变电站安全器具的位置进行固定,可以保证工作人员能够及时找到安全器具。工作人员在对安全器具的位置进行固定时,要对位置的相关信息进行登记,做好器具的位置标签,从而提升工作人员寻找安全器具的效率。同时,工作人员需要对安全器具的管理场所进行定期的打扫,通过保证管理场所的通风顺畅、清洁卫生,可以避免安全器具在放置的过程中出现损坏的情况。工作人员在对安全器具进行管理时,要将已经超过使用年限的安全器具进行淘汰,及时更新新型的安全器具,从容保证变电站运行安全器具的正常使用。工作人员通过严格管理变电站运行的安全器具,可以有效提升变电站的工作效率,使变电站的运行能够符合电力企业的发展需求,降低电力企业不必要的财政支出,为电力企业的长远发展创造经济效益。 3.5加强变电站的巡视检查力度 在进行变电站的安全巡视管理工作的时候,值班人员应该按照相关规定做好巡查工作,当发现设备出现问题的时候及时上报。只有获

通信电源的维护工作内容

通信电源的维护工作内容 (适用于UPS及高频开关电源) 第一部分通信电源的正常工作状态 1. 模块工作状态:无告警、风扇表面无浮土、风扇运转无异声; 2. 控制器显示: 电压、电流值与测试值误差0.3V以内; 蓄电池容量配置与实际配置相符;均充周期90天,电池均充状态为关闭(使用人工停电方式进行均充)。 直流电压下限:51V;上限:57V; 交流电压下限(380V制式):304V;上限:456V; 交流电压下限(220V制式):187V;上限:253V; 停电时低压下限告警,异常时上限告警。 控制器显示及配置值与动环网管一致。 3. 空开状态 主路、分路标签与台账、设备运用相符,可见空开标称电流值; 空开配置符合:空开标称值(A)≈1.5(分路电流实测值)A; 4. 电源线缆配置 交流配线使用阻燃电缆 交直流电源铜线符合铜线每平方毫米最大6安培电流。(仅供快速估算) 铜线截面4m㎡:4*6=24A 铜线截面6m㎡:6*6=36A 铜线截面10m㎡:10*6=60A 铜线截面16m㎡:16*6=96A,以此类推。

第二部分设备检查与维护(机房动力部分) 一、日常巡检 周期:月、执行人:电源工区/现场工区包机人,检修配电防静电手环, 检修设备不影响使用,不需停机要点。工区按照计划进行。 检修顺序 1.设备表面清洁:用干燥棉布、细毛刷清理机柜、模块、控制器、蓄电池等部位尘土; 2.观察设备运行告警:查看控制器及模块显示无告警,发现告警立即通知车间,车间安排处理直至查明原因、处理告警结束; 3.空开状态检查:用万用表、卡流表测试开关电源输入电压、电流,并测试分路电压、电流,应符合空开标称值(A)≈1.5(分路电流实测值)A;异常报车间。 空开接线连接牢固、标签清晰 4.蓄电池检查:表面干净无浮土;电池壳无漏液、膨胀、损伤,发现问题立即报车间处理。 5.交直流电源线、电池连线检查:连接牢固、无老化生锈,发现问题及时报车间。 7.机房温度检查:(特指冬季和夏季) 符合蓄电池工作环境标准: 最佳20--25℃,基本5--30℃,最差-15--45℃。 8.门禁告警试验:与动环网管试验,准确可靠。 9.填写检修测试记录。

探讨电力系统中继电保护二次回路的维护与检修

探讨电力系统中继电保护二次回路的维护与检修 发表时间:2018-06-19T12:03:00.157Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:牛泽文 [导读] 摘要:电力系统具有整体性的特点,它的运行需要系统中各环节的相互支持。 (国网榆林供电公司陕西榆林 719000) 摘要:电力系统具有整体性的特点,它的运行需要系统中各环节的相互支持。继电保护二次回路作为电力系统中重要的构成部分,其运行质量直接决定着电力系统运行的可靠性。但是,继电保护二次回路的运行仍然会发生质量问题和安全问题,所以要重视继电保护二次回路的维护和检修工作,以提升其运行的质量和水平。 关键词:电力系统;继电保护;二次回路;维护;检修 继电保护二次回路作为电力系统中的重要内容,其运行质量对系统的可靠运行具有直接影响,一旦出现安全或质量问题,则会造成无法估量的损失,因此做好继电保护二次回路的维护和检修至关重要。 1电力系统继电保护二次回路概述 继电保护二次回路系统的优势主要表现在综合性、多样性以繁杂性之上,其内部结构主要涵盖:信号传输、电源、开关、数据测量等等,其中各个结构之间要相互统一协作,有效的保障继电保护二次回路的安全可靠运行,进入有效的确保整个电力系统的安全稳定性。继电保护二次回路必须要依照市场的实际需求来设置相应的电力系统,其运行设备的科技专业相对较强,技术也相对先进,针对继电保护二次回路系统运行过程之中存在的质量问题进行分析,并及时的针对继电实施相应的保护工作,最终在最大限度之上来推动整个电力系统的安全可靠运行,从根本之上来保障并加大电网运行的经济效益。继电保护二次回路施工步骤便利,工程规模也不大,从而降低了整个工程量,所以,所投资的成本也相对较低,这对于相应的检修人员实施必要的检修工作十分的有利,值得注意的就是其维修的成本相对较少,使用性以及针对性强。继电保护二次回路目前是一个现代化的产物,其将先前传统化保护措施之中存在争议的方面来进行改善,这样一来,就可以迅速的找到其中问题,并制定实际可行的措施来予以解决,进而在最大限度之上来保障电力系统的安全稳定运行。 2继电保护的重要性分析 2.1提高电力系统数据信息的安全性 继电保护系统以及装置的运用,不仅改变了以往防护设备效率低,检修难度大等情况,而且在运行过程中,不会对电力系统中产生的大量数据造成影响,保障信息的准确性和完整性。以往的防护设备对电气设备和电力系统运行状态的监测能力较弱,继电保护能够实施电气设备状态的监测和控制,这就有利于实现日常的高效率的巡检工作,帮助工作人员提高发现故障的能力和效率,使得电力系统发生问题的概率大大的降低,对系统信息的保护从而提升了全方位的防护能力和积极效应。 2.2降低系统运行成本 继电保护虽然需要一部分设备和仪器的帮助和支持,但是本身的设计构造比较简单,操作也比较便捷,电力企业在运用继电保护装置时,工作人员经过简短的培训就可以上手操作,降低了培训人员所需的成本。另外,继电保护系统的运行自动化程度较高,工作效率得到很大的提升,降低了故障率,电力系统的运转更加的高效和安全,相应的减少了企业电力系统的运营成本。 2.3保护性能良好 继电保护要发挥自身的防护作用和功能,就要确保保护设备的安全与可靠,随着材料技术和制造水平的提高,保护装置的安全性能大幅提高,功能性也日渐多样,在电力系统的运行中发挥着稳定可靠的保护作用。 2.4能耗较少,安装简单 继电保护的设备和结构较为简单,所以在安装和布置时就比较便利,其结构合理,设计思想先进,在更新换代上速度较快,而且适应性较强。结构简单,设备运行时所产生的能量消耗就相对较小,性能优良,能够充分的发挥其监测、控制、调节和保护的各种功能效应,随着大量继电保护装置的使用,也形成了一套成熟的安全和运用程序,只要按照说明和规定来维持装置的运行,就可以对电气设备进行很好的保护。 3电力系统继电保护二次回路中可能发生的故障 3.1破坏数据 在继电保护二次回路出现差动的情况下,会造成差动误差,与此同时,在电网运行期间测量电网整体能耗大小的电能表也会出现误差。企业和用户都是通过电能表上的数值来对电费进行计算,而继电保护二次回路的差动会直接对电力计量造成破坏,导致电力数据不准确,给电网系统及电力企业造成严重的不良影响。 3.2容量减少 继电保护二次回路发生故障的时候,电力系统中的电缆、断路器及差动保护等都会出现指标的异常,而这种异常会导致电力设备的老化速度加快,在严重故障时会损坏电力设备,破坏电力设备的安全性,使电力系统无法运行。 3.3破坏线路 继电保护二次回路的连接方式采用的是电力系统中比较常用的连接方式,在继电保护二次回路被破坏的情况下,会降低回路切断的能力,出现闭合不良或熔断等线路问题,甚至会导致大量的线路出现短路。这种情况下,继电保护二次回路的功能无法再正常发挥。 4继电保护二次回路检修和维护的方法 4.1检修负荷 电流互感器的负荷在继电保护二次回路运行时需要被严格控制,在实际的运行中,电流互感器的励磁电流需要适当降低,从而保证电路的正常运行。降低继电保护二次回路负荷的主要方法是在电流互感器上的选择上,使用弱电控制用的电流互感器,并且使控制电缆的电阻适当降低,对互感器的实际状态实行定期检查制度。 4.2检修质量 继电保护二次回路的系统具有综合性与复杂性的特点,在系统中任何一个器件出现质量问题都会对继电保护二次回路的功能产生影响。其中,在电流互感器的选择上更要特别注意,如今市场上的电流互感器种类比较多,技术人员在购买时要依据系统的具体保护方式来选择。比如,有的继电保护器的测电流偏大,在差动保护的过程中小气隙的电流互感器更适合。小气隙的电流互感器铁芯剩磁小,能够加

相关文档
相关文档 最新文档