文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢箱梁施工质量的控制

钢箱梁施工质量的控制

钢箱梁施工质量的控制

钢箱梁施工质量的控制

摘要:笔者结合工程实例及多年的工作经验,阐述了钢箱梁施工质量控制,以供交流。

关键词:钢箱梁;材料;放样;焊接工艺;涂装;现场施工

Abstract:the author combined with the engineering practice and experience,this paper describes the construction quality control of steel box girder,for the exchange of.

Keywords:steel box girder;materials;lofting;welding process;coating;site construction

中图分类号:TU71文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)概况

我司承建的猎德大桥系统工程北延线金穗路~黄埔大道节点第二标段,跨线桥共有两联普通钢筋混凝土箱梁,这两联连续梁均处在标准段与加宽段之间,故平面上均为异形梁。其中,Z0~Z4轴箱梁为26.8~35.46m,Z7~Z10轴箱梁为26.0~27.25m,梁高均为1.6m。Z0~Z4轴箱梁接NE匝道及WN匝道段采用与匝道相似的断面形式,均为单箱单室箱梁。Z7~Z10轴箱梁由于变宽段长度不大,基本处在标准段内,箱梁通过局部调整每室宽度来实现渐变。箱梁标准断面采用单箱双室斜腹板现浇普通钢筋砼连续梁,单侧翼板长2.5m,箱梁顶板厚22cm。腹板的厚度随着剪力的增大而从跨中向止点逐渐加大,边斜腹板厚度为45~60cm,中腹板厚度为35~50cm。底板的厚度随跨中向支点逐渐增大,边斜腹板厚度为45~60cm,中腹板厚度为35~50cm。底板的厚度随着负弯矩的增大而逐渐从跨中向支点逐渐加大,厚度为22~35cm。在每跨箱梁每室靠桥墩、桥台附近最低点处设置Φ10cm泄水孔。主梁横坡均通过主梁旋转方式进行调坡。本文就如何控制钢箱梁的施工质量问题作一探讨。

二、材料控制

原材料质量控制是本工程成败的关键,所用原材料主要有三种:钢材、焊条(丝)和焊剂、油漆。

1、钢材

钢箱梁使用主要的材料为Q345qC钢板,进料时,要求厂家必须提供材料质量保证书,标明钢材的炉批号、钢号、数量、化学成分和物理性能等各项技术参数及指标。进场后应对照质保书进行核对,检查无误后按炉批号、板的规格每十个炉批号抽检一组,并委托具有CMA资质的检测单位依据(GB/T1591-94)的标准对钢材的化学和物理性能进行检验,合格后方可使用。

2、焊条(丝)、焊剂

(1)钢箱梁主要材料为Q345qC钢板,按照焊条选用原则选择焊条及埋弧自动焊的焊丝和焊剂。

(2)焊条的管理和使用

①焊条应注意防潮,焊条吸潮后不仅影响焊接质量,甚至造成焊接材料变质,因此焊条使用前应进行烘焙,烘焙温度为

350~450℃,时长1~2小时,在烘箱或烤箱中贮存温度为

100~150℃,贮存时间一般不得超过30天;②焊接材料应有专门管理人员,负责烘焙及发放,对于从保温箱中取出的焊条,一般每次发放量不得超过4小时的用量;③每个焊工都必须配备保温筒,以防止烘干后的焊条再次受潮;④焊条在使用过程中的烘焙次数不宜过多,否则将导致药皮酥松和使药皮中的合金元素氧化及有机物烧损,影响使用性能。本工程使用的焊条的重复烘焙次数一般不得超过2次。

3、油漆的选择和使用

油漆进场后,监理单位、施工单位和业主三方联合抽样、送检,检验合格后方可使用,油漆须由专人、专库进行保管。

二、放样

1、钢箱梁以1:1的比例在计算机中放出各节点,放样时需考虑平面圆曲线、纵向竖曲线、预拱度及2%横坡,各部分的尺寸和样

板应进行核对,并作为后续生产的依据。

2、根据实践经验,放样时要加放余量、焊接收缩量及对接焊缝

的位置。横向每道纵肋间距加放0.5mm,顶板加放9mm,底板加放8.5mm;每片小分段宽度方向加放15mm余量,长度方向加放30mm余量;在腹板小分段加放5mm反变形。

3、下料,根据板厚和长度选择气割或机械剪切,尽可能使用剪板机。横隔板上的闭口肋采用数控切割。厚度小于12mm时,用剪刀车剪切;厚度大于12mm钢板采用气割,气割时应除去钢板的热影响区(一般为1~2mm);型材用砂轮机切割。钢材下料切割后要进行

校正。

三、焊接工艺

钢箱梁是本桥的中央主体结构,焊接工艺的优劣直接决定了全桥的质量,因此有针对性的检查焊接工艺,可以更好的控制桥梁质量。

1、根据焊缝形式、长度和等级要求对各部位的焊接方法进行选择。

2、根据钢箱梁的主要材料选择焊接材料。

3、确定各主要焊缝的焊接工艺要求。

4、焊缝质量要求:

(1)外观质量:焊缝尺寸应符合要求,不得有咬边、焊瘤和表面气孔等缺陷;

(2)对接焊缝内部质量:顶板、底板、腹板及纵肋的横向对接焊缝要求达到Ⅰ级焊缝,顶板、底板及腹板的纵向对接焊缝要求达到Ⅱ级焊缝。

5、根据以上原则进行焊接工艺的评定。

根据《铁路钢桥制造及验收规范》(TB10212-98)的要求,对钢材、焊接材料、焊接方法进行评定。按照《焊接接头机械性能试验方法》(GB2649~2654)的要求取样,进行拉伸、弯曲、冲击韧性、

硬度及宏观断面酸蚀性试验,以确定材料及厂内焊接工艺的可行性,获得焊接电流、电压、焊接速度、坡口尺寸等技术参数,作为后续生产的控制标准。现场安装焊接施工,应根据现场施工时的环境加工试件,进行焊接工艺试验和工艺评定。

6、焊接质量控制及检验:

(1)焊工和无损检测人员必须通过考试并取得资格证书,且只能从事资格证书认定范围内的工作;

(2)焊接时,环境湿度应小于80%,焊接低合金钢的温度不应低于5℃(本桥使用材料为低合金钢);

(3)焊接前必须彻底清除待焊区域内的有害物,焊接时严禁在母材非焊接部位引弧,焊接后应清理焊缝表面熔渣及两侧飞溅物;

(4)焊接材料应通过焊接工艺评定,焊剂、焊条必须按产品说明烘干使用,焊剂中的脏物,焊丝上的油、锈等必须清除干净;

(5)所有焊缝必须在全长范围内进行外观检查,不得有裂纹、未熔合、夹渣、未填满弧坑和焊瘤等缺陷;

(6)所有焊接经外观检验合格后方可进行无损检测,无损检测应在焊接24h后进行。

四、涂装

钢结构桥梁最大的弱点就耐腐蚀性差,容易锈蚀。由于本桥地处南粤地区,雨水较多,防腐非常重要,因此涂装也是本桥的又一控制要点。主要从以下几方面进行控制:

1、对梁体的外观进行检查,确认无缺陷后,进行喷砂、除锈,除锈等级为Sa2.5级;

2、除锈达标后进行油漆喷涂,喷涂时环境湿度一般不大于80%,钢板表面温度应高于空气露点温度3℃以上方能施工;

3、施工时应预留好安装焊接部位,一般预留100mm暂不涂装,待工地焊接完成后再涂;

4、涂装时应注意避免环境污染;

5、每层涂好后,采用漆膜测厚仪进行厚度检测,每层干膜厚度允许偏差-5微米,涂装应均匀、无明显起皱、流挂、附着情况良好;

6、补漆,必须按设计要求一道、一道涂,现场最后一道面漆,在支架拆除前涂完。

五、现场施工

现场施工是钢箱梁施工的关键,主要控制三个方面:

1、钢箱梁的吊装。采用两台100T吊车安装,由于钢箱梁桥横

跨通车的道路,因此吊装的难度较大,必须精心组织,合理安排。

2、现场焊接难度较大,应注意温度、防风、湿度的控制。

3、板材的预热处理。

六、总结

钢箱梁的质量控制作为整个工程项目的重要组成部分,占有举足轻重的地位。质量控制不仅要做好对技术和施工工艺的控制,还要做好对施工人员和施工水平的质量监督,从技术到人,从人到技术,双管齐下,真正将质量控制落实到实处。

------------最新【精品】范文