一、关于建模的注意事项:

1、当发生节点过密情况,特别是各结构标准层合并后的总网格中节点过密时,可点网格生成菜单下的节点距离菜单,加大合并的节点距离从而把相距过近的多个节点合并为一。

2、上、下层位置应对齐的网格节点应确保对齐,以免形成总网格后的节点过多过密。

3、多使用偏心布置构件以减少过近过密网格节点产生,但不应把杆件偏心至另一相邻节点上。

4、为减少荷载导荷出错机会,布置墙处的各层上下节点尽量对应一致,即该部位各层网格节点不宜不同。

5、墙悬空时其下层的相应部位一定要布置梁。

6、洞口跨越墙的两个节点上下层之外,对跨越节点的洞口应作为两个洞口输入。但是,如果按先输入大洞口,再输入洞口上的节点网格的次序,则程序会自动切割垮越新增节点的洞口为两个洞口。另一方面,如果节点之间输入了两个洞口,则程序会在形成后面菜单数据后,在两洞口中间自动增加一个节点。

7、当在后面主菜单1中与与本章菜单中模型不一致,或发生错误时;可把各层重新生一下网点。(可利用节点对齐功能,则各层可自动形成网点)

8、两节点之间只能有一个杆件相连,对于两节点之间有弧梁、又有直梁的情况时,应在弧梁上设置一节点。

9、劲性混凝土、钢管混凝土构件的材料属性应定义为混凝土,结构主材应为钢和混凝土。

10、平面拼接,要使当前工程和拼接工程的层信息保持一致,低层往高层拼接。

11、斜杆端点应在楼层处,不应在层间,否则计算不予考虑。

12、除顶层外,用上节点高、梁顶标高、错层斜梁形成的斜梁,不能跨越本标准层。

13、层间梁不能用来做错层处理,层间梁可以传到SATWE软件和PK二维框架软件进行计算,但TAT软件还不能处理层间梁结构,只把其上的荷载分担到上下楼层。

14、按主梁输入的次梁三维结构计算程序默认为不调幅梁。

15、对于柱的布置,当柱截面跨越两个或多个节点时,要柱只是布置在了其中的一个节点上。它与非布置节点处之间如果没有布置构件,则该柱将孤立地不和其他构件共同工作,一般应把柱截面内各节点间布置上梁。

16、错层结构的模型输入:

当错层高度不大于框架梁的截面高度时,一般可近似地忽略错层的影响。

当错层高度大于框架梁的截面高度时,按两个标准层建模计算。

二、错层的输入方法:

A:对于框架错层结构,在PMCAD模型输入中,可以给定梁两端节点高,来实现错层梁或斜梁的布置,[梁布置]、[错层斜梁]、[上节点高]菜单都可实现。SATWE前处理菜单会自动处理拄在不同高度的相交问题。

B:对于剪力墙错层结构,在PMCAD模型输入中,结构层的划分原则是“以楼板为界”,错层部分被人为的分开,因此增加了标准层。

C:对于多塔部分的错层,PMCAD建模时可以简化地输入同一层高,再利用SATWE 的多塔定义功能,指定各塔各层的高度。也可同B方式处理,但效率较低。

三、荷载输入注意事项:

1、所有荷载均输入标准值,而非设计值。

2、楼面均布恒载和活载必须分开输入。

3、楼面均布恒载应包括板自重,增加了计算板自重的功能,此时楼面均布恒载应扣除楼板自重。

4、梁、柱、墙自重程序自动计算,不须输入,但框架填充墙需折算梁间均布线载输入。

5、柱间荷载输入时,当选取“柱荷输入”菜单,沿柱X向会出现两道白线,可具此判断柱间荷载的X、Y方向。

6、地下室人防设计时,必须输入楼面均布荷载,但人防荷载不计入此项,应到SATWE中的人防设防信息中输入“人防顶板等效荷载”。地下室顶板的人防设计应到PMCAD主菜单5楼板计算时输入人防设计信息的“人防顶板等效荷载”。

7、预制板是自动按单向传力。

8、山墙的坡度变化情况,目前混凝土结构计算程序不能考虑,砌体结构可以考虑。

9、窗口左上部的提示“是否计算活载”如果不勾选,即便是定义了活荷载,计算时程序也不读取活荷载。

10、全房间楼板开洞和厚度赋0的区别:平面导荷时时,洞口处的荷载将被扣除,赋0处不扣除。赋0处楼板不配筋。

11、楼面荷载可输入负值,但只对板传递到梁、墙上起作用,而板配筋不能考虑。

12、程序未考虑活载折减,但提供选择菜单单,由用户按规范选择。

13、对带缝的砖混结构用户应分别验算。

14、砖混结构目前不能处理错层结构。

15、PMCAD可以计算带地下室的砖混结构。需定义地下室层数或嵌固高度。

16、导荷计算中常出错溢出的原因。

主菜单1、2输入的次梁、楼板、洞口的类别总数超出了规定的范围。

某层平面上有不闭合的房间。

有的房间周边的杆件个数大于150。

梁的截面为0或很小。

17、导荷方式总是单向导算的原因。

注意查看此房间是否有预制板或是否把屈服线的角度设置为0。

18、当“生成各层荷载传到基础的数据”提示错误的解决办法。

“第XX号墙无轴线”:返回PM人机交互输入中的“网格生成”下的“节点距离”,提示“输入节点最小距离”,节点距离改小,再将所有结构标准层“形成网点”,在PM2、PM3中保留原有信息即可。

“第XX节点处有不可识别的错误”:查看次梁布置是否有误;PM1找到提示的结构标准层,查看该节点处是否有大偏心布置的主梁,甚至主梁跨房间布到其他房间里。

“梁柱关系混乱”:

A:该提示如果出现在蓝色标示以前,则说明用户输入的次梁有问题。

B:该提示如果出现在蓝色标示以后、绿色标示前,则说明有些梁可能悬空。

C:该提示如果出现在绿色标示以后,则说明有些柱、墙可能悬空。

“该结构荷载只能按构件编号对应”:这主要是因为用户在返回“PM交互式输入数据”时对轴线或构件进行了编辑和修改,如轴线拉伸和平移,导致CHANGKEP.PM文件被破坏,由于该文件记录了结构的坐标、构件等的对应关系,所以无法再将荷载按坐标关系对应,为了保证用户输入的荷载不被丢失,程序增加了将荷载按构件编号对应。在此,我们建议用户将荷载按构件编号对应时,对输入地每一个构件荷载进行校对,以免出错。

PKPM上部计算注意事项

上部结构计算: 1、周期折减系数 框架结构:厂房和砖墙较少的民用建筑,取0.80~0.85,砖墙较多的民用建筑取0.6~0.7,(一般取0.65)。 框架-剪力墙结构:填充墙较多的民用建筑取0.7~0.80,填充墙较少的公共建筑可取大些(0.80~0.85)。 剪力墙结构:取0.9~1.0,有填充墙取低值,无填充墙取高值,多数取平均值0.95比较保险。 2、地震作用计算中,在G E计算时,活荷质量折减系数和活荷载代表值的组合 系数: 3、(1)活荷质量折减系数:是指计算地震作用(地震力)计算时,计算质点 质量(恒+活×活荷质量折减系数)用到的一个折减系数。 (2)、活荷载代表值的组合系数:是指计算地震作用(地震力)计算时,计算重力代表值(竖向荷载)的一个折减系数,直接用于竖向力(恒、活)作用下的结构内力计算。与上述活荷质量折减系数区别不大,因为:既然重力(竖向力)考虑了多少活载,在计算地震力时也应考虑多少活载,两者是有相关性的,一般两者取值一样,最新版的SATWE已取消了一个系数,仅填一个即可:厂房:均取0.7,仓库应取大值(0.8~1.0),仓库超载可能极大,取1.0较稳妥。民用建筑按规范:一般情况取0.5,藏书库、档案库取0.8。 按实际荷载输入情况(例如:专业厂房按实际荷载输入),计算取1.0。 具体可参考准永久值系数,最小一般取0.5,当活载较大时,此系数对结构计算结果影响很大,应慎重取值。 4、活荷载组合系数ψc:是指多个可变荷载同时作用的组合系数,如:“γG恒+ γW风+ψcγQ活”组合中的系数。 备注:活荷载重力代表值组合系数ψ E 与活荷载组合系数ψ Q 上述所代表的意义具 有类似又有区别,类似的地方:两者都可理解为组合系数,活荷载组合系数ψ c 是与风、吊车等其他可变荷载的组合,活荷载重力代表值组合系数ψE也是组合 系数,它是地震作用组合。不同之处,活荷载组合系数ψ c 最小0.7;活荷载重 力代表值组合系数ψ E ,一般民用建筑为0.5,屋面可不考虑,相当于准永久值

PKPM在结构设计中需要注意的问题

2012年6月(上)建筑科学科技创新与应用 PKPM在结构设计中应注意的问题 边江 (中国市政工程中南设计研究总院有限公司,湖北武汉430010) PKPM系列软件是目前工程应用最多的多高层结构分析软件之一,它对工程中的结构问题既可以做平面分析,也可以做空间分析。而且其适用性和正确性已经在很多工程中得到验证,但是,掌握好、运用好这一软件并不是一件容易的事,其涉及的范围之广,要设置的参数之多,都可能影响到设计工作的质量和工程质量。文献[1]中规定,在利用计算机进行结构抗震分析时,计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际状况,本文结合工程实际,提出几个在运用时应注意的一些细节性问题,以飨读者。 1关于楼梯间中梯段板的导荷问题 混凝土板一般是按单向板或双向板进行计算的,单向板或双向板的划分主要是根据板边的边界条件进行确定的,即两对边支承和四边支承,根据文献[2]可知,对于两对边支承的板应按单向板进行计算。不管是多层砖混结构还是高层框架、框剪结构等等,楼梯问的梯段板不是参与主体施工时一起整浇的,全部是在落后于主体施工后浇的,从板的边界条件可以得到,梯段板就是属于两对边支承的这一类,所以应将其定义为单向板,特别是在楼板导荷时的计算,这一点特别重要,直接影响到导荷的正确性。PKPM提供了三种导荷方式:对边传导,梯形三角形传导,周边布置。 2楼梯间梯段板的开洞与板厚为零问题 从文献[3]中可知,对楼梯间可以由两种方法进行处理:1)在其位置开有较大的洞口,导荷时其洞口范围内的荷载扣除,房间周边的梁墙上需要交互布置梯段板传过来的恒载和活载。2)将梯段板所在房间的板厚设置为零,该房间上的荷载(楼板上的恒载和活载)仍能近似的导至周边的梁和墙上。这两种方式的不同之处主要有:全房间洞上不能布置均布面荷载,而零厚度板上可布置均布面荷载,且能近似地传导到周边的梁上或墙上,而且二者在施工图中的画法也是有区别的。为了省去手工导荷的麻烦,建议楼梯间采用板厚为零的做法。 3楼板较厚而与楼板相交的剪力墙较薄的问题 该类结构常见于主体结构转角部位开窗的纯剪力墙结构,由于该设计方案对结构的抗震性能很不利,所以常采取加强端开间楼板厚的做法加强,当楼板较厚,而剪力墙比较薄时(例如厚度为160mm),现浇板在运用PKPM进行结构设计时,假定板沿外墙边缘的支承为刚接,导致楼板的板面负筋比较粗,在常用混凝土强度等级的情况下,水平锚固长度将大于墙厚,将导致锚固性能不良,不能充分发挥其抗拉性能,引起板面负弯矩的增大,存在隐患。 4大柱周边楼板配筋的问题 大多数的设计者一般按照PKPM中“画结构平面图”生成板配筋,进行相关的裂缝宽度、挠度验算,满足相关规范要求后即生成板配筋图。文献[2]中规定,对于现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,当柱角或墙壁的阳角凸出到板内尺寸较大时,应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该钢筋伸人板内的长度应从柱边或墙边算起。从PKPM的使用中可以看出,楼板的板面负筋一般不能满足这一条要求,因此,应在生成完板配筋后补充大柱周边板配筋大样详图。 5建筑有伸缩缝断开的结构的建模问题 整体模型和分散模型都需要,分别适用于:一、整体模型:对于底盘(如果有底盘)的计算、基础布置一定以整体模型为准。二、各塔结构的参数指标鉴于目前程序的实际能力,如周期比、位移比等以分散模型为准。三、标准层的计算,特别是底盘上面相邻几层的标准层,取两模型的包络值。四、补充说明:无论是整体模型还是分散模型,风荷载是可以准确计算的(定义遮挡),但是程序需要改进的是:对于各塔如果风荷载体型系数不一的时候,建议在多塔定义里面人为分塔分层指定。(现在对于广义层建模方式的模型在SATWE参数指定中可以根据分段号指定三个,解决了一部分问题,但如果塔数多于3个且各不相同,广义层建模也无能为力,所以不能仅仅在前处理中指定,而应在多塔中也给予用户指定,这样适用性更好)。 6关于振型个数的问题 一般计算振型数应大于9,多塔结构计算振型数应取更多些。但也要特别注意一点:此处指定的振型数不能超过结构固有振型的总数,比如说,一个规则的两层结构,采用刚性楼板假定,由于每块刚性楼板只有三个有效动力自由度,整个结构共有6个有效动力自由度,这样系统自身只有6个特征值,这时候就不能指定9个振型,最多只能取6个,否则会造成地震作用计算异常。 7次梁按主梁输入 在PM主菜单1当作主梁输入的次梁,经过三维程序计算后,程序不一定认定他是次梁。此时程序判定次梁的过程是:对每个无柱节点需要判断为“支座”(用三角形表示)或“连通”(用圆圈表示),该节点处于负弯矩区的为支座,为正弯矩区的为连通。支座时,梁本身应为次梁,支座梁则为主梁。连通时,连通节点两端的两跨梁将合并为一跨,成为主梁,节点上的另一方向梁成为次梁。支座时,施工图上的梁下部钢筋在支座锚固长度仅为15倍钢筋直径。因处于负弯矩区而按非受拉锚固设计。连通时,该节点两端的梁下钢筋必然在节点下连通,程序不会出现锚入支座节点,因为处于受拉区。 对处于端跨的次梁(支承在梁支座上),程序需将其判断为“悬挑梁”或是“端支承梁”。当端跨梁下无正弯矩,全跨均作用负弯矩时,程序判定该端跨为挑梁,在该跨端部用园圈表示。反之,程序认定该跨为端支承梁,在该跨端部用三角支座表示。对如上程序自动判定的支座状况,一般人工应做干预修改。在中间跨,把支座改为连通将合并梁跨,施工图设计偏于安全。一般不应将连通改为支座。对于交叉梁系,更应注意把有些支座改为连通,才能得到符合实际的施工图设计。 对于在PM主菜单2输入的次梁,其跨度、跨数都已确定,与在PM主菜单1输入的主梁相交处,其本身是次梁的性质不能修改,其支座处的梁肯定当作主梁处理,也就是说,对这种次梁,一般没有修改支座的问题。 8合理确定中梁刚度放大系数 “中梁”指的是两侧均有楼板与之相连的梁,若仅有一侧楼板与之相连的梁,则称为“边梁”。程序自动搜索中梁和边梁。因程序中框架梁是按矩形部分输人截面尺寸并计算刚度的,对现浇楼板,在采用刚性楼板假定时,楼板作为梁的翼缘,是梁的一部分,在内力与位移分析中可用中梁刚度放大系数BK来考虑楼板对梁刚度的贡献,这样内力与位移分析结果才较符合实际受力情况。中梁刚度放大系数日K可在1.0-2.0范围内选取。程序仅给出默认的假定值,并非最合理值.最合理值必须由设计人根据工程的具体情况加以调整。通常调整情况是:对现浇楼板,采用刚性楼板假定时,取中梁刚度放大系数BK=2;对现浇梁柱、预制楼板,取BK=1;对现浇梁柱,楼板为预制楼板加盈合板,取BK=1.5。设中梁刚度放大系数为BK,则边梁刚度放大系数程序按1.0+(BK-1.0)/2自动计算。在实际工作中。往往由于经验不足,没有核实并调整这一参数,或造成设计配筋不足,留下安全隐患;或造成设计配筋过大,增加工程造价。 9结语 PKPM软件是一个工具,作为设计人员,不但要熟悉相关结构设计规范和相关结构概念,也要熟悉相关结构设计规范和相关结构概念在该软件上是如何实现的,这样才能正确地把相关的规范、概念在该软件上充分实现。 参考文献 [1]GB50011-2001,建筑抗震设计规范(2008年版)[S]. [2]GB50010-2002,混凝土结构设计规范[S]. [3]PKPM结构软件若干常见问题剖析[M].北京:中国建筑工业出版社.2008. 摘要:结合工程实际,阐述了在结合结构设计规范应用PKPM进行现浇混凝土楼板配筋设计时应注意的事项,以指导结构设计人员熟练掌PKPM软件使用技巧,科学合理的进行结构设计。 关键词:PKPM;结构设计;楼梯间;楼板 226 --

PKPM建模注意事项及参数涵义(顶)

PKPM建模、施工图、结构鉴 定加固软件常见问题分析 第一部分建模常见问题及软件处理 一、05版数据导入到08版软件中要注意的问题 *能够导入的数据 ——构件信息、交互输入荷载信息、设计参数、楼层组装信息、原PM主菜单2中输入的楼面信息、原PM主菜单3输入修改的房间恒活信息、次梁荷载信息。(个人建议:尽量不要导入,实在需要导入,导入完后重新检查模型) 二、层间编辑的使用方法和注意事项 ●支持层间编辑的命令; ●不支持层间编辑的命令; 三、工程拼装方式 1)(合并顶标高相同的楼层)方式。选择该方式,如拼装的两楼层顶标高相同。将合并形成一个新的标准层。两个被拼装的结构,不一定必须从第一层开始拼装,可以从任意标高开始拼装。 2)(楼层表叠加)方式。楼层叠加拼装方式可以对合并标准层的操作进行控制,使工程拼装更加灵活方便,特别合适大底盘多塔结构的建模。 四、建模——常见应用应该注意的问题(08版) 1、层间梁两端应有柱或墙,且不能跨越超过3个节点。 2、坡屋面斜梁可以与下层梁直接连接,不需要设短柱,但得布置封口梁,封口梁应输入下层梁,两梁重和。 3、坡屋面不考虑斜板作用,如果需要可以通过屋面斜撑体现斜板刚度。 坡屋面设计注意事项: 1)旧版软件除顶层外,斜梁上下端标高都不应超过本层结构标高。对于体育场馆等越层斜梁,应按楼层分段输入。新版软件允许布置越层斜梁,即上层斜梁可以跨越数层与下层的梁或墙相交,但在交点处应人工在下层梁或墙上增加节点,以确保构件链接。 2)生成坡屋面时形成的山墙或异性剪力墙,旧版不能分析,新版能。 4、斜杆只认两端节点,与其他杆件看上去相连,其实是不连系的。 Satwe计算时默认为两个端点,如果想要考虑与杆件关系,就得分段布置。 5、剪力墙之间的连梁的输入方式 ——按墙体开洞输入;按连梁设计。 ——按框架梁输入。按框架梁设计。 ●跨高比小于2.5,作为连梁设计; ●跨高比小于5,作为框架梁设计; ●跨高比小于2.5~5,由设计人员根据工程实际自行设计 应当注意,剪力墙连梁是按连梁还是框架梁进行设计,不仅对连梁本身的内力和配筋计算有很大影响,对结构整体刚度、周期、位移计算也有影响。 6、剪力墙的跃层洞口建模计算 新版软件通过修改墙的上、下节点标高,可以生成与楼层标高不同的错层墙,便于布置楼梯间洞口,satwe可对带洞口的错层墙正确进行墙元划分和计算。 7、柱内含多节点的情况

史上最完整pkpm使用技巧及问题归纳

PKPM技巧及问题总结 目录 1. PKPM中主梁与次梁的区别 (3) 2.PKPM结构设计使用心得 (5) 3.PKPM程序学习的一些体会 (6) 4.参加pkpm学习班的笔记 (14) 5.PKPM公司论坛精华帖 (17) 6.PK/PM 问答 (32) 7. PKPM新规范版本变化笔记 (42) 8.运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计 (48) 9.TAT计算模型的合理简化 (49) 10.pkpm新天地三期咨询台答问摘编 (51) 11.多层框架电算结果的人工调整 (54) 12.建筑结构(SATWE)的总信息 (55) 13. PKPM参数问题 (60)

一. PKPM中主梁与次梁的区别 ----------- --次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析 次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。 次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。 次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。 在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。 1、导荷方式的不同 作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。 两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。 2、结构计算模式的不同 在PM主菜单1中输的次梁将由SATWE、TA T进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。有时,主梁和次梁之间是互为支座的关系。 在PM主菜单2输入的次梁按连续梁的二维计算模式计算。计算时,次梁铰接于主梁支座,其端跨一定铰支,中间跨连续。其各支座均无竖向位移。 3、梁的交点连接性质的不同 按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为铰接端。 PM主菜2输的次梁和主梁的连接方式是铰接于主梁支座,其节点只传递竖向力,不传递弯矩和扭矩。对于其端跨计算支座弯距一定为0。 4、梁支座负弯矩调幅的不同 在SATWE、TA T计算时对PM主菜单1中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用

PKPM常见问题-19页精选文档

建筑模型输入及工程量计算常见问 题 1. 如果有同一工程的建筑APM建模和结构PMCAD建模数据,可以利用(工程拼装)命令使结构模型与建筑模型的合并。 2. 现程序中的阳台只能统计出投影面积,其他工程量都不能解决,如何变通处理? 答:阳台栏板按“墙”输入形成房间后,就可以统计出阳台的装饰工程量;再用“修改定额”,将“墙”的定额修改为“栏板”的定额。 3. 如果模型中有的房间不计算建筑面积,程序怎么处理? 答:利用“房间编辑”中“房间特征“命令,定义房间的计算面积系数为0后,布置在不需计算建筑面积的房间内,程序在计算建筑面积时就不会统计了。 4. 现程序中双层梁怎么处理? 答:在建筑模型中可以输入梁和层间梁,来处理双层梁。 5. 程序在进入平整场地时,有时会出现模型不见只显示平整场地的轮廓线的情况,遇到这种情况怎么处理? 答:重新进入建筑模型中点“形成网点”命令即可。 6、外立面在计算室外地坪的装修工程量时,怎么解决? 答:(1)在“改层信息”中,输入室外地坪标高,这部分工程量会自动并入第一层的工程量中。 (2)立面选择完毕后,用“辅助网格”绘出室外地坪这部分的区域,录入做法后可统计工程量。

7、建模的本层检查中,能检查出模型的哪些问题,还有哪些隐藏的问题检查不出来?根据经验模型还会出现哪些问题? 答:目前检查如下情况: 是否有180度圆弧(由于程序生成房间时圆弧边被简化成圆弧两端的直线边,如果180度的弧墙中间没有节点打断,则半个圆的面积将丢失。如果还有通过其圆心的另一段墙,则该圆弧与直线墙连接生成的房间会由于面积为零而发生错误) 检查在两个距离比较小的节点间(最大检查距离为1000mm)没有布置梁或墙的状况。当平面上节点的布置较乱(在结构数据和装修、填充墙等同时布置时常出现),可能出现相距较近的节点网格上梁或墙的遗漏布置,特别是在柱截面范围内有多于一个节点的情况时常出现这种遗漏布置,这种情况由于柱的掩盖常不能被发现。这种遗漏造成生成房间的多边形不能正常闭合。由于程序生成的房间不对常造成楼板的混凝土、装修等不能统计正确,或本该连续的梁或墙不能连续的错误 8、建错层结构的模型既复式结构,软件有几种方法处理,分别是什么方法?对于算量哪些能计算,哪些计算不了? 答:有多种处理方法 1)对于需要错层的数据,通过改上节点高来自动更改与这个节点相连的构件的高度(墙,只有墙高为0上节点高起作用;柱,只有柱高为0起作用;梁,标高是上节点高和起点标高/终点标高的和),这种方法比较快捷,一次完成多个构件的修改。

PKPM问题解析

1、在PKPM的JCCAD中设计剪力墙下的桩基和承台,如何建模? 答:剪力墙下承台,可按非承台桩布置,由围桩承台方式生成,也可以用布置筏板的方式生成,最后用桩筏有限元计算。 2、请问底层柱子配筋比上层小, 这种情况正常吗? 答:正常。如果底层柱为大偏心受压,起控制作用的内力为弯矩大、轴力小的组合内力,这样底层柱的配筋就可能比上层柱的配筋大。 3、SATWE内力与配筋计算,怎么运行到VSS模态分析时就运行不下去了? 答:如果选择模拟施工3或VSS求解,可能会出现计算到“VSS模态分析”停止,表明振 型数取的过多,超过了VSS求解器的限制。降低振型数试试看,再不行,选择“模拟施工1+LDLT分解”计算。 4、08版PKPM,独立基础怎么没有标注尺寸和独基编号了呢? 答:在基础施工图的下拉菜单,在“标注构件”与“标注字符”中分别标注独基尺寸与独基编号。 5、筏板后浇带如何设置? 答:在新版JCCAD,基础人机交互输入中筏板菜单下增加“布后浇带”功能,可直接输入后浇带宽度后进行布置。 6、08版PMCAD中楼板层间复制如何使用? 答:选择当前标准层,勾选需要复制的目标标准层号,即可把当前标准层的楼板开洞和板厚等信息复制到目标标准层里。 7、PKPM里面生成的吊筋有没有考虑人防荷载? 答:没有考虑。SATWE内力作整体分析,按照等效静力荷载考虑人防荷载,而次梁集中力属于局部内力计算,可以不考虑。目前程序只是考虑1.2恒+1.4活工况组合下的次梁集中力来计算次梁箍筋加密与吊筋。 8、PKPM楼梯建模,可以建剪刀梯吗? 答:楼梯布置菜单下暂时没有剪刀梯的楼梯类型,可按照斜杆来近似模拟剪刀梯板的作用。 9、请问WDISP.OUT文件中竖向恒载作用下的楼层最大位移为星号是什么原因? 答:模型输入有问题,请检查。局部构件没有竖向构件的支撑,形成长悬臂结构而导致恒载作用下竖向位移超大的现象。 10、用JCCAD筏板有限元计算的土最大反力出现超大的异常情况? 答:地质资料输入不完整,该部分筏板下无地质资料,增加孔点使输入的地质资料范围扩大至筏板所有区域。 11、混凝土梁做成型钢混凝土梁后,梁施工图中挠度反而变大? 答:型钢混凝土梁挠度的计算与内部型钢及配筋均有关。虽然变为型钢砼梁,但相应配筋也减小,导致挠度变化不大。可使用“考虑楼板作为翼缘的作用“来计算型钢混凝土梁的挠度,考虑会挠度有较明显减小。 12、多塔、设缝结构的遮挡部分风荷载如何考虑计算? 答:设缝结构、分缝的多塔结构,其遮挡部分的风荷载计算,通过SATWE多塔定义的遮挡面定义来处理。默认遮挡面即背风面的体型系数为0.5。如遮挡面与屏幕竖向平行,则+X,—X风力的体型系数均取为1.3-0.5=0.8;Y风的体型系数仍然取1.3。可从WMASS.OUT中查看每层每方向的风荷载变化。 13、底层两柱子内力完全对称,且全部使用JCCAD自动生成的三桩承台。但两承台桩反力确不一样,为什么?

PKPM设置参数

(一) 前处理注意事项 1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。 2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。PMCAD的数据检查要通过。SATWE数据报告提示的问题要消除。 3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。范例外的自重需用户输入。 4、板―柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。 5、厚板转换层输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。层高以板厚的1/2划分。 6、错层结构输入: A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜梁。 B、剪力墙错层:由于PM以楼板划分层,可在错层中局部布板。 C、多塔层高不同:把形成的塔虚层中楼板去掉。 关于整理SATWE设计参数便览的说明 设计参数的合理确定至关重要,以便览的方式整理其目的是在SATWE的操作中,可据本便览比较快的定下来。SATWE的设计参数,用户手册有一些说明,但分散在多处且过于简单,很不好用。论坛里也有许多帖子,但总觉得系统性、实用性有些不足。 SATWE前处理----接PM生成SATWE数据菜单共13项,重点是1、2两项。 由于水平有限在整理中肯定会出现不足和错误,欢迎斧正。更欢迎参与。 SATWE参数便览之总信息 1、水水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值0,经计算后,当大于15度时,填入计算 值重算。 2、混凝土容重:隐含值25。构件自重计算梁板、梁柱重叠部分都未扣除,框架结构可行,剪力墙、板柱结构偏小。 3、钢材容重:隐含值78。可行。 4、裙房层数:指地上的周边都有的群房。当主体一面或多面无裙房时,风荷载需个案处理。 5、转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。 6、地下室层数:按地下层数填输,当一面或多面临空时,填土侧压力需个案处理。 7、墙元细分控制最大控制长度:墙元长度太大则计算精度无法保证,可采用隐含值。 8、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。 9、墙元侧向节点信息:一般工程选“出口”,剪力墙数量多的高层结构宜选“内部”。选“内部”时,计算精度会有一点点降低,但速度要快很多。 10、结构材料信息:共5个选项:钢筋砼结构;钢与砼混合结构;有填充墙钢结构;无填充墙钢结构;砌体结构。按含义选取,砌体结构用于底框结构。 11、结构体系:按结构布置的实际状况确定。共分:框架结构、框剪结构、框筒结构、筒中筒结构、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层结构、砖混底框结构、共9种类型。确定结构类型即确定与其对应的有关设计参数。

PKPM使用说明书与入门手册

PKPM使用说明书 PMCAD使用说明 一、人机交互方式输入 本章执行PMCAD的主菜单A、人机交互方式输入各层平面数据 1. 特点 本程序采用屏幕交互式进行数据输入,具有直观、易学,不易出错和修改方便等特点。PMCAD系统的数据主要有两类:其一是几何数据,对于斜交平面或不规则平面,描述几何数据是十分繁重的工作,为此本程序提供了一套可以精确定位的做图工具和多种直观便捷的布置方法;其二是数字信息,本程序大量采用提供常用参考值隐含列表方式,允许用户进行选择、修改,使数值输入的效率大大提高。对于各种信息的输入结果可以随意修改、增删,并立即以图形方式显现出来。使用户不必填写一个字符的数据文件,为用户提供了一个十分友好的界面。 由于该程序采用本专题自行开发的图形支持系统,具有下拉菜单、弹出菜单等目前最流行的界面风格,图形快捷清晰、色彩鲜明悦目、中文提示一目了然、支持各类显示屏。 2. 如何开始交互输入数据 在运行程序之前应进行下列准备工作: (1) 熟知各功能键的定义 (2) 为交互输入程序准备配置文件。配置文件各为,在PM程序所在子目录中可以找到该文 件的样本,用户需将其拷入用户当前的工作目录中,并根据工程的规模修改其中的“Width”值和“Height”值,它们的含意是屏幕显示区域所代表的工程的实际距离。 其它项目一般不必修改。 (3) 从PMCAD主菜单进入交互式数据输入程序,程序将显示出下列菜单: 对于新建文件,用户应依次执行各菜单项;对于旧文件,用户可根据需要直接进入某项菜单。完成后切勿忘记保存文件,否则输入的数据将部分或全部放弃。 (4) 程序所输的尺寸单位全部为毫米(mm)。 3. 各结构标准层的描述过程 本程序对于建筑物的描述是通过建立其定位轴线,相互交织形成网格和节点,再在网格和节点上布置构件形成标准层的平面布局,各标准层配以不同的层高、荷载形成建筑物的竖向结构布局,完成建筑结构的整体描述。具体步骤正如进入程序时所出现的菜单次序一样:第1步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段,也可以是一整条建筑轴线。 可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。

PKPM-SAUSAGE常见问题解答介绍

PKPM-SAUSAGE常见问题解答 目录 PKPM-SAUSAGE常见问题解答 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1安装问题-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 问题:如何安装单机版? ------------------------------------------------------------------------------------ 3 1.2 问题:SAUSAGE软件对电脑的软件和硬件配置有何要求?-------------------------------------- 3 1.3 问题:为使用软件,单位准备配置电脑,能否给推荐一下? ---------------------------------- 3 1.4 问题:运行程序时,提示“请插入PKPM加密锁:SAUSAGE锁” ---------------------------- 4 1.5 问题:简单算例但运行失败,是何原因? ------------------------------------------------------------- 4 2导入问题-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.1 问题:SAUSAGE中梁、柱、墙、楼板的钢筋如何得来的? --------------------------------------- 4 2.2 问题:导入SATWE数据时,梁、板及柱的混凝土强度等级需要重新定义吗?------------ 4 2.3 问题:如何在前处理中直接打开SSF文件?------------------------------------------------------------ 5 2.4 问题:如何直接修改SSF文件的点坐标? --------------------------------------------------------------- 5 2.5 问题:导入SSG后,梁柱等构件的配筋量如何查看?---------------------------------------------- 5 2.6 问题:剪力墙中钢筋如何布置? ---------------------------------------------------------------------------- 5 2.7 问题:程序会自动读取楼板钢筋为HPB300,但常规设计都是采用HRB400,需要导入后 对参数进行修改,如何能自动导入楼板钢筋等级为HRB400。 ---------------------------------------- 6 2.8 问题:目前程序必须接力最新版本的SATWE数据吗? --------------------------------------------- 7 2.9 问题:采用其他软件(如ETABS)建立的模型,导入SAUSAGE数据是否会丢失? ---- 7 2.10 问题:所有读入的构件截面和配筋率,是否进行了归并?-------------------------------------- 7 2.11 问题:做钢-砼混合结构时经常采用PMSAP,SAUSAGE有与PMSAP的接口吗? -------- 7 2.12 问题:目前SAUSAGE不支持的截面有哪些?--------------------------------------------------------- 7 2.13 问题:接力数据时提示“TXDATA Microsoft基础类应用程序已停止工作”,是何原因? 7 2.14 导入模型后,竖向构件全部丢失,是何原因? ------------------------------------------------------ 8 2.15 问题:SSG数据文件中包含了构件配筋和网格划分吗?------------------------------------------ 9 2.16 问题:两片相连剪力墙,导入后表现为脱开状态,如何解决? ------------------------------- 9 2.17 问题:PKPM建模时,由于柱子的平面坐标有些差别,实际形成一根斜柱。如何实现 上下相邻楼层同一位置处布置的柱子具有相同的平面坐标?------------------------------------------ 9 2.18 问题:短线的两端点为不同竖向构件的端点,预处理无法完成消除短线,如何处理? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.19 问题:导入后边缘构件缺失,是何原因? ------------------------------------------------------------- 9 2.20 问题:边缘构件集中布置于剪力墙的一端,如何处理? --------------------------------------- 10 3前处理问题 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.1 问题:重新生成边缘构件,边缘构件配筋会取SATWE的计算配筋吗?-------------------- 10 3.2 问题:数据检查时发现有大量冗余节点和长度小于0.35m的警告,需要一一排除吗? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.3 问题:三连梁在程序中如何定义?----------------------------------------------------------------------- 10 3.4 问题:如何修改剪力墙的配筋率?----------------------------------------------------------------------- 10

PKPM使用中注意的问题

一、关于建模的注意事项: 1、当发生节点过密情况,特别是各结构标准层合并后的总网格中节点过密时,可点网格生成菜单下的节点距离菜单,加大合并的节点距离从而把相距过近的多个节点合并为一。(可利用节点对齐功能,则各层可自动形成网点) 8、两节点之间只能有一个杆件相连,对于两节点之间有弧梁、又有直梁的情况时,应在弧梁上设置一节点。 16、错层结构的模型输入: 当错层高度不大于框架梁的截面高度时,一般可近似地忽略错层的影响。 当错层高度大于框架梁的截面高度时,按两个标准层建模计算。 二、错层的输入方法: A:对于框架错层结构,在PMCAD模型输入中,可以给定梁两端节点高,来实现错层梁或斜梁的布置,[梁布置]、[错层斜梁]、[上节点高]菜单都可实现。 三、荷载输入注意事项: 1、所有荷载均输入标准值,而非设计值。 2、楼面均布恒载和活载必须分开输入。 3、楼面均布恒载应包括板自重,增加了计算板自重的功能,此时楼面均布恒载应扣除楼板自重。 4、梁、柱、墙自重程序自动计算,不须输入,但框架填充墙需折算梁间均布线载输入。

PKPM计算结果及注意的问题-资料

第一节结构整体性能控制 I、轴压比 一、规范要求 轴压比:柱( 墙)轴压比N/(fcA) 指柱( 墙) 轴压力设计值与柱( 墙) 的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比。它是影响墙柱抗震性能的主要因素之一,为了使柱墙具有很好的延性和耗能能力,规范采取的措施之一就是限制轴压比。规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见10 版高规6.4.2和7.2.13。 抗震设计时,钢筋混凝土柱轴压比不宜超过表6.3.6的规定;对于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,其轴压比限值应适当减小。 二、电算结果的判别与调整要点: 混凝土构件配筋、钢构件验算输出文件(WPJ*.OUT) Uc --- 轴压比(N/Afc) 1.抗震等级越高的建筑结构,其延性要求也越高,因此对轴压比的限制也越严格。对于框支柱、一字形剪力墙等情况而言,则要求更严格。抗震等级低或非抗震时可适当放松,但任何情况下不得小于1.05。 2.限制墙柱的轴压比,通常取底截面(最大轴力处)进行验算,若截面尺寸或混凝土强度等级变化时,还验算该位置的轴压比。SATWE验算结果,当计算结果与规范不符时,轴压比数值会自动以红色字符显示。 3.需要说明的是,对于墙肢轴压比的计算时,规范取用重力荷载代表值作用下产生的轴压力设计值(即恒载分项系数取1.2,活载分项系数取1.4)来计算其名义轴压比,是为了保证地震作用下的墙肢具有足够的延性,避免受压区过大而出现小偏压的情况,而对于截面复杂的墙肢来说,计算受压区高度非常困难,故作以上简化计算。 4.试验证明,混凝土强度等级,箍筋配置的形式与数量,均与柱的轴压比有密切的关系,因此,规范针对情况的不同,对柱的轴压比限值作了适当的调整(抗规6.3.6条注)。 5.当墙肢的轴压比虽未超过上表中限值,但又数值较大时,可在墙肢边缘应力较大的部位设置边缘构件,以提高墙肢端部混凝土极限压应变,改善剪力墙的延性。当为一级抗震(9度)时的墙肢轴压比大于0.3,一级(8度)大于0.2,二级大于0.1时,应设置约束边缘构件,否则可设置构造边缘构件,程序对底部加强部位及其上一层所有墙肢端部均按约束边缘构件考虑。 三、轴压比不满足简便的调整方法: 1.程序调整:SATWE程序不能实现。 2.人工调整:增大该墙、柱截面或提高该楼层墙、柱混凝土强度。

结构设计之SATWE参数设置

前处理注意事项 1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。 12、恒、活载计算信息:“不计算恒、活荷载”即计算竖向力。“一次性加载”可用于多层。“模拟施工荷载1”用于高层结构计算,“模拟2”仅用于高层基础计算。 13、地震作用计算信息:共3个选项:不计算地震作用,很少出现;计算水平地震作用,用于6-8度区;计算水平和竖向地震作用,用于九度区。 SATWE参数便览之风荷载信息

PKPM安装及使用注意的问题

PKPM安装及使用注意的问题 建议第一次安装及新手先阅读后安装 很多人在安装PKPM软件的时候,都说不能使用,或是安装不上等等,比如常见的如安完软件后,打不开软件,或者是打开瞬间又退出(以下称闪退)。 其实每个人买到的软件都是一样的,锁也基本上一样(本人用的2010版有驱,以前08版的时候用的是无驱。估计2010版无驱的要好用点,好用是说安装方便,在这里不讨论计算结果),所以不要抱怨这个不行那个不对。因为经过正常的安装,基本上都是可以使用的。除了那种极个别的锁也有可能有硬件问题。连生产线上都会有残次品,所以也不要抱怨着人工弄得东西都一定不出问题。 下面就自己使用经验,以及大家在群里的讨论,在这里说说自己的建议: 1.软件的安装,尽量不要安装到中文的文件夹(目录)下。 比如有人喜欢把软件都安到一些指定的目录,比如(D:\常用软件\结构工程软件\建科院软件\PKPM结构计算软件\pkpm),像这样安装的软件,运行中就很有可能会出现问题。所以安装软件的时候,建议不要放在多层的安装目录下,并且使用英文的文件夹,比如(D:\Soft\pkpm\,或者D:\program files\pkpm\),或者是软件默认的目录都可以。这样的安装方式,基本能确保不因为安装目录的问题对使用、计算结果造成太大影响。 2.安装过程中,尽量退出杀毒软件,安全卫士等(第一次重启后再退出一次)。 因为一些驱动拥有较高权限,可能在获取权限的时候被杀毒软件拦截。如果没有退出杀软,有提示的时候,应选择“通过,允许,同意”等等,可以使软件获得权限的方式,而不是“禁止,禁用”等等,所以不要贪图点的快,什么都不看一路乱点。如果安装完使用也没问题,下次开机杀毒软件检测出该软件的某些病毒或异常,应该通过设置,不要杀除程序相关的文件。这种情况很少,只是遇到的人以及安了杀毒软件,杀毒级别又设置为高的应该注意下。 3.软件的安装过程中,要先安装软件,并尽量根据自己的使用需要去安装软件模块。 全套的PKPM软件有很多模块,但我们常用的模块其实就只有那几个。比如高耸的烟囱类的,日照分析的,设备安装,钢结构等等等等,其实更多的人是不需要

相关文档
相关文档 最新文档