文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 顶管技术在市政工程应用

顶管技术在市政工程应用

顶管技术在市政工程应用
顶管技术在市政工程应用

顶管技术在市政工程的应用

地下管网是城市基础设施的重要组成部分,日夜肩负着传送信息和能量的重要任务。传统的挖槽埋管地下管线施工技术由于对地面交通影响较大,使本来就拥挤繁忙的城市交通如同雪上加霜,同时给市民工作、生活带来许多不便。非开挖技术将完全能解决这些难题,提供安全及经济的施工方法。非开挖技术是指利用少开挖和不开挖技术来进行地下管线的铺设或更换的工艺。顶管技术就是在这种情况下发展起来的一种非开挖技术,其在国外已广泛使用,在国内也已逐渐普及。随着顶管技术在市政工程的广泛运用,本论文主要讨论在顶管作业施工过程中出现了一些具体的技术问题,和它的广泛应用。

1、顶管施工的特点

顶管法又称为非开挖管道铺设技术,它具有不需要开挖面层,就能穿越地面构筑物的特点,相比开挖铺设技术,投资和工期将大大节省。同时,顶管施工技术可以降低噪音,减少粉尘,减轻对城区的交通条件和环境状况的干扰和破坏,属于真正的无污染、高效率的施工技术。2、顶管技术施工应用分析 2.1 顶进管的选择顶进管一般选用钢筋砼管,如没有腐蚀要求可选用钢管。钢筋砼管的规格设计、配筋和应力验算应遵守有关钢筋砼的标准和技术规程,特别是有关钢筋砼管的标准和技术规程。一般情况下,管长度须相对于管径来衡量,当l/d外≤1.10时,为短管;当l/d外=1.15时,为标准管;当ijd外≥2.10时为长管。 2.2顶管施工的工艺

顶管法施工技术

顶管 法施工 1、技术简介 顶管施工就是非开挖施工方法,是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。顶管法施工就是在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力,克服管道与周围土壤的摩擦力,将管道按设计的坡度顶入土中,并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后,再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力,把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后,埋设在两坑之间。 非开挖工程技术彻底解决了管道埋设施工中对城市建筑物的破坏和道路交通的堵塞等难题,在稳定土层和环境保护方面凸显其优势。这对交通繁忙、人口密集、地面建筑物众多、地下管线复杂的城市是非常重要的,它将为城市创造一个洁净、舒适和美好的环境。 非开挖技术是近几年才开始频繁使用的一个术语,它涉及的是利用少开挖,即工作井与接收井要开挖,以及不开挖,即管道不开挖技术来进行地下管线的铺设或更换,顶管直径DN800—4500。通过工作井把要埋设的管子顶入土内,一个工作井内的管子可在地下穿行1500米以上,并且还能曲线穿行,以绕开一些地下管线或障碍物。 它的技术要点在于纠正管子在地下延伸的偏差。特别适用于大中型管径的非开挖铺设。具有经济、高效,保护环境的综合功能。这种技术的优点是:不开挖地面;不拆迁,不破坏地面建筑物;不影响交通;不破坏环境;施工不受气候和环境的影响;不影响管道的段差变形;省时、高效、安全,综合造价低。 该技术在我国沿海经济发达地区广泛用于城市地下给排水管道、天燃气石油管道、通讯电缆等各种管道的非开挖铺设。它能穿越公路、铁路、桥梁、高山、河流、海峡和地面任何建筑物。采用该技术施工,能节约一大笔征地拆迁费用、减少对环境污染和道路的堵塞,具有显著的经济效益和社会效益。 2、技术原理 顶管施工是继盾构施工之后而发展起来的一种地下管道施工方法,它不需要开挖面层,并且能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等。顶管施工借助于主顶油缸及管道间中继间等的推力,把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起。与此同时,也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间,以期实现非开挖敷设地下管道的施工方法。 3、现状分析 经过多年的发展,顶管技术在我国已得到大量地实际工程应用,且保持着高速的增长势头,无论在技术上、顶管设备还是施工工艺上取得了很大的进步,在某些方

市政工程污水管道顶管施工方案_secret

目录 第1章.-编制依据及编制原则 (2) 1.1. 编制依据 (2) 1.2. 编制原则 (2) 第2章.工程概况 (3) 2.1. 工程概况 (3) 第3章.施工部署与安排 (4) 3.1. 施工组织机构 (3) 3.2. 施工准备 (3) 3.3. 施工区域划分 (4) 3.4. 施工顺序 (4) 3.5. 劳动人、机械设备投入 (4) 3.6. 施工进度计划 (5) 第4章.施工技术措施 (7) 4.1. 顶管设备的组成 (7) 4.2. 设备安装 (9) 4.3. 测量放线与纠偏 (11) 4.4. 顶管测量记录 (12) 4.5. 地面沉降监测 (13) 4.6. 防范预案与措施 (16) 第5章.质量、安全保证措施 (20) 5.1. 质量控制和质量验评标准 (20) 5.2. 混凝土管施工质量控制 (21) 5.3. 顶进过程中地面沉降控制 (22) 5.4. 质量保证措施 (22) 5.5. 施工安全管理措施 (22)

第1章.-编制依据及编制原则 1.1.编制依据 本工程图纸、设计说明及招标文件; 《顶管施工技术》人民交通出版社 《国家建筑标准设计-给水排水标准图集》(02S515) 《国家建筑标准图集-混凝土排水管道基础及接口》(04S516) 《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 1.2.编制原则 在充分理解设计意图、了解已完成部分管线的施工状态、分析已施工管线存在的技术、质量问题的基础上,结合理论实际,编制经济科学切实可行的施工方案。 质量目标明确,施工中采用先进技术和设备,严格管理,保证措施完善,确保工程质量达到优良。 工期目标明确,合理高效安排施工进度,科学划分施工区段,协调统一,确保工期顺利完成。 安全目标明确,安全措施可靠,制度完善确保施工安全。 施工中做到保护环境,文明施工。 坚持技术先进性、科学合理性、经济运用性,安全可靠与实 事求是相结合。 坚持科学管理,对施工现场进行全员、全方位、全过程监控。

市政工程污水管道顶管施工方案

第1章.-编制依据及编制原则 1.1 编制依据 1.1.1郑州市市政工程勘测设计研究院: 郑州市陇海路(工人路—勤劳街)快速通道排水改迁工程(污水工程)设计施工图。 1.1.2对第二标段陇海路的实地勘察,对工程现场及周围环境的调查及踏勘获得的相关资料。 1.1.3建筑工程质量验收规范,系列标准,工程建设标准强制性条文,国家及行业现行建筑施工及验收规范和评优标准。符合施工图中指定的国家、河南省及郑州市现行的与本工程有关的标准和规范(包括但不局限以下标准)。 1.1.3.1《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97。 1.1.3.2《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90。 1.1.3.3《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 1.1.3.4《城市道路工程施工及验收规程》DBJ08-225-97。 1.1.3.5《城市测量规范》CJJ8-99。 1.1.4我公司多年的施工管理经验及其成熟的质量控制、进度控制、成本控制的技术措施;GB/T19001:2000标准的质量管理体系。 1.1.5公司施工技术水平,施工组织管理能力和资金准备、机械设备、物资供应等方面的资源配置情况等。 1.2 编制原则 在充分理解设计意图、了解已完成部分管线的施工状态、分析已施工管线存在的技术、质量问题的基础上,结合理论实际,编制经济科学切实

可行的施工方案。 质量目标明确,施工中采用先进技术和设备,严格管理,保证措施完善,确保工程质量达到优良。 工期目标明确,合理高效安排施工进度,科学划分施工区段,协调统一,确保工期顺利完成。 安全目标明确,安全措施可靠,制度完善确保施工安全。 施工中做到保护环境,文明施工。 坚持技术先进性、科学合理性、经济运用性,安全可靠与实 事求是相结合。 坚持科学管理,对施工现场进行全员、全方位、全过程监控。 第2章.工程概况 2.1工程概况 本工程为郑州市陇海路(工人路—勤劳街)快速通道排水改迁工程(污水工程),设计陇海路污水自西向东敷设污水管道,收集沿线污水,并转输交叉路口污水,沿陇海路向东排放,最终汇入王新庄污水处理厂,管径D800~D900。全段均采用顶管施工,顶管段管材采用钢筋混凝土F管(Ⅲ级), 工人路—勤劳街段,长约1842米。 第二标段污水主要工程量:D900钢筋混凝土F顶管957米, D800钢筋混凝土F顶管1353米,检查井41座。 2.2地质水文情况 根据《岩土工程勘察报告》查知基坑开挖深度内自上而下分别为杂填

市政工程顶管施工资料

某县市政污水管道施工组织设计第一章 工程概述一、项目特点:本工程为某县市政雨水、污水管道施工工程,规划由吴家水泉沟至化工厂钢筋混凝土管道940米。中山街、新建街、农林路、青年路排水渠3860米,总长为4800m。桩0+035到桩1+290之间管材采用d600钢筋混凝土管,其余为预制混凝土快件砌筑的排水渠,钢筋混凝土盖板。要求2007年3月22日开工,2007年5月10日竣工.二、现场自然条件:根据市区气象部门提供的材料,在施工期间主导风向为东南风,雨期在6月到10月。最高气温在7月中旬到8月中旬,达39~40°C。最低温度在1~2月份,达-4~-5°C。对施工没有很大的影响。根据地质勘探资料,土质为四类土,地形较平坦,地下水位平均在地下3.6m深处。三、交通条件和服务设施:本工程处于市区,有比较便利的运输网络,同时,本工程回填材料大多可取于挖方段,故运入材料相对上比较少。项目沿线有通讯及医疗服务,电力由业主接到现场变压器,场内布线自行考虑。为确保施工的连续性,在施工时必须考虑部分自备电源以保证施工的需要。四、施工概况1、本工程为市政污水管道安装施工工程,包括干管与检查井的施工。2、管材及规模:名称规格单位数量备注钢筋混凝土管 D500 m 500 平口管钢筋混凝土管 D600 m 440 平口管排水渠 1200*800 m 3860 橡胶圈接口污水检查井φ2000座 37 污水检查井φ2500座 63 3、桩0+350到桩1+290的施工为顶管施工,相关事宜可参考《实用给水排水工程施工手册》、《给水排水管道工程施工与验收规范》等资料。五、设计

编制依据:1、施工图:以《污水管线平面图》《污水管线纵断面图》及其设计总说明为本次施工依据。2、管道铺设及检查井的砌筑:以《全国通用给水排水标准图集》为施工依据。3、预算依据:《甘肃省省市政工程预算定额》、《甘肃省市政工程定额平凉地区基价》。 4、验收依据:《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、《给水排水管道工程施工及验收规范》。六、主要参考资料:1、《给水排水工和施工》2、《实用给水排水工程施工手册》3、《建筑施工手册》4、《组合钢模板施工手册》 5、《工程项目管理》 6、《给水排水工程概预算》 7、《安装工程定额与预算》 8、《给水排水管道工程施工与验收规范》第二章施工准备工作施工总进度计划:一.业主工期要求,结合本公司自身实力和选定的施工方案,以及对本工程人力、物力、财力的投入力度,确定本工程总工期为48天。(详细施工进度计划,见附后《横道图》)二.进度计划从全局出发,注重整体效果,统筹安排分项工程的施工程序和工期计划。三.进度计划安排的原则为“先地下、后地上”,“先主体、后附属”尽量缩短土方处理部分施工工期,为排水管、井工程打开工作面。四.工期紧迫的情况下,必须以“倒计时”的方式,以“大滚动、大流水、动态管理”为指导,采用“二级网络、五级计划”分级管理的模式,建立工期预警系统,基本要点是以业主提出的指令性计划为前提,一级网络为目标,形象控制为框架,子网络为保证,小流水为补充,阶段计划为辅助,保证计划的连续性、均衡性和可实施性。☆五级计划管理为总计划、分部计划、月计划、周计划、日计划,并分别与各级网络对应。☆实

市政工程顶管施工方案最终

第一章、工程概况 本工程位于龙泉驿区,本标段分为两段,一段是南北大道(起点为成洛路,止点为城南高速附近);另一段是化工大道(起点为南北大道,止点为化工大道桩号K4+040处。其中南北大道西侧管道起点为桩号K11+215处,止点为桩号K17+391.6处;东侧管道起点桩号为K11+235处,止点为桩号K17+392处。化工大道管道起点桩号为K0+055处,止点为桩号K4+040处。其中西侧输水管桩号为 K12+638-K16+240。输水管管径包括DN1000、DN1200,配水管管径包括DN300、DN600。 1、管道长度:输水管DN1000长4597米,输水管DN1200长1240米,配水管DN300长5536.4米,配水管DN600长6682.4米。 2、该工程顶管段桩号为K12+573.0-K12+665.0,共长92米,顶管均采用单孔沉井顶管的形式,采用直径1600钢筋混凝土顶管,顶管采用Ⅲ级钢筋混凝土顶管,F型钢套环连接,顶管工作井为6x8m,接收井为6x6m,均采用钢筋混凝土沉井。 第二章、编制依据与原则 (一)编制依据 1、南北干道输配水管道工程施工三标段设计图纸 2、《给水排水管道工程施工验收规范》(GB50268-2008) 3、《给水排水工程顶管技术规程》(CECS246:2008) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 5、《混凝土结构工程施工与验收规范》(GB50204-2002)

(二)编制原则 本方案编制原则遵循以下原则: 1、认真执行基本建设程序; 2、做到总体计划,保证重点,兼顾全面,统筹安排; 3、遵循施工工艺与其技术规范,合理安排施工程序; 4、合理配置资源,保证工程需要。 第三章、施工准备 1、施工平面布置和临时设施布置 1.1、办公、生活用房等临设布置 我公司计划在施工区附近办公、生活采用组合房布置临时设施,根据现场的实地勘,生产基地设在附近离工地较近的地方,供现场施工所需的机械停放、材料中转、半成品加工等。文明施工护栏按深圳市施工围蔽标准进行围蔽。 我司将按设计图纸要求,清除表面层树木、草皮、杂物等,排除沟、坑积水和淤泥等,用机械配合在施工场地范围清除表土和平整,然后填土压实,并做好施工前期准备工作。 1.2、供水、供电方案 根据现场具体情况,本工程我公司计划在施工现场自设发电房,使用1台120KW发电机进行发电,施工用电输电线采用三相五线供电;施工用水采用现场就近从周边用户接入。 1.3、料场、仓库、机房与制作场布置 临设内设置材料仓库与发电机房,工地仓库与发电机房采用砖

市政污水管道顶管专项施工方案

邢峰线白塔镇区段改造工程给水、污水、雨水 管道顶管施工方案 一、编制依据 1 、《市政排水管渠施工操作技术规程》 2、《市政排水管渠工程质量验收评定标准》GJJ3-90 3、《城市道路设计规范》CJJ37-90; 4 、给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97; 4 、河北省有关政策及法规; 5 、邢峰线白塔镇区段改造工程图纸及要求; 二、工程概况 1 、概况 邢峰线白塔镇区段改造工程设计顶管三道,东西两侧污水、雨水、给水管 道汇入中间分隔带污水、雨水、给水管道内。管道采用d1000mm*2米承插式钢筋混凝土管道(带钢圈)。每道管道30m。 2 、主要工程数量 D1000*2 米承插式钢筋混凝土管道(带钢圈):90m。 3 、工程地质条件 (1)地理位置 该工程位于邢峰线白塔镇区段,为东西走向,交通便利。 (3)地形、地貌 该段顶管沿线,道路完整,地形较平坦,建筑物较少,相对高度差0.5m 左右,地面一般坡度为0.2%左右。

(4)交通、电力 该管道施工正处邢峰线,因此,道路通畅,管径不太大,而且重物较轻,吊车进 入十分方便,就地利用原有道路就可以满足施工车辆的正常运行。现动力电采用自备发电机,随时可以解决工程用电问题。根据设计图纸所提供数据,管道埋深3m 左右,经过调查结果了解基坑及管道顶进过程中没有障碍物影响施工。 三、施工部署 1、我们将组织高素质精干队伍,强有力的管理机构,精良的施工机械设备迅速 进场,建立健全施工所需相应职能项目部,完善管理结构层,满足该工程的需要,确保一个月之内完成该项目工程。 2 、施工管理组织机构 为了统一协调,统一指挥,确保工程高效、有序的进行,本着高效精干、业务系统化管理原则,选用精明强干领导者任项目经理,选用懂业务、懂技术、会管理的各类人员组成整体素质高、安全质量意识强、管理水平高的项目经理部,对整个工程进行运行施工。项目经理部设项目经理1 名、技术员、安全员、测量员、质检员各一名,土建 施工队、顶进队组成。 施工管理组织机构图

市政工程路桥资料全套填写模板(详细)

市政工程施工技术文件 规范填写 市政工程施工技术文件相关参照执行依据 一、《西安市市政基础设施工程技术文件管理办法》(2010年版) 二、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 三、现行施工技术规范: 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008 其它相关使用规范等 第一部分排水管道工程 一、质量检验、资料填写规范依据: 设计图纸 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 《西安市市政基础设施工程技术文件管理办法》(2010年版) 二、给排水管道工程分项、分部、单位工程划分

给排水管道工程分项、分部、单位工程划分表(P172)

注:1 大型顶管工程、大型沉管工程、大型桥管工程及盾构、浅埋暗挖管道工程,可设独立的单位工程; 2 大型顶管工程:指管道一次顶进长度大于300米的管道工程; 3 大型沉管工程:指预制钢筋混凝土管沉管工程;对于成品管组对拼装的沉管工程,应为多年平 均水位水面宽度不小于200米,或多年平均水位水面宽度不小于100~200米之间,且相应水深不小于5米; 4 大型桥管工程:总跨长度不小于300米或主跨长度不小于100米; 5 土方工程中涉及地基处理、基坑支护等,可按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规 范》GB50202等相关规定执行; 6 桥管的地基与基础、下部结构工程,可按桥梁工程规范的有关规定执行; 7 工作井的地基与基础、维护结构工程,可按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规 范》GB50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《地下防水工程质量验收规范》GB50208 、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141等相关规定执行. 三、验收批的质量检验、资料填写 沟槽开挖

手掘式顶管施工方案

光明污水处理厂配套干管工程Ⅱ标段 顶管施工方案 目录 一、顶管施工方案编制依据 (2) 二、顶管施工简况.........................................(2)三、顶管施工方案.. (3) 四、顶管施工机具和劳力组织 (9) 五、顶管施工过程中安全措施 (10) 六、顶管施工安全应急预案 (12)

顶管施工方案 一、顶管施工方案编制依据: 1-1.深圳市城市建设研究院提供的《光明污水处理厂配套干管工程Ⅱ标段》全套设计施工图。 1-2.中国建筑西南勘察设计研究院提供的《光明污水处理厂配套干管工程详勘地质报告》。 1-3.顶管施工技术的相关资料及顶管施工在深圳地区应用情况的调查资料。 1-4.顶管施工区域的地理环境水文条件调查。 1-5.顶管施工材料生产厂家提供的技术数据。 二、顶管施工简况 2-1.工程简况: 2-2.工程地质简况: 2-2-1、顶管施工区域地形地貌为砂层,勘探资料提供43个详勘孔,地下水位在0.64m~6m之间。 2-2-2、顶管施工场地的工程地质结构情况为: (1)地表填土层:主要成分为杂填土,土层厚度为0.5m~5.82m不均匀,属于大孔隙、压缩性高的松散结构土体。

(2)砂质粘性土层:主要分为中砂和砂质粘土相结合,土质结构极不均匀。砂层中含有中砂、细砂成份占65%,砂质粘土为35%,土层厚度为5.1m~11.45m。 (3)砂层:主要是中粗砂和细砂,中粗砂占72%,细砂占28%。 2-2-3、顶管施工区域水文地质条件: (1)顶管施工区域内的地下水比较丰富,主要赋存于中砂层内,该土层渗透系数为30m/d,属强透水层。地下水和顶管施工区域内的已建排水明渠水系形成互状态。在雨季时,受降雨影响水位降升幅度更为明显,给顶管施工会产生一定影响。 (2)顶管施工设计采用顶管材料Ⅲ混凝土管。 2-3.顶管施工区域和工程量: 本标段管道铺设施工位置主要分为田寮段、东坑段;将石段;田寮段主要顶管施工污水主干道设计图纸管径为d800;支管管径分别是d300、d200。施工里程桩号为:Z5K2+757~Z5K4+181,全长约为1409m。 东坑段主要顶管施工污水主干道设计图纸管径为d1400;支管管径分别是 d300、d200。施工里程桩号为:Z6K0+340~Z6K1+239,全长约为805米。 将石段主要顶管施工污水主干道设计图纸管径为d1500、d1400;支管管径分 别是d300、d200。施工里程桩号为:Z6K1+239~Z6K1+288,全长约为1049米。 根据设计施工图,本标段顶管施工共有四种管径,施工种类多,工程地质条件复杂,这对顶管机具,施工方法和施工技术的选择和确定是一项重要工作。 本方案编制是顶管施工专项方案,是指导顶管施工的技术性文件和施工依据。

顶管施工方案

马集镇污水收集管线工程穿六马公路顶管施工方案 南京第一建筑工程集团有限公司 马集污水收集管线工程项目部

马集镇污水收集管线过路顶管工程施工方案 前言 顶管工程的特点 微控定向顶管技术是一种占地面积较小,对环境影响少的先进的地下管道敷设施工技术。在车水马龙的交通要道,建筑林立的城市厂矿,管线密布的城市地下,常规的大开挖敷设地下管道的方法已越来越难以实施。此外,开挖敷设管道的施工费用庞大,导致工程造价据高不下。顶管技术就是在这种情况下应运而生并不断发展的新的敷设各种管道的技术。 顶管施工的关键技术 地层勘探及地下管线的探测,地层勘探主要了解有关地层和地下水的情况,为选择钻进方法和配制钻液提供依据。地下管线的探测主要了解有关地下已有管线和其它埋设物的位置,为设计安全的钻进轨迹提供依据。 钻进轨迹的规划和设计,钻进的轨迹一般由三段组成:第一造斜段AB,直线段BC和第二造斜段CD(见图1),直线段的长度是敷设管道的实际长度,第一造斜段是钻杆进入敷设管道的过渡段,第二造斜段是钻杆出露地面的过渡段,也是敷设管道的进入通道。 钻液的配制,钻液在施工中起着非常重要的作用。钻液具有冷却钻头(保护内部传感器),润滑钻具,更为重要的是可以悬浮和携带钻屑,使混合后的钻屑成为流动的泥浆排出孔外,既为敷设管道提供

足够的环形空间,又可以减少回拖管线的重量和阻力。残留在孔中的泥浆还可以起到护壁作用。 排污管顶管施工的关键技术 排污管的顶管施工第一要点是敷设管道水平标高的控制,起始点的测量精度对顶管钻进轨迹至关重要,我公司有一流导向控制仪器,可以精确的控制每根钻杆在地下钻进方向和深度,确保敷设管道的标高达到业主的设计要求。 本公司拥有英国RD4000管线探测仪器,可以精确查清所有地下管线的埋深和管线的方向,为安全施工提供了一个可靠依据。 一、工程概况 六马路污水管微控定向拖拉管顶管,原来设计开挖辅管,因为六马路为205国道、且车流量大无法满足路面破除施工的原因,拟采用微控定向拖拉管顶管施工。管材采用Ф600HDPE实壁管。 二、编制依据 1、现场调查情况 2、地址勘探资料 3、施工图 4、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 5、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008) 三、工期计划 每个施工地点的工期为3-4天,遇到特殊地质情况除外。 四、施工方案

浅谈顶管施工技术的应用与发展

浅谈顶管施工技术的应用与发展 【摘要】本文介绍了顶管技术的必要性,分析了目前顶管技术的现状和存在的问题,进而探讨了保证施工质量的措施及顶管技术的应用发展方向。 【关键词】顶管质量控制应用发展 0 引言 近年来,随着我国经济和城市建设的快速发展,城市基础设施逐渐完善,其中,各类地下管线的铺设与改造,在城市的基础设施的建设中扮演了重要的角色。在地下管线的铺设与改造中,非开挖施工技术越来越受到重视,作为非开挖技术中经济性与适用性较为突出的顶管技术发展迅猛,具有广阔的应用前景。 1 顶管施工技术简介 顶管施工技术是非开挖施工方法,是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。顶管施工是继盾构施工之后而发展起来的一种地下管道施工方法,它不需要开挖面层,并且能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等。顶管施工借助于主顶油缸及管道间中继间等的推力,把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起。与此同时,也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间,以期实现非开挖敷设地下管道的施工方法[1]。 2 顶管技术的必要性 对于繁忙而脆弱的城市交通系统,开挖敷设地下管道势必会造成交通中断,特别是敷设横穿城市主干道下的管道,大开挖埋管必然带来交通阻断,造成巨大的经济损失。在非开挖状态下对这些管道进行修复和敷设,浅埋顶管技术有了用武之地。当地面建(构) 筑物较多,无法采用槽工艺进行地下管线施工,或开槽施工支护费用过大,易造成建筑物的破坏,以及碴土堆放、外运造成市区污染,给市民工作、生活带来不便时,宜采用顶管施工工艺,进行地下管网施工。 3 顶管技术在我国的现状与存在问题 3.1 现状 经过多年的发展,顶管技术在我国已得到大量地实际工程应用,且保持着高速的增长势头,无论在技术上、顶管设备还是施工工艺上取得了很大的进步,在某些方面甚至达到了世界领先水平。2001年8月~12月嘉兴市污水处理排海工程一次顶进2050m超长距离钢筋混凝土顶管,由于选择了合理的顶管机具型式、

探讨市政工程给排水施工中顶管技术的应用

探讨市政工程给排水施工中顶管技术的应用 发表时间:2018-04-04T14:15:18.667Z 来源:《基层建设》2017年第34期作者:蔡骞 [导读] 摘要:随着我国城市化的大发展,越来越多的城市建设工程将被启动,顶管施工技术作为城市建设地下管道工程中一项重要技术,它的使用频率越来越高,而且优越性也非常突出,不用大开挖的特点适合使用在大中城市建设施工中,它能够把对周围建筑、管网和道路的影响降到了最低,对周边居民的生活造成的影响也不大,符合城市建设发展的需求。本篇文章就市政工程顶管施工技术进行探讨,分析其施工原理,并对该技术在市政给排水工程项目中的 宁波市政工程建设集团股份有限公司浙江宁波 315000 摘要:随着我国城市化的大发展,越来越多的城市建设工程将被启动,顶管施工技术作为城市建设地下管道工程中一项重要技术,它的使用频率越来越高,而且优越性也非常突出,不用大开挖的特点适合使用在大中城市建设施工中,它能够把对周围建筑、管网和道路的影响降到了最低,对周边居民的生活造成的影响也不大,符合城市建设发展的需求。本篇文章就市政工程顶管施工技术进行探讨,分析其施工原理,并对该技术在市政给排水工程项目中的应用进行探讨。以期为市政建设更好的服务。 关键词:市政工程;给排水施工;顶管技术;应用 0引言 给排水顶管施工作为一项隐蔽性工程,其施工过程复杂,不可预见性因素较多,是为一个复杂的力学控制过程,主要涉及有流体力学、材料力学、弹塑性力学以及岩土力学等。因此,加强现代顶管施工技术的应用与发展,使其更好的服务于给排水建设工程,对于我国现代化城市建设的可持续发展具有良好的推动意义。 1市政工程给排水施工中顶管技术的概况 1.11.1施工特点 非开挖管道敷设技术是顶管技术的另一种称呼,就是在具体的施工过程中不用进行路面开挖施工,能够穿过地面的建筑物、铁路和河道等进行直接的施工,与开挖路面施工技术相比,顶管技术具有较多的优势,施工工期得到缩短,工程施工成本也得到较大的节省,在市政给排水工程的建设过程中比较适用。顶管技术在实际施工过程中,占用的施工范围比较小,施工过程中产生的噪声也不是很大,从而对周围环境的影响也不会很大。并且,顶管技术还具有较强的适应性,在不同的施工现场、不同的气候条件和不同的环境当中都能够顺利的开展,同时其的施工成本也不是很高,其的施工效能是比较高的。顶管技术的缩小了传统施工的范围,是一个由面到点的转变,主要的施工方式是垂直的地面施工,具有较高的施工效率,并且不会对城市环境造成污染。 1.2市政工程给排水施工中顶管技术的优越性 为了更好地发挥市政工程给排水施工中顶管技术的作用,就需要首先了解其优点和优越性。①不会影响城市交通,在城市繁华路段施工时比较实用。②不会影响居民的正常生活,减少了施工扰动和损坏建筑物根基等问题发生的可能性;因为顶管管道可以弯曲前行,主动绕过地下已有的管线和障碍物,所以不会破坏或者干扰居住区下面的水电等管线。③保护了地表植被和绿地环卫设施,小面积,点状的顶管施工形式与传统长距离,大面积的施工形式有所不同。④不会受到恶劣气候的干扰,所有工作都是在地下的工作井中进行。⑤安全高效而且造价低,环境效益高,也是符合城市规模越来越大的趋势的。 1.3市政工程给排水施工中顶管技术的适用范围 根据市政工程给排水施工中顶管技术的优越性就可以确定市政工程给排水施工中顶管技术的适用范围,主要有着这几个部分。①在城市繁华路段,不仅不会影响城市道路的外观,还能减少施工成本和缓解交通压力。②人口聚居的地区,既能避免对公路,铁路,河流及地下建筑物产生消极影响,又能减少对人们生产生活带来的不便。③地表植被和绿化环卫区,新型施工方式缩小了动土面积。④天气恶劣的地区,市政给排水项目的顶管施工的正常工序不会受到外界天气因素的影响。 2市政工程给排水施工中顶管技术的应用 根据市政工程给排水施工中顶管技术概况的表现,可以得知应用策略需要从全方位多角度进行落实,才能发挥顶管技术的积极作用。基于对市政工程给排水施工中顶管技术的了解,可以从市政工程给排水施工中顶管的合理选择,顶管施工的前期准备以及具体施工工序等方面进行分析,总结出有用的经验和教训,才能提高市政给排水项目的质量控制水平,加强市政工程的统筹规划,促进城市基础设施的高效建设,保证市政给排水工程中顶管施工顺利完成,使得市政工程获得更多的经济效益和社会效益。 2.1市政工程给排水施工中顶管的合理选择 为了更好地进行市政工程给排水施工,行科学合理的选择,使得施工效率和施工质量得到有效保障。 (1)选择顶管的长度非常重要,对工程的控制性和经济效益有着重要的影响;一方面,顶管长度增加会导致顶进路线同原定顶进路线产生偏差,但是会难以恢复;另一方面,顶管过短容易将钢管挤入周围土层中,顶进线路弯曲而无法确保顶管顶进的控制性;所以,根据顶进管道长度和顶管直径的比例决定顶管长度才能保证市政工程的质量。通常是情况下,可以按照管口直径的大小来选择顶管长度,如果顶进管道长度/顶管直径超过了2.1时,则可以选择长管;如果顶进管道长度/顶管直径等于1.15时,则可以选择标准长度的顶进管;如果顶进管道长度/顶管直径小于1.1时,则一般选择短管。 (2)顶进管的直径需要根据施工需要和工程性质决定,而顶进管承受的压力则是决定顶进管厚度和配筋及外径的依据,一般情况下要选择直径500mm以上的顶进管。最后,顶进井的施工涉及到作业井和接收井两部分工作,需要结合实际情况进行顶进井的布置。顶进井是钢筋混凝土结构,可以分为单排井和单排孔井,而圆形的顶进井受力效果最为理想。 2.2市政工程给排水施工中顶管技术的前期准备 基于对市政工程给排水施工中顶管技术基本状况的了解,还需要做好前期准备工作,才能保证施工的每一个环节发挥积极的作用。①施工现场的总体布置,比如起重设备,自动控制室,管片堆场,拌浆材料堆场,注水系统等。②为了保证顶管机进出洞的绝对安全,就需要安装好止水装置并对土体进行高压旋喷桩加固。③利用顶进设备将预制的箱体或圆形构造物顶入路基,构建起立体交叉通道或者涵洞的顶进法施工,可以在市政工程给排水施工中顶管技术的应用发挥积极的作用。 2.3市政工程给排水施工中顶管技术的施工工序 除了上述两个方面的内容,市政工程给排水施工中顶管技术应用的另一个重要内容是施工工序。①穿墙。为了安装有效的止水装置,

顶管工作井施工方案

顶管工作井施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

东莞通明/众明电力有限公司两套180MW 燃气-蒸汽联合循环热电联产项目配套热网工程 顶管工作井逆作法施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一五年十一月 目录 一、工程概况 (3) 二、工程地质状况 (3) 三、施工前期准备 (3) 四、顶管结构施工 (4) (一)、施工准备 (4) (二)、施工工艺流程 (6) (三)、施工方法 (6) (四)、钢筋混凝土护壁质量控制 (8) 五、逆做法施工安全防护措施 (9)

一、工程概况 本工程位于东莞市寮步镇,工程内容包括由中国市政工程中南设计研究总院有限公司的东莞通明/众明电力有限公司两套180MW燃气—蒸汽联合循环热电联产项目配套热网工程设计的全部施工图纸内容。 本工程工作井原设计施工工艺为沉井施工,因沉井施工受到场地及地下土质的限制,且部分井距离周边建筑物较近,无法按原方案施工。现顶管工作井考虑采用逆作法施工工艺施工,相对沉井法对周围基础影响较小,更加合适。 二、工程地质状况 根据实际开挖情况,因第八册莞樟路顶管工作井下为强风化地质,土质较硬,如果用沉井发施工,工作井下沉过程中会产生不均匀沉降,导致土质松散,从而影响周围建筑物基础。故此方案适用于工作井紧邻建筑物且土质为风化岩的情况。 三、施工前期准备 1、清除地表各种障碍物,将施工场地平整。 2、保证进场临时道路畅通,施工时白天用电采用一台20KW的柴油发电机供电。若条件允许,晚间接附近厂房电源。 3、根据平面图及主要轴线,用全站仪定向,钢尺量距,确定井位。

注浆技术在顶管施工的应用

注浆技术在顶管施工的应用 摘要:在顶管施工过程中经常会遇到松散、易坍塌等不良地层的问题。本文结合工程实例,介绍如何采用压密注浆法加固土体,提高土层力学强度,从而保证顶管施工顺利进行。 关键词:顶管施工;压力注浆;注浆加固 为使2010年亚运会前,广州市水环境质量得到根本好转,广州市举全市之力进行污水治理和整治河涌,共投入了486亿元,共铺设污水管道400多公里。要在城市化已经比较稳定的城区内进行污水管道施工,加上城市道路交通繁忙和地下管线非常复杂,传统的开槽明挖埋管方法会严重影响到城市交通和居民的正常生活和工作;而顶管施工以其施工简便,占地少,对原有设施妨碍小而得到广泛的应用。本文将结合工程实例介绍采用压力注浆的方法加固软弱土体,以解决施工顶管过程中遇到的淤泥、砂砾等不良地质问题。 工程概况 广州市猎德涌东线污水干管工程主要收集天河区五山地区、龙口东路和石牌东路及周边的生活污水至猎德污水处理厂。工程施工路段为城市主干道,交通繁忙且管道埋深较大,故工程主要选用顶管法施工,安装d1350和d1500 Ⅲ级钢筋混凝土管总长约三千米,管道采用F型承插接口。经勘察发现W32井-W33井施工段的地层为素填土,结构松散、加上地下水位较高,容易发生坍塌。如果不进行加固处理,会严重影响该路段的行车安全,而且顶管施工无法进行。经过设计单位勘察,决定在管底、管顶进行注浆加固处理。 二、注浆技术的应用 (一)压力注浆加固原理 压力注浆法是利用压力将能固结的浆液通过钻孔注入岩土孔隙或空隙中,使其物理力学性能改善的一种方法。压力注浆一般是对地层垂直钻孔,将浆液注入孔内。在注浆孔附近一定影响半径范围内,土颗粒和固化的浆液凝聚成圆柱状的固结体,该固结圆柱体的抗压强度和抗压缩变形能力高于未注浆的土体,密布排列的固结圆柱体形成了群桩效果,使地层的物理力学性质得到提高。 (二)注浆加固方案 在拟建污水管道的底部、顶部进行有压注浆,将土体与水泥浆液胶结,提高土体的力学强度,避免在顶管掘进过程中发生坍塌,确保顶管能顺利进行。 (三)钻孔布置

顶管施工技术在市政工程中的应用

顶管施工技术在市政工程中的应用 摘要:在市政工程项目建设过程中,以顶管施工技术为代表的非开挖技术得到了广泛的应用。基于此,笔者将本文命名为《顶管施工技术在市政工程中的应用》。首先对加强顶管施工技术应用的重要性进行了分析;其次就如何在市政工程项目建设过程中加强顶管施工技术应用的几点浅见;最后对全文进行了简单的总结。旨在与同行进行业务之间的交流,最大化的确保顶管施工技术水平,开创非开挖技术应用成效的提升。 关键词:市政工程;顶管施工技术;应用 市政工程作为与人民生活息息相关的民生工程,在工程建设过程中,为了尽可能地减少等城市人民的影响,往往工期紧、任务重。而作为非开挖技术的顶管技术,由于能避免开挖施工所带来的麻烦,同时还能降低施工工期,因此在市政工程开挖施工中得到了广泛的应用。基于此,笔者结合自身工作实践,就此展开以下几点探究性的分析。 1.概述顶管施工技术在市政工程中应用的重要性 市政工程中的顶管施工技术主要指非开挖管道的敷设技术,所以不用将面层开挖,同时还能穿过地面的构筑物和管道,因而不管在成本还是工期方面与穿的开挖敷设技术具

有明显的优势。在市政工程中应用顶管施工技术,不仅能降低噪音和减少粉尘,还能减轻主城区的交通压力和加强环境的保护。因而顶管施工技术术语效率高、无污染的现代化的施工技术,所以在市政工程中应用顶管施工技术具有十分重要的意义[1]。 2.如何在市政工程项目建设过程中加强顶管施工技术应用的浅见 通过上述分析,我们对市政工程项目建设过程中加强顶管施工技术应用的重要性有了一定的认识,那么作为新时期背景下的市政工程施工企业,应如何在市政工程项目建设过程中加强顶管施工技术的应用呢?笔者以下带着这一问题,就此展开以下几点探究性的分析。 2.1 科学合理的选择顶管 在市政工程中,通常将钢筋混凝土管作为顶管,有时也因为对腐蚀要求没有,也可以采用钢管代替。而顶管的选择应从以下几个方面入手:一是从直径方面入手,只有科学合理的确定其直径,才能更好地满足工程施工的需要,一般一个结合市政工程的特点和需要,对其内径进行确定,结合顶管即将承受的荷载设计配筋和外径,但通常情况下内径不得低于500毫米;二是从长度方面入手,只有科学合理的确定顶管的长度,才能提高顶管施工过程的控制水平,同时降低工程成本,在顶管施工过程中,若为直线推顶,我们就应采

人工顶管施工方案

国道324潮南新庆至洋汾陈路段路面大修工程顶管施工专项方案 编制单位:广东长宏公路工程有限公司 编制日期:二零一三年十月 目录 1、工程概况----------------------------------------------2 2、顶管方法----------------------------------------------3 3、顶管施工工作流程--------------------------------------3 4、顶管施工方案------------------------------------------4 5、顶管施工质量保证措施----------------------------------10 6、施工安全措施------------------------------------------11 一、工程概况 国道324潮南新庆至洋汾陈路段路面大修工程,总长度约6600m,道路宽度为30~42m。本工程为现状道路改造,道路车行道加铺沥青,桩号为K566+945-K569+140路段现状有DN1500-DN1650进厂污水干管,桩号为K569+140处峡山大桥北侧、恩波河西侧现状有一座污水提升泵站,道路两侧人行道下现状有给水、架空电力线、通信等市政管线。本次设计是在结合规划以及周边道路管线系统的情况下,解决工程范围内道路及周边地块的污水排放而进行进站污水干管设计,考虑到道路周边地块的污水,以及转输上游片区污水。工程范围内污水管道主要收集本项目道路周边地块的污水,排入污水提升泵站中,经提升后在排入下游现状DN1500-DN1650进厂污水干管中。桩号为K569+140-K573+545段,污水管道为新建,布置

长距离大直径输水钢管顶管施工技术与应用

长距离大直径输水钢管顶管施工技术与应用摘要:结合天津市南水北调中线滨海新区供水一期工程输水管线工程第八标段穿越曹庄花卉市场的顶管施工,介绍了大口径钢管进行长距离顶进施工时管道轴线控制、注浆减阻等问题,可供以后同类工程参考和借鉴。 关键词:大口径钢管;顶管;轴线控制;注浆减阻 abstract: combined with the city of tianjin binhai new area of south-to-north water project water pipeline project bid eighth of cao village flowers market through the pipe jacking construction, introduces the large-diameter steel pipe jacking construction of long distance pipeline axis control, grouting to reduce resistance and other issues, can be for reference of similar projects and draw lessons from. key words: large diameter steel pipe; pipe jacking; axis control; grouting drag reduction 中图分类号:tu511.3+7 文献标识码:a文章编号: 一、工程概况 天津市南水北调中线滨海新区供水一期工程输水管线工程是向天津市滨海新区的永定新河以南地区输送引江原水。工程起点位于天津干线末端的曹庄泵站围墙外预留接管点处,终点为东丽区津滨水厂东侧预留进水口处,管线总长约36.195km。 本合同段为其中第8合同,主要包括曹庄花卉市场穿越工程、

市政工程污水管道顶管施工方案培训资料

目录 第1章.-编制依据及编制原则3? 1.1.编制依据 (3) 1.2.编制原则 .................................................................................................................... 3第2章.?工程概况. (4) 2.1........................................................................................................................ 工程概况4 2.2.?地质条件4? 2.3.?水文地质条件 (5) 2.4.岩土评价5? 2.5.? (6) 第3章.?施工部署与安排 (8) 3.1.施工组织机构8? 3.2.施工准备 .................................................................................................................... 83.3.?施工区域划分 (8) 3.4.施工顺序 (9) 3.5.劳动人、机械设备投入9? 3.6.施工进度计划 .......................................................................................................... 10第4章.施工技术措施 (12) 4.1.?顶管设备的组成 (12) 4.2.................................................................................................................... 设备安装13?4.3.?测量放线与纠偏 (16) 4.4.顶管测量记录17? 4.5.地面沉降监测17? 4.6.防范预案与措施 (20) 第5章.质量、安全保证措施 (25) 5.1.?质量控制和质量验评标准25?

市政顶管施工组织设计

市政顶管施工组织设计 第一节施工组织设计编制说明 1.1 编制依据 (1)第四水厂水源工程施工招标文件; (2)招标文件澄清及答疑; (3)工程招标图纸; (4)根据ISO9001:2000 标准建立的质量体系文件;(5)招标文件要求的技术规范标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑装饰装修工程篱工质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给水排水及暖通工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建设工程监理规范》GB50319-2000 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001

《给排水构筑物施工及验收规范》GB141-90 《砼质量控制标准》GB50164-92 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96 《测量规范》GBG50026-93 (6)相关的现行的国家技术标准和验收规范。 1.2 编制原则 (1)技术工艺先进,装备优良,质量优良,安全可靠,健康环保,经济合理。 (2)充分遵循招标文件条款的原则。 (3)坚持实事求是的原则,根据我公司的施工能力和管理水平,坚持科学组织、合理安排,均衡生产,确保优质高效地履行合同。 (4)严格执行设计文件、技术规范和标准的要求,正确选择施工方案,实行全面质量管理。 (5)严格贯彻“安全第一”原则。 (6)坚持优化技术方案和推广应用“四新“成果原则,在施工中发扬创新精神,以科技为先导,应用新技术、新材料、新工艺、新设备,积极寻求全方位的合理化建议,对技术方案进行不断的优化。 1.3 承建该工程施工的优势施工方案 13.1 地理优势

相关文档