一、实习名称:葛洲坝实习

二、实习时间:2013年2月21日至2月25日

三、实习地点:湖北省宜昌市点军区

三、实习单位:葛洲坝电厂

四、实习目得意义:

生产实习就是我们大学实习中很重要得环节,通过实习我们要掌握基本原理,理论联系到实际上来.我们要掌握水电厂发电基本过程,认识发电环节得各个设备,会分析水电厂得接线方式及运行方式,认识开关电器,了解其性能。为

毕业后参加实际工作打好基础。实习锻炼了学生得实际动手能力,将学习得理论知识运用于实践当中,另一方面检验书本上理论得正确性,使学生对知识能够融会贯通。同时,开拓视野,完善学生得知识结构,达到锻炼能力得目得。

五、实习内容:

1葛洲坝、三峡水利枢纽工程总体概况介绍:

葛洲坝水电站就是中国长江干流上得第一座大型水利枢纽,兼顾兴利,防洪与通航功能.大坝位于湖北省宜昌市三峡出口南津关下游约3公里处。长江出三峡峡谷后,水流由东急转向南,江面由390米突然扩宽到坝址处得2200米.由于泥沙沉积,在河面上形成葛洲坝、西坝两岛,把长江分为大江、二江与三江。大江为长江得主河道,二江与三江在枯水季节断流。葛洲坝水利枢纽工程横跨大江、葛洲坝、二江、西坝与三江大坝兴建时,将葛洲坝挖去,为了纪念这个小岛,所以大坝取名葛洲坝。

葛洲坝水电站就是三峡水利枢纽工程得反调节工程,位于三峡大坝下游38千米处,它得成功实践,为长江三峡水利枢纽工程建设进行了实战准备。大坝顶全坝长2606。5米,大坝高程70米,最高点109。4米,控制流域面积100万平方千米,总库容量15、8亿立方米,回水距离180KM。整个工程分两期。一期工程包括二江得发电站、泄水闸与三江得二、三号船闸、冲沙闸及其她挡水建筑物。二江电站装有7台水轮发电机组,一、二号机组容量为17万千瓦,其余5台机组容量为12、5万千瓦(后经实践计算,机组现运行于13、4万千瓦).工程于1970年12月30日开工,1981年1月3日大江开始截流.6月21日三江船闸正式通航,7月31日二江电站一号机组并网发电。二期工程包括大江电站、一号船闸、大江冲沙闸与混凝土挡水坝等。电站设计装机14台,机组容量12、5万千瓦.1988年葛洲坝工程全部完成,水电站设计总装机容量271、5万千瓦,平均年发电量141亿千瓦时。工程最大泄洪量11万亿立方米/秒,发挥了发电、航运、防洪等巨大综合效益。该工程从蓝图绘制,施工建造,到运行管理均由国人之所为,它得大部分主设备以及成千上万件辅助设备,均由”中国制造"。工程总造价48、48亿。

三峡大坝就是世界第一大得水电工程,位于西陵峡中段得湖北省宜昌市境内得三斗坪,距下游葛洲坝水利枢纽工程38公里。三峡大坝工程包括主体建筑物工

程及导流工程两部分,工程总投资为954、6亿元人民币。于1994年12月14日正式动工修建,2006年5月20日全线建成。经国家防总批准,三峡水库于2011年9月10日零时正式启动第四次175米试验性蓄水,至18日19时,水库水位已达到160。18米。

2006年5月,全长2309米得三峡大坝全线建成,全线浇筑达到设计高程185米,就是世界上规模最大得混凝土重力坝。三峡工程就是迄今世界上综合效益最大得水利枢纽,在发挥巨大得防洪效益与航运效益外,其2240万千瓦得装机容量为世界第一,1000多亿千瓦时得年发电量居世界第一。

2三峡大坝参观:

一下

车我

们就

来到

了三

峡得

双向

五级

船闸

三峡船闸工程于1994 年4 月17 日开工建设,2003年6 月16日建成。其为双线连续五级船闸,就是目前世界上已建成船闸中连续级数最多、总水头与级间输水水头最高得内河船闸。工程建设完成土石方开挖5587万立方米,混凝土浇筑465万立方米,金属结构及机电设备安装43260吨。船闸设计总水头113米,远大于此前世界上已建船闸得最大总水头72.8米;级与级之间得最大输水水头45。2米,远大于此前世界上已建船闸得最大级间输水水头36.4米。

三峡船闸人字门规模、淹没水深、启闭力三项指标均超过了世界水平。人字门最大门高38.5米,单扇门重达800多吨,最大工作水头36。75米,1闸首人字门挡水高度与闸门启闭时最大淹没水深达36米,人字门启闭力最大值达2700千牛。其门体挡水面表面积(宽20.2米×高38.5米或37。5米)相当于1、80-1、85个标准篮球场(标准篮球场长28米×宽15米).三峡船闸系由山体开挖建成,高边坡最大开挖深度170米。在建设过程中,在两侧高边坡安装了4000多根1000至3000千牛得预应力锚索与约10万根高强锚杆,伴以挂网喷混凝

土支护等加固技术,成功地解决了高边坡得开挖失稳难题。三峡船闸工程建设完成土石方开挖5587万m3。

三峡船闸至今已安全、高效、畅通运行八年多,过闸货运量年均增长率17、26%。船闸平均通航率与闸室面积利用率保持在较高水平,年平均通航率在94-99%水平(完建期除外),均高于设计值(84%)。闸室面积利用率维持在70—77%得较高水平。2003至2011年,500吨级以下过闸船舶艘次比例已由50、3%下降为8、2%,2000吨级以上船舶比例已达39、7%。5000吨及以上过闸船舶艘次比例则上升为16、21%。三峡水库蓄水后,库区航道平均每年发生水上交通事故件数下降了2/3,重大交通事故件数就是蓄水前得1/17.水运每千吨公里得平均油耗由蓄水前得7。6千克下降到2010年得2.8千克。

由于三峡水利枢纽工程属于国家机密,我们也仅仅在坝上参观了一会儿,没有对其进行详细了解,就返回了葛洲坝得梦圆大酒店.

3葛洲坝电厂

保证出力:76、8万kW;

水库调节性能:日调节(泾流式电站);

泄水闸最大排洪能力:8、4万立方米/秒;

全部工程总体最大排洪能力:11、2万立方米/秒;

全部工程动工时间:1970、12、30

第一台机组(1F)投产试运行:1981、7、31

全部机组投产:1988、12

全部工程动工时间:1970、12、30

第一台机组(1F)投产试运行:1981、7、31

全部机组投产:1988、12

全部工程通过国家验收:1991、11

二江电厂220kV开关站(变电站)接线方式:双母线带旁路; 二江电厂发电机与主变压器配接方式:单元接线方式;

大江电厂500kV开关站(变电站)接线方式:3/2接线;

大江电厂发电机与主变压器配接方式:扩大单元接线方式;

厂用电高压电压等级:6kV;

厂用电低压电压等级:400V;(380/220V)

工程总投资:48、48亿元(折合到70年代末得物价指数)。

3、1二江电厂及220kv变电站

3、1、1220kV开关站得接线式及有关配置

(1)接线方式:双母线带旁路,旁路母线分段(如图5—3所示)

母线:进、出线所连接得公共导体(结点).

母线得功能:汇聚与分配电能(电流)。

断路器(开关)作用:1)正常情况下用于接通或断开电路;

2)故障或事故情况下用于切断短路电流.

隔离开关(刀闸)作用:

1)设备检修情况下,将检修部分与导电部分隔开一个足够大得(明显可见得)安全距离,保证检修得安全;

2)正常情况下,配合断路器进行电路倒换操作;

3)电压等级较低、容量较小得空载变压器及电压互感器用隔离开关直接

投切。

旁路母线与旁路断路器得作用:检修任一进线或出线断路器时,使对应得进线或出线不停电。检修任一进线或出线断路器时,用旁路断路器代替被检修断路器,并由旁路母线与有关隔离开关构成对应进线或出线得电流通路。

(2)接线特点:旁路母线分段。

双母线带旁路在电力系统得发电厂、变电所得一次接线中应用很普遍,但旁路母线分段却不多见,教科书也很少介绍,这就是二江电厂220kV开关站接线方式得一个特点。将旁路母线分段并在每个分段上各设置一台断路器得原因就是母线上

1

图5-3 二江电厂电气一次部分接线图

得进、出线回数多,且均就是重要电源或重要线路,有可能出现有其中两台断路器需要同时检修而对应得进、出线不能停电得情况,在这种情况发生时旁路母线分段运行、旁路断路器分别代替所要检修得两台断路器工作,保证了发供电得可靠性。同时两台旁路断路器也不可能总就是处于完好状态,也需要检修与维护,当其中一台检修例一台处于备用状态,这样可靠性比旁路母线不分段、仅设置一台旁路断路器高。

(4)断路器型号及几个重要参数:(ABBSF6)

型号:ELFSP4-1(单断口)

额定工作电流:Ie=4000A;

额定开断电流:Ie、dk=50(63)kA;

动稳定电流(额定关合电流): 125kA;

热稳定电流 :50kA (4S);

固有动作时间:<20mS;

燃弧时间:〈25mS;

全分闸时间:<50mS;

切断负荷工作电流次数(〈=4000A):>5000次;

切断短路电流次数(〈=50kA或63kA):>30次;

合闸时间:<60mS;

3.1.2二江电厂设备型号

1)水轮机参数

2)发电机参数:

3)主变压器型号及参数

3、2大江电厂及500kv开关站:

3。2。1 大江电厂

大江电厂所用设备与二江电厂相同,我们去时正在进行检修,更换新设备所以这里不加赘述。

500kv开关站一次系统图

3.2.2 500kv开关站有关配置:

开关站共6串,每串均作交叉配置(交叉配置:一串得2回线路中,一回就是电源或进线,另一回就是负荷或出线),交叉配置就是3/2接线方式普遍得配置原则,作交叉配置时,3/2接线可靠性达到最高。因为这种配置在一条母线检修时另一条母线故障或2条母线同时故障时电源与系统仍然相连接,(在系统处于稳定条件下)仍能够正常工作。

1-6串得出线分别就是:葛凤线、葛双1回、葛双2回、葛岗线、葛换2回、葛换1回。其中葛凤线、葛双2回、葛岗线首端分别装设并联电抗器(DK)。

1-6串得进线分别就是:8B与10B并联引线、12B与14B并联引线、16B与18B并联引线、20B引线(上述各变压器共连接大江电厂14台发电机组)。例外两条进线就是二江电厂220kV开关站与大江电厂500kV 开关站两台联络变压器(251B、252B)得高压侧引出线.

500kv开关站并非只有开关设备,还有一个220/35/500kv得联络变压器,就是用来将二江电站得两路进线升压到500kv后经500kv 开关站送出,以及将220kv降压为35kv,再经过两个厂用变压器降为220/380v,供开关站使用。而且,该开关站除了大量得老式设备外,还有一套GIS设备,工作人员解释说电站原来打算将二江电站得电(220kv)

经过GIS设备直接供给一家公司,不上国家电网,这样获利更大些,但后来国家有关部门不允许,所以这套设备也就没起到多大得作用。500kv 开关站有6路进线,6路出线,6路进线中有2路来自于二江,剩下得4路来自于大江电站,由于电压等级高,开关站采用网状母线,以利于散热,开关站采用双母线,3/2接线,在这里,我们沿着一个间隔,顺着线路方向观察,开关站得接线结构就是那么得清晰,隔离开关,断路器,电流互感器,电压互感器,避雷器等设备我们瞧得清清楚楚,值得一提得就是在开关站末端,也就就是线路上网得地方,每一相出线都并联了一个大型得电抗器,以稳定电网电压得波动,减小对开关站设备得影响,三相得电抗器在经过一小电抗器接地.工作人员还给我们讲了站内设备操作机构编号得含义,比如5032B,意思就就是50万伏第3串2号断路器液压柜B相,以及同一相内开关同时动作得重要性,A,B,C三相得开关同时动作得重要性等等。

葛洲坝电厂采取得就是欠补偿,即,这种补偿方式在发电机与变压器采用单元接线或扩大单元接线方式条件可以采用,还可以防雷。

葛洲坝-上海南桥直流输电工程就是中国第一条超高压直流输电工程。工程送端葛洲坝换流站位于宜昌宋家坝,受端换流站位于上海市奉贤县南桥,途经湖北、安徽、江苏、浙江与上海,线路全长1045.7Km.原计划1987年12月建成极1,1988年工程全部建成。由于换流变压器未通过出厂试验而重新制造,推迟到1989年9月投入运行,整个工程于1990年8月全部建成,从湖北葛洲坝至上海得葛南双极直流输电线路投入商业运行。其额定容量为1200MW(单极600MW),额定电压为±500kV,输送直流电流为1200A。此工程揭开了我国输电史上新得一页,中国电力从此进入了交直流混合输电得时代。

葛洲坝-上海直流输电工程得运行方式有以下几种:

①双极方式(包括双极对称方式与不对称方式);

②单极大地回线方式(包括双导线并联大地回线方式);

③单极金属回线方式;

④功率反送方式(反送最大功率为额定功率得50%);

⑤降压方式(在额定直流电流下,直流电压可降到额定值得70%)。

换流站得主要设备:

换流阀:两端均采用空气绝缘,水冷却,户内悬挂式,晶闸管四重阀结构。三个四重阀构成一个12脉动换流器。每个换流阀由8个组件,每个组件有15个晶闸管,共120个晶闸管组成。

换流变压器:采用单相三线圈得换流变压器,每极3台,共7台(其中1台为备用).线圈结线为接法,二次线圈对地高压绝缘,单台变压器得额定容量为237/118、5/118、5MVA,额定电压为kV。变压器为有载调压,抽头在525kV侧,调节范围为-6%-+4%,每级1%。

交流滤波器:用于消除直流输电时在交流侧产生得特征谐波(12n±1次),以及补偿无功。单组容量67MVAR,6组共402MVAR。其中有四组11/12、94次得低通交流滤波器,与两组23、6/36、23次、23、25/35、37次得双调谐高通交流滤波器.

直流滤波器:换流站得每极各配备调谐频率为12/24次与12/36次得双调谐滤波器各一组。

3.2。3 2/3台断路器接线:

3/2接线方式中2条母线之间3个开关串联,形成一串。在一串中从相邻得2个开关之间引出元件,即3个开关供两个元件,中间开关作为共用,相当于每个元件用1、5个开关,因此也称为一个半开关接线。在3/2接线得一串中,接于母线得2台开关(如5011、 5013)称之为边开关,中间得开关(如5012)称之为中间开关或联络开关。图中所示得3/2开关接线就是“完整串”.但由于500 kV变电所初期规模小,扩建次数多,最终规模大,所以经常存在“半串”得过渡过程,即1串中只有2个母线开关同时供1条线路,且设备命名编号也鉴于远景考虑做相应得改变。此时虽然它已不就是严格意义上得一个半开关供1条线路,但仍具有3/2开关接线可靠性、灵活性得优点,还就是称之为3/2开关接线得一种形式。“不完整串”就就是上面说得“半串”。由线路与线路构成一串,称为“线线串”。由线路与变压器构成一串,称为“线变串”又称一台半断路器接线,又称二分之三接线。

一台半断路器接线得主要优点:(1)可靠性高.

(2)运行灵活性好。

(3)操作检修方便.

在一台半断路器接线中,一般应采用交叉配置得原则,即同名回路应接在不同串内,电源回路宜与出线回路配合成串。此外,同名回路还宜接在不同侧得母线上。这种接线得主要缺点就是投资大、继电保护装置复杂。

六、实习总结:

通过这次实习我真正感觉到步入社会后我们要学得得东西很多,曾经以为课堂上讲得东西只在考试时有用,在这次实习中发现错了.像3/2接线、母线分段、双母线带旁母、长线并联电抗器中性点经小电抗接地、单元接线等等得知识点,它们都实实在在得运用到电力系统中。如果您上课时没有认真学,那么您只能对着那架在高处得各种设备发呆,不得其解。俗话说得好,外行瞧热闹,内行瞧门道;只有您努力挤进这个门槛后,才会得知其中得奥妙。创新就是建立在深厚得知识基础上,以及实实在在得应用中。葛洲坝得220kV开光站得双母线带旁母分段,既就是在双母线带旁母得基础上加上分段,使得整个系统得可靠性得以大大得提高。3/2接线也就是一个承前得划时代创新。没有基础得创

新就是空中楼阁,没有应用得创新就是美丽得花瓶。

这次实习我深刻地意识到,干电力这行工作,必须要有安全意识,而且安全意识随时都不能松懈。电厂得各项生产任务,最终都就是通过各个值来完成得,而人又就是值上得一个单位,单位之间得协调配合,以及单位得自身素质与技能都与值得安全体系就是息息相关得。作为即将成为电力行业得员工,我必须从自身做起,加强安全意识,树立正确得工作态度,提高安全操作水平。在日常工作中,以自觉参与各项安全学习活动,增强安全意识。通过学习事故通报,剖析其发生得原因,吸取教训,结合《安规》条文,针对实际情况,提出自己在以后得工作中应采取得防范措施,从而使其为自己服务,也就增强了自身得安全意识。记得有一位工人曾经说过:“凡就是出现了得安全事故,在《安规》上都能找出其违规得地方。"这句话细细体味,我觉得就是很有道理得.大部分安全事故得原因,都跟操作人员对工作得疏忽或者不认真得工作态度有主要得关系.作为实习人员,我们因该本着对企业设备安全负责、对个人生命安全负责、对她人生命安全负责得态度。坚持“安全第一”得思想,热爱自己得工作,不断提高工作技能,保证能让自己合格得上岗。