四线制室外转辙机电路图

第一动(Y)

中间动(Z)

末动(M)

中间动(Z)

ZD6-M165电动转辙机内部接线

四线制道岔控制电路启动电路跑图表示电路跑图

四线制道岔控制电路启动电路跑图表示电路跑 图 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

信号基础?四线制道岔控制电路 道岔控制电路由动作电动转辙机的启动电路和反映道岔实际位置的表示电路组成。 一、道岔启动电路: 1、道岔启动电路应满足的技术条件: (1)道岔区段有车时,道岔不应转换。此种锁闭的作用叫做区段锁闭。 (2)进路在锁闭状态时,进路上的道岔,都不应再转换。此种锁闭的作用叫做进路锁闭。(3)在道岔启动电路已经动作以后,如果车随后驶入道岔区段,则应保证转辙机能继续转换到底,不要受上列(1)的限制而停转。 (4)道岔启动电路动作后,如果由于转辙机的自动开闭器接点接触不良或电动机的整流子与 电刷接触不良,以致电动机电路不通时,应使启动电路自动停止工作复原,保证道岔不会在转换。 (5)为了便于维修试验,以及在尖轨与基本轨之间夹有障碍物,致使道岔转不到底时,能使道岔转回原位,必须保证道岔无论转到什麽位置,都可随时用手动操纵方法使它向回转。(6)道岔转换完毕,应自动切断电动机的电路。 2、道岔控制方式: 控制道岔转换的方式有三种:人工转换;进路式操纵;单独操纵。 (1)人工转换:当停电、故障、维修、清扫时,在现场用手摇把将道岔转换至所需位置。(2)道岔进路操纵:以进路的方式使进路的要求接通电动转辙机将道岔转换到定位或反位。选岔网络按照选路的要求,选出进路上各组道岔应转向的位置,即某道岔是定位操纵继电器DCJ吸起,就接通道岔启动电路使该道岔转向定位;是反位操纵继电器FCJ吸起,就接通道岔启动电路使该道岔转向反位。全进路上的道岔按进路要求一次排出。 (3)为了维修、试验道岔和开放引导信号排列引导进路等,需要对道岔进行单独操纵。单独操纵道岔的方法是:按下被操纵道岔按钮CA,若要使它转向定位,则同时按下道岔总定位按钮ZDA,接通道岔控制电路使该道岔转向定位;若要使它转向反位,则同时按下道岔总定位按钮ZFA,接通道岔控制电路使该道岔转向反位。 进路式操纵操纵与单独操纵之间的关系是:道岔的单独操纵优先于进路式操纵。 3、道岔启动电路的工作原理:

四线制道岔控制电路故障分析

四线制道岔控制电路故障分析 一、判断故障的基本方法 1.道岔的正常表示电压:交流为70V,直流为60V左右。若二极管接反,则交直流电压正常,道岔无定反位表示。 2.在分线盘上进行测试,可以确定道岔的故障范围: ⑴道岔表示正常时,测得交流电压70V左右,直流电压60V 左右。 ⑵若测得约2V交流电压,无直流电压,则可能是二极管击穿。 ⑶若测得交流接近0V,无直流电压,则可能是室外发生了短路故障。 ⑷若测得交流110V左右电压,无直流电压,则说明室外发生了断线故障。 ⑸若测得的交流和直流均为0V,则说明室内断线。 ⑹若测得直流150V左右,交流160V左右的电压,则说明表示继电器或有关连线断。 ⑺若测得交流10V左右,直流8V左右的电压,说明电容器断线。 ⑻若测得交流55V左右电压,直流45V左右电压,则说明电容器短路。 3.若启动电路发生故障,不能操纵道岔,在分线盘即可直接区分室内外故障:

⑴将表置于R×1挡。 ⑵将故障道岔的单独操纵拉出。 ⑶定位向反位转换时不启动,在分线盘上测X2、X4;反位向定位转换时不启动,在分线盘上测X1、X4。 ①若电阻为30欧姆左右(此值为电缆回线电阻、电动机的定子和转子电阻之和,电机定子电阻约为6欧姆,转子电阻约为5欧姆),则说明室外正常,室内有故障。 ②若电阻为无穷大,说明室外断线。 二、区分道岔控制电路故障 (一)表示电路故障 控制台现象:道岔位置表示灯熄灭,控制台挤岔表示灯点亮,挤岔电铃鸣响。 分析:在道岔失去表示式时,在分线盘测量(定位测X1,X3,反位测X3,X1),若有交流110V,则为室外开路故障;若无交流110V,则为室外短路或室内故障。 (二)启动电路故障 当操纵道岔由定位向反位转换时,测X2,X4;当道岔由反位向定位转换时,测X1,X4。若表针有较大摆动幅度,则说明道岔室外启动电路故障,否则为室内控制电路故障或室外短路故障。 (三)确定道岔控制电路的故障范围(假定道岔在定位,向反位单独操纵)

ZD6型电动转辙机

ZD6型电动转辙机 ZD-6型电动转辙机在丹东车间管内分单机牵引道岔河双机牵引道岔两种方式,电路动作分为单动、双动、三动。 本次学习旨在让大家对电转辙机电路有比较简单的认识和初步分析能力,所以选择了单机、单动电路作为模版,希望能起到举一反三的作用。 我把ZD6型电动转辙机按其工作性质及故障判断方式分为三个部分,这和教科书里说得有些异样,但就我个人而言这样更有利于对这个电路进行分析和对故障的判断。 第一讲开关控制电路 开关控制电路既室内控制部分,如图所示; 该电路电源为KZ、KF和条件电源。选排进路进路时,由DCJ 或FCJ 经选路电路提供KF电源,这里就不一一赘述。 单操道岔时受控制台ZDA(J)、ZFA(J)控制,提供KF-ZDJ、KF-ZFJ 电源。 整个电路器材为两台继电器:1DQJ、2DQJ。 受控条件:1、该道岔区段SJ(强制条件);道岔按钮在定位(未拔出)。 2、选路时:DCJ或FCJ ; 3、单操时:AJ、ZDJ/ZFJ 。 1、1 开关控制电路的器材运用 1DQJ:JWJXC-125/0.44 双线圈单独使用; 线圈:3--4 、125Ω,ф0.2mm; 电压控制24V。缓放时间0.35s—0.4s. 线圈:1---2、在该电路不起作用。 2DQJ:JYJXC-135/220 双线圈单独使用; 线圈:1.2 、135Ω,ф0.23mm; 线圈:3.4 、220Ω,ф0.21mm。 2、3为KZ电源、1、4为KF电源。极性保持型,即通电时动作后,停电时保持状态,另一线圈不通电将一直保持在该位置,不得同时供电。

当3、4线圈供电道岔在定位时,继电器在吸合状态(检修所称为反位)。 当1、2线圈供电道岔在反位时,继电器在落下状态(检修所称为定位)。1DQJ在整个电路中起开关作用; 1、为2DQJ提供动作电源KZ。 2、控制电机启动电源DZ/DF220V。记住,只管启动,不管断电。 2DQJ在电路中起控制方向的作用 1、控制电机转动方向,因为直流电机1或2受电会改变电机的转动方向,而控制谁受电则是2DQJ接通接点和转辙机所处位置的共同作用。 2、控制表示继电器的接通位置;当2DQJ构成的位置与表示继电器电源方向及整流管供电电流方向三者一至,才能构成相应的表示继电器的位置。 1、2电路分析 电路特点:1DQJ、2DQJ动作一致性 (1)、当道岔在定位时,2DQJ 吸起(在反位),等待反位操作,若此时单操定位,KF—ZDJ与2DQJ构成方向不一致,1DQJ不能动作,2DQJ也不动作。 (2)、当道岔在定位,此时向反位操作,KF-2FJ与2DQJ构成方向一致,1DQJ 吸起,此时经KZ --1DQJ31.32--2DQJ2-1 --AJ吸起接点11.12--KF-ZFJ、2DQJ 转极,转极后切断1DQJ 的KF - ZFJ电源,1DQJ 缓放落下,反之同理。 由上述分析可知其动作一致性,即动则同时动,不动则一齐不动,以此观察该电路是否正常及故障部位。 (3)、当更换继电器或人工手摇道岔后,2DQJ所构成的位置与道岔实际位置不符时,道岔表示继电器受电方向不一致,即使有电道岔表示继电器也不会吸起,造成无表示,若此时道岔在定位,而2DQJ在落下位置,即处在等待定位操作位置。单操道岔向反位操作时,由于KF—ZFJ与2DQJ位置不一致,1DQJ不会动作,2DQJ也不会动作,电机不会启动。而向定位操作时,KZ-ZDJ与2DQJ落下位置一致,使1DQJ吸起、2DQJ 转极,由于1DQJ先于2DQJ动作接通DZ-220电流,而此时2DQJ尚在落下位置,等待定位操作,会出现操作瞬间电机先向反位转动,当2DQJ 转极完成后,由于此时2DQJ位置已与自动开闭器位置错开电机停转,时间的长短与1DQJ和2DQJ本身特性有关,在该操作完成后,2DQJ的位置与道岔位置一致,表示继电器励磁。

ZD6电动转辙机培训资料

ZD6电动转辙机 学习目标 掌握电ZD6型电动转辙机的动作原理及控制电路。 学习内容 1、ZD6电动转辙机的结构与传动原理 (1)ZD6电动转辙机如图所示,主要由电动机、减速器、摩擦连接器,自动开闭器, ZD6型电动转辙机结构

主轴、动作杆、表示杆、移位接触器,底壳及机盖等组成。 (2)ZD6电动转辙机的传动原理如图所示,图中表示的各机伯所处的位置是动作杆由右向左移动后的停止状态,自动开闭器1.3排接点闭合,当电动机通入规定方向的道岔控制电流, 电动机轴按图中所示的反时针方向旋转,电动机通过齿轮1带动减速器,减速器中的输入轴按顺时针方向转动,输出轴按反时针方向旋转,输出轴通过一个正反十字形接头的起动片带动主轴,使主轴随输出轴按反时针方向旋转,锁闭齿轮在旋转的过程中完成了机械的解锁,转换时拔动齿条块(使动作杆向右移带动道岔),锁闭三个作用。同时带动自动开闭器的动接点1.3排接点断开,2.4排接点闭合。 2、ZD6电动转辙机各主要部件的作用 (1)电动机:在接线端子上加入额定电压后,电机线圈内有电流流过,从而产生转动。额定电压为160V,额定电流为2A。 (2)减速器:把电动机的高转速降低,以提高转矩,便于转换道岔。 (3)摩擦连接器:如图所示,减速器内齿轮的小外园上南装有摩擦制动板,摩擦制动板下端套于固定在减速壳上的夹板轴,上端用螺栓弹簧压紧时,内齿轮就靠摩擦作用被“固定”起来。因此在正常转换情况下,依靠摩擦力,内齿轮给予外齿轮一个反作用力,使外

齿轮在摆动式运动中旋转,带动输出轴、主轴、锁闭齿轮转动,从而带动道岔转换,当发生道岔尖轨遇有障碍物不能密贴,锁闭齿轮、主轴、输出轴等不能再转动,而电动机却还在转动时,由于输入轴还随电动机在转动,外齿轮仍继续沿内齿轮作逐齿咬合的摆动式运动。但输出轴不能转动,外齿轮受滚棒的阻止而不能自转。在这种情况下,摆动式运动使外齿轮对内齿轮有一个作用力,迫使内齿轮在摩擦制动板中旋转。 摩擦连接器的摩擦力要调整适当,过紧会导致电动机和有关机件损坏,过松不能正常带动道岔转换,通过调整弹簧压力在大小来调整摩擦力,一般用测量摩擦电流值来衡量摩擦力大小。 (4)转换锁闭装置:如图所示,主要由锁闭齿轮和齿条块等组成,其作用是将旋转运动改 变为直线运动,并构成内部锁闭。 当道岔转换时,首先是电动机开始转动,带动减速器输入,输出轴转动,并通过起动片带动主轴及锁闭齿轮转动,锁闭齿轮拨动齿条块带动动作杆动作,当转换完毕后,锁闭齿轮的园弧面正好与齿条块的削尖齿弧面重合,当齿条块受到水平移动的作用力时,这个力只能沿着锁闭园弧的半径方向传给锁闭齿轮。所以锁闭齿轮不可能转动,齿条块也不能移动,被固定在齿条块里的动作杆也不能移动,实现了道岔的内部锁闭。 (5)挤岔装置:挤岔贫装置包括 动作杆与齿条块之间的挤切装置,自动开闭器中的检查柱斜面和表示杆检查块缺口斜面,以及移位接触器。 挤切装置如图所示,平时齿条块与动作杆通过挤切销连接在一起。当挤岔时,挤切销折断,动作杆在齿条内移动,顶杆顶卢,将移位接触器接点切断,从而切断表示电路。 当发生挤岔表示杆被推或拉时,将检查柱顶起使自动开闭器其中一排动接点断开,从而切断表示电路。

四线制道岔控制电路(启动电路跑图、表示电路跑图)

信号基础四线制道岔控制电路 道岔控制电路由动作电动转辙机的启动电路和反映道岔实际位置的表示电路组成。 (4)道岔启动电路动作后,如果由于转辙机的自动开闭器接点接触不良或电动机的整流子与电刷接触不良,以致电动机电路不通时,应使启动电路自动停止工作复原,保证道岔不会在转换。3、道岔启动电路的工作原理: 道岔启动电路采用分级控制方式控制道岔转换,由第一启动继电器1DQJ检查联锁条件,符合要求后才能励磁吸起;然后由第二启动继电器2DQJ控制电机的旋转方向,以决定使电机转向定位转向反位;最后由直流电机转换道岔。

四线制道岔控制电路图2014-12-17

四线制道岔控制电路培训教案 第一章四线制道岔控制电路原理分析 道岔控制电路由动作电动转辙机的启动电路和反映道岔实际位臵的表示电路组成。 (5)为了便于维修试验,以及在尖轨与基本轨之间夹有障碍物,致使道岔转不到底时,能使道岔转回原位,必须保证道岔无论转到什麽位臵,都可随时用手动操纵方法使它向回转。 (6)道岔转换完毕,应自动切断电动机的电路。 2、道岔控制方式: 控制道岔转换的方式有三种:人工转换;进路式操纵;单独操纵。(1)人工转换:当停电、故障、维修、清扫时,在现场用手摇把将道岔转换至所需位臵。 (2)道岔进路操纵:以进路的方式使进路的要求接通电动转辙机将道岔转换到定位或反位。选岔网络按照选路的要求,选出进路上各组道岔应转向的位臵,即某道岔是定位操纵继电器DCJ吸起,就接通道岔启动电路使该道岔转向定位;是反位操纵继电器FCJ吸起,就接通

道岔启动电路使该道岔转向反位。 (1)按进路方式动作的道岔启动电路: 图示电路道岔在定位状态,当选路将该道岔选至反位时,FCJ励磁吸

道岔启动电路及表示电路说明讲解学习

道岔启动电路及表示电路说明 1、道岔表示电路的技术条件 1.只能用继电器的吸起状态与道岔的正确位置相对应,分别设置道岔定位表示继电器DBJ和道岔反位继电器FBJ。 2.当室外联系线路发生混线或混入其他电源时,必须保证不致使DBJ或FBJ错误吸起。 3.当道岔在转换或发生挤岔事故、停电或断线等故障时,必须保证DBJ或FBJ失磁落下,因此必须使用安全型继电器。 2、四线制道岔控制电路 (一)道岔启动电路 现行的道岔控制电路采用四线制控制电路,通过三级电路完成对道岔转换的控制,如图 四线制道岔控制电路图 第一级控制电路是lDQJ3_4(道岔第一启动继电器)线圈励磁电路,检查联锁条件,确定能否接收控制命令。 人工操纵道岔[选路时DCJ(定位操纵继电器)↑或FCJ(反位操纵继电器)↑,单操时KF- ZDJ有电、AJ(按钮继电器)↑或KF-ZFJ有电、AJ↑]时,lDQJ3_4线圈检查了没有办理人工锁闭[CA(道岔按钮)在定位],没有进行区段锁闭和进路锁闭[SJ(锁闭继电器)↑],又经2DQJ(道岔第二启动继电器)检查道岔需要转换后,励磁吸起。 第二级控制电路是2DQJ的转极电路,确定道岔的转换方向(向定位转还是向反位转)。1DQJ↑后使2DQJ转极。 第三级控制电路是1DQJ1一2线圈自闭电路。接通并随时检查电动机动作电路是否正常。1DQJ↑、2DQJ转极接通道岔动作电路:1DQJ检查电动机正常工作而自闭,道岔转换到底后由电动转辙机的自动开闭器的动作接点切断动作电路,使动作电路复原。 (二)道岔表示电路 电路中使用了两个安全型偏极继电器,作为道岔表示继电器,使用了独立的表示变压器,并在电路的末端设置整流元件,检查电路完整后向发送端送回直流电源,为了防止半波整流造成表示继电器抖动,在表示继电器两端并联了4μF电容器起滤波作用。

ZD6型电动转辙机(20201115234003)

ZD6 型电动转辙机 学习资料

八通线项目部技术组 ZD6 系列电动转辙机以直流电动机为动力,机械传动方式,利用圆弧锁闭结构,靠挤切销和移位接触器实现挤岔断表示功能。接点系统采用具有中间位置功能的自动开闭器,电机的过载保护采用带式摩擦联接器。在多机牵引道岔的第一牵引点使用时,应将挤切销改为连接销,取消移位接触器,并把表示杆改为锁闭表杆,实现双锁闭。锁闭表示杆的结构有2 种,一种主副表示杆上均有矩形缺口,另一种是呈方棒形,其插入机内部分设有可调的副表示杆。

1—减速器;2—移位接触器;3—挤切器;4—动作杆;5—自动开闭器;6—表示 杆;7—端子座;8—电动机

电路原理 四线制道岔控制电路分为启动电路和表示电路。 一、启动电路 启动电路分三级动作:1DQJ↑→ 2DQJ转极→接通电动机电路 (1)第一级:第一道岔启动继电器1DQJ电路 定位向反位单操时励磁电路: KZ → YC5J2-51 → DGJ B2_B1 → 1DQJ3-4 线圈→ 2DQJ141_142 → FCJ51-52 → KF 反位向定位单操时励磁电路: KZ → YC5J2-51 → DGJ B2-B1 → 1DQJ3-4 线圈→ 2DQJ141-143 → DCJ51-52 → KF (2)第二级:第二道岔启动继电器2DQJ电路 定位向反位单操时定位吸起电路: KZ → 1DQJ41-42 → 2DQJ2-1 线圈→ FCJ51-52 → KF 反位向定位单操时反位打落电路:KZ → 1DQJ31_32 → 2DQJ3-4 线圈→ DCJ51-52 → KF (3)第三级:电动机电路 定位向反位扳动时电路: DZ220 → RD3 → 1DQJ1-2 线圈→ YCJ1F1-12 → 1DQJ12-11 → 2DQJ111-113 → 分线柜F → X2 →自动开闭器11-12 →电动机 2 →电动机3-4 →安全接点05-06 → X4 →分线柜F → YCJF21-22 → 1DQJ21-22 → 2DQJ121-123 → RD2 → DF220 反位向定位扳动时电路: DZ220 → RD3 → 1DQJ1-2 线圈→ YCJ1F1-12 → 1DQJ12-11 → 2DQJ111-113 → 分线柜F → X1 →自动开闭器41-42 →电动机 2 →电动机3-4 →安全接点05-06 → X4 →分线柜F → YCJF21-22 → 1DQJ21-22 → 2DQJ121-122 → RD1 → DF220 二、表示电路 定位表示电路: DJZ220 → RD4 → BB1-2 → DJF220

ZD6电动转辙机

ZD6电动转辙机 一、概述 ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一,它的用途是改变道岔开通方向,锁闭道岔,反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路,ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔,根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种;根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔,也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔,从而满足不同道岔的需要。 二、型号 ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、 ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350 三、主要结构 ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求,各型号的配置略有不同,现以基本型ZD6-A为例说明。 1. 电动机 采用直流串励电动机 2. 减速器 用于降低转速以获得足够的转矩,并完成传动功能。 3. 摩擦联结器 由弹簧和摩擦制动板组成,构成输出轴与主轴之间的摩擦连接,当道岔转换过程中尖轨遇阻时,能够保护电机。 4. 转换锁闭装置 由锁闭齿轮和齿条块组成,将转动变为平动,通过动作杆带动尖轨运动,转换到位后进行锁闭。 5. 自动开闭器 通过表示杆与尖轨连接,表示杆随尖轨移动。只有当尖轨密贴并锁闭后,才能接通道岔表示电路,并断开道岔的转换电路。

6. 挤岔保护及报警装置 包括挤切销和移位接触器等。挤切销用于连接动作杆和齿条块,挤岔时挤切销被切断,使动作杆和齿条块分离,避免机件损坏。移位接触器用于监督挤切销受损状态,道岔被挤或挤切销折断时,断开道岔表示,并接通挤岔报警电路。 7. 遮断器(又称为安全触点) 位于电动机一侧,用于断开电动机的电路。只有打开遮断器,才能插入手摇把人工转换道岔,或者打开机盖进行维修。 四、基本参数 额定电压:DC 160V 工作电流:≤2.0 A 1.地脚安装孔:610mm×360mm 2.外形尺寸:1100mm×725mm×258mm ZD6电动转辙机

ZD6系列电动转辙机说明书

ZD6系列电动转辙机使用说明及安装维护手册

目录 1. 引言 (3) 2. 概述 (3) 3. 转辙机结构及动作原理 (3) 4.转辙机的主要技术参数. (4) 5. 转辙机的主要功能介绍 (5) 6. 安装及外形尺寸 (7) 7. 转辙机调试 (8) 8. 维护、保养与储存 (10) 9. 常见故障分析与处理 (14) 10. 安全警示 (15) 11. 重要告知 (17) 12. 随机附件 (17) 1.引言 本说明书编写的目的在于详细说明在现场如何正确使用ZD6系列电动转辙机,以及有关该转辙机的相关文件。如:产品规格、使用、安装及产品维护保养、包装、运输、储存方法以及

安全提示、质量服务承诺等。现场工作人员在进行操作之前,必须认真阅读本说明书并接受适当的培训。 2.概 述 2.1 ZD6系列电动转辙机的用途 ZD6系列电动转辙机的用途是: ★ 适用于列车行车速度≤120km/h 线路; ★ 转换铁路道岔,改变道岔开通方向; ★ 锁闭道岔尖轨(心轨); ★ 反映道岔尖轨(心轨)位置状态。 2.2 转辙机型号及含义 Z D 6 / 额定转换力 (KN ) 动作杆动程 (mm ) 派生类型 设计顺序号 电动 转辙机 2.3转辙机工作的环境条件 ZD6系列电动转辙机应在下列环境条件下正常工作: 大气压力 不低于70.1 kPa (相当于海拔高度3000m 以下) 周围空气温度 -40 ~ +70℃ 空气相对湿度 不大于90%(25℃) 周围无引起爆炸危险的有害气体及腐蚀性气体。 3. 转辙机结构及动作原理 3.1 转辙机的结构(见图1) 1 3.2 转辙机的动作原理 ① 转换及锁闭道岔原理 电机旋转 减速器减速 锁闭齿轮解锁带动齿条块动作 动作杆运动 转换道岔 锁闭齿轮锁闭 锁闭动作杆 电机 减速器 安全接点 接点座 移位接触器 主轴组 齿条块 表示杆 动作杆

四线制道岔控制电路

四线制道岔控制电路信号基础 道岔控制电路由动作电动转辙机的启动电路和反映道岔实际位置的表示电路组成。一、道岔启动电路:、道岔启动电路应满足的技术条件:1 )道岔区段有车时,道岔不应 转换。此种锁闭的作用叫做区段锁闭。(1)进路在锁闭状态时,进路上的道岔,都不应再转换。此种锁闭的作用叫做进路2(锁闭。则应保证转辙机能如果车随后驶入道岔区段,3)在道岔启动电路已经动作以后,()的限制而停转。继续转换到底,不要受上 列(1如果由于转辙机的自动开闭器接点接触不良或电动机的道岔启动电路动作后,(4)应使启动电路自动停止工作复原,以致电动机电路不通时,整流子与电刷接触不良,保证道岔不会在转换。致使道岔转不到底以及在尖轨与基本轨之间夹有障碍物,)为了便 于维修试验,(5时,能使道岔转回原位,必须保证道岔无论转到什麽位置,都可随时用手动操纵方法使它向回转。)道岔转换完毕,应自动切断电动机的电路。(6 、道岔 控制方式:2 控制道岔转换的方式有三种:人工转换;进路式操纵;单独操纵。)人工 转换:当停电、故障、维修、清扫时,在现场用手摇把将道岔转换至所需1(位置。以进路的方式使进路的要求接通电动转辙机将道岔转换到定位道岔进路操纵:2)(或反位。选岔网络按照选路的要求,选出进路上各组道岔应转向的位置,即某道岔吸起,就接通道岔启动电路使该道岔转向定位;是反位操纵是定位操纵继电器DCJ吸起,就接通道岔启动电路使该道岔转向反位。全进路上的道岔按进路继电器FCJ要求一次排出。 3、道岔启动电路的工作原理: 道岔启动电路采用分级控制方式控制道岔转换,由第一启动继电器1DQJ检查联锁条件,符合要求后才能励磁吸起;然后由第二启动继电器2DQJ控制电机的旋转方向,以决定 使电机转向定位转向反位;最后由直流电机转换道岔。 (1)按进路方式动作的道岔启动电路: 图示电路道岔在定位状态,当选路将该道岔选至反位时,FCJ励磁吸起检查进路解锁后,由FCJ第六组前接点将1DQJ的3—4线圈励磁电路接通,其励磁电路为: KZ—CA61—63—SJ81—82—1DQJ3—4—2DQJ141—142—CAJ11—13—FCJ61—62—KF 1DQJ励磁后,用其前接点构成2DQJ的转极,转极后用2DQJ第四组接点切断1DQJ的励磁电路。2DQJ的转极电路为: KZ—1DQJ41—42—2DQJ2—1—CAJ11—13—FCJ61—62—KF 由于1DQJ的吸起和2DQJ的转极,构通1DQJ的1—2线圈自闭向室外电机送电电路,使电动转辙机直流电动机转动,将道岔从定位转换至反位。电机转换过程中保持. 1DQJ自闭吸起。电机供电电路为: DZ220—RD3—1DQJ1-2—1DQJ12-11—2DQJ111-113—外线X2—自动开闭器接点11-12— 电动机定子线圈2-3—电动机转子线圈3—4—遮断器05—06—外线X4—2DQJ122—123—RD2—DF220。 由于电动转辙机表示杆的作用,道岔刚转换时,自动开闭器第二组动接点将41—42接 点接通;待道岔转换至反位后,自动开闭器第一组动接点将11—12接点断开,使电动 机停止转动。同时切断1DQJ的1—2线圈电路,使1DQJ缓放后落下,用其第一组后接

对四线制道岔启动电路断路故障处理方法的探讨1

对四线制道岔启动电路断路故障处理方法的探讨 电动道岔、轨道电路、信号机称为信号设备的三大件,电动道岔又为三大件之首,故障率相对比其他两项设备多,大量的数据表明,在道岔电路故障中,绝大部分是断路故障。而处理故障的快与慢直接影响着铁路运输的安全、正点。 在长期的工作实践中,通过学习分析“四线制道岔控制道路”中固有的规律、特点,并利用这些规律、特点来分析、判断、查找启动电路断路故障,收到了很好的效果。 一、四线制道岔控制电路规律特点 1、规律特点之一: 将室内、外联系线增加到四条,并将电动机原来相串联的激磁绕组(定子线圈)分开使用。一个作为定位绕组,一个作为反位绕组,使每条线的作用更加明确与专用化,整个电路显得更加简单、明了。并且不论道岔往定、反位哪个位置操纵,启动电路中的电流方向不会改变,同样可以达到控制电动转辙机转换道岔的目的。 2、规律特点之二 四条控制线各线的作用分别是: X1 ——是向定位控制电动机动作和定位表示电路共用线; X2 ——是向反位控制电动机动作和反位表示电路共用线; X3 ——是表示电路专用回线; X4 ——是启动电路专用回线。 3、规律特点之三 闭环回路:从分线盘端子起看室外电路部分,不论道岔停在定、反位中的哪一位置,总有一条连通电动机的闭环回路,而这个回路从分线盘起,看室内部分则是开环的。(见附图1中虚线位置) 二、故障处理方法 1.电阻法 电阻法是用万用表电阻档逐点测试电路的电阻,通过电阻值的变化来判断故障点。这种方法在瞬间通电的电路中使用起来较为方便,简单易学,但不安全。 以室外道岔启动电路开路(断路)故障为例: ①故障现象: 由定位向反位单独操纵道岔,道岔定位表示灯熄灭,道岔反位表示灯不点亮,挤岔电铃鸣响。 ②.查找步骤: a.观察控制台上电流指针动否? 电流表不动,说明是:道岔启动电路故障。

ZD6 型 电 动 转 辙 机

ZD6 型电动转辙机学习资料 八通线项目部技术组

ZD6系列电动转辙机以直流电动机为动力,机械传动方式,利用圆弧锁闭结构,靠挤切销和移位接触器实现挤岔断表示功能。接点系统采用具有中间位臵功能的自动开闭器,电机的过载保护采用带式摩擦联接器。在多机牵引道岔的第一牵引点使用时,应将挤切销改为连接销,取消移位接触器,并把表示杆改为锁闭表杆,实现双锁闭。锁闭表示杆的结构有2 种,一种主副表示杆上均有矩形缺口,另一种是呈方棒形,其插入机内部分设有可调的副表示杆。 1—减速器;2—移位接触器;3—挤切器;4—动作杆;5—自动开闭器;6—表示杆;7—端子座;8—电动机

电路原理 四线制道岔控制电路分为启动电路和表示电路。 一、启动电路 启动电路分三级动作:1DQJ↑→2DQJ转极→接通电动机电路 (1)第一级:第一道岔启动继电器1DQJ电路 定位向反位单操时励磁电路: KZ → YCJ52-51 → DGJ B2_B1 → 1DQJ3-4线圈→ 2DQJ141_142 → FCJ51-52 → KF 反位向定位单操时励磁电路: KZ → YCJ52-51 → DGJ B2-B1 → 1DQJ3-4线圈→ 2DQJ141-143 → DCJ51-52 → KF (2)第二级:第二道岔启动继电器2DQJ电路 定位向反位单操时定位吸起电路: KZ → 1DQJ41-42 → 2DQJ2-1线圈→ FCJ51-52 → KF 反位向定位单操时反位打落电路: KZ → 1DQJ31_32 → 2DQJ3-4线圈→ DCJ51-52 → KF (3)第三级:电动机电路 定位向反位扳动时电路: DZ220→ RD3→ 1DQJ1-2线圈→ YCJF11-12→ 1DQJ12-11→ 2DQJ111-113→分线柜 F →X2 →自动开闭器11-12→电动机2→电动机3-4→安全接点05-06→ X4→分线柜F →YCJF21-22→1DQJ21-22→ 2DQJ121-123→RD2→ DF220 反位向定位扳动时电路: DZ220→ RD3→ 1DQJ1-2线圈→ YCJF11-12→ 1DQJ12-11→ 2DQJ111-113→分线柜 F →X1 →自动开闭器41-42→电动机2→电动机3-4→安全接点05-06→ X4→分线柜F →YCJF21-22→1DQJ21-22→ 2DQJ121-122→RD1→ DF220

ZD6控制电路说明培训

培训材料ZD6、ZDJ9转辙机控制电路说明 天津铁路信号工厂 2010年7月

一、ZD6转辙机单动控制电路原理 以四线制单动道岔控制电路为例: 1、道岔启动电路 道岔启动采用分级控制方式,首先由第一道岔启动继电器1DQJ检查联锁条件;然后由第二道岔启动继电器2DQJ控制电动机旋转方向;最后由直流电动机转换道岔。 道岔控制分为进路操纵和单独操纵两种方式。进路操纵是通过办理进路,使选岔网络中的DCJ或FCJ吸起,接通道岔启动电路,转换道岔至规定位置。单独操纵是按下道岔按钮CA,同时按下本咽喉道岔总定位按钮ZDA或道岔总反位按钮ZFA,接通道岔启动电路,转换道岔至规定位置。 1.1、进路操纵 图为道岔在定位状态的电路。当道岔由定位向反位转换时,道岔启动电路的1DQJ励磁电路为: KZ━CA61-63━SJ81-82━1DQJ3-4━2DQJ141-142━AJ11-13━FCJ61-62━KF。 1DQJ励磁后,其前接点接通2DQJ的转极电路,2DQJ的转极电路是:KZ━1DQJ41-42━2DQJ2-1━AJ11-13━FCJ61-62━KF。 由于1DQJ的吸起和2DQJ的转极,接通1DQJ的1-2线圈自闭电路。其电路为: DZ220━RD3━1DQJ1-2━1DQJ12-11━2DQJ111-113━自动开闭器11-12━电动机定子绕组2-3━电动机转子绕组3-4━遮断接点05-06━1DQJ21-22━2DQJ121-123━RD2━DF220(电机顺时针旋转)

1DQJ的1-2线圈和电动机绕组串接在自闭电路中,1DQJ的自闭电路即是电动机电路。 当道岔转至反位后,自动开闭器11-12接点断开,使电动机停转。同时断开1DQJ的1-2线圈自闭电路,使1DQJ缓放落下,接通道岔表示电路。若要再将道岔转回到定位,办理进路后DCJ吸起,重新接通道岔启动电路。 1.2、单独操纵 假如道岔由定位向反位转换,按下道岔按钮CA和道岔总反位按钮ZFA,道岔按钮继电器AJ和道岔总反位继电器ZFJ吸起,条件电源KF-ZFJ有电。这时接通1DQJ3-4线圈的励磁电路。其电路是:KZ━CA61-63━SJ81-82━1DQJ3-4━2DQJ141-142━AJ11-12━KF-ZFJ。 1DQJ吸起后使2DQJ转极,接通1DQJ1-2线圈的自闭电路,使电动机转动。单独操纵道岔时,启动电路动作与进路操纵动作基本相同,只不过负电源是条件电源KF-ZDJ或KF-ZFJ,并由AJ将其接入1DQJ 和2DQJ的电路中。 2、道岔表示电路 道岔定位表示继电器DBJ和道岔反位表示继电器FBJ均采用JPXC-1000型偏极继电器。道岔表示电路所用电源由变压器BB供给,该变压器是变压比为2:1的BD1-7型道岔表示变压器。其初级输入电压为交流220V,次级输出电压为110V。DBJ和FBJ线圈并联有4μF500V的电容器C。电路中还串接有二极管Z。 当道岔转换到定位或反位后,自动开闭器动作接点断开1DQJ1-2

ZD6转辙机原理

一ZD6转辙机原理及故障处理 ZD—6道岔故障 一、基本概念 1.1、什么叫道岔、什么是单动道岔、双动道岔、复示交分? 由一条线路分岐为两条线路,在分岐点上铺设的转辙线路叫道岔。 作用:供机车辆从一股道岔转入另一股道。 单动道岔:一组电动机操动一组道岔。 比动道岔:二组电动机操纵二组道岔。 复式交分道岔:八根尖轨、八根合拢轨、四个辙叉组成。 1.2、道岔定位位置是如何规定的? 1.2.1、双线车站各道岔均以开通直线为定位; 1.2.2、单线车站进路道岔由车站两端向不同线路开通的位置为定位; 1.2.3、区间道岔以开通正线为定位; 1.2.4、引向安全线、避难线的道岔以开通安全线避难线为定位; 1.2.5、其它由车站负责管理的道岔由车站自已规定。 1.3、道岔的编号: 从列车到达方向起顺序编号,上行列车进站端为双号,下行端为单号。从两端进站处顺序向站内编号,尽头线向线路终端编号。多个场的用百位数字表示在场号码。 1.4、什么叫电动转辙机及分类? 电动转辙机:用电力带动转换道岔的一种设备。 分类:四线、三线、五线、六线。

5、电动转辙机组成: 电动转辙机组成:电机、减速器、自动开闭器、移位接触器、主轴、动作杆、表示杆、底壳、底盖。 (怎样进行道岔的密贴调整? 调整道岔密贴,主要是调整密贴调整杆袖套两边的轴套螺母,(左边不密贴调整袖套、右边螺母,右边不密贴调整袖套,左边的螺母。压力大时螺母往后松,压力小、不密贴时往前紧)用手摇皀摇动转辙机,当尖轨完全靠拢基本轨后,继续摇动轨辙机 2.5—3转,道岔完全密贴并已有一定压力,动接点打入静接点内,定、反位密贴,达到一压力,并保持密贴调整杆轴套与轴套螺母之间应有10—18mm游间。 (2)表示杆及其缺口的调整 先调主杆(即:电动转辙机在伸出位置),后调副杆(即:电动转辙机在拉入位置) 表示杆主杆调整,调整尖端杆舌铁两侧大螺母,调整活节螺栓两侧螺母即可。(面对尖轨,转辙机在左边,缺口大时,紧舌铁右边螺母。缺口小时紧舌铁左边螺母)。 表示杆副调整,即电动机在完全位置拉入位置(道岔密贴),先拧松,前后表示杆的横穿螺栓,再拧动表示杆后端调整螺栓,

道岔表示电路断路故障处理

道岔表示电路断路故障处理 摘要:通过分析“四线制道岔表示电路”中固有的规律、特点,并利用这些规律、特点来分析、判断、查找表示电路故障,使之成为压缩故障延时,快速处理故障的有效手段。关键词:道岔表示故障处理方法 道岔控制电路,分启动电路和表示电路两部分,启动电路指动作电动转辙机的电路,而表示电路(见图1付带有虚线标示的电路)指把道岔位置反映到信号楼里的电路。在道岔电路故障中,表示电路故障占大部分,而处理故障的快与慢直接影响着铁路运输的安全、正点。 在长期的工作实践中,通过学习分析“四线制道岔表示电路”中固有的规律、特点,并利用这些规律、特点来分析、判断、查找道岔表示电路故障,收到了很好的效果。 图1 1 四线制道岔表示电路规律特点 因为道岔表示不仅用于监督,而更重要的是用于联锁,所以道岔表示电路是安全电路,必须采取较完善的故障-安全措施。 1.1 规律特点之一 四条控制线各线的作用分别是: X1 ——控制电动机向定位动作和定位表示电路共用线; X2 ——控制电动机向反位动作和反位表示电路共用线; X3 ——表示电路专用回线; X4 ——启动电路专用回线。 1.2 规律特点之二

表示电路中,大部分元器件都是串联结构,并且电路中由于串接有整流二极管(见图2)并采用了位置防护法,安装在室外电路的最远端。因此,在电路中即可测量出交流电压,也可测量出直流电压,当发生故障时,可根据某一测试点测试的不同电压数值或极性判断故障性质。 图2四线制道岔表示电路原理图 1.3 规律特点之三 每组道岔表示电路,都设有专用的表示变压器(BD1-7型,变压比为2:1),即采用了电源隔离保护法,因此,当联系线路之一混入其他电源时,不致构成闭合回路,因而表示继电器不会误动。 1.4 规律特点之四 电路中由于串接有整流二极管,所以只有半波整流电流流通。电流由定(反)位表示继电器D(F)BJ的端子1流入,从端子4流出,因而使D(F)BJ励磁吸起。在另一半波,由于有电容器C的放电电流,所以能使表示继电器保持在吸起状态。 1.5 规律特点之五 当联系线路发生短路时,整流二极管即失去作用,由于电路中串接有750Ω限流电阻,(防止烧毁器材及0.5A保险,使整个始终处于有电状态。)在继电器线圈中,只有交流电流流过,但因为它们都是直流偏极继电器,所以都不能吸起。体现了故障-安全的原则。 1.6 规律特点之六 如果不慎将外线X1和X2或将二极管正、负极接颠倒了,道岔能向相反的方向操纵,但这时相当于将整流二极管在电路中反接,于是改变了半波整流电流的方向,不能使表示继电器励磁吸起。

ZD6 型 电 动 转 辙 机

ZD6 型电动转辙机学习资料

八通线项目部技术组 ZD6系列电动转辙机以直流电动机为动力,机械传动方式,利用圆弧锁闭结构,靠挤切销和移位接触器实现挤岔断表示功能。 一、启动电路 启动电路分三级动作:1DQJ↑→2DQJ转极→接通电动机电路 (1)第一级:第一道岔启动继电器1DQJ电路 定位向反位单操时励磁电路: KZ → YCJ52-51 → DGJ B2_B1 → 1DQJ3-4线圈→ 2DQJ141_142 → FCJ51-52 → KF 反位向定位单操时励磁电路: KZ → YCJ52-51 → DGJ B2-B1 → 1DQJ3-4线圈→ 2DQJ141-143 → DCJ51-52 → KF (2)第二级:第二道岔启动继电器2DQJ电路 定位向反位单操时定位吸起电路: KZ → 1DQJ41-42 → 2DQJ2-1线圈→ FCJ51-52 → KF 反位向定位单操时反位打落电路: KZ → 1DQJ31_32 → 2DQJ3-4线圈→ DCJ51-52 → KF (3)第三级:电动机电路 定位向反位扳动时电路: DZ220→ RD3→ 1DQJ1-2线圈→ YCJF11-12→ 1DQJ12-11→ 2DQJ111-113→分线柜 F →X2 →自动开闭器11-12→电动机2→电动机3-4→安全接点05-06→ X4→分线柜F →YCJF21-22→1DQJ21-22→ 2DQJ121-123→RD2→ DF220 反位向定位扳动时电路: DZ220→ RD3→ 1DQJ1-2线圈→ YCJF11-12→ 1DQJ12-11→ 2DQJ111-113→分线柜 F →X1 →自动开闭器41-42→电动机2→电动机3-4→安全接点05-06→ X4→分线柜F →YCJF21-22→1DQJ21-22→ 2DQJ121-122→RD1→ DF220 二、表示电路