文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊安装图解(1)

塔吊安装图解(1)

塔吊安装图解(1)
塔吊安装图解(1)

塔吊安装图解

塔吊安装流程

1.项目部技术负责人根据产权单位提供的塔吊说明书、图纸编制塔吊安装方案、塔吊定位、基础施工,待砼强度达到规定要求且拿到砼试块报告,方可进行塔吊安装;

2.安装前产权单位必须提供法人营业执照原件、复印件塔吊购销合同或发票,塔吊备案证明、特种设备制造许可证、监督检验证明安装说明书、产品质量合格证明、说明书等复印件且加盖单位公章;

3.安装单位提供与使用单位签订安装、拆卸合同及安全协议书,安装工程专项方案,安装单位负责建筑起重机械安装与拆卸工程专职安全生产管理人员和专业技术人员,塔吊司机、信号司索工、安装拆卸工,安全技术交底,汽车吊合格证、锅炉容器压力检验报告(年检)、起重工操作证,安装拆卸告知书且现场作业人员必须与告知书上人数、名单相符,安装工程生产安全事故应急预案;

4.安装工序;

4.1安装底梁或基础节、校正水平,误差不大于3毫米;

4.2安装塔吊加强节、标准节4节,高度根据现场情况定;

4.3安装顶升套架和液压顶升装置;

4.4主拼安装转台、回转支撑或过渡节;

4.5安装塔帽和驾驶室,接通电源;

4.6安装平衡臂(后壁)配重一块;(按说明书要求)

4.7安装起重臂和变幅小车,后臂安装余下配重块,穿绕钢丝绳;

4.8顶升标准节至需要的高度;组织验收合格后方可使用;

江苏省建山东分公司塔吊安装图解

1.塔吊避雷接地在基础施工前预埋50×50×5镀锌角铁至含氺层与塔吊基础钢筋用镀锌扁铁成对角焊接,或与筏板、桩基、抗浮、支护锚杆、钢筋连接;

1.起重量限制器在驾驶室下,大臂根部或塔帽下边,避免塔机因超载引起塔机倒塌事故,控制吊运材料重量。

力矩限制器安装在塔帽背部,力矩限制器由两条弹簧板,三处行程开关及调整螺杆等组成,通过安装块固接在塔顶中部后侧的弦杆上,塔机工作时,塔顶发生变形,两条弹簧板之间的距离缩小,带动调整螺杆移动,调整螺杆触及行程开关,相应力矩能够报警和切断塔机起升向上和载重小车向外变幅的电路,起到限制力矩的保护作用,

1.小车变幅限位器安装在小车电机侧边,限制小车前后运行到大臂根部、端部距离1.5米处。

1.回转限位器安装在回转体的侧边,一般限制2圈,主要是保护主电缆。

2.回转机构的制动器,控制塔吊大臂左右摆臂。

3.塔吊下支座4个支腿,下支座的八个连接套对准标准节四根主弦杆的八个连接套,缓慢落下,将回转总成放在塔身顶部。下支座与爬升架连接时,应对好四角的标记与套架上部耳板用销轴连接,标准节顶部用标准节螺栓连接牢固。

1.起升高度限制器安装在后臂主卷扬机侧边,限制吊钩装置顶部升至大臂下部1米距离时,能立即停止起升。以防高速起钩时碰撞大臂底部,导致主钢丝绳蹦断,吊钩、材料高空坠落。

2.主卷扬机钢丝绳排练整齐,以防钢丝绳压扁,起毛刺。

1.塔吊后臂主卷扬机与变速箱连接螺栓、橡胶梅花盘或尼龙棒连接,应经常检查螺栓、尼龙棒是否断裂导致主卷扬机失控吊运材料高空坠落。

1.小车防断绳装置(防溜车),不得用铁丝捆绑,起不到保护作用。

2.小车断绳保护装置与小车钢丝绳连接用3-4个绳夹固定牢。

1.顶升油缸安装在爬升架后侧的横梁上(即预装平衡臂的一侧),液压泵站放在液压缸一侧的平台上,严格控制液压油下限位置,不得低于下限,冬季时应加入变压器油,以防液压油受冻,塔吊顶升时漏气或液压油受冻发生意外。

1.基础节安装四个角找水平,水平误差不大于3毫米,地脚螺栓双螺母固定;

安装时仔细检查是否是基础节、加强节;

1.塔吊爬升架四个角16个导向滚轮与标准节主弦杆四角调整间隙上下滑行。安装时调整好间隙;

1.塔吊爬升架内活动爬爪,顶起略超过半个塔身节高度并使爬升架上的活动爬爪滑过一对踏步并自动复位后,停止顶升,并回缩油缸,使活动爬爪搁在顶升横梁所顶踏步的上一对踏步上。确认两个活动爬爪全部准确地压在踏步顶端并承受住爬升架及其以上部分的重量,且无局部变形、异响等异常情况后,将油缸活塞全部缩回,提起顶升横梁,重新使顶升横梁顶在爬爪所搁的踏步的圆弧,顶升过程槽内,再次伸出油缸,将塔机上部结构再顶起略超过半个塔身节高度,此时塔身上方恰好有能装入一个塔身节的空间,将爬升架引进平台上的标准节拉进至塔身正上方,稍微缩回油缸,将新引进的标准节落在塔身顶部并对正,卸下引进滚轮,四个角用标准节螺栓连接紧固后,方可进行下一道工序;

1.塔吊套架液压顶杆,放在标准节侧壁爬爪踏步圆弧槽内,顶杆两侧防脱保险销销入爬爪踏步下部保险园孔内,以防顶升时顶杆滑脱;

2.标准节侧壁爬爪,一个标准节四个爬爪。

3.顶杆两侧安全保险销;

4.爬升架内侧活动爬爪,放在标准节踏步上部,使爬升架不得下滑;

5.套架在地面提前组装,操作平台、牵引平台安装销轴、开口销护栏夹夹牢。

1.塔吊爬升架架,四侧16个导向滚轮与标准节主弦杆四角调整间隙上下滑行。

2.套架上下操作平台;

3.塔吊标准节牵引平台;

4.爬升架四个角上部耳板,与塔吊下支座四个支腿用销轴连接;

5、提前组装完套架,吊装与基础节连接,顶升套架在塔身外面,导向滚轮8组16个依靠标准节的8个侧边上下运动,顶部4个耳板与下转台的4个耳板用销轴相连,套架上下两个工作平台可在地面安装,护栏用销轴连接加开口销且张开。

1.回转体上、下转台、驾驶室在地面提前组装,驾驶室销轴连接齐全,开口销到位且张开。

1.回转体上、下转台连接螺栓,双螺母紧固,且用白色油漆标注,出现错台现象,说明连接螺母已松动,(标准节螺母同)立即安排专人紧固。

2. 使用润华油枪注入润华油孔,

1.安装爬升套架,顶升套架在塔身外面,导向滚轮8组16个依靠标准节的4个角调整好间隙上下运动,基础节与爬升架内塔身用标准节螺栓连接牢固。

2.牵引平台不能与顶升爬爪踏步安装在同一侧。

1.爬升架顶部4个耳板与下转台支座的4个耳板用销轴相连,爬升架上下两个工作平台可在地面安装,护栏用销轴连接加开口销且张开;液压顶升装置的横梁挂在套架后侧的爬爪上,液压泵置于下工作平台,一起构成液压机构;

2.回转体与套架安装,销轴、标准节螺栓连接完善后,开始吊装塔帽与上支座用销轴连接,开口销张开。

塔吊附墙计算方案及附墙拉杆图纸

XX区安置小区工程2#塔吊 QTZ0 (TCT55 1 2) 塔 吊 附 着 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

-、工程概况: 0 1、工程项目情况: 0 2、参建单位概况: 0 3、塔吊情况: 0 二、编制依据: (1) 三、塔吊附墙杆结构图 (2) 1、拉杆1结构图: (2) 2、拉杆2结构图: (3) 3、拉杆3结构图: (4) 四、附墙杆内力计算 (5) 1、支座力计算 (5) 2、附墙杆内力力计算 (5) 五、附墙杆强度及稳定性验算 (7) 1、附墙杆1验算 (7) 2、附墙杆2验算 (8) 3、附墙杆3验算 (9) 4、附墙杆对接焊缝强度验算 (10) 5、附墙杆连接耳板焊缝强度验算 (11) 六、塔吊附墙杆连接强度计算 (11) 七、附着设计与施工的注意事项 (13)

、工程概况: 1、工程项目情况: XX安置小区工程总建筑面积约为378890.1川(其中地上建筑面积为305876川,地下建筑面积为73014卅);地下1层,地上共有23个单体,16F-23F;建筑高度为52.8m-77.6m。本工程11#、13#为民用二类建筑,其它为民用二类建筑,钢筋混凝土框剪结构。质量标准为合格,且不少于3幢创泉州市优质工程。 本工程共使用10台塔吊,选用安装的塔吊为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产出厂的QTZ80H(8部)和QTZ601?(2部)塔吊塔式起重机。 2#塔吊QTZ8塔身中心到建筑物距离约5.22米。 2、参建单位概况: 工地名称:XX安置小区工程 建设单位:XX房地产开发有限公司 勘查单位:XX市水电工程勘察院 设计单位:XX市城市规划设计研究院 监理单位:XX监理有限公司 施工单位:XX集团总公司 工地地址:XX交汇处 3、塔吊情况: 2#塔吊采用广西建工集团建筑机械制造有限公司生产的QTZ80(TCT5512型塔吊。该塔吊标准节中心与建筑物附着点的距离为5220,根据建筑物的实际结构现初步确定附墙的附着方案,该方案采用3根拉杆对塔吊进行附着,附着杆与建筑物梁面上的连接钢板(厚20)用双面贴角焊缝焊接,焊缝高度h f=12,焊缝长度350,联接钢板通过8根①22钢筋固定在建筑物

塔吊附墙计算书.doc

编制单位:编制人:审核人:编制时间:

目录 一、塔吊附墙概况 二、塔吊附墙杆受力计算 三、结构柱抗剪切验算 四、附墙杆截面设计和稳定性强度验算

一、塔吊附墙概况 本工程结构高度53.4 m,另加桅杆 15 米,总高度 68.4 米。本 工程采用 FO/23B 塔吊,塔吊采用固定式现浇砼基础,基础埋设深度 -5.35m ,塔身设两道附墙与结构柱拉结:塔身升到12 标准节时,设第一道附墙于第 6 标准节(结构标高 23.47 米),塔吊升到第 17 标准节时,设第二道附墙于第14 标准节(结构标高42.8 米),然后加到第 23 标准节为止。 在加第二道附墙之前,第一道附墙以上有 17-6=11 个标准节,而第二道附墙以上塔身标准节数最多为 23-14=9 节,因此,第二道附墙设置之前第一道附墙受力最大。本计算书将对第一道附墙进行受力计算和构造设计。为简化计算和偏于安全考虑,第二道附墙将采用与第一道附墙相同的构造形式。 本工程计划使用金环项目使用过的塔吊附墙杆。根据塔吊与结构 的位置关系,附墙杆夹角较小,附墙杆与结构柱连接的予埋件分别 采用不同的形式。 本计算书主要包括四个方面内容:附墙杆及支座受力计算,结 构柱抗剪切及局部受压验算,附墙杆予埋件锚筋设计, 附墙杆型号选用。 二、塔吊附墙杆受力计算 (一)、塔吊附墙内力计算,将对以下两种最不利受力情况进行: 1、塔机满载工作,起重臂顺塔身x-x 轴或 y-y 轴,风向垂直于起重 臂(见图 1);

2、塔机处于非工作状态,起重臂处于塔身对角线,风向由起重臂 吹向平衡臂(见图 2)。 对于第一种受力状态,塔身附墙承担吊臂制动和风力产生的扭矩和附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 对于第二种受力状态,塔身附墙仅承受附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 以下分别对不同受力情况进行计算: (二)、对第一种受力状态,附墙上口塔身段面内力为: 弯矩: M=() 剪力: V=(T) 扭矩: T=12() , 则: 1、当剪力沿 x-x 轴时 ( 见图 a) , 由∑ M B=0,得 T+V*L1 -L B0’*N1=0 即: N 1=(T+ V*L 1)/ L B0’ =(12+*)/ =(T) 通过三角函数关系,得支座 A 反力为: R AY= N1*=*= (T) R Ax= N1*=* = (T) 由∑ M C=0,得 N3*L G0’ +T+V*=0

塔吊附墙方案

中洋·生态家园 塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:刘桂堂 审核人:宋培军 批准人:刘华 编制单位: 江苏江中集团 编制日期:2014年9月20日

塔吊附墙施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施 塔吊附墙施工方案 一、工程概况

建设单位:南通中洲置业有限公司 设计单位:南通中房建筑设计院有限公司 监理单位:江苏建达工程项目管理有限公司 总承包单位:江苏江中集团有限公司 南通中洋·生态家园工程位于南通市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8@100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。 塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。 四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

(完整版)塔吊附墙计算方案另附有附墙拉杆图纸DOC

塔吊 Q T Z80(T C T5512) 塔 吊 附 着 方 案 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

目录 一、工程概况: 0 1、工程项目情况: 0 2、参建单位概况: 0 3、塔吊情况: 0 二、编制依据: (1) 三、塔吊附墙杆结构图 (2) 1、拉杆1结构图: (2) 2、拉杆2结构图: (3) 3、拉杆3结构图: (4) 四、附墙杆内力计算 (5) 1、支座力计算 (5) 2、附墙杆内力力计算 (5) 五、附墙杆强度及稳定性验算 (7) 1、附墙杆1验算 (7) 2、附墙杆2验算 (8) 3、附墙杆3验算 (9) 4、附墙杆对接焊缝强度验算 (10) 5、附墙杆连接耳板焊缝强度验算 (11) 六、塔吊附墙杆连接强度计算 (11) 七、附着设计与施工的注意事项 (13)

一、工程概况: 1、工程项目情况: XX工程总建筑面积约为㎡(其中地上建筑面积为㎡,地下建筑面积为㎡)地下层,地上共有个单体, F- F;建筑高度为 m- m。本工程为民用二类建筑,其它为民用二类建筑,钢筋混凝土框剪结构。质量标准为合格,且不少于市优质工程。 本工程共使用台塔吊,选用安装的塔吊为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产出厂的QTZ80型(部)和QTZ6015型(部)塔吊塔式起重机。 #塔吊QTZ80塔身中心到建筑物距离约米。 2、参建单位概况: 工地名称:XX 建设单位:XX 勘查单位:XX 设计单位:XX 监理单位:XX 施工单位: XX 工地地址:XX 3、塔吊情况: #塔吊采用广西建工集团建筑机械制造有限公司生产的QTZ80(TCT5512)型塔吊。该塔吊标准节中心与建筑物附着点的距离为,根据建筑物的实际结构现初步确定附墙的附着方案,该方案采用3根拉杆对塔吊进行附着,附着杆与建筑物梁面上的连接钢板(厚20)用双面贴角焊缝焊接,焊缝高度h f=12,焊缝长度350,联接钢板通过8根Φ22钢筋固定在建筑物

塔吊附墙安装方法.docx

QTZ80(TC5610Z)塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况 : 工程名称:唐山付家屯城中村改造项目3#地块 监理单位:唐山金狮工程建设监理有限公司 工程地址:唐山市华岩路与丰源道交叉口 建筑面积: 170770.44 平方米,建筑物高度81.9 米,不在塔吊安装自由高度之内,302#、304#、 307#、308#塔吊需安二道附墙满足施工要求,车库、305#需安一道附墙满足施工要求。 附墙、顶升加节方案。 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、 法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。 (一)、塔吊安装附墙概况表 : 塔吊型号QTZ80 建筑高度81.9m 安装位置车库、 302#、304#、305#、307#、308# 附墙与建筑物距离5.5m 塔机安装高度m 附墙道数二道附墙(一道附墙) 附墙道数附墙高度安装时间

第一道20m年月日 三、预埋件的安装: 附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆 , 附着装置由框梁和三根内撑杆组成 , 框梁由M 24 螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架 , 附着框架靠建筑物两顶点处有三根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表: 序号名称规格型号单位数量 1专用扳手扭力扳手套2 2活动扳手10、12 寸把4 3大锤16 磅把4 4奶子锤 2.5 磅把4 5橇杆 1.2-1.5m根4 6替打大、中、小把3 7电工仪表万用表套1 8白棕绳50mφ16mm根2 9千斤头15mφ17mm根4 10千斤头8mφ13.5mm根2 11安全帽顶20 12安全帽根6

塔吊附墙的搭设与使用

6、塔吊附墙的搭设与使用 塔吊附墙不能与提升机构发生干扰。在塔吊附墙处,架体最底部的承力主框架在此断开,架体立杆和提升机构要避开附墙支撑。外架在升降至附墙时,停止升降,先增加一道横杆(斜杆)加固,再将障碍横杆(斜杆)拆除,爬架升降 过后,应立即恢复所拆横杆(斜 杆),升降时应设专人看守,专人 负责解除和搭设,确保升降安全 和支架整体性。塔吊附着处加固 示意图 7、同步系统 简述:本系统是严格按照《建 筑施工工具式脚手架安全技术规 范》标准研制而成的爬架升降预 警系统,可对附着升降脚手架(爬 架)各机位荷载进行超载、失载 预警和控制,确保整体升降同步 运行。优点:信号采集采用单一 双绞屏蔽线并接多个监测点与主 控器、PC机连接,远距离传输抗干扰能力强,免除施工现场多点多线连接,更加适应复杂工况。 (一)系统原理

该监测系统基于总线型RS485结构,由1~25路通道传感器、分控器(显示仪表、分控板)、主控器和PC机组成。系统可以同时监测25路信号,根据各通道所标定的数值进行动态显示、预警和控制。当有一路及一路以上通道荷载达到立即报警值时,系统主控器继电器工作(常开变常闭)启动中间继电器切断主控回路,保障运行安全。系统原理如图-1所示。 图1 系统原理图 主控器是整个系统的核心,负责每一通道的通讯控制。每一通道只有在连接到主控器后才能对该通道进行标定设置和正常的显示。PC 机用于各通道数据的监视和存储,每间隔1秒钟,保存一次数据,存储在软件所在目录下的record文件夹,每天创建一个新的数据记录文件。 注意:未连接到系统的通道将不提供报警监测;已连接的通道,如果断开,以断开时的重量作为报警判断值。 8、爬架平台的升降 爬架平台提升工艺流程图

塔吊附墙施工方案

兴平碧桂园·中央公园一期 塔吊附墙施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 广东龙越建筑工程有限公司 2019年4月21日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、住宅塔吊附墙布置 (4) 四、施工方法 (9) 五、附着设计与施工的注意事项 (10) 六、塔吊的附着的安装 (11) 七、安全保证措施 (11) 附计算书

一、工程概况 兴平碧桂园中央公园一期一标段位于兴平市广电路西侧,兴业路东段南侧,交通较为便利。我司施工范围内包括1#楼(32F)、2#楼(32F)、7号楼(18F)、8#楼(10F)、地下车库组成。由广东博意建筑设计院有限公司规划设计、广东龙越建筑工程有限公司总承包施工,陕西中基建设监理咨询有限公司,机械工业勘察设计研究院有限公司勘察。总建筑面积12.79万m2。 本方案为高层塔吊附着施工方案,本工程塔吊平面布置图,见下图:

二、编制依据 1、兴平碧桂园中央公园一期一标段结构图 2、兴平碧桂园中央公园一期一标段建筑图 3、本工程塔吊基础施工方案 4、塔吊平面布置图 5、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); 7、《建筑施工塔式机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010); 8、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 9、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008); 10、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) ; 11、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 12、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—2016 13、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 三、住宅塔吊附墙布置 根据本工程结构特点、结合结施图、建施图与塔吊使用说明书中的规定,对本工程塔吊附墙作如下布置: (1)1#楼塔吊附墙平面布置

QTZ80塔吊附墙

QTZ80塔式起重机 附 着 方 案 上海颐东机械施工工程有限公司

QTZ80塔吊附墙支撑计算及塔吊基础节强度验算 一、概况: 工程位于南通港闸区永和路与工农北路交叉口。由于安装位置有限,塔吊附墙距离与建筑物超过了出厂的规定设计要求(小于5米),本附墙中心距5米4。 根据说明书给出的技术指标和参数,分别取如下数据: S=200KN(合外力) Mn=300KN·m a=1205mmb=1475mm L1=4800mmL2=4800mmL=9600mm H=5800mm E=210Gpa δp=240Mpa [δ]=157MPa 只要计算出各杆所受的内力极大值,对设计撑杆进行稳定性校验即可。 一、三根支撑杆的内力极限值: 1)DF杆的内力极限值P1max (S a2+b2+Mn)* (L1-a) 2+(H-b) 2 P1max= 2H(L-b) =45.44KN 2) CF杆的内力极限值P2max [Sa2 (L1-2b) 2+(2aH-bL) 2+Mn(L1-2a)] (L1+a) 2+(H-b) 2

P2max= 2 b L (H -a) =97.3KN 3)CE杆的内力极限值P3max [S(L1L+H2)+Mn L2+H2] P2max= * (H-b) 2+(L2-a) 2 2L L2+H2*(b-H) =77.99KN 二、对三根支撑杆的稳定性校核 三根支撑杆都是采用∠63*63*6,∠40*40*4角铁及壁厚16mm钢板焊接制作(详见附图)。 两端为铰支。 取nw=2.0 (1)DF杆稳定性: CF杆的长度: L3= 5100mm i= I A П(D2-d2) = 64 П(D2-d2) 4 = D2+d2

塔吊附墙方案

塔吊附墙施工方案 一、工程概况 本工程分为F2、F3、F4栋共3栋,分别为地下一层、地上6~8层与地上8~10层的工业研发楼,地下室设有人防区,为平战结合人防地下室。本工程F2、F3、F4栋为二类高层建筑、耐火等级为一级;抗震设防等级均为7度。工程总用地面积为45016M2,地上建筑面积为95688M2地下室建筑面积为27873M2本标段总建筑面积约为 66363M2,F2 F3、F4栋均有一层地下室,层高为4.20M (5.00)M 地面以上首层为5.90 m 二层以上均为3.90 m。 F2、F3栋6~8层,建筑标高30.15~38.55m,F4栋8~10层,建筑标高37.95~46.05m。 根据工程需要,安装的QTZ6塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 塔式起重机设计规范》( GB/T13752-1992) 建筑结构荷载规范》( GB50009-2001) 建筑安全检查标准》( JGJ59-2011) 建筑施工手册》、《钢结构设计规范》( GB50017-2003) 《TC551跆式起重机说明书》

三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,F2、F3栋安装一道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面25米处安装;F4栋安装二道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面25米处安装,第二道在距塔吊基础平面40米处安装; F2、F3栋的附墙是在梁上增加900高的支墩,该支墩长是为900mm,宽为 300mm, 配筋为18①25,箍筋为①10@100 , F4栋的附墙采用原有的结构柱。具体位置见下图 塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,厂家提供的塔吊附墙杆采用二根18号槽钢拼成箱型结构,截面积为250*180,中间肋板采用-10*100*200钢板与槽钢焊接,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。

附着式塔吊附墙装置要求

附着式塔吊附墙装置 相关标签: ?附着式塔吊附墙装置 1、塔吊高度超过规定未安装附墙装置,扣10分 每台塔吊的性能、载重、受力等不同,因而附着的高度亦不同,一般塔吊的使用说明书都对附墙高度有明确规定,必须按规定严格执行。 2、附墙装置安全不符合说明书要求,扣3-7分 附墙装置的安装应注意以下六个方面: (1)附墙的形式有以下两种 附墙杆与建筑物的夹角以45度至60度为宜,至于采用哪种方式,要根据塔吊和建筑物的结构而定。 (2)附墙杆与建筑物连接必须牢固,保证起重作业中塔身不产生相对运动,在建筑物上打孔与附墙杆联接时,孔径应与联接螺栓的直径相称。分段拼接的各附着杆、各联接螺栓、销子必须安装齐全,各联接件的固定要符合要求。 (3)塔机的垂直度偏差,自由高度时,为3‰,安装附墙后为1‰。 (4)当塔吊未超过允许的自由高度时,而地基的承受力弱场合或风力较大的地段施工,为避免塔机在弯距作用下,基础产生不均匀沉陷,以及其他意外事故,必须提前安装附着装置。(5)因附墙杆只能受拉、受压,而不能受弯,故其长度应能调整,一般调整范围为200mm 为宜。 (6)塔机附墙的安装,必须在靠近柜架柱或现浇柱处。 3、附墙杆超过说明书规定长度无设计计算书,扣10分 附墙杆超过说明书规定长度后将有以下变化: (1)附墙杆所受的弯矩、扭矩将增大,需重新设计计算; (2)附着的形式也许会因受力的增大而改变; (3)建筑物的附着点因受力的增大,其强度也需重新设计计算。 4、内爬塔中固定不符合说明书要求,扣10分 内爬式塔吊一般安装在建筑物的内部,每隔1-2层楼需爬升一次,适用于框架结构的高层建筑施工。但施工完毕后,折装较为复杂,故现场极少使用这种固定方式。 内爬式塔吊的固定要根据建筑物内部结构来设计,不同的结构其固定千差万别,故必须严格按说明书的要求进行固定。

塔吊附墙方案.doc

一、工程概况 金晖家园一期工程位于北京市海淀区西直门外小村33# ,南临北二环路,西临学院南路,共分为丙1#、丙2#、丙3#住宅楼及汽车库四个单体工程。其中丙3#楼地上二十三层,屋面设备层一层,建筑檐高高度70.2米,标准层层高2.8米,十四层层高3.1米。结构施工阶段使用一台FO/23B塔吊,自由高度59.8米,基础顶标高▽-4.9米,由于施工需要,该塔吊最终高度近90米,超过自由高度时应先安装附墙,然后接长。 二、附墙高度 (一)第一次附墙 塔吊基础顶标高▽-4.9米,安装附墙时,墙体混凝土强度应达到设计强度80%以上,按照现场情况约需12天左右,该段时间将施工两个标准层,高度5.6米,要保持塔吊仍然能够使用,吊钩高度应较在施层高12米左右,所以第一道附墙高度不得高于59.8-4.9-5.6-12=37.3米,本工程十二层楼层标高▽30.75米 ,墙体距塔吊基础高度在35.65米至38.45米 ,因而选择附墙安装在该层楼层以上90cm处 ,塔高36.55米 ,楼高31.65米。 (二)第二次附墙 依据塔吊使用说明书 ,附墙以上部分塔身节数不超过15节 ,标准 节高度不超过45米 ,要满足本工程需要 ,还需进行二次锚固 ,选择二道附墙安装在十六层楼板以上90cm处 ,塔高48.05米 ,楼高43.15

米。 第二次锚固后 ,应拆除第一次锚固。 锚固示意图见附图一 三、附墙类型 本工程附墙选用塔吊使用说明书中标准的三杆式附墙杆系 ,拉杆示意图见附图二 ,锚固点埋件见附图三。 四、墙体强度验算 附墙处墙体砼标号C30 ,墙厚在十四层为240mm ,十六层墙体厚220mm ,配筋Ф12@200双排双向 ,。经查表C30砼f t=1.5N/mm2 按无配筋情况计算抗冲剪力: F t=0.6u m f t h o =0.6×2×(650+205+400+205)×205×1.5 =538740N 附墙与墙体夹角按60℃计算 F MAX合=(21270+28323)×9.8×sin60℃ =420898N < 0.8F t=430992N 在墙体砼达到80%设计强度后 ,即可安装附墙。 五、附墙步骤 1.总体步骤 预留孔洞脚手架搭设附墙就位垂直度调整附墙固定验收投入使用

塔吊附墙方案(完善)

江苏富园建设有限公司 江苏泗洪富园兰苑工程 19#20#14#2#3#塔吊附墙安装方案 安装单位:宿迁盛达工程机械租赁有限公司 编制人:从旭东 审核人:张庆兵 审批人:王建军 编制日期:

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 塔吊附着位置的确定 (1) 4 施工工艺技术 (3) 5 劳动力计划 (7)

塔式起重机安装方案 1工程概况 1.程名称:宿迁市泗洪县“富园新城 . 兰苑”工程 2.工程地点:宿迁市泗洪县富园新城兰苑 3.富园新城 . 兰苑,18+1层。 4.本工程建筑抗震设防烈度8度,耐火等级: 二级,地上建筑每层为一个防火分区,标准层面积为450.0m , 建筑类别二类高层居住建筑, 设计合理使用年限50年。 2 编制依据 1.1《塔式起重机使用说明书》 1.2 《塔式起重机安全规程》GB5144-2012 1.3 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》【建质[2009]87号】 1.4 塔式起重机的安装位置及平面布置图 3塔机附着位置的确定 3.1附着组成 塔吊附着楼建筑最大高度为65米,根据使用说明书,设三道附墙,附墙连接基座预埋在楼层底板梁上。附着装置由框粱、内支撑和三根拉杆组成。附着框架上的两个顶点处有三根附着撑杆与之交接,三根撑杆的端部有连接座与建筑物附着处的连接基座铰接。三根拉杆应保持在同一水平上,通过调节螺栓可以推动内撑杆顶紧塔身的四根主弦。 3.2附着位置确定 第二道附着在标高为28米的10层的底板梁上; 第三道附着在标高为44.8米的16层的底板梁上。

4 施工工艺技术 4.1附墙安装 1)先将附着框架套在塔身上,并通过四根内撑杆将塔身的四根主弦杆顶紧;通过销轴将附着撑杆的一端与附着框架连接,另一端与固定在建筑物上的连接基座连接。 2)每道附着架的三根附着撑杆应尽量处于同一水平上。但在安装附着框架和内撑杆时,如若与标准节的某些部位干涉,可适当升高或降低内撑杆的安装高度; 3)安装时应当用经纬仪检查塔身轴线的垂直度,悬出段以上其偏差不得大于塔身全高的3/1000,悬出段以下其偏差不得大于塔身全高的1/1000,允许用调节附着撑杆的长度来达到; 4)附着撑杆与附着框架,连接基座,以及附墙框架与塔身、内撑杆的连接必须可靠。内撑杆应可靠的将塔身主弦杆顶紧,各连接螺栓应紧固调整好后,开口销必须按规定充分张开,运行后应经常检查有否松动并及时进行调整。 4.2施工安全保障措施 1)所有参加作业人员都必须参加交底会,明确各自职责,遵守现场施工的各项安全规范及本工种安全操作规程 2)作业现场封闭,禁止无关人员通过和逗留; 3)塔吊司机,塔吊拆装人员以及塔吊指挥都必须持有当地市场劳动部门签发的特殊工种操作证。 4)严禁高空作业的工具和零件乱抛、乱放,严禁酒后作业,严禁带病作业,身体不适者作业前自行提出,立即换人; 5)严禁高空落物。 6)六级风以上严禁塔吊安装作业,四级风以上严禁塔吊顶升施工作业。 7)作业现场必须设置不小于20×20米的安全作业区。 8)任何人在作业中发现异常情况都有责任提出并立即停止作业,同时向技术负责人汇报,问题得到解决后方可允许继续。

塔吊附墙方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据2? 三、附墙布置及尺寸 (2) 四、支座力计算 ............................................................................................. 4 五、附着杆内力计算..................................................................................... 6 六、附着杆强度验算?8 七、附着支座与建筑物构件连接得计算..................................................... 8 八、附着设计与施工得注意事项9? 九、塔吊得附着得安装................................................................................. 9 一、工程概况 仁恒滨海半岛花园(D3地块)住宅工程坐落于珠海市唐家湾新城东部,情侣北路南段,总建筑面积约20。7万平方米(整体地下室、11栋高层及配套),A组团负责19、20、26、27、28、29号楼,B组团负责21、22、23、24、25号楼;建筑楼层地下1层,地上21-37层;建筑物高度67、675-112.675米。工程桩采用直径为500mm预应力高强度混凝土管桩及800~1200mm冲孔灌注桩;基础为承台基础。各栋号±0、000相对于绝对标高5.800m。根据工程需要,安装得QTZ80塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度得要求、 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:

塔吊附墙设置方案

塔吊附墙设置方案Revised on November 25, 2020

江苏吴江农村商业银行股份有限公司 综合楼工程 塔 吊 附 墙 设 置 方 案 编制单位:苏州第一建筑集团有限公司 编制时间:二〇〇六年六月二十日

江苏吴江农村商业银行股份有限公司综合楼 塔吊附墙设置方案 一、概况 江苏吴江农村商业银行综合楼建筑面积约26024m2,南北长度85.3m,东西长度33.7m,结构高度84.2m,建筑总高度101.6m。主楼地下室1层,地上19层; 裙楼地下室1层,地上3层。 塔吊采用QT80EA型塔机,安装在6轴以南、B轴以东(见下图),塔吊基础标高-3.10m。 塔吊位置平面示意图 二、塔机附墙设置 1.建筑物层高及逐层高度 江苏吴江农村商业银行综合楼一~四层层高为4.5m,五层层高为4.2m,六~十八层层高为3.7m,十九层层高为3.9m,屋顶花园层层高为5.0m,机房层层高为 5.0m。 2.塔吊逐节高度

3.塔吊附墙设置 根据施工需要,设置附墙六道,具体方案如下: 附墙前,塔机自由高度为37.500m(14节标准节×2.50m+2.50m),塔机基础标高为-3.100m,实际作业吊钩高度为34.400m,可作业至建筑物六层22.200m。 第一道:设置在建筑物五层18.000m处,位于标准节第9节。附墙设置后,可加节2节,塔机共16节标准节,塔机高度为37.50m+2.50m×2=42.50m,实际作业吊钩高度为39.400m,可作业至建筑物八层29.600m。 第二道:设置在建筑物八层29.600m处,位于标准节第14节。附墙设置后,可加节5节,塔机共21节标准节,塔机高度为42.50m+2.50m×5=55.00m,实际作业吊钩高度为51.900m,可作业至建筑物十一层40.700m。 第三道:设置在建筑物十一层40.700m处,位于标准节第18节。附墙设置后,可加节4节,塔机共25节标准节,塔机高度为55.00m+2.50m×4=65.00m,实际作业吊钩高度为61.900m,可作业至建筑物十四层51.800m。 第四道:设置在建筑物十四层51.800m处,位于标准节第22节。附墙设置后,可加节5节,塔机共30节标准节,塔机高度为65.00m+2.50m×5=77.50m,实际作业吊钩高度为74.400m,可作业至建筑物十七层62.900m。 第五道:设置在建筑物十七层62.900m处,位于标准节第27节。附墙设置后,可

塔吊安装及附墙方案

塔吊按拆施工方案 一、概况 工程建设概况一览表 永城建业联盟新城永城市产业集聚区中原南路 工程名称工程地址 二期路西 永城建东置业 建设单位监理单位商丘市建设监理有限公司 有限公司 新蒲建设集团有限公 设计单位施工单位河南永畅建工集团有限公司 司 工程主要功 住宅小区 能或用途 本工程为永城建业联盟新城二期,位于永城市产业集聚区中原南路路西:建筑以住宅为主。结构类型:框剪结构。结合工程实际需要每栋选用QTZ40型自升式塔吊,,臂长为46.8 米,与建筑物距离可满足施工要求及规 范规定。 二、塔吊基础 1、QTZ40型塔吊基础 QTZ40型塔吊生产厂家在使用说明书中已提供塔吊基础的尺寸,我们根据塔吊安装位置的地基承载力情况进行基础规划,给定边长为 6.10m,基础深度为1.2m,根据《QTZ40塔吊使用说明书》提供的数据,验算如下:非工作状态下:P1=550KN,P2=83KN,M=2450K?Nm, 为保持基础稳定,塔吊不致倾翻,在非工作状态下,作用于基础诸力 的偏心距 e 应满足下列条件:

e=(M+P2?h )/ (P1+G )≤ L/3 M — 作用于塔身的平衡力矩, M=2450KN?m , P1— 塔吊结构自重力, P1=550KN , P2— 作用于塔吊的水平力, P2=83KN , G — 基础自重, G=6.0×6.0 ×1.6 ×2.5 ×9.8=1411.2KN L — 塔吊 L=6.0m ,L/3=2.0 , h-- 塔吊基础厚度, h=1.6m , e=(2450+83×1.6 )/(550+1411.2)=1.32 ≤ L/3 ,偏心距 e 满足条件。 基础对地 δ地: 地=[2 ×(P1+G )]/3 ×L×C ≤ [ δ地] δ C=L/2-e=1.68 2, 根 据 本工程结 构 施工 说明,塔吊部位的 允 1.4N/mm δ 2 ≤ [ δ 地 ] 地 =[2 × ( 550+1411.2 ) ]/3 × 6.0 × 1.68=1.29N/mm 2。 =1.4N/mm 基础尺寸满。 基础底层素土夯 2kg/cm2。基础高出地面 100mm ,平面度为 2m m ,并开排水槽。加固 筋 贯 穿 两 土浇筑。塔吊与基础 16 根预埋锚栓。 - 2 -

塔吊附墙方案

! 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、附墙布置及尺寸 (2) 四、支座力计算 (4) 五、附着杆内力计算 (6) 六、附着杆强度验算 (8) { 七、附着支座与建筑物构件连接的计算 (8) 八、附着设计与施工的注意事项 (9) 九、塔吊的附着的安装 (9) #

一、工程概况 仁恒滨海半岛花园(D3地块)住宅工程坐落于珠海市唐家湾新城东部,情侣北路南段,总建筑面积约20.7万平方米(整体地下室、11栋高层及配套),A组团负责19、20、26、27、28、29号楼,B组团负责21、22、23、24、25号楼;建筑楼层地下1层,地上21-37层;建筑物高度-112.675米。工程桩采用直径为500mm预应力高强度混凝土管桩及800~1200mm冲孔灌注桩;基础为承台基础。各栋号±相对于绝对标高5.800m。根据工程需要,安装的QTZ80塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: . 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《QTZ80塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,安装五道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面25米处安装;第二道在距塔吊基础平面40米处安装;第三道在距塔吊基础平面55米处安装,第四道在距塔吊基础平面70米处安装,第五道在距塔吊基础平面85米处安装,第五道以上塔吊自由高度12米, 塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,厂家提供的塔吊附墙杆采用二根18号槽钢拼成箱型结构,截面积为250*180,中间肋板采用-10*100*200钢板与槽钢焊接,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。 【

3#塔吊附墙方案(正)

GD2201003 □0□4 聚龙QTZ80(6012)塔机附墙施工方案 工程名称: xxx 工程地点: xxx 施工单位: xxx 编制单位: 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日

聚龙QTZ80(6012)塔机附墙方案xxx花园AB区一期工程位于广州市xx区xx街xx路,由xxx设计院设计,建设单位为xx有限公司,监理单位为xx监理有限公司。 本工程为地下一层地上十一层~十八层钢筋硂框架结构,总建筑面积约8.9万平方米,地下层为车库,地上分为十一幢主体住宅既裙楼,1#楼、6#楼、7#、9#楼十五层,总高度59.1m,2~5#楼及10~11#楼十八层,建筑物高度为54m,11#楼层数为十八层,建筑物高度为54m,最高高度61.2m,地下室板底标高为-6.45m。 根据本工程建筑物平面特点:现场实际情况以及覆盖面等因素考虑,本工程拟安装三台塔式起重机,型号分别为中联QTZ80(TC6013-6)自升塔式起重机,臂长60米,五羊 QTZ63(5013)自身塔式起重机,臂长50米,聚龙 QTZ80(6012)自升塔式起重机,臂长60米。本塔吊为旧机安装,塔吊使用单位为xxxx建设公司,塔吊租赁单位为xxx建筑机械经营部,塔吊安装单位为广东xx建设物业发展总公司。 一、现场简介及说明 根据塔机说明书、现场平面布置以及施工需要,要安装附墙三道。第一道附着位置安装在塔高25.3m处,附墙以上自由高度为25m,按说

明书中的最大自由高度要求,然后根据施工需要在塔身高度37.3 m处安装第二道附着,最后在塔身高度49.3m处安装第三道附着,根据现场条件情况,塔吊的塔身离附着点垂直距离为4.7m,特编制此方案进行单独设计与说明。 二、预埋件选型和埋设 根据塔吊技术参数及楼层情况,附墙安装在25.3m; 37.3m; 49.3m处,预埋件安装在建筑物梁及柱上,梁截面为200×600m,该柱形状为异形柱,其混凝土强度为C30。塔吊附着预埋件选用400×260×20mm锚板,每块锚板设4根Φ30螺丝连接大梁钢筋,每根锚筋长不小于15d,锚入混凝土结构柱内,详见附图1《塔吊附着预埋件示意图》。 三、附着杆选型与安装 附着拉杆2选用2根160×75×9槽钢对拼而成,对拼槽钢上下两个侧面均用160×20mm厚钢板。详见附图2《塔吊附着拉杆》。 附着杆与外墙预埋件之间采用焊接连接,沿附着杆周边满焊,并在上下两个面加10mm厚助板焊牢加固。附着杆与塔身之间采用销子连接。 未尽说明之处,按聚龙QTZ80(6012)塔机说明书中的说明以及规范要求(包括钢结构的规范要求)进行施工。 四、附墙设计计算 三杆两附着点 Θ1=40.80°,Θ2=60.58°,Θ3=50.72° 第1次计算 当RX=123000,RY=0,M=305000,时

相关文档