文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气设备安全操作规程

电气设备安全操作规程

电气设备安全操作规程
电气设备安全操作规程

配电室电气安全规程

1 配电室值班人员必须取得劳动部门核发的“高压运行维修”操作证才可上岗,值班人员必须熟悉大厦的供电方式,供电范围等。

2 运行值班人员必须严格按照值班员职责和交接班制度执行。

3 值班人员每小时巡视一次变配电室设备运行情况,巡检内容主要有:

3.1 高压进线电压、电流是否正常。

3.2 高压各支路出线开关运行是否正常。

3.3 变压器运行声音、温度是否正常。

3.4 低压主进及各支路负荷仪表指示是否正常。

3.5 电容补偿器运行及补偿值是否正常。

3.6 三相负荷是否平衡,三相电压是否正常。

3.7 电站内电气设备表面应无浮尘,站内各角落无杂物。

3.8 电站内电气设备运行是否有异常及异味等。

3.9 直流屏运行数据应在规定范围内。

3.10 室内照明是否正常,应急照明是否正常,室内外通道是否畅通。

3.11 将相关情况写入《配电室值班记录》。

4 每月安排各班清扫配电柜,并检查设备状况,发现问题及时处理或报经理。

5 在高峰负荷和异常天气时,对电站内设备应进行特殊检查:

5.1 处于高峰负荷时,应检查电气设备的负荷和各电气联接部位的发热情况;

5.2 雷雨时,应检查电站周围墙面及屋顶是否有渗漏现象,如发现异常,应做临时处理并马上报告上级领导。

5.3 低压母线、设备或电气联接部位非超负荷产生的过热温度超过极限时,应先迅速停断次要负荷以控制温升,然后再停断缺陷设备的供电进行检修。

6 电气设备运行中发生异常情况时,值班员应迅速、正确地进行判断和处理,并及时上报;当发生威胁人身安全的情况时应先行紧急停电处理,然后立即向部门经理报告,并及时向停电范围内的用户做出解释。

7 对突发停电故障,严格按照《停电的应急预案》执行。

8 引用文件

8.1 《停电的应急预案》

9 相关记录

9.1 《配电室值班记录》

低压配电柜保养检修安全规程

1 停电检修前三天向部门经理提出,并说明停电时间、停电范围,经部门经理及主管副总同意后执行,并做好停电的准备工作,具体详见《停电的应急预案》。

2 正式检修前办理《工作票》、《操作票》,并由经理签发。

3 严格执行《工作票》、《操作票》的检修程序和布置。

4 采取保证安全的组织措施,认真执行工作监护制度。

5 采取保证安全的技术措施,实行停电、验电,挂装地线,悬挂

安全标志。

6 对要检修的设备进行放电,挂地线处理。

7 对设备进行清扫;对锈点进行处理;对接点进行紧固;对变形破损零件及时进行更换。

8 检修操作完毕后,应做检查测试,并做测试记录。确认恢复正常状态后,按《操作票》程序正式送电。

9 工作完毕后要填写工作记录。

10 注意事项:

10.1 必须有电气负责人或指定负责人在场监护、指导;

10.2 工作前必须验电;

10.3 检修人员必须会操作设备并熟悉设备的电气机械联锁情况;

10.4 清楚了解哪些线路为双路供电;

10.5 遵守工作完毕的检查制度。

11 相关记录

11.1 《工作票》

11.2 《操作票》

电容器操作规程

1 目的:所有值班人员能够正确操作电容柜,并保证功率因数在0.9以上,保证设备及人身安全。

2 操作程序:

2.1 正常运行时,由电容器柜上自动投切装置按照运行状况自动循环投切电容组。

2.2 正常停电操作时,应先拉开电容器组开关,后拉开各路馈电开关。送电时,操作顺序相反。

2.3 事故情况下,如突然停电,必须先将电容器组的开关拉开,以免突然来电时,电压过高超过电容器允许值。

3 注意事项:

3.1 电容器组开关跳闸后,在未查明原因前不准强行送电。

3.2 电容器组严禁带电荷合闸,电容器组再次合闸时,必须在断开电源三分钟后进行。

4 巡检制度:

4.1 电容器的巡查内容如下:

a.电容器外壳有无凹凸不平及鼓肚现象;

b.各接头接触是否良好,有无发热,变色现象;

c.电容器组有无异常响声或放电火花;

d.电容器有无异常气味。

4.2 巡查工作完成后,在《配电室值班记录》上做好记录。

5 维护保养:

5.1 运行中的电容器组,每年至少进行一次停电清扫、检查,其内容如下:

a.清理外壳、架构通风孔等上面的灰尘;

b.检查各紧固部位的螺丝有无松动;

c.检查保护装置情况是否完好;

d.检查空气开关及接触器的触头有无烧蚀现象。

5.2 全部工作完成后,在《设备检修保养记录》上做好记录。

6 相关记录

6.1 《配电室值班记录》

6.2 《设备检修保养记录》

干式变压器保养安全规程

1 检修人员在工作中严格执行《工作票》、《操作票》制度,按操作规程倒闸操作。

2 变压器外观清扫包括变压器的封闭外壳、视窗、色标,要清扫干净,无尘渍,并检查整体完好。螺丝紧固,接地良好。

3 测试绝缘阻值,高压侧对地、对零,低压侧对地、对零,高压对低压绝缘。

4 零地接线端子压接良好,牢固可靠。

5 母线排压接良好,牢固可靠,无变形、变色,清洁干净。

6 绝缘子清扫灰尘,整体应完好无裂痕。

7 检查分接抽头螺丝有无松动,并进行紧固清洁。

8 检修温度控制器、风机控制箱系统正常,清洁完好。

9 检修风机外罩、风扇线路工作正常。

10检修过程及相应数据记录在《设备维修保养记录》上。发现

问题及时处理和上报。

11 相关记录

11.1 《工作票》

11.2 《操作票》

11.3 《设备维修保养记录》

配电室高压柜保养安全操作规程

1 工作中应认真执行工作票制度,操作票制度、查活及交底制度、工作许可制度。工作监护制度、工作间断及转移制度、工作完成及送电制度以及调度规律制度等安全组织措施。

2 保养前由电气领班对工作性质、工作范围及停电范围做详细交底,并做好工作分工。

3 保养前将所有工具登记、检测、核对查清。

4 由当值人员填写《工作票》、《操作票》经理签字确认后进行倒

闸操作。

5 停电后对保养的设备进行验电、放电、挂地线、挂标示牌。

6 工作要求细致认真,不嬉笑打闹,工服穿戴整齐,衣兜内严禁装工具、杂物等。

7 保养范围包括:

7.1 高压电缆外观清扫。

7.2 高压柜内外清扫。

7.3 各接地螺丝紧固。

7.4 控制线紧固。

7.5 高压进出线电缆接头压接紧固。

7.6 高压真空断路器操作机构清扫、调整。

7.8 摇测高压电缆并记录,摇测完毕放电。

8 保养工作中,当值人员只做协助工作,并随时巡视系统运行情况。发现问题及时报告领班。

9 保养完毕后,拆除标示牌,临时接地线,清点现场工具和材料,不应有遗漏。

10 由工作负责人对工作范围进行全面检查,认为无问题后,宣布工作终结,全体人员撤离工作地点后,方可办理送电手续。

11全部工作完成后,由当班人员对全部工作及相关数据填写《设备检修保养记录》。

12 此项工作由工程部委托高压供电部门实施。

13 相关记录

13.1 《工作票》

13.2 《操作票》

13.3 《设备维修保养记录》

电机日常运行安全操作规程

1 新安装或长期停用的电动机启动前应做如下检查:

1.1 电动机基础是否稳固,螺丝是否拧紧,轴承是否缺油,油是否合格,电动机接线是否符合要求,绝缘电阻是否合格(合格值应不小于0.5MΩ/KV)。

1.2 电机及起动设备的金属外壳是否可靠接地。

1.3 启动设备工作是否正常。

1.4 检查三相电源是否有电,电压是否过低(Ue10%—5%)。

1.5 电机机壳是否清洁,电机周围是否有妨碍运行的杂物和易燃

物等。

2 电动机的日常检查:

2.1 监督电动机的发热情况。

2.2 监督电动机的电流额定值。

2.3 注意电源电压的变化。

2.4 注意三相电压和三相电流是否平衡(Ie10%—5%)。

2.5 注意电动机的运行振动情况。

2.6 注意电动机的声音和气味。

2.7 除上述各项外,运行中还应注意其周围的通风和环境卫生。

2.8 日常巡检时:要先用目测观看电机运行情况,电动机运转时不得触摸旋转部位,不得将异物距离电机过近等;其次,在电动机停止运转时巡检,不要用手直接盘车试转等。

配电室电气故障安全处理规程

1 运行中的电气设备发生异常情况时,值班员应迅速正确地进行判断和处理,分清事故情况,事故不明时,不应自行处理,以免事故扩大。

2 事故发生时,值班员应坚守岗位,必须沉着、迅速、准确地进行处理,未经慎重考虑不应自行处理。

3 在发生严重威胁人身或设备安全的紧急情况下,值班员有权先行处理,但事后必须报告上级领导,并将情况记录《配电室值班记录》。

4 用安全可行的方法保证正常设备的继续运行。尽量采取相应的措施对已停电的设备恢复供电。

5 处理事故时,除指挥者和有关人员外,其他外来人员应立即退出事故现场。

6 在事故处理过程中,值班员除积极处理外,还应有明确的分工,并将事故发生和处理的经过做详细记录在《设备故障登记表》内。

7 如遇交接班时发生故障,则应由交班的值班员处理准备接班的值班员做助手,待恢复正常后在进行交接班,若一时不能恢复,应得到领导同意后才能交接班。

8 当高压一路电源停电时(非本站故障时),应立即拉开失电进线断路器,再合母联,并严格按送电程序进行。

9 当高压双路停电时,应与上级供电部门联系,调查事故原因,并马上通知上级领导和大厦内有关单位。并做好相应的记录。

10 相关记录

10.1 《配电室值班记录》

10.2 《设备故障登记表》

动力系统故障处理安全规程

1 强电系统维修人员接到维修通知后迅速到达现场进行处理。,

2 故障点在设备控制柜内部及动力设备本身的检查:

2.1 检查控制回路故障时,对照线路原理图确定故障元件或故障线路,对故障元器件进行修复,故障线路与不能修复的元器件予以更换,并填写在《设备检修保养记录》上。

2.2 检查主回路故障时,应使用相应仪表工具对主回路线路及动力(电动机)进进行检测,确定故障原因,对动力设备(电动机)进行修复,故障线路与不能修复的动力设备(电动机)予以更换,并记录在《设备检修保养记录》上。

2.3 在修复中发现无法处理的问题及时报告经理。

3 在动力设备故障检修与处理过程中,应要求相关专业人员协助进行。

4 修复动力设备控制盘柜与电动机必须经仪表检测合格后,恢复

正常供电,对修复的动力系统线路与动力设备应监督运行15~30分钟。

5 相关记录

5.1 《设备检修保养记录》

机房供电系统操作规程

1 目的:正确操作检修风机、水泵的强电控制箱,保证人身及设备安全,延长设备使用寿命,保证大厦供电系统的正常运行。

2 范围:适用于大厦内所有空调机房、水泵房、风机房、楼道及水箱间等的配电柜的维护保养。

3 操作程序:

3.1 维修人员要熟悉掌握各机房位置、用途、强电控制箱的功能及设计参数。

3.2 维修人员必须使用电压等级相同的、合格的安全用具进行操作检查。

3.3 在对设备进行检查时,必须将与该设备连接的所有电源断开,停电检查时要挂标识牌。

3.4 停电后必须使用合格的验电器进行验电并逐相进行。在开关的两侧进行验电时,要先验低压侧,后验高压侧;先验下层,后验上

层。

3.5 对停电电缆线路进行验电时,要将电缆的电荷全部放掉直到验电器指示无电为止。

3.6 电器设备的指示灯和电压表只能作为参考,不能作为设备无电的依据。

3.7 检查人员必须在保证人身安全及设备安全的前提下才能进行操作。

3.8 操作人员应听从监护人员的指挥,监护人员在监护时不应做其它工作,监护人发现操作人不正确操作时有权令其停止工作。,

3.9 监护人要随时提醒操作人员的安全,需要工作转移时要设标识牌并妥善处理,以保证其它人员及电器设备的安全。

3.10工作终结后,应对现场进行清理并认真检查,在确认没有影响电器设备安全及人身安全的情况下方可送电。送电后要观察电器设备的运行情况,一切正常后方可离开现场。

3.11测量电流时,应正确使用钳形表,依次从大电流档位向小电流档位换档,测量过程中不可换档。测量时应使导线位于钳口中部,并使钳口紧密闭合,还应注意操作人员与带电部位的安全距离,以免发生触电危险。每次测量完毕后要把电流量程切换到高档位,以免下次使用时因未经选择量程就进行测量而造成仪表损坏。

3.12测量电压时应正确使用万用表,量程开关应选择在正确的电压档上并选择在较高的档位上,以免因误操作烧毁仪表。测量电阻时验断开被测物的电源,严禁带电测量。测量时还应注意不要触摸表

笔的金属部分。

3.13 强电箱检修时,严禁带电作业。

3.14 严禁连续启动大型电动机及大负荷的电器设备。

维修电工安全工作规程

1 维修电工除工作外应在指定岗位待命。

2 工作前用清楚了解工作任务的性质、范围及所需要的辅助工作。

3 工作前应检查工具外观、绝缘是否良好,测电笔需在有电的设备上确认为正常后才可使用。

4 登高作业时必须系好安全带,高梯要有人扶把,不得乱仍工具和材料,不得打闹嬉笑,确保高空作业安全。

5接到通知后,应迅速到达现场,如遇突然停电、跳闸等事故应马上赶到现场进行应急处理。

6需要停电应确定停电范围方可进行,停电后必须在停电的开关上挂标志牌。

7 工作中发现隐患和问题及时处理和上报。

8 维修人员应熟练掌握触电急救方法。

中央空调制冷机安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD491 中央空调制冷机安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD491 2 / 2 中央空调制冷机安全操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、开启冷却水泵、冷冻水泵及冷却塔的数量与开启制冷机组的数量相同。 2、所要开启的运转设备的进出口阀门应打开。 3、设备开启至关闭的时间间距不宜过短。 4、从开启冷却塔到开启制冷机组的时间不宜超过2分钟,否则容易造成制冷机组高压报警。 5、从关闭制冷机组到关闭冷却塔的时间不宜超过2分钟,否则也容易造成制冷机组高压报警。 6、开机顺序: 开启冷却塔→开启冷却水泵→开启冷冻水泵→开启制冷机组。 7、停机顺序: 关闭制冷机组→关闭冷却水泵→关闭冷却塔→关闭冷冻水泵。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

中央空调制冷机房安全操作规程

中央空调制冷机房安全操作规程 1. 开机之前检查管道、制冷剂是否有泄漏;检查机组的制冷剂压力,检查系统中的各处阀门是否处在正常的开启状态。 2. 检查冷却水塔的水量是否充足,不足时则需补水。 3. 冷水机组的开、停机顺序要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:冷水机组的开机顺序为:开启冷却塔风机开启冷却水泵开启冷冻水泵开启制冷机组冷水机组的停机顺序为:关闭制冷机组关闭冷却塔风机关闭冷却水泵关闭冷冻水泵注意:①停机时,制冷机组应在下班前半小时关停,冷冻水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。 4. 制冷机组的操作①开机前的准备工作1)确认机组和控制器的电源已接通。2)确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。3)确认末端风机盘管机组均已通电开启。②启动1)按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到接通的位置。2)机组将作一次自检,几秒钟后,一台压缩机启动,待负荷增加后另一台压缩机启动。3)一旦机组启动,所有的操作均未自动的。机组根据冷负荷的变化自动启停。③正常运行1)机组正常运行,控制器将监控电机电流和系统的其它参数,一旦出现任何问题,控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。2)在每12小时的运行周期内,应有专人以固定的时间间隔永久性记录机组运行工况。④停机1)只要将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到断开的位置,就可以使机组停机。2)为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源。5、风机、水泵的操作①冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵均为独立控制,开机前应确认电源正常,无反相,无缺相。②水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开。③风机、水泵必须按顺序启停。6. 如遇机器运行故障,则机器自动报警并停机,出现无法自动停机时,操作者应按下紧急按钮强行关闭机器,待机器停止后联系厂家负责排除故障。7. 每年定期清洗空气过滤网。检查氟利昂有无泄露,当发生泄露时可发现吸入与排出气压均下降,应及时联系厂家维修。 8. 长期不用空调时应排除循环泵、冷却泵及其管道内的水。防止冬季结冰和杂质沉淀堵塞管道。9. 离岗时应关好门窗,关闭电源,做好安全保护措施,非本岗人员不得擅自动用

安全操作规程执行情况

安全操作规程 安全生产操作规程目录 1. 施工现场综合规定 2. 机电设备操作规程 3. 电工操作规程 4. 电焊 工操作规程5. 机械维修工操作规程 施工现场的综合规定 1、在各作业班组进入工地后正式上岗作业前,项目部必须对班组职工进行“三级” 安全教育(班组教育、项目部教育、企业安全管理教育),并建立教育记录挡卡;如果由于安全技术交底不清楚、不全面,职工发生工伤事故,必须追究教育或交底人的责任。 2、各级安全教育具有针对性,对待各班组不可千篇一律,应付差使。 3、项目部要经常组织干部学习有关安全生产的法律、法规,学习规范和标准,学习安全技术操作规程等,通过学习达到熟练掌握和运用的目的。 4、要坚持开展每周星期一安全活动日活动,每次活动要有组织、有内容、有目的、有要求,一般可小结上周安全工作情况,根据本周工作情况提出和强调搞好安全工作的措施,同时也有针对性的选学一些安全操作规程;安全活动的目的、内容及具体安排,由项目部专职安全员负责,项目经理或其他管理人员不得占用安全活动日时间召开其它会议和进行其他工作。 5、对新入场的职工在分配工作之前,必须进行三级安全教育,,项目部进行专业安全技术规程及规章制度的教育,班组进行具体的安全教育工作。 6、凡要求持证上岗的特种专作业人员,项目部必须于当地劳动部门联系,进行安全技术培训,经考核取得特种作业人员操作证方可上岗;上岗前仍应进行安全教育和安全技术交底。 7、职工更换工种或从事第二工种作业时,项目部必须重新对其进行安全培训和安全规程的学习,并经考核合格后方可上岗。 8、施工当中采用新技术、新机具、新设备和新工艺方法时,项目部应对操作人员进行操作技术培训和安全技术教育,经考核合格后方可作业。 安全检查制度安全检查是消除事故隐患,预防事故,保证安全生产的重要手段和措施。为了不断改善生产条件和作业环境,使作业环境达到最佳状态。从而采取有效对策,消除不安全因素,保障安全生产,特制定安全检查制度如下:一、安全检查的内容:按照建筑部颁发的《建筑施工现场安全检查评分标准》,对照检查执行情况;基槽临边的防护;施工用电、施工机具安全设施,操作行为,劳动防护用品的正确使用和安全防火等。 二、安全检查的方法:定期检查、突击性检查、专业性检查、季节性和节假日前后的检查和经常性检查。三、项目部施工工地每周检查一次,

安全生产规章制度和操作规程评审和制度

安全生产规章制度和操作规程 修订和评审管理制度 一、目的 为了加强对安全生产规章制度和操作规程的管理,及时评审和修订,确保企业安全生产规章制度和操作规程的有效性、适用性和可操作性,制定本制度。 二、使用范围 本制度适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。 三、职责 总经理负责安全生产规章制度、安全操作规程的审批工作。 负责安全生产部门负责组织公司安全生产规章制度和安全操作规程的编制、评审、修订工作。 各部门制定本部门相关的安全生产规章制度,适时修订安全操作规程。 四、内容 评审和修订的时机和频次 4.1.1国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时; 4.1.2公司的管理体制、规模发生重大调整时; 4.1.3公司新工艺、新技术、新设备、新产品、新方法的投入使用时; 4.1.4当分析重大事故和重复性事故属规章制度原因引起时; 4.1.5当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺陷时; 4.1.6当上级管理部门提出相关整改意见时; 4.1.7 其他相关事项。

除上述情况外,正常情况下,每年一次对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订。 制度评审和修订的原则 4.2.1制度评审的区域包括:目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关支持文件、相关记录。 4.2.2注意把公司制度评审与部门制度评审相结合,将公司制度和部门制度评审结合起来,做到“审点带面”,从面推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学性。 4.2.3注意制度评审意见的建设性,不仅要找出制度制定、执行中的漏洞,更关键的是要提出客观/科学的建设性意见,要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。 4.2.4注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平。要根据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审,完善制度。 评审和修订的实施 4.3.1负责安全生产部门组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程的评审和修订。 4.3.2根据评审结果对公司相关制度出具修订草案,提交公司领导审批,并注明生效日期。 4.2.3公司领导审批后,将最新有效的安全生产规章制度和操作规程及时下发到各部门,并组织相关人员进行培训学习。

氟利昂制冷设备安全操作规程

氟利昂制冷机组安全操作规程 一、启动前的准备 设备在启动前的准备工作包括以下内容: (1)设备场地周围的环境清扫,设备本体和有关附属设备的清洁情况处理。 (2)电源电压的检查。 (3)制冷设备中各种阀门通断情况及液位的检查。 (4)能力调节装置应置于最小档位,以便于制冷压缩机空载启动。 (5)检查蒸发冷凝器上的水池是否有水,如果缺水要及时补水。 (6)确保油位的正确,视镜的1/8至3/8处。 (7)所有的温度控制设定在预期的运行温度值。 (8)确保没有液体制冷剂进入压缩机,液体是不可压缩的,并会损坏压缩机。 二、制冷设备的启动运行 制冷设备在启动运行中应注意对启动程序,运行巡视检查内容和周期以及运行中的主要调节方法作出明确规定,以指导正确启动设备和保证设备的正常运行。 (1)启动程序如下: (1)首先应启动蒸发冷凝器上的水泵和风机。 (2)每次启动一台压缩机,把压缩机的开关打在自动档启动运行,观察该压缩机在运行时有无异常情况,如有异常的声音立即关停该压缩机,进行检查,排查故障后再重新启动。通常出现异常的原因有: 1、冷冻油不足或过多; 2、机组安装或管理连接的不合理导致过多的振动; 3、压缩机液机。 (2)设备运行中巡视注意事项 设备启动完毕投入正常运行以后应加强巡视,以便及时发现问题,及时处理,其巡视内容主要是: 1、制冷压缩机运行中的油压、油温,轴承温度、油面高度; 2、冷凝器进口处冷却水的温度和蒸发器出口冷媒水的温度; 3、压缩机、冷却水泵、风机运行时电动机的运行电流,冷却水冷媒水的流量; 4、压缩机吸、排气压力值,整个制冷机组运行时的响声、振动情况。 (三)冷库化霜注意事项

空调机组工安全操作规程示范文本

空调机组工安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

空调机组工安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.开动离心通风机程序: (1)检查喷射室是否喷水(当湿度控制要求喷水时); (2)检查各个进风闸门和进风窗是否正常,然后根据有风 需要,将有关风闸打开,也包括出风手动直通风闸; (3)检三角皮带张力是否合适,并排除一切障碍开车的物 体; (4)接通电源,开动通风机,并检查通风机及其它电气设 备,以及电动机运转声音是否正常,出风量是否符合要求,如发 现有异常情况应立即关车进行处理。 2.关闭通风机程序:

(1)断开通风机电源,将配电箱的综合开关放在断开位置,停止喷射室喷水; (2)关闭直接通入室外的各风闸,以防止杂物进入调节器,并作好擦试清洁工作。 3.开动回风机程序: (1)检查进风和出风闸是否打开,并开动调节器的三联风闸; (2)接通电源启动后立即检查各连接处是否正常。 4.关闭回风机时,先检查回风机电源,再关闭调节器所采用的三联风闸。 5.开放加热器程序:

水冷冷水机组安全操作规程

水冷冷水机组安全操作 规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1目的 本程序规范水冷冷水机组的操作程序,保证空调机组安全有效运行。 2适用范围 适用于管理处水冷冷水机组的安全操作管理。 3职责 3.1值班员具体负责中央空调的运行管理,负责主机的开停机操作及机组运行时的监控。 3.2主管负责组织实施中央空调的运行管理,每月将运行情况和检修保养情况汇总,报工程技术主管。 3.3管理处主任负责中央空调管理工作的督促和检查。 4实施程序 4.1操作要求 4.1.1严格遵守《机房管理制度》和随机附带的《维护操作手册》要求,保证 安全运行。 4.1.2掌握中央空调系统各主要设备及管路系统的工作原理、构造和实际运行 状况,每隔一小时巡视检查各运行参数是否在规定范围内,并做好运行记录,保证数据准确无误。 4.1.3及时掌握外界环境温度和大厦内各部分空调负荷需求,合理调整机组、 水泵等投入运行的数量及有关参数,保证设备安全运行。 4.2开机程序 4.2.1检查上一班运行情况,选择要启动的机组(一一配对),并检查各供电 电源是否正常工作,切勿使主机控制器之电压高于正常电压10%,以免电路板损坏。电机电流要在合理范围:40%—100%。 4.2.2油位、供油温度(32—45℃)及油压(550kPa—850kPa)正常,无渗 油,颜色纯净。 4.2.3按要求分别开启要启动的冷水机组的冷却水电磁阀、冷冻水电磁阀和冷 却塔的进出水电磁阀。

4.2.4确认各阀门打开后,再开冷却水泵和冷冻水泵,并当冷却水入水温度大 于25℃时开冷却塔风机。 4.2.5观察冷冻水及冷却水出/入水之压力(或压力差)和温度;根据厂家要 求,调整手动阀门,将冷冻水出/入水压差及冷却水出/入水压差调至合适值,保证机组运行后,冷冻水及冷却水出/入水温差在5℃左右运行。 4.2.6上述步骤完成后,检查机组状态是否满足开机条件,确认后,按负载容 量选择运行主机,按启动按钮,低负载启动;稳定后再慢慢加载。 4.3中间巡视(隔一小时一次) 4.3.1运行时观察各主机参数(油位、油温、油压、蒸发压力、冷凝压力、冷 媒温度、出入水温度及压力等)是否在正常范围。供油温度:32—45℃,油压:550kPa—850kPa,蒸发压力:220kPa—350kPa,冷凝压力:600kPa —900kPa。 4.3.2巡检系统各设备是否正常工作,检查膨胀水箱及冷却塔水位是否正常。 4.3.3运行时冷冻水出水温度控制在7—12℃;若出水温度小于7℃或负荷(电 流百分比)低于50%达到半小时以上,则应手动停机,待出水温度升至 17℃时再开主机(冷冻泵不用停);若出水温度大于12℃且负荷(电流百分比)已达到100%并持续半小时以上,则应再开一台主机(或换开一台制冷量更大的冷水机) 4.3.4运行时冷却水入水温度控制在25—32℃;若入水温度小于25℃,持续半 小时以上,则可停开冷却塔风机;若高于32℃,持续半小时以上,则再多开一台冷却塔。 4.3.5冷却水出水温度比冷凝器冷媒温度高1—3℃;若高于3℃以上则应检查 冷凝器内的铜管是否结垢或水流量不足。 4.3.6冷冻水出水温度比蒸发器冷媒温度高1—3℃;若高于3℃以上则应检查 系统是否需充注制冷剂。 4.4停机程序 4.4.1把容量卸载到40%,先停主机再关油泵。 4.4.2主机停机三分钟后,再停冷却塔风机及冷却泵。

空调机组安全操作规程示范文本

空调机组安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

空调机组安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、空调操作工必须熟悉机器结构、工艺流程、事故 处理和安全知识。 2、空调运转时,必须按时进行巡回检查,机房内无 人时要锁门,无关人员未经许可禁止入内。 3、巡回检查时,发现故障应及时查明原因并设法消 除或处理,如故障不能消除,应立即关机,并通知检修人 员处理。 4、操作工必须密切连续监控空调的运转情况,做好 运行记录和交接班日志。 5、空调开机时,应先开风机,待风机运行正常后方 可送汽或冷水;停机时,应先关蒸汽、冷冻水,待机内温 度与室温差不多时,再停风机。

6、空调风机启动前,应先检查各风阀开关是否在规定位置。 7、若风机突然停止运转,应立即关蒸汽并打开机组上的检修门,让换热器内的热量排出,防止机组内部产生高温。 8、进入空调机内作任何工作,必须停机。 9、在空调机内使用临时照明,必须按规定接安全低压照明灯。 10、机组过滤器、疏水器应定期检查、清理,防止堵塞。 11、当发现风机或电机剧烈振动、有异声、轴承和机壳温度过高,电流超过额定值、换热器漏水、漏气、风阀突然关闭等情况时应立即停机。 12、若突然停电,应立即关闭机房总蒸汽门。 13、01风机在车间温度高于30℃时开。

氨机制冷机组安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD856 氨机制冷机组安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

氨机制冷机组安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 启动前的准备氨机操作工属特种设备操作工,应有持证上岗规定。 设备在启动前的准备工作包括以下内容: 1)设备场地周围的环境清扫,设备本体和有关附属设备的清洁情况处理。 2)电源电压的检查。 3)制冷设备中各种阀门通断情况及液位的检查。 4)能力调节装置应置于最小档位或“0”,以便于制冷压缩机空载启动。 5)制冷设备的排空处理。 6)检查油分离器中油位是否合适,应在上侧视油镜位置。 2 制冷设备的启动运行 制冷设备在启动运行中应注意对启动程序,运行巡视检查内容和周期以及运行中的主要调节方法作出明确规定,以指导正确启动设备和保证设备的正常运行。 2.1 启动程序如下:

中央空调机组安全操作规程

水源热泵中央空调机组安全操作规程 水源热泵中央空调机组安全操作规程,1、机组应专人操作、维护和保养,建立操作维护保养记录,操作人员至少每隔半小时到机组房巡查一次,保证空调循环水稳定在设置温度,以保证温度显示的准确及机组温度保护的安全性,水源热泵中央空调机组安全操作规程1、机组应专人操作、维护和保养。建立操作维护保养记录,并按要求认真填写。2、机组运行时,操作人员至少每隔半小时到机组房巡查一次,拖延时间不超过10分钟。3、运行制 水源热泵中央空调机组安全操作规程 1、机组应专人操作、维护和保养。建立操作维护保养记录,并按要求认真填写。 2、机组运行时,操作人员至少每隔半小时到机组房巡查一次,拖延时间不超过10分钟。 3、运行制冷/制热循环前,应确认转换阀门的状态是否正确,阀门开关是否到位,并注意检查阀门密闭性。 4、开机前检查电源是否缺相,电压是否平衡。水路及制冷管路有无渗水渗油。机组高压、低压压力是否在正常范围。井水、循环水、热水压力是否正常。 5、运行前严格确认水泵控制柜各水泵手自动状态,必须等到水泵正常运行后,蒸发器和冷凝循环水达到正常流量压缩机才能运行,否则可能造成机组严重损坏。 6、发现高压、低压压力保护动作,压缩机过载、过流、过热、机内开关保护动作,电源故障保护动作,水流开关保护动作,系统水温过低/过高保护动作,传感器故障等,都要立即停机,在故障未排除前不得强行开机运行,更不能擅自改动设备中的各种保护的设定值。 7、主机运行过程中严禁断开电源,防止对设备造成伤害。 8、每次停启的间隔为5~15分钟,且每小时的启动次数不得超过4次。多台机组并联运行时,应合理调整每台机组控制温度、启动时间,保证空调循环水稳定在设置温度,减少对电网冲击,实现合理化运行。 9、每月对配电箱所有压线螺丝紧固一遍,防止发生故障损坏电器元 件。 10、定期检查各保护开关性能,如:水流开关,电源保护器,高低压开关,油位油压差开关等。 11、定期对各压力表检查调校,保证数据准确。 12、定期对机组、水泵、其他设备做绝缘测试。 13、应经常检查各温度传感器是否脱落,以保证温度显示的准确及机组温度保护的安全性。 14、断电时间超过8小时以上,必须让油加热器预热8~24小时后方能开机运行(环境温度越低预热时间越长,冬季需24小时)。 15、每月检查并清洗水侧过滤管芯;检查管道中是否有空气以保持良好的换热效果和水质。 16、定期对机房内设备做保养维护,如:压缩机换油,水泵润滑,设备防锈,电线电缆检查,螺栓紧固,防震处理,清洁除尘等。

制冷岗位安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K2107 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 制冷岗位安全操作规程 标准版本

制冷岗位安全操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、运行前的检查 检查压缩机的供电线路是否接紧接好,检查接地线是否正确安装到位,检查电气控制柜的控制接线是否正确、接线端螺栓是否拧紧,各电控仪表电器是否安装正确、齐全、有效,检查压缩机能否用手盘动(应盘动自如,无卡阻现象),检查各自安全保护断电器,检查油分离器中油位是否合适,油分离器内的正常油位在上侧视油镜与下侧视油镜之间,检查油泵的旋转方向是否正确,按油泵启动按钮油压建立在0.5-0.6Mpa,检查水泵的启动,停止按钮及指示灯是否正常,检查水泵转向;

二、开机 检查油分离器中油位是否合适,打开吸排气截止阀,手动旁通阀,打开油路系统上的所有阀门,打开蒸发器、冷凝器、油冷却水泵,在主机开启运转时应缓慢增载,调节压缩机能量在30%左右,当油温达到40%后可增载至100%,但要保证电机不过载; 三、运转 调整热力膨胀阀,建议过热度为3-5℃,顺时针旋转调整杆,将增加过热度每圈约0.3-0.5℃,观察并记录吸气压力、吸气温度、排气压力、排气温度、喷油压力、喷油温度、蒸发器出水温度等数据; 在机组运转中出现异常时,可按下控制台上的急停按钮紧急停机,如果由于某项安全保护动作自动停机,一定要查明故障原因后方可开机,决不能随意采用改变调定值的方式再次开机,机组可根据冷冻水出

空调机组使用标准操作规程完整

空调设备使用标准操作规程 1. 目的 建立空调机组设备使用标准操作规程,使设备的操作规范化,确保房间的温湿度达到恒温恒湿以及洁净度的要求。 2. 范围 适用于本公司JK-1、JK-2、JK-3空调机组设备的操作。 3. 职责 岗位班长、操作者对实施本规程负责。 4. 标准要求 4.1. 编制依据:《维克空调自控系统说明书》(包含模块化风冷式冷、热水机组,和组合式空调机组)、《BHD系列电机加湿器使用说明书》。 4.2. 设备描述及基本参数: 4.2.1. 用途:控制房间的温湿度达到恒温恒湿的要求;控制房间的洁净度达到恒定的洁净度要求。 4.2.2. 工作原理: a) 空气通过初效、中效、高效过滤器三层过滤,达到净化空气的目的。同时,整个系统处于密闭状态,确保达到既定的洁净度要求。控制过程是通过回风温度设定值来控制表冷水阀开启和电加热的开启,通过湿度设定值来控制加湿器的开启和关闭,达到恒温恒湿的目的。同时本系统可以非常直观的在触摸屏上监视到回风温湿度,机组各个段位工作状态以及风机的工作状态等等。

4.2.3. 设备组成: 新风段、初效段、表冷段、加热段、加湿段、送风段、中效段、均流段、回风段。 4.2.4. 净化空调机组操作前准备: a) 启动时先打开主控制柜电源,并查看电压是否正常。 b) 检查空调机组转换开关是否在远程位置。 c) 检查空调机组上的设备是否都正常供电,处在待机的工作状态。 d) 检查触摸屏上的报警画面,是否有设备报警,不能正常启动,及时处理。 e) 检查空调机组管道的手动阀门是否都处在正常位置。 f) 检查电气控制线路是否正常,水,气管道通畅。 g) 检查臭氧发生器开关是否关闭。 h) 检查水泵阀门是否关闭。 5 系统操作规程 5.1. 手动控制: 5.1.1 空调机组的手动操作 a) 启动过程先启动控制显示屏启动,查看参数是否符合生产要求(温湿度生产要求,见附表一)。若参数不符合生产要求,点击用户登录界面,按照所给权限,输入相应密码,进行参数设定界面进行修改。然后点击启动设备,注意的是机组启动过程中,需相隔2分钟方可启动下一台空调机组设备,避免设备启动瞬间负荷过大,引起超负荷断电的情况。 附表一:

中央空调制冷机安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A72401 中央空调制冷机安全操作规程标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

中央空调制冷机安全操作规程标准 范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、开启冷却水泵、冷冻水泵及冷却塔的数量与开启制冷机组的数量相同。 2、所要开启的运转设备的进出口阀门应打开。 3、设备开启至关闭的时间间距不宜过短。 4、从开启冷却塔到开启制冷机组的时间不宜超过2分钟,否则容易造成制冷机组高压报警。 5、从关闭制冷机组到关闭冷却塔的时间不宜超过2分钟,否则也容易造成制冷机组高压报警。 6、开机顺序: 开启冷却塔→开启冷却水泵→开启冷冻水泵→开

制冷工和空调工安全操作规程

氟制冷压缩机安全操作规程: 对不同类型的制冷装置、不同的工况条件,结合制造厂的使用说明书,必须制订制冷 压缩机及有关设备的安全操作规程、有关设备保养和维护检修制度。在这里,我们对 常用的R -12、R -22制冷压缩机的“开车前准备、开车及仃车操作”作如下介绍: (一)开车前准备: 1检查三相电源,电压是否正常; 2检查曲轴箱油位是否在1/2 正常位置; 3检查自动控制器件是否在正常启动位置,对有能量调节装置的机组,应将油分配手柄对准“ 0” 位; 4启动水冷冷凝器使用的冷却水水泵与冷却塔的风机电动机,并检查其工作情况;或启动风冷冷凝器使用的风机电动机,并检查其工作情况; 5检查压力表读数,同时检查当时机房环境温度并核算其饱和压力读数。 (二)开车: 1按“启动”按钮,启动制冷压缩机; 2检查电动机的工作电流与温升在规定范围内; 3制冷压缩机无杂音、无敲击声,如果有“液击” 声应立即仃机检查; 4检查油压,应比吸汽压力高1.5~3.0公斤力/C m2( 0.15~0.3MPa); 运行中按制冷压缩机正常工作标志的要求进行检查 (1)吸汽温度不超过15C;

(2)排汽温度不超过:对R-12为125C ;对R-22为145C。 (3)高压压力:对R-12来讲,正常不超过12公斤力/C m2( 1.2MPa );最高不超过14 公斤力/C m( 1.4MPa );对R-22来讲,正常不超过16公斤力/C m( 1.6MPa );(水冷)最高不超过18 公斤力/C m( 1.8MPa )(风冷)最高不超过23 公斤力/C m (2.3MPa )。 ( 4)曲轴箱油位在1/2 左右,平稳无泡沫; (5)油温不低于5C,不超过70C。 (三)仃车: 1按“仃车” 按钮,仃止制冷压缩机运转; 2仃机15~20分钟后,仃水冷冷凝器使用的冷却水水泵与冷却塔的风机电动机,或仃风冷冷凝器使用的风机电动机; 3检查自动控制装置的信号指示是否正常; 4如果冬季仃车,气温较低时,必须将存水放尽,以防冻坏机器设备; 5制冷压缩机的开车与仃车,必须作好详细记录。 二、三工质多缸高速单级逆流式系列制冷压缩机安全操作规程: (一)开车: 1搬动联轴器2~3周,检查运转部分是否正常; 2检查曲轴箱油位是否在1/2 正常位置; 3向水冷冷凝器和汽缸夹套供冷却水;

空调设施安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L5646 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 空调设施安全操作规程 正式样本

空调设施安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 [一]空调机组 1.开动离心通风机程序: (1)检查喷射室是否喷水(当湿度控制要求喷水时); (2)检查各个进风闸门和进风窗是否正常,然后根据用风需要,将有关风闸打开,也包括出风手动直通风闸; (3)检查三角皮带张力是否合适,并排除一切障碍开车的物体; (4)接通电源开动通风机,并检查通风机及其它电气设备,以及电动机运转声音是否正常,出风量是

否符合要求,如发现有异常情况应立即关车进行处理。 2.关闭通风机程序, (1)断开通风机电源,将配电箱的综合开关放在断开位置,停止喷射室喷水; (2)关闭直接通入室外的各风闸,以防止杂物进入调节器,并作好擦拭清洁工作。 3.开动回风机程序: (1)检查进风和出风闸是否打开,并开动调节器的三联风闸; (2)接通电源,启动后立即检查各连接处是否正常。 4.关闭回风机时,先断开回风机电源,再关闭调节器所采用的三联风闸。 5.开放加热器程序:

安全生产管理制度及操作规程评审、修订制度

编号:SM-ZD-82717 安全生产管理制度及操作规程评审、修订制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全生产管理制度及操作规程评 审、修订制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、目的 为了加强对安全生产制度的管理,及时评审和修订安全生产制度,确保安全生产制度的适宜性和有效性,制定本制度。 2、适用范围 本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。 3、职责 (1)安全环保部负责组织有关部门制定、评审、修订公司级的安全生产规章制度和操作规程。 (2)各专业部门负责制定、评审、修订本部门的安全生产制度和操作规程,形成初稿。 (3)安委会办公室负责组织有关人员对制定或修订的安

全生产制度和操作规程初稿进行会签,形成会签意见。 (4)总经理负责安全生产制度和操作规程的发布实施。 4、控制程序 4.1制定 (1)安全环保部组织制订公司级的安全生产制度,形成初稿报安委会办公室,安委会办公室组织相关人员进行会签,形成会签意见,安全环保部根据会签提出的修改意见,对初稿进行修改,形成审批稿。 (2)各专业部门负责制定本部门的安全生产制度和操作规程,形成初稿报安委会办公室,安委会办公室组织相关人员进行会签,形成会签意见,部门根据会签提出的修改意见,对初稿进行修改,形成审批稿。 (3)审批稿经总经理审批后,发布实施。 4.2评审 1)评审的频次:正常情况下,每三年组织评审一次;当出现以下情况时,可随时组织评审。 (1)安全生产的法律、法规发生变化; (2)生产装置和工艺技术发生重大变化;

氟利昂制冷机组安全操作规程(最新版)

氟利昂制冷机组安全操作规程 (最新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0151

氟利昂制冷机组安全操作规程(最新版) 1目的 为规范技术部所有仪器设备的操作、维护保养和统一管理,促进安全作业的规范化、制度化。 2范围 本规程适用于本厂氟利昂制冷机组的安全操作及保养方法。 3职责 3.1仪器管理人员负责所有仪器设备的定期维护、保养和统一管理。 3.2操作人员负责仪器设备的日常安全使用、清洁卫生和填写使用记录。 4操作规程 4.1操作前安全检查

4.1.1操作人员上岗前必须经过培训,熟练掌握本设备的操作规程和安全守则,禁止独立作业。 4.1.2操作人员必须按照规定穿戴好劳保防护用品,禁止穿拖鞋不戴工帽进入操作间。禁止疲劳作业。 4.1.3检查机组是否充分接地,控制箱连接导线有无裂纹、破损,各仪表是否正常,机组各构件螺栓是否紧固,发现异常要及时报告维修,严禁图方便危险作业。 4.2开机前准备 4.2.1检查压缩机的油位是否达到规定的要求。各压力表阀是否开启。冷凝器连接安全阀的截止阀是否打开(此截止阀除了检修安全阀之外,不准关闭)。 4.2.2打开系统管路中的全部阀门(压缩机吸、排气截止阀除外)。 4.3压缩机的启动和动转 4.3.1向冷凝蒸发器供水,开启水泵。 4.3.2启动压缩机,利用排气压力将油压升高,电磁阀开启润滑

中央空调机组安全操作规程示范文本

中央空调机组安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

中央空调机组安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、操作规程 1. 开机 1.1 开机前应先检查[CHECK]操作控制面板的旋转 开关置关机[OFF]。再检查[CHECK] 冷却塔的循环水,进水管与出水管的水阀是否打开。 1.2 打开空调电源开关与水泵冷却塔电源开关。 1.3 将旋转开关一步一步向制冷[COOL]方向打开; 按顺序打开风机[FAN],运行灯亮(绿 色);打开制冷[COOL],运行灯还亮表示正常运 行。反之,红灯亮(即保护装置动作),表示运行不正常,请 立刻关掉旋钮开关置OFF停机。 1.4 调节温控旋钮,调至所需温度止。

2. 停机 2.1 将温控按钮转至中间区[THERMO]。 2.2 关掉旋转开关,按顺序关掉制冷[COOL]→风机[FAN]→停机[OFF]。 2.3 关掉空调电源开关与水泵冷却塔电源开关。 二、维护与保养 1. 每天清洁一次机组表面,检查通风密封性和隔热性材料的完整性。 2. 每周检查一次机器关键部位、电气马达并及时添加润滑油。 3. 每周清洗一次空气过滤器,以保证净化车间的洁净度。 4. 每半年清洗一次冷却水塔,包括循环水管道和散热管道。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan

氟利昂制冷机组安全操作规程

行业资料:________ 氟利昂制冷机组安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

氟利昂制冷机组安全操作规程 1目的 为规范技术部所有仪器设备的操作、维护保养和统一管理,促进安全作业的规范化、制度化。 2范围 本规程适用于本厂氟利昂制冷机组的安全操作及保养方法。 3职责 3.1仪器管理人员负责所有仪器设备的定期维护、保养和统一管理。 3.2操作人员负责仪器设备的日常安全使用、清洁卫生和填写使用记录。 4操作规程 4.1操作前安全检查 4.1.1操作人员上岗前必须经过培训,熟练掌握本设备的操作规程和安全守则,禁止独立作业。 4.1.2操作人员必须按照规定穿戴好劳保防护用品,禁止穿拖鞋不戴工帽进入操作间。禁止疲劳作业。 4.1.3检查机组是否充分接地,控制箱连接导线有无裂纹、破损,各仪表是否正常,机组各构件螺栓是否紧固,发现异常要及时报告维修,严禁图方便危险作业。 4.2开机前准备 4.2.1检查压缩机的油位是否达到规定的要求。各压力表阀是否开启。冷凝器连接安全阀的截止阀是否打开(此截止阀除了检修安全阀之外,不准关闭)。 第 2 页共 7 页

4.2.2打开系统管路中的全部阀门(压缩机吸、排气截止阀除外)。 4.3压缩机的启动和动转 4.3.1向冷凝蒸发器供水,开启水泵。 4.3.2启动压缩机,利用排气压力将油压升高,电磁阀开启润滑油进入压缩机补油(从压缩机视油镜注意观察补油是否正常)。 4.3.3逐步增加负荷。 4.3.4小心开启压缩机吸气截止阀,注意吸气压力,防止液态制冷剂进入压缩室。 4.3.5压缩机启动后,根据需要库温调整热力膨胀阀,节流阀。 4.3.6检查排气压力、冷凝压力、蒸发压力、排气温度、油温、吸气温度、蒸发器出口过热度、电流、电压、机器各部位温度以及机器运转声响是否正常。在运转工况未稳定前操作者应注意上述情况,并不断加以调节。发现异常要立即停机检查,排除故障方可继续工作。 4.4停机 4.4.1关闭氟泵和供液截止阀停止向蒸发器供液,当蒸发压力降至0Mpa(表压)左右时,将能量级调到0位(若为自动能量调节,可自选动作)。 4.4.2关闭压缩机吸气截止阀,停止压缩机,关闭排气截止阀。 4.4.3停止冷凝蒸发器水泵,(蒸发冷在冬季使用时,停机后应注意储水槽放水以免结冰冻坏水泵)。 4.4.4切断电源。 4.5填写《仪器设备运转记录表》。 5维护保养 5.1压力试验时严禁使用燃气体进行。 第 3 页共 7 页

中央空调机组安全操作规程

编号:SM-ZD-30955 中央空调机组安全操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

中央空调机组安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、操作规程 1. 开机 1.1 开机前应先检查[CHECK]操作控制面板的旋转开关置关机[OFF]。再检查[CHECK] 冷却塔的循环水,进水管与出水管的水阀是否打开。 1.2 打开空调电源开关与水泵冷却塔电源开关。 1.3 将旋转开关一步一步向制冷[COOL]方向打开;按顺序打开风机[FAN],运行灯亮(绿 色);打开制冷[COOL],运行灯还亮表示正常运行。反之,红灯亮(即保护装置动作),表示运行不正常,请立刻关掉旋钮开关置OFF停机。 1.4 调节温控旋钮,调至所需温度止。 2. 停机 2.1 将温控按钮转至中间区[THERMO]。

2.2 关掉旋转开关,按顺序关掉制冷[COOL]→风机[FAN]→停机[OFF]。 2.3 关掉空调电源开关与水泵冷却塔电源开关。 二、维护与保养 1. 每天清洁一次机组表面,检查通风密封性和隔热性材料的完整性。 2. 每周检查一次机器关键部位、电气马达并及时添加润滑油。 3. 每周清洗一次空气过滤器,以保证净化车间的洁净度。 4. 每半年清洗一次冷却水塔,包括循环水管道和散热管道。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

相关文档
相关文档 最新文档