文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大口井施工方案

大口井施工方案

大口井施工方案
大口井施工方案

大口井降水施工方案

概况

工程名称:天津老城厢1号地块住宅楼

建设地点:天津市南开区老城厢东至城厢中路、西至凤秀路、

南至北城街、北至北马路

建设单位:天津市中新华安房地产开发有限公司

设计单位:天津华厦建筑设计有限公司

天津市建筑设计院

监理单位: 天津市国际建设工程监理公司

施工单位:天津市武清区明路钻井工程队

本工程位于天津市南开区老城厢繁华地段,东至城厢中路、西至凤秀路、南至北城街、北至北马路。由11幢单体住宅楼和

1幢公建楼及1幢地下车库组成。建筑地上1#、2#、3#、4#、

11#、12#楼30层,5#楼20层、6#楼27层、7#楼23层、8#楼

28层、9#楼26层、10#楼33层、地下二层,地下车库为一层,共计总建筑面积为229767m2,均为剪力墙结构。

1.井点布置

根据设计图纸,基坑采用大口井坑内降水,采用无砂混凝土井管,直径700mm,管径500mm,井深12m-16m。

2.井点设计

全孔下入无砂水泥砾石滤水管,滤水管直径500mm,滤水管外侧均匀回填φ3-5mm过滤石硝,滤水管内下入潜水泵。

3.抽水方案设计

采用潜水泵连续抽水,经沉淀池沉淀后排入排水系统。排水布置如图示意。

大口井串联排水示意图

4.工作量计划总计1438米

5.设备与人员配备

人员配备根据实际需要,每台钻机配5人,排水值班人员配置8人。

6.施工进度与计划与保证措施

●工期本次降水工程计划于8月12日开始打井时间为15天,

排水7-10天后开挖基槽。

封井时间根据结构工期,计划安排在地下室顶板施工完成后填土完毕封井。

●实现工期目标的保证措施

1.加强施工调度,做好实际施工纪录,积累计划管理信息。

2.落实各项施工准备,保证各种资源的正常供应。

3.材料供应保证:及时做好各类材料的计划,按工程进度调配材

料供应,加强周转材料管理,按计划及时组织周转材料设备的

进出场,并做好对方整齐,现场无散落。

4.设备供应保证措施:根据施工进度计划,调配设备进出场。

5.劳动力保证措施:合理调整劳动力的投入,确保施工的正常进

行。

7. 质量保证措施

1.大口井主要质量控制技术参数标准

2.井降水施工工艺

工艺流程

8. 施工安全及注意事项

1、降水用的每只配电箱应做好重复接地,且必须放在箱架上。

2、维修线路时应切断电源,不得带电作业,并挂出警示标志。

3、维修水泵时应在切断三级箱的漏电保护器后进行,专人监护

三级箱。

4、清除水泵内的污物时,应先切断电源,专人监护配电箱。

5、降水期间,降水井井口应做井盖,以防人员坠落和异物进入井内,影响降水。

6、在基坑内的所有降水用电线路应设套管,防止硬物损伤后漏电。

沿基坑四周布置的线路可以沿防护栏杆架空设置,但是应做好

防护栏杆的接地保护,防止触漏电的发生。

9.文明施工及环保措施

将地下污水排入市政管网前首先进行三级过滤,并根据市政污水管理局批复的临时排水许可证的要求排入相应的污水井。严禁将污水排到路面上。

10. 施工工艺

●大口井施工

施工准备确定孔位确定泥浆池位置开挖井位探坑开挖泥浆池挖好泥浆沟接通水源接通电源。

●施工工艺:(1.)机器就位将钻机放置于井位上,使钻具的

顶端

对准井位的中心点。将钻机底座用水平尺找平,以保证钻孔的垂直。

( 2.)成孔机器就位后开始进行钻孔,钻空直径不小于

600cm。钻具要匀速下放,钻进时使用循环泥浆护壁, 根据在天

津地区多年施工经验,使用在钻进过程中自然形成护壁泥浆,完全可以满足施工要求。泥浆比重保持在1.3---1.4之间。钻进深度达到要求后,进行清孔施工,用清水将孔内泥浆换出。

孔底沉渣不应超过30cm,泥浆比重应小于1.2。钻孔结束,泥浆经沉淀后清水排入污水管道,余浆用罐车外运。

( 3.)下滤管回填滤料使用500cm外径的无砂水泥管。用木板作为井底以封闭底部,木板与无砂管用竹片与铅丝绑扎连接,用钢丝绳吊放于孔内,再依次连接无砂管,接口处均用竹片铅丝绑扎牢固。回填滤料前必须将成孔滤管稳固于井孔中央,防止斜孔发生。滤料使用0.3—0.4cm碎石,含粉末量不应超过2%。均匀填入孔内。

( 4.)洗井及清理将潜水泵用铅丝悬吊直接放入井底,将井孔内泥浆排出,排空后将水泵停止,待井内水位自然恢复到井深的1/2时再开启水泵排空。如此反复2---3次洗井完毕。将施工面清理整齐。

降水施工

(1.)降水准备选用QY-6-22型潜水电泵?50消防水带四芯橡套电缆博群安全开关箱。

(2.)排水系统准备地面做排水沟或排水管与沉淀池相连,井水经沉淀后排入市政排水系统。也可以井与井串联,倒入沉淀池。

(3.)水泵的安装与运转将水泵与水带连接用铅丝绑扎牢固,

并用铅丝悬吊水泵放于井内,距离井底一米,以防泥沙沉淀淤

积水泵。接通电源使水泵运转。

(4)抽水与观测水泵开启后为保证降水效果要始终保持井内

水位不再上升,根据实际情况确定水泵运转时间,或安装水位

自动装置自动开启水泵。定时观察水位下降情况,及时与甲方

沟通。水位观测可通过观测井直接测量,也可在降水井内估测。

(5.)降水井的保护施工当中降水井的保护非常重要,需要甲

方及相关单位相互配合,我方会加派人员看护,做好清理维护

工作。

(6.)施工过程中水泵的运转在施工过程中及时调整水泵的输

水线路及供电线路,既保证不影响施工,又要使水泵正常运转

确保工作面不出现积水。

(7.)基槽内明水的处理施工中雨水,养护水,地表水,及其

他未知水源都会造成工作面出现积水,这就需要有排除明水的

设施。在基坑内设集水坑,通过排水系统排除明水。

11.附图井点平面布置图

水位观测表

管井降水水位观测记录表

综合楼大口井施工方案

综合楼大口井施工方案 郑州倍利车轮有限公司新建年产75万件 钢制车轮项目综合楼 降 水 专 项 施 工 方 案 编制单位:郑州弘业建筑工程有限公司 编制: 审核: 审批: 2013年8月20日 目录 第一章编制依据 .................................. 3 第二章工程概况 ................................... 3 2.1工程概 况 ...................................................... 3 2.2地质情况 .....................................错误~未定义书签。 2.3场区地下水位及类型 ............................................ 5 第三章大口井降水方案设计 .......................... 5 3.1 降水方案设 计 ................................................. 5 3.2 大口井施工工艺 ............................................... 6 第四章施工部

署 .................................. 8 4.1 项目组织机 构 ................................................. 8 4.2 工程目 标 ..................................................... 8 4.3施工进度计划 .................................................. 9 第五章施工准备工作计划和资源计划 ................... 9 5.1 施工准备工 作 ................................................. 9 5.2各项资源需要量计划 ........................................... 10 第六章质量保证措施 .............................. 11 6.1 质量保证体 系 ................................................ 11 6.2 组织保证体 系 ................................................ 11 6.3 质量管理程 序 ................................................ 12 6.4 各分项工程质量保证措施 ...................................... 13 6.5 质量问题的处 理 .............................................. 14 6.6 技术资 料 .................................................... 14 第七章安全及文明施工措施 ......................... 14 7.1 安全施 工 .................................................... 14 7.2 文明施工措施 ................................................ 15 第八章图表..................................... 16 8.1 大口井剖面 图 (16) 第一章编制依据 l、建设单位提供的地质勘察报告。 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120,2002); 3、《混凝土结构设计规范》(JBJ 10-2002);

大口井施工组织设计

工艺流程:施工放线--打大口井--基坑开挖--打旋--喷桩--刃角加固及砖砌刃角--钢筋绑扎 --模板支设--浇注第一步刃角混凝土--- 养护--绑扎井壁钢筋--支设井壁模板--浇注第二步混凝土--养护拆模--挖土下沉--抛片石加固刃角--浇注素混凝土--底板钢筋及浇注底板砼--绑扎中隔墙钢筋--支设模板--浇注混凝土(1)施工测量: 施工测量人员进入现场,首先检查由甲方提供的导线桩,水准点,根据甲方提供的测量资料和测量标志进行复测,并将复测结果提交监工程师和甲方审核,批准后方可施工放线,经过复测,对于有争议的原地面标志和测量标志,应由监理、甲方、施工单位共同进行复测,由监理、甲方重新给施工单位一个新的复测成果,以便工程施工。施工单位应在施工中对所有的标桩、转角桩,结构物起始点、控制点以及监理工程师所认为对放样和有用的桩等进行加固,直至工程竣工验收,交监理工程师。施工期间做好桩点的保护工作,对距离泵站较近的地上、地下构筑物设观测点,并做好标记,定期观测并做好记录。 (2)施工用电: 施工前根据施工中所用的总功率,向甲方申请临时动力电源,并配备好足够的临时电源,(发电机)临时动力线按三相五线制架设,并设置安全警示标识,防止触电,沉井下沉施工前,应配备120KW发电机1台,以备线路发生故障时,停电时使用。 (3)场地平整: 场地的清理,拆除和挖掘,使施工现场范围内,无杂草、无弃土、无汲水、无淤泥,并做好基坑排水。 (4)泵站沉井法施工: ①地基深层处理: 根据设计人提出的沉井应防止超沉和突沉,故建议在刃脚地梁隔墙处打双排深层搅拌桩,以增加地基(土胚)承载力,同时起到阻水作用,搅拌桩直径d700双排(叠加1/3d),长度18m,井内呈梅花状分布,间距1.2m; ②沉井施工: A.砂卵石开挖及吊运:

大口井施工方案反滤层

新建准格尔至鄂尔多斯铁路工程 大口井施工专项施工方案 编制: 审核: 批准:____________________ 中国铁建电气化局集团呼准鄂铁路项目经理部 二○一六年九月二十日

目录 1.大口井工程概况 0 1.1大口井简介 0 2.施工部署 0 2.1大口井的主要施工方法选择 0 2.2沉井工艺流程 (1) 2.3施工阶段划分与施工内容概述 (1) 2.4主要施工机械与机具配备计划 (4) 2.5主要劳动力使用计划 (5) 3.主要项目的施工方法与技术措施 (6) 3.1工程测量 (6) 3.2井外深井降水与井内明排水结合的施工方法 (7) 3.3沉井制作方法与技术措施 (7) 3.5沉井下沉方法与技术措施 (14) 4.沉井施工质量与安全控制的主要措施 (18) 4.1沉井质量主控项目的检验标准 (18) 4.2沉井易渗漏部位的质量控制要点 (18) 4.3安全施工措施 (18) 5.安全文明措施 (19) 5.1安全施工措施 (19) 5.2文明施工措施 (20) 6.沉井下沉中特殊情况的处理 (21) 6.1沉井下沉纠偏 (21) 6.2障碍物处理 (22) 6.3摩阻力过大的处理 (23)

大口井施工方案 1.大口井工程概况 拟建三座大口井,分别位于DK176+350右1000m处、DK161+535左50m处、DK188+78右80m处。工程设计单位为铁道第三勘察设计院集团有限公司。有关沉井工程的概况简述如下: 1.1大口井简介 1.1.1大口井规模与构造 本工程的大口井为钢筋混凝土结构取水构筑物,按沉井施工,井口内径为5米,井底至地面高度为16米左右,壁厚0.25米,沉井底部设 0.5米反滤层。大口井上部设阀门井,用于阀门开启及机械检修。 1.1.2沉井所选用的材料 (1)混凝土:均采用C30混凝土。 (2)钢筋:HPB300、HRB400。 (3)钢板及型钢:Q235B钢 (4)焊条:HPB300钢筋采用E4303型焊条焊接;HRB400钢筋采用E5503型焊条焊接。 (5)井内的钢管及钢制管件均涂防腐涂料二遍,阀门井内的钢管及钢制管件涂防锈漆二道,再涂面漆一道。 2.施工部署 2.1大口井的主要施工方法选择 本工程大口井选用沉井法,沉井法是用于深基础和地下构筑物施工的一种工艺技术,其原理是:在地面上或地坑内,先制作开口的钢筋混凝土井室,待井室混凝土达到一定强度后,在井内挖土使土体逐渐降低,沉井井室依靠自重克服其与土壁之间的摩阻力,不断下沉直至设计标高,然后经就位校正后再进行反滤层处理。

大口井施工方案.doc

大口井降水施工方案 概况 工程名称:天津老城厢1号地块住宅楼 建设地点:天津市南开区老城厢东至城厢中路、西至凤秀路、 南至北城街、北至北马路 建设单位:天津市中新华安房地产开发有限公司 设计单位:天津华厦建筑设计有限公司 天津市建筑设计院 监理单位: 天津市国际建设工程监理公司 施工单位:天津市武清区明路钻井工程队 本工程位于天津市南开区老城厢繁华地段,东至城厢中路、西至凤秀路、南至北城街、北至北马路。由11幢单体住宅楼和 1幢公建楼及1幢地下车库组成。建筑地上1#、2#、3#、4#、 11#、12#楼30层,5#楼20层、6#楼27层、7#楼23层、8#楼 28层、9#楼26层、10#楼33层、地下二层,地下车库为一层,共计总建筑面积为229767m2,均为剪力墙结构。 1.井点布置 根据设计图纸,基坑采用大口井坑内降水,采用无砂混凝土井管,直径700mm,管径500mm,井深12m-16m。 2.井点设计

全孔下入无砂水泥砾石滤水管,滤水管直径500mm,滤水管外侧均匀回填φ3-5mm过滤石硝,滤水管内下入潜水泵。 3.抽水方案设计 采用潜水泵连续抽水,经沉淀池沉淀后排入排水系统。排水布置如图示意。 大口井串联排水示意图 排水管布置及排水方向 4.工作量计划总计1438米 5.设备与人员配备

人员配备根据实际需要,每台钻机配5人,排水值班人员配置8人。 6.施工进度与计划与保证措施 ●工期本次降水工程计划于8月12日开始打井时间为15天, 排水7-10天后开挖基槽。 封井时间根据结构工期,计划安排在地下室顶板施工完成后填土完毕封井。 ●实现工期目标的保证措施 1.加强施工调度,做好实际施工纪录,积累计划管理信息。 2.落实各项施工准备,保证各种资源的正常供应。 3.材料供应保证:及时做好各类材料的计划,按工程进度调配材 料供应,加强周转材料管理,按计划及时组织周转材料设备的 进出场,并做好对方整齐,现场无散落。 4.设备供应保证措施:根据施工进度计划,调配设备进出场。 5.劳动力保证措施:合理调整劳动力的投入,确保施工的正常进 行。

基础挖槽施工方案

天津市东丽区南、北程林村民还迁定向安置经济适用 房S-15、16、17#楼 基础降水、挖槽 施工方案 2013年8月8日

目录 一、工程概况 (1) 二、主要施工机械、设备 (1) 三、测量、质检仪器设备 (2) 四、围护结构施工 (3) 五、基坑降水工程施工 (5) 六、土方开挖施工 (8) 七、基础挖方质量保证措施 (12) 八、基坑开挖安全保证措施 (12) 九、雨季土方开挖施工措施 (13) 十、安全文明生产 (14)

一、工程概况 1.工程名称:天津市东丽区南、北程林村民还迁定向安置经济适用房S-15、16、17#楼 2.结构类型:剪力墙结构 3.建筑面积:21182.18㎡ 4.工程地点:天津市东丽区 二、主要施工机械、设备 拟投入的主要施工机械设备表

三、测量、质检仪器设备

四、围护结构施工 根据图纸及施工现场条件,供水站及蓄水池采用相同的围护结构,计划采用15米长360工字钢间距500加φ700@450双排水泥搅拌桩相结合的围护结构进行施工。(详见围护结构平面示意图) 1、工字钢桩施工措施 1)桩沟开挖:本工程采用360工字钢作为基坑围护受力结构,在进行打桩之前,先根据测量施放出的桩位线开挖出打桩用的沟槽,此沟槽开挖误差不得大于10cm,工字钢桩在此施工区域内打桩,保证桩位的准确性。 2)打工字钢桩:由于本工程工字钢桩桩长为15米,所以定桩位后,采用挖掘机式打桩机依打桩布置图打入工字钢桩,施工时施工员,质量员应严密控制工字钢桩打入的垂直度,采用垂直交叉2台经纬仪同时控制,尽量保证工字钢桩的垂直度。 2、水泥搅拌桩止水帷幕施工 1)施工技术参数设定 水泥品种为425#普通硅酸盐水泥。 根据在天津市地铁及地下通道等工程中的施工经验,决定本工程围护结构水泥搅拌桩的水泥掺入量为18%。 水灰比:现场搅拌水泥浆水灰比一般控制在0.5—0.6之间,比重1.7-1.9。标准罐投料量:400kg水泥+240kg水。充分保证水泥掺入比为18%,施工中以水泥掺入比作为主要控制指标。 搅拌次数:4次。

大口井施工方案

**长城果汁饮料有限公司大口井施工初步方案 项目主管: 方案设计: 方案审核:

长城果汁饮料有限公司 大口井施工初步方案 **长城果汁饮料有限公司主要生产浓缩果汁,是重点龙头企业,由于生产发展的需要,现需新增大口井一口,建泵房一座,以满足生产及生活用水。 一、工程概况 该工程位于****河旁,距厂1km左右的河滩边,井深12m,直径3m,井壁用200厚C25砼予制井圈,修建25m2左右砖混园形结构泵房一座,泵房采用块石砌筑基础,MU10机砖,M10水泥砂浆砌筑,门为1200×2100铁制门,现浇板屋面板,1:2水泥砂浆找平找坡,SBS防水层一道。 二、主要技术问题 由于该工程位于河滩,开挖时,首先遇到流砂,因而开挖前一周先预制砼护圈,予制采用定型钢制模具,模具用3mm厚钢板模板,尺寸内径3m,外径3.4m,用扁铁做抱箍,模具高度300。砼护圈内设Φ10钢筋○a100,分布筋Φ10○a150,砼为C25,预制时,严格计量,严格振捣,脱模后,用农膜包裹养护,挖井时,深度不超过1.0m,用临时钢筋笼护圈保护支撑,深度900左右

时,吊出钢筋笼,吊装砼护圈。 挖井时,且边挖边用线锤检查垂直度,使井圈安放时,位置准确到位,见水后,因潜水泵抽水,整个井挖完后,井护圈安放完成,用冲击钻开滤水孔,滤水孔呈梅花型布设。 泵房施工时,地圈梁上布设两块予埋铁件,焊接吊泵钩,泵房室内外高差300,墙体为清水墙,外接输水管道予留孔洞根据现场定位,泵房外做散水,宽度600,3:7灰土900宽150厚,砼C15 80厚随打随抹。 三、主要安全事宜 1、挖井时,必须先使用钢筋笼,且深度不得超过1m。 2、专人负责抽水,且泵要接漏电保护器上,并检查漏电器动作灵敏。 3、挖井上下人员动作协调,挖时的砂土要堆于离于井口1m 以外,并清理干净井口,以防落物伤人。 4、上下井采用钢梯,不能用辘轳上下。 5、挖井吊土的绳索,装土用包要检查,并绑扎牢靠。 6、挖井人员上下喊话联系,不得坐在井下休息,而且要戴好安全帽,工具不得乱丢下。

大口井施工组织设计方案

花牛镇下王村大口井施工方案 2013.06.05

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2地质情况 (4) 2.3场区地下水位及类型 (5) 第三章大口井降水方案设计 (6) 3.1降水方案设计....................................................................... 错误!未定义书签。 3.2大口井施工工艺 (6) 第四章施工部署 (8) 4.1项目组织机构 (8) 4.2工程目标 (8) 4.3施工进度计划........................................................................ 错误!未定义书签。第五章施工准备工作计划和资源计划. (9) 5.1施工准备工作 (9) 5.2各项资源需要量计划 (10) 第六章质量保证措施 (11) 6.1质量保证体系 (11) 6.2组织保证体系 (11)

6.3质量管理程序 (12) 6.4各分项工程质量保证措施 (13) 6.5质量问题的处理 (14) 6.6技术资料 (14) 第七章安全及文明施工措施 (14) 7.1安全施工 (14) 7.2文明施工措施 (15) 第八章图表.................................................... 错误!未定义书签。 8.1大口井剖面图....................................................................... 错误!未定义书签。 8.2大口井平面布置图............................................................... 错误!未定义书签。 第一章编制依据 l、总包单位提供的地质勘察报告。 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2002); 3、《混凝土结构设计规》(JBJ 10-2002); 4、《建筑与市政降水工程技术规》(JGJ/T111-2002); 5、《建筑地基与基础设计规》(GBJ7-2001); 6、根据我多年从事基坑支护设计及施工所积累的经验。 第二章工程概况 2.1工程概况 市麦积区花牛镇大口井施工工程。

大口井降水工程施工设计方案

第一章、工程概况 一、工程概况 1、工程简介 本工程东明新城1-6号楼,由市吉泰房地产开发兴建。工程位于市铁南东明新城A06号楼东侧,拟建筑物为地上6层,其中4号楼地下一层车库及3#、4#楼南侧有2个地下车库拟开挖深度5.5m。本施工设计方案是针对含地下室基坑降水专项方案。 2、编制依据 本施工组织设计编制依据为:现行的国家、行业和地方施工、验收规、质量评定标准: 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 2.2 岩土工程勘察报告, 2.3《建筑基坑支护技术规》(JGJ 120-99), 2.4建筑与市政降水工程技术规(JGJ/T111-98)等有关施工技术规。 二、场地岩土工程简介 本工程地形地貌、场地水文地质条件等见地勘报告,在此简略。根据勘查报告数据分析必须要对有地下室部分基坑进行降水,没有地下室部分基坑暂时不考虑降水,施工时如涌水量影响基坑施工,可以进行轻型井点降水方案,可以快速、经济解决施工难题。 第二章、基坑降水方案设计 一、降水说明 本工程场地区域地下水类型为孔隙潜水,水位高含水量大,而且粗砂层砾石层渗透系数大。本工程基坑开挖深度完全在稳定水位以下,为保证基槽开挖、边坡稳定、地下室顺利施工及抗浮水位要求的情况必须进行降水施工,才能进行基坑开挖。 二、降水目的 根据本工程的地质条件、基坑开挖及基础底板结构施工的要求,本次降水目的: 2.1、把基坑的水位降下去便于土建施工。 2.2、把土层的含水率降下去便于土方开挖运输。 2.3、加固基坑和坑底下的土体,提高坑土体抗力,把基底下的土层固结形成一个保护层,防止基底隆起,基坑四周坍塌对周边环境造成破坏。

03大口井施工方案

金锁关镇西片区集中供水工程大口井施工专项施工方案 编制: 审核: 批准:____________________ 项目经理部 二○一九年十月二十日

目录 1.大口井工程概况 (1) 1.1大口井简介 (1) 2.施工部署 (1) 2.1大口井的主要施工方法选择 (1) 2.2沉井工艺流程 (2) 2.3施工阶段划分与施工内容概述 (2) 2.4主要施工机械与机具配备计划 (5) 2.5主要劳动力使用计划 (6) 3.主要项目的施工方法与技术措施 (7) 3.1工程测量 (7) 3.2井外深井降水与井内明排水结合的施工方法 (8) 3.3沉井制作方法与技术措施 (8) 3.5沉井下沉方法与技术措施 (15) 4.沉井施工质量与安全控制的主要措施 (19) 4.1沉井质量主控项目的检验标准 (19) 4.2沉井易渗漏部位的质量控制要点 (19) 4.3安全施工措施 (19) 5.安全文明措施 (20) 5.1安全施工措施 (20) 5.2文明施工措施 (21) 6.沉井下沉中特殊情况的处理 (22) 6.1沉井下沉纠偏 (22) 6.2障碍物处理 (23) 6.3摩阻力过大的处理 (24)

大口井施工方案 1.大口井工程概况 拟建1座大口井,位于五一水库水源源头左岸,工程设计单位为陕西泾惠水利水电设计院。 1.1大口井简介 1.1.1大口井规模与构造 本工程的大口井为钢筋混凝土结构取水构筑物,按沉井施工,井口内径为3米,井底至地面高度为16米左右,壁厚0.3米,沉井底部设1米反滤层。井壁设φ160PVC进水管,1m×1m梅花形布置。大口井顶部设人孔,用于设备检修等。 1.1.2沉井所选用的材料 (1)混凝土:均采用C25混凝土。 (2)钢筋:三级钢φ14,砼保护层厚度3.5cm。 (2)井内的钢管及钢制管件均涂防腐涂料二遍,阀门井内的钢管及钢制管件涂防锈漆二道,再涂面漆一道。 2.施工部署 2.1大口井的主要施工方法选择 本工程大口井选用沉井法,沉井法是用于深基础和地下构筑物施工的一种工艺技术,其原理是:在地面上或地坑内,先制作开口的钢筋混凝土井室,待井室混凝土达到一定强度后,在井内挖土使土体逐渐降低,沉井井室依靠自重克服其与土壁之间的摩阻力,不断下沉直至设计标高,然后经就位校正后再进行反滤层处理。 沉井方法有多种选择,如:排水下沉和不排水下沉;一次制作、一次下沉和分节制作、分节下沉等。根据本工程的特点和设计的具体要求,沉井的主要施工方法将作以下选择:

大口井沉井施工方案

一、水源大口井下沉施工 由于大口井埋深较大,又靠近河岸并在天然含水层,采用排水沉井法施工。 1、施工顺序 沉井施工包括沉井制作和沉井下沉及封底几个主要部分。根据本工程的具体情况和条件,采取二次制作一次下沉。施工顺序为: 施工准备 打大口井 挖基坑 浇筑砼垫层 支刃脚混凝土 刃脚混凝土养护 支井壁内模板 绑扎钢筋 支井壁外模板 浇筑井壁的混凝土 井壁的混凝土养护 拆除井壁和刃脚的模板 挖土下沉 浇筑底板混凝土 绑扎钢筋 养护 补齐井壁混凝土 对沉井内及上部结构施工 2、沉井的施工计算 土体作用在沉井上的总摩擦力 T 1=V 0(h 0+h 1-2.5)f/2 沉井下沉计算 式中:G 为井筒自重, 按上井深9m 计,为KN ; B 为井筒受的浮力取0; W 不考虑外加荷载重为0; Ks 为下沉系数,取1.15。 3、沉井制作场地的施工 沉井在地面上施工时,为减少下沉深度,在沉井井筒制作前开挖基坑,基坑的位置根据设计图纸中的坐标确定,按照沉井轴线控制桩和中心桩在地面上放沉井基坑,基坑底的平面尺寸,应比刃脚外壁每侧各大1.0~2.0米;根据土质及施工需要确定基坑边坡为1/0.75;基坑底部四周应挖设断面不小于30*30(cm )的排水沟,并接人基坑内的集水井中,集水井至少应比排水沟深50cm ,用排水泵将集水井内的水排到远离基坑以外处,集水井内应经常保持最低水位,直到集水井被废除时止。基坑开挖的深度,根据土质、地下水位、现场条件确定,原状地面下2.5米(一般高于地下水位0.5米以上)。基坑挖出的土运出沉井施工场地。 S t G B W K T -+≥

4、沉井井筒的制作 沉井井筒的制作分为两部分,即刃脚的制作和井壁的制作。 5、刃脚的制作 因土质较好,可用浆砌砖模制作刃脚,沿刃脚周长可将砖模分成若干段,每段之间留有20mm的空隙,以便于拆除。砌砖用的砂浆宜用M50水泥砂浆,靠近浇筑混凝土的侧面要抹水泥砂浆,浇筑混凝土前涂隔离剂或铺油毡纸一层。为减少沉井下沉时井筒外壁与土之间的摩阻力,对刃脚模板的制作及安装,要求做得平整、光滑,尤其是外壁更为重要,钢筋绑扎及浇筑混凝土,与一般钢筋混凝土工程相同。 6、井壁的制作 井壁模板一般采用组合式定型模板,内外模用φ16mm螺栓对拉固定,有抗渗要求的,在螺栓中间设止水板。对分节制作、分节下沉的沉井井壁接高时,第二节及其以上各节的模板不得支撑于地面上。 7、浇筑混凝土 应将沉井井壁一周分成若干段,浇筑混凝土同时应对称均匀分层进行,避免高差悬殊,压力不均匀,造成地基不均匀下沉或产生倾斜。 8、沉井下沉准备 1)当沉井井筒的混凝土强度达到不低于设计强度的75%时方可拆除刃脚模板。2)沉井下沉前应封堵井壁全部预留孔洞,对较大的孔洞可用水泥砂浆砌砖封堵,在靠土的一侧用水泥砂浆抹面。封堵孔洞用的砂浆强度应满足下沉时能抵抗土压力和水压力的要求,还要考虑便于拆除。 3)沉井下沉前应检查降、排水效果,当达到施工组织设计的要求后方可开始下沉。 4)放线定位,沉井下沉前,先在内外井壁上各对称弹出4条垂线。以测定沉井下沉时的倾斜度,在沉井内部4条垂线的顶端,悬挂垂球,并在刃脚处设标盘,沉井下沉施工时,随着观测井偏斜,以便及时纠偏。在沉井外壁,沿4条垂线绘制水半测量标尺,以此测定沉井的下沉量及下沉偏差。 5)检查沉井下沉使用的挖土、出土、运土等机械、设备、工具是否完好,数量

大口井的施工方法)

大口井及其施工工艺 2011-05-13 17:50:57|分类:读书札记| 标签:|字号大中小订阅 科技名词定义 中文名称:大口井英文名称:large opening well 定义:井径大于2m的浅井。 所属学科:水利科技(一级学科);灌溉与排水(二级学科);井灌(水利) (三级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 large opening well 井深一般不超过15m的水井,井径根据水量、抽水设备布置和施工条件等因素确定,一般为常用为5~8m,不宜超过10m,。地下水埋藏一般在10m内,含水层厚度一般在5~15m,适用于任何砂、卵、砾石层,渗透系数最好在20m/d 以上,单井出水量一般500~10000m^3/d,最大为20000~30000m^3/d。 大口井适用于地下水埋藏较浅、含水层较薄且渗透性较强的地层取水,它 具有就地取材、施工简便的优点。 大口井按取水方式可分为完整井和非完整井,完整井井底不能进水,井壁进水容易堵塞,非完整井井底能够进水。 按几何形状可分为圆形和截头圆锥形两种。圆筒形大口井制作简单,下沉时受力均匀,不易发生倾斜,即使倾斜后也易校正,圆锥截头圆锥形大口井具有下沉时摩擦力小、易于下沉、但下沉后受力情况复杂、容易倾斜、倾斜后不易校正的特点。一般来说,在地层较稳定的地区,应尽量选用圆筒形大口井。 大口井施工工艺 1、测定井位。 根据井位平面布置图并结合建筑物基础图施测井位,根据设计说明,井位可适当调整,偏差一般不超过1米。 2、埋设护筒。 人工开挖井位处杂填土,当回填比较严重的情况下配合挖掘机进行开挖,以挖至原土为宜,一般挖深在1.5~3米左

qmbejAAA大口井施工方案

大口丼降水方案 大口井降水主要是将带有滤管的降水工具沉设到基坑四周的土中,利用各种抽水工具,在不干扰动土结构的情况下,将地下水抽出,使地下水位降低到坑底以下,保证基坑开挖能在较干燥的施工环境中进行,是高地下水位基坑工程施工的重要措施之一。其特点: (1)排水量大,降水深,降水效果好。 (2)降水范围大,井距大,对施工平面布置的干扰小。 (3)不受土层限制,可用于各种情况。 (4)成孔较易解决,机械灵活,操作简单。 (5)经济合理,施工工期短。 (一)、本次先施工200米作为试验段,若效果很好,继续采用此方案施工。结合地质和水文情况及降水深度,大口井布置在距快车道边线1米处,单排布置,排水沟布置在红线内侧。 (二)工艺流程:施工准备—制作管井(成孔、下管、洗净)——降水——井孔回填 1、施工准备: : 首先依据施工图纸和地质报告掌握需要降水的深度。复测原地面标高,看是否与实际图纸相符。在管道沟槽位置挖深坑,查看地质情况、地下水位情况是否与施工图纸和地质报告相符。依据探坑探明的情况和设计图纸合理确定管井间距、单双排。依据市政管网工程施工经验,当降水深度较大,涌水量较大时采用单排降水井,间距20m,井深25m。当降水的深度不大时,单排降水井间距20m,深度20m。

2、根据同时降水水泵数量、水泵流量,修筑排水渠,排水渠布置在红线内侧。排水渠下游畅通防止水流溢出淹没农田。 3、放样 (1)采用单排管井降水,管井纵向位置对地下要有截留之势,管井位置应分布在河流或与鱼塘多的一侧。 (2)第一个管井的位置和最后一个管井的位置要超出施工桩号。 \ (3)依据管道中心线,平行定出管井中心,用白灰表明其位置,管井距沟槽边缘为1—2米,太近防止沟槽滑坡,井塌方;太远,降水效果受影响。 (4)放样时注意支管长度,如果长度超出管井作用范围(15m)应加井,防止以后补井。 (5) 放样时注意管井位置避开管道支管位置,防止管井打在支管沟槽位置上。 4、制作管井 (1)成孔 ¥ 管井成孔直径为600毫米,全部采用滤水管。用泥浆护壁回旋钻机钻进成孔,钻孔底部应比管井的设计底标高深米以上。 (2)下管 材料控制:滤水管材管内径及规格;选用多孔混凝土管,管内径为300毫米,管外径为400毫米,每节管长米,强度大于2MPa,滤料厚度:100毫米,滤料规格:选用均匀度较好的米石,米石含泥

大口井施工组织设计样本

花牛镇下王村大口井施工方案 .06.05

目录 第一章编制依据 ................................................ 错误!未定义书签。第二章工程概况.................................................. 错误!未定义书签。 2.1工程概况............................................................. 错误!未定义书签。 2.2地质情况............................................................. 错误!未定义书签。 2.3场区地下水位及类型......................................... 错误!未定义书签。第三章大口井降水方案设计............................ 错误!未定义书签。 3.1降水方案设计 .................................................... 错误!未定义书签。 3.2大口井施工工艺 ................................................ 错误!未定义书签。第四章施工部署 ................................................ 错误!未定义书签。 4.1项目组织机构 .................................................... 错误!未定义书签。 4.2工程目标 ............................................................ 错误!未定义书签。 4.3施工进度计划..................................................... 错误!未定义书签。第五章施工准备工作计划和资源计划............ 错误!未定义书签。 5.1施工准备工作 .................................................... 错误!未定义书签。 5.2各项资源需要量计划......................................... 错误!未定义书签。第六章质量保证措施........................................ 错误!未定义书签。 6.1质量保证体系 .................................................... 错误!未定义书签。 6.2组织保证体系 .................................................... 错误!未定义书签。 6.3质量管理程序 .................................................... 错误!未定义书签。

大口井施工组织设计

(8)干砌石砌筑 干砌石结构使用的石料强度应达到MU40,石料要新鲜、坚硬、无风化、无裂纹、粒径要符合技术要求。砌筑第一层将石料大面朝下,石块要挤靠紧密,不得有通缝、对缝、空洞,表面不准有浮石,无松动石块。缝宽和角缝的偏差应符合施工规范的要求,连续缝的长度不得大于0.5米。砌筑的几何尺寸必须满足设计要求,厚度偏差不得超过设计厚度的±10%。表面要平整,用2米靠尺检测凹凸处不得超过5cm。 (9) 浆砌石砌筑 砌筑用的毛石每块重应达到15~30kg,中部厚度大于15cm。石料的强度指标不应小于40MU,选择的石料应新鲜、坚硬、无风化、无水锈、无裂纹、无污物、粒径符合要求。砌筑时按照下述工艺执行: A.按设计尺寸和高程进行测量放线。 B.砌筑底层的石料,将大面朝下,确保砌体稳定。 C.砌筑时应分层分段,做到砌体均衡上升。相邻段的砌筑高差和每 日砌筑高度不能超过1M。 D.砌筑时应用坐浆法,随铺随砌。 E.每层砌筑先砌角石,再砌面石,后砌腹石。 F.石料与石料之间要咬牙挫缝,按要求设置拉结石,不准出现重缝。 G.勾缝前将缝内的污物清理干净,勾缝深度要嵌入缝内2cm。(10)无纺布铺设 无纺布的规格应符合设计要求,采购时要求生产厂家提供产品合

格证和有关质量证明文件。进场后做好保管,严防损坏和日晒,注意防火。在铺设时不要拉的过紧,基面的尖硬石块及有损坏无纺布的物体全部清理干净。两幅无纺布搭接宽度不小于30㎝,施工人员不准穿带钉子的鞋进入现场。在无纺布面上砌护坡石时,要轻拿轻放,不准将无纺布砸破,更不允许卸料汽车将石料卸在无纺布上。因无纺布受阳光照射会降低寿命,故铺完后应在短时间内将其覆盖。

取水口(大口井)技术方案

东乡县达板农村饮水安全改扩建工程 DXDBNCYS2013 取水口施工技术方案 批准: 审核: 编制: 编制单位: 编制日期:2014年3月18日

目录 第一章编制依据及工程概况 (2) 第二章取水口施工 (3) 第一节地形测量 (4) 第二节三通一平 (4) 第三节施工导流 (4) 根据地形将洮河分水口的前端和后半段用壤土及沙砾石填筑,围堰采用壤土纤维袋加沙砾石围堰,迎水面以壤土纤维袋铺筑,边坡1:2;围堰顶宽3.5米,距河床高2.5米,背水面以砂砾石堆筑,边坡为1:1。 (4) 第四节围堰 (4) 第五节测量放样 (5) 第五节大口井施工 (5) 第六节辐射管施工 (5) 第七节大口井上层泵房建安 (6) 第三章所需的人、机、材料及主要工程量 (6) 附表一投入的主要施工设备表 (6) 附表二投入的试验和检测仪器设备表 (8) 附表三劳动力计划表 (9) 附表四计划开、竣工日期和施工进度计划图 (10) 附表五主要工程量 (12) 第四章施工技术管理 (13) 第一节质量管理 (13) 第二节技术管理 (14) 第三节进度管理 (15) 第四节安全管理 (16) 第五节文明生产管理 (17) 第六节附图 (18) 取水口施工技术方案 第一章编制依据及工程概况 一、编制依据 1、东乡县达板农村饮水安全改扩建工程施工招标文件招标编号:DXDBNCYS2013/SG; 2、东乡县达板农村饮水安全改扩建工程施工投标文件; 3、东乡县达板农村饮水安全改扩建工程初步设计报告;

4、东乡县达板农村饮水安全改扩建工程新建取水口设计图; 5、《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004); 6、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007; 7、《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》SL400-2007。 二、工程概况 工程总体供水人口22518人,工程设计供水规模2344m3/d,设计年供水量66万方,设计取水规模2578m3/d,设计年取水量72万方。在洮河下游甘家附近的河漫摊上利用已建、新建的两座大口井,引取洮河浅层地下水,加压输水至已建净水厂,经过已安装的净化装置后,至厂内已建500方的清水池,通过已建加压泵站,提水至净水厂后缘坡地上的已建1000方高位蓄水池。池后下接345米的白土坡主管,主管到达山脚下分设新的干管至达板、科妥两个独立的配水区。供水区海拔高程介于1770~1850米之间。本工程主要建设内容为取水口施工,包括辐射管、大口井、取水泵房等组成。 第二章取水口施工 新建取水口距已建水厂680米,采用辐射井形式引取河道浅层地下水,设计取水流量0.018m3/s。 取水口施工程序: 地形测量三通一平施工导流围堰测量放样大口井 辐射管大口井上层泵房建安验收。

深井井点降水施工方案

深井井点降水施工方案(总9 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

降水施工方案 深井井点降水方案 一、施工准备 1、材料: 无砂混凝土管(滤管)、滤网、3-8mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件: (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 (3)依据现场情况及施工要求,设置八口深井降水,深井井眼布置见附图。 二、工艺流程 井点测量定位——挖井口——安护筒钻机就位一钻孔——回填井底砂垫层——吊放井管——回填井管与孔壁间的砾石过滤层——洗井——井管内下设水泵、安装抽水控制电路——试抽水降水井正常工作——降水完毕拔井管——封井 三、操作要点 1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2、采用潜水钻机。孔径一般为400~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。

3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。 4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 6、观测井中地下水位变化,作好详细记录。 管井剖面图 四、质量要求 1、基坑周围深井井点一共设八口井,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高 O.5m。 3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.Om左右,上部采用不含砂石的粘土封口。 4、每台水泵应配置一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设置。 5、大口井成孔直径,必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤层厚度。 6、滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。 五、安全要求 1、施工现场应采用两路供电线路或配备发电设备,正式抽水后干线不得停电停泵。

大口井施工组织设计

花牛镇下王村大口井施工方案 目录 第一章编制依据 ....................... 错误!未定义书签。

第二章工程概况 ........................ 错误!未定义书签。 工程概况......................................... 错误!未定义书签。 地质情况......................................... 错误!未定义书签。 场区地下水位及类型............................... 错误!未定义书签。第三章大口井降水方案设计.............. 错误!未定义书签。 降水方案设计 .................................... 错误!未定义书签。 大口井施工工艺 .................................. 错误!未定义书签。第四章施工部署 ....................... 错误!未定义书签。 项目组织机构 .................................... 错误!未定义书签。 工程目标 ........................................ 错误!未定义书签。 施工进度计划..................................... 错误!未定义书签。第五章施工准备工作计划和资源计划...... 错误!未定义书签。 施工准备工作 .................................... 错误!未定义书签。 各项资源需要量计划............................... 错误!未定义书签。第六章质量保证措施.................... 错误!未定义书签。 质量保证体系 .................................... 错误!未定义书签。 组织保证体系 .................................... 错误!未定义书签。 质量管理程序 .................................... 错误!未定义书签。 各分项工程质量保证措施 .......................... 错误!未定义书签。 质量问题的处理 .................................. 错误!未定义书签。 技术资料 ........................................ 错误!未定义书签。第七章安全及文明施工措施.............. 错误!未定义书签。 安全施工 ........................................ 错误!未定义书签。 文明施工措施 .................................... 错误!未定义书签。第八章图表 ........................... 错误!未定义书签。 大口井剖面图 .................................... 错误!未定义书签。 大口井平面布置图 ................................ 错误!未定义书签。 第一章编制依据 l、总包单位提供的地质勘察报告。

大口井施工工艺

大口井施工工艺 1、测定井位 根据井位平面布置图并结合建筑物基础图施测井位,根据设计说明,井位可适当调整,偏差一般不超过1米。 2、埋设护筒 人工开挖井位处杂填土,当回填比较严重的情况下配合挖掘机井进行开挖,以挖至原土为宜,一般挖深在1.5~3米左右,然后埋设护筒,护筒埋设要周正,其中心位置偏离既定井位不超过10cm。 3、井位就位 钻机就位要平整,导向架立起时稍有偏离,并保证冲击钻头下落时落在护筒中心,同时井机支腿要落在实处,并保证其牢固。 4、开钻、成孔 开钻初始,向孔内注水人工扶持钻头钢丝绳,防止钻头偏移,并限制落距,待钻头进深2米左右后加大落距,以利钻进。根据设计深度,从地表向下成孔深度为设计深度另加30—50cm,成孔完毕后将孔内泥浆冲净,泥浆比重控在1.05以下。 5、选管、下管、回填过滤层 成孔后马上下管,防止井孔塌孔。下管前,选择坚固无裂缝的无砂管下最底处,一般用敲击听声法辨别管的质量好坏,管与管连接一般用约2米左右的竹片周围均放三根,每根管的上下距管口15cm左右用8#铅丝绑牢,用导赂架上的钢丝绳将管一根根放进孔内,直至设计深度,要求露出地表20cm左右。

下完管后马上回填过滤层填料,选择料径在0.2_0.5cm的干净石硝沿井管周边顺序回填捣实,回填过程中保证井管垂直,以免因在某一处集中回填将井管挤向另一侧。 6、洗井 下管完毕后进行洗井,以抽至清水为止。洗井时水泵抽水水流要小,以免因井孔底泥浆没淘尽,泥浆比重过大,而井管内的水被抽净后造成井管上浮,抽出的水流应先大后小,先浑后清,必要时可向井管内注入清水,加强洗井效果。 7、洗井完毕后,移机下一井位,重复上述工艺施工。 8、降水施工 根据施工需要,确定降水日期。降水前,先测量井起始水深度,做好原始记录,现场应提供过滤池和环绕基坑的排水沟,若不具备条件,采用加水箱下明泵措施。通过过滤池沉淀或水箱过后排水城市污水管网。严禁泥水排入下水管网。 9、现场用电 依照业主用电要求架设闸箱和电线,做到三相五线和一机一闸一保护,必须使用业主指定的闸箱设备,严禁私拉乱接。

相关文档