1、混凝土结构工程

1.1基本原则

同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的楼层分别作为混凝土结构工程的实测层。

1.2截面尺寸偏差

指标说明:反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸的偏差。

允许偏差值要求:现浇墙、柱、梁结构尺寸允许偏差为:+8mm、-5mm。超过该允许偏差记为不合格。

测量工具:5米钢卷尺

测量方法和数据记录

(1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。

(2)同一墙/柱面作为1个实测区,每套房累计实测实量5个实测区。每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

1.3表面平整度

指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。

允许偏差值要求:表面平整度允许偏差为:8mm。超过该允许偏差记为不合格。测量工具:2米靠尺、楔形塞尺

测量方法和数据记录:

(1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。每套房累计实测实量5个实测区。

(2)当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中任取2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。

(3)当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。这3个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。

(4)砼柱:可以不测表面平整度。

1.4垂直度

指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度

允许偏差值要求:垂直度允许偏差为:8mm(层高≦5m)、10mm(层高﹥5m)。超过该允许偏差记为不合格。

测量工具:2米靠尺

测量方法和数据记录:

(1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。每套房累计实测实量5个实测区。

(2)当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角750px位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

(3)当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角30CM和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。

(4)砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

1.5顶板水平度极差

1.5.1指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间客餐厅砼顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。

1.5.2允许偏差值要求:水平度极差值允许偏差暂定为:15mm。超过该允许偏差记为不合格。

1.5.3测量工具:塔尺3米(或5米)配合激光投线仪

1.5.4测量方法和数据记录:

(1)同一功能房间客餐厅砼顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。(2)使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线30CM处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。选取5个实测值之间的极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。(极差值:数列中最大值与最小值的差)

(3)所选房中顶板水平度极差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

1.6楼板厚度偏差

1.6.1指标说明:反映同跨板的厚度施工尺寸与设计图尺寸的偏差;

1.6.2允许偏差值要求:实测值与设计值允许偏差为+8mm、-5mm。超过该值记为不合格。

1.6.3测量工具:超声波楼板测厚仪(非破损)或卷尺(破损法)

1.6.4测量方法和数据记录

(1)同一跨板作为1个实测区,每套房累计实测实量5个实测区。每个实测区取1个样本点,取点位置为该跨板的中央部位。

(2)测量所抽查跨的楼板厚度,将测厚仪发射探头置于被测楼板测点,仪器上显示的值即为楼板的厚度,选取1个点,位置为被测房间的中心(如图示)(3)所选房中顶板水平度极差的实测区不满足5个时,需增加实测套房数。

2、砌筑工程

2.1基本原则

2.1.1实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于砌筑阶段2-4套房作为砌筑工程的实测套房。户数最多的房型为必选。

2.2外门窗洞口尺寸偏差

2.2.1指标说明:反映洞口施工与图纸的尺寸偏差,以及外门窗框塞缝宽度,间接反映窗框渗漏风险。

2.2.2合格标准:[-20,20]mm

2.2.3测量工具:5米钢卷尺或激光测距仪

2.2.4测量方法和数据记录:

(1)对于平外墙面的门窗洞口:同一外门或外窗洞口均可作为1个实测区,每套房累计实测实量10个实测区。测量时不包括抹灰收口厚度,以砌体边对边,各测量2次门洞口宽度及高度净尺寸(对于落地外门窗,在未做水泥砂浆地面时,高度可不测),取高度或宽度的2个实测值与设计值间的偏差最大值,作为判断高度或宽度实测指标合格率的1个计算点。

(2)外门窗洞口尺寸偏差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

2.3砌筑工序

2.4.1指标说明:反映墙体砌筑过程中,墙体出现裂缝重要控制工序。

2.4.2合格标准:

(1)无断砖、通缝、瞎缝;

(2)墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于7天;

(3)不同基体(含各类线槽),基体搭接不小于100MM;挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补;

(4)砌体墙灰缝须双面勾缝。

2.4.3测量工具:目测,5米钢卷尺,水泥钢钉、铁锤

2.4.4测量方法和数据记录:

(1)实测区与合格率计算点:户内每一面砌体墙作为1个实测区,每2套房累计实测实量20个实测区。所选实测区不满足20个时,需增加实测套房数。同一实测区,分别检查合格标准中的4个实测点是否符合合格标准;一个实测区有4个实测点。一个实测区作为该指标合格率的1个计算点。

(2)测量方法:采用目测、尺量、放滚珠方法;对于瞎缝,则每一个测区随机选取3个灰缝点,如有两点或三点用铁锤和水泥钉钉穿,则该测项不合格。(3)数据记录:同一实测区内,只要有4个实测点有一个不符合合格标准,则该实测区不合格;反之,则合格。

3、机电工程

3.1.基本原则

3.1.1实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于抹灰或装修阶段2-4套房作为设备安装工程的实测套房。户数最多的房型为必选。

3.1.2同一套房内具备条件的设备安装工程实测指标需全部检测。当实测指标合格率计算点总数少于6个时,需增加实测套房数。

3.2.座便预留排水管孔距偏差

3.2.1指标说明:本指标实测值为墙面装修完成面与座便器预留管外壁的距离。通过控制此指标,避免因距离过小,造成座便器安装困难;或因距离过大,造成座便器水箱等与装修完成面的缝隙过大,影响观感。

3.2.2合格标准:偏差[0,15]mm

3.2.3测量工具:5米钢卷尺

3.2.4测量方法和数据记录:

(1)每一个座便预留排水管孔作为一个实测区,每2套房累计实测实量6个实测区。所选2套房实测区不满足6个时,需增加实测套房数。

(2)本指标在墙面打灰饼或抹灰完成或装饰面完成阶段,且管孔填嵌固定后测量。

(3)实测前,通过图纸确定座便器预留排水管孔距,并将其管孔中心距换算为管外壁距距墙体装修完成面距离。如墙体装修面还未完成,现场测量值要减去50px(墙面瓷砖铺贴预留厚度),以此作为偏差计算的数值进行合格性判断。(4)每1个座便器预留排水管孔距的实测值与设计值之间的偏差值,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

3.3.线盒、套管暗埋(设备安装)

3.3.1指标说明:该指标实测值为线盒及套管凸出或凹进墙体抹灰面的距离。3.3.2合格标准:

(1)严禁将线盒直接预埋在混凝土柱、梁及剪力墙中,要求采用预埋塑料泡沫的方式。

(2)空调套管直接预埋在混凝土柱、梁及剪力墙中时,要求抹灰时安装管圈。(3)凹进偏差[0,5]mm;凸出偏差[0,1]mm。

3.3.3测量工具:5米钢卷尺

3.3.4测量方法和数据记录:

(1)本指标原则上在抹灰阶段测量。

(2)每一个线盒或套管作为1个实测区,每2套房累计实测实量20个实测区。(3)用钢卷尺测量线盒面或套管管口边与抹灰完成面的距离,抹灰时增加了管圈的套管测量管圈与抹灰完成面的距离。

(4)所选2套房中每套房选10个实测区测量。

(5)数据记录:不合格实测值均按“1”记录,合格实测值均按“0”记录;原始数值记录时凸出墙面的直接记录偏差数值,凹进墙面的在偏差数值前增加“—”。

3.4.给水管口暗埋(设备安装)

3.4.1指标说明:该指标实测值为给水管口凸出或凹进墙体装修完成面的距离。

3.4.2合格标准:凹进或凸出偏差[0,2]mm,同时要求并排给水点管口所处平面间的距离不超过2mm。

3.4.3测量工具:5米钢卷尺

3.4.4测量方法和数据记录:

(1)每一个给水点作为1个实测区,每2套房累计实测实量10个实测区。所选2套房中并列面板高度偏差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

(2)如墙体是涂料的,测量给水管口(带内螺纹管口,不含堵头)与抹灰完成面的距离;墙体是瓷砖的,测量给水管口与瓷砖完成面的距离。如瓷砖装修面还未完成,凸出墙面的现场测量值要减去墙面瓷砖铺贴预留厚度,凹进墙面的现场

测量值要加上墙面瓷砖铺贴预留厚度(卫生间、厨房墙面瓷砖铺贴预留厚度考虑50px,阳台考虑37.5px),以此作为偏差计算的数值进行合格性判断。

(3)并排给水点管口所处垂直平面间的距离可通过给水管口各自与墙面的距离计算出来。若距离大于2mm时,此并排给水点均算为不合格,即使各自距离墙体完成面的的距离满足要求。

(4)数据记录:不合格实测值均按“1”记录,合格实测值均按“0”记录;原始数值记录时凸出墙面的直接记录偏差数值,凹进墙面的在偏差数值前增加“—”;并排给水点偏差数值记录在表格里的专用空格,上行填各自给水点的偏差值,下行填管口所处平面间的距离。

3.5.砼楼板和砼墙面给水管暗埋(设备安装)

3.5.1指标说明:反映砼墙面、地面给水管暗埋过程中,避免破坏结构、产生空鼓裂缝的重要控制节点。

3.5.2合格标准:

(1)管槽形式:线槽采用预留方式,严禁人工打凿;砼楼板和墙面的给水管预留管槽不得损坏结构钢筋。墙槽用水泥砂浆填补密实,且与砼面齐平;地槽用细石混凝土填补密实,并做出保护坎。

(2)管槽尺寸:砼楼板和砼墙面预留槽深≤15mm及≥10mm,槽宽≤dn+60mm及≥dn+30mm。

3.5.3测量工具:目测,5米钢卷尺、游标卡尺

3.5.4测量方法和数据记录:

(1)实测区与合格率计算点:所选户型内每一户设2个实测区,其中冷热水主管为一个实测区,冷热水支管为一个实测区。1个实测区取2个实测值,2个实测值并作为1个合格率计算点。每2套房累计6实测区,不满足6个时,需增加实测套房数。

(2)测量方法:未采用压槽工艺可不测此指标。采用目测检查其管槽形式是否符合合格标准,本指标要求管槽不能太深也不能太浅,不能太宽也不能太窄,目测时均要考虑以上指标;同一个实测区选取疑似尺寸最大值及最小值,用钢卷尺或游标卡尺测量检查管槽尺寸等是否符合合格标准。

数据记录:同一实测区,管槽形式或管槽尺寸有任何一项不符合合格标准,则该实测区的实测值不合格;反之,则该实测区的实测值合格。不合格实测值均按“1”记录,合格实测值均按“0”记录。原始数据记录时,前一个数值记录深度,后一个数值记录宽度。

3.6.砌体墙面给水管暗埋(设备安装)

3.6.1指标说明:反映砌体墙面给水管暗埋过程中,避免空鼓、裂缝的重要控制节点。

3.6.2合格标准:

(1)管槽形式:墙槽用水泥砂浆填补密实,且与砌体墙平;小型空心砌块墙体的竖向管线应随墙体砌筑埋设在孔洞内,并在安装完后用水泥砂浆或细石砼灌实。

(2)管槽尺寸:砌体墙槽深度≤dn+15mm及≥dn+5mm,槽宽≤dn+60mm及≥dn+30mm。

3.6.3测量工具:目测,5米钢卷尺,游标卡尺

3.6.4测量方法和数据记录:

(1)实测区与合格率计算点:所选户型内每一面暗埋给水管的墙面作为1个实测区。1个实测区取2个实测值。2个实测值并作为1个合格率计算点。每2套房累计6个实测区,不满足6个时,需增加实测套房数。

(2)测量方法:未采用砌体内暗埋工艺可不测此指标。每一面砌体墙面暗埋给水管槽全检。采用目测检查其管槽形式是否符合合格标准,本指标要求管槽不能太深也不能太浅,不能太宽也不能太窄,目测时均要考虑以上指标;同一个实测区选取疑似尺寸最大值及最小值,用钢卷尺或游标卡尺测量检查管槽尺寸等是否符合合格标准。

(3)数据记录:同一实测区,管槽形式或管槽尺寸有任何一项不符合合格标准,则该实测区的实测值不合格;反之,则该实测区的实测值合格。不合格实测值均按“1”记录,合格实测值均按“0”记录。原始数据记录时,前一个数值记录深度,后一个数值记录宽度。

3.7.砌体墙电线管暗埋(设备安装)

3.7.1指标说明:反映砌体墙面电线管暗埋过程中,避免空鼓、裂缝的重要控制节点。

3.7.2合格标准:

(1)管槽形式:开槽前必须先用切割机切槽。墙槽用水泥砂浆填补密实,且与砌体墙平;小型空心砌块墙体的竖向电管线应随墙体砌筑埋设在小砌块孔洞内,并在安装完后用水泥砂浆或细石砼灌实;

(2)管槽尺寸:砌体墙槽深度≤dn+20mm及≥dn+10mm,槽宽≤dn+60mm及≥dn+30mm,墙槽用水泥砂浆填补密实。

3.7.3测量工具:目测,5米钢卷尺,游标卡尺

3.7.4测量方法和数据记录:

(1)实测区与合格率计算点:所选户型内每一面暗埋电线管墙面作为1个实测区。1个实测区取2个实测值。2个实测值并作为1个合格率计算点。每2套房累计20个实测区,不满足20个时,需增加实测套房数。

(2)测量方法:未采用砌体内暗埋工艺可不测此指标。每一面砌体墙面暗埋管槽全检。3.8.1指标说明:反映穿墙、穿板洞口收口封堵、预留套管的渗漏控制,位置准确性及满足防火构造要求

3.8.2合格标准:

(1)水、通风系统管线封堵:水平封堵密实,封堵下板面没有蜂窝、麻面,管线位置准确,套管层间在统一竖直线控制范围,套管出地面完成面满足要求;墙面封堵密实,管线位置准确,对管线无污染。

(2)机电线管、线槽封堵:线管水平、竖向封堵密实,下板面没有蜂窝、麻面;线槽封堵留设防火枕位置准确,间距满足要求,线槽面板开启顺畅。

3.8.3测量工具:目测,钢卷尺

3.8.4测量方法和实测数据:

实测区与合格率计算点:所选户型内每一面封堵线管墙面、板面作为1个实测区。1个实测区取2个实测值。2个实测值并作为1个合格率计算点。每2套房累计5个实测区,不满足5个时,需增加实测套房数。

测量方法:每一面封堵面管槽全检。采用目测检查其封堵形式是否符合合格标准,本指标要求封堵、套管不能太深也不能太浅,线槽封堵不能太宽也不能太窄,目测时均要考虑以上指标;同一个实测区选取疑似尺寸最大值及最小值,用钢卷尺测量检查套管、线槽封堵完成留设尺寸等是否符合合格标准。

数据记录:同一实测区,管槽封堵有任何一项不符合合格标准,则该实测区的实测值不合格;反之,则该实测区的实测值合格。不合格实测值均按“1”记录,合格实测值均按“0”记录。原始数据记录时,前一个数值记录深度,后一个数值记录宽度。

4、抹灰工程

4.1.基本原则

4.1.1实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于抹灰阶段各标段房间总套数的1%作为抹灰工程的实测套房。户数最多的房型为必选。

4.2.墙体表面平整度

4.2.1指标说明:反映层高范围内抹灰墙体表面平整程度。

4.2.2允许偏差值要求:墙面表面平整度允许偏差值为:4mm。超过该值则记为不合格。

4.2.3测量工具:2米靠尺、楔形塞尺

4.2.4测量方法和数据记录:

(1)每一面墙作为1个实测区,每套房累计实测实量10个实测区。

(2)当墙面长度小于3米,在同一墙面顶部和根部4个角中,任意选取2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次。2次测量值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

(3)当墙面长度大于3米,在同一墙面4个角任选两个方向各测量1次,2次测量值作为实测指标合格率计算点。同时在墙长度中间位置增加1次水平测量,这3次实测值作为判断该实测值标合格率的3个计算点。

(4)所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口的,在洞口45度测一次,作为新增实测指标合格率的1个计算点。

(5)据地面750px处水平放置靠尺测量1次,作为实测指标合格率的1个计算点。

(6)所选房中墙面表面平整度的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

4.3.墙面垂直度

4.3.1指标说明:反映层高范围抹灰墙体垂直的程度。

4.3.2允许偏差值要求:墙面垂直度允许偏差值为:4mm。超过该值则记为不合格。

4.3.3测量工具:2米靠尺

4.3.4测量方法和数据记录:

(1)每一面墙作为1个实测区,每套房累计实测实量10个实测区。门洞口墙体垂直度为必测项。

(2)测量值主要反映砌体墙体垂直度,应避开墙顶梁、墙底灰砂砖或砼反坎、墙体斜顶砖,消除其测量值的影响。

(3)当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角30CM位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

(4)当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角30CM和墙体中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。这3个测量值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。

(5)所选房中墙面垂直度的实测区不满足10个时,需增加实测套房数.

4.4.阴阳角方正

4.4.1指标说明:反映层高范围内抹灰墙体阴阳角方正程度。

4.4.2允许偏差值要求:阴阳角方正允许偏差值为:4mm。超过该值则记为不合格。

4.4.3测量工具:阴阳角尺

4.4.4测量方法和数据记录:

(1)每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区,每套房累计实测实量15个实测区,其中5个实测区需选窗台区域的阴阳角(与“外窗内侧墙体厚度极差”配合使用,反映窗台板大小头及方正情况)。

(2)在同一个墙面阴角或阳角部位,从地面向上300mm和1500mm位置分别测量1次。2次实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

(3)所选房中的所有房间的阴阳角的实测区不满足15个时,需增加实测套房数。

4.5.房间开间/进深偏差

4.5.1指标说明:选用同一房间内开间、进深两个方向墙体间距离极差的最大值作为实测指标,以综合反映同一房间的方正程度。

4.5.2测量工具:激光测距仪

4.5.3测量方法和数据记录:

(1)每一个功能房间的开间和进深分别各作为1个实测区,每套房累计实测实量3个功能房间的6个实测区。

(2)同一实测区内按开间(进深)方向测量墙体两端的距离,会得到两个实测值。房间开间(进深)实测指标合格率有两个判别条件,选其中最不利情况作为判断该实测指标房间开间(进深)合格率的1个计算点。具体如:

a、比较两个实测值与图纸设计尺寸,找出偏差的最大值,其小于10MM时合格;大于10MM时不合格。

b、比较两个实测值之间极差值,其小于10MM时合格,大于10MM时不合格。(3)所选房中的所有房间的开间/进深的实测区分别不满足6个时,需增加实测套房数。

4.6.户内门洞尺寸偏差

4.6.1指标说明:反映户内门洞尺寸实测值与设计值的偏差程度,避免出现“大小头”现象。

4.6.2允许偏差值要求:户内门洞尺寸偏差允许偏差值为:10mm。超过该值则记为不合格。

4.6.3测量工具:激光测距仪

4.6.4测量方法和数据记录:

(1)每一个户内门洞都可以作为1个实测区,每套房累计实测实量5个实测区。(2)实测前需了解所选套房各户内门洞口尺寸。实测前户内门洞口侧面需完成抹灰收口和地面找平层施工,以确保实测值的准确性。

(3)实测最好在施工完地面找平层后,同一个户内门洞口尺寸沿宽度、高度各测2次。若地面找平层未做,就只能检测户内门洞口宽度2次。宽度和高度的2个测量值与设计值之间偏差的最大值,作为该户内门洞口尺寸高、宽偏差的2

个实测值。每一个1个实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

(4)所选房中户内门洞尺寸偏差的实测区不满足5个时,需增加实测套房数。

4.7.户内门洞/外墙窗内侧墙体厚度极差

4.7.1指标说明:反映户内门洞两侧墙体厚度偏差大小,外墙窗内侧墙体厚度偏差大小的程度,避免出现大小头现象,影响交付观感。

4.7.2允许偏差值要求:墙体厚度极差允许偏差值为:[0,3]mm。超过该值则记为不合格。

4.7.3测量工具:5米钢卷尺

4.7.4测量方法和数据记录:

(1)任一户内门洞或一樘外门窗都可以作为一个实测区,每套房累计实测实量5个实测区,其中视具体所选房型布局,5个实测区中户内门洞和外门窗比例为4:6或3:7。

(2)实测时,户内门洞、外墙窗框等测量部位需完成抹灰或装饰收口。

(3)户内门洞,在两侧墙体及顶部各测量1次墙体厚度,3次实测值之间极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

(4)外墙平窗框内侧墙体,在窗框侧面中部各测量2次墙体厚度和沿着竖向窗框尽量在顶端位置测量1次墙体厚度。这3次实测值之间极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

(5)外墙凸窗框内侧墙体,沿着与内墙面垂直方向,分别测量凸窗台面两端头部位窗框与内墙抹灰完成面之间的距离。2个实测值之间极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

(6)所选房中的所有户内门洞/外墙窗内侧墙体厚度极差的实测区不满足5个时,需增加实测套房数。

4.8.凸窗顶板水平度极差

4.8.1指标说明:反映凸窗顶板抹灰后顶板水平度偏差。

4.8.2合格标准:≤10mm。超过此标准记为不合格。

4.8.3测量工具:激光投线仪、塔尺。

4.8.4测量方法和数据记录:

(1).已完成抹灰的1个凸窗顶板作为1个实测区,每套房累计实测实量5个实测区。

(2).同一实测区距顶板顶板边线20CM处位置选取4个角点,用塔尺分别测量顶板与水平基准线之间的4个垂直距离。4个垂直距离的极差作为该实测指标合格率的1个计算值。

(3).所选2套房中凸窗顶板水平度极差的实测区不满足5个时,需增加实测套房数。

4.9.方正度

4.9.1指标说明:考虑实际测量的可操作性,选用同一房间内同一垂直面的墙面与房间方正度控制线之间距离的偏差,作为实测指标,以综合反映同一房间方正程度。

4.9.2合格标准:[0,10]mm

4.9.3测量工具:5米钢卷尺、吊线或激光扫平仪

4.9.4测量方法和数据记录:

(1).距墙体30-60CM范围内弹出方正度控制线,并做明显标识和保护。(2).同一面墙作为1个实测区,每2套房累计实测实量10个实测区。不足10个实测区时,需增加实测区数量。

(3).在同一测区内,实测前需用5米卷尺或激光扫平仪对弹出的两条方正度控制线,以短边墙为基准进行校核,无误后采用激光扫平仪打出十字线或吊线方式,沿长边墙方向分别测量3个位置(两端和中间)与控制线之间的距离(如果现场找不到控制线,可以一面带窗墙面为基准,用仪器引出两条辅助方正控制线)。选取3个实测值之间的极差,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

4.10.裂缝/空鼓

4.10.1指标说明:反映户内墙体裂缝/空鼓的程度。

4.10.2合格标准:户内墙体完成抹灰后,墙面无裂缝、空鼓。

4.10.3测量工具:目测、空鼓锤。

4.10.4测量方法和数据记录:

(1).实测区与合格率计算点:所选户型内每一自然间作为1个实测区。每一自然间内所有墙体全检。1个实测区取1个实测值。1个实测值作为1个合格率计算点。每2套房累计15个实测区,不满足15个时,需增加实测套房数。(2).测量方法:同一实测区通过目测检查所有墙体抹灰层裂缝,通过空鼓锤敲击检查所有墙体抹灰层空鼓。

(3).数据记录:同一实测区任何一面墙发现1条裂缝或1处空鼓,该实测点不合格。如无任何裂缝或空鼓,则该实测点为合格。

(4).示例:(共1户、7个测区、7个实测点)

4.11.室内净高偏差(抹灰工程)

4.11.1指标说明:综合反映同一房间室内净高实测值与理论值的偏差程度。

4.11.2合格标准:[-20,20]mm

4.11.3测量工具:5米钢卷尺、激光测距仪

4.11.4测量方法和数据记录:

(1).实测区:每一个功能房间作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。所选2套房中实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

(2).测量方法:

实测前,所选套房必须完成地面找平层施工。同时还需了解所选套房的各房间结构楼板的设计厚度和建筑构造做法厚度等。

各房间地面的4个角部区域,距地脚边线30CM附近各选取1点(避开吊顶位),在地面几何中心位选取1点,测量出找平层地面与天花顶板间的5个垂直距离,即当前施工阶段5个室内净高实测值。

(3).合格率计算点:用图纸设计层高值减去结构楼板和地面找平层施工设计厚度值,作为判断该房间当前施工阶段设计理论室内净高值。当实测值与设计值最

大偏差值在【-30,30】mm之间时,5个偏差值的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。当实测值与设计值最大偏差值﹥30mm或﹤-30mm时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测指标合格率的5个计算点。

5、防水工程

5.1.基本原则

5.1.1.实测前,同一标段内根据各楼栋进度,从图纸随机选取处于防水阶段该标段房间总套数的1%作为实测套房。户数最多的房型为必选。

5.2.卫生间防水层厚度(柔性防水层)

5.2.1.指标说明:反映卫生间涂膜防水施工质量合格程度。

5.2.2.允许偏差值要求:卫生间地面、墙面(非附加层部分)防水涂膜成膜良好,无分层。涂膜防水层平均厚度应符合设计,满足规范要求。

5.2.3.测量工具:针或卡尺。

5.2.4.测量方法或数据记录:

(1).每1个卫生间为1个实测区,每套房累计3个测区,不足3个时,需增加实测套房数。每个实测区取1个实测值。每个实测值作为1个计数点.

(2).测量方法:

a)涂膜施工阶段,同一实测区,在非附加层范围内,选择1个疑似厚度最薄部位,采用针测法或割取20×20mm实样,目测涂膜成膜与分层,用卡尺测量厚度;b)保护层完工阶段,同一实测区,在非附加层范围内,随机选取一点(不同测区选取不同位置,如地面、浴室墙面不同高位等),剥离防水保护层,采用针测法或割取20×20mm实样,目测防水涂膜成膜与分层,用卡尺测量厚度;

c)如装饰面已完,则通过闭水检验,不实测此指标。

(3).数据记录:当一个测区防水涂膜切片发现无成膜或分层现象,实测值不合格;切片厚度小于设计厚度的80%时,实测值不合格。

5.3.卫生间防水层高度

5.3.1.指标说明:反映卫生间防水层高度。

5.3.2.规范要求:淋浴间防水高度的标准以各地区公司合同规定为准,未有明确规定的,按以下标准执行:淋浴间防水高度≧1800(地面完成面以上);非淋浴间防水:≧300(地面完成面以上);

5.3.3.测量工具:卷尺。

2级二道设防

3级一道设防不应小于1.5mm不应小于4mm

复合设防不应小于1.2mm不应小于3mm

5.5.3.测量工具:针或卡尺。

5.4.5.测量方法或数据记录:

(1).每100m2抽查一处,累计实测实量10处,取测点需均匀分布。针测法或割取20×20实样用卡尺测量。

(2).10次实测值分别作为判断该实测指标合格率的10个计算点。

5.6.卷材搭接长度

5.6.1.指标说明:反映防水卷材的搭接长度。

5.6.2.允许偏差值要求:

(1).地下室

1)地下室卷材防水层:≧100(允许有-10mm的偏差)

(2).屋面防水卷材

1)≧80(高聚物改性沥青防水卷材);

2)≧100(沥青防水卷材、短边搭接)、≧70(沥青防水卷材、长边搭接)

5.6.3.测量工具:卷尺。

5.6.4.测量方法和数据记录:

(1).长边搭接及短边搭接情况均需考虑,测点需均匀分布,累计实测实量10个实测区。

(2).10个实测值分别作为判断该指标合格率的计算点。

6、铝合金(或塑钢)门窗安装工程

6.1.基本原则

6.1.1.实测前,同一标段内根据各楼栋进度,从图纸随机选取处于抹灰阶段2-4套房作为实测套房。户数最多的房型为必选。

6.2.门窗框固定(铝合金-塑钢窗)

6.2.1.指标说明:反映外门窗框固定牢固程度。

6.2.2.合格标准:角部固定片距门窗洞口四个角不大于200MM;中间各固定片中心距离不下于400MM;以1.5mm厚的镀锌板裁制,采用金属膨胀螺栓或射钉固定,应根据预留混凝土块位置,按对称顺序安装。

6.2.3.测量工具:目测、5米尺

6.2.4.测量方法和数据记录:

(1).实测区与合格率计算点:户内每一扇外门窗都可以作为1个实测区,每2套房累计实测实量15个实测区。实测区不能满足15个时,需增加实测套房数。1个实测区作为1个实测合格率计算点。同一套房内的所有外门窗全测。(2).测量方法:在同一实测区选取4个框边,采用目测、尺量方法。

(3).数据记录:如发现同一测区有一处不符合第8.2.2标准,可以认为该实测区的1个实测点不合格。反之,则该实测区1个实测点为合格。不合格点均按“1”记录,合格点均按“0”记录。

6.3.边框收口与塞缝(铝合金-塑钢窗)

6.3.1.指标说明:反映外门窗边框收口与塞缝处开裂和空鼓程度。

6.3.2.合格标准:

(1).窗框与洞口间无缠绕保护膜,临时固定木楔需取出;

(2).门窗框底边及两侧边上翻150高范围采用干硬性水泥砂浆塞缝,上边及两侧边可采用发泡胶或干硬性水泥砂浆塞缝;填缝须密实;

(3).超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中;严禁固化后用刀片切割。

6.3.3.测量工具:目测、空鼓锤

6.3.4.测量方法和数据记录:

(1).实测区与合格率计算点:同一套房内任何1个外门窗洞口都可以作为1

个实测区,同一实测区取1个实测点,实测值作为合格率1个计算点。同一套房内的外门窗需全检。每2套房累计15个实测区,不能满足15个时,需增加实测套房数。

(2).测量方法:同一实测区选取4个框边,目测或尺量,检查是否符合合格标准。

(3).数据记录:如发现同一测区有一处不符合合格标准,则该实测区的1个实测点不合格。反之,则该实测区1个实测点为合格。不合格点均按“1”记录,合格点均按“0”记录。

6.4.铝合金门窗—铝型材壁厚

6.4.1.指标说明:实测铝型材的壁厚。

6.4.2.规范要求:与合同约定不符者即为不合格。

6.4.3.测量工具:游标卡尺。

6.4.4.测量方法和测量记录:

(1).实测组事前需详细了解清楚合约规定要求。

(2).目测与实测相结合。不同铝门窗承建商均需实测到。

(3).铝型材壁厚:每个房间可作为1个实测区,1个房间任选1个窗(或门),每2套房累计实测实量10个实测区(门与窗各自需测10个实测区)。

6.5.铝合金门窗—玻璃类别

6.5.1.指标说明:玻璃厚度,玻璃类别(钢化、夹胶、中空、low-e等)。

6.5.2.规范要求:与合同约定不符者即为不合格。

6.5.3.测量工具:游标卡尺、Low-e玻璃测量仪。

6.5.4.测量方法和测量记录:

(1).实测组事前需详细了解清楚合约规定要求。

(2).不同铝门窗承建商均需实测到。

(3).玻璃厚度,玻璃类别(钢化、夹胶、中空、low-e等):每个房间可作为1个实测区,每2套房累计实测实量10个实测区(门与窗各自需测10个实测区).对于规定采用low-e玻璃的,要重点检查是否按要求采用。

7、外墙砖或涂料

7.1.阳台墙砖粘贴(平整度)

7.1.1指标说明:反映墙砖的平整程度;

7.1.2合格标准:[0,3]mm;

7.1.3测量工具:用2m靠尺和塞尺检查;

7.1.4测量方法和数据记录:

(1)每个阳台的其中一个墙砖面作为1个实测区,每套房累计实测实量10个实测区。

7.2.外墙涂料基层(平整度)

7.2.1指标说明:反映外墙涂料基层的平整程度;

7.2.2允许偏差值要求:中级:≤4mm;

7.2.3测量工具:2米靠尺、楔形塞尺;

7.2.4测量方法和数据记录:

(1)累计实测实量10处,取测点需均匀分布。

(2)10次实测值分别作为判断该实测指标合格率的10个计算点。

7.3.外墙涂料基层(方正度)

7.3.1指标说明:反映基层抹灰墙体阴阳角方正程度。

7.3.2阴阳角方正允许偏差值为:4mm。超过该值则记为不合格。

7.3.3测量工具:阴阳角尺

7.3.4测量方法和数据记录:

(1)每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区,选取10个实测区,测点需均匀分布。

(2)10次实测值作为判断该实测指标合格率的10个计算点。

7.4.外墙涂料面层(装饰线、分色线平直)

7.4.1指标说明:反映面层装饰线、分色线平直程度;

7.4.2允许偏差:不大于3mm;

7.4.3测量工具:通线、钢直尺;

7.4.4测量方法和数据记录:

(1)拉5m线检查,不足5m拉通线检查;

(2)累计实测实量10处,取测点需均匀分布。10次实测值分别作为判断该实测指标合格率的10个计算点。

8、精装修(涂饰)工程

8.1.基本原则

工程项目质量管理制度86854

工程项目质量管理制度 第一条总则 为加强施工过程控制与管理,不断提高工程质量,制定工程项目质量管理制度。 第二条编制依据 1、中华人民共和国《建筑法》; 2、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》; 3、《中冶建工集团有限公司质量管理办法》; 4、《中冶建工三标一体化程序文件》要求。 第三条项目质量管理组织和各管理人员职责 1、项目经理(各专业项目经理)质量管理职责: (1)、贯彻执行国家工程建设和工程质量管理的法律、法规,落实公司的质量方针和质量目标,建立并确保质量管理体系在工程中得到正常有效运行。 (2)、对所承担的工程质量负全面责任,做好内部质量职能分工。按施工组织设计合理组织施工,保证质量和工期。(3)、组织制定实施质量管理制度和质量管理体系文件,负责对施工进度、工程质量、工程成本安全生产等进行控制;组织对工程质量的定期检查、评议整改及质量评定。(4)、组织实施承担工程承包方管理,质量验收交付使用工作 2、项目部总工程师(各专业项目技术负责人)质量管理职责:

(1)、贯彻执行公司的质量方针与目标,全面负责项目部技术管理工作。 (2)、组织宣传贯彻执行国家技术质量政策、法律及法规标准,负责审核特殊工程的施工组织设计或施工措施方案。(3)、负责组织制定、审定工程质量事故预防、纠正、报告、处理的措施方案,组织和指导对工程质量检查评定工作。 3、项目部职能部门质量管理职责: (1)、计划部门 1)、编制施工计划时应考虑施工综合平衡,防止抢进度危及工程质量。 2)、下达计划时应考虑项目质量保证计划,不得与质量计划相抵触。 3)、没有质量检查部门签证合格的工程,不得计算产值和工作量。 (2)、施工管理部门 1)、认真做好施工前的准备,坚持无施工方案、无质量保证措施不开工的原则。 2)、坚持按施工技术管理制度组织施工,严格施工工序控制,正确处理形象进度与质量的关系,坚决防止只抓工程进度,忽视工程质量的倾向。 3)、出席有关质量分析会,参加质量检查。

加氢站运营质量安全管理手册、参考表单

附录A质量安全管理手册(参考)A.1 加氢站基本情况 A.1.1 安全质量控制体系图 A.1.2 氢气化学危险特性及安全性能 A.1.3 本加氢站简况 A.1.4 站点职工名册 A.2 安全管理基本制度 A.2.1 安全生产方针、原则和基本工作要求 A.2.2 各类人员岗位职责 A.2.3 安全生产责任制 A.2.4 安全教育制度 A.2.5 安全检查制度 A.3 消防、防火防烟管理规定 A.3.1 加氢站消防工作要求 A.3.2 加氢站消防管理职责 A.3.3 动火作业许可制度 A.3.4 防火防爆管理标准 A.3.5 加氢站消防器材管理制度 A.4 站点安全管理规定 A.4.1 人员进站须知 A.4.2 车辆进站须知 A.4.3 参观学习管理规定 A.4.4 施工管理规定 A.4.5 站区工作人员管理规定 A.4.6 交接班管理规定 A.4.7 站点安全巡回检查规定 A.4.8 站区安全管理观定 A.4.9 安全标志管理规定 A.5 设备安全管理制度 A.5.1 设备安全管理制度 A.5.2 氢气储罐区安全管理制度 A.5.3 氢气生产安全管理制度

A.5.4 站长日常巡回检查制度 A.5.5 加氢站主要设备定期保养检修制度A.5.6 加氢机计量定期检验制度 A.5.7 氢气体浓度报警器定期检验制度A.5.8 加氢站避雷装置定期检验制度 A.5.9 压力容器、压力管道管理制度 A.5.10 压力容器、压力管道定期检验制度A.5.11 安全附件和加氢软管定期检验制度A.5.12 加氢站视频监控管理制度 A.5.13 加氢站设备报修制度 A.5.14 安全技术档案管理制度 A.6 其他管理制度 A.6.1 氢气质量管理制度 A.6.2 加氢站各类人员培训考核制度 A.6.3 加氢站安全考核规定 A.6.4 用户信息反馈制度 A.6.5 事故上报制度 A.6.6 事故处置预案定期演练制度 A.6.7 加氢站保卫工作要求 A.6.8 加氢站财务安全管理规定 A.6.9 接受政府部门监督检查制度 A.7 安全技术操作规程 A.7.1 加氢充装操作规程 A.7.2 设备操作规程 A.7.3 站长消防、安全日检作业指导书A.7.4 站点月度安全检查作业指导书 A.7.5 管束车更换操作规程 A.8 加氢站应急事故处置预案 A.8.1 经营危险化学品的特性 A.8.2 重大危险源辨识结果 A.8.3 应急处置总则 A.8.4 应急指挥 A.8.5 应急保障 A.8.6 应急防范 A.8.7 公司突发事件应急处置领导机构A.8.8 站点当班员工应急处置分工 A.8.9 事故应急处置预案

青建管质字〔2010〕23号关于实行建筑工程质量管理手册制度

青建管质字〔2010〕23号 关于实行建筑工程质量管理手册制度 的通知 各区、市建设行政主管部门,各建设、施工、监理单位,各有关单位: 为进一步增强建筑工程建设各方责任主体的质量意识和自控能力,依法落实工程质量责任和义务,强化企业对工程项目的质量管理,提高质量监督执法工作的透明度,确保在建工程质量,经研究,决定自2010年3月15日起,在我市建筑工程质量管理中实行建筑工程质量管理手册制度,现将有关要求通知如下: 一、实行施工、监理企业工程项目质量管理手册制度。施工、监理企业必须由企业分管质量经理或技术负责人,组织企业质量管理机构人员,定期或不定期对本企业施工(监理)的在建工程进行全面巡回检查,每月不少于1次,重点检查项目质量管理机构质量责任履行、现场实体工程质量控制以及施工技术资料管理等情况,检查发现的主要问题、整改落实及处理情况等应即时填写或粘贴到《企业建筑工程项目质量管理手册》中相应位置(样式参照附件1)。同时,应在施工现场会议室开设企业月度检查公示栏,将企业每月检查情况予以张贴公示。对检查发现的问题,必须进行跟踪复查,切实做到闭合式管理。 二、实行质量监督机构工程质量监督执法手册制度。质量监督机构监督工程师在建筑工程项目监督检查中,应即时填写《建筑工程质量监督执法手册》(附件2)。首次进场监督检查时,应首先检查开发建设单位履行法定建设程序以及开发建设、施工、监理企业施工现场质量管理机构设立及人员配备、到位情况。日常监督检查时应重点检查施工、监理企业质量管理手册制度执行情况和重点部位、关键工序以及施工操作面质量控制情况,督促施工、监理企业切实履行好企业质量管理责任。 三、严格建筑工程质量管理手册管理。《企业建筑工程项目质量管理手册》是施工、监理企业对建筑工程项目质量管理的重要记录;《建筑工程质量监督执法管理手册》是质量监督机构对建设各方主体质量行为和实体质量监督检查的重要记录,各相关单位和人员必须认真履行质量管理责任,加强对工程项目质量的监督

建筑工程质量安全手册2018版

住房城乡建设部关于印发工程质量安全手册(试行)的通知 建质﹝2018﹞95号 自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(规划国土委),新疆生产建设兵团住房城乡建设局: 为深入开展工程质量安全提升行动,保证工程质量安全,提高人民群众满意度,推动建筑业高质量发展,我部制定了《工程质量安全手册(试行)》,现印发你们,请遵照执行。 各地住房城乡建设主管部门可在工程质量安全手册的基础上,结合本地实际,细化有关要求,制定简洁明了、要求明确的实施细则。要督促工程建设各方主体认真执行工程质量安全手册,将工程质量安全要求落实到每个项目、每个员工,落实到工程建设全过程。要以执行工程质量安全手册为切入点,开展质量安全“双随机、一公开”检查,对执行情况良好的企业和项目给予评优评先等政策支持,对不执行或执行不力的企业和个人依法依规严肃查处并曝光。我部将适时组织开展对工程质量安全手册执行情况的督查。 各地在执行中遇到的问题,请及时反馈我部工程质量安全监管司。 住房城乡建设部 2018年9月21日

工程质量安全手册 (试行) 住房城乡建设部 2018年9月

目录 1 总则 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 适用范围 (2) 2 行为准则 (2) 2.1 基本要求 (2) 2.2 质量行为要求 (4) 2.3 安全行为要求 (7) 3 工程实体质量控制 (9) 3.1 地基基础工程 (9) 3.2 钢筋工程 (10) 3.3 混凝土工程 (10) 3.4 钢结构工程 (11) 3.5 装配式混凝土工程 (12) 3.6 砌体工程 (13) 3.7 防水工程 (13) 3.8 装饰装修工程 (14) 3.9 给排水及采暖工程 (14) 3.10 通风与空调工程 (15)

机电安装工程质量控制要点(参考知名建设集团质量控制手册)

XX建设集团新业务板块 机电安装公司 工程质量控制手册项目名称: 编制人: 审核人: 批准人:

目录 第一章工程质量目标 0 第二章质量管理网络 0 第三章质量管理制度 (3) 1.施工组织设计、施工方案、施工技术交底制度 (3) 2.定期质量分析会制度 (3) 3.工程质量检查评比、奖惩制度 (4) 4.全员质量教育制度 (4) 5.样板先行制度 (5) 6.工序检查验收程序、制度 (5) 7.原材料、构配、件成品半成品质量验收制度 (6) 第四章质量管理职能分工 (6) 1.项目经理质量职责 (6) 2.项目总工程师(技术负责人)质量职责 (7) 3.质量总监/质监工程师质量职责 (7) 4.专业工程师质量职责 (8) 第五章质量控制措施 (8) 1.质量文件控制 (8) 2.采购质量控制 (9) 3.甲供产品控制 (9) 4.产品质量标识和可追溯性 (9) 5.质量过程控制 (10) 6.设备质量检验和试验 (12) 7.不合格品的控制 (12)

8.质量记录的控制 (13) 第六章质量控制工艺流程 (13) 1.专项技术及质量控制保证措施 (13) 1.1 电气安装工程 (13) 1.2 管道安装工程 (14) 1.3 通风空调安装工程 (15) 2.关键工序技术及质量控制保证措施(详细技术交底或作业指导书另行编制) (16) 2.1 预留预埋 (16) 2.2 卫生器具安装 (17) 2.3 配电箱安装 (17) 2.4 配管 (18) 2.5 管内穿线 (19) 2.6 电缆线路敷设 (20) 2.7 电气器具安装 (21) 2.8 防雷及接地装置安装 (22) 2.9 金属风管制作、安装 (22) 2.10 风机盘管安装 (23) 2.11 风口安装 (24) 2.12 水泵安装 (24) 2.13 排水机制铸铁管安装 (24) 2.14 管道、冲洗试压 (26) 2.15 防腐保温 (27) 2.16 调试 (27) 3冬季施工质量保证措施 (28) 4成品保护措施 (28)

史上最全的建筑工程全套质量管理手册

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 史上最全的建筑工程全套质量管理手册

1.目的 为建立健全工程质量管理体系,规范工程质量管理工作,全面提升公司工程质量管理水平,创精品工程,特制定本手册。 2.适用范围 适用于公司、分公司和项目部工程质量管理及控制。 3.术语和定义 3.1质量控制点 a.对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素; b.工艺上有严格要求,对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位; c.严重影响项目质量的材料的质量和性能; d.影响下道工序质量的技术间歇时间; e.某些与施工质量密切相关的技术参数; f.容易出现质量通病的部位; g.紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。 4.职责 4.1科技管理中心质量职责 4.1.1负责公司质量管理系统组织结构的建立,监督分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。

4.1.2对质量员持证上岗情况进行监督检查。 4.1.3负责与质量有关法律、法规及其他要求文件的识别、评审、管理。4.1.4 负责公司质量管理规章、制度及办法等的编制和修订。 4.1.5确定公司年度质量目标,制定工作计划及培训计划。 4.1.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。 4.1.7负责组织国优及鲁班奖等国家级奖项工程的申报、复查等事宜。对创优工 程进行重点监控。 4.1.8负责创优奖罚和过程管理奖罚的实施。 4.1.9负责施工组织设计中施工质量计划及保证措施的审核,并对其实施情况进 行监督管理。 4.1.10负责对分公司的质量管理情况进行监督检查。 4.1.11负责对重点项目工程质量进行监控,对其他项目进行抽样检查,掌握现场 质量动态,对现场出现的问题提出指导性意见,对共性问题制定纠正措施并实施。 4.1.12参加地基与基础分部、主体分部及单位工程的质量验收,并对质量验收资 料是否符合程序要求负责。 4.1.13确定公司样板工程,组织召开现场质量观摩会。 4.1.14对内、外部来文接受、传达及处理。 4.1.15负责质量问题信息的管理;参与对质量问题调查和处理。 4.1.16负责工程质量报表的统计、上报工作。 4.1.17对顾客有关质量方面的抱怨、投诉进行有效沟通,予以答复并采取措施。

工程质量管理手册

工程质量治理方法 第一章总则 第一条为加强贡嘎机场至泽当专用公路嘎拉山隧道、雅江特大桥扩建工程(以下简称“本项目”)的工程质量治理强化,全员质量意识,实现本项目工程质量目标,依照国家相关法律、法规,结合本项目实际,制定本方法。 第二条贯彻执行“百年大计、质量第一”的质量方针,严格执行国家有关公路工程建设的法律、法规、规章制度、标准和规范。 第三条建立健全质量保证和治理体系,确保交工验收分项工程合格率 100%;竣工验收工程质量评分 92 分以上;杜绝质量事故的发生;争创全优工程。 第二章质量治理机构 第四条本项目实行“政府监督、社会监理、业主监控、承

包人自检”的四级质量保证体系。 第五条本项目实行项目法人全面负责,监理单位操纵,设计单位、承包人保证和政府监督相结合的质量治理体系(质量治理体系图见附件一)。 第六条业主成立由项目办主任任组长的质量治理领导小组,领导小组办公室设在项目办工程部,负责日常质量监督治理工作。 第七条设计、监理、承包人等单位成立相应的质量治理机构。 第三章工程质量治理责任 第一节业主质量治理责任 第八条建立完善质量治理制度,落实质量治理岗位责任制。 第九条按规定向质量监督治理机构办理工程质量监督手续,同意行业工程质量监督检查。 第十条督促设计、监理和承包人等单位建立健全质量保证和治理体系,制订本项目工程质量创优规划,组织在全线推广创

优活动。 第十一条在项目建设过程中,对设计、监理和承包人等单位的质量治理进行监督检查,开工前组织施工图会审和设计交底,施工中对工程质量进行督促检查,工程完工后及时组织交工验收,在缺陷责任期内督促、落实质量问题的整改,并做好竣工验收的预备工作。 第十二条建立定期的质量检查、不定期的质量抽查或巡查制度,组织处理施工现场质量问题;定期召开工程质量会议,研究相关质量议题。 第十三条参加质量事故的调查处理。 第十四条按照有关规定,建立健全项目质量治理档案。 第二节设计单位质量治理责任 第十五条严格履行合同文件和业主制定的相关治理制度。 第十六条加强设计全过程的质量操纵,建立完整的设计文件编制、复核、审核、会签和批准制度,明确各时期的责任人,

建设工程质量管理手册修

建设工程质量管理手册 版本:A 颁布日期:2004年3月10日 生效日期:2004年3月10日 建设发展局 项目信息

天津经济技术开发区建设发展局

建 设 工 程 质 量 管 理 手 册 天津经济技术开发区建设工程质量管理须知……… 天津经济技术开发区建设工程质量管理…………… 第一章 质量保证体系………………………………………………….. 第二章 技术准备……………………………………………………….. 第三章 施工人员管理………………………………………………….. 第四章 物资管理……………………………………………………….. 第五章 施工设备及机具管理………………………………………….. 第六章 分部分项工程施工过程控制………………………………….. 第一节 测量 第二节 桩基工程 第三节 基坑支护及开挖工程 第四节 钢筋工程 第五节 模板工程 第六节 混凝土工程 第七节 钢结构工程 第八节 砌筑工程 第九节 抹灰工程 第十节 屋面工程 第十一节 幕墙工程 第十二节 电气工程 第十三节 给排水、暖通及管道设备安装工程 第十四节 室内防水工程 第十五节 预应力工程 第十六节 市政道路 第十七节 绿化工程 第十八节 其他工程 第七章 政府抽查与检验

天津经济技术开发区建设发展局 建设工程质量管理手册 建设工程质量管理须知 建设工程质量管理手册 建设工程质量管理须知 所有参与天津开发区(以下简称开发区)工程建设的单位,除按照国家相关质量管理法规、施工规范组织施工和填写质量保证资料外,必须按照以下规定履行质量管理职责和义务。 1.天津开发区建设工程质量监督站受天津开发区建设发展局的委托,具体负责开发区建设工程的施工质量监督管理工作。 2.施工总包单位为施工质量责任的主要负责单位,勘察、设计单位对丁程质量负勘察、设计责任,建设单位和监理单位对施工单位的质量责任行为负监管责任,专业/分包单位对各

[中建]工程项目质量控制工作手册(126页)

工程质量控制工作手册2018年月日

前言:建筑工程质量管理工作以“GB/T19001—2008”、“GB/T50430—2007”、“建筑工程施工质量统一验收标准”三个规范为基础;以“工程局2005C/0版《管理体系程序文件汇编》相关文件”、工程局“项目管理手册”相关规定、工程局“项目部质量管理检查考核办法”三个文件为准则;施行“标准化”与“全面质量管理”相结合的管理模式;以“提质增效”为主题;在“成败在质量”的管理理念的指导下,本手册对项目质量管理进行系统的梳理,按流程分步骤进行解析,旨在使项目质量管理标准化、流程化;达到管理的目的。 前期准备: 1、资料档案盒36个; 2、档案盒侧立面标签见附件《资料封面》—档案盒标签; 3、各种资料封面见附件《资料封面》; 4、检查验收常用工具(包括靠尺、游标卡尺、回弹仪、扭力扳手、万用表等); 5、相关国家、地方及企业现行规范、规定及标准等,过期更新;

第一步:质量策划 时间:《工程承包合同》签订后15个工作日内; 内容: 1、《工程承包合同》签订后,根据《工程承包合同》、国家、地方、企业自身对该工程“质量”的相关要求,由公司“技术·质量部”进行策划,项目工程部负责组织、实施,公司主管领导审批,该策划一式三份,公司工程部、技术·质量部、项目部各留存一份; 2、“策划”主要编写内容为质量目标的确定、质量体系的建立、创优策划和QC小组活动成果策划、实体质量的控制、质量通病防治措施、工程资料管理等; 3、要求:所有工程项目必须全部包括在内,不得有遗漏; 4、制作封面见附件《资料封面》—1“质量策划”;资料包括: 1〕、质量策划及相关审批、签字文件; 2〕、交底记录、交底影像资料; 编写范例:《×××项目质量策划》—附件一⑴;

工程质量管理手册

工程质量管理手册 1、混凝土结构工程 1.1基本原则 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的楼层分别作为混凝土结构工程的实测层。 1.2截面尺寸偏差 指标说明:反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸的偏差。 允许偏差值要求:现浇墙、柱、梁结构尺寸允许偏差为:+8mm、-5mm。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:5米钢卷尺 测量方法和数据记录 (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1个实测区,每套房累计实测实量5个实测区。每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 1.3表面平整度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 允许偏差值要求:表面平整度允许偏差为:8mm。超过该允许偏差记为不合格。测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 测量方法和数据记录: (1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。 1.4垂直度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度 允许偏差值要求:垂直度允许偏差为:8mm(层高≦5m)、10mm(层高﹥5m)。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:2米靠尺 测量方法和数据记录: (1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。目录 1 关于贯彻执行《项目质量管理手册》的目的 2 质量手册的管理 3 适用范围 4 质量组织机构与职责 4.1 质量管理组织机构 4.2 各级部门质量职责 5 控制程序文件 5.1 施工控制程序 5.2 设备物资采购程序 5.3 对外分包合同管理程序 5.4 测绘控制程序 5.5 产品的检验和试验程序 5.6 监视与测量装置的控制程序 5.7 不合格品控制程序 5.8 人力资源控制程序 5.9 文件控制程序 5.10 质量记录控制程序 6 附录---质量记录表格 6.1 表格使用说明 6.2 质量记录表格

1. 关于贯彻执行《项目质量管理手册》的目的 通过《项目质量管理手册》的贯彻执行,加强施工项目的质量管理活动,确保施工质量,保证向业主提交满足合同要求的产品或工程施工服务,促进和提高公司施工项目的综合管理水平。 2. 适用范围 本手册适用于我公司所承担的施工项目质量管理的全过程。 3.质量手册的管理 根据工程性质、工作经验和使用条件的变化等,此手册可能在适当的时候根据需要作出改进,各施工项目部也可结合各自项目的具体情况对本手册作适当的修改。修改应按规定程序进行。 4.组织机构与职责

4.2 各部门质量职责 4.2.1 项目经理质量责任 根据项目施工组织设计合理配备资源,对工程施工的质量、安全、进度和成本进行有效控制。 负责对项目员工进行质量意识教育,加深员工对满足顾客要求重要性的认识。 认真听取业主、监理、设计和相关方的意见或投诉,通过会议、洽谈、函件等方式与有关方进行沟通,提出合理的解决办法,让顾客感到满意。 贯彻质量责任制,组织制定和实施项目施工工程质量奖惩办法。主持质量事故的初步调查处理,并及时向分局和公司报告。 4.2.2 项目总工质量责任 负责项目质量策划,对施工项目的质量负技术责任。组织项目工程部编制项目施工组织设计,对分部分项关键工序、特殊工序制定相应的施工技术措施、安全施工措施、作业指导书等技术文件。 领导施工项目的质量管理工作,组织图纸会审、技术交底,领导项目质检站、试验室开展工作。 组织项目质量事故的调查,提出事故调查报告。 组织项目的隐蔽工程验收、中间验收、试运行、工程竣工验收和竣工资料的编制移交。 4.2.3 项目工程部质量责任 在项目总工的领导下,负责编制施工组织设计、各种施工技术措施方案,施工综合进度计划等技术文件。 负责工程项目的施工质量和进度的措施方案制订和监督实施。 编制设备物资需用计划,并提出所需设备物资的有关质量标准等采购文件。 负责项目施工技术文件资料管理,组织图纸会审、设计更改和技术交底。 负责对分包工程提出质量标准、施工安全和进度计划要求,配合合同部做好对分承包商的选择、评审工作,并对分包工程的施工过程进行监督检查。 编制工程竣工报告,制定试运行操作规程,组织试运行,整理移交各种竣工资料。

[中建]工程项目质量控制工作手册(126页)[详细]

工程质量控制工作手册

前言:建筑工程质量管理工作以“GB/T19001—20XX”、“GB/T50430—20XX”、“建筑工程施工质量统一验收标准”三个规范为基础;以“工程局20XXC/0版《管理体系程序文件汇编》相关文件”、工程局“项目管理手册”相关规定、工程局“项目部质量管理检查考核办法”三个文件为准则;施行“标准化”与“全面质量管理”相结合的管理模式;以“提质增效”为主题;在“成败在质量”的管理理念的指导下,本手册对项目质量管理进行系统的梳理,按流程分步骤进行解析,旨在使项目质量管理标准化、流程化;达到管理的目的。 前期准备: 1、资料档案盒36个; 2、档案盒侧立面标签见附件《资料封面》—档案盒标签; 3、各种资料封面见附件《资料封面》; 4、检查验收常用工具(包括靠尺、游标卡尺、回弹仪、扭力扳手、万用表等); 5、相关国家、地方及企业现行规范、规定及标准等,过期更新; 第一步:质量策划

时间:《工程承包合同》签订后15个工作日内; 内容: 1、《工程承包合同》签订后,根据《工程承包合同》、国家、地方、企业自身对该工程“质量”的相关要求,由公司“技术·质量部”进行策划,项目工程部负责组织、实施,公司主管领导审批,该策划一式三份,公司工程部、技术·质量部、项目部各留存一份; 2、“策划”主要编写内容为质量目标的确定、质量体系的建立、创优策划和QC小组活动成果策划、实体质量的控制、质量通病防治措施、工程资料管理等; 3、要求:所有工程项目必须全部包括在内,不得有遗漏; 4、制作封面见附件《资料封面》—1“质量策划”;资料包括: 1〕、质量策划及相关审批、签字文件; 2〕、交底记录、交底影像资料; 编写范例:《×××项目质量策划》—附件一⑴; 使用表格:管理交底记录—附件一⑵;

工程项目管理制度汇编

工程项目管理制度汇编 1、质量目标管理制度 2、文件管理制度 3、档案管理规章制度 4、员工绩效考核制度 5、人力资源管理制度 6、施工机械管理制度 7、投标及合同管理制度 8、建筑材料及构配件管理制度 9、分包管理制度 10、工程项目施工质量管理制度 11、施工质量检查及验收管理制度 12、实验检验管理制度 13、质量问题处理制度 14、质量事故追究管理制度 15、质量管理自查与评价管理制度 16、质量信息和质量改进制度

1、质量目标管理制度 1 总经理应确保对质量目标进行策划,以确保相关职能和层次上建立质量目标;以建筑安装管理体系的总要求。 2. 各职能部门、项目部等应根据自己的工作制定部门目标,以确保公司总目标的实现。 3. 在下列情况下需进行质量兼容管理体系策划: a 按照质量标准建立、改进质量管理体系;新的项目成立时。 b 公司的质量方针、目标、公司机构发生重大变化; c 公司的资源配置、市场情况发生重大变化; d 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4. 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括: a 需达到的质量目标及相应质量管理过程,确保过程的输入、输出及活动,并做出相应规定; b 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置; c 对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标、指标进行定期评审的规定,重点应评审过程和活动的改进; d 根据评审结果寻找与质量目标、指标的差距,确保持续的改进,提高质量兼容管理体系的有效性和效率; e 策划的结果(包括变更)应形成文件,如安全管理方案、环境管理方案、质量计划、施工组织设计、技术交底等文件中。 5. 综合财务部应定期对各部门目标完成的情况进行检查。

建筑工程质量管理手册

建筑工程涉及范围广、周期长,要求管理人员须具备较强的综合素质,既要求一批专业人才,要应有一批一专多能的人才:既会施工现场管理又要懂经营、控成本,提前发现图纸问题.以主人翁的姿态,保证工程质量,不影响工期的前提下,合理节约材料,确保安全生产,人性化管理,站在一线操作工人的角度,寻求问题解决的方案,确定方案的可行性,做一个工程,树一个良好的形象,为公司的繁荣昌盛增砖加瓦。 建筑施工组织与管理原则 (一)认真执行工程建设程序 (二)保证重点,统筹安排 (三)遵循施工工艺及技术规程,合理安排工序 (四)利用电子计算机进行施工管理 (五)尽量采用先进技术与科学管理方法 (六)验收程序执行双鹰建筑公司定陶美景国际现代城项目的规章 第一章.建筑施工质量控制 质量管理,在工程项目“三控、三管、一协调"中占主导地位。要求从业人员不但要具备较强的理论功底,且要有丰富的施工经验,临危不乱的处理突发事故的能力。阐述如下: 一.首先要看懂图纸、吃透规范、熟练运用图集;图纸审核要点: 1。审查设计图纸是否与标书中的说明一致。 2。是否符合国家有关工程建设的方针、政策。 3.是否符合国家或行业的规范与标准。 4.图纸中是否有矛盾和错误。 5。土建施工是否满足设备安装的要求. 6。与现行规范、标准、图集有冲突时,以现行规范、标准、图集标准为准。 二.做好事前控制、重视事中检查、跟踪事后处理; 三、检查技术交底及施工组织设计、专项方案是否慢足项目工程需要,然后检查落实情 况; 1.单位工程、分部工程和分项工程开工前,项目技术负责人应向承担施工的负责 人或分包人进行书面技术交底、技术交底应办理签字手续并归档。 2.在施工过程中,项目技术负责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、 技术措施及设计变更的要求,应在执行前向执行人员进行书面技术交底。 四、跟踪“三检”制度落实情况。(单独阐述) 五、工程测量应符合下列规定: 1.在项目开工前应编制测量控制方案,经项目技术负责人批准后方可实施,测量 记录应归档保存。 2.在施工过程中应对测量点妥善保护,严禁擅自移动。 六、材料质量控制应符合下列规定: 1.项目经理应在质量计划确定的合格材料供应名录中按计划招标采购材料、半成 品和构配件。 2.材料的搬运和储存应按搬运储存规定进行,并应建立台帐。 3.项目经理部应对材料、半成品、构配件进行标识。 4.未经检验和已定为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等,不得投入使用。 5.监理工程师应对承包人自行采购的物资进行验证。 6.现场管理人员需做好材料使用管理工作,要求使用人员合理下料,避免大材小用,

史上最全的工程全套质量管理手册

史上最全的工程全套质量管理手册

目的 为建立健全工程质量管理体系,规范工程质量管理工作,全面提升公司工程质量管理水平,创精品工程,特制定本手册。4.1.4负责公司质量管理规章、制度及办法等的编制和修订。 4.1.5确定公司年度质量目标,制定工作计划及培训计划。

4.1.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。 4.1.7负责组织国优及鲁班奖等国家级奖项工程的申报、复查等事宜。对创优工程进行重点监控。 4.1.8负责创优奖罚和过程管理奖罚的实施。 4.1.9负责施工组织设计中施工质量计划及保证措施的审核,并对其实施情况进行监督管理。 4.1.10负责对分公司的质量管理情况进行监督检查。 4.1.11负责对重点项目工程质量进行监控,对其他项目进行抽样检查,掌握现场质量动态,对现场出现的问题提出指导性意见,对共性问题制定纠正措施并实施。 4.1.12参加地基与基础分部、主体分部及单位工程的质量验收,并对质量验收资料是否符合程序要求负责。 4.1.13确定公司样板工程,组织召开现场质量观摩会。 4.1.14对内、外部来文接受、传达及处理。 4.1.15负责质量问题信息的管理;参与对质量问题调查和处理。 4.1.16负责工程质量报表的统计、上报工作。 4.1.17对顾客有关质量方面的抱怨、投诉进行有效沟通,予以答复并采取措施。 4.1.18对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。 4.1.19对工程质量的保修进行控制、检查和验收。 4.1.20经常与上级主管单位或政府机构进行沟通,收集工程建设有关方对公司工程质量和管理水平的评价资料。 4.2分公司质量职责 负责对项目施工全过程质量进行监督检查,并负责: 4.2.1按照要求配置分公司及项目部质量管理岗位,确保质量保证

工程建设质量管理手册

工程建设质量治理方法 第一条公司为了加强对开发项目建设工程质量的治理,保证建设工程质量,爱护人民生命和财产安全,维护和树立公司良好的信誉,依照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量治理条例》制定本方法。 第二条本方法适用于本公司生产经营中涉及的房屋建筑、管线敷设、设备安装、建筑装饰等施工活动的质量监督治理。 第三条公司工程技术部负责监督、治理项目建设质量;各分公司、现场项目部按照各自职责,负责本区域内建筑工程质量治理,并在业务上同意政府建设工程质量治理部门的监督和指导。 分公司和现场项目部对具体的工程建设质量负责。项目经理全面负责工程的质量治理,并对公司负责。 第四条公司建立、健全教育培训制度,加强对职员的教育培训;未经教育培训或者考核不合格的人员,不得上岗作业。 第五条公司建立质量检查体系,定期或不定期对工程进行质量检查,其结果作为考核现场项目部的指标。 第六条公司所涉及的工程项目,必须严格执行工程建设程

第七条为保证工程质量,对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购 进行招标。 第八条应依照工程情况制定招标条件,指定专人审查投标单位的资质情况,不符合条件的不应参与投标。 应将工程发包给具有相应资质等级和经验的施工单位。 拒绝勘察、设计、监理和施工单位转包工程的行为,未经公司同意不得在上述范围内对工程进行分包。 拒绝禁止勘察、设计、监理和施工单位超越其资质等级 许可的范围或者以其他勘察、设计、监理和施工单位的名义承包工程。 第九条不得迫使承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期。 第十条公司应向有关的勘察、设计、监理和施工等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。 第十一条公司或现场项目部不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量。 第十二条工程项目所须设计图纸须审查的,在使用前应当

工程质量管理制度(完整版)

工程质量管理制度(完整版) 质量管理发展到全面质量管理是质量管理工作的又一个大的进 步小编下面为大家整理关于工程质量管理制度的范本欢迎阅读参考:第一章总则 一、为强化和规范本公司所施工工程质量的管理工作不断提高 工程质量管理水平确保实现质量目标根据国家及上级有关规定特制 定本制度 二、坚持“百年大计质量第一”的方针落实项目质量计划建立 和完善工程质量管理终身负责制认真贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系加强全过程的质量监督控制促进质量管理的程序化、标准化、科学化 三、本办法适用于本公司所有施工人员 第二章工程质量总方针 四、程质量总方针:精心策划积极创新严格管理文明施工 五、工程质量总目标:工程验收一次合格率达100% 1、全部工程达到现行施工质量验收标准并满足设计要求; 2、杜绝施工重大质量事故; 3、分项、分部、单位工程验收合格率达到100%; 4、工程环保达标; 5、竣工文件按规定编制各种资料有效完整实现一次验收合格 第三章管理机构

六、单位成立工程质量管理领导小组负责研究制定工程项目质量计划完善各种质量控制规章制度督促落实规章制度的执行提供创 优质工程的各种资源定期召开质量管理工作会议分析、研究、制定改进措施 7、各级专职质量管理人员应由工作责任心强、专业技术水平高、有一定施工经验、经过培训取得合格证的人员担任 第四章工程质量责任制 8、建立健全和落实工程质量领导责任制和终身负责制要建立层层负责制明确分工责任到人把本项目工程质量责任分解落实到各岗 位和员工形成全员、全方位、全过程的质量管理体系 9、负责人的质量责任:工程负责人是项目施工的领导者和直接组织者对本项目工程质量负全面的领导责任 (1)主持工程质量领导小组会议或质量工作会议研究制定项目 质量目标质量保证措施并组织落实实现合同中对客户的承诺 (2)经常进行“百年大计质量第一”的思想教育组织开展创优质工程活动 (3)掌握工程质量情况协调各部门质量保障工作根据工程需要 提供工程质量保证资源 (4)组织学习总结和推广质量管理方面的先进经验根据质量优 劣进行奖罚 (5)组织并落实公司质量管理方针建立、完善各种制度使质量管理工作规范化制度化

2016年建筑工程施工质量管理练习题与参考答案

施工质量管理 一、施工质量管理与施工质量控制 (一)、单项选择题 1、甲高级中学建设为政府投资项目,其中的教学楼工程由乙设计院设计,由丙建筑公司进行施工总承包,则教学楼建设工程项目实施阶段的总进度目标控制应当由()来进行。A.乙设计院 B.丙建筑公司 C.甲高级中学 D.安全质量监督站 2、建设工程项目总进度目标的控制是( )项目管理的任务之一。 A.施工总承包方 B.设计方 C.施工方和设计方 D.业主方 3、大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过()论证总进度目标实现的可能性。 A.工程实施条件分析 B.编制总进度纲要 C.编制施工进度计划及相关的资源需求计划 D.编制多个不同的建设工程项目进度计划系统 4、建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统,作为项目进度控制的依据,此系统的建立和完善,是在( )。 A.项目立项决策时 B.项目设计阶段 C.项目施工准备阶段 D.项目进展过程中 5、建设工程项目进度计划系统各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意()。 A.各进度计划的相对独立 B.其相互间的联系和协调 C.各进度计划的结构分析 D.项目结构分析 6、建设工程项目进度控制的工作环节包括进度目标的分析论证,进度计划的编制、执行以及对执行情况的检查和()等。 A.分析 B.纠偏 C.总结 D.报告 多项选择题 7、总进度纲要的主要内容包括项目实施的总体部署、总进度规划和()。 A.确定里程碑事件的计划进度目标

B.工程实施的条件分析 C.各子系统进度规划 D.工程实施的策划 E.总进度目标实现的条件和应采取的措施 8、设计方应尽可能使设计工作的进度与()相协调。 A.招标工作进度 B.施工工作进度 C.物资采购工作进度 D.项目管理工作进度 E.项目立项工作进度 9、由不同功能的计划构成的进度计划系统包括()。 A.总进度规划(计划) B.控制性进度规划(计划) C.指导性进度规划(计划) D.实施性(操作性)进度计划 E.项目子系统进度计划 10、大型一翻呈的进度计划是一个计划系统,应视项目的特点和施工进度控制的需要进行编制,从施工方角度需编制的进度计划有()。 A.项目总进度纲要 B.指导性施工进度计划 C.控制性施工进度计划 D.年度和季度计划 E.月度和旬计划 参考答案:1、2、3、4、5、多项选择题:6、7、8、9、10、 二、施工质量管理体系 (一)、单项选择题 1、质量保证体系必须有明确的质量目标,确定质量目标的基本依据是()。 A.质量手册 B.质量计划 C.工程承包合同 D.程序文件 2、质量计划应根据()来编制。 A.企业质量手册和项目质量目标 B.企业质量目标和质量记录 C.PDCA循环 D.质量管理体系的认证结论 3、施工质量保证体系的运行,应以质量()为主线,以过程管理为重心。 A.方针 B.计划 C.检查 D.宗旨 4、施工质量保证体系运行的PDCA循环原理是()。 A.计划、检查、实施、处理

建设工程质量管理手册修

建设工程质量管理手册 版本:1.0/A 颁布日期:2004年3月10日 生效日期:2004年3月10日 建设发展局 https://www.wendangku.net/doc/477637700.html,./jsfzj/index.jsp

项目信息

XX经济技术开发区建设发展局 建设工程质量管理手册 https://www.wendangku.net/doc/477637700.html,./jsfzj/index.jsp XX经济技术开发区建设工程质量管理须知………XX经济技术开发区建设工程质量管理……………第一章质量保证体系…………………………………………………..第二章技术准备……………………………………………………….. 第三章施工人员管理………………………………………………….. 第四章物资管理……………………………………………………….. 第五章施工设备及机具管理………………………………………….. 第六章分部分项工程施工过程控制………………………………….. 第一节测量 第二节桩基工程 第三节基坑支护及开挖工程 第四节钢筋工程 第五节模板工程 第六节混凝土工程 第七节钢结构工程 第八节砌筑工程 第九节抹灰工程 第十节屋面工程 第十一节幕墙工程 第十二节电气工程 第十三节给排水、暖通及管道设备安装工程 第十四节室内防水工程 第十五节预应力工程 第十六节市政道路 第十七节绿化工程 第十八节其他工程 第七章 政府抽查与检验

建设工程质量管理手册 https://www.wendangku.net/doc/477637700.html,./jsfzj/index.jsp 建设工程质量管理须知

建设工程质量管理须知 所有参与XX开发区(以下简称开发区)工程建设的单位,除按照国家相关质量管理法规、施工规X组织施工和填写质量保证资料外,必须按照以下规定履行质量管理职责和义务。 1.XX开发区建设工程质量监督站受XX开发区建设发展局的委托,具体负责开发区建设工程的施工质量监督管理工作。 2.施工总包单位为施工质量责任的主要负责单位,勘察、设计单位对丁程质量负勘察、设计责任,建设单位和监理单位对施工单位的质量责任行为负监管责任,专业/分包单位对各自承包X围内的施工质量负连带责任。 3.建设单位、监理单位以及施工单位应健全施工现场质量管理组织体系,落实质量责任制,并明确质量管理目标。 1)建设单位必须组织建立施工项目管理机构,定期听取监理单位和施工单位关于工程质量状况的汇报,讨论评价施工现场的质量状况和施工单位的质量责任行为表现,研究需要采取或改进的质量管理措施,对违反质量管理法规和施工规X的人员和单位进行处罚。 2)监理单位在履行监理合同时,必须按项目成立项目监理机构,按照合同约定的数量和资格条件配备专业监理人员,选派具备相应资格的监理工程师和监理工程师进驻施工现场。 3)监理单位在工程监理过程中发现施工现场存在的质量隐患或建设单位、施工单位、工程检测单位等违反工程建设强制性标准,以及其他不严格履行其质量责任的行为,应当及时发出整改通知或责令停工;制止无效的,应及时书面报告开发区质量监督站。否则,不能免除监理单位应承担的质量责任。 4)施工总包单位应当负责设立具体的施工现场质量管理机构,在施工现场配备专职质量检查管理人员,施工现场的质量管理机构在组织层次上应当从施工总包单位延伸到分包单位和作业班组。 4.建设单位的质量责任和义务: 1)建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将建设工程 肢解发包。