文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 竹、钢管脚手规范

竹、钢管脚手规范

竹、钢管脚手规范
竹、钢管脚手规范

建筑施工竹脚手架安全技术规范

目次

1 总则 (6)

2 术语、符号 (7)

2.1 术语 (7)

2.2 符号 (11)

3 基本规定 (12)

4 材料 (14)

4.1 竹杆 (14)

4.2 绑扎材料 (14)

4.3 脚手板 (15)

5 构造与搭设 (16)

5.1 一般规定 (16)

5.2 双排脚手架 (19)

5.3 斜道 (27)

5.4 满堂脚手架 (28)

5.5 烟囱、水塔脚手架 (29)

6 检查与验收 (32)

6.1 材料检查与验收 (32)

6.2 脚手架检查与验收 (32)

7 拆除 (35)

8 安全管理 (36)

附录A 竹材质量的直观鉴别 (37)

附录B 脚手板 (38)

本规范用词说明.......................................................................... 错误!未定义书签。

1 总则

1.0.1为了贯彻执行国家“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,使竹脚手架在搭设和使用中,确保安全、技术适用、经济合理,制定本规范。1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑施工中竹脚手架的搭设和使用。

1.0.3本规范规定了以竹杆为主要材料,采用竹篾、铁丝和塑料篾绑扎的竹脚手架搭设和使用的安全技术要求。禁止杆件钢竹、木竹混用。

1.0.4 不得搭设单排竹脚手架。双排竹脚手架的搭设高度不得超过24m。

1.0.5 采用竹脚手架施工的建筑工程,除应遵守本规范的规定外,尚应遵守国家现行有关规范和标准的规定。

2 术语、符号

2.1 术语

2.1.1外脚手架external scaffold

设置在房屋或构筑物外围的施工脚手架。

2.1.2 单排脚手架single-rank scaffold

只有一排立杆且横向水平杆的一端拉结在墙体上的脚手架。

2.1.3 双排脚手架double-pole scaffold

由内外两排立杆和水平杆构成的脚手架。

2.1.4满堂脚手架multirank scaffold

由多排和多列门架构成的脚手架。

2.1.5 结构脚手架construsction caffold

用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。

2.1.6 装饰脚手架ornamental scaffold

用于装饰工程施工作业的脚手架。

2.1.7敞开式脚手架open type scaffold

仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。

2.1.8局部封闭脚手架local closing scaffold

遮挡面积小于30%的脚手架。

2.1.9 半封闭脚手架semi-closed scaffold

遮挡面积占30~70%的脚手架。

2.1.10全封闭脚手架full-closed scaffold

采用挡风材料,沿脚手架四周外侧全长和全高封闭的脚手架。

2.1.11 竹脚手架bamboo scaffold

由绑扎材料将竹杆的立杆、纵向水平杆、横向水平杆连接而成的,有若干侧向约束连墙件的多层多跨框架结构体系。

2.1.12 立杆vertical rod

脚手架中垂直于水平面的竖向杆件。

2.1.13 外立杆outer vertical rod

双排脚手架中不贴近墙体一侧的立杆。

2.1.14 内立杆inner vertical rod

双排脚手架中贴近墙一侧的立杆。

2.1.15 水平杆level rod

脚手架中的水平杆件。

2.1.16 纵向水平杆lengthways level staff

沿脚手架纵向设置的水平杆。

2.1.17 横向水平杆horizontal level staff

沿脚手架横向设置的水平杆。

2.1.18 斜杆(斜撑、抛撑)inclined staff

与脚手架立杆或水平杆斜交的杆件。

2.1.19 斜拉杆inclined lugged staff

承受拉力作用的斜杆。

2.1.20 剪刀撑scissors support

成对设置的交叉斜杆。

2.1.21 扫地杆ground staff

贴近地面,连接立杆根部的水平杆。

2.1. 22纵向扫地杆lenthwaysl sweeping staff

沿脚手架纵向设置的扫地杆。

2.1.23 横向扫地杆horizontal ground staff

沿脚手架横向设置的扫地杆。

2.1.24 连墙件connected component

连接脚手架和墙体结构的构件。

2.1.25 搁栅grid

置于横向水平杆上面与纵向水平杆平行的杆件。

2.1.26 斜道inclined path

用于人员上下和施工材料、工具运输的通道。

2.1.27 底座pedesta

设置在立杆底部的垫座。

2.1.28 垫板underlay board

设置在底座之下的支垫板材。

2.1.29 垫木underlay square timber

设置在底座之下的支垫方木。

2.1.30 脚手板scaffold board

用于构成作业层架面的板材。

2.1.31 竹笆板bamboo fence scaffold board

采用平放的竹片纵横编织而成的脚手板。

2.1.32竹片并列脚手板bamboo chips juxtaposed scaffold board

采用螺栓穿过并列的竹片拧紧而成的脚手板。

2.1.33整竹拼制脚手板integral bamboo fabricated scaffold board

采用大小头一顺一倒相互排列而成的脚手板。

2.1.34 竹bamboo

属于种子植物类,多年生长的绿宿根显花植物。

2.1.35 竹材bamboo material

一种多产而廉价的建筑材料。

2.1.36毛竹mao bamboo

产于江南一带,质地坚韧,表皮光滑,杆身有明显带环的节,产于四川、湖北、湖南等地者称为楠竹。

2.1.37 竹龄bamboo age

竹龄按年计算,以竹表皮颜色进行鉴别。一年生呈嫩青色,二年生呈老青色,

三、四年生呈深绿色,五、六年生呈黄色或赤黄色,七年或七年以上生呈桔黄色。

2.1.38 竹杆bamboo rod

竹笋生长40~50d发育成为竹茎,称为竹杆。竹杆外观为圆柱形,中空成筒状,横断面呈圆环形。

2.1.39 竹节bamboo notch

竹杆的杆身上每隔相当的距离,生成的明显的节。

2.1.40节膜joint film

竹节的内部一层横隔膜。

2.1.41 竹篾thin bamboo strip

采用毛竹竹杆的外侧竹青部分劈割而成的绑扎材料。

2.1.42步距pace

上下水平杆轴线之间的距离。

2.1.43立杆纵距lenthways distance of vertical staff

脚手架立杆的纵向间距。

2.1.44 立杆横距horizontal distance of vertical staff

脚手架立杆的横向间距。

2.1.45 脚手架长度length of scaffold

脚手架纵向两端立杆外皮之间的水平距离。

2.1.46 脚手架宽度width of scaffold

脚手架横向两端立杆外皮之间的水平距离。

2.1.47脚手架高度height of scaffold

自立杆底座下皮至架顶平杆上皮的垂直距离。

2.1.48 连墙点竖距plumb distance of connected component

上下相邻连墙点之间的垂直距离。

2.1.49连墙点横距horizontal distance of connected component

左右相邻连墙点之间的水平距离。

2.1.50作业层working layer

施工人员作业的脚手架铺板层。

2.1.51节点node

脚手架杆件的交汇点。

2.1.52 主节点main joint

立杆、纵向水平杆和横向水平杆的三杆交汇点。

2.1.53 顶撑top bracing

紧贴立杆、两端顶住上下横向水平杆的杆件。

2.1.54 永久荷载perpetuity load

脚手架构架、脚手板和防护设施等自重。

2.1.55施工荷载construction load

作业层上人员、工具和材料重量。

2.2 符号2.2.1几何参数

A—截面面积,毛截面面积;

A—净截面面积;

n

d—杆件直径、外径;

H—脚手架搭设高度;

h—步距;

h—连墙点竖距;

w

L—脚手架长度;

L—立杆纵距;

a

L—立杆横距;

b

L—连墙点横距;

w

t—厚度、壁厚。

3 基本规定

3.0.1竹脚手架搭设的安全技术措施及其所需料具,必须编制专项施工方案;专项施工方案必须包含搭设技术措施、安全管理措施、安全责任责任制、脚手架CI标识(包括验收合格牌、禁止牌、使用须知牌等)内容。

3.0.2单位工程施工负责人应对工程的竹脚手架搭设安全技术负责并建立相应的责任制。

施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实不得进行施工。

3.0.3 竹脚手架搭设施工人员必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并定期进行体格检查。

3.0.4 装修与结构脚手架作业层上的施工均布活荷载标准值应按表3.0.4采用。

表3.0.4 施工均布荷载标准值

3.0.5结构工程竹脚手架只允许一层作业;装饰工程竹脚手架可两层同时作业。

3.0.6竹材受弯构件的挠度控制值应符合表3.0.6的规定。

表3.0.6 受弯构件挠度控制值

3.0.7脚手架地基必须具有足够的承载能力,并按本规范5.1.7进行地基处理,避免脚手架发生整体或局部沉降;脚手架应按规范设置连墙点,依靠建筑结构的整体刚度来加强和确保脚手架的稳定性。

3.0.8搭设过程中要及时设置连墙杆、斜撑、剪刀撑以及必要的缆绳和吊索,避

免脚手架在搭设过程中发生偏斜和倾倒;做到随搭随设。

搭设完毕后应进行检查验收,验收合格才能使用。

3.0.9施工中对竹脚手架搭设的安全设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。

3.0.10作业层上施工不得超载;不得将模板支架、其它设备的缆风绳、泵送混凝土输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

3.0.11六级及以上大风、大雾、大雨和大雪天气下应暂停在脚手架作业。雨雪后上架操作要有防滑措施,暴风雪及台风暴雨后,应对竹脚手架搭设安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。

4 材料

4.1 竹杆

4.1.1搭设的主要受力杆件选用生长期三~四年以上的毛竹或楠竹,竹杆应挺直、质地坚韧、严禁使用弯曲不直、青嫩、枯脆、腐烂、虫蛀及裂纹连通二节以上的竹杆。材质质量的直观鉴别见附录A。

4.1.2 竹杆有效部分的小头直径应符合以下规定:

1 横向水平杆不得小于90mm;

2 立杆、顶撑、斜杆不得小于75mm;

3 搁栅、栏杆不得小于60mm。

4.1.3横向水平杆有效部分的小头直径不得小于90mm,60~90mm之间的,可双杆合并或单根加密使用。

4.2 绑扎材料

4.2.1竹篾由毛竹劈剖而成,规格应符合表4.2.1的要求。竹篾使用前应置于清水中浸泡不少于l2h,竹篾质地应新鲜、韧性强。严禁使用发霉、虫蛀、断腰、大节疤等竹篾。

表4.2.1 竹篾规格

4.2.2塑料篾必须采用有生产厂家合格证和力学性能试验合格的产品。单根塑料篾的抗拉能力不得低于250N;如无法提供合格证,必须做进场试验,合格后方可使用。

4.2.3铁丝应采用8号或10号镀锌铁丝,严禁有锈蚀或机械损伤。单根8号铁丝的抗拉强度不得低于900N/mm2,单根10号铁丝的抗拉强度不得低于1000N/mm2,单根12号铁丝的抗拉强度不得低于ll00N/mm2。

4.2.4 所有绑扎材料不得重复使用。不得使用尼龙绳或塑料绳绑扎。

4.3 脚手板

4.3.1 脚手板必须具有足够的强度和刚度,并应具有满足使用要求的平整度。

4.3.2脚手板可采用竹材制成,不得采用钢脚手板。单块脚手板重量不得超过250N,脚手板必须平直。常用的竹脚手板构造形式应符合附录B的规定。

5 构造与搭设

5.1 一般规定

5.1.1 竹脚手架应坚固、稳定,在使用时,变形及倾斜程度应符合本规范表

6.2.4的要求。

5.1.2 竹脚手架搭设前应根据竹杆粗细、长短、材质、外形等情况进行合理挑选和分类,量材使用。

5.1.3 竹脚手架搭设可采用以下两种形式:

1 横向水平杆位于纵向水平杆之下,竹笆脚手板铺在纵向水平杆上,作业层荷载由横向水平杆传递给立杆(图5.1.3-1);

图5.1.3-1 铺竹笆脚手板时纵向水平杆的构造

1—立杆;2—纵向水平杆;3—横向水平杆

4—竹笆脚手板;5—其它脚手板;6—搁栅

2 横向水平杆位于纵向水平杆之上,竹串片脚手板铺在横向水平杆上,作业层荷载由纵向水平杆传递给立杆(图5.1.3-2)。 4

3

2

156

400S

图5.1.3-2 铺竹串片脚手板时横向水平杆的构造

1—纵向水平杆;2—立杆;3—横向水平杆;4—竹串片脚手板

5.1.4 竹脚手架首层步距不得超过1.8m ,最上层的作业层处必须按规定设置连墙点。

5.1.5 竹脚手架沿建筑物四周应形成自封闭结构或与建筑物共同形成封闭结构,搭设时应同步升高。

5.1.6 绑扎应符合下列规定:

1 立杆与横向水平杆相交处应采用对角双斜扣绑扎,立杆与纵向水平杆、剪刀撑、斜杆等相交处可采用单斜扣绑扎,斜扣绑扎法应符合(图5.1.6-1)的要求;

(a1) 第一步第二步(a2) 第一步第二步

(b1) 第一步第二步(b2) 第一步第二步

(a1)垂直相交(平插);(a2)垂直相交(斜插);

(b1)斜交一;(b1)斜交二;1-竹杆;2-竹篾

图4.1.6-1 斜扣绑扎法

图5.1.6-1 斜扣绑扎法 (a1)垂直相交(平插);(a2)垂直相交(斜插);

(b1)斜交一;(b2)斜交二;1—竹杆;2—竹篾

2 杆件接长处可采用平扣绑扎法(图5.1.6—2);

图4.1.6-2 平扣绑扎法 1-竹杆; 2-竹篾2

1

图5.1.6-2 平扣绑扎法

1—竹篾;2—竹杆 3 三根杆件相交的主节点处,凡相接触的两杆间均应分别进行两杆件绑扎,不得三根杆件共同绑扎一道绑扣;

4 竹篾绑扎时,每道绑扣应用双竹篾缠绕4~6圈,并每缠绕2圈应收紧一次,两端头拧成辫结构掖在杆件相交处的缝隙内,并拉紧,拉结时应避开篾节,不得使用多根单圈竹篾绑扎;

5 不得使用双根竹篾接长绑扎。

6 绑扎不得出现松脱现象。

5.1.7 脚手架的立杆、斜杆底端的处理应符合下列规定:

1 较坚硬的土层,应将杆件底端埋入土中,立杆埋深不得小于500mm ,斜杆埋深不得小于300mm ,坑口直径应大于杆件直径100mm ,坑底应夯实并垫以垫木,埋杆时应采用垫木卡紧,回填土应分层压实并做成土墩。并应有排水措施;

2 松软的土层应进行处理。在处理后的基础上放置垫木,垫木宽度不小于200mm ,厚度不小于50mm 。并加绑一道扫地杆。纵向扫地杆距地表面应为200mm ,其下绑扎横向扫地杆;

3 岩石土层或混凝土地面,应在杆件底端加绑一道扫地杆。纵向扫地杆距地表面应为200mm ,其下绑扎横向扫地杆。

5.1.8 底层底步顶撑底端的地面应夯实并设置垫木,垫木宽度不小于200mm ,

厚度不小于50mm 。垫木不得叠放。其它各层顶撑底端不得设置垫块。

5.2 双排脚手架

5.2.1 双排外脚手架宜用于建筑物外墙的结构工程和装饰工程施工。

5.2.2 双排外脚手架由立杆、纵向水平杆、横向水平杆、连墙件、剪刀撑、斜杆(斜撑、抛撑)、顶撑等杆件组成,脚手架搭设两种结构形式的构造见图5.2.2-1、

5.2.2-2,构造参数应符合表5.2.2-1、5.2.2-2的规定。 76

5

3

2

14

40

5~104

5

°

~6

图5.2.2-1 双排外脚手架构造(横向水平杆在下)

1—立杆;2—横向水平杆;3—纵向水平杆

4—斜杆;5—搁栅;6—竹笆脚手板;7—连墙件 6

5

3

2

14

405~104

5°~

6

图5.2.2-2 双排外脚手架构造(纵向水平杆在下)

1—立杆;2—横向水平杆;3—纵向水平杆

4—斜杆;5—竹串片脚手板;6—连墙件

表5.2.2-1 双排外脚手架的构造参数(横向水平杆在下)

注:脚手板采用竹笆脚手板。

表5.2.2-2 双排外脚手架的构造参数(纵向水平杆在下)

注:脚手板采用竹串片脚手板。

5.2.3立杆应小头朝上,上下垂直,搭设到建筑顶端时,里排立杆应低于女儿墙上皮或檐口0.4~0.5m;外排立杆应高出女儿墙上皮1m,檐口1.0~1.2m(平屋顶)或1.5m(坡屋顶),最上一根立杆应小头朝下,将多余部分往下错动,使立杆顶平齐。立杆只允许搭接,不允许对接。立杆接头的搭接长度从有效直径起不得小于1.5m,绑扎不得少于5道,两端绑扎点离杆件端部的距离不得小于100mm,中间绑扎点应均匀设置,相邻立杆的搭接接头应上下错开一个步距,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm。接长后的立杆应位于同一平面内,立杆接头应紧靠横向水平杆,并沿立杆纵向左右错开。如果竹杆有微小弯曲,应使弯曲面朝向脚手架的纵向,但不得同向,且应间隔反向设置。

5.2.4纵向水平杆应搭设在立杆里侧,沿纵向平放。纵向水平杆应按平扣绑扎法进行接长,搭接处应头搭头,梢搭梢。搭接长度从有效直径起算不得小于1.2m,绑扎不得少于4道,两端绑扎点与杆件端部的距离不应小于100mm,中间绑扎

点应均匀设置。搭接接头应设置于立杆处,并伸出立杆200~300mm。两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;两相邻纵向水平杆接头应上下里外错开一倍的立杆纵距。同一步架的纵向水平杆大头朝向应一致,上下相邻两步架的纵向水平杆大头朝向应相反,但同一步架的纵向水平杆在架体端部时大头应朝外(图5.2.4)。

34

1

2

图5.2.4 立杆和纵向水平杆接头布置

1—立杆接头;2—立杆;3—纵向水平杆;4—纵向水平杆接头

5.2.5横向水平杆应垂直于墙面,可绑扎在立杆或纵向水平杆上。采用竹笆脚手板时,横向水平杆应置于纵向水平杆之下,绑扎在立杆上;采用竹串片脚手板时,横向水平杆应置于纵向水平杆之上,绑扎在纵向水平杆上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,其最大间距应不大于立杆纵距的1/2。横向水平杆每端伸出纵向水平杆的长度不应小于200mm,且应有一个以上的完整竹节。里端距墙面宜为100~150mm,两端应与纵向水平杆绑扎牢固。沿竖向靠立杆的上下两相邻横向水平杆应分别搁置在立杆的不同侧面。

5.2.6顶撑应并立于立杆侧设置,并顶紧水平杆。顶撑应与上方的水平杆直径匹配。顶撑应与立杆绑扎不得少于3道,两端绑扎点与杆件端部的距离不应小于100mm,中间绑扎点应均匀设置。顶撑应使用整根竹杆,不得接长,上下顶撑应保持在同一垂直线上。当使用竹笆脚手板时,顶撑应顶在横向水平杆的下方;使用竹串片脚手板时,顶撑应顶在纵向水平杆的下方(图5.2.6)。

1

2

3

4

56

7

1134

586图5.2.6 顶撑的布置

1—栏杆;2—脚手板;3—横向水平杆;4—纵向水平杆;

5—顶撑;6—立杆;7—斜杆;8—垫块

5.2.7 双排外脚手架搭设到三步架高以上时,应随搭随设连墙件、剪刀撑、斜杆等杆件,且不得随意拆除。

5.2.8 连墙件竖向间距不宜大于2步,横向间距不宜大于3跨。连墙件的布置应符合下列规定:

1 应紧靠内立杆与水平杆相交点设置,距主节点不大于150mm ;

2 应从第一步架高处开始设置;

3 宜优先采菱形布置,也可采用方形、矩形布置;

4 一字型、开口型脚手架的两端应设置连墙件,连墙件应沿竖向每步设置一个;

5 转角两侧立杆和顶层的操作层处应设置连墙件(图5.2.8)。

图5.2.8 连墙件布置

连墙件的材料及构造做法应符合下列规定:

1连墙件的拉杆可采用8号一般用途低碳钢丝或φ6钢筋。拉杆宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应采用下斜连接,不应上斜连接;

2连墙件的拉杆必须配合顶杆使用,严禁使用仅有拉杆的柔性连墙件;

3连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。

4连墙件连接部位宜设置在混凝土圈梁、柱、楼板等具有较好抗水平力的结构部位,顶杆亦应可靠地顶在混凝土圈梁、柱、楼板等结构部位。

5.2.9 剪刀撑的设置应符合下列规定:

1 剪刀撑应在脚手架外侧由底至顶连续设置,与地面倾角应为45°~60°。剪刀撑的型式可根据实际需要,设置间断式剪刀撑或连续式剪刀撑;

2 间断式剪刀撑除应在脚手架外侧立面的两端设置外,架体的转角处或开口处也应加设一道剪刀撑,剪刀撑宽度应不小于4La。每道剪刀撑之间的净距不应大于10m;

3剪刀撑应与其它杆件同步搭设。剪刀撑应紧靠脚手架外侧立杆,并和与之相交的立杆全部绑扎;

4搭接长度从有效直径起算不得小于1.5m,绑扎不得少于三道,两端绑扎点与杆件端部的距离不应小于100mm,中间绑扎点应均匀设置。剪刀撑应大头朝下,小头朝上(图5.2.9)。

(a)(b)

图5.2.9 剪刀撑布置形式

(a)间断式剪刀撑;(b)连续式剪刀撑

5.2.10 斜杆(斜撑、抛撑)的设置应符合下列规定:

1斜撑应设置在脚手架外侧转角处,与地面成45°角,底脚距外排立杆可为700mm。当脚手架纵向长度小于15m或架高低于10m,斜撑可从下至上连续呈“之”字形设置以代替剪刀撑(图5.2.10-1);

2水平斜撑应设置在脚手架有连墙件的步架平面内,斜撑两端与立杆应绑扎呈“之”字形,其中与连墙件相连的立杆必须作为绑扎点(图5.2.10-2);

1

2

3

4

图5.2.10-1 斜撑的布置

1—横向水平杆;2—纵向水平杆;3—立杆;4—斜撑

1

3

2

图5.2.10-2 水平斜撑布置

1—砖墙;2—连墙件;3—水平斜撑

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ_130-2011

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011 中华人民共和国建设部公告902号 2011-01-28批准 2011-12-01实施 1 总则 1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家安全生产的方针政策,确保施工人员安全,做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式单、双排扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管脚手架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管支撑架的设计、施工及验收。 1.0.3 扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对其结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,并应编制专项施工方案。 1.0.4 扣件式钢管脚手架的设计、施工与验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 扣件式脚手架 steel tubular scaffold with couplers 为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架,包含本规范各类脚手架与支撑架,统称脚手架。 2.1.2 支撑架 formwork support 为钢结构安装或浇筑混凝土构件等搭设的承力支架。 2.1.3 单排扣件式钢管脚手架single pole steel tubular scaffold with couplers 只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架,简称单排架。 2.1.4 双排脚手架 double pole steel tubular scaffold with couplers 由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架,简称双排架。 2.1.5 满堂扣件式钢管脚手架fastener steel tube full hall scaffold 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 2.1.6 满堂扣件式钢管支撑架fastener steel tuber full hall formwork support 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 2.1.7 开口型脚手架 open scaffold 沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。

脚手架搭设规范最新版

脚手架搭设规范最新版 脚手架搭设规范最新版 (一)施工方案 1、脚手架搭设之前,应根据工种的特点和施工工艺确定搭设方案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图及大样图。 2、脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。 (1)扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合下表时,相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。 (2)当搭设高度在25 -50m 时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小,以及在多风地区对搭设高度超过40m 的脚手架,考虑风涡流的上翻力,应在设置水平连墙件的同时,还应有抗上升翻流作用的连墙措施等,以确保脚手架的使用安全。 ( 3 )当搭设高度超过50m 时,可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。 (4)对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业技

术负责人审批。 3、脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符,当现场固故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后,方可施工。 (二)立杆基 1、脚手架立杆基础应符合方案要求。 ( 1 )搭设高度在25m 以下时,可素夯实找平,上面铺5cm 厚木板,长度为2m 时垂直于墙面放置;长度大于3m 时平行于墙面放置。 ( 2 )搭设高度25-50m 时,应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺20cm 厚道碴,其上铺设混凝土板,再仰铺12 -16 号槽钢。 ( 3 )搭设高度超过50m 时,应进行计算并根据地耐力设计基础作法,或于地面下1m 深处采用灰土地基,或浇注50m 厚混凝土基础,其上采用枕支垫。 2、扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造与焊接底座两种,搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,不准将立杆直接置于木板上,否则将改变垫板受力状态。底座下设置垫板有利于荷载 传递,试验表明:标准底座下加设木垫板(板厚5cm,板长A200cm), 可将地基土的承载能力提高 5 倍以上。当木板长度大于 2 跨时,将有助于克服两立杆间的不均匀沉陷。

竹脚手架搭设的安全技术要求{zx}

一、竹脚手架搭设前期工作 ⒈选材:使用生长四年以上的毛竹,青嫩、枯黄、虫蛀、腐烂,裂缝(透节二节以上)不得使用。 ⒉绑扎:使用水葱竹篾、广篾。不得一扣绑三根。 ⒊毛竹直径:立杆、大横杆、剪刀撑、抛撑、顶撑的小头有效直径应≥.横担(小横杆)≥.⒋架子高度在以内,以上应有编制设计技术指导文件和审批。. ⒌砌筑脚手架上的均布荷载不得超过,装饰脚手架上的均布荷载不得超过 . 二、立杆: ⒈放样:脚手架搭设范围内的地基要整平夯实。 ⑴根据施工员的交底和建筑物的特点,确定立杆纵、横向间距,现场拉线,钉竹签放样。 ⑵根据建筑物的总高度和特点及施工要求确定架子的步距(应≤),以及第一皮架子的高度。 ⒉埋深~,下垫砧石,土质松软或挖坑有困难时,要绑扫地杆。 ⒊横向间距:~,里立杆离墙≤. ⒋纵向间距:~(误差土)。超过高的架子立杆间距不得大于.外立杆应高出屋面~. ⒌垂直度:转角处≤,架子中间≤. ⒍立杆搭接长度:不小于,而且接头要跨过一皮架,相邻立杆在同一步架内要互相错开,不得与顶撑搭接。 ⒎立杆搭接接头要在顶撑右侧,交替进行,保持顶撑在中间的垂直度。 三、小横杆 里端伸出里立杆~,离墙面~,外端伸出外立杆以上。 四、顶撑 顶撑应垂直,大头朝上,与立杆绑扎三道竹篾,且小头直径应大于小立杆直径的三分之二。上下顶撑应保持在同一直线上。. 五、大横杆 设四根(架宽在以内),绑在立杆里侧,接头置于立杆处(放在小横杆上),并绑扎牢固,上下层架接头应互相错开,搭接长度应不小于,绑扎道数不得小于四道。. 六、剪刀撑

脚手架的转角处,两端以及中间,每隔的双跨内从下而上循序连续设置。剪刀撑应头稍绑接,大头压小头,搭接长度大于,绑扎不少于道,与地面呈°~°。底部应埋入上中以上,当不能埋地时,应用不小于铅线牢固绑扎在立杆交合处。. 根据需要也可设置纵向连续的多跨剪刀撑,但其最大宽度不得超过跨。 竹脚手架搭设的安全技术要求 ()根据建筑物的平面几何形状和搭设高度,确定脚手架的搭设形式及各部分如斜道、上料平台架等的位置。夯实搭设脚手架范围内的回填土。 ()施工程序: 确定立杆位置→挖立杆坑→竖立杆→绑大横杆→绑顶撑→绑小横杆→铺脚手板→绑栏杆→绑抛撑、斜撑、剪刀撑等。 )立杆坑:坑深—,坑口直径较立杆直径大。坑底直径稍大于坑口直径,这样可容纳较多的回填土,坑口自然土破坏较少,易于将立杆挤紧,埋设稳固。 )扫地杆: 脚手架的搭设高度较小,地基为岩石等坚硬土层时,可不挖立杆坑,直接在地面上竖立杆,在立杆底部加绑扫地杆。 )竖立杆: 先竖里排两端头的立杆,再立中间立杆,外排立杆照里排立杆依次进行。立杆竖好后,应纵向成行,横向成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,既不能朝墙面也不能背墙面,以保证大横杆能与立杆接触良好。 )绑大横杆: 脚手架两端大横杆的大头应朝外。绑扎第一步架的大横杆时,应检查立杆是否埋正、埋牢。同一步架的大横杆大头朝向应一致,上下相邻两步架的大横杆大头朝向应相反,以增强脚手架的整体稳定。 )绑小横杆: 小横杆绑扎在立杆上。采用竹笆,小横杆应置于大横杆之下。采用纵向支承的脚手板,小横杆应置于大横杆之上。 )绑顶撑: 顶撑并立在立杆旁,与立杆绑扎三道,顶住顶紧小横杆。脚手架的小横杆在大横杆之下时,则必须设置顶撑。顶撑应选用整根竹杆,不允许接长。上下顶撑

脚手架安全规范

脚手架施工安全规范: 第节扣件式钢管脚手架 脚手架规范,脚手架施工方案,门式脚手架规范,门式脚手架施工方案,移动式脚手架规范, 本工艺标准适用于搭设钢管扣接构架主体篙竹作护栏外脚手架 、施工准备 1、材料 ⑴钢管:直径48或51mm、壁厚3~3. 5mm热轧无缝或有缝钢管用作主柱、大横杆、小横杆、斜撑等 ⑵连接构件:回转扣、直角扣、对接扣、驳芯 ⑶底座:用φ40钢管和4~5mm钢板制成用于主柱垫脚底座底板面积应少于200c? ⑷脚手板:竹、木或钢脚手板 2、作业条件 ⑴根据工程特点和施工要求编制脚手架搭设方案 ⑵搭架位置已进行场地清理 ⑶对土质松软地基已进行强化处理 二、操作工艺 1、主柱 ⑴主柱应选用无严重锈蚀、无弯曲变形钢管 ⑵主柱纵向间距应超过2m 般八层建筑物内30m下使用八层上另出搭设方案双排架内外排柱间距0.8~ 1.2m内排柱离墙20cm当大于20cm时平桥下必须加兜底安全网遇装饰线也适当加长内柱小横杆相酿阵竹 ⑶立主柱时先搭临时支架柱固定柱脚套上底座当柱荷载超过底座承载面积地基反力时底座下应垫厚板或混凝土垫块 ⑷立好主柱用钢管或篙竹同平面内柱脚连结牢固柱驳口应交错得全部同水平面 ⑸双排架外排主柱及单排架主柱之间设副柱(俗称针柱)副柱般采用篙竹间距大于1m从第度大横杆(打底梁)开始向上设置用篾扎紧大横杆上(注:必须做好三条上大横杆才能立副柱) ⑹主柱接长先已装立柱顶插入驳芯再装立柱套上、摆正接口处装上对接口上紧螺栓 2、大横杆 ⑴大横杆应选用无弯曲变形钢管用直角扣大横杆与纵向排列主柱连接扣接要稳固、平直与主柱互成90° ⑵大横杆垂直间距大于2.1m脚手架外侧每两度大横杆之间绑扎两行篙竹作安全护栏高层用棚板1.2m左右护脚及挂安全网 ⑶大横杆接长做法与主柱相同 3、小横杆 ⑴小横杆应先用无严重锈蚀、无弯曲变形短钢管小横杆两端用直角扣分别与内、外排主柱连接扣接要稳固与主柱和大横杆互成90° ⑵小横杆水平间距大于1m垂直间距大于2.1m( 层平桥高度) 4、斜撑 ⑴设置斜撑应选用挺直钢管得采用有严重锈蚀、弯曲、屈折、表面明显凹陷钢管 ⑵斜撑应与脚手架主柱和大、小横杆交点连结得支撑非受力点处斜撑与脚手架杆件连接采用回转扣 ⑶各种斜撑设置方法参照本章第二节(二)之4各条文做法 5、平桥 ⑴平桥支承小横杆上当铺设钢制脚手板时小横杆上纵向排列钢管对龙并用直角扣扣紧对龙间距(包括大横杆)大于400mm对龙上铺脚手板用铅水线与对龙扎紧 ⑵当铺设竹、木脚手板时(小横杆要纵向钢管对龙面上并用直角扣扣紧小横杆面上纵向排列绑扎篙竹对龙) 参照本章第二节(二)之6所述平桥做法 6、斜桥

《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》考试试卷(答案)

2013年度巴中市华兴建筑有限公司专业技术管理人员岗位资格考评 安全员、架工考试试卷 姓名:工作部门:得分: 答题说明: 1. 客观题答案填涂在相应的括弧内,仅在试卷上画勾或图圈无效。 2. 在单选题中如一题有两个空时,答案可任意填写于其中一空内或两空均可。 3. 实务题在试卷上作答。 一、单选题每题1分共30分 1、( C )将脚手架架体与建筑物主体构件连接,能够传递拉力和压力的构件。 A、水平杆 B、扫地杆 C、连墙件 D、剪刀撑 2、每根钢管的最大质量不应大于(A )。 A、25.8KG B、30KG C、35KG D、20KG 3、脚手架钢管宜采用φ(A )。 A、48.3x3.6 B、48.3X3.5 C、50 X3.5 D、50 X3.6 4、扣件螺栓拧紧扭力矩达到( C )N·m时,不得发生破坏。 A、50 B、55 C、60 D、65 5、脚手板可采用钢、木、竹材料制作,单块脚手板的的质量不宜大于( A )kg A、30 B、40 C、35 D、25 6、脚手板厚度不应小于( B )mm,两端宜各设直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道。 A、45 B、50 C、55 D、40 7、可调托撑螺杆外径不得小于( B )mm。 A、35 B、36 C、37 D、38 8、可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN,支托板厚不应小于( B )mm。 A、4 B、5 C、6 D、7 9、竹笆脚手板自重标准值为( B )KN/㎡。 A、0.1 B、0.2 C、0.3 D、0.4 10、纵向水平杆应设置在立杆(B )侧,单根杆长度不应小于()跨。 A、内 2 B、内 3 C、外 2 D、外3 11、当使用竹笆脚手板时,单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在立杆上,另一端应插入墙内,插入长度亦不应小于( C )mm。 A、160 B、170 C、180 D 、150 12、主节点处必须设置一根( A ),用直角扣件扣接且严禁拆除。 A、横向水平杆 B、纵向水平杆 C、扫地杆 D、连墙件 13、作业层脚手板应()、铺稳,铺实。 A、铺满 B、半铺 C、不铺 D、放置木方即可 14、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在( C )根横向水平杆上。 A、1 B、2 C、3 D、4 15、当脚手板长度小于( B )m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。 A、1 B、2 C、1.5 D、2.5 16、脚手板对接平铺时,接头处必须设( C )根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于( )mm。 A、2 250 B、3 300 C、2 300 D、3 250 17、脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不应小于( A )mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于( )mm。 A、200 100 B、200 150 C 、250 100 D、250 150 18作业层端部脚手板探头长度应取( B )mm,其板的两端均应固定于支承杆件上。 A、150 B、100 C、200 D、250 19、脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长(A )跨与立杆固定,高低差不应大于()m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 A、2 1 B、2 2 C、1 1 D、1 2 20、单、双排脚手架底层步距均不应大于(A )m。 A、2 B、3 C、1.5 D、1 21、当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的( C )。 A、1/5 B、1/2 C、1/3 D、1/4 22、当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于( D )m,并应采用不少于( )个旋转和扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 A、2 1 B、2 2 C、1 1 D、1 2

脚手架规范

脚手架搭设规范施工方案 1、脚手架搭设之前,应根据工种的特点和施工工艺确定搭设方案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图及大样图。 2、脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。 (1)扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合下表时,相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。 (2)当搭设高度在25-50m时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小,以及在多风地区对搭设高度超过40m的脚手架,考虑风涡流的上翻力,应在设置水平连墙件的同时,还应有抗上升翻流作用的连墙措施等,以确保脚手架的使用安全。 (3)当搭设高度超过50m时,可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。 (4)对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业技术负责人审批。 3、脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符,当现场固故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后,方可施工。 脚手架搭设规范立杆基 1、脚手架立杆基础应符合方案要求。 (1)搭设高度在25m以下时,可素夯实找平,上面铺5cm厚木板,长度为2m时垂直于墙面放置;长度大于3m时平行于墙面放置。 (2)搭设高度25-50m时,应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺20cm厚道碴,其上铺设混凝土板,再仰铺12-16号槽钢。 (3)搭设高度超过50m时,应进行计算并根据地耐力设计基础作法,或于地面下1m 深处采用灰土地基,或浇注50m厚混凝土基础,其上采用枕支垫。 2、扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造与焊接底座两种,搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,不准将立杆直接置于木板上,否则将改变垫板受力状态。底座下设置垫板有利于荷载传递,试验表明:标准底座下加设木垫板(板厚5cm,板长≥200cm),可将地基土的承载能力提高5倍以上。当木板长度大于2跨时,将有助于克服两立杆间的不均匀沉陷。 3、当立杆不埋设时,离地面20cm处,设置纵向及横向扫地杆。设置扫地杆的做法与大横杆相同,其作用以固定立杆底部,约束立杆水平位侈及沉陷,从试验中看,不设置扫地杆的脚手架承载能力也有下降。 4、木脚手架立杆埋设时,可不设置扫地杆。埋设深度30-50cm,坑底应夯实垫碎砖,坑内回填土应分层夯实。 5、脚手架基础地势较低时,应考虑周围没有排水措施,木脚手架立杆埋设回填土后应留有土墩高出地面,防止下部积水。 脚手架搭设规范架体与建筑结构拉结 1、脚手架高度在7m以下时,可采用设置抛撑方法以保持脚手架的稳定,当搭设高度超过7m不便设置抛撑时,应与建筑物进行连接。 (1)脚手架与建筑物连接不但可以防止因风荷载而发生的向内或向外倾翻事故,同时

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011强制性条文

共16条 3.4.3可调托撑抗压承载力设计值不应小于40 kN,支托板厚不应小于5㎜。 6.2.3 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。 6.3.3 脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 6.3.5 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 6.4.4 开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并并且不应大于4m。 6.6.3 高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。 6.6.5 开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。 7.4.2 单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。 7.4.5 卸料时各构配件严禁抛掷至地面。 8.1.4 扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。 9.0.1 扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗。 9.0.4 钢管上严禁打孔。

9.0.5 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。 9.0.7 满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。 9.0.13 在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件: 1 主节点处的纵横向水平杆,纵、横向扫地杆; 2连墙件。 9.0.14 当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,必须对脚手架采取加固措施。

建工集团施工现场脚手架用钢管扣件使用管理规定

建工集团施工现场脚手架用钢管扣件使用管理规定 为贯彻落实市建委《关于加强施工用钢管、扣件使用管理的通知》精神,进一步加强对集团施工现场钢管、扣件的质量和规范使用的监管,确保脚手架施工安全,特做如下规定: 一、本着“谁使用,谁负责”的原则,加强对钢管、扣件合格供方的管理。各单位物资主管部门要在2006年4月1日前,负责对供方进行资格审查,选定的生产或租赁单位要求必须具备市建委备案资格,并查验其营业执照、生产许可证和法定检测机构出具的检测报告等有关资料,评审合格后方可纳入《合格供方名录》。各单位应当控制供方数量,选择少数规模和实力较强的企业进行合作,提倡对钢管、扣件实行集中供应。 二、从2006年4月1日起,各施工项目采购或租赁钢管、扣件时,必须从本单位《合格供方名录》内选择,项目部不得自行评审选择供方。需要临时增补的,必须上报本单位物资主管部门,经审批合格后,方可执行采购或租赁。 三、加强对钢管、扣件的检测检验。各施工项目由材料部门牵头,安全、技术质量部门配合,做好进场验收管理工作,并登记验收检查记录。具体包括: 1、各单位试验室应按照市建委《钢管、扣件使用管理通知》要求,增加相应检测项目,并严格按照标准进行检测,保证检测数据的科学性和准确性。需要时可向市建委质量监督总站或法定检测机构提出技术指导和服务要求。 2、资料验收:采购和租赁钢管、扣件时,项目部要与供货方签订质量担保协议,明确质保责任;要索取并查验其生产许可证、产品合格证、检测报告等有关资料,由材料部门存档备查,并有验收记录;资料不全的不得使用。 3、质量验收:施工现场所使用的钢管、扣件及紧固件进场后第一次使用前,项目部首先要按照《低压流体输送用焊接钢管》和《钢管脚手架扣件》标准规定的指标和检验方法进行外观质量检验(其中对旧钢管、扣件应当逐件检查),施工现场必须配备游标卡尺和扭力板手,并对其进行管径、壁厚和扭力矩检查;按标准规定抽取扣件样本送试验室进行力学性能和扭力矩指标复验,无复验条件的可委托有见证取样检验机构或法定检验机构进行复验。外观检验和复验资料由材料部门存档备查,并做到有验收记录。对验收不合格的不得使用。有关检验资料须上报集团公司施工管理部和安全监管部。

竹木脚手架技术要求

木、竹脚手架的构造和技术要求 (1)材料选用:木、竹脚手架是由木杆或竹杆用铅丝、麻绳、棕绳绑扎而成。 木杆常用剥皮杉杆,缺乏杉杆时,也可用其它坚韧质轻的木料。腐朽、易折裂以及有枯节的木杆不得使用。杨木、柳木质脆易折,一般也不宜使用。 竹杆应用生长三年以上的毛竹,青嫩,枯黄、黑斑,虫蛀以及裂纹连通二节以上的竹杆都不能使用(有轻度裂纹的木杆或竹杆可用14号~16号铅丝加箍补强后使用)。 杆件小头直径,使用木杆搭脚手架时,立杆和斜杆(包括斜撑,抛撑,剪刀撑等)的小头不小于7厘米,大横杆,小横杆的小头不小于8厘米。使用竹杆搭脚手架,立杆、斜杆、顶撑、大横杆的小头不小于7.5厘米,小横杆的小头不小于9厘米。 绑扎材料:木脚手架一般用8号铅丝绑扎,某些受力不大的地方也可使用10号铅丝。 (2)立杆间距、大横杆步距和小横杆间距,应根据脚手架的用途、荷载和建筑平立面、使用条件等确定。一般砌筑和装修工程用的脚手架可按表十二选用。 (3)剪刀撑:不论双排或单排木、竹脚手架均应在尽端的双跨内和中间每隔15米左右的双跨内设置剪刀撑,根据需要也可设置纵向连续的多跨剪刀撑,但其最大宽度不得超过6跨。此种剪刀撑仅设在

架子外侧与地面呈450一600角度,从下到上连续设置,杆子的交叉点应绑在立杆上(图37)。 (4)抛撑和连墙点的设置:三步以上架子即应每隔7根立杆设置一根抛撑,架高大于7 米不便设抛撑时,则应设置连墙点使架子与建筑物牢固连接。这样的连墙点,竖向每隔3 步,纵向每隔5跨设置一个。常用的连接方法是在墙体内预埋钢筋环或在墙内侧放短木棍,用8号铅丝穿过钢筋环或捆住短木棍拉住架子的立杆,同时将小横杆顶住墙面。

钢管脚手架扣件使用说明书

钢管脚手架扣件使用说明书 建筑钢管脚手架扣件根据国家建筑机械化研究所图纸进行设计,按 GB15831-1995标准进行生产制造,其使用说明如下: 一、型号规格 1、直角扣件KZФ48A(GB15831-1995) 2、旋转扣件KUФ48A(GB15831-1995) 3、对接扣件KDФ48A(GB15831-1995) 二、用途 各类型号建筑扣件适用于建筑工程中,外径为Ф48mm钢管脚手架、井架、模板支撑等使用的钢管的支点、交点的紧固,对于水利、化工、冶金、矿山、铁路等基建工程同样适用。 三、使用方法 1、直角扣件:用于垂直两根钢管交叉联结紧固,钢管脚手架的纵向杆和横向管联接紧固的直角扣件,它应在螺栓扭力距(拧紧程度)40N·m时,确保横向管在受外荷载后不产生下滑现象。 2、旋转扣件:用于两根任意角度钢管交叉联结紧固。也就是脚手架的剪刀撑和高层建筑所用钢管脚手架双面柱的联结扭力距和直角扣件相同。 3、对接扣件:用于两根钢管的对接联结,主要有垂直管横向水平管、斜撑的接长。 四、主要技术参数 1、建筑扣件采用GB944-88《可锻铸铁件》的规定,其机械性能不低于可锻铸铁牌号KTH330-8的要求, 2、产品检验均按GB2828-8《逐批检查计数抽样程序及抽样表》中规定的二次正常检查抽样方案进行。 3、建筑扣件活动部位都能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙均小于1mm。 4、扣件夹紧钢管时,开口处最小距离5mm。 五、附件 T型螺栓、螺母、垫圈、铆钉均为本厂的外购件,但本厂采购按《采购控制程序》采购附件,并保证其质量。 T型螺栓:M12总长75mm(GB196-81) 螺母:M12对边宽为22mm,厚度为14mm(GB196-81) M12平垫圈:厚度2.5mm(GB95-85) 旋转中心铆钉:Ф14 半圆头铆钉:Ф8(GB876-86)

脚手架搭设规范图解

脚手架搭设规范图解 2014年12月17日08:25 发布来源:Excel学习网 脚手架一般在施工现场都会有,脚手架在使用钱需要搭建,在建筑工地上肯定能用到,脚手架有竹子做的,有木头做的,有钢铁材料做的,现在大多数都是钢铁材料做的,脚手架不要以为随随便便就可以搭建好,就算你搭建好了,你的脚手架符合规范标准吗?看看下面的脚手架搭设规范图解,看看你们工地的脚手架搭建符合标准不。 1、材料应按国家现行标准进行100%外观检查,所有脚手架材料经检验合格后进行合格品标识妥善保管,必须具备产品质量合格证、生产许可证、专业检测单位检测报告。

2、安全防护设备及测量作业设备齐全 3、总包单位向甲方项目部申报的脚手架搭设专项施工方案通过后,组织施工单位进行技术交底并做好书面交底记录。 4、所以脚手架作业人员必须持证上岗。 5、图纸深化:按照脚手架搭设专项方案图纸跟建筑物施工图核对,计算立杆的步距及横距,并绘制立杆放线定位图及悬挑卸载层悬挑钢梁排版图。

6、基础要求:采用砼硬化处理,砼厚度≥100mm,砼标号≥C20,必须满足脚手架搭设施工方案的荷载要求,按照立杆放线定位图放线。 7、基础周边设置排水沟,基础地面不积水,接地线采用40mmХ4mm镀锌扁钢用两道螺栓卡箍与立杆主体结构连成一体,防雷接点≥四处(建筑物四个大角设置防雷点),并满足防雷专项方案要求,保证防雷接地有效。

8、纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上,通道出入口位置,有存在绊倒的危险时可不用安装扫地杆。 9、立杆两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于500mm。

脚手架搭设要求及规范

脚手架搭设要求及规范

脚手架搭设规范 (一)施工方案 1、脚手架搭设之前,应根据工种的特点和施工工艺确定搭设方案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图及大样图。 2、脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。 (1)扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合下表时,相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。 (2)当搭设高度在25-50m时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小,以及在多风地区对搭设高度超过40m的脚手架,考虑风涡流的上翻力,应在设置水平连墙件的同时,还应有抗上升翻流作用的连墙措施等,以确保脚手架的使用安全。 (3)当搭设高度超过50m时,可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。 (4)对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业技术负责人审批。 3、脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符,当现场固故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后,方可施工。 二)立杆基 1、脚手架立杆基础应符合方案要求。

(4)连墙杆宜靠近主节点设置,距主节点不应大于300mm。 2、连墙杆必须与建筑结构部位连接,以确保承载能力。 (1)连墙杆位置应在施工方案中确定,并绘制作法详图,不得在作业中随意设置。严禁在脚手架使用期间拆除连墙杆。 (2)连墙杆与建筑物连接作法可作成柔性连接或刚性连接。柔性连接可在墙体内预埋φ8钢筋环,用双股8号(φ4)铅丝与架体拉接的同时增加支顶措施,限制脚手架里外两侧变形。当脚手架搭设高度超过24m时,不准采用柔性连接。 (3)在搭设脚手架时,连墙杆应与其他杆件同步搭设;在拆除脚手架时,应在其他杆件拆到连墙杆高度时,最后拆除连墙杆。最后一道连墙杆拆除前,应先设置抛撑后,再拆连墙杆,以确保脚手架拆除过程中的稳定性。 (四)杆件间距与剪刀撑 1、立杆、大横杆、小横杆等杆件间距应符合规范规定和施工方案要求。当遇门口等处需加大间距时,应按规范规定进行加固。 2、立杆是脚手架主要受力杆件,间距应均匀设置,不能加大间距,否则降低立杆承载能力;大横杆步距的变化也直接影响脚手架承载能力,当步距由1.2m增加到1.8m时,临界荷载下降27%。 3、剪刀撑是防止脚手架纵向变形的重要措施,合理设置剪刀撑还可以增强脚手架的整体刚度,提高脚手架承载能力12%以上。 (1)每组剪刀撑跨越立杆根数5~7根(>6m),斜杆与地面夹角在45°~60°之间。 (2)高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一组剪刀撑,由底部至顶部随脚手架的搭设连续设置;中间部分可间距不大于15m。 (3)高度在25m以上的双排脚手架,在外侧立面必须沿长度和高度连续设置。

脚手架搭设规范

脚手架搭设规范 一、前言 (1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内标准》。 (2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。 (3)本标准具体内容与国家、地方有关安全技术规范规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规范规定为准。二、基本参数要求 (1)钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或 GB/T3091中规定的Q235普通钢管,型号宜采用 Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm计算),材料进场应提供产品合格证且进行验收,合格后方可投入使用。 (2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m时,不得发生破坏。 (3)外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。 (4)木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm镀锌铁丝固定在小横杆上。

4 外立面形象 (1)脚手架外侧防护必须使用合格的密目式安全网封闭。外架上应设置公司标志(“公司”横幅)和宣传标语。保证外架协调美观点击免费下载海量工程资料,体现企业特色。

钢管脚手架扣件

钢管脚手架扣件 (GB 15831—1995) 本标准参照采用国际标准ISO 4054—1980《钢管脚手架、对接销和底板要求及检验程序》。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了钢管脚手架扣件分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于建筑工程中,外径为48mm钢管脚手架、井架、模板支撑等使用的由可锻铸铁或铸钢制造的扣件。也适用于市政、水利、化工、冶金、煤炭和船舶等工程中需用的扣件。钢管外径为51mm的扣件也可参照本标准执行。 2 引用标准 GB 2828逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB 700碳素结构钢 GB 196普通螺纹基本尺寸(直径1~600mm) GB 867半圆头铆钉 GB 95平垫圈C级 GB 9440可锻铸铁件 GB 11352一般工程用铸造碳钢件 GB/T3092低压流体输送用焊接钢管 3 符号 △1:横管的位移值; △2:竖管上扣件盖板的位移值; P:荷载; θ:旋转角; f:扭转刚度试验的位移值; △:抗拉试验的位移值。 4 分类 扣件分直角扣件、旋转扣件和对接扣件。 4.1扣件和底座型式见表1(从略)。 4.2扣件型号由扣件代号、扣件型式、主参数和更新或变型代号组成。型号说明如下: 4.3标记示例 a.直角扣件 直角扣件KZ Φ48A GB 15831 —1995

b.底座 底座 KDZΦ48A GB 15831 —1995 5 技术要求 5.1扣件必须符号按规定程序批准的图样进行生产。 5.2扣件铸件的材料应采用G B 9440 中所规定的力学性能不低于KTH 330-08牌号的可锻铸铁或GB 11352中ZG 230-450铸钢制作。 5.3扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证扣件抗滑、抗拉性能的要求。 5.4扣件与底座的力学性能应符合表2的要求。 5.5 扣件(除底座外)必须经过65 N 2m 扭力矩试压检验,不允许破坏。 5.6 外观和附件质量要求 5.6.1扣件各部位不允许有裂纹存在。 5.6.2盖板与座的张开距不得小于49(52)mm。 5.6.3 扣件不允许在主要部位有缩松。 5.6.4扣件表面大于10mm2的砂眼不应超过三处,且累计面积不应大于50mm2。 5.6.5扣件表面粘砂面积累计不应大于150mm2。 5.6.6错箱不应大于1mm。 5.6.7扣件表面凸(或凹)的高值(或深)不应大于1mm。 5.6.8扣件与钢管接触部位不应有氧化皮,其他部位氧化面积累计不应大于150mm2。 5.6.9铆钉应符合GB 867的规定,铆接处应牢固,铆接头应大于铆孔直径1mm,且美观,不应有裂纹存在。 5.6.10 T型螺栓、螺母、垫圈、铆钉采用的材料应符合G B 700的有关规定。螺栓、螺母的螺纹均应符合GB 196的规定,垫圈应符合GB 95的规定。T型螺栓M12,总长为72±0.5mm,螺母对边宽22±0.5mm,厚度14±0.5mm。T型螺栓和螺母的螺纹用3级精度环

最新建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130文件.doc

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011 3.4.3 可调托撑受压承载力设计值不应小于40KN, 支托板厚不应小于5MM 。 6.2.3 主节点出必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。 6.3.3 脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆 固定,高低差不应大于1M 。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500MM 。 6.3.5 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣 件连接。 6.4.4 开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并 且不应大于4M 。 6.6.3 高度在24M 及以上的双排脚手架应在外侧全力面连续设置剪刀撑;高度在24M 以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15M 的立面上,各设置一道 剪刀撑,并应由底至顶连续设置。 6.6.5 开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。 7.4.2 单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随 脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。 7.4.5 卸料时各构配件严禁抛掷至地面。 8.1.4 扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能符合现行国家标 准《钢管脚手架扣件》GB 15831 的规定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓 出现滑丝的严禁使用。 9.0.1 扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上 岗。 9.0.4 钢管上严禁打孔。 9.0.5 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混 泥土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。 9.0.7 满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。 9.0.13 在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件: 1,主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆; 2,连墙件。 9.0.14 当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,必须对脚手架采取加 固措施。 建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008 5.1.6 模板结构构件的长细比应符合下列规定: 1 受压构件长细比:支架立柱及桁架,不应大于150;拉条、缀条、斜撑等连系构件, 不应大于200; 2 受拉构件长细比:钢杆件,不应大于350;木杆件,不应大于250。. 6.1.9 支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合下列规定: 1 梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。 2 木立柱底部应设垫木,顶部应设支撑头。钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可 调支托,U 形支托与楞梁两侧间如有间隙,必须碶紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200MM ,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3MM ,安装时应保证上下同心。

脚手架搭设规范及图解

脚手架搭设规范及图解 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

脚手架搭设规范及图解 脚手架一般在施工现场都会有,脚手架在使用钱需要搭建,在建筑工地上肯定能用到,脚手架有竹子做的,有木头做的,有钢铁材料做的,现在大多数都是钢铁材料做的,脚手架不要以为随随便便就可以搭建好,就算你搭建好了,你的脚手架符合规范标准吗看看下面的脚手架搭设规范图解,看看你们工地的脚手架搭建符合标准不。 1、材料应按国家现行标准进行100%外观检查,所有脚手架材料经检验合格后进行合格品标识妥善保管,必须具备产品质量合格证、生产许可证、专业检测单位检测报告。瞩怂润厉钐瘗睐枥庑赖。

2、安全防护设备及测量作业设备齐全 3、总包单位向甲方项目部申报的脚手架搭设专项施工方案通过后,组织施工单位进行技术交底并做好书面交底记录。闻创沟烩铛险爱氇谴净。 4、所以脚手架作业人员必须持证上岗。 5、图纸深化:按照脚手架搭设专项方案图纸跟建筑物施工图核对,计算立杆的步距及横距,并绘制立杆放线定位图及悬挑卸载层悬挑钢梁排版图。残骛楼诤锩濑济溆堑籁。

6、基础要求:采用砼硬化处理,砼厚度≥100mm,砼标号≥C20,必须满足脚手架搭设施工方案的荷载要求,按照立杆放线定位图放线。酽锕极额闭镇桧猪诀锥。 7、基础周边设置排水沟,基础地面不积水,接地线采用40mmХ4mm镀锌扁钢用两道螺栓卡箍与立杆主体结构连成一体,防雷接点≥四处(建筑物四个大角设置防雷点),并满足防雷专项方案要求,保证防雷接地有效。弹贸摄尔霁毙揽砖卤庑。

8、纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上,通道出入口位置,有存在绊倒的危险时可不用安装扫地杆。谋荞抟箧飙铎怼类蒋蔷。 9、立杆两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于500mm。

扣件式钢管脚手架验收规范标准

扣件式钢管脚手架验收规范 一、构配件检查与验收 1.1 新钢管的检查应符合下列规定: 1、应有产品质量合格证; 2、应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准,金属拉伸试验方法(GB/T 228)的有关规定,质量应符合本规范第1.1 条的规定; 3、钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 4、钢管外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合本规范表1.5的规定; 5、钢管必须涂有防锈漆; 1.2 旧钢管的检查应符合下列规定: 1、表面锈蚀深度应符合本规范表1.5 序号3 的规定,锈蚀检查应每年一次。 检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用; 2、钢管弯曲变形应符合本规范表1.5 序号4 的规定; 1.3 扣件的验收应符合下列规定: 1、新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准钢管脚手架扣件(GB--15831)的规定抽样检测;

2、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂必须更换; 3、新、旧扣件均应进行防锈处理; 1.4 脚手板的检查应符合下列规定: 1、冲压钢脚手板的检查应符合下列规定: 1)新脚手板应有产品质量合格证; 2)尺寸偏差应符合本规范表1.5 序号5 的规定; 3)新、旧脚手板均应涂防锈漆; 2、木脚手板的检查应符合下列规定: 1)木脚手板的宽度不宜小于200mm 厚度,腐朽的脚手板不得使用; 2)竹笆脚手板、竹串片脚手板的材料应符合要求; 构配件的偏差应符合表1.5 的规定

二、脚手架检查与验收 2.1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收: 1)基础完工后及脚手架搭设前; 2)作业层上施加荷载前; 3)每搭设完10~13m 高度后; 4)达到设计高度后; 5)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后; 6)停用超过一个月; 2.2、进行脚手架检查、验收时应根据下列技术文件: 1)本规范第2.3、2.5 条的规定 2)施工组织设计及变更文件; 3)技术交底文件; 2.3、脚手架使用中,应定期检查下列项目: 1、杆件的设置和连接连墙件支撑门洞桁架等的构造是否符合要求; 2、地基是否积水、底座是否松动、立杆是否悬空; 3、扣件螺栓是否松动; 4、高度在24m 以上的脚手架,其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合本规范表2.4 项次1、2 的规定; 5、安全防护措施是否符合要求; 6、是否超载; 2.4、脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法,应符合规定;

相关文档