第一节总则

第一条为规范我厂工作票的安全管理工作,严格执行电力部《电业安全工作规程》,防止人身事故和误操作事故的发生,结合我厂实际,特制订本规定,要求全厂各部门认真学习并贯彻执行。

第二条本规定根据国家电力公司颁发的《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》、《电业安全工作规程》(热力和机械部分)、(发电厂和变电所部分),同时参照电力系统的有关实践经验并结合我厂具体情况制订。

第三条安全生产、人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。

第四条本规定适用于参与主业生产和间接参与主业生产的有关部门,各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。

第二节工作票的分类

第五条工作票分为电气第一种工作票,电气第二种工作票和热力机械检修工作票。

第三节工作票的填用范围

第六条在电气设备上工作,必须填用电气第一种工作票或电气第二种工作票。

第七条需要对设备采取安全措施的或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的复装、检修、维护或试验的工作,必须填用热力机械检修工作票。

第八条凡在厂生产区域进行不需办理工作票的或可以口头联系的工作,必须填用工作联系单,由分管该工作区域的值班负责人履行许可、终结手续,并登记备案。

第九条在生产设备或系统上进行检修工作如涉及有毒、有害气体、粉尘超标、带压作业、缺氧环境、放射性作业时,均必须在电气工作票、热力机械检修工作票或工作联系单后附上特殊作业安全措施票。

第十条在防火重要部位或场所及禁止明火部位需要动火工作时,必须在相应的工作票或工作联系单后附上动火安全措施票。

第十一条非生产主业人员及外来人员在生产区域内工作,需要对设备停电或采取安全措施以及需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的复装、检修、维护或试验的工作,必须按设备分工由所辖单位填写工作票或工作联系单,并实行安全监护。

第十二条事故紧急抢修,经值长许可可不使用工作票。事故紧急抢修是指设备在运行中发生故障或严重缺陷,威胁到人身和设备安全而需要立即进行的抢修工作。但在抢修前必须做好安全措施,指定工作负责人,并得到值班负责人的许可后方可进行工作。在带电、带压以及有热水(汽)的场所工作时还必须指定专人监护。其安全措施可由检修负责人提出,值班负责人审查并执行,同时必须履行工作许可和工作

终结手续。工作许可人必须将工作负责人姓名、采取的安全措施、许可工作时间、工作终结时间和没有工作票而必须进行工作的原因等记入值班记录薄。检修工作结束后,工作许可人应根据具体运行情况、是否恢复安全措施,并记入值班记录薄。夜间临时检修可参照事故抢修进行。如抢修时间超过八小时或夜间检修工作延续到白班上班的均应办理或补办工作票。

第十三条燃机单元机组整组(含煤压机系统)检修时,同一部分或同一单位的不同工作在同一热力系统,同一安全措施范围内进行检修工作时,允许签发一张系统工作票,并指定工作负责人中的一人作为该票总的工作负责人。由其按各班组工作内容签发工作单,各班组持工作单进行工作。由总的工作负责人统一办理系统工作票的工作许可和工作终结手续,并协调各班组间工作的正确配合,各个工作班负责人应对其工作范围内的安全负责。单元制机组整组检修“系统工作票”管理办法(见附件F)。

第十四条不同专业的不同工作组在同一个设备系统,同一安全措施范围内进行检修工作时,必须由部门签发一张系统工作票,部门应指定专业人员担任总的工作负责人,统一办理系统工作票的工作许可和工作终结手续,并协调各单位班组间工作的密切配合。

第十五条工作票由使用部门统一管理,按编号顺序使用,不得丢失或撕毁。班组可以保存一定数量的空白工作票,但必须履行登记手续。

第十六条检修维护班组必须建立工作票登记本,工作票登记本应有每份工作票的编号、工作负责人、工作内容、许可开工时间和工作终结时间等内容,作废票应在备注内填写作废原因。

第十七条工作票签发人应有主管生产的副厂长批准,工作许可人及工作负责人应由各所在部门的领导批准,均应每年进行安规考试,合格后书面公布。

第十八条检修班长、技术员做为工作票签发人时,只能签发本班组所管辖的设备系统,当在同一系统,二个以上不同班组,同用一张工作票时,工作票签发人应由所在部门的领导签发。

第十九条工作票一般应在开工前一天(包括电气第一种工作票),电气第二种工作票在开工前一小时交运行值班负责人处。临时工作可在当日工作开始前交值班负责人,当日电气第一种工作票应由部门领导或专工签发。

第四节热力机械检修工作票

第二十条热力机械检修工作票填写标准

(一)工作票一般由工作票签发人填写,工作票签发人根据工作票内容指定工作负责人,签发时向工作负责人交待清楚工作内容,由工作票负责人送交运行值班负责人。

(二)工作票也可由工作负责人填写,填写完后交签发人审核确认无误后签发,并且将工作票全部内容向工作负责人做详细交待。

(三)签发工作票时,应注意是否需要同时办理动火工作票。

(四)工作班人员:工作班人员栏的填写以工作班成员姓名填满为止,系统工作票应把各小组负责人姓名全部填入;共有人数不包括工作负责人,即:工作负责人不参与具体检修工作,只负责整体监护。

(五)工作内容和工作地点:工作内容填写应具体,设备双重编号,工作地点明确。

(六)设备名称:栏内应填写设备的双重编号

(七)计划工作时间:以预计工作的检修时间为限,其中包括工作票开工前的操作及布置安全措施,以及设备检修后的试验和恢复运行的操作时间。工作票计划开工时间如事先不说明者,当日(计划开工时间后24小时内)不开工的工作票作废。(此栏目由检修工作负责人填写)。

(八)批准工作时间:由值班负责人按值长批准的检修工作时间填写,并填写值长姓名及批准时间。

(九)必须采取的安全措施:如采用电动门、气动门或液压门作为隔离措施时,必须将其操作能源(如电源、气源、液源等)可靠地切断;检修设备也必须同时停电,并在带有控制开关操作的把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌;必须关闭或开启的截门(应写明名称和编号)应悬挂“严禁操作,有人工作”的警示牌,还应写明按《安规》规定应加锁的截门。

(十)由检修人员执行的安全措施,签发工作票时应注明“检修自理”。凡“检修自理”的安全措施在许可开工前必须执行的,则运行人员必须在安全措施执行情况栏内打“√”,并由执行人签名后,方可工作。

(十一)工作票“运行人员补充安全措施”一栏,如无补充,应填写“无补充”。

(十二)工作票安全措施中如涉及热控人员执行的安全措施时,必须由热控人员在安全措施栏内填写,并由热控人员执行,其所负的安全责任如下:

1)监护人:——工作票上所填写;

——安全措施已完善和正确执行;

——工作结束后,工作票上所填安全措施确已完善和正确地恢复。

2)执行人:——正确地执行工作票上所填安全措施;

——工作结束后,正确地恢复工作票上所填安全措施。

——如无热控人员执行的热控措施应填写“无措施”字样。

(十三)工作票如附有特殊措施票,必须在工作票上注明措施票的内容和编号,如无有则应填写“无”字样。

(十四)工作票中安全措施较多的,可以使用“安全措施附页”,但必须在工作票上填入“安全措施附页”的张数。“安全措施附页”的编号应与工作票编号相同,可以手写。

(十五)在填写完工作票内容后,工作票签发人应对填入内容进行逐项审查,确认无误后,在“审查无误栏”内签入工作票签发人姓名及审核时间,由工作负责人送至运行值班负责人处。

(十六)运行人员(具备工作许可人资格)接到工作票后,应立即审查工作票全部内容,若审查发现

问题应向工作负责人询问清楚,若安全措施有错误或安全遗漏,工作票签发人应重新签发工作票,不准接受不合格的工作票或私自更改。对工作票审核确认无误后,工作许可人应在“工作票接受”栏内填入接票人姓名及接票时间,并记录在值班记录薄内。

(十七)“备注栏”可由工作票签发人、工作负责人、工作许可人、值班负责人填写,但必须签名后才有效。

(十八)工作票填写中若出现个别错漏字需要修改时,应在错字上划两道横线,错漏字可在填补处上或下方作“∨”、“∧”记号,然后在相应位置补上正确或漏掉的字,字迹应清楚,并在修改处盖上工作票签发人或工作许可人扁行红色印章,印章应清晰,以示负责。但对设备名称、编号或编码等词汇不得涂改。每张工作票涂改不得超过三处,每处涂改字不得超过三字,否则按不合格票统计。

第二十一条热力机械工作票执行程序标准

(一)根据工作票要求和值长的安排,值班负责人安排实施安全措施:

1)热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸的操作把手上悬挂“禁止合闸、有人工作”的警示牌,刀闸把手上由电气运行人员悬挂,控制开关操作把手上由热力设备所属专业值班人员悬挂。

2)热力系统、设备检修需要加装堵板,应按下述要求进行:

a)油系统等易燃、易爆或可能引起人员中毒的系统及动火工作检修时,必须关严有关截门后立即在法兰上加装堵板,并保证严密不漏。并按规定必须填写“特殊工作安全措施票”或“动火安全措施票”。

b)汽、水、烟、风等系统及公用排污、疏水系统检修,必须将应关闭的截门、闸板、挡板关严加锁并挂警告牌。如截门不严,必须采取关严前一道截门并加锁,或采取经部门批准的其它安全措施。

c)将有关电动阀门停电,热控设备执行元件的操作电源停电。

(二)设备停电必须使用“设备停(送)电联系单”,使用程序为:

a)设备停(送)电联系单由所属热机值班负责人填写,送交值长审核签名;

b)电气值班负责人接到由值长签名的“设备停(送)电联系单”后,安排值班人员执行。停电措施执行完毕后,执行人签字并填写执行时间,向值班负责人汇报,电气值班负责人电话通知设备所属热机值班负责人,并填写通知时间,同时应将一联“设备停(送)电联系单”送热机值班负责人处。

c)热机值班负责人接到电气值班负责人“设备停电”的电话通知或接到联系单后,应记入值班记录薄内,并在检修设备的操作开关把手上悬挂“禁止合闸、有人工作”的警示牌,挂牌前应确认检修设备开关的信号灯(红绿灯)均熄灭,如发现未熄灭应视为设备带电,停止挂牌,并电话联系电气值班人员查明原因。

d)凡进入DCS系统的设备应在计算机画面上检查设备停电与否(以黄色为准)。

E)设备停(送)电联系单由运行部各专业按编号保存三个月以备检查。

(三)工作许可人在确认现场安全措施完成后,应在每项措施后逐项打“√”或填入“已挂牌或已上锁”。(运行人员补充安全措施内也应同时进行)。如有热控人员执行的安全措施,开工前由工作许可人通知热控人员执行安全措施并在“通知执行热控措施”栏内填入许可人姓名及通知时间。热控人员在接到工作许可人的通知后,热控措施监护人、执行人共同到现场执行安全措施。措施完成后在“热控措施已执行”栏内(两个栏目)分别填入执行人、监护人的姓名及时间。工作许可人在检查完热控人员执行的热控措施正确后,应在每项措施后打“√”记号,表示措施已执行。

(四)在工作票安全措施全部执行后,值班负责人应汇报值长,值长应在“具备开工条件”栏填写值长姓名及时间。

(五)工作许可人在完成上部安全措施后必须会同工作负责人各自持一份工作票到现场确认安全措施确已完整、正确地执行并向工作负责人详细交待安全注意事项,然后分别在工作票签名及填写开工时间(开工时间由工作许可人填写)。完成上述许可手续后,方可开始工作。值班负责人还应及时将工作票编号内容、开工时间记入“值班记录薄”及“工作票登记薄”内。严禁先开工后检查安全措施的颠倒做法。

(六)工作负责人应将分工情况及安全措施布置,安全注意事项向工作人员交待清楚后,方可下达开工命令。未办理许可开工手续前,工作人员不准进入施工现场。施工现场必须始终持有许可开工的工作票。

(七)一个工作负责人只能持一份工作票,如因特殊情况,另有工作安排需要办理其他工作票,应将原工作票交回值班负责人处办理临时工作间断,方可另开新票。值班负责人应在交回的工作票“备注”栏内注明交回原因。在办理临时工作间断期间,工作班人员不得从事原工作内容。工作间断结束后如继续工作必须重新履行开工手续。

(八)在不变更或不增设安全措施的情况下,若需扩大工作票的工作任务,可由工作负责人通过工作许可人,可在工作票备注栏内填入扩大的工作项目。扩大的工作任务若需变更或增设安全措施时,则应填用新的工作票,并重新履行开工手续。

(九)工作负责人和工作许可人任何一方不允许在许可开工后单方变动安全措施。如需变动时,应先停止工作,经双方及工作票签发人同意后执行,并在备注栏内注明变动原因和变动安全措施的内容及执行情况。工作负责人和工作许可人必须在备注栏签名。

(十)需要变更工作班成员时,须经工作负责人同意,并由工作负责人通过工作许可人,将变更情况记录在备注栏内并双方签名。

(十一)若需变更工作负责人时,则应由工作票签发人通过工作许可人将变动情况记录在工作票变动栏内,工作票签发人应在变动栏内填入变动姓名及时间并签名,同时两位工作负责人应做好交接。

(十二)工作不能按期完成,工作票签发人应按有关调度规程及设备管辖范围提前向值长提出延期申请,值长批准后,应立即通知值班负责人,由值班负责人办理延期手续,双方签名后,工作票延期有效。

工作票延期只能办理一次,如需再延期,则应重新办理工作票。

工作票办理延期时间规定如下:

——当日工作应提前2小时办理;

——两天及以上的工作,应提前一天办理。

(十三)工作票延期应记入“值班记录薄”内。

(十四)检修设备试运

1)工作负责人将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交回值班负责人,向值班负责人提出试运理由及要求,同时撤除“检修自理”及“热控人员执行的热控措施”的安全措施。试运行时必须在不影响其他工作班组安全措施的前提下进行,否则不予办理。如影响则应停止其他工作班工作并将工作票交回。

2)工作许可人认为可以进行试运时,应将试运设备检修工作票的安全措施撤除,检查工作人员确已撤离检修现场后,联系恢复送电,并在确认不影响其他工作班安全情况下进行试运。

3)设备送电程序应按“设备停(送)电联系单”规定进行。

4)试运后尚需工作时,工作许可人按工作票要求重新恢复安全措施,并会同工作负责人重新履行工作许可手续后由工作许可人填写“允许恢复工作时间”,并双方签名,工作负责人方可通知工作班人员继续进行工作。

5)若试运后工作需要改变原工作票安全措施时,应重新签发工作票。

(十五)工作终结

1)工作结束后,工作班成员应清扫、整理现场。工作负责人应进行周密的检查,待工作人员全部撤离工作地点后,应向值班负责人说明所修项目完成情况、发现的问题、试验结果和存在的问题等(并填写在“检修交待记录薄”内)。并与运行人员共同检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后办理工作票终结手续。

2)工作票工作任务结束后,工作许可人在通知热控人员恢复安全措施时,应签名,许可热工人员开始恢复由其执行的安全措施。

3)热力机械检修工作票办理工作终结手续时,由工作负责人在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后,盖“已执行”印章。运行人员应根据具体情况,收回标示牌,恢复安全措施,由值班负责人在留存运行处的热力机械工作票上签字,盖“已复役”印章。(如未复役,可在备注栏内注明未复役原因),该工作票方告结束。

4)作废的热力机械检修工作票(包括因某种原因未执行的)应盖“作废”印章。

第五节电气第一种工作票

第二十二条电气第一种工作票填写标准

(一)工作票一般由工作票签发人填写,工作票签发人根据工作需要确定工作负责人,签发时向工作负责人交待清楚工作内容,由工作票负责人交电气值班负责人。

(二)工作票也可由工作负责人填写,填写完后交签发人审核,确认无误后签发,并将工作票全部内容向工作负责人做详细交待。

(三)工作班人员:工作班人员栏的填写,以工作班成员姓名填满为止;系统工作票应把各小组负责人姓名填入,共有人数不包括工作负责人。

(四)工作内容和工作地点:工作内容填写应具体、设备使用双重编号,工作地点明确。

(五)设备名称:栏内应填写设备的双重编号。

(六)计划工作时间:以预计完成的检修时间为准,其中包括工作票的操作及布置安全措施,以及设备检修后的试验和恢复运行的操作时间。工作票计划开工时间如事先不提出说明者,当日(计划开工时间后24小时内)不开工的工作票作废,(此栏由工作负责人填写)。

(七)批准工作时间:由值长负责填写批准的检修工作时间,并填写值长姓名及批准时间。

批准时间以地调管辖的设备检修批准时间为准,属值长管辖的设备检修时间以值长批准时间为准。

(八)安全措施

1)按工作需要应拉开的全部开关和刀闸(包括填写前已拉开的开关和刀闸);

2)工作需要应拉开或取下的电压互感器二次开关及熔丝;

3)工作需要应拉开的开关,刀闸的控制及合闸电源;

4)工作需要应装设的安全遮栏、接地线和悬挂的标示牌;

5)工作需要与热机隔离的安全措施。

(九)应装(合)接地线、接地开关、接地刀闸:装设接地线要写明装设接地线的确切地点和应合的接地刀闸,并注明编号。严禁使用上部、下部、上口、下口、电源侧、负荷侧等不明确用语。

(十)应设遮栏、应挂标示牌的名称和地点详细正确,继电保护及二次回路也应根据需要在工作地点设立遮栏和悬挂标示牌。并按继电保护检修措施做好运行与检修的明显隔离措施。

装设遮栏及悬挂标牌的要求:

1)在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸、有人工作”的标示牌;

2)线路上的工作,应在线路开关和刀闸的操作把手上悬挂“禁止合闸、线路有人工作”的标示牌;

3)在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌;

4)在室外架构上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂“止步、高压危险”的标示牌,此

标示牌应在工作许可人的监护下,由工作负责人悬挂;

5)在工作人员上、下铁架或梯子上悬挂“从此上下”的标示牌;

6)在邻近其它可能误登的带电架构上应悬挂“禁止攀登、高压危险”的标示牌;

7)在工作地点悬挂“在此工作”标示牌;

8)10KV动力设备停电检修,柜内或盘面醒目处应放置“禁止合闸、有人工作”的标示牌;

9)低压设备检修,刀闸把手上应悬挂“禁止合闸、有人工作”的标示牌;

10)在室外高压设备上工作,停电范围较小的,遮栏应包围停电设备,留有出入口,并在围栏上悬挂适当数量的“止步、高压危险”标示牌且应面向里挂;停电范围较大时,遮栏包围带电设备,遮栏应封闭,不得留出入口,“止步、高压危险”标示牌应面向外挂。

(十一)运行人员补充的安全措施:只能补充二次系统的安全措施(如取下二次熔丝等)和悬挂标示牌,设安全遮栏等,一次系统的安全措施不得补充。如无补充,应填写“无补充”。

(十二)由检修人员执行的继保、热控措施:系指工作票安全措施中如涉及继保人员执行的安全措施时,必须在由继保人员执行的安全措施栏内填写(如切换保护、投切压板等),并由继保人员执行,其所负的安全责任如下:

●监护人:

——工作票上所填安全措施已完善和正确地执行;

——工作结束后,工作票上所填安全措施确已正确地恢复。

●执行人:

——正确地执行工作票上所填安全措施;

——工作结束后,正确地恢复工作票上所填安全措施。

——如无继保人员执行的继保措施应填写“无措施”字样。

(十三)工作票如附有特殊工作安全措施票,必须在工作票上注明措施票的内容和编号,如无则应填写“无”字样。

(十四)工作票中安全措施较多的,可以使用“安全措施附页”,但必须在工作票上填写“安全措施附页”的张数,“安全措施附页”的编号应与工作票相同,可以手写。

(十五)在填写完工作票内容,工作票签发人应对所填写内容逐项审查,确认无误后,在“审核无误”栏内签入工作票签发人姓名及审核时间,送电气值班负责人处。

(十六)运行人员(具备工作许可人资格)接到工作票后,应立即审查工作票的全部内容,若审查发现问题,应向工作负责人询问清楚,若安全措施有错误或重要遗漏, 工作票签发人应重新签发工作票,不准接受不合格的工作票或私自更改.工作许可人认为有补充的安全措施可填入补充栏内.审核确认无误后,工作许

可人应在“工作票接受”栏内填入接票人姓名及接到时间。以示对工作票的完整性负责。

(十七)“备注”栏内可由工作票签发人、工作负责人、工作许可人、值班负责人根据工作变化情况填写,但必须签名后才有效。

(十八)一份电气工作票上所指的工作地点以一个电气连接部分为限。一个电气连接部分是指厂用电系统的一个电气元件中,其中间用刀闸或开关与其它电气设备作截然分开的部分。该部分无论引伸到厂的其他什么地方,均可视为一个电气连接部分。

(十九)工作票填写中若出现个别错漏字需要修改时,应在错字上划两道横线,错漏字可在填补处上或下方作“∨”、“∧”记号,然后在相应位置补上正确或漏掉的字,字迹应清楚,并在修改处盖上工作票签发人或工作许可人扁形红色印章(印章应清晰),以示负责。但对设备名称、编号或编码等词不得涂改。每份工作票涂改不得超过三处,每处不得超过三个字,否则按不合格票统计。

(二十)电气第一种工作票填写安全措施时,设备必须使用双重名称。

第二十三条电气第一种工作票执行程序标准

(一)根据工作票要求和值长安排,电气值班负责人安排实施安全措施。

(二)工作许可人在确认现场安全措施完成后,应在每项措施后逐项打“√”号或填入“已挂牌”。(运行人员补充措施栏内也应同时进行)。如有继保、热控人员执行的安全措施,开工前由工作许可人通知继热人员执行安全措施,并在“通知执行继热措施”栏内填入许可人姓名及通知时间。继热人员在接到工作许可人的通知后,继热措施监护人、执行人共同到现场执行安全措施。措施完成后在“继热措施已执行”栏内(两个栏目)分别填入执行人、监护人的姓名及时间。工作许可人在检查完继热人员执行的继热措施正确后,应在每项措施后打“√”记号,表示措施已执行。

(三)在工作票安全措施全部执行后,值班负责人应汇报值长,值长应在“具备开工条件”栏填写本人姓名及时间。

(四)工作许可人在完成上部措施后,必须会同工作负责人各自持一份工作票到现场确认安全措施确已完整、正确地执行,并向工作负责人指明带电设备的位置和安全注意事项,然后分别在工作票上签名及填写开工时间(开工时间由工作许可人填写)。完成上述手续后,方可开始工作。值班负责人还应及时将工作票编号内容、开工时间记入“值班记录薄”及“工作票登记薄”内。严禁先开工后检查安全措施的颠倒做法。

(五)工作负责人应将分工情况及安全措施布置安全注意事项向工作人员交待清楚后,方可下达开工命令。未办理许可开工手续前,工作人员不准进入施工现场。施工现场必须始终持有许可开工的工作票。

(六)一个工作负责人只能持一份工作票,如因特殊情况,另有安排需办理其他工作票,应将原工作票交回值班负责人处办理临时工作间断,方可另开新票。值班负责人应在交回的工作票“备注”栏内注

明交回原因。在办理临时工作间断期间,工作班人员不得从事原工作内容。工作间断结束如需继续工作,必须重新再履行开工手续。

(七)在不变更或不增设安全措施的情况下,若需扩大工作票的工作任务,可由工作负责人通过工作许可人,可在备注栏内填入扩大的工作项目。扩大的工作任务若需变更或增设安全措施时,则应填用新的工作票,并重新履行开工手续。

(八)工作负责人和工作许可人任何一方不允许在许可开工后单方变动安全措施。如需变动时,应先停止工作,经双方及工作票签发人同意后执行。并在备注栏内注明变动原因和变动安全措施的内容及执行情况。工作负责人和工作许可人必须在备注栏内签名。

(九)需要变更工作班成员时,须经工作负责人同意,并由工作负责人通过工作许可人,将变更情况记录在备注栏内并双方签名。

(十)若需变更工作负责人,则应由工作票签发人通过工作许可人将变动情况记录在工作票的变动栏内,工作票签发人应在变动栏内填入变动人姓名及时间并签名,同时两位工作负责人应做好交接。

(十一)工作如不能按期完成,工作票签发人应按有关调度规程及设备管辖范围提前向值长提出延期申请,值长批准后应立即通知值班负责人,由值班负责人办理延期手续,经双方签字后,工作票延期有效。工作票延期只能办理一次,如需再延期,则应重新办理工作票。

工作票办理延期的时间如下:

——属地调管辖的设备,而工期在二天以上的应在工作票结束前一天10:00前提出;

——属值长管辖的设备应在工作票结束前一天提出;

——当日工作应在工作结束前2小时提出。

(十二)检修设备试运:

1)检修设备需要试运或试验时,工作负责人应将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交回值班负责人,向值班负责人提出试运理由及要求,试运时,必须在不影响其他工作班组安全措施的前提下进行,否则不予办理。如影响则应停止其他工作班工作并将工作票交回。

2)工作许可人认为可以进行试运时,应将试运设备检修工作票的安全措施拆除(包括继热人员执行的安全措施),检查工作人员确已撤离检修现场后,联系设备送电,并在确认不影响其他工作班安全情况下进行试运。

3)试运后尚需工作时,工作许可人按工作票要求重新恢复安全措施,并会同工作负责人重新履行工作许可手续后,由工作许可人填写“允许恢复工作时间”并双方签名,工作负责人方可通知工作班人员继续进行工作。

4)若试运后工作需要改变原工作票安全措施时,应重新签发工作票。

(十三)工作终结。

1)在工作终结前,工作班人员应清扫、整理现场。工作负责人应进行周密的检查,待工作班人员全部撤离工作地点后,再向值班负责人说明所修项目完成情况,发现的问题,试验结果和存在的问题等并填写在“检修交待记录薄”内。与运行人员共同检查设备是否恢复至原始状态(许可开工前),有无遗留物件,是否清洁,然后办理工作终结手续。

2)工作票工作任务结束后,工作许可人通知继热人员恢复安全措施时应签名,许可继热人员开始恢复由其执行的安全措施。

3)工作票办理终结手续时,由工作负责人在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后盖“工作终结”印章。

4)工作票“工作终结”后,电气值班人员应根据倒闸操作的有关规定拆除工作票要求装设的接地线(接地刀闸),并拆除要求装设的其他安全措施。(标示牌、围栏),恢复常设遮栏。由值班负责人在留存运行处的电气工作票上签字,盖“已复役”印章,该工作票方告结束。

5)如果该工作票中某组接地线(接地刀闸)因地调未下令拆除或同时兼作另一份工作票的安全措施暂时不能拆除时,工作票上“该地线拆除”栏内应按实际拆除组数及编号填写,并在备注栏内说明某组地线(接地刀闸)系XX工作票安全措施,可暂不拆除并签名。

6)拆除接地线(接地刀闸)的编号应与所装设的组数和编号相等。只有在安全措施全部拆除的情况下方可盖“已复役”印章。

7)如本班已办理工作票终结手续,但接地线(接地刀闸)因其他原因不能拆除,交班值班负责人应向接班值班负责人交待清楚,由接班值班负责人办理工作票终结。

8)值班负责人应将工作票终结时间,接地线拆除及时的记入“工作票登记薄”、“值班记录簿”、“接地线拆装记录薄”内。

9)作废的电气工作票(包括因某种原因未执行的)应盖“作废”印章。

(十四)电气检修工作必须严格执行电气工作票的工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

第六节电气第二种工作票

第二十四条电气第二种工作票填写标准

(一)工作票签发人应根据工作内容复杂程度,指派能胜任工作的负责人填写第二种工作票,填写完后交签发人审核,确认无误后签发,并将工作票全部内容向工作负责人做详细交待。

(二)工作班人员应填写所有参加工作的成员(包括临时工、实习生等)。

(三)工作任务:应先填写确切的工作地点,后填所检修设备的工作性质及内容(如检修、消缺等)。

(四)计划工作时间:计划工作时间是指批准检修设备停电时间减去操作时间。计划工作时间有效期不超过15天,否则应重新签发工作票。

(五)工作条件:(停电或不停电)只填写“停电”或“不停电”内容,填写停电或不停电的条件指对检修对象要求的工作条件,即检修对象需要停电则填写停电,不需要停电时填写不停电。

(六)注意事项(安全措施):

1)系指工作班成员在工作时的环境及周围带电部位应该所做的安全措施。安全措施主要包括要求运行人员及检修人员自行完成的安全措施。如运行人员对设备停电、悬挂标示牌等,检修人员在工作中应注意的带电部位及验电措施。

2)凡涉及到检修设备需要停电的应写明电压等级及设备的双重名称。

3)在需要停电的检修设备的开关和刀闸把手上均应悬挂“禁止合闸、有人工作”的标示牌。

第二十五条电气第二种工作票执行程度标准

(一)执行电气第二种工作票的范围应严格按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所)中的规定执行。

(二)工作许可及终结手续应按照第一种工作票的规定执行。

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

操作票管理:电气操作票使用流程

1当机组长接到操作任务后,应汇报值长;值长收到操作任务(或者调度直接给值长下令)后根据系统及设备的运行情况决定是否能进行相应的操作,并向机组长交待操作任务执行过程中的危险点及注意事项。重要的倒闸操作,需向发电部领导及专工汇报。2、机组长指定操作的监护人和操作人,并向监护人和操作人交待操作任务、危险点分析 及注意事项。并通过任务管理系统下达操作任务(应正确、清楚地使用正规操作术语和设备双重名称)。3、操作人在任务管理系统里接收操作任务,并根据操作任务核实目前的系统运行方式、检查是否有检修作业未结束、检查检修作业交待记录、检查所要操作的电气连接中是否有不能停电或送电的设备、核实所要操作的开关(刀闸)状态、检查电气防误闭锁装置是否工作正常,并再次向机组长核实操作任务,明确送电、停电;遥测绝缘;分合地刀等重点问题。4、操作人开始制票并进行危险点分析及控制措施(从标准票库生成操作票,并根据具体操作任务和系统运行方式请示是否进行必要的修改,最后签字)。5、监护人在运行支持系统中审核操作票内容及附票中危险点分析及控制措施是否符合实际操作任务,无误后签字。当出现错误时应通知操作人,要求操作人重新填写操作票。6、机组长在运行支持系统中审核操作票内容及附票中危险点分析及控制措施是否符合实际操作任务,无误后签字。当出现错误时应通知操作人,要求操作人重新填写操作票。7、值长在运行支持系统中审核操作票内容及附票中危险点分析及控制措施是否符合实际操作任务,无误后签字。当出现错误时应通知操作人,要求操作人重新填写操作票。8、操作人打印操作票后,填写、核实

相关操作前标准检查项目表中的各项内容,核对后签字,并填写完成准备工作时间。并在操作票最后一条操作项下方加盖“以下空白”章。9、监护人、机组长、值长对打印操作票审核无误后签字(多页操作票只在最后一页签字)。10、监护人和操作人准备好操作需使用的工器具,安全用具按照规定检查安检日期及是否完好。11、模拟操作由监护人和操作人两人进行,首先应在运行支持系统和UT 五防机上对操作的设备进行对位,然后在运行支持系统上模拟操作,模拟操作时进行唱票复诵,监护人在模拟操作时应在操作票“模拟”栏上逐项划勾。模拟操作完成,将指令传送至UT 五防机上进行五防判断,判断成功后传送至五防钥匙中。12、监护人携带操作票和必要的开锁钥匙,操作人携带操作工具;进入开关室要核对开关室的名称正确;进入开关室后要核对母线的名称正确;核对所要操作的设备名称及编号正确,运行状态正确。 13、监护人与机组长联系是否可以操作,得令后开始操作,监护人填写开始操作时间(对多页操作票,开始时间填写在第一页;重要操作后,应填写完成时间)。14、监护人下令开始操作后,根据操作票的第一项操作,由监护人高声唱诵操作内容;操作人核对设备名称、编号无误并用手指指向被操作的设备高声复诵将要操作的内容;监护人核对操作人复诵无误后可发出“对、执行”命令,操作人进行操作,待操作结束并核对无误后监护人立即在操作票“操作”栏该项操作的前面首行打“√”,以示此项操作结束;在操作中监护人与操作人对上一步或下一步操作及操作票记录的操作如无疑问可进行下一步操作。15、在电气设备操作票执行过程中,如果发生疑问,应立即停止操作,汇报值班负责人,

[整理]中国南方电网有限责任公司电气操作票管理规定.

------------- Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 中国南方电网有限责任公司 电气操作票管理规定

目次 1总则 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4职责 (2) 5管理内容与方法 (3) 6附则 (4) 附录 (4)

中国南方电网有限责任公司电气操作票管理规定 1总则 1.1为规范操作票的填写和执行,使操作票在电气操作中起到保人身、设备和电网安全的作用,结合南方电网公司实际,特制定本规定。 1.2本规定适用于南方电网公司系统各分子公司、地市供电局及县区供电企业变电、配电操作票的管理。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 中华人民共和国电力法 中华人民共和国安全生产法 GB 26860-2011电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) GB 26859-2011电力安全工作规程(电力线路部分) GB 26861-2011电力安全工作规程(高压试验室部分) DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分) Q/CSG 1 0006中国南方电网有限责任公司电气操作导则 3术语和定义 3.1操作票 是指进行电气操作的书面依据,包括变电、配电操作票。 3.2一个操作任务 指⑴将一种电气运行方式改变为另一种运行方式;⑵将一台电气设备(或一条线路)由一种状态改变为另一种状态;⑶一系列相互关联、并按一定顺序进行的操作。

动火工作票管理制度实施细则

动火工作票管理制度实施细则 1

动火工作票管理细则(GHFD-03-TB-14/XD)

文档仅供参考 -04-01 发布 -04-01 实施

细则控制表

1 目的 加强生产现场的消防管理,防止发生人为火灾事故,特制定此细则。 2 适用范围 适用于神华国华西来峰发电厂生产现场动火工作的管理。 3 引用标准及关联子系统 3.1引用标准 3.1.1《安全生产法》 3.1.2《电力设备典型消防规程》 3.1.3《电力生产事故调查规程》 3.1.4《火灾事故调查规定》 3.1.5《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 3.1.6《电业安全工作规程》 3.2关联子系统 无 4 专用术语定义 防火重点部位:防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所。 危险场所:火力发电厂的危险场所系指其中的乙炔发生站、氮氧站、储煤场、机组的油系统及油箱、油站等。 禁火区域:防火重点部位及危险场所均为禁火区。 5 执行程序

5.1在下列部位明火作业和电、气焊作业或检修作业时可能产生火焰、火花、灼热表面,应办理动火工作票。 5.1.1控制室、油区、集中油库、运输和储油容器、用油设备、乙炔容器、危险品库、化验室、各类油泵房内。 5.1.2内装化学物品,有可能经化学作用而转变成易燃易爆气体容器、电缆夹层、竖井、电缆隧道和电缆沟道内、输油管道等。 5.2由于动火地点、动火作业对象不同,存在火灾危害程度也不一样,因此采取的安全措施及审批手续都应有所区别。根据危害程度,分为一级和二级动火工作票。 5.2.1使用一级动火工作票的部位及场所: 5.2.1.1燃油储存区域,输(回)油管道及输油设备2米及以内区域。 5.2.1.2汽轮机、发电机润滑油系统、密封油系统,空压机润滑油系统2米及以内区域。 5.2.1.3距易燃易爆及可燃气体系统的设备、管道、阀门、法兰2米及以内区域。 5.2.1.4锅炉燃油及原煤仓至锅炉炉膛燃料系统2米及以内区域。 5.2.1.5变压器、电缆间、隧道、竖井区域。 5.2.1.6脱硫系统吸收塔及烟道2米及以内区域。 5.2.2使用二级动火工作票的部位及场所: 5.2.2.1距易燃易爆及可燃气体系统的设备、管道、阀门、法兰外2-10米区域。 5.2.2.2煤场、输煤系统、电气电缆设备周围5米及以内区域。

工作票、操作票管理办法

工作票、操作票管理办法 1 总则 1.1本办法规定了北疆发电厂工作票、操作票的使用方法及管理要求等。 1.2本办法适用于北疆发电厂生产管理部门、生产部门、生产外包单位、建材公司对工作票、操作票的使用及管理。 1.3 本办法依据《电力安全作业规程》(热力和机械部分)、《电力安全作业规程》(电气部分)、《电力设备典型消防规程》编制。 1.4 本办法未尽事宜执行1.3条各规程规定。 2 管理职责与分工 2.1 安健环室负责全厂工作票和操作票的监督管理工作。 2.2 各生产部门、生产外包单位、建材公司负责本部门工作票、操作票的实施操作及日常管理工作。 3 管理内容与要求 3.1 工作票操作票的格式 3.1.1 工作票包括:电气第一种工作票(附录A)、电气第二种工作票(附录B)、一级动火工作票(附录C)、二级动火工作票(附录D)、热力机械工作票(附录E)、热控工作票(附录F)工作联系单(附录G) 3.1.2 操作票包括:倒闸操作票(附录H)、热机(机械)操作票(附录I)、电气倒闸操作票危险点分析卡(附录J)、热机(机械)操作票危险点分析卡(附录K)、电厂热机检修工作停送电联系单(附录L)、定期切换试验卡(附录M)。 3.1.3 工作票、操作票专用标准章式样(附录N、O) 3.2 工作票、操作票执行人安全职责 3.2.1 工作票签发人职责 3.2.1.1 工作必要性。 3.2.1.2 工作是否安全。 3.2.1.3 工作票上所填安全措施是否正确完备。 3.2.1.4 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 3.2.1.5 经常到现场检查工作是否安全地进行。 3.2.2 工作负责人职责 3.2.2.1 正确安全地组织工作。 3.2.2.2负责组织参加该项工作的所有成员进行危险点分析,并结合实际工作进行安全培训;工作开始前必须对工作班成员交代安全措施。

操作票管理规定(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 操作票管理规定(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

操作票管理规定(标准版) 1总则 1.1为规范操作票管理,确保安全生产,在执行电业安全工作规程(热力和机械部分)、(发电厂和变电所电气部分)和(电力线路部分)的基础上,根据风电场现场实际情况,使操作票管理进一步标准化、规范化,特制定操作票管理规定。 1.2本规定适用于中电投某风电场操作票的管理。 2职责分工 2.1生产管理人员应经常检查定期工作的进行情况。 2.2运行人员对设备的操作和定期实验、轮换负责。 3管理要求 3.1操作票的内容由操作人员负责填写,监护人审阅签字,值长检查批准。电气操作票须值长批准,才能执行。严禁先操作,后补写操作票的方法。

3.2操作票的内容必须按实际操作的顺序,注意事项,联系工作,逐条写清楚。 3.3操作人、监护人由值长指定,值长作监护人时,其操作票应由值长批准。 3.4操作票必须用钢笔或圆珠笔填写,并填写清楚,不得涂改。如有涂改填写人必须签字注明。 3.5一切重大操作必须经过监护人确认无误后,方可操作。 3.6操作人应具备独立的值班资格。操作人应服从监护人,但危及设备、人身安全时,操作人应拒绝执行,并申述理由,汇报值长、值长。未经监护人许可而操作错误时,操作人负全部责任。在监护人监护下操作错误时,监护人负主要责任,操作人负次要责任。内容、顺序错误造成问题者,由批准人负责。 3.7操作一项,勾掉一项,防止漏项。 3.8电气设备的倒闸操作必须有适当的命令,发令人对命令的必要性和正确性负责,在发布操作命令时,要交待安全措施。除紧急情况外,操作命令应提前下达,让操作人和监护人有充分的时间做

国网工作票管理办法标准版本

文件编号:RHD-QB-K4879 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 国网工作票管理办法标 准版本

国网工作票管理办法标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条为了进一步贯彻落实国家电网公司颁布的《国家电网公司电力安全工作规程》(国家电网安监〔2005〕83号文)(简称《安规》)的规定,公司依据安全生产有关的规程、标准、制度、条例,结合公司实际情况,在总结各管理处工作票管理方法的基础上,制定《国网运行有限公司工作票管理规定(试行)》(简称《规定》)。 第二条制定本《规定》的目的是:加强工作票科学化、制度化、规范化、标准化管理,防止事故发生,确保跨区直流输电工程安全稳定运行。

第三条本《规定》适用于公司系统各单位在其管辖设备上的工作。 第二章工作票管理工作的职责分工 第四条各管理处主管生产副经理(总工)为工作票管理的负责人。 第五条各管理处生产技术部门负责工作票制度执行的管理。安全监察部门负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 第六条公司所辖各管理处部门安全员每月应对本部门已执行工作票的100%进行检查,部门负责人每月应对本部门已执行工作票的30%进行抽查,管理处安监部门每月至少应对已执行工作票的30%进行抽查,管理处领导每月至少应对已执行工作票的10%进行抽查。对不合格的工作票,应在统计分析记录中予以注明,提出改进意见。

操作票管理制度

操作票管理制度 1目的 规范操作票管理,在操作设备过程中执行严格的程序,从而有效减少和防止误操作的发生,保障人身、发电设备和电网安全,提高设备稳定、经济运行。 2范围适用 2.1 本制度适用于运行操作人员及负责操作票管理、统计的人员。 2.2本制度适用于其它专业中有需要填写和使用操作票的岗位和人员。 3 引用标准及关联子系统 本制度引用国家电网公司《电业安全工作规程》变电部分4 专用术语定义 操作:是指员工为了完成工序,使用一定方法去完成一定目的的行动。 操作票:是对操作人员下达操作任务、布置操作程序及反映操作活动的文字依据。主要内容包括:操作任务、操作内容、操作人员和监护人姓名以及起始和终止时间。 操作票的分类:操作票按照其使用对象的不同分为电气操作票和热机操作票;按照操作的频率和稳定性分为定型操作票和常用操作票。 5执行程序

5.1有关操作票的要求 5.1.1操作票应有固定的格式。 5.1.2 操作票必须事先编号,未经编号的操作票不得使用。 5.1.3如一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,可在第一页操作票下面备注空格中填写“下接XX 页”字样,第二页操作任务栏内填写“上接XX页”字样。 5.1.4操作时间及操作任务应填在第一页操作票上。 5.1.5已执行操作票应在第一页操作票右上方位置加盖“已执行”章。作废操作票应在第一页操作票右上方位置加盖“作废”章,并注明原因。 5.1.6在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面、未执行项上面的中间横线右边注明停止操作原因,并盖“已执行”章,按已执行操作票处理。 5.1.7填用操作票时,应在最后一项操作项目下面空格内加盖“以下空白”章,(如操作项目填到最末一行,盖在备注栏内空白处)盖章后不允许增添操作项目。 5.1.8操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改.用计算机开出的操作票应与手写票面统一,对于拉、合、停、送、投、退等关键词和开关、刀闸、设备编号不得涂改,如涂改原票作废。

工作票使用和管理细则解析

DTLB 大唐鲁北发电有限责任公司 工作票使用和管理细则 大唐鲁北发电有限责任公司 二〇一二年一月十六日修订

目录 目录 (2) 前言 (3) 工作票使用和管理细则 (4) 1 范围 (4) 2 术语 (4) 3 总则 (5) 4 工作票的使用和管理 (6) 5 附件: (25)

前言 为保障我公司电业安全工作规程的认真贯彻执行,使工作票的填写及执行更加标准化、规范化和程序化,制定本细则。 本细则的附录为规范性附录。 本细则由设备部归口。 本细则起草单位:设备部。 本细则主要起草人:唐莹、杨中奎、孙玉军、王志权、刘玉涛、赵成玉、李风华 本细则主要修订改人:杨学武李建峰 本细则主要审定人:孙兆勇 本细则批准人:李明成 本细则委托设备部负责解释。 本细则是第一次修订。

工作票使用和管理细则 1 范围 本细则规定了大唐鲁北发电有限责任公司工作票的适用范围、执行程序,使用和管理内容与要求。 本细则适用于大唐鲁北发电有限责任公司工作票的使用和管理。 2 术语 下列术语适用于本标准 2.1 电气类操作术语规范描述

2.2 机械类操作术语规范描述 3 总则 3.1 为保证员工在生产活动中的人身安全,防止误操作事故的发生,电力生产的各项检修、维护、试验等工作必须使用工作票,为规范对工作票的使用和管理,制定本标准。 3.2 工作票的使用和管理要做到标准化、规范化和程序化。各部门要积极建立标准工作票票库,标准票的覆盖率要努力达到100%(正常方式下的作业都必须有标准工作票)。 3.3 各部门要加强对工作票执行过程的管理。任何作业人员除严重危及人身、设备安全的紧急情况下都无权无票作业。现场作业必须做到100%开票,票面安全措施、危险点分析与控制措施及工作票执行环节必须100%落实。

工作票管理规定52870

工作票管理规定 为了规范本厂工作票的管理和使用,严格执行《电业安全工作规程》和公司《工作票管理制度》的规定,做好安全防范措施,有效保证人身及设备安全,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求相关部门认真贯彻执行。 1、工作票种类 本厂工作票分为电气第一种工作票、电气第二种工作票、热力机械工作票、热控工作票、动火工作票共五个分类。 2、工作票填用范围 2.1 在生产设备、系统上工作,需要将设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统时,对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作,使用热力机械工作票。 2.2 在热控电源、通讯、测量、监视、调节、保护等涉及DCS、联锁系统及设备上的工作需要将设备、系统停止运行或退出备用的,使用热控工作票。 2.3 需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一种工作票。

2.4 大于设备不停电时的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作,填用电气第二种工作票。 2.5现场进行动火作业的,应根据消防规程和公司工作票管理制度的相关规定,使用动火工作票。 3、工作票的使用 3.1 工作票应使用统一格式,各单位可以根据实际情况进行补充,但不得删减。 3.2 工作票一式两份,检修人员手执一份,运行人员留存一份。 3.3 各单位应每年对工作负责人、工作许可人、工作票签发人进行安全规程、运行和检修规程的培训和考试,考试合格的,经厂(公司)领导批准,予以公布。 3.4 工作票应用黑色签字笔填写与签发,由计算机生成的工作票可采用电子签名。 3.5 工作票由工作负责人填写,工作签发人审核、签发。 3.6 一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。一个工作负责人不得在同一现场作业期间内担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作组成员。 3.7 机组大、小修或临检时,可按设备、系统、专业工作情况使用一张工作票。 3.8 一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作时,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 3.9 工作票必须编号。要确保每份工作票在本厂内的编号唯一,且便于查阅、统计、分析。 3.10 在危及人身和设备安全的紧急情况下,经值长许可后,可以没有工作票即进行处置,但必须由运行班长(或值长)将采取的安全措施和没有工作票而必须进行工作的原因记在运行日志内。

工作票、操作票使用和管理规定题库

工作票、操作票使用和管理规定 一、填空题 1、操作指令是指值班调度员对其管辖的设备进行变更电气接线方式和 事故处理而发布的立即操作的指令。 是指电气设备在变更状态操作前,由厂、站值长或班长、、操作许可2 地调调度员提出操作要求,在取得省调值班调度员许可后才能操作。是指对该设备的操作目的或设备状态改变。操作任务3、 。4、对该设备在操作前提出的要求是指操作要求 。接通位置(包括高压熔断器)5、合上是指标把断路器或隔离开关放在 。、断开是指把断路器或隔离开关放在6断开位置(包括高压熔断器)是指将电气环路用断路器或隔离开关闭合的操作。、合环7 是指将电气环路用断路器或隔离开关断开的操作。8、解环

是指设备故障跳闸后未经检查即送电。强送、9 是指设备故障后,未经详细检查或试验,用断路器对其10、强送成功 送电成功。 是指设备检修后或故障跳闸后,经初步检查再送电。、试送11 。各单位要积极建12、“两票”的使用和管理要做到标准化和程序化立标准操作票和标准工作票票库。 是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为标准化作业、实现13 随意性的重要措施。 《热控工作票》规定:有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制14、审查批准。定的事故预案,应经过值长 《热控工作票》规定:在热控电源、通讯、调节、保护以及联锁、15批准。当班值长等系统及设备上的热控工作票,需要 、水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保16 工作票。护等系统的工作应使用水力自控 阿拉中文名称和、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有17 1.

伯数字编号的设备, 《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由、18办理工作票手续。本厂监护人员 、使用热控工作票时,投退热机主保护的工作还要执行《热工保护19 手续,并将此附在审批投退管理规定》,填写保护退、投申请单,履行 工作票后。 同意并通知工作许可人,20、工作负责人变动时,应经工作票签发人在工作票上办理变更手续。 填写,监护人和电气值班长(单元长)认真审、操作票应由操作人21 核后分别签名。 自始监护人22、倒闸操作中途不得换人,不得做与操作无关的事情。至终认真监护,不得离开操作现场或进行其它工作。 并做好记录,、值长在接受调度员发布的正式操作命令时,应录音23操作命令。接受完操作命令后值长必须全文复诵 、集团公司《工作票操作票使用和管理标准》规定“工作票、操作24

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1. 凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用和工作票附件三类。 2.内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单和事故紧急抢修单五种。 3.外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4.工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票和继热作业措施票三种。 5.工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单; ××电厂外包电气工作票;

操作票管理规定

运行操作及操作票管理制度 1 总则 1.1 为了保证运行操作的正确可靠,防止误操作事故发生、保障人身和设备安全,特制定本制度,各级运行人员必须遵照执行。1.2 下列运行人员必须经考试合格,其职责如下: 1.2.1 操作人是操作的具体执行者,须填写操作票或熟悉操作票,在监护下迅速正确进行操作,并对各项操作的正确性负主要责1.2.2 监护人应审阅操作票,并严肃认真地命令操作人进行操作,对所担任监护的各项操作正确性与操作人负同样责任。 1.2.3 审核人对所审核的操作票的正确性负主要责任。 1.2.4 发令人对所发命令的正确性及必要性负全部责任,并对操作主要次序的正确性负责。 2 运行操作现场管理要求 2.1 现场就地与设备相符的主要系统图和模拟图。 2.2 现场设备应有正确的命名与编号;介质流向、电气相色等应清楚。 2.3 有正确的操作票或标准操作卡。 2.4 有合格的操作用具,安全工具和设施条件。 2.5 现场有具备监护权且对设备熟悉的监护人。使用统一的操作术语,并使用普通话。 2.6 凡遇重大操作,专业技术人员必须到场指导。 2.7 电气一次设备应有可靠的电气防误装置。所有投运的防误装置未经值长同意不得退出或解除。进行解锁操作时须值长到现场监护。 3 运行操作要求 3.1 使用统一、确切的调度术语。 3.2 正确执行规定的操作程序。 3.3 任何操作必须严格执行电气和热力安规的规定。 3.4 对规定要有监护的操作项目,运行人员必须在监护下进行操作。 3.5 非电气专业工作需要的电动机停、送电操作,按《设备停、送电管理制度》执行。 3.6 在操作过程中,若发生异常情况或疑问时,监护人应立即制止操作,并汇报发令人听候处理。 3.7 在操作过程中,如遇事故情况,为迅速消除故障,尽快恢复机组正常运行,可按事故处理有关规定执行。 4 正常操作应严格执行下列程序 4.1 电气倒闸操作应严格遵守如下步骤: 4.1.1 接受操作任务,弄清操作目的。由值长向班长发令,班长向监护人、操作人发布任务,应讲清操作目的和被操作设备的当况(设备名称及编号要同时讲明),发布任务经操作人复诵无误后和监护人一起接受任务。做好危险点分析和预控。 4.1.2 核对系统图,正确写票:每张操作票(或典型操作票)只能写一个操作任务,写时应查对模拟图或系统结线图(必要时到现清设备)彻底弄清任务意图。操作票字迹应端正,涂改或写错时应注明作废。重新写票(典票可用经审批的典票代替)。 4.1.3 逐级审核,签名批准。由监护人、班长或值长逐级分别审核签字批准,在审核中如发现错误应盖“作废”章,废票也应保重新写票。 4.1.4 核对实物,做好安全措施。监护人和操作人在接到值长或班长正式操作命令后,一起至被操作设备前核对名称、编号及实行状态。如:信号指示表计的指示、继电器及连锁装置等状况,

动火工作票管理制度

企业标准动火工作票管理制度 2016-1-29 发布2016-2-1实施

目次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 职责 5 管理内容与方法 6 报告与记录 7 检查与考核 附录A(规范性附录)一级动火工作票附录B(规范性附录)二级动火工作票

前言 为落实“管生产必须管安全”的原则,规范某公司动火作业管理工作,确保公司消防安全,特制订本制度。 本制度的附录A、B、C、D、G、H、I 是标准的规范性附录,附录E、F是标准的资料性附录。 本制度由某公司标准化委员会提出并归口。 本制度由某公司标准化办公室组织起草。 本制度的主要起草人: 本制度的审核人: 本制度的审定人: 本制度的批准人: 本制度由某公司标准化委员会负责解释。

动火工作票管理制度 范围 本制度规定了某公司动火工作票管理内容、要求及程序。 本制度适用于某公司各部门及相关方。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国主席令(第六号)中华人民共和国消防法 中华人民共和国公安部令第61号机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 GB 26164.1-2010 电业安全工作规程(第1部分:热力和机械部分) GB 26860-2011 电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) DL 5027-2015 电力设备典型消防规程 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 动火作业 是能直接或间接产生明火的作业,应包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。 职责 综合部 负责组织动火工作管理制度编制、修订。 负责公司动火工作票签发人培训考试。 负责一级动火工作票消防安全措施的审核。 EHS部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责一级动火工作票消防安全措施的审核,监督现场消防安全措施的落实。 负责动火工作票收集统计分析。 负责审查动火工作票相关人员资质。 发电部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责动火工作票的许可工作。 负责测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度。 负责对动火工作许可人的培训、考核工作。 负责动火工作票审核及月度合格率统计并报送EHS部。 技术支持部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责动火工作票的签发,落实消防安全措施。 负责对部门及相关方工作负责人的培训、考核及部门工作票签发人申报。 负责部门动火工作票管理工作。

操作票管理制度(最新版)

操作票管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0974

操作票管理制度(最新版) 1目的 操作票是电气运行值班人员操作时的书面依据,是防止误操作,保障人身安全的重要措施,为了严格、准确地进行倒闸操作,制定本制度。 2引用标准或参考文件 2.1GB/T1.1-2000标准化工作导则 2.2GB/T15498-1995企业标准体系管理标准和工作标准的构成 和要求 2.3DL/T800-2001电力行业标准编制规则 2.4DL/T600-2001电力标准编写的基本规定 2.5DL408-1991电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

2.6DL5027-1993电力设备典型消防规程 2.7《安全生产工作规定》 2.8《电网调度管理条例》 3职责 光伏电站是操作票的具体执行部门,负责操作票的实施与管理。 4管理内容与要求 4.1操作票使用范围 4.1.1光伏电站需根据调度下达的任务和要求,自行按《光伏电站现场运行规程》要求填写附表29“操作票”。 4.1.1.1直流系统的操作必须填写操作票。 4.1.1.2设备发生事故,除故障设备单元外其余设备已转入正常运行,对故障设备进行临时检修或恢复后的送电,均须填写操作票。 4.1.1.3两项及以上的操作必须填写操作票,禁止用调度下达的操作命令票代替操作票。 4.1.2下列操作可以不用操作票,但应做好监护和相关记录。 4.1.2.1事故处理。

操作票的管理制度

编号:SM-ZD-87381 操作票的管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

操作票的管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、总则: 1.l除下列各项工作外其他操作均应填写操作票 1.1.1事故处理。 1.1.2拉合断路器(开关)的单一操作。 1.1.3拉合接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。 1.2 每份操作票只允许填写一项操作任务。 1.3 操作票由操作人填写。 1.4 操作票至少经过两人审核,有关公用系统切换等重大操作须经值长同意审批。 1.5 填写操作票时应以规程和现场实际为依据按操作顺序逐项填写。 1.6 操作具有双重编号的设备,操作任务中要同时填写双重编号(内容可以填写双重编号)。 1.7 填写操作票要字迹工整,修改处要经批准人签字或

盖章。 2、操作票的执行: 2.l 严格执行《电业安全工作规程》中关于操作票的有关规定。 2.2 操作票中必须严格执行唱票复诵制,校对设备位置、名称,操作前要进行预演。 2.3 操作中必须按操作票逐项执行,不准颠倒操作顺序,不得多项操作交叉进行。 2.4 操作过程中监护人必须始终进行监护。 2.5 全部操作完毕,应认真核查操作过的设备,确认无问题时,向发令人汇报,并将己操作项目记录于运行日志及有关记录薄上。 2.6 已执行的操作票应盖“已执行”章,未执行或作废的操作票应盖“未执行”或“作废”章,空白处应盖“以下空白”章。 3、操作票的管理: 3.1当日操作票应存放在本岗位保管。 3.2 过月操作票专业部门保管三个月备查。

工作票管理制度实施细则

工作票管理制度实施细则 1 目的 规范执行中国电力工作票管理规定,明确与工作票管理关系中各级人员的职责和工作要求,避免人为因素造成的人身伤害、设备损坏事件及火灾事故的发生。 2 适用范围 中国电力平圩发电有限责任公司(以下简称“公司”)范围内的一切生产设施、设备及所属各系统。 3 规定和程序 3.1 凡在公司范围内的一切生产设施、设备及所属各系统上进行检修维护、试验、安装工作,或进行与该设备有联系的热工自动装置、连锁保护回路、表计、仪表、遥控等回路进行检修或消缺以及与此相关的门、柜、围栏修理、油漆、保温等工作时,必须办理工作票,并根据工作的不同类型选择正确的工作票。 3.2 工作票类型 热力机械工作票、电气第一种工作票、电气第二种工作票、热控工作票、动火工作票、试验工作票和介入工作票。 3.3 工作票的使用要求 3.3.1 热力机械工作票使用范围 3.3.1.1 需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,并且需要采取断开电源,隔断与运行设备联系的热力系统(输煤系统)的检修工作。 3.3.1.2 需要在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。 3.3.2 电气第一种工作票使用范围

3.3.2.1 凡在电气系统高压设备上工作需要全部或部分停电者和高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施的工作。 3.3.2.2 400VPC、MCC母线上的工作。 3.3.2.3 事故柴油发电机的工作。 3.3.2.4 厂变低压侧开关的工作。 3.3.2.5 在高压设备二次回路上进行计划检修工作。 3.3.3 电气第二种工作票使用范围 3.3.3.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 3.3.3.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 3.3.3.3 无需将高压设备停电二次结线回路上的工作。 3.3.3.4 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作,以及非值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流等工作。 3.3.3.5 低压电动机和低压配电设备上的工作。 3.3.3.6 UPS、直流系统上的工作。 3.3.3.7 继电保护、远动、通讯在高频通道设备上的工作。 3.3.4 热控工作票使用范围 3.3. 4.1 在热工测量保护的装置、屏柜、仪表、电/气动执行机构、计算机工作站和测量设备上进行检修、维护、检测、调试等工作需要将设备、装置停止运行(或备用)。 3.3. 4.2 同3.3.1.1、3.3.1.2规定。 3.3.5 动火工作票使用范围 3.3.5.1 一级动火工作票使用范围 a) 发电机本体5米范围内、制氢站内、氢气系统5米范围 内。 b) 油罐油箱(包括重油、轻油、柴油、变压器油、汽轮机 油、润滑油等)、卸油站、油泵房、污油池、油处理室 等油区围墙或围栏内。

工作票管理制度00447

工作票管理制度 第一章总则 第一条为了进一步明确安全工作规程中工作票制度的有关规定,并使之符合现场实际,保证检修人员人身和设备安全,特制订本制度。 第二章职责 第二条工作票签发人职责 (一)工作必要性。 (二)工作是否安全。 (三)工作票上所填安全措施是否正确完备。 (四)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态 是否良好。 (五)经常到现场检查工作是否安全地进行。 第三条工作负责人(监护人)职责 (一)正确安全地组织工作。 (二)结合实际进行安全思想教育。 (三)监督、监护工作人员遵守本规程。 (四)检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所做的安 全措施是否符合现场实际条件。 (五)工作前对工作人员交待安全措施、危险点分析及注意事项。 (六)工作班人员变动是否适合。 第四条工作许可人职责 (一)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现 场条件。

(二)工作现场布置的安全措施是否完善。 (三)负责检查停电设备有无突然来电的危险。 (四)对工作票中所列内容发生疑问,必须向工作票签发人询问 清楚,必要时应要求做详细补充。 第五条值长(值班负责人)负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列安全措施是否正确完备。 第六条工作班成员负责执行本制度和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督本规程和现场安全措施的实施。 第三章工作票种类及适用范围 第七条在电气设备上工作应填用工作票或接口头、电话命令。 第八条工作票种类包括光伏电站电气第一种工作票、光伏电站电气第二种工作票、光伏电站电气线路第一种工作票、光伏电站电气线路第二种工作票、动火工作票等。 第九条在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 第十条在电气设备上工作时应填写电气第一种工作票或电气第二种工作票。 第十一条填用光伏电站电气第一种工作票的工作包括: (一)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 (二)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备 停电或做安全措施者。 (三)低压厂用母线上的工作,需将母线停电或做安全措施者。 第十二条填用光伏电站电气第二种工作票的工作包括:

操作票管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A21008 操作票管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

操作票管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 总则 1.1 为规范操作票管理,确保安全生产,在执行电业安全工作规程(热力和机械部分)、(发电厂和变电所电气部分)和(电力线路部分)的基础上,根据风电场现场实际情况,使操作票管理进一步标准化、规范化,特制定操作票管理规定。 1.2 本规定适用于中电投某风电场操作票的管理。 2 职责分工 2.1 生产管理人员应经常检查定期工作的进行情况。

2.2 运行人员对设备的操作和定期实验、轮换负责。 3 管理要求 3.1 操作票的内容由操作人员负责填写,监护人审阅签字,值长检查批准。电气操作票须值长批准,才能执行。严禁先操作,后补写操作票的方法。 3.2 操作票的内容必须按实际操作的顺序,注意事项,联系工作,逐条写清楚。 3.3 操作人、监护人由值长指定,值长作监护人时,其操作票应由值长批准。 3.4 操作票必须用钢笔或圆珠笔填写,并填写清楚,不得涂改。如有涂改填写人必须签字注明。 3.5 一切重大操作必须经过监护人确认无误后,方可操作。 3.6 操作人应具备独立的值班资格。操作人应