文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › HT-802微机继电保护测试仪反时限过流继电器

HT-802微机继电保护测试仪反时限过流继电器

HT-802微机继电保护测试仪反时限过流继电器
HT-802微机继电保护测试仪反时限过流继电器

https://www.wendangku.net/doc/4e7692101.html, HT-802微机继电保护仪HT-802微机继电保护测试仪反时限过流继电器

反时限过流继电器

设置一组电流,程序自动测试每个电流下的继电器的动作时间,并在坐标系中绘制动作电流与动作时间的关系曲线。可做单相反时限试验也可做三相反时限试验。

一、界面说明

1、【电流相别】

一般为单相电流,当电流比较大时,可选用两相并联或三相并联输出。当选多相并联时,程序内部自动将电流相位,置为同相位,同

https://www.wendangku.net/doc/4e7692101.html, HT-802微机继电保护仪

时自动将电流平均分配到各相电流输出,用户不必重新计算。做三相反时限时,三相电流同时按调试电流输出,相位互差120度。

2、【测量点数】为10个点

3、【送量时间】有电流输出的时间,必须大于额定电流的动作时间。

4、【复归时间】无电流输出的时间,一般取1--2秒。

5、测试电流(调试电流)

为一组给定的电流数据,用户可以进行修改,固定为10个点。二、接线方式--如图所示:

单相反时限接线三相反时限接线

第十六节差动继电器

本测试模块可对BCH型差动继电器做比例制动试验,对DCD型差动继电器做直流助磁试验。程序采用二分法自动查找动作边界。

https://www.wendangku.net/doc/4e7692101.html, HT-802微机继电保护仪

一、界面说明

1、【测试项目选择】

【比例制动】、【直流助磁】二项目选一。

2、【测试电流】选择

IA为动作电流(ID)。

IB为制动电流或助磁直流(IZ)。

3、【起动电流】

在没有制动情况下的最小动作电流。

4、【测量点数】一般固定为10个点。

5、【送量时间】为有电流输出的维持时间

6、【复归时间】为无电流输出的时间。

7、开入量选择:1--8路任选一路。

8、制动电流选择和修改。如上图所示,在测试

结果栏里有一组制动电流的数据,用户可直接

修改。

二、测试原理

https://www.wendangku.net/doc/4e7692101.html, HT-802微机继电保护仪程序对每一个制动电流下对应的动作电流进行自动测试,测得相应的一组动作电流,并在坐标系中描绘动作曲线。制动系数的计算由用户在制动电流中选两个点来计算。

三、试验接线--如图所示:

第十七节中间继电器

本程序专门用于中间继电器的试验。

一、中间继电器分类

1、电压动作、电压返回

2、电压动作、电流保持

https://www.wendangku.net/doc/4e7692101.html, HT-802微机继电保护仪

3、电流动作、电压保持

4、电流动作、电流返回

二、电流、电压输出

本程序所输出的电压、电流均为直流,其中电压输出取UAB线电压,电流输出取IA。

三、参数选择

1、【起始电压】一般为50.00V,【终止电压】一般为220.00V。

2、【起始电流】一般为1.00A,【终止电流】一般为10.00A。

3、【保持电压】一般为110V或220V。

4、【保持电流】一般为2.00A。

5、【电压步长】一般为0.5V或1.00V。

6、【电流步长】一般为0.2A或0.1A。

7、【每步时间】为0.5秒。

8、【抖动延时】一般取50毫秒。

第十八节工频变化量

https://www.wendangku.net/doc/4e7692101.html, HT-802微机继电保护仪本程序分别模拟U相、V相、W相单相接地瞬时故障和uv、vw、wu相间瞬时故障。模拟故障电流为固定电流,模拟故障前电压为额定电压57.73V,模拟故障时间一般为100-150ms,单相接地故障时,短路电压V=(1+K)I×ZD+(1-1.05m)×Un。相间短路时故障电压U=2×I×ZD+(1-1.05m)×3Un,式中m为系数,其值分别为0.9和1.2,对于微机保护,当m=0.9时,D++出口(方向元件出口),当m=1.2时,DZ、D++都应出口,DZ为突变量距离出口,DZ先动作,可投入主保护及零序保护,其余保护应退出。

适用于目前国内主要厂家生产的保护装置:国电南自、国电南瑞、许继电气和北京四方。

一、ZD--工频变化量距离保护定值

工频变化量距离保护在m=1.2倍时,应可靠动作。但是在m=0.9倍时,保护装置应可靠不动作。

二、接线方式--如下图:

第十九节故障再现保

护装

https://www.wendangku.net/doc/4e7692101.html, HT-802微机继电保护仪

本程序是将Comtrade格式的录波文件读出,在界面上显示变电

站名称、模拟量通道数、开关量通道数、各段数据的采样频率及采样点数和总采样点数等信息。用户再自行定义测试仪的电压通道、电流通道对应于录波文件中的相应通道,然后可计算波形并显示在屏幕上,点击【输出】按钮即按显示的波形输出。

第二十节系统振荡

本程序可模拟单机无穷大系统的振荡过程,并可在振荡中加入故障,以测试保护装置能否正确动作。

https://www.wendangku.net/doc/4e7692101.html, HT-802微机继电保护仪

用户输入【振荡周期】一般为0.2s,【振荡持续时间】为3秒,输出电压、电流都在第一路:UA、UB、UC;IA、IB和IC。

1、振荡、无故障时

试验过程是:正常态→振荡态→返回

2、振荡、有故障时

试验过程是:正常态→振荡态→故障态→返回。

试验结果可测试振荡态时的动作时间,及故障时保护的动作时间。

3、振荡模型

EN

保护安装处

https://www.wendangku.net/doc/4e7692101.html, HT-802微机继电保护仪

EM=57.735∠0o EN=57.735∠δ

振荡起始角=δ1=θ1*π/180 振荡终止角=δ2=θ2*π/180

Z11=ZM+ZL+ZN ZM=|ZM|∠90o ZL=|ZL|∠90o ZN=|ZN|∠90o

Iz=2*57.735/Z11 K=ZM/Z11 f1=50.000Hz f2=1/Tz

ф1=240o=240*π/180=4*π/3

ф2=120o=120*π/180=2*π/3

1)、旋转振荡(由DSP计算波形)

振荡周期(S)=Tz f1=50.000Hz , f2=1/Tz

UA=57.735*√2*Sin(2*π*f1*t)*√1-4*K*(1-K)*Sin2(π*f2*t+δ1

/2)

UB=57.735*√2*Sin(2*π*f1*t+ф1)*√1-4*K*(1-K)*Sin2(π*f2*

t+δ1/2)

UC=57.735*√2*Sin(2*π*f1*t+ф2)*√1-4*K*(1-K)*Sin2(π*f2*t

+δ1/2)

IA=Iz*√2*Sin(π*f2*t+δ1/2)*Sin(2*π*f1*t+0)

IB=Iz*√2*Sin(π*f2*t+δ1/2)*Sin(2*π*f1*t+ф1)

IC=Iz*√2*Sin(π*f2*t+δ1/2)*Sin(2*π*f1*t+ф2)

https://www.wendangku.net/doc/4e7692101.html, HT-802微机继电保护仪2)、摇摆振荡(由DSP计算波形)

UA=57.735*√2*Sin(2*π*f1*t)

*√1-4*K*(1-K)*Sin2((δ2-δ1)/2*|Sin(π*f2*t)|+δ1/2) UB=57.735*√2*Sin(2*π*f1*t+ф1)

δ1/2) UC=57.735*√2*Sin(2*π*f1*t+ф2)

*√1-4*K*(1-K)*Sin2((δ2-δ1)/2*|Sin(π*f2*t)|+δ1/2) IA=Iz*√2*Sin((δ2-δ1)/2*|Sin(π*f2*t)|+δ1/2)*Sin(2*π*f1*t+0)

IB=Iz*√2*Sin((δ2-δ1)/2*|Sin(π*f2*t)|+δ1/2)*Sin(2*π*f

1*t+ф1)

IC=Iz*√2*Sin((δ2-δ1)/2*|Sin(π*f2*t)|+δ1/2)*Sin(2*π*f

1*t+ф2)

微机继电保护实验报告

本科实验报告 课程名称:微机继电保护 实验项目:电力系统继电保护仿真实验 实验地点:电力系统仿真实验室 专业班级:电气1200 学号:0000000000 学生:000000 指导教师:000000 2015年12 月 2 日

微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。众所周知,传统的继电器是由硬件实现的,直接将模拟信号引入保护装置,实现幅值、相位、比率的判断,从而实现保护功能。而微机保护则是由硬件和软件共同实现,将模拟信号转换为数字信号,经过某种运算求出电流、电压的幅值、相位、比值等,并与整定值进行比较,以决定是否发出跳闸命令。 继电保护的种类很多,按保护对象分有元件保护、线路保护等;按保护原理分有差动保护、距离保护和电压、电流保护等。然而,不管哪一类保护的算法,其核心问题归根结底不外乎是算出可表征被保护对象运行特点的物理量,如电压、电流等的有效值和相位以及视在阻抗等,或者算出它们的序分量、或基波分量、或某次谐波分量的大小和相位等。有了这些基本电气量的计算值,就可以很容易地构成各种不同原理的保护。基本上可以说,只要找出任何能够区分正常与短路的特征量,微机保护就可以予以实现。 由此,微机保护算法就成为了电力系统微机保护研究的重点,微机保护不同功能的实现,主要依靠其软件算法来完成。微机保护的其中一个基本问题便是寻找适当的算法,对采集的电气量进行运算,得到跳闸信号,实现微机保护的功能。微机保护算法众多,但各种算法间存在着差异,对微机保护算法的综合性能进行分析,确定特定场合下如何合理的进行选择,并在此基础上对其进行补偿与改进,对进一步提高微机保护的选择性、速动性、灵敏性和可靠性,满足电网安全稳定运行的要求具有现实指导意义。 目前已提出的算法有很多种,本次实验将着重讨论基本电气量的算法,主要介绍突变量电流算法、半周期积分算法、傅里叶级数算法。 二、实验目的 1. 了解目前电力系统微机保护的研究现状、发展前景以及一些电力系统微机保护装置。 2. 具体分析几种典型的微机保护算法的基本原理。 3. 针对线路保护的保护原理和保护配置,选择典型的电力系统模型,在MATLAB软件搭建仿真模型,对微机保护算法进行程序编写。 4. 对仿真结果进行总结分析。 三、实验容 1、采用MATLAB软件搭建电力系统仿真模型 2、采用MATLAB软件编写突变量电流算法 3、采用MATLAB软件编写半周积分算法 4、采用MATLAB软件编写傅里叶级数算法算法

微机继电保护综述

能源职业学院 课程设计 题目微机继电保护综述 系 专业 班级 姓名 指导教师 年月日

目录 摘要 (1) 1 微机继电保护的发展 (2) 1.1世界微机保护的发展历史 (2) 1.2我国微机保护的发展历史 (2) 1.3在未来几年。微机保护发展趋势 (2) 2 微机继电保护装置的特点 (3) 2.1微机继电保护装置特点 (3) 2.2微机继电保护优、缺点 (4) 3 微机继电保护硬件组成原理 (4) 3.1微机继电保护装置的硬件包括以下五个部分: (4) 3.2比较式数据采集系统 (5) 3.2.1数据采集系统的作用 (5) 3.2.2数据采集系统的特点: (5) 3.2.3电压形成回路 (6) 3.2.4电压变换器 (6) 4 微机继电保护的算法 (6) 4.1 数字滤波 (6) 4.2正弦函数模型算法 (6) 4.2.1半周积分算法 (6) 4.2.2导数算法 (6)

4.2.3两采样值积算法 (6) 4.2.4三采样值积算法 (7) 4.3 傅里叶算法(傅氏算法) (7) 4.3.1全周波傅里叶算法 (7) 4.3.2半周波傅里叶算法 (7) 4.4 解微分方程算法 (7) 式中R1、L1分别为故障点至保护安装处线路段的正序电阻和电感,u、i 分别 为保护安装处的电压和电流。 (8) 4.4.1差分法 (8) 4.4.2积分法 (8) 5 数字滤波器概述 (8)

摘要 应用微型计算机或微处理机构成的继电保护。1965年已开始计算机保护的研究工作,但由于在价格、计算速度和可靠性方面的原因,发展缓慢。70年代初、中期,大规模集成电路技术的飞速发展,微型计算机和微处理机问世,价格大幅度下降,计算速度不断加快,可靠性也大为提 高,微机继电保护的研制随之出现高潮,到70年代后期已趋于实用。本文主要讲述微机继电保护硬件组成原理,微机继电保护的算法,数字滤波器的概述及输电线路微机保护装置举例。

电气继电保护题库(判断题)

电气继电保护题库(判断题) 一、较易 1、电力系统振荡时,系统任何一点电流与电压之间的相位角都随 功角的变化而变化,而短路时,系统各点电流与电压之间的角度基本不变。(√) 2、零序、负序功率元件不反应系统振荡和过负荷。(√) 3、电力系统振荡时,电流速断、零序电流速断保护有可能发生误 动作。(×) 4、电力系统的不对称故障有三种单相接地,三种两相短路接地, 三种两相短路和断线,系统振荡。(×) 5、系统振荡时,线路发生断相,零序电流与两侧电势角差的变化 无关,与线路负荷电流的大小有关。(×) 6、系统振荡时,变电站现场观察到表计每秒摆动两次,系统的振 荡周期应该是0.5秒。(√) 7、全相振荡是没有零序电流的。非全相振荡是有零序电流的,但 这一零序电流不可能大于此时再发生接地故障时,故障分量中的零序电流。(×) 8、振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电 流、电压值是突变的。(√) 9、某电厂的一条出线负荷功率因数角发生了摆动,由此可以断定 电厂与系统之间发生了振荡。(×) 10、暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变

化)后,能自动地恢复到原来运行状态的能力。(×) 11、按照220kV~500kV电力系统故障动态记录准则的规定,故 障录波器每次启动后的记录时间至少应大于3s。(×) 12、继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力 元件不得在无保护的状态下运行。(√) 13、不重要的电力设备可以在短时间内无保护状态下运行。(×) 14、继电保护短路电流计算可以忽略发电机、变压器、架空线路、 电缆等阻抗参数的电阻部分。(√) 15、电网继电保护的整定应满足速动性、选择性和灵敏性要求。 (√) 16、所谓选择性是指应该由故障设备的保护动作切除故障。(×) 17、220kV线路保护宜采用远后备方式,110kV线路保护宜采用近 后备方式。(×) 18、为保证电网保护的灵敏性,电网保护上、下级之间逐级配合的 原则是保护装置整定值必须在灵敏度和时间上配合。(×) 19、对于配置了两套全线速动保护的220kV密集型电网的线路, 如果需要,带延时的线路后备保护第二段,可与相邻线路全线速动保护相配合,按可靠躲过相邻线路出口短路故障整定。(×)20、为保证选择性,对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保 护内有配合要求的两个元件,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。(√) 21、继电保护要求电流互感器在最大短路电流(包括非周期分量)

电力系统继电保护综述

内蒙古科技大学课程设计任务书 课程名称电力系统继电保护原理 设计题目电力系统继电保护综述 指导教师时间1周 一、教学要求 电力系统继电保护课程设计是培养学生应用理论知识的一种综合训练。本课程设计教学要求是:(1)理论与实践紧密联系;(2)学习电力系统保护的配置原则以及整定计算方 法。(3)训练学生工程CAD制图方法。(4)学习保护配置原则、整定原则、灵敏系数要 求以及灵敏系数校验方法。通过课程设计,使学生系统地掌握电力系统继电保护的历史、 现状和发展前景,对各类保护的具体内容作一综合阐述。 二、设计资料及参数 (一)设计原始资料 1、参考所使用教材内容。 2、通过网络查询我国及国外电力系统继电保护发展、保护方法及最新成果等。 3、通过校园网数据库查阅全国中文核心期刊有关电力系统继电保护的综述内容。 4、通过校园网数据库查阅优秀硕博士全文论文。 三、设计要求及成果 1、理论联系实际,在查阅大量文献资料的基础上有针对性的将目前常用的继电保护 方法进行论述,不能将别人论文中的观点或内容直接拷贝复制,否则课程设计成绩记为不及格。 2、独立思考,在现有保护的基础上提出自己的创新观点,或对现有保护的不足提出 改进措施。 3、阐述过程中可以针对一种或几种保护或对某一设备的保护进行详细分析说明。 4、认真细致,在课程设计中应养成认真细致的工作作风,克服马虎潦草不负责的弊 病,为今后的工作岗位上担当建设任务打好基础。 5、按照任务书规定的内容和进度完成。 四、进度安排 1、讲解设计目的、要求、方法、任务分工。(2小时)

2、查阅资料,熟悉用户任务要求,(0.5天) 3、设计保护方案,提出可行性报告(1天) 4、查阅图书、资料、产品手册和工具书进行设备校验,绘制继电保护二次展开图( 1 天)。 5、撰写设计说明书(2天) 五、评分标准 课程设计成绩采用非百分制记法。主要注重量化过程考核,创新能力考核,评分内容 和标准如下: (1)设计态度20% 遵守劳动纪律和安全文明实训,准时上下课,不大声喧哗,不随意走动,不做与课程 设计无关的事。认真查找资料,主动提出问题,分析问题,解决问题。服从管理,按时完 成设计任务。 (2)实践能力20% 继电保护装置满足规程要求,可靠性高,设备选择得当,计算、保护、整定等满足要 求。保护屏安装规范,布置美观。设计过程有创新,故障判断准确,短路电流计算正确。 (3)方案设计40% 课程设计报告包含两部分,设计说明书和图纸。 设计说明书要求内容完整,文字流畅,字迹端正,图纸规范,尤其要突出设计创新, 采用新方法,新工艺,新设备。设计论证充分,可靠性高。设备选择正确合理,设计心得 体会真实可信。 (4)课题说明书20% 对课题考核重点理解深刻,能正确、全面地回答问题。 若发现有抄袭或请别人代做者,取消参加考核的资格,成绩以零分记录。 最后总评以优、良、中、及格、不及格记。 六、建议参考资料 1.张保会.电力系统继电保护[M],北京:中国电力出版社第二版,2005 2.贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理[M],北京:中国电力出版社第二版, 1994 3.杨奇逊.微机型继电保护基础[M],北京:中国电力出版社1988 4.王维俭.电力系统继电保护原理[M],北京:清华大学出版社,1992

DJC-120微机继电保护测试仪

2.1 软件系统简介 2.1.1 简介 软件系统主界面如图2-1所示,主机开机自动进入主界面后,若要选择某一应用程序可用光标键移动光标,或用鼠标移至要选择的应用程序栏目单击左键,用回车键或再单击鼠标左键运行程序。按ESC键或用鼠标左键点击右下角“退出”栏目退出测试系统,按F1键或左键点击右下角“帮助”栏目进入在线帮助系统。也可用鼠标左键点击右上角退出方块退出本测试软件。 图2-1软件系统主界面 2.1.2应用程序的基本操作说明 1.选择并运行某一应用程序后进入应用程序界面(见图2-2所示),所有程序都可独立用键盘或鼠标完成所有操作,在应用程序主窗口中,一般左上部为电流电压测试参数设置区。可用上、下、左、右光标键移动设置区光标,按1、2、3键增大或向前选择光标所在栏目参数值,按Q、W、E键减小或向后选择参数值。其中1、Q, 2、W, 3、E分别为微调、细调、粗调键。也可用鼠标左键选择某一栏目,再点击光标所在栏目(或回车)进入本栏目参数设置区,若参数设置区为弹出窗口,则用鼠标选择参数后,点击“确认”区(或按回车键) 完成修改,若放弃选择则点击“取消”区(或按Esc键) ;若进入某栏目参数设置区后,显示输数光标,则要求用键盘输入数字, 在此过程可用退格键删除前面输入有误的数字,输完后用回车键确认。 对于用黑体字标示的栏目,表示不能在主窗口中进行设置,需要通过相应的控制栏目进入次级窗口设置(或此栏目在所选择的测试项目中无效),若通过某一控制栏目进入次级窗口对参数进行设置,则进入次级窗口后,鼠标或键盘的操作方法与主窗口参数设置区的操作一样,设置后按ESC键或用鼠标点击右上角的“退出”方块返回主窗口。

继电保护试题库(选择,判断题)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有( C ); 若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为( C )℃,应控制继保室 内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。 (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 (A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地; (D)与故障类型无关。 14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。 (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)电压摆动,电流不变;(D)均不变。 15、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段。 (A)暂态稳定;(B)静态稳定;(C)动态稳定;(D)热稳定。 16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。 (A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)系统内发生二相接地短路; (D)发生单相接地。 17、快速切除线路任意一点故障的主保护是( C )。 (A)距离保护;(B)零序电流保护;(C)纵联保护;(D)相间过流保护。 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是( A )。

微机保护综合自动化系统技术方案

微机保护综合自动化系统技术方案 目录 一.综述 二.系统设计思想及遵循设计规范 三.监控系统结构 四.监控系统主要功能及技术指标 五.微机综合保护装置 六.供货范围 七.工作范围 八.设备检验 九.技术资料交付 十.技术服务、培训 十一.售后服务承诺 十二.包装、运输和储存

十三.监控系统网络图 一.概述 本技术方案是对变电所综合自动化系统的基本要求,该系统适用于山东齐胜工贸股份有限公司15万吨/年吕铂料加氢项目微机综合保护及自动化系统项目。 APS-2000分布式全微机综合自动化系统是新一代模块化、分层分布式一体化的微机综合自动化系统。在总结多年SCHNEIDER系列继电保护及中低压变电站综合自动化系统研究、开发和实际工程经验,将测量、控制、保护、记录、RTU远动终端功能于一体以实现变电站无人值班和微机综合自动化。该系统面向对象的开放式设计、极好的兼容性和众多的规约支持,可以完全满足新站建设和老站改造的需要,它把继电保护、测控系统、计算机及PLC、RTU控制融于一体,在提高安全运行水平,优化二次系统设计和减少控制电缆等方面有其独到的特点。 1、采用分层、分布式结构 APS-2000系统分为主控层、通讯管理层和间隔层三层。各层间通过通讯电缆连接,层次清晰。 能方便的系统扩展。 2、开放式接口 APS-2000系统通讯规约丰富,便于与上级厂站(调度)或同级其他系统通讯便于系统扩展, 增容,将新增部分的测控单元直接联到主系统中。 3、可靠性与先进性相结合 APS-2000系统在软件和硬件上,选型全面,采用当今世界成熟且先进的技术及元件,以达到系统运行的高可靠性。 4、环境条件

微机型继电保护测试仪计量特性

微机型继电保护测试仪计量特性 微机型继电保护测试仪是一种几点保护及安全自动检验的装置。 基准工作条件:一组带公差的基准值和基准范围的影响量的结合。 额定工作条件:性能特性的测量范围与影响量的工作范围的集合。 总谐波畸变率:周期性交量中含有的谐波分量方均根值与其基波分量方均根值之比。 纹波系数:直流量输出中交流分量的峰峰值占直流输出额定值的百分比 合闸相位:交流激励量在合闸瞬间施加于被试继电器。保护及安全自动装置电压(或电流)的相位角。 微机型继电保护测试仪计量特性: 一、测试仪的输出交流电流 1.每相交流电流输出的幅值可调范围 2.每相交流电流输出的幅值为0.1/N~/max,其中: ——/N=1A的测试仪,每相电流输出的幅值/_不小于20A;——/N=5A的测试仪,每相电流输出的幅值/may不小于30'3.交流电流幅值输出的小可调步长如下:——0~0.5A范围内,0.001A; ——0.5A~20A范围内,0.002A; 20A~/max范围内,0.01A。 输出交流电流频率的可调范围 1.在0~1000Hz范围内,交流电流频率输出的小可调步长为0.001Hz。 输出交流电流幅值的基本误差 1.在基准工作条件下,输出电流的幅值为0~/max、频率为50Hz时,其基本误差应满足: -1≤0.1/n日寸,基本误差不超过±1mA;; 0.1/n<fe/max时,基本误差不超过土0.2%。 当输出电流幅值在0~/max范围内,输出频率变化时:其输出电流幅值基本误差应满足下表的要求。

2.输出交流电流总谐波畸变率 在负载0.5Q的条件下,输出交流电流1久5八时,输出交流电流总谐波畸变率应不大于0.2%。 二、测试仪的输出交流电压 1.每相交流电压输出的幅值可调范围 每相交流电压输出的幅值为0~120V,其中: 在0~2V围内,交流电压幅值输出小可调步长为5mV; ——在2V~120V范围内,交流电压幅值输出小可调步长为10mV。 2.输出交流电压的基本误差 基准工作条件下,输出电压的幅值为0~120V、频率为50HZ时,其基本误差应满足: ——U≤2V时,不超过±4mV; ——2V<U≤120V,不超过±0.2%。 当输出电压幅值在0~120V范围内,输出频率变化时,电压幅值在2V~120范围内的基本误差应满足下表的要求。 3.输出交流电压的总谐波畸变率 输出交流电压的总谐波畸变率应不大于0.2%。

继电保护初级-判断题

二、判断题 判断下列描述是否正确。对的在括号内画“√”,错的在括号内画“×”。 La5B1001当导体没有电流流过时,整个导体是等电位的。(√) La5B1002对称三相电路Y连接时,线电压为相电压的拈。(√) La5B1003串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和。(×) La5B1004 电容并联时,总电容的倒数等于各电容倒数之和。(×) La5B1005 正弦交流电压任一瞬问所具有的数值叫瞬时值。(√) La5B1006 线圈匝数W与其中电流I的乘积,即WI称为磁动势。(√) La5B1007 线圈切割相邻线圈磁通所感应出来的电动势,称互感电动势。(√) La5B1008 在NP结处发生多数载流子扩散运行,少数载流子漂移运动,结果形成了空间电荷区。(√) La5B1009 放大器工作点偏高会发生截止失真,偏低会发生饱和失真。(×) La5B1010 单结晶体管当发射极与基极b1之问的电压超过峰点电压U P时,单结晶体管导通。(√) La5B1011 外力F将单位正电荷从负极搬到正极所做的功,称为这个电源的电动势。(√) La5B1012 当选择不同的电位参考点时,各点的电位值是不同的值,两点间的电位差是不变的。(√) La5B1013 室内照明灯开关断开时,开关两端电位差为0V。(×) La5B1014 正弦交流电最大的瞬时值,称为最大值或振幅值。(×) La5B1015 正弦振荡器产生持续振荡的两个条件,是振幅平衡条件和相位平衡条件。(√) La5B1016 运算放大器有两种输入端,即同相输仝端和反相输入端。(√) La5B1017 单相全波和桥式整流电路,若R L中的电流相等,组成它们的逆向电压单相全波整流比桥式整流大一倍。(√) La5B1018 继电器线圈带电时,触点断开的称为常开触点。(×) La5B1019 三相桥式整流中,R L承受的是整流变压器二次绕组的线电压。(√) La5B1020 在欧姆定律中,导体的电阻与两端的电压成正比,与通过其中的电流强度成反比。(√) La5B1021在数字电路中,正逻辑“1”表示高电位,“0”表示低电位;负逻辑“1”表示高电位,“0”表示低电位。(×) La5B1022 所用电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。(√) La5B1023中央信号装置分为事故信号和预告信号。(√) La5B1024 事故信号的主要任务是在断路器事故跳闸时,能及时地发出音响,并作相应的断路器灯位置信号闪光。(√) La5B1025 对电子仪表的接地方式应特别注意,以免烧坏仪表和保护装置中的插件。(√) La5B1026 跳合闸引出端子应与正电源适当隔开。(√) La5B1027 电气主接线图一般以单线图表示。(√) La5B1028 瞬时电流速断是主保护。(×) La5B1029 电流互感器不完全星形接线,不能反应所有的接地故障。(√) La5B1030 接线展开图由交流电流电压回路、直流操作回路和信号回路三部分组成。 (√) La5B1031 在一次设备运行而停部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的 跳、合闸线圈及与运行设备安全有关的连线。(√) La5B1032 现场工作应按图纸进行,严禁凭记忆作为工作的依据。(√) La5B1033在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备 跳闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。(√) La5B1034 我国采用的中性点工作方式有:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种。(√) La5B1035 断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值分别为不低于30%U e,和不大于70%U e。(×)

电力系统继电保护技术发展综述

电力系统继电保护技术发展综述 引言 当前电力系统中应用的相关技术已经实现了较大的突破,但在各种技术的应用过程中,经常会由于一些非正常因素而导致电力系统出现故障或难以正常运行的情况,常见的有单相接地故障、双相接地故障等,只有在对我国电力系统继电保护技术的发展历程以及技术应用现状充分了解的基础上,才能有效的避免这些故障对电力系统产生的威胁,从而提高电力系统运行的安全性和可靠性。 1 电力系统继电保护 1.1 继电保护的概念和任务 电力系统继电保护技术主要用于电力系统故障的快速切除,在电力系统发生故障而不能正常运行时,电力系统继电保护技术的应用可以在电力系统发生故障时,及时发出警报或跳闸以终止电力系统的运行,及时消除电力系统出现的反常状况。完整的继电保护装置包括测量部分、逻辑部分和执行部分三种,这三部分之间是互相承接的关系。首先,测量部分负责测量被保护装置的工作状态和相关电气参数,判定保护装置的启动状态。其次,逻辑部分是根据测量部分的结果进行

逻辑输出,进一步确定保护装置的动作。最后,执行部分的主要工作是将来自逻辑部分的各种信号接收并处理,同时完成跳闸和发出信号等任务。 顾名思义,继电保护技术的任务是保证电力系统的安全运行,在实际操作中,继电保护的主要任务表现在以下几个方面: (1)快速有效的切除电力系统故障原件,迅速恢复正常供电。 (2)反应电气设备的运行状态,在运行状态异常时及时发出信号,方便工作人员及时对故障进行处理或自动调整。 (3)配合供配电系统,根据具体的故障类型选择合适的处理方法,以缩短停电事故的时间,提高供电系统运行稳定性和可靠性。 1.2 电力系统继电保护的基本特点 首先,选择性是电力系统继电保护的一个主要特点,当电力系统中的电路和设备发生短路等故障问题时,保护装置会作出相应的动作来将故障切除,或是由相邻的设备或是线路来实现这一动作。其次是速动性,主要表现在电力系统继电保护装置能够在故障发生时,快速的做出反应,及时将故障切除,避免造成不必要的麻烦,降低设备的

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

第二章 电力系统继电保护原理微机继电保护基本历程汇总

第二章微机继电保护基本历程 一、微机继电保护基础 §2.1 微机保护基本结构 微机保护的基本结构包括数据处理单元、模拟量输入系统、开关量输入输出系统、人机对话和外部通信系统四个部分, 图2-1是微机保护系统方框图。 ㈠数据处理单元一般由中央处理器(CPU )、存储器、定时器/计数器及控制电路等部分组成,并通过数据总线、地址总线、控制总线连成一个系统。继电保护程序在数字核心部件内运行,指挥各种外围接口部件运转、完成数字信号处理,实现保护原理。 CPU 是数字核心部件以及整个微机保护的指挥中枢,计算机程序的运行依赖于

CPU 来实现。存储器用来保存程序和数据,它的存储容量和访问时间也会影响整个微机保护系统的性能。定时器/计数器除了为延时动作的保护提供精确计时外,还可以用来提供定时采样触发信号、形成中断控制等作用。数字核心部件的控制电路包括地址译码器、地址锁存器、数据缓冲器、中断控制器等等,它的作用是保证微机数字电路协调工作。 ㈡模拟量输入系统 微机保护装置模拟量输入接口部件的作用是将电力传感器输入的模拟电量正确地变换成离散化的数字量,提供给数字核心部件进行处理。交流模拟量输入接口部件内部按信号传递顺序为:电压输入变换器和电流输入变换器及其电压形成回路、前置模拟低通滤波器、采样保持器、多路转换器、模数变换器。前置模拟低通滤波器是一种简单的低通滤波器,其作用是为了在对输入模拟信号进行采样的过程中满足采样定理的要求。采样保持器完成对输入模拟信号的采样。多路转换器是一种多信号输入、单信号输出的电子切换开关,可通过编码控制将多通道输入信号依次与其输出端连通,而其输出端与模数变换器的输入端相连。模数变换器实现模拟量到数字量的变换。 ㈢开关量输入输出系统 开关量是指反映“是”或“非”两种状态的逻辑变量,如断路器的“合闸”或“分闸”状态、控制信号的“有”或“无”状态等。开关量输入接口部件的作用是为正确地反映开关量提供输入通道,并在微机保护装置内外部之间实现电气隔离,以保证内部弱电电子电路的安全和减少外部干扰。开关量输出接口部件的作用是为正确地发出开关量操作命令提供输出通道,并在微机保护装置内外部之间实现电气隔离,以保证内部弱电电子电路的安全和减少外部干扰。 ㈣人机对话和外部通信系统 微机保护人机对话接口部件通常包括以下几个部分:简易键盘、小型显示屏、指示灯、打印机接口、调试通信接口。

高压直流输电线路继电保护技术综述 衣俸君

高压直流输电线路继电保护技术综述衣俸君 摘要:高压直流输电由于载容量大、传送距离远、方便电网互联及易于功率调 节等优点,逐渐得到了更多关注和更为普遍的应用。继电保护是电力系统正常运 行过程中的重要环节,不仅可以促使电力系统稳定运行,还能够提升其安全性。 电力系统运行中包含多个组成部分,一旦某一环节发生故障,会对整个系统的稳 定性造成损害。所以要不断加强高压直流输电线路继电保护技术的研究,基于此,本文就高压直流输电线路继电保护技术的相关内容进行了分析。 关键词:高压直流输电线路;继电保护技术;要点 近年来,我国在积极进行现代化建设的过程中,加大了电力系统的建设力度,高压直流输电线路就是在这种情况下产生并进行有效应用的,其在使用过程中, 呈现出了极大的优势,不仅可以进行便捷的功率调节,还可以进行大容量的电能 输送等,从长远的角度来看,高压直流输电线路拥有更加广阔的发展前景。而其 在应用过程中,要想实现较高的稳定性与可靠性,必须对继电保护技术进行充分 的应用。 一、高压直流输电线路继电保护的影响因素 1、电容电流。 高压直流输电线路的电容量比较大,波阻抗小,势必会给整个系统带来较大 的影响。为了保证高压直流线路的稳定性和安全性,要及时采取有效的补偿措施。此外在分布电容因素的影响下,如果高压直流输电线路出现故障,则会导致故障 距离和继电器测量之间的关系发生改变。由于双曲正切函数比较特殊,无法采用 传统的继电保护措施。 2、过电压。 故障产生于该线路的过程中,会延长电弧熄灭的时间,严重者将导致不消弧 产生于线路当中,受电路电容因素的作用,在同一时间内,不同时断开存在于两 头的开关,这一过程中,系统会在来回折反射行波的影响下无法正常工作。 3、电磁应用过程。 高压直流输电线路的线路比较长,在操作过程中会存在故障分值变化大的现象,给高频分量的电气测量造成严重的影响。半波算法在高频分量的影响下,无 法保证其应用形式,电流互感器也会出现饱和的现象。 二、高压直流输电线路继电保护线路设计要点 1、线路主保护。 对于继电保护线路而言,其影响因素较多,设计人员需要结合实际进行合理 分析,加强线路走向的合理布设,规划线路中,对于原理不同的装置一般需要设 置多条通道,其中一套利用分相电流差动保护装置控制,还需要一套相电压补偿 保护装置,二者共同完成线路保护功能。 2、线路后备保护。 线路的后备保护充当主保护补充者的角色,但其重要性仍不可忽视。在进行 后备保护设计时,一是要注意控制线路两端切除故障差,二是要做好接地距离与 相间距离保护设备的整体配置,同时,距离保护特征不局限于传统的四边形、圆 形等,可以植入微机保护的思想,真正全方位地提高系统运行的稳定性。 首先,并联电抗器保护,其主要作用是当直流线路发生故障时,相应的自动 保护措施将会被激发,若是经过分析和评估,故障已经超过了线路所能承受的标

微机继电保护测试仪型号规格

https://www.wendangku.net/doc/4e7692101.html, 微机继电保护测试仪型号规格,华天电力是微机继电保护测试仪的生产厂家,15年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找微机继电保护测试仪,就选华天电力。 微机继电保护测试仪运用现代微电子技术和电力电子技术而实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪,它采用国际流行的DSP和开关放大器技术,单机独立运行功能已十分强大,再配以PC软件,使其能联接电脑运行,功能锦上添花,而其体积和重量只有传统测试仪的一半,先进的设计理念使该款仪器达到了国内先进水平。 微机继电保护测试仪又叫微机继电保护测试仪、继电保护试验仪、继电保护测试仪、微机型继电保护测试仪、微机保护综合测试仪、微机保护校验仪、综合继电保护测试仪、继电保护测试仪、微机继保仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪、微机继电保护测试系统、继电保护综合测试仪等。 武汉市华天电力自动化有限责任公司致力于电力系统高压试验设备的研发、生产、销售、调试为一体的高新技术企业。产品开发以国家相关行业标准和规程为依据,充分利用最新微电脑技术,实现产品的精确智能、稳定高效、轻巧便携、简单操作、安全耐用的特点,确保了产品质量的高可靠性。与国内同类产品比较华天电力微机继电保护测试装置在电流和电压的带载能力、建立时间和硬件的可靠性、稳定性等几项技术指标上有明显的优势。 继电保护测试仪型号主要有HT-702、HT-802 、HT-1200、HTJB-IV等,华天电力的产品的功能特点简单的描述如下。 HT-702 微机继电保护测试仪(4U+3I单片机型),微机三相单片机型微机继电保护测试专用仪器。标准的4相电压3相电流输出,具有4相电压3相电流输出,可方便地进

微机线路继电保护实验报告

微机线路继电保护实验报告开课学院及实验室: 学院年级、专 业、班 姓名学号 实验课程名称电力工程基础成绩 实验项目名称微机线路继电保护实验指导老师 一、实验目的 1)熟悉微机保护装置及其定值设置。 2)掌握采用微机保护装置实现三段式保护的原理、参数设置方法。 二、实验原理 三段式电流保护是分三段相互配合构成的一套保护装置。第一段是电流速断保护、第二段是限时电流速断保护、第三段是定时限过电流保护。第一段电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,第二段限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,第三段定时限过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护。 电流速断部分由继电器1、2、3组成、限时电流速断部分由继电器4、5、6组成和过电流保护由继电器7、8、9组成。由于三段的启动电流和动作时间整定得均不相同,因此,必须分别使用三个电流继电器和两个时间继电器,而信号继电器3、6、9分别用以发出I、II、III段动作的信号。 三段式电流保护优点:接线简单、动作可靠,切除故障快,在一般情况下能够满足快速切除故障的要求。所以在电网中35kV、10kv及以下的电压配电系统中获得了广泛的应用。 三段式电流保护范围说明图 三段式电流保护原理接线图 三段式电流保护展开图 三、实验设备 电源屏,NFL641微机线路保护装置,MDLA断路器模拟装置,DL-802微机继电保护测试仪,PC机,实验导线若干。 4.1 定值管理 本装置的整定值均以数字形式存放在CPU 插件的E2PROM 中,可同时存放32套不同的整定值,以适应不同的运行方式。正常选择0区定值。 4.2 定值及软压板清单 4.2.1 定值说明 序号定值名称范围单位备注 1 控制字一0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成 2 控制字二0000~FFFF 无参见控制字说明,装置自动生成

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

电力系统继电保护综述

内蒙古科技大学课程设计任务书 -、教学要求

2、查阅资料,熟悉用户任务要求,(0.5天) 3、设计保护方案,提出可行性报告( 1天) 4、查阅图书、资料、产品手册和工具书进行设备校验,绘制继电保护二次展开图( 1天)。 5、撰写设计说明书(2天) 五、评分标准 课程设计成绩采用非百分制记法。主要注重量化过程考核,创新能力考核,评分内容

和标准如下: (1)设计态度20% 遵守劳动纪律和安全文明实训,准时上下课,不大声喧哗,不随意走动,不做与课程设计无关的事。认真查找资料,主动提出问题,分析问题,解决问题。服从管理,按时完成设计任务。 (2)实践能力20% 继电保护装满足规程要求,可靠性高,设备选择得当,计算、保护、整定等满足要 求。保护屏安装规范,布置美观。设计过程有创新,故障判断准确,短路电流计算正确。 (3)方案设计40% 课程设计报告包含两部分,设计说明书和图纸。 设计说明书要求内容完整,文字流畅,字迹端正,图纸规范,尤其要突出设计创新, 采用新方法,新工艺,新设备。设计论证充分,可靠性高。设备选择正确合理,设计心得体会真实可信。 (4)课题说明书20% 对课题考核重点理解深刻,能正确、全面地回答问题。 若发现有抄袭或请别人代做者,取消参加考核的资格,成绩以零分记录。 最后总评以优、良、中、及格、不及格记。 六、建议参考资料 1.张保会.电力系统继电保护[ M],北京:中国电力出版社第二版,2005 2.贺家李,宋从矩.电力系统继电保护原理[M],北京:中国电力出版社第二版, 1994 3?杨奇逊?微机型继电保护基础[M],北京:中国电力出版社1988 4.王维俭.电力系统继电保护原理[M],北京:清华大学岀版社,1992

继电保护判断题

1.由于变压器的可靠性远大于线路,所以桥形接线中,应用较多的是外桥接线。( × ) 2.3/2接线出线重合闸动作时,要先合边开关,再合中开关,如果先合在故障上,则闭锁后合开关。 ( √ ) 3.在220kV 双母线运行方式下,当任一组母线故障,母差保护动作但母联断路器拒动时,母差保护将无法切除故障,这时需由断路器失灵保护或对侧线路保护切除故障。( × ) 4.对于双母线和单母线接线方式,由于失灵断路器的动作对象是跳失灵断路器所在母线上的所有断路器,其跳闸对象与母线保护跳闸对象完全一致,所以将失灵保护与母线保护做在同一装置中以节省二次电缆。( √ ) 4、当流过某负载的电流i=1.4sin{314t+12π}A 时,其端电压为u=311sin{314t —12 }V ,那么这个负载一定是容性负载。( √ ) 6、暂态稳定是电力系统受到小的扰动后,能自动地恢复到原来运行状态的能力( × ) 7、电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。( ×) 8、220KV 系统时间常数较小,500KV 系统时间常数较大,后者短路电流非周期分量的衰减较慢。( √) 12、空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压降。( √ ) 16、345K V ±1.5%UN/110kV 的有载调压变压器的调压抽头运行在+1.5%档处,当110KV 侧系统电压过低时,应将变压器调压抽头调至-1.5%( √ ) 18、电力系统正常运行和三相短路时,三相是对称的,即各相电动势是对称的正序系统,发电机、变压器、线路及负载的每相阻抗都是相等的。( √ ) 25、在我国,系统零序电抗X 0与正序电抗X 1的比值是大接地电流系统与小接地电流系统的划分标准。( √ ) 35、电力系统的不对称故障有三种单相接地,三种两相短路接地,三种两相短路和断线,系统振荡。( × ) 135、只要出现非全相运行状态,一定会出现负序电流和零序电流。( × ) 156、由于助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩小。(√) 第2章 5、工作衰耗是当信号接入四端网络后输入端和输出端的相对电平。( × ) 6、当负载阻抗与线路波阻抗相等时,功率电平与电压电平相等。( × ) 7、当负载阻抗等于600Ω时,功率电平与电压电平相等。( √ ) 18、所谓相-地制通道,就是利用输电线的某一相作为高频通道加工相。(√ ) 24、结合滤波器和耦合电容器组成的带通滤波器对50周工频应呈现极大的衰耗,以阻止工频串入高频装置。( √ ) 25、为保护高频保护可靠动作,通道裕度应尽可能大。( × ) 37、高频保护不仅作为本线路的全线速动保护,还可作业相邻线路的后备保护。( × ) 43、运行中的高频保护,两侧交换高频信号试验时,保护装置需要断开跳闸连接片。( × ) 51、闭锁式纵联保护在系统发生区外故障时靠近故障点一侧的保护将作用收发信机停信。( × ) 59、阻抗保护动作区末端相间短路的最小短路电流应大于相应段最小精工电流的两倍。(√ ) 61、距离保护是保护本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上的故障的保护,它具有明显的方向性,因此,即使作为距离保护第III 段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。( × ) 67、距离保护中,故障点过渡电阻 存在,有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就是说保护范围会伸长。( × ) 69、解列点上的距离保护不应经振荡闭锁控制。( √ ) 70、距离保护原理上受振荡的影响,因此距离保护必须经振荡闭锁。( × ) 93、220kV 线路一般都配置了两套微机保护,每套保护设有重合闸,为了保护重合闸,为了保证重合闸的可靠性,两套重合闸的合闸连接片都必须投入运行。( × ) 第3章 1、对于超高压系统,当变电站母线发生故障,在母差保护动作切除故障的同时,变电站出线对端的线路保护亦应可靠的跳开三相断路器。( × ) 51、变压器涌流具有如下特点:1、有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏离时间轴的一侧;2、有大量的高次谐波分量,并以5次谐波为主;3、涌流波形之间出现间断。(× ) 86、变压器油箱内部各种短路故障的主保护是差动保护。( × ) 88、只要变压器的绕组发生了匝间短路,差动保护就一定能动作。( × ) 1、 站用变400V 侧采用单母分段运行方式,两台站用变可以并列运行。( × )

相关文档