MBR污水处理工艺设计

一、课程设计题目

度假村污水处理工程设计

二、课程设计的原始资料

1、污水水量、水质

(1)设计规模

某度假村管理人员共有200人,另有大量外来人员和游客,由于旅游区污水水量季节性变化大,初步统计高峰期水量约为300m3/d,旅游淡季水量低于70m3/d,常年水量为100—150m3/d,自行确定设计水量。

(2)进水水质

处理的对象为餐饮废水和居民区生活污水。进水水质:

项目COD BOD5SS pH NH3-N TP

含量/(mg/L) 150-250 90-150 200-240 7.0-7.5 35-55 4-5

2、污水处理要求

污水处理后水质应优于《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002)

项目BOD5SS pH NH3-N TP 含量/(mg/L) 6 10 6.0-9.0 5 0.5

3、处理工艺

污水拟采用MBR工艺处理

4、气象资料

常年主导风向为西南风

5、污水排水接纳河流资料

该污水处理设施的出水需要回用于度假村内景观湖泊,最高水位为103米,常年水位为100米,枯水位为98米

6、厂址及场地现状

进入该污水处理设施污水管端点的地面标高为109米

三、工艺流程图

图1 工艺流程图

四、参考资料

1.《水污染控制工程》教材

2. 《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002)

3.《给排水设计手册》

4、《给水排水快速设计手册》

5.《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002)

6.《MBR设计手册》

7.《膜生物反应器——在污水处理中的研究和应用》顾国维、何义亮编著8.《简明管道工手册》第2版

五、细格栅的工艺设计

1.细格栅设计参数

(1)栅前水深h=0.1m;

(2)过栅流速v=0.6m/s;

(3)格栅间隙b 细=0.005m;

(4)栅条宽度s=0.01m;

(5)格栅安装倾角α=60?。

2.细格栅的设计计算

本设计选用两细格栅,一用一备

1)栅条间隙数:

bhv

Q n α

sin max =

(取n=11)

式中:n ——细格栅间隙数; Qmax ——最大设计流量,0.0035m3/s b ——栅条间隙,0.005; h ——栅前水深,取0.1m v ——过栅流速,取0.6/s ;

α——格栅倾角,取60?;

2)栅槽宽度: B=s(n -1)+bn

式中:B ——栅槽宽度,m ; S ——格条宽度,取0.01m 。

B=0.01×(11-1)+0.005×11=0.155m ;(取B=0.2m ) 3)过栅水头损失: K 取3

β=1.67(选用迎水、背水面均为半圆形的矩形)

6)栅前槽总高度: 取栅前渠道超高 h 1=0.3m 栅前槽高H 1=h+h 1=0.1+0.3=0.4 7)栅后槽总高度:

8)栅槽总长度:

细格栅的栅前进水渠道渐宽部分长度L 1:

若进水渠宽 B 1=0.18m 渐宽部分展开角α1 =20?,则此进水渠道内的流速 v 1=0.6m/s,则:

, 9 .10. 6

. 0 1 . 0 005 . 0 60 sin 0035 . 0 0

细 ≈ ? ? = n m g v b s k h 2 . 0 60 sin 62 . 19 6 . 0 005 . 0 01 . 0 67 . 1 3 sin 2 ) ( 0 2

3 4 2 3 4 = ?

? ? = = ) ( 2 α β m

h h h H 6 . 0 2 . 0 3 . 0 1 . 0 1 = + + = + + = 2

4)细格栅与出水渠道连接处的渐窄部位的长度L 2:

9)每日栅渣量: Kz=1.5

故采用人工清渣

六、初沉池设计

(1)沉淀区的表面积A : A=Q max /q A=12.5/2=6.25m 2 式中:A ——沉淀区表面积,m 2; Q max ——最大设计流量,m 3/h ; q ——表面水力负荷,m 3/(m 2·h);取q=2 (2)沉淀区有效水深h 2: h 2=q·t h 2=2*1.0=2.0m 式中:h 2——沉淀区有效水深,m ;

t ——沉淀时间,初沉池一般取0.5~2.0 h ;二沉池一般取1.5~4.0 h 。沉淀区的有效水深h 2通常取2.0~4.0 m 。取t=1.0h (3)沉淀区有效容积V : V=A·h 2

V=6.25*2.0=12.5 m 3

m B B L 03 . 0 20 tan 2 18

. 0 2 . 0 20 tan 2 0 0 1 1 = - = - =

L L 015

. 0 2 03

. 0 2 1 2 = = = m 8 . 1 60

tan 4 . 0 0 . 1 5 . 0 015 . 0 03 . 0 tan60 0 . 1 5 . 0 0 0 1 2 1 = + + + + = +

+ + + = H L L L 3 3 3 3 3 3 0 10 10 .

0 , 10 01 . 0 - 1 . 0 w m m m m 细格栅取 一般为 d m < d m Qw 3

3 0 2 . 0 02 . 0 1000*1.5 10 . 0 300 1000*Kz w = ? = =

式中:V——沉淀池有效容积,m3。

(4)沉淀池长度L:

L=3.6v·t

L=3.6*4.5*1.0=16.2m

式中:L——沉淀池长度,m;

V——最大设计流量时的水平流速,mm/s,一般不大于5mm/s。取v=4.5mm/s

(5)沉淀池的总宽度B:

B=A/L

B=6.25/16.2=0.4m

式中:B——沉淀区的总宽度,m。

(6)沉淀池的数量n:

n=B/b

式中:n——沉淀池数量或分格数;此例设计n=1单斗排泥

校核:L/B=16.2/0.4=40.5>4(符合)

L/h2=16.2/2=8.1>8(符合)

(7)污泥区的容积V w:

对于已知污水悬浮固体浓度与去除率,污泥区的容积可按下式计算:

V w=Q max·24·c0·η·100·T/[1000r(100-p0)]

式中:c0——沉淀池进水悬浮物浓度,mg/L

η——悬浮固体的去除率,取η=50%

T——两次排泥的时间间隔,d,初沉池按2d考虑

r——污泥容重,Kg/m3,含水率在95%以上时,可取1000 Kg/m3

p0——污泥含水率,%;取p0=96

V w=12.5*24*240*50%*100*2/[1000*1000(100-96)]=1.8 m3

(8)贮泥斗得容积V1:

V1=(1/3)·h4'[S1+S2+(S1·S2)0.5]

V1=(1/3)·2.8[1.44+0.16+(1.44·0.16)0.5]=1.94m3

式中:V1——贮泥斗得容积,m3;

S1,S2——贮泥斗得上下口面积,m2。

设计S1=3.6*0.4=1.44m2

S2=0.4*0.4=0.16m2

h4'=(3.6-0.4)*tan60?/2=2.8m

h4"=(16.2+0.3-3.6)*0.01=0.129m

(9)沉淀池的总高度H:

H=h1+h2+h3+h4'+h4"

H=0.3+2+0.5+2.8+0.129=5.729m

式中:H——沉淀池总高度,m;

h1——淀池超高,m,一般取0.3 m;

h2——沉淀区的有效水深,m;

h3——缓冲层高度,m,无机械刮泥设备时为0.5m,有机械刮泥设备时,其上缘应高出刮板0.3m;

h4'——贮泥斗高度,m;

h4"——梯形部分的高度,m。

(10)贮泥斗以上梯形部分的污泥容积V2:

V2=0.5*(L1+L2)·h4"·b

V2=0.5*(17+3.6)*0.129*0.4=0.53m3

式中:L1=16.2+0.3+0.5=17m

L2=3.6m

b=0.4m

污泥斗和梯形部分污泥容积

V1+V2=1.94+0.53=2.47m3

七、调节池的设计

由于本例是旅游区,污水量季节性变化大,淡季时水量低于70m3/d,高峰期又能达到300 m3/d,设计连续高峰水量的时长为2d。该MBR工艺设备取用设计流量为200 m3/d。当出现连续高峰水量时,调节池可用来蓄水。但当出现淡季水量时,调节池中的水又过少。所以为了保证污水处理设施在最高水量或最低水

量的情况下都能正常运行。拟设计总体积为210m 3的调节池,分三格,每格设计体积为70m 3。当水量小于设计流量时,调节池单格运行,当水量大于设计流量时,可采用双格运行或三格运行起到蓄水作用。 1.单格调节池设计

设计流量Q=8.4 m 3/h ,停留时间T=7.0 h ,采用穿孔管空气搅拌,气水比为4:1 (1)单格调节池有效容积 V=QT=8.4?7.0=58.8 m 3 (2)单格调节池尺寸

调节池平面形状为矩形,其有效水深采用h 2=3.0m ,调节池面积为: F=V/ h 2=58.8/3.0=19.6 m 2 池宽B 取4.0 m ,则池长为 L=F/B=19.6/4.0=4.9 m 取L=5.0m 保护高h 1=0.5m 池总高H=0.5+3.0=3.5m

则单格调节池的尺寸为5.0*4.0*3.5=70 m 3 2.空气管计算

在调节池内布置曝气管,气水比为4:1,空气量为Q s =8.4?4=0.0094 m 3/s 。利用气体的搅拌作用使来水均匀混合,同时达到预曝气的作用。 空气总管D 1取30mm ,管内流速V 1为 V 1=

214D Q S π=2

03.014.30094

.04??=13.3m/s V 1在10~15m/s 范围内,满足规范要求

空气支管D 2:共设4根支管,每根支管的空气流量q 为:

q=s Q 4

1

=0094.041?=0.00235m 3/s

支管内空气流速V 2应在5~10m/s 范围内,选V 2=8m/s,则支管管径D 2为 D 2=

24v q π=8

00235.04??π=0.0193m=19.3mm 取D 2=20mm,则V 2=

2

020

.000235

.04??π=7.48m/s

穿孔径D 3:每根支管连接两根穿孔管,则每根穿孔管的空气流量为 q 1=0.001175m 3/s,取V 3=7m/s D 3=

7

001175

.04??π=0.0146m.取D 3=15mm.则V 3为

V 3=

2

015.0001175

.04??π=6.65m/s

3.孔眼计算

孔眼开于穿孔管底部与垂直中心线成45o处,并交错排列,孔眼间距b=100mm,孔径Ф=2mm,穿孔管长一般为4m ,孔眼数m=74个,则孔眼流速v 为 V=

m q 2

1

4

φπ=

74002.0785.0001175

.02??=5.06m/s 八、MBR 池设计

数量:1座

构筑物:钢砼结构 池容积:4.3×4.3×3.5m 水力停留时间:5h

(1)膜组件 数量:1 组 规格:2.8×0.51×2 m

清洗:3~6个月清洗一次 (2)曝气系统 数量:1 套

组成:罗茨风机(2台,一用一备)、曝气器、管路阀门等 膜组件

有效容积计算

设计参数:

a.MBR 进水BOD 5 S 0 =114 mg/L

b.设计处理水流量Q d =200 m 3/d

c. MBR 对BOD 5的去除率达到95%~98%,出水BOD 5S e ≤5.7 mg/L 1.膜组件选型

本设计的膜选用日本久保田(Kubota )公司生产的液中膜,膜技术参数表如下:

序号名称特性参数

1 材质聚氯乙烯

2 膜孔直径0.4μm

3 过滤方式重力过滤/吸引过滤

4 最大过滤压力重力过滤:12kpa/吸引过滤:20kpa

5 耐化学药品性耐酸耐碱性强(PH值2~12)

6 膜支架尺寸510

宽×高×厚:490mm×1000mm×6mm

0.8 m2 /张

7 膜支架有效面

8 膜通量0.4~0.8 m3/m2.d

1.膜支架张数计算(按每天24小时运行计算)

n = Q d÷η÷t/24÷0.8

= 200÷0.4÷24/24÷0.8= 625张

式中:n——膜支架张数,张;

η——膜通量,一般取0.4~0.8 m3/m2.d;

t——每天运行时间,h;

0.8——膜支架有效面积,m2 /张

同一膜生物反映器内应选同型号的膜组件,膜组件分为AS型、FF型、ES 型三种:

AS形适用于大型市政排水处理

FF型适用于地埋式小型污水处理

ES型适用于生活污水、工业废水,是常用膜组件,尤其推荐作为中水回用处理工艺。

故膜组件选用ES200(n0=200)

N=n÷n0=625÷200=3.12组,取4组

2.膜生物反应器池有效容积计算:

(1)按膜组件安装尺寸计算

ES200平面布置尺寸为:4.3×4.3m,池深为3.0m;

膜生物反应器有效容积:

V=4.3×4.3×3m3=55.5 m3

取保护高度0.5m,则总容积

V总=4.3×4.3×3.5m3=64.7 m3

(2)取BOD5容积负荷N V为1.0 kg/(m3.d)

W BOD5= Q d×S0×10-3 = 200×114×10-3 =23 kg.BOD5/d

V= W BOD5÷N V = 23÷1.0 = 23 m3

由于根据BOD5容积负荷算出的池有效容积小于膜平面布置所得的池容积,故MBR池容积及尺寸按膜组件安装尺寸确定。

3.膜生物反应器池所需空气量计算

(1)膜装置洗净所需空气:

MBR所需鼓风量G = N×n0×q = 800×12

= 9.6 m3 /min

式中:q——每张膜洗净所需空气量,一般为10~15L/min (2)生物处理所需空气量:

需氧量O D = aLr + bS a = a Q d (S0- Se) +bVXf

式中:a——系数,一般为0.42~1.0;

Lr——BOD5去除量,Lr= S0- Se;

b——污泥自身氧化需氧率,一般为0.11~0.18 kgO2/kgMLVSS·d;

S a——反应器内MLVSS的量;

V——MBR池容积,m3;

X——MBR池内MLSS浓度取12000mg/L;

f——混合液MLVSS/MLSS,一般为0.7~0.8;

O D = 200× 0.5× (114-6)×10-3+0.12×64.7×12×0.8

= 10.8 + 74.5 =85.3kg.O2/d

所需空气量:

G = O D /(0.277e )= 85.3/(0.277×0.03)

= 10265 m3/d =7.1 m3/min

式中:e——溶解效率,因水深、水温、水压级污泥浓度而异,一般为0.02~0.05;

由于生物氧化所需空气量小于膜洗净所需空气量,鼓风机的选择应以膜洗净所需空气量为依据,可选送风量为9.6 m3/min左右的风机或总风量相同的数台风机并联运行。风口的压力以池深为依据,本池深为3.5m,考虑到风管的阻力降,可取风压P= 4000mm水柱的风机。

4.池内曝气系统设计

一般要求:曝气管与膜组件下部距离一般为200~300mm,不能低于180 mm;崔玉川,刘振江,张绍怡. 城市污水厂处理设施设计计算[M].北京:化学化工出版社,2004.

排气压计算

(1)供风管道沿程阻力以及局部阻力

取曝气干管管径DN100,每池采用一根干管与22支支管管安装于池底(详见图纸)。

则干管空气流速V=q

气/A

=9.6/(3.14*0.01/4)=1222.9m/min=20.4m/s

根据《简明管道工手册》,有管道沿程压损h f=RL,局部阻力损失h j =0.3h f。式中:R——每米管长的沿程水力损失,Pa/m;

L——管长,m;

查圆形钢板风管的线解图,取R=52 Pa/m,L=10m, 计算干管压损

h f =RL=52×10=520Pa, hj=0.3h f =156 Pa

设计曝气侧管(支管)DN50,每支2.0m,每池22支

计算得曝气支管压损,查《简明管道工手册》取R=592 Pa/m 总h f =nRL=26048 Pa,总 h j =0.3h f =7814.4 Pa (2)曝气器阻力

采用BSD-Q-192球冠式微孔曝气器,主要性能参数:

曝气器尺寸 D192×1 80mm 适用工作空气量

0.8~3m 3/h 个 服务面积 O .35~0.8 m 3/个

氧利用率 24~41%

充氧能力 O .1 69~0.294kg02/h 动力效率 6.5~8.8kg02/kw .h

阻力损失

≤3200Pa

按供风量计算取q=3m 3

/(h ﹒个)则1923

60

6.9=?==

q Q n (个), 取198个,每支198/22=9个,平均纵横分布于MBR 池底。 (3)曝气器淹没水头

设计MBR 膜组件有效水深3m,则水深压力3mH 2O=29.4kPa 所以总排气压为

0.52+0.156+26.05+7.81+29.4=63.9kPa 曝气鼓风机的选择:

选择RC100罗茨鼓风机,主要参数如下: 转速r/min 理论流量m 3/min 升压pa 流量m 3/min 轴功率kw 配套电机 机组最大重量

kg 型号 功率kw

2500

13.78

68.6

10.5

17.5

Y180L-2

22

730

5.出水系统设计

根据设计总流量Q =200m 3/d=8.4m 3/h ,得好氧MBR 出水流量8.4m 3/h ;水力停留时间取20%即24×0.2=4.8h ,取5h,经校核,5×8.4=42 m 3<55.5 m 3,可设计出水时间为19h 。

根据MBR 池水深3.5m ,可确定吸程>=3.5m ,考虑MBR 出水水质较高,可以满足中水回用需要,确定抽吸泵的选择:永嘉县扬子江泵业有限公司生产的GDF 型自吸泵,具体性能如下表所示。

表3-7 GDF型自吸泵

型号

流量

/(m3/h)

扬程/m

吸程/m

转速功率/kw 电压/v

气蚀余

进出口内

GDF50-8 22 10 5 2800 0.95 220 4 50 数量:2台,一用一备;

6.膜清洗系统设计

图3.6 MBR膜清洗系统示意图

MBR膜清洗所需药物如下表所示。

表3-8 膜清洗药剂表

清洗对象药剂种类药剂浓度/%

无机物盐酸0.3~0.1 有机物(藻类、细菌

等)

次氯酸钠0.5~0.1

有机物(蛋白质、菌残

骸等)

氢氧化钠0.2~0.5

MBR清洗用泵选择:扬子江泵业有限公司生产的FPZ型耐酸耐碱射流泵。

表3-9 FPZ型耐酸耐碱射流泵

型号型号进口×出口/

(mm) (mm) 流量/

(m3/h)

扬程/

m

转速转速/

r/min

吸程/

m

电机功率P/

kw

32FPZ-11(D) 30×30 3.4 11 2840 5 0.75 7.MBR池排泥设计

理论上每日的污泥量(按SS去除率计算):

W=Q×(C0-C1)/10002 (1-P0)

式中:

Q -----设计流量,m3/d

C0 ----- 进水悬浮物浓度,mg/L

C1 -----出水悬浮物浓度,mg/L

P0 ----- 污泥含水率,%,取为98%

每日的污泥量计算得W=200×(120-10)/(10002×(1-0.98))=1.1 m3/d

可以取为每天污泥产量1.1m3/d,可用40mm排泥管,每天排泥一次,每次排泥20min,每次排泥流量0.0009 m3/s。

九、污泥浓缩池设计及计算

1.污泥浓缩池设计说明

污泥浓缩的主要目的是减少污泥体积,以便后续的单元操作。污泥浓缩的操作方法有间歇式和连续式两种。通常间歇式主要用于污泥量较小的场合,而连续式则用于污泥较大的场合。污泥浓缩的方法有重力浓缩、气浮浓缩、和离心浓缩,其中重力浓缩应用最广。根据本次设计知整个工艺流程产泥量较小,因此选择一个不带中心管的间歇式重力浓缩池,其结构如图所示。其浓缩原理是污泥在重力浓缩池中,污泥依次通过自由沉降、絮凝沉降、区域沉降、压缩沉降的过程来脱去部分水分。即是通过自身重力来压密的过程。污泥浓缩池采用钢混结构。

图3.7 不带中心管间歇式重力浓缩池示意图

2.污泥浓缩池设计计算

(1)本次设计的污泥来源:

a.初沉池产生的剩余污泥;

b.MBR产生的剩余污泥。

根据前面计算,产生的污泥流量为1.8+1.1=2.9m3/d

(2)污泥固体浓度C

C=()ρP 1-

式中:C ——污泥固体浓度,kg/m 3; P ——浓缩前含水率,取P=96%; ρ——污泥密度,ρ=1000kg/m 3。 计算得:污泥固体浓度C=(1-0.96)×1000=40kg/m 3 (3)浓缩池面积A M

VC

A =

式中:A ——浓缩池面积,m 2;

V ——污泥量,m 3/d ; C ——污泥固体浓度,kg/m 3;

M ——浓缩池污泥固体负荷,取M=30kg/(m 2·d)。 计算得: 浓缩池面积A=2.9*40/30=3.87 m 2 (4)浓缩池直径D=(4*3.87/3.14)1/2=2.22m (5)浓缩池高度计算

a. 浓缩池工作部分高度h 1 A

24TV

h 1=

式中:h 1——浓缩池工作部分高度,m ;

T ——浓缩时间,一般为10~16h ,取T=12h ; V ——污泥量,m 3/d ; A ——浓缩池面积,m 2。

计算得:浓缩池工作部分高度h 1=12*2.9/(24*3.87) =0.37m b.浓缩池有效水深H 1

3211h h h H ++= 式中:H 1——浓缩池有效水深,m ; h 1——浓缩池工作部分高度,m ; h 2——浓缩池超高,取h 2=0.3m ; h 3——浓缩池缓冲层高度,取h 3=0.3m 。

计算得:浓缩池有效水深H 1=h 1+h 2+h 3=0.37+0.3+0.3=0.97m

c.污泥斗深度h 4 αt a n 2

d

D h 4-=

式中:h 4——污泥斗深度,m ; D ——浓缩池直径,m ;

d ——污泥斗底部直径,取d=0.2m ; α——泥斗侧壁倾角,取60=α°。 计算得:污泥斗深度h 4=[(2.22-0.2)*tan600]/2=1.75m d.浓缩池总高度H= H 1+ h 4=0.97+1.75=2.72m

根据污泥浓缩池的设计规范,要求浓缩池总高度≥3m,设计H 1 =1.00m,h 4=2.00m,

设计浓缩池总高度H= H 1+ h 4=1.00+2.00=3.00m

(6)污泥斗容积

()

22

4

1r Rr R

3

h V ++=

π

式中: V 1——污泥斗容积,m 3; h 4——污泥斗深度,m ;

R ——污泥斗上部半径,R=1.11m ;

r ——污泥斗下部半径,r=0.10m 。

污泥斗容积V 1=3.14*2.00*(1.112+1.11*0.10+0.102)/3=2.83 m 3 (7)浓缩池总体积

V =2.83+1.00*3.14(2.22/2)2=6.70m 3 (8)浓缩后污泥量V 2 )

P 1()

P 1(V V 2t --=

式中: V 2——浓缩后污泥量,m 3/d ;

V ——污泥量,m 3/d ;

P ——浓缩前含水率,取P=96%;

P t ——出泥含水率,取P t =94%。 计算得:浓缩后污泥体积

V2=2.9*(1-0.96)/(1-0.94)=1.93 m3/d。

(9)排泥周期T=V1/V2=2.83/1.93=1.47d,即浓缩池排泥周期T=35h。

因污泥量极少,加上有足够的时间使污泥沉淀、浓缩,故浓缩池上清液可不设计流出堰,用污泥自吸泵反抽回初沉池,对排泥管进行反冲洗。

污泥螺杆泵的选择

表3-10 I-1B3型螺杆泵

型号流量/(m3/h) 扬程/m 功率/kw 进出口径/mm I-1B3 18.1 5 2.5 100 3.污泥脱水设计

污泥量较少,污泥经螺杆泵送至污泥脱水间,脱水设备选择板框压滤机,规格如下所示。

表3-11 板框压滤机

型号过滤面

积/

m2过滤压

力/

MPa

螺杆顶紧

力/

kN

质量/

kg

外形尺寸/

mm

备注

BMS 2/320 2 1.0 200 520 1240×550×610 铸铁板

污泥经脱水后运输至垃圾填埋场进行填埋处置。

泵的扬程选择:

H=H

+2.0+(1.5~2.0)

废水处理构筑物水头损失的估计表4-2

构筑物名称水头损失(米)构筑物名称水头损失(米)

格栅0.10~0.25 装有回转布水器

的生物滤池(其

工作高度为H)

H+0.15

沉砂池0.10~0.25 装有喷洒式布水

器的生物滤池

(其工作高度为

H)

H+0.25

除油池0.10~0.25 鼓风曝气池0.25~0.40 平流式沉淀池0.20~0.40 加速曝气池0.25~0.40

竖流式沉淀池0.40~0.50 混合池0.10~0.30

辐射式沉淀池0.50~0.60 接触池0.10~0.30 (1)污水提升泵的扬程确定:

H=3.500m+2.000m+2.000m=7.500m

(2)MBR池进水泵的扬程确定:

H=5.000m+2.000m+2.000m=9.000m

石家庄水泵厂KWP型无拥堵离心泵

泵型流量

m3/h

扬程m

电动机

转速

r/min

功率kw

叶轮外径

mm

效率%

KWP

k

40—250 8~24 7.5~23.5 1450 1.1~4 170~260 51

mbr污水处理方案设计

文档 1T/H污水处理工程(MBR) 设计方案

目录 一、概述 2 1、工程概况 2、设计依据 3、设计、施工围及服务 4、设计原则 二、污水水质、水量及排放标准 3 1、设计水量 2、设计进水水质 3、排放出水标准 三、处理工艺流程 4 四、方案设计 6 1、单元设备 2、主要构筑物及设备 3、工艺布置 4、电器控制 5、防腐措施 6、通风排气 7、噪声控制 8、污泥处置 五、人员编制与运行管理11 六、处理效果预测11 1、主要指标处理效果预测 2、环境效益 七、主要技术经济指标12 1、电器功率配套 2、主要技术经济指标 八、建议13 九、报价14 十、附图附页

一、概述 1、工程概况 医疗区、生活区汇总排放的污水处理采用先进的膜处理方法-MBR处理工艺,再经过消毒后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准后部分回用于洒水和绿化,部分排入水体。 生活污水回用处理设备主要材质为碳钢(Q235A),设备设置自动控制功能,采用PLC独立工作,正常工作时为全自动控制,必要时可切换为手动控制工作。 2、设计依据 1、用户提供的环评报告及环保局的有关文件; 2、《生活杂用水水质标准》CJ 25.1-89 3、《国家污水综合排放标准》GB8978/1996; 4、《室外排水设计规》GBJ14-87; 5、《建筑给排水设计规》GBJ15-88; 6、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90; 7、《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005 8、《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2002 9、医院污水处理技术指南、给水排水工程建设有关技术规; 10、我公司完成同类工程所积累的实际技术参数和经验。 3、设计、施工围及服务 (1) 设计围 本工程的设计围为:污水处理站的工艺、设备、电气与自控、通风等专业的全部容。 (2) 施工围及服务 a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工。 b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工。 c、总电源由业主负责接至控制柜。 d、污水处理设备及设备的配件均由我公司负责提供。 e、我公司负责污水处理站的全部安装工作。包括污水处理设备的电器接线。 f、我公司负责污水处理设备的调试,直至合格。 g、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程,同时做有关运行记录。为今后的 设备维护、保养,提供有力的技术保障。 4、设计原则 1、采用先进的膜生物反应器污水处理工艺,确保处理出水的各项指标达到排放要求。 2、污水处理站的污水为医院综合排放水,对所排放的污水须经预处理,且达到污水 处理站的进水要求后,才能纳入污水处理系统。

污水处理厂课程设计设计说明书及方案(模版).

1 概述 1.1 工程概况 依据城市总体规划,华东某市在城西地区兴建一座城市污水处理厂,以完善该地区的市政工程配套,控制日益加剧的河道水污染,改善环境质量。该城市现状叙述如下: 1、2号居住区人口3万,污水由化粪池排入河道;3、4号居住区人口5万,正在建设1年内完成;5号居住区人口4.5万,待建,2年后动工,建设周期2年。还有部分主要公共建筑,宾馆5座,2000个标准客房;医院2座,1500张床。以上排水系统均采用分流制系统。同时新区内还有部分排污工厂:电子厂每天排水1500m3,BOD5污染负荷为3000人口当量;食品厂每天排出污水量500 m3,污染负荷为1500人口当量。 旧城区原仅有雨水排水系统,污水排水系统的改造和建设工程计划在10年内完成,届时整个排水区域服务人口将达到18万。 依据上述情况,整个工程划分为近期和远期两个建设阶段,现在实施的工程为近期建设。近期建设周期大概在3年左右,设计服务范围应该包括新区5个已建和待建的居住区、新区内部分主要公共建筑以及2个工厂。依据环保部门以及排放水体的状况,排放水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。 1.2 设计依据 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50101) 《城市污水处理工程项目标准》 《给水排水设计手册》,第5册城镇排水 《给水排水设计手册》,第10册技术经济 城市污水处理以及污染物防治技术政策(2002) 污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999 地表水环境质量标准GB3838-2002 城市排水工程规划规范GB50381-2000 1.3设计任务和范围 (1)收集相关资料,确定废水水量水质及其变化特征和处理要求; (2)对废水处理工艺方案进行分析比较,提出适宜的处理工艺方案和工艺流程; (3)确定为满足废水排放要求而所需达到的处理程度; (4)结合水质水量特征,通过经济技术分析比较,确定各处理构筑物的型式; (5)进行全面的处理工艺设计计算,确定各构筑物尺寸和设备选型; (6)进行废水处理站平面布置及主要管道的布置和高程计算; (7)进行工程概预算,说明废水处理站的启动运行和运行管理技术要求 2 原水水量与水质和处理要求: 2.1 原水水量与水质 一期工程: Q=36000m3/d

MBR污水处理工艺介绍

MBR污水处理工艺介绍 MBR污水处理设备取代了传统工艺中的二沉池,它可以高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量,工艺剩余污泥少,极有效地去除氨氮,出水悬浮物和浊度接近于零,出水中细菌和病毒被大幅度去除,能耗低,占地面积小。 污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器,通过PLC控制器开启曝气机充氧,生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元,浓水返回调节池,膜分离的水经过快速混合法氯化消毒(次氯酸钠、、氯片)后,进入中水贮水池。 反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗,反冲污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时,关闭进水阀和污水循环阀,打开药洗阀和药剂循环阀,启动药液循环泵,进行化学清洗操作。 膜生物处理技术应用于废水再生利用方面,具有以下几个特点: (1)能高效地进行固液分离,将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单,占地面积小,出水水质好,一般不须经三级处理即可回用。 (2)可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大的缩短,生物反应器的占地面积相应减少。 (3)由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的

细菌(硝化细菌等)的生长,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。 (4)使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解。 (5)膜处理技术与其它的过滤分离技术一样,在长期的运转过程中,膜作为一种过滤介质堵塞,膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降,维持MBR系统的有效使用寿命。 (6)MBR技术应用在城市污水处理中,由于其工艺简单,操作方便,可以实现全自动运行管理。

MBR污水处理工艺设计方案设计

MBR污水处理工艺设计 一、课程设计题目 度假村污水处理工程设计 二、课程设计的原始资料 1、污水水量、水质 (1)设计规模 某度假村管理人员共有200人,另有大量外来人员和游客,由于旅游区污水水量季节性变化大,初步统计高峰期水量约为300m3/d,旅游淡季水量低于70m3/d,常年水量为100—150m3/d,自行确定设计水量。 (2)进水水质 处理的对象为餐饮废水和居民区生活污水。进水水质: 项目COD BOD5SS pH NH3-N TP 含量/(mg/L) 150-250 90-150 200-240 7.0-7.5 35-55 4-5 2、污水处理要求 污水处理后水质应优于《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002) 项目BOD5SS pH NH3-N TP 含量/(mg/L) 6 10 6.0-9.0 5 0.5 3、处理工艺 污水拟采用MBR工艺处理 4、气象资料 常年主导风向为西南风 5、污水排水接纳河流资料 该污水处理设施的出水需要回用于度假村内景观湖泊,最高水位为103米,常年水位为100米,枯水位为98米 6、厂址及场地现状 进入该污水处理设施污水管端点的地面标高为109米

三、工艺流程图 图1 工艺流程图 四、参考资料 1.《水污染控制工程》教材 2. 《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002) 3.《给排水设计手册》 4、《给水排水快速设计手册》 5.《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) 6.《MBR设计手册》 7.《膜生物反应器——在污水处理中的研究和应用》顾国维、何义亮编著8.《简明管道工手册》第2版 五、细格栅的工艺设计 1.细格栅设计参数 (1)栅前水深h=0.1m; (2)过栅流速v=0.6m/s; (3)格栅间隙b 细=0.005m; (4)栅条宽度s=0.01m; (5)格栅安装倾角α=60?。 2.细格栅的设计计算 本设计选用两细格栅,一用一备 1)栅条间隙数:

MBR污水处理工艺方案设计

M B R污水处理工艺方案 设计 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

MBR污水处理工艺设计 一、课程设计题目 度假村污水处理工程设计 二、课程设计的原始资料 1、污水水量、水质 (1)设计规模 某度假村管理人员共有200人,另有大量外来人员和游客,由于旅游区污水水量季节性变化大,初步统计高峰期水量约为300m3/d,旅游淡季水量低于70m3/d,常年水量为100—150m3/d,自行确定设计水量。 (2)进水水质 处理的对象为餐饮废水和居民区生活污水。进水水质: 、污水处理要求 污水处理后水质应优于《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002) 、处理工艺 污水拟采用MBR工艺处理 4、气象资料 常年主导风向为西南风 5、污水排水接纳河流资料

该污水处理设施的出水需要回用于度假村内景观湖泊,最高水位为103米,常年水位为100米,枯水位为98米 6、厂址及场地现状 进入该污水处理设施污水管端点的地面标高为109米 三、工艺流程图 图1 工艺流程图 四、参考资料 1.《水污染控制工程》教材 2. 《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002) 3.《给排水设计手册》 4、《给水排水快速设计手册》 5.《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) 6.《MBR设计手册》 7.《膜生物反应器——在污水处理中的研究和应用》顾国维、何义亮编着 8.《简明管道工手册》第2版 五、细格栅的工艺设计 1.细格栅设计参数 (1)栅前水深h=0.1m; (2)过栅流速v=0.6m/s; (3)格栅间隙b 细=0.005m; (4)栅条宽度 s=0.01m; (5)格栅安装倾角α=60。

(完整版)a2o工艺污水处理厂毕业设计说明书1

污水处理A2\O工艺 摘要 本次毕业设计的题目为新建城市污水处理厂设计(15万m3天)工艺。主要任务是完成个该地区污水的处理设计。 其中初步设计要完成设计说明书一份、污水处理厂总平面图一张及污水处理厂污水与污泥高程图一张;单项处理构筑物施工图设计中,主要是完成平面图和剖面图及部分大样图。 该污水处理厂工程,规模为15万吨日。 A2O工艺的生物处理部分由厌氧池、缺氧池和好氧池组成。厌氧池主要功能是释放磷,同时部分有机物进行氨化。缺氧池的主要功能是脱氮。好氧池是多功能的,能够去除BOD、硝化和吸收磷。 该污水厂的污水处理流程为:从泵房到沉砂池,进入反应池,进入辐流式二次沉淀池,再进入清水池,最后出水;污泥的流程为:从反应池排出的剩余污泥进入集泥配水井,再由污水泵送入浓缩池,再进入消化池,最后进入脱水机房脱水,最后外运处置。 关键词:A2O;同步脱氮除磷;设计说明书

Abstract The topic of this graduate design is about the design of the sewage disposal plant in the area of a City. The technics of the plant is the Anaerobic-Anoxic-Oxic. The main task is the primary design of the plant . The task of the primary design is that a design book、a plan of the plant、the the single disposal build design ,the plane drawing、the plan and some part magnifying drawings of the Anaerobic-Anoxic- Oxic. The construction of this plant is 160000 tones a day. T-oxidize ditch and unoxidize pool are two important part and water flows into three ditchs in turn, also T-oxidize ditch plays the role of secondary settling. The unoxidize pond release phosphorus. Along with aeration distance, the dissolved oxygen density reduces. This make oxidize area and unoxdize area present in ture. Namely appears the nitration and the counter- nitration process in succession , get the result of denitrogenation. At the same time the fine oxygen district absorbs the phosphorus, get the result of getting rid of phosphorus. The process of the sewage in the plant is that: The sewage runs from pump tank, enters disinfection pond, then enters calculation trough ,at last lets out. The process of the sludge is that: Surplus sludge from the sedimentation tank enters concentration pond, enters digestion pond , enters automatically translated text: then enters automatically translated text:, at last it is carried out of the plant. Key words:The Anaerobic-Anoxic-Oxic; Taking off the nitrogen and the phosphorus; Automatically translated text.

150吨AO+MBR污水处理方案

中水回用工程 设 计 方 案 有限公司 2014年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、设计标准及规范 (1) 三、设计原则 (1) 四、设计范围 (2) 五、设计条件 (2) 5.1进水水量、水质 (2) 5.2.、出水水量、水质 (2) 六、工艺流程及说明 (2) 6.1工艺流程图 (2) 6.2工艺流程说明 (3) 6.3技术(设备)特点 (3) 七、各处理单元功能及技术参数 (10) 7.1调节池 (10) 7.2缺氧池 (11) 7.3好氧池 (12) 7.4MBR膜池 (12) 7.5消毒渠 (15) 7.6清水池 (16) 7.7污泥池 (17) 7.8设备间 (17) 八、运行费用 (17) 九、工程预算 (18) 10.1构筑物一览表 (18) 10.2设备一览表 (18) 十、处理效果、效益分析 (20) 10.1处理效果分析 (20) 10.2环境效益和影响分析 (20)

十一、售后服务 (20)

一、工程概况 本项目排污水水源为办公楼的综合生活污水处理新增项目。原排污管网经化粪池处理后直接接入市政管网。园区绿化面积大,对绿化用水的需求量大,而生活污水经处理后可满足绿化喷灌的需求,院区决定对生活污水进行处理用于绿化,达到节水的目的。中水处理站的设置既可减少院区污染物的排放,又可减少对市政给水的需求,从而达到环境效益和经济效益的双赢。 二、设计标准及规范 《室外排水设计规范》(GBJ14-87) 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 《污水再生利用工程设计规范》(GB/T50335-2002) 《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-95) 《建筑结构荷载设计规范》(GBJ9-87) 《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84) 《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85) 《工业与民用供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-95) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50060-92) 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(CJ3025-93) 《城镇污水处理厂附属建筑和设备设计标准》(CJJ31-89) 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 膜生物反应器相关技术规程 三、设计原则 采用技术先进,运行可靠,操作管理简单,适用于项目的工艺,使先进性和可靠性有机地结合起来。 采用目前国内成熟先进技术,尽量降低工程投资和运行费用。 平面布置和工程设计时,布局力求合理、通畅尽量节省占地。 污水处理设施应尽量使操作运行与维护管理简单方便。为确保工程的可

MBR工艺设计(DOC)

目录 一、概述 2 1、工程概况 2、设计依据 3、设计、施工范围及服务 4、设计原则 二、污水水质、水量及排放标准 3 1、设计水量 2、设计进水水质 3、排放出水标准 三、处理工艺流程 4 四、方案设计 6 1、单元设备 2、主要构筑物及设备 3、工艺布置 4、电器控制 5、防腐措施 6、通风排气 7、噪声控制 8、污泥处置

五、人员编制与运行管理11 六、处理效果预测11 1、主要指标处理效果预测 2、环境效益 七、主要技术经济指标12 1、电器功率配套 2、主要技术经济指标 八、建议13 九、报价14 十、附图附页 一、概述 1、工程概况 医疗区、生活区汇总排放的污水处理采用先进的膜处理方法-MBR处理工艺,再经过消毒后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》 (GB/T18920-2002)标准后部分回用于洒水和绿化,部分排入水体。 生活污水回用处理设备主要材质为碳钢(Q235A),设备设置自动控制功能,采用PLC独立工作,正常工作时为全自动控制,必要时可切换为手动控制工作。 2、设计依据 1、用户提供的环评报告及环保局的有关文件; 2、《生活杂用水水质标准》CJ 25.1-89

3、《国家污水综合排放标准》GB8978/1996; 4、《室外排水设计规范》GBJ14-87; 5、《建筑给排水设计规范》GBJ15-88; 6、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90; 7、《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005 8、《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2002 9、医院污水处理技术指南、给水排水工程建设有关技术规范; 10、我公司完成同类工程所积累的实际技术参数和经验。 3、设计、施工范围及服务 (1) 设计范围 本工程的设计范围为:污水处理站的工艺、设备、电气与自控、通风等专业的全部内容。 (2) 施工范围及服务 a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工。 b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工。 c、总电源由业主负责接至控制柜。 d、污水处理设备及设备内的配件均由我公司负责提供。 e、我公司负责污水处理站内的全部安装工作。包括污水处理设备内的电器接线。 f、我公司负责污水处理设备的调试,直至合格。 g、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程,同时做有关运行记录。为今后的设备维护、保养,提供有力的技术保障。 4、设计原则 1、采用先进的膜生物反应器污水处理工艺,确保处理出水的各项指标达到排放要求。 2、污水处理站的污水为医院综合排放水,对所排放的污水须经预处理,且达到污水处理站的进水要求后,才能纳入污水处理系统。 a、污水处理站既便于操作管理、设备维护,同时又减少对周围环境的影响。 b、污水处理设施在运行上有较大的灵活性和可调性,以适应水质、水量的变化,同时力求污水处理站占地面积小,工程投资省,运行能耗低,处理费用少。

污水处理厂设计说明书

污水处理厂设计说明书

前 言 伴随着中国城市化进程的加快,中国必须提高环保意识,逐步扭转社会发展进步与保护环境之间的矛盾,努力构建社会主义和谐社会。 现有自贡市大山铺镇为缓解城市发展与环境污染之间的矛盾,改善居民生活环境,提高城市形象,改善投资环境,需要设计一套城市排水系统,完善城市排水管网体系,将城市生活污水与工业废水集中至污水厂处理。 经过对该城市地形、道路分析,本工程采用分流制排水体制;对该市污水水质水量以及相应的出水标准的分析,采用SBR 工艺对污水进行生化处理,可以同步实现去除BOD 、脱氮、除磷。水厂来水水质为:BOD 5=150~230 mg/L ,COD Cr =250~350 mg/L ,SS=200~350mg/L ,NH 3-N=20~40mg/L ,总磷 =3.2~4.3mg/L ,TN=35~50mg/L ,pH=6.5~8.0,水温12~28℃。经城市污水处理厂处理之后要求出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级标准的B 标准要求如下:CODcr ≤60 mg/L 、BOD5≤20mg/L 、SS ≤20 mg/L 、NH 3-N ≤8mg/L 、TN ≤20mg/L 、TP ≤1.0 mg/L 。污水处理过程 包括:污水总泵站——格栅——沉砂池——初沉池——SBR 生化池——消毒接触池——巴氏计量槽。污泥处理过程包括:浓缩池——贮泥池——消化池——脱水间。由于在浓缩池、贮泥池、消化池中污泥的停留时间过长,上清液中含有大量的磷,故而需要将上清液加以处理。处理后的上清液回流至泵站,产生的泥渣作为生活垃圾卫生填埋或则用作农用肥。 关键字:分流制、污水处理;SBR ;脱氮

吨每天MBR生活污水处理实施方案

吨每天MBR生活污水处理方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

500吨/天生活污水处理 设 计 方 案 日期:2012年11月1日

目录 一、工程概况 (2) 二、设计标准及规范 (2) 三、设计原则 (2) 四、设计范围 (3) 五、设计条件 (3) 5.1进水水量、水质 (3) 5.2.、出水水量、水质 (3) 六、工艺流程及说明 (4) 6.1工艺流程图 (4) 6.2工艺流程说明 (4) 6.3技术(设备)特点 (4) 七、各处理单元功能及技术参数 (10) 7.1调节池 (10) 7.2缺氧池 (11) 7.3MBR膜池 (12) 7.4清水池......................................... 错误!未定义书签。 7.5污泥池......................................... 错误!未定义书签。 7.6设备房 (14) 八、运行费用 (15) 8.1电力消耗 (15) 8.2运行成本分析 (15) 九、控制系统 (16) 十、工程预算 (16) 10.1土建投资 (16) 10.2设备投资 (16)

十一、处理效果、效益分析 (18) 11.1处理效果分析 (18) 11.2环境效益和影响分析 (18) 十二、售后服务 (19) 一、工程概况 略 二、设计标准及规范 《室外排水设计规范》(GBJ14-87) 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 《污水再生利用工程设计规范》 (GB/T50335-2002) 《工业建筑防腐蚀设计规范》 (GB50046-95) 《建筑结构荷载设计规范》(GBJ9-87) 《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84) 《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85) 《工业与民用供配电系统设计规范》 (GB50052-95) 《低压配电装置及线路设计规范》 (GB50054-95) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50060-92) 《通用用电设备配电设计规范》 (GB50055-93) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(CJ3025-93) 《城镇污水处理厂附属建筑和设备设计标准》(CJJ31-89) 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 膜生物反应器相关技术规程 三、设计原则 采用技术先进,运行可靠,操作管理简单,适用于当地区的工艺,使先进性和可靠性有机地结合起来。 采用目前国内成熟先进技术,尽量降低工程投资和运行费用。 平面布置和工程设计时,布局力求合理、通畅尽量节省占地。 污水处理设施应尽量使操作运行与维护管理简单方便。为确保工程的可

污水处理厂设计计算

} 某污水处理厂设计说明书 计算依据 1、工程概况 该城市污水处理厂服务面积为,近期(2000年)规划人口10万人,远期(2020年)规划人口万人。 2、水质计算依据 A.根据《室外排水设计规范》,生活污水水质指标为: COD Cr 60g/人d BOD5 30g/人d — B.工业污染源,拟定为 COD Cr 500 mg/L BOD5 200 mg/L C.氨氮根据经验值确定为30 mg/L 3、水量数据计算依据: A.生活污水按人均生活污水排放量300L/人·d; B.生产废水量近期×104m3/d,远期×104m3/d考虑; C.公用建筑废水量排放系数近期按,远期考虑; , D.处理厂处理系数按近期,远期考虑。 4、出水水质 根据该厂城镇环保规划,污水处理厂出水进入水体水质按照国家三类水体标准控制,同时执行国家关于污水排放的规范和标准,拟定出水水质指标为: COD Cr 100mg/L

BOD5 30mg/L SS 30mg/L NH3-N 10mg/L 污水量的确定 ¥ 1、综合生活污水 近期综合生活污水 远期综合生活污水 2、工业污水 近期工业污水 远期工业污水 3、进水口混合污水量 处理厂处理系数按近期,远期考虑,由于工业废水必须完全去除,所以不考虑其处理系数。& 近期混合总污水量 取 远期混合总污水量 取 4、污水厂最大设计水量的计算

近期; ,取日变化系数;时变化系数; 。 ; 远期; ,取日变化系数;时变化系数; 。 拟订该城市污水处理厂的最大设计水量为 污水水质的确定 近期取 取 /

远期取 取 则根据以上计算以及经验值确定污水厂的设计处理水质为: ,, ,, 考虑远期发展问题,结合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),处理水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准(B)排放要求。 拟定出水水质指标为: 表1-1 进出水水质一览表 基本控制项目一级标准(B)进水水质去除率 % 序号 % 1COD80· 325 2BOD20150% 3` 20300% SS 4氨氮8[1]30、 % 5T-N204050% 6T-P) 350% 7pH6~97~8 ' 注:[1]取水温>12℃的控制指标8,水温≤12℃的控制指标15。 [2]基本控制项目单位为mg/L,PH除外。

mbr生活污水处理工艺

mbr生活污水处理工艺 发布时间:2020-07-08 江西科丰环保有限公司 mbr生活污水处理工艺的详细资料: mbr生活污水处理工艺将污水中有机氮转化为氨氮,同时利用有机碳源作为电子供体,将NO2--N、NO3--N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以MBR膜池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续生化池的有机负荷,以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度有机物,完成反硝化作用,zui终消除氮的富营养化污染。经过MBR膜池的生化作用,污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在,为使有机物进一步氧化分解,同时在碳化作用趋于完全的情况下,硝化作用能顺利进行,生活污水处理设备特设置生化池. mbr生活污水处理工艺经过上述工艺比较,本污水主要工艺过程设计如下:生活污水通过格栅拦污后直接进入调节池,设置调节池的目的是调节污水的水量和水质,为防止悬浮物在调节池内沉淀,在调节池底布有穿孔曝气管,并采用间隙曝气。 mbr生活污水处理工艺将污水中有机氮转化为氨氮,同时利用有机碳源作为电子供体,将NO2--N、NO3--N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以MBR膜池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续生化池的有机负荷,以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度有机物,完成反硝化作用,zui终消除氮的富营养化污染。

经过MBR膜池的生化作用,污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在,为使有机物进一步氧化分解,同时在碳化作用趋于完全的情况下,硝化作用能顺利进行,特设置生化池。污水中有机成份较高,BOD5/CODcr=0.4以上,可生化性好,因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是zui经济的。由于污水中氨氮及有机物含量较高,特别是有机氮,在生物降解有机物时,有机氮会以氨氮形式表现出来,氨氮也是一个重要的污染控制指标,因此污水处理采用缺氧好氧膜生物接触氧化工艺,即生化池需分为MBR膜。调节池内污水采用污水提升泵提升至MBR膜生化池,进行生化处理。在膜池内,由于污水中有机物浓度较高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物. mbr生活污水处理工艺膜池出水自流进入膜池,膜生化池的处理依靠自养型细菌(硝化菌)完成,它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源,将污水中的氨氮转化为NO2--N、NO3--N。膜池出水一部分进入沉淀池进行沉淀,另一部分回流至生化池进行内循环,以达到反硝化的目的。在膜池和生化池中均安装有填料,整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在MBR膜池内溶解氧控制在0.5mg/l左右;在生化池内溶解氧控制在2~4mg/l以上,气水比15∶1; 主要经营我公司专注于mbr生活污水处理工艺,MBR污水处理设备、一体化污水处理设备、地埋污水处理设备、兼氧污水处理设备等水处理设备。主要用于处理生活污水和医疗污水等综合性污水。1. 污水处理设备可根据甲方要求加工定制2. 我们可以根据污水性质和水量设计方案和图纸。设备价格合适,质量保证,欢迎您的咨!。

150吨每天辣椒清洗废水处理设计方案.

150吨/天辣椒清洗废水处理 设 计 方 案

日期:2014年1月23日 目录 一、工程概况 (2) 二、设计标准及规范 (2) 三、设计原则 (3) 四、设计范围 (3) 五、设计条件 (4) 5.1进水水量、水质 (4) 5.2出水水量、水质 (4) 六、工艺流程及说明 (5) 6.1工艺流程图 (5) 6.2工艺流程说明 (5) 6.3技术(设备)特点 (6) 七、各处理单元功能及技术参数 (12) 7.1调节池 (12) 7.2缺氧池 (13) 7.3MBR膜池 (14) 7.4消毒池 (18) 7.5设备间 (19) 八、运行费用 (19) 8.1电力消耗 (19) 8.2运行成本分析 (19)

九、电气控制系统 (20) 9.1、控制概述 (20) 9.2控制要求 (21) 十、工程预算 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 10.1土建投资................................................................................... 错误!未定义书签。 10.2设备投资................................................................................... 错误!未定义书签。 十一、处理效果、效益分析 (22) 11.1处理效果分析 (22) 11.2环境效益和影响分析 (22) 十二、售后服务 (22) 一、工程概况 略。 二、设计标准及规范 《室外排水设计规范》(GBJ14-87) 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 《污水再生利用工程设计规范》(GB/T50335-2002) 《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-95) 《建筑结构荷载设计规范》(GBJ9-87) 《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84) 《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85) 《工业与民用供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-95)

污水处理厂毕业设计说明书

毕业设计说明书 题目:达州市某污水处理厂工艺设计学院(直属系): 年级、专业: 姓名: 学号: 指导教师: 完成时间:

摘要....................................................................................................................... 错误!未定义书签。引言.. (5) 1设计总则 (5) 1.1设计范围 (5) 1.2设计依据 (6) 1.3设计原则 (6) 2工程概况 (6) 2.1地理位置 (7) 2.2自然条件 (7) 2.3设计规模 (7) 2.4设计进出水水质 (7) 3工艺的比选 (8) 3.1污水特点 (8) 3.2工艺选择 (8) 3.3 处理工艺流程 (14) 4工艺设计计算 (14) 4.1 设计流量的计算 (14) 4.2 中格栅 (15) 4.3 集水池提升泵房 (18) 4.4 细格栅 (20) 4.5 沉砂池 (22) 4.6 A2O池 (25)

4.8 往复式隔板絮凝池 (38) 4.9 普通快滤池 (42) 4.10 消毒池 (45) 4.11污泥泵房 (46) 4.12 污泥处理设计 (47) 4.13 加药间 (50) 5其他辅助构筑物 (51) 6 污水处理厂平面布置 (51) 6.1平面布置原则 (51) 6.2具体平面布置 (53) 7 污水处理厂高程布置 (55) 7.1 各构筑物水头损失h g (55) 7.2污水高程布置 (55) 7.4 污泥高程布置 (59) 7.5各构筑物标高 (60) 8建设投资概算 (61) 8.1主要设备报价清单 (61) 8.2工程总投资 (64) 8 组织管理 (64) 8.1 组织机构和定员 (64) 8.2 建设进度 (65) 9运行成本、环境效益分析 (65)

mbr污水处理工艺

m b r污水处理工艺 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

MBR污水处理工艺简介 一、工艺简介 在污水处理,水资源再利用领域,MBR又称膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor),是一种由活性污泥法与膜分离技术相结合的新型水处理技术。膜的种类繁多,按分离机理进行分类,有反应膜、离子交换膜、渗透膜等;按膜的性质分类,有天然膜(生物膜)和合成膜(有机膜和无机膜) ;按膜的结构型式分类,有平板型、管型、螺旋型及中空纤维型等。 二、工艺的组成 膜- 生物反应器主要由膜分离组件及生物反应器两部分组成。通常提到的膜 - 生物反应器实际上是三类反应器的总称: ①曝气膜 - 生物反应器(Aeration Membrane Bioreactor, AMBR) ; ②萃取膜 - 生物反应器( ExtractiveMembrane Bioreactor, EMBR ); ③固液分离型膜 - 生物反应器( Solid/Liquid SeparationMembrane Bioreactor, SLSMBR, 简称 MBR )。 1、曝气膜-生物反应器 曝气膜 -生物反应器最早见于等 1988年报道,采用透气性致密膜(如硅橡胶膜)或微孔膜(如疏水性聚合膜),以板式或中空纤维式组件,在保持气体分压低于泡点( Bubble Point)情况下,可实现向生物反应器的无泡曝气。该工艺的特点是提高了接触时间和传氧效率,有利于曝气工艺的控制,不受传统曝气中气泡大小和停留时间的因素的影响。如图[1] 所示。 2、萃取膜-生物反应器 萃取膜 - 生物反应器又称为 EMBR (Extractive Membrane Bioreactor)。因为高酸碱度或对生物有毒物质的存在,某些工业废水不宜采用与微生物直接接触的方法处理;当废水中含挥发性有毒物质时,若采用传统的过程,污染物容易随曝气气流挥发,发生气提现象,不仅处理效果很不稳定,还会造成大气污染。为了解决这些技术难题,英国学者Livingston研究开发了 EMB 。废水与活性污泥被膜隔开来,废水在膜内流动,而含某种专性细菌的活性污泥在膜外流动,废水与微生物不直接接触,有机污染物可以被另一侧的微生物降解。由于萃取膜两侧的生物反应器单元和废水循环单元是各自独立,各单元水流相互影响不大,生物反应器中营养物质和微生物生存条件不受废水水质的影响,使水处理效果稳定。系统的运行条件如 HRT 和 SRT 可分别控制在最优的范围,维持最大的污染物降解速率。

吨MBR污水处理方案

吨M B R污水处理方案公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

中水回用工程 设 计 方 案 有限公司 2014年十月

目录

一、工程概况 本项目排污水水源为办公楼的综合生活污水处理新增项目。原排污管网经化粪池处理后直接接入市政管网。园区绿化面积大,对绿化用水的需求量大,而生活污水经处理后可满足绿化喷灌的需求,院区决定对生活污水进行处理用于绿化,达到节水的目的。中水处理站的设置既可减少院区污染物的排放,又可减少对市政给水的需求,从而达到环境效益和经济效益的双赢。 二、设计标准及规范 《室外排水设计规范》 (GBJ14-87) 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 《污水再生利用工程设计规范》 (GB/T50335-2002)《工业建筑防腐蚀设计规范》 (GB50046-95) 《建筑结构荷载设计规范》(GBJ9-87) 《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84) 《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85) 《工业与民用供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-95) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50060-92) 《通用用电设备配电设计规范》 (GB50055-93) 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(CJ3025-93)《城镇污水处理厂附属建筑和设备设计标准》(CJJ31-89) 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 膜生物反应器相关技术规程

三、设计原则 采用技术先进,运行可靠,操作管理简单,适用于项目的工艺,使先进性和可靠性有机地结合起来。 采用目前国内成熟先进技术,尽量降低工程投资和运行费用。 平面布置和工程设计时,布局力求合理、通畅尽量节省占地。 污水处理设施应尽量使操作运行与维护管理简单方便。为确保工程的可靠性及有效性,提高自动化水平,降低运行费用,减少日常维护检修工作量,改善工人操作条件。采用现代化技术手段,实现自动化控制和管理,做到技术可靠、经济合理。 尽量减少废水提升高度和提升次数,以节约能源。 四、设计范围 本设计主要对污水处理工艺流程、处理构筑物及相关设备进行设计。 五、设计条件 5.1进水水量、水质 根据业主提供的基础数据,污水水量为150m3/d,计7 m3/h,污水由洗漱水、冲厕水等组成,其水质为典型的生活污水,进水水质根据经验按下表设计。 表1:进水水质单位:mg/L 出水达到生活杂用水水质标准(见表2)

MBR污水处理工艺设计说明书

MBR亏水处理工艺设计 一、课程设计题目 度假村污水处理工程设计 二、课程设计的原始资料 1、污水水量、水质 (1)设计规模 某度假村管理人员共有200人,另有大量外来人员和游客,由于旅游区污水水量季节性变化大,初步统计高峰期水量约为300m3/d,旅游淡季水量低于 70m3/d,常年水量为100—150m3/d,自行确定设计水量。 (2)进水水质 处理的对象为餐饮废水和居民区生活污水。进水水质: 2、污水处理要求 污水处理后水质应优于《城市污水再生利用景观环境用水水质》 (GB18921-2002 3、处理工艺 污水拟采用MBRT艺处理 4、气象资料 常年主导风向为西南风 5、污水排水接纳河流资料 该污水处理设施的出水需要回用于度假村内景观湖泊,最高水位为103 米, 常年水位为100米,枯水位为98米 6厂址及场地现状

进入该污水处理设施污水管端点的地面标高为109米 三、工艺流程图 图1工艺流程图 四、参考资料 1. 《水污染控制工程》教材 2. 《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002 3?《给排水设计手册》 4、《给水排水快速设计手册》 5 ?《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002 6. 《MBR设计手册》 7 ?《膜生物反应器一一在污水处理中的研究和应用》顾国维、何义亮编著 8 ?《简明管道工手册》第2版 五、细格栅的工艺设计 1. 细格栅设计参数 ⑴栅前水深h=0.1m; (2) 过栅流速v=0.6m/s; (3) 格栅间隙b细=0.005m; (4) 栅条宽度s=0.01m; (5) 格栅安装倾角a =6?。 2. 细格栅的设计计算 本设计选用两细格栅,一用一备 1)栅条间隙数:

城市污水处理厂课程设计说明书

城市污水处理厂课程设计说明书 2012年10月1号 目录 第一章总论 (4) 1.1设计任务与内容 (4) 1.2设计原始资料 (6)

1.3设计水量及水质 (7) 1.4设计人口及当量人口的计算 (10) 1.5 污水处理程度 (11) 1.6 处理方法及流程 (12) 第二章进水泵站 (13) 2.1 泵站特点及布置形式 (13) 2.2 污水泵站设计计算 (13) 第三章一级处理构筑物 (20) 3.1 格栅 (20) 3.2 沉砂池 (24) 3.3 初次沉淀池 (29) 第四章二级处理构筑物 (33) 4.1 曝气池 (33) 4.2 二沉池及污泥回流泵房 (45) 第五章消毒 (49) 5.1 消毒方式 (49) 5.2 液氯消毒的设计计算 (49) 5.3 平流式消毒接触池 (50) 5.4 计量设施 (52) 第六章污泥处理系统 (56) 6.1 污泥处理工艺流程的选择 (56) 6.2 污泥处理 (56)

6.2.1 浓缩池 (56) 6.2.2 消化池 (61) 6.2.3 污泥控制室 (69) 6.2.4 沼气 (70) 6.2.5 贮气柜 (71) 6.2.6 污泥脱水机房 (73) 第七章污水处理厂总体布置 (74) 7.1 污水处理厂平面布置 (74) 7.2 污水处理厂 (77) 第八章劳动定员 (79) 8.1 定员原则 (79) 8.2 确定工作人数 (79) 城市污水厂课程设计说明书 第一章总论 1、设计任务书 1.1、设计任务与内容

1.1.1、设计简介 本设计为给水排水工程专业课程设计,是四年学习的一个重要的实践性环节,本设计题目为: 华北某城市某污水处理厂设计 设计任务是在指导老师的指导下,在规定的时间内进行城市污水处理厂的设计。 1.1.2、设计任务 根据设计任务书所给定的设计资料进行城市污水处理厂设计,完成一份设计说明书,绘制相关图纸,设计内容如下:(1)污水处理程度计算:根据水体要求的处理水质以及当地的具体条件、气候与地形条件等来计算水处理程度。(2)污水处理构筑物计算:确定污水处理工艺流程后选择适宜的各处理构筑物的类型。对所有单体处理构筑物 进行设计计算,包括确定各有关设计参数、负荷、尺 寸。 (3)污泥处理构筑物计算根据原始资料、当地具体情况以及污水性质与成分,选择合适的污泥处理工艺流程, 进行各单元体处理构筑物的设计计算。 (4)平面布置及高程计算:对污水、污泥及水中处理流程要做出较准确的平面布置,进行水力计算与高程计算。(5)污水泵站工艺计算:对污水处理工程的污水泵站进行工艺设计,确定水泵的类型扬程和流量,计算水泵管

相关文档
相关文档 最新文档