文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3000变频说明书

3000变频说明书

3000变频说明书
3000变频说明书

前言

尊敬的用户:

非常感谢您选用西驰CFC系列高性能高集成通用型变频器。

我们相信做出明智选择的您将与信赖西安西驰的所有用户一起见证精彩的改变,享受西安西驰带给您的优质产品和服务。

CFC系列变频器是高性能、多功能、高集成的通用型变频器,它采用模块化的功能设计理念,可专为行业需求提供解决方案,并根据客户的要求进行二次开发。

本手册为CFC系列变频器的使用手册,它将为您提供CFC系列变频器的安装、接线、功能参数、故障处理和维护以及配件选择等相关细则及注意事项。

在使用CFC系列变频器前请仔细阅读本手册,以确保正确使用,不正确的使用可能会发生意想不到的事故。本手册为随机发送附件,务必请您使用后妥善保管,以备今后对变频器进行检修维护。

我们衷心的感谢您对西安西驰的厚爱,并希望您一如既往的支持西安西驰,您对西安西驰的信赖就是我们的动力源泉!我们将继续秉持“主动”、“迅捷”、“创新”的产品理念,为您提供更优质的产品!

本手册内容如有变动,恕不另行通知.

西安西驰电气有限责任公司

XI'AN SPREAD ELECTRIC CO.,LTD.

安 全 事 项

安全信息及其含义

安全指导

运输及安装

◆ 只有经过认证合格的专业人员才可以操作此设备,并在

使用前仔细阅读本手册的安全说明和有关安装、操作和维护的规定。

◆ 本设备带有危险电压,并带有传动机件。如不遵守危险

和警告的规定进行操作,就有可能造成死亡,严重的人身伤害和重大的财产损失。

◆ 即使电源已经切断,本产品直流回路电容器上仍然带有

危险电压,因此在电源关断10分钟后才能打开本设备。

不正确的操作,不遵守有关要求,不采取相应的措施将造成死亡或严重的人身伤害。

不遵守有关要求,不采取相应的措施,就将存在造成死亡或 严重的人身伤害的潜在危险。

不遵守有关要求,不采取相应的措施,就将存在导致财产损失的潜在危险。

安装安全事项

◆确保将产品安装在防火材料上(如金属),以防失火。

◆确保无异物进入产品,如电线碎片、焊锡、锌铁片等,

以防电路短接导致产品烧毁。

◆严禁用潮湿的手进行作业。

◆严禁在电源没有完全断开的情况下进行配线作业。

◆产品在通电运行过程中,请勿打开面盖或进行配线作业,

否则有触电的危险。

◆实施配线、检查等作业时,须在关闭电源10分钟后进行,

否则有触电的危险。

◆搬运时请使用正确的升降工具,防止损伤。

◆本产品叠层数不要高于限定高度。

◆安装在室内、通风良好的场所,一般应垂直安装以确保

最佳的冷却效果。卧式安装时,可能需要加额外的通风装置。

◆环境温度要求在-10~40°C的范围内,如温度超过40°C,

请取下上面面盖,如超过50°C需外部强迫散热或者降额使用。建议用户不要在如此高温的环境中使用本产品,因为这样将会极大降低产品的使用寿命。

◆环境湿度要求低于90%,无水珠凝结。

◆安装在振动小于0.5G的场所,以防坠落损坏。不允许产

品遭受突然的撞击。

报废注意事项

提示◆请勿安装使用元件损坏或缺失的产品,以防发生人身意

外及财产损失。

◆主回路端子与电缆必须牢固连接,否则因接触不良可能

造成产品的损坏。

◆将本产品作为工业废品进行处理。

◆本产品的电解电容焚烧时可能发生爆炸,请妥善处理。

◆键盘等塑胶件在焚烧时会产生有毒气体,请妥善处理。

目录

第一章概述

1.1 开箱检查 (1)

1.2 产品型号说明 (1)

1.3 设备铭牌说明 (1)

1.4 产品各部位名称说明 (2)

1.5 产品系列型号说明 (3)

1.6 产品特点 (4)

1.7 技术指标及规格 (5)

1.8 部件的拆卸和安装 (6)

1.8.1 操作键盘的拆卸和安装 (6)

1.8.2 面盖的拆卸和安装 (8)

1.8.3 操作键盘安装尺寸 (8)

第二章产品的安装及接线

2.1 产品的安装 (11)

2.2 产品的安装尺寸 (11)

2.3 产品的接线 (15)

2.3.1 注意事项 (15)

2.3.2 产品的端子说明及配线 (16)

第三章操作

3.1 操作说明 (25)

3.1.1 键盘说明 (25)

3.1.2 各功能键说明 (26)

3.1.3状态指示灯功能说明 (27)

3.1.4 操作键盘的工作模式及显示状态 (27)

3.1.5 操作键盘的使用 (27)

3.2 简单运转 (29)

第四章参数功能介绍

4.1 监控参数 (30)

4.2系统参数 (30)

4.3 参数功能详细说明 (40)

第五章故障处理和维护

5.1 故障代码及对策 (66)

5.2 异常现象及对策 (67)

5.3 检查与维护注意事项 (68)

5.3.1检查与维护 (68)

5.3.2日常检查项目 (69)

5.3.3定期检查项目 (69)

5.3.4 产品易损件的更换 (70)

5.3.5产品的存贮‥ (71)

5.3.6产品的保修 (72)

第六章选配件

6.1 制动组件 (73)

6.2 远程操作适配器及延长电缆‥ (73)

6.3 RS485接口通讯与通讯协议 (74)

附录 1 RS485通讯协议‥ (75)

附录 2 供水附件的应用 (82)

附录 3 产品保修卡 (86)

第一章 概 述

1.1开箱检查

从包装箱取出设备检查产品外壳是否损坏变形,元件是否有损坏、脱落;观察机箱侧面铭牌的额定值,认真核查该产品是否与您的订货要求一致;装箱单内所列物品是否齐全;若有疑问或产品出现损坏,请立即与供货商联系解决。 1.2产品型号说明

4T0110G/4T0150PC

表示产品无内置制动单元和制动电阻。产品为标准型时,A省略不写。B 表示产品有内置制动单元和制动电阻。

C 表示产品有内置制动单元,但无制动电阻。

电压等级 代号

220V 380V 24电压相数 代号

S T 单相

三相

适配电机功率 代号011011kW

标准区别 代号

C B A 非标准品

标准品

非标准品

产品类型 代号

注塑机专用 通用

风机/水泵

Z

G P

图1-1产品型号说明

1.3设备铭牌说明

在产品箱体的右侧板下方,贴有标示产品型号及额定值的铭牌,铭牌内 容如图1-2所示

图 1-2 产品铭牌

1.4 产品各部位名称说明

固定基板

控制电缆入口串行通信口

主回路端子箱体安装孔

控制端子

输出电缆屏蔽板

键盘连接端口

功率板连接端口主 控 板注塑机专用信号接口板面盖固定孔

输入铜排

主回路入口面盖固定插入孔

变频器铭牌

通风孔

上面盖

下面盖

下面盖安装孔

控制键盘

图 1-3 4T0055G/0075P 以上产品部件名称(金属机壳)

图 1-4 4T0040G/0055P以下产品部件名称(塑胶机壳)

1.5产品系列型号说明

表1-1 产品系列型号

电压等级产品型号适配电机

(KW)

额定输出

电流(A)

单相220V 2S0004G/P 0.4 2.5 2S0007G/P 0.75 4 2S0015G/P 1.5 7.5

三相220V 2T0004G/P 0.4 2.5 2T0007G/P 0.75 4 2T0015G/P 1.5 7.5

三相380V 4T0007G/P 0.75 2.3

4T0015G/P 1.5 3.7

4T0022G/P 2.2 5

4T0040G/P 4.0 8.6

4T0055G/P 5.5 13

4T0075G/P 7.5 17

4T0110G/P/Z 11 25 壳体

操作面板

盖板

控制回路电缆入口

主回路电缆入口

底部安装

控制面板接口

远程线接口

控制回路端子

主回路端子

电压等级产品型号适配电机

(KW)

额定输出

电流(A)

三相380V 4T0150G/P/Z 15 33 4T0185G/P/Z 18.5 39 4T0220G/P/Z 22 45 4T0300G/P/Z 30 60 4T0370G/P/Z 37 75 4T0450G/P/Z 45 90 4T0550G/P/Z 55 110 4T0750G/P/Z 75 153 4T0900G/P 90 185 4T1100G/P 110 226 4T1320G/P 132 268 4T1600G/P 160 326 4T2000G/P 200 408 4T2200G/P 220 415 4T2500G/P 250 480 4T2800G/P 280 550 4T3150G/P 315 600 4T4000G/P 400 750

注:400KW以上机型可以根据客户需要定制

1.6产品特点

1、可以提供行业专用需求解决方案、可以根据要求进行二次开发;

2、运用电机专用控制芯片,采用先进的优化磁通矢量控制算法,运转特性更良好;

3、标准LED键盘,多路监视参数可灵活设定;

4、7路可设定的多功能输入端子,1路多功能开路集电极OC输出(可外接扩展

卡成为继电器输出),2路可编程继电器触点输出;

5、3路模拟信号(0~+10V、-10V~+10V、0~20m A)输入通道,2路电压、电

流可选的模拟信号输出通道;

6、外部端子可选15段速、可编程多段速与摆频运行;

8、标准配置的增强PID调节器,独立的闭环调节参数,方便用户对温度、压力

和流量等进行可靠的闭环控制,供水专用控制器可简化控制系统结构,降低成本;

9、15KW(包括15KW)以下标准内置制动单元(根据需要18.5KW以上也可内置),

能耗制动起始电压和制动动作比率可根据需要灵活调节

10、标准RS485接口可选,轻松实现PLC、工控机等其他工控设备与产品的连

接,也可以实现多台产品连动运行;

11、输入缺相、输出缺相、过流、过载、过压、输出短路等近20多种保护功能,

可实现对产品和电机快速、有效的保护

1.7 技术指标及规格

表1-2 技术指标及规格说明简表

输入能力电压

单相,190 ~ 250VAC (-15% ~ +15%)

三相,330 ~ 460VAC (-15% ~ +15%)频率50 ~ 60HZ(±5%)

输出能力电压

单相,190 ~ 250VAC

三相,330 ~ 460VAC 频率0 ~ 400Hz(±5%)

操作功能

控制方式空间电压矢量PWM调制

过载能力

G型:110% 长期,150% 2分钟,180% 2秒,200%

瞬间保护;

P型:120% 1分钟,150% 2秒,180% 瞬间保护;频率精度

数字设定:最高频率×±0.01%

模拟设定:最高频率×±0.2%

频率分辨率数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%转矩提升

自动转矩提升,根据输出电流自动提升转矩

手动转矩提升,范围:1 ~30%可选

V/F曲线线性曲线,平方曲线,多点自定义曲线

操作功能操作功能

操作方式面板 / 端子 / 通信

频率设定

模拟:0~1A/0~5V/0~10V/0~12V/0~24V

/-10V~+10V/脉冲/面板电位器;数字:

面板数字;脉冲输入:0~50KHZ

定时/计数器内部定时器、计数器各一个,方便系统集成

PID

普通PID

可以方便地构成简易闭环控制系统而不需附加

PID控制器

供水专用

(需附件)

通过附件可以构成最多4泵切换的恒压供水系

统,包括压力上下限报警、压力上下限限制、睡

眠/苏醒、定时供水等多种专用功能

输入信号启动信号正传 / 反转 / 点动

多段速控

制 /摆频

运行

可通过端子设定16段速及摆频运行,有4种多

段加减速时间

故障停止关断输出,可外部故障复位

输出信号运行状态

过载报警、堵转、过电压、欠电压、产品过热/

运行/停止

可编程故

障及模拟

输出

继电器输出250VAC-3A,30VDC-1A;可编程集电极

开路输出/可编程继电器输出;模拟输出(0/2~

10V、两路0/4~20mA、频率1K~20KHZ)监视

输出频率、电压、电流、转速、设定频率、直流

母线电压、PID设定、PID反馈、温度、模拟输

入输出、端子输入状态、运行时间累计、故障代

码等

操作

频率限制、频率跳跃、直流制动、转差补偿、反

转防止、电流限幅、PID控制

保护

产品保护

过电压、欠电压、过电流、输入输出缺相、设备

过热、电机过热、硬件故障、外部设备故障、电

流检测故障、接地故障、通信故障

产品报警过流、过压、过载、

LED显示

实时显示产品的运行状态、各种参数、故障代码

等信息

环境使用场所

室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、易

燃易爆气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐分海拔低于1000米

环境温度-10~+45°C[裸机为-10~+50°C]

湿度20~90%RH,无水珠凝结

振动低于5.9m/sec2(=0.6g)

存储温度-20~+60°C

结构防护等级IP20

冷却方式强制风冷

安装方式壁挂式,落地电控柜式

1.8 部件的拆卸和安装

1.8.1操作键盘的拆卸和安装(如图1-5所示)

1、拆卸:

将中指或食指放入操作键盘上方的手指插入孔,压住顶部弹片之后往外拉,即可卸下键盘。如图 1-5所示

2、安装:

先将操作键盘的底部对接在操作键盘安装槽下方的安装爪上,用中指按住顶部弹片往里推,当听到“咔”的声响后松开中指,此时表示键盘安装完毕。如图

1-6所示。

图1-5 操作键盘拆卸图图1-6 操作键盘安装图

1.8.2面盖的拆卸和安装

1.8.

2.1 5.5KW以上金属外壳机型的面盖拆卸和安装(见图1-7)

1、拆卸:

卸下面盖右侧的手旋螺钉,然后将面盖向左侧翻转90°左右,将面盖上推并卸下面盖。

2、安装:

将面盖左侧的挂钩与机箱左侧上缘的卡口对齐并卡入,然后下拉面盖并向右翻

转,最后用手旋螺钉紧固。

图 1-7 5.5KW以上金属外壳机型面盖的拆卸和安装图(金属机壳)

固定片

卡扣

提手槽

图1-8 4.0KW以下机型操作面盖拆卸图(塑胶机壳)

1.8.

2.2 4.0KW(含)以下塑胶机型操作键盘拆卸和安装(见图1-8)

1、拆卸:

手握机器下面盖两侧(见图示箭头),适当用力向内压并往上拉即可拆卸。

2、安装:

将下面盖前端与两侧的挂钩与机箱内侧卡口对齐并卡入,将下面盖往下压即可。

1.8.3操作键盘安装尺寸

图1-9 B001键盘尺寸图

适用于4T0055G/0075P以上机型(金属机壳)

5

149

22

79.5

13.3

15.4

122

面板正面

面板背面

R11

图1-10 B001键盘托盘尺寸图

适用于4T0055G/0075P 以上机型托盘安装孔(金属机壳) 图1-11 B031键盘尺寸图

适用于4T0040G 以下(含)机型(塑胶机壳)

图1-12 B031键盘托盘尺寸图

适用于4T0040G 以下(含)机型托盘安装孔(塑胶机壳)

第二章 产品的安装及接线

2.1产品的安装

产品安装方式为壁挂式。单台产品的安装间隔及距离要求,如图 2-1所示。两台产品采用上下安装时,中间应采用导流隔板,如图 2-2所示。

10cm以上

8cm以上

CAUTION

DANGER

Do not connect AC power to output terminals UVW.Do not open the cover while power is applied or at least 10 minutes after power has been removed.

Read the user's manual before installing,connecting,operating,servicing,or inspecting the inverter.

Ensure that this manual is made available to the final

user of the inverter.

ENTER

STOP

FWD REV/J

PRO 出风方向10cm以上

导流隔板

8cm以上

图 2-1 安装间距距离图 图 2-2 多台产品的安装图

2.2产品的安装尺寸

图 2-3 产品尺寸图

适用于4T0007G/0015P ~4T0040G/0055P,

◆ 环境温度越高,产品的使用寿命越短。

◆ 如果产品的附近有发热装置,请将它移到尽可能远的地

方。另外,当产品被安装在箱体内时,要充分考虑到垂直度和空间大小,有利于散热。

L3

L1W1

W2H2

2S0007G ~2S0040G 机型

(塑胶机壳)

L 3

L 1

L 2

REV/J

CAUTION

W1

W2DANGER

Do not connect AC power to output terminals UVW.Do not open the cover while power is applied or at least 10 minutes after power has been removed.

Read the user's manual before installing,connecting,operating,servicing,or inspecting the inverter.

Ensure that this manual is made available to the final user of the inverter.

ENTER PRO H2STOP

FWD

H1

A V ALM

R Hz

图 2-6 产品尺寸图

适用于4T0055G/0075P ~4T0900G/1100P 机型

(金属机壳)

PRO ENTER FWD

REV/J

H1

H2W2

L 3

W1

L 1

图 2-7 产品尺寸图

适用于4T1100G/1320P 以上机型(立式柜机)

表2-1 产品安装尺寸表

产品型号 额定电流 (A) L1 mm L2 mm L3 mm W1 mm W2 mm H1 mm H2 mm 安装 mm 重

kg

壳体

类型

2S/4T0015G 6.5 223 \ 234 123 135 157 165 4

3 塑 胶 壳 体

2S/4T0022G 9 4T0022G/P 4.5 4T0040G/P 8

产品型号 额定电流 (A) L1 mm L2 mm L3 mm W1 mm W2 mm H1 mm H2

mm 安装mm 重

kg

4T0055G 13 303 287 320 170 205 188 201 7

7

属 壳 体 4T0075G/P 17 4T0110P 25 4T0110G/Z 25 371 348 385 178 253 213 227 7 12 4T0150G/P/Z 33 4T0185P 37 4T0185G/Z 37 433 412 450 216 286 224 238 9 18 4T0220G/P/Z 45 4T0300P 60 4T0300G/Z 60 478 457 495 250 320 245 258 9 25 4T0370G/P/Z 75 4T0450P 90 4T0450G/Z 90 608 580 628 250 360 274 287 9 35 4T0550G/P/Z 110 4T0750P 150 4T0750G/Z 150 720 690 750 280 440 312 325 10 50 4T0900G/P 180 4T1100P 220 4T1100G 220 258 \ 1066 544 574 379 392 12 110 金 属 壳

4T1320G/P 260 4T1600P 320 4T1600G 320 258 \ 1263 544 574 379 392 12 150 4T1850G/P 370 4T2000G/P 400 4T2500P 500 4T2500G 500

250 \ 1700 553 713 410 423 20 180

雷诺尔JJR软起说明书

JJR系列软起动器用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备……………………………………………………………………………………………使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能……………………………………………………………………………2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装………………………………………………………………………………………………4.电路连接………………………………………………………………………………………… 4.1主回路……………………………………………………………………………………… 4.2控制端子…………………………………………………………………………………… 4.3控制电路端子连接………………………………………………………………………… 4.4主回路连接………………………………………………………………………………… 4.5基本电路框图和端子………………………………………………………………………5.键盘及显示说明…………………………………………………………………………………6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 9.1限流型……………………………………………………………………………………… 9.2电压控制型………………………………………………………………………………… 9.3软停车曲线………………………………………………………………………………… 9.4不同起动方式的电流波形比较……………………………………………………………10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图……………………………………………………………………………JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………

雷诺尔软起动器的参数设置

雷诺尔软起动器的参数设置 洪达化工部分低压柜采用的是上海雷诺尔公司生产的软起动器,主要设置以下参数: 、起始电压(代码 00):设定范围30-80%,出厂值:30%,—般轻负荷设为 30%,重负 荷设为50%,特重负荷设为80%,具体设置根据现场实际情况及个人经验设置。 、保护级别(代码 0C ):设定范围1-5,出厂值:1,这个保护主要用于电机过载保护,电 机过载保护级别共分为 5个级别,设定范围1-5, 2级为标准保护级别,设定为1级对 电机的最快速保护,用户可根据负载轻重的不 同, 设定不同的保护级别。级别越高,适 用的负载就越重。 、负载调节率(代码11):设定范围50-100%,出厂值为100%,在用户选用的软起动额 定参数不与实际电机匹 配时, 为了使保护功能和显示参数的正确, 应该重新设定负载调 节率。 方法一:负载调节率(KT )=实际电机功率( Ps ) % 软起动器功率(Pr ) % 方法二:负载调节率(KT )= 电机的额定电流 % 软起动器的额定电流 ° 举例:电机功率为160KW ,软启动的功率为 200KW ,其负载调节率就是 80%(160/200)。 四、 上升时间(代码 01)设定范围0-100S ,出厂值为10S ,具体设置根据现场实际情况及 个人经验设置。 五、 限制倍数(代码04)设定范围150%-500%,出厂值250%,重载和限流模式有效。 限流倍数= 电机额定电流 X 以几倍的额定电流启动 软起的额定电流 举例:电机的额定电流为 320A ,软启动的额定电流为 400A ,以电机2.5倍的额定电流 启动,其限流倍数就等于 320X2.5/400,为200%。 十一、 故障继电器(代码12)设定范围 以上是雷诺尔软起动器的部分主要参数, 设置参照说明书,根据现场实际情况及个人经验设置。 六、停车时间(代码 02)设定范围 0-60S ,出厂值2S , 0为自由停车 七 、 瞬停设定 (代码 05) 设定范围 0-1, 出厂值0S ,0 :瞬停无 1:瞬停有 八、 起动模式 (代码 08) 设定范围 0-2, 出厂值1 ; 0: 限流1: 电压, 2: 重载 九、 控制方式 (代码 09) 设定范围 0-5, 出厂值0; 0: 键盘1: 外控, 2: 键盘+外控, PC ,4: 键盘+PC 5 : 外控+PC 十、 缺相控制(代码 0A ) 设定范围 0-1, 出厂值1; 0: 缺相无 1:缺相有 3: 0-1,出厂值0,0:常开,1:常闭 (加黑部分为我厂软起动器设置的参数)具体

雷诺尔变频器

电工培训资料(一) 上海雷诺尔变频器(功能使用设置、故障代码及处理方法) 一、控制面板功能说明 1、F UN键;按下FUN键进入设置菜单F00; 2、按住上键或下键翻滚到需要设置的代码; 3、此时在按FUN键确认,进入参数调整到需要的数值; 4、调整完毕后按WR储存键,这时面板显示E2—或YE5—时,新数值写入有效, 显示E┲┲—时新输入数值储存无效; 5、设置完成后按FUN键返回到设置代码,按向下键或向上键到F00,在按FUN 返回到初始菜单; 二、代码功能说明; 1、F00主设定/观测窗口; 2、F01输入频率下限0.00~40.00HZ;出厂值为0HZ,限定开环设定最小值; 3、F02输入频率上限20.00~600.0HZ;出厂值为50.0HZ. 4、F03基本频率26.0~600.0HZ;出厂值为50.0HZ. 5、F04命令模式0-键盘;1-端子正/反转模式;2-备用;3-端子自保持模式;4-RS485 串行口通信模式;出厂值设定为0;自保持模式需要外部辅助端子(X4)配合见F56; 6、F05主设定源选择0-键盘数字给定,1-内部多段速给定,2-端子模拟电压VG 给定(0~10V),3-端子模拟电流Ig(0~20mA)给定,4-端子模拟电流Ig(4~20mA)给定,5-电动电位器给定、相关参数F54,6-RS48串行接口给定,7-复合多段速模式0.10~999.9sec、运行命令及方向由F04决定;出厂值为0; 7、F06第一加速时间0.10~999.9sec,出厂值为5.0sec;△第一加减速参数与第 二加减速参数切换由端子X3选择(见F55); 8、F07第一减速时间0.10~999.9sec,出厂值为5.0sec;△第一加减速参数与第 二加减速参数切换由端子X3选择(见F55); 9、F08弧线时间0.0~50HZ,0.0sec;△第一加减速参数与第二加减速参数切换由 端子X3选择(见F55); 10、F09第二加速时间0.10~999.9sec;5.0sec;△第一加减速参数与第二加减 速参数切换由端子X3选择(见F55); 11、F10第二减速时间0.10~999.9sec;5.0sec;△第一加减速参数与第二加减 速参数切换由端子X3选择(见F55); 12、F11备用0.0~50.0sec;0.0sec; 13、F12备用0.0~50.0sec;0.0sec; 14、F13停机模式0-软停止;1-立即停止; 15、F14再启动模式0-为禁止再启动,1-为安记忆频率及相位跟踪再启动,2- 为按测速频率跟踪再启动,3-按常规上电延时再启动;出厂值为0;跟踪过程中运行信号解除立即停止跟踪此时与F13无关;跟踪有效时将忽略启动直流自动;测速模式必须安装编码器; 16、F15转速跟踪调节时间100~9999ms,出厂值为1000ms; 17、F16转速跟踪电流限制30.0~300.0%;出厂值100.0%; 18、F17自动跟踪调节时间5.0sec~600.0sec,出厂值10.0sec,600.0sec相当 于不解除跟踪;

变频器品牌型号大全

变频器品牌型号 多年收藏整理的变频器说明书,全部为高清PDF版本,有需要的请发邮件到1336102253@https://www.wendangku.net/doc/437795453.html,索取! 说明书部分目录如下: 1.台安(TAIAN)变频器说明书 E2 N2 V2 SV300 N310 S310 EV300 K1/N1 K200/K400 9300JS E2-EN 2.台达(DELTA)变频器说明书 VFD-A VFD-B VFD-E VFD-F VFD-G VFD-L VFD-M VFD-S VFD-V VFD-VE VFD-EL VFD-B/P VFD-VL 3.英威腾(INVT)变频器说明书 G9/P9/GS/GL CHE CHF CHV CHV110 CHV160 CHV180 4.汇菱(HUILING)变频器说明书 H3000 5.信捷(XINJE)变频器说明书 V5/F5 6.凯迪华能变频器说明书 CD2000 7.酷马(QMA)变频器说明书 Q5000 Q7000 Q9000 8.黎升同步控制器说明书 SAD240 SAD280 SAD280i 9.三品(SANPIN)变频器说明书 SKJ SPRQ-333 10.能士(NSA)变频器说明书 NSA20 NSA80 11.台凌(TAILING)变频器说明书 TL80 TL100 TL100H 12.力普变频器说明书 LP100 13.安普(AMPLE)变频器说明书 AMP1000 14.誉强(YUQIANG)变频器说明书 YQ3000-M YQ3000-A YQ3000-G YQ3000-A7(上) A7(中) A7(下) 15.格立特(GREAT)变频器说明书 VF10 VF11 VF15 VC300 VC3100 VC3200

雷诺尔JJR软启动器用户手册

雷诺尔J J R软启动器用户 手册 Final revision on November 26, 2020

JJR系列软起动器用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备…………………………………………………………………………………………… 使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能…………………………………………………………………………… 2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装……………………………………………………………………………………………… 4.电路连接………………………………………………………………………………………… 主回路……………………………………………………………………………………… 控制端子…………………………………………………………………………………… 控制电路端子连接…………………………………………………………………………

主回路连接………………………………………………………………………………… 基本电路框图和端子……………………………………………………………………… 5.键盘及显示说明………………………………………………………………………………… 6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 限流型……………………………………………………………………………………… 电压控制型………………………………………………………………………………… 软停车曲线………………………………………………………………………………… 不同起动方式的电流波形比较…………………………………………………………… 10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图…………………………………………………………………………… JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………

雷诺尔JJR软启动器用户手册完整版

雷诺尔J J R软启动器 用户手册 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

一、变频器外观介绍 上海雷诺尔公司高压变频器柜体,从左到右依次为:旁路柜、变压器柜、功率柜和控制柜,如图1所示。值得注意的是,变频器柜门(安装触摸屏的控制柜柜门除外)在高压上电时严禁打开,否则会有安全隐患并导致变频器停机影响生产。 图1 旁路柜:柜内安装着高压进、出线的隔离刀闸QS1和QS2,如图2所示。其中QS1为单刀单掷变频进线刀闸,QS2为单刀双掷工频、变频出线刀闸。旁路柜柜内为高压环境,请观察带电显示器和电磁锁状态,确保安全后方可打开柜门。 变压器柜:柜内安装移相变压器,输入AC10000V,输出AC720V,用于给功率单元供电。变压器柜柜内为高压环境,打开柜门前,必须确定系统未上高压。 功率柜:柜内安装三层功率单元,每层8只。功率柜内为高压环境,设备带电时严禁打开柜门。 控制柜:柜内为高压变频器的各个控制部件,如图3所示,其重要部件从上到下依次为:主控箱、PLC、继电器、空气开关、端子排、开关电源、UPS。 如图4所示,空气开关从左到右依次为:变压器温控仪开关QF1、变压器柜柜顶风机开关QF2、功率柜柜顶风机开关QF3和控制电源开关QF4。需要注意的是,变频器未上高压时,请确保QF4闭合,变频器高压上电前,请确保上述所有空气开关闭合。另外,UPS电源由QF4提供,无特殊情况请勿断开QF4,如遇QF4断电请关闭UPS,以防UPS长期放电损坏其内部电池。

图2 图3 图4

二、变频器送电运行规程 变频器如需上高压运行投入生产,请按照如下步骤进行安全确认: 1、首先请确认电源进线高压开关柜QF处于断开状态,且小车处于试验位置; 2、请将变频器电源进线刀闸QS1投至变频合闸状态,将工频、变频出线刀闸QS2投至变频合闸状态; 3、在触摸屏上操作:状态监控—PLC状态,各状态应如下图5所示,合闸允许Q0.0为红色,表示变频器允许远方合闸; 4、将QF断路器摇至工作位置,确认安全后进行合闸操作。变频器高压合闸后,四个柜顶风机运行,且变压器温控仪亮起显示变压器三相绕组温度; 5、在触摸屏上操作:状态监控—PLC状态,各状态应如下图6所示,待机状态Q0.2为红色,表示变频器正常,允许启动; 6、此时按照相应操作方式(就地、机旁箱或DCS),先给定相应所需频率,然后点击启动按钮以启动变频器,变频启动后状态如图7所示; 7、变频器运行时,如生产需要停机,不论变频器处于多少频率,仅需点击停止按钮即可。按下停止按钮后,变频器输出频率将缓慢降至0Hz并自动停机。 需注意的是,停机时无需手动将给定频率设为0Hz,更严禁直接断高压电源。 图5

最新雷诺尔JJR2200软启动器用户手册资料

精品文档 JJR系列软起动器 用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备……………………………………………………………………………………………使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能……………………………………………………………………………2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装………………………………………………………………………………………………4.电路连接………………………………………………………………………………………… 4.1主回路……………………………………………………………………………………… 4.2控制端子…………………………………………………………………………………… 4.3控制电路端子连接………………………………………………………………………… 4.4主回路连接………………………………………………………………………………… 4.5基本电路框图和端子………………………………………………………………………5.键盘及显示说明…………………………………………………………………………………6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 9.1限流型……………………………………………………………………………………… 9.2电压控制型………………………………………………………………………………… 9.3软停车曲线………………………………………………………………………………… 9.4不同起动方式的电流波形比较……………………………………………………………10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图……………………………………………………………………………JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………安全注意事项

相关文档