文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020二建机电-重点考点汇总

2020二建机电-重点考点汇总

2020二建机电-重点考点汇总
2020二建机电-重点考点汇总

工业管道工程施工技术

1.工业管道工程包括:热力管道系统;压缩空气、氧气管道系统;油气管道系统;夹套管道系统;长输管道系统;以及其他工艺管道系统等。

2.管道分类:

按材料性质分类:分为金属管道和非金属管道。

按设计压力分级:真空管道、低压管道、中压管道、高压管道和超高压管道。

按输送温度分类:低温管道、常温管道、中温和高温管道。

按输送介质的性质分类:给排水管道、压缩空气管道、燃油管道、剧毒流体管道等。

3.管道工程的施工程序:施工准备→配合土建预留、预埋、测量→管道、支架预制→附件、法兰加工、检验→管段预制→管道安装→管道系统检验→管道系统试验→防腐绝热→系统清→资料汇总、绘制竣工图→竣工验收。

4.长输管道施工流程:测量放线→施工作业带清理、修筑施工运输便道→防腐管运输→加工坡口→再布管→管口准备、管口组对→管道组对焊接→焊口检验→热收缩套(带)补口→管沟开挖→管道下沟→管口组对、管道焊接→焊口检验→清管及试压→管沟回填→地貌恢复。

5.埋地管道施工流程:办理动土手续→按图测量、放线、打桩→挖管沟→沟底垫层处理→复测标高→管道预制、防腐→下管找正管口连接→部分覆土回填→试压前检查→分段系统试验→隐蔽前检查→回填土→系统最终水压试验。

6.管道与大型设备或动力设备连接,无论是焊接还是法兰连接,都应采用无应力配管。其固定焊口应远离机器。如:管道与机械设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求。管道与机械设备最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视机器位移。管道经试压、吹扫合格后,应对该管道与机器的接口进行复位检验。管道安装合格后,不得承受设计以外的附加载荷。

7.橡胶、塑料、玻璃钢、涂料等衬里的管道组成件,应存放在温度为5~400C 的室内,并应避免阳光和热源的辐射。

8.阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向;检查阀门填料,其压盖螺栓应留有调节裕量。当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时,阀门不得关闭,焊缝底层宜采用氩弧焊。安全阀应垂直安装

9.支、吊架安装应平整牢固,与管子接触应紧密。固定支架应按设计文件要求或标准图安装,并应在补偿器预拉伸之前固定。

10.无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。有热位移的管道,吊点应设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。

11.弹簧支、吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记录。

12.有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。如:每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。管道系统的对地电阻值超过100Ω时,应设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。有静电接地要求的钛管道及不锈钢管道,导线跨接或接地引线不得与钛管道及不锈钢管道直接连接,应采用钛板及不锈钢板过渡。

13.根据管道系统不同的使用要求,试验的类型主要有:压力试验、真空度试验、泄漏性试验等。

14.压力试验:检验管道系统的强度和严密性。以液体或气体为试验介质,对管道系统逐步加压,达到规定的试验压力,以检验管道系统的强度和严密性。如:某输水管线全长16000m,整个管道为双管同槽敷设。试压采用注水法,压力为1.0MPa,分段长度原则上不大于lkm。

15.压力试验实施要点:管道与设备作为一个系统进行试验时,当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。

16.以气体为介质的压力试验(气压)实施要点:承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。管道的设计压力大于0.6MPa时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体进行压力试验,试验前,必须用压力为0.2MPa的空气进行预试验。气压试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,应对系统进行检查,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,升至试验压力后,再将压力降至设计压力。以发泡剂检验不泄漏为合格。

17.真空度试验:检验管道系统的严密性。真空度试验实施要求:真空系统在气压试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验。真空度试验按设计文件要求对管道系统抽真空,达到设计规定的真空度后关闭系统,24h后系统增压率不应大于5%。

18.泄漏性试验:检查管道系统中的泄漏点。以气体为试验介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他专门手段等,检查管道系统中的泄漏点。

19.泄漏性试验实施要求:输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道必须进行泄漏性试验。泄漏性试验应在压力试验合格后进行。试验介质宜采用空气,试验压力为设计压力。泄漏性试验应重点检验阀门填料、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等,以发泡剂检验不泄漏为合格。

20.管道吹扫与清洗的方法:水冲洗、空气吹扫、蒸汽吹扫、油清洗

21.水冲洗:应使用洁净水连续进行冲洗,以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。

22.空气吹扫:吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力,流速≧20m/s。

23.蒸汽吹扫:蒸汽吹扫应按加热—冷却—再加热的顺序循环进行,并采取每次吹扫一根,轮流吹扫的方法。

24.油清洗:循环闭环系统。不锈钢管道宜采用蒸汽吹净后进行油清洗,然后进行脱脂。

25.安全阀(垂直安装),最终调校在系统上进行。无应力下配管。伴热管平行主干管。管道压力小,按管道试验压力试验。管道实验:(压力实验)、(真空度实验)、(泄露性实验)。

26.(管道系统液压试验合格后,气体泄漏试验前),应进行管道系统吹扫与清洗。不锈钢管道蒸汽吹扫后,油清洗。

27.阀门和管道连接时,要求阀门在关闭状态下安装的是(法兰)和(螺纹)方式。管道:真空、低压、中压、高压、超高压。:低温、常温、中温、高温。管道和设备连接,应在自由状态下检验法兰的(同轴度)和(平行度)。

防腐衬里安装时,不得(施焊)、(加热)、(扭曲)、(敲打)。安全阀最终调校后(铅封),并填写(安全阀最终调试记录。)弹簧支、吊架中弹簧的临时固定件,应等系统(安装、试压、绝热)完毕后,方可拆除。泄漏性试验应重点检验包括(阀门填料处)、(法兰)、(螺纹连接)、(放空排气排水阀处)。蒸汽管道用蒸汽吹扫(暖管)、(及时排水)(检查热位移)。

防腐蚀与绝热工程施工技术

1.管道安装后要进行管道的防腐蚀和相应的保护施工:绝热层施工、防潮层施工、保护层施工等。

2.金属表面预处理方法:

人工、机械、喷射、化学方法。如:橡胶衬里、玻璃钢衬里、树脂胶泥砖板衬里、硅质胶泥砖板衬里、化工设备内壁防腐蚀涂层、软聚氯乙烯板粘结衬里应采用喷射除锈法;搪铅、硅质胶泥砖板衬里或喷射处理无法进行的场合则可以采用化学除锈法。

3.手工或动力工具除锈,金属表面预处理质量等级定为二级,用St2,St3表示。

4.喷射或抛射除锈,金属表面预处理质量等级定为四级,用Sal,Sa2,Sa2.5、Sa3表示。

5.火焰除锈金属预处理质量等级定为一级,用Fl表示。

6.化学除锈金属预处理质量等级定为一级,用Pi表示。

7.防腐蚀涂层常用的施工方法有:刷涂、刮涂、浸涂、淋涂和喷涂等

8.刷涂是使用最早、最简单和最传统的手工涂装方法,操作方便、灵活,可涂装任何形状的物件,除干性快、流平性较差的涂料外,可适用于各种涂料。缺点:劳动强度大、工作效率低、涂布外观欠佳。

9.刮涂是使用刮刀进行涂装的方法,用于黏度较高、100%固体含量的液态涂料的涂装。缺点:开裂、脱落、翻卷等,其涂膜的厚度也很难均匀。

10.浸涂也是一种传统的涂装方法。是将被涂物浸没在盛有涂料的槽液中随即取出,让多余的涂料滴落回槽液中,或采用机械方法将多余的涂料甩落。一般用于结构复杂的器材或工件。

缺点:溶剂损失较大,容易造成空气污染,不适用于挥发性涂料,且涂膜的厚度不易均匀。

11.淋涂是将涂料从喷嘴喷淋至被涂物表面,涂料经过自上而下的流淌将被涂物表面完全覆盖后形成涂膜的涂装工艺工程。此法所用设备简单,比较容易实现机械化生产,操作简便、生产效率高。缺点:涂膜不平整或覆盖不完整,涂膜厚度不易均匀,比浸涂的溶剂消耗量大,产生安全和污染问题。

12.喷涂是利用压缩空气在喷枪嘴产生的负压将涂料容器中的涂料从涂料

喷嘴喷出,并迅即进入高速的压缩空气流,使涂料液气相急剧扩散,被分散为雾状微粒射向被涂物,均匀涂布在表面。该法要求被喷涂的涂料黏度比较小,常在涂料中加人稀释剂。适用于各种涂料和各种被涂物,是使用最为广泛的涂装工艺。

优点:涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高。

缺点:材料的损耗远大于刷涂和淋涂等方法,且使用溶剂性涂料时会造成环境的污染。

13.根据不同的介质条件和设备及管道需求,可选取不同的衬里材料,如聚氯乙烯塑料衬里、铅衬里、玻璃钢衬里、橡胶衬里、砖板衬里

14.聚氯乙烯塑料衬里分为硬聚氯乙烯塑料衬里和软聚氯乙烯塑料衬里。

施工方法:松套衬里、螺栓固定衬里、粘贴衬里。聚氯乙烯塑料衬里用处最多的是硝酸、盐酸、硫酸和氯碱生产系统;如:用作电解槽,既耐腐又不漏电;酸雾排气管道和海水管道采用聚氯乙烯塑料衬里效果均良好。

15.铅衬里适用于常压或压力不高、温度较低和静载荷作用下工作的设备;真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用。铅衬里常用在制作输送硫酸的泵、管道和阀等。固定方法:有搪钉固定法、螺栓固定法、压板固定法(焊接式)等。

16.玻璃钢衬里的施工方法主要有:手糊法、模压法、缠绕法和喷射法四种。

17.进场的绝热材料应具有出厂合格证。对材料如有怀疑,可对其密度、机械强度、导热系数、含水率、可熔性及外观尺寸进行复检。

18.绝热材料应妥善保管,按规格型号分类堆放,防止受潮、雨淋、挤压等。其堆放高度不宜超过2m。

19.施工条件准备:设备或管道应做水压试验、气密性试验并合格。对设备和管道安装中焊接、防腐等工序办理工序交接手续,设备和管道进行表面预处理。

20.设备保温层施工技术要求:

当一种保温制品的层厚大于100mm时,应分两层或多层逐层施工,先内后外,同层错缝,异层压缝,保温层的拼缝宽度不应大于5mm;用散装材料时,保温层应包扎镀锌铁丝网,接头用以.4mm镀锌铁丝缝合,每隔4m捆扎一道镀锌铁丝;

21.管道保温层施工技术要求:水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。保温层的捆扎采用包装钢带或镀锌铁丝

22.设备、管道保冷层施工技术要求:采用一种保冷制品层厚大于80mm时,应分两层或多层逐层施工。在分层施工中,先内后外,同层错缝,异层压缝,保冷层的拼缝宽度不应大于2mm。采用现场聚氨酯发泡应根据材料厂家提供的配合比进行现场试发泡,待掌握和了解发泡搅拌时间等参数后,方可正式施工;阀门、法兰保冷可根据设计要求采用聚氨酯发做成可拆卸保冷结构。聚氨酯发泡先做好模具,根据材料的配比和要求,进行现场设备支承件处的保冷层应加厚,保冷层的伸缩缝外面,应再进行保冷。管道上附件保冷时,保冷层长度应大于保冷层厚度的4倍或敷设至垫木处。接管处保冷,在螺栓处应预留出拆卸螺栓的距离。

23.设备及管道保冷层外表面应敷设防潮层,以阻止蒸汽向保冷层内渗透,维护保冷层的绝热能力和效果。防潮层以冷法施工为主。保冷层外表面应干净,保持干燥,并应平整、均匀,不得有突角,凹坑现象。沥青胶玻璃布防潮层分三层:第一层石油沥青胶层,厚度应为3mm;第二层中粗格平纹玻璃布,厚度应为0.1~0.2mm;第三层石油沥青胶层,厚度3mm。沥青胶应按设计要求或产品要求规定进行配制;玻璃布应随沥青层边涂边贴,其环向、纵向缝搭接应不小于50mm,

搭接处必须粘贴密实。立式设备或垂直管道的环向接缝应为上搭下。卧式设备或水平管道的纵向接缝位置应在两侧搭接,缝朝下。

24.保护层能有效地保护绝热层和防潮层,以阻挡环境和外力对绝热结构的影响,延长绝热结构的使用寿命,并保持其外观整齐美观。保护层宜用镀锌铁皮或铝皮,如采用黑铁皮,其内表面应做防锈处理。设备直径大于1m时采用波形板,直径小于lm以下采用平板,如设备变径,过渡段采用平板。水平管道或卧式设备顶部,严禁有纵向接缝,应位于水平中心线上方与水平中心线成300以内。如:露天或潮湿环境中的保温设备、管道和室内外的保冷设备、管道与其附件的金属保护层;保冷管道的直管段与其附件的金属保护层接缝部位和管道支、吊架穿出金属护壳的部位。

25.砖板衬里:耐腐蚀、耐热、耐磨。缺点:施工要求严格、劳动强度大、施工周期长。胶泥砖衬施工法。绝热材料,高度不超过2米。毡席做保温,缝隙用相同材料填实。伴热管和主管保持空隙。搭口(向下),自下而上施工。

26.喷涂:效率高,外观平整,涂膜厚度均应。金属表面预处理,(根据材质)、(表面情况),(施工工艺要求),进行选取和处理。

炉窑砌筑工程施工技术

1.技术准备,施工图纸及相关技术资料的会审

2.施工方案的编制,包括:施工顺序、质量控制标准、施工方法的重点、难点、施工安全及环境保护措施、施工工期控制、冬雨期施工的技术措施。

3.施工人力资源的准备:包括:管理及技术人员、专业技术工人、普工。

4.施工工机具的配置:起重设备、运输设备、搅拌设备、切砖机、磨砖机、砌砖机、振捣设备、称量设备、通信及照明设备、焊接设备、质量检测设备及各类专门工机具。

5.材料准备:耐火材料的验收。运至工地的耐火材料和制品应具有质量证明书和生产厂制定的施工方法说明书、产品合格证、使用有效期,缺一不可;证明书上应按牌号和砖号。仓库内的耐火材料、结合剂等必须分别保管在防潮、防污垢的仓库内,按不同种类、不同使用日期分别存放。对不定型的耐火材料,应根据不同结合剂和外加剂的保管要求,采取措施妥善保管,并明显标识其名称、牌号和生产日期(有效期)。施工现场条件的准备:水、电源准备;场地准备,主要用于耐火材料现场临时堆放、浇注料搅拌、耐火砖切磨加工等;运输道路平整畅通;砌筑前,炉窑主要部位的检查与测量。

6.根据《工业炉砌筑工程施工及验收规范》(GB50211)进行工序交接。内容:炉子中心线和控制标高的测量记录以及必要的沉降观察点的测量记录;隐蔽工程验收合同的证明;炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格的证明;钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录;可动炉子或炉子可

动部分的试运转合格的证明;炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸、焊接质量的检查合格的证明;上道工序成果的保护要求。

7.耐火砖砌筑的施工:动态式炉窑的施工、静态式炉窑的施工

8.动态式炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷试运转验收合格后方可进行。

9.砌筑的基本程序:起始点的选择(应从热端向冷端或从低端向高端依次砌筑)→作业点清理划线→选砖(根据冷热段需用不同材质的耐火砖,选用合格砖)→若有锚固钉或托砖板,即进行锚固钉或托砖板的焊接→若有隔热层(如硅钙板等),需先进行隔热层的安装→灰浆调制及使用,灰浆泥应与耐火砖相匹配→砌砖→膨胀缝隙的预留及填充。

10.静态式炉窑的施工程序:起始点选择(一般选择自下而上、自热端向冷端顺序)→布划线(一般以最下端的风口或检查口等为基准)→选砖(根据设备不同部位选用不同材质、不同形状的耐火砖)→根据图纸要求进行锚固钉和托砖板焊接→若有隔热层,应先进行隔热层的安装→灰浆调制与使用,灰浆泥的材质应与耐火砖相匹配→砌筑起拱、锁砖、拆除拱胎→膨胀缝的预留和填充。

11.炉窑砌筑工程交工验收应根据《工业炉砌筑工程施工及验收规范》(GB50211)规定,交工验收。

12.耐火浇注料施工技术要求:锚固钉焊接、模板支设、浇注料施工、浇注、养护、拆模

13.锚固钉的分布与焊接质量一定要按设计要求进行。

14.浇注料一次搅拌量应以30min以内用完为限。当采用插入式振动棒时,浇筑层厚度不应超过振动棒作用部分长度的1.25倍,当用平板振动器时,其厚度不应超过200mm。

15.拆模:不承重模板应在浇注料强度能保证其表面及棱角不因脱模受损坏的情况下拆模。承重模板,则应在浇注料强度达到70%以上时,方可拆模。

16.圆形炉砌筑,不得有(三层)或者(三环)同缝。两侧拱脚,同时向中心对称砌筑。(侧面)打入拱内。不严密砖缝,打入薄钢板。加工砖,不小于原砖2/3。浇筑料,30分钟为限制。浇筑料不超过振动棒的1.25倍,平板振动器时,不超过200mm。强度达到70%的时候,才能拆除。喷涂技术:喷嘴1米,自上而下。砖的加工面不宜朝向:炉膛、炉内表面、膨胀缝。

建筑智能化工程施工技术

1.建筑智能化工程的实施由工程承包方负责工程施工图纸深化设计,设备、材料供应和运输,管线施工,设备的安装及检测,系统调试开通及通过有关管理部门的验收,直至交付使用。由工程承包方负责。

2.建筑智能化工程包括:通信网络系统、办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线系统、智能化集成系统、电源与接地、环境、住宅(小区)智能化系统十个子分部工程。

3.建筑智能化工程实施程序:建筑智能化设备需求调研→智能化方案设计与评审→招标文的制定→设备供应商与工程承包商确定→施工图深化设计→工程的实施及质量控制→工程检测→管理人员培训→工程验收开通→投入运行。

4.智能化系统的深化设计应具有开放结构,协议和接口都应标准化和模块化。可从招标文件中了解建筑的基本情况

5.工程施工前应做好工序交接工作,做好与建筑结构,建筑装饰装修,建筑给水排水,建筑电气,通风与空调和电梯等分部工程的接口确认。在室内墙壁和吊顶上安装消防及安保的各类探测器应与建筑装饰和机电施工协调定位。

6.建筑智能化产品选择主要考虑的因素:产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。产品支持的系统规模及监控距离。产品的网络性能及标准化程度。

7.建筑智能化工程中使用的材料,设备、各种接口和软件产品的功能、性能等项目的检测应按相应的现行国家标准进行。供需双方有特殊要求的产品,可按合同规定或设计要求进行。

8.设备的质量检测重点应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目。对不具备现场检测条件的产品,可要求进行工厂检测并出具检测报告。

9.进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料(中文文本或附中文译文),还应提供原产地证明和商检证明。

10.现场控制器应安装在需监控的机电设备附近。

11.各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置,并便于调试和维护。

12.传感器至现场控制器之间的连接应尽量减少因接线引起的误差,镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω。

13.风管型温、湿度传感器的安装应在风管保温层完成后进行。水管型温度传感器的安装开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行,且不宜在管道焊缝及其边缘上开孔与焊接。水管型温度传感器的感温段大于管道口径的1/2时,可安装在管道的顶部;感温段小于管道口径1/2时,应安装在管道的侧面或底部(0~45度之间)。

14.压力、压差传感器的类型:电容式压差传感器、液体压差传感器,薄膜型液体压力传感器等。风管型压力、压差传感器和压差开关应在风管保温层完成

之后安装;水管型压力、压差传感器的安装应在管道安装时进行,其开孔与焊接工作必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。

15.电磁流量计安装:电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应有4~5倍管径长度的直管段。电磁流量计在垂直管道安装时,液体流向自下而上。水平安装时必须使电极处在水平方向,以保证测量精度。电磁流量计和管道之间应连接成等电位并可靠接地。电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应有4~5倍管径长度的直管段。

16.涡轮式流量变送器安装要点:涡轮式流量变送器应水平安装,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。变送器没有流向标志时判断原则:流体的进口端导流器比较尖,中间有圆孔,流体的出口端导流器不尖,中间没有圆孔。在可能产生逆流的场合,流量变送器下游应装设止回阀。流量变送器上游应有10倍管径长度的直管段,下游有5倍管径长度的直管段。流量变送器应装在测压点的上游,距测压点3.5~5.5倍管径的距离。

17.空气质量传感器及其安装:空气质量传感器可监测空气中的烟雾、CO、CO2、丙烷等多种气体含量。管道式空气质量传感器安装应在风管保温层完成之后进行。检测气体密度小的空气质量传感器应安装在风管或房间的上部;检测气体密度大的空气质量传感器应安装在风管或房间的下部。

18.监控系统主要控制设备包括:控制管道阀门的电磁阀和电动调节阀;控制风管风阀的电动风门驱动器。

19.工作电动执行机构输出方式有:直行程、角行程和多转式类型。电动阀的口径与管道口径不一致时,应采用异径管件,同时电动阀口径不应低于管道口径的两个等级。

20.线缆施工技术要点:现场控制器与各类监控点的连接,模拟信号应采用屏蔽线,且在现场控制器侧一点接地。数字信号可采用非屏蔽线,在强干扰环境中或远距离传输时,宜选用光纤。

21.线缆施工的事例:在监控系统中,模拟信号可采用RVVP2×0.75的屏蔽线敷设,且在现场控制器侧一点接地;数字信号可采用BV2×l.0的导线,电源线采用RVS2×l.0的导线。

22.建筑设备监控系统检测:智能化工程安装后,系统承包商要对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试,传感器可用高精度仪表现场校验,使用现场控制器改变给定值或用信号发生器对执行器进行检测。

23.火灾自动报警及消防联动系统的检测:火灾自动报警及消防联动系统的检测应按《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)的规定执行。

24.监视系统的摄像机功能检测,图像质量检测,数字硬盘录像监控检测。安全防范系统的探测器盲区检测,检测防拆报警功能、信号线开路、短路报警功能和电源线被剪功能。

25.综合布线系统的光纤布线应全部检测,对绞线缆布线以不低于10%的比例进行随机抽样检测,抽样点必须包括最远布线点。

26.智能化系统集成的检测应在各个子系统检测合格,系统集成完成调试并经过1个月试运行后进行。系统集成检测应检查系统的(接口、通信协议和传输的信息)等是否达到系统集成求。

27.智能化系统竣工验收要点

1)系统竣工验收顺序:应按“先产品,后系统;先各系统,后系统集成”的顺序;

2)系统验收方式:分项验收,分部验收;交工验收,交付验收;

3)各系统竣工验收条件:系统安装、检测、调试完成后,已进行了规定时间的试运已提供了相应的技术文件和工程实施及质量控制记录。

4)竣工验收资料内容(七项基本内容)工程合同技术文件;竣工图纸;系统设备产品说明书;系统操作和维护手册;设备及系统测试记录;工程实施及质量控制记录;相关工程质量报告表。

28.建筑智能化系统集成原则:智能化系统集成应统一规划,分期实施。设备接口选用原则、通信协议选用原则

29.建筑智能化系统的组成:通信网络系统、信息网络系统、综合布线系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、建筑设备自动监控系统等组成。

30.综合布线系统是建筑物内部或建筑群之间的传输网络,它使建筑物内部或建筑群之间的通信设备、信息交换设备、建设设备、物业管理设备彼此相连。

31.建筑的安全防范系统门禁系统(出入口管理系统)主要有对讲门机和电控锁组成。入侵报警系统(周界防越报警系统、防盗报警系统)。电视监控系统。巡更系统。停车场自动管理系统

32.建筑设备自动监控系统(BAS)是对建筑物内空调与通风、给排水、变配电和照明等设备进行监测、控制及自动化管理。

33.智能建筑综合管理系统能实现二个共享和五个管理:二个共享:是智能建筑信息共享和设备资源共享;五个管理:是集中监视、联动和控制的管理;信息采集、处理、查询和建立数据库管理;决策管理;专网的安全管理;系统运行、维护管理和流程自动化管理。在智能化工程中,究竟采用何种系统集成管理模式,要考虑建筑使用单位的组织管模式,建筑设备的控制方式,现场施工条件,设备安

装工艺等因素。例如:某宾馆的组织管理模式有工程部和安保部;工程部管理:建筑设备及监控系统,安保部管理消防和安保系统;那么在智能化系统集成时,建筑设备自动监控系统不能和消防和安保系统集成在一起。

34.住宅(小区)智能化:包括火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统、通信网络系统、信息网络系统、监控与管理系统,家庭控制器、综合布线系统等。住宅(小区)通信网络系统包括有电话网、有线电视网、宽带接入网、家庭网和控制网。物业管理系统包括:有建筑设备监控装置、物业管理系统、紧急广播与背景音乐、车辆出入与停车管理和自动抄表系统。安全防范系统包括:有周界防越报警装置、电视监控装置、电子巡更装置、访客对讲及电控锁装置、家庭安全防范系统、求助系统和消防报警系统。

35.建筑智能化工程施工图的深化设计前,应确定(设备供应商)。工程承包方负责施工图纸的深化。可要求(工厂检测)出具检测报告。

36.设备(供应商)提供数据格式。由建筑设备(监控系统)承包商进行转化。中央监控设备的(型号、规格和接口)符合设计要求。温度传感器反映其(检测性能)。铂传感器的接线电阻(小于1欧姆)。镍(小于3欧姆)。风管传感器在风管(保温)

完成后安装。水管传感器安装开孔和焊接工作在(在压力试验、清洗、防腐和保温前进行)。水管传感器感温端(大于1/2时,安装在管道顶部)。水管感温段小于1/2时,安装在管道的侧面或者底步。

37.0-10VDC(4-20mA)。电气信号。(电磁流量计安装在流量调节阀的上游。)流量计上游应有10倍管径的直管段。下游有4-5倍直管段。涡流式,(水平安装),流体流动方向和壳体上所标示一致。进口倒流器尖,有圆孔。有可能产生逆流的地方,下安装止回阀。安装在测压点上游,距测压点3.5-5.5倍管径。

38.电动阀口径与管道不一致时,用异径管件,不低于管口径(两个)级别。电动阀安装前,(模拟动作和压力试验)。

39.通信系统检测:系统检查测试、初验测试和试运行验收测试。综合布线抽查,不低于10%比例,随机检测,线缆、连接硬件跳接线(相同一致。)各系统采用(统一的通信协议)。利用报警和门禁系统,(在线式巡更)。智能化各子系统,要开放性。系统竣工验收:先产品,后系统;先各系统,后系统集成。分项验收、分部验收、交工验收,交付验收。特殊要求的产品,检测,按照合同要求、设计要求。建筑智能化设备的质量检测重点(安全性、可靠性、电磁兼容性)。进口设备还需要(原产地证明和商检证明。)探测器(根据产品特性和保护警戒范围)。空气质量传感器,以(0-10VDC和干节点信号)输出。电磁阀,(检查线圈于阀体间的电阻。)电动阀门驱动器的行程、压力和最大关紧力。计算机网络系统平台:服务器、路由器、集线器。

二建机电案例分析题

背景:某新建坑口电厂一期安装工程,装机容量为2×30MW的汽轮发电机组,采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉,锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理,所有排放废水车间处理再循环使用。工程由A施工单位承包,其中:2×30MW汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装主。合同签定后初步设计随即开始,与此同时建设单位要求A施工单位编制该工程的施工组织设计。锅炉主吊机械为DBQ1500塔吊。汽机间的设备用60t行车吊装。安装质量要求高,焊接要进行工艺评定。建立安全管理体系,根据分析现场的危险源,制定相应安全措施。各专业制定了施工方案。 问题: 1、建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当?编制施工组织设计的依据是什么? 答:建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥,因为初步设计刚刚开始,施工组织设计编制的依据还不全。施工组织设计编制的依据是:工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;已批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。 2、B施工单位应编制什么类型的施工组织设计?应编制哪些安装施工方案? 答:B施工单位应编制单位工程施工组织设计,其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。 3、施工总平面布置应考虑的主要容有哪些? 答:十二项容:已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高;永久厂区边界和永久征购地边界;施工临时围墙位置及征租地边界;施工场地的划分;移动式起重机的行走路线;垂直运输设施的位置;设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区;施工和生活用临时设施。供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热锅炉房及供热管线、消防设施、办公室、道路等;施工期间厂区和施工区的竖向布置及防洪排涝设施位置、标高;厂区测量控制网基点的位置、坐标;必要的图例、比例尺、带有坐标的方格网、方向及风玫瑰;技术经济指标。

二建机电实务整理重点

二建机电实务整理重点..

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

1、工程测量 工程测量的的原理有水准测量原理(高差法和仪高法是广发应用的)和基准线测量原理(水平角测量和竖直角测量) 根据设备基础附近水准点,水准仪测出的标志具体数据。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。 工程测量安装程序:建立测量控制网——设置纵横中心线——设置标高基准点——设置沉降观测点——安装过程测量控制——实测记录 光学经纬仪是测量纵横及垂直度 全站仪是通过红外线测量水平距离 长距离输电线测量:用钢尺测距是,丈量长度不宜大于80m,不宜小于20m;一段架空送电线路,其测量长度不宜超过400m;大跨越的间距通常采用电磁波测距法和解析法测量。 2、工程材料 机电工程常用材料有金属材料、非金属材料和电工线材 工程构件用钢主要有三类:①碳素结构钢分为4个级别,其钢号对应为Ql95、Q215、Q235和Q275,其中Q代表屈服强度,数字为屈服强度的下限值。碳素结构钢具有良好的塑性和韧性,易于成形和焊接,一般不再进行热处理,能够满足一般工程构件的要求,所以使用极为广泛。②低合金结构钢、根据屈服强度划分:其共有5个强度等级,分别是Q295、Q345、Q390、Q420和Q460;主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。③特殊性能低合金高强度钢。1.耐候钢:加入少量的合金元素,具有良好的焊接性能。 (四)非金属风管(不应低于GB8624难燃B1级) ——酚醛复合风管:适用于低、中压空调系统及潮湿环境; 不适用于高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统。 ——聚氨酯复合风管:适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境; 不适用于酸碱性环境和防排烟系统。 ——玻璃纤维复合风管 适用于中压以下的空调系统;【通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500

04-2020二建市政【XSW】-匠人笔记

2K310000 市政公用工程施工技术 考试特点: 1.市政考试覆盖面广,但考试深度不深不细。 2.贴近工地现场,实践性明显增加,难度直逼一建。 3.考试灵活多变,需注重知识点的灵活运用。 4.识图题、简单计算题频繁出现。 5.超书本的题目几乎会年年出现,约占10~20分。 考试趋势: 2019年的二建考试,实务选择题比较常规。但实务操作与案例分析题出题比较灵活,案例偏向现场实际操作,教材上的常规考点,出现的比较少,题目看似和书上的某些考点相似,有教材的影子,但又不完全拘泥于教材,和现场施工结合紧密。一些题目是从现场实际施工中遇到的技术问题演变而来。 2019年为新考纲实行的第一年,案例实操题目均有体现。 2020年考试案例题目将继续保持2019年特点,实操题目占比将进一步增大。第一章施工技术是市政考试重点和难点,重理解,勿死记硬背。 本章框架: 施工技术 ★★★ 2K311000城镇道路工程 2K312000城市桥梁工程 2K313000城市轨道交通工程 2K311010城镇道路工程结构与材料★★2K311020城镇道路路基施工★★★2K311030城镇道路基层施工★★ 2K311040城镇道路面层施工★★★ 2K312010城市桥梁结构形式及通用施工技术★★★2K312020城市桥梁下部结构施工★★★2K312030城市桥梁上部结构施工★★★ 2K312040管涵和箱涵施工★ 2K313010城市轨道交通工程结构与施工方法★2K313020明挖基坑施工★★★ 2K313030喷锚暗挖(矿山)法施工★★★★★ 2K314000城镇水处理场站工程 2K314010水处理场站工艺技术与结构特点★★2K314020水处理场站工程施工★★★ 2K316000生活垃圾填埋处理工程 2K316010生活垃圾填埋处理工程施工★★ ★ 2K317000施工测量与监控量测 2K317010施工测量★★2K317020监控量测★★ 2K315000城市管道工程 2K315010城市给水排水管道工程施工★★★2K315020城镇供热管网工程施工★★ 2K315030城镇燃气管道工程施工★★★

二建机电实务案例题

2案例并进入,:司承建一滨海电厂地输煤系统改扩建工程,按合同要求内容已全部完工该公司邀请业主代表和监理工,试运转地尾声,为了下一步顺利进行竣工验收地检查工作电动机转子电阻器有白色烟雾,程师共同参加关键设备地试运转,港口卸煤机桥臂起板时施工单位与业主双方对其发生原因是施工质量或产品质量发生争执;验收前自检,冒出最终业主和监理同意启,时发现多条输煤皮带张紧轮配重不足,经查明原因得到妥善处理. 动竣工验收程序问题:卸煤机电动机转子电阻器通电时产生白色烟雾地原因,其查明途径是什么?(1)建设单位接受施工单位竣工验收申请报告(2)验收前自检发现不合格应怎样处理?(3)竣工验收合格后,建设单位尚需要做什么工作?后应怎样展开工作?(4). 不须作任何处理,施工时仅检查绝缘和接线,正确答案:(1)电阻器是电动机地成套产品通过查阅竣工验收依据文件之一设备技术,因此,施工单位有把握认为不是施工质量所致是由于防止电阻元件在运输保管中受潮锈蚀而在其表面涂有一,说明书便很快查明原因. 问题迎刃而解途径正确,层薄膜状地蜡,初期使用会因电阻器发热而产生白色烟雾.应在检查中作,,是施工地失误和缺陷(2)皮带张紧轮配重不足,会使皮带运输不稳或跑偏. 在复验时列为重点部位并指定专人负责、定期整改、补足配重块,好记录,要组织设计、施工、监理、使用和其,(3)建设单位收到施工单位提交地竣工验收报告后在工程符合国家有关规定、满足设计要求、满

足功能,他相关单位进行初验或直接验收并完成各方地会应准予验收,和使用要求、有必要地文件资料、竣工图表齐全地情况下,施工单位正式提交报告前应征得建设单位口头同意可接受竣有两点要加以说明,签手续.其次参加大型工程竣工验收地其他相关单位包括工程立项评审参加地部门工验收申请,日内到县级以上人民政府建设行政主建设单位在工程竣工验收合格后地15或单位. (4). 管部门或其他有关部门备案:案例3设备由建设单位有两条同样地工艺生产线,司承建一规模较大地中成药制药厂,现场检验,台备用地因途中运输不慎,内衬玻璃涂层被损台淬取罐中地采购供应,其中6l个月才能进场,要在完工后3该公司向建后退回制造厂返工重做,但由于制造工艺复杂,设单位提出甩项办理竣工验收,同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接,使之处于良好地备用状态,可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置,以减少经济损失,建设单位同意办理竣工验收. 问题:(1)建设单位同意竣工验收地理由是什么?(2)该工程竣工验收地基本程序有什么特点?(3)施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐地安装实录?(4)请分析业主同意竣工验收地潜在原因. 正确答案:(1)该公司已履行合同约定地全部内容,造成甩项现象是建设单位采购地设备运输途中受损,责任不在施工方.况且该设备是备用地,不影响已建成地生产线能满足建成投入使用地要求,仅是3个月地生产风险略大一点,况且早日投产于早日回收投资有利,建设单位权衡之后,利大于弊,同意验收.

二级建造师机电工程管理与实务知识点总结

二级建造师机电工程管理及实务 知识点总结 机电工程测量 1.机电工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工的先导,施工过程控 制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量 2.水准测量是利用水准仪和水准标尺根据水平视线原理测定2点高差,方法:高差法、仪高法 3.高差法:测定待测点和已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程 4.仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最常用的方法 5.基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺根据2点成一直线原理测定基准线,方法:水平角测量、竖 直角测量 6.返测丈量:往返丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回的差数及距离之比表 示 7.平面安装基准线不少于纵横两条 8.标高基准点的设置相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内 9.平面控制网测量方法:三角测量法、三边测量法、导线测量法 10.平面控制网的坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km 11.三边测量各等级三边网的起始边到最远边之间的三角形个数≦10个 12.三角测量其三角形的内角≧30°,受地形限制时≧25° 13.测量仪器必须经过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪主要用于测量纵、横轴线(中心线)以 及垂直度;全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量 14.高程测量的方法:水准测量法(最常用)、电磁波测距三角高程测量法 15.高程测量的布设:各等级的水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和使用 方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,一般取3次结果的平均数。设备安装过程中最好使用一个水准点作为高程起算点 16.高程测量常用的仪器是光学水准仪。可应用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安 装过程中对设备安装标高的控制测量 17.标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构)筑物及设 备的标高相对于国家规定的±0.00标高基准点的高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之

二建机电实务复习重点讲义

2011年二级建造师《机电工程》复习重点1 P1 1.高差发——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差通过 计算得到待定点的高程的方法。2.仪高发——采用水准仪和水准尺只需计算一次水准仪的高程就可以简便地测算几个 前试点的高程。P2 5三角测量的网锁布设应符合下列要求●各等级的首级控制网宜布设为近似等边三角的网锁其三 角形的内角不应小于30°当受地形限制时个别角可放宽但 应不小于25°。●加密的控制网可采用插网、线形网或插点等形式各等级的插点宜采用坚强图型设计一、二级小角的布设可采用线形锁线形锁的布设宜近于直伸。P3 2高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法。常用水准测量法。3高程控制测量等级划分依次为二、三、四、五等。各等级视需要均可作为测区的首级高程测量。1水准测量法 2设备安装过程中测量时应注意最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时可以增设水准点但其观测精度应提高。P4 2.安装标高基准点的测设标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种一种是简单的标高基准点另一种是预埋标高基准点。P6 归纳工程构件用钢类型主要有碳素结构钢、低合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。P8 2.BX、BV型 3.RV型 1.VLV、VV型电

力电缆 2.VLV22、VV22型电缆 3.VLV32、VV32型电缆 机电工程常用材料的种类有金属型电力电缆YJV、4.YFLV.材料、非金属材料和电工线材等。2011年二级建造师《机电工程》复习重点2 P9 2按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板两种其中冷轧板是有薄板。电站锅炉中的气泡就是用钢板10100多毫米厚焊制成的圆筒形容器。其中中、低锅炉的气包材料常为专用的锅炉碳素钢高压锅炉的气包材料常用 低合金钢制造。P11 建筑、安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、门座式起重机和桅杆式起重机。主要有额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。P12 3.进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取。P13 3.在起重工程中作用缆风绳的安全系数不小于3.5用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5用作吊索的安全系数一般不小于8如果用于载人则安全系数不小于1012. 3.旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接利 用起重机设备或构件铰链旋转到达直立。其中人字桅杆板立旋转法主要针对的是特别高和特别重的高耸塔架类结构液 压装置顶升旋转法主要针对的是卧式运输、立式安装的设备适合应用在某些吊装空间特别狭窄或根本没有吊装空间的 场合如地下室、核反应堆中无锚点推吊旋转法实际上是“人字桅杆板立旋转法”的一种扩展应用适用于场地特别狭窄无

最新二建机电案例总结归纳

一、管道泄露性试验的实施要点: 1、输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄露性试验。 2、泄露性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。 3、泄露性试验压力为设计压力。 4、泄露性试验可结合试车一并进行。 5、泄露性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂等方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封垫应无泄漏。 二、油浸电力变压器安装程序: 开箱检查—二次搬运—设备就位—吊芯检查—附件安装—滤油、注油—绝缘测试—交接试验—验收 三、交接试验的作用是鉴定高压电气设备的安装质量是否合格,判断电气设备是否可以投入运行。 1、交接试验内容: 测量绝缘电阻、直流耐压试验、交流耐压试验、测量直流电阻、泄露电流测量、绝缘油试验、线路相位检查等。 2、交接试验注意事项 (1)在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。 (2)进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电压等级6-10KV,不舍防护栏时,最小安全距离为0.7m。 (3)高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少1min 以上。 (4)断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。 (5)成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。 (6)做直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄露电流。 四、对潜在投标人的审查和评定,重点是专业资格审查,内容包括:(丽人审查方案) 1、施工经历 2、人员状况 3、施工方案 4、财务状况 五、二氧化碳气体保护焊的优缺点: (一)优点:操作简单、易掌握;不易产生焊接气孔,焊接变形小;焊接成本低,生产效率高;熔滴采用短路过渡时用于立焊、仰焊和全位置焊接。 (二)缺点:弧光辐射较强,必须主要个人安全防护;抗风能力差,不宜在露天焊接;焊接成型不如埋弧焊美观;焊接设备相比手工焊较为复杂,易出故障。 六、设备灌浆次数及部位: 设备灌浆分为一次灌浆和二次灌浆。一次灌浆是设备粗找正后,对地脚螺栓预留孔进行灌浆。二次灌浆是设备精找正、地脚螺栓紧固、检测项目合格后对设备底座和基础间进行灌浆。 七、通过调整垫铁高度来找正设备的标高和水平。通过垫铁组把设备的重量、工作

二级建造师机电工程重点、要点汇总

二级建造师《机电工程》重点、要点汇总(2016免费版) 第一部分 2H312051 掌握通风与空调工程安装技术的施工程序 一、通风与空调系统的差别 (一) 通风系统的类别 通风系统按其作用范围分为局部通风和全面通风;按工作动力分为自然通风和机械通风;按介质传输方向分送(或进)风和排风;按功能、性质可分为一般(换气)通风、工业通风、事故通风、消防通风和人防通风等。 (二) 空调系统的类别 1. 按空调系统的用途可分为舒适性空调系统、工艺性空调系统; 2. 按负担热、温负荷介质分类可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统及冷剂系统; 3. 按系统使用空气来源可分为直流式系统、封闭式系统、回风式系统; 4. 按空气处理设备的集中程度可分为集中式空调系统、半集中式空调系统及分散式空调系统; 二、通风与空调工程施工的主要内容 通风与空调工程为一个分部工程, 共含7个子分部工程:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统。 1.施工阶段:风管制作、部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试与试运行等。 2.竣工验收阶段:竣工图绘制、各种记录和文件的整理、系统验收及系统移交等。 3.服务阶段:系统的综合效能测定与调试、系统的保修等。 三、通风与空调工程施工程序 施工准备(技术、人力、机具、材料和设备)→风管、部件法兰加工→风管、部件 法兰组装→中间检验、进场验收→通风空调设备安装→通风空调设备水系统安装→风管

支吊架制作安装→主风管安装→支风管安装→通风空调设备单机试运转及调试→系统无生产负荷下的联合试运转与调试→系统验收→资料整理→竣工验收→综合效能测定与调整。 四、通风与空调工程风管系统的施工技术要点 1.分类 风管系统按其系统工作压力(P)可划分为: 低压系统(P≤500Pa)、 中压系统(500 高压系统(P>1500Pa) 风管系统制作的一般要求 2. 制作风管用的材料和制作的相关注意事项 金属板材:包括普通薄钢板、镀锌薄钢板、不锈钢板、铝板等; 非金属板材:包括酚醛铝箔复合板、聚氨酯铝箔复合板、玻璃纤维复合板、无机玻璃复合板、硬聚氯乙烯板等。 风管所使用的板材及规格应符合设计及质量验收规范的要求: 排烟系统风管板厚若无要求,可按高压系统风管板厚选者。 非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。 防排烟系统风管的耐火应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 风管的加工制作通常采用现场连接方法主要采用咬接与焊接: 咬口连接形式有单咬口、立咬口、联合角形咬口、按扣式咬口、转角咬口,各种咬口连接的咬缝,应达到缝线顺直、平整、严密和结构连接的强度要求。 风管支、吊架所采用的型钢的切断及其螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割。 3.风管系统的安装要点 风管组对连接的长度,应根据施工现场的情况和吊装设备而进行确定。风管安装的程序

二建市政考点总结[精品文档]

案例考点总结 考点一沥青混合料面层施工技术 [考点内容] 一、沥青路面试验段目的 工(确定摊铺→压实工艺(包括压实温度等)) 料(验证沥青混合料的生产配合比+确定沥青面层的虚铺系数) 机(考查摊铺,压实机械的组合情况) 二、透层、粘层、封层 1.透层应用 沥青(下)面层与基层间粘结 2.粘层应用 (1)各沥青面层之间粘结 (2)沥青层与构筑物(旧水泥混凝土路面、路缘石、检查井等)连接面粘结 (3)沥青路面恢复施工 3.封层应用 (1)上封层(上面层之上):防水,修复 (2)下封层(下面层之下):防水,临时开放交通 4.透层,粘层材料 均是液体沥青,乳化沥青(黏度不同) 5.封层材料 沥青混合料(沥青+集料) 三、施工天气 雨,雪天不得施工 施工温度5℃以上 [归纳] 市政工程中,不得在雨天施工的:沥青面层 + GCL垫 + 露天焊接 其余工程,通常不宜在雨天施工 雨期施工应:防汛组织 + 雨期施工方案 + 设施设备 四、生产 强制式拌合设备,间歇式拌合设备 生产温度由试验确定 五、运输 篷布覆盖→①保温②防雨③防污染 运料车数量足够:高等级道路≥5台(目的:运料能力应满足摊铺能力,以实现连续摊铺)避免运料机撞击摊铺机 六、摊铺 1.多台摊铺机梯队作业方法 前后错开10~20m,两幅搭接30~60mm宽,接缝处跟第一台压路机 2.摊铺高度 (1)松铺系数由试验段试验确定 松铺(虚铺,压实)系数=摊铺厚度/设计厚度 (2)下面层,中面层:走线法上面层:平衡梁或滑靴 + 厚度控制 3.摊铺速度

2~6m/min (改性沥青混合料摊铺速度:1~3m/min) 4.摊铺温度 沥青标号越低,沥青黏度越大,铺筑层厚度越薄,气温越低,下卧层表面温度越低,最低摊铺温度应越高 七、压实 1.初压(1~2遍)→复压→终压(≥2遍)三阶段 2.压实方法 AC:初压(钢轮静压)→复压(胶轮碾压+钢轮振压)→终压(钢轮静压) SMA,OGFC:初压(钢轮振压)→复压(钢轮振压)→终压(钢轮静压) 3.压实层最大厚度≤10cm(对比:半刚性基层每层压实厚度:10~20cm) 4.碾压温度 考虑沥青和沥青混合料种类,压路机,气温,层厚等,经试压确定 [记忆技巧]:“人,机,料,法,环”的启示 5.压路机在未碾压成型的路段上仅可前进,后退 八、接缝 1.纵缝 (1)热接缝:上,下层纵缝错开≥15~20cm (2)冷接缝:上,下层纵缝错开≥30~40cm 工法:刨毛槎→清缝→刷粘层油→铺新料软化旧料后铲走→跨缝碾压 2.横缝 (1)上,下层纵缝错开≥1m (2)沥青面层横向施工缝施工 厚度,平整度检查→刨除不合格部分→清缝→刷粘层油→预热→铺新料→先横向在纵向碾压 九、沥青路面冬期施工 1.快速路,主干路:严禁冬期施工 次干路及以下道路:低于5℃时应停止施工 透层,粘层,封层:禁止施工 2.生产:适当提高拌合,出厂,施工温度 3.运输:覆盖保温 4.下承层:表面干燥,清洁,无冰,雪,霜等 5.施工方针:“快卸,快铺,快平”,“及时碾压,及时成型” 十、质量验收主控项目 原材料、混合料 + 压实度 + 弯沉值 +面层厚度。 1.沥青面层压实度 (1)现场实测干密度:沥青面层现场芯样 (2)最大干密度 ①试验室马歇尔试验:快速路、主干路要求K≥96% ②试验路芯样:快速路、主干路要求K≥98% 2.沥青面层厚度 允许偏差-5~10mm 十一、开发交通 沥青面层自然降温至表面温度低于50℃ 考点二钻孔灌注桩基础

二建机电实务考试真题及答案解析

二建机电实务考试真题 及答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、单项选择题(共 20 题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010 机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020 机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010 机电工程测量技术

4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求品的位置。 (1)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。 (2)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 (3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060 自动化仪表工程安装技术5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温 层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。

二建机电案例考点

2016年二建《机电实务》考点补充整理 1流动式起重机的选用步骤(P25) 答:吊车的选择应依照吊车说明书规定的特性曲线图、表进行。一般的选择程序步骤是:根据设备尺寸、设备吊装髙度、吊索高度和吊车站位位置(即由此确定的吊车工作半径),査吊车作业范围曲线图,初定吊车臂杆长度。 根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长,查吊车的起重能力表,査出吊车在此配置下的额定起重量。若额定起重量大于设备的吊装重量,选择合格,否则重选。 2焊接工艺评定的目的(P31) 1,目的: a、评定焊接单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准、技术规范要求的焊接 接头; b、验证施焊单位拟订的焊接工艺指导书是否正确; c、为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术依据。 3焊接中检验内容里面的焊接工艺(P34) 焊接方法、焊接材料、焊接规范(电流、电压、线能量)、焊接顺序、焊接变形及温度控制。 4影响设备安装精度的因素(P44) 1)设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降 2)垫铁埋设对安装精度的影响主要是承载面积和接触情况 3)设备灌浆对安装精度的影响主要是强度和密实度 4)地脚螺栓对安装精度的影响主要是紧固力和垂直度。 5) 测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度、基准精度。 6) 6.设备制造与解体设备的装配 ( 1 ) 设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配 ( 2 ) 解体设备的装配精度将直接影响设备的运行质量 7) . 环境因素 5交接试验注意事项(P48) (1) 在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。 (2) 进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如: 电 压等级 6?10k V ,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m。 (3) 高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时 间 至少lm in 以上。 (4) 断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。 (5) 成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。 (6) 做直流耐压试验时,试验电压按每级 0.5倍额定电压分阶段升高,每阶 段停留lmin,并记录泄漏电流。 6对从事工业管道工程施工单位的基本要求(P60) 1)?施工单位应取得相应的施工资质,并应在资质许可范围内从事相应的管道施工。 2)?压力管道施工前,施工单位应向管道安装工程所在地的质量技术监督部门办理 书 面告知,并接受监督检验单位的监督检验。 3) . 施工单位应建立管道施工现场的质量管理体系,并具有健全的质量管理制度

2018年二建市政实务考点总结

明挖基坑施工 一、围护: 1.工字钢桩:I50,I55,I60号;冲击式打桩机沿基坑设计边线打,弱底层为松软地层, 采用静力压桩机和振动打桩机沉桩;随挖土方在桩间插入50mm厚水平木板;适用 于粘性土,砂性土和粒径小的砂卵石地层;造价低,施工简单,止水性差 2.钢板桩:U或Z形;单层,双层,围堰(地铁施工常用);施工简单,有噪声,刚 度小,变形大,止水性尚好 3.钻孔灌注桩:多采用螺旋,冲击,正反循环(地铁基坑和高层建筑基坑多采用); 排桩采用间隔成桩施工顺序;与止水帷幕(深层搅拌桩)相结合;刚度大,深大基 坑,环境影响小 4.SMW桩:软土;水泥桩内插入H型钢;止水性好,构造简单,施工块,型钢可重 复利用 5.地下连续墙:宜采用柔性接头;作为主体形成整体墙时,用刚性接头(钢);都好 只有造价高 6.地下连续墙施工工艺(两挖三吊一灌拔) 开挖导沟-开挖沟槽-吊放接头管-吊放钢筋笼-吊放导管-灌注混凝土-拔出接头管 二、支撑: 1.内支撑:钢(拆装方便,周转使用),钢筋混凝土(安全可靠性强,拆除困难)外拉锚:土锚,拉锚 2.挡土的应力传递:围护墙-围檩-支撑 三、基坑变形控制(刚深加减水) 围护结构刚度,深度,加固基坑内土体,减少开挖土体尺寸和支撑时间,控制降水 四、基坑土方开挖规定(案水分撑扰停) 开挖方案;排水措施;分层,分块均衡开挖;及时设置支撑;防止扰动基底土;有异常停止挖土(围护结构变形,声响,渗水,支撑轴力增大,基底异常,边坡失稳) 五、边坡保护措施(坡载风水) 确定坡度,随挖随刷,不挖反坡,可用坡面土钉,挂金属网喷混凝土或莫水泥砂浆护面;

严禁坡顶1-2m堆放重物,停滞行驶较大施工机械;暴露时间过长,做好护坡脚,坡面的保护措施,叠放沙包或土袋,水泥抹面,挂网喷浆或混凝土,也可锚杆喷射混凝土护面,塑料膜,土工织物,边坡失稳,采取削坡,坡顶卸荷,坡底压载措施;基坑降排水和防洪。 五、地基加固: 1.目的:坑内强度和抗力,坑外止水减土压 2.坑内加固:环境要求高:裙墩抽格(地铁站端头井)满(环境要求高,封闭地下水); 较浅基坑,换填材料;深基坑,水泥土搅拌,高压喷射注浆,注浆 3.注浆:主剂(注浆材料),溶剂(水或其他溶剂),外加剂; 渗透注浆:中砂以上的砂性土;劈裂注浆:低渗透性的土层 压密注浆:中砂,黏土地基;电动化学注浆: 4.深层搅拌法:适用于饱和粘性土和粉土;最大限度的利用了原土,无振动、噪声、 污染 5.高压喷射注浆法(42.5普通硅酸盐水泥):能喷的动的;旋喷(圆柱),定喷(壁), 摆喷(扇);单管法(水泥浆液);双管法(压缩空气);三管法(高压水流) 六、工程降水 1、降水 (1)基坑范围内地下水位降至垫层以下不小于0.5米,而对基底以下承压水应降至不产生坑底突涌的水位以下 (2)集水明排措施,拦截、排除地表(坑顶)、坑底和坡面积水 (3)采用渗井或多层含水层降水,应防水下部含水层恶化,降水完成后及时进行分段封井 (4)风化岩、黏性土等富水性差的底层,采用将、排、堵多种方法 (5)降水系统布设:面状降水井点沿降水区域周边呈封闭状均匀布置,;线状、条状降水井采用单排或双排布置,两端外延条状或线状降水井点围合区域 宽度的1~2倍布置水井;运土通道出口两侧增设降水井。 (6)真空井点布设:降水水位深度<=6米,采用单级;>6米,用多级,上下级高差取4~5米;环形,U形货线形(单排、双排);井点间距0.8-2米,距 开挖上线边线不小于1米; (7)真空井点构造:采用金属管或U-PVC管;滤水段管长度大于1米,管壁布

二建机电案例

【背景资料】 某大型商业项目,包括一栋6层的大型购物娱乐场所,一栋20层的酒店,地下连通,共3 层,总建筑面积18万㎡。业主通过招标方式确定A公司承担机电总承包,合同范围包括:通风空调、建筑给水排水和建筑电气工程。机电工程施工总工期为18 个月,业主负责配电箱柜、组合空调机组、制冷机组、水泵、电梯等大型设备的供货,其他材料设备由施工方采购。 在工程进行中,发生了以下事件: 事件一:在用500V兆欧表测量500V电动机绝缘电阻时,测得绝缘电阻为0.2MΩ。 事件二:施工单位按照高压配电系统的接地制式将电动机的接地连接端子接在机座的固定螺栓上,被监理单位发现后,予以制止。 事件三:监理单位在施工现场的临时用电的专项检查中,发现现场配电箱的接地线不满足规范要求。 事件四:现场的消防系统安装完成后,建设单位组织进行联合试运行,对联动试运行结果进行分析判定,并填写“联动试运行合格证书”。 问题: 1.事件一中,绝缘电阻的测试结果是否满足要求?如否,应当采用什么方法进行处理。 【答案】绝缘电阻的测试结果不满足要求,理由:额定电压500V及以下的电动机用500V 兆欧表测量电动机绝缘电阻,绝缘电阻不应小于0.5MΩ。检查时发现电动机受潮、绝缘电阻达不到要求时,应做干燥处理。干燥处理的方法有灯泡干燥法、电流干燥法。 2.事件二中,监理单位的做法是否正确?说明理由。 【答案】监理单位的做法正确,理由:电动机必须按低压配电系统的接地制式可靠接地。接地连接端子应接在专用的接地螺栓上,不能接在机座的固定螺栓上。 3.事件三中,临时用电的检查验收的内容包括哪些? 【答案】临时用电检查验收的主要内容 (1)临时用电工程必须由持证电工施工。 (2)检查内容包括:接地与防雷、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地电阻测试记录等。 4.“联动试运行合格证书”的内容包含哪些? 【答案】“联动试运行合格证书”内容包括:工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行时间;试运行情况;试运行结果评定;附件;建设单位盖章,现场代表签字确认;设计单位盖章,现场代表签字确认;施工单位盖章,现场代表签字确认。 【背景资料】 某机电安装A公司总承包一小型工厂的机电安装项目,内容包括生产线机组、水泵、管道及相应的配套系统组成。 A公司进场后,根据依据合同和设计要求,编制了施工组织设计,其中包括施工进度总计划(如图1),经监理批准后实施。 在施工过程中,发生如下事件: 事件1:采用汽车起重机进行水泵吊装时,由于施工人员操作不当,导致起重机械受损,造成一人受伤,E工作延误1天,损失10万元,经维修人员抢修后,施工得以继续进行。 事件2:水泵安装完毕后,监理工程师在检查过程中发现水泵的安装存在一些问题,经返工后检查合格。 在工厂的运行中,检察人员发现储罐与管道的法兰连接处有渗水现象,查明原因后,施工单位按照保修条例进行修理,后续使用中再无问题。

2020年二建《市政实务》高频考点攻略

市政实务主要介绍道路、桥梁、轨道交通、水处理场站、管道等相关工程的施工技术及管理。包括市政公用工程施工技术、市政公用工程项目施工管理和市政工程施工相关法规与标准共三部分,48节,约156目550个知识点,其中包含大量的施工工序和现场管理的内容,要求考生在学习时形成一个系统的框架。考试中案例分析题所占比重达67%,记忆性内容较多。根据历年统计,市政实务的通过率较低,主要原因有两方面:一方面市政实务涉及的附属工程较多,知识点杂乱,难于记忆;另一方面,建造师考试中市政实务对于现场知识的考查越来越多,每年都会有20%左右的超纲题目,要求考生在学习教材的同时还要进行现场知识的扩充。 说明:高频考点攻略是为了方便广大考生针对学习做记录的攻略表,考前对于已掌握的知识点可在完成情况中打“√”,检测学习成果,如有问题可在备注中做好记录,知识点中的星号标记代表该知识点的重要程度,便于大家了解知识点考试情况,明确重点掌握内容,祝大家学习愉快,顺利通过考试。 序号知识点内容 分值统计完成 情况 备注2K311000城镇道路工程1城镇道路分类★★★★ 12沥青路面结构组成及性能要求★★★23水泥混凝土路面的构造★★★24不同形式挡土墙的结构特点★★★★25城镇道路路基施工技术★★★★26不良土质路基处理★★★ 27常用无机结合料稳定基层的特性★★★18城镇道路基层施工技术★★★19沥青混合料面层施工技术★★★★210水泥混凝土路面施工技术★★★311城镇道路养护、大修、改造技术★★★12K312000城市桥梁工程12城市桥梁结构组成与类型★★★ 613模板、支架和拱架的设计、制作、安装与拆除★★★★414钢筋施工技术★★★ 215预应力混凝土施工技术★★★★★316桥面防水系统施工技术★★★117桥梁支座、伸缩装置安装技术★★★★218各类围堰施工要求★★★ 119桩基础施工方法与设备选择★★★★★320装配式梁(板)施工技术★★★★ 121现浇预应力(钢筋)混凝土连续梁施工技术★★★★★4 2K313000城市轨道交通工程22地铁区间隧道结构与施工方法★★★★323地下水控制★★★★★324地基加固处理方法★★★225 围护结构★★★★★ 3 2020年二级建造师《市政实务》 高频考点攻略

二建机电实务重点总结

二建机电实务重点总结 一 1、通风空调工程系统调试的主要内容包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。 2、架空线路的施工程序包括:挖电杆坑和拉线坑、电杆组合、导线架设、拉线安装。 3、制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括:受力分析与计算、机具选择、被吊设备(构件)校核。 4、电气工程交接试验内容包括:整定保护值;绝缘强度检测;控制系统模拟动作;测量与智能化工程的接口通道。 5、锅炉炉墙砌筑前,应有工序交接证明书,其内容包括:炉子中心线和控制标高的测量记录;炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录;上道工序成果的保护要求。 6、机电工程大、中、小型工程规模标准的指标,针对不同的工程项目特点,具体设置的界定指标有:工程造价、工程量、投资额、年产量等。 7、工程测量的程序:建立测量控制网—设置纵横中心线---设置标高基准点---设置沉降观测点---安装过程测量控制---实测记录等。 8、设备基础施工的测量步骤:(1)设置大型设备内控制网;(2)进行基础定位, 绘制大型设备中心线测设图;(3)进行基础开挖与基础底层放线;(4)进行设备基础上层放线。 9、例如:简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。 10、钢材分类:(1)碳素结构钢:Q195,Q215,Q235,Q275,具有良好的塑性和 韧性,易于成形和焊接;(2)低合金结构钢:Q295,Q345,Q390,Q420,Q460,主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造;(3)特殊性能低合金高强度钢:包括:耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及

16二建机电实务一页纸(案例篇)讲解

16二建必过班机电实务一页纸(案例篇) (前部分33题) 1、流动式起重机的选用步骤? (1)根据被吊设备或构件的吊装重量(或计算重量)、就位高度、位置和已确定的吊车使用情况,初步吊车的占位位置。 (2)根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车占位位置,查吊车作业范围曲线图,初定吊车臂杆长度。 (3)根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长,查吊车的起重能力表,查出吊车在此配置下的额定起重量。若额定起重量大于设备的吊装重量,选择合格,否 则重选。 (4)计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离,若符合规范要求,选择合格,否则重选。 (5)按上述步骤进行优化,最终确定吊车臂长、工作半径等参数。 2、焊接工艺评定的目的? (1)评定施焊单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准、技术规范要求的焊接接头。 (2)验证施焊单位拟定的焊接工艺指导书书是否正确。 (3)为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术支持。 3、焊接中检验内容里面焊接工艺? 焊接中是否执行了焊接工艺要求,包括焊机方法、焊接材料、焊接规范电流、电压、线能量)、焊接顺序、焊接变形及温度控制。 4、影响设备安装精度的因素? (1)设备基础主要是强度和沉降 (2)垫铁预埋主要是承载面积和接触情况 (3)设备灌浆主要是强度和密实度 (4)地脚螺栓主要是紧固力和垂直度 (5)测量误差主要是仪器精度、基准精度 (6)设备制造只要是加工精度和装配精度 (7)环境因素主要是基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所 (8)操作误差主要是技术水平和责任心 5、交接实验注意事项? (1)在高压试验设备和高电压引线周围,均应装设遮挡栏并悬挂警示牌 (2)进行高压试验时,操作人员余高压回路应具有足够的安全距离。电压等级6-10kv,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m (3)高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测设备多次放点,放点时间至少1min (4)断路器的交流耐压试验,应在分、合闸状态下分别进行 (5)成套设备进行耐压试验时,宜将链接在一起的各种设备分离开来单独进行 (6)做直流耐压试验时,试验电压应按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留时间至少1min,并记录泄漏电流 6、对从事工业管道工程施工单位的基本要求 (1)施工单位应取得相应的施工资质,并在资质许可范围内从事相应的管道施工

二建市政案例题汇总练习

2K320000市政公用工程项目施工管理 一 1、某项目经理部在一项沿溪路的路基土石方施工时,一台ZL50装载机的司机因事突然请假,致使数台大型运土汽车停运,影响了工程进度。施工员就临时指派一名只有汽车驾驶证的洒水车司机,顶替请假没来上班的装载机司机作业。由于技术不熟练,该洒水车司机不幸将装载机连人带车开到20m深的河坡下,造成车毁人亡。车下落时还将坡下的居民房屋压塌,使屋中的农妇及子女二死一伤,直接经济损失95万元。 <1>、施工员指派洒水车司机顶替装载机司机作业,违反了哪两条规定? <2>、在此事件中,施工员和洒水车司机各属于什么行为? <3>、施工中人的不安全行为、物的不安全行为必须采取措施,项目施工中安全生产的六关是什么? <4>、对查出的安全隐患要做到“五定”,分别是什么? <1>、 【正确答案】:①电工、机械司机、机动车辆司机等特殊工种工人,除一般安全教育外,还要经 过专业安全技能培训,经考试合格持证后,方能独立操作。②未经安全教育培训的人员不能上岗操作。 <2>、 【正确答案】:施工员属于违章指挥,洒水车司机属于违章作业。 <3>、 【正确答案】:项目施工中必须把好安全生产“六关”,即措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关。 <4>、 【正确答案】:定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。 2、某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如下图(单位:d)所示。 施工过程中,发生了如下事件: 事件一:由于施工方法不当,打桩1工程施工质量较差,补桩用去20万元,且打桩1作业时间由原来的35d延长到45d。 事件二:挖土2作业过程中,施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗滨,增加处理费用2万元,且作业时间由原

相关文档