文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 平法识图与钢筋算量教案

平法识图与钢筋算量教案

平法识图与钢筋算量教案
平法识图与钢筋算量教案

Xxxxxxxxx

教案本

学年 xxxxxxxxxxxx 第 x 学期课程平法识图与钢筋算量

教材平法识图与钢筋算量

班级 xxxxxxxx 专业 xxxxx 总计划课时 72 本学期计划课时 72 教学系(部) xxxxxxxxx 教研室 xxxxxxx 任课教师 xxxxxxxxxxxxx

本节课讲授内容:任务1 基本知识建筑施工图的组成与识读

一、引入新课

施工图定义:表示工程项目总体布局,建筑物的外部形状、内部布置、结构构造、内外装修、材料作法以及设备、施工等要求的图样。

一套完整的施工图一般包括建筑施工图、结构施工图、给排水、采暖通风施工图及电气施工图等专业图纸,也可将给排水、采暖通风和电气施工图合在一起统称设备施工图。

二、讲解

建筑施工图:主要用来表示房屋的规划位置、外部造型、内部布置、内外装修、细部构造、固定设施及施工要求等。基本图纸有施工图首页、总平面图、平面图、立面图、剖面图和

详图。

结构施工图:是关于承重构件的布置,使用的材料,形状,大小,及内部构造的工程图样,是承重构件以及其他受力构件施工的依据。基本图纸有结构平面布置图和各构件的构件详

图(如基础、梁、板、柱、楼梯的详图)等。

设备施工图:主要表示各种设备、管道和线路的布置、走向以及安装施工要求等。设备施工图又分为给水排水施工图(水施)、供暖施工图(暖施)、通风与空调施工图(通施)、电气施

工图(电施)等。

上课

日期

年月日周次节次本课程已完成 0学时,本次教学为本学期的第 1次教学

目标

教学

重点

教学

难点

教学内容与教学过程设计

三、布置作业

每人翻阅整套建筑施工图。

上课

日期

年月日周次节次本课程已完成 1学时,本次教学为本学期的第 2次教学

目标

任务2 基本知识

教学

重点

结构施工图的组成与识读

教学内容与教学过程设计注释

本节课讲授内容:任务2 基本知识结构施工图的组成与识读

一、简述建筑结构的概念及结构配筋

建筑组成:

上课

日期

年月日周次节次本课程已完成 1学时,本次教学为本学期的第 2次教学

目标

教学

难点

教学内容与教学过程设计

释二、建筑结构制图图线标准

三、熟悉平法制图的概念

“平法制图”是混凝土结构施工图中“平面整体表示方法制图规则”的图示方法简称。

“平法”的特点主要有两点:一是“平面表示”,二是“整体标注”。即:就是在一个“结构平面图”上,同时进行梁、柱、墙、板各种构件钢筋数据的标注。

上课

日期

年月日周次节次本课程已完成 2学时,本次教学为本学期的第 3次

教学

目标

任务3 基本知识

教学

重点

钢筋种类、钢筋符号、保护层

教学

难点

教学内容与教学过程设计

释本节课讲授内容:任务3 基本知识钢筋种类、钢筋符号、保护层

一、钢筋种类

梁配筋板配筋

二、钢筋符号

上课

年月日周次节次本课程已完成 2学时,本次教学为本学期的第 3次

日期

教学

目标

教学

重点

教学

难点

教学内容与教学过程设计

释三、保护层

混凝土保护层:结构构件中的钢筋骨架被浇筑于砼中,在钢筋骨架的外围四周必须有砼将

钢筋包裹住,主筋外皮与砼面(即构件外表面)之间的距离,就是钢筋的砼保护层厚度。

四、钢筋锚固和弯钩

钢筋锚固:钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总

长度。

钢筋弯钩:为了加强钢筋与混凝土之间的粘结力,钢筋端部常做成弯钩(如果光面钢筋

用作受力主筋。规范要求端部一定要做弯钩),弯钩的角度有180°、135°、90°等形式(弯

钩的角度指的是钢筋弯转的角度)。

本节课讲授内容:任务4 梁梁内钢筋、集中标注、原位标注

一、梁内钢筋

二、集中标注、原位标注

上课

日期

年月日周次节次本课程已完成 3学时,本次教学为本学期的第 4次教学

目标

教学

重点

教学

难点

教学内容与教学过程设计

释本节课讲授内容:任务5 梁梁的平法识读例题

例1: 依据下图梁平法施工图,画出各断面图. 解:

例2: 依据上题梁平法施工图,写出各数据的含义.

上课

日期

年月日周次节次本课程已完成 4学时,本次教学为本学期的第 5次教学

目标

教学

难点

教学内容与教学过程设计

释例3: 依据上题梁平法施工图,类比下列钢筋走势图,画出本题钢筋走势图.

上课

日期

年月日周次节次本课程已完成 5学时,本次教学为本学期的第 6次

教学 目标 任务6 梁

教学 重点 楼层框架梁(KL )钢筋计算 教学 难点

教 学 内 容 与 教 学 过 程 设 计

注 释

本节课讲授内容:任务6 梁 楼层框架梁(KL )钢筋计算 一、梁中钢筋的种类

KL 的钢筋

纵筋

箍筋

拉筋梁上部

梁中部

梁下部

上部通长筋支座负筋

架立筋

端支座负筋

中间支座负筋

第一排第二排

第一排

第二排

腰筋

构造钢筋抗扭钢筋

下部贯通筋

下部非贯通筋

第一排第二排

第一排第二排

吊筋

二、钢筋的计算原理

钢筋的总重量=单根钢筋长度×总根数×单位长理论重量 单根钢筋长度=净长度+节点锚固+搭接长度+弯钩长度

上课

年 月 日

周次

节次

本课程已完成 5学时,本次教学为本学期的第 6次

日期

教学

目标

教学

重点

教学

难点

教学内容与教学过程设计

释1、上部通筋长度=总净跨长+左支座锚固+右支座锚固

2、支座负筋长度

3、架立筋长度

4、构造腰筋长度

5、侧面受扭纵向钢筋(受扭腰筋)长度

6、下部纵筋长度

7、箍筋长度(包括根数、单肢箍长度的确定)

8、拉筋长度

9、附加吊筋长度

钢筋平法识图考试

钢筋平法识图考试

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一、填空题(本题总计25分,每空1分) 1.梁集中标注的必注项包括、、、 、、。 2.在集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值,取值优先。 3.梁的集中标注包括、、、 、、、、。 4.框架梁支座负筋的延伸长度:对于端支座来说,第一排支座负筋从柱边开始延伸至净跨位置,第二排延伸至净跨位置;对于 中间支座来说,第一排支座负筋从柱边开始延伸至位置,第二 排延伸至位置。(设l为支座两边净跨长度的最大值)。 5.梁的原位标注包括、、。 6.如果框架梁的某一支座左边标注了,而支座的右边没有标注,则认为支座右边的配筋也是6Φ25 4/2,这种原则我们称为。 7.架立筋的根数= 8.抗震框架梁下部纵筋在中间支座内,是进行,而不是进行钢筋连接。 二、问答题(本题总计30分) 1.什么是平法识图?平法识图的特点是什么?与其他图集有什么不同? (9分,每问3分) 2.建筑层高与结构层高的区别?(3分) 3.两个梁编成同一编号的条件是什么?(4分) 4.如何识别主梁和次梁?(4分) 5.在分层计算中如何正确划定“标准层”?(5分)

三、计算题(本题总计35分,每小题35分) 计算KL1端支座(600×600的端柱)的支座负筋的长度。混凝土强度等级C25,二级抗震等级。取L aE 为45d ,钢筋保护层厚度为28mm 。 6φ25 4/26φ22 4/2 7φ20 3/4 6φ22 4/2 KL1(3)300×700φ10@100/200(2)2φ22G4φ10 6φ25 4/2 6φ22 4/26φ22 2/4 7200 7200 150450 450150 KZ2 600×600 四、识图题(解读图中集中标注和原位标注的内容)(本题总计15分,每 小题15分) KL3(3A)450×600 φ12@150/200(4)2φ25;4φ25G4φ12 4φ25 6φ25 4/26φ25 4/2 7φ25 2/5 N4φ16 8φ22 3/5 2φ16φ10@200(2)

钢筋平法施工(识图必读)

一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。 N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。

《新平法识图和钢筋计算》练习题和答案

《新平法识图与钢筋计算》第一版勘误表 练习题答案

第二章 第五节 一、单选题 1、当图纸标有:KL7(3)300х700 GY500х250表示?( D ) A、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第三跨变截面根部高500、端部高250 B、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽700、高300,第三跨变截面根部高500、端部高250 C、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第一跨变截面根部高250、端部高500 D、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,框架梁竖向加腋,腋长500、腋高250 2、架立钢筋同支座负筋的搭接长度为:( C ) A、15d B、12d C、150 D、250 3、一级抗震框架梁箍筋加密区判断条件是( B ) A、1.5Hb(梁高)、500mm取大值 B、2Hb(梁高)、500mm取大值 C、1200mm D、1500mm 4、梁的上部钢筋第一排全部为4根通长筋,第二排有2根端支座负筋,端支座负筋长度为(B ) A、1/5Ln+锚固 B、1/4Ln+锚固 C、1/3Ln+锚固 D、其他值 5、当图纸标有:JZL1(2A)表示?( A ) A、1号井字梁,两跨一端带悬挑 B、1号井字梁,两跨两端带悬挑 C、1号剪支梁,两跨一端带悬挑B、1号剪支梁,两跨两端带悬挑 6、抗震屋面框架梁纵向钢筋构造中端支座处钢筋构造是伸至柱边下弯,请问弯折长度是( A ) A、15d B、12d C、梁高-保护层 D、梁高-保护层х2 7、梁有侧面钢筋时需要设置拉筋,当设计没有给出拉筋直径时如何判断( A ) A、当梁高≤350时为6mm,梁高>350mm时为8mm B、当梁高≤450时为6mm,梁高>450mm时为8mm

(完整版)平法钢筋识图算量基础教程思考练习题答案

《平法钢筋识图算量基础教程》思考与练习题答案 第三章第一节思考与练习题参考答案 1、绘制图3-1-18的BJ J1在X或Y方向的剖面图,并标注各部位形状尺寸。 图3-1-18 BJ J1 3、在图3-1-19中填写集中标注空格内的数据。 400 700 300 200 600 图3-1-19 BJ P2练习 第三章第二节思考与练习参考答案 1、独立基础底部钢筋的起步距离是__min(s,/2,75)_______ 2、当独立基础底板长度__≥2500mm__时,除外侧钢筋外,底板配筋长度可缩减10%。 3、计算图3-2-11所示DJ J1的X向钢筋的长度和根数(列出计算公式)

图3-2-11 练习 X向钢筋长度=x-2c (c是指砼保护层) X向钢筋根数=(y-2*min(200/2,75))/200+1 第三章第三节思考与练习参考答案 1、计算图3-3-16中DJ P5基础底板顶部钢筋的长度和根数。 图3-3-16 DJ P5平法施工图 独基顶部受力筋长度=1000+2la 独基顶部受力筋根数=(200+400+200-2*min(120/2,75))/120+1 独基顶部分布筋长度=200+400+200-2*40(两端减砼保护层) 独基顶部分布筋根数=(1000+2la-2*min(200/2,75))/200+1(在受力筋长度范围内布置)

第四章第一节思考与练习参考答案 1、JL04(5B)的含义是____基梁04,5跨,两端外伸_______ 2、在图4-1-25中填空: 250*200 图4-1-25 3、在图4-1-26中填空: 14 图4-1-26 4、在图4-1-27中填空: 架立筋 图4-1-27

平法识图和钢筋计算

1 平法识图与钢筋计算 本章在这里主要介绍平法识图概述、钢筋计算的主要内容和需要注意的问题,以便为后面各章具体的技术内容讲述奠定基础。 1.1 平法识图概述 1.1.1 平法及其产生 1)什么是平法 “平法”系指混凝土结构施工图平面整体表示方法,简称平法。它是我国目前现行的具体工程结构施工图设计的主要方法。为简化起见下面统以“平法”进行表述。 “平法”其表达形式概括起来,就是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套新型完整的结构施工图。 2)平法的产生 平法的创始人是山东大学陈青来教授,在创立平法的时候,他在山东省建筑设计院从事结构设计工作。当时正值改革开放初期,设计任务非常繁重,为了加快结构设计的速度,简化结构设计的过程,他吸收了国外的经验,结合中国建筑界的具体实践,创立了平法。 3)平法的重要意义和作用

(1)“平法”是我国对混凝土结构施工图设计表示方法所进行的一项重大改革,它是国家科委和建设部列为国家级科技成果重点推广项目。它的推广及应用,具有其重要意义与作用: (2)“平法”它改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐方法。由于它把构件尺寸和配筋直接表达在各类构件的结构平面布置图上,使其结构施工图的数量大大减少,这不但减少了绘图的工作量,而且,结构设计的后期计算,如每根钢筋形状和尺寸的具体计算、工程钢筋表的绘制等,也都免去而不作了。这样,它不仅精简了混凝土结构施工图的设计(绘图)的程序,极大地的解放了结构设计师的繁重劳动,加快了结构设计的步伐,在一定程度上提高了结构设计的质量。 (3)平法实施以后,对施工企业来讲,首先是施工人员到工地携带的图纸少了,并且还减少了结构施工图的阅读时间。因此,“平法”制图规则不仅是结构设计师者完成柱、墙、梁平法施工图的设计依据,而且也是施工、监理人员准确理解和实施平法结构施工图的依据。 1.1.2 平法图集与其他标准图集的区别 (1)一般标准图集所含的内容 我们以往使用的一般标准图集,都是“构件类”标准图集,例如预制混凝土板图集、预制混凝土拱形屋架图集等,该类图集对每一个具体的构件,除标明了其工程的做法外,还给出了明确的工程量,如混凝土体积、各种钢筋的用量及预埋铁件的用量等。

梁钢筋平法识图及算量入门

表示箍筋为?10 ,加密区间距 100,非加密区间 表示箍筋为?10 ,加密区间距 100,非加密区间 表示箍筋为?8,间距为 200,双肢箍。 表示箍筋为?8,加密区间距 100,四肢箍,非加密 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 : ⑴3①22, 3①20 表示上部钢筋为3①22, ⑵2 ? 12, 3①18 表示上部钢筋为2? 12, ⑶4①25, 4①25 表示上部钢筋为4①25, ⑷3①25, 5①25 表示上部钢筋为3①25, 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴2①20 ⑵2①22+ (4①12) 表示两根 ①20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 表 示2①22为通长,4? 12架立筋,用于六肢箍。 ⑶6①25 4/2 表示上部钢筋上排为4①25,下排为2①25。 ⑷2①22+ 2①22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2?12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根 ?12。 ⑵G4①14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根 ①14。 ⑶N2①22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根 ①22。 ⑷N4①18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根 ①1& 四、梁下部钢筋表示方法: (标在梁的下部) ⑴4①25 表示只有一排主筋,4①25全部伸入支座内 ⑵6①25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为 2①25,下排筋4①25。 ⑶6①25 (-2 ) /4 表示有两排钢筋,上排筋为 2①25,不伸入支座, 下排筋4①25,全部伸入支座。 ⑷2①25 + 3①22 (-3) / 5①25 表示有两排筋,上排筋为 5根。2①25伸 入支座,3①22,不伸入支座。下排筋 5①25,通长布置。 五、标注示例: KL7 (3) 300X 700 Y500 X 250 ? 10@100/200(2) 2 ① 25 N4O 18 ) 6 ① 25 4/2 6① 25 4/2 6① 25 4①25 300X 700 、箍筋表示方法: 4①25 2①25 4①25 ⑴ ? 10@100/200(2) 距 200,全为双肢箍。 ⑵ ?10@100/200(4) 距 200,全为四肢箍。 ⑶ ?8@200(2) ⑷ ?8@100(4)/150(2) 区间距 150,双肢箍。 F 部钢筋为3①20。 F 部钢筋为3①18。 F 部钢筋为4①25。 F 部钢筋为5①25。 4①25 4/2

平法识图与钢筋算量教案

Xxxxxxxxx 教案本 学年 xxxxxxxxxxxx 第 x 学期课程平法识图与钢筋算量 教材平法识图与钢筋算量 班级 xxxxxxxx 专业 xxxxx 总计划课时 72 本学期计划课时 72 教学系(部) xxxxxxxxx 教研室 xxxxxxx 任课教师 xxxxxxxxxxxxx

本节课讲授内容:任务1 基本知识建筑施工图的组成与识读 一、引入新课 施工图定义:表示工程项目总体布局,建筑物的外部形状、内部布置、结构构造、内外装修、材料作法以及设备、施工等要求的图样。 一套完整的施工图一般包括建筑施工图、结构施工图、给排水、采暖通风施工图及电气施工图等专业图纸,也可将给排水、采暖通风和电气施工图合在一起统称设备施工图。 二、讲解 建筑施工图:主要用来表示房屋的规划位置、外部造型、内部布置、内外装修、细部构造、固定设施及施工要求等。基本图纸有施工图首页、总平面图、平面图、立面图、剖面图和 详图。 结构施工图:是关于承重构件的布置,使用的材料,形状,大小,及内部构造的工程图样,是承重构件以及其他受力构件施工的依据。基本图纸有结构平面布置图和各构件的构件详 图(如基础、梁、板、柱、楼梯的详图)等。 设备施工图:主要表示各种设备、管道和线路的布置、走向以及安装施工要求等。设备施工图又分为给水排水施工图(水施)、供暖施工图(暖施)、通风与空调施工图(通施)、电气施 工图(电施)等。 上课 日期 年月日周次节次本课程已完成 0学时,本次教学为本学期的第 1次教学 目标 教学 重点 教学 难点

教学内容与教学过程设计 注 释 三、布置作业 每人翻阅整套建筑施工图。 上课 日期 年月日周次节次本课程已完成 1学时,本次教学为本学期的第 2次教学 目标 任务2 基本知识 教学 重点 结构施工图的组成与识读

平法钢筋识图

平法系列(一)——梁 1. 贯通钢筋:指布置于梁的上部通长受力钢筋,如图一。 L=各跨长之和-左支座内侧长度-右支座内侧长度+锚固长度+搭接长度端支座锚固长度的判别条件: a.锚固LAE b.支座宽度-保护层厚度+15*d

c.当楼层框架梁的纵向钢筋直锚长度>=Lae且>= 0.5hc+5d时,可不必往上(下)弯锚,即支座宽度-保护层>=Lae且>=0.5hc+5d,取锚固长度。 从03G101-1第54页中,我们可以知道KL梁因其情况不同,端支座有不同的锚固方式。 2. 支座负筋:指布置于梁的上部支座处的负弯矩钢筋。 (1)端支座负筋,如图二。 计算公式:(Ln净跨长) 上排钢筋长度=Ln/3+锚固长度 下排钢筋长度=Ln/4+锚固长度

锚固同梁上部贯通筋端支座的锚固。 (2)中间支座负筋,如图三。 计算公式:(Ln净跨长) 注:P28中LN取支座两边较大一跨的净跨值。 上排钢筋长度=2*Ln/3+支座宽度 下排钢筋长度=2*Ln/4+支座宽度 3. 架立筋:指梁上部连接两支座负弯矩钢筋的连接构造钢筋,起稳固箍筋的作用,如图四。 计算公式:(Ln净跨长) 架立筋长度=Ln/3+2*搭接长度(现在软件中是150mm) 平法中规定,当贯通筋和架立筋同时存在时,取150mm。 4. 下部钢筋:指布置于梁的下部通长受力钢筋,如图五。 计算公式:(Ln净跨长;注:下部钢筋,不分上下排)框架梁下部钢筋=净跨长度+2*锚固长度(或0.5Hc+5D) 注:指中间梁跨是短跨的时候,可以直接通过的负筋,如图六

计算公式:(Ln净跨长) 上排长度=Ln/3+支座宽度+净跨长度+支座宽度+Ln/3 下排长度=Ln/4+支座宽度+净跨长度+支座宽度+Ln/4 6. 下部不伸入支座钢筋:梁的下部两端不伸入支座内锚固的受力钢筋。 不伸入支座钢筋=净跨长度-2*0.1Ln P60 请注意标注方式,如图七。 7. 侧面构造钢筋:指梁腹板高度超过450时,所配置的纵向构造钢筋,即腰筋。作用是抗扭和防梁侧面裂缝功能,如图八。 计算公式:(Ln净跨长) 长度=净跨长度+2*锚固长度 注:当为梁侧面构造钢筋时,其锚固与搭接长度可取15*D;当为梁侧面受扭钢筋时,其搭接长度为L1或L1E;其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋。当支座较小时,取支座宽度-减保层厚度+15D(12D)。 8. 拉筋,如图九。

钢筋识图入门_平法识图

日志 [转] 钢筋识图入门,平法识图 一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□

钢筋平法识图试卷

一、填空题(本题总计25分,每空1分) 1.梁集中标注的必注项包括、、、 、、。 2.在集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值,取值优先。 3.梁的集中标注包括、、、 、、、、。 4.框架梁支座负筋的延伸长度:对于端支座来说,第一排支座负筋从柱边开始延伸至净跨位置,第二排延伸至净跨位置;对于中间支座来说,第一排支座负筋从柱边开始延伸至位置,第二排延伸至位置。(设l为支座两边净跨长度的最大值)。 5.梁的原位标注包括、、。 6.如果框架梁的某一支座左边标注了,而支座的右边没有标注,则认为支座右边的配筋也是6Φ25 4/2,这种原则我们称为。 7.架立筋的根数= 8.抗震框架梁下部纵筋在中间支座内,是进行,而不是进行钢筋连接。 二、问答题(本题总计30分) 1.什么是平法识图?平法识图的特点是什么?与其他图集有什么不同?(9分,每问3分)2.建筑层高与结构层高的区别?(3分) 3.两个梁编成同一编号的条件是什么?(4分) 4.如何识别主梁和次梁?(4分) 5.在分层计算中如何正确划定“标准层”?(5分) 三、计算题(本题总计35分,每小题35分) 计算KL1端支座(600×600的端柱)的支座负筋的长度。混凝土强度等级C25,二级抗震等级。取L aE为45d,钢筋保护层厚度为28mm。

7φ20 3/4 6φ22 2/4150450150KZ2 600×600 四、识图题(解读图中集中标注和原位标注的内容)(本题总计15分,每小题15分) KL3(3A)450×600 φ12@150/200(4) 2φ25;4φ25 G4φ12 4φ25 6φ25 4/26φ25 4/27φ25 2/5 N4φ16 8φ22 3/5 2φ16 φ10@200(2) 答案 一、填空题(本题总计30分,每小题1分) 1.梁编号、截面尺寸、箍筋、上部通长筋、架立筋、侧面构造钢筋或抗扭钢筋 2.原位标注 3.梁的编号、截面尺寸、箍筋规格与间距、上部通长筋、下部通长筋、架立筋、侧面构造钢

平法钢筋识图算量课程设计心得

平法钢筋识图算量课程设计心得 通过一个学期对平法钢筋与识图这门课程的学习,在学习周第九周时,老师布置下来了课程设计的任务,也是检验我们专业知识学好与否的一次机会。 在刚接触到课程设计时,一直不知道从哪里下手开始完成这个学习任务,看到老师发下来的图纸也不知道该从哪一根钢筋开始计算,有一种手足无措的感觉。没办法,为了完成了老师的任务,我仔细翻阅书本,查找资料,向同学和老师请教。 在完成这门课程设计的过程中,我意识到自己在之前的专业知识的学习中还有很多没有理解透彻的,依旧有很多知识需要巩固和加强。每当在课程设计作业的完成中遇到瓶颈时,会用更多的时间来翻阅专业书,会不自觉地开始把每一节专业课程的知识一个个联系起来。刚开始的时候,我的进度很慢,但是随着对钢筋的认识越来越深,对计算公式的越来越熟悉,我的速度渐渐的加快了很多。 在课程设计中,我总结了一下课本中的知识和一些基本概念。 一、箍筋表示方法: 二、⑴φ10@100/200(2)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100, 非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2)表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2)表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;

第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 5、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 (2)框支梁 1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3; 2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁; 3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae; 4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d; 5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb; 6、侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。 随着课程设计作业的一步步进行,很多平时没有注意到和很少运用到的公式,都能够应用并且慢慢地也能够灵活掌握了。由

平法识图与钢筋算量经典试题

平法识图与钢筋算量经典试题

11.混凝土保护层是指( )。 A.纵筋中心至截面边缘的距离。 B.纵筋外缘至截面边缘的距离。 C.箍筋中心至截面边缘的距离。 D.箍筋外缘至截面边缘的距离。 12.下列关于柱平法施工图制图规则论述中错误的是( )。 A.柱平法施工图系在柱平面布置图上采用列表注写方式或截面注写方式。 B.柱平法施工图中应按规定注明各结构层的楼面标高、结构层高及相应的结构层号。 C.柱编号由类型代号和序号组成。 D.注写各段柱的起止标高,自柱根部往上以变截面位置为界分段注写,截面未变但配筋改变处无须分界。 13.施工图中若某梁编号为KL2(3B),则3B表示( )。 A.三跨无悬挑 B.三跨一端有悬挑 C.三跨两端有悬挑 D.三跨边框梁 14.平法表示中,若某梁箍筋为Φ8@100/200(4),则括号中4表示( )。 A.有四根箍筋间距200 B.箍筋肢数为四肢C.有四根箍筋加密 D都不对 15.梁平法配筋图集中标注中,G2Φ14表示( )。 A.梁侧面构造钢筋每边两根 B.梁侧面构造钢筋每边一根 C.梁侧面抗扭钢筋每边两根 D.梁侧面抗扭钢筋每边一根 16.梁的上部有4根纵筋,2Φ25放在角部,2Φ12放在中部作为架立筋,在梁支座上部应注写为() A、2Φ25+2Φ12 B、2Φ25+(2Φ12) C、2Φ25;2Φ12 17.梁的支座下部钢筋两排,上排2Φ22,下排4Φ25,在梁支座上部应注写为()。 A、2Φ22+4Φ25 B、2Φ22+4Φ25 4/2 C、2Φ22+4Φ25 2/4 18.梁的平法注写包括集中标注原位标注,表达梁的通用数值,表达粱的特殊数值( )。 A、原位标注、集中标注 B、集中标注、原位标注 19.施工图中若某梁编号为KL2(3B),则3B表示()。 A.三跨无悬挑 B.三跨一端有悬挑C.三跨两端有悬挑 D.三跨边框梁 20.梁平法施工图的表示方法系在梁的平面布置图上采用()注写方式和()注写方式。A;平面和截面 B:集中标注和原位标注 C;集中标注和平面 21、直径1200的混凝土圆柱,每层柱净高4200,一层梁高750,无其它特殊要求的情况下,第一个加密区长度() A、1800 B、1400 C、700 D、该柱为短柱,通长加密

梁钢筋平法识图及算量入门

一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2)表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2)表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18表示上部钢筋为2φ12,下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25表示上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 () 4Φ256Φ25 4/26Φ25 4/26Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□4Φ252Φ254Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250表示梁下加腋,宽500,高250。

平法识图与钢筋计算试卷A

平法识图与钢筋计算试卷A 一、单项选择题(每题2分,共30分) 1. 下列选项中,属于框支梁编号的为() A.KL01(2A) B.WKL01(2B) C.KZL01(3) D.JZL01(2A) 2. 下列选项中,属于屋面框架梁编号的为() A.XL01(2A) B.KL01(2B) C.WKL01(3) D.KZL01(2A) 3. 钢筋强度等级HPB300中,H、P、B分别代表()。 A、热轧、带肋、钢筋 B、热轧、光滑、钢筋 C、冷轧、带肋、钢筋 D、冷轧、光滑、钢筋 4. 下列选项中,属于剪力墙上柱的代号为() A、KZZ B、XZ C、LZ D、QZ 5. 下列选项中,属于约束边缘转角墙柱代号的为()。 A、YYZ B、YDZ C、YBZ D、YJZ 6.下列选项中,属于基础主梁的编号为() A.JLL01(2B) B.JL01(1A) C.JCL01(1B) D.JZL01(2A) 7. 楼板开间为3.6m,进深为4.2m,下列选项中不能作为这块板负筋长度值的为()。 A、800mm B、900mm C、1000mm D、1100mm 8. 下列选项中,属于地下室外墙代号的为()。 A、ISQ B、DWQ C、OSQ D、TBQ 9. 室内剪力墙顶层竖向钢筋与下一层竖向钢筋不全在同一平面机械连接,相邻两节点的间距为()。 A、300mm B、400mm C、500mm D、600mm 10.下列选项中,属于悬挑板代号的为()。 A、LB B、WB C、XB D、ZSB 11. 下列选项中,属于构造边缘端柱代号的为()。 A、GAZ B、GBZ C、GDZ D、GJZ 12. 下列选项中,属于约束边缘暗柱代号的为()。 A、YAZ B、YBZ C、YDZ D、YYZ 13. 下列选项中的楼梯,其楼梯板是由踏步板、低端平板和高端平板组成的为()。 A、AT B、BT C、CT D、DT 14. 下列选项中,不属于桩基础编号的有()。 A、CT J01 B、CT P01 C、CTL01 D、CTZ01 15. 下列选项中,属于阶形普通独立基础代号的为() A.DJ P B.DJ J C.BJ J D.BJ J

钢筋平法识图的认识总结

钢筋平法识图的认识总 结 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

钢筋平法识图的认识总结 本学期了解一些关于平法识图的知识,并发现了其应用的广泛性。通过老师的讲解和平法图解的了解学习,进一步知晓了建筑构件中一些钢筋的配置以及布置方法,进一步了解了有关建筑识图的知识。混凝土结构施工图平面整体表示方法简称平法,这种所谓"平法"的表达方式,是将结构构件的尺寸和配筋,按照平面整体表示法的制图规则,直接表示在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套完整的结构施工图。平法改变了传统的那种将构件从结构平面图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐表示方法。学习平法图集应在理解的基础上与实际的工作相结合进行分析加以运用,这样才能真正领悟平法的真正内涵。平法制图适用于各种现浇混凝土结构的柱、剪力墙、梁等构件的结构施工图。 一、梁平法两种标注: 1.集中标注 (1)梁编号:类型代号、序号、跨数、有无悬挑代号。 (2)梁截面尺寸。当为等截面梁时, 用b×h表示;当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分隔根部与端部的高度值。即为b× h1/h2。 (3)梁箍筋,包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数值。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线(“/”)分隔;当梁 箍筋为同一种间距及肢数时,则不需要用斜线;当加密区与非加密区 的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。加 密区范围见相应抗震级别的标准构造详图。如φ10@100/200(4),表 示直径为10mm的Ⅰ级钢筋,加密区间距为100mm,非加密区间距为 200mm,均为四肢箍。 2、原位标注 (1)梁支座上部纵筋数量、等级和规格,写在梁上方,且靠近支座。 当上部纵筋多于一排时, 用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。如:6 φ25 4/2:上一排纵筋为4φ25, 下一排纵筋为2φ25。 同排纵筋有两种直径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 注写时将 角部纵筋写在前面。中间支座两边的上部纵筋不同时, 须在支座两边分 别标注;相同时, 可仅在支座的一边标注配筋值, 另一边省去不注。 (2)梁下部纵筋数量、等级和规格,写在梁下方,且靠近跨中。

钢筋平法识图练习题

一、单项选择题 1.当独立基础板底X、Y方向宽度满足什么要求时,X、Y方向钢筋长度=板底宽度*0.9?() A.≥2500B.≥2600 C.≥2700D.≥2800 正确答案:A 答案解析:参考图集11G101-3,第63页。 2.在基础内的第一根柱箍筋到基础顶面的距离是多少() A.50 B.100 C.3d(d为箍筋直径)D.5d(d为箍筋直径) 正确答案:B 答案解析:参考图集11G101-3第59页 3.高板位筏型基础指:()。 A.筏板顶高出梁顶B.梁顶高出筏板顶C.梁顶平筏板顶 D.筏板在梁的中间正确答案:C 答案解析:参考图集11G101-3第30页 4.基础主梁在高度变截面处,上下钢筋深入支座长要达到什么要求()? A.深入支座长要满足La B.深入支座长要满足1000mm C.深入支座长要满足15d D.深入支座长要满足2倍的梁高 正确答案:A 答案解析:参考图集11G101-3第74页 5.支座两侧筏板厚度有变化时,板上部筋深入支座应满足什么要求()? A.深入支座不小于La B.深入支座≥12d且伸到支座中心线 C.不小于500mm D.≥15d 正确答案:A 答案解析:参考图集11G101-3第80页 6. 剪力墙中水平分布筋在距离基础梁或板顶面以上多大距离时,开始布置第一道()? A.50mm B.水平分布筋间距/2 C.100mm D.5d 正确答案:A 答案解析:参考图集11G101-3第58页,06G901-1第3-9 7. 承台下部钢筋端部到桩里皮小于35d时,承台钢筋需向上弯折多少()? A.15d B.12d C.承台厚/2 D.10d 正确答案:D 答案解析:参考图集11G101-3第85页 8. 条形基础底板一般在短向配置(),在长向配置( ) 。 A.分布筋B.受力主筋 正确答案:B ,A 答案解析:11G101-3第25页 9. 梁板式筏形基础平板LPB1,每跨的轴线跨度为5000,该方向的底部贯通筋为 14@150,两端的基础梁JZL1的截面尺寸为500*900,纵筋直径为25mm,基础梁的混凝土强度为C25。求纵筋根数( ) 。 A.28根 B.29根 C.30根 D.31根 正确答案:C 答案解析:参考图集11G101-3第79页,[5000-250*2-max(150/2,75)*2]/150+1=30根10. 基础主梁的箍筋是从框架柱边沿多少开始设置第一根的( ) 。 A.100mm B.50mm C.箍筋间距/2 D.5d

平法识图与钢筋算量经典试题

平法单项选择题 1.梁平面注写包括集中标注与原位标注,施工时,以( )取值优先。 A. 集中标注 B. 原位标注 C.平面标注 D.截面标注 2.当抗震结构中的非框架梁、悬挑梁、井字梁,及非抗震设计中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时,用“/”将其分开。注写时,在“/”前后分别注定( ) 的箍筋、间距及肢数。 A. 梁支座端部/梁跨中部分 B. 梁跨中部分 C. 梁支座端部 D. 梁跨中部分/梁支座端 部 3.构件代号“GAZ”代表的意思是() A.边缘暗柱 B.约束边缘暗柱 C.非边缘暗柱 D.构造边缘暗柱 4.梁平法中标注的KL L1(2A)表示()。 A 1号框架梁,两跨一端带悬挑 B 1号框架梁,两跨两端带悬挑 C 1号框架梁,两跨一端带悬挑 D 1号框架梁,两跨两端带悬挑 5.梁平法中标注KL7(3)300*700 Y500*250表示()。 A 7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第三跨变截面根部高500、端部高250 B 7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽700、高300,第三跨变截面根部高500、端部高250 C 7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第一跨变截面根部高250、端部高500 D 7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,框架梁加腋,腋长500、腋高250 6.板块编号XB表示()。 A 现浇板 B 悬挑板 C 延伸悬挑板 D 屋面现浇板 7.当梁上部纵筋多余一排时,用( )符号将各排钢筋自上而下分开 A、/ B、; C、* D、+ 8.梁中同排纵筋直径有两种时,用( )符号将两种纵筋相连,注写时将角部纵筋写在前面 A、/ B、; C、* D、+ 9.框架梁平法施工图中集中标注内容的选注值为( )。 A.梁编号 B.梁截面尺寸 C.梁箍筋 D.梁顶面标高高差 10.下列关于梁、柱平法施工图制图规则的论述中正确的是( )。 A.梁采用平面注写方式时,集中标注取值优先。 B.梁原位标注的支座上部纵筋是指该部位不含通长筋在内的所有纵筋。 C.梁集中标注中受扭钢筋用G打头表示。 D.梁编号由梁类型代号、序号、跨数及有无悬挑代号几项组成。

钢筋平法表示识图入门总结

钢筋平法表示识图入门总结—建工、监理、造价的同学都应该明白平法 标签:钢筋识图入门——建工、监理、造价的同学都应该明白平 一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。混凝土结构施工图平面整体表示方法简称平法,这种所谓"平法"的表达方式,是将结构构件的尺寸和配筋,按照平面整体表示法的制图规则,直接表示在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套 完整的结构施工图。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线(“/”)分隔;当梁箍筋为同 一种间距及肢数时,则不需要用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同 时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。加密区范围见相应抗震级 别的标准构造详图。如φ10@100/200(4),表示直径为10mm的Ⅰ级钢筋, 加密区间距为100mm,非加密区间距为200mm,均为四肢箍。 2、原位标注 (1)梁支座上部纵筋数量、等级和规格,写在梁上方,且靠近支座。 当上部纵筋多于一排时, 用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。如:6φ25 4/2:上一排纵筋为4φ25, 下一排纵筋为2φ25。 同排纵筋有两种直径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 注写时将角部纵 筋写在前面。中间支座两边的上部纵筋不同时, 须在支座两边分别标注;相同 时, 可仅在支座的一边标注配筋值, 另一边省去不注。 (2)梁下部纵筋数量、等级和规格,写在梁下方,且靠近跨中。 梁的集中标注中分别注写了梁上部和下部均为贯通的纵筋值时,则不需要在 梁下部重复做原位标注。当下部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自 上而下分开。如:6φ25 2/4:上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25。全 部伸入支座;同排纵筋有两种直径时, 用加号“+”将两种直径的纵筋相连, 注

相关文档