文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 梁板柱混凝土结构设计

梁板柱混凝土结构设计

梁板柱混凝土结构设计
梁板柱混凝土结构设计

《混凝土设计》课程设计

学生姓名: 张奇指导教师:徐晓红学生班级:土木08-1班学生学号:16

任务参数:序号一 D 序号二 3

设计时间:2011 年 5 月26 日

至2011 年 6 月 5 日

1、设计资料

某综合商场混凝土结构楼板设计,根据建筑方案要拟采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖。柱采用400400?的方形截面,楼面活荷载为2

5.3m kN

(1)楼面做法:

楼面采用mm 20厚水泥砂浆抹面,下铺mm 50厚水泥焦渣,梁板下面采用mm 20厚石灰砂浆粉刷。

(2)材料:

梁板混凝土均采用20C 级,钢筋直径大于mm 12时,采用335HRB 级钢(月牙纹),直径小于mm 12时,采用235HPB 级钢。

2、楼盖结构平面布置

(1)、主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。主梁跨度为m 5.7,次梁的跨度为m 6,主梁每跨内布置2根次梁,板的跨度为m 5.2,则

4.25

.26

0102==l l ,因此,可按单向板设计。 (2)、按照跨高比条件,要求板厚5.6240

2500

=≥h ,

对民用建筑的楼盖板,要求mm h 70≥,因此,取板厚mm h 70=。 (3)、次梁的截面高度应满足:500~33312

6000

~186000

12~

18

===

l l h ,取截

面高度mm h 450=,截面宽度取mm b 200=。 (4)、主梁截面高度750~50010

~

15

==

l l h ,取截面高度mm h 700=,宽度取

mm b 300=。

楼盖平面布置见图12-

图2-1楼盖平面布置图

板的设计

板按考虑塑性变形内力重分布方法计算。取m 1宽板带为计算单元。

(1)荷载:

mm 20厚水泥砂浆 232.002.020m kN m kN =?

mm 50厚水泥焦渣 2

3

7.005.014m kN m kN =?

mm 70厚钢筋混凝土板 2

375.107.025m kN m kN =? mm 20厚石灰砂浆 3

334.002.017m kN m kN =?

恒荷载标准值: 2

19.3m kN g k = 活荷载标准值: 2

5.3m kN q k =

由可变荷载效应控制组合,永久荷载分项系数取2.1;因楼面活荷载标准值小于

20.4m kN ,故活荷载分项系数取4.1。板的荷载设计值:

273..85.34.119.32.1m kN q g =?+?=+

所以,每米宽板上荷载设计值 m kN p 73.8=

(2)计算简图:

次梁截面mm 450200?,板与边梁整浇。按塑性内力设计板的计算跨度: 1)边跨:mm l l n 228012010025001=--==。 2)中间跨:mm l l n 230020025002=-==。 3)跨度差:

%10%87.0%1002300

2280

2300221<=?-=-l l l ,可按等跨计算。 计算简图如13-

图3-1板的计算简图

(3)内力计算

计算结果见表3-2

板内力计算表3-2

(4)、正截面受弯承载力计算

环境类别为一级,20C 混凝土,板的最小保护层厚度mm c 15=,取保护层厚度为mm 20。板厚度为mm 70,mm h 20700-=;板宽度mm 1000。20C 混凝土

216.9,0.1mm N f c ==α;235HPB 级钢筋,2210mm N f y =。

板配筋计算过程列于表3-3。

注:对4~2轴线弯矩值为对其跨内截面及支座截面弯矩值折减20%的结果。

表3-3板配筋计算过程

计算结果表明:支座截面ε均小于0.35,符合塑性内力重分布原则;

%47.070

1000335=?=bh A s ,此值大于%23.0210

1

.145.045.0=?

=y t f f 。满足最小配筋率。

4、次梁的设计

次梁按考虑塑性内力重分布设计。

(1)荷载:

由板传来的恒荷载 m kN m kN 98.75.219.32=?

次梁自重 m kN m kN 9.1)07.045.0(2.0253

=-?? 次梁粉刷 2

326.0)07.045.0(02.0217m kN m kN =-???

恒荷载标准值: 2

14.10m kN g k =

活荷载标准值: m kN q k 75.85.25.3=?=

由可变荷载效应控制组合,永久荷载分项系数取2.1;因楼面活荷载标准值小于

20.4m kN ,故活荷载分项系数取4.1。次梁的荷载设计值:

m kN p 42.2475.84.114.102.1=?+?=

(2)计算简图:

次梁与边梁及主梁整浇。按塑性内力设计次梁的计算跨度: 1)边跨:mm l l n 573015012060001=--==。

2)中间跨:mm l l n 570030060002=-==。 3)跨度差:

%10%5.0%1005700

5700

5730221<=?-=-l l l ,可按等跨计算。 计算简图如14-

图4-1次梁计算简图

(3)、内力计算

内力计算结果见于表4-2和表4-3中:

表4-2次梁弯矩计算表

表4-3次梁剪力计算表

(4)承载力计算

1)正截面受弯承载力

正截面受弯承载力计算时,跨内按T 形截面计算,其翼缘宽度为:

边跨: mm S b mm l b n f 25002002500200191035730

30=-+=+<===

' 中间跨: mm S b mm l b n f 2500200250020019003

570030=-+=+<===

' B 支座处:

m

kN h h h b f m kN M f

f f c ?=-????='-

''

2

(89.7201α 故跨内截面均属于第一类T 形截面。

环境类别一级,20C 混凝土,保护层厚度取mm 35,一排纵向钢筋,

mm h mm h 41535450,4500=-==,216.9,0.1mm N f c ==α;纵向钢筋采用

335HRB 级钢筋,2300mm N f y =。

正截面受弯承载力计算过程列于表4-4中

表4-4次梁正截面配筋计算表

计算结果表明,支座截面的ε均小于0.35,符合塑性内力重分布原则。

%17.0300

1.145.045.0%37.04502001

2.339=?=>=?=y t s f f bh A 且大于0.2%,满足最小配筋率的要求。

2)、次梁斜截面受剪承载力计算

箍筋选用235HPB 级钢,2

210mm N f yv =,次梁斜截面计算列于表4-5中。

表4-5次梁斜截面受剪承载力计算表

验算配筋箍率下限值:

弯矩调幅时要求的配箍率下限值为:%16.0210

1

.13.03.0=?=yv y f f 。

实际配箍率:%16.0180

20036

14.325.021=????===

bs nA bs A sv sv sv ρ,满足要求。 5、主梁设计

主梁按弹性理论设计。由于梁柱的线刚度比大于5,因此,将柱看做梁的不动铰支座,主梁按多跨连续梁计算。

(1)荷载:

由次梁传来的恒荷载 kN m m kN 84.60614.10=?

主梁自重 kN m kN 81.113.0)07.07.0(5.2253

=?-?? 主梁粉刷 kN m kN 07.1)07.07.0(5.202.02173=-???? 恒荷载标准值: kN G k 72.73= 活荷载标准值: kN Q k 5.52675.8=?= 由可变荷载效应控制组合,永久荷载分项系数取2.1;活荷载分项系数取1.4。 恒荷载设计值: kN G 46.8872.732.1=?= 活荷载设计值: kN Q 5.735.524.1=?=

(2)计算简图:

主梁按连续梁计算,支撑主梁的柱截面为400400?,边梁上的支撑长度为mm 300 1)边跨:mm l n 71801202007500=--=, 因1852

5.179025.0=<=a

l n mm l 75602007180025.11=+?=。 2)中间跨:mm l 75002=。 3)跨度差:

%10%8.0%1007500

7500

7560221<=?-=-l l l ,可按等跨计算。 (3)、内力设计值及包络图。

1)、弯矩设计值

弯矩:0201Ql k Gl k M +=。式中系数21,k k 由查表得到。主梁弯矩设计值列于表5-1中。

表5-1主梁弯矩设计值

2)、剪力设计值

剪力: 4343,,k k Q k G k V +=由附表查得。主梁剪力设计值列于表5-2中。

表5-2主梁剪力设计值

3)内力包络图

(1)弯矩包络图(如图5-1)

图5-1主梁弯矩包络图(2)剪力包络图(如图5-2)

图5-2主梁剪力包络图

(4)、承载力计算。

1)正截面受弯承载力

主梁跨内按T 形截面计算,因1.011.0645

700

0>==

h h f

,故翼缘计算宽度取30l 与

n s b +中的最小值。

边跨:60305730300252037560

=+=+<==

'n f s b mm b 。 跨中:6030573030025003

7500

=+=+<=='n f

s b mm b 。 主梁高mm h 700=,跨中考虑一排布筋,mm h 665357000=-=,翼缘mm h f 70='。

跨中最大弯矩

m

kN h h h b f m kN M f

f f c ?=-????='-

''

2

(09.31801α 故,跨中均按第一类T 形截面计算。

支座截面按矩形截面计算,mm h mm b 700,300==,考虑两排布筋,

mm h 630707000=-=。主梁正截面强度计算见表5-3.

表5-3主梁正截面强度计算2)、斜截面受剪承载力

表5-4主梁斜截面受剪承载力计算表

验算最小配箍率:%11.024.0%17.020030048

.1001=>=?===y

t sv sv sv f f bs nA bs A ρ,满足要求。

(5)、次梁两侧附加横向钢筋验算

由次梁传至主梁的全部集中力KN Q G F l 5.1465.730.73=+=+=,

mm h 2504507001=-=,附加箍筋布置范为:

mm

b h S 110020032502321=?+?=+=取附加箍筋200@8φ,双支箍,则在S 内可不知附加箍筋的排数:

61200

1100

=+=

m 排。 另布置112吊筋,mm A sb 04.113=,则

l

sv yv y F kN A f n m f >=???+???=???+1755.5021026707.004.1133002sin A 21sb α满足要求。

因主梁的腹板高度大于450mm 。需在梁两侧设置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋的截面积不小于腹板面积的%1.0,且其间距不大于200mm ,现每侧配置214。

%1.0%16.0630

300308

>=? 满足要求。

钢筋混凝土T型简支梁设计

《混凝土结构》 课程设计任务书及说明书 课题名称:钢筋混凝土T型简支梁设计学生学号: 专业班级: 学生姓名:

钢筋混凝土T型简支梁 设计计算书 课题名称:钢筋混凝土T型简支梁设计学生学号: 专业班级: 学生姓名:

一、设计资料 某装配式T 形简支粱高h=1.35m,计算跨径L=15.0m ,混凝土强度等级为C25,纵向受拉钢筋为HRB335级钢筋,箍筋采用HPB235级钢筋。永久荷载的标准值g k =15.15KN/m ,活荷载的标准g q =45.43KN/m. 二、设计依据 1. 设计要求 结构安全等级: 二级 混凝土强度等级: C25 钢筋等级: HRB335 箍筋等级:HRB235 T梁计算跨度: ) (m 15L 0= 翼缘宽度 : ) (mm 1000b f =' 翼缘高度: )(mm 110h f =' 截面底宽: )(mm 400b = 截面高度: )(mm 1350h = 钢筋合力点至截面近边的距: ) (mm 60a s = 2. 计算参数: 根据设计要求查规范得: 重要性系数: 混凝土C25的参数为: 系数: ; 系数: 混凝土轴心抗压强度设计值:

C25混凝土轴心抗拉强度设计值与标准值:)(2t mm /N 1.27f = )(2tk N/mm 1.78f = 钢筋HRB335的参数为: 普通钢筋抗拉强度设计值: HRB335钢筋弹性模量: C25混凝土弹性模量: ) (24 c mm /N 102.8E ?= 3.设计值的确定 三、正截面承载力计算 1. 尺寸设计 截面高度 )(mm 1350h =;截面宽度 )(mm 400b =;翼缘宽度 ) (mm 1000b f =' 钢筋合力点至截面近边的距: ) (mm 70a s = 2. 尺寸设计 计算过程: 1)截面有效高度 0h h -a 1350-701280 m m s == =() 2)确定翼缘b f '计算宽度 ①按计算跨度 考虑:) (mm 50003 L f b == ' ②按翼缘高度 考虑,

T型简支梁桥的构造与设计

3.2 装配式钢筋混凝土简支梁桥的构造与设计 装配式钢筋混凝土简支梁桥受力明确,构造简单,施工方便,便于工业化生产,可节省大量的模板和支架,降低劳动强度,缩短工期,因此在小跨径桥梁中,尤其是标准跨径为13~25m 的桥梁,成为应用最多的桥型。 3.2.1 横截面设计 梁桥的横截面设计主要是确定横截面的布置形式,包括主梁截面形式、主梁间距、截面各部尺寸等,它与立面布置、建筑高度、施工方法、美观要求及经济用料等因素有关。 1.横截面形式 装配式钢筋混凝土简支梁桥横截面最基本的类型为T 形。我国目前用得最多的装配式简支梁桥是图3.15a 所示的T 形梁桥。T 形梁的翼板构成桥梁的行车道板,直接承受车辆和人群荷载的作用,又是主梁的受压翼缘。它的优点是:外形简单,制造方便,肋内配筋可做成刚劲的钢筋骨架,主梁之间借助横隔梁连接,整体性较好,接头也较方便。但构件的截面形 状不稳定,运输和安装较麻烦;横向接头正好位于桥面板的跨中,对板的受力不利。装配式钢筋混凝土T 梁的常用跨径约为 7.5~25m。 图3.15 装配式简支梁桥的横截面 d )b ) c ) a )箱形截面梁由于受拉区混凝土不参与工作,多余的底板徒然增大了自重,所以一般不适用于钢筋混凝土简支梁桥。 下面即重点介绍装配式钢筋混凝土T 形梁桥的构造和设计,图3.16即为该类桥梁上部构造的典型概貌。

图3.16装配式T形简支梁桥概貌 2.主梁布置 对于一定的跨径和桥面宽度(包括行车道和人行道)的桥梁,确定出适当的主梁间距(或片数),是构造布置中首先需要解决的重要课题。应从材料用量经济,尽可能减少预制工作量,考虑构件的吊装重量及保证翼板的刚度等方面综合考虑确定。显然,主梁间距越大,主梁的片数就越少,预制工作量就少,但构件的吊装重量增大,使运输和架设工作趋于复杂,同时桥面板的跨径增大,悬臂翼缘板端部较大的挠度对引起桥面接缝处纵向裂缝的可能性也增大。 根据建桥经验,装配式钢筋混凝土T形简支梁桥的主梁间距一般在1.5~2.3m之间。《公路桥涵设计图》(JT/GQS 025—84)中所采用的主梁间距为2.2m,预制宽度为1.6m,吊装后接缝宽度为0.6m,当前采用较多。 3.主梁细部尺寸 (1)主梁梁肋尺寸 主梁的合理高度与主梁的跨径、活载的大小等有关。经济分析表明,梁高与跨径之比(俗称高跨比)的经济范围大约在1/11~1/18,跨径大的取用偏小的比值。我国标准设计为10m、13m、16m和20m四种跨径,其梁高分别为0.8~0.9m, 0.9~1.0m, 1.0~1.1m,1.1~1.3m。主梁高度受限制时,高跨比就要适当减小,致使钢筋用量增加,增加造价。 主梁梁肋的宽度,应满足主拉应力强度和抗剪强度要求,以及不致使捣固混凝土发生困难。梁肋宽度多采用160~240mm,一般不应小于140mm,且不小于梁肋高度的1/15。 钢筋混凝土简支梁一般沿跨径方向做成等截面的形式,以便于预制施工。 (2)主梁翼板尺寸 一般装配式主梁翼板的宽度视主梁间距而定,在实际预制时,翼板的宽度应比主梁间距小2cm,以便在安装过程中易于调整T梁的位置和制作上的误差。 在中小跨径的钢筋混凝土简支T形梁中,翼板的厚度主要满足桥面板承受车辆局部荷载

结构设计总说明

结构设计总说明 一、概述 1.1本工程为暨南大学旅游学院教学楼,6层,结构采用现浇混凝土 框架结构,建筑物总高21.6米,相对标高±0.000等于于绝对设计 标高28.300m 1.2本工程主要依据除另行注明者外,均按初步设计审批文件、岩土工程勘察报告和以下建筑工程现行设计规范: 1、建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008); 2、建筑结构荷载规范(GB50009-2012); 3、混凝土结构设计规范(GB50010-2010); 4、建筑抗震设计规范(GB50011-2010); 5、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 6、建筑地基处理技术规程(JGJ79-2012); 1.3建筑设计使用年限:50年;结构安全等级:二级;抗震设防分类:丙类 1.4本工程抗震设计的类别和等级: 1.5本工程主要使用荷载(标准值,KN/m2):荷载根据《GB50009-2012》 规定按功能分区选用。基本风压:W=0.75KN/m2(50年一遇);地面 粗糙度类别:C类 1.6本工程设计未考虑冬季施工措施,施工单位应根据有关施工规范自定。施工单位在整个施工过程中应严格遵守国家现行的各项施工

质量验收规范,如按施工规范对跨度较大的梁、板起拱等 1.7未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。1.8本工程图纸中的标高单位均为m(米),尺寸单位均为mm(毫米)。 二、材料 2.1混凝土 2.1.1混凝土强度等级:(混凝土施工中应采取有效措施防止开裂)基础垫层为C15;基础梁为C25,楼梯间梯段板为C30,基础及 ±0.000以下外墙混凝土抗渗等级P6,基础梁保护层:有垫层40mm 2.1.2结构混凝土环境类别及耐久性要求: 基础及与土壤接触部位、露天构件为二b类,卫生间等室内潮湿环境为二a类,其余为一类。 耐久性要求如下: 2.2钢筋:为H PB300钢筋;为HRB335钢筋;为HRB400钢筋;1、钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率。 2、抗震等级为一、二、三级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度 实测值与屈服值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与 强度标准值的比值不应 大于1.3;且钢筋在最大拉应力下的总伸长率实测值不应小于9%。2.3焊条: 2.4吊钩、吊环应采用 HPB235级钢筋;受力预埋件的锚筋应采用

混凝土结构设计原理试题与答案...docx

一、概念选择题(均为单选题,答案请填写在答题卡上,每小题1分,总共40 分) 1 .如果混凝土的强度等级为C50,则以下说法正确的是:( C) A.抗压强度设计值 f c=50MPa;B.抗压强度标准值f ck=50MPa; C.立方体抗压强度标准值 f cu,k=50MPa;D.抗拉强度标准值 f tk =50MPa。 2.混凝土强度等级是根据150 mm× 150 mm× 150 mm 的立方体抗压试验,按:( B ) A.平均值μf cu确定;B.μf cu-1.645σ 确定;C.μf cu - 2σ确定; D .μf cu-σ确定。 3.减少混凝土徐变可采用的措施有:(B) A.增加水泥用量; B 蒸汽养护混凝土; C 提早混凝土的加荷龄期; D 增加水用量。 4 .以下关于混凝土收缩,正确的说法是:(A) (1)收缩随时间而增长(2)水泥用量愈小,水灰比愈大,收缩愈大 (3)骨料弹性模量大级配好,收缩愈小(4)环境湿度愈小,收缩也愈小 (5)混凝土收缩会导致应力重分布

A.( 1)、(3)、( 5);B .(1)、( 4);C.(1)~( 5); D .( 1)、 ( 5)。 5.高碳钢筋采用条件屈服强度,以σ 0.2表示,即:( D) A.取极限强度的20 %; B .取应变为 0.002时的应力; C.取应变为0.2时的应力;D.取残余应变为 0.002时的应力。 6.检验软钢性能的指标有:( A) (1)屈服强度(2)抗拉强度(3)伸长率(4)冷弯性能 A.(1)~( 4);B.(1)~(3);C.(2)~(3);D.( 2)~( 4)。 7.对于热轧钢筋( 如HRB335),其强度标准值取值的依据是: ( B ) A.弹性极限强度;B.屈服极限强度;C.极限抗拉 强度;D.断裂强度。 8.钢筋与混凝土这两种性质不同的材料能有效共同工作的主要原 因是:( D) A.混凝土能够承受压力,钢筋能够承受拉力; B.两者温度线膨系数接近;

预应力混凝土简支梁桥毕业设计

目录 第一章 1.1 选题背景.................................................... - 3 - 1.2 工程概况................................................... - 3 - 1.2.1 概况.................................................. - 3 - 1.2.2 自然条件情况.......................................... - 3 - 1.3 技术指标和技术依据.......................................... - 4 - 1.3.1 技术指标.............................................. - 4 - 1.3.2 技术依据............................................... - 4 - 本设计主要依据为现行技术规范和标准:......................... - 4 - 1.4 结构形式.................................................... - 4 - 1.5主要材料..................................................... - 5 - 第 2 章上部结构设计................................................ - 6 - 2.1设计资料..................................................... - 7 - 2.2构造形式及尺寸选定........................................... - 7 - 2.3空心板毛截面几何特性计算..................................... - 7 - 2.3.1 毛截面面积A ........................................... - 7 - 2.3.2 毛截面重心位置......................................... - 9 - 2.3.3 空心板毛截面对其重心轴的惯性矩I....................... - 9 - 2.4作用效应计算................................................ - 10 - 2.4.1 永久作用效应计算...................................... - 10 - 2.4.2 可变作用效应计算.......................... 错误!未定义书签。 2.5 作用效应组合............................................... - 12 - 2.6 预应力钢束的估算及布置..................................... - 23 - 2.6.1 预应力钢筋数量的估算.................................. - 23 - 2.6.2 预应力钢筋的布置...................................... - 23 - 2.7 普通钢筋数量的估算及布置................................... - 26 - 2.8 主梁几何特性计算........................................... - 26 - ............................ - 30 - 2.9.1 预应力钢筋张拉控制应力 con 2.9.2 钢束应力损失......................................... - 30 - 2.10 承载能力(强度)极限状态的验算........................... - 30 - 2.10.1 跨中截面正截面抗剪承载力计算........................ - 36 - 2.10.2 斜截面抗剪承载力计算.................... 错误!未定义书签。 2.10.3 斜截面抗弯承载力.................................... - 36 - 2.11 正常使用极限状态验算..................................... - 40 - 2.11.1 抗裂性验算........................................... - 40 - 2.12 主梁变形验算............................................. - 41 - 2.12.1 荷载短期效应作用下主梁挠度验算...................... - 43 - 2.12.3 预拱度的设置............................ 错误!未定义书签。 2.13 持久状况应力验算......................................... - 44 - 2.1 3.1 短暂状况的正应力验算................................ - 45 - 2.1 3.2 持久状况的正应力验算................................ - 45 - 2.1 3.3 持久状况下混凝土主应力验算.............. 错误!未定义书签。

混凝土结构设计总说明书

混凝土结构设计总说明 1.总则 1.1本工程按国家现行有效的设计规范、规程及标准进行设计,施工单位除应遵守本说明及各设计图纸详图外,尚应执行现行国家施工规范、规程和工程所在地区主管部门颁布的有关规程及规定,并应在设计图纸通过施工图审查,取得施工许可证后方可施工,不得违规违章施工,确保各阶段施工安全。 1.2本工程位于广东省佛山市高明区,本工程所建的为多层住宅和多层商业,本工程使用的测量高程为黄海高程;±0.000为室内地面标高,相当高程标高1 2.50米。 1.3尺寸单位除注明外,以毫米(mm)为单位,平面角以度(o)分(’)秒(”)表示,标高以米(m)为单位。 2.建筑结构安全等级及设计使用年限 2.1本工程为异形柱结构。 2.2本工程建筑结构的安全等级为二级,结构设计基准期为50年,结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为标准设防类,地基基础设计等级为乙级。 3.设计依据 3.1采用国家现行有效的设计规范、规程、统一标准、标准图集、工程建设标准强制性条文及"住房与城乡建设部有关公告"作为不能违反的法规,同时考虑工程所在地区实际情况采用地区性规范。 3.2本工程结构设计遵循的主要标准、规范、规程: (1)国标部分 建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001 建筑结构荷载规范 GB50009-2012 混凝土结构设计规范 GB50010-2010(2015年版) 砌体结构设计规范 GB50003-2011 建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008 建筑抗震设计规范 GB50011-2010(2016年版) 混凝土结构耐久性设计规范 GB/T50476-2008 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 建筑桩基技术规范 JGJ94-2008 建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2)广东省标准部分 建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2003 建筑地基处理技术规范 DBJ15-38-2015 非承重混凝土小型砌块砌体工程技术规程 DBJ/T15-18-97 静压预制混凝土桩基础技术规程 DBJ/T15-94-2013 3.3本工程结构设计采用的计算程序及辅助计算软件名称/软件版本号/编制单位分别为GSSAP;17.0;广东省设计建筑研究院。结构整体计算嵌固部位为地下室顶板层。 3.4本工程岩土工程勘察报告由佛山市顺德区勘察有限公司提供。基础施工时若发现地质实际情况与岩土工程勘察报告与设计要求不符时,须通知设计人员及岩土工程勘察单位技

《混凝土结构设计》试题和答案

课程考核试卷 课程名称:混凝土结构设计 考核对象:土木工程专业 1.整体式梁板结构中,将支承条件简化为铰支座后会存在一定计算误差,为减小该误差,可以通过荷载调整来解决,解决的办法是( ) 。 A .减小恒载,增大活荷载 B .增大恒载,减小活荷载 C .增大构件刚度 D .减小构件刚度 2.一般对于N 跨连续梁,有( C )种最不利荷载组合。 A .N-1 B .N C .N+1 D .N+2 3.单层厂房排架柱内力组合时,一般不属于控制截面的是( A )。 A .上柱柱顶截面 B .上柱柱底截面 C .下柱柱顶截面 D .下柱柱底截面 4.对于跨度相对差值小于( A )的不等跨连续梁,其内力可以近似按等跨度结构进行分析。 A .10% B .20% C .30% D .40% 5.结构设计中,高层建筑的高度是指( C )。 A .基础顶面至主要屋面的距离 B .基础顶面至突出屋面电梯间的距离 C .室外地面至主要屋面的距离 D .室外地面至突出屋面电梯间的距离 6.有关框架结构的计算简图,下列说法中不正确的是( D )。 A .框架梁的跨度应取相邻两根柱子轴线之间的距离 B .底层柱的长度应取基础顶面第一层楼板顶面之间的距离 C .框架各跨跨度相差不大于10%时,可简化为等跨框架计算 D .不等跨框架简化为等跨框架后,计算跨度应取原框架中的最小跨度值 7.对框架结构设计时要进行梁端弯矩调幅,以下的描述正确的是( B )。

A.对竖向荷载和水平荷载作用下的梁端弯矩调幅 B.调幅后,梁端负弯矩减小且跨中弯矩增大 C.调幅后,梁端负弯矩增大而跨中弯矩不变 D.梁端弯矩调幅在内力组合之后进行 8.D值法是对反弯点法的( A )进行了修正。 A.柱的侧移刚度和反弯点高度 B.柱线刚度和弯矩分配系数 C.柱的线刚度和侧移刚度 D.柱的线刚度和反弯点高度 9.对装配式钢筋混凝土单层厂房进行设计,当进行排架柱内力组合时,下面的描述是正确的是( A )。 A.恒载始终参与内力组合 B.有吊车竖向荷载,必有吊车横向水平荷载 C.吊车横向水平荷载和吊车竖向荷载必须同时考虑 D.在对轴力组合时,由于在吊车横向荷载和风载作用下排架柱不产生轴力,可不参与组合 10.对柱下独立基础进行底板配筋时,控制截面为( C )处截面。 A.基础中轴线 B.柱与基础交接处 C.柱与基础交接处以及基础变阶处 D.基础变阶处 11.关于反弯点法,下列说法中不正确的是( B )。 A.假定横梁的抗弯刚度无限大 B.假定各层柱的反弯点均在柱高的中点 C.假定梁柱节点转角为零 D.其适用条件是梁柱线刚度比大于3 12.关于水平荷载作用下的框架结构侧移,下列说法中正确的是( A )。 A.房屋高宽比越大,由柱轴向变形引起的侧移越大 B.一般对高度超过50m的房屋,不必考虑梁柱弯曲变形对侧移的影响 C.各楼层的层间侧移自上而下逐渐减小 D.各楼层处的水平侧移之和即框架顶点的水平侧移 13.对框架柱进行正截面设计时,需考虑的最不利组合一般不包括( B )。 A.|M|max及相应的N B.|M|min及相应的N C.|N|max及相应的M D.|N|min及相应的M 14.计算竖向荷载作用下的框架内力时,未考虑活荷载最不利布置的方法是( A )。 A.分层法 B.最不利荷载位置法

混凝土结构设计方法

*第二章混凝土结构设计方法 提要:在以后各章将讨论各种基本构件及不同结构的设计计算,这些构件和结构的型式虽然不同,但计算都采用相同的方法——概率极限状态设计法。因此,在讨论具体的构件和结构设计之前,先介绍概率极限状态设计法。 本章学习要点: 1、了解结构可靠度的概念; 2、了解极限状态设计法的基本原理; 3、掌握荷载和材料强度的取值方法; 4、掌握极限状态设计表达式的基本概念及应用。 §2-1 极限状态设计法的基本概念 一、结构的功能要求: 结构设计的主要目的是保证所建造的房屋安全适用,能够在规定的期限内满足各种预期的功能要求,并且经济合理。《建筑结构设计统一标准》规定,建筑结构必须满足以下四项基本功能要求: 1、结构在正常施工、正常使用条件下,能承受可能出现的荷载及变形。 2、正常使用时的良好工作性能。 3、在正常维护下具有足够的耐久性,如材料风化、老化、腐蚀不超过一定的限度。 4、在偶然事件发生时或发生后,仍然能保持必要的整体稳定性。 上述四项功能要求分别属于安全性、适用性和耐久性。这三者也统称为结构的可靠性。所以可以说“结构的可靠性是安全性、适用性和耐久性的统一”。二、结构可靠性、可靠度的定义 可靠性:结构在规定的时间内,规定的条件下,完成预定功能的能力。 可靠度:指结构在规定时间内,规定条件下完成预定功能的概率,即结构可靠度是可靠性的概率度量。 ﹡“规定时间”及“规定条件”的含义。 ﹡设计使用年限:指设计规定的结构或构件不需进行大修即可按其预定目的使用的时期,即结构在规定的条件下所应达到的使用年限。 注意:①设计使用年限并不等同于结构的寿命;

②这一时期的长短与一个国家在一定时期的国民经济发展水平有关; ③可靠性与经济性的统一是结构设计的基本原则。 三、结构的安全等级 四、结构的极限状态 1、极限状态的概念 整个结构或结构的一部分超过某一个特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态称为结构的极限状态。 有效状态与失效状态:二者的分界即是极限状态,显然“极限状态提供了判断结构失效与有效的界限标准”。 2、极限状态的分类 (1)承载能力极限状态:p40 被超越的判断; (2)正常使用极限状态:p41 被超越的判断。 五、结构上的作用、作用效应和结构的抗力 1、作用与作用效应 (1)定义:使结构产生内力和变形的所有原因。 ﹡直接作用与间接作用 ﹡作用与荷载的区别与联系 (2)作用的分类: (3)作用效应: 2、结构的抗力 结构的抗力是指整个结构或构件承受内力和变形的能力。 ﹡混凝土结构构件的截面尺寸、混凝土强度等级以及钢筋的种类、配筋数量和方式确定后,构件便具有一定的抗力。抗力可以按一定的计算模式确定。 ﹡影响抗力的因素:材料性能、几何参数、计算模式。

混凝土结构设计原理-12m钢筋混凝土简支梁设计

钢筋混凝土简支梁设计任务书 题目: 12 m 钢筋混凝土简支梁设计 1. 设计资料 某钢筋混凝土简支梁,构件处于正常坏境(环境类别为一类),安全等级为二级,试设计该梁并绘制其配筋详图。 每位同学的跨度取值为:根据学号尾数在11m~20m 之间选取。 (如:学号尾数为7的同学,其选用跨度为17m ) 其他条件及要求: ① 材料:采用C30混凝土,纵筋采用HRB335钢筋;箍筋采用HPB300钢筋。 ② 荷载:活载标准值30/k q kN m =,恒载仅考虑自重,其标准值按照325/kN m 的容重进行计算。 ③ 截面尺寸:取翼缘宽度' 1000f b mm =,(跨度13m 以下取700mm ) 其他尺寸根据荷载大小自行拟定。 2.设计内容 1.拟定梁的截面尺寸。 2.进行内力(M 、V )计算,作内力图。 (梁端伸缩缝取6cm, 支座宽度取40cm)

3.正截面承载力计算,选配纵向受力钢筋并复核。 4.腹筋设计,要求必须设置不少于两批弯起钢筋。 5.斜截面抗剪、正截面抗弯和斜截面抗弯承载力的复核, 必要时对腹筋进行修改或调整。 6.作配筋图,并列出钢筋统计表。 3.设计要求 1.完成计算书一套,计算书应包含设计任务书,设计计算过程。 2.绘制梁的配筋图及抵抗弯矩图一张A4,比例适当。 3.计算书统一采用A4白纸纸张,字迹工整,符号书写正确,计算应有必要的数据及计算过程;绘图图纸布局合理,线条清晰,线型适当。 4.时间:8月21号20:00之前上交。

设计书内容 一、已知条件 混凝土强度等级C30:1 1.0α= 214.3/c f N mm = 21.43/t f N m m = HRB335级钢筋: 0.550b ξ= ?y =?y ’=300N/mm 2 HPB300级钢筋:2270/yv f N mm = 30/k q kN m =, 容重325/kN m (梁端伸缩缝取6cm,支座宽度取40cm) 二、截面尺寸拟定 ' f b =700mm ,' f h =250mm 。 12l m =,00.5(20.0620.4)0.4611.54l l m m l m m =-??-?=-=,设高跨比0115 h l =, 净距10.520.0620.40.8611.14l l m m l m m =-??-?=-= 所以h =750mm 。 设 3.4h b =,所以b=220mm 。 60s mm α=,075060690s h h mm α=-=-=。 ' 0690250440w f h h h mm =-=-= 三、内力计算(内力图绘制见附页) k g =25×(0.7×0.25+0.22×(0.75-0.25))=7.125kN/m 按永久荷载控制考虑: 取永久荷载分项系数G γ=1.35,可变荷载分项系数Q γ=1.4,此时0.7G k Q k g q γγ+=39.02KN/M;

结构设计总说明(带图完整版)分解

混凝土结构设计总说明 1.工程概况 1.1 本工程位于xx市xxxxx,总建筑面积约13万平方米,由多栋商铺组成; 主要功能层数高度(m) 结构型式基础类型商铺 4 15.400 框架结构独基、管桩 2.设计依据 2.1 本工程主体结构设计使用年限为50年。 2.2 自然条件:基本风压:0.35kN/m 2(50年重现期);基本雪压:0.45kN/m 2; 抗震设防参数:本工程最大地震影响系数αmax=0.04(第一设防水准);场地特征周期Tg=0.35秒;场地为可进行建设的一般地段。本工程抗震基本烈度为6 度,场地土类别为Ⅱ类。 2.3 xxx工程有限公司2014.10xxx一期-4号中心岩土工程详细勘察报告书工 程编号:2014-K53 2.4 本工程施工图按初步设计审查批复文件和甲方的书面要求进行设计。 2.5 本工程设计采用的现行国家标准规范规程主要有: 建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 建筑地基基础设计规范GB50007-2011 建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008 建筑抗震设计规范GB50011-2010 建筑结构荷载规范GB50009-2012 混凝土结构设计规范GB50010-2010 砌体结构设计规范GB50003-2011 地下工程防水技术规范GB50108-2008 工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-2008 建筑桩基技术规范JGJ 94-2008 人民防空地下室设计规范GB50038-2005 多孔砖砌体结构技术规范JGJ137-2001(200 3年局部修订) 混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2013 补充收缩混凝土应用技术规程JGJ/T 178-2009 建筑边坡工程技术规范GB/T50330-2013 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2013年版(涉及规范版本更新及修订的应按现行规范执行) 2.6 桩基静载荷试验报告和地基载荷板试验报告(本工程需有前述报告后方可进 行基础施工) 3.图纸说明 3.1 计量单位(除注明外):长度:mm;角度:度;标高:m;强度:N/mm 2。 3.2 本工程±0.000相当于绝对标高41.700m。 3.3 本工程施工图与国标11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图 规则和构造详图》配套使用。 3.4 结构专业设计图应与其它专业设计图配合施工,并采用下列标准图: 国标 11G101-1、11G101-2、11G101-3、11G329-1;中南标 12ZG002、12ZG003、12ZG313 3.5 管桩专项说明另详。 3.6 本工程在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和 使用环境。

混凝土结构设计A试卷(答案

广州大学 2014-2015 学年第二学期考试 卷 课程混凝土结构设计Ⅰ考试形式(有限开卷,考试) 学院土木工程系建筑工程专业土木工程班级学号姓名 (均为单选题,每题2分,共40分,请将正确答案填写在下列答题卡相应位置) 1.对构件施加预应力的主要目的是()。 A.提高构件承载力 B.节省材料 C.对构件进行检验 D.提高构件抗裂度,充分利用高强度材料 2.单层厂房的柱间支撑作用主要是为了提高()。 A.厂房的纵向刚度和稳定性 B.厂房的横向刚度和稳定性C.厂房横向排架柱的强度 D.厂房纵向排架柱的强度 A是()。 3. 预应力混凝土受弯构件,在预拉区布置预应力钢筋' p A.为了提高极限抗弯承载力 B.为了防止在施工阶段预拉区开裂 C.为了提高构件的抗弯刚度 D.为了提高构件的延性 4.单层厂房排架结构计算中,()作用下才考虑厂房的整体空间作用。

A . 屋面活荷载 B .吊车荷载 C .永久荷载 D .风荷载 5. 当厂房排架柱牛腿的剪跨比3.00 h a 时,宜设置弯起钢筋。弯起钢筋应配置在( )。 A . 牛腿有效高度0h 范围内 B . 牛腿上部023 h 范围内 C .吊车竖向荷载作用点至牛腿斜边下端点连线距离l 的61至2 1 之间的区域内 D .牛腿根部以上023 h 范围内 6.单层厂房的排架计算简图中,( )。 A . 柱下端与基础的连接采用铰接 B . 柱下端与基础的连接采用定向铰接 C . 柱下端与基础的连接采用固接 D . 柱下端与基础采用焊接 7.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)规定,先张法构件总预应力损失值不应小于 ( )。 A .80N/mm 2 B .90N/mm 2 C .110N/mm 2 D .100N/mm 2 8. 单层厂房横向排架承受的荷载中,不包括( ) A .吊车横向水平荷载 B .屋面活荷载 C .吊车纵向水平荷载 D .风荷载 9.《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012)规定,( )。 A .屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑,取两者中的较小值 B .屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑,取两者中的较大值 C .当有积灰荷载时,积灰荷载不与雪荷载同时考虑 D .当有积灰荷载时,积灰荷载不与屋面均布活荷载同时考虑 10.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)规定,预应力混凝土构件的混凝土强度等级 不应低于( )。 A .C30 B .C20 C .C40 D .C35 11.下列有关排架柱内力组合的叙述中,正确的是( )。 A .风荷载有向左、向右吹两种情况,可以同时选择两种风向参与组合 B .组合max D 或min D 产生的内力时,一定要组合m ax T 产生的内力 C .吊车竖向荷载max D 和min D 可以同时作用在同一柱子上 D .吊车横向水平荷载m ax T 作用在同一跨内的两个柱子上

混凝土结构设计复习题及答案

混凝土结构设计习题 楼盖(200题) 一、填空题(共48题) 1.单向板肋梁楼盖荷载的传递途径为 楼面(屋面)荷载 → 次梁 → 主梁 → 柱 → 基础 → 地基。 2.在钢筋混凝土单向板设计中,板的短跨方向按 计算 配置钢筋,长跨方向按_ 构造要 求 配置钢筋。 3.多跨连续梁板的力计算方法有_ 弹性计算法__和 塑性计算法___ 两种方法。 4.四边支承板按弹性理论分析,当L 2/L 1≥_3_时为_单向板_;当L 2/L 1<__2 _时为_双向板 。 5.常用的现浇楼梯有__板式楼梯___和___梁式楼梯___两种。 6.对于跨度相差小于10%的现浇钢筋混凝土连续梁、板,可按等跨连续梁进行力计算。 7、双向板上荷载向两个方向传递,长边支承梁承受的荷载为 梯形 分布;短边支承梁承 受的荷载为 三角形 分布。 8、按弹性理论对单向板肋梁楼盖进行计算时,板的折算恒载 p g g 2 1'+=, 折算活载p p 2 1'= 11、在计算钢筋混凝土单向板肋梁楼盖中次梁在其支座处的配筋时,次梁的控制截面位置 应取在支座 边缘 处,这是因为 支座边缘处次梁力较大而截面高度较小。 12、钢筋混凝土超静定结构力重分布有两个过程,第一过程是由于 裂缝的形成与开展 引 起的,第二过程是由于 塑性铰的形成与转动 引起的。 13、按弹性理论计算连续梁、板的力时,计算跨度一般取 支座中心线 之间的距离。按 塑性理论计算时,计算跨度一般取 净跨 。

14、在现浇单向板肋梁楼盖中,单向板的长跨方向应放置分布钢筋,分布钢筋的主要作用 是:承担在长向实际存在的一些弯矩、抵抗由于温度变化或混凝土收缩引起的力、将板上作 用的集中荷载分布到较大面积上,使更多的受力筋参与工作、固定受力钢筋位置。 15、钢筋混凝土塑性铰与一般铰相比,其主要的不同点是:只能单向转动且转动能力有限、 能承受一定弯矩、有一定区域(或长度)。 16、塑性铰的转动限度,主要取决于钢筋种类、配筋率 和 混凝土的极限压应变 。当低或 中等配筋率,即相对受压区高度ξ值较低时,其力重分布主要取决于 钢筋的流幅 ,这时力 重分布是 充分的 。当配筋率较高即ξ值较大时,力重分布取决于 混凝土的压应变 ,其力 重分布是 不充分的 。 17、为使钢筋混凝土板有足够的刚度,连续单向板的厚度与跨度之比宜大于 1/40 18、柱作为主梁的不动铰支座应满足 梁柱线刚度比5/≥c b i i 条件,当不满足这些条件时, 计算简图应 按框架梁计算。 19、整体单向板肋梁楼盖中,连续主、次梁按正截面承载力计算配筋时,跨中按 T 形 截面 计算,支座按 矩形 截面计算。 20、在主梁与次梁交接处,主梁应配置 附加箍筋或吊筋 。 21、雨篷除应对雨篷梁、板的承载力进行计算外,还必须进行 整体抗倾覆 验算。 22、现浇梁式楼梯的斜梁,不论是直线形或折线形,都简化成水平简支梁计算。 23、双向板按弹性理论计算,跨中弯矩计算公式x y v y y x v x m m m m m m νν+=+=) ()(,,式中 的ν称为 泊桑比(泊松比) ,可取为 0.2 。 24、现浇单向板肋梁楼盖分析时,对于周边与梁整浇的板,其 跨中截面 及 支座截面 的 计算弯矩可以乘0.8的折减系数。 25、在单向板肋梁楼盖中,板的跨度一般以 2-3 m 为宜,次梁的跨度以 4~6 m 为宜,

混凝土结构设计习题集和答案(精心整理)

混凝土结构设计习题 一、填空题(共48题) 3.多跨连续梁板的内力计算方法有_ 弹性计算法__和 塑性计算法___ 两种方法。 6.对于跨度相差小于10%的现浇钢筋混凝土连续梁、板,可按等跨连续梁进行内力计算。 8、按弹性理论对单向板肋梁楼盖进行计算时,板的折算恒载 p g g 21'+=, 折算活载p p 2 1'= 10、对结构的极限承载能力进行分析时,满足 机动条件 和 平衡条件 的解称为上限解,上限解求得的荷载值大于真实解;满足 极限条件 和 平衡条件 的解称为下限解,下限解求得的荷载值小于真实解。 14、在现浇单向板肋梁楼盖中,单向板的长跨方向应放置分布钢筋,分布钢筋的主要作用是:承担在长向实际存在的一些弯矩、抵抗由于温度变化或混凝土收缩引起的内力、将板上作用的集中荷载分布到较大面积上,使更多的受力筋参与工作、固定受力钢筋位置。 15、钢筋混凝土塑性铰与一般铰相比,其主要的不同点是:只能单向转动且转动能力有限、能承受一定弯矩、有一定区域(或长度)。 16、塑性铰的转动限度,主要取决于钢筋种类、配筋率 和 混凝土的极限压应变 。当低或中等配筋率,即相对受压区高度ξ值较低时,其内力重分布主要取决于 钢筋的流幅 ,这时内力重分布是 充分的 。当配筋率较高即ξ值较大时,内力重分布取决于 混凝土的压应变 ,其内力重分布是 不充分的 。 17、为使钢筋混凝土板有足够的刚度,连续单向板的厚度与跨度之比宜大于 1/40 18、柱作为主梁的不动铰支座应满足 梁柱线刚度比5/≥c b i i 条件,当不满足这些条件时,计算简图应 按框架梁计算。 23、双向板按弹性理论计算,跨中弯矩计算公式x y v y y x v x m m m m m m νν+=+=) ()(,,式中的ν称为 泊桑比(泊松比) ,可取为 0.2 。 24、现浇单向板肋梁楼盖分析时,对于周边与梁整浇的板,其 跨中截面 及 支座截面 的计算弯矩可以乘0.8的折减系数。 25、在单向板肋梁楼盖中,板的跨度一般以 1.7~2.7 m 为宜,次梁的跨度以 4~6 m 为宜,主梁的跨度以 5~8 m 为宜。 29、单向板肋梁楼盖的结构布置一般取决于 建筑功能 要求,在结构上应力求简单、整齐、经济、适用。柱网尽量布置成 长方形 或 正方形 。主梁有沿 横向 和 纵向 两种布置方案。 31、单向板肋梁楼盖的板、次梁、主梁均分别为支承在 次梁 、 主梁 、柱或墙上。计算时对于板和次梁不论其支座是墙还是梁,将其支座均视为 铰支座 。由此引起的误差,可在计算时所取的 跨度 、 荷载 及 弯矩值 中加以调整。 32、当连续梁、板各跨跨度不等,如相邻计算跨度相差 不超过10% ,可作为等跨计算。这时,当计算各跨跨中截面弯矩时,应按 各自的跨度 计算;当计算支座截面弯矩时,则应按相邻两跨计算跨度的平均值 计算。 33、对于超过五跨的多跨连作用续梁、板,可按 五跨 来计算其内力。当梁板跨度少于五跨时,仍按 实际跨数 计算。 34、作用在楼盖上的荷载有 永久荷载 和 可变荷载 。永久荷载是结构在使用期间内基本不变的荷载;可变荷载是结构在使用或施工期间内时有时无的可变作用的荷载。 35、当楼面梁的负荷面积很大时,活荷载全部满载的概率比较小,适当降低楼面均布活荷载更能符合实际。因此设计楼面梁时,应按《荷载规范》对楼面活荷载值 乘以折减系数 后取用。 39、内力包络图中,某截面的内力值就是该截面在任意活荷载布置下可能出现的 最大内力值 。根据弯矩包络图,可以检验受力纵筋抵抗弯矩的能力并确定纵筋的 截断 或弯起的位置和 数量 。

装配式预应力混凝土简支梁桥的构造与设计

3.3 装配式预应力混凝土简支梁桥的构造与设计 装配式钢筋混凝土简支梁桥,常用的经济合理跨径在20m 以下。跨径增大时,不但钢材耗量大,而且混凝土开裂现象也往往比较严重,影响结构的耐久性。为了提高简支梁的跨越能力,可采用预应力混凝土结构。目前,世界上预应力混凝土简支梁的最大跨径已达76m。但是,根据建桥实践,当跨径超过50m 后,不但结构笨重,施工困难,经济性也较差。因此,我国桥规明确指出:预应力混凝土简支梁桥的标准跨径不宜大于50m。 3.3.1 横截面设计 1.横截面形式 装配式预应力混凝土简支梁桥的横截面类型基本上与钢筋混凝土梁桥类似,通常也做成T 形、I 形,但为了方便布置预应力束筋和满足锚头布置的需要,下部一般都设有马蹄或加宽的下缘(见图3.15b、c)。有时为了提高单梁的抗扭刚度并减小截面尺寸,也采用箱形(见图 3.15d)。 图3.26 横向分段装配式梁 由于采用预应力筋施加预压力, 可以提供方便的接头形式,为了使装 配式梁的预制块件进一步减小尺寸和 重量,还可做成横向也分段预制的串 联梁(如图3.26)。但由于串联梁施工 麻烦,构件预制精度要求高,在国内 使用较少。 2.主梁布置 经济分析表明,对于跨径较大的预应力混凝土简支梁桥,当吊装重量不受限制时,采用较大的主梁间距比较合理,一般可采用1.8~2.5m。 3.截面尺寸 (1)截面效率指标 为了合理设计预应力混凝土梁的截面尺寸,首先分析其截面的受力特点。截面特征如图3.27所示: 在预加力阶段和运营阶段,预应力混凝土梁截面承受双向 弯矩。在预加力阶段,施加了偏心预加力,在预加力和自 重弯矩的共同作用下,合力相当作用于截面的下核点 (截面上缘应力为零)(如图3.28a);在运营阶段,若计及预 应力损失△,截面内合力为y N 1g M y N y N y y y N N N ??=′, 则在结构附 加重力(桥面铺装、人行道、栏杆)弯矩和汽车与人群荷 图3.27 界面特征 2g M 图3.27截面特征 载弯矩作用下,合力将从下核点移至上核点(截面下缘应力为零) ,即移动了p M y N ′

2020年新编《混凝土结构设计原理》形考答案课件名师精品资料

《混凝土结构设计原理》作业1、2、3、4参考答案 作业1 说明:本次作业对应于文字教材1至3章,应按相应教学进度完成。 一、选择题 1.下列关于钢筋混凝土结构的说法错误的是(A )。 A.钢筋混凝土结构自重大,有利于大跨度结构、高层建筑结构及抗震 B.取材较方便、承载力高、耐久性佳、整体性强 C.施工需要大量模板、工序复杂、周期较长、受季节气候影响大 D.耐火性优、可模性好、节约钢材、抗裂性差 2.我国混凝土结构设计规范规定:混凝土强度等级依据( D )确定。 A.圆柱体抗压强度标准 B.轴心抗压强度标准值 C.棱柱体抗压强度标准值D.立方体抗压强度标准值 3.混凝土的弹性系数反映了混凝土的弹塑性性质,定义(A)为弹性系数。 A.弹性应变与总应变的比值 B.塑性应变与总应变的比值 C.弹性应变与塑性应变的比值 D.塑性应变与弹应变的比值 4.混凝土的变形模量等于(D )。 A.应力与弹性应变的比值 B.应力应变曲线原点切线的曲率 C.应力应变曲线切线的斜率 D.弹性系数与弹性模量之乘积 5.我国混凝土结构设计规范规定:对无明显流幅的钢筋,在构件承载力设计时,取极限抗拉强度的( C )作为条件屈服点。 A.75% B.80% C.85% D.70%

6.结构的功能要求不包括( D ) A 安全性 B 适用性 C 耐久性 D 经济性 7.结构上的作用可分为直接作用和间接作用两种,下列不属于间接作用的是( B )。 A 地震 B 风荷载 C 地基不均匀沉降 D 温度变化 8.(A )是结构按极限状态设计时采用的荷载基本代表值,是现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)中对各类荷载规定的设计取值。 A 荷载标准值 B 组合值 C 频遇值 D 准永久值 二、判断题 1.通常所说的混凝土结构是指素混凝土结构,而不是指钢筋混凝土结构。(×) 2.混凝土结构是以混凝土为主要材料,并根据需要配置钢筋、预应力筋、型钢等,组成承力构件的结构。(√) 3.我国《混凝土规范》规定:钢筋混凝土构件的混凝土强度等级不应低于C10。(×) 4.钢筋的伸长率越小,表明钢筋的塑性和变形能力越好。(×) 5.钢筋的疲劳破坏不属于脆性破坏。(×) 6.粘结和锚固是钢筋和混凝土形成整体、共同工作的基础。(√) 7.只存在结构承载能力的极限状态,结构的正常使用不存在极限状态。(×) 8.一般来说,设计使用年限长,设计基准期可能短一些;设计使用年限短,设计基准期可

相关文档