报告编号:HZS201309—05 受理编号:?共3页第一页

检验报告

检验报告

报告书包括封面、首页、正文(附页)、封底,并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

电力安全工器具检测报告.doc

电力安全工器具实验报告 委托单位检测日期温度 一、验电器 出品厂名型号编号 序号项目要求说明 1 额定试验 工频耐压 电压长度kV 工频耐压试验kV m 1min 5min 10 0.7 45 / 2 检验过程 10 0.7 45.5 / 3 实验结果合格合格合格 / 二、携带型短路接地线 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 1 年 额定电压工频耐压 操作棒的kV 工频耐压 kV 1min 5min 试验 10 45 / 2 检验过程/ 10 46 / 3 实验结果/ 合格合格/ 三、绝缘杆 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明1 工频耐压 1 年额定试验工频耐压 试验电压长度kV kV m 1min 5min 10 0.7 45 / 2 检验过程/ 10 0.7 46 / 3 实验结果/ 合格合格合格/

四、绝缘胶垫 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 工频耐压 1 年 额定电压 kV 工频耐压 kV 持续时间 试验min 6~10 30 1 2 检验过程/ 10 30 1 3 实验结果/ 合格合格合格 五、绝缘靴 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 工频耐压半年 工频耐压 kV 持续时间泄漏电流 试验min mA 25 1 ≤ 10 2 检验过程/ 25 2 6 3 实验结果/ 合格合格合格 六、绝缘手套 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 工频耐压半年电压等工频耐压持续时间泄漏电流 试验级kV min mA 高压8 1 ≤9 2 检验过程/ 高压8 2 5 3 实验结果/ 合格合格合格合格 检测单位: 检验人: 填写说明:委托单位:河南省索克实业有限公司(经营楼盘填写) 河南索克物业发展有限公司(管理楼盘填写)

安全和功能检验资料核查及主要功能抽查项目

安全和功能检验资料核查及主要功能抽查项目 序号分部工程子分部工程资料核查及功能抽查项目 1 地基及基础地基处理强度、承载力实验报告 桩基础 打入桩:桩位偏差测量记录,斜桩倾斜度测量记录 灌注桩:桩位偏差测量记录,桩顶标高测量记录,混凝 土试块实验报告 工程桩承载力实验报告 地下防水渗漏水检测记录 2 主体结构混凝土结构 结构实体混凝土同条件养护试件强度实验报告 结构实体混凝土回弹-取芯法强度检测报告 结构实体钢筋保护层厚度检测报告 结构实体位置与尺寸偏差测量记录 砌体结构 填充墙砌体植筋锚固力检测报告 转角交接处、马牙槎混凝土检查 砂浆饱满度 空心砌块芯柱混凝土 钢结构 钢材、焊材、高强度螺栓连接副复验报告 摩擦面抗滑移系数实验报告 金属屋面系统抗风能力实验报告 焊缝无损探伤检测报告 地脚螺栓和支座安装检查记录 防腐及防火涂装厚度检测报告 主要构件安装精度检查记录 主体结构整体尺寸检查记录 木结构 结构形式、结构布置、构件尺寸 钉连接、螺栓连接规格、数量 胶核木类别、组胚方式,胶缝完整性、层板指数 烽火涂料及防腐、防虫药剂 铝合金结构 焊缝质量 高强螺栓施工质量 柱脚及网架支座检查 主要构件变形 主体结构尺寸 3 装饰装修 地面 防水地面蓄水试验,形成试验记录,验收时抽查复验 砖、石材、板材、地毯、胶、涂料等材料具有环保证明文件 门窗建筑外窗的气密性、水密性能和抗风压性能检验报告饰板面后置埋件现场拉拔力检验报告 饰面砖样板和外墙饰面砖的粘接强度检验报告 幕墙 硅酮结构胶相容性、玻璃粘接性检验报告 后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力检验报告 气密性能、水密性能、耐风压性能及平面变形性能检验报告

电气安全工器具的检查和试验(新版)

电气安全工器具的检查和试验 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0112

电气安全工器具的检查和试验(新版) 1.安全工器具上应标有试验合格标志。新购置的安全工器具应经检查、试验合格,否则不准使用。 2.试验部门要出具试验报告。在报告上标明试验结果、试验日期、下次试验日期、试验人等,一式三份,一份交使用部门,一份报设备管理部,一份留检验部门。安全工器具、试验合格证、台帐的编号应一致。 3.经过检修的、更换过零件的安全工器具必须经检查、试验。 4.电气安全工器具的试验工作,一般由高压试验人员负责试验。 5.移动式或手持式电动工具的试验由所在部门的电气班组负责试验,不设电气专业班组的部门应由高压试验人员负责试验或由设备管理部统一安排。

6.登高作业工器具的检查和试验,除电气回路的绝缘检测,由电气专业班组实施外,日常一般的外观及机械机构检查、功能检查、机械强度检查由所在部门和班组负责实施。定期试验工作由安全监察部指定有关部门负责实施。 7.无试验设备的部门应提出计划,逐级报告。 8.经试验认定不合格的安全工器具,试验部门应通知送检部门,可以修理的则另外存放,作出标志,停止使用。不能修理的(如绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒)应经批准销毁。如需购置,按更新安全工器具的程序办理。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

[课程]粗集料筛分试验规程

[课程]粗集料筛分试验规程 粗集料筛分试验 1 目的与适用范围 1.1测定粗集料(碎石、砾石、矿渣等)的颗粒组成。对水泥混凝土用粗集料可采用干筛法筛分,对沥青混合料及基层粗集料必须采用水洗法试验。 1.2 本方法也适用于同时含有粗集料、细集 料、矿粉的集料混合料筛分试验,如未筛碎石、 级配碎石、天然砂砾、级配砂砾、无机结合料 稳定基层材料、沥青拌和楼的冷料混合料、热 料仓材料、沥青混合料经溶剂抽提后的矿料等 2仪具与材料 (1)试验筛:根据需要选用规定的标准筛。 (2)摇筛机。 (3)天平或台秤:感量不大于试样质量的0. 1,。 (4)其它:盘子、铲子、毛刷等。 3 试验准备 按规定将来料用分料器或四分法缩分至表T0302-1要求的试样所需量,风干后备用。根据需要可按要求的集料最大粒径的筛孔尺寸过筛,除去超粒径部分颗粒后,再进行筛分。 表T0302-1 筛分用的试样质量公称最大粒 75 63 37.5 31.5 26.5 19 16 9.5 4.75 径(mm) 试样质量不

10 8 5 4 2.5 2 1 1 0.5 少于(kg ) 4水泥混凝土用粗集料干筛法试验步骤 4.1 取试样一份置105??5C烘箱中烘干至恒重,称取干燥集料试样的总质量(m),准确o 至0.1%。 4.2用搪瓷盘作筛分容器,按筛孔大小排列顺序逐个将集料过筛。人工筛分时,需使集料在筛面上同时有水平方向及上下方向的不停顿的运动,使小于筛孔的集料通过筛孔,直至lmin内通过筛孔的质量小于筛上残余量的0. 1,为止;当采用摇筛机筛分时,应在摇筛机筛分后再逐个由人工补筛。将筛出通过的颗粒并人下一号筛,和下一号筛中的试样一起过筛,顺序进行,直至各号筛全部筛完为止。应确认lmin内通过筛孔的质量确实小于筛上残余量的0.1,。 注:由于0.075筛干筛几乎不能把沾在粗集料表面的小于0.075mm部分的石粉筛过去,而且对水泥混凝土用粗集料而言,0.075mm通过率的意义不大,所以也可以不筛,且把通过0.15mm筛的筛下部分全部作为0.075mm的分计筛余,将粗集料的0.075mm通过率假设为0。 4.3 如果某个筛上的集料过多,影响筛分作业时,可以分两次筛分。当筛余颗粒的粒径大于19mm时,筛分过程中允许用手指轻轻拨动颗粒,但不得逐颗塞过筛孔。 4.4称取每个筛上的筛余量,准确至总质量的0.1,。各筛分计筛余量及筛底存量的总和与筛分前试样的干燥总质量m相比,相差不得超o 过mo的0.5,。 5 计算 5.1 干筛法筛分结果的计算

电力安全工器具定期实验合同

安全工器具定期实验合同 甲方: 乙方: 签订时间:年月日 1.甲乙双方经平等友好协商,本着共同发展的目的制定本合同。双方对本合同条款已尽说明之义务,并对本合同之所有条款均已充分注意并详细了解双方对各方根据本合同享有的权利和承担的义务,甲乙双方均认为本合同已反映其真实意思。因此,双方同意签署本合同,以资共同遵守。 2.定期实验的安全工器具名称及价格:见附表。 结算依据:乙方按照甲方要求分批次校验安全工器具,按签批后的实际校验清单结算。 3.合同价款及付款方式:本合同含17%税价款,全部工器具实验完毕并出具报告后,乙方开具正规增值税发票,甲方收到发票后30日内一次性付清全部货款。 4.技术规范:全部安全工器具的实验应遵循制造厂有关技术文件,并符合国家、地方和行业的有关技术规范、规程和标准。选用的技术标准和规范有最新版本时,应按照高标准执行。 5.甲方的权利和义务: 1)甲方有权依据合同要求乙方按时进行实验并提交实验报告; 2)在合同期内、乙方如发生严重违法、违约行为,甲方有权解

除合同; 3)甲方负责提供检验设备存放地、现场办公室等必要的工作便利。 6.乙方的权利和义务: 乙方必须按照《安全工器具试验项目、周期与要求》的规定向甲方提供科学准确、完整有效的实验报告; 乙方对甲方委托的实验项目因故不能实验时,可按规定委托外检,但乙方应派人参加检测,并对外检报告的有效性和合法性负责。 (3)乙方接受甲方委托后,应按照合同优先安排合同内单位的试验、检测。在议定时间内签发试验报告单。 (4)乙方的检测过程,必须按国家现行标准方法进行,其检测结果,必须项目齐全、数据可靠、结论明确,具有法律效力,负有法律责任。 7.补充条款:以上条款中未尽事宜双方可以补充条款附后,与本合同具有同等法律效力。 8.争议解决:双方都同意在履行本协议的过程中如有争议,应先通过协商或调解来解决,如协商或调解不成,双方同意在合同签订地有管辖权的法院诉讼。 9.生效条件:本合同为甲乙双方的买卖交易唯一具有法律效力之合同,合同自双方签字盖章之日起生效。 10.此合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份。

电气安全工器具的检查和试验参考文本

电气安全工器具的检查和试验参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气安全工器具的检查和试验参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.安全工器具上应标有试验合格标志。新购置的安全工 器具应经检查、试验合格,否则不准使用。 2.试验部门要出具试验报告。在报告上标明试验结果、 试验日期、下次试验日期、试验人等,一式三份,一份交 使用部门,一份报设备管理部,一份留检验部门。安全工 器具、试验合格证、台帐的编号应一致。 3.经过检修的、更换过零件的安全工器具必须经检查、 试验。 4.电气安全工器具的试验工作,一般由高压试验人员负 责试验。 5.移动式或手持式电动工具的试验由所在部门的电气班 组负责试验,不设电气专业班组的部门应由高压试验人员

负责试验或由设备管理部统一安排。 6.登高作业工器具的检查和试验,除电气回路的绝缘检测,由电气专业班组实施外,日常一般的外观及机械机构检查、功能检查、机械强度检查由所在部门和班组负责实施。定期试验工作由安全监察部指定有关部门负责实施。 7.无试验设备的部门应提出计划,逐级报告。 8.经试验认定不合格的安全工器具,试验部门应通知送检部门,可以修理的则另外存放,作出标志,停止使用。不能修理的(如绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒)应经批准销毁。如需购置,按更新安全工器具的程序办理。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

防雷装置定期检测报告材料编制的要求规范

规范性引用文件 GB/T 2887—201l 电子计算机场地通用规范 GB/T 21431—2008 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T21431-2015 GB 50057—2010 建筑物防雷设计规范 GB/T 50065—2011 交流电气装置的接地设计规范 GB 50074—2002 石油库设计规范GB50074-2014 GB 50156—2012 汽车加油加气站设计与施工规范 GB 50174—2008 电子信息系统机房设计规范 GB 50343—2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50689—2011 通信局(站)防雷与接地工程设计规范 3.1 防雷装置定期检测periodic inspection of lightning protection system 具备相应防雷检测资质的单位,根据防雷装置设计和施工标准,对防雷装置的安全设置和性能特性进行定期检查、测试和综合分析处理的过程。 3.2 检测报告 inspection report 防雷装置现场检测后,经综合分析处理出具的法定防雷装置定期检测报告书。 3.3 总表 total form 记录受检单位的基本信息、检测项目、检测报告的有效时间和检测单位签章等信息的表格。 3.4 分类检测表 sort inspection form 检测表 根据受检对象的行业特点,记录防雷检测要素值的表格。

4 一般规定 4.1 编制依据 4.1.1 受检单位提供的以下防雷装置资料: ——设计图纸; ——施工图纸; ——施工隐蔽记录; ——验收资料。 4.1.2 现场检测原始记录。 4.1.3 使用的国家标准、行业标准和地方标准。 4.1.4 历史检测资料。 4.2 检测报告的组成 由封皮、总表、检测表和防雷装置检测平面示意图四部分组成。 4.3 检测报告的要求 4.3.1 页码 从总表开始顺序编号,编成第X页共X页,置于该页右上角。 4.3.2 封皮 宜采用硬皮纸印刷成通用文本,包括正面和背面两部分,要求见附录A。 A.1 幅面。封皮幅面大小宜为A4,纵向印制,不留装订线。 A.2 特性元素。封皮宜按照各省特色进行封面设计,有LOGO的可以加注到封皮。 A.3 正面。封皮正面“防雷装置定期检测报告”分两行排版.为黑体小初号,