页眉 施工组织设计 编制: 审核: ******设计研究有限公司 二〇一二年三月二十日

一、工程概况 本工程为******小区庭院户内燃气管网,内容为自燃气调压柜至全部工程的3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、30#、31#、32#、33#、35#楼燃气庭院主管网及各页脚 页眉 楼栋楼前管工程施工,其采用的管道材质为PE80SDR11聚乙烯燃气管道,其工作压力为5KPa,管线总长度为1495米,其中管径为Dn160PE管275m、 Dn110PE管341m、Dn90PE管232m、Dn63PE管407m、Dn32PE管240m,以及PE弯头、PE三通、PE套筒、钢塑转换等安装。本分项工程安装后,通过184个Dn32/DN25钢塑转换,与入户立管(DN25镀锌钢管)连接,为本工程的532户居民供应管道燃气。 二、编制根据和执行标准 本施工组织设计的编制,首先依据设计文件,并根据施工现场的实际情况进行编制,同时严格遵守和执行如下标准、规范的要求。 (1)《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 (2)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 (3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (4)《燃气用聚乙烯管道焊接规则》TSG D2002-2006 (5)《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008 (6)《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1-1995 (7)《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2-1995

(8)其他现行有效国家标准规范 三、施工组织 本工程技术要求比较高,工期要求紧。专业化施工队伍和合理化设置施工组织机构是本安装工程胜利完成的重要措施。为保证本公司对施工现场各项工作进行指挥、管理、协调,履行本公司的合同承诺,以保证本工程优质、高速、安全、顺利完成,使业主获得最大利益,公司对施工项目从组织上予以管理、控制。组织机构图如下: 组织机构图 项目负责人 页脚 页眉

压力管道安装监检应提供的资料

压力管道安装监检应提供的资料 1、特种设备安装改造维修告知书; 2、压力管道设计单位设计资质及压力管道的全套设计图纸;注:设计变更和材料代用(外来文件会审;图纸会审)必须有设计变更单和材料代用手续。 3、相关资质文件(压力管道安装单位、检测单位、监理单位、防腐单位的资质和资料及有关人员资格证明); 4、《压力管道安装安全质量监督检验申报书》、施工图设计文件审查意见; 5、压力管道元件及焊接材料的材质证明书; 注:PE 管道元件的质量证明书至少包含监督检验证书、材质证明文件等,原件须经审查;材料由甲方购买的时候甲方应及时提供。 6、压力管道元件制造单位资质证明; 7、焊接工艺性文件;注:包括焊接工艺规程、焊接工艺评定报告、焊接工艺指导书等。 8、施工方案;注:施工方案包含所有的施工过程。编制、审核、批准人签字齐全。 9、安装竣工图(电子版)、轴测图(标注走向、焊口编号,规格尺寸等) 10、压力管道安装竣工资料;(竣工资料的整理应与工程建设过程同步!!)

竣工资料的收集、整理工作应与工程建设过程同步,并妥善保管有些竣工资料不及时收集或被丢失难以弥补,更不得事后不负责任地随意补交竣工资料。工程竣工后,按本条规定的文件和资料立卷、归档,这对工程投入使用后的运行管理、维修、扩建、改建以及对标准规范的修编工作等都有重要的作用。 注:《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005)要求的竣工资料文件: 1.工程依据文件: 1 )工程项目建议书、申请报告及审批文件、批准的设计任务书、 初步设计、技术设计文件、施工图和其它建设文件; 2 )工程项目建设合同文件、招投标文件、设计变更通知单、工程量清单等; 3 )建设工程规划许可证、施工许可证、质量监督注册文件、报建审核书、报建图、竣工测量验收合格证、工程质量评估报告。 2.交工技术文件: 1 )施工资质证书; 2 )图纸会审记录、技术交底记录、工程变更单(图)、施工组织设计等; 3 )开工报告、工程竣工报告、工程保修书等;

燃气管道安装工程竣工资料整套范本

燃气管道工程竣工资料 工程名称:工程地址::工程量(或户数)工程性质:建设单位:施工单位:监理单位: 日月年开竣工日期——年月日 竣工资料表格目录 1、技术资料目录 2、工程开工报审表 3、开工报告 4、工程竣工报告 5、施工组织设计(方案)报审表 6、图纸会审记录 7、技术交底记录

8、施工材料、设备报验单 9、阀门 / 管件试验记录 10、钢管检查验收记录 11、管件检验记录 12、设备、架空管道涂装前除锈施工记录 13、架空管道涂漆质量检验表 14、埋地钢质管道防腐层验收记录 15、进场材料、配件验收记录 16、设备检验记录 17、合格证汇总表 18、合格证粘贴单 19、管沟放线报验申报表 20、管沟放线记录 、管沟开挖报验申报表21. 22、管沟开挖记录 23、管沟复测记录 24、管沟回填报验申报表 25、管沟回填记录 26、管沟回填质量检验评定表 27、焊工合格证登记表 28、施工人员登记表 29、管道焊接报验表 30、焊口组装自检记录 31、管道焊接外观质量检验表 32、焊口X射线探伤报告 33、管道焊口X射线探伤合格率 34、超声波探伤报告 35、焊口编号表 36、钢管补口、补伤防腐报验单 37、钢管防腐补口、补伤自检记录 38、PE管道焊接记录表 39、示踪线检测记录 40、PE管道工程施工焊接人员考核记录 41、架空管施工报验表 42、管支架安装记录 43、管道架空安装记录 44、室外架空管道安装、焊接及防腐记录、管道吹扫报验申请表45. 46、燃气管道吹扫记录 47、管道强度、气密性试验报审表 48、强度试验记录 49、管道气密性试验记录 50、调压箱安装记录 51、调压柜安装质量检验

(模板)小区燃气管道工程竣工资料

施工组织设计 编制: 审核: ******设计研究XX 二〇一二年三月二十日 一、工程概况 本工程为******小区庭院户内燃气管网,内容为自燃气调压柜至全部工程的3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、30#、31#、32#、33#、35#楼燃气庭院主管网及各楼栋楼前管工

程施工,其采用的管道材质为PE80SDR11聚乙烯燃气管道,其工作压力为5KPa,管线总长度为1495米,其中管径为Dn160PE管275m、Dn110PE管341m、Dn90PE 管232m、Dn63PE管407m、Dn32PE管240m,以及PE弯头、PE三通、PE套筒、钢塑转换等安装。本分项工程安装后,通过184个Dn32/DN25钢塑转换,与入户立管(DN25镀锌钢管)连接,为本工程的532户居民供应管道燃气。二、编制根据和执行标准 本施工组织设计的编制,首先依据设计文件,并根据施工现场的实际情况进行编制,同时严格遵守和执行如下标准、规X的要求。 (1)《城镇燃气设计规X》GB50028-2006 (2)《城镇燃气输配工程施工及验收规X》CJJ33-2005 (3)《建筑设计防火规X》GB50016-2006 (4)《燃气用聚乙烯管道焊接规则》TSG D2002-2006 (5)《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008 (6)《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1-1995 (7)《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2-1995 (8)其他现行有效国家标准规X 三、施工组织 本工程技术要求比较高,工期要求紧。专业化施工队伍和合理化设置施工组织机构是本安装工程胜利完成的重要措施。为保证本公司对施工现场各项工作进行指挥、管理、协调,履行本公司的合同承诺,以保证本工程优质、高速、安全、顺利完成,使业主获得最大利益,公司对施工项目从组织上予以管理、控制。组织机构图如下: 组织机构图

压力管道安装质量证明文件(全).pdf

压力管道安装质量证明书 工程名称: 安装单位: 建设单位: 安装日期:年月日至年月日

目录 序号内容页号压力管道安装质量合格证 压力管道安装改造维修告知书 压力管道设计特性表 工程开工报告 工程竣工验收报告 工程洽谈记录(技术核定联系单) 设计变更通知单汇总目录 压力管道元件、焊接材料一览表 压力管道元件、焊接材料质量证明文件 压力管道元件、焊接材料复验一览表 光谱分析报告 厚度测定报告 阀门试验报告 高压弯管加工检查记录 管沟(槽)中间交接记录 压力管道安装检查记录 压力管道焊接检查报告 铸铁、聚乙烯管道安装检查报告 射线检测综合报告 射线检测报告 超声波检测综合报告 超声波检测报告 渗透检测报告 磁粉检测报告 焊缝热处理报告 焊缝硬度检测报告 管道补偿装置安装检查报告 管道固定支架安装质量检查报告 管道支、吊架安装质量检查及调整报告(非固定支架用) 管道系统强度试验报告 道系统气密性(泄漏性)试验报告 管道系统吹扫及清洗报告 管道隐蔽工程检查验收报告 管道静电接地测试报告 管道防腐及电保护施工检查报告 管道隔热工程施工检查报告 管道真空试验记录 管道试漏检查报告 管道单线图及标识 压力管道安装安全质量监督检验报告

压力管道安装质量合格证 工程名称: 工程编号: 图号: 建设单位: 竣工日期:年月日 本工程经质量检验符合、设计图纸及相关标准等要求。 检验责任人:年月日 管理者代表:年月日 质量检查专用(公章):

压力管道安装改造维修告知书 工程项目名称工程地址 管道直径范围管道长度m 压力管道级别安装许可级别 合同编号预算造价(万元) 计划开工日期年月日计划竣工日期年月日无损检测单位联系电话 设计单位名称现场代表电话 建设单位负责人联系电话 安装单位负责人联系电话 建设单位意见:我申明:所告知的内容真实;在施工过程 中,严格执行《特种设备安全监察条例》及 其相关规定,保证施工质量,接受监督管理 和施工监督检验。 施工单位法定代表人: (公章) 施工单位: (公章) 年月日 年月日 安全监察机构意见 意见: 接受告知书人员:年月日

燃气有限公司-燃气管道安装工程竣工资料范本

燃气有限公司-燃气管道安装工程竣工资料范本

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

燃气管道工程竣工资料 工程名称: 工程地址: 工程量(或户数): 工程性质: 建设单位:施工单位: 监理单位: 开竣工日期年月日——年月日

竣工资料表格目录 1、技术资料目录 2、工程开工报审表 3、开工报告 4、工程竣工报告 5、施工组织设计(方案)报审表 6、图纸会审记录 7、技术交底记录 8、施工材料、设备报验单 9、阀门 / 管件试验记录 10、钢管检查验收记录 11、管件检验记录 12、设备、架空管道涂装前除锈施工记录 13、架空管道涂漆质量检验表 14、埋地钢质管道防腐层验收记录 15、进场材料、配件验收记录 16、设备检验记录 17、合格证汇总表 18、合格证粘贴单 19、管沟放线报验申报表 20、管沟放线记录 21、管沟开挖报验申报表

22、管沟开挖记录 23、管沟复测记录 24、管沟回填报验申报表 25、管沟回填记录 26、管沟回填质量检验评定表 27、焊工合格证登记表 28、施工人员登记表 29、管道焊接报验表 30、焊口组装自检记录 31、管道焊接外观质量检验表 32、焊口X射线探伤报告 33、管道焊口X射线探伤合格率 34、超声波探伤报告 35、焊口编号表 36、钢管补口、补伤防腐报验单 37、钢管防腐补口、补伤自检记录 38、PE管道焊接记录表 39、示踪线检测记录 40、PE管道工程施工焊接人员考核记录 41、架空管施工报验表 42、管支架安装记录 43、管道架空安装记录 44、室外架空管道安装、焊接及防腐记录

压力管道安装竣工资料--特检所版式

压力管道安装竣工资料--特检所版式 压力管道安装 竣 工 资 料 工程名称: 建设单位: 施工单位: 交工技术文件目录 序号资料名称备注 1 交工技术文件目录 2 交工技术文件说明 3 交工技术文件移交书 4 合格供货方清单 5 图纸会审记录 6 设计变更通知单 7 设计变更一览表 8 施工交底记录 9 工程使用受压(含焊材)材料一览表 10 各类材料质量证明书 11 材料验收记录(管子、管件) 12 材料验收汇总表 13 材料入库单 14 管件加工记录表 15 专业技术工人、合格焊工一览表16 压力管道材料代用单

17 基础复测记录 18 安全附件校验记录 19 阀门试验记录 20 焊条、焊剂烘烤记录 21 焊条发放回收记录 22 焊剂、焊丝发放记录 23 焊接施工环境记录 24 管道坡口制作检查记录 25 焊接工艺评定 26 焊接工艺指导书 27 焊接工艺卡 序号资料名称备注 28 焊接工艺交底记录 29 压力管道焊接记录 30 压力管道组对工序交接卡 31 压力管道焊接自检记录 32 压力管道安装记录表 33 焊缝返修通知单 34 焊缝返修工艺卡 35 焊缝返修记录 36 管道补偿装置安装记录 37 安全阀、仪表安装记录 38 支吊架安装记录 39 支吊架验收记录单 40 管道试压试验记录 41 管道系统压力试验统计表 42 管道系统吹扫及清洗记录 43 管道静电接地测试记录 44 无损检测委托单

45 无损检测报告 46 压力管道油漆、防腐、绝热施工记录 47 隐蔽工程记录 48 管道附属设备安装记录 49 管道附属设备安装验收记录 50 压力管道安装质量证明书 51 压力管道安装汇总表 焊接工艺评定目录 52 53 工程交接检验书 54 管道竣工单线图 工程名称: 交工技术文件说明 编制人: 年月日 交工技术文件移交书 工程名称: 项目名称: 按工程建设交工技术文件规定(GB50235-97)向办理工程建设交工技术文件资料移交手续,共计册,其中文字部分册、竣工图册、其它资料册(或张)。 施工单位(章) 建设单位(章) 负责人: 负责人: 移交人: 接收人: 年月日年月日 合格供货方清单 序号代号合格供货方名称地址联系电话协作项目及内容评价日期备注编制: 年月日 图纸会审记录 项目名称: 工程名称:

燃气管道工程竣工资料 范本

燃气管道工程竣工资料 竣工资料表格目录 1、技术资料目录 2、工程开工报审表 3、开工报告 4、工程竣工报告 5、施工组织设计(方案)报审表 6、图纸会审记录 7、技术交底记录 8、施工材料、设备报验单 9、阀门 / 管件试验记录 10、钢管检查验收记录 11、管件检验记录 12、设备、架空管道涂装前除锈施工记录 13、架空管道涂漆质量检验表 14、埋地钢质管道防腐层验收记录 15、进场材料、配件验收记录 16、设备检验记录 17、合格证汇总表 18、合格证粘贴单

19、管沟放线报验申报表 20、管沟放线记录 21、管沟开挖报验申报表 22、管沟开挖记录 23、管沟复测记录 24、管沟回填报验申报表 25、管沟回填记录 26、管沟回填质量检验评定表 27、焊工合格证登记表 28、施工人员登记表 29、管道焊接报验表 30、焊口组装自检记录 31、管道焊接外观质量检验表 32、焊口X射线探伤报告 33、管道焊口X射线探伤合格率 34、超声波探伤报告 35、焊口编号表 36、钢管补口、补伤防腐报验单 37、钢管防腐补口、补伤自检记录 38、PE管道焊接记录表 39、示踪线检测记录 40、PE管道工程施工焊接人员考核记录 41、架空管施工报验表 42、管支架安装记录

43、管道架空安装记录 44、室外架空管道安装、焊接及防腐记录 45、管道吹扫报验申请表 46、燃气管道吹扫记录 47、管道强度、气密性试验报审表 48、强度试验记录 49、管道气密性试验记录 50、调压箱安装记录 51、调压柜安装质量检验 52、燃气管道阀井、井盖施工质量检查记录 53、阀井管道防腐施工记录 54、管道补偿器安装记录 55、燃气管道工艺设备安装记录 56、过路套管及砌地沟检验表 57、隐蔽工程报验单 58、隐蔽工程记录 59、凝水缸安装质量检验表 60、室外管道试压记录 61、室内立管质量验收表 62、室外挂表表后管安装质量检验表 63、散户入户安装质量验收单 64、设计变更单 65、交工主要实物量表 66、工程现场签证单

消防工程竣工验收报告最新版本

消防工程竣工验收报告 高新区消防大队: 我单位承建的高新区消防站工程,由中交一航局第二工程有限公司承建,青岛市海洋建筑设计院有限公司负责设计,高新区质量安全监督站负责质量跟踪监督,并委托青岛雍达建设监理有限公司承担现场监理,于2012年12月5日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。工程于2012年12月3日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件。 中交一航局第二工程有限公司 2012. 12 .05

工程竣工验收报告(表) 建设单位高新区消防大队工程地址瑞源路和春阳路交汇处建设工程消防设计审核意见书编号 (消防设计备案号及抽查结论) 工程基本情况建筑物名称结构 耐火 等级 高度层数 建筑面积 (储量) 火灾危险性类别消防站框架二17.8m 四3288.98㎡ 竣工验收情况 验收内容验收结论存在问题 设计单位验收内容工程是否按照消防法规和国家工程建设消防技术标准 进行消防设计,是否编制符合要求的消防设计文件, 设计是否违反国家工程建设消防技术标准强制性要 求; 合格 在设计中选用的消防产品和有防火性能要求的建筑构 件、建筑材料、室内装修装饰材料,是否注明规格、 性能等技术指标,其质量要求是否符合国家标准或者 行业标准; 合格 核对施工工程是否与设计文件相符; 一致核对施工选用的消防产品和有防火性能要求的建筑构 件、建筑材料、室内装修装饰材料与设计文件是否相 符; 一致 施工单位验收内容是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审 核合格或者备案的消防设计文件组织施工,是否擅自 改变消防设计进行施工,降低消防施工质量; 合格 消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及 室内装修装饰材料的质量是否符合相关规定或检测报 告; 合格 施工中是否建立施工现场消防安全责任制度、确定消 防安全负责人;是否落实施工人员的消防教育培训、 动火用电和易燃可燃材料等消防管理制度和操作规 程。 合格

消防验收资料样本全

XXXXXXXXX项目 消 防 验 收 申 报 资 料 申报单位: 申报日期:X年X月

目录 一、建设工程消防验收申报表 二、工程竣工验收申请报告 三、建设单位委托书 四、消防设施检测报告 五、检测、施工、监理的营业执照和资质等级复印件 六、各单位消防工程汇报资料 七、消防设计审核意见书复印件 八、水泵房、屋顶水箱验收合格复印件 九、隐蔽工程资料 十、装修材料和消防设施检测报告(质监局) 十一、施工合同 十二、开、竣工报告 十三、消防工程竣工资料(消防局表格) 十四、消防产品登记表 十五、产品三证 1、木质防火门 2、灭火器 3、排烟风机 4、防火阀 5、排烟防火阀 6、室内消火栓箱 7、室内消火栓 8、消防接口 9、消防水带 10、消防水枪 11、湿式报警阀 12、水流指示器 13、消防信号蝶阀 14、洒水喷头 15、水泵接合器 16、火灾事故应急照明 17、疏散指示标志灯 18、火灾探测器 19、火灾报警控制器 20、消火栓按钮 21、阻燃电线 22、防火漆 23、阻火圈

编号: 建设工程消防验收申请表 工程名称 建设单位(盖章)申报日期 X年X月 中华人民共和国公安部制

说明 一、在填表前,应当阅读《中华人民共和国消防法》和公安部《建设工程消防监督管理规定》,并确知享有的权利和应尽的责任。 二、提交材料的装订规格,应当安装A4纸的规格。 三、填写应当使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水,字迹要清楚,文面要整洁。 四、表格设定的栏目,要逐项填写;不填写的,要划去。“联系人”、“联系电话”栏必须填写有效的联系方式。 五、表格中出现多个“□”,表示有多个内容可供选择,在选中内容前的“□”内打√。 六、“竣工验收情况说明”中,设计单位应对该工程是否符合经消防设计审核合格的消防设计文件的情况予以说明,并加盖单位印章;施工单位应对该工程消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,是否满足消防设计文件要求,是否存在擅自改变消防设计、降低消防施工质量以及使用不合格消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的行为等说明,并加盖单位印章;工程监理单位应对该工程使用或者安装消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料等情况以及消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,满足消防设计文件要求等予以说明,并加盖单位印章;建设单位应对竣工验收合格情况予以说明,并加盖单位印章。

一份完整的压力管道竣工资料应包括哪些内容(参考).

一份完整的压力管道竣工资料应包括哪些内容压力容器安装提供资料 1、开工告知手续 2、安装单位资质 {需盖单位红章 } 3、施工组织设计、施工方案 4、设备验收记录 包括:A:有单独设备验收记录表 B :设备监检证书、合格证、技术参数、铭牌拓印件 5、基础验收记录 6、设备就位检查情况记录表 7、附属管道质保书 {必要时有复验报告 } 8、焊接工艺评定报告 9、焊工资格证书 10、焊接接头外观质量检查记录 11、无损检测报告 12、耐压试验记录 13、气密性实验记录 14、安全附件校验报告 15、设备平面布置图 {内容包括产品编号和厂内编号 } 16、安装合格证 {参照锅炉安装合格证,每台一份 }

压力管道安装(试行竣工资料表格序号 1 施工方案 2 告知书 3 开工报告 4 技术交底 5 特殊工种登记表 6 管道材料及零部件验收记录 7 管道阀门试验记录 8 安全附件安装检查记录 9 管道弯管加工记录 10 管道安装记录 11 管道支吊架安装记录 12 管道补偿器安装记录 13 管道焊接及外观质量检查报告 14 静电接地测试记录 15 管道酸洗、钝化记录 16 管道防腐记录 17 隐蔽记录

18 管沟开挖及回填土检查记录 19 单线图 20 焊缝单线汇总表 21 焊缝射线委托单 22 对接焊缝射线探伤汇总表 23 角焊缝渗透探伤汇总表 24 焊缝射线探伤报告25 焊缝渗透探伤报告 26 管道液压试验报告 27 管道气压试验报告 28 管道气密性试验报告 29 管道保温记录 30 管道吹扫 . 清洗记录 31 压力管道竣工报告 32 材料合格证 33 联系单 压力管道竣工验收资料关于压力管道安装交工的资料 1、安装许可证复印件 2、协议 3、告知书 4、监督检验申报书 5、设计图纸 6、图纸会审记录 7、施工方案 8、焊接工艺评定目录 9、焊接工艺卡

消防验收资料样本

御景前城一期消防设施工程 消 防 验 收 申 报 资 料

申报单位:合肥置业有限公司 申报日期:2011年05月18日 目录 一、建设工程消防验收申报表··001 二、工程竣工验收申请报告··005 三、建设单位委托书··006 四、消防设施检测报告··007 五、检测、施工、监理的营业执照和资质等级复印件··031 六、各单位消防工程汇报资料··043 七、消防设计审核意见书复印件··047 八、水泵房、屋顶水箱验收合格复印件··049 九、隐蔽工程资料··051 十、装修材料和消防设施检测报告(质监局)·115 十一、施工合同··116

十二、开、竣工报告··126 十三、消防工程竣工资料(消防局表格)·130

目录十四、消防产品登记表··001 十五、产品三证 1、木质防火门·002 2、灭火器·016 3、排烟风机·020 4、防火阀·025 5、排烟防火阀·027 6、室内消火栓箱·029 7、室内消火栓·037 8、消防接口·044 9、消防水带·048 10、消防水枪·052 11、湿式报警阀·056 12、水流指示器·063 13、消防信号蝶阀·067 14、洒水喷头·070 15、水泵接合器·074 16、火灾事故应急照明·079 17、疏散指示标志灯·085 18、火灾探测器·091 19、火灾报警控制器·100 20、消火栓按钮·122 21、阻燃电线·133 22、防火漆·155 23、阻火圈·158

编号: 建设工程消防验收申请表 工程名称合肥地块10#楼消防工程 建设单位合肥置业有限公司(盖章) 申报日期 中华人民共和国公安部制

压力管道竣工验收资料

压力管道竣工验收资料 验收资料的内容因工程的种类、规模及业主(包括档案馆)的要求不同而变化,相关标准上也有规定,但大致上包含下列内容: 1、压力管道安装告知书; 2、项目批准书及开工报告; 3、管道安装质量证明书及压力管道汇总表 4、管道安装竣工图,至少包括管道轴测图、设计修改文件和材料 代用单等; 4、管道轴测图标明管道受压元件的材料和规格、焊缝位置、焊 缝编号(区别现场固定焊的焊缝和预制焊缝)、焊工代号、 无损检测方法、局部或者抽样无损检测检测焊缝的位置、焊 缝补焊位置、热处理焊缝位置等,并且能够清楚地反映和追 溯管道组成件和支承件; 3、技术准备:设计文件(含图纸、设计说明等)、施工组织设计或施工方案、图纸会审、技术交底; 4、焊工一览表; 5、设计变更通知单; 6、材料、设备出厂合格证,材质证明书,安装技术说明书以及材料借用说明书或检验复验报告;

7、阀门试验记录; 8、焊接工艺规程(焊接工艺评定); 9、管道组装、组对; 10、施焊记录; 11、焊缝外观检查记录; 12、无损检测报告 13、各种测量记录:如管道位置、管顶标高等; 14、隐蔽工程验收记录; 15、通球、扫线、吹扫、置换记录; 16、防腐绝缘(接地)检查记录; 17、保温检查记录; 18、管道与调压设施的耐压试验和气密性试验报告; 19、管道及附属设备检查记录; 20、单线图(空视图):要求标注管道编号、焊缝编号、管道规格等内容; 21、储配与调压各项工程的分项验收与整体验收记录;

22、安全附件校验报告、合格证; 23、压力管道安装监检报告; 24、压力管道元件合格证; 25、压力管道设计文件;【1、管道图纸目录2、管道材料等级 表(1、管子及管件2、管道连接件3、阀门4、管道数据表)】 26、压力管道安装质量证明书(1、压力管道安装质量证明书、2、压力管道安装汇总表) 27、其它应有的资料。 榆林市特种设备检验所 附件:压力管道安装质量证明书(1、压力管道安装质量证明书、2、压力管道安装汇总表)见另页:

河北省天然气责任公司城镇燃气工程竣工资料用表

修改内容一览表 序号原文页码内容修订后内容 1 页眉 2 新增加 施工准备情况登记表 3 P14、15 加入“专业监理工程师”签字 4 P1 5 加入“备注:证明文件需包括停工审批表、停工报告,完成复工准备证明文件等,证明文件格式由监理指定。“ 5 新增加 工程变更(签证)审批单6 新增加 工程签证单 7 新增加 工程洽商记录 8 全文修改 总监理工程师签字 施工单位项目经理签字 建设单位现场代表签字去掉部分总监理工程师签字栏去掉部分项目经理签字栏 去掉部分现场代表签字 9 全文修改施工单位现场负责人签字增加部分现场负责人签字栏 10 新增加接地装置安装质量检测记录 11 新增加公司级竣工验收报告 12 新增加竣工验收整改一览表

竣工资料装订要求 1、资料装订时应采取三孔一线的装订方法,孔距5cm。注意装订时装订线不得将字迹压住。 2、2、资料用纸统一为A4纸,装订厚度一般在0.5-2cm,最厚不得超过2.5cm。若超过2.5cm,可分多本装订,但需标出能够说明该资料是一体的标志。 3、3、各类资料必须有封面,封面纸张采用不低于150g的皮纹纸或者云彩纸,颜色自选保证外表美观,封面需加盖印章,内页采用70g A4白纸,且附有相应的目录,并在页面底部(中间)注明页码。 4、4、竣工资料应有原件一式三份,建设单位、施工单位、监理单位各一份。并提供甲方复印件一份,同时应加盖印章。进行资料移交时,施工单位应提供完整的资料清单供建设单位查阅。 5、咨询石家庄当地关于特种设备(设计压力大于或者等于0.1MPa且公称直径大于25mm的管道)竣工资料质监单位部分内容如下(其他地区请咨询当地质监部门):开工报告质监人员签字、竣工报告质监人员签字盖章、试压记录签字、特种设备安装告知书、监检报告。 6、签名栏中有“公章”字样的需加盖公章。 备注:本竣工资料用表适用于城市燃气钢管和PE管施工工程。不涉及相关内容的工程可自行将相关表格删除或更改。

消防工程竣工资料范本

★利达消防★ 利达消防设备创立于1998年,注册资金500万元,在过去的9年中,利达公司与中国的消防产业共同发展,树立了利达消防产品最耀眼的品牌。今天,利达公司已经成为最大的产品供应商和工程服务商之一,利达消防品牌的产品已经覆盖到全国各省市的综合办公楼、大型商场、通信大楼、医院、金融等诸多领域,创造出了100多项工程业绩,利达公司获得的“局部灭火装置”专利由中华人民国国家知识产权局公布,经国家质量监督检验中心检测通过,并发布了利达公司“局部灭火装置”企业标准,利达公司研制的消火栓箱产品也通过了国家质量监督检验中心检测,现已批量投入生产。经过短短几年的不懈努力,利达公司已发展成为一个现代化的中型企业。公司的消防报警产品由单一的智能型过渡到分布智能型、远程维护型、远程控制型。公司集产品设计、软件开发、施工安装、调试维护于一体。 目录 第一章、施工资质 1、利达消防营业执照--------------------------------------------5 2、利达消防施工资质证书---------------------------------------6 3、利达消防质量管理体系认证书------------------------------8 4、利达消防其它证件-------------------------------------------9 第二章、施工手续 1、开工报审手续------------------------------------------------------14

2、施工组织设计报审手续--------------------------------------------17 3、竣工报验手续------------------------------------------------------35 4、调试报告-----------------------------------------------------------39 5、自检报告书--------------------------------------------------------40 6、竣工图-------------------------------------------------------------9 第三章、防火安全管理制度 第四章、施工报验变更手续 1、绝缘电阻测试记录-------------------------------------------------9 2、电气部分火灾自动报警系统设备及材料报验表------------------9 3、电气系统使用的设备、材料检验报告及合格证------------------9 4、隐蔽工程检查验收记录-------------------------------------------9 5、压力试验记录、通水试验记录------------------------------------9 6、给水系统设备及材料报审、检验报告及合格证-------------------9 报送单位:

室内燃气管道安装与验收标准

室内燃气管道安装与验收标准

室内燃气管道安装与验收标准 1 范围 本标准规定了室内燃气管道安装、试验与验收的要求。 本标准适用于东莞新奥燃气有限公司及所属各分公司室内燃气管道的安装与验收。 2 规范性引用标准 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用标准,其以后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 3 室内燃气管道安装 3.1 燃气引入管 引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止的管段。 3.1.1燃气引入管必须符合下列规定: (1)引入管公称直径不应小于20mm,埋地部分的PE管不小于32mm; (2)引入管坡度应大于1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡; (3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm的无缝钢管或PE管。超过25层以上建 筑 的燃气引入管应采用加厚钢管。 3.2燃气立管 燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设的燃气管道。 3.2.1燃气的立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面1.5m处宜安装总阀门,阀门前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。 3.2.2燃气立管的安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。 3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间的外墙,尽量避开卧室的窗户及变配电室等场所。

3.3 室内燃气管道 3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所: (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中; (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方; (3)潮湿或有腐蚀性介质的房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施; (4)机要室、间距狭小通道及人不宜进入的场所; (5)使用其它燃料的厨房。 3.3.2室内燃气管道一般采用镀锌钢管并采用丝扣连接。 3.3.3室内燃气管道应明设,当建筑或工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安装和检修。暗设燃气管道应符合下列要求: (1)暗设的燃气立管,可设在墙上的管槽或管道井中;暗设的燃气水平管,可设在非燃材料构成的吊平顶内或管沟中; (2)暗设的燃气管道的管槽应设活动门和通风孔;暗设的燃气管道的管沟应设活动盖板,并填充干沙; (3)暗设的燃气管道可与空气、惰性气体、上水、热力管道等一起敷设在管道井、管沟或设备层中。此时,燃气管道应采用焊接连接。 燃气管道不得敷设在可能渗入腐蚀性介质的管沟中; (4)敷设燃气管道的管沟与其它管沟交叉时,管沟之间应密封,燃气管道应敷设在钢套管中; (5)敷设燃气管道的设备层和管道井应通风良好。每层的管道井应设与楼板耐火极限相同的防火隔断层,并应有进出方便的检修门; (6)燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆或涂银粉漆并刷上黄色的标识环。 3.3.4室内燃气管道一般不采用暗埋方式,如必需暗埋时必须使用燃气专用的不锈钢管、铜管、铝塑复合管等,暗埋的燃气管道必须采用焊接。燃气表及阀门不得暗埋,燃气管道宜暗埋于距天花板20cm范围内,距地面50cm以下的墙面。暗埋后应有明显的标志,以免用户装修施工时破坏暗埋的燃气管道。 3.3.5室内燃气管道穿越楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时,必须安装在套管中。 穿越楼板、楼梯平台等处时套管应选用钢管,套管管径不宜小于表1燃气管道的套管直径的规定,套管上端应高出毛地面60mm—90mm,装修地面30mm—50mm,下端与楼板底平,套管与燃气管间应用柔性防水材料封堵严实,套管与楼

燃气管道工程竣工资料模板

工组织设计施 编制: 审核: 设计研 究有限

公司 二〇一二年三月二十 日

一、工程概况 本工程为****** 小区庭院户内燃气管网,内容为自燃气调压柜至全部工程的3#、 5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、 25#、26#、30#、31#、32#、33#、35#楼燃气庭院主管网及各楼栋楼前管工. 程施工,其采用的管道材质为PE80SDR11聚乙烯燃气管道,其工作压力为5KPa,管线总长度为1495米,其中管径为Dn160PE管275m、Dn110PE管341m、Dn90PE 管232m、Dn63PE管407m、Dn32PE管240m,以及PE弯头、PE三通、PE套筒、钢塑转换等安装。本分项工程安装后,通过184个Dn32/DN25钢塑转换,与入户立管(DN25镀锌钢管)连接,为本工程的532户居民供应管道燃气。 二、编制根据和执行标准 本施工组织设计的编制,首先依据设计文件,并根据施工现场的实际情况进行编制,同时严格遵守和执行如下标准、规范的要求。 (1)《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 (2)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 (3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (4)《燃气用聚乙烯管道焊接规则》TSG D2002-2006 (5)《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008 (6)《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1-1995 (7)《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2-1995 (8)其他现行有效国家标准规范 三、施工组织 本工程技术要求比较高,工期要求紧。专业化施工队伍和合理化设置施工组织机构是本安装工程胜利完成的重要措施。为保证本公司对施工现场各项工作进行指挥、管理、协调,履行本公司的合同承诺,以保证本工程优质、高速、安全、顺利完成,使业主获得最大利益,公司对施工项目从组织上予以管理、控制。组织机构图如下: 组织机构图 项目负责人

燃气管道工程竣工资料模板

. 施工组织设计 编制: 审核: ******设计研究有限公司 二〇一二年三月二十日

一、工程概况 本工程为******小区庭院户内燃气管网,内容为自燃气调压柜至全部工程的3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、30#、31#、32#、33#、35#楼燃气庭院主管网及各楼栋楼前管工. . 程施工,其采用的管道材质为PE80SDR11聚乙烯燃气管道,其工作压力为5KPa,管线总长度为1495米,其中管径为Dn160PE管275m、Dn110PE管341m、Dn90PE 管232m、Dn63PE管407m、Dn32PE管240m,以及PE弯头、PE三通、PE套筒、钢塑转换等安装。本分项工程安装后,通过184个Dn32/DN25钢塑转换,与入户立管(DN25镀锌钢管)连接,为本工程的532户居民供应管道燃气。 二、编制根据和执行标准 本施工组织设计的编制,首先依据设计文件,并根据施工现场的实际情况进行编制,同时严格遵守和执行如下标准、规范的要求。 (1)《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 (2)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 (3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (4)《燃气用聚乙烯管道焊接规则》TSG D2002-2006 (5)《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008 (6)《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1-1995 (7)《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2-1995 (8)其他现行有效国家标准规范 三、施工组织 本工程技术要求比较高,工期要求紧。专业化施工队伍和合理化设置施工组织机构是本安装工程胜利完成的重要措施。为保证本公司对施工现场各项工作进行指挥、管理、协调,履行本公司的合同承诺,以保证本工程优质、高速、安全、顺利完成,使业主获得最大利益,公司对施工项目从组织上予以管理、控制。组织机构图如下: 组织机构图 项目负责人 .

消防工程竣工资料表格范本82918

序号名称施工单位页数 1 图纸会审记录表 2 设计技术交底记录 3 设计变更单 4 施工组织设计(方案)检验申请表 5 施工方案 6 工程开工/复工检验申请表 7 开工报告 8 定位放线报验申请表 9 定位(放线)测量记录表 10 工程材料/构配件/设备检验申请表 11 工程材料明细表 12 管材、管件合格证 13 沟槽开挖报验申请表 14 钢制燃气管道焊接质量自检表 15 焊接布片图 16 无损检测报告 17 管道安装坐标检测报验申请表 18 管道防腐报验申请表 19 管道吹扫报验申请表 20 强度、气密性试验检查记录 21 工程隐蔽申请表 22 工程竣工报验申请表 23 工程竣工报验申请单 24 工程竣工验收登记表 25 竣工报告 26 监理质量评定报告 27 竣工图

图纸会审记录 记录人时间会审中发现的问题: 处理情况: 参加会审单位及人员 设计单位:(章) 设计单位代表: 年月日施工单位:(章) 施工单位代表: 年月日 监理单位:(章) 监理单位代表: 年月日 建设单位:(章) 工程主任: 年月日

工程设计变更申请单 编号: 致:(监理单位) 由于原因,兹提出工程变更(内容见附件),请予以审批。 附件: 施工单位:__________ 项目经理:__________ 日期:__________ 一致意见: 建设单位代表:设计单位代表:监理单位代表:年月日年月日年月日 技术交底记录 工程名称:编号:

建设单位施工单位交底地点交底时间交底内容及有关事宜: 设计单位:(章)设计代表: 年月日施工单位:(章) 项目经理 年月日 监理单位:(章) 现场监理: 年月日 建设单位:(章) 工程主任: 年月日 施工组织设计(方案)检验申请表 工程名称:编号:

城镇燃气管道安装验收规范

xx燃气管道验收规范 1总则 1.0.1为了统一城镇燃气室内工程施工及验收标准,提高城镇燃气室内工程的施工质量,确保安全供气,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的城镇居民住宅、商业建筑、燃气锅炉房(不含锅炉本体)、实验室、使用城镇燃气的工业企业(不含燃气设备)等用户室内燃气管道和燃气设备的施工及验收。 本规范不适用于:燃气发电厂、燃气制气厂、燃气储配厂、燃气调压站、燃气 加气站、液化石油气储存、灌瓶、气化、混气等厂站内的燃气管道的施工及验收。 1.0.3承担城镇燃气室内工程及与燃气工程配套的报警系统、防爆电匀系统、自动控制系统的施工单位必须具有国家相关行政管理部门批准或由其认可的资质和证书。从事施工的操作人员应经过培训,并持证上岗;焊接人员应持有上岗资格证。 1.0.4城镇燃气室内工程施工应按已审定的设计文件实施;当需要修改设计或材料代用时,应经原设计单位同意。 1.0.5室内燃气管道所用的管材、管件、设备应符合国家现行标准的规定,并应有出厂合格证;燃具应采用符合国家现行标准并经国家主管部门认可的检测机构检测合格的产品。 1.0.6室内燃气工程验收合格后,接通燃气应由燃气供应单位负责。 1.0.7检验合格的燃气管道和设备超过六个月未通气使用时,应由当地燃气供应单位进行复验,复验合格后,方可通气使用。 1.0.8城镇燃气室内工程的施工及验收除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2室内燃气管道安装 2.1一般规定 2.1.1用户室内燃气管道的最高压力和用气设备的燃气燃烧器采用的额定压力应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。 2.1.2室内燃气管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准在安装前进行检验,不合格者不得使用。 2.1.3室内燃气管道安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫,保证其内部清洁。 2.1.4室内燃气管道安装前的上建工程,应能满足管道施工安装的要求。 2.2燃气管道安装 2.2.1燃气管道安装应按设计施工图进行管道的预制和安装。 2.2.2燃气管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于或等于50,宜采用镀锌钢管或铜管;管径大于50或使用压力超过 10kPa,应 符合本规范2.1.2条的规定。铜管宜采用牌号为TP 2的管材。 DN DN 2.2.3燃气管道的切割应符合下列规定: 1碳素钢管。镀锌钢管宜用钢锯或机械方法切割; 2不锈钢管应采用机械或等离子方法切割;不锈钢管采用砂轮切割或修磨时应 使用专用砂轮片;铜管可采用机械或手工方法切割; 3管道切口质量应符合下列规定: